铝合金门窗设计计算书

设计:

校对:

审核:

批准:

二〇一六年三月

目录

门窗设计计算书

1计算引用的规范、标准及资料

1.1门窗及相关设计规范:

《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

《建筑幕墙》 GB/T21086-2007

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010

《铝合金门窗》 GB/T8478-2008

《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005

《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008

1.2建筑设计规范:

《地震震级的规定》 GB/T17740-1999

《钢结构防火涂料》 GB14907-2002

《钢结构设计规范》 GB50017-2003

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

《高处作业吊蓝》 GB19155-2003

《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004

《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010

《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

1.3铝材规范:

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》

《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》

《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》

《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》

《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》

《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000 《一般工业用铝及铝合金板、带材》 GB/~3-2006 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-2003

1.4玻璃规范:

《镀膜玻璃第1部分:阳光控制镀膜玻璃》 GB/

《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》 GB/

《防弹玻璃》 GB17840-1999 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》

《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》

《建筑用安全玻璃防火玻璃》

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB17841-2008 《热弯玻璃》 JC/T915-2003 《压花玻璃》 JC/T511-2002 《中空玻璃》 GB/T11944-2002

1.5钢材规范:

《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005 《不锈钢小直径无缝钢管》 GB/T3090-2000 《擦窗机》 GB19154-2003 《彩色涂层钢板和钢带》 GB/T12754-2006 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008 《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007 《耐候结构钢》 GB/T4171-2008 《高碳铬不锈钢丝》 YB/T096—1997 《合金结构钢》 GB/T3077-1999 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-2002 《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000 《碳钢焊条》 GB/T5117-1999 《碳素结构钢》 GB/T700-2006 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912-2008

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274-2007 《优质碳素结构钢》 GB/T699-1999

1.6胶类及密封材料规范:

《丙烯酸酯建筑密封膏》 JC484-2006 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001 《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC887-2001 《工业用橡胶板》 GB/T5574-1994 《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001 《建筑窗用弹性密封剂》 JC485-2007 《建筑密封材料试验方法》 GB/~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2005 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》 GB/T19686-2005 《建筑用硬质塑料隔热条》 JG/T174-2005 《建筑装饰用天然石材防护剂》 JC/T973-2005 《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-2007 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》 GB/T529-1999 《石材用建筑密封胶》 JC/T883-2001 《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T531-1999 《修补用天然橡胶胶粘剂》 HG/T3318-2002 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T486-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003

1.7门窗及五金件规范:

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 《封闭型平圆头抽芯铆钉》 GB/T12615-2004 《紧固件螺栓和螺钉》 GB/T5277-1985 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 GB/

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB/

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB/

《紧固件机械性能抽芯铆钉》 GB/

《紧固件机械性能螺母、粗牙螺纹》 GB/

《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 GB/

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB/

《紧固件术语盲铆钉》 GB/T3099-2004 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/

《十字槽盘头螺钉》 GB/T818-2000 《地弹簧》 QB/T2697-2005

《铝合金门插锁》 QB/T3885-1999

《平开铝合金窗把手》 QB/T3886-1999

《铝合金撑挡》 QB/T3887-1999

《铝合金窗不锈钢滑撑》 QB/T3888-1999

《铝合金门窗拉手》 QB/T3889-1999

《铝合金窗锁》 QB/T3900-1999

《铝合金门锁》 QB/T3901-1999

《推拉铝合金门用滑轮》 QB/T3902-1999

《闭合器》 QB/T3893-1999

《外装门锁》 QB/T2473-2000

《弹子插芯门锁》 GB/T2474-2000

《叶片门锁》 QB/T2475-2000

《球型门锁》 QB/T2476-2000

《铜合金铸件》 GB/T13819-1992

《锌合压铸件》 GB/T13821-1992

《铝合金压铸件》 GB/T15114-2009

《铸件尺寸公差与机械加工余量》 QB/T6414-1999

《建筑门窗五金件插销》 JG214-2007

《建筑门窗五金件传动机构用执手》 JG124-2007

《建筑门窗五金件旋压执手》 JG213-2007

《建筑门窗五金件合页(铰链)》 JG125-2007

《建筑门窗五金件传动锁闭器》 JG126-2007

《建筑门窗五金件滑撑》 JG127-2007

《建筑门窗五金件滑轮》 JG129-2007

《建筑门窗五金件多点锁闭器》 JG215-2007

《建筑门窗五金件撑挡》 JG128-2007

《建筑门窗五金件通用要求》 JG212-2007

《建筑门窗五金件单点锁闭器》 JG130-2007

《建筑门窗内平开下悬五金系统》 JG168-2004

《钢塑共挤门窗》 JG207-2007

《电动采光排烟窗》 JG189-2006

1.8相关物理性能等级测试方法:

《彩色涂层钢板和钢带试验方法》 GB/T13448-2006

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《建筑防水材料老化试验方法》 GB/T18244-2000

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008

《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002

《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2008

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T228-2002

1.9《建筑结构静力计算手册》(第二版)

1.10土建图纸:

2基本参数

2.1门窗所在地区

松滋地区

2.2地面粗糙度分类等级

按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C类:指有密集建筑群的城市市区;

D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

依照上面分类标准,本工程按C类地形考虑。

2.3抗震设防

按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:

1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类;

2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类;

3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类;

4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类;

在维护结构抗震设计计算中:

1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用;

2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用;

3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用;

4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用;

根据国家规范《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,松滋地区地震基本烈度为:6度,地震动峰值加速度为0.05g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系

=;

数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α

max

3门窗承受荷载计算

3.1计算依据

按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:

w

k =β

gz

μ

z

μ

s1

w

……7.1.1-2[GB50009-2001 2006年版]

上式中:

w

k

:作用在门窗上的风荷载标准值(MPa);

Z:计算点标高:51m;

β

gz

:瞬时风压的阵风系数;

根据不同场地类型,按以下公式计算(高度不足5m按5m计算):

β

gz =K(1+2μ

f

)

其中K为地面粗糙度调整系数,μ

f

为脉动系数

A类场地:β

gz =×(1+2μ

f

) 其中:μ

f

=×(Z/10)

B类场地:β

gz =×(1+2μ

f

) 其中:μ

f

=(Z/10)

C类场地:β

gz =×(1+2μ

f

) 其中:μ

f

=(Z/10)

D类场地:β

gz =×(1+2μ

f

) 其中:μ

f

=(Z/10)

对于C类地形,51m高度处瞬时风压的阵风系数:

β

gz

=×(1+2×(Z/10))= B类地形=

μ

z

:风压高度变化系数;

根据不同场地类型,按以下公式计算:

A类场地:μ

z

=×(Z/10)

当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;

B类场地:μ

z

=(Z/10)

当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;

C类场地:μ

z

=×(Z/10)

当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;

D类场地:μ

z

=×(Z/10)

当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;

对于C类地形,51m高度处风压高度变化系数:

μ

z

=×(Z/10)= B类地形=

μ

s1

:局部风压体型系数;

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第7.3.3条:验算围护构件及其连接的

强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μ

s1

一、外表面

1.正压区按表7.3.1采用;

2.负压区

- 对墙面,取

- 对墙角边,取

二、内表面

对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取或。

本计算点为大面位置。

参JGJ102-2003第5.3.2条文说明:风荷载在建筑物表面分布是不均匀的,在檐口附近、边角部位较大。根据风洞试验结果和国外的有关资料,在上述区域风吸力系数可取,其余墙面可考虑,由于维护结构有开启的可能,所以还应考虑室内压。对无开启的结构,《建筑结构荷

载规范》条文说明第条指出“对封闭建筑物,考虑到建筑物内实际存在的个别洞口和缝隙,以及机械通风等因素,室内可能存在正负不同的气压,参照国外规范,大多取±的压力系数,现取±0.2”。即不论有无开启扇,均要考虑内表面的局部体型系数。

另注:上述的局部体型系数μs1(1)是适用于围护构件的从属面积A 小于或等于1m 2的情况,当围护构件的从属面积A 大于或等于10m 2时,局部风压体型系数μs1(10)可乘以折减系数,当构件的从属面积小于10m 2而大于1m 2时,局部风压体型系数μs1(A)可按面积的对数线性插值,即:

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA 在上式中:

当A ≥10m 2时,取A=10m 2; 当A ≤1m 2时,取A=1m 2; μs1(10)=μs1(1)

w 0:基本风压值(MPa),根据现行<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001附表(全国基本风压分布图)中数值采用,按重现期50年,武汉地区取;宜昌松滋取

3.2 计算杆件时的风荷载标准值

计算杆件时的构件从属面积: A=×=1.548m 2 LogA=

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA = μs1=+ =

w k =βgz μz μs1w 0 =×××

= 因为计算得到的风荷载标准值小于,所以取:

3.3 计算玻璃时的风荷载标准值

计算玻璃时的构件从属面积: A=×=2.07m 2 LogA=

μs1(A)=μs1(1)+[μs1(10)-μs1(1)]logA = μs1=+ =

w k =βgz μz μs1w 0 =×××

= 因为计算得到的风荷载标准值小于,所以取:

3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值

q EAk =βE αmax G k /A ……5.3.4[JGJ102-2003]

q EAk :垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值(MPa); βE :动力放大系数,取;

αmax :水平地震影响系数最大值; G k :门窗构件的重力荷载标准值(N);

A :门窗构件的面积(mm 2);

3.5 作用效应组合

荷载和作用效应按下式进行组合:

S=γG S Gk +ψw γw S wk +ψE γE S Ek ……5.4.1[JGJ102-2003] 上式中:

S :作用效应组合的设计值;

S Gk :重力荷载作为永久荷载产生的效应标准值;

S wk 、S Ek :分别为风荷载,地震作用作为可变荷载产生的效应标准值; γG 、γw 、γE :各效应的分项系数;

ψw 、ψE :分别为风荷载,地震作用效应的组合系数。 上面的γG 、γw 、γE 为分项系数,按5.4.2、、规定如下: 进行门窗构件强度、连接件和预埋件承载力计算时: 重力荷载:γG :; 风 荷 载:γw :; 地震作用:γE :; 进行挠度计算时;

重力荷载:γG :; 风 荷 载:γw :;

地震作用:可不做组合考虑; 上式中,风荷载的组合系数ψw 为; 地震作用的组合系数ψE 为;

4 门窗竖中梃计算

基本参数:

1:计算点标高:51m ; 2:力学模型:简支梁; 3:竖中梃跨度:H=1720mm ;

4:竖中梃左受荷单元宽:W 1=650mm ; 竖中梃右受荷单元宽:W 2=1150mm ; 5:竖中梃材质:6063-T6,断热型材;

4.1 竖中梃受荷单元分析

(1)竖中梃计算简图的确定: 因为:W 1

所以,左受荷单元作用在竖中梃上是梯形荷载; 右受荷单元作用在竖中梃上是梯形荷载; 受力简图为:

q 1

(2)竖中梃在左受荷单元力作用下的受力分析: w k :风荷载标准值(MPa); W 1:左受荷单元宽(mm); H :竖中梃的跨度(mm);

q wk1:在左受荷单元作用下的风荷载线集度标准值(N/mm); q w1:在左受荷单元作用下的风荷载线集度设计值(N/mm); q wk1=w k ×W 1/2 =×650/2 =mm q w1=×q wk1 =× =mm

q EAk :垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa); βE :动力放大系数,取;

αmax :水平地震影响系数最大值,取;

G k :构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架); A :门窗构件的面积(mm 2);

q EAk =βE αmax G k /A ……5.3.4[JGJ102-2003] =×× =

q Ek1:左受荷单元水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm); H :竖中梃的跨度(mm); W 1:左受荷单元宽(mm); q Ek =q EAk ×W 1/2 =×650/2 =mm

q E1:左受荷单元水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm); q E1= =× =mm

q k1:左受荷单元受水平作用组合线荷载集度标准值(N/mm); q 1:左受荷单元受水平作用组合线荷载集度设计值(N/mm); 用于强度计算时,采用S w +设计值组合: ……5.4.1[JGJ102-2003] q 1=q w1+

=+×

=mm

用于挠度计算时,采用S

w

标准值:……5.4.1[JGJ102-2003]

q

k1=q

wk1

=mm

M

1

:在左受荷单元力作用下的跨中最大弯矩设计值(N·mm);

M

1=q

1

×H2/24×(3-(W

1

/H)2)

=×17202/24×(3-(650/1720)2)

=·mm

V

1

:在左受荷单元力作用下的剪力设计值(N);

V

1=q

1

H/2×(1-W

1

/2/H)

=×1720/2×(1-650/2/1720)

=

(3)竖中梃在右受荷单元力作用下的受力分析:

w

k

:风荷载标准值(MPa);

W

2

:右受荷单元宽(mm);

H:竖中梃的跨度(mm);

q

wk2

:在右受荷单元作用下的风荷载线集度标准值(N/mm);

q

w2

:在右受荷单元作用下的风荷载线集度设计值(N/mm);

q

wk2=w

k

×W

2

/2

=×1150/2 =mm

q

w2=×q

wk2

=mm

q

EAk

:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);

β

E

:动力放大系数,取;

α

max

:水平地震影响系数最大值,取;

G

k

:构件的重力荷载标准值(N),(含面板和框架);

A:门窗构件的面积(mm2);

q

EAk =β

E

α

max

G

k

/A ……5.3.4[JGJ102-2003]

=××

=

q

Ek2

:右受荷单元水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm);

W

2

:左受荷单元宽(mm);

H:竖中梃的跨度(mm);

q

Ek2=q

EAk

×W

2

/2

=×1150/2

=mm

q

E2

:右受荷单元水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm);

q

E2

=

=mm

q

k2

:右受荷单元受水平作用组合线荷载集度标准值(N/mm);

q

2

:右受荷单元受水平作用组合线荷载集度设计值(N/mm);

用于强度计算时,采用S

w

+设计值组合:……5.4.1[JGJ102-2003]

q

2=q

w2

+

=+×

=mm

用于挠度计算时,采用S

w

标准值:……5.4.1[JGJ102-2003]

q

k2=q

wk2

=mm

M

2

:在右受荷单元力作用下的跨中最大弯矩设计值(N·mm);

M

2=q

2

×H2/24×(3-(W

2

/H)2)

=×17202/24×(3-(1150/1720)2)

=·mm

V

2

:在右受荷单元力作用下的剪力设计值(N);

V

2=q

2

H/2×(1-W

2

/2/H)

=×1720/2×(1-1150/2/1720)

=

4.2选用竖中梃型材的截面特性

选用型材号:NM5502

型材的抗弯强度设计值:f=150MPa

型材的抗剪强度设计值:τ=85MPa

型材弹性模量:E=70000MPa

绕X轴惯性矩:I

x

=113710mm4

绕Y轴惯性矩:I

y

=86300mm4

绕X轴净截面抵抗矩:W

nx1

=5184mm3

绕X轴净截面抵抗矩:W

nx2

=3470mm3

型材净截面面积:A

n

=490.491mm2

型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度:t=2.8mm

型材受力面对中性轴的面积矩:S

x

=3679mm3

塑性发展系数:

对于冷弯薄壁型钢龙骨,按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002,取;

对于热轧型钢龙骨,按JGJ133或JGJ102规范,取;

对于铝合金龙骨,按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007,取;

对塑钢型材,参照铝合金龙骨,取;

此处取:γ=

4.3竖中梃的抗弯强度计算

按下面的公式进行强度校核,应满足:

(M

1+M

2

)/γW

nx

≤f

上式中:

M

1

:在左受荷单元力作用下的跨中最大弯矩(N·mm);

M

2

:在右受荷单元力作用下的跨中最大弯矩(N·mm);

W

nx

:在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3);

γ:塑性发展系数,取;

f:型材的抗弯强度设计值,取150MPa;

则:

(M

1+M

2

)/γW

nx

=+/3470

=≤150MPa

竖中梃抗弯强度能满足要求。

4.4竖中梃的挠度计算

(1)竖中梃在左受荷单元力作用下的挠度计算:

d

f1

:竖中梃在左受荷单元力作用下的挠度(mm);

d

f1=q

k1

H4/240EI×(25/8-5×(W

1

/2/H)2+2×(W

1

/2/H)4)

=×17204/240/70000/113710×(25/8-5×(650/2/1720)2+2×(650/2/1720)4) =4.391mm

(2)竖中梃在右受荷单元力作用下的挠度计算:

d

f2

:竖中梃在右受荷单元力作用下的挠度(mm);

d

f2=q

k2

H4/240EI×(25/8-5×(W

2

/2/H)2+2×(W

2

/2/H)4)

=×17204/240/70000/113710×(25/8-5×(1150/2/1720)2+2×(1150/2/1720)4) =6.826mm

(3)竖中梃在风荷载作用下的总体挠度:

d

f =d

f1

+d

f2

=+

=11.217mm

挠度的限值取杆件总长的1/150,即11.467mm,且不应大于20mm。

11.217mm≤11.467mm

11.217mm≤20mm

所以,挠度满足要求!

4.5竖中梃的抗剪计算

校核依据:

τ

max

≤τ=85MPa (材料的抗剪强度设计值)

在上面的公式中:

τ

max

:竖中梃最大剪应力(N);

V

1

:在左受荷单元力作用下的剪力设计值(N);

V

2

:在右受荷单元力作用下的剪力设计值(N);

S

x

:竖中梃型材受力面对中性轴的面积矩(mm3);

I

x

:竖中梃型材截面惯性矩(mm4);

t:型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度(mm);

τ

max =(V

1

+V

2

)S

x

/I

x

t

=+×3679/113710/

=

≤85MPa

竖中梃抗剪强度能满足要求!

5玻璃板块的选用与校核基本参数:

1:计算点标高:51m;

2:玻璃板尺寸:宽×高=B×H=1150mm×1800mm;

3:玻璃配置:中空玻璃,外片钢化玻璃5mm,内片钢化玻璃5mm;模型简图为:

5.1玻璃板块荷载计算:

(1)外片玻璃荷载计算:

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t

2

:内片玻璃厚度(mm);

w

k

:作用在板块上的风荷载标准值(MPa);

G

Ak1

:外片玻璃单位面积自重标准值(仅指玻璃)(MPa);

q

EAk1

:外片玻璃地震作用标准值(MPa);

γ

g1

:外片玻璃的体积密度(N/mm3);

w

k1

:分配到外片上的风荷载作用标准值(MPa);

q

k1

:分配到外片玻璃上的荷载组合标准值(MPa);

q

1

:分配到外片玻璃上的荷载组合设计值(MPa);

G

Ak1=γ

g1

t

1

=×5 =

q

EAk1=β

E

α

max

G

Ak1

=5×× =

w

k1=(t

1

3+t

2

3)

=××53/(53+53) =

q

k1=w

k1

+

=+×

=

q

1

=+×

=×+××

=

(2)内片玻璃荷载计算:

t

1

:外片玻璃厚度(mm);

t 2:内片玻璃厚度(mm);

w k :作用在板块上的风荷载标准值(MPa);

G Ak2:内片玻璃单位面积自重标准值(仅指玻璃)(MPa) q EAk2:内片玻璃地震作用标准值(MPa) γg2:内片玻璃的体积密度(N/mm 3);

w k2:分配到内片上的风荷载作用标准值(MPa); q k2:分配到内片玻璃上的荷载组合标准值(MPa); q 2:分配到内片玻璃上的荷载组合设计值(MPa); G Ak2=γg2t 2 =×5 =

q EAk2=βE αmax G Ak2 =5×× =

w k2=w k t 23/(t 13+t 23) =×53/(53+53) = q k2=w k2+ =+× = q 2=+×

=×+×× =

(3)玻璃板块整体荷载组合计算:

用于强度计算时,采用S w +设计值组合: ……5.4.1[JGJ102-2003] q=+×(q EAk1+q EAk2) =×+××+ =

用于挠度计算时,采用S w 标准值: ……5.4.1[JGJ102-2003] w k =

5.2 玻璃的强度计算:

校核依据:σ≤[f g ] (1)外片校核:

θ1:外片玻璃的计算参数; η1:外片玻璃的折减系数;

q k1:作用在外片玻璃上的荷载组合标准值(MPa); a :分格短边长度(mm); E :玻璃的弹性模量(MPa); t 1:外片玻璃厚度(mm);

θ1=q k1a 4/Et 14 ……6.1.2-3[JGJ102-2003] =×11504/72000/54 =

按系数θ1,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η1=;

σ1:外片玻璃在组合荷载作用下的板中最大应力设计值(MPa);

q 1:作用在板块外片玻璃上的荷载组合设计值(MPa); a :玻璃短边边长(mm); b :玻璃长边边长(mm); t 1:外片玻璃厚度(mm);

m 1:外片玻璃弯矩系数, 按边长比a/b 查表6.1.2-1[JGJ102-2003]得m 1=; σ1=6m 1q 1a 2η1/t 12 ……6.1.2[JGJ102-2003] =6×××11502×52 =

≤f g1=84MPa(钢化玻璃) 外片玻璃的强度满足要求! (2)内片校核:

θ2:内片玻璃的计算参数; η2:内片玻璃的折减系数;

q k2:作用在内片玻璃上的荷载组合标准值(MPa); a :分格短边长度(mm); E :玻璃的弹性模量(MPa); t 2:内片玻璃厚度(mm);

θ2=q k2a 4/Et 24 ……6.1.2-3[JGJ102-2003] =×11504/72000/54 =

按系数θ2,查表6.1.2-2[JGJ102-2003],η2=

σ2:内片玻璃在组合荷载作用下的板中最大应力设计值(MPa); q 2:作用在板块内片玻璃上的荷载组合设计值(MPa); a :玻璃短边边长(mm); b :玻璃长边边长(mm); t 2:内片玻璃厚度(mm);

m 2:内片玻璃弯矩系数, 按边长比a/b 查表6.1.2-1[JGJ102-2003]得m 2=; σ2=6m 2q 2a 2η2/t 22 ……6.1.2[JGJ102-2003] =6×××11502×52 =

≤f g2=84MPa(钢化玻璃) 内片玻璃的强度满足要求!

5.3 玻璃最大挠度校核:

校核依据:

d f =ημw k a 4

/D ≤d f,lim ……6.1.3-2[JGJ102-2003] 上面公式中:

d f :玻璃板挠度计算值(mm); η:玻璃挠度的折减系数;

μ:玻璃挠度系数,按边长比a/b 查表6.1.3[JGJ102-2003]得μ=; w k :风荷载标准值(MPa)

a :玻璃板块短边尺寸(mm); D :玻璃的弯曲刚度(N ·mm);

d f,lim :许用挠度,取短边长的1/60,为19.167mm ; 其中:

铝合金门窗制作作业指导书

铝合金门窗制作作业指导书 1适用范围 一般工业与民用建筑、构筑物的各种系列铝合金门窗制作工程。 2作业准备 2.1材料准备 2.1.1铝合金型材:门窗用铝合金型材的规格、系列、壁厚、氧化膜厚度、色泽应符合设计图纸及国家标准《铝合金建筑型材》GB5237 的要求。 2.1.2玻璃:选用玻璃应按照设计图纸规定的品种、色泽和厚度要求,如厚度无具体要求,应根据工程实际情况通过计算确定。 2.1.3玻璃密封胶:门窗用玻璃密封胶的颜色应和铝型材的颜色协调,其质量和技术性能应满足《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-1997 的相关要求。 2.1.4门 窗附件:门窗配件的选用2.2主要机具 主要机具:手提式电锯、手提式电钻、小型台钻、手枪式电钻、气 动单头介床、气动双头介床、冲床、仿形铣床、45·窗扇切割机、液压撞角机、钻铣两用床、锣榫机、铝料锣榫机等。 2.3作业条件 2.3.1所有原材料必须具备出厂合格证,并经检验合格后方可使用。 2.3.2必须具备完整的并经业主、监理公司、设计院等有关主管部门会签、审定的设计计算书,立面分格及节点大样设计图纸。

2.3.3必须具备完整的并经审批通过的施工方案、施工技术交底、工艺制作加工图等资料。 2.3.4各规格门窗必须先制作一樘样品,经专业质检员检查合格后方可批量生产。 3施工作业标准 3.1工艺流程 选料→ 切断→ 钻孔→ 铣削→ 半成品组装(注胶) → 包装 → 入库 3.2操作工艺 3.2.1各工艺程序必须严格按照国家规范和工艺加工图要求进行。 3.2.2选料:按照设计图纸的材料要求,参照GB5237 有关规定对型材表面质量进行检查,型材表面应无明显的凹陷、划痕、脱膜,端面无扭曲变形现象。 3.2.3切断:按照工艺加工图所注尺寸进行划线、按线切割,划线切割应结合所用铝合金型材的长度,长短搭配、合理用料,减少短头废料。切割时要注意同一批料一次下齐,并要求表面氧化膜的颜色一致,以免影响美观。一般推拉门、窗断料,宜采用直角切割,平开门、窗断料宜采用450角切割。 3.2.4冲压、铣削及钻孔应按照工艺加工图所示尺寸及工位加工,钻孔前应在铝型材上划好线。 3.2.5半成品组装:按照门窗设计图及工艺加工图进行组装,横竖杆件的连接,一般采用专用的连接件或铝角,再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定。门窗上的各种密封条,可按照需要将其插入或压入即可。组装用的螺钉,宜用不锈钢螺钉,以免表面锈蚀破坏。 3.2.6包装:半成品经检验合格后,清理干净,加盖产品合格证印章后,即可进行包装,与墙体结构部位连接的外框使用塑料胶粘带 280

铝合金门窗施工图深化设计11.11

铝合金门窗施工图深化设计 一、铝合金门窗施工图深化设计的目的: 使铝合金门窗的性能符合建筑功能的要求,保证铝合金门窗工程的质量,满足建筑工程的需要。 二、铝合金门窗设计的基本常识: 1、铝合金门窗(以下简称铝门窗)是指在建筑物上的安装高度不大于100m、无特殊功能要求(如防火、防爆、防化学腐蚀等)的铝门窗。不适用于建筑幕墙上的铝门窗、斜屋顶窗和采光天窗等工程。安装高度大于100m的门窗工程应采取相应的措施。 2、铝合金门窗设计的常规要求(参考数据): 2.1 首先作为专业人员对设计必须专业,尽量保持门窗设计的合理性,别墅豪宅能体现门窗的优良性能(透光﹑通气﹑大气) 。 2.2 根据洞口的大小设计开窗的窗型、位置,大小(参考数据): A.平开窗系列合理开启尺寸:宽500mm~600mm之间高1300mm~1450mm之间。 B.平开门系列合理开启尺寸:宽800mm~900mm之间高2100mm~2300mm之间。 C.在大的门窗立面使用固定位时,注意横料和竖料的受力点确定主料连接位。 D.户外是过道的尽量采用推拉(不影响过道行走);户外为悬空的下面的固定位需采用夹胶钢化玻璃(针对落地窗保证安全)。 E.在山顶及海边当风的地方,窗户过大,须采用扁通内套框及加厚夹胶玻璃。(宽≧3500mm,高≧3500mm) 。 F.卫生间淋浴房,采用磨砂玻璃。 G.标明窗台的高度,注意执手位的高度(合理高度为完成面到执手1500mm~1700mm之间)。 H.窗扇的开启方向应考虑夏季兜风及冬季避风。 I.注意门窗开启方向的对称性。 J.飘窗与落地窗中间扇应为固定扇,尽量为不遮挡视线的整块大玻璃,严禁出现中间竖杆以及平人视线(1.5~1.8米高度)的横杆。 3、五金配件的常规选用 (参考数据): 3.1.推拉窗滑轮选用:材质304 A.中空玻璃推拉窗:当推拉窗单扇宽度≤600mm,选用单滑轮;当推拉窗单扇宽度>600mm,选用双滑轮。

铝合金门窗项目可行性研究报告

铝合金门窗项目 可行性研究报告 规划设计 / 投资分析

铝合金门窗项目可行性研究报告说明 该铝合金门窗项目计划总投资14157.87万元,其中:固定资产投资10891.82万元,占项目总投资的76.93%;流动资金3266.05万元,占项目 总投资的23.07%。 达产年营业收入32029.00万元,总成本费用24443.49万元,税金及 附加280.30万元,利润总额7585.51万元,利税总额8912.09万元,税后 净利润5689.13万元,达产年纳税总额3222.96万元;达产年投资利润率53.58%,投资利税率62.95%,投资回报率40.18%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位467个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投 产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合 融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 ...... 主要内容:概论、投资背景及必要性分析、项目市场调研、建设规模、项目选址方案、土建工程设计、工艺可行性分析、项目环保研究、安全保护、项目风险评估、节能说明、实施方案、投资规划、项目经济评价分析、综合评估等。

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 铝合金门窗项目 (二)项目选址 xxx工业园区 (三)项目用地规模 项目总用地面积38686.00平方米(折合约58.00亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数55.40%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度187.79万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积38686.00平方米,建筑物基底占地面积21432.04平方米,总建筑面积45649.48平方米,其中:规划建设主体工程28812.19平方米,项目规划绿化面积3078.30平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3614.06万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量640187.69千瓦时,折合78.68吨标准煤。

门窗工程作业指导书

门窗工程作业指导书 1、进场材料控制 (1)本工程外窗采用HD80系列铝合金断桥隔热中空玻璃,玻璃间隔层及厚度为6高透光LOW-E12A+6透明。门采用为断桥铝合金节能中空玻璃平开门、三防门、钢木复合门(卫生间门带磨砂玻璃)、木质丙级防火门、钢制条窗乙级防火门、钢质甲级防火门、三防门(甲级)。(2)外窗气密性大于等于6级,外门气密性为4级;门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整;门窗立樘:外门窗立樘居中安装,内门窗立樘除有注明者外其余均居中安装;单块玻璃面积大于1.5m2采用钢化玻璃,门玻璃采用钢化玻璃。(3)外窗除楼梯间外,其余外墙开启扇均安纱窗,窗护栏与外墙平齐;铝合金门窗均为表面氟碳喷涂(三途)平均膜厚≤40μm,颜色为深咖色。 2、监理预控要点: (1)审核门窗设计单位的资质;审核门窗制作和安装单位的资质。(2)熟悉门窗设计图纸、制作安装合同。弄清工程所采用的图集;门窗材料的规格;门窗的构造、性能要求;安装结点处理;以及工程的质量进度要求等。 (3)根据设计图纸和合同要求,审核施工单位的《施工组织设计》。审核施工方的施工方案、进度计划、管理人员及操作人员数量能否满足工程施工的要求。

(4)审查施工单位的进场材料或半成品,满足设计图纸和合同要求,才能用于现场安装。 (5)门窗、玻璃、密封胶等应按设计要求选用,并应有产品合格证书。 (6)木门窗采用的木材,其含水率应符合国家现行标准。对于板材结构及受 (7)拉构件的连接板不应大于18%;对于木制连接件不应大于15%;对于胶合木结构不应大于15%,且同一构件各木板间的含水率差别不应大于5%。 (8)金属门窗选用的配件及固定件,除不锈钢外均应经防腐处理。主要材料必须留样(铝材、玻璃等)。 (9)门窗的外观、外形尺寸、装配质量、力学性能应符合设计和规范要求。 3、施工过程监理质量控制要点 (1)门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家印章。 (2)门窗应进行抗风压、空气渗透和雨水渗透三项性能的检验,其各项性能应符合设计要求和有关标准的规定。 (3)防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、铁纱(或铝纱)、压纱条、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定,且应有产品的出厂合格证。 (4)密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材

(完整版)铝合金门窗施工合同范本

合同编号:铝合金门窗工程施工合同 发包人: 承包人: 工程名称: 签约地点: 签约时间:

协议书 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。 第一条、工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 第二条、承包方式、承包范围及工作内容 一、承包方式:包工包料(包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包所有税费、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容) 二、承包范围: 三、工作内容:依据招标文件、招标图纸、工程规范所示,本工程承包范围包括(但 不限于)以下工作内容: 1、根据发包人提供的工程范围及初步图纸,完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图,报发包人及设计单位审核确认并出正式图纸; 2、按发包人要求,在规定时间内完成1:1实物样板(面积不小于10M2),并在不需要时予以拆除; 3、根据发包人确认的正式图纸及实物样板/材料样板,按合同工期包工包料完成合同范围内的铝合金门窗交钥匙工程,包括所有材料【铝合金框料、玻璃、五金配件、发泡剂、硅胶、密封条等】的选料、供应、场内外制作养护、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等; 4、完成铝合金门窗与结构间发泡剂嵌缝及铝框与装饰面的最终硅胶封闭(包括门窗内外侧),并为该嵌缝处防渗漏第一责任人。 5、铝合金门窗的成品保护及清洁工程,并负责施工中损坏件的修复更换; 6、根据规范要求完成所需铝合金门窗的性能测试(包括材料的三性试验)和检验。 7、办妥本工程所有政府部门手续,包含但不限于以下内容:设计出图、报监、质检、试验、验收等,并支付所有费用。

内蒙古铝合金门窗项目可行性研究报告

内蒙古铝合金门窗项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 门窗招商已成为铝合金门窗行业主要的营销模式。随着国家房产政策调控力度的进一步加大,企业成本的不断增加,实力较强的企业开始优化升级,弱小的企业被淘汰出局;大品牌挑选经销商,经销商换牌加剧。铝合金门窗招商格局也正逐步发生变化。 铝合金门窗进入市场已经有很多年,有起有落,总体来说还是发展趋势良好,但是这几年受互联网和国内经济发展变缓的影响,铝合金门窗行业还是有七个趋势的改变。 该铝合金门窗项目计划总投资18083.54万元,其中:固定资产投资12951.44万元,占项目总投资的71.62%;流动资金5132.10万元,占项目总投资的28.38%。 本期项目达产年营业收入36368.00万元,总成本费用28982.58 万元,税金及附加296.30万元,利润总额7385.42万元,利税总额8700.40万元,税后净利润5539.07万元,达产年纳税总额3161.34万元;达产年投资利润率40.84%,投资利税率48.11%,投资回报率30.63%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位800个。 铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大,各数据资料也显示出,铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上

出现一些品质差,定位不准确,技术含量低,缺乏系统的品牌和营销体系的企业被淘汰出局的情况,再加上房地产行业的萎缩,对铝合金门窗的需求降低,市场缩水。这种情况下,质量好,品牌强,制作精良的产品将会获得更多消费者的认可,在市场竞争中占据有利地位。 以前,消费者一直认为买门就要买木门,因为那样才够高端大气上档次。如今,随着铝合金门窗制作技术的提高,铝合金门窗的实用性、美观性的逐渐完善和功能的逐渐增大。不少消费者意识到铝合金门窗的好处。消费者都转去购买。这样使得铝合金门窗的市场空间逐渐增大。特别是在二、三线城市,铝合金门窗尚处于开发阶段,发展空间就增加广阔了。

4.4.13铝合金门窗安装作业指导书

铝合金门窗安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用与本公司承建的一般工业与民用建筑各种预制铝合金门窗安装工程。 二、材料要求 1.铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求,五金配件配套齐全,并具有出厂合格证。 2.防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3.进场前应先对铝合金门窗进行验收检查,不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐,并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 三、主要机具设备 1.机械设备 电锤、射钉枪、电焊机、经纬仪。 2.主要工具 螺丝刀、手锤、扳手、钳子、水平尺、线坠。 四、作业条件 1.主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2.检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求?如果不符合设计要求,则应及时处理。 3.按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+50cm水平线。 4.检查铝合金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 五、施工操作工艺 (一)划线定位 1.根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 2.门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反,量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 (二)铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 (三)防腐处理 1.门窗框四周外表面的防腐处理如果设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。

铝合金门窗施工方法

铝合金门窗施工方法文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

铝合金门材料要求 (1) 施工前由设计者对工程项目、图纸资料、施工方案、技术工艺进行详细的说明和解释,以确保铝合金门安装达到设计要求和各项基本性能指标。 (2) 工程所用钢材、铝材、玻璃均应有质量保证书并符合设计文件及施工图的要求。产品要有出厂日期分批保管,严禁过期使用。 (3) 结构胶及密封胶,必须符合设计及规范要求,并进行耐候胶及保险期的试验检查。 (4) 对结构玻璃装配级件的检查验收检查装配组长件的长宽尺寸,对角线尺寸是否超差,粘结是否完好,玻璃表面是否清洁。 (5) 对立梃,横梁等铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用,检查型材表面保护层的粘结情况,有无严重的脱落。 (6) 对上墙的五金配件进行验收,检查是否符合设计要求,如不锈钢螺栓,绝缘胶垫等。 施工工艺流程: (1) 放线→固定支座安装→门框立梃和横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→全面检查及清洁。 (2) 放线及固定支座安装:施工前放线检查主体结构的垂直度,平整度,以确定骨架的准确位置,所弹中心线标高线应与土建位置相吻合,同时检查预埋铁件的位置标高及其与砼的锚固情况是否符合规范和设计要求。

(3) 立梃和横梁安装:立梃骨架安装从下向上进行,立梃骨架与主体结构预埋件的连接靠钢角码连接件,钢角码连接件与预埋件焊接时,立梃骨架接长、用插芯连接件穿入立梃骨架中连接。然后再进行永久性满焊固定。 (4) 横梁骨架安装采用角铝连接件,角铝的一肢固定在横梁骨架上,另一肢固定于立梃骨架上。 (5) 立梃和横梁锯切尺寸允许偏差为:立梃±1,横梁±;端头斜度小于150O。 (6) 施工中应保证立梃横梁安装水平在主梁全部式基本悬挂完毕后进行调整,以保证隐框玻璃幕墙外表面平整。 (7) 玻璃装配组件的安装顺序从上往下进行,其安装过程是将玻璃板材边框与主梃,横梁的托件,扣件相互吻合上,再拧上螺丝固定。 (8) 在固定之前要调整玻璃装配组件直,间隙一致,板面表面的平整,采用刚性直尺式铝方通料来进行确定。 (9) 密封耐候胶应与玻璃、铝材粘接牢固,胶面平整光滑,玻璃清洁无污物。 (10) 在施工过程中要做好成品、半成品的保护,尤其是玻璃装配组件在运输、临时堆放、安装后的保护工作要设专人监督,以防止划伤、变形和破损。施工中跟班检查、现场质检人员根据施工操作要点和质量验收标准,对每一道工序进行跟踪检查,特别部位细查有缺陷及时纠正。 铝合金窗安装 施工要点:安框,将窗在抹灰前立于洞口处,用吊线锤吊直,卡方。用木楔将三边固定,检查无误后用射钉枪将连接件与框固定在墙上。

关于成立xx年产铝合金门窗公司可行性分析报告

关于成立xx年产铝合金门窗公司可行性分析报告 xxx科技公司

摘要 伴随着二胎的开放和房市政策的开放,铝合金门窗行业受到巨大 的刺激作用,然而受制于诸多外部因素影响,部分铝合金门窗企业陷 入发展困境。在这样的市场趋势下,铝合金门窗企业需要抓住市场主 流群体的需求点,积极转型,走出一条具有特色的品牌道路。 xx铝合金门窗公司由xxx科技公司(以下简称“A公司”)与xxx 科技发展公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出 资610.0万元,占公司股份64%;B公司出资340.0万元,占公司股份36%。 xx铝合金门窗公司以铝合金门窗产业为核心,依托A公司的渠道 资源和B公司的行业经验,xx铝合金门窗公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xx铝合金门窗公司计划总投资11151.02万元,其中:固定资产投资9328.74万元,占总投资的83.66%;流动资金1822.28万元,占总 投资的16.34%。 根据规划,xx铝合金门窗公司正常经营年份可实现营业收入13207.00万元,总成本费用10328.63万元,税金及附加200.60万元,利润总额2878.37万元,利税总额3475.99万元,税后净利润2158.78

万元,纳税总额1317.21万元,投资利润率25.81%,投资利税率 31.17%,投资回报率19.36%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位263个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

铝合金门窗施工作业指导书

铝合金门窗施工作业指导书 1.铝合金型材 1.1铝合金型材的材质由优质铝锭加工而成,不能掺夹其它材质的材料,铝合金型材的强度、弹性模量、硬度等指标应该符合国家规范GB/T5237-2000的要求。 1.2铝型材的选用及表面处理:按合同规定。 1.3铝型材型号的具体选用如下: 1.3.1铝合金门窗型材的选用详见配置要求:详XXX门窗分格及施工图。 1.3.1.2 铝型材的表面处理: 住宅型材内外表面采用静电粉末(粉末品牌为荷兰产阿克苏.诺贝尔3375)喷涂;颜色:亚光面有质感,颜色为浅灰,涂层光泽度及颜色须与色板基本一致; 1.3.1.3 玻璃原片:玻璃选用台玻或南玻。 1.3.1.4五金配件的选用,广东合和兴。 1.3.1.5、铝合金门窗立面分隔详XXX门窗分格及施工图所示。(均为内视图,即从内往向外看。) 1.3.2 铝型材的表面处理: 1.3. 2.1型材外表面采用静电粉末喷涂,根据JG/T3045.1-1998《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》 3.4条的要求,装饰面涂层厚度的平均值不得小于50μm,且最薄处不得小于40μm; 1.3. 2.2颜色:静电粉末喷涂亚光皱纹面有质感,颜色由建设方确定,涂层光泽度及颜色须与色板基本一致; 1.3. 2.3涂层附着力:经划格试验其附着力达1级。 1.3. 2.4执行标准:GB/T5237.4-2000《铝合金建筑型材》 1.4 投标单位报价时,必须注明采用的铝型材、静电粉末喷涂所用粉末的品牌、产地,并且承诺出示粉末喷涂质量保证10年以上的质量保证书。 2.玻璃 2.1玻璃的选用详XXX门窗分格及施工图所示,并应满足《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)要求。 2.2原片玻璃的深加工厂必须符合国家质量要求标准,丙方应向提交甲方工程部指定的玻璃深加工加工厂的单位、地址和联系方式,施工和加工时不得更换,以备随时检查。

铝合金门窗施工方案

主要施工方法与措施 第一节 铝合金窗半成品的制作 一、生产条件及加工准备 1、铝型材的加工下料: (1)铝材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 (2)铝型材进厂必须进行复检,查验其出厂合格证和检查铝型材表面的涂层是否完好无损,有扭曲,弯变形的铝材,应挑选合格或者校正再下料。 (3)用于加工铝型材的设备、机具应能保证加工的精度要求。所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。 (4)铝型材在下料前,应认真核对施工图。 2、铝合金窗工厂内工序流程图见表三: 注:如采用玻璃胶操作需按有关程序要求之外,还需注意待胶干后,玻璃才可移动。 1)放样:在加工前应根据施工图进行翻样,校核施工土建尺寸,并据以制作各节点部位样板,用样板在杆件需要加工的部分划线放样作为加工依据。 2)下料:下料前应进行校正调直,下料应使用双头切割机。 3)机加工:铝合金门窗要对杆件进行孔、槽、豁、榫的加工后才能安装,孔:孔位允许偏差± 0.5mm ,孔距允许偏± 0.5mm ,累计误差不大于±0.1mm ;槽:定位尺寸± 0.5mm ;槽尺寸± 0.5mm ;豁尺寸± 0.5mm ;榫尺寸± 0.5mm ;孔的加工方法可采取钻孔,也可以冲孔。槽、豁、榫加工可采取铣加工成型,也可以采取冲切成型,杆件在加工过程中,堆放时每层应用抱有软塑料套的垫条隔 断,不得使杆件直接接触,以免损坏镀膜表面,垫条间不大于 1m 。上下要对齐,以免影响杆件变形。 4)组件拼装 组件,杆间连接,按设计分别采用铆接,螺栓等,连接应牢固,各连接缝隙

应进行可靠的密封处理。拼装好的框件应垂直堆放,下面用有套的垫木垫好,不准随便在地面堆放。 5)玻璃的加工: 由项目设计师提出订货的规格、数量后由采购部负责采购,门窗厂负责加工。 二、玻璃胶作业的控制措施: 1、准备工作: 1)打胶必须在专门的注胶房中进行,注胶房中必须保持清洁无尘。 2)注胶前验明玻璃胶的生产厂、型号及有效期,不得用过期玻璃胶。 2、严格按有关工艺规定进行玻璃胶的打胶操作,主要控制环节如下: 1)胶缝处基材的清洁。 2)玻璃垫上柔性胶条。 3)注玻璃胶必须用专用机械注胶。 4)静置和养护。 第二节标志、包装、运输、储存 1、标志(在铝合金门窗明显部位标明下列标志): 1)制造厂厂名 2)产品名称和标志 3)包装箱上的标志应符合GB6388的规定 2、包装: 1)铝合金部件应有足够的牢固程度,并保证在运输中不被损坏。 2)各类部件包装保证在运输中不会发生相互碰撞。 3、运输: 1)铝合金半成品的运输,必须按单位工程、进度要求、规格型号分批装车发运。 2)装车发运单上应注明:单位工程、窗型号、规格、数量、签发人姓名、验收人姓名。 4、储存: 1)部件应放在通风,干燥的地方,严禁和酸碱等物质接触,并要严防雨水渗入。

铝合金门窗招标文件

工程编号:南通惠蒲大酒店塑钢(铝合金)窗工程 招标文件 建设单位:内蒙古惠蒲大酒店投资有限公司 项目名称:南通惠蒲大酒店消防工程 招标人:内蒙古惠蒲大酒店投资有限公司 日期:2010年7月1日

目录 第一章投标须知............................ 错误!未指定书签。 一、投标须知前附表............................ 错误!未指定书签。 二、投标须知 ............................... 错误!未指定书签。 1. 招标范围及工期............................. 错误!未指定书签。 2. 报价说明................................... 错误!未指定书签。第二章工程建设标准........................... 错误!未指定书签。第三章投标文件商务部分格式................... 错误!未指定书签。第四章技术标格式............................. 错误!未指定书签。

第一章投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 1. 招标范围及工期 a)招标范围:发包方提供的各单体塑钢(铝合金)门窗设计图。(附电 子版)。 1)本次招标包括工程施工、材料及采购、验收以及质量保证服务。其中对主要材料采用施工推荐,业主确认,乙方签定合同的形式。

2)材质说明: 1、型材:按图纸。 2、玻璃:本工程玻璃采用国产优质5mm浮法净白玻璃(除特别标注), 玻璃面积大于1.2㎡采用安全玻璃;卫生间采用磨砂玻璃。 3、五金配件:本工程五金配件均采用国产优质配件,需提供样品。 4、门窗抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能应符合国家标准规定,满足使用要求。 5、门窗选用的螺丝等五金联接件除用不锈钢外,应经镀锌处理。门窗框料需进行防腐处理。 3)工期:具体开工日期以监理单位的书面开工通知或合同中的约定为准。工期为60日历天。 2. 报价说明 2.1本工程的投标报价根据施工图按2004年《江苏省建筑工程计价表》及其配套文件和如皋市第三期市场信息价,自主报价,实行“定额量、市场价、指导费”的计价原则。 2.2塑钢门窗和铝合金门窗按同规格分别报价。 2.3塑钢(铝合金)门窗(玻璃幕墙)的二次设计及制作和安装,包括材料费、人工费、机械费、运费、辅材费、填缝费。 2.4窗的风压性、气密性、水密性现场复试费用由招标人承担(检测不合格由中标单位承担全部费用);原材料检测由中标单位承担。 2.5报价时需按型材分别报单价、总价并汇总工程总价及最终报 价。如发生工程量变化,结算时按实际发生的面积乘以单价调整。 2.6报价为税后报价(含结算发票)。

广东年产xx套铝合金门窗项目可行性研究报告

广东年产xx套铝合金门窗项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 就目前铝合金门窗行业的发展来看,市场竞争越来越激烈,行业问题也在日益突出。如何抢占未来铝合金门窗市场成为了众多门窗企业关注的问题。公司的发展离不开自身产品的质量,也与产品的品牌化密不可分。 随着经济大环境的好转,以房地产市场的再度升温,铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。 该铝合金门窗项目计划总投资3794.69万元,其中:固定资产投资3123.85万元,占项目总投资的82.32%;流动资金670.84万元,占项目总投资的17.68%。 本期项目达产年营业收入6058.00万元,总成本费用4663.53万元,税金及附加69.85万元,利润总额1394.47万元,利税总额1656.66万元,税后净利润1045.85万元,达产年纳税总额610.81万元;达产年投资利润率36.75%,投资利税率43.66%,投资回报率27.56%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位97个。 铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大,各数据资料也显示出,铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差,定位不准确,技术含量低,缺乏系统的品牌和营销体系

的企业被淘汰出局的情况,再加上房地产行业的萎缩,对铝合金门窗的需求降低,市场缩水。这种情况下,质量好,品牌强,制作精良的产品将会获得更多消费者的认可,在市场竞争中占据有利地位。 铝合金门窗进入市场已经有很多年,有起有落,总体来说还是发展趋势良好,但是这几年受互联网和国内经济发展变缓的影响,铝合金门窗行业还是有几个趋势的改变。

铝合金门窗仿形铣作业指导书

仿形铣作业指导书 仿形铣(扇执手、带锁传动器安装孔) 1.目的 为保证产品质量,使产品的生产过程严格按照工艺操作规程的要求来进行,特制定本规程。 2.适用范围 本规程适用于铝合金型材仿形铣工序的操作。 3.管理职责 3.1加工中心负责具体的工艺操作规程的实施与监督 3.2操作员工应严格按照工艺操作规程要求生产制作 4.使用设备、工具、量具 仿形铣床、铣刀、模板、内六角扳手、铅笔、5m钢卷尺、游标卡尺、直角拐尺 5.操作步骤 5.1准备 5.1.1穿戴好劳保用品,按照生产图纸检查型材规格、数量是否与技术图纸相一致,型材表面是否存在划伤、磕碰等质 量缺陷,发现不合格品不得使用退回上道工序。 5.1.2打开气源,检查气源工作压力(6~8MPA),主电机空运转,检查设备运转是否正常。 5.1.3根据型材加工铣孔的位置和工艺要求,正确选择仿形铣模板和铣刀,用内六角扳手将铣刀紧固在夹具上,对型材 进行划线、定位。 5.1.4根据型材划线位置,调整铣刀进刀的深度。 5.1.5仿形针与所使用铣刀直径相同,试运行观察铣刀磨损和冷却润滑情况。 5.1.6待铣刀位置调整准确并铣切的质量符合技术要求,锁紧设备定位装置。 5.2运行 5.2.1根据图纸的技术要求,确定铣切位置,用卷尺测量出铣切具体位置,用铅笔定点,然后用直角拐尺定位,进行划 线,铅笔顺着定位点垂直画线,不得偏斜。 5.2.2根据划线位置结合仿形铣模板,调节仿形铣铣刀的高度,模板的定型位置与划线位置相吻合。 5.2.3上述动作确认无误后进行铣切加工,型材放置平行到位(端头顶到定位靠模上),定位夹紧、准确、稳固,型材底 部与定位平台之间严密无间隙。 5.2.4观察无误后进行调整,将铣刀刃口靠在定位线上,然后固定上下、左右调节定位装置和靠模、深度尺装置。 5.2.5打开控制开关待电机运转正常后,推进机床,注意手持平稳,仿形针紧靠模板慢行匀速的滑动。铣刀切削刃的冷 却润滑喷淋正常,避免粘刀、打刀。 5.2.6待型材完全加工完毕后,松开夹紧装置,取出型材,注意型材放置的方向。 5.2.7铣切完毕的型材,及时用空压气将型材腔体内的碎屑杂物清除到废料箱中,确保型材腔体的清洁。 5.3检查 5.3.1型材铣切后,进行首件质量检查,用卷尺测量铣切位置是否准确,用卡尺测量铣切尺寸,铣切偏差为±0.2mm, 目测铣切质量平整光洁无翻边、毛刺现象,型材表面清洁无划伤、磕碰。 5.3.2型材铣切部位位置是否正确,成型光滑、对称、无毛刺,铣刀不得损坏型材腹板。

(万科技术标准)铝合金门窗制作安装工程

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 铝合金门窗制作安装 1适用范围 本技术要求适用于万科深圳区域所有铝合金门窗的制安工程招投标及现场施工指导。 2依据 2.1除另有注明外,本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主要包 括但不限于: 2.1.1《工程建设标准强制性条文》2002年版 2.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.1.3《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 2.1.4《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 2.1.5《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 2.1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 2.1.7《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2.1.8《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2.1.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.1.10《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 2.1.11《铝合金建筑型材》(GB/T5237-2000) 2.1.12《铝合金门》(GB/T8478-2003) 2.1.13《铝合金窗》(GB/T8479-2003) 2.1.14《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003) 2.1.15《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003) 2.1.16《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2002) 2.1.17《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T 7107-2002) 2.1.18《建筑外窗水密性能分级及检测方法》(GB/T 7108-2002) 2.1.19《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB/T 8484-2002) 2.1.20《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T 8484-2002) 2.1.21《建筑外窗采光性能分级及检测方法》(GB/T 11976-2002) 2.1.22《铝合金门窗设计、施工及验收规范》(DBJ 15-30-2002)(广东省标准)

中山铝合金门窗项目可行性研究报告

中山铝合金门窗项目可行性研究报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 随着经济大环境的好转,以房地产市场的再度升温,铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。 铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大,各数据资料也显示出,铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差,定位不准确,技术含量低,缺乏系统的品牌和营销体系的企业被淘汰出局的情况,再加上房地产行业的萎缩,对铝合金门窗的需求降低,市场缩水。这种情况下,质量好,品牌强,制作精良的产品将会获得更多消费者的认可,在市场竞争中占据有利地位。 该铝合金门窗项目计划总投资18924.67万元,其中:固定资产投资15023.26万元,占项目总投资的79.38%;流动资金3901.41万元,占项目总投资的20.62%。 本期项目达产年营业收入33664.00万元,总成本费用26240.91 万元,税金及附加328.49万元,利润总额7423.09万元,利税总额8775.45万元,税后净利润5567.32万元,达产年纳税总额3208.13万元;达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.37%,投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位602个。

铝合金门窗进入市场已经有很多年,有起有落,总体来说还是发展趋势良好,但是这几年受互联网和国内经济发展变缓的影响,铝合金门窗行业还是有几个趋势的改变。 就目前铝合金门窗行业的发展来看,市场竞争越来越激烈,行业问题也在日益突出。如何抢占未来铝合金门窗市场成为了众多门窗企业关注的问题。公司的发展离不开自身产品的质量,也与产品的品牌化密不可分。

铝合金门窗生产作业指导书

铝合金门窗生产作业指导书目的: 为规范生产工艺标准、完善工序衔接管理,员工统一掌握生产岗位专业技能知识,产品在工序生产过程中能熟知的标准要求,强化自检合格率、质量意识的全面提升,达到规范化、标准化作业的要求,制定本作业指导书。 范围: 适用于车间每道工序的生产管理及检验。 工艺标准流程 铝合金门窗加工工艺流程,依次对锯切下料工序、机加工(铣、冲、钻)工序、组装(接中挺、装五金件、胶条、组角、成框)等工序进行制定。 1.型材锯切下料工序检验 铝合金型材锯切下料工序是铝合金窗生产的重要工序,是关键质量控制点,应保证锯切下料后的杆件质量处于受控状态。所以铝型材经切割机锯切下料后,必须对锯切加工后的杆件严格进行检验,并使尺寸误差控制在允许范围内。 1)检验项目及质量要求 a. 下料后型材长度(L)≤2000mm时,尺寸允许偏差为±0.3mm;>2000mm时,尺寸允许偏差为±0.5mm; b.角度允许偏差为±10′; c.切割断面毛刺高度<0.1mm; d.型材切割面切屑无粘连、无漏屑; e.型材外观不得有碰、拉、划伤痕(不包括由模具造成的型材挤压痕); 注:上述项目的质量要求是根据成品窗的外形尺寸标准,要确保成品窗的质量,在下 料工序提出的尺寸偏差内控标准。 2)检验器具 钢卷尺、万能角度尺、卡尺、深度尺。 3)检验方法

a. 下料长度。用钢卷尺紧贴型材表面与长度方向平行,一端定位从另一端读出测量数据。 b. 垂直度和角度。用万能角度尺测量,测量时把万能尺的一边靠紧型材的一面,调 整万能角度尺另一边至被测角度,最后使用微调调棘轮,即可测出角度数值; c. 使用深度尺测量毛刺长度; d. 目测切屑无无粘连在加工面上现象。 锯切下料工序检验记录格式见表 2.机加工(铣、冲、钻)工序检验 机加工工序是指对锯切后的型材杆件,按照加工工艺和生产图纸的要求,利用机械加工设备或专用设备对型材杆件进行的铣、冲、钻加工。 铣排水槽: 1)质量要求

贵州关于成立年产xx套铝合金门窗公司可行性分析报告

贵州关于成立年产xx套铝合金门窗公司 可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 就目前铝合金门窗行业的发展来看,市场竞争越来越激烈,行业问题 也在日益突出。如何抢占未来铝合金门窗市场成为了众多门窗企业关注的 问题。公司的发展离不开自身产品的质量,也与产品的品牌化密不可分。 xxx科技公司由xxx投资公司(以下简称“A公司”)与xxx投资 公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资850.0 万元,占公司股份52%;B公司出资780.0万元,占公司股份48%。 xxx科技公司以铝合金门窗产业为核心,依托A公司的渠道资源和 B公司的行业经验,xxx科技公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年 的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。 xxx科技公司计划总投资15275.13万元,其中:固定资产投资12395.82万元,占总投资的81.15%;流动资金2879.31万元,占总投 资的18.85%。 根据规划,xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入20317.00 万元,总成本费用15532.27万元,税金及附加269.45万元,利润总 额4784.73万元,利税总额5714.14万元,税后净利润3588.55万元,纳税总额2125.59万元,投资利润率31.32%,投资利税率37.41%,投 资回报率23.49%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位351个。

随着经济大环境的好转,以房地产市场的再度升温,铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。

第一章总论 一、拟筹建公司基本信息 (一)公司名称 xxx科技公司(待定,以工商登记信息为准) (二)注册资金 公司注册资金:1630.0万元人民币。 (三)股权结构 xxx科技公司由xxx投资公司(以下简称“A公司”)与xxx投资公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资850.0万元,占公司股份52%;B公司出资780.0万元,占公司股份48%。 (四)法人代表 贺xx (五)注册地址 某产业园(以工商登记信息为准) 贵州,简称黔或贵,是中华人民共和国省级行政区。省会贵阳,地处中国西南内陆地区腹地。是中国西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成部分。全国首个国家级大数据综合试验区,世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省,国家生态文明试验区,内陆开放型经济试验区。界于北纬

铝合金门窗工程报价规范总结.doc

. 致: ************区住房和规划建设局 ********搬迁安置居住小区项目部 铝合金门窗工 程报价方案 (联系人: ******手机:**********) 2014 年 4 月 9 日

报价汇总 工程名称:**********搬迁安置居住小区第 4 标短铝合金门窗工程 序号分项名称工程量综合单价 总价(元)备注(㎡)(元 /㎡) 1 百叶窗2654.00 237.31 629820.74 风井、空调位 2 50 系列平开窗10006.00 304.92 3051029.52 卧室、厨房等 3 70 系列推拉窗597.00 260.5 155518.5 厨房、楼梯等 4 90 系列推拉门5465.00 317.06 1732732.9 卧室、客厅 /阳台 5 100*45+50 平开 /固定窗978.00 312.29 305419.62 门厅、商铺 6 100*44+ 全玻地弹门1043.00 448.45 467733.35 门厅、商铺 7 70 平开门连窗1249.00 366.81 458145.69 餐厅 / 厨房 /阳台 8 小计21992 9800400.32 9 (综合平均单价为)309.22 报价说明: 1、铝型材采用广东高登、金兰等品牌粉末喷涂;壁厚为窗 1.4mm 、门 2.0mm 、百 叶 1.2mm 。 2、门窗五金件选用“雄进”等优质品牌,平开窗配置两点锁、滑撑(卫生间配7 字执手;推拉窗配月牙锁、滑轮/推拉门配双滑轮;平开门配球形、合页。 3、此报价玻璃选用东莞“信义”或“龙玻”等品牌,门采用6mm 白色钢化玻璃(地 弹门 12mm ),采用5mm/6mm白色钢化玻璃(卫生间为磨砂); 4、此报价不含总包配合费、检测费、现场水电费、税金,含管理费及利润。 5、甲方需免费提供脚手架等便于安装的垂直运输设备和施工工人住宿等场所。 6、所有报价工程路量均为暂定量,结算时应以实际完成展开面积结算。 7、本报价中的材料报价在15 天内有效。

苏州铝合金门窗项目投资分析报告

苏州铝合金门窗项目投资分析报告 规划设计/投资分析/产业运营

报告说明— 铝合金门窗行业目前已经进入到一个全面的调整转型期。铝材原料进口量同比下降幅度很大,各数据资料也显示出,铝合金门窗行业已经进入了生产销售的新常态。铝合金门窗面临着风险与机遇共存的状态。市场上出现一些品质差,定位不准确,技术含量低,缺乏系统的品牌和营销体系的企业被淘汰出局的情况,再加上房地产行业的萎缩,对铝合金门窗的需求降低,市场缩水。这种情况下,质量好,品牌强,制作精良的产品将会获得更多消费者的认可,在市场竞争中占据有利地位。 该铝合金门窗项目计划总投资16236.53万元,其中:固定资产投资11039.01万元,占项目总投资的67.99%;流动资金5197.52万元,占项目总投资的32.01%。 达产年营业收入36759.00万元,总成本费用28507.44万元,税金及附加310.26万元,利润总额8251.56万元,利税总额9699.97万元,税后净利润6188.67万元,达产年纳税总额3511.30万元;达产年投资利润率50.82%,投资利税率59.74%,投资回报率38.12%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位715个。 随着经济大环境的好转,以房地产市场的再度升温,铝合金门窗等家居建材业再迎巨大的商机。一些不适应铝合金门窗市场发展的铝合金门窗加盟商将面临淘汰。