文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安装拆方案及应急预案

塔吊安装拆方案及应急预案

塔吊安装拆方案及应急预案
塔吊安装拆方案及应急预案

福州市轨道交通2号线工程BT

塔式起重机

安拆方案

编制单位:福州华锋起重设备安装有限公司

编制时间:2016年5月

目录

1 编制依据 (4)

2 工程概况 (4)

3 塔机概述 (4)

4 塔机安拆施工的安全环境管理 (5)

5 塔机安装前的准备 (6)

6 塔机安装流程 (7)

塔机安装流程表 (7)

塔机安装施工步骤 (8)

7 塔机起重机的调试和验收 (13)

8 塔机使用中的注意事项 (14)

9 塔机运行安全技术要求 (15)

10 塔式起重机的拆除 (16)

1、编制依据

JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》

GB5144-2006《塔式起重机安全规程》

(JGI59-99)《建筑施工安全检查标准》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》

JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》

《福建省建筑工地特种设备使用安全监督管理规定》

《 QTZ80 型塔式起重机使用说明书》

2、工程概况

该工程位于福州市晋安区福马路与福兴路交叉口处,福州市轨道交通2号线工程BT 项目上洋站15轴线位置(3号机)由中国交通福州地铁2号线第十标项目经理部施工,该工程安装壹台由浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZ80 型塔机(具体位置:项目东端北侧15轴之间)。按施工要求塔机需安装起升有效高度 m。该塔机首次计划安装使用起升有效高度 m。

3、塔式起重机概述

QTZ80 型塔式起重机主要技术性能参数

该塔式起重机由金属结构、机械传动机构、液压顶升系统、电气控制系统、安全保护装置等部分组成。

该塔式起重机采用液压顶升加节,使起升高度能随着施工建筑物的升高而加高,但塔式起重机的起重性能在各种高度下仍保持不变。

该塔式起重机设有各种保护装置,包括:起重力矩限制器、最大起升重量限制器、起升高度限位器、回转限位器和变幅限位器等,从而保证了塔式起重机安全可靠的运行。

4 、塔式起重机安装施工的安全环境管理

塔式起重机安装施工的危险源辨识及评价

塔式起重机安装施工重大危险源的确定及安全技术交底

根据上述危险源辩识及评价结果可知,该塔吊安装施工存在以上多项危险源,所有参加安装施工的人员均应对上述重大危险因素高度重视,并严格执行安全技术交底(详见附表),其安全控制目标为:杜绝重大事故的发生,重伤事故频率控制在‰以下,轻伤事故频率控制在8‰以下;在用的大型设备应确保安全、可靠,验收合格率达100%。

塔式起重机拆卸中的环境管理

塔式起重机在拆卸施工中主要可能影响环境及人体健康因素;a、噪声(由吊车、运输车辆、拆卸部件时敲击部件形成)b、废气(由吊车及运输车辆形成)c、火灾(由氧气瓶,乙炔瓶堆放不当引起)。D、泄露(由车辆、塔式起重机润滑油、塔式起重机液压油泄漏造成)e、垃圾(废弃手套、废弃零部件、饮料瓶)。针对上述因素、特制订以下相关措施。

噪音:施工过程严格执行《施工现场粉尘、噪音、污水和废气管理规程》;严格按照地方有关规定施工,尽量避开学生上课居民休息时间。

废气:要求各车辆严格执行国家有关环保标准。

火灾: 氧气瓶与乙炔瓶堆放距离不小于5m,气瓶与明火之间距离不小于10m;乙炔应立放不应平放,其瓶体温度不得超过40摄氏度。

泄漏:各种油料应添加适当,且应做好密封工作。

垃圾:各种废弃物件应集中堆放清理,严禁随意丢弃。

5 、塔式起重机安装前的准备工作

清点塔式起重机的零部件是否齐全,通电调试是否工作正常。

检查各油箱的润滑油是否已按油标加足,液压系统有没有漏油,渗油现象。油缸工作是否正常。

根据安装人员组织名单组织塔式起重机司机、吊装工、电工、钳工及技术人员组成的施工人员,学习安装方案及施工安全技术交底,安排勘探场地及组织装车。

勘探场地了解施工现场场地的布局及土质情况,清理现场障碍物,平整场地。

塔式起重机砼基础

1、塔式起重机砼基础由施工单位根据现场地质状况、塔式起重机载荷状况,会同设计院设计塔式起重机基础桩基和承台施工图,保证塔式起重机基础符合塔式起重机的使用要求。地基要求土质均匀,承载力不小于20t/㎡。塔式起重机砼基础施工时要求在水平允差,砼标号不得低于C35。

2、注意调平基础节垂直度,要求基础节垂直度≤1/1000。

重复接地:该塔接地采用φ12mm钢筋埋入地下与塔式起重机基础桩钢筋焊接牢固作为接地体,并在塔式起重机两侧各留置一处,接地线用黄绿双色线将接地体与塔式起重机基础节做可靠电气连接,要求其接地电阻值不大于4Ω,接地线截面积不得小于设备工作零线截面积,即≥16mm2 。

QTZ80 型塔式起重机采用25T轮胎吊吊装。吊车站位由工程管理科根据现场吊装实际情况确定。

辅助设备及主要工具一览表

塔式起重机安装人员的组织

施工人员主要有技术负责人、专职安全员,现场负责人,安装拆卸工(T)等,共9人组成。(详见附塔式起重机安拆人员派遣单)

安拆人员派遣表

6、塔式起重机安装流程

塔式起重机安装流程表

安装方案报审→施工场地布置→拉好警戒线→基础验收交接→安全技术交底→安装底节→安装标准节→安装套架→安装回转总成→安装司机室→安装塔顶→安装平衡臂/第一块配重→安装起重臂→安装其它配重→加节、独立高度→调试、验收、检测、预埋墙框件→附着安装交接→安装附墙框、撑杆→顶升加节→加节资料交接

塔式起重机安装施工步骤

组织施工人员熟悉场地。

吊车进场

安装前必须将吊车支腿撑牢、稳固,不允许有下陷现象;

吊车必须在吊装性能范围内操作,严禁吊车超载使用;

检查各种吊具是否良好;

注意各部件吊点重心位置;

安装底节,地脚螺栓与底节的拧紧力矩为,再安装2--3节加强节并用高强度螺栓连接紧固,拧紧力矩为,注意下塔身有踏步的一方要对着安装平衡臂的方向,检查并调整垂直度达到1/1000的要求。

安装顶升套架

顶升套架组装好,吊装套入下塔身外,慢慢放下,到其上端面高于下塔身平面600mm位置。将爬升销轴搁在标准节的踏步上,安装爬升架平台、液压系统置于塔身有踏步的一侧,

接好油管,临时线接在液压系统上,检查油泵的运转情况。

安装回转装置及回转塔身

将上下转台(上下支座)、回转支承用高强度螺栓连接好,将回转机构、回转限位器安装在上转台上,并调整好大小齿轮的啮合间隙,之后吊装在塔身顶部,用8-M30高强度螺栓将下支座与塔身连接好。

吊起套架,退出两个支承轴,用4个Ф45的销轴将套架与下支座的四个牛腿连接好。

安装司机室

将司机室安装在上转台上,安装好工作平台,支好支撑,安装牢固。

安装塔顶

将塔顶上的导向滑轮、障碍灯、操作台、连接板、平衡臂拉杆端节等安装好,然后吊装至回转塔身上,用销轴连接好。

安装平衡臂及用于配平的配重块

吊装平衡臂(详见示意图)。

将起升机构安装在平衡臂后部,用销轴与平衡臂上的耳板连接好,插入开口销并张开开口销。。

将平衡臂拉杆的一端与平衡臂后部两侧的耳板用销轴连接好,平放在平衡臂的两侧,并用钢丝绳固定好。

找好平衡臂的吊装重心(离末端约4200mm),吊起平衡臂,用销轴与回转塔身连接好,然后平衡臂尾部上翘。将平衡臂拉杆与塔帽上的拉杆端节用销轴连接好,再将平衡臂放至水平。销轴连接均须插入开口销并张开开口销。

吊装一块配重块

吊起一块平衡重放在平衡臂后部,(靠近塔身处)用以平衡较长的起重臂。

安装起重臂及起重臂拉杆

将变幅小车固定在近臂根处,起重臂、变幅机构、变幅小车组装好,起重臂拉杆装在起重臂上弦杆上,端部用铁丝扎牢。

在地面拼装好起重臂和拉杆,找好起重臂吊装重心,拴好起吊钢丝绳,将起重臂水平吊起至旋转塔身耳叉处,用销轴连接好,然后翘起约3°,开动起升机构,将前后拉杆拉至塔帽耳板处,用销轴连接好,然后放平起重臂,查看前后拉杆受力是否均匀,否则应予以调

整。

拉杆拉板尺寸为:

安装配重

顺序安装其余配重块,59m臂长时,其后配重共6块,总重量为14kg(其中1块,5块)。

平衡重块最后联接成一体,以防工作时晃动。(注意:吊装平衡臂时已安装一块配置作为配平)

穿绕起升钢丝绳

穿绕钢丝绳注意事项

①钢丝绳不应接触地面。必须有合适的支垫,避免砂石碎粒沾污在钢丝绳上。

②在已竖立的塔式起重机上穿绕钢丝绳时,只能在钢丝绳全部收入,并卷在卷筒上之后,再将钢丝绳扣紧在固定点。

将起升钢丝绳从起升机构的卷筒引出,经塔顶上部的导向滑轮,绕过臂架根部的起重量限制器滑轮,再穿过小车和吊钩的滑轮组,最后用4个M14绳卡(间距140mm)将绳头固定在臂头上。

穿绕牵引钢丝绳:牵引钢丝绳由牵引机构引出,一端经起重臂过渡滑轮,过防脱装置,再引向载重小车固定;另一端经臂根滑轮再引向载重小车另端固定。(可在组装起重臂时进行)。将小车开到吊臂的根部,转动小车上带有棘轮的小储绳卷筒,把牵引绳张紧。

电气系统的安装

主电源采用TN-S系统,根据不同情况,塔式起重机做接地或接零,接地或接零必须严格按有关规定进行,塔式起重机各机构电机外壳、配电箱、控制台底座,驾驶室外壳,各部主钢结构之间要与接零线有可靠的导电连接,接地装置重复接地电阻不大于4Ω,根据本工程需要,需提供25m㎡电缆。

电气系统安装完毕后应遥测电动机,电气设备中主电路、控制线对地绝缘电阻,不得低于Ω。

塔式起重机臂长范围以外5-10m不应有高低压电线。

顶升加节

首先检查液压系统及电气系统工作正常后,将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向,即起重臂位于引进横梁的正上方,使回转机构制动,吊臂不能回转。如要加几个标准节,就把要加的几个标准节一个个依次排列在起重臂下。

顶升配平

吊起一个塔身标准节,启动回转机构,将起重臂旋转到引入塔身标准节的方向。

在待引进的塔身标准节下端的导向连接套孔中插入四个引进滑轮,放入引进梁上,并将牵引小车吊起一个塔身标准节,开到约幅度处,以保持顶升部份的重心大体落在油缸中心线上,调整爬升架滚轮与标准节的间隙(2~5mm),同时使回转机构处于制动状态。

详细检查各机械部位连接是否正确,检查电气部份及液压部份,检查油缸横梁的销轴是否已插入标准节的踏步销孔中,经检查确信无误后,再作准备顶升。

使爬升架的爬爪支承在塔身的顶升支板上,拆开下支座与下塔身之间的连接螺栓副,然后开油泵,操纵手柄,使油缸将上部结构顶起,爬升架的爬爪搁入塔身的踏步。

操纵手柄,使活塞杆收回,这时横梁提升到上一个顶升支板内,再次爬升,待活塞再次伸出全长后,即可引入塔身标准节。

将塔身标准节对正下塔身,操纵手柄,徐徐放下塔身标准节,对接后,抽出引进滑轮,用螺栓副将引进的塔身标准节与下塔身连接起来,并拧紧,拧紧力矩为,这样就完成了一个塔身标准节的加高工作。

按以上方法可完成塔身的加高工作。

每次吊装塔身标准节之前,塔身与下支座之间每根主弦杆上至少应紧上一个连接螺栓副,当吊好一节塔身标准节放在引进梁上,牵引小车开到规定的平衡位置后,再拆开这些螺栓副进行顶升过程。

重复上述过程直至加节至所需高度,最后将回转下支座与标准节连接牢固。

顶升标准节时,应注意其垂直度偏差不得超过1/1000,并且顶升的工作风力应小于四级。每次吊装塔身标准节之前,塔身与下支座之间每根主弦肢杆上至少应紧锁一个连接螺栓副,当吊好一节标准节放在引进梁上,牵引小车开到规定的平衡位置后,再拆开这些螺栓副进行顶升过程。

顶升作业注意事项

顶升作业时,风力应小于4级;

顶升过程中应将回转机构制动,防止起重臂回转;

顶升时,起重臂应处于顶升套架的前方,平衡臂处于其后方,小车开到规定幅度处,否则不允许启动顶升油缸;

各连接螺栓须采用双螺母紧固;

顶升时应密切注意顶升套架上的滑块沿塔身主弦杆滑动的情况、泵站油压表的变化及整个液压系统的运行情况。一旦出现异常,应立即停止顶升,收回油缸,在排除全部异常后方能重新作业。

警示灯安装

分别在塔式起重机臂端、塔顶、后臂各安装一个警示灯,警示灯用螺栓固定。(注意:警示灯电源与塔式起重机主电源无关)

塔式起重机附着

附着装置的作用是通过附着框架、附着撑杆与建筑物附着点的连接,塔式起重机的部分水平荷载由建筑物承担,改善了塔式起重机的受力状况。本塔式起重机附着装置由两个环梁和四根撑杆组成。

附着步骤如下

①预埋附着铁件(预埋处的承载力不能小于200kN/㎡,工地应对预埋处梁的钢筋进行加强处理);附着时建筑物预埋层的砼强度须达到C25以上。

②在塔身上安装附着框架,附着架对应塔身安装位置应在标准节下腹杆上下100mm之间为宜,吊装一个环梁,用钢丝绳、绳卡将环梁与塔身(标准节)捆扎牢靠,再吊装另一个环梁,用高强度螺栓将环梁连接成整体且按正确方法套在塔身上,调整螺栓顶块,将环梁顶紧在塔身上

③附着杆件与附着框架的铰接:逐个吊装塔式起重的撑杆,撑杆一头用销轴与环梁连接,另一头与联墙点连接,将联接板配焊在预埋件的底板上,焊缝高度不低于5mm,每段焊缝长度不低于100mm。四根撑杆应保持在同一水平内。

④利用小车吊挂平衡重移动,可调整塔身垂直度,同时应用经纬仪检查塔式起重机轴心的垂直度,最高附着点以下不应大于该段塔身高度的2/1000,独立高度或最高附着点以上,不应大于该段塔身高度的4/1000。

⑤附着安装时应计划好附着点在塔身上的高度位置,由于每根撑杆可适当调整,因此,塔式起重机中心到建筑物墙面距离可以在一定范围内变化。附着框架应安装在标准节有水平腹杆处。根据塔式起重机性能和实际情况本工程设置2道附着。第一道在31米处,第二道在57米处。

7 、塔式起重机的调试和验收

塔式起重机验收流程

按《塔式起重机使用说明书》基础部分的要求,把预先加工好的预埋螺栓套在做好的木模上,并用螺栓固定,调平木模上平面的水平度,在1/1000范围内预埋螺栓的下端固定在基础钢筋上,然后用混凝土浇筑,混凝土强度为C35,现场制作试块二组,送指定的试验室。(立塔及28天强度各一组),进行塔式起重机基础的施工,待砼强度达到时100%以后,组织安装单位、监理单位、建设单位进行基础验收,验收合格方可进行塔式起重机安装。

安装至所需的高度后,塔式起重机应进行所有安全装置的调试,进行试运转,自验收合格,委托检测机构检测合格,最后由使用单位组织租赁单位、安装单位和监理单位按规定手续进行四方验收合格后,方可使用。

塔式起重机防护装置调试步骤

起重力矩限制器的调整

调整力矩限制器的注意事项:

①调整时,吊钩用4倍率,所吊重物离地,小车能够运行即可。

②变幅小车以低档运行,每次调整后,都要使塔式起重机稳定下来,臂架不上下晃动时

再开动小车运行,进行下一次调整。

③改变倍率后应重新调整。

④调整方法(定码变幅)

⑤吊重3200kg(四节标准节)的重物,将小车向前至30m,调整力矩限位器使其动作切断前进电路。然后将小车后退向至起重臂根部,再次开动小车向起重臂头部前进,当其走至30m时,力矩限位动作,小车无法再前进,同时不能起升。重复开动小车三次,以保证每次力矩限位器均能限住,否则应重新调整。

起重量限制器的调整

起重量限制是通过起重量限制器的金属弹片来实现的,当起重量达到其额定值得50%时,弹片的拉伸达到其负荷值带动碰块撞行程开关,从而切断起升高速第三档的控制电源,起升结构不能在高速第三档运行。当达到额定值的110%时,红色指示灯亮,切断起升机构的控制电路,使吊钩只能下降运动。当起重量达到额定值的80%时,蜂鸣器声光报警。

幅度限位器的调整

开动变幅机构使小车从臂根向臂头方向以高速档运行,当小车距臂头5m时,使其转为低速运行,然后继续向前运行至最大额定幅度时调整限制器的一对触点触头,使其完全切断向前运行的电机线路而只能向后运行。然后开动小车向后运行10m后再向前以低速档运行并检测是否在最大额定幅度的-2%内自动停止。小车向内变幅时调整限制器使小车向内运行到离回转中心处停止。

小车运行试动作三次,效果应一致。

起升高度限位器的调整

起升高度相同,滑轮组倍率不同时,高度限位器应重新调整,起升高度发生变化时(加节升高,降节降低高度),高度限位器应重新调整。

调整起升卷筒旁边高度限位器中的凸轮,使吊钩达到距大臂下表面时,限位开关动作,吊钩不能再上升,再起动时,只能下降。

吊钩升降试动作三次,效果一样时即可。

调整时,吊钩以中档升降,空钩无负载。

制动器的调整

1、变幅制动器的调整

2、打开风罩,旋动支撑螺栓,让后在旋动相应内六角螺钉,即可以调整刹车片的行程,合理间隙应控制在~1mm之间,应处于常闭状态。

回转制动器的调整

要求回转制动能准确有效,应处于常开状态。

起升机构制动器的调整

在16m处吊重3t,重复调整制动器弹簧,要求起升机构吊重时能准确制动,滑动距离不大于。

8、塔式起重机使用中的注意事项

一般规定

起重机必须安装在符合设计图纸规定的钢筋混凝土基础上工作;塔式起重机在使用时,若与安全因素发生矛盾时,应保证安全第一。

塔式起重机操作人员必须了解本塔式起重机的构造、性能和使用方法,熟知塔式起重机的保养和安全操作规程,全面掌握塔式起重机的有关知识,做好塔式起重机的维护保养工作,确保塔式起重机安全运行。

塔式起重机操作人员必须持有操作证,应定机定人,专人负责,严禁无证操作。

塔式起重机操作人员如接到违反操作规程命令时,有权拒绝执行命令。

在多台塔式起重机的施工现场,应按GB5144-2006 防止空中干涉。

遇到大雪、雷雨、大暴雨、浓雾等天气起重机应停止工作,遇到其它情况应按JG/T100-1999《塔式起重机操作使用过程》执行,如天气预报有10级以上大风时,塔式起重机要用绳索加固。

起重机停止工作后,应保证起重臂能随风自由转动。

作业前检查

起升机构、回转机构、变幅机构及钢丝绳应保持良好的润滑状态。

检查各部份电器必须完好、有效。

检查各机械部份联接是否安全、牢固。

测量绝缘电阻、电动机对地绝缘电阻不小于Ω;导线间、导线对地绝缘电阻不得小于1 M Ω。其接地电阻不大于4Ω。

安全操作距离不小于。

在夜间工作时,除塔式起重机本身备有照明外,施工现场必须具备良好照明条件。

操作规则简述

司机在作业前必须经下列各项检查,确定完好,方可开始作业。

①空载运转一个作业循环。

②试吊重物。

③核定和检查起升高度、幅度等限位装置及起重力矩,起重量限制器等安全保护装置。

起重机必须按规定的性能作业,不允许超负荷工作。

严禁使用塔式起重机运行斜拉,斜吊物品及起吊埋设在地下或绕接在地面的物品。

塔式起重机在雨、雪天工作时,应先试吊、证明制动可靠后,方可进行作业。 在日常作业时,指挥人员应密切注意吊钩的高度与位置,防止吊物碰撞塔式起重机,作业完毕后,必须将吊钩收至顶部。

9、 塔式起重机运行安全技术要求

塔式起重机限位(起升高度、吊臂变幅、起重力矩)、两保险(卷筒、吊钩)应经调试符合安全使用要求。

应设置警铃等警示装置。

本塔式起重机采用三相五线制供电,零线不与机身连接,塔身的专用接地体底座与桩基础主筋Ф10焊接,形成可靠的接地防雷且接地电阻不得大于4Ω。

塔式起重机起重臂回转范围外10m 内,不应有高、低压电线杆,也不许电线穿过此区域,确因施工场地限制,应根据电气安全使用距离的要求,设置可靠防护措施。

本塔式起重机的垂直度应用经纬仪检查,要求最高附着点以下不应大于该段塔身高度的2/1000,独立高度或最高附着点以上,不应大于该段塔身高度的4/1000。

塔式起重机工作时,风力不得大于6级。如天气预报有10级以上大风时,塔式起重机

夜间工作时,工地现场应具备良好的照明条件。

10、塔式起重机的拆除

2、拆卸程序

(1)拆卸塔身标准节(如有附着装置就相应拆除),直至剩下三节标准节;

a.将起重臂回转到标准节的引进方向(即顶升套架开口方向),并锁死回转机构。然后用载重小车调整平衡(参照顶升时调整平衡的方法),即爬升架上四周八个导轮基本上与塔身标准节主弦杆脱开时,此时,方可开始拆卸工作。

b.拆卸下支座与塔身上端间的8个M30高强度螺栓;顶升横梁应支撑在下支座算起第三对踏步上,等待顶升;拆除上部第一节标准节和第二节标准节的8个连接螺栓,安装引进滚轮。油缸顶升至标准节能从塔身中推出为止;把标准节推出到引进梁并支稳(推出时切不可用力过猛,以免标准节冲出引进梁而倾倒);启动顶升油缸,慢慢下降(下

降套架时,须将套架上的爬爪板竖直,不能与标准节的踏步接触),直至顶升套架上的爬爪能搁在标准节踏步的圆弧槽内,支撑塔机的上部结构,在将顶升横梁伸至下一踏步的圆弧槽内,稍伸油缸顶起上部结构,板开爬爪,继续下降顶升套架;油缸伸缩两次使得支座与标准节接近2cm时为止,如果上下螺孔错位,可用撬棍或定位销撬动到位后(严禁用载重小车调位),再装上8个连接螺栓,并紧固牢;吊走已拆的标准节。重复上述拆塔过程。将塔身降至仅剩三节标准节即完成塔机自身的拆卸任务。

c.将拆除的标准节推到引进梁上后,在顶升套架下降的过程中,必须派专人看管顶升横

梁、爬爪及导向轮,观察顶升套架下降时有无障碍物卡阻现象,以便顺利拆除标准节。

(2)拆下平衡重(保留平衡臂根部的一块平衡重)

(3)将吊钩滑轮组降至地面,从起重臂前端将钢丝绳卡松开取下。拆下吊钩,收回起升钢

丝绳,并检查钢丝绳,如发现钢丝绳不符合国家有关标准中的规定,应及时更换。(4)拆卸起重臂及拉杆等

把小车开支最根部,且固定小车。将起重臂上的电气接线拆除。按图4-18把起升钢丝绳穿绕过起重臂拉杆滑轮和塔顶安装滑轮上。参照起重臂的安装图,吊起起重臂成一角度后,开动起升机构拆除起重臂拉杆与塔顶的链接销轴,并将起重臂拉杆缓慢地落入起重臂的拉杆支架内;拆下起重臂与回转塔身上的连接销轴,拆下起重臂,放在预先准备的支架上,然后根据需要确定是否拆除起重臂上的小车。

(5)拆卸平衡臂根部的一块平衡重

(6)拆卸平衡臂及拉杆等

拆卸前应拆除起升机构电缆,将起升钢丝绳绕在卷筒上。用钢丝绳挂在平衡臂的吊装点上,轻轻提起平衡臂,放松拉杆,拆卸拉杆上的销轴,拆除回转塔身与平衡臂相连的销轴,拆除平衡臂并降至地面。

(7)拆除司机室(也可与回转总成一起拆卸)

(8)拆除塔顶。拆除前,检查塔顶与相邻的部件有无电缆联系。

(9)拆除回转塔身。

(10)拆除回转支承总成。

吊住顶升套架,拆除套架与下支座的连接销轴,往下放顶升套架,直至爬爪支承在踏步上,拆除下支座与标准节的连接螺栓,将回转总成拆下。

(11)拆除爬升套架

(12)拆除塔身加强标准节、基础节及底架。

塔式起重机安装前检查表

建筑起重机械基础验收表

工程名称:福州市轨道交通2号线工程BT项目上洋站15轴线位置(3号机)

设备名称:塔式起重机型号规格:QTZ80(ZJ5910)

建筑起重机械安全技术交底书

年月日

施工组织设计(安全事故应急预案)报审表

福州市轨道交通2号线工程BT项目上洋站15

轴线位置(3号机)

塔式起重机事故应急救援预案

编制单位:福州华锋起重设备安装有限公司

编制时间:2016年5月

目录

一、工程概述 (4)

二、建筑施工起重机械安装类型和危害程度分析 (4)

三、应急处置基本原则 (4)

四、组织机构及职责 (4)

五、应急物资与装备保障 (5)

六、预防与预警 (5)

七、应急处置 (6)

八、应急物资与装备保障 (8)

九、机械伤害事故的急救 (9)

十、事故报告 (10)

十一、事故善后及处理 (10)

十二、安全生产事故应急救援程序流程图 (11)

一、工程概述

福州市轨道交通2号线工程BT项目上洋站15轴线位置(3号机)由中交第二公路工程局有限公司施工,工程位于福州市晋安区福马路与福新路交叉口处。该项目安装壹台由浙江省建设机械集团有限公司生产的QTZ80 (ZJ5910)型塔机(具体位置:项目东端北侧15轴之间)。按施工要求塔机需安装起升有效高度 m。该塔机首次计划安装使用起升有效高度 m。

因为建筑施工起重机械安装施工均属高空作业,危险性较大,为了认真贯彻落实国务院《建设工程安全生产管理条例》和《福建省建筑工地特种设备使用安全监督管理规定》,减少和避免设备安装施工中发生重、特大安全事故造成国家及人民群众生命财产的损失,特制定本预案。

二、建筑施工起重机械安装类型和危害程度分析

塔式起重机在安装施工过程中,可能发生的主要体现在:

1、设备装、卸、运输过程中,设备零部件绑扎不牢,产生碰撞、坠落,造成事故。

2、待安装设备基础不符合说明书或设计要求,造成设备安装施工中,出现倾覆事故。

3、设备在安装作业中,发生撞击相邻建筑、设备以及待安装设备部件或坠物,或违反安全规程操作,造成重大。

4、设备安装和升降节过程中发生人员伤亡。

5、设备安装施工过程中,电气设备故障或线路发生严重漏电。

建筑施工起重机械在安装施工过程中,可能发生的施工类型为:

1、物体打击

2、机具损坏

3、设备倾覆

4、高空坠物伤人

5、高空坠落

6、机械伤人

7、触电

8、机械事故

三、应急处置基本原则

更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

四、组织机构及职责

1、应急组织体系

组长:黄晓峰

副组长:鲜华明畅瑞俊

组员:肖万新魏波黄伟赵瑞金鲜成云

2、职责

组长职责:

(1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受影响的地方进行直接控制;

(2)复查和评估(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

(3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

(4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

(5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

(6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加的分析和处理。

副组长(即现场管理者)职责:

(1)评估的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

(2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

(3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

(4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

组员职责:在组长的带领指挥下对进行救援服务。

五、应急物资与装备保障

应急资源的准备是工作的重要保障,公司根据潜在的性质和后果分析,配备中所需救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

设备安装安全应急常用物资和设备有:

1、常备药品:消毒药品、急救物品及各种常用小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

2、抢险工具:撬棍、气割工具、消防器材、小型金属切割机、常用工具等。

3、应急器材:安全帽、安全带、应急灯、对讲机、电焊机、水泵、灭火器等。

4、设备:工具车1辆。

六、预防与预警

1、危险源监控

建立健全建筑施工起重机械安装施工重大危险源信息监控方法与程序,完善危险源辩识工作,对危险源进行识别和评估。在技术和管理措施上加强重大事故危险的监控,防止重、特大发生。对设备安装中的危险区域予以明显标识,实现规范化、标准化管理。

2、预警行动

设备在安装施工中如遇意外时,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫内容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况!将信息准确传出。

在现场的安装负责人要立即用电话向公司负责人及项目负责人汇报险情,并立即召集安装人员控制现场。应急小组组长应立即组织抢救、救护、防护组成员携带着各自的应急设备,赶赴出事现场,并联系相应外部救援,将工程所在位置、工程名称、联系人、事故种类、伤害情况等通知接警人员,同时必须告知工程附近醒目标志建筑,以利急救中心迅速判断方位。

信息通讯:

公司负责人:蒋政刚

项目负责人:黄晓峰

安全负责人:陈鑫

技术负责人:畅瑞俊

办公室值班电话:

外部救援电话:

医院急救中心 120 火警 119 匪警 110

塔吊安装拆除安全管理协议(正式版)

塔吊安装拆除安全管理协议 Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

塔吊安装拆除安全管理协议 甲方:陕西建工集团有限公司秦汉佳苑住宅小区(三期)项目部乙方:陕西秦燕建筑机械有限公司 为了保证在安拆过程中的施工安全顺利进行, 项目部就施工安全方面的有关事宜达成如下协议: 1、甲方对乙方在本单位的施工范围内履行安全监督检查和管理职责。 2、甲方对乙方的安装资质及塔吊的安装告知书、检测报告、塔吊使用证等其他证照进行审查或沟通, 对乙方的安装拆卸人员发现 有未成年工、童工等与《劳动法》相违背的人员进行清除, 并作出罚款等处理。 3.甲方要对乙方进行现场安全教育, 讲解国家、企业的安全方针、政策、规范、制度、等条例, 监督对乙方施工的安全交底, 同时检查乙方的交底执行情况。 4、乙方所有安装拆卸人员必须持证上岗, 熟悉机械的安全性能;施工前, 施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底, 并下技术指导书。 5、施工人员进入现场必须服从安全员的监督, 必须正确佩

戴个人安全防护用品, 不得擅自拆除现场的安全防护设施, 违者进行处罚, 对造成事故者追究其责任。 6、参与安装塔机的指挥员、司机、电工、起重工必须经过培训, 持证上岗。 7、安装前, 应对塔身机构、绳轮系统、传动电气系统进行仔细检查, 有安全隐患不得安装, 保险限位齐全可靠。 8、安装塔机时, 必须按照技术要求和标准严格执行, 不得随意互换和偷工减料, 不得随意改动安装工艺, 各种螺丝、绳卡要达到安全技术要求, 不得用替代品。 9、顶升时, 上部必须保持平衡, 有故障时, 应先排除故障后, 在进行顶升和安装, 四级以上风不允许顶升。10、登高人员必须配带安装带、工具袋, 工具和螺栓要抓牢不得掉落装于工具袋中, 不允许随便抛掷。 11、登高人员必须经过体验、身体合格方可登高。 12、全体施工人员要听从统一指挥、统一思想、统一行动, 看明信号后, 再进行操作。 13、遇大雷雨、暴风等恶劣气候时, 一律停止作业。 14、所有安装人员绝不允许在安装拆卸塔机期间喝酒, 要保持足够的睡眠, 保持清醒的头脑, 精力充沛, 完成安装任务。15、安装和拆卸的过程中严格按照施工方案以及塔吊出厂说明书的技术要求

塔吊安装应急预案样本

塔机安装应急预案审批表

事 故 应 急 预 案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 山东中建众力设备租赁有限公司日期: 10月

目录 一、工程概况 二、现场应急救援架构及联系电话: 三、防止塔式起重机事故的预防措施 四、发生塔式起重机事故的应急救 五、发生物体打击事故应急求援 六、发生高处坠落事故应急救援 七、防止触电伤害的预防措施 八、发生触电事故的应急救援 九、塔吊倾覆事故的应急救援 十、事故报告

塔式起重机安装安全事故预防措施 及应急救援预案 一、工程概况 二、现场应急救援架构及联系电话: 1.组织架构 组长: 孟庆坤电话: 副组长: 李强电话: 组员: 樊小燕、明长伟、李冲、孟庆和 2.联系电话: 项目部应急救援办公室电话: 急救中心:120 火警中心:119 报警中心:110 食物中毒:120 三、防止塔式起重机事故的预防措施 1、机组人员、 ( 装、拆人员) 上岗前必须进行安全技术交底, 按操作规程使用塔式起重机。按照装、拆方案装、拆塔式起重机。高处作业的人员必须系安全带。

2、塔式起重机机组人员、 ( 装、拆人员必须持有效特种作业人员操作证上岗。 3、每次顶升或下降前机组人员、 ( 装、拆人员) , 必须对塔式起重机进行全面检查, 液压系统、配电柜、操作系统、钢结构、各安全保护装置等状况是否良好。 4、遇有4级风不得升降, 6级风停止作业。有条件要掌握该区域的天气情况。 5、塔式起重机安装前必须到主管部门办理安装申请手续, 安装检验合格, 领取准用证后才可使用。塔式起重机装、拆前必须设警示区域。 6、一个限制器、保险装置失效时, 应马上停止作业, 进行抢修。更换零部件必须采用型号材质符合技术要求的零部件。 7、升、降、安拆过程中最为重要的是液压系统的功能必须正常, 一旦出现某位置有泄漏的现象, 要马上停止操作, 作业人员应马上离开危险区域。 8、定期进生检查, 确保起重机限制器、力矩限制器、行程限制器、幅度限位器和吊钩保险装置、卷筒保险装置必须确保其安全使用度。 9、凡预埋的铁件必须在安装前进行检验是否符合设计的要求。 四、发生塔式起重机事故的应急救 1、当发生意外事故的时候保持镇静, 注意事态的发展情况、

塔吊安装拆方案及应急预案

XX市轨道交通2号线工程BT 塔式起重机 安拆方案 编制单位:XX华锋起重设备安装XX 编制时间:2016年5月

目录 1 编制依据 (4) 2 工程概况 (4) 3 塔机概述 (4) 4 塔机安拆施工的安全环境管理 (5) 5 塔机安装前的准备 (6) 6 塔机安装流程 (7) 6.1 塔机安装流程表 (7) 6.2 塔机安装施工步骤 (8) 7 塔机起重机的调试和验收 (13) 8 塔机使用中的注意事项 (14) 9 塔机运行安全技术要求 (15) 10塔式起重机的拆除 (16)

1、编制依据 1.1 JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规X》 1.2 GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 1.3 (JGI59-99)《建筑施工安全检查标准》 1.4 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规X》 1.5 JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》 1.6 JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 1.7 国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》 1.8 《XX省建筑工地特种设备使用安全监督管理规定》 1.9 《 QTZ80 型塔式起重机使用说明书》 2、工程概况 该工程位于XX市晋安区福马路与福兴路交叉口处,XX市轨道交通2号线工程BT项目上洋站15轴线位置(3号机)由中国交通XX地铁2号线第十标项目经理部施工,该工程安装壹台由XX省建设机械集团XX生产的QTZ80 型塔机(具体位置:项目东端北侧15轴之间)。按施工要求塔机需安装起升有效高度 m。该塔机首次计划安装使用起升有效高度 m。 3、塔式起重机概述 3.1 QTZ80 型塔式起重机主要技术性能参数 3.2该塔式起重机由金属结构、机械传动机构、液压顶升系统、电气控制系统、安全保护装置等部分组成。 3.3该塔式起重机采用液压顶升加节,使起升高度能随着施工建筑物的升高而加高,但塔式起重机的起重性能在各种高度下仍保持不变。 3.4该塔式起重机设有各种保护装置,包括:起重力矩限制器、最大起升重量限制器、起升高度限位器、回转限位器和变幅限位器等,从而保证了塔式起重机安全可靠的运行。

建筑起重机械(塔吊)安装、拆卸、生产安全事故应急预案复习过程

建筑起重机械(塔吊)安装、拆卸、生产安全事故应急预案

建筑起重机械 (塔吊) 安装、拆卸、生产安全事故 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 2016年8月10日

. 建筑起重机械(塔吊) 生产安全事故应急救援预案 一、概述 根据工程的施工需要,拟在该工程安装两台塔式起重机。因为建筑施工起重机械在施工过程中为机械化高空作业,危险性较大,为提高应急救援快速反应能力,及时、有效地处置本工程在施工生产过程中可能出现的塔式起重机安全事故,最大限度减少和避免设备施工中发生安全事故时国家及人民群众生命财产的损失,维护社会、企业的稳定,认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《福建省建筑工地特种设备使用安全监督管理规定》,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,结合本项目部实际,特制定建筑起重机械使用生产安全事故应急救援预案(以下简称《预案》)。 二、建筑施工起重机械事故类型和危害程度分析 建筑施工起重机械在施工过程中,可能发生的事故主要体现在: (1)大型设备作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾斜、倾覆、断臂、制动器失灵)。 (2)大型设备基础在外力荷载作用下变形、倒塌。 (3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 (4)设备拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。 (5)运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 建筑施工起重机械在施工过程中,可能发生的施工事故类型为: 1、物体打击 2、机具损坏 3、设备倾覆 4、高空坠物伤人 5、高空坠落 6、机械伤人 7、触电 8、机械事故

塔吊拆卸安全管理制度(正式版)

塔吊拆卸安全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

塔吊拆卸安全管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为确保塔吊拆装工作的顺利进行, 杜绝事故的发生, 依据《建设工程安全生产管理条例》等法规, 结合项目建设实际, 特制订本规定: 一、一般规定: 1.塔吊的拆装作业, 必须由具备拆装资质的专业队伍和专业人员承担, 一般人员不得参与。 2.安拆作业前, 承接单位要召集工程技术、安全部门人员一同勘察现场情况, 协商制定安全技术保证措施。 3.塔吊拆除、安装时, 应严格遵守拆装程序对所有参加拆装人员进行安全技术交底, 并有安全监管员和技术负责人在场指挥。 4.塔吊的安装、拆缷作业, 应遵守电气、机械、高空作业安全规程, 防止触电、坠落、挤伤等事故。 5.安装完毕的塔吊设备, 应符合《起重机械安全规程》和《建筑机械使用安全技术规程》之要求, 并通过劳动部门验收后方准予使用。 二、塔吊拆装 (一)施工单位

1、对拆装企业的资格进行审查, 严禁招用无资质的单位和个人拆装塔吊。 2、企业技术负责人应对拆装单位编制的专项拆装施工方案进行审查, 并报监理单位总监审批。 3、企业的安全负责人、现场安全员应对拆装现场进行全过程监督, 确保各项措施的落实, 并做好记录。 4、施工单位、安装单位、产权单位的技术负责人和监理单位的总监, 应对安装的塔吊检查验收, 并签字确认。验收人对验收质量承担责任。 5、塔吊自验收合格之日起30日内, 施工单位须持相关资料到工程所在地建设行政主管部门办理登记手续。 (二)拆装单位 1、应由专业技术人员编制专项拆装施工方案, 报单位技术负责人审批签字, 并经施工单位技术负责人、监理单位总监审查同意后, 方可进行作业。 2、单位技术负责人必须对拆装作业人员下达书面安全技术交底, 现场设置明显警戒区, 并对拆装进行全过程监管。 3、现场拆装的特种作业人员必须持证上岗。 4、技术负责人参加已装塔吊的联合验收。 (三)监理单位 对拆装单位的资格进行审查, 总监审查拆装专项施工方案, 参与已装塔吊的验收, 并签字确认。现场监理工程师对拆装过程进行监管, 督促施工单位落实

塔吊应急预案

塔式起重机安全事故应急预案 工程名称:兰亭叙花园(1-10幢及地下车库)商住楼工程 使用单位:中国建筑第四工程局有限公司 安装单位:中山市梁山商贸发展有限公司 编制单位:中山市梁山商贸发展有限公司 编制: 审核: 批准: 塔式起重机安全事故应急预案 一、应急预案的方针与原则 为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划

(一)工程概况的简单概述 该工程为兰亭叙花园(1-10幢及地下车库)商住楼工程,位于中山市坦洲镇十四村,该工程由中国建筑第四工程局有限公司总承包。根据该工程《施工组织设计》的要求,需配置贰台QTZ63型塔式起重机。塔机安装周边空旷,无障碍物,塔机附近无高压电线,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作等,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏; 3运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电; 4其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、塔吊断臂、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆等安全事故的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,都可能造成塔吊倾翻等安全事故。 2、突发事件及风险预防措施 Ⅰ、从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 Ⅱ、塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a 、塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b、安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,统一指挥。 c、安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。

建筑起重机械安装拆卸生产安全事故

建筑起重机械安装(拆卸)生产安全事故应急救援预案 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2基坑边坡在外力荷载作用下xx倒塌。 3自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 4塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。5运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 6其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (三)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。

1、突发事件、紧急情况及风险分析 塔吊倾覆的应急方案具体如下:假设塔吊安装时的意外事故;假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。b安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,统一指挥。 c安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。 d塔式起重机附墙杆件的布置和间隔,应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时,应验算附着杆的稳定性,或重新设计、制作,并经技术部门确认,主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前,严禁拆卸附墙杆件。 e塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定,安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。 f塔式起重机操作使用应符合塔吊安全操作技术规程规定。 g为防止事故发生,塔吊必须由具备资质的专业队伍安装和拆除,塔吊司机必须持证上岗,安装完毕后经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局安监站验收合格后方可投入使用。 h塔吊司机操作时,必须严格按操作规程操作,不准违章作作业,严格执行“十不吊”,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字于续。

塔吊安装应急预案范本

某某公司 工程名称: _______________ 工程地址: _______________ 安装位置: _______________ 号:_______________ 自编号:_________________ 使用单位:(盖章)

目录 1、应急预案的任务和目标 (3) 2、应急预案的级别3 3、主要危险源排查3 4、应急预案启动涉及的事故内容 (4) 5、应急预案的启动前提4 6、应急预案的启动和响应 (4) 7、应急预案的终止5 8、应急预案的应急反应组织机构5 9、应急计戈U 8 10、应急预案的培训与演练 (12) 11、应急预案实施终止后的恢复工作 (13) 12、应急预案的技术措施 (14) 13、预案管理与评审改进 (14)

塔吊安装重大事故应急救援预案 为贯彻我国《安全生产法》规定的企业负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责”,执行《建设工程安全生产管理条例》第四十八条的规定:施工单位制定本单位生产安全事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急器材、设备、并定期组织演练。该工程需安装丄台 QTZ100 (QTZ6015)塔式起重机,塔机在安、拆、顶升过程中,很容易出现电气设备故障、触电、塔机倾覆以及吊装物的坠落等事故以致发生高处坠落、物体打击、触电等事故,从而造成人员伤亡和财产损失,结合企业生产的特性,制定本塔机安装应急救援预案。 1应急预案的任务和目标 为了更好地适应法律和经济活动的要求给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急反应资源处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。2应急预案的级别 根据本项目生产的特性,一旦发生重大事故,其有害影响通常只局限在本项目界区之内,并且可以被现场的操作者遏制和控制在该区内,其影响预期基本不会扩大,故本应急预案按I级进行编制。 3主要危险源排查:

建筑起重机械设备安装拆除应急救援预案

建筑起重机械设备生产安全事故应急 救援预案 编制: 审核: 审批:

市恒安机械设备安装工程 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、编制依据: 1、《建筑法》 2、《安全生产法》 3、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 5、《特种设备安全监察条例》 10、其它法律、法规。 三、工程概况: 四、重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 4塔吊安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。

5运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 6其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 五、突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 塔吊倾覆的应急方案具体如下:假设塔吊安装时的意外事故;假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、紧急情应急响应 1)一般安全事故的应急响应。 A、当事故或紧急情况发生后,当事人应立即向安全处、公司领导汇报,并采取应急措施,防止事态扩大。 B、现场班组应急成员应及时对事故进行处理,并在24小时向安全管理处或保卫处报告。 2)重大事故的应急响应。 A、重大事故发生后,当事人或发现人应立即向公司领导报告,同时采取措施,防止事态进一步扩大。 B、公司组织小组成员对事故按应急措施进行处理,并立即报告公司主管经理和安全管理处或保卫处。安全管理处协同应急小组成员立即到现场进行调查。

建筑起重机械生产安全事故应急预案

建筑起重机械生产安全事故应急预案 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 1、塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2、基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3、脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。 4、施工电梯操作失误或失灵。

5、自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 6、塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 7、运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 8、其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a 塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,

塔吊施工安全事故应急预案

塔吊施工安全事故应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 富城湾公寓位于无锡市北塘区龙塘岸村,用地东侧紧临石澄二路,南临广石路。北部面临小河浜。拟建的二期工程中12#、13#、15#房为本次施工范围。总建筑面积约76592m2。 现场施工使用塔式起重机1台QTZ40、2台QTZ50和1台QTZ63,用以提升建筑材料。 (二)、应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

图1 应急准备和响应工作程序图 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3液压升降式脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故。 4自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 5塔吊安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 6运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 7其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防

塔吊安拆安全生产管理协议书

塔吊安拆安全生产管理协议书 甲方:河南省第五建筑安装工程(集团)有限公司(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 工程名称:郑州机场许昌城市候机楼及民航大酒店 一、甲方责任; 1、严格执行国家《安全生产法》和保障安全生产的国家标准或行业标准。对乙方塔吊安装人员进行安全生产的法律、法规和安全生产教育,提高的塔吊安装人员安全生产意识。 2、依法监督管理乙方劳务人员安全教育;监督管理乙方建立安全生产责任制,完善安全生产条件,确保安全生产。 3督促乙方劳务人员安全生产,督促乙方安全生产投入的有效实施,督促乙方及时消除生产安全事故隐患。制止和纠正违章行为,情节严重者给予处罚。 4负责在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志,督促乙方及时如实报告安全生产情况。 二、乙方责任: 1、遵守国家《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,服从甲方的安全生产监督管理,依法履行安全生产方面的义务。 2、设置专职(或兼职)安全生产管理人员,负责对全体劳务人员进行遵章守纪、安全生产管理教育。 3、所有安装工和其他特种作业人员未经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书,不得上岗作业。管理人员经安全生产教育,培训合格后持证上岗。参加塔吊安拆人员必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,穿好防滑鞋和工作服,作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故发生。 4、塔吊安、拆前,明确安装职责分工,组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。配备充足、有效的塔吊安装机具准备。检查塔吊基础和塔

吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现告知甲方。检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能;发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备符合要求。 5、塔吊在安、拆过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 6、乙方施工现场负责人、安全生产管理人员必须坚持及时对施工现场安全巡检。发现问题即时解决,遇重大问题隐患即时报告甲方。 7、自行购置并向劳务人员发放生产必须的符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并督促劳务人员正确使用。不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备。 8、乙方严格按安、拆工艺、程序、标准和安全技术要求施工。如发生生产安全事故,迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,立即如实上报,不得隐瞒不报、慌报或拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。发生的各种损失按应负的事故责任,承担责任,接受处理。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 代表人:代表人: 时间:年月日时间:年月日

塔吊应急预案

塔吊应急专项施工方案工程名称: 工程地点: 建设单位: 编制单位: 编制人:审核人: 编制日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日 目录

一、事故类型和危害程度分析 二、应急处置基本原则 三、组织机构及职责 四、预防与预警 五、应急处置 六、应急物资与装备保障 七、应急演练计划 一、事故类型和危害程度分析 在施工过程中,可能发生高层塔吊施工事故主要体现在:

(1)塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); (2)基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 (3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 (4)塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。 (5)运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 二、应急处置基本原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责 3.1应急组织体系 组长: 副组长: 组员: 3.2指挥机构及职责 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制; (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程; (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视; (4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排; (5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作; (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。 副组长(即现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

建筑起重机械安装(拆卸)生产安全事故应急救援预案

编号:AQ-BH-01967 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑起重机械安装(拆卸)生产安全事故应急救援预案Emergency rescue plan for construction crane installation (disassembly) accidents

建筑起重机械安装(拆卸)生产安全事 故应急救援预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况

(二)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 3自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 4塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。 5运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 6其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (三)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

塔吊安拆安全管理制度实用版

YF-ED-J5648 可按资料类型定义编号 塔吊安拆安全管理制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔吊安拆安全管理制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.塔式起重机的安全拆卸和转移,直接影响工程的施工进度和安全生产。为了做好这项工作,特作如下规定∶ 一、凡需转移塔机施工的,必须在月底安排施工计划对工期提出书面要求,供平衡后确定先后及时间安排∶ 二、塔机转移前必须察看现场,对进出道路和空间提出要求,察看后应确定拆、装具体日期及配合事项,然后组织实施。 三、公司、租赁单位应利用塔机转移过程中的间隙,对塔机进行全面的清洗和保养,

该紧固部件的要紧固好,并配齐残缺配件。 四、塔机安装完毕由塔机和安装单位进行调试后,公司、租赁单位作使用前的初验认可,及时通知公司作使用前验收认可、挂牌。 五、塔机拆装必须持有省、市核准颁发的“塔机拆装许可证”并按规定的作业范围内进行作业。塔机拆装人员,必须经塔机拆装专业培训班培训考核合格、持有塔机拆装操作证,持证上岗,严禁无证拆装。 2、塔机拆装安全管理制度 一、严格贯彻执行建设部《塔式起重机拆装管理暂行规定》和省《塔机拆装安全管理规定》。 二、塔机拆装之前,公司、租赁单位根据公司塔机拆装方案指导书,结合现场和塔机情

塔吊专项应急预案

xx住宅小区工程 塔吊专项应 急预案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人:___________ 编号: MXQ-2019-001 编码: XX-XX-XX-FA xx建筑工程有限公司 2019年月日 一、应急预案的方针与原则 为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好

更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况的简单概述 该工程为AAAA园(1-10幢及地下车库)商住楼工程,位于GG市AA镇TT村,该工程由中国SSS工程局有限公司总承包。根据该工程《施工组织设计》的要求,需配置贰台QTZ63型塔式起重机。塔机安装周边空旷,无障碍物,塔机附近无高压电线,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作等,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏; 3运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电; 4其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、塔吊断臂、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆等安全事故的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,都可能造成塔吊倾翻等安全事故。

塔吊事故应急预案

审批表

专业资料 塔事故应急预案

建设单位:赤峰航安房地产开发有限公司 施工单位:赤峰市浩美建筑有限责任公司 监理单位:内蒙古天虹建设监理有限责任公司 设计单位:青岛理工大学建筑设计研究院 勘察单位;赤峰昊林工程勘察设计有限公司 一七年二编制日期:0 专业资料

塔吊事故应急预案 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一 指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 金和城G1#G2#G3#G4#公寓楼位于赤峰市松山区松洲路西侧,化肥街北侧。建筑面积24598.71m2,建筑高度为G1#为34.2m ,G2#为45.4m ,G3#为45.4m ,G4#为34.2m,建筑层数G1#为地上6层,G2#为地上8层,G3#为地上8专业资料

层,G4#为地上6层,一层为商厅,二层至顶层为公寓。建筑耐久年限二级(50年),耐火等级为地上为二级,建筑类别二类,抗震设防烈度7度,结构类型框架结构。 场地特点:本工程地势平坦,东边公路,南边平房,西边为平房,车辆及人流量较少,北边为糖厂旧址,视野较开阔。因地域限制,施工场地较为紧张。 (二)、应急预案工作流程图 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

塔机安拆应急预案已整理好

XXXXXXX6#住宅楼工程 QTZ40塔式起重机 安 全 事 故 应 急 救 援 预 案 编制: XXXX 审核:XXXX 审批:XXXX XXXXX建筑工程有限公司 2014年3月16日

塔机安装(拆除)工程安全事故应急救援预案总则 1.1编制目的 为了防止塔式起重机械安装拆卸施工现场的安全生产事故发生,完善应急工作机制,提高在工程项目发生事故时快速反应能力,防止衍生事故,迅速有序地开展事故的应急抢救工作,将事故损失减少到最低限度,制定本预案。 1.2编制依据 本预案根据国家有关法律、行政规章、地方性法规和规章、有关行业管理规定和技术规范要求进行编制。其主要依据如下:《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第17号)《生产安全事故报告和处理办法》(国家安监总局令第21号)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(AQ/T 2002-2006) 1.3适用范围 此预案适用于本建筑工程塔式起重机械安装拆卸过程中所发生的各项安全事故的应急工作。 1.4应急预案体系 根据建筑行业施工现场管理体系及行业特点,本应急预案体系包

括综合应急预案和现场处置方案。 1.5应急工作原则 坚持安全第一、以人为本、居安思危、预防为主,贯彻统一指挥、分级响应、单位自救和社会救援的原则。 2、危险源与情况分析 塔式起重机械的安装拆卸属高危作业,面临高空作业,机械电器操作,临时设施多,工序环节复杂等危险,任何环节稍不注意,就会发生危害人员生命的伤亡事故。 3、应急救援组织机构及职责 3.1组应急救援组织机构: 4、塔式起重机出现事故征兆时的应急措施 4.1 ①塔吊基础下沉、倾斜:A、应立即停止作业,并将回转机构锁住,限制其转动。B、根据情况设置地锚,控制塔吊的倾斜。 ②塔吊平衡臂、起重臂折臂: A.塔吊不能做任何动作。 B.按照抢险方案,根据情况采用焊接等手段,将塔吊结构加固,

相关文档