目 录

一、概 述 (1)

二、主要技术指标 (3)

三、使用条件 (4)

四、主要功能 (4)

五、仪器特点 (4)

六、操作方法 (5)

6.1 SF6 密度继电器的校验步骤 (5)

6.2 压力表校验 (13)

6.3 仪器标定(自我校准) (16)

七、其它功能介绍: (18)

7.1 查看历史记录 (18)

7.2 密度换算 (20)

7.3 时间日期设置 (21)

7.4 密码修改 (22)

7.5 格式化 (24)

7.6 仪表修正 (24)

八、常见问题解答 (25)

九、过渡接头 (27)

一、概 述

ZHSD 型 SF6 密度继电器全自动校验的必要性

SF6 开关是电力系统中已经被广泛的应用的电器。而其的可靠运行也成为电 力系统稳定供电的重要保障之一。SF6 密度继电器是在安装在 SF6 开关上用来监 测 SF6 气体密度变化的唯一手段。因此 SF6 密度继电器的好坏直接关系着开关是 否能够正常运行。因此 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定要定期对 SF6 密度继电器进行校验。

——《电力设备预防性试验规程》 ZHSD 型 SF6 密度继电器全自动校验仪 (以下简称校验仪), 是一种全自动 SF6 密度继电器校验仪器。该校验仪采用嵌入式微处理器,能对各种 SF6 气体密度继电 器进行性能校验, 以及对 SF6 气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携 式工具。主要用于 SF6 气体产品的生产、维护与监测。特别适宜电力系统,为 SF6 电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

SF6 电气产品已广泛应用在电力部门、 工矿企业, 促进了电力行业的快速发展。 如何保证 SF6 电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6 气体 密度继电器是 SF6 电气开关的关键元件之一,它用来检测 SF6 电气设备本体中 SF6 气体密度的变化,它的性能好坏直接影响到 SF6 电气设备的可靠安全运行。安装于 现场的 SF6 气体密度继电器因不经常动作, 经过一段时期后常出现动作不灵活或触 点接触不良的现象,有的还会出现温度补偿性能变差,当环境温度变化时容易导 致 SF6 气体密度继电器误动作。因此原电力部制定了 DL/T596—1996《电力设备 预防性试验规程》。该试验规程规定:各 SF6 电气开关使用单位应定期对 SF6 气体 密度继电器进行校验。从实际运行情况来看,对现场的 SF6 气体密度继电器进行定 期校验是防患于未然,保障电力设备安全可靠运行的必要手段之一。

在密封容器中,一定温度下的 SF6 气体压力可代表 SF6 气体密度。为了能够统 一,习惯上常把 20℃时 SF6 气体的压力作为其对应密度的代表值。所以,SF6 气体

密度继电器均以 20℃时 SF6 气体的压力作为标度值。在现场校验时,不同的环境 温度下, 测量到的压力值都要换算到其对应 20℃时的标准压力值, 从而判断该 SF6 气体密度继电器的性能。此校验仪对这个过程是自动完成的,既准确,又灵活方 便。

此校验仪吸收国外产品先进经验,可以采用其它气体如 N2、Air、O2、CO2 等 气体替代 SF6 气体进行测量,不存在使用 SF6 气体造成的弊端如:SF6 分解产物有 剧毒、SF6 气体不环保、SF6 气体成本较高。

仪器校验的原理:密闭在容器中的气体压力是随着温度的变化而变化的,为了有 个统一标准进行比对,我们通常把 20℃的相对压力值作为标准值。就是在密度表 校验的时候根据压力和温度的对应关系转换成 20℃时的等效压力值,从而再进行 比较。

闭锁回复值校验(升压):通常是在 SF6 密度继电器指针为零位时,给继电器缓 慢匀速进行充气,当 SF6 密度继电器发出闭锁动作时,记录当时环境温度下的压 力值,并转换成 20℃时的等效压力值,此等效压力值即为 SF6 密度继电器的闭锁 回复值。

报警回复值校验(升压):继续给 SF6密度继电器缓慢匀速进行充气,当 SF6 密 度继电器发出报警动作时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成 20℃时的等 效压力值,此等效压力值即为 SF6 密度继电器的报警回复值。

超压回复值校验(降压):继续给 SF6密度继电器缓慢匀速进行放气,当 SF6 密 度继电器发出超压信号后,开始缓慢匀速的给 SF6 密度继电器进行放气当继电器 超压报警信号发出时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成 20℃时的等效压 力值,此等效压力值即为 SF6 密度继电器的超压回复值。

超压值校验(升压):给 SF6 密度继电器缓慢匀速进行放气,当 SF6 密度继电器 发出超压信号时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成 20℃时的等效压力值, 此等效压力值即为 SF6 密度继电器的超压值。

报警值校验(降压):在环境温度下,当 SF6 密度继电器内压力值高于报警回复 值时,开始匀速缓慢放气,当 SF6 密度继电器发出报警信号时记录当时环境温度 下的压力值,并换算到 20℃时的等效压力值,此等效压力值即为 SF6 密度继电器 的报警值。

闭锁值校验(降压):继续给 SF6 密度继电器缓慢匀速进行放气,当 SF6 密度继 电器发出闭锁信号时,记录当时环境温度下的压力值,并转换成 20℃时的等效压 力值,此等效压力值即为 SF6 密度继电器的闭锁值。

二、主要技术指标

※ 工作电源: 交直流两用, 内置充电电池, 可连续工作数小时, AC220V±10%, 50Hz,功耗≤150W。

※ 精 度:0.25 级(可以根据用户要求定制)。

※ 分 辨 率:0.001MPa

※ 环境温度测量范围:温度:-30 ~125℃,湿度:≤90%。

※ 温度精度:±0.1℃。

※ 压力测量:0 ~ 1.0MPa。

※ 密度测量:0 ~ 0.9MPa。

※ 显示方式:真彩液晶显示,图形化菜单,操作简便,在强阳光明下能够很好 工作。

※ 校验方式:支持报警,双闭锁,超压等功能,可自动重复多次测量并计算平 均值。

※ 数据软件:含数据打印,各种压力单位换算功能。

※ 数据存储:可存储 30~60 组历史记录。

※ 通讯方式:USB接口,可与笔记本电脑直接通信。

※ 打印功能:支持现场打印测量记录。

※ 操作方式:键盘操作。

※ 外形尺寸:340×230×138

※ 仪器重量:约 3.5Kg。

三、使用条件

※ 环境温度:-30℃~50℃。

※ 相对温度:不大于 93%(25℃)。

四、主要功能

该校验仪主要具有如下功能:

4.1、 对任意环境温度下的各种 SF6 气体密度继电器的报警动作和解除时的压力 值进行全自动测量,并自动换算成 20℃时的对应标准压力值,实现对 SF6 气体密 度继电器的报警性能校验。

4.2、对任意环境温度下的各种 SF6 气体密度继电器的闭锁动作和解除时的压 力值进行全自动测量,并自动换算成 20℃时的对应标准压力值,实现对 SF6 气体 密度继电器的闭锁性能校验。

4.3、如被校验的 SF6 气体密度继电器附有压力表或密度表,该校验仪还可对压 力表或密度表的精度进行全自动校验。

4.4、任意环境温度下 SF6 气体压力至 20℃时的标准压力换算。

4.5、20℃时的标准压力到任意温度下的压力换算。

4.6、可以设定多次测量同一密度继电器,测量结果取平均值,这样就避免了 操作对测量结果的影响。

五、仪器特点

该校验仪吸收国内同类产品先进经验, 运用了先进的精确的 SF6 气体压力和温

度之间关系的数学模型, 根据现场测试需要而设计的一种 SF6 气体密度继电器校验 设备。采用嵌入式微机技术,选用进口的高性能压力、温度传感器,解决了目前 现场对 SF6 气体密度继电器校验困难的问题。 该校验仪同时采样被测继电器动作时 的气体压力和温度,并自动换算成 20℃时的标准压力值,从而完成了压力、温度 的动态自动补偿。因此该校验仪无需传统实验方法所用的恒温室,而且避免了大 量的 SF6 气体的浪费。具有以下显著特点:

※ 全自动对密度继电器和压力表进行校验。

※ 结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。

※ 机电一体化程度高,技术先进、性能可靠。

※ 大屏幕彩色液晶,WINDOWS 菜单,直观、简便。

※ 采用的电源具有 UPS 功能,适合野外作业。

※ 配有微型打印机,随时打印测试结果。

※ 密封性能好,校验过程中不浪费 SF6 气体。

※ 连接气管两端配有进口快速逆止阀,操作简便又防止管路进入水份和空气。

大多数密度继电器无须拆卸即可直接进行校验。

※ 采样点加有智能电压保护器, 采样点鱼夹误接 220V 电压也不会损坏校验仪, 使用更安全。

六、操作方法

6.1 SF6 密度继电器的校验步骤

6.11 打开仪器电源,观察仪器电量是否充足,如果电量显示不足,立即充电。 6.12 观察储气钢瓶内部压力,当小钢瓶内部压力小于 0.6Mpa 时,需要立即充

气。如图所示:

6.13 现场校验 SF6 密度继电器时,先将继电器的控制电源断开,再连接

测试电缆。(如果密度继电器与本体之间没有阀门,则需要把密度继电器拆 下再校验)

A、校验报警、闭锁、超压信号的 SF6 密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接 SF6 密度继电器报警中两个端子, 蓝色鳄 鱼夹连接 SF6 密度继电器闭锁的两个端子, 黑色鳄鱼夹连接 SF6 密度继电器 超压的两个端子,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口连接。 B、校验报警、闭锁信号的 SF6 密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接 SF6 密度继电器报警中两个端子, 蓝色鳄 鱼夹连接 SF6 密度继电器闭锁的两个端子,黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另 一端与仪器面板上的测量接口连接。 C、校验单报警 SF6 密度继电器。

检测电缆线上红色鳄鱼夹连接 SF6 密度继电器报警中两个端子, 蓝色鳄 鱼夹、黑色鳄鱼夹悬空,信号采集线另一端与仪器面板上的测量接口

连接

旋转此阀,增减 输出压力

(充气图)

当表的指针为 1.5 Mpa 时, 代表

已经充满

输出压力,充气 时为 1.5Mpa

显示钢瓶 内部压力

6.14 进入校验界面:

打开仪器并按“确定”进入【继电器

】菜单中的,如下图所示:

(主界面)

(输入密度继电器测量参数界面)

设备编号:输入被校验的密度继电器编号,测量结束后,可根据此编号区分各个

密度继电器校验结果。

测试模式:根据相应的密度继电器,选择需要校验的模式,共有报警、报警闭锁、

报警闭锁过压三种测量模式。报警(只能测量一组报警值)。报警闭 锁(可以同时测量报警和闭锁两组数值)。报警闭锁过压(可以同时 测量报警和闭锁过压三组数值) 。

当前温度: 默认仪器面板上的温度, 也可以根据其它测量温度输入相应的温度值。 测试次数:

校验密度密度继电器次数,可以选择多次测量并取平均值。

将光标移动至此 处,按“OK ”进入

密度继电器校验

“左”“右”键移动 光标

“F1”“F2”修改 被选种的数字

“上”“下”键切 换输入法,可以 在数字,字母之 间切换

根据需要输入完毕后按“OK”进入下一步设定参数。

6.15 设定铭牌参数:如图所示:

(设定额定参数界面)

根据密度继电器铭牌上面的额定压力、报警、闭锁、过压标注的压力值,进 行设定。方向键调整光标, “F1”“F2”增减数值。

解 释:

报警压力: SF6 密度继电器发出报警信号时的压力值。

闭锁压力: SF6 密度继电器发出闭锁信号时的压力值。

过压压力: SF6 密度继电器发出过压信号时的压力值。

报警动作允许误差:SF6 密度继电器达到报警压力点,允许的正负偏差值。

闭锁动作允许误差:SF6 密度继电器达到闭锁压力点,允许的正负偏差值。

过压动作允许误差:SF6 密度继电器达到过压压力点,允许的正负偏差值。

允许偏差值计算方法:

由于密度继电器一般为波纹管式压力类仪表,其精度(或误差)与环境温度 有关。

例如:某台密度继电器的铭牌精度为Δ=1.5 级则在环境温度下的精度为:(国标 JB1226-99,JB1227-99)

δ=Δ+0.04|t-22| t > 22℃

δ=Δ+0.04|18-t| t < 22℃

判断被校密度继电器是否合格,我们举例说明:

例:校验温度:38℃ 密度继电器的精度等级为 1.5 级,误差为(密度继电器满 量程 1 Mpa ×1.5%=0.015 Mpa)0.015 Mpa。

设定值

额定压力 P020 0.600Mpa

报警压力 P120 0.520Mpa

闭锁压力 P220 0.500Mpa

实测值

额定压力 P0 0.608Mpa

报警压力 P1 0.531Mpa

闭锁压力 P2 0.505Mpa

由于温度引起的 δ=(1.5 +0.04|38-22|) %=0.021

即误差为 0.021 Mpa

|P020-P0|=0.008Mpa <0.021 Mpa 合格

|P120-P1|=0.011Mpa <0.021 Mpa 合格

|P220-P2|=0.005Mpa <0.021 Mpa 合格

所以认定该被校密度继电器为合格。

6.16 连接检测电缆、气路管道:

电缆线连接:用 6 芯检测电缆线上的红色鳄鱼夹连接密度控制器的报警端子, 兰色鳄鱼夹连接闭锁端子,黑色鳄鱼夹连接过压端子,连接前请确保密度继电器 报警和闭锁端子已经与其它电路断开。其中,红线红夹、蓝线蓝夹、茶线黑夹为 公共端。

(测试管道)

(进气管道)

(充气管道)

(校验密度继电器整体连接图)

接仪器面板上

面的继电器接 口,快插型

接压力表 或继电器

接仪器面板上 面的进气口, 快插型

接配套小钢瓶

接配套小钢瓶

接减压阀

打开此阀, 开 始增压

红色接报警, 蓝色接闭锁

(检测电缆)

6.17 开始校验

连接完成后按“OK ”进入检测界面,当电缆线连接错误时,仪器自动提示接

线错误, 连接正确后,仪器开始测量。

仪器自动升压,检测报警、闭锁、超压点,当检测到任意一点解除信号时, 仪器会发出“嘀”一声,当检测到超压点时,仪器自动降压检测报警、闭锁、超 压回复点。见下图:

当前温度 显示值

当前温度 下的压力 值显示值

20℃度下 的压力值

提示目前状态, “升 压”表示检测密度继 电器上行值, “降压” 代表检测密度继电 器的回复值。

检测完毕后,仪表将自动出现下图:

将此时的测量记录保存后,可以在继电器记录当中根据编号或者测试时间查 看该条记录。

正在检测上 行点信号

根据继电

器 设定铭牌

设 定的报警点

报警点与报警回

复点的测量值

第一页为报警 记录

根据继电器设 定铭牌设定的 闭锁点

此时按“F1” 键将打印这次 测量记录

此时按“OK ” 键将保存这次 测量记录

6.2.1 关闭设备本体与密度继电器之间的阀门;用相应的转换接头和测试管道分

别连接好仪器、被校密度继电器;将储气钢瓶与仪器进气口连接好。 (注:如果设备本体与密度继电器之间没有阀门,应将密度继电器折下来再 校验。)

校验压力表连接示意图:

(压力表检测连接示意图)

6.2.2 打开仪器电源,菜单中选择【压力表】,进入压力表检验子菜单。如下图所示:

(输入压力表参数界面)

压力表编号:输入被校验的压力表编号,测量结束后,可根据此编号区分各个压

“F1”“F2”

修改被选种的 数字

“左”“右”键 移动光标

“上”“下”键切换 输入法,可以在数 字,字母之间切换

允许误差: 根据被校验的压力表等级,设定相对应的允许误差值,如果测量结

果的偏差在设定的允许误差范围内则认为被检压力表合格,否则视 为不合格。

6.2.3 输入好后,按“OK

”键进入下一界面,开始设置拟校准点,如下图所示:

(设置校准压力表点)

本校验仪检测压力表一次最多可以校验 10 个点(校验点大小、个数可以任

意设定), “上”“下”“左”“右”键移动光标, “F1”“F2”修改被选种的数字, 如上图所示,此时可以校验 4 个点,0.1Mpa 、0.2Mpa 、0.3Mpa 、0.4Mpa 。设定完 毕后,按照界面提示按“OK

”键进入下一步。见下图:

(校验压力表)

设定第一

个校验点

实时压力 显示

“升压”校验 压力表的上 行值。

调整压力

压力表上行值校验操作步骤:

1、将被校压力表与仪器连接好。

2、利用增压管道将增压小钢瓶与仪器进气口连接好。

仪表将自动升压到校准点的压力值左右,观察被校验压力表,压力表显示是 否与被校准点的压力值一致,如果有偏差可以调整进出气( “F1”键充气, “F2” 键放气,如需要连续充放气,则按着“F1”或“F2”键不放。如需微充或者微放 则点一下 “F1” 或者 “F2” ), 观察被检测压力表读数, 待被检压力表读数为 0.1 Mpa

时,再按“OK ”键,仪器将自动对压力表 0.1 Mpa 进行校验。继续升压,重复上 面操作过程检测第二个点 0.2Mpa… 直到检测最后一个设定点后,再进行降压, 检测压力表的下行值如下图:

(校验压力表回程值)

压力表回程值校验操作步骤:

观察被校验压力 表,当压力表显示 与该压力一致时, 按“OK ”键校准该 点,如果有偏差, 运用“F1、F2”键 进行微调。

“降压” 对压力表

的回程值进行校 验

根据校准点的压力值,对压力进行微放观察被检测压力表读数,待被检压力 表读数为 0.2 Mpa 时,再按“OK ”键,仪器将自动对压力表 0.2 Mpa 进行校验。 继续降压,重复上面操作过程检测下一个点,直到检测最后一个设定点后。

6.2.4

校验结束后,自动出现校验结果,下图所示:

(压力表检测结果)

保存的压力表校验记录,可以在压力表记录中查看。

6.3 仪器标定(自我校准

)

(主界面)

在主界面下按“F1”键,打开开始菜单下图所示:选择“设置参数” ,再选择 “仪表标定”按“OK ”键进入标定界面,此时提示输入密码(出厂密码“0000” ) , 再按“OK ”键进入标定。

按“F1”键自动对 测量结果打印, 按 “OK ”键对测量 结果进行保存。

(输入标定密码)

(设定校准点)

仪表共可以校验 10 个点,如上图,此 10 个校准点为仪器默认校准点,如有 需要可以任意更改校准点(方向键调整光标, “F1”或“F2”键增减数值) ,设置 完需要校准点后,按“OK”键进行校准。下图所示:

(校准界面)

校验步骤:

1、将标准压力发生源与仪表连接好。

2、将增压小钢瓶与仪器连接好,打开出气阀。

3、利用微充微放,将标准源的压力值调整到与标定点的压力值相等。

4、待标准源的压力与标定点的压力一致时,按“OK”完成该点的标定,进 入下一个标定点。

5、重复上述步骤标定下一点,直到标定到最后一个点。见下图:

6、标定完最后一个点后,按“OK”键,将对本次标定的 10 个点自动进行保 存。

七、其它功能介绍:

7.1 查看历史记录(以密度继电器记录为例)

进入密度继电器校验记录:

(继电器历史数据)

(继电器历史数据详细记录)

用光标选择

此菜单

根据存储时的 编号, 选择需要 查询的记录

按“F1”键删除 该条记录

“√”代表选 种该条记录, “左、

右”键翻 页, “OK ”查看 详细记录

在此界面下按 “F1” 将打印该 条记录

SF6密度继电器讲义)

SF6密度继电器讲义 一、SF6气体简介: 六氟化硫(SF6)常态下是一种无色、无味、无嗅、无毒的非燃烧性气体,分子量146.06,密度6.139克/升,约为空气的5倍。是已知化学安定性最好的物质之一,其惰性与氮气相似。它具有极好的热稳定性,纯态下即使在500℃以上也不分解。六氟化硫具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,相同条件下,其绝缘能力为空气、氮气的2.5倍以上,灭弧能力为空气的100倍。 二、SF6气体应用于电气设备的优点: 是较好地解决了断路器制造中灭弧室体积问题。 正是因为六氟化硫气体具有优异的绝缘和灭弧性能,只要把几只灭弧装置同时安放在同一个容器里面,充入SF6气体,这就就可使得SF6开关的体积变得相对较小,使结构也变得相对简单。 三、SF6密度继电器的用途: 1、密度继电器主要用于监测和显示密封容器内SF6 气体的密度,一般应用于利用SF6气体进行绝缘或灭弧的高电压等级断路器、隔离开关、互感器、避雷器、GIS设备; 2、安装在开关本体上往往只有两对或三对报警和闭锁触点,安装在互感器本体上及其它用途的只有报警一对触点。 四、SF6密度继电器的工作原理: 1、SF6电气设备的气体密度是以SF6气体经温度补偿后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。 2、密度继电器主要由感压件、温度补偿件、传动元件、触点装置、接线盒及外壳组成。

3、密度继电器正常工作时,指针会指示在密度继电器表盘的绿色区域内;黄色区域为警告,如果指针在此区域内要及时补气,主控室也会接收到报警信号。如果指针指示在红色区域时,SF6开关将断开操作。 注意:在给SF6开关补气时一定要注意指针不能超过绿色区域。 五、当密度继电器出现异常时: 1、首先观察密度继电器的指针位置,从表盘的区域来判断密度继电器工作状态是否与实际相同; 2、然后再根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 3、根据表盘上报警及闭锁值,确认密度继电器信号状态是否与实际相同; 4、密度继电器的信号状态,要根据密度继电器的铭牌上信号触点状态用万用表来测量。 与本体连接方式:校验过程中必须保证,本体与密度继电器是断开的。 六、密度继电器的温度补偿方式: 温度补偿方式关系到校验过程中采温位置→直接影响校验精度。 七、SF6密度继电器的种类: 1、按外形分类:指针式和非指针式。 2、按温度补偿方式分类:机械补偿和双气腔补偿。 八、SF6密度继电器校验的必要性: 1、SF6气体稳定性主要取决于SF6气体在容器内的密度,SF6在电气设备中要想起到应有的绝缘、灭弧作用,就必须保持一定的密度,

铁路信号继电器说明书

JYJXC-220/220,有极加强接点继电器 1 用途 JYJXC-220/220型有极加强接点继电器(以下简称继电器)在信号电路中作道岔控制继电器。 2 适用环境 继电器的适用环境为: a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于90%(温度+25℃); c) 气压:不低于70 kPa(相当于海拔高度3000m以下); d) 振动: 振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; e) 工作位置:水平; f) 周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有良好的防尘措施。 3 机械特性 接点组数:2DF、2DFJ; 鉴别销号码:15、54; 接点间隙:普通接点不小于 4.5 mm;加强接点不小于7 mm;

托片间隙:普通接点不小于0.35 mm;加强接点0.1 mm~0.3 mm; 普通接点压力:定位接点不小于150 mN;反位接点不小于150 mN;加强接点压力:定位接点不小于400 mN;反位接点不小于400 mN;接点齐度误差:普通接点与普通接点间及普通接点与加强接点间不大于0.2 mm,加强接点与加强接点间不大于0.1 mm。 定位或反位保持力不小于2 N; 3 电气特性(+20℃时) 线圈电阻: 线圈单独使用,使用1、23、4; 额定值:; 充磁值:; 转极值:正向10V~16V、反向10V~16V; 接点电阻:普通接点不大于0.05Ω;加强接点不大于0.1Ω。 5 绝缘耐压 在试验的标准大气条件下,继电器的绝缘电阻应不小于100MΩ。 在气压不低于86kPa条件下(相当于海拔高度1000m以下),继电器的绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、2000V有效值电压,历时1min 应无击穿闪络现象,重复试验时的电压应为原试验电压值的75%。 6 电寿命 继电器普通接点通以DC 24V 1A 阻性负载;加强接点通以DC 220V 7.5A 、0.05H感性负载,

液位继电器说明书

液位继电器说明书 篇一:JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器使用说明书 JYB系列液位继电器型号定义: 工作电压 42X56X109 40.5X62X97 设计序号(系列代号;见表) 二.工作特性与工作原理 本系列电子式液位继电器采用进口集成电路。通过检测水阻的方法,控制继电器自动接通水泵电源进行供水,水满后自动切断水泵电源停止供水。由于采用交流辅助电源作为有源控制探头,增强了产品抗干扰能力和产品远距离控制的能力。采用大功率继电器输出,可直接控制1KW以内的水泵正常工作,采用螺钉或标准导轨安装,使用方便。 三.安装。使用操作说明 供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否

则时间过长将烧坏水泵。 排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。 四.接线图 JYB714、JYB714A供水方式接线图 JYB714、JYB714A排水方式接线图 篇二:C61F-GP说明书 篇三:仪表说明书 HC系列智能测控仪 使用说明书 北京京汇川仪表科技有限公司 地址(Add):北京海淀区知春路甲48号盈都大厦C座1-11A 电话(TEL):010-8212461982121435 58731899 传真(FAX):010- 82124619 一、概述 HC—100智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。HC—100智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬

变电检测管理规定(试行) 第39分册 SF6密度表(继电器)校验细则

国家电网公司变电检测管理规定(试行)第39分册SF 密度表(继电器)校验细则 6 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言............................................................................................................................................................................II 1校验条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2待校表计本体设备要求 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4安全要求 (1) 1.5校验仪器要求 (1) 2校验准备 (2) 3校验方法 (2) 3.1校验管路连接及接线 (2) 3.2校验项目 (3) 3.3校验步骤 (3) 3.4校验操作 (3) 3.5注意事项 (4) 3.6校验验收 (4) 4校验数据分析和处理 (4) 4.1SF6密度表(继电器)的准确度等级和允许误差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.2回程误差 (5) 4.3轻敲位移 (5) 4.4接点设定值误差及切换差(表体温度20±2℃条件下) (5) 4.5表体温度偏离(20±2)℃范围时最大允许误差计算 (5) 5校验报告 (6) 附录A(规范性附录)SF6密度表(继电器)校验报告 (7) 附录B(规范性附录)压力换算方法 (9) 附录C(资料性附录)SF6气体状态方程 (10) I

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施管理规定(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》编制的第39分册《SF 密度表(继电 6 变压器、断路器、组合电器、高压开关柜、电流互器)校验细则》,适用于35kV及以上变电站的SF 6 密度表(继电器)。 感器、电压互感器、套管等变电设备上所安装的SF 6 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网湖南电力。 本细则主要起草人:范源、帅勇、周清、赵世华、全朝春、黄飞扬、李刚、陈平、蒲辉、岳昌斌、李雄武、左波。 II

时间继电器工作原理及使用注意事项

时间继电器工作原理及使用注意事项 在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。 时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。 空气阻尼型时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s 两种) ,它结构简单,但准确度较低。 当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹, 上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻

尼作用而缓慢下降。经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。 时间继电器的使用注意事项: 1.必须按接线端子图正确接线、核对继电器额定电压与将接的电源电压是否相符,直流型注意电源极性。 2.对于晶体管时间继电器,延时刻度不表示实际延时值,仅供调整参考。若需精确的延时值,需在使用时先核对延时数值。 3.JS7-A时间继电器由于无刻度,故不能准确地调整延时时间,同时气室的进排气孔也有可能被尘埃堵住而影响延时的准确性,应经常清除灰尘及油污。 4.JS7- 1A, JS7-2A系列时间继电器只要将电磁线圈部分转动180°即可将通电延时改为断电延时方式。 5.JS11-系列通电延时继电器,必须在分断离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值;而JS11一口2系列断电延时继电器,必须在接通离合器电磁铁线圈电源时才能调节延时值。 时间继电器的接线注意事项: 第一、控制接线,你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨

SF6密度表和密度继电器原理研究与探讨 SF6断路器作为近代发展起来的新型高压电气开关设备,以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势,在电力系统中得到了广泛的应用,但是有很多同事对SF6断路器的关键部件SF6气体压力表、密度表、密度继电器的知识仍然欠缺,给安装、检修等工作带来一些困难,甚至会影响工作质量,对运行中的设备一些本属于正常状态的现象产生误解。本文主要介绍SF6气体密度表和SF6气体密度继电器的结构、工作原理以及注意事项,以供参考。 关键字:SF6密度表SF6密度继电器结构及工作原理注意事项 所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变。因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要。如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化。为了能达到经常监视密度的目的,国家标准规定,SF6断路器应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器。压力表或SF6气体密度表是起监视作用的,密度继电器是起控制和保护作用的。 在SF6断路器上装设的SF6气体密度表,带指针及有刻度的称为密度表;不带指针及刻度的称为密度继电器或密度压力开关;有的SF6气体密度表也带有电触点,即兼作密度继电器使用。它们都是用来测量SF6气体的专用表计。

六氟化硫密度继电器校验装置

六氟化硫密度继电器校验装置 一、产品特征 1.密度继电器校验仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制,核心元器件采用进口元件,精度高,重复性好,可靠性高。 2.配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。 4.所有测试过程自动由单片机完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。5.数据采集声音提示功能,每采集记录到一个数据,仪器会发出蜂鸣提示。 6.能同时存储32次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。 7.具有与计算机通讯功能,可将数据通过232通讯口或USB通讯口上传给计算机,形成完整的Word文档试验报告。 8.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。 9.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。10.除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。11.具有在线修改系统时钟的功能;。具有在线修改系统压力功能。 12.两种温度测量模式:自动测量试验环境温度,也可用红外测温,保证试验结果的准确性13.气瓶减压阀专业设计,可耐压15MP(150公斤),低压输出可调,适合以氮气等为试验气体的计量室校验 14.能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。

15.密该度继电器校验仪为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的必备设备。 二、技术参数 ☆压力精度等级:0.1 ☆压力显示分辨率:0.001MPa ☆压力测量范围:0~1.000MPa ☆温度测量范围:-20~500℃ ☆温度测量误差:≤±1.0℃ ☆工作原理:采用气囊法自动加压,无需外接气源,无需手动加压 升、降压力稳定性:触摸屏按键输入 ☆整机功耗:< 50W,15kg

SF6气体密度继电器常见问题

https://www.wendangku.net/doc/b96203411.html, SF6气体密度继电器常见问题|华意电力 华意电力是一家专业研发生产SF6密度继电器校验仪的厂家,本公司生产的SF6密度继电器校验仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“SF6密度继电器校验仪“高压设备供应商而努力。、变压器和互感器(CT和PT)上。 (2) 目前使用最多的SF6气体密度继电器实际上是一种带电接点、和温度补偿的压力表。 (3) 输出二组或三组接点,发出报警和闭锁控制信号; (4) SF6气体密度继电器的原理:SF6电气设备上的SF6气体的密度,是以SF6气体经温度补偿以后的压力来表示的,即以20℃时的压力值来表示的。继电器在额定压力下工作,当周围环境温度发生变化时,SF6气体的压力也要变化,继电器内部的测量系统在测量压力的同时也要考虑温度,即内部温度补偿单元对其变化了的压力自动补偿,使其额定压力示值不变。当SF6气体因某种原因发生了泄漏,经过温度补偿以后的压力就下降,降到报警压力值时,继电器就输出一对接点(报警信号),此时就要求用户对设备进行补气,而如果压力还在继续下降,降到闭锁动作压力值时,继电器就输出另一对接点(闭锁信号)使设备的相对应控制系统进行闭锁,从而实现了对电气设备的安全运行保护。设备在充SF6气体时,当过多超过额定值时,有的密度继电器还可发出超压报警信号。 (5) 大部分直接应用于户外,所以需适合于户外恶劣的外界条件。户内主要用于SF6组合电器(GIS)上。 (6) 按照补偿原理来区别分为:相对腔补偿和双金属拉杆补偿。 二、请问密度表与环境温度及气体温度有什么特殊的关系? 假设气体温度陡然升高,密度表的指示值会有什么变化? 密度表所处环境温度与设备本体SF6气体温度要一致,才能准确反映气体密度。如果密度表所处环境温度高于设备本体SF6气体温度,此时密度表指示偏低,反之偏高。气体温度陡然升高,密度表处的温度如果同步升高,指示值不变,反之密度表处的温度如果不同步升高,则读数变大。 三、请问密度表读数与海拔高度的关系? 另外报警、闭锁值是否可以随使用环境和场所设置?

瓦斯继电器原理及安装使用说明

瓦斯继电器 1、简介 瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器的一种保护装置,我公司消弧/接地变常用瓦斯继电器型号为QJ1-50(QJ代表气体继电器,50代表管径),装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。 2、结构与工作原理 1. 探针 6. 接线端子 2. 放气塞 7. 上盖 3. 重锤 8. 弹簧 4.开口杯(浮子) 9. 干簧接点 5. 磁铁 10. 挡板 (继电器芯子结构)

2.1气体继电器工作原理 变压器正常工作时,继电器内是充满变压器油的,当变压器在运行中出现 轻微故障时,因变压器油分解而产生的气体将积聚在继电器容器的上部,迫使 继电器油面下降,开口杯(浮子)随之下降至某一限定位置时,磁铁使信号接 点接通,发出报警信号。若因变压器漏油而使油面降低,同样发出报警信号。 当变压器内部发生严重故障时(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动 作的故障),产生的强烈气体使油箱内压力瞬时升高,将会出现油的涌浪,从 而在管路内产生油流,冲击继电器的挡板运动。当挡板运行到某一限定位置时,磁铁使跳闸接点接通,将变压器从电网中切除。 2.2工作特性 3、安装与调试 3.1瓦斯继电器的安装 继电器应安装在油浸变压器油箱与储油柜之间的连接管路上,联管的内径 应与继电器的管路通径(口径)一致,继电器上的箭头必须指向储油柜。允许 储油柜端稍高,但联管的轴线与水平面的倾斜度不得超过4%,或采用安装导气 联管的方法,使变压器内部的气体易于汇集在继电器内。 继电器的安装位置应便于取气样及观察继电器,并方便运行现场对继电器 的检修,其安装位置应保证继电器芯子能顺利的从壳体中取出。 从气塞处打进空气,可以检查“报警信号”接点动作的可靠性。 将探针罩拧下,按动探针,可以检查“切除信号(跳闸)”接点动作的可 靠性。 油时请先将放气塞打开,然后注油。

铁路信号继电器说明书24页word

JYJXC-220/220型有极加强接点继电器(以下简称继电器)在信号电路中作道岔控制继电器。 2 适用环境 继电器的适用环境为: a) 环境温度:-40℃~+60℃; b) 相对湿度:不大于90%(温度+25℃); c) 气压:不低于70 kPa(相当于海拔高度3000m以下); d) 振动: 振频不大于15Hz,振幅不大于0.45mm; e) 工作位置:水平; f) 周围无引起爆炸危险的有害气体,并应有良好的防尘措施。 3 机械特性 接点组数:2DF、2DFJ; 鉴别销号码:15、54; 接点间隙:普通接点不小于 4.5 mm;加强接点不小于7 mm; 托片间隙:普通接点不小于0.35 mm;加强接点0.1 mm~0.3 mm; 普通接点压力:定位接点不小于150 mN;反位接点不小于150 mN;

加强接点压力:定位接点不小于400 mN;反位接点不小于400 mN;接点齐度误差:普通接点与普通接点间及普通接点与加强接点间不大于0.2 mm,加强接点与加强接点间不大于0.1 mm。 定位或反位保持力不小于2 N; 3 电气特性(+20℃时) 线圈电阻: 线圈单独使用,使用1、23、4; 额定值:; 充磁值:; 转极值:正向10V~16V、反向10V~16V; 接点电阻:普通接点不大于0.05Ω;加强接点不大于0.1Ω。 5 绝缘耐压 在试验的标准大气条件下,继电器的绝缘电阻应不小于100MΩ。 在气压不低于86kPa条件下(相当于海拔高度1000m以下),继电器的绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、2000V有效值电压,历时1min 应无击穿闪络现象,重复试验时的电压应为原试验电压值的75%。 6 电寿命 继电器普通接点通以DC 24V 1A 阻性负载;加强接点通以DC 220V 7.5A 、0.05H感性负载,

密度继电器效验报告

1 范围 本检测方法适用于发供电企业、合资联营企业,基建安装、科研调试单位的SF6气体密度继电器校验仪的检测;代管单位可参照执行。 2 概述 SF6气体密度继电器校验仪是一种专门用于对各种形式SF6气体密度继电器进行检测的仪器,其主要功能是对SF6气体密度继电器接点动作压力值进行测量,并根据接点动作瞬间被SF6气体密度继电器校验仪锁存的SF6气体压力值与温度值自动换算成对应于20℃的标准压力值。 3 计量性能要求 3.1 压力示值误差 压力示值允许误差Δy的表达式为: Δy=±a%F·S a——被检仪表准确度等级(按产品技术说明书的规定) F·S——被检仪表的压力量程 3.2 压力回程误差 压力回程误差应不大于压力示值允许误差的绝对值。 3.3 温度测量误差 温度测量误差不应超过±0.05℃ 3.4 P20示值误差 被检仪表显示的P20示值误差,应不超过压力示值允许误差。 注:P20值是指在SF6气体密度不变的条件下,对应于20℃时的SF6气体压力值。 3.5 P20换算误差 被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。 注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的压力值和温度值计算得到的P20值的差值。 4 通用技术要求 4.1 外观 4.2 SF6气体密度继电器校验仪应标注产品名称、型号规格、制造厂或商标、出厂编号、制造年月等。 4.2.1 仪表上的阀门旋钮、开关、连接(插)件等应标注名称,装配牢靠,功能正常,不应有松动和损坏现象。 4.2.2 仪表显示值及符号应清晰,不应有缺笔画、叠字、亮度不均匀现象,面板不应有影响读数的缺陷。 4.3 显示值锁存功能检查 当输入压力使某接点动作时,仪表应能将相应接点动作瞬间的压力值与温度值锁定在显示器上。 5 检测条件 5.1 标准器 标准装置由压力测量、温度测量和P20换算等三个环节组成。各环节应满足如下要求: 压力测量允许误差的绝对值应小于被检仪表压力示值允许误差绝对值的1/3。温度测量允许误差应不超过±0.05℃。 P20计算误差应小于0.0001MPa。 5.2 检测环境

CZX-12R型操作继电器装置技术说明书

ZL_CZXL0102.0509 CZX-12R型 操作继电器装置 技术说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本公司保留对此文档修改的权利,届时恕不另行通知。产品与文档不符之处,以实际产品为准。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/b96203411.html,

目录 1. 装置的应用范围及特点 (1) 2. 装置的技术数据 (2) 2.1额定数据 (2) 2.2几个主要参数 (2) 2.3有关技术条件 (2) 3. 装置的构成与原理 (3) 3.1重合闸及手动合闸回路 (3) 3.2三相跳闸回路 (3) 3.3直流电源监视与切换 (4) 3.4分相合闸回路 (4) 3.5分相跳闸回路 (4) 3.6跳合闸信号回路 (5) 3.7压力闭锁回路 (5) 3.8交流电压切换回路 (6) 3.10装置输出接点及功能 (6) 4. 装置的布置与结构 (8) 4.1面板布置 (8) 4.2插件的顺序 (8) 4.3背板端子图 (9) 4.4结构与安装 (10) 5. 用户注意事项 (11) 5.1订货参数的选择 (11) 5.2开箱与存储 (11) 6. 原理图 (12) 附录跳合闸保持电流的整定方法 (22)

1. 装置的应用范围及特点 l CZX-12R型操作继电器装置按超高压输电线路继电保护统一设计原则设计而成,本装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线结线方式下的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。 l本装置为一层机箱,结构为模件组合式,正面为整面板,背板出线采用接插连接方式,装置具有体积小,安全性高,使用灵活方便等特点。 l装置的交流电压切换回路在直流电源消失后,电压切换继电器不返回,仍保持原输出状态,可防止由于操作继电器直流消失造成的保护交流失压,从而提高了保护运行的安全性。 l装置采用了进口全密封、高阻抗、小功耗继电器,大大降低装置的功耗和发热并改善了装置的防潮等性能,从而提高了装置的安全性。 l本装置的电流保持回路的保持电流值采用跳线方式进行整定,方便了生产和运行。l在用于综合自动化变电站的场合,装置可在远方分、合闸时提供KK合后接点。 1

SF6密度继电器原理及维护

SF6密度继电器原理及维护 摘要由于SF6断路器的优良性能、安全可靠、维护方便等优势,已经在电力系统被广泛的应用。作为SF6断路器的主要部件SF6密度继电器,检修维护人员多数只知道其为SF6气体的泄漏监测点以控制和保护断路器,而对其工作原理、日常维护等知之甚少。本文结合实际工作对SF6密度继电器的工作原理和维护校验进行介绍。 关键词SF6密度继电器;结构原理;维护管理 1 SF6密度继电器结构及工作原理 1)SF6断路器中的SF6气体是密闭在断路器内的,相当是密封在一个固定不变的容器内,其在一定温度下的SF6气体压力可以代表SF6气体的密度,通常以20℃时的SF6气体压力作为密度标准值。而密度继电器作为在线实时监测断路器密度的正常压力,其不应受环境温度的变化而变化,为了辨别断路器内的SF6气体是由于气体泄漏还是受环境温度影响而变化,就需要有一个温度补偿的元件,以可靠反映断路器内的SF6气体工作压力,并通过电接点来控制和保护断路器。 2)SF6气体密度继电器结构见左图。它主要部件为2个波纹管,1处的与断路器内的气体连接,2处的与3一个小的标准SF6气体包连接。两个波纹管的另一头与5为中心支点的杠杆连接,杠杆带动4微动开关。C1-L1接点是SF6气体降低发出补气报警的电触点,C2-L2是SF6气体降低至闭锁压力值时而使断路器闭锁拒动的电触点。其关键的温度补偿作用,主要在这个标准SF6气体包与杠杆的平衡作用来实现,标准SF6气体包内的压力设定在20℃断路器规定的额定压力,其所处的环境温度与外界相当,当1处波纹管连接的断路器内的气体受环境温度(SF6密度继电器的结构图),升高而压力增大时,会驱动杠杆6向上运动,但标准气包同样也受外界温度的影响压力增大向上运动,这就保持了杠杆的平衡,起到了温度补偿的作用。通过两侧压力的比较,若趋于平衡,微动开关不动作,若存在漏气故障,当达到一定值是其杠杆带动微动开关电触点,实现其发信号和闭锁功能。就目前较普遍使用的机械非指示密度继电器和机械指示密度继电器均是这样的结构。其均应具备以下功能: 1)监测断路器内部的SF6气体压力; 2)区分导致的气体压力下降的原因是环境温度降低还是气体泄漏; 3)当环境温度降低导致压力下降时,系统不应动作; 4)当因气体泄漏导致压力下降时,应及时的发出报警信号,以提醒运行人员进行气;

铁路信号继电器简介

信号继电器 铁路信号技术中广泛采用继电器,称为信号继电器(在铁路信号系统中,可简称继电器),是铁路信号技术中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。 一、信号继电器概述 信号继电器是用于铁路信号中的各类继电器的统称,是各类信号控制系统不可缺少的重要器件。 (一)、铁路信号对继电器的要求 信号继电器作为铁路信号系统中的主要(或重要)器件,它在运用中的安全、可靠就是保证各种信号设备正常使用的必要条件。为此,铁路信号对继电器提出了极其严格的要求,具体如下: (l)动作必须可靠、准确; (2)使用寿命长; (3)有足够的闭合和断开电路的能力; (4)有稳定的电气特性和时间特性; (5)在周围介质温度和湿度变化很大的情况下,均能保持很高的电气绝缘强度。 具体要求见《信号维修规则技术标准》11继电器11 . 1通则。 按照工作的可靠程度,信号继电器可分为三级: 一级继电器:绝对不允许发生前接点与动接点之间的熔接;衔铁落下与前接点的断开由衔铁及可动部分的重量来保证;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然;衔铁处于落下位置时,应该稳定的工作,后接点压力主要由重力作用产生;有较高的返还系数:轨道继电器不小于50%,一般继电器不小于30%。 二级继电器:衔铁依靠本身重量或接点弹片反作用力返还;返还系数不小于20%;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然。 三级继电器(电码型和电话型):衔铁返还与后接点的压力均由动接点弹片的反作用力产生;前后接点均有熔接的可能。 在信号设备的执行电路中,如果继电器由于工作不正常而不能断开前接点时,将严重威胁行车的安全,故设计时均采用一级继电器,又由于一级继电器的高度可靠性。因此,在电路中就不再考虑用电路的方法来检查继电器衔铁的落下状态。因此,在检修一级继电器时,要求特别注意其可靠性,并严格保证其技术条件。电码型继电器使用在选择电路中,不道接控制对象,但也绝不允许降低对这类继电器可靠性的要求,因为它们工作的好坏道接影响信号设备的正常动作,对保证列车的安全运行具有同样的重要意义。 (二)、继电器的基本原理 继电器是一种电磁开关。继电器类型很多,性能各不相同,结构形式各种各样,但都由电磁系统和接点系统两大主要部分组成。其中电磁系统由线圈、固定的铁芯和扼铁以及可动的衔铁构成,接点系统由动接点和静接点构成。当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态,从而反映输入电流的状况。 最简单的电磁继电器如图1一1所示。它就是一个带接点的电磁铁,其动作原理也与电磁铁

铁路信号继电器简介

信号继电器铁路信号技术中广泛采用继电器,称为信号继电器(在铁路信号系统中,可简称继电器),是铁路信号技术中的重要部件。它无论作为继电式信号系统的核心部件,还是作为电子式或计算机式信号系统的接口部件,都发挥着重要的作用。继电器动作的可靠性直接影响到信号系统的可靠性和安全性。 一、信号继电器概述 信号继电器是用于铁路信号中的各类继电器的统称,是各类信号控制系统不可缺少的重要器件。 (一)、铁路信号对继电器的要求 信号继电器作为铁路信号系统中的主要(或重要)器件,它在运用中的安全、可靠就是保证各种信号设备正常使用的必要条件。为此,铁路信号对继电器提出了极其严格的要求,具体如下: (l)动作必须可靠、准确; (2)使用寿命长; (3)有足够的闭合和断开电路的能力; (4)有稳定的电气特性和时间特性; (5)在周围介质温度和湿度变化很大的情况下,均能保持很高的电气绝缘强度。 具体要求见《信号维修规则技术标准》11继电器11 . 1通则。 按照工作的可靠程度,信号继电器可分为三级: 一级继电器:绝对不允许发生前接点与动接点之间的熔接;衔铁落下与前接点的断开由衔铁及可动部分的重量来保证;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然;衔铁处于落下位置时,应该稳定的工作,后接点压

力主要由重力作用产生;有较高的返还系数:轨道继电器不小于50%,一般继电器不小于30%。 二级继电器:衔铁依靠本身重量或接点弹片反作用力返还;返还系数不小于20%;当任意一组前接点闭合时,所有后接点必须全部断开,反之亦然。 三级继电器(电码型和电话型):衔铁返还与后接点的压力均由动接点弹片的反作用力产生;前后接点均有熔接的可能。 在信号设备的执行电路中,如果继电器由于工作不正常而不能断开前接点时,将严重威胁行车的安全,故设计时均采用一级继电器,又由于一级继电器的高度可靠性。因此,在电路中就不再考虑用电路的方法来检查继电器衔铁的落下状态。因此,在检修一级继电器时,要求特别注意其可靠性,并严格保证其技术条件。电码型继电器使用在选择电路中,不道接控制对象,但也绝不允许降低对这类继电器可靠性的要求,因为它们工作的好坏道接影响信号设备的正常动作,对保证列车的安全运行具有同样的重要意义。 (二)、继电器的基本原理 继电器是一种电磁开关。继电器类型很多,性能各不相同,结构形式各种各样,但都由电磁系统和接点系统两大主要部分组成。其中电磁系统由线圈、固定的铁芯和扼铁以及可动的衔铁构成,接点系统由动接点和静接点构成。当线圈中通入一定数值的电流后,由于电磁作用或感应方法产生电磁吸引力,吸引衔铁,由衔铁带动接点系统,改变其状态,从而反映输入电流的状况。 最简单的电磁继电器如图1一1所示。它就是一个带接点的电磁铁,其动作原理也与电磁铁

松乐继电器使用手册

用单片机控制继电器 首先看看继电器的驱动 这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图. 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在m A级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的"功率驱动".继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器,所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口.这个很重要,因为,一直让我们的电气工程师(我指的是那些没有学习过相应的电子技术的)感到迷惑不解的是:一个小小的芯片,怎么会有如此强大的威力来控制像电动机这样强大的东西? 怎么样理解这个电路图? 要理解这个电路,其实也比较容易.那么请您按照我的思路来,应该没有问题:

首先的,里面的三极管很重要.三极管是电子电路里很重要的一个元件.怎么样理解三极管呢? 简单的来说三极管有两个作用一个是放大作用,一个是开关作用.(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况,不过没关系,把两者分开,更便于理解它的工作原理).在这里,我们只了解它跟本电路有关的开关作用. 首先把三极管想成一个水龙头. 上面的V c c就是水池,继电器是一个水轮机,下面的G N D是比水池低的任何一点.刚才说过,三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚. 现在,单片机的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只"手",当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像"手"在打开三极管"水龙头",水就从上往下流,继电器"水轮机"就开始转起来了.反之,如果是输出高电平,"手"就开始关"水龙头",继电器"水轮机"因为没有水流下来,就会停止. 这就是三极管的开关作用. 简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,其实你真的可以将它看成是一个开关,只不过它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的,因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别). 图上还有一个东西,是保护二极管,如果不需要深入理解的话,你大可不必追就为什么有它存在,但是一定得记住,只要是用三极管驱动继电器的场合,一般都有它的存在.需要特别注意的是它的接法:并联在继电器两端阴极一定是接V c c

密度继电器MKZB-I说明书(双接点)

建议使用MKZB-Ⅰu充油防振型,GIS设计气室42个,必须满足SF6密度控制器实现在线校验功能。 MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器使用说明书 01120207 专利号:ZL962362298 一、概述: MKZB-Ⅰ系列SF6密度控制器是我公司在多年生产SF6密度控制器的基础上采用最新的数字补偿校正技术,推出的性能优越质量可靠的新型带密度变送功能的密度控制器。 二、产品型号标识及系列: 基本形式MKZ B —Ⅰ 型号:I 不充油I u充油 带变送器 密度控制器 三、主要技术指标: 1、量程:-0.1MPa~0.9MPa;刻度盘上用红、绿、橙三种颜色表示SF6气体的不同密 度区域。变送器输出4~20mA。 2、密度控制器精度等级:20℃,1.5级。 变送器输出精度等级:0.3MPa~0.7MPa时1.5级,其余2.5级。 3、工作环境:温度:-25℃~60℃(不同额度压力值对应不同的下限使用温度)。 4、气密性:≤1× 10-9 Pa·m3/s。 5、额定压力:0.30~0.60MPa 。(根据用户要求。) 6、补气压力:(根据用户要求)。 7、电接点参数:AC380V/DC220V、30W/30VA、Imax∽1A。 8、变送器工作电源:DC24V±10%。 9、负载电阻:≤250Ω。 10、绝缘性能:接线端子对壳体的绝缘电阻大于200MΩ。 11、海拔高度:可用于高海拔。 12、接口:M20X1.5 G3/8 G1/2 (根据用户要求)。 四、工作原理: 密度控制器未充入SF6气体时,指针在“0”位附近,其补气触 点为闭合状态。给系统充入SF6气体时,传动机构带动指针转动,由 压力值间接反映密度值。随着压力上升,其补气触点断开。当温度变化 时,其内部温度补偿装置对其变化进行补偿使指针不产生移位。只有当 SF6气体泄露产生压力下降时,控制器指针下降,当降至补气压力值时, 触点闭合输出补气信号,同时变送器输出相应的密度值。 五、接线方式: 1、1 2 补气3 4 闭锁 接线端子5为变送器电源正极输入端子,接线端子6为变送器电流输出端子。

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6气体密度继电器(暂行)检验方法 2202年月日批准年月日实施 福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法主要执笔人:刘振华李大斌

本检验方法参加执笔人:詹文陈国伟 校核:詹文 审核: 复核: 审批:

主管单位:福建省电力有限公司技术监督领导办公室执笔单位:福建省电力有限公司技术监督领导小组办公室 本检验方法技术条文由执笔单位负责解释

目录 一、概述---------------------------------------------------------------------------------------------------(1) 二、技术要求---------------------------------------------------------------------------------------------(1) 三、检验条件---------------------------------------------------------------------------------------------(2) 四、检验项目及检验方法------------------------------------------------------------------------------(3) 五、检验结果处理和检验周期------------------------------------------------------------------------(5)附录1 SF6气体密度继电器检验记录----------------------------------------------------------------(6)附录2 SF6气体密度继电器检验报告(内页)格式----------------------------------------------(7) SF6气体密度继电器(暂行)检验方法

SF6密度继电器

【内容摘要】针对运行中SF6气体密度继电器漏油问题,分析漏油的原因,提出改进意见。 【关键词】SF6气体密度继电器、漏油、改进 1引言 SF6电气产品已广泛应用在电力部门,工矿企业,促进了电力行业的快速发展。保证SF6电气产品的可靠安全运行已成为电力部门的重要任务之一。SF6电气产品的灭弧介质和绝缘介质是SF6气体,不能发生漏气,若发生漏气,就不能保证SF6电气产品可靠安全运行。所以监测SF6电气产品的SF6密度值是十分必要的。现在用来监测SF6密度普遍采用一种机械的指针式密度继电器,具有当SF6电气产品发生漏气时能够报警及闭锁功能,还有现场显示密度值的性能。为了提高其抗振性,一般都充有硅油。 但在我们工作中常会遇到SF6气体密度继电器出现漏油现象。另据相关报道和反映,SF6气体密度继电器漏油问题是个普遍现象,全国每个供电局都会遇到。有的密度继电器投入运行还不到一年就已发生漏油现象。而发生漏油现象的充油型密度继电器包括所有其生产厂家,无论进口的,还是国产的。相对而言,进口的密度继电器发生漏油现象的机率比国产的要小,进口的密度继电器发生漏油现象的年限比国产的要长。总之,充油型密度继电器发生漏油现象是个十分普遍的问题。 2密度继电器漏油的危害性 我们经过调查发现,该形式的密度继电器一般采用游丝型电接点,虽然增加了磁助式吸力,对接点的可靠闭合有帮助。但是其触点(报警或闭锁)闭合时,其闭合力仅靠触头游丝的微小力,即使加上磁助式力,也还是很小,因此极其怕振。为了提高其抗振性,一般都充有防振用的硅油。如果一旦发生漏油现象,将会给SF6电气设备带来潜在的安全危害性。危害一:由于其内部的防振油渗漏完了,其阻尼作用将消失,则其抗振性能将大大下降。在开关分合闸强烈冲击后,会出现指针卡死、接点永远失效(不动作或一直动作)、偏差超标等故障;危害二:由于该形式密度继电器其接点为磁助式电接点,本身触头闭合力小,时间稍长,触头一氧化,接点就会不通或接触不可靠。对于漏光油的密度继电器,其磁助式电接点触头就暴露在空气中,非常容易氧化或甚至积有灰尘,其触点容易接触不良或不通。我公司自开展加强对SF6密度继电器检测工作3年来,共检测SF6密度继电器196块,而发现接点不能可靠导通的有6只,约占总数的3%。而这些接点不能可靠导通的密度继电器全部是失去防振油的。而一旦密度继电器出现指针卡死、接点失效、接点不能可靠导通,将会给电网的安全运行带来严重危害。试想,如果SF6断路器出现漏气,失去SF6气体,而其密度继电器又出现指针卡死或接点失效或接点不能可靠导通,而此时SF6断路器又参与灭弧,那么后果将不堪设想。 另外,密度继电器出现漏油,其渗漏出的油将会污染开关其它零件,容易积灰尘,也会给SF6开关的安全运行带来危害。3密度继电器漏油原因分析 密度继电器出现渗漏油的部位主要是接线坐与表壳密封处、玻璃与表壳密封处及玻璃本身。通过对多台漏油密度继电器的解体,我们分析密度继电器发生漏油的主要原因是接线坐