文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式混凝土预制构件安装方案

装配式混凝土预制构件安装方案

装配式混凝土预制构件安装方案
装配式混凝土预制构件安装方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、主要分项工程的施工方法 (2)

1.安装工程的抄平放线……………………………2、3

2.吊点螺栓拧固 (3)

3.起吊就位…………………………………………3、4

4.临时固定及校正…………………………………5、8

5.后浇带的钢筋绑扎 (8)

6.外墙拼缝 (8)

7.沟缝及注浆………………………………………8、10

8. 楼梯、楼梯梁部品安装……………………… 10、12

9、叠合板部品安装………………………………12、25

四、质量标准…………………………………………… 25、26

五、成品保护 (27)

一、编制依据:

1.拆分图、安装就位图。

二、工程概况:

1.工程名称:滨湖桂园6#、8#、9#、10#、11#楼。

2.建设单位:合肥市重点工程建设管理局。

3.安徽省建设监理有限公司。

4.设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司安徽分公司。

5.施工单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司安徽分公司

6.产生厂家:安徽宇辉新型建筑材料有限公司

7.建筑地点:合肥市滨湖新区

8.总建筑面积:11万平方米

9.结构类型:装配式预制剪力墙结构。

10.结构层数:6#楼为18层、8#楼为23层、9#、10#、11#楼为23/28层。

三、主要分项工程的施工方法:

1.安装工程的抄平放线:

1.1建筑物宜采用“内控法”放线,在建筑物的基础层根据设置的轴线控制桩,用光学铅直仪或经纬仪进行以上各层的建筑物的控制轴线投测。

1.2根据控制轴线及控制水平线依次放出建筑物的纵横轴线,依据各层控制轴线放出本层构件的细部位置线和构件控制线,在构件的细部位置线内标出编号。

1.3每栋建筑物设标准水准点1~2个,在首层墙、柱上确定控制水平线,首层根据建筑物水准点,在所有构件框架线内取构件总尺寸1/4的两点用细混凝土上粘大理石垫块找平,垫起厚度2cm;二层以上根据建筑物水准点,在墙体构件的吊装件上用螺栓垫块找平,螺栓垫块的规格尺寸:Φ16通丝螺杆焊上长50㎜×宽50㎜×厚5㎜钢板和Φ20通丝螺杆焊上长50㎜×宽50㎜×厚5㎜钢板,要求螺杆与钢板焊接垂直平整,螺栓垫块的总长度=楼板厚度+40㎜+20㎜;抄平时直接转动调节螺栓,对其找平(找平用的螺栓提前抹上黄油)。

1.4轴线放线偏差不得超过2㎜,放线遇有连续偏差时,应考虑从建筑物中间一条轴线向两侧调整。(吊装螺栓必须用10.9级高强螺栓)

2.吊点螺栓拧固

吊装前应将连接钢丝绳的子螺栓与螺母拧紧并检查是否固定,可靠,起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45度;符合以上要求方可起吊。

3.起吊就位

3.1安装前应对基层插筋按图纸依次校正,将基层的垃圾清理干净。(用吹风机吹干净)

3.2吊点螺栓拧固后按编号找好位置,起吊到指定位置缓缓下降,这个过程应注意安全。预制剪力墙就位时,需要人工扶正地梁或圈梁上预埋竖向外露钢筋与预制剪力墙预留空孔洞一一对应插入。预制剪力墙吊装放置在地梁或圈梁上后应与地梁或圈梁预先弹放的

墨线两边线吻合,后浇带连接处必须提前放好箍筋。

3.3预制墙体安装时应以先内后外的顺序,相邻墙体连续安装,以便构件与构件的连接,增强构件的牢固性。

3.4外墙起吊前,应用强力胶将止水条粘在装饰层预留好的止水槽内,上好外挂架(用m20螺栓固定外墙上,内侧加垫块双螺母),起吊就位

预制剪力

墙外墙挂架

预制剪力墙部品调节就位

预制剪力墙部品扶正下落

4.临时固定及校正

防止发生预制剪力墙倾斜等现象,预制剪力墙就位后,应及时用螺栓和膨胀螺丝将可调节斜支撑固定在构件及先浇注完的楼板面上,通过调整斜支撑和底部的螺栓垫块对预制剪力墙各墙面进行垂直平整检测并校正,直到预制剪力墙达到设计要求范围,然后固定。

4.1墙板垂直方向校正措施

部品垂直度调节采用可调节斜拉杆,每一块预制部品在一侧设置2道可调节斜拉杆,用4.8级Φ16×40㎜螺栓将斜支撑固定在构件预制构件上,底部用膨胀螺丝将斜支撑固定在楼板上,通过对斜支撑上的调节螺丝的转动产生的推拉校正垂直方向,校正后应将调节把手用铁丝锁死,以防人为松动,保证安全。

预制剪力墙部品安装斜拉杆

预制剪力墙部品就位后摘吊装勾

预制剪力墙部品垂直度控制

4.2用专用板手通过转动预先上在吊装件上的调节螺栓,校正墙体的水平度。

5.后浇带的钢筋绑扎

安装时应注相邻墙体连续依次安装,固定校正后及时对构件连接处的钢筋进行绑扎,以加强构件的整体牢固性。

6.外墙拼缝

外墙校正固定后,外墙拼内侧用聚乙烯发泡封堵,填满后将多余的发泡清理干净,进

行后浇带钢筋绑扎,拼缝外侧打上密封胶。

7.沟缝及注浆

7.1构件校正后应用细石混凝土对墙体构件底部缝隙进行封堵,便注浆。

7.2灌浆前应特别注意准备工作,主要有检查预制剪力墙与地梁或圈梁之间的缝隙是否堵死;检查灌浆料是否足够至少灌满一面墙体确保注浆的连续性(预制剪力墙与地梁或圈梁缝隙连通组成部分为一面墙体计算);检查灌浆设备是否完好可用;检查灌浆配比仪器是否齐全,精度是否可靠等,注浆时应至少留2组试块送检(一组标养、一组同条件养护),准备一台小型发电机防止停电出现堵孔的情况,保证注浆连续性,主要分以下步骤完成。

7.3预制剪力墙灌浆前应使用细石混凝土将预制剪力墙与地梁、楼板或圈梁之间的缝隙封死,并用模板支撑固定好,尽量杜绝灌浆时发生漏浆情况。

预制剪力墙部品墙下封堵

7.4灌浆应使用灌浆专用设备,并严格按设计规定配比方法配比灌浆料。将配比好的水泥浆料搅拌均匀后倒入灌浆专用设备中,保证灌浆料的坍塌度。并把连通设备的喷管塞入预制剪力墙预留的小孔洞里(下方小孔洞),然后开始喷浆,直至上方小孔洞溢流出水泥浆后立即塞入专用苯塑堵住孔口,同时停止喷浆,抽出下方小孔洞里的喷管,同时快速用专用苯塑堵住孔口。其他预留空孔洞依次同样喷满,不得漏喷,每个空孔洞必须一次喷完,不得进行间隙多次喷浆。

7.5灌浆过程中,第一个孔会消耗掉很多的灌浆料,这是因为预制剪力墙与地梁或圈梁之间存在缝隙,而我们的灌浆孔距离缝隙处还有一段小小的高差,所以第一个孔多消耗的灌浆料首先会充满灌浆孔以下部分,我们称之为“垫底”。

7.6灌浆过程中,如果耗时间较长,注意搅拌设备漏斗中的灌浆料,通过搅拌或者加入减水剂,使之达到合适坍塌度(即达到配比要求的可流动性)和活易性;同时注意搅拌或加入减水剂到没有倒入灌浆设备漏斗中的灌浆料,使之达到合适的坍塌度。

预制剪力墙部品墙下注浆

8. 楼梯、楼梯梁部品安装

8.1楼梯梁的安装

1)楼梯梁安装前先将楼梯梁的轴线位置及标高进行确定,楼梁安装位置以放线定位尺寸为准。

2)楼梯梁安装,应该先进行钢筋绑扎,绑扎完后把梁筋斜向抻入梁窝处,和墙筋连接。3)后支楼梯梁支撑,然后支楼梯梁底模和两侧模模板,底模和侧模模板直接连接到墙体梁窝处。

楼梯叠

合梁安装

8.2楼梯段的安装:

1)预制楼梯下放支撑,用以支撑预制楼梯;吊装时应用一长一短的二根钢丝绳将楼梯放坡,保证上下高差相符,顶面和底面平行,便于安装。

预制楼梯部品安装

2)把预制楼梯筋锚固在现浇梁及叠合梁筋内,保证锚固长度。

3)应重点注意:叠合板缓台上在浇筑完砼后和叠合楼梯之间,缓台板是结构标高,踏步板是建筑标高。

9、叠合板部品安装

9.1安装顺序

1)预制部品吊装时要先安装靠近外墙临边的板,这样有工作面,利于安装后面的板。

2)楼梯安装完毕后应先进行楼梯间附近的叠合板预制部品的安装。

3)部品编号核定准确后方可吊装

9.2.支设预制板下钢支撑

1)内外墙、叠合梁安装完成后,按设计位置支设专用三角架可调节支撑。每块预制板支撑为四个;每个设在板长宽1/4处。

2)将10×10木方放在可调节三角支撑上,方木顶标高为叠合板下标高,转动支撑调节螺丝将所有标高调至设计要求标高。

预制叠合板部品支撑专用三角架

9.3.预制叠合板部品安装

1)由于预制叠合板面积大,厚度溥。吊车起升速度要求稳定,覆盖半径要大,下降速度要慢。

2)叠合板应从楼梯间开始向外扩展安装,便于人员操作,安装时两边设专人扶正构件,缓缓下降。

3)将叠合板校正后,预制叠合板各边均落在剪力墙、现浇梁(叠合梁)上1cm,预制叠合板预留钢筋落于支座处后下落,完成预制叠合板的初步安装就位。

4)预制叠合板安装初步就位后,转动调节支撑架上的可调节螺丝对叠合板进行三向微调,确保预制部品调整后标高一致、板缝间隙一致。根据剪力墙上500mm控制线校板顶标高。

预制叠合板部品吊装

预制叠合板部品安装位置控制

预制叠合板部品伸入剪力墙支座1cm

使用可调节支撑杆对预制叠合板部品标高控制

预埋管线节点连接

9.5叠合板后浇带及现浇梁(叠合梁)支模

9.5.1.模板工程主要针对需要现场混凝土浇筑的部位,如后浇带、现浇梁(叠合梁)的封堵。

9.5.2.后浇带、现浇梁模板采用多层胶合板,支撑采用扣件式钢管支撑。

9.5.3.现浇梁封堵,侧帮采用胶合板,用穿墙螺栓固定。

9.5.4.支模要严格检查牢固程度,要控制好模板高度、截面尺寸等。

9.5.5.模板间缝隙、墙模板与叠合板的缝隙用海绵条粘贴,避免浇注砼时漏浆。

9.5.6. 配套施工完毕后,用鼓风机清除现浇梁(叠合梁)、后浇带及叠合板上杂物。

后浇带支模

9.6预制混凝土双向叠合板后浇带

9.6.1.预制混凝土叠合板跨内后浇带连接带处配筋构造

双向叠合板在跨内拼接时,在拼接处设置通长后浇带,后浇带宽度300mm,两块预制叠合板底部钢筋打直弯,交错穿插形成暗梁。

双向叠合板跨内后浇连接带配筋构造

9.6.2.叠合板端支座配筋构造

叠合板支座配筋构造

1)预制叠合板端预留钢筋进入预制剪力墙支座≧5d且至少进入支座中线。

叠合梁穿梁上部钢筋

叠合梁箍筋封闭

叠合梁及上部叠合板钢筋施工

3)预制部品端预留钢筋进入叠合梁(箍筋闭口箍)支座≧5d且至少进入支座中线。叠合梁主箍直锚可以满足锚固长度时,采用箍筋闭口形式。

预制叠合板部品钢筋进入闭口箍叠合梁支座

施工程序:

叠合梁上部钢筋绑扎(箍筋做成闭口箍)→安装叠合梁→预制叠合板部品安装→绑扎叠合板上层钢筋→浇筑叠合板上层混凝土

叠合梁穿梁上部钢筋

叠合梁上部叠合板钢筋施工

4)预制部品进入现浇梁支座,预制部品端预留钢筋进入现浇梁支座≧5d且至少进入支座中线。

施工程序:

预制叠合板部品安装→支现浇梁底模→绑现浇梁钢筋→支现浇梁侧模→施工叠合板上层钢筋→浇筑叠合板上层混凝土。

预制叠合板部品钢筋进入现浇梁支座

4)安装方法

(1)严格控制现浇梁(叠合梁)模板轴线位置及标高。

(2)现浇梁(叠合梁)钢筋入模后,保证梁截面宽度,箍筋位置间距准

9.7现浇板钢筋绑扎

1)钢筋工程只剩下叠合楼板的上层现浇板配筋和绑扎。

2)按着设计规格、型号下料后进行绑扎。

3)为了保证钢筋间距位置准确,首先在预制部品上划出间距线,按尺寸线进行绑扎。4)浇筑混凝土时房间内安排专人负责清理漏浆并及时用水冲洗干净。

预制叠合板上层钢筋绑扎

四、质量标准

1.进入现场的部品,其强度等级、外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合设计要求或现行国家标准的有关规定。

2.装配式结构中的接头和拼缝应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:

2.1对承重墙的后浇部分混凝土,其强度等级应比部品混凝土强度等级提高一级;

2.2对非承重墙的后浇部分混凝土或砂浆,其强度等级不应低于C15或m15;

2.3对于后浇部分还应采取微膨胀和早强措施,在浇筑过程中应振捣密实,并应采取

必要的养护措施。

3.对外墙接缝应进行防水性能抽查,并做淋水试验。渗漏部位应进行修补。试验时,在屋檐下竖缝1.0m宽范围内淋水40min,应形成水幕。对渗漏部位应进行修补。

4.部品安装的允许偏差

五、成品保护

1.在现场做好各施工阶段的成品保护,是工程通过施工验收的基础。

2.构件运输和进入现场的保护要求,运输过程中,在构件与刚性搁置点处,填塞柔性垫片,是为了防止运输车辆颠簸对部品造成坏。

3.外墙板安装就位后至验收交付,外墙板门、窗等使用装饰成品部位应作覆盖保护。4.为避免楼层内后续施工时,行走及运输楼梯通道的楼梯碰磕,踏步口要有牢固可行的保护措施。

预制构件安装施工的方案

构 件 安 装 施 工 方 案 编制单位:上海三航奔腾建设工程有限公司扬州港江都港区海昌公用码头工程项目经理部 编制日期:2010年3月

施工组织设计 (分册九之码头预制构件安装施工方案)编制单位:上海三航奔腾建设工程有限公司 扬州港江都港区海昌公用码头工程项目经理部 主编人:陈建勇(项目总工) 编制人员:钟 孙凯(项目常务副经理)浩(技术部主任) 盛庆宝(项目副经理) 张波(测量主管) 审核人 :徐平(项目经理高级工程师) 施工单位 :上海三航奔腾建设工程有限公司 扬州港江都港区海昌公用码头工程项目经理部 工程负责人:徐平(项目经理高级工程师) 项目工程师:陈建勇(项目总工高级工程师) 报送单位:上海三航奔腾建设工程有限公司 扬州港江都港区海昌公用码头工程项目经理部报送日期:2009年3月25日

一、工程综述 1.1、工程概况 1.1.1、工程名称:扬州港江都港区海昌公用码头工程 1.1.2、工程地点:拟建扬州港江都港区海昌公用码头工程位于江都市大桥镇前进村长江北岸,上游侧紧临科进船厂码头,下游约1.5 km 处为泰州杨湾海螺水泥有限责任公司专用码头。 1.1.3、工程概况: 江都海昌港务实业有限责任公司由安徽海螺创业投资有限责任公司和香港昌兴建材有限公司共同出资组建,规划建设年吞吐能力2000 万吨的5 万吨级公用码头泊位3座,以及年产150万吨的超细矿渣粉磨生产线。 扬州港江都港区海昌公用码头工程位于江苏省江都市经济开发区沿江公业 园区,使用长江岸线830m及相应水域。 扬州港江都港区海昌公用码头工程包含一座主体码头和三座引桥,主体码头为高桩梁板式结构,长795m,宽30m,码头桩基采用Ф1000mmPHC(C型)管桩和Ф1000mmδ16钢管桩相结合的形式,引桥桩基岸侧部分采用Ф1000mm钻孔灌注桩,与码头衔接部分采用Ф1000mmPHC(B型)管桩。 1.1.4、建设单位:江都海昌港务实业有限责任公司 设计单位:中交第二航务工程勘察设计院 监理单位:镇江市兴华工程建设监理有限公司 施工单位:上海三航奔腾建设工程有限公司 1.2、主要工程量

预制构件施工方案

预制构件施工专项方案 二〇一六年九月

编制:审核: 审批:

一、工程概况 码头工作平台1座(58m*20m),共7个排架,排架间距9m,基桩采用φ1400mm全直灌注(嵌岩)桩,排架间距9.0m。上部包含现浇横梁、预制纵梁、叠合面板、预制靠船构件等结构。系缆墩(8.5m*8.5m),采用高桩墩式结构,基桩采用4根φ1400mm全直桩嵌岩桩,上部为现浇墩台。引桥1座(399.756m*9m),采用高桩墩式结构,标准跨度25m。基桩采用φ1200mm全直灌注(嵌岩)桩,。上部为现浇墩台、预制预应力空心板、叠合面板等结构。 本项目预制构件分为两块进行,非预应力预制构件计划在现场进行预制,预应力构件委托具有资质的专业预制厂家进行制作。 非预应力构件工程量:预制纵梁34件,预制靠船构件7件,预制面板48件,预制水平撑6件等,混凝土约600方,钢筋约70吨。本工程现场预制构件包括码头平台预制纵梁、面板、靠船构件和水平撑。 预应力构件工程量:空心板共135件,混凝土约2200方。 主要施工图:

主要工程量: 主要工程量表 二、编制依据 1、《工程施工图》; 2、《工程施工组织设计》; 3、《水运工程质量检验标准》JTS257-2008, 《水运工程混凝土施工规范》JTJ202-2011。 三、施工场地安排 我方根据实际情况对场地进行布置,预制场地尺寸长70m,宽25m,靠近现有公路布设大门(10m宽),其中配备休息室(3m*6m)一个,预制构件浇筑场地(500㎡),临时加工区(236㎡)一个,场内布设道路,主路8米宽,堆载区中间预留10米宽道路用来供施工机械使用,堆载区600㎡,满足生产所需场地要求。 其中浇筑区采用100mmC30素砼铺设,并磨光处理,满足预制施工要求。预制场地布设详图见附件。 四、施工人员安排 1、管理组织机构

预制构件安装方案解析1

预制构件安装方案 编制单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司编制日期:2013年11月2日

目录 一、工艺流程 (2) 二、预制构件安装前准备 (3) 三、预制墙体构件安装 (7) 四、预制楼梯构件安装 (11) 五、预制叠合梁构件安装 (14) 六、叠合板构件安装 (15) 七、预制阳台、飘窗、窗台板构件安装 (19) 八、预制构件成品保护 (19) 九、质量控制 (20)

一、工艺流程

二、预制构件安装前准备 1.预制构件安装前现场准备 1)根据施工现场平面情况,确定吊装方案。规划场内运输道路,并确定现场构件临时堆场的位置。 2)根据预制构件吊装及施工要求,确定现场外脚手架采用形式。如采用外挑架,给定预留槽钢位置和洞口位置,墙体现浇位置。 3)楼板中预留放线洞口位置,在当前楼层四个基准外角点相对应的正上方预留一个20cm×20cm方洞,以便于上层轴线定位放线时,经纬仪对下层基准点的引用。根据规划给定的基准线及基准点,对引入楼层的控制线、控制点的轴线及标高进行复合检查。 4)在预制构件上标出轴线位置,以便于安装方向的控制。 5)确定首层预制剪力墙插筋位置。底层内、外墙构件安装前先与构件加工厂确认墙体预留插筋位置,根据工厂预制墙体上部模具固定插筋位置,用与剪力墙设计相同的主筋规格焊接做成梯子筋,现场施工时控制梯子筋第一排主筋位置,焊接固定后对插筋的品种、规格,位置、间距及外露长度进行验收,合格后方可进行构件安装。 6)预制构件与混凝土基础结合面在构件安装前进行凿毛、剔除表面浮浆并洒水湿润等工作,即按混凝土施工缝进行处理。

2.预制构件进场验收 1)预制构件进场首先检查构件合格证并附构件出厂混凝土同条件抗压强度报告。 2)预制构件进场检查构件标识是否准确、齐全。 (1)型号标识:类别、连接方式、混凝土强度等级、尺寸。 (2)安装标识:构件位置、连接位置。 3)预制构件质量验收 (1)预制混凝土构件观感质量检验是否满足要求 (2)预制混凝土构件尺寸及其误差是否满足要求 (3)预制混凝土构件间结合构造是否满足要求 (4)预留连接孔洞的深度及垂直度是否满足要求 (5)灌浆孔与排气孔是否畅通,并作一一对应标识。 (6)预制混凝土构件端部各种线管出入口的位置是否准确 (7)吊装、安装预埋件的位置是否准确 (8)叠合面处理是否符合要求 4)预制构件结构性能验收 (1)预制混凝土构件的混凝土强度是否符合设计要求 (2)预制混凝土构件的钢筋力学性能是否符合设计要求 (3)预制混凝土构件的隐蔽工程验收是否合格 (4)预制混凝土构件的结构实体检验是否合格 对结构性能检验不合格的构件不得作为结构构件使用,应返厂。非结构性损伤进行修补,修补后重新进行检验合格后方可使用。

装配式叠合板安装施工方案

叠合板安装及支顶施工方案 一、编制依据 1.沈北新城一期(公租房)工程(一标段)房屋建筑工程施工图纸,及二次设计的预制构件制作图。 2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 3.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4.《装配整体式混凝土结构技术规程》DB21/T1868-2010 5.《预制混凝土构件制作与验收规程》 DB21/T1872-2011 6.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 7.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则》11G101系列 二、工程概况 1.本工程位于沈北新城,一期工程14栋楼,每栋楼均为剪力墙结构,地上27层,地下一层.(1#、2#楼带2层裙房),层高3m,建筑总高度84.5米,总建筑面积㎡。一~四层为现浇混凝土剪力墙结构,五~二十八层为装配式混凝土结构,即预制板安装后再结构整浇,其中外墙板均为预制节点整浇,内墙均为现浇混凝土结构,走廊处的连梁和楼板为全现浇结构,其余楼板为预制和整浇叠合板.设计结构抗震等级为二级. 2.叠合板每层18块,预制构件最重板约,每栋总计432块;楼梯踏步板两种规格尺寸,总计;叠合板的预制层厚度为60mm,现浇层厚度为80mm,局部120mm。钢筋采用HPB300、HPB335、HRB400,叠合板及梁混凝土设计强度均为C30。 三、叠合板施工工艺流程

每层叠合板施工工艺流程图 四、施工准备 1.材料进场及检验:预制板进场材料是否有翘曲、缺棱掉角现象,叠合板已经达到混凝土设计强度的100%,项目部与监理工程师一同验收,发现不合格品直接退场。 2. 进场的楼板分别编号,并注明楼板所在工程的位置。 3. 现场堆放:放现浇板的场地平整,做混凝土硬化处理。.叠合板卸车前在地面上放置方木.起隔离作用,叠合板堆放不许超过七个高。 4.内墙施工双排落地脚手架、外墙的预制挂架安装牢固可靠。 五、预制板安装 1.线位控制:安装前先弹好叠合板水平及标高控制线,注意核对水暖、消防预留洞的位置,沿着管、洞中心做十字交叉线,在预制板的边缘和安 预制板

混凝土预制构件施工方案

陆域码头混凝土预制构件施工方案 一、工程概况: 本工程陆域码头混凝土预制构件包括1t扭王块,上部结构的梁、板、靠船构件及水平撑等。 1t扭王字块体采用C40素砼浇筑而成,总数为2010块,单块约为1t重,总方量约870m3。安装底标高-2.5m,顶标高为+2.9m。设计要求安装密度为120块/m2。 码头上部结构为迭合式梁板结构,梁及靠船构件、水平撑、面板的砼强度等级为均为C40。安装件数:横梁47件,靠船构件13件,纵梁98件,水平撑11件,码头面板182件,简支板39件。从码头前沿计,除了第四段外,最大安装跨度为23m。 安装采用80t履带吊配合安装施工。 预制构件主要工程量:

二、施工流程: 三、施工方法: 1、模板工程:扭王块的模板采用δ4mm钢模板,按照设计尺寸分为对称四边定型拼装。并在模板预留边开孔,通过螺栓、螺母拧紧固定。 靠船构件、A型横梁,水平撑和面板、模板采用18mm厚七合板、

50×100mm ,枋木配对拉罗杆加固成型,其余梁板采用定型钢、木模板组合成型。 底模采用凸式的混凝土底模。在预制场地面定出构件的底部尺寸后,浇筑约10cm 厚的C20砼,表面抹光,并用水平仪控制混凝土表面的高差在5mm 以内。在浇筑过程中,并预埋底板侧模顶杆。 模板结构图详见下面示意图: 横梁(800*800)模板图 纵梁(400* )模板图 600800

2、钢筋工程:钢筋原材料进场后,进行原材料的抽检试验(钢筋抗拉、抗弯试验),经检验合格后方投入使用。钢筋制作根据现场钢筋配料卡进行开料、焊接、及绑扎施工。 3、浇筑工程:施工场地采用推土机进行粗平,再安排人工平整,并浇筑砼施工平台,平台略高于地平面5~10cm。 梁、板预制构件根据部位的不同,环境区域的不同,浇筑前经试验配出砼配合比,经监理工程师方认可后,方进行砼浇筑施工。 砼采用现场两台0.3 m3强制式的搅拌机进行搅拌,搅拌车或装载机等机械配合浇筑。采用现场已检验合格的原材料。 砼在浇筑过程中,应分层浇筑,控制每层厚度不超于30cm,振动棒进行振捣。振捣过程中,按照“快插慢拔”的操作将砼中的气泡带出。 梁、板预制根据安装的顺序编排预制顺序,并在砼表面标明构件编号,便于构件安装。 构件预制顺序: 横梁→靠船构件→纵梁→水平撑→面板→简支板 施工场地平面布置图:

预制构件运输及安装

预制构件运输及安装 一、施工准备 材料 1、预应力圆孔板:不应有裂纹、翘曲等缺陷,产品应符合质量要求,并有出厂合格证及质检报告。 2、水泥:标号为32.5#以上的普通硅酸盐水泥。 3、中砂 作业条件 1、扣板以前按设计图纸核对板号,并检查圆孔板质量,有变形断裂损坏现象不得采用。 2、圆孔板板孔提前堵好,堵头宜用预制砂浆块、砖块。短向板堵头距板端为40㎜,长向堵头距板端50-80㎜。用套管理顺板端锚固筋,钢筋弯要小于900,不能弯成死弯,防止断裂。 二、操作工艺 1、抹长平层或硬架支模:圆孔板安装之前先将墙顶或梁顶清扫干净,检查标高及轴线尺寸,按设计要求抹水泥砂浆找平层,配比为1:3。在现浇混凝土墙体上安装圆孔板,一般情况下梁混凝土强度达4Mpa以上时,方准安装。 2、划板位置线:在墙或梁侧面按设计要求划出板缝位置线,如设计无明确规定时,楼板板缝宽度一般为1㎝(板底处)。 3、吊装楼板:扣板前先在支座墙或梁上洒素水泥浆,水灰比为0.5。再按设计要求核对型号。安装时板端对准位置线,缓缓下降,落稳后再脱钩。 4、调整楼板位置:用撬棍拨动板端使板两端搭墙长度及板间距离符合设计要求。 5、整理锚固筋:楼板锚固筋(胡子筋)必须弯成450相互交叉,在交叉点的上边绑一根通长连结筋,严禁将锚固筋上弯900或压在板下。弯钢筋时应用套管缓弯,防止弯断。 三、质量标准 1、保证项目 吊装时混凝土构件强度必须满足设计要求,如设计无要求时,不应低于设计

强度等级的70%。构件的型号、位置,支点固定必须符合设计要求,且无变形损坏现象。 2、基本项目 (1)标高、坐浆、板堵长度、板缝宽度符合设计要求及施工规范的规定。 3、允许偏差项目 楼板隔置长度:≥80㎜ 小楼板下表面相邻高差:抹灰5㎜;不抹灰3㎜ 四、成品保护 1、圆孔板在运输和堆放时,垫木的位置要符合以下要求:短向板垫木须放在距板端20-30㎝处,长向板垫木须放在距板端30-40㎝处,超长板垫木放在吊钩处。垫木应上下对齐,垫平垫实,不得有一角脱空,堆放场地平整压实,每垛楼板码放不得超过10块。 2、混凝土上安装楼板时,一般情况下,应在混凝土强度达到4Mpa以上时,方准安装板板。 3、不得任意在楼板上凿洞,当必须在板上凿洞时,不得伤及板肋和主筋,确难避免时,只限于伤一根肋。 4、圆孔板锚固筋要妥善保护,不得反复弯曲和折断。 五、应注意的质量问题 1、有不合格的楼板安装:楼板安装前未进行认真检查,安装后才发现楼板有裂缝或其他缺陷。 2、板端搭支座长度不够:由于板两端搭接长度不等,造成一端压墙太少;或是安装后有撬动造成。 3、楼板瞎缝:安装前应按图纸要求的缝宽划出位置线,吊板时按照线扣板。楼板就位后其他工种不得任意撬动。 4、楼板与支座处搭接不实:扣板前应检查墙体与板标高,抹好砂浆找平层,扣板时浇水泥浆。

PC预制构件施工方案(PC)

施工组织设计/方案报审表 工程名称:睿园项目(二期)(1-3#楼、5-13#楼、15-23#楼、25-28#楼、31-33#楼、35-37#楼、 第五版表江苏省住房和城乡建设厅

睿园项目二期19#~23#楼,25#~28#楼 PC预制构件 施 工 专 项 方 案 及 措 施 2018年4月24日

目录 一、工程概况及特点 二、项目组织管理机构 三、施工进度计划及劳动力安排 四、主要施工机械设备投入计划 五、工程施工方案及技术措施要求(包括主要采用新技术、新工艺的说明) 六、质量目标及质量通病防治措施 七、安全文明目标及保证措施 八、其他施工措施

一、工程概况及特点 1.建设地点:海门 2. 投标范围:睿园项目二期19#~23#,25#~28# PC预制构件(包括叠合板、剪力墙、楼梯等)生产、运输、检验检测、配合验收及现场技术指导。 3.合作方式:由招标方确定中标单位及中标价格,招标方指定签订合同的合作方式,若中标单位与招标方指定的第三方签订合同时,应承诺执行定标价及合同条款。 二、项目组织管理机构 1、管理形式 根据业主要求,结合本工程特点,为加强项目总承包管理力量,我公司将对本工程设立项目经理部,代表单位履行总承包合同义务,对本工程进行统一管理、统一协调,确保各项目标的实现,直接对业主和监理负责。 2、组织管理机构 项目经理部肩负实施项目管理、履行总包合同的重任,是企业为实现本工程各项管理目标而设置的施工现场管理组织,因此,现场组织机构是工程能否顺利进行的基础和重要保证,为保证施工现场组织机构能够胜任本工程的组织管理工作,我们在设置组织机构时,将严格遵守下列原则: 精干、高效的原则 从项目经理、技术负责人到各类专业人员,我们都将选派具有类似工程施工经验、具有拼搏、奉献和敬业精神的人员。 层次分明、职责明确的原则 组织机构分为企业保障层、项目管理层、施工作业层,企业保障是后盾,项目管理是主体,施工作业是基础,各层次间职责划分明确。 发挥团队精神的原则 项目的最终成功要依靠项目团队的努力,组织机构的设置和人员配备要有利于大家充分发挥团队精神。

装配式构件安装施工工法

装配式构件安装施工工法 河北建设集团有限公司 李彬赵向阳李先超李芳周冬雨 1.前言 随着我国经济的快速发展,对施工现场的绿色节能环保要求的越发严格,如何在保证工程 质量的前提下提高施工进度、减少施工现场环境污染、降低施工成本等显得尤为突出。为了促进 建筑施工技术现代化,提高效率,缩短工期,保护环境,节能减排,并确保建筑物的质量和性能, 引导房地产业更好的可持续发展,建筑工程的产业化已经是行业发展的趋势。产业化工程突出特 点就是装配式施工,而如何提高装配式建筑的整体性,降低构件加工、安装的难度,提高构件安 装的质量,缩短安装时间等,成为影响产业化工程发展的主要因素。 河北绿色建筑产业园A区02#厂房附属办公楼采用装配式混凝土结构,装配率达到62%,预制构件采用工厂内加工生产,由于构件采用工厂预制生产减少了施工现场现浇结构的施工,大大降 低施工成本。本文以此为例进行研究,形成了本施工工法。 2.工法特点 2.1设计科学合理:按照标准化进行设计,根据结构、建筑的特点将内墙、外墙、楼梯、阳台、顶板、女儿墙等构件进行拆分,在工厂内进行标准化生产。 2.2现场施工机械化:现场施工主要为机械安装,施工速度快,现场工人数量少,方便现场的 安装与管理,大大提高了工作效率,能有效的保证施工工期。 2.3经济合理:预制叠合板支撑采用可调式专用支撑替代传统的脚手架支撑,可调式独立支撑、稳定三脚架配合铝梁共同使用,每 1.5㎡使用四根独立支撑、两根铝梁,不用设置扫地杆、水平 杆,较传统施工工艺减少了脚手架和木方的投入,既降低了施工成本,又减少了木材的应用,从 而达到了环保节能绿色施工的效果。 2.4节能环保:整体装配式混凝土结构建筑构件采用工厂化进行生产,在构件厂进行蒸汽养护,现场采用机械进行吊装安装,除墙体连接节点部位和叠合板现浇层采用混凝土现浇作业外,基本 避免了现场湿作业,减少建筑垃圾约为60%,节约施工养护用水约为70%,减少了现场混凝土振捣 造成的噪声污染、粉尘污染,在节能环保方面优势明显。 3.适用范围 本工法适用于产业化住宅整体装配式混凝土结构施工。 4.工艺原理 装配式构件安装施工工法其核心技术为构件在工厂加工生产,现场采用装配式施工,采用吊 车吊装预制外墙板、预制内墙板、预制叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制女儿墙等构件,提高 了施工的效率,缩短了施工工期,减少了现场建筑垃圾,为保护环境做出了巨大贡献。主要工艺 原理有以下几点: 4.1按照标准化进行设计,根据结构、建筑的特点将内墙、外墙、楼梯、阳台、顶板、女儿墙 等构件进行拆分,并制定生产及吊装顺序,在工厂内进行标准化生产,现场采用一辆35吨汽车吊车进行构件安装。 4.2预制墙体纵向钢筋连接采用半灌浆套筒连接,预制墙体封仓采用CGMJM-Z座浆料,预制墙板灌浆前将墙体按照60cm长度进行分仓,分仓节点采用长度40cm直径25mm的蛇皮软管进行分隔;套筒灌浆采用CGMJM-VI接头灌浆料。 4.3现场预制墙板钢筋定位通过BIM技术进行事前预控,施工前采用自制的500mm*400mm可调

混凝土预制构件装运、吊装安全技术交底(新编版)

混凝土预制构件装运、吊装安全技术交底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0211

混凝土预制构件装运、吊装安全技术交底 (新编版) 一般安全要求 (1)指挥人员应以色旗、手势、哨子等进行指挥。操作前应使全体人员统一熟悉指挥信号,指挥人应站在视线良好的位置上,但不得站在元护栏的墙头和吊物易碰触的位置上。 (2)操作人员必须戴安全帽,高处作业应配挂安全带或设安全护栏。工作前严禁饮酒,作业时严禁穿拖鞋、硬底鞋或易滑鞋操作。 (3)建筑物外围必须设置安全网或防护栏杆,操作人应避开物件吊运路线和物件悬空时的垂直下方,并小得用手抓住运行中的起重绳索和滑车。 (4)凡起重区均应按规定避开输电线路(按“现场用电与有关安全交底”要求执行),或采取防护措施,并且应划出危险区域和设

置警示标志,禁止非有关人员停留和通行。交通要道应设专人警戒。 (5)起重所用的材料、工具(如主拔杆、风缆、地锚、滑车、吊钩、钢丝绳、卷扬机和卡具等)应经常检查、保养和加油,发现不正常时,应及时修理或更换。土法起重应使用慢速卷扬机。所选用的受力机械、工具、材料均应按起重量通过计算确定 (6)起重用的钢丝绳应力,应根据使用情况确定安全系数。作风缆用的钢丝绳的抗拉强度不得小于荷载的3.5倍;手动机具不得小于4.5倍,电动机具不得小于5-6倍,用作水平吊重缆索时不得小于10倍。 (7)通过滑轮的钢丝绳不准有接头,起重钢丝绳的接头只许采用编结固接,作风缆时可用卡具接;钢丝绳采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍,并不得少于300mm,其编结部分应捆扎细钢丝。采用绳卡固接时,数量不得少于3个。绳卡的规格数量应与钢丝绳直径匹配(见下表)。最后一个卡子距绳头的长度不小于140mm.绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳工作时受力的一侧。“u”形螺栓须栓在钢丝绳的尾端,不得正反交错。绳卡固定后。待

预制构件安装方案

预制构件安装方案 编制单位:宇辉建筑有限责任公司

编制日期:2013年11月2日 目录 一、工艺流程 (2) 二、预制构件安装前准备 (3) 三、预制墙体构件安装 (7) 四、预制楼梯构件安装 (11) 五、预制叠合梁构件安装 (14) 六、叠合板构件安装 (15) 七、预制阳台、飘窗、窗台板构件安装 (19) 八、预制构件成品保护 (19) 九、质量控制 (20)

一、工艺流程

二、预制构件安装前准备 1.预制构件安装前现场准备 1)根据施工现场平面情况,确定吊装方案。规划场运输道路,并确定现场构件临时堆场的位置。底层、外墙构件安装前先与构件加工厂确认墙体预留插筋位置,根据工厂预制墙体上部模具固定插筋位置,用与剪力墙设计相同的主筋规格焊接做成梯子筋,现场施工时控制梯子筋第一排主筋位置,焊接固定后对插筋的品种、规格,位置、间距及外露长度进行验收,合格后方可进行构件安装。

 (6)预制混凝土构件端部各种线管出入口的位置是否准确 (7)吊装、安装预埋件的位置是否准确 (8)叠合面处理是否符合要求 4)预制构件结构性能验收

预制构件安装方案

预制构件安装方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

预制构件安装方案 编制单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司编制日期:2013年11月2日

目录 一、工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 二、预制构件安装前准备............................. 错误!未定义书签。 三、预制墙体构件安装................................. 错误!未定义书签。 四、预制楼梯构件安装................................. 错误!未定义书签。 五、预制叠合梁构件安装............................. 错误!未定义书签。 六、叠合板构件安装 .................................... 错误!未定义书签。 七、预制阳台、飘窗、窗台板构件安装....... 错误!未定义书签。 八、预制构件成品保护................................. 错误!未定义书签。 九、质量控制 ............................................... 错误!未定义书签。

一、工艺流程

装配式建筑预制构件安装施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

装配式建筑预制构件安装施工方案 1.装配式建筑的特点 1.1大量的建筑部品由车间生产加工完成,构件种类主要有:外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等。 1.2现场大量的装配作业,而原始现浇作业大大减少。 1.3采用建筑、装修一体化设计、施工,理想状态是装修可随主体施工同步进行。 1.4设计的标准化和管理的信息化,构件越标准,生产效率越高,相应的构件成本就会下降,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价比会越来越高。 1.5.符合绿色建筑的要求。 2.吊装顺序策划 根据平面图确定安装塔吊的数量和型号供应使用,确定构件的吊装顺序,做到可穿插进行每道工序。 3.技术工作流程与分解图 3.1工作流程 引测控制轴线→楼面弹线→水平标高测量→预制墙板逐块安装(控制标高垫块放置→起吊、就位→临时固定→脱钩、校正→锚固筋安装、梳理)→现浇剪力墙钢筋绑扎(机电暗管预埋)→剪力墙模板→支撑排架搭设→预制楼梯、预制阳台板、空调板安装→现浇楼板钢筋绑扎(机电暗管预埋)→混凝土浇捣→养护(按上述工序二至十一层结构完成)

3.2流程分解图 技术工作流程一:楼层弹线,并测量水平标高 施工工序二:外墙板按指定方向吊装

施工工序三:外墙板吊装、校正完毕 施工工序四:绑扎剪力墙、柱钢筋 施工工序五:剪力墙后浇段、粱支模,搭设楼板和预制梁排架

施工工序六:吊装预制梁、叠合板构件 施工工序七:楼层内其他后续施工(梁、板钢筋)

预制装配式结构及预制构件工程施工准备

预制装配式结构及预制构件工程施工准备 1.1技术准备 1.1.1 方案准备 施工前,根据图纸和规范要求做好装配式结构专项方案,该方案包括但不限于以下内容: 1、整体进度计划,包括结构总体施工进度计划,构件生产计划,构件安装进度计划,原材料采购计划,设备进场计划; 2、预制构件生产,包括各类预制构件生产工艺及流程,具体详《预制构件生产专项方案》; 2、预制构件运输,包括车辆数量,运输路线,现场装卸方法等,具体详《预制构件运输专项方案》; 3、施工场地布置,包括场内通道,吊装设备,吊装方案,构件码放场地; 4、构件堆码,应按照规范要求及构件受力分析来进行构件堆码以及设置垫木所放位置。 5、构件安装,包括测量放线,节点施工,防水(局部保温)施工,成品保护及修补措施; 6、施工安全:①吊装安全措施,专项施工安全措施; ②吊绳、吊索以及所有吊具的选型以及受力计算;

③塔式起重机附着、施工升降机附着受力计算; ④预制构件堆载地基承载力验算、边坡稳定性 验算,若堆放于地下室顶板,应进行顶板受 力验算; ⑤预制柱斜撑受力验算、承插式满堂支撑架受 力验算; ⑥安全应急预案。 7、质量管理:构件安装的专项施工质量管理; 8、绿色施工与环境保护措施。 1.1.2 深化设计准备 预制构件深化设计在装配式结构施工中具有重要的作用,此项工作由中建科技设计部和西南设计院承担,具体详见《预制构件深化方案》。预制构件制作的深化设计文件包括但不限于以下内容: 1、预制构件模板图、配筋图、预埋吊件及各种预埋件的细部构造图等; 2、预埋吊环、柱斜撑套筒等受力预埋件的受力验算; 3、对带饰面砖或饰面板的构件,应绘制排砖图或排板图; 4、对夹心保温外墙板,应绘制内外叶墙板拉结件布置图及保温板排板图; 5、预制构件脱模、翻转过程中混凝土强度及预埋吊件的

预制构件安装方案

. ... . 预制构件安装方案 编制单位:宇辉建筑有限责任公司 编制日期:2013年11月2日

目录 一、工艺流程 (2) 二、预制构件安装前准备 (3) 三、预制墙体构件安装 (7) 四、预制楼梯构件安装 (11) 五、预制叠合梁构件安装 (14) 六、叠合板构件安装 (15) 七、预制阳台、飘窗、窗台板构件安装 (19) 八、预制构件成品保护 (19) 九、质量控制 (20)

一、工艺流程 不合格 合格 预制构件安装准备 验线 预制构件进场检查验收 预制构件安装定位放线 返厂 不合格 预制墙体吊装 预制墙体校正、临时固定 墙体后浇带绑筋、支模 预制梁、叠合板支撑安装 现浇梁、楼板支模、绑筋 预埋管线安装 墙、梁、板混凝土浇筑 竖向连接孔道灌浆 混凝土、灌浆料养护 预制梁、叠合板吊装就位 预制梯段、阳台吊装就位

预制构件工程施工组织设计方案

预制构件施工专项方案二〇一六年九月

编制:审核:审批:

主要工程量: 主要工程量表 二、编制依据 1、《工程施工图》; 2、《工程施工组织设计》; 3、《水运工程质量检验标准》JTS257-2008, 《水运工程混凝土施工规》JTJ202-2011。 三、施工场地安排 我方根据实际情况对场地进行布置,预制场地尺寸长70m,宽25m,靠近现有公路布设大门(10m宽),其中配备休息室(3m*6m)一个,预制构件浇筑场地(500㎡),临时加工区(236㎡)一个,场布设道路,主路8米宽,堆载区中间预留10米宽道路用来供施工机械使用,堆载区600㎡,满足生产所需场地要求。 其中浇筑区采用100mmC30素砼铺设,并磨光处理,满足预制施工要求。预制场地布设详图见附件。 四、施工人员安排 1、管理组织机构

预制构件吊装施工方案.doc

双沟酒业园区40000吨技改项目16号厂房工程 预制结构吊装施工方案 一:工程概况 1:本工程位于双沟酒业园区,为酒业园40000号名优酒技改项目中的一幢标准工业厂房,此厂房采用主跨为18米连跨11跨,标准开间为6米开间,连续布置开间为21间,结构设计类型为现浇钢筋混凝土排架柱结构,牛腿高度为4.92米,屋架支座标高为9米,预应力屋架为18米跨,屋架端头高度为1.65米,屋架顶端高度为2.65米,,每榀屋架的混凝土用量为2.62立方米,折算重量为6.55吨,为本方案中的最大起重量,屋面板为标准的通用大型预应力屋面板及嵌缝板,天沟为内置天沟,屋面在南侧第二间到第四间之间设有天窗架及天窗,天窗架的高度为3米,天窗架的顶端高度为14.35米,其上的屋面板为最大起吊高度,室内的吊车梁为通用的标准预制吊车梁,整个屋面体系中的屋架支撑系统如上下弦水平边杆,连接拉杆,柱间支撑等均按常规设计,整个厂房约25000平方米。 2:本工程的现场工况情况:本工程由于基础施工设计变更增加了基础的埋深,同时由于窑池结构施工为-2.2米,所以目前室内地面的;回填土方的高度为-2.2米,按照各方同意的施工组织设计,本工程除大型预应力屋架为现场预制外,其它的预制构件,全部在构件厂订购,直接运入施工现场吊装。现场考虑吊装及构件运入厂房内的需要,将屋架预制位置选择在贴近柱侧面进行叠层浇筑,其布置方式见附图,其叠层高度为6层和5层各两堆。同时为外订构件入场现场在南侧夹层处,将3.6米的顶板采用二次浇筑的方式进行浇筑,留作大型构件运入施工现场时做为运料通道。南侧区设两个通道。另外为了保证外购构件能在现场形成两个出入口,将在厂房的北侧辅设一条6米宽,长度约100米的施工便道,接至酒厂灌区永久施工道路,作为构件出入场区的备用道路。 3:施工协作情况:目前,施工现场的预制屋架已基本浇筑完成,排架柱的上柱已陆续进行浇筑,浇筑完上层柱后,对上部的标高及轴线进行投放后,将拆

装配式混凝土预制构件安装方案

目录 一、编制依据,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 二、工程概况,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 三、主要分项工程的施工方法,,,,,,,,,,, 2 1.安装工程的抄平放线,,,,,,,,,,,2、3 2.吊点螺栓拧固,,,,,,,,,,,,,,, 3 3.起吊就位,,,,,,,,,,,,,,,,3、4 4.临时固定及校正,,,,,,,,,,,,,5、8 5.后浇带的钢筋绑扎,,,,,,,,,,,,, 8 6.外墙拼缝,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 7.沟缝及注浆,,,,,,,,,,,,,,,8、10 8. 楼梯、楼梯梁部品安装,,,,,,,,, 10、12 9、叠合板部品安装,,,,,,,,,,,,12、25 四、质量标准,,,,,,,,,,,,,,,,, 25、26 五、成品保护,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27

一、编制依据: 1.拆分图、安装就位图。 二、工程概况: 1.工程名称:滨湖桂园6#、8#、9#、10#、11#楼。 2.建设单位:合肥市重点工程建设管理局。 3.安徽省建设监理有限公司。 4.设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司安徽分公司。 5.施工单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司安徽分公司 6.产生厂家:安徽宇辉新型建筑材料有限公司 7.建筑地点:合肥市滨湖新区 8.总建筑面积:11万平方米 9.结构类型:装配式预制剪力墙结构。 10.结构层数:6#楼为18层、8#楼为23层、9#、10#、11#楼为23/28层。 三、主要分项工程的施工方法: 1.安装工程的抄平放线: 1.1建筑物宜采用“内控法”放线,在建筑物的基础层根据设 置的轴线控制桩,用光学铅直仪或经纬仪进行以上各层的建筑物的控 制轴线投测。 1.2根据控制轴线及控制水平线依次放出建筑物的纵横轴线, 依据各层控制轴线放出本层构件的细部位置线和构件控制线,在构件的细部位置线内标出编号。

小型预制构件场施工方案

小型预制构件场施工方案(总 23页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

新建北京至张家口铁路工程JZSG-7标小型预制构件场施工方案中国港湾工程有限责任公司新建京张铁路七标项目部 二〇一六年七月

新建北京至张家口铁路JZSG-7标小型预制构件场施工方案编写人: 复核人: 技术负责人: 单位负责人: 中国港湾工程有限责任公司新建京张铁路七标项目 二〇一六年七月

目录 第一章编制依据、编制范围........................ 错误!未指定书签。 1.1编制依据......................................错误!未指定书签。 1.2编制目的......................................错误!未指定书签。 1.3编制范围......................................错误!未指定书签。第二章工程概况.................................. 错误!未指定书签。第三章施工组织机构及施工计划.................... 错误!未指定书签。 3.1施工人员配置及施工组织机构......................错误!未指定书签。 3.1.1主要管理人员配置 ........................... 错误!未指定书签。 3.1.2施工组织机构............................... 错误!未指定书签。 3.2施工机械、设备配置.............................错误!未指定书签。 3.2.1主要机械设备配置 ........................... 错误!未指定书签。 3.2.2模板配置计划............................... 错误!未指定书签。 3.2.3劳动力配置计划............................. 错误!未指定书签。 3.2.4材料计划 .................................. 错误!未指定书签。 3.2.5施工计划安排............................... 错误!未指定书签。第四章预制件施工方案............................ 错误!未指定书签。 4.1施工准备......................................错误!未指定书签。 4.1.1技术准备 .................................. 错误!未指定书签。 4.1.2场地准备 .................................. 错误!未指定书签。 4.1.3材料准备 .................................. 错误!未指定书签。 4.2施工方案......................................错误!未指定书签。 4.2.1施工程序 .................................. 错误!未指定书签。 4.2.2施工流程 .................................. 错误!未指定书签。 4.2施工工艺......................................错误!未指定书签。 4.2.1钢筋加工 .................................. 错误!未指定书签。 4.2.2清理模具 .................................. 错误!未指定书签。 4.2.3 混凝土拌制 ............................. 错误!未指定书签。 4.2.4模板拼装 .................................. 错误!未指定书签。 4.2.5砼浇筑.................................... 错误!未指定书签。 4.2.6砼振捣.................................... 错误!未定义书签。

新型混凝土预制装配技术之NPC构件施工全套工艺详解

NPC剪力墙构件吊装施工工艺 工艺流程:墙板吊装就位→支撑→校正→支撑加固→浆锚管注浆→墙板连接拼缝注浆 预制剪力墙构件吊装施工工艺 操作工艺:

1、竖向构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。 2、竖向构件底部与楼面保持20mm空隙,确保灌浆料的流动;其空隙使用1~10mm不同厚度的垫铁,确保竖向构件安装就位后符合设计标高。 3、竖向构件吊装前先检查预埋构件内的吊环是否完好无损,规格、型号、位置正确无误,构件试吊时离地不大于0.5m。起吊应依次逐级增加速度,不应越档操作。构件吊装下降时,构件根部系好缆风绳控制构件转动,保证构件就位平稳。 4、构件距离安装面约1.5m时,应慢速调整,调整构件到安装位置;楼地面预留插筋与构件预留注浆管逐根对应,全部准确插入注浆管后,构件缓慢下降;构件距离楼地面约30cm时由安装人员辅助轻推构件或采用撬棍根据定位线初步定位; 5、竖向构件就位时,应根据轴线、构件边线、测量控制线将竖向构件基本就位后,利用可调式斜支撑上下连接板通过螺栓和螺母将竖向构件楼面临时固定,竖向构件与楼面保持基本垂直后摘除吊钩。 6、根据竖向构件平面分割图及吊装图,对竖向构件依次吊装就位,竖向构件就位后应立即安装斜支撑,每竖向构件用不少于2根斜支撑进行固定,斜支撑安装在竖向构件的同一侧面,斜支撑与楼面的水平夹角不应小于60°。 1)将地面预埋的拉接螺栓进行清理,清除表面包裹的塑料薄膜及迸溅的水泥浆等,露出连接丝扣;将构件上套筒清理干净,安装螺杆。注意螺杆不要拧到底,与构件表面空隙约30mm; 2)安装斜向支撑:将撑杆上的上下垫板沿缺口方向分别套在构件上及地面上的螺栓上。安装时应先将一个方向的垫板套在螺杆上,然后转动撑杆,将另一方向的垫板套在螺杆上; 3)将构件上的螺栓及地面预埋螺栓的螺母收紧。同时应查看构件中预埋套筒及地面预埋螺栓是否有松动现象,如出现松动,必须进行处理或更换; 4)转动斜撑,调整构件初步垂直;松开构件吊钩,进行下一块构件吊装。用靠尺量测构件的垂直偏差,注意要在构件侧面进行量测; 7、通过线锤或水平尺对竖向构件垂直度进行校正,转动可调式斜支撑中间钢管进行微调,直至竖向构件确保垂直;用2m长靠尺、塞尺、对竖向构件间平整度进行校正,确保墙体轴线、墙面平整度满足质量要求,外墙企口缝要求接缝平直。

相关文档