电锅炉供
暖方案
一、工程概况
供暖采用电热水锅炉采暖系统二、参照标准、依据
1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。
2、常压蓄热水箱。
三、系统工作原理
1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。
2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例)
谷电时间:23:00~7:00 共计8 小时;
平电时间:7:00~8:00 11:00~18:00 共计8 小时;
峰电时间:8:00~11:00 18:00~23:00 共计8 小时。电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电:
23: 00~7: 00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95C,向系统供热; 7:
00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。
3、电网电价:
谷电0.21元/ 度
平电0.52元/ 度
峰电0.84元/ 度
4、自控:
蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。
5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能:
①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。
②控制锅炉在23:00自动启动,7:00 达到蓄热温度后自动停炉。
③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。
④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。
6、电气部分:
①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。
②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。
③所有设备外壳均应有可靠接地,接地电阻按有关要求执行。
四、设计参数
1、采暖系统:
采暖室外计算温度:-9C 采暖室内设计温度:20~22 C 建筑物总耗热量:
350KW 设计采暖天数: 120天 采暖系统总阻力: 60Kpa
2、淋浴系统按同时开启 20 个水龙头,开放时间每天 2 小时计算 五、设备造型及运行方 案
根据需方实际情况,采用全谷电、谷 +平的方式。
全谷电:选一台900KW 的锅炉,水箱容积为100m 3。
谷+平: 选一台 45KW 的锅炉,水箱容积为 8m 3。
六、产品技术参数及性能
1 、产品技术参数:
2、电控部分性能:
a. 电锅炉配备先进的智能PLC 电脑控制器,能实现自动监测运行工况, 调节
温度,定时开启电锅炉,故障时自动报警、操作简单、可无人值守运行。
b. 机组可实现超温、超压、缺水、缺相、过流、短路、漏电等保护功能。
c. 机组设有炉水温度指示、运行电流指示、电源电压指示。
d. 机组可自动补水、自动设温、自动定时运行。
e. 机组可方便的设定回水温、运行工况及运行时间等。
七、 蓄热水箱
1、 100m 3 水箱:
蓄热水箱主材为 6-8mm 厚热轧钢板加肋现场焊接,除锈后,内涂防锈漆。 电热锅炉 1 电功率: 900KW 输出热量: 74 万大卡 蓄热水箱水温度:95 C 电热锅炉 2
电功率: 45KW
输出热量: 3.6 万大卡
蓄热水箱水温度:65 C
自动
外保温材料为玻璃棉,厚80-100mm保护层为镀锌钢板或折型彩板。蓄热水箱内设竖向和环向配水管,充分利用热水梯度,最大限度发挥水箱容积。
2、8m3水箱:
8m3水箱主材为4-6mm 不锈钢板加肋现场焊接,外保温材料为玻璃棉,厚50-80mm,保温层为彩板。
八、运行费用估算
1 、全谷电(供暖)
每天900KWK 8hx 0.21 元/kcal ? h=1512元
每年1512 元X 120 天X 75%=13608(元
2、谷+平(洗浴)
每天45KWX 1hX 0.21 元/kcal ? h+45KVX 1hX 0.52 元/kcal ? h =32.85 元
每年32.85元X 360 天X 75%=11826元