文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化弱电系统工程决算书

智能化弱电系统工程决算书

智能化弱电系统工程决算书
智能化弱电系统工程决算书

智能化弱电系统工程决算书

弱电智能化各系统施工工艺技术方案

弱电智能化各系统施工工艺技术方案 1楼宇可视对讲系统 1.1系统设备安装前的检查 1、设备的检查 ?备外形完整,内外表面漆层完好; ?设备单个通电检查,无异常情况; ?小范围内控制系统通电联合检查,各个设备无异常情况。 2、线缆的检查 ?线缆的布放是否符合设计要求; ?线缆的通断检查; ?线缆的短路检查; 1.2设备安装 室内机的安装,位置应找正,安装要美观。单元机、门口机的安装;控制室管理机的安装。 1.3系统调试 与报警系统进行联动调试:户与户可视对讲调试:户内与单元、大门主机可视对讲调试。 1.4系统测试及验收 系统施工过程中,根据施工进度及与其它专业配合需要,合理的安排施工力,保证本系统工程与内装修、机电安装同步结束。

2闭路电视监控系统 2.1施工工艺流程图 2.2 2)摄像机安装前检查 ●将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后, 方可安装; ●检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点 方向; ●检查摄像机在防护套内紧固情况;

●检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。 3)在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。 4)摄像装置的安装应牢靠、稳固。 5)从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机 的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。 6)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监 视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。 7)传输线路的敷设 1)电缆的敷设应符合下列要求: ●电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍; ●电源线宜与信号线、控制线分开敷设; ●选配电缆时宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。 2)敷设管道电缆,应符合下列要求: ●穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉; ●管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上; ●进入管孔的电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措 施; 8)中心控制室控制台安装 1)控制台位置应符合设计要求。 2)控制台应安放竖直、台面水平。 3)附件完整、无损伤、螺丝紧固,台面整洁无裂痕无凹凸。 4)台内接插件和设备接触应可靠、牢固,内部接线应符合设计要求,无扭 曲脱落现象。 5)控制台应采取通风散热措施。 9)中心控制室设备安装 1)硬盘录象机应安放平稳,整齐,避免阳光直射。 2)监视器安装在电视墙内,监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm。 3)监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加 遮光罩遮挡。 4)监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同甲方:锦州昌茂房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)乙方:锦州市古塔区利秋门业(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算,单价380.00 元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):168720.00 元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00 元,乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案

弱电智能化工程各系统专项施工技术方案 1.综合布线系统 1.1 施工的重点、难点及处理措施 对于布线系统来说,施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的问题。 一般说来,信息插座的安装大致分为三个类型: 1.1.1 墙面嵌入安装 墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用86型底盒(暗装于墙内),底盒下缘距装修后的地面300mm。 1.1.2 地插座安装 在一些大型的会议室及领导办公室等场所,部分信息点须安装在房间远离墙面的位置,此时为了使用方便的考虑,建议采用地插座的安装方式。但此种安装方式因地盒造价偏高,故在实际安装中很难进行大面积的推广,此外,地插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点,安装深度避免破坏混凝土防腐层从而影响混凝土的质量。 1.1.3 直接安装于办公家私上 此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性价比高的方案,主要采取两种施工解决方案: 第一种,对于信息点分布很密集的部位,施工时建议采用地槽敷设方案(此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场所)。此种方案因其采取的大部分部件(含地插、地槽及线管等)主要暗敷于楼板的找平层内,故其整体造价可能会偏高,施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的

条件下,灵活性好,不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。 第二种,对于信息点分布不很密集的部位,施工时管线敷设可经天花内敷设的水平的桥架开始,经过线管(线管沿墙内、柱面及楼板找平层内暗埋敷设)至信息插座安装处,并可将信息插座直接安装于办公家私上,这样一来,可降低因采用地槽方案而增加的造价,降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合,灵活性差一些。 因此,信息插座的安装方式还可以找到其它安装方式,此处便不在一一列举;业主可根据自身的实际使用情况及可能的办公功能需求,在保证系统使用性能的前提下,寻求比较好的解决方案,提高系统的性能价格比。 1.2 综合布线系统的施工方案 1.2.1 设备安装前的环境检查 在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: 1)交接间、设备问、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门 的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。 2)房屋预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3)对设备间铺设活动地板应专门检查,地板板块铺设严密坚固,每平方米水 平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4)交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。 5)交接间、设备间的面积,环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。 1.2.2 施工前的器材检验 器材检验一般要求如下: 1)施工前,施工单位应对工程所用线缆器材规格、程式、数量、质量进行检

企业弱电智能化系统工程方案书

XX公司企业弱电智能化系统工程 目录 一、防盗报警系统5 1.1概述5 1.2结构5 1.3系统方案设计及功能:6 1.3.1系统设计说明:6 132系统功能说明:6 1.4警卫中心报警巡更软件说明8 1.4.1功能特点:8 1.4.2 VISTA-120 主机说明9 二、结构化综合布线系统13 2.1. 系统结构13

2.2. 系统方案13 2.2.1结构化布线系统方案13

三、计算机网络系统18 3.1、网络系统建设目标18 3.1.1局域网部分18 3.1.2广域网部分20 3.2、局域网关键技术分析21 3.2.1企业网络建设和主干网络技术3.3、网络方案设计23 3.3.1局域网方案设计23 3.3.2广域网方案设计25 3.4、推荐产品的主要技术性能指标3. 4.1 Cisco Catalyst 4000 系列26 3.4.2 Cisco2924XL 交换机29 3.4.3 Cisco 3600 系列29 3.5 XX 公司INTERNET 网站34 3.5.1网站实际需求34 3.5.2网站运行环境34 3.5.3网站架构35 3.6、中央机房项目38 3.6.1机房工程综述38 3.6.2、机房总体设计39 3.6.3供配电系统40 21 26

3.6.4、UPS不间断电源系统43

365、机房空调系统47 366、气体消防系统50 367、机房防雷系51 368、机房天花吊顶52 369、墙体饰面54 3610、机房接地系统54 3.6.11、机房装修简述56 3612、门禁管制系统58 四、电视/电话会议系统59 4.1、会议电视系统组网方案建议59 4.1.1、方案设计:选用DDN专线59 4.1.2方案说明60 五、办公自动化系统62 5.1、总体说明62 5.1.1主导设计思想62 5.1.2设计总体目标62 5.1.3 XX办公自动化系统的特点62 5.1.4内部网络软件运行环境64 5.1.5应用开发(群体)系统64 5.2、办公自动化系统功能说明66 5.2.1系统功能模块的划分66 5.2.2各模块功能介绍67

最全智能化弱电系统项目管理培训资料完整版.doc

智能化弱电系统的项目管理 (内部培训资料)

目录 一、概述 (4) 二、智能化弱电系统工程的工序流程 (4) 三、项目管理内容 (5) 四、技术管理 (5) 4.1 技术标准和规范管理 (5) 4.2 施工图的深化设计 (6) 4.3 安装工艺管理 (7) 4.4 技术文件管理 (7) 五、施工管理 (8) 5.1 施工组织管理 (8) 5.1.1 项目部的建立 (8) 5.1.2 组织设计和组织管理 (9) 5.2项目的进度管理 (9) 5.2.1 项目进度的制定 (9) 5.2.2 项目进度的控制 (10) 5.3 界面协调管理 (10) 六、质量管理 (10) 6.1 设计过程的质量控制 (11) 6.2 采购过程的质量控制 (11)

6.3 施工过程的质量控制 (12) 七、系统测试与验收 (13) 7.1测试验收流程 (13) 7.2 制定测试验收计划 (13) 7.3 竣工验收 (14) 八、结束语 (14)

智能化弱电系统的项目管理 一、概述 智能建筑弱电工程项目管理的目标是:运用现代化的管理技术,采用系统控制的方法,将各种资源经过管理由输入转化为输出,并排除各种干扰,实施动态管理,及时发现偏差纠正偏差从而达到合同所限定的质量、工期、成本等要求,向业主提供质量优良的工程。 智能建筑弱电工程项目管理是一项难度较大的工作,它是高新技术在建筑领域应用的产物,其主要特点是:系统技术含量高、管理的对象复杂、以及综合协调要求高。 因此智能化弱电工程的项目管理要有一个系统的考虑与统筹安排,在时间上、空间上、对各种资源进行科学的合理的综合利用,以保证项目的成功建设。 二、智能化弱电系统工程的工序流程 智能化弱电系统工程的工序流程如图一所示: 图一:智能化弱电系统工程工序流程

智能化弱电集成施工组织设计方案

第二章工程概况 1.工程内容 成都XXXXXXXXXXXXXXXX公司投资的“XXXXX高层住宅楼”智能化弱电集成系统工程,位于:成都市XXXXXXXXXXXXX,总建筑面积108288㎡,小区总户数为XXX户。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电话户线系统; ②宽带网络系统; ③光纤电视网络系统; ④楼宇黑白可视对讲系统( 含一键报警系统、单元门禁系统 ); ⑤电视监控系统; ⑥周界红外线报警系统; ⑦电子巡更系统; ⑧停车场IC卡管理系统; ⑨背景音乐系统; ⑩楼宇BA自控系统。 2.总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:500日历天。 要求质量标准:优良。 第三章工程实施组织计划

1.工程进度安排 根据贵单位对项目建设的总体要求,以及在同类项目建设中的经验,我们按照以下步骤实施的整体思路,提出弱电系统工程项目建设的实施进度计划。 本工程计划2007年11月25日开工,2009年2月10号完工,工期为500日历天。 工程一旦开工,须按以下步骤开展工作: 工程设计部进入现场进行现场勘测,完善2次线路设计和平面施工图设计,此工作10日内完成。 同时材料采购部按照合同进行材料采购,第一批材料应在10月25号内采购完毕,并进入工地临时库房。以后按工程实际进度制订采购计划。 工程部在工程勘测完毕后组织施工人员进场施工,准备好详细的施工进度计划和工程施工图纸,以及一切工程准备工作(如搭建临时设施,吊齐机具)。 一旦进场后,需科学的安排施工进度,并积极与业主和土建方取得配合,避免人员安排和工序安排的不合理情况出现。 施工过程中定期召开工程现场会,由总指挥主持,特殊情况下由项目经理主持,及时调整人员安排,合理化安排工程进度。 施工过程中工程项目经理要定期和不定期的抽查工段施工质量,并及时对工程质量和安全生产进行监督,保证好工程质量,搞好安全生产。 工程每一阶段完工后,要及时整理工程档案,做好工作总结,为下一阶段打好基础。 工程施工完毕后,及时组织工程验收,做好工程结算工作。 考虑到“XXX高层住宅楼”智能化系统弱电工程项目建设中的条件准备、设备订货及运输、项目施工等因素,工程实施进度计划按照以上计划编制。项目进度管理按照多专业交叉作业方式进行,以便控制项目实施进度。具体实施进度计划可按照贵单位的要求,在本实施进度计划的基础上调整 我公司将协同成都双新科技创业投资有限责任公司及总承包施工单位,按照项目实施进度计划,完成对项目建设的各个环节,包括人员组织、技术小组的工作进展、项目建设进度和质量、系统阶段的验收等方面,实施全面的管理和监督。并通过项目阶段性总结,报告项目实施情况,调整建 2.项目管理机构的组建

智能化弱电系统项目施工前准备工作

智能化弱电系统项目施工前准备工作 公司业务部与工程部进行商务正式移交后,由项目经理组织工程部、技术部供应部和质量检验部,分项或同时进行如下工作安排。 第一节现场勘察和图纸现场签证记录 如发现施工的条件与设计图纸条件不符或者有错误,又或者因为材料、设备规格质量、场地不能满足设计要求,可以大家共同探讨合理化的改进意见,并遵循技术核定和设计变更签证制度,进行图纸的施工现场变更签证。要报请项目的原设计、批准单位批准。所有变更改动资料,都要有正式的文字记录,归入建设工程档案,作为施工、竣工验收和工程量估算的依据。 第二节图纸会审 联系甲方、监理、总包、装饰、机电安装等工地现场有关单位,尽快完成图纸会审工作。图纸会审一般由甲方组织,监理主持,由设计单位和在场施工单位、协作单位参加,多

方进行图纸会审。图纸会审时,首先由设计单位的工程设计者向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求,并对特殊结构、新工艺、新材料、新产品和新技术提出设计施工要求。然后施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的总是逐一地做好记录,由监理形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为设计文件并与技术文件一起用于指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程估算的依据。 图纸会审完成即提交开工报告,办理施工材料报验。 第三节物资器械准备 材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其能够满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备:构(配)件和制品的加工准备,

智能化弱电系统项目管理

智能化弱电系统项目管理培训资料

智能化弱电系统的项目管理 (内部培训资料)

目录 一、概述 (5) 二、智能化弱电系统工程的工序流程 (5) 三、项目管理内容 (6) 四、技术管理 (6) 4.1 技术标准和规范管理 (6) 4.2 施工图的深化设计 (7) 4.3 安装工艺管理 (8) 4.4 技术文件管理 (8) 五、施工管理 (9) 5.1 施工组织管理 (9) 5.1.1 项目部的建立 (9) 5.1.2 组织设计和组织管理 (10) 5.2项目的进度管理 (10) 5.2.1 项目进度的制定 (10) 5.2.2 项目进度的控制 (11) 5.3 界面协调管理 (11) 六、质量管理 (11) 6.1 设计过程的质量控制 (12) 6.2 采购过程的质量控制 (12)

6.3 施工过程的质量控制 (13) 七、系统测试与验收 (14) 7.1测试验收流程 (14) 7.2 制定测试验收计划 (14) 7.3 竣工验收 (15) 八、结束语 (15)

智能化弱电系统的项目管理 一、概述 智能建筑弱电工程项目管理的目标是:运用现代化的管理技术,采用系统控制的方法,将各种资源经过管理由输入转化为输出,并排除各种干扰,实施动态管理,及时发现偏差纠正偏差从而达到合同所限定的质量、工期、成本等要求,向业主提供质量优良的工程。 智能建筑弱电工程项目管理是一项难度较大的工作,它是高新技术在建筑领域应用的产物,其主要特点是:系统技术含量高、管理的对象复杂、以及综合协调要求高。 因此智能化弱电工程的项目管理要有一个系统的考虑与统筹安排,在时间上、空间上、对各种资源进行科学的合理的综合利用,以保证项目的成功建设。 二、智能化弱电系统工程的工序流程 智能化弱电系统工程的工序流程如图一所示: 图一:智能化弱电系统工程工序流程

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 厦门市万安实业有限公司 1、工程概况 1.1 建筑工程概况 工程名称:厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 建设单位:厦门大学附属中山医院 建筑功能类型:厦门大学附属中山医院前身为厦门中山医院,是目前厦门乃至整个闽西南地区单体面积最大的医疗服务建筑。厦门大学附属中山医院的外科病房大楼作为一座现代化的医疗建筑,将为厦门乃至闽南区域老百姓提供一流的医疗环境、医疗服务,也可大幅度提升整个厦门的医疗层次和医疗服务水平。 建设项目工程总投资:该楼基建投入2亿元,加上基础设施共约2.5亿元。 1.2 建筑基本概况 项目位置:位于厦门市湖滨南路201~209号 占地面积:9424.383 ㎡ 总建筑面积:50493.2㎡ 建筑高度:81.5m 地上建筑面积:45579.9㎡ 地下建筑面积:4913.3㎡ 工程开、竣工日期:2006年6月~2007年5月 1.3 建筑智能化系统设置概况 建筑智能化系统建设内容如下:建筑设备监控系统;综合布线系统;安全防范系统(闭路电视监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统);医疗监控系统(重症病房监护系统、ICU三方可视探视系统);公共广播系统;有线电视系统;停车场管理系统;可视对讲系统;远程抄表系统;排队候诊系统;信息发布系统;多功能厅会议系统;医院集成管理系统;其他智能化系统(手术室智能化系统、智能化系统供电、智能化系统防雷与接地)。 整个建筑智能化系统工程投资:728.9887 万元。 1.4 系统运行、验收、维护概况 系统开通时间:2007年4月,目前系统已经开通并正常运行,运行情况良好。

公安系统智能化弱电项目方案 (1)

1.工程概况3 2.工程需求分析 (3) 3. 智能化系统设计原则 (3) 4. 智能化系统设置 (4) 5. 系统设置概述 (4) 5.1 综合布线系统 (4) 5.2 安保监控系统 (5) 5.3 智能一卡通系统 (6) 5.4 会议室音视频系统 (6) 5.5 110XXX系统 (7) 5.6 机房建设 (10) 5.7 大屏幕公告栏与触摸屏引导系统 (13) 5.8 紧急广播及背景音乐系统 (13) 5.9 卫星接收、有线电视系统 (14) 5.10 计算机网络系统 (14) 5.11 电话通讯系统 (14) 5.12 楼宇设备自动化管理系统 (15) 6. 本次智能化系统工程的特点 (15) 7. 对于土建及机电设计的一些建议 (15) 8. 区域说明效果图 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.工程概况 XXXXXX大楼位于XXX新区,大楼总建筑面积约为17,620M2,地面上19层,地面下1层,共20层,标准层层高4M、每层使用面积约880 M2,总高度76.2M,是一幢框架结构的建筑物。大楼建成后,将作为江都室XXX局综合业务处理、办公自动化、领导决策XXX。 2.工程需求分析 XXXXXX的弱电系统建设应该体现其是集各类信息收集、信息整理、指挥、管理、事件控制、各业务部门的办公、会议等多项功能为一体的大型、综合性、现代化的XXX专业指挥、管理、控制中心的特点。在管理上要充分考虑到XXX在使用时的集中性和随机性。所谓的集中性是指处理事件的集中性,在处理突发事件时会有大量的数据调用和处理。而其随机性是指在一年中的集中使用情况是比较随机的。这就要求设计者充分考虑到XXX工作的特殊性,按照其特点考虑大楼建成后的使用、运行和管理问题。使整个XXXXXX大楼体现出一种可沟通性,一种事件处理活动的严密性,体现出现代技术手段在XXX工作和事件处理活动中的应用,体现出现代科学技术手段在XXXXXX在今后运行、管理方面的应用,提高会议、指挥、控制和各类数据处理及管理方面的科技含量。 XXXXXX局XXX大楼弱电系统的建设将为全局提供一个高效、便捷、安全、可靠、舒适的工作环境。通过计算机网络,连接区县分局、派出所,对各类信息进行综合分析、归类、处理和判断,实现领导决策指挥科学化、自动化。因而,本弱电系统的设计应围绕上述总的功能需求展开,各子系统的设计应确保总体功能的实现,并保证各子系统能充分、高效、可靠地运行; 3. 智能化系统设计原则 本弱电系统设计原则: 1.先进性:采用国际或国内通行的先进技术。 2.成熟性:以适用为原则,采用成熟的或经过工程检验的先进技术。 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展出现障碍。 4.按需集成:根据本项目特点,按照管理需要分层次、分阶段实现集成。 5.标准化:采用标准化的设计和标准化的产品。 6.可扩展性:本工程设计应考虑到未来发展,在预埋和线缆布设上留有冗余。对系统的管理,根据需要按可分可合的要求进行组合。 7.安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8.服务意识:强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

智能化弱电系统项目工程各专业工程的配合

智能化弱电系统项目工程各专业工程的配合 由于智能化弱电系统施工子系统多,可能会由多个施工单位施工,以及施工工期长,各个阶段之间、相关部门之间以及相关单位之间,都会存在大量结合部、复杂的关系和矛盾。因此,施工管理过程的协调工作非常重要。通过协调进行沟通,排除障碍,确保各系统施工正常进行。我们将注意以下几个方面: 第一节与设计单位间的工作协调 (1)中标签订合同和技术管理的组织落实后,与设计主管单位联系,进一步了解方案设计和初步设计的意图和工程要求,掌握工程特点,与设计单位沟通,进一步深化和完善整体规划和总体设计。 (2)向设计主管单位及各施工单位提交根据总进度计划编制的设计图和计划书,组织设计的深化工作。 (3)组织施工图会审和图纸交底工作。 (4)对施工中出现的情况,根据工程指挥部及监理单位的 意见及时处理,并应与设计单位协商,修正可能出现的错

误。会同设计单位进行中途质量验收,竣工验收等。 (5)组织设计单位参与各子系统主要设备、材料选型、订货等。 (6)协调各子系统施工单位在施工中需与设计单位协商解决的问题。 第二节与监理单位的工作协调 (1)在施工全过程中,同监理单位密切协作,按已批准的“施工大纲”和“施工组织设计”,对施工单位进行进度、质量、安全和技术管理。 (2)参与监理单位对各子系统施工单位执行质量管理、控制等制度的执行情况的检查督导。杜绝施工现场各施工单位不服从监理工作的现象,使监理工作得以全面执行。 (3)参加监理例会,及时协调解决施工中岀现的问题, 确保工程项目按期优质、低耗建成。 第三节与工程总承包单位间的工作协调

提供智能化系统情况,协助工程总承包单位编制施工大纲, 综合进度计划及施工组织总设计,建立质保体系,落实施工技术措施,制定施工现场总平而图,施工现场管理办法等,确保总目标的实现。 协调总承包单位与智能化各分包单位,以合同或其它形式确定的现场管理的职责、义务以及施工中所产生的各类矛盾,减少相互之间推诿、扯皮等现象,以免延误工期造成损失。 参加工程总承包单位召开的协调会,接受工程总承包单位对各分单位的施工教育、管理、检查。严格按规定执行。 配合主体结构和装修,熟悉结构和装修预埋图纸,校清预埋位置尺寸,以及有关施工操作、工艺、规程、标准的规定及施工验收规范要求;随结构、装修工程的进度,监督好管盒预埋安装和线槽敷设工作,做到不错、不漏、不堵,当分段隐蔽工程完成 后,应配合甲方及时验收并及时办理隐蔽工程检验签字手续。 第四节与分包单位之间的工作协调 (1)对分包的选用参与进行资质管理、技术力量、装备情况的考察,选择符合要求的分包单位(主要指系统设

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

智能化弱电项目实施时注意的问题及相应的解决方法

智能化弱电项目实施时注意的问题及相应的解决方法前言: 当今社会,随着科技进步,智能化技术也得到了广泛的应用。越来越多的建设工程都采用了智能化系统,同时,参与智能化建设的施工队伍也飞速增加,各个队伍技术水平和管理能力均不相同,市场环境良莠不齐,往往技术水平低的队伍以廉价大量中标。这种情况下,建设方和施工方都受到了损失,也扰乱了市场秩序,今天就来分析下弱电智能化项目实施时应注意的问题及提供相应的解决方法。 一、智能化弱电项目实施时应注意的问题 由于建设方、设计方、施工方以及产品供货方对项目的初期认识会有一些差距,再加上几方的前期沟通或是准备工作不到位,特别是施工单位的基

本素质不高或是经验欠缺,就有可能给日后的项目实施留下隐患。因此,应做好以下几个方面的工作,尽量避免问题的发生。 1、项目实施前的准备工作 首先要选择一支信誉好、实力强、业绩多、报价合理的施工队伍。切忌为了片面地追求降造而冒险选用低价投标单位,选择监理单位时同样如此。施工单位一旦中标后,要在招标文件的基础上扩大了解整个工程概况,要把握工程特点和设计要求,并对该工程有一个初步的评估和全面的理解,同时组织专业技术人员针对施工图纸进行更近一步的分析和研究,充分领会设计思想和技术要求,并积极地与建设单位和设计单位沟通,更深的了解和明确建设方的功能定位和意图,从而审视图纸中有无错误和缺项,衡量图纸设计能否满足用户的要求。一旦发现问题,要积极地会同建设方和设计方进行图纸会审,并提出问题和改进建议。避免问题暴露在施工阶段,给建设单位和施工单位造成不必要的损失。 图纸交底在开工前也是一项非常重要的工作。交底交的好坏直接关系到项目是否能够顺利准确的实施,关系到施工进度和施工质量的保证,以及关系到施工成本能否降低。有些建设单位对此不以为然,交底工作草草了率,从思想行为上给项目的实施埋下了隐患。 2、选择弱电产品的问题 在选择了合格的施工单位后,产品的选择就成为了保证工程质量的另一个关键性问题。产品的质量直接影响到工程的质量。当前市场上各类弱电产

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析 随着信息技术的发展,智能系统的涉及内容更加广泛。建筑智能系统广泛用于建筑施工。从设计、施工到验收、电子智能系统给建筑工程带来影响,由于社会的不断发展,它的作用将变得越来越重要。文章阐述了加强建筑电气弱电智能化建设的意义,探讨了加强建筑电气弱电智能化建设的措施。 标签:建筑电气;弱电智能化工程;施工 作为电力智能建筑的核心,弱电工程的建设对满足大楼的基本功能要求起到了重要作用。因此,我们应该充分了解弱电系统在现代建筑工程中的作用,并加强过程管理和控制的图纸和施工。 一、加强建筑电气弱电智能化工程施工的意义 建筑电气布置项目是必要的管理控制成本,电器产品科学、合理的质量和效果,不仅可以保证电气项目的整体质量,而且控制建筑施工企业的工程造价科学合理。更重要的是,它提高了信息化、智能化和建筑行业的建设。只要做好科学的管理工作,形成良好的秩序,加强对人、财、物的管理,采取合理的策略和手段,有效地监督建筑电气安装全过程,就能加强建筑电气施工的质量、成本和效果。 二、建筑电气弱电智能化工程的施工分析 (一)智能化建筑弱电工程的实施 要对工程各个施工环节实行正确的控制,就要根据工程项目的定位以及工程的设计标准来进行系统设计以及功能需求的分析,从而保证建筑工程的总体设计中蕴含着工程的特色以及建设的亮点。在建设工程中,其承包单位的整体水平直接决定了工程质量以及建设进度,因此在选择工程承包商时,要以建筑弱电工程成果分析以及弱电工程的特点为依据,同时结合业主以及承包商对弱电系统的协调控制水平来进行承包商的選择。在建筑弱电工程中,集成商是其工程施工技术水平、工程管理以及工程协调组织能力的结合。此外,在建筑工程当中,其主要的建设目标是为了更高地投资回报以及工程业绩。在建筑工程中,只有在完成工程的评估以及验收之后才能保证工程的实施效益,保证项目管理的效率。 (二)工程设备抗干扰方面 在智能建筑弱电智能系统的建设中,要做好系统的抗干扰工作,以确保顺利实施智能在智能建筑中的应用。首先,必须采取多种综合措施,同时抑制干扰源、干扰方式和干扰设备。其次,软件和硬件的抗干扰措施,应该根据智能建筑的弱项智能系统的实际情况进行有效的选择和科学的实施。最后,有必要进行综合分析和判断干扰情况,并选择抗干扰措施,方便维护智能建筑系统的正常运行。

智能化弱电集成工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分

投标人:(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 编制日期:2008年9月13日 目录 第一章编制依据 (11) 1.施工组织设计的指导思想 (11) 2.编制围及容 (12)

3.施工组织设计编制技术依据 (13) 第二章工程概况 (16) 1.工程容 (16) 2.总工期要求 (17) 第三章工程实施组织计划 (18) 1.工程进度安排 (18) 2.项目管理机构的组建 (21) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (22) 2.2 施工作业层——直接参与施工的 作业班组 (23) 3.施工组织机构框图 (23) 3.1公司组织机构框图 (23)

3.2项目管理人员岗位职责 (24) 3.3.施工组的职责 (27) 4.施工组织计划 (29) 4.1工程组织 (29) 4.2工作流程 (31) 4.3规章制度 (32) 5.项目管理机制 (35) 6.施工项目的高效运作机制 (36) 6.1明确项目经理部的责、权、利 36 6.2树企业形象,创工程精品 (37) 7.保证施工项目高效运作的措施.. 38 8.工程施工准备 (40) 8.1施工技术准备 (40)

8.2主要施工工具准备 (41) 8.3劳动力计划安排 (42) 8.4.施工的临时设施 (46) 9.材料组织与管理 (47) 第四章工程质量管理 (50) 1.组织工作管理 (50) 2.进度控制管理 (51) 3.项目实施管理 (51) 4.风险管理 (52) 5.质量控制管理 (53) 6.项目文档管理 (55) 第五章施工部署及组织管理 (56) 1.工程总体布置 (56)

分析建筑弱电智能化系统工程的运用 乔春笋

分析建筑弱电智能化系统工程的运用乔春笋 摘要:建筑弱电工程是我国智能化发展的突破点,对于提高建设水平有着重要 的作用。实现弱电智能化能够进一步提高我国建筑的自动化水平,随着现代电子 信息技术的不断发展,实施弱点智能化系统工程更加的复杂,对于建筑施工提出 了更高的要求。本文阐述了当今建筑弱电智能化存在的问题,并根据工作经验和 理论分析提出了改善性的措施,为我国的建筑弱电智能化系统工程应用提供参考。 关键字:建筑;弱电;智能化;系统工程 1.概述 建筑施工是我国建设和发展过程的重要环节,提高建设水平和建设建筑的智 能化是当今建筑业的发展方向。弱电智能化系统工程是随着我国电子辅助设备技 术的发展,引入到建筑设备中的智能化技术增多[1]。在我国建筑弱电智能化系统 工程中,主要的技术包括:计算机网络系统、综合布线系统、监控报警系统、有 线电视系统、多媒体会议系统、防雷接地系统、楼宇自控系统、电了巡更系统、 不间断电源系统、排队及显小系统、家居智能化系统等方面。建筑弱电智能化系 统工程所涉及的因素较多,施工中技术路线、材料质量和施工设备状况都影响着 工程质量。我国相关人员进行了建筑弱电智能化系统工程技术的研究,阐述了我 国建筑弱电智能化系统工程发展历程,并从管理、设计和施工等方面,提出了诸 多提高建设施工水平改善措施[2]。本文在此基础上,分析了影响建筑弱电智能化 系统工程因素,阐述了目前建筑弱电智能化存在的问题,并根据工作经验和理论 分析提出了改善性的措施,为我国的建筑弱电智能化系统工程应用提供参考。 2.建筑弱电智能化系统工程影响因素 衡量弱电技术的主要依据包括:电压和电流的稳定性、信号传输的精确程度 和可靠度等。在建筑弱电智能化系统工程中,可以分为两个方面;第一,低电压 电能。例如,进行控制建筑大楼、报警监控、消防电气控制等,都属于该方面。 第二,信息信号传输。例如,有线电视信号、电脑网络和信号接受等[3]。建筑弱 电智能化系统工程主要影响因素可以分为相关技术和施工管理两个方面,具体如下: 2.1计算机技术 计算机技术影响着未来弱点技术发展,采用更加复杂的计算机网络化控制, 实现复杂的智能化操作都必须计算机技术保证。计算机及信息网络技术管理着弱 电系统,其工作水平和可靠性都决定了弱点系统的服务质量。因此,计算机技术 在弱电工程中起着关键作用,在一定程度上决定了弱电智能化发展程度。 2.2信息传输技术 通信技术主要影响了智能建筑弱电技术信息传导,是智能控制中的传输环节。现代的信息传输技术包括宽带、无线信号、多媒体通信技术和ATM通信技术,这些在建筑弱电工程中都发挥着重要作用。随着信息传输技术朝着数字化、高速化 和稳定化方向发展,建筑弱电智能化的信息传输也将获得进一步的提升。此外, 信息传输技术能够为弱电技术提供信息平台,保证系统内部信息交流和资源共享。 2.3施工工程管理技术 由于弱电工程所涉及的专业技术要多,需要工种广泛,有效地工程管理技术 能够保证弱电工程正常实施,帮助工程采取最合理的施工工序。根据建筑施工知 识我们指导,工程管理技术是一项工程最为核心的环节,要想提高建筑弱电智能 化系统工程建设水平,就必须结合建筑弱电智能化系统工程施工特点,提出合理

弱电智能化工程施工方案

弱电智能化工程施工方案 工作流程 施工阶段的划分 为实现发包人对本项目的总体要求,我们进行了精心策划,针对其工程特点及提供的有关图纸要求,我们从系统方案设计到最终完成整个弱电系统工程,乃至保修服务期全过程考虑,确定本项目的施工阶段划分,本工程的施工整体上分为如下6个阶段: (1)深化设计及施工前期准备阶段

1)项目部成立 公司组建工程施工项目部,确定施工现场的管理和组织机构,并配备满足需要的人力和物资资源。 2)深化设计 在预定时间内,完成施工图深化设计,按照相关国家规范(细节附后),结合我司的设计控制规程,在与设计院、发包人与总包等方面密切配合和公司内部设计评审和设计确认的前提下,满足工程设计原则的总体要求,并及时绘制完成深化施工图纸。 在深化设计阶段,将提交如下技术资料: 方案说明(包括系统功能说明及性能指标、监控点表、系统设备配置清单、监控原理说明等)。 系统图(包括系统结构图、网络拓扑图)。 平面图(包括控制中心、分控室、受控设备机房、末端设备安装及配线平面施工图)。 设备安装图(包括控制中心和分控室设备的平、立、剖面安装图,DDC、传感器、执行机构的安装图)。 各系统或设备的监控原理图及电气端子接线图。 3)系统设备订货 根据深化设计结果,确定系统设备需求,按照供应设备交货计划表制定的订货计划表进行订货。 4)施工准备 在进行以上工作的同时,进行现场勘察和进场施工准备。项目主要负责人员与现场有关单位人员会晤,并组织项目部人员勘察工地现场,了解其它相关专业的进度,根据现场情况编制详实的分项施工进度计划。同时安排现场库房和办公地点,进行进场前施工人员三级教育,组织人员进驻现场准备施工。 现场与弱电子系统涉及的被控设备生产、安装厂家进行接洽,作好技术配合与协调,要求相关专业留出本系统需要的接口。 在进行以上工作同时,根据本工程特点确定协作单位配合要求。 (2)现场配管穿线施工阶段 项目部人员根据不同的职责分工,配合处理施工过程中有关的专业协调、过程和最终施工质量检验、工程报验、技术、安全、进度控制等的各类事宜。

体育公园智能化弱电系统施工组织设计方案

重庆市溉澜溪体育公园智能化弱电系统 施 工 组 织 设计方案

重庆市溉澜溪体育公园智能化弱电系统 施 工 组 织 设计方案 编制单位: 时间:2019年月日

重庆市溉澜溪体育公园智能化弱电系统 (1) 施 (1) 工 (1) 组 (1) 织 (1) 设计方案 (1) 重庆市溉澜溪体育公园智能化弱电系统 (2) 施 (2) 工 (2) 组 (2) 织 (2) 设计方案 (2) 第一章工程概况及施工组织机构 (4) 工程概况 (4) 施工组织机构 (4) 第二章施工总体部署及布置 (5) 施工总体部署 (5) 施工准备工作 (5) 施工布置及说明 (6) 施工重难点及关键工序说明 (6) 施工文档管理 (6) 施工物料管理 (7) 第三章主要工具设备计划 (7) 安装施工主要工具设备 (7) 施工测量仪器配备 (7) 设备安装调试设备配备情况 (8) 第四章施工进度计划 (8) 第五章工程质量保证措施 (8) 第六章安全施工保证措施 (8) 第七章施工工期保证措施 (9) 第八章文明施工保证措施 (9) 场容场貌 (9) 临时设施 (10) 现场施工守则 (10) 第九章环境保护及节能措施 (11) 第十章对专业施工单位的配合 (11)

第一章工程概况及施工组织机构 工程概况 本弱电项目涉及监控系统、停车管理系统、公共广播系统、智能化专网系统、户外信息发布系统、有线电视系统。工程内容为安装及设备调试。 该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织施工,各相关单位密切配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。 施工组织机构 我司针对该项目成立专门项目组,并实行项目经理负责制,确定项目负责人1人,全面协调该项目一切事宜,对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。

相关文档
相关文档 最新文档