1土建部分

1.1土建总平面部分

1.1.1站区场地设计标高,110kV变电站要求高于50年一遇洪水位或内涝水位0.5米;220kV变电站要求高于100年一遇洪水位或内涝水位0.5米。(2011-6-7)

1.1.2进站道路宽度,110kV变电站取4米;220kV变电站取4.5米;进站路最大限制纵坡一般为6%;站内道路,110kV变电站取4米,转弯半径取9米;220kV变电站主干道路取4.5米,转弯半径12米,非主干道取3.5米,转弯半径7米。(《变电站总布置设计技术规程》2011-6-7)

1.1.3要求在总平面图上和说明书上均列出整个工程土建图纸(包括土建部分、水工部分、暖通部分)卷册明细表。(2011-6-7)

1.1.4电缆沟、道路、围墙、进站大门、操作小道做法参照《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》(下称《精细化工艺标准》)。(2011-6-7)

1.1.5变电站进站门要求设大门和小门,大门宽8米,小道1.2米。大门采用电动推拉门,要求采用大门电机固定在中间大门柱后。(2011-6-7)

1.1.6每根大门柱至配电楼警传室要求敷设直径50mm镀锌钢管一根,作为大门柱及门铃敷设通道。(2011-6-7)

1.1.7110kV变电站要求在主变侧道路与围墙间设置消防小室,消防小室做法参照《精细化工艺标准》。(2011-6-7)

1.1.8场地构筑物(包括电缆沟、道路、围墙等)要充分考虑地基处理方案,建议在图纸注明要求把场地回填土方工程(要求回填粘土,并分层压实,500mm压成300mm,压实系数不少于0.94)完成后,再做场地的其它处理。(2011-6-7)

1.1.9钻探要求说明中要补充钻探环境危险源的识别和控制。(2011-6-7)

1.1.10土建专业在开展岩土钻探采购的活动中,除了填写《采购项目任务单》外,还必须进行勘察大纲的评审和现场监督工作,并认真填写《采购项目勘察大纲评审

表》、《采购岩土工程勘察项目现场监督表》。(2011-4-16)

1.1.11挖、填方边坡采用人字型浆砌片石骨架内铺草皮护坡,做法参照《精细化工艺标准》。(2011-7-20)

1.1.12征地图要求:

1)坐标及高程系统,并提供测量控制点坐标及高程;

2)标注指北针(指北针方向按GB/T50103—2001中的规定执行);

3)在地形图上绘出变电站围墙及进站道路的中心线、征地轮廓线及规划控制红线。并确应有当地土地、规划部门盖章图,如无,需补办。

4)站前道路(规划路)的标高。(2011-7-21)

5)按现行的《变电站总布置设计技术规程》表10.0.1,计算出主要技术经济指标并列表标明。

1.1.13土方工程量计算:计算出整个站区填、挖土(石)方工程量,外购或弃土工程量。计算工程量时必须计入建(构)筑物基础及地下设施基槽余土、站内外道路、防排洪设施等的土(石)方工程量,同时还应考虑松散系数。各类有关技术经济指标的计算各项经济技术指标应按照现行的《变电站总平面布置设计技术规程》表10.0.1所规定的计算方法进行计算。

1.1.14挡土墙、边坡设计要求提供计算书。计算深度要求:

a)挡土墙计算确定挡土墙的材料及形式,根据挡土墙高度、土壤性质、上部荷载等工况进行强度、稳定的计算。

b)护坡计算根据地质提供的资料,采用经济、合理的护坡形式。如采用锚杆支护等形式,根据岩层的破坏形式,山体的整体稳定、确定锚杆的长度、注浆要求等。

1.1.15提供原始资料的收集记录:站区场地及周边地形图(包括坐标系、高程系统要明确)、站区附近道路(规划路)路网图和标高、场地附近五十年一遇洪水位(或内涝水位)(220kV变电站:百年一遇洪水位,或内涝水位)。(2011-7-21)

1.1.16变电所内各建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表11.1.4的规定。(表略)(《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-200611.1.4条,2011-7-21)1.2配电楼建筑部分

1.2.1所有设备室的通光窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃。(2011-6-7)

1.2.2变电站百叶窗要求内附网孔5mm×5mm不锈钢丝网,钢丝网按可拆装设计。

(2011-6-7)

1.2.3110kv GIS室吊装平台大门按4米宽,5米高设计为电动卷帘门(应充分考虑抗风能力),门槛部分要求考虑挡水设计。(2011-6-7)

1.2.4室外楼梯、平台栏杆采用浅灰色烤漆铁栏杆,栏杆下要求设置50mm挡水坎。(2011-6-7)

1.2.5警传室厨房应考虑冰箱的放置,要有足够的空间;禁止经过厨房进入卫生间。(2011-6-7)

1.2.6要求警传室内、1.5米层和6.5米层走道预留检修电源箱、配电箱、温控箱的暗装放置位置,并采用白色烤漆铝合金平开百叶窗遮挡,若相应位置有通风百叶,要求把前述两者设计成一个整体。(2011-6-7)

1.2.7变电站配电楼所有门预留洞口尺寸,应按比门的开启洞口宽大100mm.高大200mm考虑。(2011-6-7)

1.2.8电容器室不要设置透光窗,力求使建筑立面简洁美观。(2011-6-7)

1.2.9进人管道间严禁整块楼板镂空,要采用长条洞口形式,洞口宽度建议控制300mm以内,若超过,要设安全防护。(2011-6-7)

1.2.10设计中应考虑光纤敷设通道管道的预埋。(2011-6-7)

1.2.11继电器室控控制电缆进线孔处楼板要求局部下沉为500mm,其余下沉300mm。

1.2.12建筑大样图要求出具体大样图纸。(2011-7-21)

1.2.13建筑砌筑图要求楼梯间内墙要求平齐,严禁梁凸出。(2011-7-21)

1.2.14所有户外爬梯采用不锈钢爬梯,并采用围护笼。

1.2.15建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合表11.1.1的规定。(表略)(《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229—2006,11.1.1,2011-7-21)1.2.16蓄电池室的门应向外开启,应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门,门的尺

(《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044寸不应小于750mm×1960mm(宽×高)。

—2004,9.1.11,2011-7-21)

1.2.17配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。(《低

压配电设计规范》GB50054—1995,3.3.2,2011-7-21)

1.3配电楼结构部分

1.3.1布置楼梯间的结构梁和梯柱时,梁宽和柱宽尽量控制在250mmm以内,避免凸出内墙,影响美观。(2011-6-7)

1.3.2使用广厦结构设计软件进行结构建模,GIS室天面消防水池建议以荷载形式加到结构上,避免GIS天面层作为中间层而导致GIS室顶层柱端弯距按《混凝土结构设计规范》(11.4.1-2)条放大。

1.3.3结构计算要求采用正版结构设计软件,并出结构计算书(计算书内容包括结构总信息,梁、板、柱截面图、配筋量图、荷载图、结构基础计算等),附上我院ISO版计算书封面,并装订成本,签署较审。(2011-7-21)

1.3.4结构设计材料选用按照《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010,新规范)。(2011-7-21)

1.3.5房屋建筑的活荷载应根据实际的工艺及设备情况确定。其标准值及有关系数不应低于本规范附录四所列的数值。(附录略)(《35kV~110KV变电所设计规范》GB50059—1992,4.

2.4条,2011-7-21)所有活荷载设计值应在结构说明中列出。

1.3.6建筑物、构筑物的安全等级,均应采用二级,相应的结构重要性系数应为1.0。(《35kV~110KV变电所设计规范》GB50059—1992,4.1.3条,2011-7-21)并应在结构说明中明确。

1.4主变基础部分

1.4.1主变油坑壁采用钢筋混凝土现浇,宽度300mm。(2011-6-7)

1.4.2主变防火墙要求采用清水混凝土,防火墙及主变基础、主变油坑壁所有外露阳要求磨圆,圆角直径20mm。(2011-6-7)

1.4.3主变基础设计要求提供基础计算书。(2011-7-21)

1.4.4油量为2500kg及以上的室外变压器之间,如无防火墙,则防火距离不应小于下列规定:35kV及以下,5m;63kV,6m;llOkV,8m;220kV~500kV,10m(《电力设备典型消防规程》DL5027—1993,7.3.2条,2011-7-21)

1.4.5室外单台油量在1000kg以上的变压器及其他油浸式电气设备,应设置储油坑及排油设施;室内单台设备总油量在100kg以上的变压器及其他油浸式电气设备,

应在距散热器或外壳lm周围砌防火堤(堰),以防止油品外溢。(《电力设备典型消防规程》DL5027—1993,7.3.4条,2011-7-21)

1.5室内外建筑装修部分

1.5.1要求按《精细化工艺标准》以及我局编制的《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》(补充规定),进行室内外装修设计,并出室内外建筑装修部分专册图纸。(2011-7-21)

2水工部分

2.1水工部分

2.1.1给排水部分要求出材料表明细表(统计所有排水施设、给排水管道数量)。(2011-6-7)

2.1.2站区排水系统要求雨污分流。(2011-6-7)

2.1.3雨水口水箅和检查井井盖,要求成品购置,材料优先选用再生树脂复合材料。(2011-6-7)

2.1.4场地排水混凝土管支管的最小设计坡度为0.004,最小管径为200mm;干管的最小设计坡度为0.003,最小管径为300mm。(《建筑给水排水设计规范》4.4.8,2011-7-13)

2.1.5大便器排水管最小管径不得小于100mm。(《建筑给水排水设计规范》4.4.12,2011-7-13)

2.1.5生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管。(《建筑给水排水设计规范》4.6.1,2011-7-13)

2.1.6提供原始资料的收集记录:给水入接点距离和管径;排水接入点(排水砂井)的距离和深度。(2011-7-21)

2.2消防部分

2.2.1消火栓要求采用暗装,外表面平墙面;主通道楼梯间消火栓在1.5米层储瓶间和6.5米层通信机房设消防管道井;附通道楼梯间消火栓在楼梯间前室内设消防管道井;消火栓优先设置在通道走廊、梯梯间前室。(2011-6-7)

2.2.2配电楼楼顶(最高处)要求设置一个不少于12立方米的消防水池,接入站区消防管网。(2011-6-7)

2.2.3要求在配电楼两短边外墙各设一个消防水泵接合器,安装高度离地0.6米为宜。(2011-6-7)

2.2.4电容器室门外气体消防联动开关盒要求暗埋120mm。(2011-7-5)

2.2.5要求做消防水池容量的计算,包括消防用水量的计算,火灾延续时间消防水保给的计算。(2011-7-21)

2.2.6提供原始资料的收集记录:站区接入给水系统的单位时间内的补水量、水压(最好有当地供水部门的书面资料)。(2011-7-21)

3暖通部分

3.1暖通部分

3.1.1110kV GIS室要求设求在上部设事故排烟风机。(2011-6-7)

3.1.2轴流风机外部要求采用百叶遮挡,内部采用内突安装型式(内突不大于200mm)。(2011-6-7)

3.1.3高压室风槽只在轴流风机远端进风口一个,防止进风短路,影响通风效果。(2011-6-7)

3.1.4设计图纸中应明确空调室内外机的安装位置,并充分考虑空调冷凝管和排水管的预埋,要求按《精细化工艺标准》设计。(2011-6-7)

3.1.5110kV变电站通风设置要求按《110kV变电站标准化变电站通风设置明细表》执行。(2011-6-7)

3.1.6高压室通风风槽采用喷塑冷轨钢板,颜色同开关柜,要求在图纸中明确说明。(2011-6-7)

3.1.7蓄电池室内应有良好的通风设施。室内的通风换气量应按保证室内含氢量(按体积计算)低于O.7%,含酸量小于2mg/m3计算。通风电动机应为防爆式。(《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044—2004,9.1.10条,2011-7-21)

3.1.8六氟化硫电气设备室应采用机械通风,室内空气不允许再循环,排风口应设在室内下部和上部。通风设备应满足事故时的通风换气次数每小时不少于4次。六氟化硫电气设备室的通风及报警设置应符合电力行业标准DL/T5035及DL5053中

的六氟化硫电气设备室部分的规定。(《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》

DL/T5103—1999,7.2.6条,2011-7-21)

4其他

4.1标准图纸字体规定

4.1.1图框工程名、设计阶段字体:仿宋,高度3.0mm,宽度比例1.0,上下左右居中;图框图名字体:仿宋,高度3.5mm,宽度比例1.0,上下左右居中,宽度不够采用两行;图框图号、日期字体:仿宋,高度3.0mm,宽度比例1.0,上下居中,左对齐。

4.1.2图面文字说明、表格汉字说明字体:仿宋体,高度为3.5mm,宽度比例为0.714;图面表格中数字字体::仿宋体,高度为3.5mm,宽度比例为0.714;图面图名字体:仿宋体,高度为4.0mm,宽度比例为0.714;标注数字字体:仿宋体,高度为3.5mm,宽度比例为0.714。(2011-7-18)

4.2关于水保环评的说明

4.2.1根据有关规定,在初步设计、施工图设计说明书中增加“水土保持、环境保护措施执行情况”章节,主要对照水土保持、环境保护报告和批复的相关内容,说明设计文件中的执行情况。另需在设计说明中中将”水土保持、环境保护报告和批复“作为设计依据。(2011-7-13)

4.2.1水土保持、环境保护设计措施一般包括:站内空地的复绿;站内外场地、道路排水设施(雨水口、站内外道路路边排水沟)的设计;站区挡土墙墙脚的排水沟、站外护坡坡顶、坡脚截水沟的设计、站外挡土墙墙顶、墙脚截水沟的设计;站外挖方边坡、进站道路两侧填方边坡的支护及复绿措施等。

4.3图纸分册规定

4.3.1土建专业分册按《图纸专业分册目录》规定执行。

110kv变电站设计说明

目录 摘要 (3) 概述 (4) 第一章电气主接线 (6) 1.1110kv电气主接线 (7) 1.235kv电气主接线 (8) 1.310kv电气主接线 (10) 1.4站用变接线 (12) 第二章负荷计算及变压器选择 (13) 2.1 负荷计算 (13) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14) 2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16) 第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17) 3.1 各回路最大持续工作电流 (17) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18) 第四章主要电气设备选择 (19) 4.1 高压断路器的选择 (21) 4.2 隔离开关的选择 (22) 4.3 母线的选择 (23) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6电压互感器的选择 (26)

4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29) 附录I 设计计算书 (30) 附录II 电气主接线图 (37) 10kv配电装置配电图 (39) 致 (40) 参考文献 (41)

摘要 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线

220KV变电站设计毕业论文(学术参考)

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

变电站土建设计要点及优化策略 周骏飞

变电站土建设计要点及优化策略周骏飞 发表时间:2018-10-17T15:51:06.413Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:周骏飞 [导读] 摘要:随着我国经济和社会不断发展,电力系统的效率问题和安全问题成为社会重点解决的问题之一,与此同时,变电站作为整个电力系统的稳定后盾,自然成为了重中之重,通过对变电站土建设计要点的分析及系统论述,探讨变电站土建设计的优化策略,希望对今后的发展产生积极影响。 (昆明耀龙电力工程设计有限公司云南省昆明市 650200) 摘要:随着我国经济和社会不断发展,电力系统的效率问题和安全问题成为社会重点解决的问题之一,与此同时,变电站作为整个电力系统的稳定后盾,自然成为了重中之重,通过对变电站土建设计要点的分析及系统论述,探讨变电站土建设计的优化策略,希望对今后的发展产生积极影响。 关键词:变电站;土建设计;优化策略 我国的电力系统发展的越来越快,维修技术也越来越先进,但在电力系统中,变电站在土建设计中的一些要点如果处理不好会带来一系列问题,这些问题会进一步限制电力系统的保护措施,妨碍电力系统的进一步发展。本文从了解变电站土建设计的要点入手进行分析,为变电站土建设计提供优化策略并确保变电站的安全运作。 1 变电站土建设计要点分析 1.1设计前期选址阶段 变电站设计的核心在于电站负荷中心,这是对整个变电站运作起重要作用的一个部分。因此,在对变电站设计选址过程中,首先要明确负荷中心的位置,需要相关技术人员根据具体情况进行分析规划,来科学合理地确定负荷中心的位置。 同时,在设计选址过程中,要充分考虑线路的问题。变电站的线路直接影响整个变电站的运作,因此在设计选址过程中,对线路的选择应与当地地址的选择相协调。在进行变电站选址过程中,要与线路相关技术人员紧密沟通,确保输电线路方案合理科学。因为变电站线路修建过程所花费金额大于对变电站的建设费用,科学合理的选择线路可以避免后期重改线路等造成的更大经济损失,这在一定程度上有利于变电站建设的经济性,合理性。 1.2可行性研究阶段 对变电站土建设计过程中要充分调查研究其可行性,可以根据以往变电站选址的经验。如果变电站选址不合理,会直接影响后期运作,严重的会要求重新修建变电站,造成巨大麻烦和损失。 在初步选定的变电站土建设计中,可以根据存在的细节问题,用科学合理的方法来改善。通过技术人员对整个变电站土建设计的可行性进行分析,在不影响变电站功能运作的前提下,要求变电站尽量占用较少土地面积。这就要求在对变电站土建设计过程中,利用先进的建筑原理,充分运用变电站结构空间,减少对土地的占用。不仅如此,可行性分析中还要求变电站的建筑设计不影响交通,水文等,确保将对周边生态环境及居民的生活产生的负面影响降到最低。 1.3初步设计阶段 在对变电站形成初步设计时,要考虑变电站的总体平面设计,竖向布置,道路标高设计以及管线布置等各要点。 具体要求主要包括,在对变电站土建设计过程中,要求变电站的总体平面设计要符合相关法律法规以及设计规范,综合考虑消防安全以及交通运输。竖向布置设计是指对变电站土建建筑物的高度加以控制,对场地道路等进行标高。对道路标高设计是为了防止在雨天时无法将雨水排出的问题,确保变电站保持干燥。管线布置过程中,确保管线管道平行,同时需要修建一定的坡度,让管道管线可以自流。 1.4施工图设计阶段 在对变电站土建初步设计可行性评估结束之后,对符合标准的建筑进行施工图设计。在这一过程中将原设计图依据对初步设计结果的审核建议进行修改,确保变电站土建设计符合国家相关规定标准。 在对施工图进行设计时,要求按相关规定流程从局部设计开始,然后扩展到整体设计。原则是不能超过初步设计审查中所确定的范围,同时要求对在初步设计中出现的问题加以优化修改。对施工图的审查合格之后,开始正式修建,所以施工图在整个变电站土建设计过程中具有重要作用。 2 变电站土建设计优化策略 2.1变电站站址方案的对比与选用 方案的选择是施工的前提,正确科学的方案能够帮助变电站有效规避一些不必要的问题。在进行方案对比后选择出最合理的设计方案,同时针对方案中的一些问题给出相应的解决措施,以便在遇到突发状况时能够及时解决问题。已经决定的方案还要经过进一步审查,然后给出最终意见,最后整合出完整的方案。方案要合理,要能够满足当地的建设需求。利用科学合理的方案来保证工程的顺利施工。 2.2变电站主要建构方案的设计与优化 对于变电站初步设计方案的可行性要进行优化,地基、暖通风、结构等都属于变电站土建设计方案中的内容。在对变电站各主要部分进行设计优化时要严格依照国家相关标准及设计规程,在保障变电站正常运作的基础上,尽可能减少对土地的使用。同时,在对变电站暖通风以及水工部分设计时,要充分考虑到安全设施及消防设施等的需求,确保在出现紧急情况时能将危险性降到最低。如果在对部分建筑中使用的是钢筋混凝土结构,一定要注意防震抗震性能,保障变电站结构的安全性,稳定性。 2.3变电站站区排水及消防系统方案设计与优化 变电站由于其工作的特殊性,在防水方面要多加重视。由于变电站日常运作需要生活用水消防用水,要注意修建防水墙以及相关防水技术。在对变电站土建设计过程的排水体系上可以采用分流排水,利用两个系统设置将变电站的水分开进行使用。既能做到保障日常用水和消防用水,又能确保及时排水,避免出现安全问题。 2.4屋外构支架的设计与优化 在对变电站土建设计的外观结构支架选择时,提高结构的稳定性和安全性是首要。同时要尽可能的减少对土地的占用,选择联合类支架可以充分利用空间结构,另一方面也有利于降低对变电站土建施工中的成本费用。不论选择哪种结构材质,都要确保变电站的稳定性,

变电站土建设计要求

土建设计要求 目录 1 土建部分 (2) 1.1 土建总平面部分 (2) 1.2 配电楼建筑部分 (3) 1.3 配电楼结构部分 (5) 1.4 主变基础部分 (5) 1.5 室内外建筑装修部分 (6) 2 水工部分 (6) 2.1 水工部分 (6) 2.2 消防部分 (6) 3 暖通部分 (7) 3.1 暖通部分 (7) 4 其他 (8) 4.1 标准图纸字体规定 (8) 4.2 关于水保环评的说明 (8) 4.3 图纸分册规定 (8)

前言 为了更好地开展土建设计工作,规范土建设计文件,减少设计差错率,提高设计质量,特提出以下设计要求,希望每位设计人员严格按此要求进行设计,并做好自校工作,本设计要求未尽之处,均按国家相关设计规范执行。 1 土建部分 1.1 土建总平面部分 1.1.1 站区场地设计标高,110kV变电站要求高于50年一遇洪水位或内涝水位0.5米;220kV变电站要求高于100年一遇洪水位或内涝水位0.5米。(2011-6-7) 1.1.2 进站道路宽度,110kV变电站取4米;220kV变电站取4.5米;进站路最大限制纵坡一般为6%;站内道路,110kV变电站取4米,转弯半径取9米;220kV变电站主干道路取4.5米,转弯半径12米,非主干道取3.5米,转弯半径7米。(《变电站总布置设计技术规程》2011-6-7) 1.1.3 要求在总平面图上和说明书上均列出整个工程土建图纸(包括土建部分、水工部分、暖通部分)卷册明细表。(2011-6-7) 1.1.4 电缆沟、道路、围墙、进站大门、操作小道做法参照《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》(下称《精细化工艺标准》)。(2011-6-7) 1.1.5 变电站进站门要求设大门和小门,大门宽8米,小道1.2米。大门采用电动推拉门,要求采用大门电机固定在中间大门柱后。(2011-6-7) 1.1.6 每根大门柱至配电楼警传室要求敷设直径50mm镀锌钢管一根,作为大门柱及门铃敷设通道。(2011-6-7) 1.1.7 110kV变电站要求在主变侧道路与围墙间设置消防小室,消防小室做法参照《精细化工艺标准》。(2011-6-7) 1.1.8 场地构筑物(包括电缆沟、道路、围墙等)要充分考虑地基处理方案,建议在图纸注明要求把场地回填土方工程(要求回填粘土,并分层压实,500mm压成300mm,压实系数不少于0.94)完成后,再做场地的其它处理。(2011-6-7) 1.1.9 钻探要求说明中要补充钻探环境危险源的识别和控制。(2011-6-7) 1.1.10 土建专业在开展岩土钻探采购的活动中,除了填写《采购项目任务单》外,还必须进行勘察大纲的评审和现场监督工作,并认真填写《采购项目勘察大纲评审

110kv等电压变电站线路设计方案

110kv等电压变电站线路设计方案 1.1 建设规模和依据 (1)变电所电压等级为:110/35/10KV,110KV是本变电所的电源电压,由330KV 变出双回110KV线路送到本变电所;35KV和10KV是负荷侧电压。 (2)10KV电压等级:出线12回,本期上10回,备用2回。负荷统计见表1.1。 (3)35KV电压等级:出线8回,本期上6回,备用2回。负荷资料见表1.2。 最大负荷利用小时数Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。 (4)系统归算到本变电所110KV母线阻抗值:正序X1=0.06;零序 Xo=0。 (5)气象条件:年最高温度40度,平均温度25度,年平均雷暴日为38日,气象条件一般。 1.2负荷统计 表1.1 10KV用户负荷统计资料 表1.2 35KV用户负荷统计资料 1.3 设计任务 1、熟悉题目要求,查阅相关科技文献 2、主接线方案设计 3、选择主变压器 4、短路电流计算 5、电气设备的选择 6、配电及继电保护设计

2 电气主线路 变电所电气主接线是电力系统接线组成的一个重要部分。主接线的确定,对电力系统的安全、灵活、稳定、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置等将会产生直接的影响。 2.1 电气主线路的设计原则及要求 一、主接线的设计原则: 在进行主接线方式设计时,应考虑以下几点: (1) 变电所在系统中的地位和作用。 (2) 近期和远期的发展规模。负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。 (3) 主变压器台数对主接线的影响。 (4) 备用容量的有无和大小对主接线的影响。 二、主接线的设计要求: 1、可靠性: ⑴断路器检修时,能否不影响供电。 ⑵线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 ⑶电所全部停电的可能性。 ⑷满足对用户的供电可靠性指标的要求。 2、灵活性: ⑴调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下、检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。 ⑵检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不影响对及户的供电。 ⑶扩建要求。应留有发展余地,便于扩建。 3、经济性: ⑴投资省;⑵占地面积小;⑶电能损失小。 操作应尽可能安全、简单、方便。电气主线路应简单清晰、操作安全方便,便于运行维护人员掌握。 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主线路时,应考虑到有扩建的可能性。 2.2拟定确认主线路方案 根据以上要求和本设计任务书要求,初步选择主接线如下: 变电所类型:降压变电所电压等级:110/35/10KV 出线情况:110KV进线两回,35KV出线8回,10KV出线12回

变电站设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目:110/10kV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化104班 学号: 103736424 学生姓名:王军 指导教师:李春兰、艾海提 时间: 2013年11月

110/10KV变电所设计 王军 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110/10kV的电气主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110/10kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Huafeng Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110/10kV mainwiring, then by the nu mber and capacity of the generator sets of the main transformerstatio n to determine the number, capacity and model. Finally, based on the maximum continuous current and short circuit calculation results, theh

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

变电站土建工程施工组织设计方案

目录 第一章招标承诺书 (3) 第二章编制说明 (7) 第三章工程概况 (8) 第四章施工组织及结构 (9) 第五章工程范围与现场协调配合 (21) 第六章施工总平面布置 (27) 第七章施工总进度计划 (31) 第八章主要施工机械 (34) 第九章主要劳动力计划 (37) 第十章主要施工方案 (40) 第十一章质量管理和质量保证 (107) 第十二章安全、文明施工、治安保卫 (164) 第十三章物资管理 (186) 第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (195) 1

第十五章地方政策处理及地方材料保证措施 (196) 2

第一章招标承诺书 感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加500KV**变电所土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“钱江杯”为目标,确保优质工程,作如下承诺。 工程质量、安全的承诺 如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:单位工程合格率100% 单位工程优良率≥90%,主要单位工程必须达优良 分项工程合格率100% 砼生产质量优良批数≥90%,无差级,现场砼强度全部合格 建筑钢筋、钢材焊接一次检验合格率≥98% 不仅如此,我方将保证本工程: 外观工艺不达标项目为零 建(构)筑物渗漏为零 交工验收时,若发现有质量不合格或留有隐患处,工程所含的所有单位工程达不到100%合格, 3

单位工程达不到90%优良等级时,我方除承担全部返工,补强费用并负责返工合格外,我方愿承担本合同总价1%的违约金。 完工后的保修承诺 如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任所造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担所发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受一年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。 施工组织的承诺 如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在业主的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到业主满意。 工程进度的承诺 4

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

论文--110kv变电站设计(上海电力学院)

本科毕业论文 发电厂设计 上海电力学院 施春迎 第一章 主变及所用变的选择 第一节 主变压器的选择 一、负荷统计分析 1、 35kV 侧 Q 1max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 1212max 12 K P P =-=-? Q 2max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 2222max 22K P P =-=-? Q 3max =var 47.3718600085.0/6000cos /222max 3232max 32K P P =-=-? Q 4max =var 4500600080.0/6000cos /222max 4242max 42 K P P =-=-? Q 5max = var 4500600080.0/6000cos /222max 5252max 52 K P P =-=-? ∑35 P =P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max =10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW) ∑35 Q =Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max =6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar ) S 35MAX =2max 352max 35Q P +=22 35.25113 80003+=45548.66(KVA ) 35?Cos = MAX S P 35max 35∑= 66 .4554838000 =0.83 考虑到负荷的同时率,35kV 侧最大负荷应为: S ’35MAX =S 35MAX ?35η=45548.66?0.85=38716.36(KVA)

变电站设计说明

变电站设计说明 土建:油浸变压器室、事故油池耐火等级按一级防火设计。其他为二级 变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级外开防火门。上述房间中间隔墙上的门可为不燃烧材料制作的双向弹簧门。 防火:电缆夹层、主控制室、继电器室、电缆沟采取防止电缆着火延燃措施。内墙应采用耐火极限不小于1h的不燃烧体。 重点防火区域内的电缆沟应采取防火分隔措施。 油浸变压器与汽机房、屋内配电装置楼、主控楼、集中控制楼的间距不应小于10米,符合5.3.8的,间距可适当减小。 屋外油浸变压器之间的最小间距:35KV及以下5米,66KV 6米,110KV 8米,220KV 及以上10米。当2.5吨及以上屋外油变间防火间距不满足要求时,设置防火墙。高度高于变压器油枕,长度不小于储油池两侧各1米。 总油量超过100KG的屋内油浸变压器,应设置单独变压器室。 总事故储油池其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。储油设施应大于变压器外轮廓每边各1米。储油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径50-80mm。 主控制楼、屋内配电楼及电缆夹层安全出口不应少于2个,其中一个安全出口可通往室外楼梯,当屋内配电装置长度超过60米时,应加设中间安全出口。配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15米。 5.3.8 当汽机房侧墙外5米以内布置有变压器时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3米内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔,当汽机房侧墙外5米-10米范围内布置有变压器时,在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.9h。电缆沟进出主厂房、主控制楼、配电装置室,在建筑物外墙处应设置防火墙。 当柴油发电机布置在其他建筑物内时,应采用防火墙与其他房间隔开,并应设置单独出口。 电缆:C类阻燃电缆。 建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵。 电缆沟内每间距100米处,厂区围墙处应设置防火墙。 电缆桥架架空铺设时,在下列部位设置阻火措施: 1、穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼之间的隔墙、外墙。每间距100米,2台机组连接处, 电缆桥架分支处。 防火墙上的电缆孔应采用电缆防火封堵材料封堵,耐火极限应为3h。 对直流电源、应急照明、双重保护、水泵房、化学水处理及运煤公用重要回路的双回路电缆,双回路分别布置在独立或有防火分隔的通道中,不满足时应对起重一路采取防火措施。 对主厂房内易受外部火灾影响的电缆,应采取防火措施。 架空铺设电缆与热力管道平行时保持1米以上的距离。交叉时不小于0.5米。不满足时采取防火隔热措施。 电缆夹层、控制室、屋内配电装置应设置火灾自动报警系统。 控制室、电子间、配电室可采用卤代烷灭火器。

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案 一、变电站综合监控系统概述 随着电力部门工作模式的全面改造,各变电站/所均实现无人或少人值守,以提高生产效益,降低运营成本。在电力调度通讯中心建立监控中心,能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要,这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。目前,各局都已设立了运行管理值班室及调度部门,虽有对各专业的运行归口协调职能,但不能及时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。各种运行管理联系松散,依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。要跟上发展步伐,必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码,并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控、存储、转发控制及管理。电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守,推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。 二、电力系统需求分析 1. 总体需求 变电站综合监控系统的功能,主要体现在以下几个方面: 通过图像监控、安防(防盗)系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全 通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作 通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况,起到预警和保护的作用配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作 2. 用户主要需求规范 监控对象和场景 变电站厂区内环境实时监视 高压区域的安全监视,人或物体进入高压区域立即产生报警 主变压器外观及中性点接地刀状态 对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面 对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等) 对少人值守变电站办公区域的监视

水泥厂总降变电站初步设计说明

水泥有限公司二期4000t/d熟料水泥 生产线工程 110kV总降压站设计说明 设计:_ 校对:_ 专业负责人:_ 审核: 审定:_ 项目负责人:_

目录 1.概述 (2) 2.电气主接线 (4) 3.负荷计算 (4) 4.无功功率补偿 (5) 5.短路电流计算 (5) 6. 主设备选型 (6) 7. “五防”配置 (10) 8. 电气总平面布置 (11) 9. 过电压保护及接地 (12) 10.二次接线及继电保护 (12) 11. 调度与通讯 (17) 12. 采暖通风部分 (17) 13. 火灾报警视频监控部分 (18) 14. 照明部分 (18) 15. 保安电源 (18)

1、概述 1.1建设规模 本项目一期生产线已经建成一座110/10.5kV总降压站,现有一台主变压器容量为40000kVA,并且预留了二期主变压器的位置,高压线杆为一杆双线,预留了二期高压线架设位置。 二期总降从距厂区800m的变电站引一路110kV电源,架空引入,与一期线路同塔架设。二期110kV采用GIS线变单元,110kV侧与一期不联络;10kV侧与一期联络,一期已经设计并已安装了隔离柜。 1.2设计范围 110kV进线终端杆塔之后的110kV变电所(二期)工程设计。 通讯屏一期已经设计,二期与一期共用。 110kV变电所照明及火灾自动报警一期已经设计,二期不用考虑。 110kV变电所防雷接地一期已经设计,二期设备直接连接至一期预留接口处。 1.3设计依据 ?水泥有限公司与设计公司签订的设计合同。 ?GB 50059-2011 <<35~110kV变电所设计规范>> ?GB 50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>> ?GB 50227-2008 <<并联电容器装置设计规范>> ?GB 50062-2008 <<电力装置的继电保护和自动装置设计规范>> ?GB 50034-2013 <<建筑照明设计标准>> ?GB 50229-2006 <<火力发电厂与变电所设计防火规范>>

变电站设计毕业设计(论文)

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据 库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期:

相关文档
相关文档 最新文档