第一章工程概况:

一、地理位置

华能围场御道口牧场风电场二期200MW工程35KV配电室土建工程位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场的北侧。

二、施工内容

华能围场御道口牧场风电场二期200MW工程35KV配电室土建工程主要包括的施工项目:

(1)35KV配电室建筑工程

(2)35KV屋外配电装置基础和支架以及支架制作、组立和安装工程

(3)主变压器基础和事故油池、中性点基础和支架组立、支架安装

(4)35KV屋外母线架构基础和构架制作、构架组立和安装工程

(5)站内电缆沟和电缆隧道工程

(6)35KV无功补偿装置基础、支架基础和支架制作、安装工程

(7)站区室、内外照明工程

(8)综合蓄水池建筑工程和综合给水系统、生活水系统管道、设备安装工程;

(9)生活污水系统建筑工程和管道、设备安装工程;

(10)建筑物采暖和通风工程;

(11)站区室内外给、排水工程;

(12)站区室内、外给排水、生活水管道制作和敷设、安装工程

(13)配合安装和调试、启动验收工作

第二章编制依据及目标

一、编制依据

我公司始终坚持“以人为本,预防为主”的指导思想,全面推行和建立了职业安全卫生健康管理体系和环境管理体系,在施工过程中,确保安全施工和环境保护是我公司一贯的宗旨和使命。为规范华能围场道口牧场风电场二期200MW工程项目的安全文明施工管理,提升项目部安全文明施工整体管理水平,根据业主安全文明施工总策划,特编制安全文明施工二次策划。

二、安全管理目标

本工程的安全总体目标是实现人员伤亡事故“零目标”,具体目标为:

a. 不发生人身重伤及以上事故:

b. 不发生施工机械设备事故;

c. 不发生火灾事故;

d. 不发生负主要责任的交通事故;

e.不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;

注:本工程安全目标分解:

a. 项目经理部侧重控制人身轻伤事故和重大未遂事故,不发生人身重伤事故和一般机械设备事故,不发生火灾和责任交通事故;

b. 施工队和班组侧重控制未遂事故和记录事故,不发生人身轻伤事故和其它一般事故

第三章主要内容

一.建立安全生产管理机构

建立以项目经理为组长,项目生产经理、技术负责人、安全检查员为副组长,各专业施工员和班组长为组员的项目安全生产领导小组,在项目形成纵横网络管理体制。对安全生产实施统一领导,对保证安全生产的重大技术措施等问题进行决策。定期组织检查评比,制定奖罚制度,切实落实执行安全文明施工细则及奖罚制度。

项目设专职安全员一名,各专业及生产班组均设兼职安全员一名。各安全员在施工现场跟踪检查,发现安全隐患由兼职安全员向专职安全员报告,重大问题还须向项目生产经理汇报,并立即下达整改通知单,限期整改。

贯彻“谁管生产,谁管安全;谁施工,谁负责安全”的原则。实行安全生产岗位责任制,并层层签订安全生产岗位责任状,采用经济手段辅助安全生产岗位责任制的实施。

1 各类人员安全生产责任制

1.1、项目安全第一责任人(项目经理)职责

1)负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规和《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》及省、市有关安全文明施工的规定;

2)督促本项目工程技术人员、施工员及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作,不违章指挥;

3)组织制定项目安全管理制度和安全技术规程,编制项目安全技术措施计划并组织实施;

4)组织项目工程业务承包,确定安全工作的管理体制,明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导专职安全员的工作;

5)组织落实施工组织设计(或施工方案)中安全技术措施,组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度的实施;

6)领导组织施工现场定期的安全生产检查,对施工生产中发现的不安全问题,组织制定措施,定时、定人、及时解决;

7)落实安全防护措施,实行安全达标;

8)每天亲临现场巡查,对照《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》进行检查,发现问题即时下达整改通知书,要求施工员或班组长即时进行整改;

9)每周五召开安全工作例会,当进度与安全发生矛盾时,必须服从安全;

10)发生事故,要做好现场保护与抢救工作,及时上报,组织配合事故的调查,认真落

实制定的防范措施,吸取事故教训。

1.2、项目安全生产直接责任人(项目生产副经理)职责

1)认真执行本企业的领导和专职安全员门在安全生产方面的指示和规定,对本项目的职工在生产中的安全健康负全面责任;

2)经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、工器具、原材料、成品、工作地点以及生活设施是否符合安全卫生要求,执行标准为《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》;

3)经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育,对新调入本项目的工人进行安全生产现场教育;对特种作业的工作,必须严格训练,经考试合格,并持有操作合格证,方可独立操作;

4)发生事故时,应及时向主管领导和专职安全员报告,并协助企业领导、专职安全员进行事故的调查、登记和分析处理工作;

5)开展各项安全管理措施的具体制定;

6)每季度向安全第一责任人填报季度报告书。

1.3、项目工程技术负责人职责

1)对工程项目生产中的安全生产负技术责任;

2)贯彻落实安全生产方针、政策,严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持工程项目的安全技术交底工作;

3)参加或组织制订施工组织设计。编制、审查施工方案时,要制定、审查安全技术措施,保证其可行性与针对性,并随时检查、监督、落实;

4)主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时,制定相应的安全技术措施并监督执行,及时解决执行中出现的问题;

5)工程项目应用新技术、新工艺、新材料时及时上报,经批准后方可实施,同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育,认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求,预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故;

6)主持安全防护设施和设备的验收,发现不正常情况应及时采取措施,严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用;

7)参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除;

8)参加、配合员工伤亡及重大未遂事故的调查,从技术上分析事故原因,提出防范措施、意见。

1.4、安全检查员职责

1)认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度;

2)督促项目安全技术措施费的使用,做到专款专用;

3)每天对各施工作业点进行安全检查,掌握安全生产情况,查出事故隐患应及时提出整改意见和措施,制止违章指挥和违章作业。遇有严重险情,有权暂停生产,并报告领导处理;

4)参加项目每周五的定期安全检查,做好检查记录,及时填写隐患整改通知书,并督促认真进行整改;

5)配合施工员开展好安全宣传教育活动,特别是要坚持每周一次的安全活动制度,组织班组认真学习安全操作规程;

6)发生因工伤亡及未遂事故要保护现场,立即上报,并如实向事故调查组反映事故情况。

1.5、施工员职责

1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖的班组的安全生产负直接领导责任;

2)认真执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组进行书面安全技术交底,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正作业违章;

3)每天检查施工作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工,必须检查作业人员及各种设施技术状况是否符合安全要求,严格执行安全技术交底,落实安全技术措施,并监督其执行,做到不违章指挥;

4)定期和不定期组织所管辖班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,接受专职安全员或其它人员的安全监督检查,及时解决提出的不安全问题;

5)对分管工程应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度,发现问题,及时停止使用,并上报有关部门或领导;

6)发生因工伤亡及未遂事故要保护现场,立即上报。

1.6、班组长职责

1)认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作,对本班组人员在生产中的安全和健康负责;

2)经常组织班组人员学习安全操作规程,监督班组人员正确使用个人防护用品,不断提高自保能力;

3)认真落实安全技术交底,做好班前讲话,不违章指挥、冒险蛮干;

4)经常检查班组作业现场安全生产状况,发现问题及时解决并上报有关领导;

5)认真做好新工人的岗位教育;

6)发生因伤亡及未遂事故,保护好现场,立即上报有关领导。

2 安全管理制度

2.1 施工计划管理

1、认真编制施工月安全生产作业计划;

2、做好总平面管理工作,经常检查执行情况;

3、认真填写施工安全生产日志,建立安全生产考核记录;

4、合理安排施工程序,做好安全生产;

5、制定阶段性安全生产防护措施。

2.2 质量安全管理制度

1、严格执行岗位责任制度,建立完善的质量安全管理制度;

2、严格执行“三检”(自检、互检、交接检)和挂牌制度;

3、进场必须戴好安全帽,安全网要按规定设置;

4、“四口”的防护必须完善;

5、各种机电设备要按规定接地,设置保险装置;

6、满堂红脚手架搭设完毕后经检查合格后方可使用;

7、现场电源必须按施工平面图设置,严禁乱拉乱接;

8、加强现场消防工作,现场的消防设备要按规定设置。严禁在现场生火,电气焊时应有专人看火;

9、特殊工程人员应进行培训,经考试合格后方可上岗;

10、施工设备使用必须按《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33——2001)》要求进行;

11、现场临时用电必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88)》规定。

2.3现场材料管理制度

1、严格按照施工平面布置图堆放原材料、半成品、成品及料具;

2、混凝土构件、钢筋等各种成品及半成品必须分类按规格堆放,做到妥善保管,使用方便;

3、现场仓库内外整齐干净,易潮、易洒、怕淋及易失火物品应入库保管;

4、严格执行限额领料、材料包干制度。及时回收落地灰、碎砖等余料。做到工完场清,余料要堆放整齐;

5、现场各类材料要做到账物相符,并要有质量证明,证物相符。

2.4 现场机械管理制度

1、现场机械必须按施工总平面布置图进行设置与停放;

2、机械设备的设置和使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001)》规定;

3、认真做好机械设备的保养及维修,并认真做好记录;

4、应设置专职机械管理人员,负责现场机械管理工作。

2.5 安全生产教育制度

安全是生产得以正常进行的前提,安全教育是安全管理的重要环节。安全教育的目的是提高全员的安全意识、安全管理水平和防止事故,实现安全生产。

1、安全教育的程序及形式

新工人进场前,必须接受三级安全生产教育和现场防火安全教育。即:公司组织的安全生产基本知识、法规、法制教育;项目进行的规章制度和守纪教育;班组进行的本工种岗位

安全操作规程及班组安全制度,纪律教育;施工现场防火救火的基本知识。

项目进行的安全生产教育由劳资员组织,项目领导,施工员,有关专职安全员参加,班组安全教育则以班前活动为主要形式。

2、安全教育的内容

A、对项目管理人员的安全教育

1)安全组织计划与安全职责;

2)国家与地方劳动保护法规、规章和制度;

3)提供安全的施工条件,做好有针对性的安全交底工作;

4)施工工艺标准和安全措施以及与安全管理有关的行为科学知识。

B、对工人的安全教育

1)本工程的特点和施工安全基本知识;

2)本项目的安全生产制度、规定和注意事项;

3)本工程的安全技术操作规程;

4)个人防护用品的正确使用;

5)建筑工地防火的基本要求,几种常用灭火器材的使用讲解;

6)现场消防水源的位置及管理方法;

7)发现电器火灾扑救应注意的问题:首先要切断电源,然后用干粉或二氧化碳灭火器扑救,切不可用水和泡沫灭火器。

3、从事特种作业的人员必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训,并经考核合格,持证上岗。

2.6 班组安全活动制度

班组是生产作业的基本单位,是企业完成各项经济指标的直接实现者。班组能否保持安全生产的局面,决定着企业整体的安全生产形式,搞好班前安全活动是进行班组安全管理的重要手段。为此,对班组安全活动做出以下具体规定:

1、现场各施工班组每天必须组织进行班前安全活动,活动必须有书面记录。

2、班组安全活动内容

1)总结本班组一周生产情况,向全班成员通报本周发生的未遂事故及存在的安全隐患,以避免类似事件的再次发生;

2)学习本工种安全技术操作规程,讨论如何掌握本工种正确的施工程序和操作技能;

3)如何正确使用个人防护用品,讨论如何掌握本工种正确的施工程序和操作技能;

4)如何正确使用本工种的施工机具,及时识别存在的隐患;

5)进行作业和危险预测,在班组长说明当天的工作任务和要求后,全体班组成员共同讨论,以确认当天的作业场所和作业过程有无危险,应该怎样才能防止事故发生;

6)讨论如何作好共同作业中的配合,保证整体安全。

3、各施工员及专职安全员门应督促班组搞好班前安全活动,班前安全活动记录每月下旬交专职安全员查阅,对不进行班前安全活动或班组活动记录敷衍了事的,安全员对当月结算单不予以签字,并要按有关规定进行处罚。

2.7 安全管理规定及奖罚条例

1、安全生产管理总则

1)严把入场教育关,建立作业人员“三级安全教育”档案。作业人员必须经过入场教育,熟悉施工现场,熟悉本工程施工特点,熟悉本工种的安全操作规程和项目有关安全管理规定。使其提高安全技能,增强安全意识,减少人的不安全因素。

2)现场管理人员应明确各自的安全职责,谁管生产必须管安全,专业施工员作为本工种安全生产直接责任人,对本工种的安全生产负直接责任,安全监理员对现场安全生产负监督责任。

3)每次单项工种作业前,各施工员应根据工作环境及工序的施工特点,对班组进行有针对性的安全技术交底,并督促班组落实。施工员的书面安全技术交底在作业开始前交专职安全员一份,便于专职安全员安排组员作出有重点的监督检查,避免工作的盲目性。班组长应将安全技术交底完整及时的交给工人,并根据工人的技术和身体状况安排作业。

4)专职安全员、施工员和班组长在施工过程中应经常检查,对危险性较大的施工部位作重点检查,发现问题必须暂停施工,并及时处理,或报项目领导安排其他有关管理人员整改,严禁管理人员违章指挥,强令工人冒险作业,一经发现,将从重处理。

5)在施工过程中发现存在对自己有危害的不安全因素,任何人均有权拒绝继续作业,并向施工员或专职安全员报告,要求解决;任何管理人员均有义务协助工人搞好安全生产而不得以不归自己管辖为理由推脱,一经发现,将从重处理。

6)坚持班组安全活动制。班组进行班前安全活动主要是对前段时间本班组安全生产情况的总结及下阶段要注意问题的提醒,活动要力求结合实际,讲求实效。活动要有书面记录,便于查阅。

2、安全管理奖励规定

1)对发现重大事故隐患并及时报告和采取有效措施,避免重大伤亡事故的有功人员一次性给予50~500元奖励。

2)劳动保护、安全生产上有新发明或提供合理建议者奖励200元。

3)专职安全员每月对项目所管理的施工班组进行一次安全生产考评,对违章次数最多,发生未遂事故最多的班组进行不少于200元的处罚,对安全生产工作做得好的班组给予相应的奖励。

3、安全管理处罚条例

1)进入现场作业的工人必须经过安全教育,懂得必须的安全知识,熟悉现场的安全管理规定并服从现场任何管理人员的管理,遵守项目各项制度,否则,对责任班组处以50元/

人次的罚款,并将工人清理出现场。

2)进入施工现场必须按照要求戴好安全帽,不得用安全帽滔水及做凳用,不戴安全帽者罚款50元。

3)上班时间严禁赤脚、严禁穿拖鞋,进入现场严禁穿高跟鞋和硬底易滑鞋,违者罚款50元。

4)进行高空或悬空作业必须正确栓好安全带。安全带必须完整,背带、腰带齐全且必须分别收紧,使用时安全带必须挂在牢固的物体上,高挂低用且保证不会滑落;挂钩必须挂在连接环上,不准扣在安全绳上使用;安全绳不准接长使用,违反规定的罚款100元。

5)下井前必须对井下送风,同时对井下气体进行检测,施工完后必须对桩口进行封闭防护,否则给予300元处罚。

6)现场的安全防护设施未经允许严禁拆除或破坏,违者罚款100~1000元,造成严重后果的送公检机关处理;若因施工需要,经有关管理人员同意,可以拆除有关防护设施,但在使用完毕后必须及时恢复,否则对施工班组罚款500元,其中班组长承担罚款50%。

7)现场配电箱应统一编号,并按一机一闸一漏电配置,闸刀、插座完整,熔断丝型号正确,从电箱引出线必须整齐清晰,布线距离最短,多余的线必须收卷好,注明该配电箱责任人。值班电工必须按时上班,并认真巡视现场,发现问题及时整改。值班电工要保证责任范围内各配电箱整洁,漏电保护装置正常,发生跳闸,必须查明原因,严禁盲目合闸,以免酿成事故。电箱中配置的漏电保护开关、闸刀开关等出现问题,对责任电工罚款50元。

8)现场用电接线必须由电工进行(有完整插头的除外),任何人不得私自接线。

9)电工无故不为班组接线而让班组自行接线,用电班组可以向施工员及专职安全员投诉,项目将对值班电工从重处罚。用电班组必须用竹、木等绝缘物将电线架空,不准随地拖拉,发现一条线没有架空罚款100元,有一点没有用绝缘物将电线隔离罚款50元。对未架空的线路电工有权拒绝接通电源。

10)电气焊作业时必须随身携带灭火器材,清理作业现场的可燃物,作好防止火花飞溅措施,确保无火灾危险方能开始操作,否则罚款50元,发生事故的要承担一切事故后果。

11)气焊过程中,氧气和乙炔瓶距离不得小于5米,乙炔距离明火不得小于10米;气瓶必须配备减压阀才能使用,乙炔瓶还必须配备有阻火阀且不允许倒放。违反规则,视情节处以50—500元罚款。夏季进行室外气割作业时,气瓶还必须有防晒措施,气瓶不得露天存放,两种气瓶不得同库混存。

12)电焊工焊接临边及楼梯栏杆必须及时(没有特别情况应在拆模的第二天开始焊接)并保证稳固,不得有虚焊现象,否则罚款50元/点。

13)木工拆模必须由施工员通知,拆模时必须有专人监护。拆模必须按照施工员交底的拆模顺序且由内到外,每跨一次完成,不允许有出现拆掉支撑不拆模板的情况。拆完模板后及时清理,临边材料当班必须收进楼层50cm以上,否则处以50元/处(每两个柱之间为一

处)的罚款。

14)架工作业时扳手必须用保护绳系好,否则罚款20元。

15)发生高空坠物的视情节轻重罚款50—500元。

16)各工种应严格按照本工种的安全操作规程及施工员的书面安全技术交底进行作业,违反规定视情节轻重以50元/人以上的罚款。施工员对危险性较大的部位进行的作业只作口头交底不作书面安全技术交底,又不能根据现场实际情况协助班组作好防护工作的罚款50元/次;安排工作却不对工作作任何安全技术交底的,对责任施工员处以50元/次,发生事故从重处罚。

17)各班组应积极开展班前安全活动,并认真做好活动记录,班前活动记录每月任务单签字时交专职安全员审查。班前安全活动每月至少进行四次,不按要求进行班前活动记录或活动无记录或记录敷衍了事的,一次性罚款50元/月,且当月任务单不予结算。

18)实行安全生产一票否决制度。施工员及各施工组的组长在质量进度的同时必须管安全。安全生产情况与施工员月度奖金挂钩。

19)有关管理人员应按时参加每周的安全检查及安全例会,对存在的问题必须督促班组积极整改。

20)对专职安全员门发出的隐患整改通知单,任何人不得以任何理由拒绝签收。整改确有困难或存在异议的,可在签收后在通知单上注明,由专职安全员门请项目领导裁决。拒绝签收整改通知单或接到整改通知单而逾期未完成整改的,对相关责任人处以50——500元/次的罚款。

21)一星期内重复违章者,从第二次开始处罚加倍。

22)对批评或制止违章作业、违章指挥的人员进行恐吓或打击报复者罚款500元并清理出场。

23)检举揭发违章行为的,按照处罚金额的50%给予奖励(已经注明奖励金额以外另行奖励)。

24)所罚得款项作为项目安全奖励基金。

。2.8 安全检查

1、项目经理带队每星期三组织本项目安全生产的检查,记录问题,落实责任人,签发整改通知,落实整改时间,定期复查,对未按期完成整改的人和事,严格按单位安全奖罚条例执行。

2、项目专职安全员代表单位行使有关权利,对项目施工管理人员(包括项目经理)的安全管理业绩进行记录,工程完工后向主管部门提供依据,列入当事人档案之中。

3、项目专职安全员代表单位利益,立场应坚定,观念要转变,对于现场上违反规程、规范、法令、纪律的行为要勇于向项目经理提出,对原则问题不能迁就以至引出后患。2.9 防火制度

1、氧气、乙炔的贮存和使用

1) 氧气瓶、乙炔瓶必须按规定年限进行技术检查,使用送检合格的气瓶;

2)氧气瓶与乙炔瓶不得同车运输,不得同库存放。在运输贮存氧气和乙炔时,应避免气瓶剧烈振动和碰撞。使用过程中防止气瓶受曝晒。氧气瓶要有瓶帽和防震胶圈,乙炔瓶必配有减压器和阻火阀;

3)使用氧气和乙炔时,两种气瓶距离不得小于5m,氧气瓶距离明火不小于5m,乙炔瓶距离明火不得小于10 m;

4)操作中严禁粘有油脂的手套、工具、棉纱等同氧气瓶、瓶阀减压器及管路接触;乙炔瓶不得靠近热源和电器设备;

5)检查漏气应用肥皂水,严禁使用明火检查;

6)气瓶不得放空,氧气瓶必须留有0.1~0.2Mpa表压的余气,乙炔瓶必须留有不小于0.3Mpa表压的余气,同时,乙炔瓶的工作压力不得大于0.147Mpa表压;

7)乙炔瓶的搬运、使用应竖直放稳,严禁在地面上卧放并直接使用。一旦要使用已经卧放的乙炔瓶,必须先直立静置20min再连接乙炔减压器后使用;

8)乙炔瓶应贮存在通风良好的库房里,必须竖直放置。周围注明防火、防爆标志,并贮备灭火消防器材,采用干粉灭火器或二氧化碳灭火器,禁止使用四氯化碳灭火器。乙炔瓶库与建筑物的距离不小于12m。当乙炔瓶库与氧气瓶库布置在同一建筑物内时,中间必须有无门、窗、洞的防火墙隔开;

9)禁止在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕橡皮管或割炬等;

10)短距离移动乙炔瓶时可将气瓶稍倾斜,用手移动;要移动到另外场所,应使用橡皮轮胎的手推车来运输。;

2.10 动火作业制度

建筑工地材料复杂,作业程序多,人员流动性大,发生火灾的危险性大,大面扑救的困难较多,因此工地防火工作显得尤其重要。为保证工程施工安全有序的进行,把火灾危险减小到最低,现场作业必须遵循以下动火作业制度:

1、现场动火前相关施工员必须填报动火作业申请表,报项目安全管理部门审查并签署意见后由项目领导审批,否则一律不得进行动火作业;

2、现场动火作业前必须清理作业现场的可燃、易燃易爆物品,必须的灭火器材,作好防火花飞溅的措施准备,并在动火申请中注明;

3、动火作业人员必须严格按照电气焊作业安全操作规程作业,熟悉所需灭火器材的性能,并能熟悉使用;

4、动火作业过程中,操作人员及辅助作业人员应密切注意范围特别是下方情况,发现火灾危险要立即停止作业并积极扑救;发现火情无法控制,在灭火的同时要派人报告,以便项目组织人员扑救,防止火势蔓延;

5、现场管理人员可随时要求正在进行动火作业人员出示动火审批表。动火作业未经批准,罚款50元/次。

3 安全防护措施

本工程安全防护措施包括:建筑物周边防护、现场施工用电安全防护、现场机械设备安全防护、施工人员安全防护措施等。

3.1 现场施工用电安全防护

现场临时用电主线执行三相五线制,其具体措施如下:

1、现场设配电房,并且具备一级耐火等级;

2、钢筋加工车间设电箱一个;

3、主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便,接近电源,接近大容量用电设备,运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在有火灾隐患的场所。进入建筑物的主线原则上设在预留管井内,做到有架子和绝缘设施;

4、现场施工用电原则执行“一机、一闸、一漏电保护”的“三级”保护措施。其电箱设门、加锁、编号,注明责任人,如右图所示:

5、机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施;

6、照明使用单相220V工作电压,室内照明主线使用单芯2.5mm2铜芯线,分线使用1.5mm2铜芯线,灯距离地面高度不低于2.5m,每间(室)设漏电开关

和电闸各一只;

7、电箱内所配置的电闸、漏电保护器、熔丝荷载必须与设备额定电流相等,不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替电熔丝;

3.2 现场机械设备安全防护

1、钢筋加工机械、木工机械、移动式机械,除机械本身护罩完好,电机无病外,还要求机械有接零和重复接地装置,接地电阻不大于4Ω;

2、机械操作人员必须经过培训考核,合格后持证上岗;

3、各种机械要定机定人维修保养,做到自检、自修、自维,并做好记录;

4、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌;

5、所有机械都不许带病作业。

3.3施工人员安全防护

1、进场施工人员必须经过安全培训教育,考核合格,

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规的要求,必须服从项目经理部的综合管理;

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽,其配带方法要符合要求。进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带;

4、施工人员禁止打赤脚、穿拖鞋和打赤膊施工;

5、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施,如机械护壳、安全网、安全围栏、处架拉点、警示信号等。如因工作需要,必须经项目负责人同意方可进行拆除;

6、施工人员工作前不许饮酒,进入施工现场不准嬉笑打闹;

7、施工人员应立足本职工作,不得动用不属于职工作范围内的机电设备;

3.4文明施工安全保证措施:

1、防大气污染措施:

1)施工现场设专人负责工地的扬尘治理工作,成立文明施工保洁队,配备洒水设备,作好压尘、降尘工作;

2)为保持环境卫生,避免运土车发生遗洒,指派专人负责将运土车上的土拍实,并在出口处铺垫湿草袋。指派专人清扫运土车经过的污损路段。施工现场场地硬化和绿化,经常洒水和浇水以减少粉尘污染;

3)砼及砂浆搅拌场地应设有降尘喷水设施;

4)现场长期堆放的土方是产生扬尘污染的重要源头之一,现场土方进行洒水后拍实,采用安全网进行覆盖;

5)装卸有粉尘的材料时,应洒水湿润或在仓库内进行;

6)砼砂浆搅拌处设置降尘喷水设备。

2、防水污染措施:

1)工程开工前,编写施工现场供、排水方案,建立健全用水管理制度,增强全体施工人员的节约用水意识和环境保护意识。严格按照方案要求完善现场供、排水设施,所有排水沟道均用砖砌并用水泥砂浆抹面,施工现场的排污沟、化粪池等均应沉淀、过滤处理后才能排入排污管线;

2)废水排入城市下水道,悬浮物(SS)执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的三级标准400mg/1。废水排入自然水体,悬浮物(SS)执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准160mg/1;

3)根据不同施工地区排水的走向和过载能力,选择合适的排口位置和排放方式;

4)在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设,并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性,做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标;

5)回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀,沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定;

6)在季节环保措施中要有雨季施工时的有效排水措施;

7)根据施工实际,制定雨季、特别是暴雨期,避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应工作方案,并在需要时实施;

8)施工现场设置专用油漆料库,库房地面墙面做防渗漏处理,防止油料跑、冒、滴、

漏污染土壤、水体;

9)现场洗车处设置沉淀池,食堂设置隔油池,固定式厕所设置化粪池。

3、防建筑垃圾污染措施:

1)主要污染源为:工程弃土、建筑废物;

2)控制措施和要求:

(1)工程管理部门要合理调配土方,减少回填土方的堆放时间和堆放量,堆土场周围加护墙护板。

(2)制定泥浆和废渣的处理、处置方案,按照法规要求选择有资质的运输单位,及时清运施工弃土和余泥渣土,建立登记制度,防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

(3)选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间;

(4)弃土场的生态影响和环境管理由市余泥渣土管理处;

(5)保证回填土的质量,不得将有毒害物质和其它工地废料、垃圾用于回填;

(6)现场内无废弃砂浆和混凝土,运输道路和操作面落地料及时清用,砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施;

(7)指定专人对废气物及建筑垃圾进行负责管理,并划出专门的堆放场所,分别作好记录,填写废弃物回收处理登记表。

4、防生活垃圾及固体物污染措施:

1)主要污染源为:垃圾;

2)控制措施:

(1)生活垃圾要倒入封闭的垃圾桶内,再由现场清洁工统一清倒,严禁随地乱扔乱倒。建筑垃圾实施袋装化,封闭管理,使现场无直接外露建筑垃圾。教育施工人员养成良好的卫生习惯,不随地乱丢垃圾、杂物,保持工作和生活环境的整洁;

(2)严禁乱倒垃圾、乱卸或用于回填。施工现场设垃圾站,各类生活垃圾按规定集中收集,由环卫部门及时清理、清运,一般要求每班清扫,每日清运。

项目的安全文明施工方案

中煤邯郸设计工程有限责任公司五彩湾项目部 项目的安全文明施工计划 1、安全施工的管理及预防措施 我公司在以前工程施工安全和施工工作的各个方面,总结出一系列的概括提法,它们是安全施工、要求和工作经验的集中提炼,具有突出、明确、好记、易用的特点,成为实施安全施工管理的重要用语,对于规范、组织和实施安全施工的各项要求具有重大的指导作用,安全施工管理部门和安全人员其他施工管理人员、技术人员都应当熟悉、掌握和认真地遵照执行。其中主要的有安全第一、预防为主 施工和安全是统一的整体,哪里有施工,哪里就存在安全问题。 管施工的同时必须管安全。既要管好施工,又要管好安全。 “五同时”:在计划、布置、检查、总结施工的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 “三不放过”:对于发生的伤亡事故和职业病,找不出原因不放过;管理人员和施工人员没受到教育不放过;没有制定出防范措施不放过。 “三定四不推”:搞好施工人员安全卫生大检查、抓好整改,防止走过场。做到定人定措施、定期限。凡自己能够解决的决不推卸,自己不能解决的向总包汇报协调解决。 “一管、二定、三检查、四不放过”:在施工现场,要做到,一管:设专职安全员分管安全;二定:制定安全施工制度;制定安全技术措施;三检查:定期检查安全措施执行情况;检查违章作业;检查冬雨季施工安全施工设施;四不放过:麻痹思想不放过;事故苗头不放过;违章施工不放过;安全漏洞不放过。 按规定使用安全“五宝一器”:安全帽、安全带、工作服、手套、工作鞋和漏电保护器。

“四口”防护:要注意楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口的防护设施是否齐全,如发现损坏,则向总包提出。 六个安全施工管理的保证体系:以工程总监为首的安全技术、安全技术措施计划、安全技术经费计划保证体系和以安全部门为主的专业安全管理、检查保证体系。 安全教育的三项内容:安全施工思想教育、安全施工教育和法制教育。 产生事故的“三因素”:人的不安全行为、设备的不安全状态和作业环境的不良恶劣,即人、机、环境。 防止事故的“三要素”:采取有效的技术措施、加强安全教育与训练和不断地加与改善完全管理,即技术、教育、管理。 事故隐患的“四定”:对查出的事故隐患做到整改责任人、定整改措施、定整完成时间和定整改验收人。 把好安全施工“七关”:教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关和检查关。 建筑安全行业管理机构的“四权”:监督检查权、安全施工否决权和处罚权。 2、安全施工管理的一般要求 安全施工的一般要求可归纳为四个方面:提高认识、健全制度、落实措施和严格管理。 1 提高认识-树立“安全第一、预防为主”思想 安全第一,预防为主,不断解决在安全施工工作中存在的认识不足、重视不够和推行力的问题。

创建安全文明示范工地策划书模板

CBD尚都二期4#、5#、8#、9#楼及地下室工程创建安全文明示范工地策划书 福建省闽楚建设工程有限公司

二〇一六年三月 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、安全文明工地创建计划 (1) 3.1工程创建目标 (1) 3.2建立健全组织机构 (1) 3.3安全文明施工策划,分段实施,动态管理 (3) 4、安全文明工地创建实施内容 (3) 4.1场容场貌 (3) 4.2“五小”设施 (5) 4.3现场图牌 (7) 4.4安全防护措施 (8) 4.5综合管理 (10) 5.项目安全文明管理有关规章制度 (10) 5.1总平面规划布置 (10) 5.2安全生产文明施工管理制度 (10) 附图1:施工现场总平面布置图 (16) 附图2:施工现场安全标志平面布置图 (17)

1、工程概况: 本项目晋江CBD尚都二期工程位于晋江市陈埭镇滨江商务区内,西侧为已建陈泉路,东侧为已建一期工程,其他为规划道路(施工中)。 建筑设计年限为:50年 建筑性质为:1#楼一层~三层均为商业用房;2#楼一层~三层均为商业用房;3#楼一层~三层均为商业用房、四层及以上为酒店用房;4#-7#楼一层商业、设备用房、电梯厅,二层~四层均为商业用房五层及以上为住宅;8#-10#楼一层商业、电梯厅,二层~三层均为商业用房三层及以上为住宅。 本项目总建筑面积约71445.5.00M2,建筑高度为8.70~93.00m。地下二层,地上四栋(4#、5#、8#、9#楼)2~28层,±0.000相当于黄海高程6.00m(4#、5#楼),5.90m(8#、9#楼);基础为冲孔灌注桩、局部为预制管桩(已于一期施工完成),本项目为高层住宅楼(4#、9#楼)和多层商业楼(5#、8#楼)。其中地下室及5#、8#楼为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为三级;4#、9#楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震等级为二级;本项目抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级。结构设计使用年限50年; 工程各参与主体: 建设单位:福建德伦投资有限公司 设计单位:北京中建建筑设计院有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:厦门象屿工程咨询管理有限公司 施工单位:福建省闽楚建设工程有限公司 质监单位:晋江市建筑工程质量监督站 工程于2016年03月日开工,建设工期1030天。 2、编制依据 2.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.2《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定(试行)》; 2.3《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.4《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 2.5《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010); 2.6《泉州市建筑工程安全文明施工设施标准化图例》; 2.7《福建省建筑施工安全文明标准化示范图集》。

文明工地创建策划方案

编号:AQ-BH-01658 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 文明工地创建策划方案 Planning scheme for building civilized construction site

文明工地创建策划方案 说明:实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确 安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,进一步加强施工现场安全生产和文明施工管理,努力做到安全管理制度化、安全设施标准化、现场管理布置条理化、现场作业行为规范化、现场污染环境影响最小化,确保该工程实现“市级文明工地”,争创“省级文明工地”目标,特制定本方案。(一)现场围档现场围档按新野一高新校区建筑总平面图和该工程施工现场平面布置图所示位置,设立砖砌式围墙。围墙统一采用24厚砖墙,高2.5M,顶部为简易仿古压顶。围墙内外用砂浆抹平。刷白色防水涂料。距地30CM,距顶20CM刷标准蓝色油漆带,压顶刷暗红色油漆。外墙刷白部分按照中建总公司《施工现场CI手册》规定,书写“中建总公司标志+中国建筑+辅助图形”。从而达到围墙坚固、稳定、整洁、美观的标准。(二)封闭管理 1、大门:按施工现场实际及总平面布置图,面向西设置两个大

门,以南大门为主大门,北大门为次大门。大门门体采用四开门形式,总宽度为8米;颜色为白色(油漆),门扇正腰薄铁皮上涂为中建蓝色(油漆);上面书写“中国建筑”字样四个白色隶书字;门柱为砖砌柱外粉水泥沙浆,门柱截面尺寸为1*1米,从地面起2米高为蓝色,2-5米处为白色,门楣高度为1.5米,宽度为10米,门楣为蓝色,中建标志反白,字为白色,文字内容为两排,上排为“中国建筑第七工程局”,下排为“承建新野一中新校区社会化服务项目工程”。 2、门卫室:大门内设门卫室。门卫室外悬挂门卫制度,室内摆放桌椅、值班人员交接班记录及来访人员登记记录。门卫工作人员着装整洁、统一标准并有明显标志。 3、工作卡:进入施工现场的所有人员必须佩带工作卡,卡上注明姓名、职务、工种、编号等内容。(三)施工场地 1、现场场地硬化:进出现场的主要临时道路(自大门口到砂石料场)用15CM厚C20混凝土硬化,表面压光后拉毛,道路宽度不小于4M,向北边坡水,坡度为3‰。砂石料场用10CM厚C10混

安全文明施工二次策划书

青海京投格尔木光伏电站20WMP景观工程(厂区道路,围墙及绿化工程) 安全文明施工二次策划 编制: 审核: 批准: 文件编码:QHJT-JDLH-H-003 项目名称:厂区道路,围墙及景观绿化工程施工单位:江苏江都古典园林建设有限公司 北京园林绿化分公司 日期:2012年8月18日 版次:A (青海京投格尔木光伏电站20WMP工程)

目录 一、总则 (2) 二、安全工作方针与目标 (2) 三、安全管理 (5) 四、文明施工管理 (6) 五、成品保护 (15) 六、奖惩制度 (15)

1 总则 为了有效地指导青海京投格尔木光伏电站厂区景观工程安全、文明施工管理和环境管理工作,按ISO18000及ISO14001标准及运行模式,建立安全卫生环境管理体系,实行文件化、程序化的安全管理,并依靠文件体系指导和控制安全生产,进行危险辨识和控制,从而实现事故的预防和施工全过程的安全管理,使安全文明施工做到标准化、规范化、程序化,争创广东电网公司“安全、优质、文明”样板工程,特编制此策划书。 2 安全工作方针和目标 2.1 安全卫生、质量、环境方针: 安全健康,保护环境。预防为主,规范管理。 遵守法规,文明施工。以人为本,持续发展。 2.2 安全文明施工目标 2.2.1 安全目标 a、消灭恶性事故; b、不发生重大人身伤害和死亡事故。 c、不发生施工机械设备事故; d、不发生负主责及以上的交通事故事故; e、不发生治安和火灾事故; f、不发生因施工引起的电网事故和障碍。 2.2.2 文明施工目标 (1)责任区模块化; (2)区内管理标准化; (3)设备材料定置化 (4)安全设施规范化; (5)人的行为循章化; (6)标语、标识统一化; (7)检查评比制度化;

安全文明施工策划书66901

四川福溪坑口电厂铁路专用线工程安全文明生产策划书 批准: 审核: 编制: 中铁二院工程集团有限责任公司福溪项目部 二0一0年四月四川宜宾

1 编制依据 (1) 1.1国家和铁道部关于安全生产的有关规定、规程 (1) 1.2 集团公司规章制度及其他 (2) 1.3 铁路专用线工程的现场施工情况 (2) 2 安全文明施工管理方针 (3) 3安全健康与环境管理目标 (3) 4安全保证体系 (4) 5安全控制措施 (5) 5.1 组织管理措施 (5) 5.2 安全工作制度 (5) 5.3行为控制措施 (9) 5.4劳务用工管理措施 (9) 5.5安全防护管理措施 (11) 5.6临时用电管理措施 (12) 5.7施工机械管理措施 (13) 6安全文明施工措施 (14) 6.1文明施工管理目标 (14) 6.2文明施工管理制度 (15) 6.3组织机构与管理职责 (16) 6.4教育与培训 (16) 6.5文明施工管理 (17) 6.6检查与考核 (22) 6.7防火、防爆管理措施 (24) 6.8现场防火、防爆措施 (28) 7防粉尘、噪音、中毒措施 (29) 8环境管理体系的建立与保持 (29) 8.1环境指标 (29) 8.2施工常见环境因素 (29) 8.3环境因素识别与评价及目标、指标和环境管理方案 (31) 8.4运行控制要求 (32)

8.5运行控制内容的要求 (32) 8.6监测与测量 (33) 8.7监控实施 (34) 8.8应急准备与响应 (34) 9环境保护措施 (36) 9.1水污染控制 (36) 9.2大气污染控制 (37) 9.3噪声排放控制 (40) 9.4固体废弃物控制 (41) 9.5其它措施 (43) 9.6其它影响 (45) 10现场生产保卫 (46) 附录一:危险源辨识、风险评价清单中的LECD法 (47) 附录二:四川福溪电厂铁路专线工程重大危险源辨识清单 (49)

安全环保文明施工标准化工地策划.doc

安全环保文明施工标准化工地策划 第一章工程特点 该工程位于四川省绵阳市人民公园南侧,面临绵阳市城区主要干道安昌路,是绵阳市区的繁华商业地段,车辆多,人流量非常的大,加之施工场地狭窄,尤其是地下室施工时,四围根本无法修建满足施工人员居住的临时设施,所以对于材料的堆场和施工调配带来比较大的困难。本工程作为我公司的一个文明施工窗口,该工程在文明施工、环境保护、现场的防护安全、周边的扰民控制、以及组织交通运输和材料设备进出场、满足政府部门对施工管理的要求等方面,提出了很高的要求,如何通过良好的管理、有效的措施和科学合理的组织施工以满足上述各项要求,将成为本工程重点管理和控制的内容。 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)等有关安全生产法律、法规和省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》及《四川建筑安全文明施工标准化工地管理办法》的的相关规定,特编制本工程《安全文明施工标准化》施工方案。 第二章第二篇安全文明施工标准化管理

一、项目部管理班子的形象 项目部对外树立良好企业的形象,对内体现出团结协作的团队精神,全体项目管理人员统一着装,工装的制作要有希望华西和嘉年华项目的标志,管理人员必须挂牌,标明姓名、职务、岗位,以明确工作岗位的职责和权力,达到切实有效的进行项目施工管理工作。 项目施工班组的工人,一律实行挂牌作业,统一样式的工作服,进出工地必须出示项目的工作牌,树立班组工人在该工程施工中的良好形象。 二、安全组织管理 (一)组织机构 1、建立ESSE爱喜.嘉年华项目部“安全文明施工标准化”工作领导小组,由项目经理李均担任组长,项目执行经理胡朝军、技术负责人杜武、安全员胥执双为副组长,施工员:甘志荣、黄猛、黄廷富、熊凯、龙江,材料员:王国崇、李成贵等其他为组员,明确岗位责任,奖罚兑现。 2、根据施工组织设计和公司要求,结合工地实际情况,制定工地安全生产、文明施工标准化建设奖罚办法。 3、项目部和施工管理办公室必须按统一的规格标准,制作安全安全文明施工标准化管理责任制度,悬挂于办公室内,明确安全生产管理目标,分解和细化后各自的责任,安全责任,责任的考核目标,做到责任明确,奖罚鲜明,切实检查各项制度的落实情况。 4、凡安全防护措施不齐备,存在严重隐患。或管理人员盲目指挥,安全无保证一时,安全员有权令其停工,坚持一票否决制。

文明施工策划方案

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (3) 三、安全文明管理网络 (4) 四、安全文明管理组织机构 (6) 五、安全文明施工总体布局规划要求 (10) 六、施工现场文明的具体管理 (16) 七、文明施工控制措施 (18) 八、现场平面布置图 (19) 九、现场平面布置的目的 (19) 编制说明

本策划书按合肥建工集团有限公司的通知部署,在安徽省军区职工经济适用房工程项目部实施创建安全文明标准化工地,本书是依据集团公司内部管理规定、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011所编写。安徽省军区职工经济适用房项目部将严格执行标准和要求,为施工现场的安全文明施工提供依据和指导,督促项目做好安全、文明标准化工地工作。 工程概况 1、工程名称:安徽省军区职工经济适用住房工程 建筑地点:合肥市靶场路6号 建设单位:中国人民解放军安徽省军区后勤部 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院 工程质量:一次性验收合格 工程工期:660天 1.1.1、工程特点 安徽省军区职工经济适用住房工程位于合肥市靶场路北侧(宁国路与美菱大道之间),总建筑面积:45307.7 m2。单体幢号:1#楼、2#楼、3#楼及地下车库。楼层:地下车库地下二层;1#楼、2#楼、3#楼地上二十五层,地下三层。结构形式:剪力墙。 本工程建筑抗震设防类别为丙类,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。 本工程防火设计建筑分类:二类,耐火等级:地上二级。屋面防水等级:II 级地下室防水等级:II级、抗震设防烈度:7度、地下室抗渗等级:P6地下室耐火等级一级。 1.2、建设地点及环境特征 1.2.1、建设地点:施工场地三通一平已完成,具备施工条件.工地将设办公

安全生产文明施工措施方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K8566 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全生产文明施工措施方案标准版本

安全生产文明施工措施方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 1、基本概况: 首府三期17#18#楼位于淮北市南黎路和泉山路交叉口。 2、工程内容 本工程共涉地下室、主体框架、外墙工程等。 本工程为框架结构,本工程建筑面积15739平方米,地下二层,地上二十一层。开工日期:20xx 年3月16日,竣工日期:20xx年10月24日。 抓好安全生产文明施工是工程顺利进行的基本保

证。 二、主要工程特点 1、工期紧、劳动强度高、施工投入大; 2、施工条件一般,施工难度较大; 3、工程地处城区,安全文明施工要求高。 三、目标管理 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格执行国家的有关施工安全的规范、规程和施工安全的有关规定,严格执行招标文件有关的施工安全和文明施工的要求;把确保安全放在首位,采取严厉的防范措施,预防为主。 1、无死亡事故。 2、无重大伤亡事故,全年轻伤率不超过2‰ 3、无火灾及重大交通责任事故。 4、一般事故隐患整改率达95%以上。

5、施工现场安全合格率100%,优良率达70%以上。 6、现场严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)施工现场,安全全面达标,创文明施工工地。 四、安全保证体系及管理制度 1、安全保证体系(见附图) 2、安全管理制度及办法 (1).建立健全安全管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产管理领导小组,全面负责并领导本项目的安全生产工作。 (2).项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由项目经理负责,二级管理由施工队的队长负责,三级管理由施工班组长负责,各作业点设安全监督岗。

安全文明施工二次策划

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

安全文明施工二次策划 一、编制依据 1、施工图纸; 2、主要规程规范: 2.1电力建设安全健康环境评价管理办法国家电网工[2004]488号 2.2电力建设安全施工管理规定电建[1995]671号 2.3国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定 2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.5《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2.6《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2.7《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004 3、中广核标杆文件 二、工程概况 工程名称:伊吾盾安淖毛湖风电场一期(49.5MW)工程项目 建设单位: 设计单位:新疆电力设计院 监理单位: 施工单位:新疆苏中建设工程有限公司 质量等级要求:本工程质量在不低于风力发电场项目建设工程验收规程(DL/T5191-2004)达标投产要求的基础上,还应达到合同约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。 工期要求:2012 年6月10日至2012 年12月30日 三、安全文明施工管理目标:

以建设示范优质工程为目标,坚持高标准、严要求,高起点、细施工的原则,在安全文明施工、环境保护方面达到国家规范标准。贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,坚持“以人为本”的理念,做到“关爱健康、关爱生命、保护生命”,严防各类人身伤害事故发生,确保安全文明施工的目标实现。全面创建安全文明施工工地,认真做到安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化,营造安全文明施工条件和良好氛围。倡导绿色工地,保护植被、保护环境、减少环境污染,符合国家规定标准。 (一)安全健康与环境管理工作方针: 预防为主,控制施工过程中的危险; 强化监督,严格遵守相关法律法规; 以人为本,切实保障员工安全健康; 保护环境,力求减少污染水土流失; (二)安全目标 1、不发生人身死亡事故 2、不发生重大施工机械设备损坏事故 3、不发生重大火灾事故 4、不发生负主要责任的重大交通事故 5、不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故 6、不发生3人及以上重伤事故,千人轻伤负伤率≤6 7、不发生负主要责任的电网大面积停电事故 8、合同规定的其他安全目标 (三)质量目标 1、工程施工质量满足《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》的要求。

安全文明施工项目策划方案

安全文明施工策划方案 一、工程概况 工程建设概况 工程建筑概况 二、工程质量及安全文明施工目标 质量目标:确保黄山市“迎客松杯”,争创安徽省“黄山杯”; 安全文明施工目标:确保安徽省“安全质量标准化示范工地”称号; 三、创优领导小组 组长: 副组长: 组员: 四、安全及文明施工生产管理体系 在本工程施工过程中,将严格执行三级交底和教育制度,即工程部向项目进行交底,项目经理、项目安全负责人向施工工长和部门负责人交底,施工工长、

部门负责人向施工班组交底。安全管理体系如下图: 文明施工管理保障体系如下图:

五、现场布置规划 1、项目按规范设置大门,灯箱上设有企业标志、企业名称,在大门两侧用铝塑板制作了九牌一图悬挂,内侧设置门卫室和冲洗台,门卫室入口处为安全警示镜,大门内设置安全教育讲台,工地四周围挡坚固美观,并做到连续设置,内外粉白,围墙外侧设有禁止停留、聚集和堆砌货物等警示。 2、大门进去设置一条宽4米的混凝土施工主干道,因场地狭小,其余部分适当放窄,保证道路循环畅通。总配房位于北边围墙处,内外刷白,使用两台立达总柜,实行“三级配电、两级保护”,确保现场用电规范、安全。 3、钢筋加工区、材料仓库及吸烟茶水亭位于场地东边,木工料场和沙石料场位于西边,均用钢管搭设,上铺两侧防护,一层木工板和一层竹笆,地面用素混凝土找平,确保平整、安全、牢固,真正起到防坠物打击作用。 4、办公区位于场地西南角,拟用彩钢板建上下两层临时活动房,配备食堂、淋浴间、厕所、医疗室、娱乐室等,内用花草布置,设旗台,插国旗和公司旗帜,设读报宣传栏,宣传企业文化及时事新闻。 5、现场设置消防水池,楼层内隔层设置消防水源,层层配置灭火器材,防范火灾于未然;楼内临边洞口防护等必须做到标准化、定型化,所有大于20cmX20cm 的洞口均需防护,并刷安全警示色,高于2m处作业必须带齐安全防护用品。 6、施工现场适当种植花草,并在醒目处放置安全警示和标语,努力营造一个绿色、安全、舒适的施工现场。 7、现场平面图(附件) 六、安全文明施工管理制度 1、安全教育制度 所有进场施工人员必须经过安全培训,经公司、项目、岗位三级教育,考核合格后方可上岗。 2、安全学习制度 项目经理部针对现场安全管理特点,分阶段组织管理人员进行安全学习。各分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习,施工班组针对当天工作内容进行班前教育,通过安全学习提高全员的安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想。

安全文明施工策划方案

什么是文明施工? 文明施工是施工管理以人为本,各项管理工作标准化,现场有围档、标识牌、大门、材料堆放整齐,生活设施清洁,工人行为文明,有良好的施工和生活环境。 文明施工整体策划: 是指通过和客户的沟通,现场勘察、定位,然后为客户提供全面的文明施工方案及现场效果图,能使客户了解工区整体布置的效果,做到合理规划,合理布置;结合实际场地情况,有针对性,突出重点的提升企业文明施工形象,从而提升企业品牌价值。 安全文明施工整体策划方案 编制:聚灵广告(龚生) 联系:29984023 为了创建文明工地、确保安全生产,本工程安全生产与文明施工的要求如下: 一、“安全生产”的规定 1 健全和完善各类安全管理台帐,强化安全管理软件资料工作包括:安全责任制、安全教育、施工组织设计、分部(项)工程安全技术交底、特殊作业持证上岗、安全检查、班前安全活动、遵章守纪、工伤事故处理、施工现场与安全标志,外包制与外包工管理、有关合同和协议。 2 “三宝”使用和四口临边防护设施必须达标包括:安全帽、安全网和安全带使用;楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口防护和阳台、楼层、屋面的临边防护。 3 脚手架设施达到检查标准并有验收使用手续包括外脚手架、爬架、挂脚手、挑非脚手、吊脚手等,每周检查一次,及时整改,治理隐患。 4 施工临时用电达标推行三相五线制,设专业人员管理,对建筑工程与高压线的距离、支线架设、现场照明、变配电装置、熔丝、低压干线架设等必须达到建设部颁标准 5 井字架及龙门架验收合格并挂牌使用验收要求安全装置灵敏、可靠、保险标牌信号醒目,架体稳固,井架安全防护、卷扬机、吊索绳卡符合规范。 6 大型施工机械达标和安全使用塔吊、各类吊机和人货两用电梯必须达到部颁标准,经验收合格挂牌后方可使用,其驾驶员、指挥员持有效证上岗,每天有运做记录;塔吊的三保险、五限位齐全、灵敏可靠,其它各项符合规定;人货两用电梯的保险限位齐全有效其它符合规定。 7 中小型机械完好和安全使用保持完好状态,传动和刀口防护和接零地达标,操作人员按其使用要求特殊有效证上岗。 8 实施有力的安全监控有具体的安全监护实施计划,实施楼层安全监控的具体做法,楼层安全监控人员持证上岗,施工现场所有人员必须佩带胸卡。 二“场容场貌”的规定 1 工地实行围挡封闭施工围栏设置按工程所处位置分别要求:主要路段、市容景观道路高度不低于2.5米并达到稳固、整洁、美观;其他路段的围栏高度不低于1.8米,保证稳固、美观;建筑、装饰工程立面:围挡封闭高度必须高出作业层1.5米以上,以防物体外坠。 2 工地建立企业特色标志工地的门头、大门、旗杆设置实行各企业有各自特色的统一标准,标明集团、企业的规范简称,工地内须立三根旗杆,升挂集团、企业的旗帜。 3 工地区域分布合理有序、场容场貌整洁文明施工区域与生活区域严格分隔,场容场貌整齐、整洁、有序、文明、材料区域堆放整齐,并采取安全保卫措施。 4 设置醒目安全标志施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志。

[建筑]安全文明施工二次策划

. [ 建筑] 安全文明施工二次策划 安全文明施工二次策划 编制: 诸葛瑞涛、曹乃平 审核: 郭世宇 批准: 石洪军 发布日期:2011-3-1 目录 1 项目概况 2 安全文明施工控制目标 2.1 项目目标 2.2 目标分解要求 3 安全文明管理领导小组机构 4 安全措施费用管理 5 安全文明施工责任区域划分 5.1 烟塔施工区域 5.2 锅炉组合场及物资办公区 5.3 钢筋加工厂 5.4 锅炉区域 5.5 主厂房区域 5.6 汽机房及组合场 6 施工用电 7 现场消防保卫专业策划 8 安全文明施工责任区域管理 2 1、项目概况 .

. 1km是滨海500kV变电站。创业村东侧紧邻塘汉公路; 厂址北部有规划的京津高速二线西北—东南方向通过,创业村也因此正在拆迁; 厂址南侧就是铁路北环线,东西方向通过,北塘西站位于厂址以西约 1.5km 处,据了解,北塘西站将改扩建成一编组站,南北两侧将各占地约150m;厂址以西是高压线路走廊。一期工程规模为 2×350MW燃煤供热机组; 投资单位: 中国国电集团公司(50%)、天津市津能投资公司(50%); 设计单位为北京国电华北电力工程有限公司; 监理公司为天津电力建设监理有限责任公司。我公司主要负责施工前期五通一平施工、A标段、C标段施工工作。 2、安全文明施工控制目标 2.1 无重伤及以上人身伤亡事故; 2.2 无一般机械事故; 2.3 无我方负同等责任的一般及以上交通事故; 2.4 无5 万元以上火灾事故; 2.5 无一般职业伤害事故; 2.6 无一般环境污染事故; 2.7 无一般刑事案件; 2.8 轻伤负伤频率小于2‰; 3、安全文明管理领导小组机构 为了进一步落实公司安全重点工作计划,贯彻公司“全面使用安全文明施工模板”的要求,达到项目安全文明施工始终保持领先水平的公司总目标。项目部根据 年度施工计划,划分责任区,落实责任人,按照“安全文明施工模板”提前策划安 全施工防护设施、安全标识、物料定置化摆放责任区、定置化责任区牌、施工用电 等力能管线布设、电源箱标准配置及标识等,制定“安全文明施工考核办法”,由

安全文明施工策划书

安全文明施工策划书 一、工程概况 今年我部主要面临的施工任务是XXXXXX开挖和砼施工,XXXXXX 的底板、上纵段和贴坡砼等施工,XXXXXX以上坝段砼施工,XXXXXX#公路施工。由于涉及到的工作区域多,且相互间的距离远,受地形地貌、施工进度的不断推进和征地范围影响,为方便施工和安全文明样本工程,可分区布置施工加工生产场和集中布置标语。受当地地形地貌及征地范围影响,我部的营区大多较分散,但都集中在XXXXXX、XXXXXX#公路、XXXXXX爆破开挖作业范围内部分地方,如拌合站,、生活区又是工作区,不相对独立。由于施工现场不是全封闭,现场材料也需看守,存在着部分不符合样板工地标准要求的临时工棚。 二、安全文明施工中的难点: 1、工程安全的难点 (1)高边坡支护施工中安全防护,即要做到施工人员的安全,又要使之符合水利水电施工现场特点,减轻施工人员不必要的劳动,加快施工进度; (2)XXXXXX开挖施工与XXXXXX#坝段以上砼施工上下交叉作业,以及不良气候施工困难的问题; (3)进入雨季后,排水系统与建在粘土回填基础上的部分临时建筑物安全运行。 (4)其他问题。

2、工程安全重点方向 通常有下列几方面内容: (1)火工产品,从领用到退库全过程的跟踪管理; (2)脚手架; (3)油库; (4)施工用电; (5) 现场实际存在的其他事项,如,施工作业面改变的经常性与“之”字型爬梯要求相对固定性的矛盾。 三、文明施工的初步策划 1、设立XXXXXX巨幅广告及电站工程介绍。尺寸为1m*2m,2m*4m。 2、设立巨幅“进入施工现场请戴好安全帽”标志。 3、巨幅工地安全管理规定,质量领导小组、安全领导小组,施工现场十禁止。 4、各工区设项目责任牌。含单位工程名称、工程简介、项目责任人、安全责任人等。 5、施工现场危险源标识工作。如高边坡设:防坠落、防物打等。变压器等设施处设:有电危险等。高空作业处:请系好安全带。临空一边设置防护栏,并标识:禁止攀越等等。 6、规范工地施工道路、交通管理。对进入营区和XXXXXX底板道路,是砼硬化;对临边面,设置防撞墩;采用规范交通标志对道路标识;设立限速标志。 7、施工现场设置厕所是水冲式,厕所清扫定人定时。

风电工程安全文明施工策划方案(试行)

HD-AQCH-2011 风电工程安全文明施工策划 (试行) 电力股份有限公司 风电项目工程部 二○一一年五月

本策划方案根据华电电力股份有限公司暨华电工(2008)582号文件精神,充分结合了风电工程建设的实际施工情况编制。 策划方案编制负责人: 策划方案编制执行人: 策划方案编制人员: 批准人:

目录 一、总则: 1.本策划编制说明 2.编制过程依据的主要法律、法规和标准 3.风电建设安全管理总体目标 二、细则: 4. 安全文明生产组织保证和安全监督管理体系 5. 现场安全文明施工总体要求 6. 工程项目开工必须具备的安措条件 7. 施工现场安全文明管理规定 8. 个人安保防护及现场安全文明施工规范 9. 风机吊装安全技术措施 10. 职业安全卫生与环境保护 11. 消防、防汛、警卫与交通安全管理 12. 应急预案管理 13.设备运输、吊卸及现场保管安全制度 14.安全文明施工奖惩考核管理规定 一、总则:

1.本策划编制说明 为加强华电电力股份有限公司(以下简称公司)风电工程建设,实现全过程安全文明施工管理,本着高起点、高标准、高效益、严要求的原则,编制本策划方案。 1.1本策划是工程高水平达标投产,争创行业优质风电工程,建设中国华电集团公司(以下简称集团公司)风电工程安全文明一流的施工工地编制的。 1.2本策划是参照《中国华电集团公司火电工程建设安全文明施工标准化配置手册》的基础上,结合风电工程的特点编制。 1.3本策划涵盖了建设、设计、监理、施工、调试、考核等各参建单位的行为规范、标准和制度等。 1.4本策划内容应作为施工组织设计的一部分进行分述。 1.5施工各标段根据《策划》内容进行二次策划,并报监理公司审核,经建设单位批准后实施。 2、编制过程依据的主要法律、法规和标准: 2.1中华人民共和国《安全生产法》 2.2中华人民共和国《环境保护法》 2.3中华人民共和国《职业病防治法》 2.4国务院《建设工程安全生产管理条例》 2.5国务院《安全生产许可证条例》 2.6国家环境保护总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 2.7中国电力监管委员会《电力安全生产监管办法》

文明施工二次策划

安全文明施工二次策划 1.编制说明: 为了在工程管理上同西北电网有限公司工程管理相统一,全面实现工程项目安全健康与环境管理目标,塑造西北电网有限公司电网建设安全品牌形象,创建电网工程安全文明施工一流现场。项目部本着“高起点、高标准、严要求”的理念,对750kV拉西瓦-官亭输电线路工程[拉官Ⅴ标段] 进行安全文明施工二次策划。 2.职业健康安全及环境管理方针: 预防为主控制送变电施工中危险 强化监督严格遵守相关法律法规 以人为本切实保障员工安全健康 保护环境力求减少污染水土流失 科学管理实现安全绩效持续改进 我公司管理方针:构筑质量、环境、职业健康安全防线,依法施工、持续改进,全面提升公司管理水平,建设一流的用户满意优质工程。 3.安全文明施工总体目标 3.1不发生人身死亡事故和重伤事故; 3.2不发生重大施工机械损坏事故; 3.3不发生重大火灾事故; 3.4不发生负主要责任的重大交通事故; 3.5不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故; 3.6不发生负主要责任的电网大面积停电事故; 3.7“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”,创建全国电网工程建设安全文明施工一流水平,树立西北电网有限公司输变电工程安全品牌形象。 4.执行的主要法律法规: 4.1《中华人民共和国安全生产法》 4.2《中华人民共和国劳动法》 4.3《中华人民共和国建筑法》 4.4《中华人民共和国消防法》 4.5《中华人民共和国环境保护法》 4.6《中华人民共和国职业病防治法》

4.7《中华人民共和国道路交通安全法》 4.8国务院《建设工程安全生产管理条例》 4.9国务院《安全生产许可证条例》 4.10国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》 4.11国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 4.12国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 4.13国务院《特种设备安全监察条例》 4.14劳动部《关于重伤事故范围的意见》 4.15劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》 4.16国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》4.17劳动部《劳动防护用品管理规定》 4.18国家经贸委《老劳动防护用品配备标准》 4.19劳动部《起重机械安全监察规定》 4.20劳动部《漏电保护器安全监察规定》 4.21建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》 4.22公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》4.23公安部《火灾事故调查规定》 4.24国家电网公司《安全生产工作规定》 4.25国家电网公司《安全生产监督规定》 4.26国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》4.27国家电网公司《送变电工程施工安全设施标准化规定》4.28电力工业部《电力建设施工机械设备管理规定》

安全文明施工费用支付计划书

xxxxx工程 安 全 文 明 施 工 措 施 费 支 付 计

划 书 安全防护、文明施工措施费用使用计划 一、安全防护生产 1、安全防护资料的编制、安全防护警示标志的购置及宣传栏的设置; 2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用; 3、施工安全防护用电的费用,包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施; 4、起重机、塔吊等其中设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警 示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全防护门、防护棚等设施费用; 5、施工机具防护棚及其围栏的安全防护保护设施费用; 6、施工现场安全防护通道的费用; 7、工人的防护用品、用具购置费用; 8、消防设施与消防器材的配置费用; 9、电气保护、安全防护着迷设施费; 10、其他安全防护措施费用 二、文明施工

1、大门、八牌二图、工人胸卡、企业标识的费用; 2、砌筑围墙、道路硬化及建筑物内临时便溺设施费用;其他施工现场临时设施的 装饰装修、美化措施费用; 3、现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用; 生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用; 4、施工现场操作场地的硬化费用; 5、现场污染源的控制、建筑垃圾及生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用; 6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用; 7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用; 8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用; 9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用; 10、其他文明施工措施费用。

安全防护文明施工措施费用支付计划 我单位承包的《生产厂房(生产车间建设项目)》,工程造价为95386635.23万元。根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》(建办【2005】89号)和京建施[2005]802号文,特指定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费(简称安全防护、文明施工措施费用)支付计划书,具体内容如下: 一、工程概况 1、工程名称:xxxx 2、施工单位:xxxx 3、工程施工合同造价:xxxxx万元 4、工程安全文明施工措施费造价:xxxx万元 5、建设单位:xxxx 二、支付安全防护、文明施工措施费用计划 本工程安全防护文明施工措施费用支付计划如下: 1、工程开工前,支付安全防护、文明施工措施费用的30%; 2、工程完工30%时,支付安全防护、文明施工措施费用的30%;

工程项目安全生产文明施工双优项目策划书

工程项目安全生产文明施工双优策划书 1 总则 1.1 编制目的 本工程的建设目标是“省安全生产、文明施工双优”工程。根据我公司安全文明施工的要求,为有效指导本工地安全生产、文明施工和环境管理工作,建立职业安全健康环境管理体系,并依靠文件体系指导和控制危险源,遏制伤害事故,从而实现施工全过程的安全管理,使安全文明施工做到标准化、规化、程序化,创一流水平,特编制此策划书。 1.1.1 目标定位 本工程施工过程要求按省安全生产、文明施工双优工地的标准进行控制。按照此要求,为有效指导本工地安全生产、文明施工工作,按职业安全健康环境管理体系及其程序文件指导现场安全生产和控制危险源、遏制伤害事故,实现施工全过程的安全管理,使安全文明施工做到标准化、规化、程序化,特编制此策划书。 1.2 编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《中华人民国安全生产法》 3、ISO14001《环境管理体系—规及使用指南》 4、《建筑施工高空作业安全技术规》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ 130-2001) 6、《建筑机械使用安全技术规》(JGJ 33-2001) 7、《建筑现场临时用电安全技术规》(JGJ 46-2005) 8、《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB 50194-93 9、省和市安全生产劳动保护的地方法规以及行政规章 2 安全方针、目标及理念 2.1职业健康安全、质量、环境管理方针 安全第一,以人为本。

精心施工,用户至上。 爱护环境,减少污染。 遵守法规,持续发展。 2.2 安全文明施工总目标 争创“零事故”工程,确保实现“省安全生产、文明施工双优工地”。 2.3 职业健康安全、环境管理目标 进行科学管理、严格控制,实现安全及文明施工目标。 ⑴本工程因工死亡率为“零”; ⑵本工程因工人身重伤率为“零”; ⑶本工程群伤恶性事故发生率为“零”; ⑷本工程群体职业中毒和食物中毒事故发生率为“零”; ⑸ 3万元以上设备事故发生率为“零”; ⑹本工程火灾事故发生率为“零”; ⑺本工程人身轻伤率不超过5‰; ⑻文明施工优良率达90% 2.4定量目标 ⑴按JGJ59-2011标准评分,得分率达到85%以上; ⑵重伤以上事故率为零; ⑶轻伤率小于5‰; ⑷不发生群伤事故和集体中毒事故; ⑸不发生重大机械设备、交通、火灾事故。 2.5 定制目标 ⑴责任区模块化; ⑵区管理标准化; ⑶设备材料定置化; ⑷安全设施规化; ⑸人的行为循章化; ⑹标语、标识统一化;

安全文明施工二次策划书(正式)

厂前区建筑工程 安全文明施工二次策划审核: 校核: 编制: 华北铁建建设有限公司 宁夏方家庄项目部编制

目录 一、工程概况 (3) 二、编制目的及适用范围 (3) 三、编制依据 (4) 四、安全方针、目标及理念 (4) (一)职业健康安全、环境管理方针 (4) (二)安全文明施工总理念 (4) (三)职业健康安全、环境管理目标 (5) (四)定置目标 (5) (五)管理理念 (6) (五)现场总体布局 (6) 五、安全文明施工管理组织机构 (8) (一)安全文明施工组织机构 (8) (二)安全文明施工技术保证体系 (9) (三)安全文明施工监督保证体系 (9) 六、安全文明施工责任制 (10) 七、施工现场总平面布置 (12) (一)场地布置原则及区域划分 (13) (二)施工道路布置 (13) (三)生产临建布置 (13) (四)生活临建布置 (15) 八、主要风险与控制对策 (15) 九、安全文明施工措施 (18) (一)责任区模块化 (18) (二)现场管理标准化 (19) (三)设备材料定置化 (22) (四)人的行为循章化 (23) (五)标语、标识统一化 (23) (六)安全设施规范化 (23) (七)检查评比制度化 (24) (八)重奖重罚经济化 (25) (九)环境管理措施 (25) 十、施工设备管理 (26) (一)设备的日常管理 (27)

(二)劳保用品管理 (27) 十一、安全文化 (27) (一)宣传 (27) (二)全员参与的安全活动: (28) 十二、信息交流 (28) (一)安全信息系统 (28) (二)信息处理及反馈要求 (29) (三)信息交流流程 (29) 附录1. 本工程执行的安全生产法律法规及规章制度: (36) 附录2.项目部应建立的安全管理规章制度目录 (38) 附录3.项目部应建立的安全管理台帐和保存资料目录 (39) 附件4 土石方开挖安全文明施工管理办法 (41)

相关文档
相关文档 最新文档