文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kv线路施工组织设计

220kv线路施工组织设计

220kv线路施工组织设计
220kv线路施工组织设计

220KV 铁塔改造工程施工组织设计

批准:______________

审核:______________

编制:______________

编制单位:

编制时间:2012年08月26日

目录

第一章概述 (5)

1.1 工程概况 (5)

1.2 设计特点 (7)

1.3 工程特点 (7)

1.4 影响施工的主要和特殊环节分析 (7)

第二章施工现场组织机构 (8)

2.1人员组织机构 (8)

2.2各部门职责分工 (10)

第三章施工进度保证计划 (11)

3.1进度总目标 (11)

3.2工期规划 (11)

3.3 保证工期的措施 (12)

第四章施工方案 (14)

4.1 施工准备 (14)

4.2 施工工序总体安排 (17)

4.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (17)

4.4 工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (33)

第五章工期及施工进度计划 (36)

5.1质量目标 (36)

5.2实施公司《质量手册》 (36)

5.3 质量管理组织机构 (36)

5.4 质量管理及检验的标准 (37)

5.5检验和试验 (37)

5.6工程质量薄弱环节和预防措施 (37)

5.7工程竣工验收 (38)

第六章工程安全管理的保证计划 (39)

6.1安全方针、安全目标 (39)

6.2 施工现场安全保证体系 (40)

第七章环境保护及文明施工 (40)

7.1 环境保护 (44)

7.2 加强施工管理、严格保护环境 (44)

7.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案 (45)

第八章计划、统计和信息管理 (49)

8.1计划、统计报表的编制与传递 (49)

8.2信息管理 (49)

第九章危险点分析及预控措施 (59)

编写依据

☆《工程测量规范》GB;

☆《普通砼用砂、石质量标准及检验方法》JGJ;

☆《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83;

☆《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》SDJJS2-87;☆《普通混凝土配合比设计技术规程》GBJ201-83JGJT;

☆《混凝土强度检验评定标准》GB;

☆《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB;

☆《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》SDJ226-87;

☆《架空送电线路外爆压施工工艺规程》SDJ276-90;

☆《高压绝缘子瓷件技术条例》GB772-87;

☆《kV架空电力线路施工及验收规范》GB;

☆《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB;

☆《35kV及以上送电线路基本建设工程启动验收规范》

☆《电力安全工作规程(线路部分)》

☆《广东电网公司送电线路工程基础质量检测规定》

☆《广东电网公司KV电网施工作业指导书》

☆南网《电力工程建设监理工作典型表式》

☆220kV枫龙线铁塔改造工程设计图纸

☆220kV枫龙线铁塔改造工程施工合同

第一章概述

1.1工程概况

1.1.1工程简述:

工程名称:

招标人:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

计划工期:

计划开工日期:2012年7月5日

计划竣工日期:2012年10月30日

要求质量标准:满足国家施工验收规范,满足设计规范要求,符合工程标准,达标投产。

要求质量安全控制目标:杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故;杜绝重大设备、重大质量事故,确保工程无永久性缺陷。

要求现场文明施工目标:按中国南方电网有限责任公司及广东电网公司有关要求和标准布置施工现场的文明施工设施,创造良好和规范的安全文明施工环境。

1.1.2建设规模

本工程线路位于市龙川县境内,新立塔位基本在原线行上。本期工程改造线路总长为11.535千米。(N1-N19段线路长度为7.493千米,N19-N28重新紧放线长度为4.042千米)。新立铁塔4基,更换N1- N19之间的导、地线。导线采用LGJ-40035钢芯铝绞线,地线采用LGJ-7040钢芯铝绞线。

1.1.3 施工招标范围

线路部分:施工图纸内的线路安装。包括线路本体工程、杆塔三牌安装、施工道路修筑、杆塔相色油漆、(双回路及以上线路)、辅助施工费用、旧电力拆除、塔基占地及青苗赔偿、架线工作的青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、施工场地租用、接地线铺设的青苗赔偿。

1.1.4 施工承包方式

包工、部分包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工。

1.1.5地质及地貌状况

本工程地形地质情况,沿线地形多丘陵地貌单元。以松树和灌木林为主,沿线的地形分类见下表

1.1.6交通条件

本线路交通运输较好,有省道及多条乡村公路使用 1.2设计特点 1.2.1 电压等级:

电压等级:220kV 1.2.2 基础

本工程基础为:陶挖基础和挖孔式基础。 1.2.3 杆塔

根据本工程地形、地质及水文气象条件所选杆塔如下: 转角塔:2J1AD-18、2J1A2-15、2J1A1-15。直线塔:2Z1A2-21 1.2.4 导地线

导线选用钢芯铝绞线LGJ-40035型。 本工程采用两根地线:LGJ-7040钢绞线。 1.3工程特点 全线交叉跨越(次)

10kV 电力线 6

低压线

2

通信线

12

省道

5

1.4影响施工的主要和特殊环节分析 1.4.1影响施工的的主要环节分析:

(1)线路工程地质情况复杂,青赔难度大,施工时,选择合理施工方案,以提高

地形 高山 山地 丘陵 占全线比例(%) 50

50

工程的可靠性;

(2)在准备材料的同时积极着手准备开工报审资料,报请项目法人同意,确保工程顺利开工。另外甲供材料能否及时到货也对施工产生一定影响。

1.4.2影响施工的的特殊环节分析:

1 、本次施工的青苗赔偿的处理直接关系到工程的进度,公司需在这方面投入一定的人力,密切配合甲方,做好爱惜农户一草一木的教育工作,处理好地方及农户的关系极其重要,要做好文明施工的教育,尊重地方的民俗、民风,建立一个合谐的施工环境,为施工顺利进行创造条件;

2 、合同签订后,立即进入施工准备工作,遵照业主要求,按期开工,浇制混凝土前关注当天的天气情况,对刚完成的工程做好下雨防护措施,确保不要因为雨季影响施工质量和总工期;

3 、基础施工材料能否及时供应,基础施工能否按时完工,直接影响工程整体进度。因此在接到中标通知书和施工图纸后,必须立即组织有关人员进入现场,建立材料站、进行砂、石、水泥及配合比的检验和试验,组织对基础材料的采购供应;

4 、如何正确处理好进度、质量、安全三者间的相互关系,是项目实施过程中的重点课题,也是能否顺利实现工程各项目标的关键。

第二章施工现场管理

为充分确保本工程中标后的顺利实施,公司根据本工程特点及公司企业性质、人员素质、管理水平,选择事业部式与矩阵式相结合的施工项目组织形式,由公司任命项目经理和项目技术负责人组成项目经理部。项目经理部的工作能迅速适应工程需要,同时能协调好各方各职能部门的关系。项目经理部下设经营部、工程部、质量部、安全部、后勤部共五个部门,在项目经理的直接领导下负责工程施工生产经营的管理,对项目经理全面负责,并对工程和项目法人全面、全过程负责。

2.1人员组织机构

2.1.1工程项目经理部:

220kV枫龙线铁塔改造工程项目管理体系组织机构图

2.2各部门职责分工

2.2.1项目经理

项目全过程施工管理的组织者、指挥者和全权责任者,是项目安全、质量的第一负责人。作为承包商的代表,接受并贯彻项目法人、监理工程师有关工程质量、安全及施工进度方面的指令,协调好项目部内外关系。认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规和工程局的各项规章制度。自觉维护项目法人的及职工的合法权益,以确保项目法人的要求和公司针对本项目的各项经济、技术指标的全面完成。2.2.2项目总工

全面负责本项目技术管理工作。主持编制并批准施工组织设计、施工技术方案、质量及安全保证措施;组织建立质量管理体系,抓好质量管理工作;主持重要工程项目的技术交底,审批施工技术措施。深入现场,解决工地范围内的技术问题。参加项目工程的年、季、月、周的工程施工计划的审核工作,制订完成计划和技术经济指标的技术措施。组织编制并审核施工技术,按照《施工技术档案管理制度》的要求,组织建立施工档案。主持本项目工程的技术会议,组织有关部门开发和应用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高施工技术水平。

2.2.3安质部

负责项目施工过程中安全管理,负责施工过程中施工安全、文明施工监督检查以及交通安全、防火防爆的管理工作;负责项目施工过程中安全管理,制定相应的管理制度并监督执行;定期检查安全。负责项目施工过程中质量管理、质量监督检查及质量检验及验收;制定相应的管理制度并监督执行;配合监理工程师质量检查验收。负责制定相应的管理制度并监督执行;定期检查质量,组织工程中间验收和竣工验收检查工作,以及竣工资料汇编整理。

2.2.4工程部

负责施工过程中计划、统计、信息管理工作负责档案资料的管理。并按技术文件和有关质量标准对现场施工进行监控,对工程施工记录进行搜集、整理。负责项目实施过程中的施工技术管理,生产调度、文明施工,质量管理、质量保证及安全监督检查。做好原材料的检验和试验工作。负责工程进度计划管理、设计变更管理、竣工资

料的整理和移交工作。

2.2.5资材部

材料员负责材料的接收、采购、检验、运输、保管和分供;负责机具设备管理,做好机具设备的调配、运输和保管工作。

行政管理员负责协调地方关系,负责项目部行政和后勤管理接待工作及其它日常事务。

2.2.6办公室

负责工程项目施工预算的编制,对内、外进行工程结算;负责合同管理、计划统计;负责项目资金收支管理、成本核算和劳动分配等工作。

2.2.7施工队

各作业班组负责完成本项目的施工任务:

(1)土建队负责建基础工程的勘测、放点、复测、线路基础工程和变电站的土建施工等施工任务;

(2)高空队负责该项工程的铁塔组立、安装、架空线、地线、搭接、停电、送电、试验的施工任务;

(3)安装队负责变电站的安装工作;

(4)调试队负责变电站的调试工作。

第三章施工进度保证计划

3.1 进度总目标:确保业主规定的总工期的实现。

3.2 工期规划

3.2.1进度计划

详见附件:“220KV 改造工程施工进度计划横道图”

本次220kV 铁塔改造工程,工期主要受线路拆迁所引发的青苗等因素制约,但我方有信心在总工期即合同约定时间内完成本次拆迁改造工作。

3.3保证工期的措施

经分析,影响本工程进度的主要原因是青赔,以下我们就这些原因提出相应的措施。

3.3.1 施工组织

※1 公司将组织强有力的项目工程领导班子和调动具有220kV线路施工经验的施工队伍进驻现场。公司将组成以公司项目经理为首的现场保障领导小组,随时根据现场进度情况与项目经理的要求,对现场的技术力量、劳动力、机械及工器具给予补充保证。

※2 项目部根据施工网络计划和掌握的材料供应情况、政策处理情况及时调整工程进度计划,分阶段下达各施工队的工作任务,各施工队根据项目的安排进行组织施工。

※3 落实奖惩制度,调动全体施工人员的积极性,合理地安排和组织劳动力,做到优化组合、均衡施工。

※4 落实机械员职责,提前检查和定期维修机械,保证机械设备盍良好。

※5 公司领导定期到现场检查、慰问,解决其部分困难,稳定一线职工情绪,确保工程顺利进行。

3.3.2 材料供应

※1 为保证工程材料及时有序地进入施工现场,我公司项目经理部提前与供货厂家取得联系,掌握供货信息,督促厂家按期供货,以免影响施工进度。

※2 对于业主供应的材料,项目部将派人驻厂监造,随时向项目法人和监理工程师报告生产进度、产品质量等情况,并催促生产厂家按期供货。

※3 项目部将组织和调配足够的运输机械和劳动力,及时组织工程材料的运输,使材料和工器具及时运抵现场。

3.3.3 计划控制

※1 编制计划。将工程过程进行工序分解,计算工作量,确定施工天数和施工力量配备,编制横道图计划,报监理工程师批准。

※2 实施计划。按批准计划进行资源配置,组织施工。

※3 检查计划。在进度计划实施过程中,定期进行检查和分析。

※4 调整计划。若计划实施过程中与原计划有差距,分析原因并调整修改计划。

※5 实施调整计划。按调整后计划组织施工,保证总工期不变。

3.3.4 施工计划控制程序图

N

Y

N

Y

第四章施工方案

4.1 施工准备

施工准备是一个充分领会业主要求和设计意图的过程,是在全面理解和掌握工程特点、工程规模的基础上,有针对、有目的地围绕工期要求、工程特点、工程量而进行的技术、设备材料供应、场地、施工机械、施工机械配置等一系列前期规划的工作。

施工准备的好与坏,将直接影响今后整个工程的进展和工程的质量,良好的施工准备是优质、高效、安全地完成工程施工的先决条件,为此,在中标后,我公司将抽调骨干力量,着手做好施工的准备工作。

4.1.1施工技术资料准备

4.1.1.1认真作好设计方案的审查工作

在施工任务确定后,提前与设计单位配合,掌握设计方案编制情况, 使方案的设计在质量、功能、工艺技术等方面均能适应科学的施工流程需要和发展水平,为施工扫除障碍。

4.1.1.2熟悉和审查图纸

熟悉和审查图纸是为编制施工组织设计提供依据,按图纸复审、会审和现场签证三个阶段进行。其主要内容包括:

(1)施工图纸是否完整和齐全;施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的方针及政策。

(2)施工图纸与其说明书在内容上是否一致;施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误。

(3)建筑图与其相关的结构图在尺寸、坐标、标高和说明方面是否一致, 技术要求是否明确。

(4)审查电气设备安装图纸与其相配合的土建构筑物在坐标和标高尺寸以及预埋件、预留孔洞上是否一致,建筑施工的质量标准能否满足电气设备安装的工艺要求。

4.1.1.3备好规范

本工程将严格按照国家规范或标准进行施工, 现场应备好国内现行相关规范或标准。

4.1.1.4备好验评标准

本工程严格按照现行国家规定的工程质量检验评定标准验收,备好相关的验评标准。

4.1.1.5现场技术准备

派出专业人员了解现场的三通一平完成情况;供水、供电、通讯、运输路线、场地及其它设施情况,根据现场踏勘了解的情况对施工组织设计作进一步调整、优化和细化;编制施工方案及措施,并进行技术交底。

4.1.1.6编制工程技术资料、作业指导书,并做好交底

根据现场的调查资料、施工图会审纪要、设计资料及规范等,编制工程技术资料、分部作业指导书,并在分部或分项工程开工前进行详细的技术交底。

在每道工序施工前,由项目技术负责人负责主持,由工程部部长负责,质安部参加,对施工人员进行详细的技术交底工作,同时进行安全和质量交底。

4.1.2 材料准备

4.1.2.1材料准备

(1)按业主提供和自行购买的材料分别编制材料表;本工程土建部分包工包料、安装部分为包工部分包料的承包方式。

(2)投标方负责将所承包的材料运输至施工现场;

(3)投标方负责对业主提供材料的接收、检验及中转运输,以及保管。

4.1.2.2业主提供材料的管理

由项目综合部在现场材料仓库代行公司物资部的检验职责,并按规定进行接受后的清点、验证、检验、标识等管理,并对检验结果提出报告,项目质安部予以协助。

4.1.2.3材料的保管和运输

(1)材料入库前要进行检查,然后入库保管、储存。

(2)对于运到现场材料仓库的材料如包装损坏、材料有破损应及时将检查结果通知建设单位和监理工程师,共同制定处理办法。

(3)水泥及设备配件等材料原则上均入库存放,材料仓库应具良好的排水措施,并采取可靠防火措施。

4.1.3 通讯设施

通讯设备的准备工作由后勤部负责进行。项目经理部应配置电话机、传真机、微机等数据传输设备,以实现与项目法人、监理工程师、设计院、公司本部的通讯及数据联系。项目经理部与施工队驻点通过手提电话联系。

4.1.4施工场地的准备

施工场地的准备工作在项目经理的组织下进行,具体工作由办公室及建筑施工队办理。平整、清理场地,按施工总平面布置图塔设临时设施,架设临时用电线路,接通消防及生活用水,接通现场通讯设施,并做好场地布置的其它各项设施。

4.1.5 施工机具的配置

现根据本工程的工程量和施工进度计划,施工机具安排如表4-1所示:

主要施工机械设备表表4-1

序号名称规格单位数量

1 施工指挥车江铃皮卡辆 1

2 施工运输车辆 2

3 管理用车辆 2

4 导线卡线器SKL-

5 10

5 地线卡线器SKDZ-2 5

6 绞磨机JM30K、3T 台 3

7 拖拉机绞磨PU-184 台 2

8 钢丝绳Ф13 米3*200

防扭钢丝绳Ф13 米2*1000

9 角钢个30

10 单轮放线滑车SHND-408 个50

11 地线滑轮SHND-270 个30

12 旋转连接器SLXB-5 个 4

13 镀锌钢丝网套SLWB-3 个 5

14 液压张力机3T 个 1

15 内悬浮锰钢抱杆JBN300*300 个 1

16 拉链葫芦0.75T—3T 台10

17 地锚2T—10T 个16

18 传递绳Ф16*50m 根12

19 控制绳Ф20*50m 根12

20 液压机CJB-D 套 2

21 断线钳把 4

22 发电机STC-50 台 2

23 抽水机台 2

28 电源箱台 4

29 接地电阻测试仪ZRY-I 套 1

42 空压机 2.8 台 2

43 风镐开山牌台 2

44 搅拌机TZR-150 台 1

45 振捣棒HX.19-27 台 2

46 吊土架自制个 3

电焊机BX1-400 台 1 本公司已有的各种类别的大、中、小型施工器具均能满足本标段施工之需要,公司机具供应站根据施工组织设计及项目经理部的使用计划配备完好的机具和车辆,做好调剂、维修、保养、运输工作,使其处于完好状态,保证工程的顺利进行。

4.1.6 施工力量的配置

根据项目法人关于本工程竣工工期的要求,结合本工程的工程量、施工难度以及

我公司的实际情况,我公司将在技术力量、协调力量、物资供应力量、以及后勤保证力量上,配置经验丰富、有责任心、能力强的人力资源。

中标后由总经理委任本工程的项目经理,项目经理将按照本工程的施工特点,在公司变电工程部与土建工程部抽调部分骨干力量成立工程项目部,并依照工程施工内容、工期,安排充足的施工班组人员进场作业。

4.1.7 生活设施

工程项目部将根据进场的施工人员数量及总平面布置图,采用活动房搭建职工宿舍,并搭建职工食堂,配备足够的生活娱乐设施。

4.2 施工工序总体安排

本工程施工质量要求高。如果没有周密的计划,切合实际的施工组织和施工方案,科学的工艺流程,严格的质量管理和安全监督,根本不可能安全、优质、高效地完成施工任务。

该工程施工分为准备工作、施工阶段和竣工验收三大部分。

工程开工前应有全面的施工进度、材料运输和劳动力的安排计划。各工序必须紧密衔接,互相配合。施工班组应充分发挥班组成员的积极性和创造性,努力提高工效。

4.3 主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析

4.3.1.2基础开挖

本工程土方主要为掏挖基础和挖孔桩基础,以人工开挖为主,岩石地质辅以机械开凿,分坑后按设计图纸要求进行开挖。

在开挖过程中,对可能产生坍塌的坑洞采用护壁保护。

4.3.1.4砼基础施工

按照混凝土设计配比,采用机械搅拌的方式进行浇筑。接地引下线(ф14镀锌圆钢)与地网相连,接地钢筋采用焊接形式,双面焊接长度大于800mm。

4.3.1.5模板工程

现浇钢筋砼结构的模板由模板及支撑系统两系统两部分组成。模板采用配套组合定型钢模板,支撑体系用门架,圆钢管和120×120方木组成。

模板的拆除时间受砼达到拆模强度要求的养护期限制,一般侧模应在砼的强度能保持其表面及棱角在拆模时不致损坏时方能拆除,而底模则应在砼强度已达到规定时

方能拆模。

(1)柱模板

柱子模板使用配套定型组合钢模板,加固围楞用120×120mm方木或槽钢,柱底围楞依靠浇筑承台时预埋的ф25钢筋加固,往上模板两端加一道围楞,所有围楞之间用ф16螺栓对拉加固,模板沿垂直度方向布置。

安装柱模板的施工工艺:找平、定位→组装柱模→安装柱箍→安装拉杆或斜撑→校正垂直度→柱模预检→落筑砼→柱模拆除。

柱模拆除,应先拆除斜拉杆或斜支撑,然后拆掉柱箍、对拉螺丝、U型扣、压方和马钉,再用撬棍轻轻撬动模板,以免损坏砼表面。

4.3.1.6钢筋工程

钢材:钢筋I(ф)级、II(ф)级,焊条J422型。

本工程根据不同施工部位,分别采用电弧焊、电渣压力焊。钢筋应有出厂合格证,且现场抽检合格方可使用。钢筋安装时应注意钢筋的级别、直径、根数、间距、绑扎长度、焊接长度、搭接长度、锚固长度、保护层厚度等符合设计要求。本工程焊接种类多,包括有闪光电焊、电渣压力焊、电弧焊等多种,因此钢筋焊接应由持证上岗的合格焊工进行施焊,确保焊接质量。

4.3.1.7隐蔽工程

基坑地基验收,基础回填前,钢筋隐蔽前结构或砌体完成开始抹灰前,排水管道安装完成开始回填前等所有下一道工序隐蔽上一道工序的工作,均须时行隐蔽工程验收。

工程隐蔽前,施工员应通知质检员进行预检。待预检合格、填写好施工质量记录后,书面通知监理工程师,会同监理工程师共同验收,验收合格,办理中间验收签证手续。重要隐蔽工程,技术负责人必须参加。

4.3.1.8焊接工程

焊工必须经焊接考试合格,持证上岗。并严格按照证书上的焊接资格工作。焊接开始前应进行焊接工艺试验。合格后方能参加,焊接完成后,按规定数量对焊接接头进行取样检验,焊接过程中,必须对焊缝长度、宽度、厚度进行自检,焊接外观由质检员抽检。不合格的焊接头应切掉重焊。

4.3.1.9测量工程

轴线、高程的放样、复测至关重要,其准确性关系到工程质量的好坏,安装工作能否顺利进行。因而规定:单位工程的定位,必须复测,以保证建筑物位置准确,构支架轴线必须复测,设备基础轴线、高程必须复测,以保证安装工作顺利进行。

4.3.1.10线路基础施工方法:

4.3.1.22.1掏挖和挖孔桩基础施工方案:

1、本次施工现浇基础立柱为挖孔桩和掏挖桩、高底腿式,基础尺寸的控制,混凝土的捣固都需采取措施来保证质量。

2、本工程的普通现浇基础土质部分位于山地,施工时主要采用人工开挖的方法进行施工。人工挖孔桩每基配1-2台风炮开挖,对于土坡稳定性较差的淤泥土质,在开挖过程中要采用放边坡或设挡土板的措施,施工分坑时发现山坡边坡保护不够的,应及时上报工程部,以便与设计联系进行变更,在基础开挖过程中,如发现地质状况与设计地质不同时或发掘出化石、古币及有价值的物品(如文物、结构物及有地质考古价值的其他遗迹等物品),应立即停工,并报告监理工程师。

混凝土的浇制、养护、尺寸偏差检验等按《KV架空电力线路施工及验收规范》(GB)、《普通混凝土配合比设计技术规定》(JGJT)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB)、《钢结构工程施工及验收规范》(GB)、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-80)、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ)中有关规定执行。

模板采用标准钢模板,以保证基础质量;对地脚螺栓固定,上部采用专用的地脚螺栓间距样板固定,下部用铁丝固定在基础主筋上。支模和浇制全过程要用仪器控制。立柱加装爬梯的应按设计图要求安装爬梯。本工程绝大部分基础的土立方开挖工作量应保证完成,砼浇制一个队一天应保证能最小完成30m3的工作量,力争在较短时间内完成普通现浇基础的施工。基础施工流程图见图4-2。

图4-2 挖孔桩和掏挖式现浇基础施工流程图

4.3.1.23 接地装置施工

1、在工地材料站事先按设计尺寸将接地装置加工好,并标注好型号。在基础回填土时按型号将接地装置按设计要求理设,充分保证接地体与基础边的距离及接地体的埋深、接地电阻满足设计要求。

2、接地体连接应可靠,连接前,应清除连接部位的铁锈及附着物。

3、在基础保护帽烧好后将接地引线整理好,确保工艺美观。

4.3.1.24 杆塔组立的施工方法

本工程的铁塔组立施工,采用悬浮式外拉线内抱杆分解组立。抱杆采用规格为300 ×300 ×24m钢抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可采用小抱杆塔巢的方法进行铁塔组立。

a、铁塔组立施工要求

(一)组立开工应具备的基本条件:

1.该基塔的基础已经中间验收合格,砼强度达到了规定的要求,并按程序规定经过批准和监理师认可。

2.组塔用工具经过了保养和试验合格,数量满足需要。

3.参与组塔施工人员均有上岗证和体验合格,并且已进行了技术交底和质量、安全培训及考试合格。

4.塔材及螺栓已经过质量检验,数量齐全满足施工需要,符合监理及设计的要求。

5.该基塔接地装置已埋设完毕。

(二)塔材的质量检验:

1.验证塔材和螺栓的出厂证明,符合设计施工图要求。

2.进行外观质量检查和数量清点,重点如下:

⑴镀锌表面应平整光滑,不许有露铁、滴瘤、毛刺、过酸洗等缺陷。

⑵塔材不得有明显的弯曲、变形,必须符合规范和设计图纸要求。

⑶主材应采用整长,允许焊接的焊缝应光滑呈细鳞状,不咬肉,有连接材通过焊缝,应不影响该主材的安装。

⑷组塔用的螺栓的螺帽与螺杆公差配合应标准,防盗螺栓的防盗性能应符合设计要求。

(三)塔材组立注意事项:

1.组立时防止构件因不正确受力而造成变形。

2.注意不要使牵引绳、钢绳绑扎点磨伤塔材或损坏镀锌层,在扎点处应先包麻袋保护。

3.接头处螺栓的安装,应先将螺栓装齐、对正后再紧,并在角钢的两侧对应转换紧固,否则容易产生一侧紧固后,另一侧会有缝隙。

4.螺栓紧固有困难时,应在螺栓上加黄油,当发现螺孔对不正时,应先锉孔对正后才装螺栓。

5.地面组装时,塔构件应垫平调直,凡不影响下一步连接的塔材,并确认安装正确后,应在地面一次性将所有螺栓紧固,不要留待上塔紧此部分螺栓。凡一次整体吊装的横担,应在地面组装时全部紧好螺栓再吊装。其余的螺栓应在组装结束后全部紧

电线路工程施工组织设计

目录 1编制依据 2工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 2.2工程设计特点、工程量 2.3施工实施条件及自然环境分析 3项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2项目管理职责 3.3工程主要负责人简介 4工期目标和施工进度计划 4.1工期目标及分解 4.2施工进度计划及编制说明 4.3进度计划图表 4.4进度计划风险分析及控制措施 5质量管理体系 5.1质量目标及分解 5.2质量管理组织机构 5.3质量管理主要职责 5.4质量控制措施 5.5质量薄弱环节及预防措施 6安全管理体系 6.1安全目标及分解 6.2安全管理组织机构 6.3安全管理主要职责 6.4安全控制措施 6.5危险点、薄弱环节分析预测及预防措施7环境保护与文明施工体系 7.1施工引起的环保问题及保护措施 7.2文明施工的目标、组织结构和实施方案8工地管理和施工平面布置 8.1施工平面布置 8.2工地管理方案与制度 9施工方法与资源需求计划 9.1劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 9.2施工方法及主施工机具选择 9.3施工机具需求计划 9.4材料、消耗材料需求计划 9.5资金需求计划 10施工管理与协调 10.1技术管理及要求 10.2物资管理及要求 10.3资金管理及要求

10.4作业队伍及管理人员管理及要求10.5协调工作(参建方、外部)10.6分包计划与分包管理 10.7计划、统计和信息管理 10.8资料管理 10.9降低成本计划与措施

1编制依据 ⑴新浦化学(泰州)有限公司220KV送电线路工程施工承包合同。 ⑵国家、地方和行业颁发的有关工程建设的法律、法规。 ⑶公司《管理手册、程序文件汇编》及各项工程管理制度。 ⑷类似工程的施工经验。 ⑸现场调查资料等。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 本工程线路长度为11.06km,新建线路起于盛泰变北侧出线构架东起#13、#14间隔,至于新建的新浦化学220KV总降变东侧出线构架北起#1、#2间隔,导线为2×LGJ-400/35,地线1根为分流地线JLB40-120,另一根为OPGW。 (1)线路路径 线路自220千伏盛泰变向北出线,转向东后沿500千伏港兴(高泰)线行走,跨越110千伏徐马线及35千伏马西线后继续向西走线至芮堡村附近,跨越沿江高等级公路(S232)及龙港村委会后继续向西,右转至规划朝阳路西侧在左转至110千伏过桥变南侧沿现有35千伏线路东侧继续向南走线,至姚家桥附近左转跨越如泰运河后至运河南侧,沿通江公路北侧向西走线至扬子江贸易公司附近(本段路径部分利用原有10千伏船龙122线路电源二厂支线线路通道,本期考虑并入10千伏线路混压三回路设计同时拆除自T37塔位开始沿线地下煤气管道),左转跨越通江公路至杜樊岱附近和西走线到新浦化学220千伏总降变。有东侧进入变电站。 (2)项目法人:新浦化学(泰兴)有限公司 (3)监理单位:常熟常源电力建设监理有限公司。 (4)设计单位:南京国联电力工程设计有限公司。 (5)施工单位:江苏江南电力有限公司。 (6)建设地点:江苏省泰兴市滨江开发区。 (7)工期要求:2010年9月28日开工,2011年3月10日竣工,工期172日历天。

集电线路施工组织设计

龙潭山光伏电站35kV开关站-110kV期纳变线路工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2工程特点 (6) 第二章、施工现场组织机构 (7) 第三章施工现场总平面布置图 (10) 3.1施工现场平面布置图(见附图) (10) 3.2施工总平面管理 (10) 第四章施工方案 (12) 4.1施工准备 (12) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法 (16) 4.4工程成本的控制措施,为控制成本、提高效益拟采取的措施 (56) 第五章工期及施工进度计划 (57) 5.1工期规划及要求 (57) 5.2施工进度计划网络图 (58) 5.3施工资源 (59) 5.4施工进度计划分析 (60) 5.5计划控制 (661) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (67) 6.1质量目标 (67) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (68) 6.3质量管理措施 (70) 6.4质量管理及检验的标准: (79) 6.5质量保证技术措施 (80) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (81) 7.1安全管理目标 (82)

7.2安全管理组织机构及主要责任 (82) 7.3安全管理制度及办法 (85) 7.4安全组织技术措施 (87) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 7.6安全技术措施对策表 (89) 第八章环境保护及文明施工 (91) 8.1环境保护 (91) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (92) 8.3文明施工的目标和实施方案 (94) 第九章计划和统计 (96) 9.1计划和统计报表的编制 (96) 第十章交接验收 (97) 10.1交接验收 (97)

供配电工程施工组织设计

供配电工程施工组织设计 xxxxx供配电工程

施工组织设计 一、施工组织设计 一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。

4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台,315KVA箱式变电站四台,户外低电配电柜十五台,三相计量控制箱三台,单元电表箱五十台。 2、建设规模: 项目名称容量/数量 变压器容量(KVA)1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜(台)

6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路(KM) 四、主要工程量表 五、施工部署: 1、施工组织机构设置: 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 项目经理

110KV送出线路工程施工组织设计方案

施工案 一、工程概况 1、新建单回110KV线路从田家寨110KV升压站—府谷II330KV变电站,组塔37基,线路总长12.853公里,其中架空线路12.259公里,电缆线路0.594公里。 2、田家寨110KV升压站站址位于府谷县田家寨镇窑梁村,本、远期均采用单母线接线,出线1回,采用架空出线,相序由南向北依次为A、B、C。 3、府谷II330KV变电站站址位于府谷县孤山镇,本、远期间隔数量22个。包括为4个架空间隔,向北出线18个GIS电缆间隔,通过电缆隧道分别向北,向东和向南留有电缆隧道出线。本工程使用倒换后自东向西第9个间隔,即田家寨间隔。 4、本工程位于市府谷县孤山镇附近,距离城镇较近,沿线有孤武公路、沿线乡村道路、风电场施工道路可以利用,施工运输及运行维护交通较便。 二、编制说明 依据我公司编制的《施工组织设计》和《施工管理建设管理纲要》等相关要求和各项目标,对所属线路在施工前进行详细调查后,组织人力、物力、财力,确定施工案。为便于合理组织施工和加强施工管理,对施工过程实行科学的管理手段,确保该线路工程在各项目标实现,特此编制此案。 三、编制依据 1. 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 2.《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规》(GB50233-2005) 3.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002) 5.《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) a . .. . . ..

6.《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 7.《土与爆破工程施工及验收规》 8.《110kV-500kV架空送电线路设计技术规程》(DLT5092-1999) 9.《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 10.《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) 11.《高压绝缘子瓷件技术条件》(GB/T772-2005) 12.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 13.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规》(JGJ82-1991) 14.《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T875-2004) 15.《110-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T5168-2002) 16.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008) 17.<关于印发《输变电工程安全文明施工标准》>的通知,附件《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 四、基础工程施工 4.1、施工法 在施工过程中,采取加热砂、水等原材料,保证混凝土的入模温度;或直接使用商砼站的商砼作为基础砼,使用防冻剂和速凝剂,确保在低温下现浇基础的质量。 在养护期间,采取覆盖保暖物、基坑加热的法保证混凝土养护期间的养护温度; 拆模回填后,仍然需要对基础外露部分覆盖保暖物,保证混凝土的后期凝固。 4.2、钢筋绑扎 1)、桩的钢筋绑扎按设计规格、尺寸。焊接牢固,将主立筋平均分布在加劲筋围焊接牢固,外加焊接箍筋。 a . .. . . ..

220kV线路工程施工组织设计

. 寺河二号井地面线路220KV东凤线1#--50#线路改迁工程 施工组织设计 华中建设开发集团有限公司 2016年4月

. 批准: 审核: 编写:

目录 前言 (3) 第一章工程概况及特点 (3) 第二章施工现场组织机构 (4) 第三章施工方案 (6) 第四章导、地线张力放线施工方案 (12) 第五章工期及施工进度计划 (23) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (24) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (28) 第八章环境保护、水土保护及文明施工 (35) 第九章计划、统计和信息管理 (38)

前言 我公司本着确保工程质量满足国家施工验收规范、达到质量评级的优良级标准和达标投产的要求,编写本工程施工组织设计纲要,作为工程施工的指导性文件。 第一章工程概况及特点 1.工程简述 工程名称:寺河二号井地面线路220KV东凤线1#--50#线路改迁工程 工程概况:改线自东沟220KV变电站外1#双回路终端塔起,向南跨越原东凤线3#转角塔大号侧,然后右转沿东电220KV双回线路右侧架设,分别经过:建兴、卫疙塔(村)东,在焦河(村)东侧左转跨过东川110KV线路,至疙套水库东侧右转,跨过疙套水库后左转穿过1000KV长南线(特高压),穿过于沟(村)后,右转跨过在建晋阳一级路,至寨上(村)西北,左转至上掌(村)东南侧,绕开风水塔后至下掌园(村)北,左转跨过晋阳高速公路后,右转从赵家庄和王庄间穿过,然后右转摆开东电220KV双回线路,沿北留镇规划区北边缘架设,在贾庄(村)北右转,跨过阳城电厂专用铁路至隔沟(村)东,左转至小留坨(村)北,再然后连续2个左转,与原220KV东凤线50#双回路转角塔左侧线路接续。 建设地点:泽州县的东沟镇、周村镇,阳城县的北留镇境内 建设单位:晋煤集团寺河二号井 设计单位:山西敬天电力勘测设计有限公司 建设工期:计划工期为2016.4.1—2016. 2.地质及地形 地质分布表 地形分布表

【完整版】输电线路施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 项目管理实施规划报审表 表号:DJB-A4-01 工程名称:农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 编号:

本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目 项目管理实施规划 施 工 组 织 设 计 建设单位:四川强波电力工程有限公司 2011年8月23日

施工组织设计目录 第一章、施工技术方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2页-32页第二章、施工机械设备投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32页-34页第三章、劳动力安排计划及其保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃35页-36页第四章、材料(周转材料)投入计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36页-45页第五章、管理人员投入〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45页 第六章、施工进度计划(分部分项进度计划)〃〃〃〃45页-48页第七章、质量安全文明施工保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49页-73页第八章、技术难点及相应解决方案〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃73页-83页

农十四师2010年中央投资农网完善工程 35KV及以下项目(输变电施工) 施工组织设计 第一章、施工技术方案 一、工程概况 本工程为农十四师2010年中央投资农网完善工程35KV及以下项目(输变电施工),主要施工内容含铁件、铁塔及地脚螺栓,金具及绝缘子,户外一次设备,综合自动化系统等,此外,本工程含铁塔基础施工(基础材料水泥、钢筋等由施工方购臵)、铁塔组立、扩建35kV 卡塔格孜变电气设备安装施工和土建施工等。 1、设计范围及规模 本工程为新建皮山农场110kV变电所至皮山农场35kV(卡塔格孜)变电所35kV送电线路工程,首端为皮山农场110kV变电所,终端为皮山农场35kV(卡塔尔孜)变电所,全线总行8.648km,单回供电,导线型号为LGJ-9515,避雷线选用(GJ-35)1×7-7.A-GB(非全线架设)。 2、路径及自然情况 本线路为新建35kv送电线路,首端为新建皮山110kv变电所35kv 出线间隔西起第二间隔。 线路垂直西起第二间隔出线,终端杆距西起第二间隔25米。 皮山农场35kv变电所的现状为35kv进线间隔一回,至皮山县110kv变电所;本次扩建一回35kv间隔,为本线路使用间隔(西起第二间隔)。 送电线路总长8.648km,线路从新建皮山110kv变电所35kv间隔西起第二间隔出线,垂直门型架向西南方向行0.967km至JD1线路右转26°39′19″,此段路径消漠化比较严重(属于半流动性沙漠);

线路施工组织设计

.. 目录 1、工程概况及特点 (1) 2、施工现场组织机构 (2) 3、施工案 (5) 4、工期及施工进度计划 (6) 5、质量目标、质量保证体系及技术措施 (7) 6、搭设跨越架施工案 (9) 7、安全管理目标 (10) 8、安全组织技术措施 (15) 9、环境保护和现场文明施工 (23) 1、工程概况及特点 1.1工程简述 工程名称:西气东输二线管道工程(西段)

1.1.1 项目业主单位:中国油天然气股份公司管道建设项目经理部 1.1.2 设计单位:新疆电力 1.1.3 项目监理单位:西气东输二线管道电力线路工程开元监理部 1.1.4 质量标准:按现行有关规程、规达到优良等级,且达标投产 1.1.5 要求工期:2009年08月01日开工至2009年09月30日竣工验收 1.1.6 施工单位:中国油天然气管道通信电力工程总公司 西气东输二线工程项目部 1.2 工程建设规模 达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程。 1.3 工程概况及特点 本工程从达风220kV变电所—乌木齐压气站I回110kV送电工程,线路全长9.179公里,电压等级为110kV。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,全线架设双地线,一条地线采用LGJ-95/55型线,另一条采用OPGW复合光缆,用于信号监测。全线共使用杆塔39基,其中铁塔20基,水泥电杆19基。 2、施工现场组织机构 2.1 工程组织机构 为实现本工程的经济效益管理目标,并达到贯彻执行安全技术管理措施的目的,做到文明施工、安全生产,我公司在本工程成立项目经理部,实行项目经理负责制,建立施工现场管理机构体系: 组织机构关系图

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置(总体)及施工方案 (3) 三、施工进度计划及进度保证措施(进度、质量、成本、安全、文明施工)控制目标 (7) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (9) 五、竣工验收 (28)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。 作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。 作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规 定》YDJ44-89的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范 重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在 后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,

安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以 及施工队伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完 成工程保护措施。 f)施工准备工作就序,开工申请报告批准后晋行正式施工。其次是 材料的采购与管理。(甲供、乙供)采购与质量,材料补充。主要设备, 光缆,光端机,光纤(甲方) 1)材料按合同和设计要求进行采购。

输电线路工程施工组织设计

*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日



第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工中 减少 影响 施工 而不 影响 运行 的林 木 砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44

1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁
塔 0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,
砼单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速 设计覆冰
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
20mm
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重 冰区段,为防止大量伞裙被 覆冰所桥接而发生冰空事 故,本工程在每串绝缘子串 中采用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

某10KV工程配电线路施工组织设计

附件1: 10kV XXX 工程 施工组织设计 XXX公司 20XX年XX月XX日

批准:审核:编制:

目录 1、编制依据 2、工程概况及特点 3、施工现场组织机构 4、现场总平面布置图 5、施工方案 6、工期及施工进度计划 7、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 8、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 9、环境保护及文明施工 10、计划、统计和信息管理

配电线路工程施工组织设计 1编制依据 1.1 XXX招标文件; 1.2XXX施工现场条件; 1.3XXX施工图纸; 1.4《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB); 1.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB); 1.6 《钢结构工程施工及验收规范》(GB); 1.7 《架空送电线路导地线外爆压施工工艺规程》(SDJ276-90); 1.8 《 kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ); 1.9 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL5009.2-1994); 1.10 《电力线路工程质量检验及评定标准》(第一篇); 1.11 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版) 1.12 ISO9002质量、职业健康安全管理体系标准 2 工程概况及特点 2.1工程简述: 1、本工程共改造新建8个临时点用电工作,线路亘长为11.26公里。组立电杆222基。导线型号为LGJ-95、LGJ-70。 2、更换LGJ-95钢芯铝绞线导线的线路亘长4.0384公里。 3、新安装真空开关16台、更换原有开关7台。 4、新敷设电缆0.8公里。 5、新立水泥杆222基。 6、工程承包范围:10kV新线路及电气安装工程。

电力施工组织设计全套方案

七、施工组织设计 目录 一、施工方案与技术措施 (42) 二、质量管理体系与措施 (56) 三、安全管理、文明管理体系与措施 (59) 四、环境保护管理体系与措施 (66) 五、工程进度计划与措施及网络图 (68) 六、成本控制措施 (70) 七、组织机构及人力资源计划配备计划 (72) 八、施工设备及试验、检测仪器配备 (75) 九、施工平面图 (78)

一、工程概况 1、项目名称 南水北调渠首及沿线土地整理重大项目(第一期)II片封丘县第四年度工程施工 2、建设地点 封丘县 3、建设单位 婺源县水利水电建筑工程有限公司 4、施工工期 绝对工期180天。具体开工时间按招标方通知。 5、质量标准 合格标准。 二、编制依据 1.设计说明、招标文件。 2.有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》 3.国家、行业技术标准及管理规定,所有标准都应采用最新标准:?电气装置安装工程电气设备交接试验标准?(GB50150-91)?工业企业照明设计标准?(GB50034-92) ?通用用电设备配电设计规范?(GB50055-93) ?建筑工程施工现场供用电安全规范?(GB50194-93)

?电力工程电缆设计规范?(GB50217-94) ?供配电系统设计规范?(GB50052-95) ?低压配电设计规范?(GB50054-95) ?电气装置安装工程施工及验收规范?(GB50254-96 GB50259-96)?建筑电气工程施工质量验收规范?(GB50303-2002) ?民用建筑电气设计规范?(JGJ/T16-92) ?建筑设计防火规范?(GBJ116-87) ?额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件?(GB/T12706-2002) 《电缆外护层》(GB/T2952-89) 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》(GB/T18380.3-2001) 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2 部分:用测量pH值和电导率来测定气体酸度的方法》(GB17650.2-1998)《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》(GB17651-1998)《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB2406-80) 《电工圆铜线》(GB/T3953) 《电缆的导体》(GB/T3956) 《电线电缆及塑料电性能试验方法》(GB/T3048-94) 《电线电缆机械物理性能试验方法》(GB/T2951-94) 《电线电缆识别标志》(GB6995) 《数字修约规则》(GB8170)

线路施工组织设计及施工方案(通用)

输、配电线路工程 施工组织设计 及施工方案 湖南湘江电力建设集团有限公司 2014年

审批页 批准:年月日审核:年月日校核:年月日编写:年月日

目录 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 二、输电线路工程改造期间的组织措施及安全措施(一)组织措施 (二)安全措施 三、输电线路工程技术控制措施 四、计划、统计和信息管理 五、输电线路工程现场文明施工

输、配电线路工程施工组织设计及施工方案 总则 为确保输电线路架设工程安全顺利施工,根据国家电网公司和上级有关安全工作规定,进一步明确参加施工班组和施工人员安全职责,特制订输电线路架设工程施工方案,请遵照执行。 一、输电线路工程施工组织设计及施工方案编制依据 1、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB 50173-1992) 2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006) 3、《电力设施保护条例》(国务院1998年第239号令颁布) 4、《国家电网公司安全生产规程规定》 5、《国家电网公司电力安全工作规程(架空线路部分)》 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-1994 ) 二、输电线路工程施工期间的组织措施及安全措施 (一)、施工组织措施 为保证输电线路架设工程安全实施,组织相关部门的负责人到输电线路工程现场进行查勘。查勘内容主要包括:1、线路走向;2、线路施工技术要求;3、施工现场安全措施要求;4、交叉跨越情况;5、野外用火要求;6、自备电源情况;7、政策处理有关事

项等。通过现场查勘,明确工作任务,现场安全措施如何实施,前期的准备工作等。 召集相关部门的负责人召开输电线路新建工程协调会,对施工方案和停电计划进行审核。经过认真审核后,对该项工作的实施提出具体的工作要求,主要包括:1、施工前要对施工现场的环境和施工条件进行再次仔细勘查;2、新线路施工质量要符合设计要求; 3、对施工“三措”进行认真修改后下发施工队组织学习; 4、施工队要严格执行停电计划和时间; 5、要做好森林火灾的防范工作。 一)、工程目标 (1)、质量目标 1、工程竣工时达到电力行业有关达标要求。 2、施工班组在施工中达到甲级质量标准程度。 3、争取在一次验收中合格。 (2)、安全目标 1、控制异常和未遂,施工现场不发生严重违章。 2、不发生有可能导致高、低压触电和高空坠落等恶性未遂事件。 3、不发生破公司安全记录的事件发生。 4、创建工程安全无事故记录。 二)、施工组织措施 1、输电线路架设工程管理由以下人员组成:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

KV低压线路施工组织设计方案

附件: 寻乌县2015年农网改造升级10KV及以下工程 (包4) 施工方案 施工单位(章):湖南畅达电力建设有限公司

________ 年 ___ 月____ 日

__ 年 ____ 月 ___ 日 __ 年 ____ 月 ___ 日 __ 年 ____ 月 ___ 日 寻乌县2015年农网改造升级 10KV 及以下工程 (包4)新建工程 施工方案 、工程概况 寻乌县2015年农网改造升级10kV 及以下工程项目(包4):含35KV 吉潭 变 10KV 吉榜线,移民村配电台区区配套工程,黄金潭 2#配电台区区配套工 程,滋溪配电 批 准: 审 核: 编 写:

台区区配套工程,吉栋排2#配电台区区配套工程,10千伏吉榜主干线新建工程;35KV 吉潭变10KV吉玗线,古丰3#配电台区区配套工程,团船上村2#配电台区区配套工程,吉栋排3#配电台区区配套工程,玗镇1#配电台区区配套工程,玗镇2#配电台区区配套工程,赛项2#配电台区区配套工程;35KV剑溪变10KV剑礼线,篁竹湖配电台区配套工程;110KV石排变10KV 石黄线,竹子坳3#配电台区配套工程;110KV石排变10KV石排线,园区办1#配电台区配套工程;35KV中心变10千伏中长线,县中配电台区配套工程,马蹄岗配电台区配套工程,石田心3#配电台区配套工程;35KV中心变10千伏中岳线,长城2#配电台区配套工程,花园2#配电台区配套工程。新建改造 10KV线路9.03公里,新建改造配电台区1800KVA/8台,新建改造低压线路35.95公里。 其它不尽事项详见设计说明书和有关施工图纸。 、施工进度安排

相关文档
相关文档 最新文档