文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标准型 Pointek CLS300 反相频移点式电容物位计

标准型 Pointek CLS300 反相频移点式电容物位计

标准型 Pointek CLS300 反相频移点式电容物位计
标准型 Pointek CLS300 反相频移点式电容物位计

标准型Pointek CLS300 反相频移点式电容物位计,具有可选的杆式/缆式及组态化输出。能在高温高压,腐蚀等苛刻的工况下测量液体、固体、浆料、界面及粘稠介质。

Benefits

?获得专利的有效屏蔽技术保证了测量在有效屏蔽区域不受介质挂料、喷嘴干扰的影响。

?由于实心棒的构造,可以在极易磨损的条件下操作。

?三个LED 指示灯,用于指示调控、输出状态和电源

?高温型温度最高可达+400℃

Area of application

Pointek CLS300 标准型带有三个用于指示基本继电器和固态开关报警的LED 指示灯。

CLS300 设计非常坚固耐用,尤其适合采矿业中具有磨损性物料的加工处理。

全封装的变送器不受冷凝水、粉尘或振动的影响。

接液部件由不锈钢制成,PFA 包覆具有高抗腐蚀性,陶瓷和不锈钢型号耐高温。对高或低介电常数的物料能精确地检测。独特的“主动屏蔽”设计可防止物料堆积或安装喷嘴较长造成的干扰。

Pointek CLS 300 独特的模块化设计,为现场提供了各种不同的配置、过程连接、探头加长和认证,可以满足特殊应用场合里精确温度和压力的需要。模块化的设计易于达到拟定的技术指标,并可降低库存现有的多种测量范围探头配置,包括杆式和缆/钢索式。

?主要应用:相对高压和高温、危险区域中的液体、浆料、粉末、颗粒状物位

Configuration

Pointek CLS300 安装,外形尺寸单位为mm

Technical Specifications

运行模式

测量原理电容液位探测

输入

测量变量pF的变化

输出

输出信号

?继电器输出 1 个SPDT C 型继电器

?最大接触电压?30 V DC

?250 V AC

?最大接触电流? 5 A (DC)

?8 A (AC)

?最大交换容量?150 W(DC)

? 2 000 VA AC

?延时(ON 和/

1 ... 60 s

或OFF)

?固态输出

?输出电流隔离

?防护反极性保护双极型(双极型) ?最大开关电压?30 V(DC)

?30 V 峰值(AC)?最大负载电流82 mA

?电压降< 1 V,典型50 mA

?延时(预先或延

1 ... 60 s

后开关)

精度

分辨率

?最低灵敏度

电容实际变化值的1% (pF)

?最大温度误差实际电容值的0.2 %

额定工作条件1)

安装条件

?位置室内/室外

环境条件

?环境温度-40 ... +85 °C (-40 - +185 °F)2)

介质条件液体,固体,浆料及界面,粘稠物质

?相对介电常数

最小 1.5

εr

?过程温度

?杆/缆式-40 ... +200 °C (-40 - +392 °F)2)

?高温型-40 ... +400 °C (-40 - +752 °F)

?过程压力3)-1 ... +35 bar g

(-14.6 ... +511 psi g)

设计

外壳材质粉末状树脂涂层铝带衬垫

防护等级标准:Type 4/NEMA 4/IP65

可选:Type 4/NEMA 4/IP68

电缆入口 2 x M20 x 1.5 螺纹(选件:2 x ?" NPT 导管入口,包括1 个插入式

入口)

控制和显示

显示 3 个LED,用于探头状态、输出状态和电源

电位计 2 只电位器,用于调整延时和灵敏度

开关 5 个DIP 延时选择双极开关,高/低故障安全开关,延时测试/调整开

关和灵敏度高/低开关,检测延时设定

电源电压

Supply 12 ... 250 V AC/DC, 0 ...60 Hz,电隔离,2 W

认证

一般用途CSA, FM, CE, C-TICK

阻燃外壳,带本安型探针A TEX II 1/2 G EEx d[ia] IIC T6...T1

ATEX II 1/2 D T100°C

防尘保护,带本安型探针A TEX II 1/2 D T100°C

CSA/FM Class II, Div. 1,

Gr. E, F, G

CSA/FM Class III T4

防爆外壳,带本安型探针C SA/FM Class I, Div. 1,

Gr. A, B, C, D

CSA/FM Class II, Div. 1,

Gr. E, F, G

CSA/FM Class III T4

船用英国劳氏船级社,ENV1、ENV2 和ENV5 类

溢流保护WHG(德国)

VLAREM II(比利时)

其它模式认证(中国)

1) 在被归类为危险的区域内进行操作时,应根据相关证书遵守限制条件。

参见第5/57 页的压力/温度曲线。

2)如果过程连接温度超过+85℃,可以使用热隔离器。

3)过程密封的压力等级取决于温度。详见从第5/57 页开始介绍的“压力/温度曲线”。

设计:探头

杆式高温型缆式

长度最小250 mm,

最大1,000 mm 最小250 mm,

最大1,000 mm

最小1,000 mm,

最大25,000 mm

传感器接液部件PFA(有源探头上无绝缘),316L 不

锈钢,PEEK 绝缘体

陶瓷(ZrO21)) 绝缘体(有源探头上无

绝缘),316L 不锈钢

316 不锈钢,可选PFA,

PEEK 绝缘体

O 型密封

材质

FKM(可选FFKM)2)石墨2)FKM(可选FFKM)2)热隔离器可选标准型可选

延长电缆用户选择长度用户选择长度用户选择电缆长度

1) 氧化锆

2) 有关适合苛性材料的备选O 型圈请联系ceg.smpi@https://www.wendangku.net/doc/b511533604.html, Characteristics

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5510)

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5507)

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5506)

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5508)

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5506)

Pointek CLS300 过程压降/温降曲线(7ML5508)Dimensional drawings

Pointek CLS300,外形尺寸[mm] - 螺纹过程连接

Pointek CLS300,外形尺寸[mm] - 法兰过程连接Schematics

指针式万用表MF47的原理与测量方法和测量电路

万用表的使用(MF47) ●指针式万用表的结构、组成与特征 ●万用表的原理图与工作原理 ●万用表的电阻档测量原理图及实际电阻色环图片表 ●三极管引脚判断及常用三极管直流放大倍数表 ●万用表的电容测量及微小电容测量方法与电路分析 ●万用表测量驻极体话筒、喇叭、稳压管稳压电压、光敏电阻等●在线电路电容、电阻测量 ●万用表使用技巧与注意事项 ●

第一节指针式万用表的结构、组成与特征 1、万用表的结构特征 MF47型万用表采用高灵敏度的磁电系整流式表头,造型大方,设计紧凑,结构牢固,携带方便,零部件均选用优良材料及工艺处理,具有良好的电气性能和机械强度。其特点为:测量机构采用高灵敏度表头,性能稳定;线路部分保证可靠、耐磨、维修方便; 测量机构采用硅二极管保护,保证过载时不损坏表头,并且线路设有0.5A保险丝以防止误用时烧坏电路;设计上考虑了湿度和频率补偿; 低电阻档选用2#干电池,容量大、寿命长;配合高压按着,可测量电视机内25kV以下高压;配有晶体管静态直流放大系数检测装置; 表盘标度尺刻度线与档位开关旋钮指示盘均为红、绿、黑三色,分别按交流红色,晶体管绿色,其余黑色对应制成,共有七条专用刻度线,刻度分开,便于读数;配有反光铝膜,消除视差,提高了读数精度。除交直流2500V和直流5A分别有单独的插座外,其余只须转动一个选择开关,使用方便;装有提把,不仅便于携带,而且可在必要时作倾斜支撑,便于读数。 4.2 指针式万用表的组成 指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、档位转换开关、测量线路板、面板等组成(见下图)。 指针式万用表的组成 表头是万用表的测量显视装置,南京电子仪表厂提供的指针式万用表采用控制显示面板+表头一体化结构;档位开关用来选择被测电量的种类和量程;测量线路板将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等多种电量。当转换开关拨到直流电流档,可分别与5个接触点接通,用于测量500mA、50mA、5mA和500μA、50μA量程的直流电流。同样,当转换开关拨到欧姆档,可分别测量×1Ω、×10Ω、×100Ω、×1kΩ、×10kΩ量程的电阻;当转换开关拨到直流电压档,可分别测量0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V量程的直流电压;当转换开关拨到交流电压档,可分别测量10V、50V、250V、500V、1000V量程的交流电压。

E+H料位计的原理、安装、使用

E+H料位计的原理、安装、使用 智能型微波物位仪(FMR250雷达) 主讲:黄志斌 应用 Micropilot M型雷达特别适用于对粉状和粒状的固体进行连续、非接触的物位测量。另外它也可用于液体测量。测量不受粉尘、进料噪声、温度分层和气体分层的影响。 典型的应用场合有: 〃在粉尘严重的高的固体料仓(如水泥、生料或动物饲料)中的物位 测量。 〃可应用于高温达200℃(392 F)的场合,如水泥熟料或飞灰。 〃应用于具强研磨作用的固体块料,如铁氧体。 直径为DN200的抛物面天线的波束角只有4°,因此适用于有很多障碍物的工况或测量距离大于30m(100ft)的场合。 直径为DN80或DN100的喇叭天线适用于小尺寸的安装短管。 优势 〃二线制技术,低成本:二线制技术降低布线成本,易实现与现有系统的兼容 〃非接触测量:不受介质特性的影响 〃通过数文显示菜单轻松进行现场操作 〃通过操作软件(ToF Tool)实现简便的组态、文件编制及诊断功能 〃标准的空气吹洗接口用于粉尘严重或易粘附的介质 〃适用的过程温度最高达200 〃HART通信协议 〃可选择分体远程显示和操作模块℃(392F) 测量原理 Mic ropilot M是一种"俯视式"时间行程测量系统。用于测量从参考点(即过程连接点)到物料表面的间距。天线发出微波脉冲(FMR250:约26GHz),在被测物料表面产生反射,并被雷达系统所接收。接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程t成正比: D=c〃t/2 其中c为光速

因空罐距离E已知,则物位L为:L=E-D 下表描述了介质分组和介电常数。 端子2线制,4...20mA带HART二芯电缆连接到端子接线腔内的螺纹端子(线径0.5...2.5mm),若使用模拟信号, 用标准安装电缆即可,如若叠加了HART信号, 使用屏蔽线。 内建对极性反接、射频干扰、及尖峰过压的保护电路.

CAP-3011智能电容物位计

产品名 称: CAP-3011 智能电容 物位计 产品描述: CAP-3011智能电容物(液)位计是利用先进的射频电容检测技术,辅以工业级范围测量系统温度漂移补偿技术制作而成。它除了继承传 统电容式物(液)位检测技术的优点外,还解决了传统电容式物(液) 位计难以克服的测量系统温度漂移大、检测线性较差、分辨力差等缺 陷。可应用于各种工业环境下被测介质组分相对稳定的溶性介质液位 测量及干性粉末、颗粒料位测量。 本产品经国家仪器仪表防爆安全监督检验站( N E P S I )认证。本质安全型防爆标志为ExiaIICT6/T5, 可用于相应爆炸性危险 场所。 工作原理 利用物( 液) 位变化与其对测量探极产生的电容变化成正比的关系,将检测的电容变化经测量系统温度漂移补偿后,通过专 用模式系统软件运算处理,输出与物( 液) 位变化成正比的两线制 4 ~2 0 m A 模拟电流环及四组S P S T ( N O ) 固态继电器触点。 技术特点 1、两线制电流环,测量系统与电流环隔离; 2、测量系统温度飘移自动补偿; 3、简便的两点标定; 4、经C E 认证的良好的电磁兼容特性; 5、连续测量液位、料位、界面; 6、极优的线性测量,更小的分辨测量单位; 7、低功耗、无可动部件、精良工艺保证; 8、耐高温、高压、强腐蚀; 9、中文操作环境,轻松整定,带自诊断。 技术指标 工作电压:最大:30V 最小:18V(CAP-3011-R,输出3.5mA时) 15V CAP-3011-S,输出3.5mA 时) 10V(输出22mA时) 电流环:两线制3.5mA ~ 22mA 故障报警电流:3.5mA或22mA 可设定 隔离性能:测量系统与电流环隔离 防爆等级:ExiaIICT6 (-40℃~70℃) ExiaIICT1~5 (-40℃~85℃)

51单片机做电容测量仪解析

第十三届“长通杯”大学生电子设计竞赛 电容测量仪(A题) 2016年5月14日

摘要 电容测量仪装置是一种精度高、测试范围宽、操作简便、功能完善的电容测量仪。随着科技的不断发展,电容在电路中有着越来越多的应用,其容量大小直接决定着电路的稳定性和准确性。因此,电容值的的测量在日常使用中不可避免。 为了深入了解和学习52单片机的功能,本设计采用STC89C52和555振荡器为主要元件对电容进行测量。先将555设计为多谐振荡器产生输入脉冲信号,然后利用单片机对脉冲进行中断计数,再使用公式计算出电容值。在多谐振荡器终端加一个HD74LS08(二输入与门)稳定输出波形,从而使测量中更精确。多谐振荡器会因为连接电阻值的不同而产生的方波的频率不同,从而可以变换档位测量容量差距较大的电容。如果在工程问题中想寻找出符合要求的电容,便可通过矩阵键盘输入相应的电容值的范围,以方便筛选。当电容测定完以后,其数值通过LCD1602显示出来,以便阅读。 关键词:STC89C52单片机;电容测量;555定时器;LCD1602;

目录 1系统方案...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 电容测量仪的论证与选择.............................................................. 错误!未定义书签。 1.2 控制系统的论证与选择.................................................................. 错误!未定义书签。2系统理论分析与计算.................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1 设计方案的分析............................................................................ 错误!未定义书签。 2.1.1利用电容器放电测电容实验原理................................ 错误!未定义书签。 2.1.2利用放电时间比率来测电容......................................... 错误!未定义书签。 2.1.3利用单片机测脉冲来测时间常数RC再计算电容.错误!未定义书签。 2.2 电容的计算...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1 计算振荡周期....................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.2 计算频率............................................................................... 错误!未定义书签。 2.2.3 计算Cx ................................................................................. 错误!未定义书签。3电路与程序设计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1电路的设计....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.1系统总体框图........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.2系统框图................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.3总程序框图............................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.4电源........................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2程序的设计....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1程序功能描述与设计思路.................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2程序流程图............................................................................ 错误!未定义书签。4测试方案与测试结果.................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1测试方案........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 测试条件与仪器.............................................................................. 错误!未定义书签。 4.3 测试结果及分析.............................................................................. 错误!未定义书签。 4.3.1测试结果(数据) ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2测试分析与结论.................................................................... 错误!未定义书签。附录1:电路原理图...................................................................................... 错误!未定义书签。

雷达物位计工作原理

雷达物位计工作原理 美国AMETEK DE公司生产的非接触式雷达物位计,采用世界先进的FMCW (调频连续波)技术,对比较复杂的场合能进行比较准确地物位测量。 FMCW:调频连续波 FMCW雷达技术采用高频扫描信号,通常频率为8.5到9.9GHz。雷达信号从天线的一端发射,经时间t后被接收器接收。通过付氏变换分析将发射和接收的频率差△f转换为所测介质的物位。 FMCW雷达系统一般利用线性调频信号,发射频率随一定的时间(扫描频率)线性增加。由于微波发射频率是随着信号传播的时间而变化的,所以与反射体距离成比例的低频信号的频率f是从前发射频率和接收频率之间的差异获取的。这样介质的液位可以由储罐的高度和距离计算出来。 频率扫描线性度 FMCW雷达系统的精度取决于频率扫描的线性度和重复性,线性校正是通过对振荡器的参考测量来实现的。 非线性可校正到98%。 FMCW优势 与脉冲雷达技术相比,FMCW雷达技术具有以下优点: ?较高波段,较宽范围的微波信号,从而反射强度高,不受测量环境干扰; ?较高的发射频率,较小的反射角,较小的干扰反射; ?对于同样的应用场合,较小直径的天线就可满足测量要求。 容器底部跟踪 如果容器中的介质(大多数石油化工产品)对微波的反射性较差,则微波穿过介质传播。微波传播至容器底部然后返回,这样介质对波变成“透明”。由于微波在介质中的传播速度比在大气中的传播速度小,容器底部似乎下移动了。对这种应用场合,“容器底部跟踪”方法就能适用,其物位计能自动分析和评价这种移位。

射频导纳液位计工作原理 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广得了为控制技术,射频导纳中导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为高频无线电波测量导纳。 1、电容式物位测量原理 实验室中,平行板电容器是一个理想型的电容器,其电容量为:C=ε╳S/D,其中ε为两电容极板间介质的介质常数,S为两极板间面积,D为两极板间距离。对于一个料仓,安装一个测量系统,形成一个同轴电容器。仓内存在一个电容 C= ε 0╳S╳H0/D+ε╳S╳ (H-H ),其中ε 为两极间空气的介电常数, ε0=1.0006,近似=1;ε为两电极间介质的介电常数,S为两极板间等效面积,D 为两极板间距离,Ho为空气段探头长度,H为探头长度。对于一个固定的料仓来说,物料的ε是固定的,S、D也是固定的,所以,推导上式可知,测量电容与物料的高度成正比。图2是测量原理框图。 利用检测桥路上的可调电容可以平衡掉初始电容,包括安装电容和线缆电容等,只剩下探头物料电容,该电容信号放大后,输出一个与料位成正比的信号。这种电容式原理存在一个严重弱点:即物位升高淹没探头后又落下去时,探头可能会留有附着物即挂料。这会导致被测电容加大,如果是导电液体情况会更严重,产生很大的误差。另一个缺点是探头到电路单元之间的连接电缆,在这相当于一个较大的电容,而且随温度变化。这个变化的电缆电容与物位电容叠加在一起会引起很大的误差,尤其在物料介电常数较低的场合,信号较小,这些误差将是很严重的。而射频导纳技术就能克服上述缺点。 2、点位射频导纳原理 点位射频导纳技术与电容几乎的重要区别是采用了三端技术,如图3。在电路单元测量信号上引出一根线,经同相放大器放大,其输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后又连到滩头的屏蔽层相连(Cote-shield元件)。该放大器是一个同相放大器,其增益为“1”,输出信号与输入信号等电位、同相位、同频率但互相隔离。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系,所以二者之间没有电位差,也就没有电流流过,即没有电流从中心线漏出来,相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应,安装电容等也就不会产生影响。对于探头上的挂料问题采用一种新的探头结构,五层同心结构:最里层是中心测杆,中间是Cote-shield屏蔽层,最外面是接地的安装螺纹,用绝缘层将其分别给起来。图4给出了探头上挂料的等效电路。与同轴电缆的情况时一样的,中心测杆与屏蔽层之间没有电势差,即使传感元件上挂料阻抗很小,也不会有电流流过,电子仪器测量的仅仅是从探头中心到主要是到对面罐壁(地)的电流,因为Cote-shield元件能阻碍电流沿探头向上流向容器壁,因而对地电流只有经探头末端通过被测物料到对面容器壁。即 U A =U B I AB =(U A -U B )/R=0由于屏蔽层与容器壁之间存在电势差,两者之间虽有电流通 过,但该电流不被测量,不影响测量结果。这样就将测量段保护起来,中心测杆与地之间形成被测电流。 3、连续射频导纳原理

电容电感测试原理以及操作方法

工作原理 图1 工作原理图 在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。 加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。 仪器面板 图2 仪器面板图 1:液晶屏幕 2:打印机:打印测量数据和波形

3:电流测试钳插座 4: 输出电压接线柱 5:接地端 6:电压输出开关 7:测量转换开关(电容测量/电感测量) 8:电源开关 9:电源(AC 220V)插座 10:屏幕亮度 11:按键功能区 【→】和【←】键可用于平移光标, 还可用于改变数值大小。 【↓】和【↑】键可用于改变光标的上下位置, 有时可用于增减数字。 【退出】键表示否定光标的提示,【确认】键表示肯定光标的提示。 【打印】键按此键后可得屏幕所显示的测量数据打印出来。 【复位】键按此键后直接跳回主菜单。 接线方法 A、并联电容器测量 进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。 图3 接线方式示意图

图4 仪器现场测量实例 1、将测试电压电缆一端接到仪器测试电压输出端子④、⑦上; 2、将测试电流信号电缆插在仪器测试信号输入插头③上; 3、接好测试仪器220V电源线; 4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处; 5、闭合仪器电源开关⑧; 6、将面班上的“功能开关”置于“电容测量”,最后将“电压输出开关”置于“通”的位置即进行电容测量,液晶屏幕上显示的数据即是测量结果 7、将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。 8、测试结束后,切断电源,并将面板上所有开关恢复到测试前的状态,拆除所有接线。 B、电抗器电感测量 1、接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; 2、开机按【确认】后屏幕显示主菜单画面,将光标移至【设置】处,进入第3屏设置参数,将【等效阻抗】设为【串联电感】模式。按【确认】键并存入设置值,回到主菜单。 3、将光标移至【测量】处,按确认进入测量状态。 4、将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电感测量。 C、电感测量注意事项 1、被测电感的Q值越高,测量准确度越高。 2、因仪器测试电压较高,测量小电感量电感时(10mH以下),测试时间不宜过长,在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关,以免大电流损坏仪器电源和

各种料位计的各种原理及优缺点

一、简介 料位计,是用来测量料仓/容罐/仓储等料位的计量仪表,并将料位信号(开关量或连续量)转换为电信号(模拟信号或数字信号)传送到PLC/DCS上,辅助自动化系统控制卸料、加料或停止进料,保持料仓内料位高度。 料位计又称为料位仪表,料位传感器,料位仪,料位变送器、物位计、物位仪表等。 料位计可测量各种状态的物料,如液态、浆液状、灰状、粉状、颗粒状、块状等的物料料位,广泛应用于各个行业。 料位计的分类 随着工业自动化水平的提高,以及在工厂的实践经验中,料位计种类繁多,根据不同的分类方式,有如下种类, 1)根据被测对象分为: 液位计(测量液体) 界面仪(测量液液、固液分界面) 物位计(测量固体物料) 2)根据测量目的分为: 开关量测量(即高低料位报警) 连续量测量(实时料位监测) 3)根据测量方式及原理分为: 接触式:阻旋式、音叉式、电容式、重锤式、射频导纳式、导波雷达式

非接触式:电磁式、超声波式(三维成像)、雷达式、核子式、中子式、射线式、称重式、无源核子、辐射式、激光式 二、各种料位计的各种原理及优缺点 1、阻旋式料位开关 测量原理:高料位时,通过电机驱动传动杆末端的桨叶旋转,当物料覆盖并阻止桨叶旋转时,输出触点(干接点)报警信号,同时切断电机电源;低料位时,桨叶由被覆盖状态到释放,弹簧将电机拉回工作位置,输出相反的触点(干接点)报警信号。 适用工况:适用于各种固体物料测量;温度<=800℃,压力<=10bar,拽引力<=2.8t,灵敏度达20g/l,可要求FDA食品级认证,EHEDG卫生级认证,ATEX、FM/CSA、IEC-Ex、GOST粉尘及气体防爆认证;

电容式物位计的应用

内蒙古科技大学 本科毕业论文 论文题目:电容式物位计的应用 学生姓名: 学号: 0809810026 专业:应用物理 指导教师: 2012年5月9日

摘要 电容式物位计测量技术广泛应用于建筑、石油、化工、矿山、储运等工业生产领域,对于提高产品质量,优化过程控制具有十分重要的作用。本文就电容式物位计的几种常见的应用做出介绍。其中本文对射频导纳测量原理进行了详细论述及推导,给出了消除挂料影响、测量真实物位的方法。然后详细论述了射频导纳测量原理的电路实现,包括电源电路,复位电路,激励信号发生电路,信号检波电路,滤波电路以及信号采集电路。其次对电容式物位计如何克服杂散电容信号的影响,得到准确的测量结果,是本文的研究重点。本文在比较多种测量微小电容方法后选用充放电方法,基于充放电法,本文设计了两种电路,对两种电路的比较,选性能优者,并在信号传递过程中应用“驱动电缆法”开发出测量稳定,抗干扰能力强的电路方案。 关键词:电容式;物位计;射频导纳

ABSTRACT Capacitive material level measurement technology are widely used in the construction, petroleum, chemical, mining, transportation and other areas of industrial production, to improve product quality, optimize process control plays a very important role. The capacitive level gauge of several common used to make presentation. One of the radio frequency admittance measurement principle is discussed and derived, is given by the elimination of material hanging effect, measuring the true level method. Then in detail elaborated the principles of radio frequency admittance circuit, including a power supply circuit, reset circuit, an excitation signal generation circuit, a signal detection circuit, a filter circuit and a signal collecting circuit. The capacitive level gauge how to overcome the influence of the stray capacitance signal, to obtain accurate measurement results, is the focus of this article. Based on the comparison of several measurement of small capacitance method selection of charging and discharging method, based on the charging and discharging method, this paper designs two kinds of circuit, the two circuit compares the performance of the best, and, in the signal transmission process in the application of" method of driving cable" developed the measurement stability, strong anti-interference ability of the circuit schem e. Keywords: Capacitor; level meter; radio frequency admittance

电容电感测试原理以及操作方法

精心整理 工作原理 图1工作原理图 在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。 加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。 仪器面板 图2仪器面板图 1:液晶屏幕 2:打印机:打印测量数据和波形 3:电流测试钳插座 4:输出电压接线柱 5:接地端 6:电压输出开关 7:测量转换开关(电容测量/电感测量) 8:电源开关 9:电源(AC220V)插座 10:屏幕亮度 11:按键功能区 【→】和【←】键可用于平移光标,还可用于改变数值大小。 【↓】和【↑】键可用于改变光标的上下位置,有时可用于增减数字。 【退出】键表示否定光标的提示,【确认】键表示肯定光标的提示。 【打印】键按此键后可得屏幕所显示的测量数据打印出来。 【复位】键按此键后直接跳回主菜单。 接线方法

A、并联电容器测量 进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。 图3接线方式示意图 图4仪器现场测量实例 1、将测试电压电缆一端接到仪器测试电压输出端子④、⑦上; 2、将测试电流信号电缆插在仪器测试信号输入插头③上; 3、接好测试仪器220V电源线; 4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处; 5、闭合仪器电源开关⑧; 6、将面班上的“功能开关”置于“电容测量”,最后将“电压输出开关”置于“通”的位置即进行电容测量,液晶屏幕上显示的数据即是测量结果 7、将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。 8、测试结束后,切断电源,并将面板上所有开关恢复到测试前的状态,拆除所有接线。 B、电抗器电感测量 1、接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; 2、开机按【确认】后屏幕显示主菜单画面,将光标移至【设置】处,进入第3屏设置参数,将【等效阻抗】设为【串联电感】模式。按【确认】键并存入设置值,回到主菜单。 3、将光标移至【测量】处,按确认进入测量状态。 4、将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电感测量。 C、电感测量注意事项 1、被测电感的Q值越高,测量准确度越高。 2、因仪器测试电压较高,测量小电感量电感时(10mH以下),测试时间不宜过长,在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关,以免大电流损坏仪器电源和被测试品电感。 操作步骤 开机后屏幕显示主菜单画面(第1屏开机显示)。 第1屏主菜单 2)设置 如欲设置参数,将光标移至设置处,进入第2屏设置参数。 第2屏设置参数第3屏存入设置值 在第2屏画面中,有以下内容可以调整

讲述物位测量仪表的种类及其原理与特点

讲述物位测量仪表的种类及其原理与特点 本文由https://www.wendangku.net/doc/b511533604.html,提供 物位测量仪表是测量液态和粉粒状材料的液面和装载高度的工业自动化仪表。测量块状、颗粒状和粉料等固体物料堆积高度,或表面位置的仪表称为料位计;测量罐、塔和槽等容器内液体高度,或液面位置的仪表称为液位计,又称液面计;测量容器中两种互不溶解液体或固体与液体相界面位置的仪表称为相界面计。 物位测量仪表的种类很多,常用的有直读式液位计、差压式物位仪表、浮力式液位计、电容式物位仪表、声波式物位仪表和核辐射物位仪表。此外,还有电触点式、翻板式和机械叶轮探测式等物位测量仪表。 直读式液位计是将指示液位用的玻璃管或特制的玻璃板接于被测容器,根据连通管原理,从玻璃管或玻璃板上的刻度读出液位的高度。直读式液位计结构简单、直观,但只能就地读数,不能远传。 差压式物位仪表是假定物料的重度为恒定值,容器中液体或固体物料堆积的高度与它在某测试点所产生的压力成正比,因而可用测压的方法来测量物位。测量压力可用压力表、压力传感器和压力变送器等。 浮力式液位计是根据液位变化时,漂浮在液体表面的浮子随之同步移动的原理工作的。这一移动距离通过机构传出或变成气信号或电信号,即可测出液位;也可将浮筒的一部分浸入液体中,并使之不能自由漂浮,则其所受的浮力将随液位或相界面位置而变化,测出此浮力变化即可测出液位。将浮筒所受浮力变化,经联杆和扭管传到变送器霍耳元件,并变换成相应的电信号输出,那么经过仪表就可显示或调节相界面。 电容式物位仪表的工作原理是把物位的变化,变换成相应电容量的变化,测量此电容量的变化从而得到物位变化的。电容式物位仪表用于测量导电、非导电液体或固体物料的液位、料位或相界面位置,可供连续测量和定点监控之用。 声波式物位仪表一般分为利用声波阻断原理和利用声波反射原理两类。声波阻断式物位仪表在物位升高而阻断从发射换能器到接收换能器的声束时,接受换能器接受到的声能会产生突变,并发出突变的开关信号;声波反射物位仪表是根据声波从发射换能器到液面或料面,再从这一表面反射回到接收换能器的时间间隔,来测出物位的。 核辐射液位计是通过放射源发出射线,穿过被测物料后由探测器接收。当物位改变时,由于被测物料的吸收剂量改变,而使探测器接受到的辐射强度改变,再转换为电信号的变化,经放大后送给显示仪表连续显示物位。

电容式物位计

电容液位计-----原理及应用(2008-11-03 10:53:27) 标签:杂谈分类:新型液位 一、电容式物位计液位计的工作原理 电容式物位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成。其基本工作原理是电容式物位传感器把物位转换为电容量的变化,然后再用测量电容量的方法求知物位数值。 电容式物位传感器是根据圆筒电容器原理进行工作的。其结构如同2个长度为L 、半径分别为R和r的圆筒型金属导体,中间隔以绝缘物质,当中间所充介质是介电常数为ε1 的气体时,两圆筒的电容量为: 如果被测介质为导电性液体时,电极要用绝缘物(如聚乙烯)覆盖作为中间介质,而液体和外圆筒一起作为外电极。假设中间介质的介电常数为ε3,电极被浸没长度为l,则此时电容器所具有的电容量为: 其中:R 和r 分别为绝缘覆盖层外半径和内电极外半径。由于ε 3 为常数,所以C 与l 成正比。 如果电极的一部分被介电常数为ε2的液体(非导电性的)浸没时,则必须会有电容量的增量△C 产生(因ε2>ε1),此时两极间的电容量C=C1+△C。假如电极被浸没长度为l,则电容增量为: 当ε2、ε1、R、r不变时,电容量增量△C与电极浸没的长度l 成正比,因此测出电容增量数值便可知道液位高度。 二、电容式物位计液位计在应用中应注意的几个问题 1、选型 由于被测介质的不同,电容式物位传感器有不同的型式。 (1)测量非导电液体的电容物位传感器,当用于较稀的非导电液体(如轻油等)时,可采用一金属电极,外 部同轴套上一金属管,相互绝缘固定,以被测介质为中间绝缘物质构成同轴套筒形电容器。(2)测量导电液体的电容物位传感器,容器(规则)和液体作为电容器的一个电极,插入的金属电极作为另一电极,绝缘套管作为中间介质,三者组成圆筒形电容器。当容器为非导电体时,需另加一个接地极,其下端浸至被测容器底部,上端与安装法兰有可靠的导电连接,以使二电极中有一个与大地及仪表地线相连,保证仪表正常测量。 (3)当测量粉状非导电固体料位和粘滞性非导电液体液位时,可采用金属电极直接插入圆筒型容器的中央,将仪表地线与容器相连,以容器作为外电极,料或液体作为绝缘介质构成圆筒型电容器。 所以应根据现场实际情况,即被测介质的性质(导电特性、粘滞性)、容器类型(规则/非规则金属罐、规则/非规则非金属罐),选择合适的电容物位计。 2、测量回路中接地点的处理

常见几种液位计工作原理

常见几种液位计工作原理 关键字:液位计 一、磁翻板液位计 主要原理 磁翻板液位计也称为磁翻柱液位计,结构主要基于浮力和磁力原理设计生产的带有磁体的浮子(简称磁性浮子)被测介质中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱外表涂敷不同的颜色)进而反映容器内液位的情况。 配合传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,可以变送输出电阻值信号、电流值(420mA 信号、开关信号以及其他电学信号。从而实现现场观测和远程控制的完美结合。 适用范围及特点 磁翻板液位计采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:设计合理、结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 磁翻板液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。 磁翻板液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

二、磁浮球液位计(液位开关) 主要原理 磁浮球液位计(液位开关)结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的带有磁体的浮球(简称浮球)被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串联入电路的元件(如定值电阻)数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(420mA 信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以依照客户需求转换器由公司配送)从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 适用范围及特点 本产品采用优质磁体和进口电子元件,使产品具有:结构简单、使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于装置维护等优点。 本产品几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位丈量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。

电容检测原理

一些重要材料的介电常数如下表

笨乙 烯 3 石英玻璃 3.7 陶 瓷 4.4硅 2.8 石蜡 2.2木材 2.7 石英沙 4.5水80 软橡胶 2.5 PET 3.6 OCA 2.2~2.4 一、用MSP430基于张弛震荡器的检测 图就是使用MSP430内部的比较器来实现一个张弛震荡触摸按键的的电路。在在输入端,比较器的正接到了一个电阻网络,比较器的负接到了电阻Rc与感应电容之间。比较器所接的电阻网络为比较器提供了参考电压,而这个参考电压又受到了比较器输出反馈的激励,所以其值在1/3Vcc和2/3Vcc之间反复变化。造成张弛振荡器的持续震荡,其震荡频率可由以下公式算出:

f OSC = 1/[1.386 × R C × C SENSOR] 当手指接触到触摸按键以后,显然,C SENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。如果我们能够检测到这种变化的话,也就自然知道何时触摸按键被“按下”了。 检测的方法也很简单,上面我们说过,当手指接触到触摸按键以后,C SENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。频率的倒数就是周期,只要我们在一个固定的时间内去计算上升沿或下降沿的数目,那么如果在某一时刻该数目有较大的变化的话,那就说明C SENSOR的值已经被改变,即按键被“按下”了。 二、MSP430基于电阻电容充放电时间的检测 第二种方法就是基于电容充、放电时间长短的检测,下图给出了这种触摸检测方法的原理图。 在这种方法中,主要检测的是电容充电和放电的时间。首先,由一个GPIO(Load)对电容Cx进行充电;同时开启计时器进行计时;随着充电的进行,Cx的电压中不断升高,最终它将会操作某个门限电压V,当其超过门限电压V后,Acq I/O GPIO将会检测到这个事件,同时停止计时器并读出此时的数值。这样,就完成了一次充电计时过程,当手指接触到触摸按键时,Cx将会变大,显然,充电时间也会变长。通过不断比较每次充电的时间,很自然地就能得知当前是否有按键被“按下”。 同样,既然能检测充电时间,那么也能检测放电时间。这里不再赘述。

雷达物位计的原理及应用

雷达物位计的原理及应用 一、概述 料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。 二、原理及技术性能 雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。 雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。 1.雷达料位计的基本原理 雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。 发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。 即:h= H–vt/2 式中 h为料位;H为槽高; v为雷达波速度;t为雷达波发射到接收的间隔时间; 2.雷达料位计测量料位的先进技术: (1)回波处理新技术的应用 从雷达料位计的测量原理可以知道,雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。 (2)测量数据处理:

电容检测原理

一、用MSP430基于张弛震荡器的检测

图就是使用MSP430内部的比较器来实现一个张弛震荡触摸按键的的电路。在在输入端,比较器的正接到了一个电阻网络,比较器的负接到了电阻Rc与感应电容之间。比较器所接的电阻网络为比较器提供了参考电压,而这个参考电压又受到了比较器输出反馈的激励,所以其值在1/3Vcc和2/3Vcc之间反复变化。造成张弛振荡器的持续震荡,其震荡频率可由以下公式算出: f OSC = 1/[1.386 × R C × C SENSOR] 当手指接触到触摸按键以后,显然,C SENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。如果我们能够检测到这种变化的话,也就自然知道何时触摸按键被“按下”了。 检测的方法也很简单,上面我们说过,当手指接触到触摸按键以后,C SENSOR的值将会被改变,于是fosc也随之变化。频率的倒数就是周期,只要我们在一个固定的时间内去计算上升沿或下降沿的数目,那么如果在某一时刻该数目有较大的变化的话,那就说明C SENSOR的值已经被改变,即按键被“按下”了。

二、MSP430基于电阻电容充放电时间的检测 第二种方法就是基于电容充、放电时间长短的检测,下图给出了这种触摸检测方法的原理图。 在这种方法中,主要检测的是电容充电和放电的时间。首先,由一个GPIO(Load)对电容Cx进行充电;同时开启计时器进行计时;随着充电的进行,Cx的电压中不断升高,最终它将会操作某个门限电压V,当其超过门限电压V后,Acq I/O GPIO将会检测到这个事件,同时停止计时器并读出此时的数值。这样,就完成了一次充电计时过程,当手指接触到触摸按键时,Cx将会变大,显然,充电时间也会变长。通过不断比较每次充电的时间,很自然地就能得知当前是否有按键被“按下”。 同样,既然能检测充电时间,那么也能检测放电时间。这里不再赘述。 CYPRESS方式

相关文档