1﹒1 工程概况:

本项工程位于昆山市巴城镇石牌工商区内,东起长江路瑞安路口,延瑞安路向西排至塔基路昆山某路预建泵站,全长960米,其中延途过路DN300管87米,主管DN630合计873米,采用非开挖牵引法施工,管材均采用PE100级给水压力光壁管(PN=⒈0Mpa)。

1﹒2 牵引法施工工艺的选择

重力截污管道有960米长管道是紧靠瑞安公路边。根据地质报告,该地段情况较为复杂,地下水丰富。管道位置土层为人工填土及淤泥、淤泥质土,边坡稳定性差。管道埋深在地下6米左右。刚好处于砂层表面,砂层含水量较为丰富,而且为强透水层,极容易产生管涌和流沙现象。即使采用钢板桩支护一担发生管涌现象,仍会对附近造成地面下沉。这样势必使离基坑边不到3米的公路路面开裂,造成不可估量的损失。鉴于以上理由该段由原明开挖施工方法不可行,固改用对周边土体影响小,施工工期的牵引法施工。

1﹒3 水文、地质情况

1﹒地质情况

根据勘查范围的岩土的工程特征,成因和沉积层序将路线沿

线场地内岩土分为1-6层,人工素填土层、河湖相沉积的淤泥、淤泥质土层及砂层、河流相冲积粘性土层、冲积砂层。

⑴人工填土层

人工素填土层在勘察范围分布广泛,沿线都有分布。本层厚度在⒉0米到⒏0米,平均厚度⒊27米。

⑵河湖相沉积层

在勘察范围内,河相沉积层有两个亚层,即河湖相沉积淤泥、淤泥质土层以及淤泥质砂层。河湖相沉积淤泥、淤泥质土层组成物主要为粘粒、粉粒,含少量腐植质,局部含粉细砂,饱和,呈流塑状—软塑状。本层顶面埋深⒉0米—⒊5米,厚度0.50米至3.50米,平均厚度1.59米。淤泥质砂层零星分布,主要由淤泥质粉砂、淤泥质细砂及淤泥质中砂组成,饱和松散。顶面埋深

4.3米—6.9米,层厚0.5米—1.4米,平均厚度0.73米。

⑶河流相冲积层

本层分为3个亚层分别为冲积粘性土层、冲积粉细砂层、冲积中粗砂、砂砾层。

⑷残积土层

分布局部,为粉质粘土和粉土,组成物主要为粘粒、粉粒,为泥岩及泥质粉砂岩风化残积土,粉质粘土多呈硬塑,局部呈软塑状,粉土呈中密—密实状态。本层顶面埋深5﹒8米—15﹒1米。

2、水文情况

本工程范围内地下水位埋藏较浅,在勘测期得的水位埋深为

1.80米~

2.0米。勘察范围内地下水主要为赋存在淤泥质砂层及冲积砂层。冲积砂层透水性和富水性较好,为强透含水层。

第二章施工部署

2﹒1 工艺流程

牵引管施共的工艺流程为:施工准备→打导向孔→扩孔、成孔→牵引管道→砌检查井→验收→清场

1、准备工作

前期调查:进场后调查施工范围内地下管线情况,摸查清楚后才能进行施工。

施工定位:根据施工图纸,进行测量放样。并根据施工范围的地质情况、埋深、管径确定管材和一次牵引的管道长度,并设计好砖杆轨迹。

2、打导向孔

首先将探测棒插入导向头内,导向头后端与钢管连接,然后用顶管机给钢管施加压力,推进导向头,将导向头达入地下;导向仪可随时接收导向头的方位与深度,顶管机可根据此信息及时旋转导向头,使导向头随时改变深度和方向,在地下形成一条直径为100mm的圆孔通道,孔道中心线即为所需管道的中心线。3、阔孔、成孔

在孔洞形成后,将导向头卸下,装上一钻头,钻头孔径比孔洞大1.5倍,然后将钻头往回拖拉至初始位置,卸下该钻头,换上更大的钻头,来回数次,直到符合回拖管道要求。为了防止塌孔,

在注射的水中加入外加剂,该外加剂有固化洞壁,润滑钻杆等作用。

4、牵引管道

钻孔完成后,将管材按连接成需要长度,将管材两端封闭,一端与钻头相连,将其一次性拖入已成形的孔洞中,既完成整个埋管工序.

5、砌筑检查井

牵引管施工完成后需要进行检查井施工,在牵引管末端砌筑检查井.

6、验收

根据设计及验收规范进行闭水试验等验收工作.

2、2 管材的选择

本工程将选择PE100级给水压里光壁管,该管材符合以下要求

1、抗外压能力强,能承受较大拉力的管材.

2、具有较好的柔韧性,能较好的适应沉降,从而提高管道的抗

震能力.

3、单位重量轻.在牵引过程中减少与孔壁的摩擦力,提高施工

效率和节约成本.

第三章主要施工技术

3、1施工准备工作

1、地下管线测量:

a 、图纸校核:到规划局查阅工程施工地点的管线布置情况,并在现场进行校核,在现场找出图纸标示的管线。

b、现场探测:利用地下管线探测仪器对地下管线的分布、位置、走向、管径进行调查探测。

c、联系各管线单位到现场确认和交底。

d、管线调查清楚以后,按照供水管顶进的路线描绘地下管线和地下障碍物的布置图。

2、钻杆轨迹设计

根据地下管线布置图设计钻杆的钻进轨迹。轨迹包括两个部分,造斜段和铺设段。因为该段管尾重力流截污管,必须按设计流水标高埋设,埋深的按照设计提供的流水标高确定。

造斜段:

1、造斜段距离L:

L=[h(2R-h)]0.5

式中:h-埋深,R1-造斜段曲率半径,取1200d,代入数据计得L=22米

2、钻杆入射角a:

a=0.5tg-1{[h(2R1-h)]0.5/h}

式中各字母意义同上式,计得a=410。

3.2 工作坑施工方案

每段牵引需要挖掘2个工作坑,包括入口工作坑、出口工作坑。均采用机械挖掘,采用密扣钢板桩支护。

入口工作坑时为了检测钻机的钻进角度和旋转扭动等工作状态而设的工作坑。在钻机前面6~10米处挖掘。尺寸为1.5×6米,挖深由地面渐变到深4.5米。

施工工序为:破除路面→打钢板桩支护→挖土→清运余泥→工作坑围蔽.

人工挖泥过程注意不要损坏人行道的地下管线.

出口工作坑时回拖式提供排水管入洞工作坑,出口工作坑尺寸和施工方法与入口工作坑相同.

3.3 钻进技术方案

导向钻机的主要部件为:轮式钻机、操作系统、动力站、液压系统、钻头、钻杆等,对照安装使用规范进行安装。

钻机运到现场必须先锚固稳定,钻机如果锚固不稳,将会发生功率损失或者功率作用在机器身上,造成机器和人的伤害。钻机是依靠地锚座和后支承与地基固定的,安放钻机前应先平整场地,根据预先设计的钻机倾斜角度进行调整,依靠钻机动力将锚杆打入土中,使后支承和前底座锚与地层固结稳定。

导向钻进原理:钻机的钻头的一侧为斜面的鸭舌形状,钻头通入高压水射流切割土体,若钻头旋转和加压钻进同时进行,由于四周受力方向均一,钻头呈直线钻进;若只加压钻进尔钻头不旋转,由于受到斜面的反作用力,钻头则朝斜面法线反方向钻进,实现造斜钻进。

钻杆轨迹的第一段是造斜段,控制钻杆的入射角度和钻头斜面的方向,缓慢给进而不旋转钻头,就能使钻头按设计的造斜段钻进。钻头到达造斜段完成出,接下来的是排水管流水段的钻进。旋转钻头,并提供给进力,钻头就能沿水平直线钻进,由于在钻头位置安装了最先进的探测仪器,在钻进过程中通过地面精密接受仪器,通过接受仪器数据调整钻头角度,使得钻进按照流水线标高路线前进。到达出口工作坑,完成钻孔工序。

㈠钻进操作:

1.检查钻机的测量仪器的电源是否充足,不足的更换电池,

特别是探头电池更不能马虎。

2.按照测量仪器使用规范操纵仪器。

3.探头装进探头盒内,打开接受机和同步显示器,转动探头

盒检查仪器是否正常。

4.把探头盒与钻头接好并连接在钻杆上,开机输送钻进液,

检查探头喷嘴是否畅通。

5.启动机器进行造斜和水平导向钻进。

钻进操作需要注意的事项:

1.钻杆的上、下街头对正,边缓慢给进动力便慢转上扣,不

得拧得过紧。

2.不允许使用弯曲和有伤的钻杆。

3.钻进速度不宜过快,应根据底层条件合理调定给进力。

4.造斜顶进时,每次顶进进尺控制在0.5m左右为好,曲线

要缓。

5.钻杆内不得进赃物,以免堵塞钻头喷嘴。

6.当机油压力报警指示灯亮时,说明油压不正常,要进行检

查。

7.当机油杜塞报警指示灯亮时,要更换机油滤芯。

8.改变水泵排量时,现摘开离合器,不得带速换档。

9.当水泵较长时间不工作的情况下,应将其变速箱挂空档,

后合上离合器,以保持离合器操纵系统中的分离轴承。

10.按规范开动钻机后,不允许马上用全负荷钻进,必须

先进行试运转,确定各部分运转正常后,方可开始钻进。

㈡钻头位置检测

钻机随机配有一手提式地表导航仪,用以确定钻头在地底的位置,检测钻头是否偏离设计轨迹。在造斜段,钻头每钻进10cm就测一次钻头的位置,在平铺段每隔20cm就监测一次。如果发现偏离轨道,就通过调整钻头斜面的方向,进行纠偏。但纠偏不能太急,因为钻杆毕竟具有一定的刚度。

应该在几根钻杆内完成纠偏,不能在一根钻杆内完成纠偏,同时也要注意不要纠偏过度。

㈢回拉扩孔

钻头到达出口工作坑,钻进工作完成,但是孔径还没有达到铺设要求。本工程拟多次扩径,第一次扩孔为200mm,第二次扩

孔为400mm,如此类推,扩孔到800mm。具体操作为:卸下钻头,在钻杆尾段连接孔径200mm的回扩头,回扩头后面再连接钻杆,开动钻机旋转、会拉扩头进行扩径。会拉过程中必须不断加接钻杆,始终保持钻杆不能没入孔洞。扩头回拉到达接驳坑,在接驳坑卸下200mm的回扩头,再在出口工作坑的钻杆尾端接上400mm 的回扩头,如此扩孔到800mm。

㈣注浆和泥浆的处理

在钻杆回拉扩径的过程中,必须通过钻杆注入膨润土浆,以减少摩擦,降低回转扭距和回拉阻力,同时膨润土浆还有固壁防止孔洞塌土、冷却钻头的作用。更重要的是通过旋转回扩头切削下来的泥土,会溶融在膨润土浆里,形成泥浆,流到出口工作坑的集浆坑里。集浆坑里放设泥浆泵,把泥浆抽到浆池。

3.4 回拉敷设管道

扩孔成功到800mm后,可以进行回托管道工序。在回拖前要进行管线连接的工序,用热融法将双壁缠绕管连接成与成孔长度相当的管道。准备好后,将管道与扩孔器相连,回拉将管道牵引进孔洞内。

3.5 检查井

检查井采用人工挖孔护壁作业法进行砌筑。放样放出检查井位置后,采用逆作法,开挖到管道位置后再进行砌井工序。井壁和护壁之间空隙用水泥沙浆填补。检查井砌筑是人工挖孔护壁的尺寸和护壁结构图见附录。

检查井施工工艺流程:

准备工作→开挖土方→扎钢筋、支模→混凝土浇注→砌筑检查井(包括回填M10沙浆)→浇注盖板及吊装→安装井盖及路面恢复

⑴准备工作:根据已完成顶管的轴线,在路面上定出井的位置及检查井(拍门井)施工所需的尺寸(《检查井施工示意图》、《截污井、拍门井施工示意图》),然后进行围蔽和破除混凝土路面施工。

⑵开挖土方:破除表面后,便进行经的基坑开挖,挖土通过三角架和卷扬机运上地面。根据《检查井施工示意图》,人工分层进行开挖(每开挖一层,便完成一层护壁的浇注,然后再进行下一层基坑土的开挖。

采用人工开挖时,必须先开挖基坑中心范围,然后再对称挖掘周边泥土,最后进行护壁范围的泥土挖除及修整。在挖土过程中,要注意及时抽水,以防基坑泡水。

人工挖据土时,现场必须要有专人负责观测土体、护壁的变化,以及地下水渗漏情况,发现异常立即组织疏散作业人员,并及时分析问题、处理问题。

当挖到PE管时,由于考虑到牵引过程中对土体产生扰动,则采用长1.0米,尾径不小于10cm木桩垂直四侧侧墙打入土体,进行加固,木桩间距为0.5米,成梅花桩分布。人工护壁施工至顶管中心线以下40cm(检查井)或50cm(拍井门)。

⑶绑扎钢筋及模板

施工时,每一层钢筋必须预留足够的搭接长度,具体尺寸按照《检查井施工示意图》、《截污井、拍门井施工示意图》进行施工。

护壁混凝土采用C30,施工护壁时,混凝土要振捣密实,特别是对上下层接口处的混凝土振捣,且层与层的混凝土搭接高度必须大于5cm。每到层混凝土浇注时,下混凝土位置要对称,浇注混凝土高差不能超过40cm。护壁施工到设计坑底标高,坑底打设木桩对地基进行加固处理(管底除外),木桩各技术参数和施工要求参照原设计图纸和工程洽商。用钢筋混凝土封底后,用切割机将检查井内的PE管中心线以上部分砌除,下部分作为流槽。

⑷检查井砌筑

根据通用图要求,从管顶以上50cm处往下到井底,为砌筑48cm砖墙,从管顶以上50cm处往上,砌筑36cm砖墙。检查井砌筑完后,及时进行批荡,并将检查井壁与护壁之间的缝隙用石屑进行填充,用水冲实。

以下为检查井砌筑的技术要点:

㈠、管道安装后即可进行检查井的砌筑。砌筑前将井位基础面洗刷干净,定出井中点,划上砌筑位置和砌

筑高度,以便操作。

㈡、砌筑检查井所用的砖,质量应符合设计、规范要求。

砌筑前,让砖吃透水,表面润湿。砖搬运小心堆放,

避免不必要的破损。

㈢、砌筑圆井,注意圆度。挂线校核内径,收口段要每层检查,看有无偏移。在井下部干管伸入处,特别

是管底两侧,用砂浆碎砖捣插密实,其余逐层将砖

砌包妥当,务使不渗漏。

㈣、砌筑圆形检查井避免上下层砖块对缝。检查井内外批档,每砌筑50cm高即批档一次,做到随砌随抹灰,以减少砌井过程中的抽排水量。

㈤、 PE直壁管伸入检查井内的部分,应剪切到与内壁齐平。

㈥、各种井每天的砌筑高度,不超过2m。每天砌筑结束时,清除跌落在井内的灰浆砖碎。整个井砌筑完成

后,清除井内脚手架、垫脚砖、临时堵水基或导槽,并封堵脚手眼。

㈦、井砌完后,及时装上预制井环,安装前校核井环面标高与路面标高是否一致。无误后,再坐浆垫稳。㈧、 PE管与检查井的连接可采用中介层法。即在管材或管件与井壁相接部位的外表面预先用聚氯已烯粘接

剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井

的井壁内。中介层的做法是先用毛刷或棉纱将管壁

的外表面清理干净,然后均匀地涂一层聚氯已烯粘

接剂,紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂,固化10~

20min,即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度视

管道砌入检查井的长而定,可采用0.24m。

㈨、检查井底板的砂石垫层应与管道基础垫层平缓接顺。管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高

的地段时,检查井与管道的连接,宜先采用0.5~

0.8m的短管采用中介层法与检查井连接,后面接一

跟或多根(根据地质条件)长度不大于2.0m的短管,

然后再与上下游标准管的管段连接。

3.6闭水试验

污水管安装以及检查井砌筑完成后,进行闭水试验。截污干管则每3个井段进行一次闭水试验。闭水试验如未能通过,立即将管内的水抽干,仔细检查渗漏原因,并修补。

第四章施工计划

一、施工进度计划

本次工程根据实际情况拟一段牵引长度为三个井段即120米长。每段作业时间约一周。采用两台牵引设备进行,每周完成240米,整个工程为流水作业,完成一段牵引后马上进行下一段牵引,并开始进行完成牵引段底检查井施工和恢复路面施工。二、主要机械设备需用计划

在本工程施工中,我单位将分批安排技术先进、性能优越并且满足施工进度要求的机械设备进场施工。

主要机械设备需用计划

序号机械名称型号数量单位

1水平工程钻机 2台

2泥浆系统 2台

3排污泵3PNL 4台

4发电机组 4台

7定向探测仪 2台

21电热熔机 20T/50T 2台

第五章、文明施工措施

一、施工围闭

在进场开挖前使用市政标准围蔽进行,并砌砖30cm,防止施工污水流出马路污染周边环境。并做到以下几点:

㈠在工地的首尾端按规定挂放施工占道许可证。

㈡在工地的首尾端或与其他道路的交汇处安放施工告示牌和交通导向牌。

㈢在施工范围进行全封闭施工,夜间设警示闪灯。

㈣在施工范围内安排专职巡查员,负责疏导交通和维护文明施工设施。

㈤开工前对现场施工人员进行文明施工生产教育。开挖前,张贴安民告示,广泛宣传,争取广大市民对施工的谅解和支持。派人定期清扫,确保工地周围环境卫生。及时清扫运土车撒落在非施工区内的淤泥。

二、机具材料管理

㈠材料进场后进行分类并指定地方堆放,保证施工现场道路畅

通,场地整洁,并按照ISO9002文件有关要求进行标识。

㈡施工机具统一在确定场内摆放。

㈢所有施工机具都必须保持整洁机容,每天进行例行保养。三、散体物料的管理

㈠所有运输散体物料的运输车均应符合昆山市对散体运输车的规定,不污染城市道路。

㈡在工地出口处设简易洗车槽,将准备驶离施工现场的车辆清洗干净。

㈢自行办理淤泥排放许可证,将淤泥运至指定地点堆放,所有散体物料运输车辆都保持整洁。

四、环保措施

㈠控制噪声,减少施工机械、施工作业、施工运输车辆特别是夜间施工所造成的对附近居民的影响,进行夜间施工时,采取必要的减噪措施,同时报经主管部门批准。

㈡加强环境保护,控制空气污染,对施工作业机械、运输车辆作业时所产生粉尘进行控制,并定期对施工现场周围地面进行淋水,减少灰尘对周围环境的污染,同时做好对城市绿化、地下管线、地下文物的保护。

第六章、安全施工的措施

执行依据《建筑安装工程安全技术规程》,JGJ59-99《建筑施工检查评分标准》,JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》,JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》,《市政工程施工工

艺与安全技术》,以及国家行业有关的安全技术标准。

施工前组织图纸会审,熟悉图纸,对整个工程项目的施工作业全过程中可能出现的问题作充分的预估,并就可能出现的各种问题作出相应的防范措施,对可能影响到的构筑物,地下地上各种管线进行详细的工程安全技术交底,每个部位,工序施工前,均进行相应的技术交底,严格按照三级安全技术交底的要求,使各级施工人员清楚掌握各工序的安全技术要求,以及施工工艺和技术规范,做到心中有数,确保施工过程中的施工安全.

1、安全用电措施

严格用电管理,现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设,必须由持证的专职电工上岗操作,不得任意拉接电线和电器设备,采用三相五线的供电系统,各类电器设备均安装安全保险装置,严格执行一机一闸一漏电保护开关,对电力线路、电器设备经常检查、维修调整并做好测试、检查、维修记录。

2、管线保护

用仪器探测与实际开挖探测相结合摸清管线具体位置,绘制管线分布图。在开挖前参加业主监理组织的管线协调会议。根据管线单位提供的管线情况和实际情况进行有效的管线保护措施。在管线位置设置明显的警示标志。并在该段开挖时,全过程有管理人员旁站指导。在开挖过程中遇到不明管线马上通知上级处理。

3、建筑结构物及管线保护措施

施工中需要严格确保管坑和工作井周边的道路路面的稳定,以确保附近房屋建筑结构物的稳定。在施工过程中注意观测管坑和工作井及周围地面的沉降,发现异常情况要及时提出、及时处理,以保安全。

⑴、对施工范围内和周边房屋建筑物等要进行施工前鉴定,必要时进行支撑或加固。

⑵、施工过程中对房屋及支撑进行检测。

⑶、对确实属于危房的房屋,联系有关房产部门进行有关技术上的鉴定,同时进行住户的临时搬迁。

3、交通安全

派专人在施工机械调头及作业人员进入施工现场的路上维持交通、设置围栏,禁止非施工车辆及行人在施工内调头或停置。施工范围设置围栏,严禁行人及非施工车辆进入施工现场。在人流密集的地段张贴导向示意牌。

4、各施工安全措施

4.1 拉森桩打、拔施工安全措施

⑴打拔拉森钢板桩时要注意周围环境防止打桩机臂碰到附近上空电线或建筑物;

⑵在打桩时打桩机臂下严禁站人,在吊起拉森桩时防止拉森桩跌落伤人;

⑶无论在打、拔时都要有专人指挥,统一指挥口令;

⑷在验明下面没有管线的情况下方能下压钢板桩,避免压断管线;

4.2 土方开挖施工安全措施

⑴人工挖土时应由上而下,逐层挖掘,严禁偷岩或在孤石下挖土,夜间应由充足的照明;

⑵在深基操作时,应随时注意土壁的变动情况,如发现有大面积形象裂缝现象,必须暂停施工,报告项目经理进行处理;

⑶在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽,严防上面土块及其他物体下砸伤头部,遇有地下水渗出时,应把水引到集水井加以排除;

⑷挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先没有预见到的地下电缆等,应及时停止操作,报告上级处理,严禁敲击或玩弄;

⑸人工吊运泥土,应检查工具,绳索,钩子是否牢靠,起吊时垂线下不得有人,用车子运土,应平整走道,清除障碍;

⑹在水下作业,必须严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关,电缆应完好,并穿戴防护用品;

苏州华欧建设工程有限公司

2009年6月25日

康晖建设有限公司昆山某路污水管道工程

牵引管专项施工方案

苏州华欧建设工程有限公司

2009年6月25日

目录第一章、工程概况

第二章、施工部署

第三章、主要施工技术第四章、施工计划

第五章、文明施工措施第六章、安全施工的措施

牵引管现场施工方法

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌 截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

石井污水处理系统管网工程——石井东南片区一期——均禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、夏茅涌支涌 截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 编制人: 审核人: 审批人: 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

目录 一、编制说明 本方案为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期拟定丛云路牵引管施工专项方案。 二、编制依据 2.1《岩土工程详细勘察报告》。 2.2政府及上级机关颁发的有关工程技术质量、安全文明施工等文件、通知和规定。 2.3现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定: 《工程测量规范》GB50026-93 《工程排水管道通用图》 《定向钻孔拖拉法工程施工及验收技术规程》试行版 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工程建设标注强制性条文》J405-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 三、工程目标 3.1依据合同文件要求,按国家质量标准和广州市有关质量规定进行施工,严格按照广州市建设工程竣工验收备案制实行,确保本工程质量达到一次验收合格,全部工程项目达到国家、省、部规范要求以及技术规范及验标要求,分项工程一次检查合格率100%。 3.2安全生产以现行考核指标为依据,达标率为100%,杜绝重大恶性事故发生,确保无重大伤亡安全事故,无重大设备事故、管线事故,因工负伤率控制在 1.5‰以内,确保周围交通畅通,争创某文明工地。 3.3根据工程实际情况,施工过程中选择合理的流水节拍,确保在开槽埋管、顶管后拖拉管施工如期完成,而不影响其它工序的开展,使得整个工程的总工期不受影响。 四、工程概况 4.1工程性质 建设单位:广州市净水有限公司 设计单位:广州市市政工程涉及研究院 施工单位:黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司 4.2工程简况 本方案主要为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期丛云路新建污水管道施工编制,

牵引管施工

牵引管施工 一)、牵引管施工方法 1、施工工艺流程 施工采用导向钻进非开挖铺管工艺。该工艺利用地表仪器接收导向钻头内探头发出的钻进参数信号,由地表放置的钻机来实现钻孔轨迹控制,沿欲铺设管线设计轨迹钻成一个先导孔,然后回拉扩孔,将孔径扩大到铺设要求的口径,将管线拉入孔内实现不开挖铺管的施工工艺。导向钻进非开挖铺管技术最显著的特点是钻孔方向可控,铺管精度高,尤其是在城市管网极为复杂的地区,可精确控制要铺管线位置,避开地下障碍物铺管。 钻杆轨迹设计T测量定位T工作、接收坑形成T牵引设备就位T 试钻、钻导向孔T泥浆制备T预(回)扩孔、管材连接加固T回拖管材T检查井砌筑T清理现场T回填沟槽 2、管道热熔施工将要连接的两要管子保持水平状态放置并对齐。清除 接头处的油 污、砂土等杂物,用无色无毛的棉布蘸浓度不低于95%的无水酒精擦拭接头连接界面,摆正待连接的管子后,将电溶带及锁紧扣带包覆在管子的连接部位并包紧,用夹钳夹紧锁紧扣带,必须使电熔带与管壁靠紧。电深带包覆时,有连接线的一侧在内圈,钢扣带边缘要与电熔带的边缘对齐。将塑料填充棒从两侧插入电熔带搭接的合缝处,插入约90~ 100mm。将热熔机电源与电熔带相接,设定加热时间后启动热熔机(红灯亮),仔细调节加热电流(加热时间和电流见表B-1)。绿灯亮时,电热熔过程完成,关掉电源,取下连接线夹子再一次用夹紧夹紧锁紧扣带,待电熔连接套充分冷却后,松开锁紧扣带,安装即 匕匕 告完毕。 3、钻进先导孔 钻进先导孔为本施工工艺最关键步序,直接关系到牵引管的成败

与质量的好坏。 首先沿轴线在地面上标出管线位置,每1.5 米设置一点,算出埋深。再导入钻头,用仪器测出钻头埋深、偏差、角度状态。如有偏差, 不断调整钻头位置、角度加以纠正,使之回归正确位置。重复之,使工作坑与接收坑之间形成先导孔。 4、扩孔先导孔形成后,就开始扩孔,视土质情况分为两次至六次形成。 5、拉管孔扩好后,就可以进行拉管工作。用一相同直径的钻头作牵引,就可以顺利的拉设已经热熔合格的PE管道。 6、牵引管施工形象图

兰溪市某污水管网专项施工方案

污水管网 专 项 施 工 方 案 二0一一年五月 污水管网施工方案 本工程设计的污水管道,采用D800、600玻璃钢夹砂管,环钢度10KN/m2,HDPE双壁波纹管D800、600环钢度8KN/m2,总长约3600m,砖砌检查方井1100×1100;砖砌检查圆

井D1000;主要施工工艺流程如下: 6.4.1测量 放样 6.4.1.1、测量前准备 (1)、测量前所有测量仪器必须经过校核,确保测量过程中的施工测量精度,并做好内业计算,坚持一人计算,一人复核,两人签字的原则。 (2)、复核水准点:对甲方所交的水准点须做闭合测量,保证水准点的准确性,其闭合测量误差为20*L 平方根。沿线每隔100M 设立一临时水准点,水准点可用自制木桩或设立在临近建筑物上,但不可设立在开挖沟槽范围内和不遭破坏。 (3)、用全站仪复核甲方所提供的轴线桩;测设施工控制桩; 6.4.1.2、中线控制测量 管轴线控制测量包括节点测设、里程测设及转向角测量。 (1)、节点测量 据施工图纸要求进行实地放样工作,首先把各个节点根据图纸上标志放样至实地。为了测量放线 人工找平垫层施工 玻璃钢夹砂管安装 回填砂 沟槽表面开挖平整 回填土 打桩支护 沟槽开挖 井点降水 玻璃钢夹砂管加工 玻璃钢夹砂管运现场堆放 检查井施工

防止节点及其它特征点破坏,采用砼保护节点位置,节点定位完毕后进行中线放样。为了防止节点被开挖后控制点遗失,在中轴线上根据实际地形钉设控制桩。 (2)、里程测设 里程测设,根据实际情况原则上按每100m测设一点,并且根据施工图纸起点的里程数据在桩顶进行编号。 里程桩的距离,采用测距仪和钢尺丈量相结合,往返差符合施工规范要求。 点的标志,控制桩应钉设小木桩(5cm×5cm×40cm),桩顶距地面不大于2cm,并在桩顶钉小钉,以表示点位。 在固定桩点的外业测量中,要作记录并绘制草图。外业结束后根据野外记录,编制桩点一览表,并签字存档。 6.4.1.3管线水准测量 中线测量确定了管线的中轴位置及里程位置,再运用水准测量把己知高程点引测至管线沿途附近的永久性不沉陷建筑物上,形成控制网,以便对整个管线部位的地面标高及其管道安装进行全面控制,其精度要求根据规范要求确定。 6.4.1.4沟槽施工测量 (1)、槽口放线 根据设计要求的埋深、土层情况、管径大小及其技术规定要求,计算出开槽宽度,并在地面上通过管中轴线定出槽边线位置,用石灰作标志,作为开槽依据。 (2)、坡度控制标志的测设 根据设计要求,污水管线设计时考虑了一定的坡度,因此在不开槽前设置控制管道中线和高程的施工测量标志,施工过程中架设全站仪跟踪测量,保证沟槽开挖的准确性。 6.4.1.5管道安装施工测量 (1)、管轴线测量 在中线控制桩上架设经纬仪进行管道中线观测,具体观测方法,在管子的两端管口内放置带刻度的水平尺并保持水平,同时在管两端、管顶各吊一锤球。如果与水平尺中间刻度重合的垂线与经纬仪测量轴线吻合,则管中心与设计管线位置一致;如不吻合,则管段吊放有偏差,需要校正管子。 (2)、高程测量 采用水准仪跟踪控制测量来控制管顶高程,确保管顶高程的准确,一根管子定位安装完毕后,在缠绕管两边及时填塞一定量的中砂,防止安装完毕的管子偏移。 6.4.1.6、管道竣工测量

牵引管专项施工方案

. 目录 第一章、工程概述 (1) 1﹑工程概况 (1) 2﹑工程特点 (1) 3﹑施工条件 (1) 第二章、施工组织措施 (2) 1、作业任务安排 (2) 2、施工运输安排 (2) 第三章、施工技术 (4) 1﹑施工工艺流程 (4) 2、施工主要工序技术 (6) 3、工程施工 (13) 4、检查井施工 (15) 5、闭水试验 (17) 6、拉管的质量控制方法及要求 (17) 第四章、质量安全措施 (18) 1、质量保证措施 (18) 2、安全保证措施 (19) 第五章、文明环保措施 (21) 1、防止噪声措施 (21) 2、防止大气污染措施 (21) 3、防止水污染措施 (21) 4、防止固体废弃物污染措施 (21)

第一章、工程概述 1﹑工程概况 工程名称:**市**新区南部片区污水管道工程(污水管道) 工程地点:**市**新区南部 本项目共为扬子江路北侧绿化带内(中岛湖路以西段距道路边线9.5米,中岛湖路以东段距道路边线10.5米)处敷设一根DN400~DN500D的污水重力管道(PE100,SDR11牵引管),由东、西两端向中间进入中岛湖路西侧1#预制式泵站,经提升后,沿北侧绿 化带内(扬子江路段距道路边线9米,沿江公路辅道段距道路边线8米)处敷设一根DN600的压力污水管道(球墨铸铁管)。 本工程牵引管施工总长度为2150.8m, 其中DN400为258.6米、DN500为1638.9米、DN600为253.3米。管材采用PE100,SDR11管,设计采用导向钻孔方法施工。 2﹑工程特点 2.1﹑本工程沿路主要经过道路,且经过路口较多,施工影响范围较大,对道路交 通、周边环境等的影响较大,文明施工须要相关规范落实。 2.2﹑本工程工期60日历天,要求较紧,道路交通压力大,来往车辆较多,存在地 下管线,给施工带来不稳定因素。 2.3﹑要求对沿线道路、河流、植物等应进行保护,做好消尘消噪作业,减少对周 边环境污染,同时做好弃土和借土场地的保护。 3﹑施工条件 3.1、施工道路 本工程施工段现场道路已满足作业工程需要,周边有市政道路通至现场,须搞好施 工围蔽、道路清洁卫生,配合居民清洁场地及道路,定期清洗地面,安排人力疏导交通。 3.2、施工用电 施工用电由**司自行从附近电网接出。为确保施工顺利进行,我公司另行安排发电 机作好自备用电安排。

管道工程牵引管施工方法

管道工程牵引管施工一、工艺流程

二、施工平面布置 按总体平面布置图布设。 三、施工准备工作 1、图纸会审、技术交底 (1)收到施工图后,项目总工程师立即组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 (2)组织技术交底,由项目经理部总工程师向施工管理人员进行技术交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和环保、文明施工、交通管制等文件。 2、机械设备进场 机械设备进场前进行机械设备的选择,选用性能优越的机械,确保工序的工期及施工质量满足设计和业主的要求。采用中联重科KSD25 型水平定向钻机一台,钻机自带钻杆30 根另购销两200 根钻杆。凯斯6030 型水平定向钻机一台。 (1)凯斯6030 型水平定向钻机设备表:

(2)中联重科KSD25 型水平定向钻机设备表: 3、料进场 管材采用符合设计要求的PE管,施工前按规范要求将对材料取样送检,检验合格才能投入使用。 4、人员进场 人员根据工程进度计划安排和业主、监理工程师的要求所有人员均分期分批进入现场,并依实际需要随时加以调整。 四、施工工序 第一步是按照设计曲线穿越导向孔;第二步是将这个孔逐级进行扩大;第三步是回拖需要安装的污水排送管。 1、施工准备:组织施工人员学习有关的技术标准和规范;研究施工规范与设计图;制不定期施工方案和技术措施;采集穿越地层的样本进行分析,根据现场的地质条件制定施工工艺;设计和所需要的专用钻具例如切割刀、挤扩器和拖管

器具。化验现场水质,确定泥浆配比。准备施工中需要的工程施工材料。 2、测量放线:根据施工图在施工现场定出管道中线的位置,每隔3 米用喷漆画一个标志,以便穿导向孔时进行校验,用经伟仪确定钻机的安装位置、入土点和出土点。分别用MCLAUGEDJ 探测仪和TRIIECH 管线控测仪沿管道中线进行探测检查现有地下管线的走向以及沿途有无地下障碍需要在设计导向孔曲线时考虑。 3、人员设备进场;在施工现场设立现场临时办公室,临时工棚和材料堆放场地。所有施工用的消耗材料需要防雨、防潮。临时工棚的搭建应满足安全和文明施工的有关规定。 4、法兰盘连接:管的接口质量要求严格,施工现场场地不容许一次性熔接完成不利于熔接的质量,但也要做好熔接的各个环节之间的衔接以确保穿越施工正常进行。 5、导向孔穿越:导向孔的穿越精度关系到管线的安装质量按图施工穿越过程中按事先画好的标志,每隔3 米校正一次钻头的位置,以确保穿越精度,并根据情况进行调整保证导向孔符合设计曲线,钻进过程中,使用钻进液冲洗钻屑并保持孔壁稳定。 6、在进行导向孔钻进和回扩过程中,始终保证泥浆输送畅通确保工程的顺利进行。 7、工作坑的开挖、支撑、排水:工作开挖时会碰到管线,根据探测的结果确定可能存在的位置在离管线较近的地方采用人工挖掘的方式管线暴露出来,使眼睛能看到钻头钻体在管线附近工作,确保工作坑内的管线万无一失用挖机开挖工作坑再在工作坑的两边打入钢板桩,确保工作坑不塌方,坑内的积水要用排水泵抽水,确保坑底能裸露出来,根据现场的实际情况开挖土石方。 8、逐级扩孔:完成导向孔穿越以后,用φ200 扩一次、φ400 扩一次、φ500 扩一次,φ570 扩一次,(对φ600 管)φ750 扩二次,最后拖管用φ750 回扩器带。为了确保顺利穿越有机层,在穿导向也和扩空过程中,始终保证泥浆输送畅通,确保工程利进行。

污水管网施工方案

污水管网施工方案(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

第一章污水管网工程施工组织设计........................................... 错误!未指定书签。 第一节编制说明 ...................................................................................... 错误!未指定书签。 一、编制说明 ................................................................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 ................................................................................. 错误!未指定书签。 三、工程实施目标 ......................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程概况........................................... 错误!未指定书签。 一、工程概况 ........................................ 错误!未指定书签。 1、本合同包含内容及分线情况..................... 错误!未指定书签。 2、地质概况..................................... 错误!未指定书签。 二、施工特点 ........................................ 错误!未指定书签。 第三节施工部署........................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构 ........................................ 错误!未指定书签。 二、施工段的划分及施工程序安排 ...................... 错误!未指定书签。 三、施工工期安排 .................................... 错误!未指定书签。 四、施工准备 ........................................ 错误!未指定书签。 1、技术准备..................................... 错误!未指定书签。 2、机械准备..................................... 错误!未指定书签。 3、材料准备..................................... 错误!未指定书签。 4、3.4.4劳动力准备 ............................. 错误!未指定书签。 5、临建布设及临时水电........................... 错误!未指定书签。 第四节主要施工方法....................................... 错误!未指定书签。 一、工程测量 ........................................ 错误!未指定书签。 1、排污系统控制测量............................. 错误!未指定书签。 2、管道中线定位................................. 错误!未指定书签。 3、管道施工是的高程控制测量..................... 错误!未指定书签。 4、新墩闸施工中的测量工作....................... 错误!未指定书签。 二、土方施工 ........................................ 错误!未指定书签。 1、土方开挖..................................... 错误!未指定书签。 2、土方回填..................................... 错误!未指定书签。 三、排水管施工 ...................................... 错误!未指定书签。 1、管涵施工..................................... 错误!未指定书签。 2、箱涵施工及顶箱法施工......................... 错误!未指定书签。 3、桥涵施工..................................... 错误!未指定书签。 4、排水明渠施工................................. 错误!未指定书签。 四、闸口及附属用房构筑物施工 ........................ 错误!未指定书签。 1、闸口施工..................................... 错误!未指定书签。 2、涵洞施工..................................... 错误!未指定书签。 3、附属用房施工................................. 错误!未指定书签。 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 .................... 错误!未指定书签。 第五节工期保证措施....................................... 错误!未指定书签。 一、组织措施 ........................................ 错误!未指定书签。 二、技术措施 ........................................ 错误!未指定书签。

牵引管施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.工程特点 (2) 三.原材料要求 (2) 四.施工验收规范 (3) 五. 所需的机械设备 (3) 六. 施工部署 (4) 七. 保证工期措施 (6) 八.施工安全文明保证措施 (9) 九.特殊天气及夜间施工保证措施 (10) 一.工程概况

工程项目为临海大道非机动车道及排水、排污工程(东渡路西边河-东港 路) 牵引管施工的主要工作量集中于东渡路,其中排水DN800,级 PE给水压力管48米,排污DN500,级 PE给水压力管54米。 二.工程特点: 1.本牵引管工程施工范围过往车辆、行人比较多,施工过程时危险源性较大,需对工作基坑及接收基坑做好安全防护措施及交通引导工作。完成的井位要围蔽好,做好文明安全的施工现场。 三.原材料要求 1.级 PE给水压力管,电热熔连接。 四.施工验收规范 1.《给排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-2008) 2.《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》 (CECS 164:2004) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 5.《埋地给水管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 五.所需的机械设备 1、施工人员及劳动力组织 本工程施工组织机构采用项目责任制,按本工程施工组织方案及工期计划安排,及时组织劳动力进场,确保劳动力的素质能满足工程 质量的需要。项目管理机制的完善,能组织足够的和熟练的施工班组,为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件,使该工程施工速度和质量得到保证。 2、劳动力使用计划表:

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

牵引管管道施工方案

牵引管管道施工方案 牵引管管道施工方案施工方案一、施工准备①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管... 其他塑料管详细介绍:

牵引管管道施工方案 施工方案 一、施工准备 ①设备准备:牵引管的施工根据工期及施工要求一般需要配置以下几种常见的施工设备。如水平导向钻机、泥浆混配系统、控向仪、地下管线探测仪、轮式挖掘装载机、抽水泵、发电机、管材 ②管材准备:应根据设计要求选用高质量的管材及讲信誉的生产商,并配备专门的管材焊接队。在目前国内的安装施工条件下,我们应尽量选择刚性较好的管材(至少环刚度大于或等于8kN/m2)。 ③前期调查:该项工作是非开挖牵引管成败及安全施工的关键,主要包括两个方面。一是区域以内的管线探测,并做出标记。一是地质勘查,手段是在检查井的位置开挖样洞。 二、施工工艺流程: 牵引管施工工艺流程图 三、钻孔曲线设计 根据检查井位置、土质、埋深、管径等合理确定非开挖牵引管一次牵引的长度,选择确定水平导向钻机机型并预先做好现场围护。 根据每个非开挖牵引管施工段,预先进行钻孔曲线设计,设计导向孔要综合考虑工程要求、地层条件、钻杆的最小曲率半径、施工场地的条件、铺设深度及地下埋设物等多方面的因素,最后优化设计出最佳的钻孔曲线,计算出每根钻杆的钻进角度。 ③测量定位 根据设计资料,对所有导线点和水准点进行复测,根据结果进行管道的放样、原

地面的测量。用白灰标出管道轴线位置,在轴线上每间隔相同距离做好原地面标高标记,以便导向施工时精确控制标高,同时在轴线上标出井位位置,打好井位中心桩。 四、工作坑开挖 采用轮式挖掘装载机在入土、出土点位置各挖一个工作坑,入土位置挖出深2m 长2m,宽lm斜槽;出土点挖出深2m长3m,宽lm斜槽;用于泥浆排出储浆和管子回拖。 五、钻机就位 检查钻机是否工作正常,钻机定位应准确、水平、稳固。 六、泥浆制备 制备泥浆应根据现场地质条件,制定泥浆性能参数,按照制定的泥浆性能参数,配制泥浆。 七、试钻 启动钻机,钻入1-2根钻杆,检查设备仪器是否运转良好,发现问题及时处理,试钻时还应检查泥浆混配系统是否渗漏。 八、钻导向孔 根据测量的轴线,操作定向钻机水平钻进,路面上部采用控向仪等导航设备控制钻头的方向,严格按设计曲线形成导向孔;开钻时采用轻压慢转,进人水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定性,根据地层变化和钻进深度,适时调整钻进参数。 在发射坑内水平段可用垫撑对钻杆进行支撑,以减小钻杆自重影响水平段水平度。导向孔完成后,对发射坑人土口、接收坑出土口标高和方位进行复核,确保按设计曲线成孔。施工过程中,密切注意钻进过程中有无扭矩、钻压突变、泥浆漏失等异常情况,发现问题立即停止施工,待查明原因后采取相应措施后施工。导向孔轨迹设计参数如下: 考虑钻杆和管材的弯曲半径,取R=50m; 考虑其它地下管线的影响,取管道最深点为h=5m; 由L=(h(2R-h))0.5 式中L—造斜段长度;h—铺管深度;R—弯曲半径。

顶管及牵引管工程施工方案

**路**弄雨污水改造φ600雨水管顶管工程 施 工 方 案

**********工程有限公司 第一章、工程概况 一、工程简介 根据甲方的要求,在进行工程施工时不能影响**路的交通,并且不能在**路上进行掘路开槽施工。在进行工程施工时,把因施工造成对居民的影响减到最小,并且需保证**路680弄小区内居民的围墙及友谊木器厂围墙不致大面积坍塌。根据本公司掌握的施工技术情况,只有采用顶管施工工艺才能满足甲方的要求。 二、主要工程量 1、φ800雨水管顶管: 20米; 2、φ630雨水管拉管: 65米; 3、砌筑1000*1000*2.5米钢筋混凝土直线落底窨井: 2座; 4、φ800顶管工作井(钢板桩井内加围护工作井): 1座。 5、φ630拉管工作井(标准钢板桩工作井): 1座。 三、管材的确定 根据工程施工工艺的要求,本工程顶管施工时所用的管材采用φ800钢筋混凝土“F”型管材;拉管施工时所用的管材采用0.8MPAφ630HDPE密实管。

四、施工特定条件 **路是***村南北方向的主要交通要道,车流量较集中,行人较多。在进行工程施工过程中对文明施工及安全施工的要求较高。 根据甲方的要求,本次施工不能在**路上进行掘路开槽埋管施工,按正常的开槽埋管施工工艺根本无法满足要求。即使是采用顶管施工工艺,管道与**路上的雨水井接口要做到不掘路也很难处理。 友谊木器厂与**路680弄之间的小区通道宽度最小处只有3.4米,最宽的地方也只有4.5米,并且该通道以前是条河浜,通道底下土基较软,并且在通道两侧的上海友谊木器厂和小区居民围墙已有多处出现了较明显的裂缝。在该通道内进行拉管施工的过程中对围墙的保护至关重要。极有可能出现小区围墙或上海友谊木器厂的围墙坍塌的情况。

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

顶管及牵引管工程施工方案模板

顶管及牵引管工程 施工方案

**路**弄雨污水改造 φ600雨水管顶管工程 施 工 方 案 **********工程有限公司 第一章、工程概况一、工程简介

根据甲方的要求, 在进行工程施工时不能影响**路的交通, 而且不能在**路上进行掘路开槽施工。在进行工程施工时, 把因施工造成对居民的影响减到最小, 而且需保证**路680弄小区内居民的围墙及友谊木器厂围墙不致大面积坍塌。根据本公司掌握的施工技术情况, 只有采用顶管施工工艺才能满足甲方的要求。 二、主要工程量 1、φ800雨水管顶管: 20米; 2、φ630雨水管拉管: 65米; 3、砌筑1000*1000*2.5米钢筋混凝土直线落底窨井: 2座; 4、φ800顶管工作井( 钢板桩井内加围护工作井) : 1座。 5、φ630拉管工作井( 标准钢板桩工作井) : 1座。 三、管材的确定 根据工程施工工艺的要求, 本工程顶管施工时所用的管材采用φ800钢筋混凝土”F”型管材; 拉管施工时所用的管材采用0.8MPA φ630HDPE密实管。 四、施工特定条件 **路是***村南北方向的主要交通要道, 车流量较集中, 行人较多。在进行工程施工过程中对文明施工及安全施工的要求较高。 根据甲方的要求, 本次施工不能在**路上进行掘路开槽埋管施工, 按正常的开槽埋管施工工艺根本无法满足要求。即使是采用顶管施工工艺, 管道与**路上的雨水井接口要做到不掘路也很难处

理。 友谊木器厂与**路680弄之间的小区通道宽度最小处只有3.4米, 最宽的地方也只有4.5米, 而且该通道以前是条河浜, 通道底下土基较软, 而且在通道两侧的上海友谊木器厂和小区居民围墙已有多处出现了较明显的裂缝。在该通道内进行拉管施工的过程中对围墙的保护至关重要。极有可能出现小区围墙或上海友谊木器厂的围墙坍塌的情况。

牵引管专项施工方案

目录 第一章、工程概述 (1) 1﹑工程概况 (1) 2﹑工程特点 (2) 3﹑施工条件 (2) 4、施工工期要求: (2) 第二章、施工组织措施 (2) 1、作业任务安排 (2) 2、施工运输安排 (3) 第三章、所需的机械设备及劳动力使用计划 (3) 1、施工主要机械的投入 (3) 2、劳动力使用计划表: (3) 第四章、施工技术 (4) 1﹑施工工艺流程 (4) 2、施工主要工序技术 (5) 3、工程施工 (7) 4、拉管的质量控制方法及要求 (13) 第五章、质量安全措施 (14) 1、质量保证措施 (14) 2、安全保证措施 (14) 第六章、文明环保措施 (15) 1、防止噪声措施 (15) 2、防止大气污染措施 (15) 3、防止水污染措施 (16) 4、防止固体废弃物污染措施 (16)

第七章特殊天气及夜间施工保证措施 (16) 1、特殊天气施工保证措施 (16) 2、夜间施工保证措施 (17) 附1:施工进度计划表 (17) 第一章、工程概述 1﹑工程概况 项目名称:桃园路(虹岭路-佛山一环)道路提升改造工程 项目业主:佛山市南海区狮山市政工程有限公司 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司 本工程污水管道以桃园路与佛山一环交叉处东侧《佛山市南海区狮山镇压桃园路市政工程》PM2-10#及PM2-9A#现状检查井为设计起点,沿桃园路两侧绿化带自东向西敷设污水管道到官华路,最终接入《狮山镇污水管网系统工程:西片区桃园路以南截污管道—官华路到桃园路截污管道工程(1107松西)》中污水检查W-17-1及W-18-1。桃园路北侧设计院污水管道管径de400~de500,污水管道1482m,流量约134.2L/S桃园路南侧设计污水管道管径de400~de600,污水管道长度为1479m,流量约195.2.2L/S 不具备开挖施工条件的地段采用牵引的施工方法,采用牵引污水管PE管,规格为de400~de500,长度约100m。 本工程牵引管施工段为南侧BK1+110.1~BK1+150.1管材采用PE de400共长40m; 南侧

非开挖(PE)牵引管施工规范[1]

2术语------------------------------------------------------------------------------- 1 2.1一般规定------------------------------------------------------------------------ 1 2.2管道布置------------------------------------------------------------------------ 1 3材料的存放、搬运和运输-------------------------------------------------------------- 1 3.1存放---------------------------------------------------------------------------- 1 3.2搬运---------------------------------------------------------------------------- 2 3.3运输---------------------------------------------------------------------------- 2 4施工准备---------------------------------------------------------------------------- 2 4.1管材选择------------------------------------------------------------------------ 2 4.2定向钻孔轨迹设计---------------------------------------------------------------- 2 4.3进出洞口措施-------------------------------------------------------------------- 3 4.4回拖力计算---------------------------------------------------------------------- 3 4.5管材最大拖拉长度---------------------------------------------------------------- 4 1总则 1.1.为了加强对HDPE排水排污管工程定向钻孔拖拉法施工的质量控制,特制定本规程。 1.2.本规程依据国家工程建设的法律、法规、管理标准和有关技术规范标准编制。除符合本规程所规定的要求外,还应符合国家现行的相关规范、规程。 1.3本规程未作规定或工程有特殊要求时,应按国家的有关标准规范执行。 1.4.工程中所需管材的技术质量标准,符合我公司企业标准《非开挖聚乙烯(PE)管材技术要求》。 2术语 2.1.定向钻孔牵引法 定向钻机设在地面上,在不开挖土槽的条件下,采用探测仪导向,控制钻杆钻进方向,达到设计管道轴线要求,经

雨污水管网深基坑专项工程施工方案

横一路A段 4号湖桥梁工程 雨污水管网深基坑开挖专项施工方案 中国葛洲坝集团股份有限公司 合川小安溪市政工程项目部 2016年11月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、边坡分析及处理措施 (2) 四、基坑支护方案 (5) 五、施工准备 (6) 六、组织管理 (7) 七、开挖施工方案 (9) 八、施工协调管理 (13) 九、安全生产文明施工措施 (14) 十、应急救援预案 (16) 十一、保证措施 (20)

一、编制依据 本施工方案编制时,依据重庆市合川区小安溪投资有限公司提供的中冶赛迪工程技术股份有限公司设计的小安溪产业园(一期)工程骨干路网工程横一路A段道路工程设计图纸。中冶成都勘察研究总院有限公司提供的地质报告,以及《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013;《建筑基坑支护技术规程》JBJ120-2012;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;依据《建设工程安全管理条例》,国务院令393号,住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,建质[2009]87号等结合现行国家规范、规程编制。 二、工程概况 本工程位于合川区小安溪产业园,设计等级为城市主干路,设计速度是50km/h,道路全长3996.764m,道路标准横断面宽度为44m,双向6车道。 横一路A段西起于与涪沙路平交口,自西向东延伸,在K0+469.455处与规划道路一形成平交口,在K0+820附近跨越4号湖(4号湖桥),在K1+359.345处与规划道路二形成平交口,在K1+944.995处与环湖路形成平交口,在K2+180附近跨越小安溪(花园桥),在K2+855.507处与现状204省道形成平交口,在K3+393.022处与规划道路三形成平交口,继续向东,终止于规划铜合公路,形成平交口。 本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成

牵引管施工方案

一.工程概况 本工程位于工程,主要为污水治理工程,牵引管采用PE实壁管,约293米,电热容连接。 牵引施工主要位于不方便开挖的零星地段,牵引用材为HDPE高强度排污专用管,管道直径分别为DN400、DN500、 DN600、DN800,工作压力为1.0Mpa。 二.工程特点: 本工程牵引管施工范围均是跨越道路敷设,过往车辆比较多,对交通影响大,施工过程时危险性大,需对工作井和接收井做好安全防护措施及交通引导工作。 三.原材料要求 1.HDPE 高密度聚乙烯管。 2.电热容连接、PE100、SDR17。 四.设计尺寸、标高及坐标系统 1.设计标高采用85国家高程系统。 2.设计坐标采用南海坐标系统。 五.施工验收规范 1.<<城市排水工程规划规范>>(GB50138-2000); 2.<<城市工程管线综合规划规范>>(GB50289-98); 3.<<给水排水工程管道结构设计规范>>(GB50332-2002); 4.<<给水排水管道工程及施工验收规范>>(GB50268-2008)。

六.所需的人员、机械设备 1、施工人员及劳动力组织 本工程施工组织机构采用项目责任制,按本工程施工组织方案及工期计划安排,及时组织劳动力进场,确保劳动力的素质能满足工程 质量的需要。项目管理机制的完善,能组织足够的和熟练的施工班组,为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件,使该工程施工速度和质量得到保证。 劳动力使用计划表: 主要现场施工机具使用计划表 3、主要测量试验设备表

七.施工部署 (一).施工进度计划 该段污水管道工程设计总长为293米,具体分6段段进行牵引施工。 第一施工阶段我方将从SX14井至GH69井进行施工,钻机设备摆放在GH69井约50米处,并在钻机摆放前端挖一个长3米宽1米深1.5米钻杆入口工作槽,将GH69工作井和SX14接收井开挖至比管设计标高低50公分的工作坑(采用人工挖孔桩),工作坑开挖直径为2米左右,用于拖管时泥浆排放及储运 ;本段铺管长度28米,施工时间约半天。 第二施工段我方按照上述施工工序对SS22井至SS25井进行施工;本段铺管长度76米,施工时间约1天。 第三施工段对FD3井至FD4井进行施工;本段铺管长度19米,施工时间约半天。 第四施工段对JC1井至JC2井进行施工;本段铺管长度39米,施工时间约半天。 第五施工段对SD1井至SN24井进行施工;本段铺管长度38米,施工时间约半天。 第六施工段对SB34井至SB35井进行施工;本段铺管长度53米,施工时间约1天。 (二)、主要施工方法

牵引管施工方案

禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、 夏茅涌支涌截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

禾涌支涌周边污水管、永泰东区污水管、黄边~鹤边污水管、 夏茅涌支涌截污完善工程 牵引管施工专项方案 (丛云路) 编制人: 审核人: 审批人: 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 二○一五年十一月二日

目录 一、编制说明 (4) 二、编制依据 (4) 三、工程目标 (4) 四、工程概况 (4) 4.1 工程性质 (4) 4.2 工程简况 (5) 4.3 地质及水文状况 (5) 4.4 管道的选材 (5) 五、施工总体部署 (5) 5.1 施工总设想 (5) 5.2 项目组织机构 (6) 六、施工现场平面布置 (6) 七、施工工艺流程 (6) 八、主要施工方法 (6) 8.1 施工准备 (6) 8.2 工程地质勘探 (7) 8.3 导向设计与射入角计算 (8) 8.5 回拖力计算及最大拖拉长度 (10) 8.6 施工机械安装、调试 (12) 8.7 定向拖拉施工 (13) 8.8 质量检查 (15) 九、技术质量保证措施 (15) 9.1 泥浆配置 (15) 9.2 减少浮力 (16) 9.3 控制轴向应力 (16) 十、安全技术保证措施 (16) 10.1 安全生产目标 (16) 10.2 安全措施 (16) 十一、文明施工措施 (19)

一、编制说明 本方案为石井污水处理系统管网工程—石井东南片区一期拟定丛云路牵引管施工专项方案。 二、编制依据 2.1 《岩土工程详细勘察报告》。 2.2 政府及上级机关颁发的有关工程技术质量、安全文明施工等文件、通知和规定。 2.3 现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定: 《工程测量规范》GB50026-93 《工程排水管道通用图》 《定向钻孔拖拉法工程施工及验收技术规程》试行版 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工程建设标注强制性条文》J405-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 三、工程目标 3.1 依据合同文件要求,按国家质量标准和广州市有关质量规定进行施工,严格按照广州市建设工程竣工验收备案制实行,确保本工程质量达到一次验收合格,全部工程项目达到国家、省、部规范要求以及技术规范及验标要求,分项工程一次检查合格率100%。 3.2 安全生产以现行考核指标为依据,达标率为100%,杜绝重大恶性事故发生,确保无重大伤亡安全事故,无重大设备事故、管线事故,因工负伤率控制在1.5‰以内,确保周围交通畅通,争创某文明工地。 3.3 根据工程实际情况,施工过程中选择合理的流水节拍,确保在开槽埋管、顶管后拖拉管施工如期完成,而不影响其它工序的开展,使得整个工程的总工期不受影响。 四、工程概况 4.1 工程性质 建设单位:广州市净水有限公司 设计单位:广州市市政工程涉及研究院 施工单位:黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 监理单位:广州建筑工程监理有限公司