文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道工程临时用电专项方案

隧道工程临时用电专项方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、用电负荷统计 (1)

四、供电设备选择 (5)

五、变压器位置、安装 (5)

六、用电管理 (6)

七、外电线路及电气设备防护 (7)

八、接地 (8)

九、配电箱及开关箱的设置 (9)

十、施工安全措施 (10)

隧道部分临时用电专项施工方案

一、编制依据

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社

《建筑施工现场人员便携读本》中国电力出版社

二、工程概况

华莲西路(红田路~龙腾路)工程的隧道是本合同段唯一的一座隧道,隧道位于龙岩市新罗区陈陂镇的红炭山地块与陈陂村之间的山体中,西接三号桥,东至四号桥,为桥隧相连隧道,设计为双向六车道双线双洞隧道。设计采用小净距隧道方案,分为南北两线,进口南北幅净距约为6.5m,出口南北幅净距约为4.9m,北线隧道全长415m(桩号AK1+758-AK2+173 );南线隧道全长432.52m(桩号BK1+754.68-BK2+187.2),行车速度为40km/h。本隧道内轮廓建筑界限为净宽14.3m (其中外侧人行道1.8m,内侧检修道宽0.75m,车行道11.75m),净高5.0m。南线隧道纵坡为-2.31%,北线隧道纵坡为-2.424%。隧道出口东北侧设置一处设备管理用房。

三、用电负荷统计

一)隧洞出口主要用电量统计表

序号机具

名称

规格

型号

使用动力

(KW/台套)

1 通风设备DJK-11 台

2 110

2 强制搅拌系统JS500 台 1 44

3 配料机系统PLD1300 套 1 22

4 砼喷射机CP-5Z 台 2 7.5

5 二衬台车台 2 5.5

6 空压机13ZSCF-8 套 3 132

7 空压机LGFD-13/8 套 1 75

8 水泥浆搅拌机JZ350 台 1 4

9 电弧焊机500型台 6 7.5

10 注浆机ZG6310 台 1 3.5

11 水泵2寸台 2 5

12 照明体系套 1 14.4

13 地泵台 1 90

14 5T龙门吊台 1 11.6

15 卧式工字钢冷弯机HDJZQ-20 台 1 11

16 钢筋调直液压切断机台 1 4

17 钢筋切断机GQ50 台 1 4

18 钢筋弯曲机GW50 台 1 4

19 台式多用钻床Z4132 台 1 3 二)最大用电负荷计算

1. 洞口、空压机房、洞内、搅拌站等用电量计算

①电动机设备功率计算

空压机4台:∑P=132KW×3+75KW=471KW

砼喷射机2台:∑P=7.5KW×2=15KW

搅拌机1台:∑P=44KW

配料机:∑P=22KW

通风设备2台:∑P=110KW×2=220KW

二衬台车2套:∑P=5.5KW×2=11KW

注浆机1台:∑P=3.5KW×1=3.5KW

地泵1台:∑P=90KW×1=90KW

水泥浆搅拌机1台:∑P=4KW×1=4KW

水泵2台:∑P=5KW×2=10KW

5T龙门吊:∑P=12KW×1=12KW

液压型钢弯曲机: ∑P=4KW×1=4KW

钢筋切断机:∑P=4KW×1=4KW

钢筋弯曲机:∑P=4KW×1=4KW

台式多用钻床:∑P=3KW×1=3KW

电机合计功率:

∑P

1

=471+15+44+22+220+11+3.5+90+4+10+12+4+4+4+3=917.5(KW)

②电焊机设备的负荷计算

电焊机:∑P

2

=7.5KVA×6台=45(KW)

③洞内照明用电功率计算:

洞内工作面碘钨灯:∑P=1KW×4=4KW

洞内低压照明:∑P=0.033KW×(420/10)×2=8.4KW

洞外场地照明:∑P=1KW×2=2KW

照明合计功率:∑P

3

=4+8.4+2=14.4 (KW)

注:洞内低压照明采用33W节能照明灯,每盏灯间距10m,按1排布置。

④生活区用电计算:

项目部: 空调16台功率:∑P=15*0.625*1.2KW+1KW=12KW

照明、其他用电:∑P=15KW

隧道办公、生活区功率:

∑P=20KW

∑P

4

=12+15+20=47KW

⑤根据公式:S=K

1×K

2

(K

3

×∑P

1

÷Cosφ+K

4

×∑P

2

+K

5

×∑P

3

+K

5

×∑P

4

)计算用电负

备用系数K

1

=1.05

电动机系数与电焊机系数K

3、K

4

取值见下表。

电动机平均功率因素Cosφ可0.65~0.78

电动机与电焊机的需用系数K

3、K

4

取值见下表:

用电名称数量

需要系数

K值数值

电动机

3-10台

K3

0.7 11-30台0.6 30台以上0.5

电焊机3-10台

K40.6 10以上0.5

洞内外照明K5 1

⑤总用电量

S=K

1.(K

3

×∑P

1

÷Cosφ+K

4

×∑P

2

+K

5

×∑P

3

+K

5

×∑P

4

)

=1.05×(0.5×917.5÷0.75+0.6×45+1×14.4+1×47)

=735.1(KVA)

根据以上计算,进出洞口施工用均为电量735.1KVA。

四、供电设备选择

根据计算,进出洞口施工最大用电负荷均为735.1KVA,故选择在隧道出口安装400KVA变压器2台。考虑突发停(断)电状况,配备一台250KVA发电机备用。

总的计算电流I=(S×1000)÷(√3×380×0.75)=1489.2A 根据提供用电回路及电线过流量选用2根95mm2及4根300mm2铝芯电缆线。

另外洞内照明用电,选用6mm2铜芯塑料线。

五、变压器位置、安装

隧道出口用电区共设置变压器2台,其中400KVA两台,315KVA一台。变压器设置于隧道出洞口左侧,红线外北侧(详见附图:隧道临时施工用电平面布置图)。

该变压器由供电所按要求进行安装,调试合格后交付我方使用。

六、用电管理

施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相五线制低压电力系统,采取以下方式:

采用三级配电系统如下图

一级 二级 三级

采用TN-S 接零保护系统; 采用二级漏电保护系统。

1# 400KV A 变压器

2# 400KV A

变压器

空压机房

隧道口

钢筋厂

搅拌站

空压机房

1# 空压机

隧道洞内机械、风机、台车、照明

搅拌机组

2#、3#、4#空压

钢筋加工

项目部、 隧道办公、生活区等

七、外电线路及电气设备防护

一)外电线路防护

1、现场不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

2、在建工程的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

3

、施工现场

的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表规定。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离

外电线路电压等级 (kv) <1 1 ~ 10 35 最小垂直距离 (m)

6.0

7.0

7.0

4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表规定。

起重机与架空线路边线的最小安全距离

电压 (KV)安全距离 (m)

<1 10 35 110 220 330 500 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5 沿水平方向

1.5

2.0

3.5

4.0

6.0

7.0

8.5

5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于

在建工程的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离

外电线路电压等级 (kV) <1

1~10

35~110

220

330~500

最小安全操作距离 (m)

4.0 6.0 8.0 10 15

0.5m。

6、当达不到规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标

志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值。

防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP3O级。

防护设施与外电线路之间的最小安全距离

外电线路电压等级 (kv)≤ 1035110220330500最小安全距离 (m) 1.7 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0

7、当防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线

路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

8、在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防

止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

二)电气设备防护

1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清

除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。

2、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。

八、接地

1、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属

外壳与保护零线连接。保护零线由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意

注:1—工作接地;2--PE线重复接地;3一电气设备金属外壳(正

常不带电的外露可导电部分);L1、L2、L3—相线;N—工作零

线;PE--保护零线;DK--总电源隔离开关;RCD---总漏电保护

器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器);T--变压器

2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。

3、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

4、保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的凹线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。

5、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

6、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

九、配电箱及开关箱的设置

1、配电系统设置配电柜、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接人220/380V三相五

线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相五线制供电。

2、总配电箱以下可设干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。

总配电箱应设在变压器一侧,分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域(详见布置图),分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

3、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。

5、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

6、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

7、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

8、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

十、施工安全措施

电缆线路敷设必须采用五芯电缆,敷设前必须进行测试,要求其绝缘电阻值大于10MΩ。

一)配电箱、开关箱及设备

1、严格执行三级配电、二级保护,实行“一机、一闸、一漏保”,严禁一闸多用。

2、开关箱内除应设负荷短路保护装置外,还必须设置隔离开关及漏电保护器,且漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。

3、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器》的要求,一般环境的漏电保护器,其额定漏电动作电流,不得大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S,特殊环境下及手持式电动工具的漏电保护器动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1S。

4、所有用电器的金属外壳,必须可靠地接到PE线上。

5、固定电气设备应作防雨、防淹措施。

6、要求设备停用1小时以上的必须拉闸上锁。

二)现场照明

照明回路与动力回路分开敷设,且单独设置闸箱及漏电保护器,现场镝灯的金属外壳作保护接地。电缆绝缘性能良好,无破皮老化。

洞内照明在成洞段采用220V电压,洞内每十米设置一盏33W节能照明灯,作业台车设置工作灯4盏。

三)现场临时供电检查与巡视

1、每天对现场临电进行巡视维修,并建立巡视维修记录。

2、对职工进行安全教育,提高工人的安全防范意识,做到不私拆、接电

器设备,不乱动开关设备,发现问题后,立即通知电工处理。

四)电器防火措施

1、现场电气设备密集区布置适于电气火灾的灭火器材。

2、焊工在电焊操作时发生火灾,应立即切断电源,可用砂土覆盖灭火,

或用四氯化碳灭火器,二氧化碳灭火器,绝不能用水或一般酸碱泡沫灭火,否则可能触电危险。

3、照明灯具与易燃物之间,应保持一定距离,普通灯具不小于300mm,

聚光灯、碘钨灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,当间距不够时,采取隔热措施。

12

附图:隧道洞内管线布置示意图

100

60 200

400

|μ 150mm 高压风管 |μ 100mm 高压水管 |μ 50mm 排水管

|μ 1000mm 通风管 380V 动力线路

照 明 线 路

100

60 200

400

|μ 150mm 高压风管 |μ 100mm 高压水管 |μ 50mm 排水管

|μ 1000mm 通风管 380V 动力线路 照 明 线 路

洞内管线布置图

说明:

1.图中结构尺寸以厘米计,管线直径以毫米计。

2.高压供水管洞内用 |μ 1500mm 钢管,洞外采用 |μ 2000mm 钢管。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用电用水方案

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用 电用水方案 【工程概况】 施工内容:新建道路、桥梁、隧道工程;道路拓宽改造工程;房屋还建工程;配电房的新建与还建工程 临时用电用范围:人工挖孔桩动力用电及孔内低压照明,人工钻孔用水;明挖隧道施工中旋挖钻机成孔,搅拌护壁泥浆用电用水,施工照明;暗挖隧道施工中,凿岩机施工用电用水;整体工程结构施工期间施工主要机械设备的用电用水;整体施工期间基坑和隧道内、外抽排水用电用水;交通转换道照明和清洁用电用水;排水工程施工用电用水;工程施工照明用电以及临时设施、办公等用电用水 【临时用电用水特点】 1.工程工期长,前期施工临时用电用水接入等待时间长; 2.供电供水距离远、高差大; 3.分部分项工程多,工序交叉重叠作业频繁; 4.施工人员多,工程设备、机械分散。 【内容节选】 工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:1.全工地所使用的机械动力…… 工程临时用电量路径经考虑电压降影响,导线强度低易折断等因素,导线截面选择按允许电流…… 电箱由专业电器生产厂家定型加工,均采用1.5mm厚铁皮,外喷银灰色防锈烤漆,并有…… 施工现场专用中性点接地的电力线路,必须实行三相五线制,如引入电源为三相

五线制时,在引入…… 电缆通过下列地段时,应采用有一定机械强度的保护措施,以防电缆受到损伤,一般用钢管保护…… 施工用水:主要主要考虑日用水量较大的混凝土工程用水、已浇筑完成的其他部位混凝土…… 【内附图表】 1.临时供水供电过街断面图 2.临时用电施工流程 3.临时用电设备一缆表 4.配电线路支路回路示意图 5.现场用电用水平面布置图 6.二级配电箱配置大样图 7.组织管理体系 8.机械用水工参考定额 共52页,2013年编制,含用电量、用水量详细计算

临时用电工程专项方案

江阴五洲国际广场一期Ⅰ标 临 时 用 电 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华锦建设集团股份有限公司 编制日期:2012年10月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工临时用电系统布置 (4) 四、施工用电容量计算 (5) (一)、I区施工用电计算 (5) (二)配电导线计算 (6) (三)II区施工用电计算 (8) 五、导线选择 (11) 六、配电箱与开关设备选用 (11) 七、供电线路 (12) 八、电缆线路 (12) 九、接地与接地装置 (13) 十、防雷 (14) 十一、照明 (14) 十二、使用与维护: (15) 十三、安全用电技术防护措施 (15) 十四、电气防火措施 (16) 十五、电工 (16) 十六、安全防护用电措施 (17) 十七、安全距离、外电保护、变压器保护 (17) 十八、临时用电布置图、系统图(见附页) (19)

一、编制说明 1、编制目的:在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;同时作为重要的技术资料,有助于加强对临时施工用电工程的技术管理,从而更好地保障其使用的安全的可靠性。 2、编制任务:为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济 3、编制依据: 1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3)《供配电系统设计规范》GB50052-95 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)江阴五洲国际广场一期工程施工图纸 6)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版 7)本工程施工组织设计 二、工程概况 1、基本概况 工程名称:江阴五洲国际广场一期工程 工程地点:江阴市璜土镇,镇澄路与辽河路交汇处 建设单位:江阴五洲置业有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 施工单位:华锦建设集团股份有限公司 建筑概况:

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

引水隧道施工临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、临时用电系统图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。 引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。 隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2000,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5

×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。 打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分组成。 2、本工程在进口处较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的进口处,主要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 隧道开口端拟投入主要设备(电动)表:

总用电负荷合计:406.65kw 根据我司拟投入的机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%的同时用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw的变压器1台。 四、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱

临时用电工程方案

目录 一.临时用电措施 1 二、电工及用电人员 2 三、安全用电技术措施 2 四、安全用电组织措施 3 五、电气防火技术措施 4 六、电气防火组织措施 4 七、临时用电系统的使用、管理与维护 5 八、配电室的设置、使用与管理 5 九、现场机械动力系统及电工岗位责任制 6 十、安全技术档案7

一.临时用电措施 1、施工现场临时用电设备在5台及以上设备总容量在50KW及以上 者,应编制施工组织设计。 2、施工临时现场组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测: 2.确定电源进线、变电所和变电室、变电装置、用电设备位置及线路走向。 3.进行负荷计算: 4.选择变压器: 5.设计配电系统: ①设计配电线路,选择导线和电缆: ②选择变压器: ③设计接地装置: ④绘制临时用电工程图:纸,主要包括用电工程总平面图,配电 装置布图\配电系统接线图\接地装置设计图. 6.设计防雷装置: 7.确定防护措施: 8.制定安全用电措施和电器防火措施. 9、临时用电工程图应单独绘制,临时用电工程应按图施工: 10、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资

格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 11、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,并应符合本规范第4、5条规定。 二、电工及用电人员 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其实 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: (1)使用电器设备前必须按规定穿戴和配务好相应的劳动用防护品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 (2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)移动电器设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

隧道施工临时用电方案

新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 编制: 复核: 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用电施工组织设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工用电负荷分类及设备特征 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 洞内洞外供电方案的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 变压器的选择 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 配电线路导线截面的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 配电箱及开关箱电器装置的选择 ................................................................................. 错误!未定义书签。 四、供电系统安装作业 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 配电线路的安装 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.1 洞外架空配电线路安装 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 洞内配电线路安装 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 配电箱、开关箱的安装 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、用电设备安装 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、洞内照明 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、使用和维护 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

现场临时用电专项工程施工组织设计方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-2011中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-2009中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向: (1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)

整个施工现场按三级配电容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设 四、现场机具情况:

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

相关文档