q编号_________

电站锅炉安装工程

竣工资料

建设单位________________________

安装单位________________________

湖南省锅炉压力容器安全监察机构印制

《电站锅炉安装工程竣工资料》使用说明

1、本竣工资料限于安装额定蒸汽压力>2.5MP的锅炉使用。

2、本竣工资料所列内容是最基本的要求,施工单位根据现场施工中的情况,可增加必要的表格。

3、设计变更、材料代用、隐蔽工程验收、无损探伤、理化试验报告、材料质量证明等资料,附在有关表格的后面。

4、监察部门对安装质量的监检报告,应附在总体验收合格证明书的后面。

5、应用钢笔或毛笔填写,不能使用圆珠笔填写,书写应工整。

6、本竣工资料由锅炉安装单位整理两份,一份交建设单位,一份自存备查。

目录

1、锅炉安装施工申报表

2、锅炉安装质量总体验收合格证书

3、一览表

4、技术资料复查记录

5、设备及零部件缺件记录

6、主要部件缺陷记录

7、缺陷处理记录

8、基础验收、划线记录

9、钢架垫铁配置记录

10、钢架组合件记录

11、钢架安装记录

12、平台、梯子安装验收记录

13、燃烧设备安装记录

14、锅炉密封部件安装记录

15、钢管式空气预热器安装记录

16、汽包安装记录

17、汽包内部装置安装质量验收记录

18、通球记录

19、水冷壁组合记录

20、水冷壁安装记录

21、水冷壁冷拉记录

22、省煤器组合记录

23、省煤器安装记录

24、过热器(再热器)组合记录

25、过热器(再热器)安装记录

26、组合件水压试验记录

27、减温器抽芯检查及水压试验记录

28、受热面热膨胀预留间隙检查记录

29、膨胀指示器安装记录

30、胀管记录

31、水位计、压力表安装记录

32、安全阀解体检查记录

33、锅炉本体水压试验签证书

34、()系统水压试验记录

35、烟、风、煤管道安装质量及严密性实验记录

36、锅炉铺机单机试运转验收记录

37、炉墙验收记录

38、耐火、保温混凝土质量检验记录

39、炉膛严密性实验记录

40、设备及管道保温、油漆记录

41、烘炉记录

42、煮炉记录

43、化学清洗记录

44、管道的冲洗和吹洗记录

45、隐蔽工程验收记录

46、蒸汽严密性试验记录

47、安全阀调整记录

48、锅炉72小时试运行签证书

49、锅炉24小时试运行记录

50、焊工登记表

51、焊接情况一览表

52、焊缝位置简图和检验记录

53、锅炉本体及锅炉范围内管道焊接质量验收记录

54、材料、焊接质量有关的试验报告汇总表

55、锅炉安装工程工作联系单

锅炉安装施工申报书

电—表1a

施工单位:_______________________________(公章)

施工内容:_______________________________

建设单位:_______________________________(公章)

申报日期:________________________________

施工、建设设计单位概况

电—表1b

施工单位施工现场行

政负责人

职务或职称

《安装许可证》

编号

施工现场技

术负责人

职务或职称

《安装许可证》

级别

工种人数姓名及证件号码

质检员

焊工

电工

管钳工

起重工

筑炉工

司炉工

水处理人员

建设单位

地址电话

姓名性别年龄学历专业职务或职称

设计单位单位全称电话

主管部门设计负责人设计内容

施工单位现场无损检测人员、焊工情况一览表

电—表1c

无损检测人员姓名

资格证书

编号探伤方法级别有效期发证机关

焊工姓名

合格证书

编号钢印代码合格项目有效期发证机关

送审技术资料一览表

电—表1d 资料名称份数资料来源备注

电—表1e

锅 炉 概 况

锅炉型号 制造日期 制造厂家

产品合格 证 号

锅 炉 参 数

安 装 内 容 或 项 目

开工日期

预计竣工日期

监察机构审批意见

锅炉压力容器安全

(公章)

监察员: 年 月 日

备 注

锅炉安装质量总体验收合格证书

电—表2

型锅炉的安装工程质量,经施工单位、建设单位和

监察部门共同检查,认为符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和DL/T5047《电

力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)等国家有关标准要求,经72小时试

运转正常,同意移交建设单位使用。

参加验收单位汇签

施工单位(章)施工单位代表

年月日

建设单位(章)建设单位代表

(工程监理方)(工程监理方代表)

年月日

监察部门意见监察部门代表

年月日

一览表

电—表3

锅炉型号制造厂名

锅炉产品编号制造年月

锅炉使用编号额定蒸

发量

KG/MR

额定蒸汽压力MPa

额定蒸

汽温度

0C

再热蒸汽进口压力MPa

再热蒸汽

进口温度

再热蒸汽出口压力MPa

再热蒸汽出

口温度

0C

燃烧方式给水

温度

0C

建设单位名称

技术

负责人

现场施工

代表

施工单位

名称

施工负责人

施工技术

负责人

质量检验员

工地

安全员

施工日期年月日至年月日

监察部门

名称

安装质量

监察人员

安装质量

监检人员

注:本表由施工单位填写。

技术资料复查记录

电—表4

技术资料名称

交施工单位数量

应交数实交数总图、基础图、砌砖图、管路图及主要部件图、易损零件图

受压元件强度计算书或计算结果汇总表

安全阀排放量计算书或计算结果汇总表

锅炉安装说明书和使用说明书

锅炉质量证明书出厂合格证材料质量证明焊接质量证明水压试验证明

受压元件设计更改通知书

省监察部门对锅炉设计的审查编号产品安全质量监督检验证书编号

锅炉房设计图纸、锅炉平面布置图及标明与有关建筑距离的图纸是否经当地监察机构审查同意审批日期及编号

存在的问题及处理情况

施工单位代表

年月日建设单位代表

年月日

设备及零部件缺件记录

电—表5 序

缺件名称型号规格图号数量处理情况

施工单位代表

年月日建设单位代表

年月日

主要部件缺陷记录

电—表6 序号部件名称图号缺陷内容

施工单位代表

年月日建设单位代表

年月日

缺陷处理记录

电—表7 部件名称型号规格

材质检查人员

缺陷内容(可附简图)

处理措施

处理结果监察或监检部门意见

经办人:年月日

施工单位代表

年月日建设单位代表

年月日

基础验收、放线记录

电—表8a

项次检查项目

允许

偏差

(mm)

实测最

大偏差

(mm)

备注

1 基础坐标位置(纵、横轴线) 20

2 基础各不同平面的标高

0 -20

3 平面外形尺寸±20

4 凸台上平面外形尺寸

0 -20

5 凹穴尺寸+20 0

6 平面的水平度每米:

(包括地坪上需安装设备的部分)全长:

5

10

7 垂直度每米:

全长:

5

10

8 预埋地脚

螺栓

示高(顶端)

+20

0 中心距(在根、顶部两处测量) ±2

9 预埋地脚

螺栓孔

中心位置10

深度

+20

0 孔壁铅垂度10

10 预埋活动

地脚螺检

锚板

标高

+20

0 中心位置 5

带槽的锚板与混凝土的平整度 5

带螺纹空的锚板与混凝土的平整度 2

备注

施工单位代表

年月日建设单位代表

(工程监理方代表)

年月日

钢架基础划线记录

电—表8b 柱子间距允许误差(mm)柱子相应对角线允许误差(mm)

≤10米±1 >10米±2 ≤20米 5 >20米8

基础划线简图

施工技术人员

年月日施工质检员

年月日

施工班(组)长

年月日

建设单位代表

年月日

电—表9a 垫铁配置简图:

施工技术人员

年月日施工质检员

年月日

施工班(组)长

年月日

建设单位代表

年月日

注:垫铁配置简图应有下列内容:1、各柱脚垫铁平面布置的尺寸与数量;

2、各立柱编号。

电—表9b

立柱编号基础标

高偏

差值

(mm)

第一层第二层第三层

垫铁

总厚长

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

备注

施工技术人员

年月日施工质检员

年月日

施工班(组)长

年月日

建设单位代表

年月日

钢架组合记录

电—表10

次检查项目允许偏差(mm) 实测最大偏差

(mm)

1 各立柱间距离间距的1/1000,≯10

2 各立柱间的平行度长度的1/1000,≯10

3 横梁标高±5

4 横梁间平行度长度的1/1000,≯5

5 组合件相应对角线长度的1.5/1000,≯15

6 横梁与立柱中心线相对错位±5

7 护板框内边与立柱中心线距离+5

8 顶板的各横梁间距±3

9 平台支撑与立柱、桁架、护板框架

等的垂直度

长度的2/1000

10 平台标高±10

11 平台与立柱中心信线相对位置±10

简图:

施工技术人员

年月日施工质检员

年月日

施工班(组)长

年月日

注:按每个组件记录,可增加表数,编号可写成电—表10-1,10-2,10-3......

装饰装修工程验收资料完整范例

装饰装修工程验收资料完整范例

目录 目录 (1) 工程概况表........................................................................................ 错误!未定义书签。施工现场管理检查记录.............................................................................. 错误!未定义书签。装修部分 (18) 砖砌体报验申请表 .................................................................................... 错误!未定义书签。砖砌体工程检验批质量验收记录表 (21) 一般抹灰报验申请表 (22) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (24) 防锈漆喷涂报验申请表 (25) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (27) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (29) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 ................................ 错误!未定义书签。钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 .. (32) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 ....................................... 错误!未定义书签。骨架隔墙报验申请表 . (36) 隐蔽工程验收记录表 (37) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (39)

暗龙骨吊顶报验申请表 (40) 隐蔽工程验收记录表 (42) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (43) 地面找平层报验申请表 (45) 找平层检验批质量验收记录表 (46) 防火涂料涂装工程报验申请表 (47) 隐蔽工程验收记录 (49) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (51) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (53) 隐蔽工程验收记录 (54) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (56) 门窗套制作与安装报验申请表 (58) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (59) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (61)

安装竣工资料B册

B册 质量管理资料

质量管理资料目录 安装B-0 表号资料名称备注页码B-0 目录 B-1 建设工程质量人员从业资格审查表 B-2 建设工程特殊工种上岗证审查表 B-3 图纸会审、设计交底纪要 B-4 技术核定单 B-5 设计变更通知 B-6 施工交底记录(技术、质量、产品保护、安全等) B-7 隐蔽工程验收单 B-8 施工现场质量管理检查记录 B-9 工程质量一般事故报告 B-10 工程质量重大事故报告 B-11 工程质量保修书 B-12 施工日记 B-13 竣工图 B-14 其它资料

建设工程质量人员从业资格审查表单位工程名称 施工单位 职务姓名 专业与技 术职称 岗位证书 及编号职务姓名 专业与技 术职称 岗位证书 及编号项目经理安全员 技术负责人取样员 专职质量员 施工员施工单位 (章) 技术员 监理单位项目总监电气监理监理工程师 见证员 监理单位 (章)管道监理 勘察设计单位勘察项目 负责人建筑师 设计项目 负责人结构工程师勘察技术 负责人勘察设计 单位(章)设计技术 负责人 建设单位项目负责人管理人员管理人员 建设单位 (章) 审 查 意 见 项目质量监督工程师年月日

建设工程特殊工种上岗证审查表施工单位名称:单位工程名称: 序号姓名性别工种 发证部门及编号 复审期限备注建设行业证发证日期劳动部门证发证日期 填表人:

图纸会审、设计交底纪要 建设单位设计单位 施工单位工程名称 监理单位交底日期 出席单位出席会议人员名单 建 设 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位 注:书面图纸会审、设计交底内容,应有参加会议四方单位分别签章。

供电工程竣工资料范本50588

竣工资料目录 1、工程来源说明(招标工程中标通知书、沈阳供电公司客户工程发包通知书) 2、施工单位资质 3、营业执照 4、承装(修、试)电力设施许可证 5、安全生产许可证 6、工程开工报告 7、工程开工报审表 8、项目管理实施规划报审表 9、施工管理人员资质报审表 10、安全文明施工二次策划报审表 11、特殊工种作业人员报审表 12、施工进度计划报审表 13、施工组织设计 14、接地装置报审表 15、接地电阻测试记录 16、接地装置隐蔽工程检验验收记录(接地电阻CAD图) 17、电缆排管报审表 18、电缆排管沟隐蔽工程检查验收记录 19、电缆井报审表 20、电缆井施工检查验收记录 21、电缆敷设报审表 22、工程材料—电缆进场报审表(电缆清单、自检报告、设备合格证) 23、电缆施工报审表(高、低压电缆敷设安装质量记录) 24、主要设备开箱申请表(开箱设备清单、设备合格证) 25、分部/分项工程工程质量评定报审表(分部/分项工程质量评定表) 26、主要设备产品合格证(高低压柜、变压器等设备) 27、试验报告 28、工程竣工报验单 29、工程竣工报告 30、竣工图纸

工程开工报告

工程开工报审表工程名称:

日期: 建设管理单位审批意见: 建设管理单位(章): 项目经理: 日期: 本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、监理单位、承包单位各一份。 项目管理实施规划报审表工程名称: 致项目监理部: 我方已根据施工合同的有关规定完成了项目管理、实施规划(施工组织设计)的编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。 附:项目管理实施规划(施工组织设计) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 总监理工程师:

电力项目工程竣工资料填写示范.docx

第一节施工现场质量管理检查记录表 该表是 GB50300 — 2001 第 3. 0. l 条的附表,健全的质量管理体系的具体要求。一般 一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,在开工前检查,由施工单位现场负责人填写, 由监理单位的总监理工程师(建设单位项目负责人)验收。下面分三个部分来说明填表要求 和填写方法。 一、表头部分 填写参与工程建设各方责任主体的概况。工程名称栏:应填写工程名称的全称,与合同中的工程名称一致。 施工许可证(开工证X 填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证) 的编号。建设单位栏填写合同文件中的甲方,单位名称也应写全称,与合同签章上的单位名 称相同。建设单位项目负责人栏,应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表一工 程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。 设计一单位栏填写设计合同中签章单位的名称,其全称应与印章上的名称一致。设计单位的项目负责人栏,应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人,工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致。 监理单位栏填写单位全称,应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同 或协议书中明确的项目监理负责人,也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责 人,必须有监理工程师任职资格证书,专业要对口。 施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称,与签章上的名称一致。项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理。项目技术负责人一致。 表头部分可统一填写,不需具休人员签名,只是明确了负责人的地位。 二、检查项目部分 填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件(复印件或原件)附在表的后面供检查,检查后应将文件归还。 l、现场质量管理制度。主要是图纸会审。设计交底、技术交底。施工组织设计编制审 批程序。工序交接、质量检查评定制度,质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法,以及质 量例会制度及质量问题处理制度等。 2、质量责任制栏,质量负责人的分工,各项质量责任的落实规定,定期检查及有关 人员奖罚制度等。 3、主要专业工种操作上岗证书栏。测量工、起重、塔吊垂直运输司机,钢、混凝土、 机械。焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种。电工、管道等安装工种的上岗证,以当地建设 行政主管部门的规定为准。 4、分包方资质与对分包单位的管理制度栏。专业承包单位的资质应在其承包业务的范 围内承建工程,超出范围的应办理特许证书,否则不能承包工程。在有分包的情况下,总承包单位应有管理分包单位的制度,主要是质量、技术的管理制度等。 5、施工图审查情况栏,重点是看建设行政主管部门出具的施工图审查批准书及审查 机构出具的审查报告。如果图纸是分批交出的话,施工图审查可分段进行。 6、地质勘察资料栏:有勘察资质的单位出具的正式地质勘察报告,地下部分施工方 案制定时和施工组织总平面图编制时可做参考。 7、施工组织设计、施工方案及审批栏。检查编写内容、有针对性的具体措施,编制 程序、内容,有编制单位、审核单位水准单位,并有贯彻执行的措施。 8、施工技术标准栏。是操作的依据和保证工程质量的基础,承建企业应编制不低于国 家质量验收规范的操作规程等企业标准。要有批准程序,由企业的总工程师、技术委员会负责人审查批准,有批准日期、执行日期、企业标准编号及标准名称。企业应建立技术标准档 案。施工现场应有的施工技术标准都有。可作培训工人、技术交底和施工操作的主要依据, 也是质量检查评定的标准。 9、工程质量检验制度栏。包括三方面的检验,一是原材料。设备进场检验制度;二是 施工过程的试验报告;三是竣工后的抽查检测,应专门制订抽测项目、抽测时间、抽测单位等计划,使监理、建设单位等都做到心中有数。可以单独搞一个计划,也可在施工组织设计中作为一项内容。

电力施工竣工总结

XX挂线工程 施工竣工总结 XX电力工程有限公司 2012年06月29日 审批页 批准人: 审核人: 编制人:

66kVXX挂线工程竣工总结 66kVXX挂线工程已于2012年06月02日全部完工。我施工单位在主管部门的正确领导、XXX监理公司项目部的严格监督、设计的积极指导下,严格按照施工管理的要求,在施工中采取了一系列行之有效的方法,确保了66kVXX挂线工程的安全和质量,创建了满意工程。现从以下几个方面就66kVXX挂线工程的建设管理情况,作一个总结: 一、工程概况: 本期对XX线31#至66kVXX 4#预留右线挂线,对66kVXXX4#至66kVXXX变电站门构预留左线。本期工程挂左线,导线型号为:LGJ-240/40,线路亘长2.0公里。 2、线路亘长2.0公里,导线型号为LGJ-240/40单导线。线路大部分都在丘陵,风化片麻岩及强风化片麻岩。海拔100-200米。 1.1 工程特点与工程量: 1)导线采用LGJ-240/40,档距小于120m不安装防震锤,大于120m安装FR-3型防震锤。 2)绝缘子及金具:导线单联耐张绝缘子串采用6片XWP2-120型绝缘子,双联耐张绝缘子串采用双联6片XWP2-70型绝缘子,导线耐张线夹采用NLD-4型;导线悬垂绝缘子串采用FXB-66/100-4型,悬垂线夹采用CGL-4型;导线跳引绝缘子串采用防风偏绝缘子串。 1.2 建设地点及环境特征 线路亘长2.0公里,导线型号为LGJ-240/40,线路大部分都在丘陵,风化片麻岩及强风化片麻岩。海拔100-200米。 1.3 交叉跨越 跨越物名称跨越次数备 注 220V以上线路2 通信线路2 公路、铁路1

机电安装工程竣工验收资料大全

汇总设备安装工程,电气安装安装工程,管道安装工程竣工验收资料, 分3部分 第一部分 目录 金属切削机床安装工程质量检查评定表(机表01) 起重机轨道安装分项工程质量检验评定表(机表02) 天车轨道测量记录表(机表02付) 电动桥式起重机、龙门起重机、电葫芦安装工程质量检验评定表(机表03) 整体活塞式气体压缩机、立式、V式、W式制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表04) 离心式、轴济式、罗茨式、叶氏鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表05) 离心泵、轴流泵安装分项工程质量检验评定表(机表06) 固定式胶带输送机安装分项工程质量检验评定表(机表07) 斗式提升机安装分项工程质量检验评定表(机表08) 板式、链式、螺旋输送机安装分项工程质量检验评定表(机表09) 箱槽安装分项工程质量检验评定表(机表10) 小型圆形容器安装分项工程质量检验评定表(机表11) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(机表12-1) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(续)(机表12-2) 铸铁管道安装分项工程质量检验评定表(机表13) 钢结构安装分项工程质量检验评定表(机表14) 采暖管道安装分项工程质量检验评定表(机表15-1) 采暖散热器安装分项工程质量检验评定表(机表15-2) 剪切机、弯曲校正机安装分项工程质量检验评定表(机表16) 锻锤安装分项工程质量检验评定表(机表17) 透平鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表18) 机械压力机安装分项工程质量检验评定表(机表19) 液压机安装分项工程质量检验评定表(机表20) 解体组装活塞式空气压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表21) 解体卧式氨制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表22) 卫生器具及给水配件安装分项工程质量检验评定表(机表23) 玻璃钢冷却塔安装分项工程质量检验评定表(机表24) 塔类安装分项工程质量检验评定表(机表25) 拱顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表26) 浮顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表27) 隔热安装分项工程质量检验评定表(机表28) 空气处理设备及消声器安装分项工程质量检验评定表(机表29) 金属风管及部件制作工程质量检验评定表(机表30) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(一)(机表31-1) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(二)(机表31-2) 通风机安装分项工程质量检验评定表(机表33) ...

电力工程竣工资料填写示范

. 第一节施工现场质量管理检查记录表 该表是GB50300—2001第3.0.l条的附表,健全的质量管理体系的具体要求。一般一个标段或一个单位(子单位)工程检查一次,在开工前检查,由施工单位现场负责人填写,由监理单位的总监理工程师(建设单位项目负责人)验收。下面分三个部分来说明填表要求和填写方法。 一、表头部分 填写参与工程建设各方责任主体的概况。工程名称栏:应填写工程名称的全称,与合同中的工程名称一致。 施工许可证(开工证X填写当地建设行政主管部门批准发给的施工许可证(开工证)的编号。建设单位栏填写合同文件中的甲方,单位名称也应写全称,与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责人栏,应填合同书上签字人或签字人以文字形式委托的代表一工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人应与此一致。 设计一单位栏填写设计合同中签章单位的名称,其全称应与印章上的名称一致。设计单位的项目负责人栏,应是设计合同书签字人或签字人以文字形式委托的该项目负责人,工程完工后竣工验收备案表中的单位项目负责人也应与此一致。 监理单位栏填写单位全称,应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人,也可以是监理单位以文件形式明确的该项目监理负责人,必须有监理工程师任职资格证书,专业要对口。 施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称,与签章上的名称一致。项目经理栏、项目技术负责人栏与合同中明确的项目经理。项目技术负责人一致。

表头部分可统一填写,不需具休人员签名,只是明确了负责人的地位。 二、检查项目部分 填写各项检查项目文件的名称或编号,并将文件(复印件或原件)附在表的后面供检查,检查后应将文件归还。 l、现场质量管理制度。主要是图纸会审。设计交底、技术交底。施工组织设计编制审批程序。工序交接、质量检查评定制度,质量好的奖励及达不到质量要求处罚办法,以及质量例会制度及质量问题处理制度等。 2、质量责任制栏,质量负责人的分工,各项质量责任的落实规定,定期检查及有关人员奖罚制度等。 3、主要专业工种操作上岗证书栏。测量工、起重、塔吊垂直运输司机,钢、混凝土、机械。焊接、瓦工、防水工等建筑结构工种。电工、管道等安装工种的上岗证,以当地建设行政主管部门的规定为准。 4、分包方资质与对分包单位的管理制度栏。专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程,超出范围的应办理特许证书,否则不能承包工程。在有分包的情况下,总承包单位应有管理分包单位的制度,主要是质量、技术的管理制度等。 5、施工图审查情况栏,重点是看建设行政主管部门出具的施工图审查批准书及审查机构出具的审查报告。如果图纸是分批交出的话,施工图审查可分段进行。 6、地质勘察资料栏:有勘察资质的单位出具的正式地质勘察报告,地下部分施工方案专业资料. . 制定时和施工组织总平面图编制时可做参考。 7、施工组织设计、施工方案及审批栏。检查编写内容、有针对性的具体措施,编制程序、

管道安装竣工资料

编号: 压力管道安装质量检测协议书 项目名称: 建设单位: 安装单位:(甲方) 检测单位:大连市锅炉压力容器技术咨询服务公司(乙方) 经甲、乙双方协商,达成如下协议: 1. 检测项目:最高工作压力P < 0.1MPa(表压)的煤气管道安装(新建、扩建、改建)安全质量检测。 2. 检测方式:在压力管道安装现场进行,是对压力管道安装质量进行的第三方的检测。检测不能代替安装单位的自检和建设单位的验收。乙方可根据检测工作的具体情况实行分阶段进行或随时抽检。 3. 检测依据:《压力管道安装安全质量检测规则》等有关法规、标准及设计文件。 4.甲、乙双方的责任和义务 (1 )甲方应及时提供有关资料和必要的工作条件,配备联络人员,配合乙方做好检测工作,及时交纳检测费; (2)乙方按国家、行业有关标准、规范及设计图样进行检测,妥善保管甲方的资料,在检测过程中发现问题应及时通知甲方,必要时通知建设单位,在工程验收合格后向甲方出具检测报告。 5. 检测费用 (1)检测费用按辽价发[2003]43号文规定的收费标准收取; (2)付款方式:单项工程检测项目完成后,出具检测报告时由施工单位交款。 工程总造价:元 检测费:元 6. 本协议一式 3 份,自签订之日起生效,未尽事宜由双方协商解决。 甲方(公章)乙方(公章) 签字签字 年月日年月日

压力管道安装质量证明书 工程名称: 安装单位: 建设单位: 安装日期:2012年 5 月10 日至2012 年8 月10 日

目录

压力管道安装质量合格证 工程名称: 工程编号:1202.6A 图号:1202.6A5DL0A-01 建设单位: 竣工日期:2012 年8 月10 日 本工程经质量检验符合设计图纸及相关标准等要求。 检验责任人:年月日 管理者代表:年月日 质量检查专用(公章):

全套工程验收资料酒店装饰装修工程完整填写范例版

目录 目录 (1) 工程概况表 (12) 施工现场管理检查记录 (14) 装修部分 (15) 砖砌体报验申请表 (16) 砖砌体工程检验批质量验收记录表 (18) 一般抹灰报验申请表 (19) 一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (21) 防锈漆喷涂报验申请表 (22) 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (24) 钢结构桁架制作(安装)焊接报验申请表 (26) 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 (27) 钢结构桁架零件、部件加工报验申请表 (29) 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (30) 骨架隔墙报验申请表 (32) 隐蔽工程验收记录表 (33) 骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (35)

隐蔽工程验收记录表 (38) 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录表 (39) 地面找平层报验申请表 (41) 找平层检验批质量验收记录表 (42) 防火涂料涂装工程报验申请表 (43) 隐蔽工程验收记录 (45) 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (47) 防腐涂料涂装工程报验申请表 (49) 隐蔽工程验收记录 (50) 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (52) 门窗套制作与安装报验申请表 (54) 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (55) 窗帘盒和窗台板制作与安装报验申请表 (57) 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 (58) 涂料防水层报验申请表 (59) 防水工程试水检查记录 (63) 隐蔽工程验收记录 (63) 涂料防水层检验批质量验收记录表 (65)

防水工程试水检查记录 (68) 隐蔽工程验收记录 (70) 卷材防水层检验批质量验收记录表 (72) 石和花岗石面层报验申请表 (74) 石和花岗石面层检验批质量验收记录表 (75) 马赛克面层报验申请表 (77) 马赛克面层检验批质量验收记录表 (78) 基层清理报验申请表 (80) 隐蔽工程检查验收表 (82) 饰面板安装报验申请表 (83) 隐蔽工程验收记录 (84) 饰面板安装工程检验批质量验收记录表 (86) 装饰抹灰工程报验申请表 (88) 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 (89) 木门窗制作报验申请表 (90) 木门窗制作工程检验批质量验收记录表 (92) 木门窗安装报验申请表 (93) 隐蔽工程验收记录 (95)

机电安装单位工程竣工资料验收规定及说明

机电安装单位工程竣工资料验收规定及说明机电安装工程技术资料是指项目施工所依据的以及在施工过程中形成的各种技术文件管理的总汇,主要包括施工技术、质量保证、质量验评、质量管理等技术资料。 工程技术资料是为了交工验收准备并提供建设单位存档的项目全过程实际情况的技术资料,是竣工验收的重要依据,也是该工程项目使用、管理、维修、改扩建提供的依据,主要包括: 1、单位工程开工报告 2、施工图及图纸会审记录 3、施工组织设计或施工技术措施 4、设备开箱检查与材料到场验收记录 5、材料的进场复检报告 6、工程定位测量记录 7、班组施工记录 8、单位工程质量事故及处理记录 9、设计变更及工程更改记录 10、单位工程竣工报告 11、材料、设备代用单 12、单位工程竣工图 13、设备、原材料出厂合格证及质量证明文件 14、下井设备的防爆合格证、煤安标志、生产许可证 15、分项、分部、单位工程质量评定

16、联合试运转记录 17、保护整定调试报告 18、单位工程验收记录及存在问题整改记录 19、设计、勘察单位的质量检查报告 20、监理单位的质量评估报告 21、设备性能检测报告 22、二次灌浆料的强度检测报告 23、电气设备交接试验报告 24、隐蔽工程检查验收记录 25、设备基础检查记录 26、安全、技术交底记录 27、接地电阻的测试记录 28、随机资料 29、焊缝质量无损检测报告 30、压力容器耐压试验记录 31、排水管路灌水、通水试验记录 32、空、重载调试记录 33、管路试压检查记录 对以上工程技术资料在收集、整理、编制过程中要注意的事项: 1、单位工程开工、竣工报告应经监理、建设方签字批准,加盖公章。 2、图纸会审由建设方组织,施工、设计、监理等责任各方参加,并形成具体的会议记录,与会各方必须签字盖章。

设备安装竣工资料材料模板

竣工技术文件 项目名称: 项目编号: 建设单位: 施工单位: 施工单位项目 : 负责人 编制人: 编制日期:

竣工技术文件目录

工程说明 编制人:年月日

施工组织设计报审表 项目名称:项目编号: 附注:本表一式三份,建设方、监理方、施工方各一份。

附件1

目录 1.工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。 2.编制依据................................................................................ 错误!未定义书签。 3.工程目标................................................................................ 错误!未定义书签。 4.组织架构及人员配置............................................................ 错误!未定义书签。 以上证件都必须有年检情况的副页,与施工组织设计中人员架构一致,与本册填写人员名称一致。5.项目实施流程、方案和进度计划表 ................................... 错误!未定义书签。进度计划表日期必须合理,根据不同站址情况和设计方案单独编制 6.工器具配置............................................................................ 错误!未定义书签。 7.进度保证措施........................................................................ 错误!未定义书签。 8.质量保障体系及措施............................................................ 错误!未定义书签。 9.安全保障体系及措施............................................................ 错误!未定义书签。 公司安全生产架构基本项目工程安全生产组织架构、专职安全管理人员的配置及相应人员专业资质证书、安全生产制度、全功安全生产培训、学习及落实措施、安全生产所需设备及用品的保障及使用计划(安全生产费用的使用、发票证明文件)、危险性较大或关键工序等的安全技术措施计划;文明施工及安全服务承诺等) 10.风险防范分析措施:............................................................ 错误!未定义书签。 11.冬雨季施工方案.................................................................... 错误!未定义书签。 12.工程应急预案:.................................................................... 错误!未定义书签。针对项目编制七个预案统一使用(交通、火灾、通信中断、触电、高空坠落、气体中毒、损坏市政设施) 以上项目在施工组织设计方案中必须体现;可作为目录使用,使用时标黄字段直接删掉

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燃气管道工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 工程量(或户数): 工程性质: 建设单位:施工单位: 监理单位: 开竣工日期年月日——年月日

竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表

22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录

安装工程竣工资料归档明细

天津天钢联合特钢有限公司升级改造项目 设备安装工程竣工资料归档整理明细 一、按照天钢联合工程指挥部资料室下发的关于《天津钢铁有限公司基建工程档案管理规定》的通知——津钢总指[2004]109号文件、《天钢续期循环经济工程归档组卷补充说明》及《天津市建设工程文件归档整理规程》(DB29/T-86-2004)、《工业安装工程施工质量验收统一标准》(GB50252-2010)、《炼铁机械设备工程安装验收规范》(GB50372-2006)、《冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范》(GB50387-2006)、《烧结机械设备工程安装验收规范》(GB50402-2007)、《炼钢机械设备工程安装验收规范》(GB50403-2007)、《冶金电气设备工程安装验收规范》(GB50397-2007)、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)、《工业炉砌筑工程质量验收规范》(GB50309-2007)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)及《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)规范中的各项内容进行整理。 二、结合本工程的特点,设备安装工程竣工资料基本按以下流程整理组卷,具体单位工程名称按单位工程划分表执行:

A包括: 卷1:施工技术文件 1、封皮 2、卷内目录 3、技术交底 4、设备基础交接记录、复测记录及报验单 5、材料、零部件、设备代用审批手续。 6、工程使用的设备、材料、配件器件质量证明文件及试验报告: 工程物资进场报验申请表;材料汇总表或数量清单,设备合格证、钢材、管材焊条、防腐材料等质量证明文件及试验报告。(属于随机资料的单独组卷,此卷内不用再有随机资料的复印件。) 注:此项内容较多时应单独组卷。 7、施工记录:管线标高、位置、坡度测量记录等。 8、隐蔽工程检查验收记录及报验单。 9、施工试验记录: 工程报验单,焊接探伤报告,强度、严密性试验记录,管线脱脂、喷砂、冲洗(吹扫)、试压记录。 10、设备调试记录: 工程报验单,单体试车合格证,设备单体试运转记录,。 11、整体系统调试形成的文件材料、试验记录: 工程报验单,无负荷联动试车合格证,无负荷联动试运转记录。 12、安装质量检查、评定、事故处理报告: 工程报验单,分部工程质量评定表,分项工程质量评定表,安装自检记录,事故处理报告。 13、中间交工验收记录证明。 14、备考表 卷2:设备随机资料(按专业、台件组卷) 1、封皮 2、卷内目录 3、工程设备进场报验申请表,装箱单、安装说明书,使用说明书,设备合格证、检测报告。

电力工程竣工资料总目录(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电力工程技术资料目录清单 一、施工技术管理 1、开工报告及工程开工报审表 2、施工现场质量管理检查记录 3、施工组织设计及报审表 4、专项施工方案及报审表 5、质量策划(主体、装饰装修、安装工程、细部)及报审 表 6、图纸会审记录 7、设计变更单、业务联系单 8、作业指导书 9、技术交底记录 10、竣工报告及工程竣工报审表 11、房屋建筑工程质量保修书 二、出厂证件及试验资料 1、原材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告及工程 材料/构配件/设备报审表 2、构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出 厂合格证件 3、钢筋材质及焊接(机械连接)接头试验报告、套筒检测报告 4、混凝土原材料及混凝土试件的试验报告、混凝土试块抗 压强度汇总及评定表 5、钢结构摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓连接副的试验报告 6、砌筑砂浆试块试验报告、砌筑砂浆试块抗压强度汇总表 7、防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的试验报告 8、土方回填的试验报告

9、构件的试验资料 三、地基处理及桩基施工资料 1、岩土工程勘察报告 2、地基处理或桩基的试验资料 3、地基处理或桩基施工记录 4、桩基检测成果报告 四、主要技术资料及施工记录 (一)土建部分 1、测量放线记录 2、混凝土开盘鉴定记录 3、混凝土搅拌记录 4、混凝土工程浇筑施工记录 5、混凝土工程养护记录 6、大体积混凝土结构测温记录 7、混凝土冬季养护测温记录 8、混凝土生产强度统计评定记录 9、同条件试块养护记录 10、砌体工程施工记录 11、焊接材料烘焙记录 12、烟囱筒壁施工实测记录 13、冷却水塔翻模施工筒壁实测记录 14、冷却水塔筒壁施工缝处理记录 15、冷却水塔筒壁堵孔记录 16、冷却水塔筒壁防腐施工记录 17、钢材使用跟踪台帐 18、水泥使用跟踪台帐 19、新材料、新工艺施工记录 20、建筑节能施工记录等 21、构件吊装记录 22、施工日记

电力施工竣工资料

*************************工程 ********有限责任公司 2016年1月

配农网中低压工程 资料归档 目录 1. 施工图纸............................................................................................................................................. 2. 工程预算书.......................................................................................................................................... 3. 技术交底 ............................................................................................................................................. 4. 折旧材料明细表.................................................................................................................................. 5. 施工方案(措施)报审表 ................................................................................................................. 6. 施工“三措一案”................................................................................................................................ 7. 施工项目部管理人员资格报审表 ...................................................................................................... 8. 改造前基本情况及示意图.................................................................................................................. 9. 工程开工报审表 ................................................................................................................................. 10. 工程开工报告 ..................................................................................................................................... 11. 主要设备(材料/构配件)开箱申请表 ............................................................................................ 12. 设备安装及调试记录.......................................................................................................................... 13. 设计变更通知单.................................................................................................................................. 14. 施工记录.............................................................................................................................................. 15. 工程质量中间验收报审表 .................................................................................................................. 16. 中间质量控制记录.............................................................................................................................. 17. 隐蔽工程验收报告.............................................................................................................................. 18. 工程竣工验收申请表.......................................................................................................................... 19. 工程三级验收记录.............................................................................................................................. 20. 工程竣工报告 ..................................................................................................................................... 21. 工程验收报告 ..................................................................................................................................... 22. 缺陷整改记录 ..................................................................................................................................... 23. 经济技术签证……………………………………………………………………………………….. 24. 工程量报审单………………………………………………………………………………………. 25. 改造后基本情况.................................................................................................................................. 26. 折旧物资交结明细清单...................................................................................................................... 27. 工程竣工图纸……………………………………………………………………………………...... 28. 工程材料表.......................................................................................................................................... 29. 工程结算书.......................................................................................................................................... 30. 照片表格……………………………………………………………………………………………. 03 04 05 02 0501 03 0113 JKLGYJ-1kV-70 JKLGYJ-1kV-7 S11-200 秦家滩井村西配变 0205 02 0604 0301

电力工程竣工资料

宜宾市河东新区门户金融商业中心(一期)临时用电工程 竣 工 资 料 四川省南充市水电工程有限公司 二0一八年八月

目录 一、工程概况 二、客户竣工验收申请书 三、企业法人营业执照、组织机构代码证等资质 四、施工人员进网作业证 五、计量安装树形图 六、计量检定证书 七、继电保护定值单、电气试验报告 八、安全工器具试验合格证 九、竣工报告、工程自检报告 十、工程竣工图 十一、设备说明书

工程概况 本工程位于宜宾市河东新区五彩缤纷路,占地面积约为300亩,计容总面积约64万㎡,其中首开区住宅约26万㎡(建筑高度100米以内)、商业商务约35万㎡(建筑高度200米以内),展示区商业约2.91万㎡。本工程为施工用电(III级负荷),本期拟建箱变总容量共3×800kVA,低压无功补偿容量为1200kvar,电源T接点位于10kV永樟线瓦子土支线35#杆。

客户竣工验收申请书 项目名称:宜宾市河东新区门户金融商业中心(一期)临时用电工程 施工单位:四川省南充市水电工程有限公司 施工单位负责人:开工时间: 业主名:宜宾市乐益佳实业发展有限公司 用电地址:宜宾市河东新区门户金融商业中心(一期)

供电部门填写受理人:查询号: 受理日期:年月日 竣工资料 类别自检结论竣工图纸及说明齐全 变压器试验报告合格 电缆试验报告合格 避雷器试验报告合格 电容器试验报告合格 隔离刀闸试验报告合格 开关试验报告合格 继电保护定值单及调试记录齐全 安全用具的试验报告齐全 隐蔽工程的施工及试验记录齐全 电能计量装置强检报告齐全 配电柜耐压试验报告合格 双(多)电源、自备电源联锁装置试验报告 自动装置调试试验报告 高低压联络运行电气闭锁试验报告合格 工程质量电气设备一次部分合格电气设备二次部分合格外部电源工程部分合格 运行管理值班人员名单及资格合格通讯设备合格运行管理规程制度合格安全器具、测量仪器、消防器材合格客户变电站(所)模拟图板 其它 总体自我结论 自检部门负责人参与检查人 客户签名(单位盖章) 年月日施工单位盖章 年月日

相关文档
相关文档 最新文档