用隔离变压器降低UPS本身输出零地电压

艾默生能源产品服务部陈民

作者介绍用隔离变压器降低UPS零地电压的方法,解决UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。

用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下是小于1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现零地电压超出了要求的范围。对于UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的原因大致有以下两点:

1.用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差。这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求。

2.UPS是开关电源,在UPS的输入和输出都加装了EMI电路,由于EMI电感和滤波电容的存在,会造成输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了UPS输出零线与地线之间的电压差。

如何有效降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机。业界在机房工程上通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,即通过变压器的电磁隔离来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器付边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在UPS的输出端加装输出隔离器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在UPS的旁路输入加装旁路隔离变压器。

对于中小功率的UPS,加装单相输出隔离变压器的连接方法如图:

对于大功率的三相UPS,加装三相旁路输入隔离变压器的连接方法如图:

该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应提醒用户注意:不要再把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证用户接地排的接地要满足机房的接地规范并保证可靠性,由于用户接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至是人身伤害。

如果要降低用户负载的零地电压,则在负载附近增加艾默生的精密配电中心PPC

变压器空载损耗计算

变压器空载损耗计算 简介: 负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)计算变压器应具备的损耗比。 关键字: 变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗: ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗: ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗: ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中: Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数: t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。

变压器损耗计算公式

变压器损耗 分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。 1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:

变压器无功损耗

本文分析了低压无功自动补偿中,由于变压器的无功消耗很不到补偿唯一次功率因数受影响的问题。提出自动控制器控一次相位控制电容器的投切,可补偿变压器的无功消耗,使一次功率因数人大提高。 (一)变压器的无功消耗 变压器的无功消耗和有功损耗一样,也由铁损和铜损组成。变压器的无功消耗可由下式求得: 由于变压器的无功消耗,尤其是空载无功消耗很大,因此变压器本身的功率因数很低。 (二)变压器无功消耗对功率因数的影响 在考核用户的功率因数时,通常是考核变压器一次侧的功率因数值,即变压器消耗的有功和无功电量也参与功率因数的计算。如果是高压计量的用户,变压器消耗的有功和无功电量已经走表,这时按电能表抄见电量计算的功率因数值即为一次功率因数;如果是低压计量用户,则应将电能表的抄见电量加上变压器消耗的有功和无功电量计算出的功率因数值为一次功率因数。计量方式对计算功率因数没有影响,而对一次功率因数有影响的是变压器的负载率和负荷的功率因数。负载率越低,对一次功率因数影响就越大,反之越小。负载率是由生产用电状况所决定的,而负荷功率因数是可以通过电容器补偿提高的。我们要讨论的是当变压器的二次负荷技电容器补偿后,二次功率因数已达到0.95以上时,由于变压器的负载率低,造成了变压器的无功消耗对一次功率因数的影响。 下面以实例加以说明。这里通过计算求出变压器的无功消耗及其一次功率因数。计算出的一次功 率因数值同一次计量的功率因数值相等。 某用户变压器为SJ型10kV,320kVA,短路电压UK%为4.5%,空载电流I0%为7%,空载损耗P0-为1.4kW,铜损PK为5 .7kW,低压电能表月实抄电量的有功为54720kW·h,无功为17920kvar·h, 二次侧有电容器补偿。 1.计算变压器的有功损耗变压器的电阻

光伏电站的无功配置计算(严选内容)

一、光伏电站的无功配置计算 一般需要依据《GB19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定》,《GBT29321-2012光伏发电站无功补偿技术规范》进行光伏电站的无功配置分析。 光伏电站逆变器可发出无功功率,但考虑电站能为系统提供一定的无功储备容量,需配置无功补偿装置。无功补偿容量应结合实际接入电网情况确定,其配置的容性无功补偿容量,应为光伏电站额定出力时升压变压器无功损耗、线路无功损耗及线路充电功率之和,其配置的感性无功补偿容量应能够补偿全部线路的充电功率。 图1荒漠电站的系统拓扑 一般的,升压变无功损耗所占总无功损耗的比例接近70%,送出线路中的架空线产生的无功损耗占总无功损耗22%以上,光伏电站全部电缆线路产生的无功损耗所占比例约为8%;另外,电站的感性无功需求远小于容性无功需求。 对于SVG这样的无功补偿设备,可以实现额定感性到额定容性的连续调节,因

此可以以容性无功需求量来配置SVG容量。 为减少计算的工作量,可进行近似计算,其无功补偿容量只需考虑升压变无功损耗,再按照系数进行折算即可。 变压器无功损耗计算公式为: 式中,QT为变压器无功损耗,kvar;UK%为变压器短路电压百分数,I0%为变压器空载电流百分数;S为变压器的视在功率,kVA;SN为变压器额定容量kVA。一般的,升压变的短路电压百分值为6.7%,空载电流百分值为0.4%。

按照此参数,升压变的无功需求约为电站总容量的7%,整个电站无功需求为10%;若光伏电站并网工程采用一次升压,即升压至35kV并网,其无功补偿容量可按光伏电站总容量的10%配置。 考虑光伏电站容量对接入电网电压等级的要求及实际并网点对电压等级的限制,光伏电站并网工程可能需要两次升压,若光伏电站接入系统电压等级为110kV,则还需进行35kV/110kV升压方可接入电网,一般35kV/110kV升压变短路电压百分值为10.5%,空载电流百分值为0.67%,因此若采用两次升压,其无功补偿容量可按光伏电站总容量的20%配置。 二、风电场的无功配置计算 一般需要依据《GBT_19963-2011风电场接入电力系统技术规定》进行风电场的无功配置分析。

运行中电力变压器无功损耗的计算

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 运行中电力变压器无功损耗的计算 运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的重要影响。在系统中输送无功功率时要消耗有功电能,无功经济当量K 就是在无功功率使用地点每消耗lkvar 的无功功率时系统中所增加的有功损耗值,单位为kW/kvar 。 电力变压器的无功功率。电力变压器实际上相当于一个有铁芯的大电感线 圈。其等值电路可简化为如图所示。当电力变压器投入电网运行时,由于激磁电阻R o 、线圈电阻 R k 、激磁电抗X o 、线圈漏电抗X k 的存在,必然会造成损耗。消耗于R k 的功率I 2o R k 为铜损,消耗于R 0的功率I 2o R o 为铁损。X k 上的功率I 2o X k 为漏磁无功功率,X o 上的功率I 2o X o 为激磁无功功率,这是变压器一次侧通过电磁感应传送给二次侧的电磁功率。在一般电力变压器中,X o 、X k 分别比R o 、R k 在数值上大得多。以一台SJ 型6kV 、100kV A 的电力变压器为例,其空载试验和短路试验表明:R o =2.28Ω,X o =24.5Ω,R k =7.24Ω,X k =19.5Ω(折合到低压侧时则R’k =0.04Ω,X’k =0.08Ω)。很显见,I 2o X o 、I 2o X k 要比I 2o R o 、I 2o R k 在数值上要大得多。 运行中电力变压器无功功率的计算。如上所述,电力变压器的无功功率Q 是由铁芯的激磁功率Q o 和线圈的漏磁无功功率Q 1组成的。即: Q=Q o + Q 1 当电压不变时,Q o 实际上就是变压器空载试验时的无功功率,即:

电力变压器常用计算公式

电力变压器常用计算公式 1、变压器空载损耗计算: 00%100 rT I Q S ≈ 0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; 0%I -变压器空载电流百分数; rT S -变压器额定容量,kVA 。 2、变压器负载损耗计算 %100 K rT u Q S ≈ K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ; %u -变压器额定短路阻抗电压百分数; rT S -变压器额定容量,kVA 。 3、变压器功率损失 20K P P P β?=+ P ?-变压器功率损失,kW ; 0P -变压器的空载损耗,kW ; β-变压器负载率; K P -变压器短路损耗,kW ; 4、变压器无功功率损失 20K Q Q Q β?=+ Q ?-变压器无功功率损失,kVar ; 0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; β-变压器负载率; K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ;

5、变压器的损失率 2021 20%100%cos K N K P P P P P S P P ββφβ+??==?++ %P ?-变压器的损失率; P ?-变压器功率损失,kW ; 1P -变压器电源侧输入功率,kW ; 0P -变压器的空载损耗,kW ; β-变压器负载率; K P -变压器短路损耗,kW ; N S -变压器额定容量,kVA ; 2cos φ-变压器负载功率因数; 6、变压器的无功损失率 2011 %100%100%K Q Q Q Q P P β+??=?=? %Q ?-变压器的无功损失率 Q ?-变压器无功功率损失,kVar ; 1P -变压器电源侧输入功率,kW ; 0Q -变压器在空载时的无功损耗,kvar ; β-变压器负载率; K Q -变压器在额定负载时的无功功率,kvar ; 7、变压器负载率 22 cos N P S βφ= β-变压器负载率; 2P -变压器电源侧输入功率,kW ;

变压器损耗计算公式

1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量 KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制, 可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器的全损耗ΔP=P0 PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 3、变压器节能技术推广 1)推广使用低损耗变压器; (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生

变压器供电线路功率损耗的计算

变压器、供电线路功率损耗的计算 1.变压器功率损耗的计算 变压器的功率损耗,包括有功功率损耗ΔPT和无功功率损耗ΔQT。有功损耗又分为空载损耗和负载损耗两部分。空载损耗又称铁损,它是变压器主磁通在铁芯中产生的有功功率损耗,因为主磁通只与外加电压和频率有关,当外加电压U和频率f为恒定时,铁损也为常数,与负荷大小无关。负载损耗又称铜损,它是变压器负荷电流在一次、二次绕组的电阻中产生的有功功率损耗,其值与负载电流平方成正比。同样无功功率损耗也由两部分组成,一部分是变压器空载时,由产生主磁通的励磁电流所造成的无功功率损耗,另一部分是由变压器负载电流在一、二次绕组电抗上产生的无功功率损耗。 ΔPs、ΔQs是通过短路试验测得,ΔP0、ΔQ0是由空载试验测得,由制造厂提供。 (4-9) 式中ΔPT、ΔQT——变压器的有功功率损耗(kW)、无功功率损耗(kvar); ΔP0、ΔQ0——变压器的空载有功功率损耗(kW)、空载无功功率损耗(kvar); ΔPs、ΔQs——变压器负载有功功率(kW)、负载无功功率(kvar),即变压器的短路有功功率损耗和无功功率损耗。 Sca ——计算视在功率(KVA); SN·T——变压器的额定容量(KVA)。 变压器的功率损耗可用下式概略计算。

(4-10) 式中I0%——变压器空载电流占额定电流的百分数; Uz%——变压器阻抗电压占额定电压的百分数。 ΔPT——变压器的有功功率损耗(kW); ΔQT——变压器的无功功率损耗(kvar)。 2.供电线路功率损耗的计算 供电线路的有功功率损耗、无功功率损耗可安下式计算: (4-11) 式中△Pl、△Ql——线路的有功功率损耗(kW),无功功率损耗(kvar);R、X——每组线路电阻、电抗。 R、X可按下式计算:

变压器损耗计算(经典)

变压器损耗计算(经典) 变压器损耗计算 简介: 变压器经济运行与否,是由所带负荷大小、本身能耗的功率以及变压器在磁化过程中引起的空载无功损耗、绕组电抗中的短路无功损耗等因素决定的。 关键字:电力变压器,损耗,经济运行 ( 前言 电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,变压器容量的选择直接影响到电网的运行和投资。对供电部门的公用变压器而言,会使低压网络变大造成过多地消耗有色金属; 选择容量过大的变压器会很快满载,甚至过载,将会限制负荷的发展。变压器经济运行与否,是由所带负荷大小、本身能耗的功率以及变压器在磁化过程中引起的空载无功损耗、绕组电抗中的短路无功损耗等因素决定的。 变压器在变换电压及传递功率的过程中,自身将会产生有功功率损耗和无功功率损耗。变压器的有功功率和无功功率损耗又与变压器的技术特性有关,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化。因此,必须根据变压器的有关技术参数,通过合理地选择运行方式,加强变压器的运行管理,充分利用现有的设备条件,以达到节约电能的目的。2( 变压器的负载与损耗的关系 电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在 定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示 P=Pn+Pl (2,1) P-- 总的有功功率损耗;Pn-- 空载有功功率损耗;Pl-- 在一定负载下的负载有功功率损耗 Pn=Pt+KQt=Pt+K(I0%Se/100) (2,2) Pl=Pf+KQf=Pf+K(Ud%Se/100) (2,3) Pt 为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗。 Qt 为变压器变压器额定励磁功率 10%为变压器空载电流 Pf 为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损 Ud%为变压器阻抗电压

变压器的负载与损耗的关系

变压器的负载与损耗的关系 电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示: P=Pn+Pl2-1 P--总的有功功率损耗;Pn--空载有功功率损耗;Pl--在一定负载下的负载有功功率损耗 Pn=Pt+KQt=Pt+K(I0%Se/100)2-2 Pl=Pf+KQf=Pf+K(Ud%Se/100)2-3 Pt为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗。 Qt为变压器变压器额定励磁功率 I0%为变压器空载电流 Pf为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损 Ud%为变压器阻抗电压 K为无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kva r Se变压器额定容量 空载损耗Pt是只与变压器铁芯相关的常数,它不随变压器负载的变化而变化。而负载损耗Pf则为变压器绕组中的铜线圈电流损耗,根据P=I2R故Pf与负载电流的平方成正比。I0%、Ud%为变压器一个固定参数,它们由变压器铭牌或变压器技术参数说明书提供,故变压器损耗主要受负荷变化影响的铜耗决定。

简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。变损和线损的计算 一、变损: 变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

 变压器的全损耗ΔP=P0PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 变压器节能技术推广 1)推广使用低损耗变压器; (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。 最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。 1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。 近年来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。 (2)变压器系列的节能效果 上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。 我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。 80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低2

变压器损耗计算(整理)

变压器损耗计算 简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到 损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平 均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获 得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器 应具备的损耗比。 关键字:变压器 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+K Tβ2P K---------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+K Tβ2Q K---------(2) (3)综合功率损耗:ΔP Z=ΔP+K QΔQ----(3) 式中: P0——空载损耗(kW) P K——额定负载损耗(kW) Q0——空载无功损耗(kvar), Q0≈I0%S N Q K——额定负载漏磁功率(kvar),Q K≈U K%S N S N——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 U K%——短路电压百分比 β——平均负载系数 K T——负载波动损耗系数 K Q——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取K T≈1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量K Q=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗P K、I0%、U K%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 P C——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0+P C 变压器的损耗比=P C/P0 变压器的效率=P Z/(P Z+ΔP),以百分比表示;其中P Z为变压器二次侧输出功率。 3、变压器节能技术推广 1)推广使用低损耗变压器 (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。分享变压器消耗的无功功率,必看! 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。 在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: cosφ=P/S=P/(P2+Q2)1/2 在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。 1、影响功率因数的主要因素 (1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%;而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。

(2)变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。 (3)供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。 2、无功补偿的一般方法 无功补偿通常采用的方法主要有3种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿。下面简单介绍这3种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。 (1)低压个别补偿 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地与用电设备并接,它与用电设备共用一套断路器。通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿个别大容量且连续运行(如大中型异步电动机)的无功消耗,以补励磁无功为主。低压个别补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,

浅析变压器无功损耗计算

浅析变压器无功损耗计算 一种变压器损耗计量计算方法,其特征在于包括下述步骤: a、采集变压器一次侧和二次侧有功功率P、无功功率Q、总功率S、功率因数COSΦ的实时动态数据; b、用一次侧电量数据减去二次侧相应电量数据,计算给出变压器的有功损耗ΔP、无功损耗ΔQ、功率因数变化ΔCOSΦ,总功损耗ΔS影响变压器经济运行的电量; c、用有功损耗ΔP除以同一时刻一次侧的有功功率,计算单位有功电量的有功损耗ΔP/P1; d、用总功损耗ΔS除以同一时刻一次侧的总功率,计算单位负荷的总功损耗ΔS/S1; e、用无功损耗ΔQ除以同一时刻一次侧的无功功率,计算单位无功电量的无功损耗ΔQ/Q1; f、变压器节能运行管理软件建立ΔP/P1、ΔS/S1、ΔQ/Q1等参数的动态数据库,分别计算出ΔP/P1、ΔS/S1、ΔQ/Q1参数在变压器经济运行状态时的最小值,将变压器运行电参数的瞬时值和最小值比较,给出差值,差值超出一定范围后输出控制信号或报警信号,使变压器的运行操作满足无限趋近于优化经济运行参数; 其计算公式为:有功损耗ΔP=P1-P2 无功损耗ΔQ=Q1-Q2 总功损耗ΔS=S1-S2 功率因数降低值ΔCOSΦ=COSΦ1-COSΦ2 单位有功电量的有功损耗率 下面主要分析了低压无功自动补偿中,由于变压器的无功消耗很不到补偿唯一次功率因数受影响的问题。提出自动控制器控一次相位控制电容器的投切,可补偿变压器的无功消耗,使一次功率因数人大提高。 (一)变压器的无功消耗 变压器的无功消耗和有功损耗一样,也由铁损和铜损组成。变压器的无功消耗可由下式求得: 由于变压器的无功消耗,尤其是空载无功消耗很大,因此变压器本身的功率因数很低。 (二)变压器无功消耗对功率因数的影响

变压器损耗计算(经典)

变压器损耗计算(经典) 简介:变压器经济运行与否,是由所带负荷大小、本身能耗的功率以及变压器在磁化过程中引起的空载无功损耗、绕组电抗中的短路无功损耗等因素决定的。 关键字:电力变压器,损耗,经济运行 .前言 电力变压器作为电力系统电压变换的主要设备,被广泛应用于输电和配电领域,变压器容量的选择直接影响到电网的运行和投资。对供电部门的公用变压器而言,会使低压网络变大造成过多地消耗有色金属;选择容量过大的变压器会很快满载,甚至过载,将会限制负荷的发展。 2.变压器的负载与损耗的关系 电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示: P=Pn+Pl2-1 P--总的有功功率损耗;Pn--空载有功功率损耗;Pl--在一定负载下的负载有功功率损耗Pn=Pt+KQt=Pt+K(I0%Se/100)2-2 Pl=Pf+KQf=Pf+K(Ud%Se/100)2-3 Pt为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗。 Qt为变压器变压器额定励磁功率 I0%为变压器空载电流 Pf为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损 Ud%为变压器阻抗电压 K为无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar Se变压器额定容量 空载损耗Pt是只与变压器铁芯相关的常数,它不随变压器负载的变化而变化。而负载损耗Pf则为变压器绕组中的铜线圈电流损耗,根据P=I2R故Pf与负载电流的平方成正比。I0%、Ud%为变压器一个固定参数,它们由变压器铭牌或变压器技术参数说明书提供,故变压器损耗主要受负荷变化影响的铜耗决定。 由此根据公式2-2、2-3可以计算出一台30KVA和一台100KVA变压器的有功功率损耗如下:

变压器损耗计算分析

如何对变压器损耗计算分析 1、变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β ——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC /P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率

变压器铜损铁损计算公式及线损

变压器铜损铁损公式及线损计算 变压器损耗参数测试仪对变压器铜损铁损计算公式 变压器的损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。 变压器空载损耗 空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形、测量系统的精度、测试仪表与测试设备却不予注意。对损耗的计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了。 如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器是恒磁通调压,所加电压应是相应接电源的分接位置的分接电压。如是变磁通调压,因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确的分接位置,施加规定的额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。 一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。所以,一是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,二是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于3% 时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求 应是无效了。 1、电力变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~20kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。 2、电力变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

无功功率与变压器损耗是什么关系

无功功率与变压器损耗是什么关系 在电力系统中变压器是效率最高的电气设备之一,中、小变压器都可达96~98%。在电力系统中,累积变压器的总损耗可占20~25%。一: 变压器损耗计算_变压器的干式变压器损耗铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的干式变压器损耗,前者称为铁损后者称为铜损。空载电流很小,后者略去不计,,空载损耗基本上铁损。影响铁损的因素,以数学式表示,则干式变压器损耗式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗干式变压器损耗kn、kw——常数f——变压器外施电压的频率赫干式变压器损耗Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2干式变压器损耗n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。干式变压器损耗根据变压器的理论分析,科假定初级感应电势为E1(伏),则:E1=KfBm(2)K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,E1=U1(4)可见,变压器的铁损与外施电压有很大关系电压V为值,则铁损不变,(f不变),又正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.电压波动,则空载损耗即变化。二 .变压器损耗计算_负载损耗此损耗是指变压器初、次级线圈中电流在电阻上产生的铜损耗及励磁电流在励磁电阻上产生的铁损耗。当电流为额定电流时,后者很小,不计,故主要是电流在初、次级线圈电阻上的铜损。对三相变压器在任意负载时,铜耗表达式:干式变压器损耗中I1——初级线圈的负载电流I2’——次级线圈折算到初级的电流R1——初级线圈的电阻R2’——次级线圈折算得初级的电阻由上式可见,变压器的铜损和负载电流的平方成正比。考虑到负载运行时,负载电流的变化,故此损耗又称可变损耗。干式变压器损耗若令β表示负载系数,干式变压器损耗则铜损式中~线圈电流为额定值时的铜损。三.变压器损耗计算_附加损耗此损耗附加铁损及附加铜损,这两种损耗数量很小,又难以测定,不计。总之,变压器的损耗主要是不变损耗和可变损耗。变压器的效率,其计算公式负载的性质,令φ2表示功率因数角,则在额定电压下,三相变压器输出功率干式变压器损耗SN——变压器的额定容量。输入功率,可根据功率平衡得到(8)式表明变压器的效率和其额定容量初、负载的性质与大小以及变压器本身的损耗有关。 什么是干式变压器?不用浸在油里散热的变压器就叫干式变压器 什么是干式变压器 干式变电器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。 ???? 干式变电器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶、专用于干式变电器冷却的横. 流式风机。其主要部件有:专用的单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机壳、. 导风装置。 广州干式变压器(以下简称“招标代理机构”)受广州南方医院(以下简称“招标人”)的委托,就广州干式变压器、高低压开关柜设备及相关服务采购(招标编号:GMTC062B097QHG125BO)进行国内公开招标,现发布资格预审公告如下 一、广州干式变压器招标项目的名称、内容、简要要求和数量: 1、项目名称:广州干式变压器、高低压开关柜设备 招标内容:干式变压器、高低压开关柜设备及相关服务 2、广州干式变压器简要要求和数量: 包1:干式变压器(SCB10)2台; 包2:高压开关柜(KYN28A-12(Z))9台;低压开关柜(GCK)22台;直流屏(GZDW)1台。 (详细内容请参阅招标文件中的相关内容) 二、广州干式变压器投标申请人资格预审合格条件: 1、必须是国内具有独立法人资格的生产商; 2、独立于招标人和招标代理机构; 3、投标货物制造商必须通过ISO质量认证; 4、所投产品应具有国家有关行业管理部门颁发的生产资质证明; 5、所投产品需取得3C认证证书和安全型式试验报告; 6、合格的投标人应对一个包内所有招标货物和服务进行投标,不允许只对一个包内部分货物和服务投标,但投标人可以对一个包进行投标亦可同时对两个包进行投标。

相关文档