文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗浮锚杆工程施工方案

抗浮锚杆工程施工方案

抗浮锚杆工程施工方案
抗浮锚杆工程施工方案

梯梯建设有限公司岩层抗浮锚杆专项施工方案

一、工程概况

1、工程名称:雪峰拨浪鼓广场工程

2、建设单位:浙江义乌联合房地产开发有限公司

3、设计单位:浙江宸泰建筑研究院有限公司

4、监理单位:义乌市建安工程监理有限公司监理

5、施工单位: 浙江梯梯建设公司

6、工程地址:本工程位于浙江省义乌市商城大道以北,开元街以西。

7、工程概况:建设场地位于义乌市廿三里街道,雪峰·拨浪鼓广场(B 和A-1)地块基坑内,需采用抗浮加固区域总面积约24405.30m2。拟建地下室底板厚度为500mm,承台厚度约为1300mm(具体按验槽确定),承台顶与底板顶部齐平。抗浮范围:主楼以外的轴线均布置岩层抗浮锚杆。详细勘察期间测得地下水位标高在(黄海高程)64.49~65.80m之间,基坑开挖后抗浮区域地下室底板处的净浮力标准值为6~17kPa。为保证地下室及上部结构的稳定性,必须对地下室底板进行抗浮处理。

本工程抗浮锚杆B区抗浮锚杆的间距为1.6m×1.6m(局部为2.3×2.3、2.3×1.6、1.6×1.3),锚杆为2Φ22mm,锚杆长度保证入岩2000mm,锚杆为2Φ25,锚杆长度保证入岩2500mm,锚杆数量为1721根。A-1区抗浮锚杆的间距为1.6m×1.6m(局部为2.3×2.3、2.3×1.6、1.6×1.3),锚杆为2Φ22mm,锚杆长度保证入岩2000,锚杆为2Φ25,锚杆长度保证入岩2500mm,锚杆数量为1086根。

二、编制依据

1、《义乌市雪峰拨浪鼓市民中心岩土工程详细勘察报告》,浙江经纬勘察工程有限公司;

2、《雪峰拨浪鼓广场工程A-1、B地块底板结构平面图》,浙江宸泰建筑设计研究院有限公司;

3、相关技术规范及参考文献:

(1)《土层锚杆设计与施工技术规范》(CECS22:90);

(2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

(3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);

(4)《岩土工程治理中册》,辽宁科学出版社,1993年版;

(5)《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003,广东省标准;

(6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,中华人民共和国国家标准;

(7)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,中华人民共和国行业标准。

三、抗浮锚杆的设计要求

1、抗浮要求

抗浮范围与抗浮力均根据浙江宸泰建筑设计研究院有限公司提供的电子版施工图确定,地下水净浮力标准值为6~17kPa。

2、技术参数

(1)、抗浮锚杆按照正方形布置,A-1、B区锚杆基本间距为1.6m×1.6m (局部为2.3×2.3、2.3×1.6、1.6×1.3), (2)、锚杆材料采用HRB335级钢筋及HRB400级钢筋,锚杆必须保证入岩深度2500mm。

3、基本试验

正式施工前应进行锚杆基本试验(破坏性试验),以验证锚杆施工工艺参数和设计参数。试验锚杆的制作与工程锚杆的制作相同。试验数量为2~3组(每组3根锚杆),并提交正式的基本试验报告。

4、质量检测

除钢筋、水泥、添加剂等原材料送检外,主要进行以下检测:

(1)、细石混凝土试块强度检测,每30根锚杆必须有1组,每组试块数量为3块;

(2)、锚杆抗拔力检测,混凝土龄期28d后检测,检测数量为锚杆总数的3%。

四、施工机械设备配备计划表

五、材料计划表Ⅱ

六、施工总体方案

1、总体施工方案

本工程的施工总体方案是采用60A锚杆钻机成孔,并选用150型气动式冲击器和150型金刚石钻头作为钻具,空气动力设备采用功率为132KW、供风量为23m3/min和功率为75KW、供风量为13m3/min的电动式空气压缩机。在充分考虑施工组织设计原则及设计要求的基础上,施工组织针对“雪峰·拨浪鼓广场工程抗浮锚杆工程”项目工程特点和我公司实际情况,在确保工程质量及安全的情况下,组建项目管理班子,保证20天内完成抗浮锚杆工程施工任务。

2、总体施工顺序

本工程采用分区分段施工的划分,A-1地块和B地块平行施工(地块内区域划分见方案附图-1),A-1区按照底板后浇带划分,主楼区域不作划分,按实际操作的便利性分为4个区域。5#A1、5#A2为第一施工区,5#BC1、5#BC2为第二施工区,B地块按照实际可操作性分为8个区,6#D1、6#D2、6#EF1、6#EF2为第一施工区域,6#GH1、6#GH2、6#K1、6#K2为第二施工区。

1、施工顺序

承台基槽开挖、铺设褥垫层并压实浇筑底板与承台垫层、锚杆基本试验成孔、清孔锚筋加工制作下放锚筋浇筑砼养护检测合格后进行下部结构施工。

七、施工现场平面布置

1、地面布置

根据场地情况:B地块的施工现场布置:水泥、钢材加工和空气动力设备(包括空气压缩机、配电柜、储气罐、冷却循环水池或塔式大水箱)、水泥砂浆搅拌机、储浆池、注浆泵、钢筋弯曲机、钢筋切断机和套筒螺纹加工机等机械设备均布置在离开基坑东侧(规划广场)35米处得空旷平整场地上。A-1区块施工现场布置:所有设备和材料等布置情况同B区块,统一在离开基坑西侧35米处空旷平整场地上。

八、抗浮锚杆的施工方法

1、测量放线

根据设计图中的轴线和抗浮锚杆的网距,先用全站仪测定各轴线的准确平面位置,并用墨斗弹好各轴线的墨线,再根据各轴线(已经弹好的墨线)放样各个锚杆的中心点位,并将每个锚杆的中心点位做上标记。也可以用墨斗弹出各行各列锚杆的行线与列线,行距为1600,列距为1600等

多种尺寸,按照设计图纸测设。最后用水准仪测定每根抗浮锚杆的标高成果。

2、钻孔及清孔

本工程选用功率为132KW、供风量为23m3/min、额定工作压力为8MPa 的电动式空气压缩机作为空气动力设备,采用60A型锚杆钻机、150型气动式冲击器和150型金刚石钻头钻孔,钻孔过程中应结合现场地质条件按设计要求和锚杆施工顺序示意平面图的要求进行施工,抗浮锚杆的钻进入射为90度,即垂直地面向下钻进,设备安装调试好后,每个钻孔开孔前均要对中好中心点位(即钻头的中心必须与锚杆设计中心点位重合),对中误差应小于3cm,但个别临坑边或邻墙边的锚杆孔位可作适当的调整。对中完成后将钻机的动力塔架(立式动力轨道)调直(垂直于地面),垂直偏差应小于1%。

对中调平后,启动60A型式中风压锚杆钻机进行钻孔,孔径为150mm。开始作业时采用低档钻进,确保开孔位置准确,不要因开孔时钻机晃动过大而偏位。当钻具钻进深度超过1米后再选用中速档或高速档钻进。钻进过程中不要一直钻进,应经常退杆送风清孔,将钻孔中残留的石屑和泥土吹洗干净,确保孔中无过量的钻渣或小石块,避免钻进过程中卡钻或终孔后卡钻导致无法退出钻杆或埋钻。成孔深度应比锚杆设计孔深多30厘米左右、成孔直径为150mm。成孔后应反复冲洗孔内沉积物,从而达到清孔的效果。也可用高压风吹洗钻孔。

3、锚杆钢筋笼制作及其安装方法

3.1锚杆杆体根据设计要求分别采用2根直径为22mm的Ⅲ级螺纹钢筋和2根直径为25mm的Ⅱ级螺纹钢筋,钢筋下料长度应严格根据锚杆的设计长度,保证有足够的入岩深度,根据本工程设计和地质报告分析,本工程的锚杆2根直径为25mmⅡ级螺纹钢筋的入岩深度应保证2.5米,采用2根直径为22mm的Ⅲ级螺纹钢筋的入岩深度应保证2.5米。其下料总长度应根据现场实际地质情况待每个钻孔终孔验收合格后再确定其长度。

3.2安装锚杆钢筋时,在孔口安装员的指挥下,统一行动,钢筋骨架向下滑入锚杆孔中,挥员的统一指挥下慢慢地将刚刚拼装好的钢筋笼放入锚杆孔中,保证锚杆钢筋的铅垂度。依次类推,直至全部钢筋骨架安装完毕。

4、抗浮锚杆的砼浇筑及养护

4.1采用42.5R普通硅酸盐水泥,掺入水泥重量的5%~10%的UEA 膨胀剂,水灰比宜为0.45~0.5。混凝土应搅拌均匀,排入贮浆池中集中贮放和使用,浇筑砼时须派专人不停地搅拌贮浆池中的细石混凝土,避免沉淀。并在初凝前浇筑完毕。

4.2抗浮锚杆养护很简单,注浆结束后,特别是水泥砂浆初凝或终凝早期,不要碰撞锚杆钢筋笼,也不要将孔口的钢筋笼弯曲或电焊烧接,并在孔口浇水湿养护,养护时间不低于7天,最好为10天。直至锚杆体的混凝土强度达到30MPa后方可终止养护和进行抗拨试验。

九、锚杆的抗拨试验

1、锚杆受到现场施工作业、灌浆过程、地层变化的综合影响,其实际抗拔的能力,应由良好之现场操作及试验加以验证。

2、锚杆试验因不同之检核目的而有不同已操作方式,但主要是了解锚杆受力后的变形及提供的抗拔力,试验必须提供应力与变形之关系。

3、锚杆试验方法,按现行《土层锚杆设计与施工规范》CECS22∶90的规定进行。

4、拔力检验加荷试验根数不少于6根。试验方法如下:

抗拔力检验加荷等级与观测时间表

说明:表中T表示锚杆的抗拨力设计值。

5、施拉预应力设备:YCW-100B型千斤顶、ZB4-500型油压泵。

十、抗浮锚杆施工方式和技术要求

1、成孔

(1)、锚杆采用专用锚杆钻机跟管钻进成孔,成孔直径不小于150mm,成孔深度应超过锚固深度0.3m

(2)、成孔垂直度偏差不大于1%,孔位偏差不大于50mm。

(3)、成孔深度经确认后,用高压风彻底清除孔内岩渣,并用高压水洗

孔,孔内溢出的岩渣废水避免流入邻近已成锚孔内。

(4)、成孔时宜采用隔孔施工法,以免窜浆或孔内废水流入邻孔。

(5)、成孔时应参考邻近钻孔资料,根据吹出的岩渣判断入岩深度,确保每个锚孔进入稳定基岩的深度满足设计要求。

2、锚筋制作

(1)、应根据每个锚孔成孔的深度不同,计算钢筋的下料长度,钢筋接长采用套筒连接,锚入底板或地梁内的钢筋长度为1.0m;

(2)、对每根截成的钢筋予以清除油污、泥皮后,锚头1.0m范围环氧树脂;

3、下放锚筋

(1)、人工将已制作好的锚筋缓慢插入孔内,并居中;

(2)、为确保锚筋下入孔内后顺直,可在孔口用短钢筋将其悬吊,居中。

4、砼浇筑与养护

(1)、注C35微膨胀细石混凝土,由商砼公司提供,混凝土28d无侧限抗压强度不低于30Mpa;

掺入水泥重量的5%~10%的UEA膨胀剂,具体配比根据现场试验结果确定。也可添加其它外加剂,掺入量不得影响锚固体强度。

(2)、浇筑混凝土期间孔内溢出的污水应导流,避免流入邻近锚孔内;

(3)、派专人负责锚杆的养护,当孔口段浆液凝固收缩下陷,在初凝前随时补注混凝土;

(4)、养护期间,严禁碰撞养护中的锚杆;

5、质量检测

除钢筋、水泥、添加剂等原材料送检外,主要进行以下检测:

(1)、细石混凝土试块强度检测,每30根锚杆必须有1组,每组试块数量为3块;

(2)、锚杆抗拔力检测,水泥净浆龄期28d后检测,检测数量为锚杆总数的3%。

十一、施工安全措施

1、安全生产管理体

建立以项目经理为首的安全生产管理小组,设立专职安全员,明确职责,坚守岗位,签订各班组安全生产责任目标,实行安全生产“一票否决”,消除安全生产隐患。

2、安全工作目标

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”

的原则,加强安全生产的领导,强化管理,全面贯彻执行《建筑施工安全检查评分标准》和《施工现场临时用电技术规范》,推行安全标准化工作,

为广大职工创造一个安全工作环境,在科研行政中心人工挖孔桩工程中实现“无因工死亡事故;无重伤事故;无火灾事故;无中毒;无重大设备事故”的安全目标。

3、项目经理部安全生产责任制

(1)项目经理安全生产责任制

a、项目经理对项目的安全生产负总的责任。

b、认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令规章制度以及上级机关颁发的安全生产工作条例和规定,结合我公司的具体情况,制定贯彻实施细则,组织机构,建立和建全各项安全生产工作岗位责任制,并检查执行情况。

c、坚持贯彻“安全第一、预防为主”的方针,把安全生产工作摆在日常工作首位,定期研究和解决安全生产中存在的问题。

d、对职工进行安全和遵守纪律的教育,督促各个职能部门做好本职范围内的安全工作。

e、主持重大安全事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并督促实施。

(2)主管生产副经理安全生产责任制

a、对本施工项目的安全生产负全面责任。

b、认真贯彻执行劳动保护和安全生产各项方针、政策、法规、法令规章制度,协助项目经理做好安全生产工作,在管生产的同时,必须管安全。

在布置检查、总结生产工作的同时布置检查、总结安全工作。对安全工作负直接责任。

c、定期召开工地的安全生产工作会议,当进度与安全生产矛盾时,必须服从安全。

d、经常组织各种安全生产教育活动,支持和配合技安人员搞好各项安全工作。

e、发生重大安全事故或重大未遂事故,要保护现场和立即上报,并配合调查组人员调查。

(3)技术负责人安全生产责任制

a、认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准,对本工程项目的安全生产一切技术问题负技术责任。

b、编制施工组织设计时,将安全措施落实到施工组织设计的各项环节中去,并经常深入现场,检查执行情况。

c、组织安全技术攻关活动,对新产品的设计,新技术、新材料、新工艺的研究从技术、安全生产上负责。

d、组织对职工、各主管职能部门进行安全技术知识教育。

e、及时组织解决在施工中存在的安全技术问题,参加重大安全事故的调查分析,针对事故原因,从技术上提出防范和改进措施。

(4)质安员安全生产责任制

a、在单位工程负责人的领导下,负责安全检查、监督、管理安全生产

的日常工作。

b、经常深入施工现场,对作业现场进行检查,遇有特别险情,有权指令先行停止施工,命令有关人员撤出危险区段,并迅速报告领导,妥善处理。

c、认真贯彻执行国家各项安全生产方针、政策、规章和制度。掌握安全动态,并经常向单位工程负责人汇报工作。

d、组织职工学习安全操作规程和制度,配合做好安全培训、

教育工作。

e、发生重大安全事故时,迅速抢救伤员和国家财产,组织维护现场,参加事故调查分析。

(5)施工员(工长)安全生产责任制

a、对本工程的班组安全生产负责,不违章指挥,制止冒险作业,对班组布置施工任务的同时对班组进行安全技术交底。

b、协助工地负责人,对本工程内一切安全防护设施负责,当进度与安全发生矛盾时,生产必须服从安全。

c、领导班组搞好安全活动,组织班组学习安全操作规程,教育工人正确使用防护用品,检查执行情况。

d、有权拒绝上级不科学,不安全生产指令。

e、发生重大安全事故或重大未遂事故,要迅速抢救伤员,保护现场,并立即上报,参加事故调查分析。

(6)班组长安全生产责任制

a、认真遵守安全操作规程有关安全生产各项法规、法令,根据本组人员的技术、体力,思想等情况,合理安排工作,做好安全交底,对本组人员在生产中的安全与健康负责。

b、组织搞好安全活动日,开好班前安全会。

c、组织班组职工学习安全操作规程,对新调入的工人要进行现场安全教育,同时办好安全教育交底卡的签证工作。

d、经常检查施工现场的安全生产情况,发现问题要及时解并及时上报。

e、发生重大安全事故要迅速抢救伤员,立即上报,并保护现场。

(7)班组工人安全生产责任制

a、认真学习和严格执行安全操作规程,不违章作业,不盲干乱干,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。

b、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律,不得在施工现场玩耍、儿戏、追逐和打闹,不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去。

c、参加各项安全学习和安全活动,提出改进安全工作意见,搞好安全生产,不断提高自我防护意识和能力。

d、服从领导、听从指挥、工作时思想要集中,坚守岗位,严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟,动火。

e、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”,爱护各种安全设施及安全标语牌,不得任意拆除和随意挪动。

f、坚持“三级”安全教育,凡未经安全教育的不得上岗作业。

e、发生事故要立即上报,并迅速及时抢救伤员,保护好现场。

4、安全生产管理措施

1、加强现场施工人员的安全意识,对参加施工的全体施工人员进行定期安全生产教育,使每一个施工人员自觉遵守“安全操作规程”,在每一分项工程施工前,必须由安全负责人进行安全技术交底班组签字后才能施工。

2、落实安全技术交底工作,每分部分项工程开工前,由安全生产负责人进行安全教育和安全技术交底,明确安全要求,办理交底手续。

3、建立安全生产检查制度,公司每半个月进行一次安全生产大检查,并做好记录,项目经理部负责日常安全生产工作。

4、加强机械设备和机械操作人员的管理,对机械设备要常检查、常维修、常保养,建立定期检测和操作人员岗位责任制。

5、现场临时用电,严格按照部颁规范执行,严禁使用破损或绝缘性能不良的电线,严禁电线随地走,所有电闸箱应有门有锁,有防雨盖板,悬挂危险标志。

6、特殊工种工人应经过专业培训,持证上岗,严禁无证操作。

7、施工用电采用三相五线制,现场施工机具,安装灵敏、有效的漏电保护装置,做到一机一闸一漏电,漏电开关动作电流不小于30MA,动作时间不超过0.1秒,并应定期检测。

8、加强火源管理,现场使用明火必须严格审批手续。易燃、易爆物品

指定专人管理,焊工作业时必须清理周围的易燃物。消防工具要齐全、足够,安放位置适当,不得随意移动,并注意定期检查。

9、坚持安全“三宝”,进入施工现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋、易滑鞋进入施工现场。

10、夜间施工必须保证施工现场和主要通道有足够的照明灯具。

11、安全资料应有专人负责,并按部颁评分标准,认真加予整理分类,每次检查,均应有文字记录资料。

12、严格遵守安全操作规程和各项安全制度。

13、所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,不穿拖鞋。

14、机械运转时,操作人员不可随意离开工作岗位,非专职人员,不得动用电器设备。

15、设备防护装置要安全可靠。

16、保持现场整洁有序,坚持文明施工。

十二、施工进度计划

详见下面的施工进度计划横道图。

目录20}

预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑)

第一节项目概况 一、编制依据 1、《恩施东源锦华苑岩土工程勘察报告》 2、《东源锦华苑施工图》 3、武汉地质工程勘察院《岩土工程设计图纸》 4、国家及恩施市地方相关施工技术规范及规定。 二、工程概况 1、本工程地下二层,地上局部裙楼2层,裙楼采用天然基础上 的梁筏基础,持力层为残积层粉质粘土,因地下水位较高,裙楼结构主体埋深较大,主体自重不能满足抗浮要求,故采取抗浮锚杆设计措施来确保主体结构安全、正常使用。 2、本工程共设有1034根预应力锚杆,按设计要求:预应力索设 计力为350KN,预应力材料采用环氧涂层钢绞线3φ28;设计长度自由段5米,锚固段入强风化层6米,注浆采用P.0.42.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.45-0.5,对应容重1.75±0.5G/M3, 注浆分二次注浆,第一次为常压注浆,第二次为高压注浆。

第二节施工资源计划及施工部署 一、施工前准备 1、水电引入施工现场; 2、施工现场平面及机具的布置; 3、完成钻机、泥浆池、灰浆池、泥浆泵、管线及排浆池的 布设; 4、现场人员完排及环保工作; 5、机具、人员进场; 6、水浆原材料及外掺剂的进场; 7、配合比的试配工作。 8、开工前的施工方案确定及技术交底。 二、机械设备准备 计划采6-7台XY—100型钻机或YM160型螺旋型锚杆钻机钻孔,按设计要求,成孔孔径为146-150MM。 序号机具名称型号数量备注 1 锚杆机100型钻机或YM160型 6-7台国产 螺旋型 2 注浆机BW250/40 3台国产 3 污水泵3PNL 2台国产 4 搅拌机ZJ-80 2台国产 5 锚杆张拉机100T、30T 3台国产 6 切割机2台国产 7 焊机1台国产 三、材料准备 1、P.O.42.5R普通硅酸盐水泥。水泥进场后须按要求报审及送检,合格后方能使用。

抗浮锚杆接头防水处理方案

温江恒大名城项目 抗浮锚杆接头防水 处理方案 中南建筑产业集团有限责任公司 成都温江恒大名城项目部 2016年9 月 目录 1编制依据 ............................................................................................................... 12工程概况?1 3 施工工艺?2 4施工注意事项 (3) 5成品保护措施 (3) 6雨季施工保证措施 ............................................................................................... 47工期保证措施?4

恒大名城抗浮锚杆接头防水处理方案 1编制依据 (1)恒大名城图纸 (2)恒大名城施工组织设计 (3)《地下防水施工规范》10J301 2工程概况 成都温江恒大名城项目位于温江区风溪大道778号。工程总建筑面积约24万m2,其中地上建筑面积约16万m2,地下室建筑面积约8万m2。 本工程主体结构形式:框架、剪力墙结构,基础类型为筏板基础+独立基础+抗水板,抗震设防烈度为7度。 本工程±0、000相当于绝对标高528、600,场地抗浮设计水位绝对高程为524、500。根据设计要求,在地下室范围内独立基础与抗水板下设置共计1150根抗浮锚杆。设计具体做法为:

3施工工艺 3、1工艺流程 破除锚杆桩头多余灌浆体→锚杆钢筋头弯锚→基层处理→涂刷水泥基渗透结晶型涂料第一遍→养护→安放膨胀止水条→铺贴高分子自粘卷材附加层→灌注密封膏→铺贴高分子自粘卷材层→防水保护层 3、2施工方法 3、2、1破除锚杆桩头多余灌浆体 抗浮锚杆灌浆桩头高于保护层顶面得,需要人工破除。在桩头破除过程中不能使用大型机械以免扰动锚固体. 3、2、2锚杆钢筋头弯锚 锚杆钢筋锚固段能直锚则直锚,不能直锚得则需弯锚在抗水板内。本工程采用LH-32A型液压抗浮锚杆钢筋弯曲机对锚杆钢筋头进行90°弯锚. 3、2、3锚杆防水基层处理 (1)对验收合格得基面进行处理,使基层表面见坚硬洁净,用高压水枪冲洗暴露得泥土、浮浆、松动得碎石等,保证基层得洁净; (2)基层要达到平整并具备一定粗糙得麻面状态; (3)涂刷水泥基渗透结晶前要先对桩头基层进行反复淋水处理,使其保持在湿润状态,但不得存有明水. 3、2、4涂刷水泥基渗透结晶 (1)涂刷范围:锚杆表面、暴露得范围,涂刷用量约3kg/㎡,厚度2mm. (2)施工配合比(重量比):水泥基渗透结晶粉料:水=1:0、25-0、4,先将水倒入容器中,机器快速搅拌约5分钟,搅拌做到随混合随施工,混合好得材料应从混合时起30分钟内用完。 (3)涂刷:用硬毛刷将涂料均匀得涂刷在湿润得基层表面,应分至少两边完成,第一遍养护后以手触摸不掉粉为佳方可涂刷第二遍; (4)涂刷每一遍时要保证施工得连续性,不得出现露底、漏刷现象,第一遍与第二遍涂刷得方向要互相垂直; 3、2、5养护 (1)每遍涂刷完毕在涂层出现收水现象(即变色)时开始养护,养护采用喷雾

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

抗浮锚杆专项施工组织设计方案

杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升工 程 抗 浮 锚 杆 施 工 专 项

方 案 厦门利晋园林工程有限公司 2016年11月16日 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、设计概况.................................................. 错误!未定义书签。第二章编制依据 .. (7) 第三章施工计划 (7) 第四章施工工艺 (9) 一、锚杆基本试验 (9)

二、主要施工方法 (10) 第五章施工保证措施 (12) 一、技术、质量保证措施 (12) 二、安全生产及文明施工保证措施 (16) 三、工期保证措施 (17) 第一章工程概况 一、基本概况 工程名称: 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程

工程地址: 厦门市集美区杏林 建设单位:厦门市集美区教育局 代建单位:厦门市集美城市发展有限公司 监理单位:厦门新华申土木工程有限公司 设计单位: 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 勘查单位:福建省水文地质工程地质勘查研究院 施工总承包单位: 厦门利晋园林工程有限公司 1.1工程总述 杏滨中心小学地下停车场及配套提升改造工程由1栋5F接建办公楼、1栋2F风雨操场、1层地下车库组成,建筑物等级均为二级。各拟建物概况见表1。设计单位为厦门奉达建筑设计咨询有限公司。 1.2 工程地理位置及周围环境情况 拟建场地原始地貌类型为残积台地,原地势较平缓开阔。现因建设需要被人工回填改造,现场地平坦,场地现状为杏滨中心小学运动操场。勘察期间测得接建办公楼场地钻孔孔口标高为5.86~6.26m,按设计标高还需开挖约0.63~1.03m;风雨操场场地钻孔孔口标高为5.73~6.44m,按设计标高还需开挖约0.05~0.76m;地下车库场地钻孔孔口标高为5.72~5.83m,按设计标高还需开挖约0.39~0.50m。 拟建场地位于厦门市集美区杏滨中心小学内,交通便利。拟建接建办公楼连接于现

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程 抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (1) 1编制依据 (1) 2编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 1工程概述 (2) 2设计概况 (2) 三、项目管理目标 (2) 1 质量目标 (2) 2 安全目标 (2) 3 文明施工及其他目标 (2) 四、管理组织架构 (2) 1现场测放施工范围 (3) 六、施工方案 (3) 1施工整体安排 (3) 2施工要求 (3) 3材料要求 (4) 4基本试验要求 (4) 5锚杆施工工艺 (4) 6主要工程数量及其功效计算 (6) 7验收试验 (6) 七、质量保证措施 (6) 八、资源配置计划 (8) 1机械配置计划 (8) 2劳动力配置计划 (8) 九、安全文明施工 (9) 十、成品保护方案 (10) 十一、防声降噪措施 (10)

一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。 2.5贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装

抗浮锚杆专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、锚杆抗拔试验检测 (3) 五、抗浮锚杆施工 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护措施 (6) 八、质量通病防治措施 (7) 九、安全文明施工措施 (7)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸; 2. 本工程勘察报告; 3. 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5. 《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008) 6. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 二、工程概况 建设地点:******区。 建设单位:*****有限公司 设计单位:*****设计院 监理单位:******监理有限公司 施工单位:*****工程有限公司 工程建设规模: 锦泽大厦项目总建筑面积25698.5平方米,其中地上总建筑面积16253.2平方米,地下总建筑面积9445.3平方米,建筑物高度为68米。由一栋地上20层办公塔楼及二层地下室组成,地下室主要为车库和设备用房,其中地下一层有部分商业。 本工程地下室天然扩展基础设置的锚杆起抗浮作用,共1500根。锚杆杆体采用直径25mm的三级钢筋,成孔直径为200mm,锚杆孔用M30微膨胀水泥砂浆灌筑,单根锚杆自基础底面起算有效长度不少于12m,进入全风化层的有效长度不少于5m。抗浮锚杆单根抗拔承载力特征值为200kN,在正式施工之前,应进行锚杆抗拔试验,锚杆抗拔承载力试验结果需经设计复核确认后方能正式进行抗浮锚杆施工。 (一)工程地质及水文概况 在钻探深度范围内,场地岩土层按成因类型自上而下可划分为人工填土(Qml)、坡积层(Qdl) 、残积层(Qel)及燕山期花岗岩(γ52(3))等四大类,现分述如下:

秀兰禧悦山二期项目施工组织设计

秀兰禧悦山二期项目施工组织设计 1.1编制目的 该文件系我单位对秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程的总体构思和部署,是我单位实施该工程的施工指导文件。这是我们在认真阅读招标文件,熟悉图纸,了解设计意图,并对现场实地踏勘的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化治理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织过程中履行我们对业主的承诺,期望能以合理可信的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信任。1.2编制依据 1.2.1秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程施工招标文件及中标通知书。 1.2.2青岛市建筑设计研究院集团股份设计的“秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程施工图纸”。 1.2.3国家、山东省、青岛市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、规程、验评标准及有关技术规定。 1.2.4青岛市人民政府有关建筑工程治理、市政治理、环境爱护等地点性法规及规定。 1.2.5青岛市建设工程主管部门颁发的有关质量治理、安全治理、文明施工等治理制度。 1.2.6秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程现场及周围环境的实际情形。 1.3编制原则 1.3.1严格遵守国家、地点的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 1.3.2坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 1.4编制内容 秀兰·禧悦山二期项目10#-14#、17#楼、配电室及地下车库工程土建及安装全部内容。 秀兰·禧悦山项目二期工程施工组织设计引用规范、标准清单:

抗浮锚杆专项施工方案

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准: 深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月

目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (1) 1.2 相关的标准、规范、规程 (1) 1.3 施工组织设计与参考文献 (1) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (4) 3.1 施工目标 (4) 3.2 施工组织机构与职责 (4) 3.3 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (5) 3.4 施工进度计划 (7) 3.5 机械及人员配备 (7) 4 施工准备 (7) 4.1 技术准备 (7) 4.2 劳动力准备 (7) 4.3 机具准备 (8) 5 主要施工方法 (10) 5.1 施工工艺流程 (10) 5.2 施工要点 (10) 5.3 基本实验相关要求 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1 质量管理措施 (12) 6.2 技术措施 (14) 6.3 具体质量要求 (15) 7 安全保证措施 (15) 7.1 安全管理措施 (15) 7.2 安全技术措施 (16) 7.3应急处理措施 (16)

1 编制依据 1.1 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 1.2 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 1.3 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8) 6主要工程数量及其功效计算 (10)

7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。

抗浮锚杆专项施工方案

xxx有限公司 抗浮锚杆专项施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

深圳市唐商大厦项目施工总承包工程抗浮锚杆专项施工方案 编制: 项目技术负责人: 项目经理: 批准:

深圳市建工集团股份有限公司 2017年3月 目录 1 编制依据 (5) 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 (5) 相关的标准、规范、规程 (5) 施工组织设计与参考文献 (5) 2 工程概况 (6) 3 施工部署 (8) 施工目标 (8) 施工组织机构与职责 (8) 施工段、阶段划分、施工流向、顺序 (9) 施工进度计划 (10) 机械及人员配备 (10) 4 施工准备 (10) 技术准备 (10) 劳动力准备 (11) 机具准备 (12) 5 主要施工方法 (13) 施工工艺流程 (13) 施工要点 (13) 基本实验相关要求 (15) 6 质量保证措施 (16) 质量管理措施 (16)

技术措施 (19) 具体质量要求 (19) 7 安全保证措施 (19) 安全管理措施 (19) 安全技术措施 (20) 应急处理措施 (20)

1 编制依据 相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程合同文件》 2.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程图纸》 3.《沙井德普项目岩土工程详细勘察报告》 相关的标准、规范、规程 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 9.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 10.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 施工组织设计与参考文献 1.《深圳市唐商大厦项目施工总承包工程施工组织设计》 2.广东省及深圳市有关政策和文件的规定 3.《实施性施工组织设计、方案管理规定》(公司) 4.《建筑施工手册》(五版) 5.其他参考文献

最新大跨度空间钢结构斜放拱航站楼工程施工组织设计(426页,鲁班奖)

大跨度空间钢结构斜放拱航站楼工程施工组织设计(426页,鲁 班奖)

目录 1前言 (4) 1.1编制依据 (4) 2工程概况 (6) 2.1工程基本情况 (6) 2.2设计概况 (6) 2.2.1设计背景 (6) 2.2.2主楼设计 (6) 2.3建筑概况 (6) 2.3.1地下室建筑概况 (7) 2.3.2地上部分建筑概况 (8) 2.4结构概况 (9) 2.4.1抗浮锚杆工程概况 (9) 2.4.2地下室结构概况 (10) 28总承包管理 (13) 28.1总承包管理责任 (13) 28.2管理协调责任 (13) 28.3总包管理目标 (13) 28.4总包单位的权利、管理制度及处罚措施 (14) 28.5总包服务与协调 (15) 28.6施工现场管理 (19) 28.7作业交界接口管理 (21)

28.8总包技术管理 (21) 28.9总包进度及计划管理 (22) 28.10总包工程造价及成本控制管理 (22) 28.11总包安全保卫及产品保护管理 (22) 28.12总包物资设备管理 (22) 28.13项目职业健康管理 (22) 28.14安全应急救援措施 (23) 28.15项目风险管理 (24) 28.16总包信息化管理 (24)

1前言 本施工组织设计系项目部针对xxxx国际机场T2航站楼工程所做专项工程施工技术文件,其主要阐述了项目部对本工程施工的总体部署安排和主要分部分项工程的较为详细做法,以及在超大、复杂地下室和地上主体大厅部分各个施工阶段所投入的大型机械设备、材料和人员的组织。 1.1编制依据 1、xxxx国际机场T2航站楼工程招标文件; 2、招标图纸及补充招标图纸; 3、招标答疑文件; 4、xx设计研究院关于本工程的工程图纸; 5、国家、行业现行设计施工的相关法规、规范、规程及验评标准; 6、投标施工组织设计; 7、工程前期进展及现场实际情况。 相关现行主要规范和标准一览表

抗浮锚杆施工方案10.16

核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目 地下室抗浮锚杆施工方案 1、工程概况 1.1项目概况 拟建“核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目”位于成都市二环路北四段四一六医院院区内,由核工业四一六医院兴建。拟建建筑物为地下2层、地上14层,框架-剪力墙结构,拟建筑建筑物概况详见表1-1。 项目由西北综合勘察设计研究院进行抗浮锚杆工程技术方案设计。 拟建物概况表表1-1 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1地形地貌 拟建场地位于位于成都市二环路北四段,四一六医院院区内,北面临近二环路,西侧靠近沙河,东面临近三友路,交通方便。 1.2.2地层结构 根据《核工业四一六医院住院综合楼(脑瘫儿童医疗救助中心)建设项目岩土工程勘察报告》,场地地基土主要由以下土层构成: ○1人工填土层(Q4ml) a.杂填土:松散,均匀性差,主要由砼和砖块等建筑垃圾组成,含少

量粉土,局部含少量植物根系,系近期堆积,该层在场地均有分布, 层厚0.90~4.80m。 ○2第四系全新统冲洪积层(Q3al+pl) a.粉质黏土:可塑,以粘粒为主,含少量粉粒。干强度中等,韧性中等。该层在场地内局部地段有分布。层厚1.60~3.50m。 b.粉土: 中密,湿,韧性低。场地内大部分地段有分布,层厚约0.70~3.80m。 c.粉砂:松散,该层主要以透镜体状分布于卵石顶面以上,场地内局部地段有分布,层厚0.90~4.10m。 d.中砂:松散~稍密,该层主要以透镜体状分布于卵石层中,场地局部地段有分布,层厚0.50~2.60m。 e.卵石:主要粒径20~80mm,少量80~200mm,充填物主要为砾石和中砂,场地内分布。根据卵石的含量和密实度可分为如下四个亚层: e-1松散卵石:卵石排列混乱,含量50~55%,该层在场地内均有分布,层厚0.60~2.30m; e-2稍密卵石:卵石排列混乱,含量55~60%,该层在场地内均有分布,层厚1.00~5.80m; e-3中密卵石:卵石呈交错排列,含量60~70%,该层在场地内均有分布,层厚0.90~9.20m; e-4密实卵石:卵石呈交错排列,含量大于70%,该层在场地内均有分布,层厚1.90~5.80m。 ○3中生界白垩系上统灌口组(K2g) 泥岩:由黏土质矿物组成,泥质结构,薄~中厚层状构造,根据风化程度差异可分为强风化泥岩和中风化泥岩。顶部为强风化带,裂隙很发育,岩体破碎,该层厚0.80~1.90m;其下为中风化层,裂隙发育,岩体较破碎,天然单轴极限抗压强度f r标准值4.36MPa,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。

抗浮锚杆施工方案

1 工程概况 本工程为青岛站主站房改造工程项目,本工程位于广州路与费县路交口处的原火车站旧址,上部结构3层,地下1层局部2层,各片区的基础埋深不同,±0.00相当于绝对标高7.610m,基础最低处建筑标高为-16.6m。基坑开挖平面范围大,地下室边界面积约24201m2,周长约2500m,结合工程实际,基坑开挖时平面划分为四个区域,分别为I区(-16.600)、Ⅱ区(-7.200)、Ⅲ区(-10.000)、Ⅳ区(-7.600,-8.800)。 抗浮锚杆约计4500根,约计15000m,钻孔直径150mm,杆体采用3Φ25、2Φ32Ⅲ级月牙钢,注浆采用水泥砂浆,强度等级M30。2锚杆基本试验 2.1试验数量 根据设计要求,锚杆正式施工前,首先进行锚杆基本试验。试验锚杆数量9根。 基本试验锚杆孔位由设计、监理、建设方共同确定。 2.2锚固体张拉龄期 按照规范要求,锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后,可进行锚杆试验,根据类似工程经验,掺加超早强剂后暂考虑3-7天养护龄期,准确时间以预留试块当日抗压强度达到要求为准。 2.3试验荷载 试验采用分级加载,荷载分级不得少于8级,试验的最大加载量为锚杆设计荷载的2倍。

2.4试验标准 当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验: (1)锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出; (2)新增加的上拔力无法施加,或者施加后无法使上拔力保持稳定; (3)锚杆的钢筋已被拔断,或者锚杆锚筋被拔出。 符合上述终止条件的前一级拔升荷载,即为该锚杆的极限拉拔力。 在最大荷载作用下未达到破坏标准时,锚杆极限拉拔力取最大荷载值为基本值。 基本试验锚杆若破坏,不能作为工程锚杆,重新施工锚杆位置由设计方确定。 锚杆基本试验由有资质实验室试验并出具试验报告。 试验结果报抗浮锚杆设计方校核调整。

抗浮锚杆施工组织设计方案

抗浮锚杆施工方案 目录 第一章施工条件 一、工程概况 二、编制依据 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 二、抗浮锚杆拉力设计参数 三、抗浮锚杆基本试验 第三章施工组织和措施 一、施工准备 二、施工进度安排 三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数 四、排污措施 五、应急措施 六、成品保护措施 七、施工组织措施 第四章工程施工质量保证措施 一、质量控制措施 、质量保证具体内容三、材料质量要求及节约措施第五章文明施工与安全措施一、安全生产、文明施工

二、安全保证体系及措施 三、环保文明施工保证体系及措施第六章冬季施工措施 第一章施工条件 一、工程概况 本工程是高层多功能主体大楼地下室锚杆,主结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,外围纯地下建筑为框架结构,基础板厚 1000mm ~1100mm ,采用抗浮锚桩设计方案对建筑物整体抗浮,保证建筑物的稳定和正常使用。目前基坑内已施工。 二、编制依据 1、《鼓楼北极阁风貌区一期地下工程岩土工程勘察报告》 2、鼓楼北极阁风貌区一期地下工程锚杆竣工图 3、鼓楼北极阁风貌区一期地下工程改造图景观标高图 第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 本工程设计的抗浮桩为永久性预应力锚杆,完整的抗浮桩(锚杆)是在基础底板下土层内形成有效直径 150mm 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 1、钻孔体:锚孔直径 150mm 。入中风化粉砂岩大于 12m, 入中分化石英岩大于 9m 2、固结体:强度等级 C40 ,杆体保护层厚度不小于 20mm 。 4、锚杆:直径 36 HRB335 。 二、抗浮锚杆拉力设计参数 1 、锚杆设计拉力: 350KN 2、通过基本试验,确定最终的设计承载力。 3、锚杆验收抽样数为锚杆总数的 5% ,且不少于 6 根 4、其他有关施工及试验要求按中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》 CECS 22-90 执行。 三、抗浮锚杆基本试验锚杆基本试验是为设计者确定锚杆极限承载力等设计参数的重要依据,地质条件的复杂性、施工手段和技术水平的差异、本工程的重要性,尤其本工程采用类比法设计,在施工前,会同建设方、监理方、设计方共同在现场选取合适位置,在三方的共同监督下施打试验锚杆,以确定锚杆的极限承载力等参数。 1、钻孔施工工艺 本工程锚杆成孔施工的难点对地板进行钻孔。根据本工程锚杆设计、成孔地质条件和以往成功的工程经验,基本可确定 2 种锚杆钻孔成孔工艺。 (1) 地质钻机泥浆护壁成孔工艺利用履带式钻机带动小型组合合金钻破中分化粉岩、中分化石英砂岩地层,通过人工配置的优质砂浆,且采用二次注浆。 成孔工艺中最重要的是泥浆的配比,根据实际情况,在钻孔前在实验室内要做好配比试验。根据以往的

抗浮锚杆施工工艺

抗浮锚杆施工工艺 1、施工工艺流程 锚孔定位编号→钻机就位→钻孔→下钢筋锚→一次注浆→下石子→拔管→二次注浆→封锚→完成 2、施工工艺 1) 放线定位 ①按施工桩位平面布置图放线确定桩位,做好标记和预检; ②桩位误差控制在规范要求之内。 2)锚孔钻进方法 ①安装锚孔钻机、调平、调立、稳固; ②锚孔孔径150mm,孔径偏差不大于2cm,钻孔深度偏差不应小于设计深度1%,也不宜大于设计深度500mm,成孔深度达到设计要求; ③锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径; ④掌握锚孔中心度,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 3) 洗孔 ①锚孔成孔后,钻机清洗孔时间不小于1分钟,保证孔内泥浆排除,沉渣小于等于30cm; ②做好孔口维护,防止渣土流入孔内。 4) 锚杆体加工制作及孔内安装 ①锚杆体为1Φ28长度为10.7m(根据设计方案确定);

②锚杆按2.0m间距焊接3Φ6定位中心支架;底部在一米的位置设置倒刺,采用与杆体同材料制作,长度为10cm;以使锚杆体保持平行及具有抗拔力,保证锚杆在锚孔中心; ③注浆管采用两根内径20mm的塑料管与锚杆体连接,一根用于一次注浆可拔除,另一根管体底部2m长度范围内每间隔50cm设置溢浆孔并用胶带封孔;长度要求:能满足能自孔底开始依次向上的注浆长度; ④锚杆体采用人工安放;下锚前,锚杆制作质量和锚杆长度需经监理验收合格后,方可下入孔内。 ⑤锚杆按设计及规范制作组装; 5) 注浆 ①浆液配制:采用纯水泥浆,配合比为0.5,水泥采用P.C32.5。 ②水泥浆搅拌均匀,具有可靠性,低泌浆性; ③一次注浆:采用孔底返浆法,利用杆体上一次注浆管与注浆机连接,注浆量以注满孔为准,充盈系数达1.2以上;注浆作业连续,注浆管要边注边拔,拔管高度不超出孔内浆液面; ④下石子:采用粒径为5—10cm的碎石填充,在一次注浆完成后对孔内进行碎石填充,保证碎石填满孔内。 ⑤二次注浆:待一次注浆体初凝强度达5.0MPa后(一次注浆完成后2个小时后)即可用高压注浆管进行二次高压注浆。采用孔底返浆法,将注浆管连接二次压浆管,用注浆机将水泥浆

抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案 编制: 审核: 批准: 青岛城建集团有限公司 二0一五年十二月九日

目录 一、编制说明 (3) 1编制依据 (3) 2编制原则 (3) 二、工程概况 (4) 1工程概述 (4) 2设计概况 (4) 三、项目管理目标 (4) 1 质量目标 (4) 2 安全目标 (4) 3文明施工及其他目标 (4) 四、管理组织架构 (5) 五、施工准备 (5) 1现场测放施工范围 (5) 2技术准备 (5) 六、施工方案 (6) 1施工整体安排 (6) 2施工要求 (6) 3材料要求 (7) 4基本试验要求 (7) 5锚杆施工工艺 (8)

6主要工程数量及其功效计算 (10) 7验收试验 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、资源配置计划 (12) 1机械配置计划 (12) 2劳动力配置计划 (13) 九、安全文明施工 (13) 十、成品保护方案 (15) 十一、防声降噪措施 (15) 一、编制说明 1编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2编制原则 根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。 2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。及时完成相关的准备工作,为正式施

工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。 2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。 2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。 2.5贯彻先进机械、简易机械和改进机械相结合的方针,恰当选择自行装备、租赁机械或机械化分包施工等方式。 2.6制订能源和材料节约措施,建设低碳型工地。 二、工程概况 1工程概述 拟建工程场区位于开发区灵山卫镇西部,泰山东路与海西东十七路交口西北侧,东临瑞海花园,南侧为福麟·海景丽园一期。拟建三栋18F的居民楼,附有两侧地下车库 2设计概况 抗浮锚杆共类型为2Φ25(HRB400),锚孔直径180mm,杆体间焊接1根HRB400Φ14(长度100@1000),定位支架间距950mm,杆体锚固段3000mm(第5层正长花岗岩中等风化带),自由段500mm,本工程防腐防护等级为:Ⅱ级,锚杆抗拔承载力特征值为180KN。锚杆施工前,应选择不同位置对抗浮锚杆分组进行破坏性试验,以确定锚杆的抗拔承载力特征值,并经勘察、设计人员复核后方可施工。

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

1抗浮锚杆施工方案要点

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 一、工程简况: (2) 二、抗浮锚杆结构设计主要参数 (2) 第四节施工部署 (3) 一、施工前准备工作内容 (3) 二、施工场地安排 (3) 三、施工机具配置及施工场地布置 (3) 四、劳动力配置 (4) 第五节、施工准备及主要分项工程施工方法 (5) 一、放线定位 (5) 二、地质钻机锚孔钻进方法 (5) 三、钻孔施工工艺 (5) 四、下锚 (6) 五、注浆 (6) 六、成品保护措施 (6) 第六节工程施工质量保证措施 (7) 一、质量控制措施 (7) 二、质量保证具体内容 (7) 三、材料质量要求及节约措施 (8) 第七节文明施工与安全措施 (8) 一、安全生产、文明施工 (8) 二、安全保证体系及措施 (9) 三、环保文明施工保证体系及措施 (10)

第一节编制依据 1、地质勘察资料; 2、现行国家有关规范、规程和标准; 3、工程建设标准强制性条文: 以及《工程建设标准强制性条文》的有关规定;现行的施工验收规范;现行的工程检验评定标准;现行的施工操作规程;现行的安全操作、评定、评分标准;现行的材料和结构取样、试验方法;现行的用电安全、技术规程。 A、建设工程施工现场文明施工管理办法; B、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50202~GB50210-2002); C、有关的国家现行安全检查评分标准(JGJ59-99)。 第二节工程概况 一、工程简况: 工程名称:福信财富中心 建设单位:永春县福信置业有限公司 建设地点:永春县 设计单位:天厦建筑设计(厦门)有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:福建省中福工程建设监理有限公司 施工单位:福建省桃城建设工程有限公司 本工程设一层地下室,地下室底板底标高约为116.40m(黄海高程),现有场地标高约为122.15~123.90m(黄海高程),基坑开挖约为5.75~7.50m。 场地内地下水类型主要为潜水,上部土层开挖后,场地内地下水水位将会随之降低。勘察期间,各钻孔测得的地下水初见水位埋深1.85~2.50m,各钻孔竣工24小时后实测地下水综合稳定水位埋深为2.22~3.15m(标高为120.53~119.05m)。 二、抗浮锚杆结构设计主要参数: 抗浮锚桩(杆)总数:230根(详锚杆平面布置图)。 1、钻孔体:锚孔直径:当180mm,设计孔深:进入土层不小于8m。 2、固结体:采用1:1水泥砂浆,浆体强度 M30,水泥宜采用普通硅酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa,水灰比宜为 0.38~0.5。 3、锚杆:1C25精扎螺纹钢,锚杆组装见示意图。 4、锚杆抗拔承载力特征值为 140KN、180KN; 6、锚杆验收抽样数为锚杆总数的5%,且不少于5根,最大试验荷载为设计拉力值的2.0倍。

抗浮锚杆施工专项施工技术方案

目录 第一章施工流程 ......................... 错误!未定义书签。第二章施工方法 ........................ 错误!未定义书签。 一、制作锚杆 ......................... 错误!未定义书签。 二、锚孔定位 ......................... 错误!未定义书签。 三、成孔 ............................. 错误!未定义书签。 四、清孔 ............................. 错误!未定义书签。 五、下锚 ............................ 错误!未定义书签。 六、注浆 ............................. 错误!未定义书签。.三章质量保证措施 ..................... 错误!未定义书签。第四章锚杆抗拔承载力检测............... 错误!未定义书签。 第一章施工流程 锚杆达到设计抗拔力,应先做抗浮实验锚杆。抗浮试验锚杆成功后,才开始进行大面积锚杆施工。抗浮锚杆宜在浇筑底板垫层混凝土封闭基底土层后,再进行锚杆施工。这样可保护基底不受水浸泡破坏其原有土层结构,导致基底土层承载力降低,同时锚杆施工完成后不会扰动锚杆,破坏其水泥固结体;并且不会因基底泥泞而限制施工钻机移动,影响施工进度。 全长粘结抗浮锚杆施工流程如下:

第二章施工方法 一、制作锚杆 1.杆体锚筋按设计焊接和弯折,根据锚固长度以及设计要求,并考虑与底板(筏板或承台)的锚固段长度,同时把注浆管捆绑在杆体锚筋骨架上,注浆管一般比杆体下端短150mm,绑扎松紧适度,以注浆后较易拔出为宜。 2.杆体锚筋骨架间距1500mm(按设计要求)设置定位器,保证骨架 制作平顺,焊接牢固。杆体保护层不小于25mm,锚头锚固在底板中 不小于25D 3.锚杆孔口上下各250~500mm长部位进行防腐处理(可涂环氧树脂);锚杆头部(按设计尺寸)出垫层处设置压浆封口钢板,尺寸不小于杆体直径。 二、锚孔定位 1.锚杆按设计或自行统一编号,用经纬仪或全站仪测放出各施工区抗浮锚杆的孔位,用木桩或钢筋头做出标记。 2.锚杆孔位允许偏差≤50mm,特殊情况经设计单位与业主单位同意后适当移位。