文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中建施工现场临时用电施工设计方案

中建施工现场临时用电施工设计方案

中建施工现场临时用电施工设计方案
中建施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计

(一)工程概况

本工程为天水华天科技股份有限公司1#厂房工程,位于天水市秦州区阎新村,坐落于天水华天科技产业物流园内,与二一三电器厂及大唐人家隔路相望,与天水市主干道赤峪路相接,拟建的天水华天科技股份有限公司1#厂房工程由单层厂房和二层办公辅助用房组成,工程全长159.00米,宽120.00米,占地面积19080平方米,建筑面积24204.42平方米,地下建筑面积147平方米,建筑高度9.80米,设玻璃幕墙。主厂房为门式钢架结构,办公辅助用房为钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土独立基础,工程设防烈度为八度,属二类建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑安全等级为二级;建筑抗震设防为丙类;结构构件的耐火等级为二级。

施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KVA)。

(二)施工现场用电量统计:

根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表)

(三)总配电室(箱)

按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。1、配电室应符合下列要求:

(1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;

(2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m;

(3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;

(4)配电室的天棚距地面不低于3m;

(5)配电室的门向外开,并配锁;

(6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m;

(7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m;

(8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m;

(9)母线均应涂刷有色油漆;

(10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。

2、配电屏(盘)

(1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。

(2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。

(3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

(4)配电屏(盘)或配电线路维修时,必须悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。

(二)电缆敷设

电缆直接埋地敷设深度0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。穿越施工道路、建筑物、构筑物等易受机械损伤的部位加防护套管。在建筑物内,采用铝芯塑料电缆在楼层电井内垂直敷设,每楼层至少固定一处。

(三)室内配线

职工宿舍、办公楼及生活区电线采用明装,沿屋顶、墙壁敷设,外加PVC塑料套管,在施工建筑物内,采用铝芯塑料电缆在楼层电井内垂直敷设,每楼层固定一处。同时室内配线必须符合下列要求:(1)配线的线路应减少弯曲而取直。

(2)导线的额度电压应大于线路的工作电压;

(3)导线绝缘层应符合线路的安全方式和敷设的环境条件;

(4)导线截面应满足供电容量要求和机械强度要求;

(5)导线连接和分支处,不应受机械作用;

(6)线路中应尽量减少接头,以减少故障点;

(7)线路尽可能避开热源;

(8)为了减少接触电阻和防止脱落,截面在10m2以下的导线可将线芯直接与电器端子压接,截面在16m2以上的导线,可将线芯先装入接线连接端子内,然后再与电器断子连接,以保证有足够的接触面积;

(9)水平敷设的线路距地面低于2m或垂直敷设的线路距地面低于1.8m的线段,应预防机械损伤;

(10)布线位置,应便于检查;

(11)为了防止漏电,线路对地的绝缘电阻不应少于每伏1000Ω。

(四)施工现场配电箱和开关箱

1、配电箱及开关箱的设置

(1)按照“总配电室—分配电室—开关箱—用电设备”的顺序

分级设置;

(2)按照“动力与照明分别设置”的原则;

(3)开关箱应由末级分配电箱配电;

(4)总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m;

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不利装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

(6)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

(7)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5m。

(8)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

(9)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于 1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m.

(10)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。

(11)配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位

置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

(12)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。

(13)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(14)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

(15)配电箱、开关箱心须防雨、防尘。

2、电器装置的选择

(1)配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

(2)总配电箱应装设隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

(3)总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。

(4)分配电箱应装设总各类开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器额定值、动作整定值相适应。

(5)每台用电设备应用各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备

(含插座)。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱总必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设按要求进行。

(8)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(9)漏电保护器的选择应符合国标GB68-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动电流应不大于30mA,额定动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电器动作时间应小于0.1S.

(10)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

(11)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。

(12)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路,容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

(13)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(14)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移

动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(15)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

3、使用与维修

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途并作出分路标记。

(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。

(3)所有配电箱、开关处应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(5)所有配电箱、开关箱大使用过程中必须按照下述操作顺序:

a、送电操作顺序:总配电箱—分配电箱—开关箱。

B、停电操作顺序:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开、关箱断电上锁。

(7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

(8)配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

(9)熔断器的熔体更换时,严禁使用不符合原规格的熔体代替。

(10)配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

(五)照明

1、一般规定

(1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等应设一般照明、局部照明或混合照明。

(2)在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

(3)停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。

(4)现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。

(5)照明器的选择应按下列环境条件确定:

a、正常湿度时,选用开启式照明器;

b、在潮湿或特别的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

(6)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘照明器。

(7)对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器。

(8)在振动较大的场所,选用防振型照明器。

(9)对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。

(10)照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

2照明供电

(1)照明灯具电源未端的电压偏移应符合下列数值:

a、一般工作场所(室内或室外)的电压偏移允许为额定电压

值-5%-5%.远离电源的小面积工作场所,电压偏移值允许为额定电压值的-10%-5%.

B、道路照明、警卫照明或额定电压为12-36V的照明,电压偏移值允许为额定电压值的-10%-5%.

(2)一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对物殊场所应使用安全电压照明器。

(3)照明系统中的每一单相回路上。灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

(4)使用行灯应符合下列要求:

a、电源电压不超过36V;

b、灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;

c、灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;

d、灯泡外部有金属保护网;

e、金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

(5)照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。

(6)工作零线截面应按下列规定选择:

a、单相及二相线路中,零线截面与相线截面相同;

b、三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面按相

线载流量的50%选择。

当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负荷相的电流选择。

C、在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相等。若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。

3、照明装置

(1)明灯具的金属外壳必须作保护零线。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。

(2)室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m.

(3)路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。

(4)荧火灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。

(5)钠、络、铟等金属卤化物灯具的安装高度在5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。

(6)投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将轴拧紧固定。

(7)螺口灯头及接线应符合下列要求:

a、线接在与中心触头相连的一端,零线接在与罗纹口相连的

一端;

b、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(8)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。

(9)暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置符合下列要求:

a、线开关距地面高度位-3m,与出、入口的水平距离为0.15-

0.2m,拉线的出口应向下。

b、其他开关距地面高度为 1.3m,与出、入口的水平距离为

0.15-0.2m..

c、严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

(10)电器、灯具的相线必须戏开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(11)对于夜间影响机械或车辆通行的塔吊,必须安装醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

(六)电动建筑机械和手持电动工具

1、一般规定

(1)施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:

a、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书;

b、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养;

c 、保护零线的电气连接符合规定要求,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处;

d、在做好保护接零的同时,必须装设漏电保护器。

(2)塔吊、室外电梯等除做好保护接零外,还需重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

(3)手持电动工具中的Ⅱ类和Ⅲ类工具可不做保护接零。

(4)电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

(5)每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护器装置外,还须按要求装设隔离开关。

2、塔吊

(1)吊的电气设备应符合国标GB5144-85《塔式起重机安全规程》中的要求。

(2)塔吊与外电线路的安全距离应符合要求。

(3)塔吊应作重复接地和防雷装置,供电电缆不得拖地行走。

(4)塔吊夜间工作时,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

3、外用电梯

(1)用电梯轿箱内、外均应安装紧急停止开关。

(2)外用电梯轿箱与楼层间应安装双向通讯系统。

(3)外用电梯轿箱所经过楼层,应设置有机械或电气连锁装置的防护门或栅栏。

(4)每日工作前必须对电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和指动器进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠措施。

(5)升降机的上下极限位置应设置限位开关。

4、焊接机械

(1)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准对方易燃易爆物品。

(2)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线外必须设置防护罩。

(3)使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流孤焊机的换向器,应经常检查和维护。

(4)焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆长度不大于30m.

5、手持电动工具

(1)一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若有用I类手持式电动工具,还必须保护接零。

(2)露天、潮湿场所或在金属构架上操作是,必须选用Ⅱ类手持电动工具,并装设防电的漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。

(3)狭窄场所,宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持式电动工具,若选用Ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面,工作时并应有人监护。

(4)手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套钢芯软电缆,并不得有接头。

(5)手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。

(七)安全用点技术措施

1、临进用电使用组织设计必须有电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

2、现场设专职电工进行安装、维修或拆除临时用电工程,电工必须持证,并经入场三级教育和专项技术交底后方可上岗。电工作业必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及本施工组织设计、电工安全操作规程进行,作业时必须穿戴和配备好相应的劳

动保护用品。

3、施工现场必须建立安全技术档案,其内容包括:

(1)临时用电施工组织设计的全部资料;

(2)修改临时用电施工组织设计的资料;

(3)技术交底资料;

(4)临时用电工程检查验收表;

(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录;

(6)接地电阻测定记录表;

(7)定期检(复)查表;

(8)电工维修记录表。

4、安全技术档案由主管现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

5、临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,分公司每季一次,分公司应复查接地电阻值。检查按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

表1 拟投入的主要施工机械设备表

计算式

K X=0.45 cosΦ=0.45 tgΦ=1.98 将Jc=20% Jc=50% 分别换算到JC=100%的额定容量

Pe1=pe1-1+pe1-2=14.32+141.42=155.74Kw

Pjs1=Kx×Pe1=0.45×155.74=70.083Kw

Qjs1=Pjs1×tgΦ=70.083×1.98=138.77kvar

(2)钢筋机械组

Kx=0.7 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

Pe2=11+6=17Kw

Pjs2=Kx×Pe2=0.7×17=11.9Kw

Qjs2=Pjs2×tgΦ=11.9×1.02=12.14Kvar

(3)提升机组

Kx=0.3 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

Pe3=88Kw

Pjs3=Kx×Pe3=0.3×88=26.4Kw

Qjs3=Pjs3×tgΦ=26.4×1.02=26.93Kvar

(4)木工机械

Kx=0.3 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

Pe4=6+8=14kw

Pjs4=Kx×Pe4=0.7×14=9.8Kw

Qjs4=Pjs4×tgΦ=9.8×1.02=9.996Kvar

Kx=0.7 cosΦ=0.68 tgΦ=1.08

Pe5-1=12Kw Pe5-2=22Kw Pe5=12+22=34Kw

Pjs5=Kx×Pe5=0.7×34=23.8Kw

Qjs5=Pjs5×tgΦ=23.8×1.08=25.704Kvar

(6)振捣机组

Kx=0.65 cosΦ=0.65 tgΦ=1.12

Pe6=9.6Kw

Pjs6=Kx×Pe6=0.65×9.6=6.24

Qjs6=Pjs6×tgΦ=6.24×1.12=6.99Kvar

(7)塔吊组

Kx=0.3 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

Pjs7=Kx×Pe7=0.3×45.54=13.662Kw

Qjs7=Pjs7×tgΦ=13.662×1.02=13.94Kvar

(8)生活区用电

Kx=0.7 tgΦ=1.02

Pe8=34Kw

Pjs8=Kx×Pe8=0.7×34=23.8Kw

Qjs8=Pjs8×tgΦ=23.8×1.02=24.28Kvar

(9)总的计算负荷计算,干线同期余数取Kx=0.9 总的有功功率

Pjs=Kx×(Pjs1+Pjs2+…Pjs8)

=0.9×(70.083+11.9+26.4+9.8+23.8+6.24+13.662+23.8)=167.2Kw

总的无功功率

Qjs=Kx×(Qjs1+Qjs2+…Qjs8)

=0.9×(138.77+12.14+26.93+9.996+25.704+6.99+13.94+24.28)=232.88Kw 总的视在功率

总的计算电流计算:

分-3 分-4

(1)开1、开2到对焊机导线截面及开关箱内电气设备选择计算电流:查表Kx=0.45 cosΦ=0.45

选择导线截面,铜芯橡皮绝缘导线35mm2

(2)分1、分2到塔吊的导线截面及箱内电气设备的选择

计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

选择导线截面,铜芯橡皮绝缘导线35mm2

(3)开1、至分-5到钢筋机组导线截面及分箱内对应保护开关选择计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.7 tgΦ=1.02

选择导线截面:BX-3×25+1×16G50埋地敷设

选择分-5中对应的开关为DI10-100/3

(4)开2到木工机械到分—5

计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.7

选择导线截面:BX-3×4+1×4G20埋地敷设

开关箱内HK1-30/33×RC1A-30A

漏保器:DI15L-20A

(5)提升机分-6 开—1~开8

计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.7

选择导线截面BX-3×6+1×6G25埋地敷设

开关箱内:HK1-60/3 3×RC1A-60A 漏电器DZ15L—60/3 (6)搅拌机分-7 开-1~开4

计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.68

选择导线截面BX-3×10+1×10G32埋地敷设

开关箱内:HK1-60/3 3×RC1A-60A 漏电器DZ15L-60/3 (7)生活区分-8 开1 开2

计算电流:查表得Kx=1 cosΦ=0.7

开1选择导线截面:BX—3×6+1×6G25

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

施工临时用电方案设计70096

为贯彻执行国家安全生产法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和用电火灾事故发生,促进施工安全,根据《施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求,建设工程在开工建设之前必须编制临时施工用电专项方案,结合本工程实际,特编制以下施工现场临时用电方案。 一、工程概况简介 工程名称:聚丰·皇阁豪苑枫叶居 建设单位:聚丰物业开发有限公司 设计单位:重庆大学建筑设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 工程地点:重庆市南岸区海棠溪新街 建筑面积:27496m2 建筑层高:26/-4层 建筑总高:99.5m 编制依据: (一)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋施工图及相关文件》(二)《重庆聚丰·皇阁豪苑枫叶居E栋工程现场踏勘、调查咨询资料》 (三)《中华人民共和国建筑法》和《重庆市建筑管理条例》(四)ISO9001:2000标准的质量管理体系。 (五)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

二、工程用电机械设备表 工程用电机械设备表 根据供电方提供的三相四线制低压电力系统,结合本工程特征,我公司将严格采用TN-S接零保护系统,把供方提供的三相四线制低压电力系统(三相五线制),实行三级配电和二及漏电保护系统,电源线路采取架空和穿管地下埋设

三、供电总平面图(附后) 四、负荷计算: 施工现场总需要系数Kx=0.6。功率因素综合考试COSφ=0.65,根据变压器的位置及用电设备和现场的环境条件等确定总配电箱,分配电和开关箱ctgφ=1.17。 1、所有用电设备容量及计算符负荷: 基础阶段:∑pe=30+22×1+7.5+3.5+7.5+2.2+1.1×2+1.1×5+5.5+18×8=229.9KW 主体阶段: ∑pe=30+7.5+7.5+3.5+75+22×2+22×2+2.2×2+1.1×2+2.5×1+5.5+15=241.1KW 取大值∑pe=241.1 KW 根据公式求得施工现场的计算负荷为: P j=Kx∑pe=0.6×241.1≈145KW Q j= P j ctgφ=145×1.17≈170KVAR S j=P j2+ Q j2= 1452+1702 ≈223KVA I j= S j Ve=223/0.38 3 ≈339A (1)总配电箱至第一分配箱的计算负荷: pjl=(3.5+7.5+75+7.5+5.5)KW=99KW 因为(COSφ=0.6) Qjl=99×0.60≈59KVA Sjl= 992+592≈115KVA Ijl=115/ 0.38 3≈174A (2)总配电箱至2、3分配电箱的计算负荷:

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工现场临时用电方案范本.docx

精品文档 目录 一 . 制依据??????????????????????????????.1 二 .工程概况???????????????????????????????1 三 .施工部暑?????????????????????????????..1 四 .施工生活???????????????????????????.3 五 .配装置安装技措施??????????????????????..3 六 .用安全管理措施???????????????????????.4 七 .安全用技措施????????????????????????.5 八 .施工器防火措施???????????????????????..5

一.编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005 ) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93 ) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二.工程概况 本标段建筑面积 103297.12m 2,共 17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条 1、 2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场 供电安全规范) GB50194-93 ,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三.施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1- 2 号楼之间(其它楼号根据现场实际 确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

施工现场临时用电方案模板

工程 施 工 现 场 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工组织 (3) 五、现场临时用电变压器的校核 (5) 六、现场配电线路的设计 (7) 七、绘制临时供电施工图 (13) 八、建立安全用电管理制度 (21) 九、临时用电技术资料管理 (22) 十、临时用电保护 (22) 十一、临时用电消防措施 (24) 十二、临时用电安全管理措施 (25) 十三、临时用电安全技术措施 (26)

一、编制依据 1.1 工程《施工组织设计》 1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93) 1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》 1.5《施工现场文明安全管理规定》 1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。 2.2 工程总共有幢单体和。 2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。 三、施工准备 3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。 3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。 3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。 四、施工组织 4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥: 现场生产管理: 现场电气负责: 现场安全管理: 木工管理: 钢筋管理: 砼工管理: 4.2机械设备配置见附表。 4.3施工现场临时用电总体布置 ·现场配电的原则:三级配电,两级保护。 ·箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱 4.4供电方式及线路布局 ·现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。 4.5配电线路及配电箱的选择 ·现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。 ·配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

施工现场临时用电方案最新版

施工现场临时用电方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 云南明威电力工程有限公司 2016年8月

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 2、JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范 3、JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 4、SDJ65-82 电力建设安全工作规程 5、GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 6、GB50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 7、GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 8、GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

二、外电防护 1、在建工程不得在高、低压线路下方施工、不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 2、工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间必须保持安全操作距离。 3、到与外电架空线路安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围拦或保护网,悬挂醒目的警告标志牌。 4、现场机动车与外电架空线路交叉时,架空线最低点与路面垂直距离>6m(1kv以下线路)。 5、现场设置旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kv 以下架空线路边缘最小水平距离≮2m。 6、外电架空线路附近开挖沟槽时,必须防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。并应采取相应加固措施。 三、接地与防雷 1、本工程施工现场用电采用接零保护系统,重复接地不得少于3处,每一处接地电阻<10Ω。 2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

施工现场临时用电组织设计(ok)

目录 一、工程概况3 二、编制依据4 三、N1线路用电计算4 1、施工机具4 2、供电系统设置4 3、确定用电负荷:5 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:6 5、选择总箱的进线截面及进线开关:10 6、临时供电施工图10 四、N2线路用电计算12 1、施工机具12 2、供电系统设置13 3、确定用电负荷:14 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:18 5、选择总箱的进线截面及进线开关:40 6、绘制临时供电施工图40 五、N3线路用电计算51 1、施工机具51 2、供电系统设置52 3、确定用电负荷:53 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:56 5、选择总箱的进线截面及进线开关:73 6、绘制临时供电施工图74 六、施工临时用水计算书83 1、工程用水量计算:84 2、机械用水量计算:84 3、工地生活用水量计算:85 4、生活区用水量计算:85 5、消防用水量计算:85 6、施工工地总用水量计算:85 7、供水管径计算:85 七、安全用电技术措施86 1、安全用电技术措施86 2、安全用电组织措施91 八、安全用电防火措施96 1、施工现场发生火灾的主要原因96 2、预防电气火灾的措施97 九、防雷装置设计98

十一、附图100 施工临时用水用电施工方案

一、工程概况 工程名称:国平·时代天街1#地块 工程地址:武隆县中堆坝 建设单位:重庆国平物业开发有限公司 设计单位: 重庆源道建筑规划设计有限公司 监理单位:重庆联盛建设项目管理有限公司 勘察单位:中国建筑西南地勘设计研究有限公司 施工单位: 重庆森佑建筑工程有限公司 质量监督单位:武隆县建设工程质量监督站 安全监督单位:武隆县建设工程安全监督站 承包方式:采用总承包管理责任制,由投标人对分包单位进行总体协调管理 施工承包范围:按施工承包合同范围 工期目标:520天日历工期 质量目标:一次验收合格 安全文明目标:创建重庆市安全文明工地 开工日期:以合同约定及开工报告为准 完工日期:以合同约定及开工报告为准 建设规模:总建筑面积84194.59m 2,其中住宅44691.46 m 2,车库18635.74 m 2,商业20641.36

临时用电工程施工设计方案(已审批)

通科技产业园纬十七路道路工程一标段 临 时 用 电 施 工 组 织 神龙海洋工程 通科技产业园纬十七路道路工程一标段项目部

施工组织设计审批表 施管表()—2 建设单位:中新通科技产业园()开发监理单位:中房工程建设监理

临时用电施工组织设计 一、编制依据 《低压配电设计规》(GB50054—2011) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2012) 《供配电系统设计规》(GB50052-2009) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑电气施工质量验收规》(GB 50303-2002) 《建设工程施工现场供用电安全规》(GB 50200-94) 二、工程概况 工程名称:通科技产业园纬十七路道路工程 建设单位:中新通科技产业园()开发 设计单位:市市政工程有限责任公司 市政工程设计研究总院(集团) 监理单位:中房工程建设监理 工程地点:通科技产业园 工程概况:本次工程设计围西起现状经八路,东至团结河桥东。全长1447.907m,为新建道路。道路全宽36m,采用三幅路断面形式,双向四车道,按城市次干路标准实施,设计时速为40km/h。包含两座桥梁及全线雨污水管道和通信管道、管线综合、照明、交通工程。 本工程临时用电的主要对象是:雨、污水施工时深井降水,用量为15台深井泵。整个工地用电由三路供电线路供电:西侧供电80KVA,主供降水泵及项目部用电,满载用电负荷50KW。九河桥施工用电满载负55KW从东侧250KVA变压器输出;团结河桥施工用电135KW,从东侧250KVA变压器输出。

三、临时用电管理小组人员、组织机构及职责 3.1管理小组人员、组织机构 根据本项目特点,建立以项目经理郭宏伟同志为领导的临时用电管理小组组织机构。 3.2临时用电管理小组人员职责 组织机构人 员名称 主要职责 项目经理 1、项目经理是公司法人的授权代理,是质量、安全、环保、工期、成本的第一责任人,对施工的全过程负责。 2、代表公司履行与业主及协作单位的合同,及时接受业主、监理单位和质检部门的相关指令,并全力组织资源完成。 3、负责项目与公司各部门的信息勾通与协调。 4、项目的资源组织与调配(包括人力、物资、资金)。 5、负责组织施工员对用电线路和设备做定期检查。

临时用电施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (4) 1、工程地点及环境 (4) 2、建筑设计概况 (4) 3、用电概况 (5) 二、编制依据 (6) 三、工程特点及部署 (9) 1、工程特点 (9) 2、施工部署: (11) 四、负荷计算 (13) 1、总负荷计算 (13) 2、分项总负荷计算...................... 错误!未定义书签。 五、设备开关及电缆导线截面选择 (15) 1、变压器下属低压配电箱、柜开关选择,电缆导线截面选择 (16) 六、冬、雨季施工时的措施 (39) 1、配电箱、开关箱: (39) 2、现场用电机械具及线路: (40) 七、防雷、接地措施 (41)

八、安全用电技术资料 (44) 1、安全用电技术档案必须齐全有效,包括如下内容: (44) 2、临时用电检查验收要紧内容 (45) 九、安全用电措施和注意事项 (47) 1、施工现场临时用电安全措施 (47) 2、施工现场临时用电安全生产注意事项 (50) 3、雨期施工安全用电措施和注意事项 (51) 十、电气防火措施 (53) 十一、触电事故应急预案 (54) 1、应急预备与响应操纵组织机构、职责: (54) 2、应急救援响应物资设备、人员预备: (55) 3、事故及紧急情况抢救、报告程序 (56) 4、应急救援预备报告程序、时限 (58) 5、应急救援预备与响应操纵措施 (59) 6、现场抢救常识: (59) 7、全员培训 (61) 8、抢险队演习训练 (61) 十二、讲明 (62) 十三、规章制度 (64)

1、施工现场用电安全治理制度 (64) 2、配电箱治理制度 (67) 3、施工现场电工值班制度 (67) 附:临时用电干线系统图 临时用电平面布置图

施工现场临时用电方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、主要施工负荷统计 (2) 四、电气线路布置及计算 (3) 五、电气设备布置 (6) 六、安全技术管理 (6) 七、电气防火措施 (7) 八、附图 (8)

一、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50104-93 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、我司“一建发[2002]134号”文件 5、我司《一体化》管理文件 6、施工现场实际状况 二、工程概况 工程名称:重庆建工?北城乐章 建设单位:重庆建工集团房地产开发有限公司 重庆市渝通公路工程总公司 工程地点:重庆江北区华新街道嘉陵四村 建筑面积:29977.15m2 建筑高度:99m 建筑层数:地上33层,地下1层 结构形式:框剪结构 基础形式:独立柱基及挖孔桩 施工工期:总建设工期:540天 三、主要施工负荷统计 根据现场施工需要,建设单位可向现场提供300KW的容量。

主要施工机械负荷统计一览表 办公用电及生活用电按施工机械用电量的10%计算。 因此现场总负荷总P ∑为: )(52.26072.268.2338.01.03347.0334KW K P K P P =+=??+?=?+?=∑生活生活设备设备总 其中:设备P —施工机械总负荷(KW ) 设备K —施工机械设备总同时利用系数(取 0.7) 生活P —办公及生活用电总负荷(KW ) 生活K —办公及生活用电设备总同时利用系数(取0.8) KW P 52.260=∑总<KW 300 满足总负荷控制要求。

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

相关文档
相关文档 最新文档