文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机、箱变施工方案

风机、箱变施工方案

风机、箱变施工方案
风机、箱变施工方案

风机基础与箱变工程施工方案报审表

表号:B-1

工程名称:巴音杭盖风电一期工程编号:BH3000-840-FA-002

致:一吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司乌拉特中旗巴音杭盖1号风电场100MW工程项

目监理部_ (项目监理机构)

我方已完成了风机基础与箱变工程施工组织/ (专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。

附:□施工组织设计

□专项施工方案□施工方案:风机基础与箱变工程施工方案施工项目经理部(盖章)项目经理(签字)

年月日审查意见:

专业监理工程师(签字)

年月日

审核意见:

项目监理机构(盖章)

总监理工程师(签字、加盖执业印章)

年月日

审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)

建设单位(盖章)建设单位代表(签字)

年月日

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

风机基础与箱变工程施工方案

、工程概述

本单位工程为巴音杭盖一期风电场风机基础、箱变基础工程施工:计划本年度完成67台风机基础与箱变基础施工作业。风机基础、地基处理:(风机基础开挖及回填不在本标内)

钢筋混凝土浇筑和预埋件埋设、基础观测点的埋设;基础环的卸车、安装及调平等。箱式变压器基础:钢筋混凝土浇筑、预埋件埋设等。风电机组地基基础和箱式变压器基础间直埋电缆沟:预制混凝土盖板的制作、埋设等。风机及箱变基础本体接地,外引出基础最少1500mm 在质量方面应该达到电力建设优质工程验收标准。

二、风机基础施工主要施工方案:

1施工工艺流程:

风机基础作业程序:全站仪定位验点放线---土石方开挖、爆破—验槽—垫层—基础环支设一放线一基础钢筋绑扎一焊接、预埋接地线路一PVC穿线管、测温管敷设—模板支设—浇

灌砼(同步进行基础环预埋件平整度复测)—测温、养护—拆模—回填土并压实。采用流水作业的方法施工。

箱变基础作业程序:定位放线—土石方开挖、爆破—验槽—垫层—放线—基础钢筋绑扎—焊接基础内接地网—PVC穿线管敷设—焊接、预埋接地线路—模板支设—浇灌砼—养护—拆模—回填土。采用流水作业的方法施工。

2单位工程施工方案

2.1定位放线

2.1.1工程所需的测量和工具并送具有校验资质的检验厂家进行校验,检验合格后方可使用。测量采用全站仪进行定位放线。

2.1.2测量控制网分平面控制网和高程控制网,它的布设主要是为了满足基础定位的精度要求

2.1.3。平面控制应从整体考虑,遵循先整体后局部、高精度控制低精度的原则;平面控制网的座标系统与设计所采用的坐标系统一致;平面控制网要根据设计总平面图和施工总平面布置图来布设;选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方,尽量与各区域的建、构筑物的主轴线相吻合。

2.2基础土石方开挖施工

2.2.1基础土石方开挖主要采用机械开挖,挖方施工时应将开挖线、放坡线经过验收后方可进行开挖;

开挖过程中必须按规定进行放坡,在机械达不到的地方必须人工清理修坡,坡度控制采用坡度尺,并做到边坡平整光滑;开挖过程中必须随时进行测量,以防止超挖;石方需

要爆破时,由专业资质人员进行爆破施工(必须做好一切安全防护工作) 。基槽开挖后,基底

标高误差+30-0mm

2.2.2基础开挖标高按机位自然地面的平均标高为土0.000m。

2.2.3在基坑开挖工序完成后,经验槽合格后方可浇砼垫层,垫层平面尺寸比基础底平面尺寸大100mm 垫层平面中心为风机排布中心,要求中心偏差小于10mm

2.2.4 土石方开挖后,开挖的土石应按照具体要求堆放以便于后期施工。

2.3钢筋混凝土工程

2.3.1钢筋的制作与安装:

(1)钢筋加工厂集中下料、统一配制。钢筋接头采用机械套筒连接或绑扎搭接,钢筋加工厂集中管理,焊工必须持证上岗,机械套筒接头进行检验,箍筋必须放大样配制,配制好的钢筋半成品管理要规范,要进行码垛、保护。使用机动车随绑随运,半成品不许在现场滞留。

(2)钢筋混凝土基础使用热轧带肋钢筋川级钢筋。

(3)按施工图摆放底层钢筋。底层钢筋摆放并绑扎完毕,检查所有绑扎好的钢筋并做隐蔽工程记录。由于基础较高,必要时为防止钢筋倾斜可做剪刀撑。

(4)钢筋加工前必须对钢筋进行除锈处理,冷拔和围弯钢筋时必须按照规程、规范要求的最小弯曲直径进行围弯。

(5)绑扎箍筋时,要按照施工图纸要求进行,要求钢筋同一截面接头的根数不得大于总根数25%同时相互应错开绑扎。同时应注意保护层的厚度应符合设计要求。

(6)钢筋绑扎完成后要对照图纸及施工规范和钢筋料单的尺寸对所有已成形的钢筋规

格、数量、形状进行复核和修整,对不符合要求的钢筋进行整理,必要时进行更换。

(7)钢筋的制作及连接施工技术要求:本工程的钢筋要统一在站内由专人负责加工,现场将设立钢筋堆放区、钢筋加工区、成品堆放区,加工区为露天设置,其施工临时电源应配置

专用的配电柜,钢筋堆放区和成品堆放区用钢管搭架,并盖顶防雨。场所有加工成成品或半成品的钢筋,必须做好标识,做到随用随搬。

(8)绑扎底板钢筋时,用细石砼垫块梅花形布置,间距1米,立面用带有绑丝的预制垫块绑在钢

筋上,间距800MM基础混凝土墙两边都用带绑丝的垫块绑在钢筋上,基础的垫块和箱变的垫块不能混淆,因为保护层厚度不一样。在施工前应予制保护层垫块,确保基础保护层符合设计要求。钢筋接头的位置应相互错开,有接头的钢筋截面面积与钢筋总截面面积的百分率不得超过25%。钢筋均按设计要求绑扎牢固,保证其位置准确,混凝土浇筑时派专人负责,发现钢筋位置移动,应立即纠正。

(9)钢筋绑扎期间,必须做好充分的防风沙工作。备好帆布、水车、高压水枪。如遇风沙,立即停工,及时用帆布覆盖;风沙过后,人工清理并用高压水枪将剩余积砂冲洗至集砂坑,及时清理,确保无砂。

2.3.2基础模板安装和拆除

模板安装和模板拆除

(1)钢筋绑扎到规定标高时,检查所有绑扎好钢筋及上台预留钢筋并做好隐蔽工程记录,

确实无误后即可以按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2012标准安装模板。

(2)所有基础混凝土浇制用的模板,全部采用自制钢模板和木模板,确保砼表面美观、

平整;因为本工程混凝土基础方量较大,其施工模板必须做强有力的加固处理。并用至少3道钢丝绳进行箍固,以防止因混凝土体积大、重量大出现涨模现象。

(3)所有属于隐蔽工程的钢筋、设备管线及预埋件、预留孔洞施工,必须有监理人员在场,并做隐蔽工程验收。

(4)支模板前应对基础施工的轴线、边线、标高、水平线及模板控制线进行复测,模板底部的垫层应使用水泥砂浆找平。

(5)支模前应涂刷脱模剂,便于拆模,拼装组合时要求平整、顺直、接缝严密,联结牢固,尺寸准确。

(6)完成模板安装后,应检查模板拼缝是否严密程度和支撑顶杠是否牢固,电缆保护管

周围是否加固牢靠,浇筑砼前用高压水枪冲洗基底。

(7)拆除模板的顺序应由上而下进行,拆除模板时,先拆支撑,各种卡具和联结件,后拆模板,需用橇棍时,以不伤混凝土棱角为准,可在撬棍下垫以角钢和木垫块,同时可用木锤敲击,松动模板,然后进行拆除。

(8)拆除模板时,所有的卡具,联结件不得随意抛扔,要及时清理,统一存放保管,防止丢失、损坏、拆下的模板应及时清理、整修、涂刷隔离剂、集中堆放。

2.3.3混凝土施工

由于我方采用自拌砼浇筑施工,经过自拌站检测鉴定合格后方可投入使用,且各项材料

进场后先进行现场送样检测,以便保证砼的质量。

混凝土的浇筑

(1)基础施工按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002标准执行。

(2)砼浇注前检查所有钢筋、埋管、接地与其它埋件位置准确,标高无误,绑扎与焊接牢固;经质检记录后可浇注砼,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》施工。基础砼浇注到标高后底座环外用高标号砂浆向外流水坡抹光压实,内向排水管流水坡抹光压实,按规程进行养护。

(3)浇筑混凝土应分段分层进行,浇筑每层高度应根据结构特点,钢筋疏密决定,一般

为震捣器长度的1.25倍,最大不要超过50 cm。使用插入式震捣器(四台75mm应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,作到均匀震实。移动间距不大于震捣作用的1.5倍(一般为30-40 cm),震捣上一层时应插入下层5 cm,以清除两层间的接缝。表面震动器(平板震动器)的移动间距,应保证震动器的平板覆盖以震实部分边缘。浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按水泥的品种及砼的凝结条件确定,一般超过2小时,应按施工缝处理。砼浇筑过程中,要注意保证保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得移动预埋件和预留洞原来的位置,如发现偏差,及时纠正。浇筑时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动,变化或堵塞情况,发现问题及时停止浇灌,并在以浇筑的砼凝结前修整完好。基础砼浇筑到高程后底座环外用原浆向外流水坡抹光压实,流水坡抹光压实。

(3)做好砼浇筑质量检查和接地等隐蔽工程记录完成,进行基础土方回填夯实,密实度满足风电机安装要求,两周后进行接地电阻的检测。

(4)混凝土浇筑方式为泵车和溜槽结合的方式,缩短混凝土浇筑时间,减小混凝土遭遇风沙的概率,确保工程质量。

(5)在浇筑混凝土前、过程中、浇筑基础环承台、浇筑完后四个时间点,都应控制基础环的精确度,及时调整,确保基础环的水平误差最小。

?混凝土的测温和养护

1、在基础设置测温孔三个,检测混凝土内外温度。

2、对已浇筑完毕的砼,应加以覆盖和浇水,专门配备一辆水车负责养护,必要时在坑边

挖蓄水坑派专人养护,并应符合下列规定:应在浇筑完毕的12小时以内对混凝土加以覆盖浇水;混凝土的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的砼,不得少于14天;

浇水次数应能保持砼处于湿润状态;混凝土的养护用水应与拌合用水相同,养护可采取蓄水养护或可采取不透水、气的塑料薄膜覆盖养护。

3、每台基础完成后,先做接地网(极),然后再进行回填土。回填土用先前开挖的土方进行回填,当先前开挖的土方含有过多的石块或有机物质时,无法满足回填土质要求或接地电阻要求时,应征求业主和监理代表意见,重新选购好土回填。回填最小密度满足18K n/mt

4、混凝土浇筑及养护要求

a、浇筑时的混凝土应保证有较好的均匀性和较强的密实性;

b 、基础浇筑施工应连续,不留施工缝;

c 、浇筑振捣要快速,均匀连续,振捣器插入振捣有效部位 1.25倍;

d 、混凝土表面必须处理平整。不允许存在大于0.2m m的缝;

e、混凝土达到设计强度的30%后应及时回填,自然养护;

2.3.4电光缆管线埋设

按施工图布置绑扎其它钢筋,电缆出线埋管(出口方向业主自定出口应朝主电缆沟)及控制电缆埋管和排水管顺坡埋至基础外,要求出口标高方向正确,90°弯曲弧度半径1.20m,

便于穿电缆,堵塞两头,防止砼进入堵死,另在浇注时应对所有的埋管采取措施进行固定保护,防止其在浇注中折断。排水管出口处500mn范围内需回填小于50mm以内的石子或砂,厚度为300mm

2.3.5接地网施工

(1)接地按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94进行,施工按《电气装置工程、接地装置施工

及验收规范》(GB50169-92执行,单台接地网工频接地电阻要求w 5Q为合格(2)接地设计调整为基础深度5m范围内的如让电阻率(干燥季节)w 300Q .m;采用镀锌钢管、离子接地极做接地极,接地网用不低于60X 8镀锌扁铁,制作工艺按规范,基础圆

形接地网按塔架门中心逆时针转45度开始,每90度方向,伸向中心的四根扁铁沿途与纵横钢筋点焊成整体做接地体,按图坐标引出自然地面外露1m待用,圆外按风场接地网连接方向两边各甩出3-5m长待与主网连接,单台机组接地网完工后测量工频接地电阻w 3.5 Q为合格(3)当土壤电阻率不能满足要求时,允许采用下列处理方法,直至单台机组接地工频接地电阻w 3.5 Q。

a加深垂直接地极,增加接地极表面(镀锌角钢替代镀锌钢管);

b外延接地网并敷设降阻剂;

c更换回填土。

2.3.6 土石方回填

(1)回填土料要求

填方土石料采用现场原土压实回填,回填应符合设计和规范要求,

(2)填土方法

1)回填原则上按照先深后浅的顺序分层碾压的施工方法。对于基坑内基础密集机械不易

操作的区域采用小推车运土,场地开阔,阻碍物较少的区域采用装载机运土,每层虚铺土厚度为300mm,

回填土用振动碾压机压实,局部用电夯夯实。离基础较近的边角处人工夯实。

2) 土石方回填后,对每层回填土进行质量检验。每300朋取一组,用干密度核子测定仪,

测出干密度、计算出压实系数,合格后进行上层回填。回填土前对土的含水率进行试验测定,当含水率达不到最优含水率时要通过晾晒或洒水湿润的方法进行调整。回填土压实系数达到三0.94。回填土执行干密度检测指标,每300卅取样一组,用核子密度测定仪对已填土方进行快速检测,下层合格后进行上层土方回填。

2.3.7钢筋混凝土质量要求

模板工程施工

(1)各施工现场模板堆放要下设垫木,上部采取防砂措施,周围不得有积砂。

(2)模板施工支撑处地基应坚实或加好垫板,沙尘暴后及时检查支撑是否牢固。

(3)拆模后,模板要及时修理并涂刷隔离剂。钢筋工程施工

(1)钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上,周围不得有积砂,防止钢筋污染锈蚀。

(2)锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。

混凝土工程施工

(1)砼浇筑前必须清除模板内的积砂。

(2)砼浇筑前不得在沙尘暴中进行,遇雨停工时应采取防雨措施。待继续浇灌前应清除表面松散的石子,施工缝应按规定要求进行处理。

(3)砼初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。

(4)浇灌混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝并植好插接筋,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇注。

2.3.8大体积混凝土施工要求

本工程风机基础为大体积混凝土。除了必须满足一般混凝土的施工要求外,还应严格控制温度裂缝的发生。

(1)温控和防裂措施为了有效地控制裂缝的出现和发展,必须控制混凝土水化热升温、延缓降温速率、减小混凝

土的收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件,采取以下措施:

1)降低水泥水化热

A、施工中选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥。

B、添加高效减水剂,降低水泥用量。

C、使用的粗骨料,选用粒径较大,级配良好的粗骨料。

D、在配筋较少的部位,根据设计要求掺入部分毛石,减少混凝土用量,达到减少水化热的目的。

2)提高混凝土的极限拉伸强度

选择良好级配的粗骨料,严格控制骨料的含泥量,加强混凝土的振捣,提高混凝土的密

实度和抗拉强度,减小收缩变形,保证施工质量。

采取二次投料、二次振捣施工法等方法,浇筑后及时排除表面泌水,加强早期养护,提高混凝土早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。在基础内设置必要的温度配筋,在截面突变和转折处,底、顶板与墙角转折处,增加斜向构造配筋,以改善应力集中,防止裂缝出现。

(2)大体积混凝土测温

测温温度计进行,混凝土浇灌前埋设测温管,利用温度计读取温度数据。养护期间前3d (天)每8h (小时)测温一次,第4d以后每4h测温一次,当混凝土内外温差小于10C时停止测温。在测温的同时,做好测温记录,当混凝土内外温差大于25C时,应根据预先设计的方

案采取适当的措施,将温差控制在25E以内。

(3)浇筑措施

为了确保大体积混凝土基础的整体性,混凝土浇筑时应保持浇灌的连续性,施工时分层

分段浇筑、分层振捣,同时保证上下层混凝土在初凝前结合良好,不致形成施工缝。混凝土从底层开始浇筑,进行一定距离后回来浇筑第二层,如此依次向前浇筑各层。浇筑所用的方

法,使混凝土在浇筑时不发生离析现象。混凝土浇筑高度超过2m时,加串筒浇灌。

(4)养护措施

养护措施对大体积混凝土的质量影响很大,在大体积混凝土施工前,应根据经验以及当地气候条件制定专门的养护措施,以保证大体积混凝土的质量。大体积混凝土的养护主要为了保证混凝土有一定温度和湿度,并将混凝土内外温差控制在合理的范围内,主要通过浇水和覆盖相结合的办法。混凝土终凝后在其表面上浇水养护,在基础表面及模板侧面覆盖石棉被保温。在养护期间,定人定时进行测定混凝土内外温度,根据测温结果,调节保温层厚度,

对结构安装工程施工工段 计划实施检查考核

3.4质量管理的措施

1. 各专业工程师

要在分项工程施工前认真熟悉施工图纸,掌握设计意图,并合同业主、监理工程师、设 计院做好图纸会审工作,编制合理的分部分项工程施工方案,在编制施工方案时,明确提出 质量目标和标准要求,以控制混凝土内外温差不超过25C ,确保混凝土结构不出现温度裂缝。大体积混凝土基础模 板的拆除,除应满足混凝土强度要求外,还要考虑对温度裂缝的影响,当混凝土中心温度与 表面温度之差小于25C 后方可拆除模板和保温层,并应在模板拆除后尽可能早回填,以便于 混凝土表面保持一定的温度与湿度。

第三章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

质量保证体系建立如下图所示

项目经理

工程管理部

施工进度网络 综合管理

施工图及设计资料管理

工程材料及施工用料计划

质量官理 安全管理 技术管理 工程管理 材料管理 机械管理 人事管理 财务管理 总进度计划控制 月度施工计划

1

f 周进度计划 1

并组织实施。

2.无误后,方可进行上部工程轴线、标高的测量,做好复核记录。

3.在施工过程中,坚持“三检”制度,确保质量体系的有效运行,每项工程施工过程中,各专业工程师和质监员跟踪检查,发现问题及时整改,工程施工完后,在项目部自检的基础上公司初步验收通过后,通知业主、监理工程师、设计部门进行验收,隐蔽工程做好隐蔽验收记录,合格后,方可进行下道工序的施工。

3.5质量管理及检查标准

1.钢筋工程:工程所使用的钢筋进场时检查其出厂合格证,核对批量、规格是否对应,按照60吨/批进行取样试验,做拉伸、冷弯试验,一次供应不到一批量的按一批量取样试验。钢筋在现场分规格堆放整齐,挂牌标识。钢筋制作前,先进行放样,计算好下料尺寸,按放样图制作钢筋,本工程框架梁水平筋采用闪光对焊接头,柱竖向筋采用电渣压力焊接头,接头均要在现场按层次和接头批量做机械性能试验,取样时,采取随机抽样,必要时会同业主、监理工程师一起取样,检验报告送业主和监理各1份,以便随时掌握质量情况。

2.砼工程:本工程砼采用预拌砼,浇捣砼前请业主和监理工程师对钢筋、模板进行验收,检查予埋件、予埋洞是否按设计要求埋设。砼浇捣前,编制详细的施工方案,计算好砼方量、浇捣方向、浇捣时间,项目部安排好特殊阶段的值班表,劳动力换班等工作,浇捣过程中,派专人在砼搅拌站检查计量情况,要求留下计量检查记录。现场配备塌落度筒等检测器具,每班要检查塌落度,要求塌落度在12-18cm之间,按照每100m3/批和一个工作台班做两组试块,一组同条件养护,一组做标准养护,砼28天强度报告出具后,用统计方法对砼强度作出统计评定。

3.6质量保证措施

针对本工程的施工特点,针对以往的实际状况,对可能出现施工质量的薄弱环节进行分析,在工程施工过程中,积极推广新工艺、新技术、促进技术进步,提高经济效益。通过技术攻关,深入开展QC 小组活动。使用PDCA工作法,从“人、机、料、法、环”五个方面入手,消除可能出现的质量薄弱点。

在每道工序施工时,都有详细的施工规范,如果严格执行操作规范,一定会满足质量要求,所以产生质量通病的主要因素就是“人”这个环节

在施工过程中,有些薄弱环节很容易产生质量通病,其根本原因是操作人员责任心不强,未按操作规程施工,采取施工措施不得力造成的。因此,克服质量通病的有效方法是加强员工的质量教育,提高员工的质量意识,树立操作工人“质量第一”的思想。同时做好技术交底工作,将工序及操作规程进行详细的交底,使操作工人能真正理解设计意图、施工方法,从思想上、行动上重视起来,从而消除质量通病的产生。为此,我们制定如下防范措施。

2.变压器基础薄弱环节预测和防范措施

(1)模板安装工序薄弱环节预测和防范措施

容易产生模板侧向位移、下沉或上浮,施工时要求加强模板外侧的支撑,确保模板不发生侧移,同时要做地锚将模板用铁线拉紧,避免混凝土施工时侧模因混凝土浮力而上浮;做底撑防止施工过程中模板被踩压下沉。

避免模板拼缝漏浆的方法:因基础高度一般较小,且内空较大,人可伸手进行操作, 可采用在拼缝内打玻璃胶封堵的方法。

(2)混凝土浇筑工序薄弱环节预测和防范措施

1)混凝土顶标高和平整度超标

混凝土顶标高超高主要是测量误差引起,可通过交叉检查的手段来消除。

2)混凝土顶面平整度超标主要是控制方法不得当导致的,施工时可以通过在模板周边混凝土顶标高线处钉三角线来控制,以木线条为高程控制线,用靠尺刮平。

3)防止浮浆出现的办法是混凝土浇筑到标高时,将顶层浮浆铲走,再用混凝土补充振实。

(3)预埋件制安工序薄弱环节预测和防范措施

1)预埋件边角粗糙的原因主要是因为用手工气割切造成的,避免的方法是用机动剪板机下料。

2)预埋件与混凝土表面不平整的问题,可通过用独立支架支撑埋件来预防,埋件与支架要与模板脱离,同时埋件顶面标高由模板周边的三角木线来控制。

3)预埋螺栓的偏差主要靠在垫层或底层混凝土上的埋铁做独立刚性支撑架来固定,同时,混凝土进仓避免碰撞螺栓和支撑架。振动棒不要触碰到螺栓及其支架。

(4)质量薄弱环节注意事项

1 )混凝土外观颜色不一致,有明显色差;必须严格控制混凝土搅拌的质量,并及时

拆模养护

2)栓孔补浆后打磨处理不当,磨痕明显;应先用金刚砂轮片小范围粗磨,后用砂纸细磨。

3)栓塑料套管如果刚度不够,导致模板内收,模板局部错缝超标;采用薄壁钢管,以能

抵抗模板内收变形且不发生弯曲为准。第五章安全目标、安全保证体系及技术组织措施5.1

安全管理目标

安全目标:无伤亡事故发生,轻伤负伤率小于2%。。

5.2安全管理组织机构及主要职责

1、项目经理:全面负责施工现场的安全措施、安全生产等,保证施工现场的安全。

2、生产副经理经理:直接对安全生产负责,督促、安排各项安全工作,并按规定组织检查、做好记录。

3、项目总工程师:制定项目安全技术措施和分部工程安全方案,督促安全措施落实,解决施工过程中不安全的技术问题。

4、质安副经理:督促施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目部安全活动及安全教育的开展,监督劳保用品的发放和使用。

5、机电负责人:保证所使用的各类机械的安全使用,监督机械操作人员保证遵章操作,并对用电机械进行安全检查。

6、施工工长(专业工程师):负责上级安排的安全工作的实施,制定分项工程的安全方案,进行施工前的安全交底工作,监督并参与班组的安全学习。

6.3文明施工的目标、组织机构和实施方案

6.3.1管理目标

文明施工目标:文明施工合格工地。施工现场管理条例按《通用条款》第).1中第8条执行;竣

工验收后十天内,做到料净场清。

6.3.4标准化文明施工实施的方案

为进一步细化创建文明标准化现场的规划,将创建工作从工程开始初就有组织?有计划的推行并实现创建规划所制定的分阶段工作目标。同时提高我公司的管理水平和工程质量,本项目部特创制定文明标准化现场规划,其具体内容如下:

1.组织落实

以项目经理为首的,由安全、总务、设备、材料及各专业工长组成的创建标准化现场领导小组。设

置一名专职容貌管理员,随时做好场内外的保洁工作。由项目经理组织学习《建筑施工安全检查标准》。

2.施工场地标准化规划

本工程在施工现场正门边侧围墙上悬挂(1.5m X8m)本单位全称灯箱,正面面临工地入口,夜间灯箱亮化。在现场大门的边侧,按规定悬挂施工现场必须置挂五牌一图,即:工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、安全记录牌、文明施工制度牌和施工平面图。五牌一图必须齐全,而且美观整齐。悬挂整齐有序,规格统一,字迹端正,表示明确。

施工现场张贴宣传标语,在办公区域设置黑板报或报栏,内容经常更换;施工现场入口

处及建筑物外侧悬挂宣传标语横幅。

6.4文明施工考核、管理办法

1.采用先进的施工工艺,提高效率,降低成本。施工人员在施工前认真熟悉图纸,针对

模板、钢筋、砼、安装等工程特点,各自采用先进的施工工艺,如砼采用现场集中搅拌、泵送浇注,可提高施工效率,缩短工期,降低周转器材和设备的租赁费用;模板采用高强覆塑胶合板,既可保证砼的外观质量,减少装饰工程中的抹灰工程量,又可提高模板的支设速度,

缩短工期,降低设备和器材的租赁费用;砌体砂浆掺加粉煤灰,既可提高砂浆的和易性,又

可减少水泥用量,从而达到降低工程造价的目的。

2.施工中严格按施工方案组织施工,发现问题及时采取纠正和预防措施,杜绝失误返工造成的浪费,同时,工人工资采用计件工资,按质论价,从而达到提高工效,保证施工质量,降低工程成本的目的。

3.对建材的存放场地合理布置,减少施工中的搬运环节。对施工现场实行一日一清,工完场清。对进出场的车辆严格管制,严禁其抛洒滴漏。施工、生活废水的排放合理布局,决不任其四溢。

引风机基础施工方案

一、工程概况 本工程为南阳热电一期2×210MW供热机组工程,拟建引风机基础及支架基础埋深为-3.50m,支架基础为三层台阶式基础,砼等级为C30;引风机基础为独立基础,上部轴周挑沿,并留有设备安装预留螺栓孔,砼等级C30;支加上部结构梁柱平面表示详见03G101图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,柱为600*800,设计砼为C30,结构层有11.00米层和16.865米层。 二、编制依据 1、引风机基础及检修设施图(F3161S-T0307) 2、火电施工质量检验评定标准(土建工程篇) 3、建筑施工手册(第四版) 4、现行国家施工及验收规范等编写 三、施工准备 1、认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图、所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法。 2、施工所需钢材、水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等,提前报出需用计划,根据工程进度,依次进场。施工前各项材料进场检验完毕。 3、工程施工所需周转用钢架管、钢模板等及时组织进入现场。 4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电已完成并具备施工条件。 5、劳动力已按时进场,并满足施工需要。 四、施工布置

基础及支架模板采用组合式塑钢模板,基础外挑耳部位采用胶合板背面用50×100方木做背棱支撑,对拉螺栓和双排钢管脚手架双层加固;柱子钢筋采用钢管架和方木刻槽固定;柱子施工缝在基础顶面(-2.00m)和一层柱中(+5.00m)和底层柱顶(+11.00m),引风机基础一次支模浇筑成型。 五、施工方法 引风机基础及支架施工顺序流程如下: 定位放线——土方机械开挖和人工清基——垫层浇筑——基线复核----弹基础及柱子等模板线----支架基础施工——引风机基础施工——支架柱施工至+5.00米——基础模板拆除——支架一层施工——支架二层施工——模板拆除——土方回填。 1、测量定位放线 (1)根据引风机基础及检修设施布置,东西方向设二个控制点,南北向根据需要,设置控制点不少于四个。 (2)施工测量所用仪器:S—3自动安平水准仪,NTS—352光电测距仪及经纬仪。 (3)施工测量由专业测量人员进行施测,施工过程中,要加强对测量控制网点的保护,并定期对控制点进行复核。 2、模板工程 基础垫层在土方开挖完成,地基验槽后即可进行模板支设,支设时用200㎜方木做模板,用ф12钢筋将模板固定在地基上,模板支设时应注意保持模板的标高准确。 基础垫层硬化具有一定强度后,组织测量员首先复核基准线,放出基础模板边线及柱子边线,并把柱子四角以三角形标志形式在垫层上明显表示出来,

锅炉拆除方案07568资料

1 工程概况 1.1 工程简况: 山东海阳市永平热电有限责任公司新建工程是从湖南株洲南方热电有限公司拆除3台75吨/小时循环流化床锅炉和2台12MW发电机组的全部设备,再将拆除的设备检修后,安装到山东海阳市永平热电有限责任公司。 1.2 工程规模: 本期工程为2×12MW发电机组、3台75吨/循环流化床锅炉及其配套设备。 2. 编制依据 ⑴《中华人民共和国招投标法》 ⑵《火力发电工程施工招标程序及招标文件范本》 ⑶山东海阳热电工程招标文件 ⑷施工组织设计大纲 ⑸《电力建设施工及验收规范》各篇 ⑹《火电施工质量检验及评定标准》各篇 ⑺《建筑机械使用安全技术规程》 ⑻《机械设备安全工程施工及验收通用规范》 ⑼《工业金属管道工程及验收规范》 ⑽《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑾《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 ⑿《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 ⒀《超重设备安装工程施工及验收规范》 ⒁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ⒂《电气装置安装工程电电缆线路施工及验收规范》 ⒃《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ⒄《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 ⒅《电气装置安装工程盘、柜及二次回路经线及施工及验收规范》 ⒆《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 ⒇《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《电业安全工作规程》DL408—91 3.总则: ⑴系统拆卸前,根据图纸按系统对所拆卸的设备和管道电气、仪表进行编号,做好记录。 ⑵所有管道的接口处应做好标记,阀门应按系统进行分类、编号,并做好记录。 ⑶主要设备的零部件、附件等应分类进行编号、保管、包装、运输。 ⑷厂房内拆卸的设备和管道运到厂区内按系统进行分类、包装。每个系统应为一个总的目录分册,每个设备、每段管道都应有编号,并写在明显之处。 ⑸拆除步骤与安装步骤逆序机具相同。 ⑹施工拆除时应遵循由高及底、由外向内的原则。 ⑺拆除弃物尽可能回收至框中,人工从高处系至地面,严禁高空抛洒弃物。 75T/H循环流化床锅炉拆除施工方案 关于此75T/H循环流化床锅炉拆除经过实地详细考察,我们编制拟定了如下拆除方案,原则上按照安装工序逆工序从外向内,再从内向外,从下到上,再从上到下进行。确保所拆除的设备完好无损,标识清晰,零部件完整齐全。 2.1.8取源部件及敏感元件拆卸、保管、运输 A压力一次阀门及短管拆卸 a选取拆卸目标,一般按系统进行。

引风机基础及检修支架基础施工方案.

1.工程概况和工程范围 1#机组引风机基础及检修支架基础位于1#机组主厂房锅炉间南侧,锅炉基础轴线K6列距引风机基础及检修支架基础A轴线56.40m,主厂房5轴线(锅炉中心线)为引风机基础及检修支架基础的第五轴线。引风机基础及检修支架基础横向1~9轴总长61.40m,纵向A列~D列总宽15.30m。引风机基础及检修支架基础零米以下基础为现浇钢筋混凝土独立基础,检修支架基础间采用剪力墙和联系梁相连接,基底标高-3.80m。引风机基础及检修支架基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因引风机基础及检修支架基础地下水位在-3.00m 以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87 《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《引风机基础及检修支架基础施工图》10-F038S-T0342 《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1

3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤 一次剔凿预制桩→布设控制桩后放开挖线→土方开挖→二次剔凿预制桩 引风机基础垫层→引风机基础定位放线→引风机基础 钢筋绑扎→引风机基础模板安装→引风机基础砼浇筑 →基础外防腐 检修支架基 4.1.2预制桩剔凿

引风机基础工程施工方案

湖南耒阳电厂二期(2X300MW)机组工程 引风机基础工程

施工 案湖南省第四工程公司耒阳电厂项目部

二00二年九月 湖南耒阳电厂二期(2X300MW)机组工程 引风机基础工程施工方案 编制单位: 批准: 审a: 编制人: 一、工程概况 耒电二期工程包括两个锅炉引风机基础:即3#和4#机锅炉引风机基础。

3# 机的定位坐标为A二458.59、B二650.20和A二477.59、B二616.20; 4#机的定位坐标为A二458.59、B二733.00 和A二477.59、B二699.00。 引风机基础的±0.00米相当于绝对标高86.0米(自然地坪标高详施工前的 测量记录)。因3#、4#机所处的土质情况不同,故地基处理方式有所不同: 3#机基础部分采用人工挖孔灌注桩基础(4个),部分采用独立柱基础(12个);4#机基础全部采用人工挖孔灌注桩基础,共15个。人工挖孔桩桩径为900mm, 桩长约17m左右,上设有1200mmX 1200mm的承台;独立柱基础下截面为2600mmX3200mm,上截而为1200mmX 1200mmo基础与基础之间设有地梁,梁截面为300mm X 700mm。除垫层采用C10混凝土外,其余均采用C20混凝土。 每个锅炉引风机基础内设有2个引风机设备基Wl: 14532mmX3600mm, 埋置深度为2.5m。基础除垫层采用C10混凝土外,其余均采用C20混凝土。 引风机基础地面采用细石混凝土地面。 二、主要施工要点 1>施匸顺序:定位放线 ----------- 土方开挖人匸挖孔桩基础独立柱基础、基础梁一一引风机设备基础一一地面。 2、施工测量:由专业的测量人员根据耒阳电厂项目部提供的测量控制网进行定位放线,并用经纬仪及钢卷尺定出各桩轴线及中心位置,并设置好龙门桩和基准点。 3、土方开挖:根据本工程的特点,拟采用机械和人工相结合的开挖方式。根据各轴线及中心位置点,放出各承台和独立柱基础的开挖边线(其平面尺寸加上工

射流风机安装工程施工方案

风机安装工艺流程图风机安装工艺流程图如下: 监理、业主 监理、业主

风机安装实施方案 (1)施工准备 a.组织全体施工人员熟悉施工图纸,安装使用说明及有关射流风机的规范标准;施工技术人员做好图纸会审,对作业人员的技术交底工作。 b.施工现场临时电源的设置,每一接线盒处安装刀闸及漏电开关。 c.施工用工机具的准备:电焊机、切割机、角磨机、气焊工具,以及活动高、低架子车,倒链等工机具应提前运输进场。 d.施工用小型材料的准备。本着材质不合格不用于施工的原则,把好质量关。 (2)风机支架及轨道及拉拨安装 a.检查预埋件的位置桩号是否符合设计要求。 b.检查预埋件的数量、位置是否满足设计及安装要求。其预埋件的偏差应不大于通风机安装的允许偏差,既中心线平面位移小于10,标高小于±10。 c.将风机的连接附件焊接在预埋件上,并加载荷做预埋件的抗拉拨力的实验。 d.划线工在预埋件上定测好连接件应焊的位置并划线。电焊工实施将连接件焊在预埋件上,各工种应持证上岗。风机连接件定位后,固定焊接采用直流焊机选用碱性焊条E4315;用Φ3.2焊条打底,焊接电流控制在80-100A;用Φ4焊条填充,盖面,焊接电流控制在120-150A,焊缝应按随机文件执行,无明确规定时h=12。按《纲结构工程施工及验收规范》焊缝质量等级及缺陷分级表中二级外内检查标准100%外观检查。 风机连接件焊缝部位的防腐处理的要求: 清洁焊缝部位,气刷二遍防腐漆,再刷二遍黑色环氧树脂漆,漆层厚度≥60μm。 e.将几个焊在预埋件上的风机连接件连在一根钢丝绳上,并用倒链与重物相连接,重物总重为风机与连接附件的15倍。做一钢性比较好的支架,上放置一块压力表,以便于观察在重物作用下预埋件的变化情况,时间分别设定为0.5h,1h,1.5h,2h,每半小时测一次;如果目测与压力表均无变化时,则静载荷实验完毕。抗拉拨力实验可根据要求适当地选择几组或全部做抗拉拨力实验。 (3)风机到货后的验收

风机基础施工方案(终版)(完整版)

晋能败虎堡三期100MW风电项目风机、箱变基础工程 风机基础施工方案 西北水利水电工程有限责任公司 败虎堡风电工程项目部 2017年03月06日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

1、目的和适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、工期安排 (1) 5、职责 (1) 6、风电基础工程 (1) 6.1、基础开挖 (2) 6.1.1基础开挖作业流程 (2) 6.1.2质量控制要求 (3) 6.1.3基础开挖注意事项 (3) 6.2、垫层浇筑 (3) 6.2.1垫层浇筑作业流程 (3) 6.2.2垫层浇筑注意事项 (4) 6.3、基础环调平安装 (4) 6.3.1基础环调平安装作业流程 (4) 6.3.2基础环调平作业注意事项 (5) 6.4、钢筋制作与安装 (5) 6.4.1施工准备 (6) 6.4.2钢筋制作与安装流程 (6) 6.4.3钢筋制作与安装作业注意事项 (8) 6.4.4钢筋制安安全施工措施 (9) 6.5、模板制作安装 (9) 6.5.1模板制作 (9) 6.5.2模板安装 (9) 6.5.3模板清洗和涂料 (10) 6.5.4拆模 (10) 6.5.5拆模的安全技术措施 (10) 6.6、风机基础混凝土浇筑 (11) 6.6.1施工作业流程 (11) 6.6.2混凝土材料 (11) 6.6.3混凝土配合比设计 (13) 6.6.4浇筑准备 (13) 6.6.5混凝土拌和 (14) 6.6.6混凝土运输 (14) 6.6.7混凝土入仓 (14) 6.6.8混凝土浇筑 (14) 6.6.9温度控制 (16) 6.6.10混凝土养护 (16) 6.6.11缺陷处理 (27) 6.3.12风机基础混凝土的防裂措施 (27) 6.6.13砼成品保护 (28)

通风机安装施工方案

湖北沪蓉西高速公路20标 米汤山、漆树槽隧道通风机安装施工方案 1 工程概况 米汤山、漆树槽隧道通风采用专用可逆流射流风机,近期共设计16台,其中米汤山隧道8台,漆树槽隧道8台。远期共设计18台,其中米汤山隧道10台,漆树槽隧道8台。风机主要技术参数如下:风机型号:112J;风机长度:本体长度1.286米,进出口各加2D 销声器后长度 5.59米;口径 1.12米,加销声器后 1.32米.转速:1470rev/min;电机功率:30KW;出口风量:30.5m3/s。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 (1)风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 (2)风机开箱检查,配件符合设计要求,有无缺损等情况。 (3)风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.2投入施工主要机具 序号设备名称规格型号数量进场日期技术状况 1 简易操作平台 2 2008-4-10 良好 2 发电机55KW 2 2008-4-10 良好 3 装载机ZL40 2 2008-4-10 良好 4 电动葫芦2T 4 2008-4-10 良好 5 电焊机 2 2008-4-10 良好

6 升降机 1 2008-4-10 良好 3 安装操作工艺 3.1 工艺流程: 支座安装、验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2支座安装 (1)风机支座根据设计要求,由风机生产厂家统一生产,安装时必须在厂家技术指导专家在场才能安装。 (2)风机支座与隧道预埋的钢板采用双面焊接,要求采用满焊,焊缝饱满,平滑、无裂缝,不能出现未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。 (3)风机支座与预埋钢板焊接好后需采用1cm的钢板进行邦焊加强,支座每侧增加3块钢板,并与预埋钢板、支座满焊连接。 (4)支座安全好后,焊缝、预埋钢板、支座涂刷防锈油漆和防水涂料,确保支座不锈蚀。并按设计要求进行静载试验。 3.3 支座验收 (1)风机安装前应根据设计图纸对设备支座进行全面检查,是否符合尺寸要求。 (2)风机安装前,应对预埋在隧道衬砌内风机悬挂件作加载试验,加载荷载应为风机总重量的15倍,试验合格后,方可安装射流

引风机基础及检修支架基础施工方案

Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第1页共18页 支架基础工程 1.工程概况和工程范围 1#机组引风机基础及检修支架基础位于1#机组主厂房锅炉间南侧,锅炉基础轴线K6列距引风机基础及检修支架基础A轴线56.40m,主厂房5轴线(锅炉中心线)为引风机基础及检修支架基础的第五轴线。引风机基础及检修支架基础横向1~9轴总长61.40m,纵向A 列~D列总宽15.30m。引风机基础及检修支架基础零米以下基础为现浇钢筋混凝土独立基础,检修支架基础间采用剪力墙和联系梁相连接,基底标高-3.80m。引风机基础及检修支架基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因引风机基础及检修支架基础地下水位在-3.00m以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87

《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《引风机基础及检修支架基础施工图》10-F038S-T0342 《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1 施工应具备的条件3. Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第2页共18页 支架基础工程 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤

引风机起重机安全滑触线修理施工方案

引风机起重机安全滑触线修理施工方案(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

锅炉分场3、4号引风机电机侧起重机安全滑触线更换施工组织方案 批准: 审定: 审核: 编制: 2015年02月05 日 锅炉分场3、4号引风机电机侧起重机安全滑触线更换施工组织方案一、设备或系统简介 锅炉分场3、4号引风机室内装有2台22t单轨式起重机,单台起重机起升电动机功率是:18.5kw、额定电流:52.1A、启动电流:229A,以安全滑触线做为主电源供电。单根安全滑触线长度为50米,总长度为150米,目前安全滑触线为铝芯50A。 二、设备修理前存在的问题 自电建交付后投产使用至今。由于该设备供电电源安全滑触线处在(高温、粉尘大)的环境,再加上电动机启动电流已超出滑触线额定电流4倍之多,使用时曾多次发生过电流,集电器短路起火等故障。 目前在使用过程中,一直处于高故障状态运行,故障率非常高,经常出现滑线、集电器着火、脱落、漏电、绝缘外壳碎裂、外

漏、接触不良等现象,造成设备无法正常运行,严重时一天多次出现断电现象。 三、具体内容 (1)集电器更换12套; (2)安全滑触线拆除; (3)更换铜芯300A无接缝安全滑触线; (4)起重机机集电器单侧授电变为双侧授电; (5)更换支架、悬吊架、接头盒、终端护套; (6)安全滑触线调整 (二)技术准备 1、施工方案编制情况; 2、图纸、技术资料准备以及技术交底情况; 3、对参加人员的技术培训情况。 (三)材料准备 1、需要外委项目技术协议或技术服务合同签订情况(含合同价格); 2、需要招标的设备招标情况; 3、其他材料准备情况。 表3.1 材料明细表单位:元

风机基础施工方案

承德围场御道口如意河风电场工程(A 标段) 风机基础施工方案 施工单位:(章)申能化工建设有限责任公司 年 月 日 批准: 年 月 日 审核: 年 月 日

编写: 年 月 日 目录 1、编制目的 2、编制依据 3、工程概况 3.1工程简介 3.2工程特点 4、基础环安装 4.1基础环进场卸车 4.2支撑件的安装与粗调 4.3基础环的安装与精确调平 4.4基础环加固 4.5基础环施工注意事项 4.6安全注意事项 5、钢筋工程 5.1施工准备: 5.2作业条件:

5.3钢筋制作 5.4成型钢筋的检查: 5.5钢筋运输 5.6钢筋绑扎 5.7安全措施 6、模板工程 6.1材料 6.2存放与运输 6.3模板的安装 6.4模板拆除 6.5模板工程注意事项 7、土方回填 7.1材料 7.2完工验收 7.3土方回填安全注意事项

风机基础施工方案 1、编制目的 本施工方案为风机基础施工技术方案,用以具体指导施工,确保工程优质高效地完成。 2、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分:土建工程》(DL/T 52101.1-2005) 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第3部分:变电土建工程》(Q/CSG10017.3-2007) 3、工程概况 3.1工程简介 本工程为承德围场御道口风电工程的风机基础(2.0MW)项目,主体工作内容包括:风机基础与箱变基础施工,风机接地网与箱变接地网敷设,基础环的卸车、检验、现场保管与安装、其他预埋件的制作安装。建设地点位于承德围场县御道口风景区境内。质量标准:达到国家有关施工规范及《风力发电场项目建设工程验收规程》。 3.2工程特点 风机基础结构形式为钢筋砼结构,基础型式为两种,基础±0.000为风机处相邻自然地面最低点,基础埋深为3.5m(由风机中心自然地面算起),基础持力层为强、中风化的玄武岩、安山岩,风机基础放置在均匀的地基上。在挖掘工作开始前,必须采取防护措施,防止塌方等不利因素。基础形式为基础下部为直径18500mm的圆形,总高度为 3500mm,基底下为100mm厚C15素砼垫层,周边宽出底板100mm;基础顶面为直径6400mm的圆形,由高度1300mm斜坡向顶面圆形; 4、基础环安装

风机安装施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、标准及规范 (2) 三、施工前准备工作 (2) 四、施工程序 (3) 五、设备开箱和验收 (4) 六、基础验收 (4) 七、基础表面处理 (4) 八、风机安装 (5) 九、人员、机具动员计划 (7) 十、质量保证措施 (8)

云南天安50万吨/年合成氨项目热电装置安装工程有风机9台:其中引风机3台; 二次风机3台;一次风机3台; 本次风机属于解体到货,,其参数如下: 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求.

五、设备开箱和验收 1、由甲方组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点风机的零件部件和配套件并应齐全。 3、应核对叶轮机壳和其它部位的主要安装尺寸并应与设计相符。 4、风机进口和出口的方向或角度应与设计相符叶轮旋转方向和定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规定。 5、风机外露部分各加工面应无锈蚀,转子的叶轮和轴颈齿轮的齿,面和齿轮轴的轴颈等主要零件部件的重要部位应无碰伤和明显的变形、是否缺陷和损坏、锈蚀等情况。 6、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工队应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

离心式引风机安装步骤 方案学习资料

离心式引风机安装步 骤方案

风机的安装 1.安装前应清点风机所有的零部件是否齐全、五损伤。彻底清洗轴承和轴承箱等轴承部各件。 2.首先将机壳的下半部、进气箱的大半部,进风口的大半部安放于原基础上,并调整就位好(进风口的口圈先不要安装)。将机壳地脚板焊好。 3.将轴承底座放在基础上,轴向水平偏差及轴承对的横向水平偏差均为 0.10/1000。 4.将轴承箱就位在轴承底座上,轴承箱与轴承底座之间采用定位销(GB881,规格为25X200),先把合轴承箱与轴承底座的螺栓与螺母,然后将销钉安装好。 5.转子组与轴承部的安装 5.1轴承部安装前应仔细清理轴承箱中分面及内表面,轴衬的各表面尤其是瓦面更应仔细清理。 5.2在双头螺栓的螺纹上涂一层凡士林油脂,清除轴承箱及轴衬定位销及销孔的赃物。 5.3为确保轴衬与轴承箱能很好的接触,用一些颜料涂在轴衬的外球面,将轴衬安放在轴承底座上球面上,然后在轴承座中转动轴衬,取出轴衬,检查轴衬球面与轴承座球面的接触情况,在轴承底座底部起,两侧各60°范围内的球面上,接触面积应在60%以上。 5.4轴衬与轴承箱接触面修整检查合格后,调整轴承箱的水平,将风机转子连同进风口口圈、风机侧半联轴器就位于轴承箱上的轴衬上,测量轴承箱内孔(装

轴承处)与主轴的间隙,调整轴承箱及底座位置,使轴承箱内孔与主轴的间隙均匀,主轴水平偏差小于0.1/1000。 5.5就位轴衬上半部分,按附图5检查轴承部轴衬瓦面与主轴轴颈的顶隙,侧隙及总推力间隙。注意轴衬与下轴衬要配套使用,不允许互换。侧隙和总推力间隙可用塞尺进行检查,顶隙应采用压铅丝的方法检查。 5.6就位轴衬上半部分,安装定位销及连接螺栓、螺母并拧紧螺母。 5.7就位轴承箱上盖,检查轴承箱上盖球面与轴衬上半部分球面的表面接触情况(方法同5.3)及轴承箱与轴衬的过盈量。轴承箱与轴衬的过盈量为0.02— 0.04。 5.8以上各部分均检验合格后,安装密封垫。密封间隙为0.2—0.6。密封间隙有少许偏小时,允许刮削密封。 5.9清理擦拭轴承箱内表面、水平中分面及轴衬各表面,向轴衬与轴颈之间注入一定量的干净N46透平油。 5.10就位轴承箱上盖,安装定位销,把合轴承箱水平中分面联接螺母螺栓。 6.安装盘车装置 7.安装进风口口圈,调整进风口与叶轮的间隙符合图纸要求。 8.安装进风口豁口部分并把和螺栓,安装机壳上半部分并把合螺栓。 9.安装进气箱上半部分并把合螺栓,安装调节门及联动组并把合螺栓。安装联动组时,应调整两侧调节门的导叶片,使其同步开关。 10安装电动执行器及连杆。 11.安装电动机及联轴器,电动机轴线与风机主轴轴线一致,联轴器的找正见说明书。一般径向跳动为0.1mm,断面跳动为0.1mm。

防排烟系统风机吊装施工方案

防排烟系统风机 安装\吊装方案 工程项目: 中国重庆人力资源服务产业园一期工程建设单位:重庆人力资源和社会保障局建设办 编制人员:罗聪 技术负责:罗聪 项目经理:张勇 报送日期: 2014.04 重庆建工集团股份有限公司

防排烟系统风机安装/吊装方案 一、工程概况 该工程位于渝北区两路组团F标准分区F58-1/02,F59-1/02地块,总建筑面积约202347平方米,包含1#、2#、3#楼。 1#楼由9层主楼与5/6层副楼,以及2层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一、负二层为车库与设备用房,建筑高度为38.5米。2#楼由14层主楼与7/12层副楼,以及1层地下建筑组成,一层及以上为档案和办公,负一层为车库与设备用房,建筑高度为58.5米。1#、2#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共85台。 3#楼由21层塔楼、5层裙楼以及2层地下建筑组成。负一层为车库、餐厅与设备用房,负二层为车库与设备用房,一层为专业技术人员国家级继续教育基地、服务中心,二层为国家级继续教育基地、人才交流中心,三、四层为继续教育教室等、五层以上为专业技术人员国家级继续教育基地产业办公,建筑高度为97.9米。3#楼共有防排烟风机、排风机、送风机、正压送风机共104台。 二、通风防排烟施工说明及参考规范、图集 1、消声隔振 (1)、风机座地安装时底部与素混凝土基础间均垫以橡胶块,进、出口风管均采用200mm防火软接。 (2)、吊装的风机进出机房处与运转设备相连接的管道均须采用减振支吊架,与风机连接处的风管均采用防火软接。

2、风机安装前应检查电机接线正确无误,通电试验,叶片转动灵活、放线正确,机械部分无摩擦、松脱,无漏电及异常声响。 3、风机落地安装的基础标高、位置及主要尺寸、预留洞的位置和深度应符合设计要求;基础表面应无蜂窝、裂纹、麻面、露筋;基础表面应水平。 4、风机安装应符合下列规定: 1)、风机安装位置应正确,底座应水平; 2)、落地安装时,应固定在减震底座上,底座尺寸应与基础大小匹配,中心线一致,隔振底座与基础之间应按设计要求设置减震装置; 3)、风机吊装时,吊装及减震装置应符合设计及产品技术文件的要求。 5、参考规范、图集: (1)、GB50738-2011 通风与空调工程施工规范 (2)、12K101-1 轴流通风机安装 (3)、05K102_风机安装图集 三、风机安装 1、风机搬运 整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆绑在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上。风机搬运时,要注意保护风机外壳油漆。 2、风机吊装 (1)方案(一) 方案(一)中,风机吊机固定于顶板或梁上,采用10mm厚钢板作

引风机拆除及安装施工方案审批稿

引风机拆除及安装施工 方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

TPRI 合肥第二发电厂2号机组引风机设备安装 及烟道改造工程 引风机拆除及安装施工方案 编制: 审核: 批准: 西安西热锅炉环保工程有限公司 合肥第二发电厂项目部 2017年 3月

目录 1、施工范围 (2) 7、工艺质量标准 (6) 1、施工范围

安徽省合肥联合发电有限公司(以下简称:合肥二电厂)1、2号机组为2×350MW 超临界燃煤发电机组, 本次改造为配合超低排放改造工程的引风机设备安装及烟道改造工程,拆除原引风机、电机并对其基础进行改造后,重新安装新设备;本工程采用EPC 方式,范围包括2号炉两台引风机及电机的设计、供货、运输、安装施工、调试、试运行、保证性能指标测试配合、试运行消缺及维护技术培训等工作。 2、编制依据 图纸 引风机改造图纸、引风机改造土建施工图。 标准、规范 《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉机组篇DL/ 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) 《电力建设安全工作规程》 (火力发电厂部分) 3、施工人员组织 机构 项目负责人:熊昆 技术负责人:马青辉 施工负责人:乔增光 安全监护人:苏海波 职责 项目负责人:负责引风机改造工程全面工作,现场施工人员的总体协调工作把握整体的质量、安全、进度,保证改造工作安全顺利进行。? 技术负责人:负责引风机改造过程中现场的技术支持,确定施工方案,编制引风机改造过程的工序卡、安全风险预控措施、质量控制措施和其它相关技术文件。在施工过程中按所编着的技术文件执行,负责质量验收工作。 施工负责人:负责引风机改造工程过程施工的人员组织工作,服从项目负责人的工作安排,对改造工程过程的成员进行安全技术交底,合理安排并检查改造过程中成员的工作。负责引风机改造工程质量监察工作,监督引风机改造过程的质量控制措施的正确执行。负责质量验收工作。检查发现质量隐患及时提出整改措施。

风机基础施工方案

1、工程概况: 本工程为山西平鲁区卧龙洞二期50MW风力发电项目风机基础,总计25台,位于山西省平鲁区凤凰城镇、西水界乡周围。 平鲁卧龙洞风电场工程位于山西省朔州市平鲁区北中部凤凰山区,距离平鲁县区约30km。风电场总规划区域为东经112°07'59.47〃? 112°19'28〃,北纬 39°45'25"?39°49'1.72",本期开发区域为东经112°07'59.47〃? 112°15'18〃,北纬 39°45'32"?39°49'1.72",海拔高程在 1506?1654m之间。风电场南北长约为7km,东西宽约13km,场区规划面积约为88km2,平鲁区属于中低山高原平朔台地的中山丘陵地带,全区多为黄土覆盖。本风电场拟建场地位于平鲁区周家花板周围,场地周边地形起伏较大,地貌属喀斯特侵蚀中起伏中山区。风电机组分布于丘顶或山梁上。 拟建风电场场地周边地形起伏较大。场地地面标高1546.62-1654.07m,相对高差107.45m。地貌位置属喀斯特侵蚀剥蚀中起伏中山区。 风机基础结构设计使用年限为50年,结构安全等级为1级,抗震设防类别为丙类。风机基础环上法兰面的安装高程为0.85m±3mm。风机基础垫层为C15,厚度为100mm,每边宽出基础100mm。基础混凝土强度等级为C40。钢筋保护层厚度为:基础底板80mm,其他处为50mm。钢筋等级为HRB300、HRB445级。 2、编制依据 山西平鲁区卧龙洞二期50MW风力发电项目风机基础图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《风力发电场项目建设工程验收规范》DL/T 5191-2004 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》DL/T5210.1-2012 《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格第二部分土建分册》2006版 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《风力发电场安全规程》DL/T796-2012 《电力建设安全工作》DL5009.1-2002 《工程测量规范》GB50206-2008

风机施工方案

通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的安装或装备详图,安装运行和维护手册,基础要求、载荷、紧固件有关资料等; 2.1.2 有关施工标准规范 ①《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275 ②《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HG20203 ③《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236 ④《一般用途轴流式通风机技术条件》GB/T13274 ⑤《一般用途离心通风机技术条件》GB/T13275 2.1.3 在熟悉有关图纸、资料的情况下,应及时编制施工方案,并由设计人员、厂商代表、安装技术人员等对施工人员进行详细的技术交底。 2.2 作业人员 表2-2 主要作业人员 备注:除五大工种需持证外,其他技术工种应持经企业考核颁发的上岗证,所有人员都要岗前培训。 2.3 设备、材料的验收及保管 2.3.1 设备验收:安装通风机前,应由厂家,业主(总承包商,工程监理)安装单位共同对设备进行开箱验收。将现场的实物与装箱清单核对。随机文件及配件应齐全,将破损件,缺件填写在开箱记录清单上。 2.3.2 施工用的辅助材料如型钢、电焊条、垫铁、地脚螺栓等,必须要求材料供应商提供材料的材质证明及合格保证。 2.3.3 风机润滑油(脂)等应按风机说明书要求选用,一般由建设单位供应。 2.3.4 风机备品备件应按原设备装配图型号选用,并应对材质外观质量、尺寸等进行测量检查。 2.4 主要施工机具 2.4.1 施工机械设备 吊车、卷扬机、电焊机。 2.4.2 主要工具 倒链、电气焊工具、千斤顶、各类扳手、拉马、铁锤、铜棒等。

风机拆除及安装方案.

作业指导书风机拆除及安装/版次:A 一、工程概况 本工程为华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程,主要施工项目是机务专业#2机组引风机拆除安装及增压风机拆除,引风机安装场地在2#机组电除尘东侧。#2机组烟气系统引风机安装总计2台,与烟道共同组成烟气系统。本工程引风机是上海鼓风机厂生产的轴流引风机,风机主要由转子、中间轴和联轴器、供油装置、测量仪表、进气箱、括压器、连接件组成,按顺序在基础上组合。增压风机拆除是将原风机全部拆除,新系统不设置增压风机。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第1页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 二、编制依据 编制依据的版本必须是最新版本,保证施工各工序所应达到的标准,确保作业活动的质量得到有效控制。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第2页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 三、开工应具备的条件和施工前应做的准备 开工前的准备工作应保证开工后项目的连续性,验证人应对执行情况进行验证并签字,做好以下工作: 山东电力建设第一工程公司第3页共27页

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程 风机拆除及安装作业指导书 山东电力建设第一工程公司 第4页 共27页 (返回目录)

华电潍坊发电有限公司#2锅炉引风机改造工程风机拆除及安装作业指导书 四、人员组织、分工及有关人员的资格要求 本项目的人员组织、分工及对人员资格的要求应是完成任务的基本保证,参加作业的人员必须接受本作业指导书的安全与技术交底,并熟悉其内容。 (返回目录) 山东电力建设第一工程公司第5页共27页

建筑施工通风机安装工艺

建筑施工通风机安装工艺

1范围 本工艺标准适用于风压低于3kPa(≈300mmH2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 2.1.2风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。有无缺损等情况。 2.1.3风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.1.4地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注。2.1.5倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2作业条件: 2.2.1施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3操作工艺 3.1工艺流程: →→→→→ 3.2基础验收 3.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。 3.3通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 3.3.2叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.3.4风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5设备清洗: 3.5.1风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,

引风机拆除施工方案

内蒙古金山热电厂1号、2号机组 引风机拆除施工方案 编写: 审核: 批准: 中电投远达环保工程有限公司 2014年4月17日

一、工程概况 0 二、编制依据 0 2.1设计单位提供的有关资料,厂家图纸 0 2.2相关规范、标准 0 三、施工准备 0 3.1.人员准备 0 3.2机具准备 0 3.3劳动力安排见下表 (1) 3.4作业前的准备工作和必须具备的条件 (1) 四、引风机拆除 (1) 1、电机拆除 (2) 2、进气箱上部拆除 (2) 3、机壳及集流器上部拆除 (2) 4、中间轴及主轴承拆除拆除 (2) 5、进气箱下部拆除 (3) 6、机壳及集流器下部拆除 (3) 7、机壳及集流器上部运输 (3) 8、扩压器拆除 (3) 五、危险因素识别及预防措施 (4) 1、防止高处坠落事故 (4) 2、防止高处落物事故 (4) 3、防止触电事故的措施 (4) 4、防止机具伤害事故措施 (5) 5、防止火灾措施 (5) 六、文明施工及成品保护 (5) 附图: (6)

一、工程概况 本次改造涉及金山电厂1#和2#机组,共计4台原有引风机的改造。本次改造设计将四台引风机功率加大。引风机的改造为将原有AN25e6引风机拆除,安装新型HU25244-22G引风机。引风机及附属设备由成都电力机械厂制造,引风机入口流量220.9m/s,系统全压为10450Pa,介质温度143℃,风机轴功率3811KW,电机选用型号YXKK800-6,电机功率4000KW。 二、编制依据 2.1设计单位提供的有关资料,厂家图纸 2.2相关规范、标准 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇DL/T5047-95 《火力施工质量检验及评定标准》锅炉篇1996年版 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《电力建设安全工作规程》火力发电部分)DL5009.1-2002 三、施工准备 3.1.人员准备 参加施工的作业人员的资格要求: 3.1.1所有参加引风机及其附属设备安装作业的人员均须通过三级安全教育。 3.1.2凡参加高空作业的人员,应事先进行体格检查。对患有高血压等疾病者,不能参加施工。 3.1.3动火作业人员必须持有动火证。 3.1.4带工作业的工人须有高级工及以上技术水平,并熟练掌握引风机的作业工艺、程序、质量标准和安全措施。带工作业的起重工须熟练掌握吊装技术、要求,了解风机的吊装特点,具有钢结构吊装经验;要求持证上岗;具有高级工及以上技术等级资质水平 3.15焊工必须具有焊接资质 3.2机具准备 3.2.1 50t汽车吊1台

相关文档