文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方回填单元质量评定表

土方回填单元质量评定表

土方回填单元质量评定表
土方回填单元质量评定表

CB18 单元工程施工质量报验单

(承包 [ ] 质报号)

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构复核后,监理机构份,返承包人份。

菏泽市东明县城乡供水一体化工程土方回填单元工程质量评定表

(范文素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm)

主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范6.2.3条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。 一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。 2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填

主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。 土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。 填方施工中检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3 选用。检查施工记录和试验报告。 第一章地基与基础 第一节土方回填 一、依据标准 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

土石方回填压实工序质量评定表

土石方回填压实工序质量评定表

水利、水电工程 路基清理、沟槽开挖单元工程质量评定表 单位工程名称会理县西河堤文 化桥至实验中学 段整治工程 单元 工程 量 m 分部工程名称施工 单位 会理县建筑工程 承包有限责任公 司 单元工程名称部位检验 日期 年 月日 项目名称 质量标 准 检验记 录 评定 检查项目1 基底 清理 基槽底土必须 符合设计要 求,无拢动 符合设计要求,无 拢动 合格2 一般 地基 处理 地基上的坑、 塘洞穴已按要 求处理 符合设计要求,合 格 3 地基 平整 密实 表面无凹凸不 平,无松土, 无弹簧土 表面无凹凸不平, 无松土,无弹簧土合 格

检测项目1 要 求高 程 沟渠基槽,路 基+0,-5 (cm),挖方, 填土(土地整 理)+-10 符合设计要求 合 格 2 长 度、 宽度 (由 中心 线向 两边 量) 排水沟,+10, -0渠基槽、土 地整理-0 总测 点数 合格 点数 合格 率合 格% 3 表面 平整 田面、路基面 +-5CM 总测 点数 合格 点数 合格 率合 格% 评定意见工序质量 等级 保证项目符合质量标 准,基本项目质量:

施工单位会理县建筑工程承 包有限责任公司: 项目经理: 年 月日 建 设 监 理 单 位 攀枝花市红叶工程项 目管理咨询有限责任 公司会理分公司 监理工程师: 月日 水利、水电工程 土石方回填压实工序质量评定表 单位工程名称会理县西河堤文 化桥至实验中学 段整治工程单元 工程 量 m 分部工程名称施工 单位会理县建筑工程承包有限责任公司 单元工程名称检验年

部位日期月日 项次 保证 项目 质量 标准 检验 记录 1 回 填料含水量高于或低于含 水量的上下限值时, 行含水量调整工艺试 验,施工压实时必须 严格控制压实参数和 操作规程 符合规范要求 2 基槽 填土从低洼处开始,保持 填土面始终高出地下 水水面,靠近岸坡结 构物边角处的填土用 水刑或轻型机具压 实,当填土具有足够 的长宽厚度时,可用 大型压实机具 采用人工夯实且 压实度符合要求 基本项目 质量标 准检 验记录 质量 等级合 格 优 良

土方回填施工规范

土方回填施工规范 一、一般规定: 1施工材料的规定: 1.1回填土: 宜优先利用基槽中挖出的优质土。回填土内不得含有有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量应符合压实要求。 1.2石屑: 不应含有有机杂质。 1.3填土材料如无设计要求,应符合下列规定: 1.3.1碎石、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可作表层以下的填料。 1.3.2含水量符合压实要求的粘性土,可作各层的填料。 1.3.3碎块草皮和有机含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。 1.3.4淤泥和淤泥质土一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理且含水量符合压实要求的,可用于填方次要的部位。2作业条件 2.1填土基底已按设计要求完成或处理好,并办理验槽签证。 2.2基础、地下构筑物及地下防水层、保护层等已进行检查和办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度,基础分部经质监站验收通过。 2.3大型土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。重要的填方工程和路基,其参数通过压实测试来确定。 2.4室内地台和管沟的回填,应在完成上下水道安装(经试水合格)或间墙砌筑,并将填区内的积水和有机杂物等清除干净后再进行。

2.5在建(构)筑物地面以下的填方,若填筑厚度小于 0.50m,应清除基底上的草皮和垃圾;若填筑厚度小于1m,应清除树墩及割去长草。 2.6填土前,应做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟坡边上按需要的间距打入水平桩,室内和散水的墙边应有水平标记。3操作工艺 3.1当填方基底为积土或耕植土时,如设计无要求,可采用推土机或高程机械压实5~6遍。 3.2在水田、沟渠或池塘上填方,应先排水疏干,挖除淤泥,换填砂砾或抛填块石等方法处理后再行填土。 3.3填筑粘性土,应在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时,可采用翻松晾晒,均匀掺入干土等措施;含水量偏低,可预先洒水湿润,增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。 3.4使用碎石类土或爆破石渣作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的(当使用振动辗压时,不得超过每层铺填厚度的)。 铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处或填方与山坡连接处。若填方场内有打桩或其他特殊工程时,块(漂)石填料的最大粒径不应超过设计要求。 3.5填料为砂土或碎石类土(充填物为砾土)时,回填前宜充分洒水湿润,可用较重的平板振动器分层振实,每层振实不少于三遍。 3.6回填土应水平分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具的性能参照《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB502-2002)有关规定。 压实机具分层厚度(mm) 每层遍数平碾250~300 6~8震动压实机250~350 3~4柴油打夯机200~250 3~4人工打夯

土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 土方回填见证、取样要求以及技术处理措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1555-55 土方回填见证、取样要求以及技术 处理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 基础回填材料 取样方法 一、取样数量 土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。 ㈠、依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量。每50~100M2面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)㈡、依据《建筑地基处理技术规范》(JCJ79-2002)取样 当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每

50~100M2应不少于1个检验点;对基槽每10~20M2应不少于1个点;每个单独柱基应不少于1个点。(环刀法) ㈢、依据上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ08-40-1994)取样 1、整片垫层 ①、面积≤300M2时:环刀法为30~50M2布置一个,贯入法为10~15M2布置一个。 ②、面积>300M2时:环刀法为50~100M2布置一个,贯入法为20~30M2布置一个。 2、条形基础下垫层 ①、参照整片垫层要求。 ②、每个单独基础下垫层不少于两个测点。 ㈣、依据《城市道路工程及施工验收规程》(DBJ08-225-1997)取样 土路基、石灰土垫层检测频率:每层1000M2测一组,每组3点。(环刀法) 人行道路基、土路肩检测频率:每100m测2点。

水利工程土方回填19单元工程质量评定资料(全)

CB18 6+600-6+700段土方回填□工序/□单元工程施工质量报验单 (水投[ 2018 ]质报号) 合同名称:河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段工程施工承包合同 合同编号:RMSLQGQXJ[2017]-SG-01 致:河南方正水利工程咨询有限公司人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 6+600-6+700段土方回填 (RMGQⅠ-1-19) □工序/□单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。 附:□工序施工质量评定表。 □工序施工质量检查、检测记录。 □ 6+600-6+700段土方回填单元工程施工质量评定表。 □ 6+600-6+700段土方回填单元工程施工质量检查、检测记录。 承包人:河南水投建设实业有限公司 河南省人民胜利渠灌区续建配套与 节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段项目部 质检负责人: 日期:年月日 监理机构意见复核结果: □同意进入下一工序□不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程 附件:监理复核支持材料 监理机构:河南方正水利工程咨询有限公司 人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构签收后,随同审批意见,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

渠(沟)道土方填筑单元工程施工质量评定表 表4.4.3 单位工程名称I标段单元工程量 分部工程名称西一二分干渠6+330~8+000段全断面混凝土衬砌施工单位河南水投建设实业有限公司 单元工程名称、部位6+600-6+700段土方回填施工日期年月日~年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 主控项目1 填筑料、 含水量 填筑料符合设计要求,符合施 工含水量 填筑料符合设计要求,含水量适中 全部 符合 100.0% 2 碾压参数 压实机具的型号、规格、碾压 遍数、碾压速度、碾压振动频率, 振幅和加水量应符合碾压试验确 定的参数值 / / / 3 铺料厚度 允许偏差0~-50mm (设计值:25cm) 22、23、22、22、23、 22、24、23、21、21 10 100.0% 4 粘性土料 压实质量 压实度和最优含水率符合设计 要求,压实度合格率不应低于85%, 不合格样的压实度不应低于设计 值的96%,且不合格样不应集中分 布 压实度共检查3点,全部合格 3 100.0% 5 无粘性土 压实质量 相对密度符合设计要求,相对 密度合格率不应低于85%,不合格 样的相对密度不应低于设计值的 96%,且不合格样不应集中分布 / / / 一般项目1 作业段 划分、搭接 土料的压实指标应符合设计要 求,最优含水量和最大干密度通过 击实试验确定 / / / 2 铺填边线 允许偏差:人工作业+(10~20) mm;机械作业+(10~30)mm 机械作业:6、9、6、7、14、 8、9、6、5、12 8 80.0% 3 碾压作业 程序 碾压机械行走方向应平行于渠 (沟)道轴线,相邻作业面的碾迹 应搭接。机械碾压不到的部位应采 用人工或小型机械夯实 碾压机械行走方向平行于渠道轴线, 相邻作业面的碾压痕迹搭接 符合90.0%

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4. 1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4. 2对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4. 3填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4. 4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等, 检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm

一、土方开挖 主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查 等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范623条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。

2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填 主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

水利工程土方回填18单元工程质量评定资料(全)

CB18 6+500-6+600段土方回填□工序/□单元工程施工质量报验单 (水投[ 2018 ]质报号) 合同名称:河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段工程施工承包合同 合同编号:RMSLQGQXJ[2017]-SG-01 致:河南方正水利工程咨询有限公司人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 6+500-6+600段土方回填 (RMGQⅠ-1-18) □工序/□单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方复核。 附:□工序施工质量评定表。 □工序施工质量检查、检测记录。 □ 6+500-6+600段土方回填单元工程施工质量评定表。 □ 6+500-6+600段土方回填单元工程施工质量检查、检测记录。 承包人:河南水投建设实业有限公司 河南省人民胜利渠灌区续建配套与 节水改造项目2017年度工程第Ⅰ标段项目部 质检负责人: 日期:年月日 监理机构意见复核结果: □同意进入下一工序□不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程 附件:监理复核支持材料 监理机构:河南方正水利工程咨询有限公司 人民胜利渠灌区节改项目2017年度工程监理部 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构签收后,随同审批意见,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

渠(沟)道土方填筑单元工程施工质量评定表 表4.4.3 单位工程名称I标段单元工程量 分部工程名称西一二分干渠6+330~8+000段全断面混凝土衬砌施工单位河南水投建设实业有限公司 单元工程名称、部位6+500-6+600段土方回填施工日期年月日~年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 主控项目1 填筑料、 含水量 填筑料符合设计要求,符合施 工含水量 填筑料符合设计要求,含水量适中 全部 符合 100.0% 2 碾压参数 压实机具的型号、规格、碾压 遍数、碾压速度、碾压振动频率, 振幅和加水量应符合碾压试验确 定的参数值 / / / 3 铺料厚度 允许偏差0~-50mm (设计值:25cm) 24、23、23、22、23、 22、22、23、21、23 10 100.0% 4 粘性土料 压实质量 压实度和最优含水率符合设计 要求,压实度合格率不应低于85%, 不合格样的压实度不应低于设计 值的96%,且不合格样不应集中分 布 压实度共检查3点,全部合格 3 100.0% 5 无粘性土 压实质量 相对密度符合设计要求,相对 密度合格率不应低于85%,不合格 样的相对密度不应低于设计值的 96%,且不合格样不应集中分布 / / / 一般项目1 作业段 划分、搭接 土料的压实指标应符合设计要 求,最优含水量和最大干密度通过 击实试验确定 / / / 2 铺填边线 允许偏差:人工作业+(10~20) mm;机械作业+(10~30)mm 机械作业:7、9、6、8、6、 8、13、6、5、7 9 90.0% 3 碾压作业 程序 碾压机械行走方向应平行于渠 (沟)道轴线,相邻作业面的碾迹 应搭接。机械碾压不到的部位应采 用人工或小型机械夯实 碾压机械行走方向平行于渠道轴线, 相邻作业面的碾压痕迹搭接 符合90.0%

土方回填质量控制点及措施

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验 收规范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6现行《城镇道路施工验收规范》 2.土方开挖 2.1土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管 若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟 和集水井 2.4考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3.土方回填

3.1土方回填要事先落实好土源开挖出来的好土计划用作回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑有水时回填 3.3回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2 3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定地坪垫层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第6.3.5根据《建筑地面工程施工验收规范》中第 4.2.5条规定回填基土应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计无要求时,压实系数不应小于0.90 3.5回填分层厚度:根据《建筑地基基础工程验收规范》中6.3.3规定: 分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地坪

土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求

土方开挖工程检验批质量验收记录 (GB50202-2002)表编号:010101□□□ 5050 5 +200 50+300 10 +500 15

强制性条文 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 土方开挖 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 临时性挖方的边坡值应符合表的规定。 表临时性挖方边坡值

土方开挖工程的质量检验标准应符合表的规定。 表土方开挖工程质量检验标准(mm) 505050 +200 50+300 100 +500 150 注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

土方回填工程检验批质量验收记录 (GB50202-2002)表编号:010102□□□ 505050

土方回填 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土 或松土上填方,应在基底压实后再进行。 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数 应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表的规定。 表填土施工时的分层厚度及压实遍数 填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表的规定。

土方施工以验收规范

关于压实度检测频率的说明根据GB/T50123-1999(2007版)土工实验方法、《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012规定:基坑每层按 100m2~500m2取样一组,每层不少于 1组;场地平整回填每层按400m2~900m2取样一组,每层不少于 1组;取样部位应在每层压实后的下半部。采用灌砂(或灌水)法取样时,取样数量可较环刀法适当减少,但每层不少于 1组,本层取样试验合格后方可进行上层回填。这个组数为灌砂(或灌水)法一组为一个点,环刀法一组为二个点。 《土方与爆破工程施工及验收规范》4.5 土方回填 4.5.1 土方回填工程应符合下列规定: 1 土方回填前,应根据设计要求和不同质量等级标准来确定施工工艺和方法; 2 土方回填时,应先低处后高处,逐层填筑。 4.5.2 回填基底的处理,应符合设计要求。设计无要求时,应符合下列规定: 1 基底上的树墩及主根应拔除,排干水田、水库、鱼塘等的积水,对软土进行处理; 2 设计标高500mm以内的草皮、垃圾及软土应清除; 3 坡度大于1∶5时,应将基底挖成台阶,台阶面内倾,台阶高宽比为1∶2,台阶高度不大于1m; 4 当坡面有渗水时,应设置盲沟将渗水引出填筑体外。 4.5.3 填料应符合设计要求,不同填料不应混填。设计无要求时,应符合下列规定: 1 不同土类应分别经过击实试验测定填料的最大干密度和最佳含水量,填料含水量与最佳含水量的偏差控制在±2%范围内;

2 草皮土和有机质含量大于8%的土,不应用于有压实要求的回填区域; 3 淤泥和淤泥质土不宜作为填料,在软土或沼泽地区,经过处理且符合压实要求后,可用于回填次要部位或无压实要求的区域; 4 碎石类土或爆破石渣,可用于表层以下回填,可采用碾压法或强夯法施工。采用分层碾压时,厚度应根据压实机具通过试验确定,一般不宜超过500mm,其最大粒径不得超过每层厚度的3/4;采用强夯法施工时,填筑厚度和最大粒径应根据强夯夯击能量大小和施工条件通过试验确定,为了保证填料的均匀性,粒径一般不宜大于1m,大块填料不应集中,且不宜填在分段接头处或回填与山坡连接处; 5 两种透水性不同的填料分层填筑时,上层宜填透水性较小的填料; 6 填料为黏性土时,回填前应检验其含水量是否在控制范围内,当含水量偏高,可采用翻松晾晒或均匀掺入干土或生石灰等措施;当含水量偏低,可采用预先洒水湿润。 4.5.4 土方回填应填筑压实,且压实系数应满足设计要求。当采用分层回填时,应在下层的压实系数经试验合格后,才能进行上层施工。 4.5.5 土方回填施工时应符合下列规定: 1 碾压机械压实回填时,一般先静压后振动或先轻后重,并控制行驶速度,平碾和振动碾不宜超过2km/h,羊角碾不宜超过3km/h; 2 每次碾压,机具应从两侧向中央进行,主轮应重叠150mm以上; 3 对有排水沟、电缆沟、涵洞、挡土墙等结构的区域进行回填时,可用小型机具或人工分层夯实。填料宜使用砂土、砂砾石、碎石等,不宜用黏土回填。在挡土墙泄水孔附近应按设计做好滤水层和排水盲沟; 4 施工中应防止出现翻浆或弹簧土现象,特别是雨期施工时,应集中力量分段回填碾压,还应加强临时排水设施,回填面应保持一定的流水坡度,避免积水。对于局部翻浆或弹簧土可以采取换填或翻松晾晒等方法处理。在地下水位较高的区域施工时,应设置盲沟疏干地下水。 4.5.6 软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、盐渍土等特殊土施工,应按照本规范第4.6节的规定执行。

土方回填施工工艺标准

土方回填施工工艺标准 土方回填施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准适用于一般建筑物、构筑物施工中大面积平整场地、大型基坑、基槽、室内地坪、管沟及散水等回填土工程。 2.施工准备 2.1.主要机具 2.1.1.运土机具:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机、手推车及翻斗车等。 2.1.2.填夯机具:平碾、羊足碾和振动碾、铁揪(平头、尖头)、铁耙、蛙式或柴油打夯 机等。 2.1. 3.辅助工具:水准仪、2m靠尺、塔尺、尼龙线、钢尺及潜水泵等。 2.2.材料要求 用于回填的土料,应满足设计要求。如设计无特定要求时,应符合下列规定: 2.2.1.含水量符合压实要求的粘性土可用作各层填料。 2.2.2.碎块草皮和有机质含量大于8%的土仅能用于无压实要求的填方。 2.2. 3.淤泥及淤泥质土一般不能用作填料,对钢筋砼有侵蚀性的盐渍土不得用作混凝土结 构周边的回填土料。 2.2.4.采用人工夯实或蛙式打夯机的回填土粒径不应大于50mm。 含水量符合压实要求的粘性土可用作各层填料。 2.2.5. 碎石类土或爆破石渣用作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3,当使用振动辗时,不得超过每层铺填厚度的3/4。铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处。 2.3.作业条件 2.3.1. 基坑(槽)回填土施工应在地下工程施工完成通过验收,并办理签认手续后进行,其基础工程砼强度应达到设计要求;室内地坪基层,管沟回填应在完成地坪以下各种管线安装加固施工验收后进行。 2.3.2. 回填土施工前,应编制详细的回填土施工方案,确定排水措施、每层填筑厚度、(施工)含水量、压实程度、压实遍数及所用机具,并组织对技术质量管理人员及操作人员进行技术交底,有效控制回填质量。 2.3.3. 施工前,应在场地内设置木桩、水平线等标志,以控制回填高度及厚度。大型基坑或沟边上面隔1m设置水平桩或在邻近的固定物上抄上标准高度(线)。大面积场地或地坪每隔一定距离设置水平桩。 3.操作工艺 4.1人工回填施工工艺 3.1.1 工艺流程:基坑清理 →调整含水率→分层铺平→分层夯实→取样检验→修整找平→验收。 4.1.2回填前应清除基坑(槽)底或地坪上的木枋、模板等杂物,排干坑内积水。

土方回填工序质量评定表(习题教学)

软基或土质岸坡开挖施工质量评定表 单位工程名称菏泽市牡丹区2015年度农村饮水安全工程 分部工程名称 水厂工程D2 加压水厂D2F1(清水池1500m3) 施工单位菏泽市水利工程有限公司 单元工程名称小留镇土方开挖施工日期年月日~年月日 项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率 主控项目1 保护层 开挖 保护层开挖方式应符合设计要求,在接近建基面时,宜使用小型机具或人工挖除,不应扰动建基面以下的 原地基 2 建基面 处理 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基和土质岸坡与土质构筑物接触时,采用斜面连接,无台阶、急 剧变坡及反坡 3渗水处理 构筑物基础区及土质岸坡渗水妥善引排或封堵,建基 面清洁无积水 一 般项目1 基坑断面 尺寸及开 挖面平整 度 有结构要 求有配筋 预埋件 长或宽不 大于10m 符合设计要求,允许偏差为 0~20cm 长或宽 大于10m 符合设计要求,允许偏差为 0~30cm 坑(槽) 底部标高 符合设计要求,允许偏差为 0~20cm 斜面平整度 符合设计要求,允许偏差为 15cm 施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率%,且不合格点不集中分布。工序质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日

注:“-”表示欠挖。 单位(子单位)工程名称菏泽市牡丹区2015年度农村饮水安全工程 分部(子分部)工程名称 水厂工程D2 加压水厂D2F1(清水池1500m3) 施工单位菏泽市水利工程有限公司单元工程名称小留镇混凝土垫层施工日期年月日项次检验项目质量标准检查(测)记录合格数合格率% 主控项目1 入仓混凝土料 无不合格料入仓。如有 少量不合格料入仓,应 及时处理至达到要求 2 平仓分层 厚度不大于振捣棒有 效长度的90 %,铺设 均匀,分层清楚,无骨 料集中现象 3 混凝土振捣 振捣器垂直插入下层 5 cm,有次序,间距、 留振时间合理,无漏 振、无超振 4 铺筑间歇时间符合要求,无初凝现象 5 浇筑温度(指有温控要求 的混凝土) 满足设计要求/ / / 6 混凝土养护 表面保持湿润;连续养 护时间基本满足设计 要求 一般项目 1 砂浆铺筑 厚度宜为2 ~3 cm, 均匀平整,无漏铺 2 积水和泌水 无外部水流入,泌水排 除及时 3 插筋、管路等埋设件以及 模板的保护 保护好,符合设计要求 4 混凝土表面保护 保护时间、保温材料质 量符合设计要求 5 脱模 脱模时间符合施工技 术规范或设计要求 施工单位检查评定结果 主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合 格点不集中分布。 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日

土方回填质量评定表

单元工程施工质量报验单 (宏业[2012]质报006号) 合同名称:九垅水库除险加固工程合同编号:HBXA/JLSK/CXJG 致:咸宁市长兴水利水电工程监理有限公司 挡水工程(JL-2)分部工程副坝上游坡代料土回填(JL-2-3D)单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附:副坝上游坡代料土回填(JL-2-3D)单元工程质量评定表。 承包人: 项目经理: 日期:年月日 (核验意见) 监理机构: 监理工程师: 日期:年月日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人 各1份。

土方回填单元工程施工质量评定表 单位工程名称九垅水库除险加固工程单元工程量812m3 分部工程名称挡水工程(JL-2)检验日期年月日单元工程名称、部位 副坝上游坡代料土回填 (JL-2-3D) 评定日期年月日项次检查项目质量标准检验结果评定 检查项目1 △上堤土料土质、 含水率 无不合格土,含水率适中上堤土料符合设计标准 符合 标准2 土块粒径 根据压实机具,土块限制在 cm以内 土料块径在10CM以内,个别大土块 已敲碎 符合 标准3 每层回填厚度 机械作业不少于100m,人工 作业不少于50m,搭接无界沟 机械作业长度100M~100M,搭接无界 沟 符合 标准4 碾压作业程序 碾压机械行走平行于堤轴线, 碾迹及搭接碾压符合要求 人工夯击,符合施工要求 符合 标准 检测项目1 铺料厚度允许偏差:0~-5cm 总测点数合格点数合格率 符合 标准 20 19 95 2 铺料边线允许偏差:0~10cm 总测点数合格点数合格率 符合 标准 20 19 95 3 △压实指标 设计干密度不小于 1.49t/m3 总测点数合格点数合格率 符合 标准 20 19 95 施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见核定质量等级 检查项目达到质量标准,铺料厚度 和铺筑边线合格率95%, 压实指标合格率95%。 合格 施工单位名称湖北宏业水利工程有限责任公司 监理单位名称测量员初验负责人终检负责人 年月日年月日年月日核定人 年月日

土方回填质量评定表

土方回填质量评定表

水利水电工程 土方回填单元工程施工质量评定表 单位工程名称 靖宇县景 山镇清水村 排水沟建设 工程 单元工 程量 m3 分部工程名称土方回填施工单 位 抚松新城市政 建设有限公司 单元工程名称、部位1#、3#边 沟 评定日 期 2017年 8 月 23 日 项次检查项 目 质量标准检验记录 1 土料土质、 含水率 土料土质无不合 格、含水率适中 无不合格土、含水 率适中 2 土块粒径≤5cm ≤5cm 项次允许 偏差 项 目 质量标准实测值 合格 数 (点) 合格 率 (%) 1 每层 回填 ≤25cm 10 8 80

厚度 2 压实 指标 回填的土料 夯实均匀, 无漏压、欠 压部位,设 计干密度不 小于1.5t/m 3 评定意见工序质量等级 基本项目全部符合质量标准;允 许偏差项目实测点合格率为 80% 合格 施工单位抚松新城市政建设 有限公司 签字: 于春霞 2017年 8 月23 日 监 理 单 位 吉林省东源水利水电 工程咨询有限公司 签字: 2017 年 8 月23 日

水利水电工程 土方回填单元工程施工质量评定表 单位工程名称 靖宇县景 山镇清水村 排水沟建设 工程 单元工 程量 m3 分部工程名称土方回填施工单 位 抚松新城市政 建设有限公司 单元工程名称、部位2#、4#边 沟 评定日 期 2017年 8 月 24 日 项次检查项 目 质量标准检验记录 1 土料土质、 含水率 土料土质无不合 格、含水率适中 无不合格土、含水 率适中 2 土块粒径≤5cm ≤5cm 项允许质量标准实测值合格合格

次偏差 项 目 数 (点) 率 (%) 1 每层 回填 厚度 ≤25cm 10 8 80 2 压实 指标 回填的土料 夯实均匀, 无漏压、欠 压部位,设 计干密度不 小于1.5t/m 3 评定意见工序质量等级 基本项目全部符合质量标准;允 许偏差项目实测点合格率为 80% 合格 施工单位抚松新城市政建设 有限公司 签字: 监 理 单 位 吉林省东源水利水电 工程咨询有限公司 签字:

相关文档
相关文档 最新文档