一、编制依据

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)

《佳兆业集团给水排水及采暖工程工作指引》

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004

二、工程概况

1、工程名称:丹东***三、四期工程

2、工程地点:丹东市振兴区原轻工机械厂

3、建设单位:佳兆业地产(丹东)有限公司

4、设计单位:中国建筑东北设计研究院有限公司

5、丹东***三期四期工程包括的子项如下:

序号分项工程名称结构形式层数

建筑面积

(m2)

1 地下车库框架 1 11550.47

2 11#楼剪力墙17 14651.74

3 12#楼剪力墙17 25683.05

4 13#楼剪力墙18 26568.43

5 35#楼(别墅)框架 3 1403.88

6 36#楼(别墅)框架 3 2040.78

7 37#楼(别墅)框架 3 2662.56

8 38#楼(别墅)框架 3 2040.78

9 39#楼(别墅)框架 3 2038.89

10 20#楼(别墅)框架 3 2440.03

11 21#楼(别墅)框架 3 2454.68

12 22#楼(别墅)框架 3 2501.25

13 S5公建框架 2 645.28

2.3水暖工程概况:

2.3.1给水系统

本项目所有楼的生活给水集中供给,生活水箱,泵房设在一期地下车库内,竖向分为2个区,均采用微机变频泵供水.室外消火栓和喷洒消防水池和泵房设于一期地下车库,消防水池有效容积大于432m ;室内消火栓消防水池和泵房设于设于二期地下车库,消防水池有效容积大于432m ;消防系统采用临时高压供水系统,竖向分为一个区,设于一期5#楼屋顶的18m 消防水箱供整个园区喷洒系统稳压用;本期13#楼屋顶的18m 消防水箱供整个园区消火栓系统稳压用.

1、本楼生活给水由园区生活给水管网供给,下行上给式,竖向分2个区,1-9层为1区,10层及以上为2区;1,2区设计水量分别为6.0L/s,4.2L/s,设计压力分别为0.38MPa,0.72MPa

2、十二层设减压阀组减压。

3、市政进水在给水泵房内设总水表,各单体楼入户前在室外的水表井内设计量水表,各户在管井内设计量表。

4、生活给水管材和管件应满足国家生活饮用水卫生标准;管卡与立管同材质;

5、生活给水采用钢塑复合管,丝扣管件连接,工作压力为1.6MPa。水表后的冷水支管采用S5级PPR管,热熔连接;生活热水管采用2.0MPaPPR管,热熔连接;

管径对照表

2.3.2排水系统

1、本工程排水系统分生活污水和生活废水系统,分流排放。

2、生活污水、一层以上生活污水排至化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管。雨水、地下室污水经污水泵提升后,排入园区管道后排入市政管道。

4、污水立管采用U-PVC螺旋消音排水管,粘接;采用各层排水支管采用普通U-PVC塑料管,粘接.

5、压力排水管采用焊接钢管,焊接;消火栓管,喷洒给水管采用普通内外壁热浸镀锌钢管,DN<=80丝扣连接,DN>80卡箍连接;

6、排水立管底部设固定支架,每隔2层设一个固定支承,层间设一个滑动支撑,排水立管与横管连接处设加固措施;

7、排水横支管起点标高 F-280,UPVC排水管坡度 0.026;

2.3.3卫生系统

卫生间内为毛坯装修,卫生器具不安装。

2.3.4雨水系统

1、阳台雨排水管,空调冷凝水管和商业网点屋面排水采用U-PVC 排水塑料管,粘接;主楼屋面雨排水管采用普通U-PVC排水塑料管,粘接。

2、采用内排水系统,屋面雨水经雨水斗、雨水管排至室外雨水井,集后排入市政雨水管,管材采用U-PVC管,卡箍连接。

3、网点内住宅排水立管伸顶通气管采用柔性排水铸铁管,不锈钢卡子连接;底层排水出户管采用S11.2级实壁加厚U-PVC管,粘接;

2.3.5设备安装工程不包括项目

本工程由甲方外包或委托外单位施工的设备项目包括人防通风系统、采暖新风系统、空调系统、消防系统,工期应服从总体安排,技术资料(如方案、交底)应有分包单位编制,整理后交我公司统一归档,甲方、监理协助收集。

三、施工准备

施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场,合理分配供应资源。

施工准备工作内容:技术准备、物资准备,劳动组织准备。

3.1技术准备

熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单位和(或)监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其

在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。

熟悉审查设计图纸的内容:

1、审查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。

2、审查建筑总平面图与其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一致。

3、审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。

3.2物质准备

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

1、材料、设备准备

按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间,根据储备、消耗情况,编制出材料需要量计划,储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

2、施工机具的准备

根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积和构筑物。

机具配备

名称数量序号名称数量

1 套丝机2台 6 电锤钻各10把

2 台钻2台7 套丝工具5套

3 电气焊各2套8 切割机2台

4 检测工具3套9 手头工具20套

5 手动压力

2台10

3.3劳动力组织

按施工组织总设计规定的施工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场。同时要进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。

安装人员劳动力计划

1 水暖工程

1名班组长2名

2 安装工人30名

3 焊工2名

四、施工部署及施工进度计划

4.1质量职责划分

4.1.1. 水暖工程师质量职责:

1. 教育所辖人员,熟知公司质量方针、目标,并将方针、目标和项目《质量计划》要求贯彻在施工过程中。认真执行标准和规范,实现所承担工程的质量目标。

2. 掌握施工图,校核相关专业图纸,参加图纸会审和设计交底,把图纸问题解决在施工之前。

3. 参加及项目其它管理措施的讨论。贯彻《施工方案》及项目其它管理措施。

4. 及时向班组(或包工队)下达施工任务,并进行书面技术交底和安全交底,在铸铁管、钢塑复合管施工时进行专项操作交底。关键工序、特殊工序应进行作业指导书面交底并监督、检查执行情况。

5.组织班组进行自检、互检,及工序之间的交接检,按规定组织隐预检、

检测、试验、试运行工作,并约请质检员等有关人员参加签认。

6.按《质量计划》要求对所辖人员进行安全教育,对施工现场进行安全检查,及时发现并排除安全隐患。发生安全事故时及时报告项目经理。

7.在工程开工前一个月内编制工程一次性材料计划及洽商增补材料计划。按月编制月度材料供应计划及加工计划。

8.做好施工前的现场准备工作,与土建工长核对预留孔洞,参加材料、设备的进场检验,并填写检查记录,做到不使用不合格材料和设备。

9.填写各种技术、质量记录、施工日志各种资料必须完整,按规定交到资料员归档。

10.实施与本岗位相关的纠正和预防措施。

4.1.2. 项目资料员质量职责:

1.参加图纸自审、会审,将问题提交项目主任工程师,编制进场

物资及施工过程检验和试验计划。

2.参加水通《施工方案》的编制。

3.参加《质量计划》中水、部分的编制,经项目主任工程师审定。

4.收集分承包方的质量记录。

5.保管、发放本项目的施工图纸、洽商、技术文件。负责管理贯彻

执行本项目受控文件和记录。

6.收集、编写、整理、归档分部工程技术资料,包括外分包单位资

料,必要时为实现产品可追溯性提供证据。

7.参加绘制竣工图、编制竣工资料。

8.参加解决施工过程中及加工定货的技术问题。

9.参加评审查材料不合格和工程一般不合格品。

10.实施与本岗相关的纠正和预防措施。

五、主要分项工程施工方法和质量标准要求

1、室内给排水系统安装

1.1管道支、吊、托架的安装

1.1.1位置正确,埋设应平整牢固;

1.1.2固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠;

1.1.3支、吊架间距严格按照规范的要求设置,避免出现安装间距过大造成的管道局部变形、下沉,影响使用安全及安装间距不均匀,观感质量差;

1.1.4滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

1.1.5固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全;

1.1.6管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平;穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

1.1.6管卡安装

采暖,给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:

a.楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;

b.楼层高度大于5m,每层不得少于2个;

c.管卡安装高度,距地面应为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,

同一房间管卡应安装在同一高度。

1.2给水管道及配件安装

1.2.1管道安装

1.2.1.1地下室土建施工时,严格核查外管网进户管位置、尺寸

及数量,套管随结构一次性预埋完成,严禁完工后再钻孔,造成外墙渗漏;

1.2.1.2管道支架应外观平整,结构牢固,在安装前必须除锈并涂

刷防腐防锈漆。

1.2.1.3管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套

丝扣时破坏的镀锌层表面及外露部分要采取防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管采用法兰或卡套式专用管件连接,卡箍安装方向须一致;

1.2.1.4给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,须安装可拆卸的连接件;

1.2.1.5为方便管理及维修,冷、热水管垂直安装时热水管应在冷水管左侧,为防止冷水管外表面结露, 冷、热水管道上下平行安装时热水管要在冷水管上方;

1.2.1.6给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,出具检测报告,符合国家《生活饮用水标准》方可使用;

1.2.1.7室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求,并避免埋地管道穿门坎现象;

1.2.1.8其他金属给水管材埋地敷设均应按规定作防腐处理;

1.2.1.9给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m。交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管道径的3倍;

1.2.1.10为了在试压冲洗及维修时能及时排空管道的积水,尤其在北方寒冷地区,在冬季未正式采暖时管道内如有残存积水易冻结,给水水平管道坡向泄水装置应有2‰-5‰的坡度;

1.2.2水表安装

水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。

1.2.2.1螺翼式水表安装要求:

a.表前与阀应有不小于8倍水表接口直径的直线管段;

b.表外壳距墙表面净距为10-30mm;

c.水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。

1.2.2.2旋翼式水表安装要求:

a.在水表进水口前应有不小于5倍表径以上的直管段,水表出水口段安装至少2倍表径以上的直管段;

b.水表的上游和下游处的连接管道不能缩径;

c.建议安装流量控制设备(如阀门)和过滤设备;

d.法兰密封圈不得突出伸入管道内或错位;

e.安装水表前必须彻底清洗管道,避免碎片损坏水表;

f.水表水流方向要和管道水流方向一致;

g.水表安装以后,要缓慢放水充满管道,防止高速气流冲坏水表;

h.安装位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的最高点;

i.应保护水表免受水压冲击;

j.小口径旋翼式水表必须水平安装.前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低。

1.3给水设备安装

1.3.1为保证水泵基础质量,对水泵就位前的混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置按设计要求进行控制;

1.3.2敞口水箱应作满水试验检验其是否渗漏,满水试验静置24小时观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)是与系统连在一起的,其水

压试验应与系统相一致,即以其工作压力的1.5倍作水压试验,10分钟后压力不降,并且不渗不漏;

1.3.3水箱溢流管和泄放口应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接,防止排水系统污物或细菌污染水箱水质;

1.3.4卧式水泵可采用橡胶减振垫或弹簧减震器做为隔振措施;立式水泵的减振装置不得采用弹簧减震器,要使用橡胶减震垫或阻尼减震器;

7.3.5室内给水设备安装的允许偏差应符合下表的规定:

项次项目允许偏

差(mm)

检验方法

1 静置

设备

坐标15

经纬仪或拉线、

尺量

坐标+5

用水准仪、拉线

和尺量检查垂直度(每米) 5

吊线和尺量检

2 离心

式水

立式泵体垂直度(每米)0.1

水平尺和塞尺

检查卧式泵体水平度(每米)0.1

水平尺和塞尺

检查

联轴

器同

心度

轴向倾斜(每

米)

0.8

在联轴器互相

垂直的四个位

置上用水准仪、

百分表或测微

螺钉和塞尺检

径向位移0.1

1.3.6管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合下表的规定:

项次项目允许偏差(mm)检验方法

1 厚度+0.1δ—0.05

δ

用钢针刺入

2 表面平整度卷材 5 用2m靠尺和楔形

塞尺检查

涂抹10

注:δ为保温层厚度。

标准作法:

设备安装先弹线,后就位安装基础美观,管道支撑规范,并设有导

水槽

1.4排水管道及配件安装

1.4.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度

应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15分钟水面下

降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。经

试验检查无质量问题,必须进行回填;

1.4.2排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m;

1.4.3高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火

套管;

1.4.4排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%;

1.4.5排水塑料管道支吊架最大间距:

管径(mm)50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横管(m)0.5 0.75 1.10 1.30 1.6 1.4.6在生活污水管道立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门;

1.4.7金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4 m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施,防止立管下沉,造成管道接口断裂;

1.4.8排水通气管不得与风道或烟道连接,且须符合下列规定:

1.4.8.1通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;

1.4.8.2在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm 或引向无门、窗一侧;

1.4.8.3在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;

1.5雨水管道及配件安装

1.5.1安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到

每根立管上部的雨水斗。灌水试验要持续1小时,最终达到不渗不漏为标准;

1.5.2雨水管道如采用塑料管也应按设计要求安装伸缩节;

1.5.3雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm。

2、室内采暖系统安装

2.1管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

2.1.1气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度为3‰,不得小于2‰;

2.1.2气、水逆向流动的热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰;

2.1.3散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

2.2地采暖施工工艺及标准

工程施工期间,不应与其它工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。

2.2.1绝热层的铺设

2.2.1.1铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象;

2.2.1.2绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。

2.2.2加热管的安装

2.2.2.1 所有加热管进场后使用前须整体打压;

2.2.2.2加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵;

2.2.2.3加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线;

2.2.2.4加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径;

2.2.2.5埋设于填充层内的加热管不应有接头;

2.2.2.6施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志;

2.2.2.7加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:

①用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或钢筋砼楼板上;

②直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;

2.2.2.8加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m;

2.2.2.9在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施;

2.2.2.10加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200 mm;

2.2.2.11加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍;

2.2.2.12加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管;

2.2.2.13分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300 mm;

2.2.3隐蔽验收

低温热水地面辐射供暖系统的加热管安装完毕后,在浇捣混凝土填充层前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。

针对低温热水地面辐射供暖系统,在进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并作记录:

2.2.

3.1 绝热层的厚度、铺设及材料的物理性能要符合规范要求;

2.2.

3.2加热管的材料、管外径、壁厚、管间距、弯曲半径等要符合规范规定,固定要可靠;

2.2.

3.4加热管及加热管与分、集水器的连接处无渗漏;

2.2.

3.5分、集水器(含连接件等)安装后应有成品保护措施,出地面的套管应有固定措施。

3.2.4水压试验

水压试验应符合下列规定:

2.2.4.1水压试验应在系统冲洗之后进行,冲洗应在分、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内低温热水地面辐射供暖系统的冲洗;

2.2.4.2水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行;

2.2.4.3水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;

2.2.4.4试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;

2.2.4.5检验方法:在试验压力下,稳压1小时,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;

2.2.4.6水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;

2.2.4.7在有冻结可能的情况下试压时,试压完成后应及时将管内的水吹干;

2.2.4.8不宜以气压试验代替水压试验。

2.3调试与试运行

2.3.1低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用;

2.3.2低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和

水暖电设施改造施工方案

学员食堂水暖电设施 改造工程 施 工 方 案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________

吉筑装饰工程有限公司

一、项目概况 二、施工整体规划 三、施工工期 四、质量标准 五、人员配备和主要设备 六、施工方法工序及主要措施 七、质量保证措施(包括原材料及成品) 八、环境保护措施安全保证体系及安全措施 九、安全保证体系及安全措施

一、项目概况 本工程为学员食堂后厨及洗消间区域的给排水管道更换,暖气支管及暖气片更换,铝扣板吊顶维修等改造工程。主要工程内容为:拆除原有室内上下水管道(铸铁)、蹲便、水表、水箱等设施,更换为柔性接口机制排水铸铁管、镀锌管道,将相关设施还原,修复破损地面、吊顶。室内拆除时会涉及破坏地板、瓷砖、水泥地面等,都需要进行施工后恢复。室外管道拆除时会破坏楼外水泥散水路面,都需要一一恢复。安装的管道规格:排水管DN200、DN150、DN100、DN75;给水管DN100、DN65、DN50、DN40、DN32、DN25O暖气管DN25。 二、施工整体规划 我公司根据项目法施工原则,成立工程项目部,对工程的工期、质量、安全、技术、成本、文明施工等进行统一协调管理,确保工程的顺利、高效的开展。 三、施工工期:计划开工日期为2016年8月1日,竣工日期为2016年8月20 0,工期为20天(日历日) 四、质量标准:该工程质量达到合格标准 五、人员配备和主要设备 本次施工项目精心组织技术力量和管理人员。现场负责人1 名,安全员1名,技术员1名,电焊工1名,电工1名,其他普工10名;主要设备有:小型搅拌机1台,电焊机、水钻、热熔机及其他小型器械。 六、施工方法及主要措施 施工过程中,我们采取以每层为单位进行施工。

水暖安装工程施工方案

建筑 水暖安装工程施工方案 本工程位于北京市平谷区夏各庄镇安固村,为旧房小学改造工程总建筑面积 1000平米,包括三栋平房结构形式为砖混结构。主 要通水区域为卫生间上下水、锅炉房及水房处上下水。采暖工程 主要为卫生间、阅览室、办公室及锅炉房器材室等。工程施工较 为疏散全部为平面施工。对外连接图纸要求预留管,但校方要求 与原有管线联通,确保使用功能。我方采用就近原则对给水、排 水、及暖气供暖供回水进行对接。 一、给水管道采用 PP-R管材及配件 ,排水管道采用 PVC管材及管 件,采暖管道采用镀锌钢管材及管件 . 二.组织措施 水暖班人数共四人 ,任务是水暖安装 ,前期二人随土建同时进场 ,做好预留预埋 ,等主体完工后再让二人进场 ,做好管道及安装卫生洁具 安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台 ,凿眼机 759— W一台,切割机一台,套丝机一台 . 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料 用量计划 ,以保证材料及时供应 . 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合 ,内部装修前要完成全部预埋工作 , 在土建施工阶段 ,水暖安装配合流程如下 :土建基础—安装预留—主

体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理 . ̄ ̄六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚ .给水系统安装 1.室内给水工程必须采用 PP-R管材及管件 ,必须有出厂合格证 . 准用证 ,必须是建委推荐产品 .与土建配合好 ,埋地部分给水管接口应 尽量少 ,埋前必须作水压实验 ,合格后要进行隐蔽验收 ,立管卡子 .吊架.吊环按设计标高 ,埋设要牢固 .可靠 .平整垂直 ,吊环的大小与管径配套 .给水系统进户管加泄水阀 ,交付前应进行吹洗 ,吹洗前卸水表避免表盘污染 ,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验 ,以免造成渗漏和关闭不严的现象 ,卫生器具采购前应严格把关 ,必须使用有合格证的产品 .给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍,但不小于 0.6Mpa,应在实验压力下稳定 一小时,压力降不得超过 0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏, 水试压的过程必须有监理人员参加。给水管与排水管的水平间距不得小于 1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平 间距不得小于 0.5米,交叉铺设时 ,垂直净距不得小于 0.15米,给水立 管应铺在排水管的上面 ,如果给水必须铺在排水管的下面时 ,给水管应加套管 ,其长度不得小于排水管径的三倍 .给水管道应有 0.2%~0.5% 的坡度坡向泄水装置 . 2.熔接连接的结合面应有一均匀的熔接圈 ,不得出现局部熔瘤或接圈突出不均匀现象 .罗纹连接管道安装后的管 ,根部应有 2~3扣的外漏罗纹 ,多余的麻丝应清理干净并作防腐处理 .卡箍 <套>式连接两

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

水暖电施工方案

第一章.编制依据 (1) 第二章.工程概况 (1) 第一节.工程概况 (1) 第二节.本工程特点 (15) 第三章、项目管理策划与施工部署 (15) 第一节、项目管理策划 (15) 第二节、施工部署 (16) 第四章、施工方案 (17) 第一节、电气施工方案 (17) 第二节、管道施工方案 (28) 第三节、冬、雨季施工措施 (35) 第四节、交叉施工的主要技术措施 (38) 第五章、保证质量措施 (39) 第一节、总则 (39) 第二节、施工准备过程质量保证措施 (40) 第三节、施工过程质量保证措施 (41) 第四节.质量检验 (41) 第六章、保证工期措施 (42) 第七章、安全管理 (43) 第一节.安全方针、目标 (43) 第二节.安全管理 (44) 第八章、消防保卫措施 (47) 第九章、文明施工措施 (48)

第一章.编制依据 1、施工图纸 设计研究院所出的中铁·滨海欣城一期施工图纸 2、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准: 《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》 DB29-26-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 第二章.工程概况 第一节.工程概况 中铁滨海欣城项目一期建设面积共计99809.96平方米,其中地上面积为78896.98平方米,地下面积20912.98平方米,最大基坑深度不超过5.5米,结构类型为框剪,包括1~10#楼,23#楼及配套用房。 其中1#楼26层,地上面积10089.11平方米,地下面积357.91平方米; 2#、3#楼为27层,地上面积9743.24平方米,地下面积359.41平方米; 4#楼为27层,地上面积9713.65平方米,地下面积357平方米; 5#楼为27层,地上面积10697.38平方米,地下面积397.8平方米;

水暖施工方案

第一章编制依据 计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。(3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC 排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。

三标段水暖电安装工程施工方案

目录 一、安装工程设计概况 (2) 1电气工程设计内容 (2) 2给排水设计内容 (2) 3、通风设计内容 (3) 二、安装工程施工准备 (3) 1、主要施工机具、设备需用计划 (3) 2、主要施工及测量器具: (4) 3、劳动力需用计划一览表: (4) 三、电气工程施工 (5) 1、预留预埋期: (5) 2、安装施工期 (8) 3、调整试验期 (13) 四、给排水工程施工 (14) 1、预留、预埋期: (14) 2、安装施工期: (15)

一、安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 1电气工程设计内容 本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。 2给排水设计内容 本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。

暖气安装施工方案

暖气安装施工方案 目录 1. 编制依据 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 2. 工程概况 .......................................................................................... 错误!未指定书签。 3.安装准备 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1前期准备................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2材料要求................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3主要机具................................................................................... 错误!未指定书签。 4. 施工工艺............................................................................................ 错误!未指定书签。 4.1工艺流程................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2安装要求................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3管道安装. (5) 4.4散热器安装............................................................................... 错误!未指定书签。 4.5水压试验................................................................................... 错误!未指定书签。 4.6管道冲洗................................................................................... 错误!未指定书签。 4.7通暖........................................................................................... 错误!未指定书签。 5. 安全施工保证措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6. 绿色文明施工措施............................................................................ 错误!未指定书签。 6.1文明施工措施 (8) 6.2成品保护措施........................................................................... 错误!未指定书签。

水暖工程施工方案(第三)

水暖工程施工方案 1. 给排水工程 ⑴施工准备 ①技术准备 依据ISO9002质量管理和质量保证标准编制工程项目质量计划,确定关键工序、特殊工序并编制作业指导书;收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定相应质量保证措施和质量预防措施;工人进场前,专业工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图、与结构图、建筑图及有关电气、通风施工图,进行核对,熟悉流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,制定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育、作好技术交底,明确器具、散热器、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、进度、支架形式。 ②材料准备 进场各种管材、配件必须具有生产厂家说明书、材料证明书、产品合证及当地质检部门所要求的证明资料。给水材料所用管材应有卫生防疫部门出具的检验报告,消防产品、器材还必须具有消防部门出具的质量检验报告书。 材料进场后按设计要求核对材料规格、材质型号,对材料进

行外观检查并按要求进行各种试验。 镀锌钢管内外镀锌均匀、无锈蚀、无飞刺、无缩孔,表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷;管件无偏扣、乱丝、丝扣不全或角度不准等现象。 塑料排水管管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹、管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 阀门规格、型号应符合设计要求。阀体规矩,表面光洁,无裂纹、开头灵活,关闭严密,填料完整无损坏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 材料进入现场经自检合格后,及时填写出材质报单,报业主及监理公司并经其检查认可后,方可使用。 进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清楚,每一种型号必须挂牌,注明规格型号、名称、材质及待验状态并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 ③施工安排: 结构进行基础及主体阶段施工期间密切配合土建工程预留各中管道的预留孔洞,在主体工程施工当中,预留排水、给水管道的穿墙孔洞,留洞跟着主体结构走。卫生洁具的排水甩口位置,在土建做防水前安装完毕。最后进行系统试压、调试、冲洗和灌水通球试验。 ④工艺流程

某工程机电安装施工方案(水暖电)

第一节電氣工程 一、系統概述 1、供配電系統 1.1負荷分級: 1.1.1一級負荷:消防用電負荷,應急照明,弱電機房電源,主要業務及電腦系統電源,安防系統電源,主要通道,樓梯間照明,值班照明,警衛照明等。 1.1.2三級負荷:其他動力負荷及一般照明。 1.2供電電源及電壓等級: 1.2.1本工程採用兩路10KV電源供電進入地下車庫變電站,雙電源供電,同時工作。 1.2.2低壓配電系統採用~220/380V供電。 1.2.3消防負荷採用專用回路雙電源供電,末端自動互投.並設置現場及遠端控制,以配合FA系統的要求。消火栓泵,自動噴水泵等設備的控制櫃須具有自動巡檢功能。 2、照明系統 2.1光源:車庫照明採用LED光源的燈具、設備用房等採用T8型螢光燈,樓梯間等採用節能型燈具。 2.2應急照明:在重要機房,走廊,樓梯間及其前室,消防電梯間及其前室,主要出入口等場所設置疏散照明.應急照明燈和疏散指示燈採用玻璃或其他不燃燒材料製作的保護罩。確認火災後,由消防控制室自動控制點亮相關區域應急照明燈。 3、配電線路佈線系統的選型及敷設 3.1本工程二、三級負荷線纜選用專用耐火型金屬線槽。 3.2幹線電纜在沿金屬線槽敷設時,T接位置需加"T"接端子箱。 3.3消防配電線路敷設用透氣型耐火金屬線槽和金屬明管均塗防火塗料保護,敷設在混凝土樓板內的消防配電線路,保護層厚度不小於30mm,供給同一消防設備的兩路配電線路在不同線槽內敷設。 4、建築物防雷,接地及安全 4.1本工程防雷等級為三類.建築的防雷裝置滿足防直擊雷,側擊雷,防雷電電磁脈衝及雷電波侵入等要求,並設置總等電位聯結。

4.2本工程接地型式採用TN-S系統。 5、弱電部分: 5.1火災自動報警及消防聯動系統 5.1.1本工程火災自動報警系統的保護等級按一級設置。 5.1.2系統組成:火災自動報警系統;消防聯動控制系統;消防專用電話系統;火災應急廣播系統(與正常廣播系統共用);電梯運行監視控制系統;應急照明控制及消防接地系統等.系統均採用高效,可靠,抗干擾性強的消防報警系統。 5.2安全防範系統:本工程為通用型公共建築,建築物內建立集視頻監控,停車庫(場)管理,電子巡更等的綜合安防系統。 5.3廣播系統(兼背景音樂及應急廣播):系統採用多音源的播音櫃,設於地下一層保安監控室.系統具備綜合檢查及自檢功能,不間斷對系統主機設備及揚聲器回路的狀態進行監測;具備可根據設置的優先等級進行廣播,優先等級高的廣播工作時可自動切斷所選區域中優先等級較低的廣播內容,其他廣播音源可通過預先編程或即時手動鍵盤輸入控制,按需送至各個廣播區域. 5.4綜合佈線系統:建築物內採用結構化的綜合佈線系統.採用組合壓接方式,模組化結構,星型佈線方法,具有佈線靈活,易於管理維護,並具有良好的開放性,擴展性,支持電話及各種電腦數據信號傳輸的系統,並能支持視頻會議電話與多媒體等圖像傳輸的六類綜合佈線系統。 二、電氣配管 一)鋼管敷設 1、操作工藝 1.1 工藝流程: 前期工作→電氣器件平面及標高測量與定位→配管的預製加工→電氣配管→檢驗→隱蔽驗收→看護→清理箱盒 2、電氣器件的平面及標高測量定位。 按設計平面施工圖,對燈具位置的座標尺寸進行測量,並復核無誤,成排燈具定位要求彈線,其中心偏差不大於5毫米。在定接線盒位置時,應考慮管線的方向,距離等,需詳細核對有關資料,保證出線口正確。 3、配管預製加工 3.1 電線管統一彎曲及套絲按現場定位實測尺寸加工,最好先做樣板面層或樣管,到現場復核無誤後,可根據具體情況確定批量加工,且應符合設計要求

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖

水暖施工方案1

1、编制依据: 1.本施工方案是根据施工图纸; 2.《建筑给水排水及采暖工程设计规范》(GB50242-2002); 3.《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82); 4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 5.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(附录3) 6.《管道及设备保温》98R418 7.《建筑排水用柔性接口铸铁管管道安装》04S409 8.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 根据设计交底及施工现场的实际情况编制。 2、编制目的: 为了有效地指导和管理水暖施工,保证水暖安装工程的工期,提高安装的施工质量,实现工程效益最大化和工期及控制目标。 3、工程概况: 1.本工程位于北京市大兴区瀛海镇笃庆村,为斯泰翔电力安装公司工业厂房。施工规模为27243, 详细建筑面积分项见下表3.1 ,分为C、D、E、F四栋楼和钟楼五个部分组成,其中D、E、F三楼公用地下室消防水箱、换热站、生活水间和地下车库,其中C楼为地上一层没有地下室;D、E、F三楼地下室相通,D楼为五成建筑E、F楼为三层建筑;钟楼为11层建筑。预期在2011年2月18日开工,2011年12月16日完工,历时302天。 表 3.1 名称总建筑面积/地上建筑面积/地下建筑面积/ 厂房C 8535 8535 / 厂房D 8486 6501 1985 厂房E 5925 3455 2470 厂房F 4297 3082 1215

路设有DN200市政给水管,基地东侧环路设有DN200市政给水管。 3. 基地北侧南一路设有DN800市政雨水排水管,基地东侧环路设有DN1000市政雨水排水管。 4. 基地北侧南一路设有DN300市政污水管。 5. 供暖热源一次热源引自开发区所供的0.4Mpa蒸汽8.4t/h,管径DN200,凝结水管管径DN700。 6. 本工程水暖方面共分为给排水、采暖、消防三个部分组成。 4、施工准备及施工程序 4.1 施工准备 施工技术员及班组长接到设计图纸后,认真学习图纸,将与建筑、电气等专业相关部位详细核对,解决不了的问题在图纸三方会审中提出。施工前由技术员编制施工方案,并进行技术、质量、安全交底,提出备料计划。 4.2 施工程序 予埋套管→予留孔洞→地下排水管道安装→管道安装→管道间水暖管道安装→各系统水压试验和通水冲洗试验→竣工 5、分项工程施工方案 5.1 前期准备和预埋阶段 (1)在进场后首先完成管理人员配置、劳务队的选择、劳动力的配置等工作,并制定项目管理制度、配备各种办公设备,短时间内具备现场办公条件。 (2)技术工作方面 进行施工图纸的熟悉,开展图纸会审、编制专业施工方案,并按招标图纸及规范编制制件详图、施工详图、节点详图及为满足有关政府部门图纸审批的其它图纸。 (3)预留预埋方面 在结构施工时同时进行水暖、通风空调预留预埋,按照结构施工顺序,进行管道穿墙套管预埋、楼板留洞,水暖、通风空调预留预埋穿插在结构施工的间隙中进行,不得影响主体结构施工时间。(4)计划筹备方面 根据总包工期计划及专业工序搭接要求编制空调专业施工计划,盘点机电各专业的工程量,确定各种专业工序所需劳动力,并排出每个月的施工计划和劳动力计划。 根据施工图纸,提出水、风各专业的材料需用总计划,并提出各种设备、材料的各种具体参数,材料部门根据这些要求开始材料比选、送样、招标的工作,并根据进度计划要求确定材料进场时间,签订材料采购合同。 5.2 管线设备安装阶段 地下结构验收后,开始进行地下室部分主干风管、水管、桥架的安装,随着地上部分模版拆除、结构逐步验收,开始进行管井立管、竖向风管、桥架的施工。设备机房条件完善后开始进行设备的吊运、就位、配管接驳工作。 各专业在现场具备工作面时及时插入,遵循“先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行以系统为单元的作业方式。按系统工作原理精心组织、协调各专业各工序,全面展开各项安装工程施工任务。同时根据现场进度情况安排各专业分包及时进场,做好各专业分包的工序协调、界面协调、进度协调,并对专业分包的进度、质量和安全进行统一管理。 5.2.1 套管安装穿越楼板或剪力墙时,均应预留孔洞。管道穿墙和楼板时设置普通钢套管。管道穿越地下室外墙,一律预埋防水套管。 a.普通钢套管安装 根据所穿墙体的厚度及管径尺寸确定套管的规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道。用于楼板的套管应在适当的部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,穿楼板的套管上端要高出地面20mm,厕浴间、网络机房及有贵重电器设备的房间的套管要高出地面50mm,下端与楼板面平;穿墙套管两端与墙饰面平。预埋上下层套管时,中心线要垂直,管道安装完毕套管的缝隙要按设计要求进行填料严

水暖工程施工设计方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部置: (6) 4、主要施工方法及技术要点 (8) 5、安全管理措施 (26) 6、其它管理措施 (27) 7、质量管理措施 (28) 8、资料设计 (30) 9、施工进度计划 (31)

1、编制依据: ⑴、招标单位提供设计图纸及招标文件资料 ⑵、《建筑给水排水设计规》GB50015—2003 ⑶、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 ⑷、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 ⑸、91SB华北标准图集 ⑹、《洁净厂房设计规》GB50073-2001 ⑺、《洁净室验收规》GB50243-97 ⑻、《高效空气过滤器》GB13554-92 ⑼、《新净化厂房设计规》GB50072-2001 2、工程概况 本工程为总后药检所药检楼改造工程,建筑面积为3305m2,结构形式为框架结构;地上五层局部六层;一至五层为办公用房,六层为设备间。 本专业设有给排水系统;采暖系统;通风系统;纯水系统;消火栓系统;气体管路系统。 2.1给排水系统: 2.1.1生活给水系统: 生活给水系统由室外给水管网直接供给,与原管道连接,其中生活用水最高日用水量38.3m3/d,最高小时用水量为7.09m3/h;生活给水系统采用热镀锌钢管,丝扣连接,均采用暗装;管道穿楼板应做钢套管,套管的直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,底部与楼板底面平,套管与管道间用密封膏填实;给水立管及吊顶管道均设置防结露保温,保温材料采用8mm厚阻燃聚乙烯泡沫缠绕;埋地、暗装管道均做防腐处理,涂刷沥青漆两道; 2.1.2、排水系统: 2.1.2.1本工程排水系统采用污废分流制,采用单独立管排放,设置伸定通气管,其中P1系统接入室外20或19号检查井,排入

水暖电工程施工组织设计方案

西岸国际花园西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地下车库项目水暖电安装工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 西岸国际花园西苑二期项目经理部 2015年5月

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 3.1技术准备、现场准备 (3) 3.2人员、材料、机械准备 (4) 第四章施工部署、施工方法 (5) 4.1施工部署 (5) 4.2电气工程施工方法 (5) 4.3给排水、暖通工程施工方法 (17) 第五章质量保证措施 (25) 5.1质量通病消除措施 (25) 5.2质量控制难点及措施 (39) 5.3质量检验及保证措施 (42) 第六章季节性施工措施 (44) 6.1雨季施工措施 (44) 6.2冬季施工措施 (45) 第七章安全文明施工管理 (45)

第一章编制依据 1、工程施工图纸 2、国家建筑施工规范 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 —2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 —2002 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300 —2001 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254 (50258 、50259 —96) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CECS94 :2002 《建筑电气通用图集》华北标92DQ 9 《给水塑料管安装图集-PP-R 给水管安装》02SS405-2 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U )管道安装图集》96S341 《防雷与接地安装》501-1~4(2003年合订本) 《建筑电气安装工程图集》 《智能建筑弱电工程施工图集》97X700 第二章工程概况 西岸国际花园·西苑10#、11#、12#、13#、15#楼及物业房、地

水暖工程现场施工方法

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1通风空调工程概况 (3) 2.2给排水工程概况 (3) 第三章施工部署 (7) 3.1工程目标 (7) 3.2劳动力 (7) 3.3劳动力安排 (7) 3.4施工设备 (8) 第四章各专业施工要点 (9) 4.1预留洞、预埋件及套管的施工技术措施 (9) 4.2通风空调工程 (9) 4.3给排水工程 (14) 4.3.1给排水管道安装总体要求...................................... 错误!未定义书签。 4.3.2给水管道安装施工工艺及质量控制...................... 错误!未定义书签。 4.3.3排水管道安装的施工工艺及质量控制.................. 错误!未定义书签。 4.3.4卫生器具安装施工工艺及质量控制...................... 错误!未定义书签。 4.3.5镀锌管螺纹的加工及连接...................................... 错误!未定义书签。 管道................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3.7管道安装标准.......................................................... 错误!未定义书签。第五章质量控制程序.. (24) 5.1质量保证程序控制 (24) 5.2设备、材料质量保证措施 (24) 第六章安全控制程序 (26) 6.1安全保证体系 (26) 6.2安全细则 (26) 第七章文明施工保证措施 (27)

水暖安装工程施工施工方案

水暖安装工程施工方案 本工程为乳山市山水嘉苑16#楼,东西长26.50米,南北宽11.50米,六层框架结构. 一、给水管道采用PP-R管材及配件,排水管道采用PVC管材及管 件,采暖管道采用PP-R管材及管件. 二. 组织措施 水暖班人数共四人,任务是水暖安装,前期二人随土建同时进场,做好预留预埋,等主体完工后再让二人进场,做好管道及安装卫生洁具安装. 三.主要施工机具需要量计划 熔接器两台,凿眼机759—W一台,切割机一台. 四.材料构件计划 根据施工任务书中材料用量和工程进度情况提前十天提出材料用量计划,以保证材料及时供应. 五.施工顺序 水暖安装工程与土建紧密配合,内部装修前要完成全部预埋工作,在土建施工阶段,水暖安装配合流程如下:土建基础—安装预留—主体施工中预留预埋—装修工程安装就位—试运行—竣工清理. ̄ ̄ 六.主要施工方法和保证质量安全措施 ﹙一﹚.给水系统安装 1.室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,必须有出厂合格证.准用证,必须是建委推荐产品.与土建配合好,埋地部分给水管接口应

尽量少,埋前必须作水压实验,合格后要进行隐蔽验收,立管卡子. 吊架.吊环按设计标高, 埋设要牢固.可靠.平整垂直,吊环的大小与管径配套. 给水系统进户管加泄水阀,交付前应进行吹洗,吹洗前卸水表避免表盘污染,阀门安装前应作耐压强度和严密性实验,以免造成渗漏和关闭不严的现象,卫生器具采购前应严格把关,必须使用有合格证的产品. 给水系统的管道全部完成后必须按照规定作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,应在实验压力下稳定一小时,压力降不得超过0.05 Mpa,同时检查各连接点不得渗漏,水试压的过程必须有监理人员参加。 给水管与排水管的水平间距不得小于1米,室内给水与室外排水管道平行铺设时,两管间的最小水平间距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,给水立管应铺在排水管的上面,如果给水必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的三倍. 给水管道应有0.2%~0.5%的坡度坡向泄水装置. 室内给水工程必须采用PP-R管材及管件,材及配件必须有出厂合格证、准用证,必须是建委推荐的产品. 与土建密切配合好基础.墙体.楼板上的孔洞,埋地及埋墙的给水管道,接口应尽量少,埋前必须作水压试验,合格后进行隐蔽验收,立管卡子.吊架.吊环按设计要求标高埋设要牢固,.可靠.平整垂直,吊

某小高层水暖电安装工程施工方案

7.5水、电、通安装工程施工方案 7.5.1安装工程设计概况 根据招标文件和施工图纸设计要求,本工程水电安装内容主要包括强电、弱电、生活给排水、消防给水及通风管道安装。 7.5.1.1电气工程设计内容:本电气工程设计包括低压配电系统、照明(含应急照明)系统、动力设备配电及控制系统、防雷接地系统、电视电话系统、火灾自动报警系统。在地下室设高低压配电室和发电机房,安装包括各种高低压设备安装以及母线安装,低压配电设备包括各种双电源箱、电机控制箱和照明配电箱等。公建部份电气线路主干线在吊顶上金属线槽内敷设,支线采用金属线槽-穿管暗敷混合方式;住宅室内布线均采用穿阻燃PVC管暗敷;整个低压系统采用三相五线制供电到各用电处。防雷与保护接地系统拟利用结构钢筋作共用接地体,系统接地之总电阻不大于1欧姆。火灾自动报警弱电系统中设有手动报警按纽和广播对讲系统以及感烟、感温探测器等;有线电视主要为线路敷设。 7.5.1.2给排水设计内容:本工程给排水设计包括生活给水系统、消防给水系统以及排水、雨水系统。给水水源由由市政给水管网引来,在地下室设有消防水池、生活水池及水泵房,屋顶设高位水箱。室内生活给水由屋顶高位水箱供给,室内生活给水管水表前部份采用热浸镀锌钢管焊接,水表后部份采用PP-R塑料粘接管。消防给水系统由地下层消防水泵和屋顶消防水池共同提供,每层设室内消火栓系统,管道布置成环状,且每层设消防喷淋系统,DN>125mm管道为无缝钢管,DN≤125 mm管道采用热浸镀锌钢管,DN≥50mm焊接连接,DN<50mm 丝扣连接。污水管道采用高层柔性排水铸铁管,卡箍连接。 7.5.1.3通风设计内容:通风设计包括正压送风系统和消防排烟系统。在一层、负一层设排烟系统,每层设排烟风机房,并设排烟风

暖气管道安装施工方案

第一章工程概况 第二章施工方案 一、施工注意事项 1、场地内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放臵安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 2、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现损坏偏差。 3、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放臵、移动过程中对墙壁造成破坏。 二、施工工序 机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 三、管道安装 (1)安装准备 认真熟悉改造要点,按改造图纸画出管路的位臵、管径、预留口、坡向、

阀门及支架位臵,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位臵等。钢管在安装前应进行严格的管内除锈,清除杂质。 (2)卡架安装 本工程部分干管采用挂式安装方法,按改造要求和规定间距安装,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位臵套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。(3)管道 根据主要机具需用量计划和进场时间,做好机具设备的购臵、安装和调试工作,保证施工正常使用。 材料设备进场后,首先由材料员进行数量检验,然后由技术质量人员进行技术性能确认,填写材料设备进场检验记录。 ①干管安装 干管的各部件和管段已加工制作完毕,并已适当的组装在一起,按改造要求进行就位安装,干管安装完毕后进行阶段性的管道压力试验,试验压力0-1.6MPa,然后进行该管段的防腐和保温工作。 ②立管安装 核对各层孔洞位臵是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 安装阀门前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。 检查立管的每个留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽

相关文档