江苏省电气审图答疑

江苏省电气审图答疑
江苏省电气审图答疑

给排水专业施工图审查技术问答

第一章消火栓消防给水系统

1、对于违反《高规》第6.3.3.11条,高层建筑消防电梯集水坑有效容积小于 2 m3的规定,是由水专业提出还是由建筑专业提出?

答:水专业、建筑专业均可提出。

2、多层住宅下部设有多间私家车库(5辆以上)而建筑图上却注明为“储藏室”,此类情况在审查中是否可按《汽车规》第7.1.2.1条定性为超过5辆汽车库的情况考虑消防设计?

答:应与建筑专业沟通,根据建筑的定性功能审查消防设计。

3、住宅楼底层或半地下室设有单间相邻的家用汽车库(每间1-2辆),此类家用汽车库是否要设置消防系统?

答:根据《汽车规》第7.1.2条当相邻的家用汽车库(耐火等级为一、二级)超5辆时,应设室内消火栓给水系统;根据《汽车规》第7.2.1条规定,底层汽车库超50辆、地下汽车库超10辆时,应设自动喷水灭火系统。

4、室外消防给水管网的水量和压力采用由区域单建式或附建于多层(高层)建筑内的消防水池-消防泵提升增压供给时,水泵流量、扬程如何确定?

答:流量按区域内建筑物中室外消火栓流量最大值,扬程根据临时高压或低压室外消防给水系统确定。

当采用临时高压给水系统时,水泵杨程 Hg≥Hz+∑h+10m 上式中: Hg-水泵扬程(m);

Hz-消防水池最低水位与建筑最高处(最不利点)的高差(m) ;

∑h-管道沿程和局部水头损失(m)。

当采用低压给水系统时,水泵杨程 Hd≥Hz+∑h+10m

上式中: Hd-水泵扬程(m);

Hz-消防水池最低水位与最不利点室外消火栓栓口的高差(m);

∑h-管道沿程和局部水头损失(m)。

5、市政自来水仅有一路引入,建筑物内的消防水池储存有室外消防用水量,因深度超规定需专用室外消火栓泵向室外消防给水管网供水时:

1)室外消火栓系统如何设计,此时消火栓可否相对集中?

2)此时的消火栓系统是否需要稳压?如何设置?

3) 专用消火栓泵的启动如何设计

答:1)当保护的建筑为多层且在用水量小于15L/S可布置成枝状,消火栓可相对集中设置;当保护的建筑为高层建筑时,管网应成环状,此时的室外消防给水管网上的消火栓间距120m,并沿建筑物均匀布置,多层建筑保护半径在150m之内,高层建筑保护半径在100m之内。

2)系统应保证常态恒压。可以采用稳压装置或由最高建筑物的屋顶高位消防水箱出氺管连接(消防水箱容积不需另外增加)的方法实现。

3)专用消火栓泵的控制:

①当消防车取水时稳压装置上压力开关自动启动主泵;

②消防控制室内有直接启动按钮;

③消防泵房内有就地手动按钮;

④室外消火栓附近实体墙上设置击破式启动按钮。

上述情况下的消防水池尚应遵守《省水规》第10节的有关规定。

6、商业用房的一层、二层均为小型商业用房(一层和二层有内楼梯组成一个商业单元),消火栓是否可以布置在一层商业建筑的外墙?

答:当消火栓布置在一层商业建筑外墙时,如能保证两股充实水柱到达室内任何部位(应计算到二层的任何部位),即符合规范要求。当建筑外墙上的消火栓不能满足上述要求时,可以在一层、二层设单出口消火栓,保证两股充实水柱到达室内任何部位。

7、超过60m的住宅采用双立管分别接出两个单栓设于一个消防箱内的设计,目前在高规中均无明确说法,如何执行?

答:参照苏公消【2010】55号文第18条,当住宅各层公共部位短走道很短时可以采用双立管两个单栓设于一个消防箱内。

8、银行内面积大于200㎡的重要票据库未设计消防系统,能否通过?

答:根据《建规》第8.3.1条注可以不设置室内消火栓系统,重要银行的金库、票据库也可根据建设方的要求设气体灭火系统。

9、消防水泵房是否可以采取布置在地下,上面用人孔进出的方式?

答:消防水泵房可以布置在地下。但消防水泵是消防给水系统的心脏需要坚持工作。为保证在火灾延续时间内水泵机组的工作和人员的进出安全、消防水泵房不应采用人孔进出的方式,应设安全通道的出口;采用定型地下式消防泵房设备时应有消防检测部门的批准文号。

10、见下图,如门厅内设消火栓,门厅与走道的门为防火门,但属同一防火分区,门厅内的消火栓可保护小走道及连接的房间吗?

答:不可以,应在小走道上加一个消火栓。(如图示)

11、2012年技术问答一、27条中,如果是商业并联店,每户设有消火栓考虑上下层借用,不同户之间是否可以合用消火栓立管?

答:见右图附图一正确,

可以合用消火栓立管。

附图二错误,

不可以合用

消火栓立管。

12、多栋别墅的地下室(非车库地下室)各自与地下汽车库相连,地下汽车库设消火栓,别墅的地下室是否也需要消火栓保护到位?

答:当地下汽车库与别墅地下室(非车库地下室)不相通或有防火门隔开时,别墅地下室可不设室内消火栓。

13、几幢高层建筑,自喷、消火栓、区域水泵接合器设于一处,40m内只有一只室外消火栓,其余室外消火栓间距不大于120m,是否可行?

答:1)首先根据《建规》第8.2.1条的表8.2.1确定的火灾次数确定区域消防给水系统。

2)区域内的每栋建筑均应有消防水泵接合器,两栋临近的建筑亦可以合用,但布局应合理且应设在便于消防车使用和接近的地点,120m范围内的消防水泵接合器可计入本建筑的消防水泵接合器总数内(数量按系统供水量确定)。

3)水泵接合器15~40m内应有室外消火栓或消防车取水口。人防和地下车库的出入口水泵接合器不宜小于5m。

4)室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距高层建筑外墙宜5~40m,距路边不宜大于2m且消火栓间距不大于120m。

14、一栋3层的办公楼,地下为汽车库,办公楼建筑面积约1500㎡,车库面积约2000㎡,车库一个独立出入口,另一个出入口在办公楼内,直接对外,但上部为办公楼楼梯间,问:办公楼是否一定要设室内消火栓?如果车库2个出口均不与办公楼相连,办公楼是否不设消火栓?

答:此办公楼和汽车库出口独立分开设置符合《汽车规》第6.0.1条的规定。上部办公楼建筑体积小于10000m3可不设置室内消火栓,按《建规》第8.3.3条的要求宜设置软管卷盘。

15、有一地下一层、地上三层的机械厂房(金属机械,可燃物较少),是否可不设室内消火栓系统、喷淋系统?

答:上述情况若地上、地下的防火分区面积超《建规》表3.3.1条的规定时应设置自喷和消火栓系统,其余情况执行《建规》第8.3.1条的规定。

16、一栋高层住宅地下室有800㎡的储物间,分成两个防火分区,每个防火分区400㎡,是否要设自喷?

答:执行《省水规》第8.1.1.16条,可不设置自喷系统。

17、《建规》第8.5.1.2条规定建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库应设自喷,面积是指总建筑面积还是每个防火分区面积?

答:面积指总建筑面积。

18、公共租赁房(单元式住宅型)的消防给水是按住宅还是公寓设计?

答:由建筑专业定性。与建筑专业定性一致进行设计和审查。

19、有一可燃物较少的丁类厂房,与二层的附属办公用房

(办公用房体积小于10000 m3)贴邻建造,但不满足两栋建筑的防火间距要求,这两栋建筑都不设室内消火栓是否可行?

答:上述厂房与两层附属办公用房属于一栋建筑,执行《建规》第8.3.1条注和第8.3.1.4条的规定:当耐火等级为一、二级的单层、多层丁、戊类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于10000 m3时;当耐火等级为三、四级的单层、多层丁类厂房与二层的附属办公用房的总建筑体积大于3000 m3时;应设室内消火栓。

20、当市政给水管网压力不能达到0.1MPa时,室外消火栓如何设计?

答:当市政给水管网压力不能达到0.1MPa时,应设消防水池(消防水池内储存的消防用水量应包括火灾延续时间内的室外消防用水量)同时设室外消火栓泵,消防水池的水经室外消火栓泵增压供室外消防给水环网,环网上室外消火栓间距不应大于120m。

21、地下汽车库是按《建规》规定的体积大于50000m3室外消防用水量30L/S,还是按《汽车规》规定的I类车库室外消防用水量20L/S取值?

答:Ⅰ.Ⅱ类地下汽车库无其他功能时,室外消防用水量为20L/S。地下汽车库有其他功能时,且体积大于50000m3时,室外消防用水量取值为30L/S。

第二章自动喷水灭火系统

1、未设集中空调、但建筑总面积超过3000 m3的住宅小区的会所是否要设喷淋?

答:当小区会所内有《省水规》第8.1.1.7条中规定功能的房间“歌舞厅、卡拉OK厅(含具有OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所”或房间功能不确定时应设喷淋。

2、按《省水规》8.4.1条,高层建筑的燃油、燃气锅炉房,柴油发电机房可设置水喷雾灭火系统;《建规》报审稿中第8.3.1条第11款将上述部位列在应设置自动喷水系统的条文中,而没有列在第8.3.4条的宜采用水喷雾系统的条文中,请问上述部位可以设普通湿式喷淋系统而不设置水喷雾系统吗?

答:目前按《省水规》第8.4.1条执行。

3、二层商业并联店紧靠纯高层住宅,两建筑物之间不满足防火间距,仅有一墙之隔,是否按商住楼考虑,住宅公共走道是否要设喷淋?

答:根据建筑专业定性,若定性为商住楼,住宅公共走道应设自喷。

4、自动喷水灭火系统,有的设计人员在布置喷头时,当间距不能满足设计要求时,就采用K=115喷头来增加喷头间距,甚至有的工程从上到下全部采用K=115喷头,请问这种设计是否可行?

答:《喷规》7.1.2条表7.1.2和表7.1.3条以标准喷头(K=80)为基础作了大量的试验并参考了国外标准的做法而制定的,仅在表7.1.2注2中注明了当“喷水强度大于8L/min.㎡时宜采用流量系数K>80喷头”。如在非仓库类高大净空(8~12m)场所和严重危险级工业厂房、仓库采用K=115喷头。因此不建议采用K=115喷头来做设计,特殊工程需要用K=115喷头的应与消防部门协商确定。

5、有的设计将末端试水装置排水排入卫生间蹲便器或洗涤池,是否可行?

答:有条件时应设管道排水。如有困难,可借用卫生间蹲便器或洗涤池进行排水(用洗涤池时其排水栓和排水管径应加大,使排水能力满足末端试水的要求)。

6、有一商业群,每幢均为两层,每层面积1200㎡,每幢2400㎡,两幢相连(每层大于1500㎡,两幢面积大于3000㎡)。两幢相连之间的窗间墙大于 2.0m,满足防火要求,是否可以

不考虑喷淋系统?

答:不可以,划分防火分区的概念与两栋建筑的概念是两回事。应以建筑定性为主。

7、住宅走道自动喷水喷头是否要采用快速响应喷头?

答:住宅走道自动喷水如采用局部应用系统,根据《省水规》 C.0.1条的规定应采用快速响应喷头。除此以外高层建筑中高度超过50米以上的楼层根据《省水规》第9.4.7.3条的规定宜采用快速响应喷头。

8、30层住宅楼的地下室为大型地下车库,该住宅楼地下有两层自行车库,每层建筑面积小于500㎡且与大型地下汽车库相通(有防火门),问该两层自行车库是否可不设自喷系统?

答:上述情况的自行车库可不设自喷系统,但建议设置自喷系统为好。当地消防部门有要求的应执行消防部门的规定。

9、地下室车库顶板为无梁大板,风管贴顶板安装,喷头距风管满足《喷规》第7.2.1条表7.2.1的a、b及喷头距顶板75~150mm时,若风管大于1.2m时,风管下方是否也可以不设喷头?

答:当喷头距风管和顶板满足《喷规》第7.2.1条表7.2.1的a、b的规定及喷头距顶板75~150mm,同时风管两边喷头间距不大于4 m,并满足喷水强度要求时(满足《喷规》第7.1.2条),风管下方可以不增设喷头,否则要增设喷头。

10、地下工程(或人防)车库设置采光井,井高小于6m,

喷头布置是否要避开采光井?如在采光井中布置一个喷头,喷头感应温度如何取值?

答:喷头布置应尽量避开采光井,采光井下喷头可采用121℃易熔金属喷头。

11、中危Ⅱ级商铺(8.4X4.2m)是否可以采用提高喷头工作压力满足喷水强度要求,只在商铺内布置3个喷头?(按规范需设6个喷头)

答:不可以。

12、某工程,1~8#楼均为2层商业用房,各房间距6米,符合防火间距要求,在8幢房子一层顶设有敞廊,如图虚线所示,就是二层为一个平台。每小幢建筑总面积2500㎡。建筑专业作为整体1幢建筑设计,分为16个防火分区,问:①这幢建筑是否应设喷淋?②消防给水设计是否应与建筑专业定性一致?

答:①根据《省商规》第9.4.1.6条这幢建筑应设喷淋。

②消防给水设计应与建筑专业定性一致。

13、超高层建筑超过消防车供水高度,其水泵接合器要按《喷规》要求设接力泵吗?

答:根据《喷规》第10.4.2条的条文解释,要设接力泵。

14、有一厂区报警阀集中设于厂区内的消防泵房内,设置自喷系统的厂房距消防泵房很远,将该厂房自喷系统的消防水泵接合器接在了厂房附近的报警阀的出水管上,是否可以?

答:厂房距消防泵房很远,宜将报警阀设在厂房内,水泵接合器应在报警阀前接入。

15、建筑内配电间、变电所需要设置气体灭火系统,图纸仅注明由专业厂家二次设计是否违规?

答:图纸可以注明由专业厂家二次设计,但大型变、配电所、开闭所的有管网气体灭火系统,应通过计算钢瓶数量、型号并预留钢瓶间。

16、某高层办公楼,柱距8.4m X 4m,正常布置喷头,间距2.8m,应甲方要求,采用K=115喷头,间距4.2m,是否可行?

答:不可行。

17、一、二层均为小于300㎡的小型商铺、社区活动用房、物业管理用房,上部为二十五层住宅,是否按商住楼设计?若定性为综合楼,上部住宅是否仅走道设喷淋?

答:上述一、二层若有社区活动用房应定性为综合楼。

一、二层小型商铺和物业管理用房无社区活动用房,符合小型商业网点的规定时定性为住宅楼,不满足小型商业网点的条件时定性为商住楼。不超100米的综合楼、商住楼的上部普通住宅公共部位需设喷淋,户内可不设喷淋(商住楼建筑高度不超过100m,公共部位每层设置的喷头数不超过5个时,可采用自动喷水局部应用系统)。超过100米的高层建筑执行《高规》第7.6.1条规定。

18、普通多层建筑地下室(单建式)的变配电所,是否需要设气体灭火装置?高层建筑地下室的变配电所是否需要设气体灭火装置?

答:高层建筑地下室为高层建筑服务的变配电所,根据公消[2007]226号文要求,需要设置气体灭火装置。普通多层建

筑地下室(单建式)的变配电所未作要求。

19、一、二类高层住宅,其地下室设有自行车库,自行车库的防火分区面积小于500㎡, 自行车库是否要设自喷?

答:参照高层民用建筑设计防火规范国家规范管理组对华筑设计顾问工程有限公司来函的回复第3条‘对于一、二类高层建筑如纯住宅建筑,仅供本建筑内居住人员使用的,建筑防火分区面积不大于500m2,疏散距离短,人数少,不经常有人停留的自行车库,可不设自动喷水灭火系统。’如符合上述条件可不设自喷。

20、某高层建筑,一层和二层为商业服务网点,商业服务网点总面积大于10000㎡; 三至三十层为住宅,该高层建筑是否可定性为住宅楼?

答:一层、二层满足商业服务网点条件,三至三十层为住宅,该高层建筑定性为住宅楼。

21、某高层建筑,一至三层为商业并联店,商业建筑面积小于3000㎡,四至三十层为住宅,该商业并联店能否不设自喷系统?

答:该高层建筑定性为商住楼,根据《省水规》第8.1.1.2条应设自喷系统,《省商规》第9.4.1.5条不适用于商住楼。

第三章生活给排水

1、对于一些公共建筑内的食堂厨房、餐厅,设计人员未做给排水设计,仅说明由专业公司二次设计,是否可以?是否需要预留给排水管道?

答:对于一些公共建筑内的厨房、餐厅,可以说明给排水设计由专业公司二次设计。但应预留给排水管道,以免二次设计时与总体设计不一致。

2、厨房预留的排水管道是否要设水封装置?

答:厨房预留的排水管道应设水封装置。

3、公共建筑有内庭院,屋面雨水直接排至内庭院,图纸

上未见有相关雨水排出设计,该图如何审查?

答:屋面雨水直接排至内庭院,图纸上缺雨水排水设计时,审查时以不符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2008年版)》提出。

4、《建水规》第4.9.8条规定“建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施”,有的工程未设溢流设施,是否不符合规范?

答:一般建筑的重力流屋面雨水排水与溢流设施总排水能力不应小于10年重现期,重要的公共建筑、高层建筑为50年重现期,不满足以上规定,未设溢流设施按不符合规范提出。压力流虹吸排水根据CECS 183:2006《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》第3.1.6条应设溢流口,未设溢流设施按不符合规范提出。

5、有关计量水表的设置,没有说明水表应符合《公共建筑能耗监测系统技术规程》第4.2.3和4.3.6条的规定,是否算违规?

答:当工程为国家机关办公建筑和大型公共建筑时无说明为违规。

6、室外消火栓给水管可以与生活给水管共用,但自来水公司对室外消火栓给水要求计量,须分开设置,如何实施(实际工程中有分别设置管道,有合用管道)?

答:可按自来水公司要求,分开设置。

7、《建水规》第3.2.5C.4条:“出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处应设置真空破坏器”。是否包含车库旁边的预留水龙头以及家用带软管的淋浴龙头?

答:包含车库旁边预留的水龙头,家用带软管的淋浴龙头除外。

8、《民用建筑节水设计标准》第4.1.5条适用室内景观用水吗?

答:室内微景观用水除外。

9、江苏省城乡供水条例第四十八条,要求规划用地面积二万平方米以上的新建建筑物应当配套建设雨水收集利用系统,是否执行?如小区边上就有天然河道,是否还需设置雨水收集系统?

答:应执行。有天然河道时应与当地相关部门协商。

10、开水房排水是否必须单独设排水管,并采用耐热管材?

答:开水房排水宜独立设置排水管,并采用耐热管材。

11、公共建筑的雨水管设于室内,而给排水图纸上未画出,审查时如何处理?

答:审查时作为设计深度提出。

12、消防水箱由生活变频供水设备补水,进水管设浮球阀或水力控制阀是否可以?

答:可以采用水力控制阀,但不宜采用普通浮球阀。

13、公寓(非住宅类)建筑,消防管、雨水管穿越公寓室内,是否违规?

答:公寓的消防管、雨水管不应穿越公寓室内(每套公寓不单独出售。由产权单位统一管理的酒店式公寓除外)。

14、某公共建筑(甲类能耗建筑),暖通专业设计有地源热泵,而水专业因少量热水需求,未设置太阳能热水系统,理由是暖通专业已采用了可再生能源,水专业可以不考虑。问:这种情况是否可行?

答:如该工程为办公楼,不属于有热水需求之公建,可以通过;如有单位内部食堂、公共浴室等热水需求之公建,则还是应采用太阳能热水系统或空气源热泵制备热水。

15、空调机房采用密闭地漏,排水立管底部是否可以不间接排水?

答:通常情况下立管底部应间接排水设计,只有当无法做

到时才采用密闭地漏。

16、《建水规》“建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上层的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等”;“排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方”,其上部采取降板处理是否可行?

答:上述情况应尽量避免出现,如实有困难,可以与建筑、结构专业协商,采用两层刚性结构板来实施隔断的方法。

17、居住建筑限制卫生间排水横管穿越楼板,在工程设计中如何执行?

答:1)住宅卫生间的排水应执行《江苏省建设领域“十二五”推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术目录》的公告,采用同层排水。

2)住宅及别墅的跃层卫生间排水横支管因属于户型套内可采用或不采用同层排水。

3)公寓卫生间应采用同层排水,每套公寓不单独出售。由产权单位统一管理的酒店式公寓除外。

4)学生宿舍、员工宿舍、宾馆客房卫生间可不采用同层排水。

5)住宅底层卫生间(下无住户)的排水可以不采用同层排水。

18、阳台(含工作阳台)是否要采用同层排水。

答:阳台排水未作要求。

19、底层单独排出的排水管,当连接大便器数量大于等于6个时,未设环形通气管(排出管管径满足排水量要求),是否可行?

答:当排水横支管的最大设计排水能力在《建水规》第4.4.15.1表4.4.15的规定值内时可以不设环形通气管。

20、《建水规》第4.3.3A条规定“排水管道不得穿越卧室”,但发现有设计将穿越酒店客房卧室的雨水立管采用管井围护方法,审图中是否判断为违规?

答:可以采用此方法,不作违规论。

说明:

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版---

简称《建水规》

《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ---简称《建规》

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版---

简称《高规》

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

---简称《喷规》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 ---

简称《汽车规》

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 ----

简称《人防火规》

《民用建筑水防火系统设计规范》DGJ32/J 92-2009 ---简称《省水规》

《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006 -----简称《省

住规》

《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67-2008 -----简称

《省商规》

本期给排水专业疑难问题解答与往期给排水专业疑难问

题解答不一致处,以本期为准。本期给排水专业疑难问题解答

与新出规范不一致处,以新规范为准。

给排水专业作为交流的问题

1、民用建筑水消防系统设计规范《省水规》附录A表7

不同口径、不同工作压力的喷头在矩形布置时喷头与端墙的最

大距离长边大于《喷规》第7.1.2条规定,图审是否按《省

水规》执行。

答:可以按《省水规》执行。

2、工业厂区消防水泵房布置情况如下:①室内外消火栓

系统(含局部喷淋系统)共用一套一用一备的消火栓水泵机组,一用一备的雨淋供水泵组;此外,还设置了供室内外消火栓系统和雨淋系统流量之和的柴油机备用水泵一台(消防水泵的供水备用率已达200%)和一套消防增压稳压系统装置。②但是,消火栓泵和雨淋泵的出水全部布置在一根泵房的出水管上(两头出水),于是形成了室内外消火栓泵和雨淋泵同时向一套厂区消防给水管网并联供水(水泵扬程相同)的状况。

这个项目,我们正在审查中,消火栓系统和自动喷水灭火系统共用一套消防给水管网是否合适?目前好像没有一个明确的规范条款说消火栓系统和自动喷水灭火系统的供水管网不可以合用,仅《喷规》有自动喷水灭火系统应设独立的供水泵的条款之说。

答:对于民用建筑的消火栓系统和自动喷水灭火系统应分开设计消防给水管网,工业厂区特殊情况应与消防部门协商确定。

3、消防水箱(除中间转输水箱)补水是否可以由生活水泵补水?

答:可以。

电气专业施工图审查技术问答

一、供配电系统

1.1 GB50015-2003(2009年版)第4.9.36A条:下沉式广场地面排水、地下车库出入口的明沟排水,应设雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水检查井。第4.9.36B条3款:雨水排水泵应有不间断的动力供应(该条条文解释:排水泵不间断的动力供应可以采用双电源或双回路供电)。根据上述规范条文:(1)住宅一层住户下沉式庭院中的排水泵是否要有不间断的动力供应。(2)地下自行车库入口的排水泵是否要有不间断动力。

答:从规范规定的设置场所来看,是为了保障大多数人的利益而制定。住户下沉式庭院与下沉式广场是不同的概念,该排水泵是在各家独立设置,为各家住户服务,其用电费用应由各家缴纳,因此住户下沉式庭院中的排水泵不应按照此条执行;如果在满足当地供电公司电能计量、缴费规定的前提下,可参照本条规范优化设计。

地下自行车库入口的排水泵负荷等级,应结合所在地上建筑或地下建筑负荷等级进行确定。对于属于一、二级负荷用户的建筑,该排水泵的供电自然符合规范GB50015-2003(2009年版)的规定;如是三级负荷用户的建筑,仅为该排水泵采用双电源或双回路供电已无必要。

1.2 某多层厂房屋面设有排烟风机,其双电源控制箱设在一层,屋面仅设就地控制按钮及主令开关,这样设计是否符合规范?

答: 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.1.5条,该排烟风机“应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”,但是对于“最末一级配电箱”设在何处、离消防用电设备多远规范并未给出规定。但是《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)第9.1.2条与GB50016-2006第11.1.5条规定相同,从其条文解释来看,认为在消防用电设备机房内的配电箱才属于“最末一级配电箱”。根据国标图集04DX002第13页所注,最末一级配电箱是指负荷附近的直

配电源箱或上述设备(消防控制室、消防电梯、消防水泵、防排烟风机)控制箱。

对于属于一、二级负荷的消防用电设备,电源和供电线路的安全保障是基本要求,也是制定上述条文的原因所在。也就是说采用双电源供电,并尽可能的将双电源送至消防用电设备附近再做切换,尽量缩短由双电源切换箱至设备的单回路配电线路才是符合规范要求的。这点对于可以上人、配电设备易于安装的屋面是可以做到的;但是对于无法上人的屋面(如厂房、仓库的金属屋面),配电设备不易安装且维护困难,此时可将双电源切换装置设在紧邻屋面的下一层,屋面消防风机旁仅设就地控制按钮及主令开关。因此,题目中所述做法应根据实际情况来审查是否符合规范的要求。

1.3 一类高层建筑的生活水泵为一级负荷,现有一类高层酒店式公寓,其太阳能热水循环泵是否属于生活水泵,是否应按一级负荷供电?

答:规范对于生活泵没有明确的定义,但是供应人们日常饮用、洗涤用水的加压供水水泵,给排水专业均将其归为生活水泵类。酒店式公寓太阳能热水一般供应住户洗澡、洗涤用水,其循环泵是用来维持集热器和贮水箱之间的水循环,并非直接向用户用水点加压供水,可不属于生活水泵范畴。

太阳能热水循环泵的负荷等级,应按照《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》(DGJ32/J08-2008)第5.3.1条:“太阳能热水系统的电气设备负荷等级的确定应与建筑物的类别相协调”执行。

1.4 某工程项目,一层功能为汽车销售展示厅,二、三层功能为开敞展示空间,该工程是属于商业建筑还是展览建筑?

答:《民用建筑设计术语标准》(GBT50504-2009)第3.4.1条对商业建筑的定义为“供人们进行商业活动的建筑”;《商业建筑设计防火规范》(DGJ32/J67-2008)第2.0.1条对商业建筑的定义为“为人们进行商品交易活动提供空间场所的建筑类型之统称。通常由营业厅和辅助用房组成”。《展览建筑设计规范》(JGJ218-2010)第2.0.2条对展览建筑的定义为“进行展览活动的建筑物”。

根据上述规范定义,商业建筑内陈列的是商品、有商品交易活动发生;展览建筑内陈列的是展品,无交易活动发生。本题所问工程,内有商业交易活动发生、有商品的展示、及其它展品的展示,其最终的建筑定性应以建筑专业的定性为准。

1.5 地下燃气锅炉房是否属于爆炸性气体环境;如是,则危险区域如何划分?

答:《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)第15.2.2条:“燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间……等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定”。《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)第2.2.1条“三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸气体混合物的环境……“;第2.2.2条规定“符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域”,其中“三、在生产过程中使用明火的设备附近……”。

根据上述规范条文,燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

1.6 汽车4S店是否属于火灾危险场所?

答:4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式,包括整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)等;其平面一般由展厅、维修车间、维修接待部分、配件间、管理办公部分组成,使用功能涵盖了商业、展示、汽车维修、办公等多种功能。

对于火灾危险场所《中华人民共和国消防法释义》解释为:“是指那些存放易燃易爆物品的特殊场所,如仓库、油罐区、草原等”。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)第 3.0.3条9款和3.0.4条2款也有提及,但是未给出明确定义和解释(关于防雷规范所说的“火灾危险场所”如何界定,请见本次解答的防雷接地部分)。

对于4S店的防火设计和审查,应按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)的规定执行;其中(GB50067-97)第9.0.6条规定:“修车库内的喷漆间、电瓶间、乙炔间等室内的电气设备均应按现行的国家标准《爆炸和危险环境电力装置设计规

范》的规定执行”。4S店维修车间应属火灾危险场所,防雷设计应按GB50057-2010进行建筑物防雷分类,采取相应防雷措施。

此外,修车库的设置位置应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)第4.1.4条的规定。

1.7 一般普通化工厂厂区内建筑物的防火设计是执行《建筑设计防火规范》还是《石油化工企业设计防火规范》?

答:题目中所讲普通化工厂是否为石油化工企业,这应在审查图纸时必须首先明确。石油化工企业是以石油、天然气及其产品为原料,生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。两本规范的适用范围在规范的第一章已有规定;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第1.0.3条对于石油化工企业的建筑防火设计要求:“当有专门的国家现行标准时,宜从其规定”。

1.8 对于非消防一级负荷,目前没有规范规定需两路电源在最末一级配电装置处自动切换,只有《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气2009年版)第

2.

3.1条第12款有明确规定。为确保非消防一级负荷的供电可靠性,是否应要求两路电源在最末一级配电装置处自动切换?

答:确实没有规范规定非消防一级负荷需两路电源在最末一级配电装置处自动切换,只有《技术措施》有这个要求。

对于非消防一级负荷供配电系统,应结合具体工程和规范进行分析、审查。不能简单的要求两路电源在最末一级配电装置处设自动切换装置,也不应将《全国民用建筑工程设计技术措施》作为审查依据。

1.9 设有2部电梯共用电梯前室的情况下,在此情形是否可把两台电梯均当做消防电梯并合用一组供电电源处理?

答:建筑物内的电梯是否为消防电梯应由建筑专业确定。消防电梯应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.1.4条或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)第9.1.3条采用专用回路供电,不应和非消防电梯合用干线。消防用电设备应采用专用的供电回路,这是设计供配电系统必

电气专业施工图审查常见问题

电气专业施工图审查常见问题 1.设计依据中规范的名称及版本错误、采用已废止的规范。 2.缺本专业专项节能设计或内容不完善。 3.建筑概况表述与设计不符或内容不全,建筑物性质定性不准、电力负荷分级错误。4.宿舍公共场所及居室的照明未采用节能灯具。 5.分室计量的宿舍电源断路器未采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 6.供未成年人使用的宿舍未采用安全型电源插座。 7.宿舍卫生间内排气扇插座处于安全防护2区安装高度低于2.25米。 8.住宅套内的电源插座安装在1.8米及以下未采用安全型插座。 9.每套住宅的电源总断路器未采用可同时断开相线和中性线的开关。 10.住宅设计中:电气管道穿过楼板和墙体时,孔洞周边未注明采取密封隔声措施。11.住宅楼梯间未采用节能自熄开关,高层住宅的电梯厅不应采用节能自熄开关而采用了节能自熄开关。 12.采用多极漏电保护时无时限上选择性配合。 13.住宅卫生间内置于澡盆上方(处于安全防护2区)的排气扇插座高度低于2.25m。14.幼儿活动场所的电源插座未选用安全密闭型且安装高度低于1.7米。 15.托儿所、幼儿园各功能房间照度不满足要求。 16.学校用房工作面或地面的平均照度及照度均匀度不满足要求, 17.教室未设黑板灯;黑板灯未注明采用专用黑板照明灯具;未注明黑板灯的安装高度和灯具距黑板的水平距离。 18.总建筑面积超过3000平方米的儿童活动场所未设火灾自动报警系统。 19.办公室照明功率密度超标,未选用无眩光灯具。 20.大、中型百货商店、商场的营业厅照明、乘客电梯的负荷等级定性错误。 21.任一层建筑面积超过3000平方米或总建筑面积超过6000 平方米的商店未设火灾自动报警系统。 22.大于5000平方米的地上商场未在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。 23.利用正常照明灯具兼作应急照明的未注明带有玻璃或不燃材料制作的保护罩。24.低压配电室长度大于7米未设两个出口,低压配电屏布置不当,屏前操作间距和屏后检修距离不符合要求。 25.低压配电系统未说明各主开关联锁关系及应急电源与正常电源防止并列的措施。26.低压配电系统N母线PE母线选择不当。 27.低压配电系统接地型式概念不清,TN-C-S(TN-S)系统采用4极开关而在进线开关后N线进行重复接地。 28.消防用电设备与非消防设备用电共用电源线路未采用专用的供电回路,。 29.消防线路与非消防线路共用桥架或线槽未采取隔板分割措施,消防线路沿桥架(或线槽)穿钢管明敷设未采取防火保护措施。 30.防排烟风机(或其他的消防设备)的供电未在最末一级配电箱处设双电源切换装置。31.游泳池未作局部等电位连接。 32.丙类厂房未设灯光疏散指示标志或设置不合理。 33.配电房、发电机房、水泵房、以及仓库等的照明功率密度值超标。 34.双电源切换装置未注明带检修工位也未加隔离电器。

2015年电气审图意见汇总

2015年电气审图意见汇总 1、根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第15.2.9条及《民用建筑工程电气设计深度图样》(2009年合订本)13页第9,2条:系统输出口的模拟电视信号输出电平满足696dBV,系统输出电平即用户电平。用户电平宜取696dBV。 结论:修改设计说明:有线电视系统输出口的模拟电视信号输出电平为696dBV。 2、当采用自备发电设备作备电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,当采用自动启动方式时应保证在30S内供电,详GB60016-2014第10.1.4条。 结论:设计说明中补充该条文。 3、柴油发电机其燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。 结论:设计说明中补充该条文。 4、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计;且细化所采取的抗震设计措施; 结论:设计依据增加《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,设计说明中补充:本项目所在地区抗震设防烈度为7度,变压器、柴油发电机、高低压配电箱(柜)、通信设备箱(柜)、灯具等设备的安装、线路敷设按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第7章要求采取抗震设防措施。

5、请补充:小区地下通讯管道、电信间,配电管线,设备间等通讯设施必须与小区同步建设(GB50846-2012.1.0.7)。 结论:设计说明中补充该条文。 6、电施-02/47号图::强电设计说明第六、4条电缆桥架穿过楼层处应在安装完毕后用防火材料封堵;应改为电缆桥架穿过楼层处应在安装完毕后用不低于楼板或隔墙耐火极限的防火材料封堵;。详GB50016-2014第6.2.9条第3款。 结论:设计说明中补充该条文。 7、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施,图中不详。GB50016-2014第10.2.4条 结论:设计说明中补充该条文。 二、平面及系统图需要注意的地方: 1、商店末端配电箱,各配出回路线缆的绝缘和护套须采用低烟低毒阻燃型;且设计说明中商店营业厅线缆不应采用有卤导线;(JGJ48-2014第7.3.14条) 结论:系统图修改:商店配电箱进线改为WDZ-BYJ。 2、消防泵房排风机属非消防负荷,不应接入消防泵配电回路。 结论:按非消防负荷设计,单独配电箱供电,由就近生活水泵房配电箱或照明配电箱供电。 3、光纤入户系统,通信设备间至楼层配线箱间的配线光缆、用户光缆及配线设备的容量应按不低于户数的1.3倍标注配置。 结论:垂直布线光缆芯数按户数的1.3倍配置。

2016年江苏省普通高中学业水平测试生物试卷

2016年江苏省普通高中学业水平测试生物试卷

2016年江苏省普通高中学业水平测试生物试卷 一、单项选择题:本部分包括35题,每题2分,共计70分。每题只有一个选项最符合题意。 1.下列糖类物质中,高等动物细胞含有 的是() A.纤维素 B.淀粉 C. 蔗糖 D.肝糖原 2.下列细胞中,下图所示的细胞最可能 的是() A.叶肉细胞 B.大肠杆菌 C.神经细胞 D.卵细胞 3.下列关于ATP的叙述中,正确的是() A.ATP直接为生命活动提供能量 B.ATP不含有磷酸基团 C.ATP的结构简式为 A~P~P~P D.植物细胞夜间不能生成 ATP 4.过氧化氢酶的基本组成单位是() A.核苷酸 B.氨基酸 C.脂 肪酸 D.丙酮酸 5.下图为某种物质跨膜运输示意图,它 代表的运输方式是() A.自由扩散 B.协助扩散 C.渗透作用 D.

主动运输 6.细胞代谢和遗传的控制中心是() A.高尔基体 B.内质网 C.中心体 D.细胞核 7.人体的生长激素是一种蛋白质,它具有的生理功能是() A.携带遗传信息 B.催化反应 C.运输氧气 D.促进生长 8.雾霾天气会导致农作物的光合作用速 率下降,其主要原因是() A.光照强度减弱 B.土壤肥力下降 C. 过多 D.吸收水分过多 吸收CO 2 9.下列细胞结构中不属于生物膜系统的是() A.细胞膜 B.核膜 C.液泡膜 D.核糖体 10.下图是细胞有丝分裂一个时期的示意图,该时期为() A.前期 B.中期 C.后期 D.末期 11.骨髓移植是治疗白血病常用的有效方法之一,因为移植骨髓的造血干细胞能在患者体内() A.发生减数分裂 B.诱发细胞坏死 C.增殖、分化出多种血细胞 D.促进细胞衰老 12. 某人因长期吸烟而患肺癌,一段时间后,其体内

电气专业图纸会审问题汇总

电气专业图纸审核问题汇总: 电施 01图纸 1.设计依据,火灾自动报警系统设计规范应改为2008版。 2.设备安装,第4条,节能灯管不宜采用声光控自熄开关控制。 3.设备安装,第5条,翘板开关装高1.4米,这种说明不全面,客房内床头灯 的翘板开关安装高度宜为0.7米。 4.设备安装,第6条,沿桥架敷设路径应对每个桥架用的通长的40*4的热镀锌 扁钢焊接联通做PE干线,由于供电系统全部采用五芯电缆,此种做法是否适用? 5.线路敷设,第2条,照明支线穿钢管埋板埋强暗敷设,此种做法不妥,从成 本上考虑,除非规范有要求,一般照明回路应穿PC管敷设。 6.建筑物防雷、接地及安全,第2条,在屋顶采用直径为10的热镀锌圆钢作避 雷带,这种标注于防雷图纸中的标注不统一。 7.接地及安全,第4条,从适当的地方引两根大于φ16结构钢筋至局部等电位 箱LEB,这种表述的做法不妥当。 8.电话机网络布线系统,第1条,商铺弱电综合布线箱中设置对讲或可视对讲 系统转接端子,没有必要。 电施 02图纸 1.***-AP1系统图中,根据其计算电流Ijs=246A,电源进线选择 ZR-YJV-4*240+1*120mm2电缆偏大,不符合成本控制的要求。 2.由于走廊疏散照明均在火灾时自动切断,疏散照明的灯具如应急灯、指示灯 均自带蓄电池,所以,疏散照明没必要选用NH型BV线。选用BV线即可。 3.***-AW1配电柜中N12、N13回路为3P断路器,而***SP-1-12和***SP-1-13 配电箱的电源进线断路器为4P,是否妥当? 电施 03图纸

1.JD.AL31~JD.AL61配电系统图中,每间客房的功率为4KW,而客房内的用电电 器主要有:空调、电脑、电视、照明和小型的开水器,总功率预计不超过3KW。 如此,则:88间客房的计算功率为185KW(需用系数取0.7),功率因数取0.85时,其计算电流Ijs=330A左右。选择一根YJV-4*185+1*95mm2的供电电缆即可。所以JD.AP1配电柜的总电源进线选择偏大。酒店3-6层各层的配电箱的计算电流约在95A左右,其电缆宜选择为YJV-4*35+1*16mm2。 2.JD.AP2配电系统图中,N2、N3、N4、N5照明回路的功率仅为3KW,采用三相 供电和YJV-5*4的电缆不太合适,建议采用单相供电。N7回路电梯的预留功率仅为12KW,预留功率有可能偏小,宜考虑预留两台电梯的用电功率。 3.疏散照明因在火灾情况下会自动切断供电,因为疏散照明灯具全部都自带蓄 电池,疏散照明回路不需要火灾情况下供电,选择穿KBG管的必要性也有待考虑,所以,不宜选择NH电缆,选择一般的BV导线即可。 4.JD.AP2配电箱系统图中,在火灾的情况下没能切断N7回路太阳能热水供应。 JD.AP2的计算电流为149A,根据其计算电流,系统图中电缆型号宜选择YJV-4*50+1*25mm2,同理,N7回路和TYN.AP1的N1回路宜选择YJV-4*35+1*16mm2。 5.客房配电箱内的照明回路、插座回路及1P空调插座回路宜选择2.5mm2的导 线,系统图中选择4mm2截面的导线偏大,不符合成本控制的要求。 电施 04图纸 1.商铺及酒店配电系统图的问题详见02、03图纸问题 2.***酒店电话及网络布线系统图中,漏了1层酒店大厅的电话、网络和电视端 口,只有3-6层的端口。3-6层各层网络数据的出线应该是每层22根,标注有误。 3.***商铺有线电视系统图,漏掉了一层的电视端口,酒店3-6层各层的电视端 口应该是24个,标注有误。 4.建议将S3楼火灾自动报警系统中,1、2层消防广播兼用为商铺的背景音乐, 平时作为1、2层商铺的背景音乐使用,火灾时再强制切换至消防广播。

审图意见样板

店铺编号审核日期 店铺名称店铺面积平米 联系人联系电话 部门审核意见负责人(签字)商管部 因商场采用的是《重庆市大型商业建筑设计防火规范》(DBJ50-054-2013),消防参照规范请严格按照以上地方规范执行。 物业工程部装饰工程: 1、天花和墙面采用A级防火材料装饰,地面必须满足防火性能B1级的需求。 2、墙面可使用少量阻燃木工板,但使用量不超过墙面总面积的15%,并需刷防火涂料3遍,龙骨须使用A级材料,通常为轻钢龙骨。 3、禁止使用实木、三夹板基层、木作基层、木工板、密度板、墙纸等达不到防火性能A级的装修材料。请提供立面图并标明墙面等装饰材料、 4、贵铺采用木纹板须满足《重庆市大型商业建筑设计防火规范》要求。 5、所使用材料应提供材料资质合格证书及认证。 6、具有防火功能的开门及外围护结构,如需改动,必须征得甲方认可同意。 7、租户若改动外围合其风格按商业公司审核意见执行,但其改动若有涉及我司已装修好部分必须保持风格与整体协调,收边收口必须精致。 8、商家开门应满足双向疏散消防规范,铺内任意一点离疏散逃生口距离,不大于15M,双向疏散口,距离不小于5M。施工时间应在商场歇业时段进行,且做围挡内进行。 9、地面的底板类铺贴应达到B1级防火等级,并提供燃烧性能检验报告。 10、仓库在图纸中应标注为整理间。 11、请提供店铺及门楣效果图。

电气工程: 1、线管采用金属线管,电线为无烟低卤阻燃电线,并注意接头、线盒位置的跨接。配电箱不得安装在库房或厨房内。库房及厨房等房间需安装防爆插座、开关及灯具。 2、铺内原设计有应急照明,如需增加须按照原照明灯具,疏散指示灯,品牌规格由按商业公司要求由商家自行提供及安装。 3、灯箱应设置漏电保护和散热孔。 暖通、给排水工程: 请尽快提供等全套图纸(包括材料材质,主机型号规格,安装位置描述,固定方式等)。 1、空调吊机处吊顶应预留500MM*500MM检修口,龙骨为上 人龙骨。铺内消防喷头应根据分隔墙体相应调整,以满足消防规范要求。 2、空调风管用白铁皮和离心玻璃棉能达到防火A级的材 料。应装置静压箱。 3、涉及厨房等用水区域,需做柔性防水,并做72h的闭水 试验,回填层采用陶粒混凝土回填,回填层上及排水沟需特别注意需做柔性防水并做闭水试验。验收合格后方能进入下到工序, 4、低温冷库、高温冷库需注意墙体的保温材料满足消防防 火性能A级。 5、注意空调新风口的开设。 消防工程: 1、商铺整体装饰装修工程必须达到《重庆市大型商业建筑 设计防火规范》(DBJ50-054-2013)要求,其它按相应消防规范执行。 2、注意成品道具材质燃烧性能必须达到消防规范要求,且 为活动道具,其它按相应消防规范执行。 3、图纸中铺内疏散口应有标识。不能破坏原有防火分区。 4、轻钢龙骨格栅吊顶请使用铝格栅,上人龙骨。且预留检 修口。 5、请提供材料表,并在材料样表中请标识出主要材料的防 火等级。 6、平面图中过道尺寸宽度应按规范满足疏散宽度,保证消 防疏散。 7、请参看设计范本和装修手册后分论别类对应进行设计。 8、最终以消防部门审核意见书为准。

江苏省扬州市2015-2016学年高二下学期学业水平测试(必.

2017 届高中学业水平测试模拟卷(一 化学201602 本试卷分为第I 卷和第II 卷两部分。试卷1至6页。共100分。考试时间75分钟。注意事项: 1. 答卷前,考生务必将本人的学校、姓名、考号用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡的相应位置。 2. 选择题答案请用2B 铅笔在答题卡指定区域填写,如需改动,用橡皮擦干净后再填涂其它答 案。非选择题用0.5 毫米黑色签字笔在答题卡指定区域作答。 3. 如有作图需要,可用2B 铅笔作答,并加黑加粗,描写清楚。 本卷可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Al:27 S:32 Cl:35.5 K:39 Fe:56 第I卷(共69分 一、单项选择题:(每题只有1个选项符合要求,本部分23题,每题3分,共69 分。 1. 保“护环境”是我国的基本国策。下列做法不应该提倡的是 A . 采取低碳、节俭的生活方式 B .按照规定对生活废弃物进行分类放置 C .深入农村和社区宣传环保知识 D .经常用一次性筷子、纸杯、塑料袋等 2. 从物质的组成分类看,碳酸氢钠属于

B .碱 C .盐 D .氧化物 3. 实验室可用锌和稀硫酸制备氢气,该反应属于 A . 复分解反应 B .分解反应 C .化合反应 D .氧化还原反应 4. 14C 可用于考古, “14是”指 A . 质量数 B .核外电子数 C .中子数 D .质子数 5. 有关实验操作,下列说法中正确的是

A .甲装置可用于灼烧胆矶, 制备无水硫酸铜甲乙丙丁

B .乙装置可用于分离溴单质与四氯化碳 C .丙装置可用于蒸馏,分离乙醇和水 D .丁装置可用于过滤,分离汽油和水的混合物 6. 下列物质均可用于漂白,漂白原理不同于其它的是 A .次氯酸钙 B .次氯酸钠 C .氯水 D .活性炭 7. 下列化合物,既有离子键也有共价键的是 A .氯化氢 B .硫酸 C .氯化铵 D .乙酸8.反应3 H 2+N 2 NH 3在密闭容器中进行。下列关于该反应的说法错误..的是A .升高温度能加快反应速率B.使用恰当的催化剂能加快反应速率 C .增大N 2的浓度能加快反应速率 D .平衡时各组分含量之比一定等于3:1:2 9. 透明强酸性溶液中,下列各组离子一定能大量共存的是

南京-施工图审查整改回复须知

第()次回复回复时间:南京市建设工程施工图设计文件 审查意见回复单【样本格式】 项目名称:审查意见书编号:

设计文件审查意见整改回复须知 1、整改回复一式1份(综合回复一式3份),设计单位盖章及相关人员签字手续需齐全(建筑、结构专业修改图或变更单须加盖项目负责人及专业负责人执业印章)。 2、审查意见应逐条回复,一一对应。需出修改图纸或变更通知单的,应明确其编号(如:根据审查意见修改,详见变更通知单:建变02)。 3、需出修改图纸、补充图纸或变更通知单的,在提交第一次整改回复及综合整改回复时,应同时提交新版图纸目录。图纸目录中应包含有效图纸、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容。 4、整改回复(含书面回复、修改图纸、补充图纸或变更通知单、新版图纸目录及相关计算书)应为打印件,并应按专业顺序整理装订成册(如建筑工程:应按照建筑、结构、给排水、电气、暖通的顺序整理装订),且需注明其为第XX 次整改回复。 5、若整改回复经复审仍不符合要求,应根据复审意见再作新一轮整改回复。新一轮回复只需对上一轮回复审查意见中存在问题的部分进行重新整改。 6、某专业或多个专业经第一次整改不符合要求,在各专业复审全部通过后,所有专业均需做综合回复。综合回复包含最终通过审查的书面回复、修改图纸、补充图纸、变更通知单等全部内容,并同时提交最新版图纸目录。 7、新版图纸目录参考样式见附件1。 8、每次整改回复均应同时提交“审查意见回复资料清单”,参考样式见附件2。 9、审查回复(含变更通知单、补充图纸、修改图)若含有与原审查意见无关的修改内容,需另行委托审查。 10、设计单位整改回复格式不符合要求的,不予受理。 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 2012年8月1日

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

电气施工图审查注意事项

电气施工图审查注意事项 电气和防雷设备 供配电系统 一、电力负荷分级及供电要求 1.随着国民经济和现代科学技术的发展,各行各业所使用的用电设备种类繁多,特性各异。在运行中如发生中断供电后,除影响生产和生活外,有的将会涉及人身健康和生命财产的安全,甚至将在和经济上造成重大损失和无法弥补的社会影响和国际影响。 2.电力负荷分级的意义,在于正确地反映各类用电设备对供电可靠性要求的界限,以及恰当地选择供电方式,尽量减少中断供电的出现,确保特别重要负荷的不间断供电,避免造成对人民健康和生命的损害,防止在和经济上造成重大损失。 3.区分电力负荷对供电可靠性的要求,在于因停电造成损失或影响的程度。损失越大,对供电可靠性的要求越高,损失越小,对供电可靠性的要求就越低。 4.停电一般分为计划检修停电和事故停电两种。由于计划检修停电可事先通知用电部门,故可采取措施避免损失或将损失减少至最低限度。规范中是按事故停电的损失来区分负荷等级的。 5.电力负荷分级的确定,除按规范规定的原则外,应结合具体情况,充分研究并与建设单位共同审慎确定。充分尊重地方领导部门的意见和行业领导部门的规定。 二、一级负荷供电要求 1.一级负荷在运行中不能中断供电,即一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。应由两个电源供电作了较明确的规定,即两个电源不能同时损坏,只有满足这个基本条件才能保持其中一个电源继续供电,这是必须满足的要求。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急电源系统。 近年来供电系统的运行实践证明,从电力网引接两回路电源进线加备用自投(BZT)的供电方式,不能满足一级负荷中的特别重要负荷对供电可靠性及连续性的要求,有的发生全部停电事故是由内部故障引起,有的是由电力网故障引起,因地区大电力网在主网电压上部是并网的,所以用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。因此,电力网的各种故障,可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。当有自备电站时,虽可利用低周解列措施,提高供电的可靠性,但运行经验证明,仍不能完全避免全部停电的事故发生。由于内部故障或继电保护的误动作交织在一起,造成自备电站电源和电网均不能向负荷供电,低周解列装置无法完全解决这个问题。因此,正常与电网并列运行的自备电站,一般不宜作为应急电源使用,对一级负荷中特别重要的负荷要由与电网不并列的、独立的应急电源供电。特别重要负荷,应仔细研究,凡能采取非电气保安措施者,应尽可能减少特别重要负荷的负荷量,需要双重保安措施者除外。 3.应急电源应是与电网在电气上独立的各式电源,下列电源可作为应急电源: (1) 独立于正常电源的发电机组。 (2) 蓄电池。 (3) 干电池。 4.应急电源类型的选择,应根据第一级负荷由特别重要负荷的容量、允许中断供电的时间,以及要求的电源为交流或直流等条件来进行。由于蓄电池装置供电稳定、可靠、无切换时间、投资较少,故凡允许停电时间为毫秒级,且容量不大的特别重要负荷,可采用直流电流者,应由蓄电池装置作为应急电源。若特别重要负荷要求交流电源供电,允许停电时间为毫秒级,

2017年江苏省学业水平测试地理

2017年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目)试卷 地理 注意事项 考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求 1.本试卷包含单项选择题(第1题~第30题,共30题60分)、判断题(第31 题?第40 题,共10题10分)、综合题(第41题~第44题,共4题30分)共三部分。考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效。本次考试时间为75分钟。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并放在桌面,等待监考员收回。 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在本试卷及答题卡上。 3.请认真核对监考员在答题卡右上角所粘贴条形码上的姓名、准考证号是否与本人的相符合。 4.答单项选择题和判断题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答综合题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其他位置答题一律无效。 ―、单项选择题:在下列各题的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。请在答题卡上相应的方框内填涂(本部分共30题,每题2分,共60分)。 2017年2月23日,NASA(美国航空航天局)宣布,在距离地球40光年的一颗恒星(TRAPPIST-1)周围发现了7颗与地球大小相当的类地行星,其中e、f、g位于宜居带内。图1 为“TRAPPKT-1系统示意图”。读图回答1~2题。 1.与“TRAPPIST-1系统”级别相同的天体系统是 A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.总星系 2.推测位于“宜居带”内的行星“宜居”,最可能是因为 A.与TRAPPIST-1距离适中 B.天体表面平坦 C.有富含二氧化碳的大气 D.有肥沃的土壤 “神舟十一号”载人飞船于北京时间2016年10月17日7时30分,在酒泉卫星发射中心发射升空。据此回答3~4题。 3.美国纽约(西五区)的华人收看飞船发射直播时,当地时间是 A. 16日6时30分 B. 16日18时30分 C. 17日4时30分 D. 17日20时30分 4.下列光照图中,最符合该日全球昼夜状况的是D

建筑电气施工图审查相关问题解析

建筑电气施工图审查相关问题解析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、供配电系统(含消防配电) (一)条文部分 1、P3-4-2 GB50054-95第4.3.5条:关于消防设备配电线路的过负荷保护问题: 掌握原则: (1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值; (2)消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,仅当有备用设备,并能在过载时实现备用互投,才允许作用于切断电路。对单机设备过负荷保护只允许作用于报警。电动机主回路的空开选择原则同第1点。 2、P-1-1-2 JGJ37-87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题: 掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理; (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水、排水措施。 3、P-2-5-17 GBJ16-87第10.1.1条:关于用于确定消防负荷等级的室外消防用水量,是按总体的最大室外消防用水量,还是按单幢建筑物本身的室外消防用水量为依据的问题: 掌握原则:服务于总体的消防设备,如消防水泵、消控中心或联体地下室的防排烟机等,应以总体中最大单体室外消防用水量来确定其负荷等级,而仅服务于单体本身的消防负荷,可按该建筑物室外消防用水量确定。 4、P-2-5-17、18 GBJ16-87第10.1.3条、GB50045-95第9.1.3条:关于地下室排污泵可否视为消防设备?生活泵与消防泵共室布置时,生活泵可否与消防泵由同一电源箱放射供电问题: 掌握原则: (1)变配电房、柴油发电机房、消防水泵房内及消防电梯机坑内的排污泵,以及变配电设备机房所在地下层的排污泵(人防口部排污泵除外)按消防设备供电; (2)当生活、消防合用的水泵房为远离变配电所的独立建筑,允许两种水泵由泵房第一级配电箱分别放射式供电。其他情况下生活水泵不应由消防水泵专用电源箱供电。 5、P2-5-18 GB50045-95第9.1.2、9.1.3条:有关高层建筑屋面消防电梯与正压风机、稳压泵、非消防电梯可否由同一双电源切换箱放射供电?地下室同一防火分区内不同位置的防排烟机(有机房或无机房)、防火卷帘等消防设备可否由同一双电源切换箱放射供电问题: 掌握原则: (1)12~18层普通住宅有消防电梯和普通客梯,如消防电梯兼作客梯且两类电梯合用前室时可由同一双电源箱放射式供电,但双电源箱必须设在消防电梯机房内;其他高层建筑的消防电梯与客梯应分别供电。 (2)为保证电梯电源的专用性,邻近的防排烟风机、稳压泵等消防设备,应另设双电源箱供电。 (3)高层建筑内的消防水泵、防排烟机、消防电梯、消控室、应在其所在的机房内设双电源切换箱供电;其他消防设备,如防火卷帘、消防排污泵以及无专用机房的防排烟机等可由所在防火分区的双电源切换箱供电。

2018年江苏省普通高中学业水平测试地理试卷(图案清晰版)

2018年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目) 地理试卷 一、单项选择题:在下列各题的四个选项中只有一个选项是最符合题目要求的。请在答题卡上相应的方框内填涂(本部分共30题,每题2分,共60分)。 2018年2月2日15时51 分,我国首颗教育共享卫星“少年星一号”在酒泉发射升空并顺利进入预定轨道。图1为“二分二至日地球的位置示意图”。读图回答1~2题。 1.卫星发射升空吋,巴黎(东一区)时间为() A.1日8时51分 B.2日8时51分 C.2日22时51分 D.3日22时51分 2.卫星发射当日.地球位于图1中的() A.①点附近 B.②点附近 C.③点附近 D.④点附近 华山山体主要由花岗岩组成。图2为“华山陡崖景观图”,图3为“岩石圈物质循环示意图”。读图回答3~4题。 图2 3.组成华山的岩石类型为图3中的() A.甲 B.乙 C. 丙 D.丁 4.图2中陡坡处的地质构造最可能是() A.断层 B.褶皱 C. 背料 D.向斜 图4为“2018年3月1日和3月3日0时欧洲西部地区海平面等压线图(单位:百帕)”。读图回答5~6题。

5.3月3日0时,控制格陵兰岛的天气系统是() A.冷锋 B.暖锋 C.反气旋 D.气旋 6.3月1日到3日,英国的天气变化过程是() A.气压升高,西北风转为西南风 B.气压下降,风速减小 C.气压升高,晴天转为雨雪天气 D.气压下降,天气转晴 降水变率是用来表示降水量变化程度的统计指标。图5为“世界年平均降水变率图”。读图回答7~8题。 7.世界年平均降水变率的分布规律总体表现为() A.变率大的地区是热带地区 B.变率大的地区海拔较低 C.纬度高的地区变率均较小 D.年降水量多的地区变率较小 8.下列四地年平均降水变率特征与其成因对应关系,正确的是() A.甲、丁两地均较小——受信风影响 B.甲地较小、丙地较大——受季风影响大 C.乙地较大、丁地较小——受寒流影响 D.乙、丙两地均较大——受海洋影响小 图6为“人类活动与水循环关系示意图”。读图回答9~10题。 9. 图中a、b、c、d对应的水循环环节分别是() A.蒸发、地下径流、下渗、地表径流 B.地表径流、蒸发、下渗、地下径流 C.蒸发、地表径流、下渗、地下径流 D.地表径流、蒸发、地下径流、下渗 10. 影响水循环的人类活动中.符合可持续发展观的 是() A.提高入海污水量比例 B.增加农业灌溉用水 C.加大地下水开采力度 D.加强水资源循环再利用 图7为“亚洲部分地区自然带分布示意图”。读图回答11~12题。 11.下列自然带的更替体现从赤道到 两极地域分异规律的是() A.①→④→⑤ B.④→⑤→⑥ C.①→②→③ D.②→⑥→⑤ 12.影响自然带③→⑥→⑤地域分异 的主要因素是() A.热量 B. 水分 C.地形 D.洋流 图8为“1979-2013年3月和9月北极海冰范围的年际变化图”。读图回答13~14题。

电气设计易犯错误汇总

电气设计易犯错误汇总 施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障,是防患于未然的至关重要措施。在建筑行业迅猛发展的今天,其重要性也在不断加强。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效地避免了安全隐患和质量事故的发生,保障了广大社会公众利益。 本期专题,电气施工图审图中的几方面进行分析,供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题。 高压系统图审图通病: 1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。 2.有无计量专用柜。 3.选用标准图是否正确。 4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。 5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。 6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。 7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。 8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。 9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。 10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 低压系统图审图通病: 1.主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。 2.电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。 3.低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。 4.变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。 5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。 6.保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。 7.保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。

事故电源系统图审图通病: 1.发电机是否自动起动及自动切换。 2.发电机室的布置是否满足规范要求。 3.发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。 4.变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求, 5.地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。 6.发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。 控制原理图审图通病: 1.控制原理图能否满足工艺要求,或使用要求,操作是否方便,自动控制是否可靠。 2.控制电源,控制元件,控制仪表,是否合理可靠、接点数量及容量是否满足要求。 3.材料表是否齐全,规格型号是否确切。 4.控制箱选型是否合适,电器布置尺寸是否合适,箱体厚度与箱内设备是否适应。 5.有无工艺流程或控制要求图,或控制说明。 6.非标控制箱,配电箱,切换箱等加工图是否齐全,盘面布置是否合理,端子接线是否有误,加工说明是否详细。 电力系统图审图通病: 1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。 2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。 3.大干线小开关及干线并接问题如何解决。 4.配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。 5.配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。 6.回路编号,管线规格是否已注明。 7.导线与管径配合是否正确。

二次审图意见样本

有关:贵司二次装修施工图初审意见 我司于年月日下午收到贵司单元内部装修申请及施工图纸,正式施工的相关事项及审图意见如下: 一、公共区域设施保护及安全管理(请督促施工方跟进): 1.驻户(业主)在装修或入驻期间不得在写字楼幕墙铝板上打洞安装窗帘。制作安装隔断墙,应与写字楼幕墙玻璃铝板软垫接触,不得打眼螺丝固定或硅胶固定。如有损害,铝板按更换实际面积1768元/M2赔偿,幕墙玻璃划痕按损坏程度酌情赔偿; 2.公共区域的墙面、地坪、门扇、货运梯的施工保护,望督促施工方按管理处已告知的要求办; 3.施工方须按50m2/只配备灭火机(CO2灭火机或干粉灭火机); 4.临时施工总配电箱,其施工照明和动力须分开设置,临时拖线盘应有漏电保护装置; 5.施工方须设置一个易燃品临时仓库,实行专人专库安全管理; 6.施工现场的安监批文及安全管理制度上墙; 7.施工现场施工方须配备专职安全员,负责现场安全监管; 8.特种工种作业需持证上岗; 9.施工区域所有幕墙铝窗务必注意保护; 10.请督促施工方遵守XX广场的物业管理制度; 11.原有玻璃大门如需调换,应到管理处办理相关手续,需设150宽拉丝不锈钢框架,钢化玻璃提供质保书。 二、消防方面: 1.按消防要求贵司单元各主次通道及安全出口,不得堆物或改为其它用途;

2.根据消防规定,写字楼装修须采用阻燃性材质:地毯、需提供阻燃型质保证明资料给管理处备案; 3.所有木基层须刷2度防火涂料,装修用材尽量采用阻燃材料; 4.所有玻璃隔断及玻璃门需采用12mm钢化玻璃,玻璃与地面应有金属凹槽软垫接触,请提供质保证明资料备案; 5.办公区域通道宽度应大于1200mm,主通道及通道门宽度应大于1800mm; 6.按消防规范完善天花内喷淋烟感的布局; 7.新增加移位喷淋管径不能改小,喷淋管径末端不得小于1寸,喷淋头高低一致,需用吊架固定并做好防腐油漆; 8.消防诱导灯(疏散灯)须采用消防部门认可之产品(220V电源); 9.消防烟感、喷淋分布尚需按消防规范要求调整,贵司的消防系统属写字楼消防报警、火灾联动控制的分支系统,消防项目的施工因涉及写字楼消防系统(含软件)更改,需由写字楼消防维保商实施。请贵司与该消防承判商联系商洽相关施工事宜。 10.每个到顶房间必须有一个烟感; 11.消防方面的设计、施工验收将以政府消防部门的审核和竣工验收批文为准; 三、电气方面: 1.电气容量配备需符合写字楼电气原设计配备要求; 2.因隔断造成照明灯具移位时,应考虑符合规范要求,并方便今后维修; 3.电气回路前后级的开关、线载量的配备需符合“低规”要求; 4.所有插座回路建议加装漏电保护器; 5.单元内机房等重要设备需加装UPS不间断电源,以免市政断电给贵司带来损失;

2016年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目)试卷附答案_.

绝密★启用前 2016年江苏省普通高中学业水平测试(必修科目试卷 化学 本卷可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 Al:27 S:32 Cl:35 .5 Fe:56 I:127 Ba:137. 一、单项选择题:在每题的4个选项中,只有1个选项是符合要求的(本部分23题,每题3分,共69分。 1.在科学史上每一次重大的发现都极大地推进了科学的发展。俄国科学家门捷列夫对化学的突出贡献在于 A .提出了元素周期律

B .开发了合成氨的生产工艺 C .揭示了燃烧的本质 D .提取了治疟药物青蒿素 2.近期微博热传的“苯宝宝表情包”是一系列苯的衍生物配 以相应的文字形成的(如右图所示。苯(属于 A .氧化物 B .硫化物 C .无机物 D .有机物 3.下列变化属于物理变化的是 A .煤的燃烧 B .碘的升华 C .铜的锈蚀 D .铝的冶炼 4.研究化学反应常用18 8O 作为示踪原子,该原子的质子数是 A .18 B .8 C .10 D .16 5.下列化学用语表示正确的是 A .氯气的电子式: B .乙烯的结构简式CH 2CH 2 C .钠原子的结构示意图: D .硫酸亚铁的电离方程式FeSO 4Fe 2+ +SO 42- 6.下列气体可用向上排空气法收集的是 A .NH 3

B .H 2 C .Cl 2 D .CH 4 7.实验室用大理石和盐酸制备CO 2。下列措施可使反应速率加快的是 A .降低反应温度 B .延长反应时间 C .粉碎大理石 D .加水稀释盐酸 8.下列物质含有离子键的是 A .HCl B .NaCl C .N 2 D . NO 9.下列常见物质的俗名与化学式对应正确的是 A .烧碱--NaOH B .小苏打——Na 2SO 4 C .熟石灰——CaCl 2 D .明矾——Al 2(SO 43 10.在含有大量的Ba 2+ 、OH -、Cl -的溶液中,还可能大量共存的离子是 A .CO 32- B .NO 3- C .H + D .Fe 3+

电气设计审图意见123

电气设计审图意见 二、违反强制性标准: 1、电源进线处无计量,不符合JGJ67-2006第7.3.2条。 三、设计深度及其他: 1、设计合同备案表无电气校对人员签字。 三、设计深度及其他: 1、客梯缺配电。 2、采用TN-C-S系统,电源进线不应采用5芯电缆(1AL:YJV22-1KV-4×240+1×120)。 二、违反强制性标准: 1、应急照明和其它照明的电缆(电线)在同一层桥架(线槽)内敷设时,未采用隔板隔开,不符合JGJ16-2008第8.10.8条。 2、备用电源自切箱,采用CB级A TSE(WA TSNA/4CBR)为消防负荷供电,未采用仅具短路保护的断路器组成的A TSE,不符合JGJ16-2008第7.5.4-4条。 3、防火卷帘的水幕系统电磁阀,未接入自动报警系统,不能自动控制水幕系统工作,不符合GB50084-2001第11.0.1条(给排水专业要求火灾时自动控制水幕工作)。 三、设计深度及其他: 1、电气设计说明:“充电区为防爆危险区,照明线路采取密封措施,设备均为隔爆,增安型,灯具防护等级IP54”,设计不明确。 二、违反强制性标准: 1、空调主机回路断路器未断N线,不符合DGJ32/J26-2006第10.1.4.7条。 三、设计深度及其他: 1、屋顶太阳能接地应设计到位。 2、节能专篇(电气专业)无内容;图纸太模糊。 一、违反强制性条文: 1、泵房潜污泵剩余电流保护装置未断N线,不符合GB50054-95第4.5.6条。 三、设计深度及其他: 1、泵房插座回路未设剩余电流保护装置。 一、违反强制性条文: 1、发电机房内的事故通风机,未在室内外便于操作的地点设置电器开关,不符合GB50019-2003第5.4.6条。 二、违反强制性标准: 1、变配电房、发电机房,设置在办公用房的直接下层,未采取屏蔽降噪等措施,不符合JGJ16-2008第4.9.6条。 2、消防控制中心、安防控制中心,设置在变配电房、发电机房隔壁的场所,不符合JGJ16-2008第23.2.1-3条。 3、变配电房、发电机房的金属基础,配电设备,未作接地,不符合JGJ16-2008第12.3.1条。 4、未按防火分区设置应急照明配电箱,不符合JGJ16-2008第13.9.12-2条(本建筑一、二层为一个防火分区;三、四、五层每层一个防火分区)。 5、办公建筑未设信息网络系统,实现办公自动化功能,不符合JGJ67-2006第7.4.2条。 三、设计深度及其他:

电气专业审图中几个常见问题

电气专业审图中几个常见问题 一、设计总说明和共同问题 1 .缺少工程项目建筑工程概况介绍、功能要求、设计依据。工程项目不列所依据的现行主要国家标准和行业、地方的标准。 标准用老版的常出现,设计依据中主要标准应在文件中列出。专业性强的工程如“人防”“汽车库”“医院”等应列出各类建筑的设计标准。 2.有些项目不列用电负荷计算资料,不标明负荷等级,说明供电方案。 3. 不少公共建筑的主要功能房间没有照明的照度标准要求和功率密度值。照明节能措施不完善,没有按市规发[2008]112号,北京市规划委员会关于《北京市建筑节能设计计算文件编制要求》的通知列表进行照明照度及功率密度计算。 4.设计说明中建筑防雷等级与防雷接地图不一致。屋面防雷网格大小,引下线间距不符合防雷规范的规定。 5.低压配电线路的电缆、导线型号选择不当。开关设定值与线缆截面不匹配。 6.消防用电设备供电线路敷设不符合消防安全要

求。 7.对新规范熟悉、掌握不够,执行有偏差。 8.专业间配合协调不够,如消防通道上的门,电气平面图与土建不一致,火灾报警系统消防联动内容与强电专业不一致等。火灾报警系统的控制、报警内容与水专业的设计不一致等。如:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.4.6条锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量,见《民用建筑节能设计标准JGJ26-95第5.2.10条(强条)。事故排风机应分别在室内外便于操作的地点设置电器开关(强条)。电气专业设计标准中找不到,但要电气专业设计落实。 二应急照明设计中的几个问题 1、安全出口、疏散通道的安全出口标志灯和疏散标志少设、漏设,疏散方向有误常有发生。 1)首先明确不同类型的建筑疏散标志灯的间距是不同的。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97规定间距不应大于20m。人防工程间距不大于15m。而北京市地方标准《消防安全疏散标志设置标准》DBJ01-611-2002规定消防安全疏散标志的间距不应