文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油浸式配电变压器大修技术要求规范

油浸式配电变压器大修技术要求规范

油浸式配电变压器大修技术要求规范
油浸式配电变压器大修技术要求规范

油浸式配电变压器大修技术规范书

编制:

审核:

批准:

年月日

目录

一技术条件 (2)

1适用范围 (2)

2采用标准 (2)

3主要技术参数 (3)

4主要修理范围 (3)

5 结构要求 3

6 变压器修理后的技术参数要求 6 7变压器修理后的试验要求7

8 工艺要求 (8)

9 材料8 二项目管理及责任 (8)

1项目管理 (8)

2修理方责任范围 (10)

三质量保证 (10)

1质量程序文件 (10)

2质量体系 (10)

3控制检查程序 (10)

4 文件控制 (10)

5采购 (10)

6 内部质量审核 (11)

7 质量证书 (11)

8 质量保证期 (11)

一技术条件

1 适用范围

本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理;

2 采用标准

10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准

GB 1094.1 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 2536 变压器油

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

JB/T 10319 变压器用波纹油箱

JB/T 8637 无励磁分接开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术

GB/T 13499 电力变压器应用导则

DL/T 586 电力设备用户监造导则

GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 573 电力变压器检修导则

DL/T 984 浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027 电力设备典型消防规程

若采用其它被承认的但没有列在上面的相关国内、国际标准时将明确提出并提供相应标准并被业主批准后方可采用。

3主要技术参数

原边额定电压:10kV

原边最高电压:11.5kV

次边额定电压:0.4kV

电源额定频率:50HZ

相数:三相

分接范围: 10 5%

连接组别: D,yn11

4 主要修理范围

4.1变压器铁心

4.2 变压器高、低压线圈

4.3 变压器油箱

4.4 变压器油的更换或者处理

4.5 变压器密封件、分接开关、套管等附件

5 结构要求

5.1 铁心

S11-M型系列的配电变压器应选用优质的全新硅钢片,性能不低于30ZH120,表面无锈蚀、无毛刺,整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

5.2 绕组

(1)高、低压绕组应采用99.99%优质无氧电解铜导线,层间绝缘采用菱格上胶绝缘纸。高压线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接,低压线圈之间的连接采用磷铜焊接,确保连接的可靠性。

(2)绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个整体,防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中现象。

5.3 油箱

(1)变压器油箱结构型式:波纹油箱。

(2)变压器油箱及储油柜(若有)应进行强度(正压)试验,历经5min应无损伤、无渗漏及不得出现不允许的永久变形,其试验压力如下:

315kVA及以下者为25kPa压力;400kVA及以上者应承受20kPa压力。

(3)变压器须进行密封试验,历经12h应无渗漏和损伤,其试验压力如下:

315kVA及以下应承受25kPa压力;400kVA及以上应承受20kPa压力;其剩余压力不得小于规定值的70%。

(4)箱底焊有支架,其焊接位置应符合图1的规定。

注:C尺寸可按变压器大小选择为200mm、300mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1070mm。

图1箱底支架焊接位置(长轴方向)

(5)变压器应在油箱下部壁上装有密封取油样阀。

(6)变压器铁心和较大金属结构件应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

(7)波纹油箱应符合JB/T 10319的规定。

(8)无励磁分接开关应有定位,其开孔直径为37+1mm或43+1mm 。

5.4 套管

(1)套管的类型:纯瓷套管

(2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应

(3)套管的额定电流:应与变压器的最大负载能力相一致

(4)套管的试验电压:套管在干、湿条件下应能承受表表2规定的试验电压。

表2 套管在干、湿条件下应能承受试验电压

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

(5)套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K;

(6)套管的安装位置和相互位置距离应便于接线,而且其带电部分之空气间隙,应能满足GB 1094.3的要求。

5.5 变压器油

变压器油应是透明、无悬浮物和机械杂质的25号变压器新油,除抗氧化剂外,不得加任何添加剂。

(1)击穿电压:≥35kV

(2)介质损耗因数tanδ(90℃):≤1.0%。

5.6 其它配件

(1)密封件

箱体密封件及各配件密封件更换后密封点无渗漏,密封件材质为优质丁腈橡胶。

(2)导电杆

导电杆螺纹直径:高压≥M12,低压200KVA及以下≥M12,315KVA及以上≥M20,材质为紫铜。

(3)分接开关

采用盘式或条形分接开关,电压等级:10KV,电流等级:315KVA及以下≥63A,400KVA 及以上≥125A,直流电阻、电压比、联结组别试验合格,分接档操作灵敏,密封良好。

(4)压力释放阀

压力释放阀开启压力35KPa,闭合压力19 KPa,油管口径25mm,动作灵敏,密封良好。

5.7 油漆和防锈要求

变压器油箱内外及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。

6 变压器修理后的技术参数要求

表1

表2

7 变压器修理后的试验

变压器应按照GB1094.1~5、10、11等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并提供试验结果报告,且各项试验结果应符合本标准的相关要求。

7.1出厂试验

7.1.1绕组直流电阻测量;

7.1.2电压比测量和联结组标号检定;

7.1.3短路阻抗和负载损耗测量;

7.1.4空载电流和空载损耗测量;

7.1.5绝缘电阻测量;

7.1.6绝缘例行试验(GB 1094.3),包括外施耐压和感应耐压试验;

7.1.7密封试验;

7.1.8绝缘油试验;

7.2到货抽检试验

7.2.1绕组直流电阻测量

7.2.2电压比测量和联结组标号检定

7.2.3短路阻抗和负载损耗测量

7.2.4空载电流和空载损耗测量

7.2.5绝缘电阻测量

7.2.6绝缘例行试验(GB 1094.3),包括外施耐压和感应耐压试验

7.2.7密封试验

7.2.8绝缘油试验

7.2.9声级测定

7.2.10雷电冲击试验

7.2.11温升试验

7.3现场交接试验

按 GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和Q/CSG 11624《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》有关规定,并进行空载试验。

8工艺要求

8.1用途相同的设备,其所有的元器件和零部件必须具有互换性。

8.2生产备品备件的材料和生产原设备的材料必须相同,备品备件可使用于所有相同的

设备。

8.3公差必须适合所有可更新的设备,机械公差应标在图中。这些图纸应纳入设备的操

作维护手册。

8.4工艺加工的风格和方式,在生产过程中要保持一致。

9材料

9.1材料应是符合有关国家标准新生产的优等产品,并应选用使用寿命长和在规定工作

条件下维修最少的材料。

9.2所有材料必须具有低烟低卤特性,如需要请提供所采用材料的试验报告。

9. 3更换的配件必须是全新的。

二项目管理及责任

1.项目管理

1.1修理方的项目管理机构

1.1.1修理方完成本项目的供货合同需配备专门的项目管理机构和人员负责与甲方的联

络,以便于项目的管理。

1.1.2修理方的项目管理机构应配备项目负责人和相应的专业技术人员,这些人员负责

本合同项目下设备的质量保证、试验、检验、验收、现场服务、培训、技术文件等方面的工作,对项目直接负责。

1.1.3修理方所配备的项目人员应对合同设备有相当的经验,人员资历应交业主审查确

认,当工程业主认为供货所配人员不合格时,有权提出更换。

1.2项目计划和进度控制

1.2.1根据业主的总工期策划提出设备各项计划建议报业主审批。

1.2.2修理方应有明确的人员负责本合同项下设备和服务的进度管理与甲方配合。

1.2.3业主有权对修理方的进度进行检查、监督和全过程控制。

1.3质量控制

1.3.1修理方建立严格的质量保证体系,按ISO9001系列的要求实施,并接受业主的监

督、检查。

1.3.2业主对修理方的质量进行全过程控制至少包括如下内容:

●质量保证标准和内容

●质量体系的审核

●产品设计的控制

●协调接口

●文件和资料的控制

●生产过程控制

●检验和测试的控制

●质量记录和控制

1.3.3业主拥有对设备使用的材料和元器件的检验权,对不符合检验标准和合同要求的

材料、元器件,不符合检验标准和质量标准的成品和设备业主有权采取口头警告、书面警告、正式通知停产返工或重新生产直至延迟或拒绝阶段付款申请等措施。设备的生产需经业主的签字确认后方能进行。

1.3.4修理方应按照业主的要求及时提供各种质量报告供审查,以便进行产品质量的追

溯。

1.3.5接受业主的质量保证体系审核和产品质量的监督。

1.4图纸文件管理

1.4.1按照项目管理的要求制定的各项规定和管理程序编制图纸文件,并接受业主的监

督严格执行。

1.4.2接受业主的审查,并按照最终审批的图纸文件执行。

1.5试验管理

1.5.1修理方应接受项目管理机构对试验建议的审查按审批方案进行试验,并对试验结

果负责。

1.5.2项目管理机构对试验结果进行评估。

1.5.3项目管理机构对修理方各阶段试验过程进行全过程管理。

2 修理方责任范围

2.1签定合同后,修理方应按合同技术规格书的要求,负责合同设备产品的试验、技术

2.2修理方应服从项目管理机构接口管理工作,有责任参加项目管理机构组织的接口协

调会议,并按要求完成与其他系统硬件接口设计。

2.3按照技术规格书和业主提供的技术资料。

2.4修理方必需按项目管理机构规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

2.5修理方提供的所有设计图纸、文件,必须首先提交给项目管理机构审核确认后,报

业主批准。

2.6在项目管理机构的组织下,修理方有责任进行现场设备的安装、调试督导。

2.7在项目管理机构的组织下,在合同设备的单体试验和系统调试直至现场验收期间提

供技术支持。

2.8修理方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

2.9在项目管理机构的组织下,负责对业主人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。三质量保证

1 质量程序文件

修理方应对设备质量的政策、目的和保证有明确定义并制订文件。并应保证该政策在各级组织范围内已经理解、贯彻和执行。

2 质量体系

修理方应建立和贯彻已明文规定了的质量体系,作为保证产品符合技术要求的一种手段。修理方应向业主提供现行、有效、成文的质量体系文件。

3 控制检查程序

修理方应建立和贯彻合同检查程序和各项工作之间的协调程序。

4 文件控制

4.1文件审核和颁发

修理方应建立和贯彻一定程序来控制所有的文件及数据,这些文件颁发之前应经授权人员审查和认可。

4.2 文件更改/修正

除非另有规定,文件的更改应由审查和认可初稿的部门进行审查和认可,被指定组织应能取得对审查和认可工作有关的背景资料。

在可能条件下,在文件或相应的附件上应有更改的缘由说明,应建立起一个总明细表和相应的文件控制程序以区分现在待审批的修订文件,防止使用不合适的文件,总明细表应提交业主,但该文件要由项目管理机构适时修正。

5 采购

5.1 修理方应保证所采购的产品符合要求。

5.2 采购产品的鉴定

业主或其代表有权审查采购产品的来源,及验收所采购产品是否符合技术规范的要求,业主的鉴定不应解除修理方提供合格的产品的责任,也不应排除业主后来的拒收。

当业主或其代表在修理方选定的工厂进行鉴定时,这种鉴定修理方不应作为修理方有效质量控制的论证,业主参与这项工作始终应视修理修理方自己内部审核工作之外的一项附加的审核工作。

5.3 产品鉴定和跟踪

修理方应制订和贯彻相应程序,以鉴定产品在是否和相应的图纸、技术条件或其它文件一致。

在某种程度上说,跟踪是一种特殊要求,对单个产品或批量产品应有独特的鉴定,这种鉴定应记录在案。

6 内部质量审核

修理方应落实一个有计划的和有文件规定的综合的内部质量审核体系,用以审核其质量保证措施是否与计划安排的相一致,并用以决定质量体系的有效性。

审核工作应根据其活动的重要性和状态进行安排。

审核及随之而来的活动应根据文件规定的程序进行。

审核结果及形成文件,使之引起被审核的有关部门负责人的注意,该部门的负责人员应对所发现的问题及时采取措施。

7 质量证书

修理方应有符合ISO9001系列的证书,并应在投标时将该证书的复印件交业主。

8质量保证期

8.1 修理后的变压器质量保证期为1年(从供电系统调试合格,验收后开始计时或商业运

行开始计时)。

8.2 修理后的变压器的潜在缺陷保证期为正常保证期后12个月。

8.3在变压器使用寿命内修理方应提供免费维护保养技术服务。

10KV配电变压器技术规范(最终)

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度:0至+40℃ 最高日气温:43℃ 年最低气温:-30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日:45天/年 污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀:C5-1高腐蚀

1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度8度 设计基本地震加速度值0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。 表1.标准参数表

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

变压器技术规范要求

第七章货物需求清单及技术规范要求一、货物需求清单及技术规范要求 2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4变压器S13—800KVA 2台 型号:S13—800KVA/6KV/400V

1、5、6、7、8、9、10包要求如下: 干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃ b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器 GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征 a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。 b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值 绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升 c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心 铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘 绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。 6、冷却系统 环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表

变压器大修安全施工协议

编号:AQ-BH-01413 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器大修安全施工协议 Safety construction agreement for transformer overhaul

变压器大修安全施工协议 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、承包形式:总体承包。 5、工程合同编号:

6、工程项目期限:自年月日至自年月日。 二、协议内容 1、安全文明施工目标 1)不发生重伤及以上人身事故,轻伤事故在_零人次以下。 2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。 4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于: 1)《中华人民共和国安全生产法》 2)国务院《建设工程安全生产管理条例》 3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》 4)国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3) 5)国家部委办相关安全的规定 6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

10KV配电变压器技术规范(最终)

10K V配电变压器技术规范 (最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

10KV配电变压器技术规范 除本规范特殊规定外, 所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 《电力变压器》第1部分总则 GB 1094.2 《电力变压器》第2部分温升 GB 1094.3 《电力变压器》第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 《电力变压器》第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 《电力变压器》第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 《电力变压器》第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 《电力变压器》第10部分:声级测定 GB 2536 《变压器油》 GB 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 JB/T 10319 《变压器用波纹油箱》 GB/T16927.1-1999 《高电压试验技术》 GB/50260 《电力设施抗震设计规范》 DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 1. 使用条件 本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用: 1.1气象条件 环境温度: 0至+40℃ 最高日气温: 43℃ 年最低气温: -30℃ 相对湿度:最高月平均89% 年均雷暴日: 45天/年

污秽等级:Ⅳ级 大气腐蚀: C5-1高腐蚀 1.2海拔高度:≤1000m 1.3地震数据 抗震设防烈度 8度 设计基本地震加速度值 0.15g 2.技术要求 基本参数 油浸式变压器要求选用S11型系列带油枕产品,其产品技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表1.表2要求。

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

变压器维修协议

编号:DC04 电厂厂内变系统小修预试协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同。 一、工程名称:1#、2#主变和1#、2#厂变、近区变系统小修预试 二、工程内容: 1、变压器本体小修: 1.1清扫外壳及出线套管; 1.2检查外壳引出线接头; 1.3检查油位,加油至正常运行油位,油质化验合格; 1.4检查放油门及密封衬垫,变压器漏油处理,更换漏油处密封圈。 2、变压器本体试验: 2.1测定绕组绝缘电阻和吸收比; 2.2测定绕组连同套管一起的直流电阻; 2.3温度计校验; 2.4绝缘油试验。 3、避雷器试验: 3.1测量绝缘电阻(包括底座); 3.2工频放电电压。 4、电流互感器试验: 4.1测定绝缘电阻; 4.2检查互感器的极性; 4.3检查互感器的接线柱接触良好、卫生清扫。 5、10KV、6KV侧母线试验: 5.1母线联接螺栓检查、母线瓷瓶检查、卫生清扫; 5.2母线绝缘电阻测定; 5.3母线交流耐压试验。 6、一次设备所附属的继电保护、测量仪表校验、模拟试验; 7、隔离刀闸(含地刀)小修试验(5103、5203、5103-1、5203-1、5X16、5X26、2103、2203、2101、 2202、2502、2401); 8、冷却系统检查; 8.1电机绝缘摇测; 8.2控制回路检查试验; 8.3主变端子箱检查; 9、开关小修及试验(510、520、230、330、210、220、240、250、102、104、106开关) 9.1开关部件检查; 9.2测量绝缘电阻; 9.3油位检查;

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

10kv干式变压器技术协议(改)

干式变压器技术协议书 甲方 乙方: 甲乙双方就乙方供应给甲方的以下变压器的有关事宜达成如下技术协议: 一、设备内容及型号、数量 1.干式变压器:SCB10-2O00-10/0.4KV 台 2.干式变压器:SCB10-1O00-10/0.4KV 台 3.干式变压器:SCB10-1250-10/0.4KV 台 4. 干式整流变压器:ZSCB10-4000-10/2*0.69 台 5. 干式整流变压器:ZSCB10-2000-10/0.66 台 二、使用环境 本地气温范围 -5℃~+50℃ 本地相对气温范围 10~100% 海拔高度:≤500m 三、执行标准: IEC 《电力变压器》 IEC726 《干式变压器》 GB/6450-1986 《干式变压器》 GB/T10228-1997 《干式变压器的技术参数和要求》 四、技术要求: 干式变压器: 1. 初级电压:10KV 2. 次级电压:0.4KV 3. 联结组别:Dyn11 4. 阻抗电压:≤6% 5. 高压侧调压范围为:±2*2.5% 6. 保护装置:温控。 7. 冷却方式:风冷(AF)。 8. 保护外壳:铝合金。 9. 绝缘耐热等级:F 10.绝缘水平:LI75AC35/LI0AC5 。

11.进出线方式:高压电缆下进线 低压标准电力变压器横排侧出,整流变压器电缆出线 12.安装方式:标准方式 13.其它按国标制作。 14.有关技术参数(见下表) 序号名称单位保证值 1 型号:SCB10 2 额定容量KVA 2000/1250/1000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 0.4 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dyn11 6 阻抗电压6% 7 绝缘等级F级1)工频耐压KV 20 2)雷电冲击(全波)KV 3)雷电冲击(截波)KV 8 效率和损耗 1)效率 2)负载损耗W 13200/10260/8700 3)空载损耗W 3060/2030/1750 4)空载电流% 0.8 9 噪声水平≤dB 50 10 设备运行最高温度℃105 11 变压器的使用寿命年30 序号名称单位保证值 1 型号:ZSCB10 2 额定容量KVA 4000 3 额定电压值 高压KV 10 低压KV 2*0.69 高压分接范围±2*2.5% 4 频率50 5 连接组别Dd0.yn11

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

变压器技术要求

干式变压器技术要求 一、工作环境条件 户内地下室,并能在下列条件下安全运行。 最高平均温度: 45℃最低平均温度: -20℃环境相对湿度(在25℃时)75%二、基本技术要求 1、系统额定电压:10kV。 2、系统最高电压:12kV。 3、系统额定频率: 50Hz。 4、安装地点:户内。 5、分接范围:10±2x2.5% / 0.4kV。 6、阻抗电压:6% 7、噪音<40dB 8、冷却方式:强迫空气冷却 9、绝缘要求:绝缘等级为H级。 10、联接组别:Dyn11 11、防护外罩壳基本要求:颜色;电子灰lv铝合金材质,厚度不低于 1.3mm前后两侧有观察窗,窗口为透视口,尺寸不小于300*500,外壳散热通风效果好。 12、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。 13、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 14、变压器绕组线圈材质均为具有国家标准纯铜箔材质。 三、其它性能要求 1、在外壳正面和背面,应设观察窗,能方便地观察相关设备运行状况。 2、外壳设有完善可靠的接地系统,以保证运行及检修时的安全。

3、变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层,干式变压器环氧树脂成型浇筑。达到地下室使用要求及与电力部门变压器标准一致。 4、承受短路冲击电流高压236A、低压为5KA及承受短路瞬间时间动态为2秒。 5、温控装置:具有超温报警(三相分别设置温控传感装置),超温跳闸,前后两侧为三个风机启、停风冷装置功能,达到三相分别自动巡检,低压出线三相四线制端子板要分色设置。 6、变压器的温升限值应按GB6450一86中3.2的规定。 7、变压器的绝缘水平应按GB6450 86中第4章的规定。 8、变压器一次和二次引线的接线端子应符合GB5273的规定,针对 1250KVA变压器低压侧引出线三相四线制母线端子板均不小于100*10铜排(4孔连接螺旋直径不小于16)。低压侧引出端子板要足够长,达到与控制柜母排直接连接,搭接长度不小于25厘米,严禁出现有过渡母排连线现象,其他标准满足电力部门及高低压柜连接要求。 品牌质量要求 为保证工程质量及统一管理,变压器为国内一线品牌,满足电力局入围政策。建议:大全、中变、保变等同档次厂商产品。

2020变压器技术改造协议书(标准版)

变压器技术改造协议书 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 甲乙双方依据国颁《经济合同法》,经充分协商,并根据现场施工特点,双方自愿达成如下协议。 1.甲方委托乙方承担______台主变。型号____________无载调压方式现场改造成有载调压工程项目。 2.根据电力变压器的有关规定,乙方在施工过程中,变压器在相对湿度小于_____%,暴露时间不超过_____小时的前提组织施工,在湿度赠加的情况下,时间由双方根据科学计算商定,但不小于_____小时。 3.甲方按照变压器大修项目及材料配合乙方施工,其中包括以下各项: 3.1变压器油放,注及过过滤,补充油。 3.2变压器套管及所有引线的拆装,上节油箱的吊装等具体工作,二次控制电缆,材料及辅设,控制器的安装。 3.3改造完工的现场试验。 3.4乙方在施工中所用焊机(电气焊两套)由甲方提供,提供部件烘烤运输车辆。 4.乙方应承担工作的以下项目和技术保证 4.1乙方应提供以下部件及施工任务。 4.1.1有载调压开关______台,型号为____________; 4.1.2有载分接开关自动调节器______台,具有远方显示,遥调及,型号为K______,提供开关的控制电缆______米。 4.1.3提供开关安装油箱______套(包括油枕及,瓦斯继电器及连管)。 4.1.4分接开关与变压器的分接引线______套。 4.1.5改造工作中用的绝缘件,支持件,及焊料等另部件和材料。 4.1.6开关油箱的切割,焊接,施工应确保无渗漏油。 4.2乙方在技术上保证改造部分所用的材料及另部件的电器性能和电器寿命,符合国标及电力规程的规定,改造工艺程序制定,改造方案和设计并经过甲方审查认可。 5.改造后的验收 5.1乙方改造工程验收,因铁芯和绕组未动,试验项目按大修试验项目进行,新增分接开关及设备的验收按设备交接验收标准验收。 5.2改造后的主变投运前,有载分接开关须做______次试验,应切换正确;带电______次循环。 5.3甲方应按大修项目试验。 5.4经送电后______小时带负荷运行,调压,改造项目即为完工。______年内包修,以后

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

Q/CSG 中国南方电网公司企业标准 配电变压器能效标准及技术经济评价导则 (报批稿) 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言............................................................................... II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语与定义 (3) 4 总则 (4) 5 基本要求 (4) 6 配电变压器能效参数 (4) 7 技术经济评价方法 (12) 附录A 用词说明 (15) )取值 (16) 附录B年最大负载损耗小时数( 附录C 现值系数取值 (17) 附录D配电变压器空载电流 (18) I

前言 为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。 本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。 本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化: ——对规范性引用文件进行了更新; ——将总拥有费用更名综合能效费用; ——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新; ——修改了综合能效费计算公式; ——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算; ----删除了回收年限的计算; 本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。 本导则起草单位: 本导则主要起草人: 本导则主要审查人: 本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。 本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。 本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。 II

10KV干式变压器技术协议最终版

. . 滨州汇宏新材料 10KV干式变压器 技 术 协 议 甲方:滨州汇宏新材料 乙方:省金曼克电气集团股份二〇一五年二月二十七日

滨州汇宏新材料(以下简称甲方)与省金曼克电气集团股份(以下简称乙方)经过友好协商,就甲方所需60台10KV干式变压器达成以下协议。 一、总则 1.1本技术协议明确了甲、乙双方关于10kV干式变压器的使用条件、技术参数、技术要求等方面的容。 1.2本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规的条文。乙方必须提供符合本协议规定的,符合国家标准及行业通用性标准的产品,未提及部分按技术协议和乙方承诺中较高者执行。 1.3如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着乙方提供的10kV 干式变压器完全符合本技术协议的要求。 1.4本技术协议经甲、乙双方确认后作为商务合同附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本技术协议所述的10kV干式变压器是指由设备及其配套电气元件和控制器件构成的成套设备。 二、设计与环境条件 2.1 历年平均气温 12.6 ℃ 2.2 极端最高气温 41.1℃ 2.3 极端最低气温 -22.2 ℃ 2.4 历年平均最高气温 18.5 ℃ 2.5 历年平均最低气温 7.4 ℃ 2.6 最热月平均最高气温 35.5 ℃ 2.7 最冷月平均最低气温 -12.3℃ 2.8 地面最高温度 66.6℃ 2.9 地面最低温度 -30℃ 2.10 历年平均相对湿度 64% 2.11 历年平均降水量 574.4mm 2.12 历年最大积雪深度 22cm 2.13 历年平均雷暴日数 26天 2.14 历年平均大风日数 17天 2.15 地震烈度:厂址场地地震基本烈度为Ⅵ度按7度设防 2.16 污秽等级:IV级爬电比距:31mm/kV 2.17 安装方式:户 三、技术要求 3.1 10KV干式变压器为三相、双卷,其绝缘等级不低于“F”级,变压器使用寿命不小于30年。 3.2 变压器承受短路能力 3.2.1 变压器高压侧为无穷大电源,电源电压为1.05Ue。 3.2.2 变压器能够处于任何分接头位置。 3.2.3 短路热稳定等效时间为4秒。 变压器在上述条件下二次侧出口短路时,应不会产生有害的机械变形和电气损

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

变压器技术要求

附件1: S9-2500/10-0.4 变压器技术要求 一.标准 GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸电力变压器技术参数和要求 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB12706 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB2536 变压器油 GB191 包装、贮运指示标志 GB2900 电工名词术语 GB/T5465.2 电气设备用图形符号 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T501 电力变压器试验导则 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求JB/T10088 6-220KV级变压器声级

二. 变压器使用环境条件: 1)海拔高度:海拔高度2000m。 2)环境温度和冷却介质温度: 最高气温:+45°C。 多年平均温度:20°C 。 最低气温:-10°C。 3)安装地点:户外 4)地震基本烈度: Ⅶ度 5)地面水平方向加速度0.2g,地面垂直方向加速度0.1g(安全系数为1.67) 三.变压器技术参数 1)型式:户外式三相双绕组铜线圈油浸式自冷变压器 2)型号:S9-2500/10-0.4 3)频率:50HZ 4)台数:1台 5)相数:3相 6)额定电压:高压侧10KV,低压侧0.4 KV 7)电压组合及分接范围:10±2x2.5%/0.4KV。 8)联结组标号:Y,yno。 9)短路阻抗: Ud=4.5% 10)系统最高运行电压:11.5 KV 11)绝缘介质:国产25号变压器油

相关文档