1、基本规定

1.1二次供水办负责二次供水泵房内所有设备、设施的日常管理、巡视、保养和检修工作,并做好相应巡检台账和设备运行保养、检修记录。

1.2 二次供水办巡检维护人员应全面了解供水设备的性能、用途、各管线走向和控制阀门的位置及相互关系,了解各用水设备和用水点的布局。

1.3 泵房内设备、设施操作均由二次供水办巡检维护人员负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。

1.4 设备、设施在正常状态下,运行状态应置于自动运行位置,所有操作标志简单明确;故障、停用、维修的设备设施应设置标志牌作警示。

2、巡检

2.1 巡检频次

巡检人员应每月一次对所有二次供水泵房(罐式)进行巡检,每月2次对水箱供水泵房进行巡检.并每月一次做好泵房卫生工作。

2.2 巡检内容:

1)检查自来水水源、各电气控制柜电源是否正常,电气设备工作情况,端子接线有无松动,柜内封堵是否完好;

2)检查管路系统中阀门工作状态;

3)检查管路上压力变送器和压力表是否有读数、且读数相近;

4)检查水泵运转声音、运转电流、机组振动噪音情况、温度是否正常,控制是否自动;如发现异常噪声或水压指针波动大等现象,请及时停止设备运转并关闭电源,上报进行检修。

5)检查管路有无滴水、漏水、锈蚀现象;

6)排水系统是否在自动状态,启动设备检查排水是否顺畅;

7)设备标识、泵房及设备卫生、通风、湿度情况;

8)检查远程通讯系统和视频安防系统运行状况。

3、远程巡检

1)调度中心每小时对远程监控系统和每个泵房视频监控系统巡查一次,发

现问题及时联系二次供水办人员,对异常情况进行紧急停机。

2)二次供水办人员每次不定期的进行远程巡检。

3)根据调度中心或安装公司维修人员通知,对故障情况进行判断,需要的话及时到现场处置。

4、设备保养

4.1 所有二次供水泵房设备的维保,包括:水泵、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路等。具体维保内容包括并不局限于:

机泵整洁度检查;

进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理;

机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查;

轴密封检查是否有漏水现象;

水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等)视实际情况清洗或更换;电机轴承检查、润滑锂基脂添加;

电机绝缘检查、接地检查;

控制柜柜内除尘、清洁;

元气件接线端子检查是否松动;

各元器件检查是否有损坏;

变频器维护,除尘;

控制系统检查

排水设施检查;

灯光照明维护;

除湿机维护;

4.2水泵保养

1)7.5KW以上包含7.5KW的格兰富水泵每运转3000小时应加注耐高温的锂基油进行润滑。

2)7.5KW以下的格兰富水泵每运转50000小时应更换电机密封轴承。

二次供水管理组织及管理制度

×××有限公司 二次供水管理组织 主任: 职责:负责英伦小镇二次供水设施的管理工作 组长: 职责:带班进行检查、检修、清扫、消毒等工作 组员: 职责:在组长安排下进行检查、检修、清扫、消 毒等操作工作 专职管理员: 职责:负责日常巡查、记录、软化器还原、工器具和钥匙等的管理等工作 二0一三年×月×日

二次供水管理制度 一、建立卫生管理机构,设置专职卫生管理人员负责二次供水管理,并按照国家相关卫 生要求按时对《卫生许可证》进行审验和换证. 二、管理人员、维修人员及水箱清洗人员上岗前必须进行健康检查,取得健康合格证并 经卫生知识培训才能上岗,以后应每年进行一次健康检查,若患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性皮肤病或健康带菌者,均应调离从事管水工作岗位,并做好记录。 三、二次供水设施要符合卫生标准,所用材料必须无毒、无异味,不得影响水质卫生, 其材料应有涉及饮用水卫生安全产品的有效卫生许可批文。 四、二次供水水箱内壁应光滑,便于清洗,顶部有盖,并设换气孔套上纱网,周围有防 护措施。 五、二次供水设施能正常运转,设备整洁,地面干净,储水箱应加盖上锁,每年必须用 符合标准的消毒药剂彻底清洗消毒一次,水质由具备法定资格的检验检测机构检测,水质检测结果符合国家《生活饮用水卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》规定的标准方可饮用。 六、在水箱周围半径10米范围内不得有污染源等存在,不得堆放在毒有害物质,水箱 周围应干净。 七、二次供水设施不得与城市市政自来水管网直接连通,水箱的溢水管应高于下水道最 高水位并有防污染设施。 八、泵房上锁,生活泵房禁止非工作人员进入。 九、水箱顶盖必须加锁盖好,未经许可,不得随意揭开顶盖。 十、运行人员随时注意各水箱水位计的显示水位,注意观察各水箱是否有渗漏情况,保 证水箱能正常运行。 十一、一旦发现饮用水水质有异常改变,不得隐瞒水质异常情况,应立即报告××市卫生行政部门和供水行政部门或卫生防疫机构,防止介水传染的流行。 ××有限公司

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

雨污水泵站运行管理办法修订版

江宁开发区污水提升泵站运行管理方案 南京润盛建设集团管网探通工程有限公司 2011 年3 月

1. ..................................................................................................... 泵站运行管理概述......................................................... 1.1. ........................................................................................ 总则 12 泵站运行管理的范围.................................. 1.3. .................................................................................................... 泵站运行管理的内容....................................................... 14 运行管理模式...................................... 2. ..................................................................................................... 泵站巡视检查管理......................................................... 2.1. 巡视检查的一般规定.................................. 22 检查项目及内容....................................... 2.3. .................................................................................................. 巡视检查记录表.......................................................... 3. 倒闸操作管理 ....................................... 3.1. 相关名字解释...................................... 3.2. 倒闸操作的一般规定.................................. 3.3. 倒闸操作的技术规定.................................. 4. 设备的运行管理 ....................................... 4.1. .................................................................................................. 水泵机组运行管理.......................................................... 4.2. 变压器运行管理..................................... 4.3. 高压断路器运行管理.................................. 4.4. 电容器的运行管理.................................. 4.5. 电力电缆及其他电气设备运行管理............................ 4.6. 避雷装置的运行管理.................................. 4.7. 格栅除污机的运行管理................................. 4.8. 阀类运行管理...................................... 4.9. 泵站出水管(流)道出口拍门的运行管理.......................... 5. 设备的清扫检查管理 ................................... 5.1. 泵站清扫检查的意义及安全措施.............................. 5.2. 清扫检查的一般规定.................................. 5.3. 重点设备清扫检查内容................................. 5.4. 清扫检查的分析总结.................................. 6. 设备的维修管理 ....................................... 6.1. 设备维修的定义.................................... 6.2. 设备维护保养..................................... 6.3. 设备检查........................................ 6.4. 设备修理........................................

水厂泵房安全生产管理制度

水厂泵房安全生产管理制度 一、水厂泵房安全技术规程 1、不允许外人与无关人员进入泵房,禁止非值班人员操作机电设备,拒绝接受除调度和有关领导外的任何人员的指示和命令。 2、值班人员要衣冠整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋和披散衣服在高压设备和线路附近,不许悬挂或存放物品,不许在电动机和出口处烘烤衣服和其它东西。 3、不允许酒后上班或精神不振和体力不支的病人上班,值班人员不得擅自离开工作岗位。 4、必须严格按操作规程启动、停止水泵。 5、值班人员必须按规定定时检查水泵运转状况。 6、经常检查水压、电压、电流等仪表指示变化情况,指针都要在正常指示位置。机泵运转声音正常,无振动和杂音。 7、突然停电或设备发生事故时,应立即切断电源,马上向调度和有关情况汇报。 8、维修人员检修电机水泵时,值班人员应了解清楚检修范围,主动配合,可靠地断开检修范围内各种电源,会同维修人员一起验明无事后,及时装好接地线,悬挂指示牌后方可开始维修。

9、经常检查室内防火器材是否完整、好用。 10、值班人员必须提高警惕,搞好“防火、防洪、防盗、防止人身触电”的四防工作。 二、水厂值班人员的工作标准 1、严格遵守劳动纪律和安全操作规程,搞好供水安全运行和文明生产,完成公司规定的各项操作任务。 2、值班期间要认真操作设备。认真监视,按时巡视,细心测量和记录运行数据。发现问题及时汇报,要对操作错误、监视不严而造成的事故负责。 3、认真做好机电设备的维护和保养工作,做到四不漏(不漏油、不漏水、不漏气、不漏电),四净(油、水、机泵、电气齐备干净),保持设备技术状态完好,室内环境整洁。 4、如发现紧急情况,应立即停机,以防人身或设备事故的发生和扩大,并及时向上级汇报。 5、努力学习文化知识,不断提高思想水平和业务能力,积极参加技术考试,达到机电工人和运转的应知应会要求。 6、搞好内部团结,开展批评和自我批评,互相帮助,共同进步。 三、电气安全检查制度 1、检查电气设备的绝缘是否损坏。

油泵房安全管理制度示范文本

油泵房安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

油泵房安全管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、油泵房属油库要害部位,严禁无关人员进入,确 因检查、参观等需要进入时,需经公司经理同意,并进行 登记方可经进入。 2、生产作业要严格遵守操作规程和工艺纪律,正确 操作使用油泵,严禁违章作业和违规指挥。 3、坚持工艺流程复核制度和作业过程中的巡回检查 制度,发现问题,应果断处置,防止发生跑、冒、漏油现 象。 4、油泵房设备检修应使用专用工具,严禁敲打、碰 撞和违章拆卸。 5、严格遵守油库安全防火规定,做好火灾预防工 作。

6、对设备需要勤检查、勤保养,过滤器要定期清洗,仪表要定期检验,保持油泵、阀门、法兰接口处不渗、补漏油。 7、坚持周一安全生产会和作业前安全讲话,作业结束后安全总结制度,做好各类事故的安全预防工作。 8、对新调入的职工要进行上岗前的安全教育和技术培训,上岗后指定专人以师带徒,严禁一人单独操作。 9、如遇有雷雨放电天气,应暂停收、发、管输作业。 10、作业结束后,设备应恢复原位,并切断电源,所好门,关好窗户。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

学校二次供水卫生管理制度

学校二次供水卫生管理制度 为加强学校生活饮用水二次供水的管理,预防生活饮用水质污染,保证二次供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》,防止肠道传染疾病的发生,保障学校广大师生健康和安全,根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国城市供水条例》,结合本院的实际情况,特制定本管理制度: 一、学校二次供水的范围主要包括教学楼和行政办公楼。二次供水的作用是在外部停水时,保障学校的教学、生活秩序正常进行。 二、学校二次供水设施由总务处指定专人负责日常管理。二次供水蓄水池和高位水塔应定期请专业公司进行清洗,保持池内干净无污物;清理人员必须严格按照清洗程序对水池进行消毒清洗,并作相应记录。 三、学校直接从事二次供水的管理人员和二次供水设施清洗、消毒的人员,都必须经过卫生知识培训,每年定期到区疾控中心进行健康检查,在取得健康合格证和培训合格证后方可上岗。 四、二次供水设施的专管人员必须履行以下职责: 1、对水池封盖进行加锁,并保持二次供水设施周围的环境卫生干净整洁,三十米内无一切污染物存在。 2、每一年至少对二次供水水池进行1—2次全面的清洗、消毒和水质常规检测。春、秋两季开学时送水样到区疾控中心进行检测,符合卫生标准方可供应。

3、监督二次供水设施清洗保洁经营单位所使用的清洁用具、清洗剂、除垢剂、消毒剂等材料必须符合国家卫生标准,以防止饮用水的二次污染。 4、二次供水专管人员在每周应巡视蓄水池一次,并取水样作余氯对比分析,确保蓄水池水质符合饮用水标准。 5、当水质受到污染时,必须立即采取措施,并及时向学校总务处报告。 6、对二次供水设施使用、清洗、消毒、维护保养情况,要作好详细记录,记录资料必须保存一年以上。 五、学校总务处定期对二次供水设施进行检查,督促二次供水的专管工作落到实处,确保全校用水安全。 六、当二次供水水质受到污染时,学校总务处必须按照《学校突发性公共卫生事件应急预案》的规定,立即采取应急措施,同时向当地的城管、卫生、供水和环境保护部门报告,并协助卫生行政部门调查处理,保证尽快向全校师生提供符合卫生要求的日常生活饮用水。 七、本管理制度从即日起开始实施。

水泵房运行管理制度范本

内部管理制度系列 水泵房运行管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62601水泵房运行管理制度 Model of pump house operation management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 水泵是提供大厦生活、消防用水的关键部位,也是直接关系到大厦的生活和生命财产安全的重要部位,为管理好泵房,明确其职责,特制订如下制度: 1、水泵房及地下、屋顶水池、消防系统全部机电设备由机管人员负责监控,定期保养、清洁,出现问题必须及时抢修并作好记录,解决不了的问题要迅速汇报工程部。 2、建立完整的运行记录,要求每班详细的作好各泵的运行时间和运行情况以及各项技术参数等。 3、泵房内水泵、机电、控制系统要求统一由机管人员负责,交接班时要全面进行检查和了解,其他人员不得操作,无关人员严禁进入泵房。 4、严禁外来无关人员进入泵房,来访人员需有工程部主管的批示,其它维修、安装设备人员也要有详细的记录。

5、各区生活泵每周一白班开始轮换使用,配电柜接触器每班检查一次,发现问题及时处理。每月对各开关、接触器的触点进行彻底检查、清理、磨平,防止发热和接触不良等现象。每次检查须做详细记录。 6、各消防泵按有关规定进行定期保养、定期检查,每月进行一次“自动、手动”操作试验,每半年进行一次全面的加固、加油、除锈检查。 7、水泵房水池浮球阀和高区水箱浮球信号阀,每周检查一次。 8、每班检查泵房各管道、阀门、有无渗漏现象。每周进行一次全面的擦洗、除尘工作。保持泵房的清洁卫生。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

加压泵房管理制度

加压泵房管理制度 一、运行管理 1、根据用水量的变化及外界环境情况,应调节水池储水量,保证供水。 2、水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。 3、应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。 4、轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。 5、应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。 6、水泵机组不得有异常的噪音或震动,水池水位应保持常。 8、应使泵房的机电设备保持良好状态。 9、操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。 10、应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。 11、泵房的提升水池应每年至少清洗一次。 二、安全操作 1、水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。 2、当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。 3、操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。 4、严禁频繁启动水泵。 5、水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: (1)水泵发生断轴故障; (2)突然发生异常声响; (3)轴承温度过高; (4)压力表、电流表的显示值过低或过高;

(5)机房管线、闸阀发生大量漏水; (6)电机发生严重故障。 三、交接班管理 1、交接班双方必须要现场进行交接,交接人必须提前15 分钟到现场进行交接。 2、交班时,应由双方对设备及辅机进行全面检查,认为无问题时,双方在交接班记录上签字后,接班人履行自己的职责,做到交清接明。 3、在规定的时间内,若接班人缺勤时,交班人必须向领导汇报,待领导派人按要求接班后,交班人方可离开自己的岗位。 4、交接班或上班出现的问题,应由交班人员处理,接班人员协助,维修人员处理故障时,一般由接班人员协助。 5、有下列情况之一者,不得交接班: 1)设备出现故障,没得到处理,也没汇报。设备出现问题, 解释不清的。 2)卫生不清洁。 3)工具、备件保管情况不清。 4)当班出现事故,需当班人员参与分析的。 6、接班人若未清点、核对备品、备件及其他物品,或未检查设备情况,接班后发生的一切问题由接班人负责。 7、交接班人员未按交接班管理规定交接班的,接班人未在规定时间内接班的,按缺勤处理。交班人未按规定时间与接班人交接擅自离岗的,按脱岗处理。接班人在规定时间内未接班,交班人未向工区汇报擅自离岗的,或工区临时安排的人员未到即离岗的,对交班人按脱岗处理。 四、要害场所管理 1、值班人员有权禁止未有领导批示及证明或与工作无关的其他人员进入机房。 2、值班人员在值班时间内,应坚守工作岗位。不得迟到早退,并按时履行交接班手续。 3、上级来检查时,需机电科有关人员及有关领导陪同,并及时办理登记手续。 4、在交接班工作过程中,应严格履行自己的职责,不得做与工作无关的其它事。

泵站安全管理制度

泵站安全管理制度 L.1 安全防火制度 L.1.1经常组织全站职工开展消防活动,正确使用消防器具。消防器材专人管理,按点放置,定期保养,不得移作它用。消防器具使用后立即清理,及时恢复。 L.1.2易燃易爆物品应设专人保管,存放易燃易爆物品的仓库要按其特性采取避光、隔离、限量、分散、分类等相应措施存贮,电气照明采用防爆装置,杜绝一切火种,库内存放一定数量的灭火器材。 L.1.3检修场所严格控制使用易燃易爆物品,需要多少领多少,使用后剩余的立即返还仓库。使用易燃易爆物品的场所严禁一切火种,并准备好足够的灭火器材。 L.1.4用汽油清洗机件时,应距配电室、重要设施和使用明火操作的地方有足够距离,现场要通风良好,以降低汽油蒸汽的浓度;汽油容器应是不能打出火花的制品;清洗现场严禁吸烟和使用明火。 L.1.5 冬季气候干燥常伴有大风,应特别注意做好防火工作。 L.2 安全保卫制度 L.2.1 建立健全的安全生产领导小组和消防小组。经常组织全站职工学习安全技术规程和安全知识,及时上报安全月

报。 L.2.2安全生产领导小组每月活动一至二次,学习有关安全文件,检查安全隐患,落实整改措施。消防小组每周活动一次,学习消防知识,落实消防工作,检查消防器材。 L.2.3泵站值班人员除按照运行值班制度做好有关工作外,还应负责厂房安全保卫,禁止无关人员进入厂房;抽排排水廊道积水;对干燥、保温设备、电源、定期巡视检查等工作。 L.2.4外单位人员参观泵站工程,应遵守有关制度,服从值班人员的指挥,参观人员应在安全区内,未经批准不允许对泵站工程进行任何摄影和录像。 L.2.5 泵站值班人员严格履行交接班手续。对擅自离岗或履行职责不力造成的后果负责。 L.3 安全技术教育与考核制度 L.3.1 安全技术教育包括生产技术知识、安全技术知识和专业安全技术知识。 生产技术知识是指本单位水工建筑、机电设施的基本概况、性能、作用,工程设施运用程序、操作方法、操作规程和注意事项等知识。 安全技术知识是指本单位内有危险的设备和区域,危害产生的原因、特点以及进行安全防护的基本知识和注意事项,还包括有关机械电器设备的基本安全知识,有毒、有害

生活饮用水二次供水设施管理制度

生活饮用水二次供水设施管理制度 水泵房管理制度 1 、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。 2 、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 3 、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 4 、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 水池(箱)管理制度 1 、由管理处指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱)的日常管理工作。 2 、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与消防用水管道布置合理,不存死水区。 3 、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水池(箱)人孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 4 、水池(箱)每半年至少由水处理公司清洗消毒一次,并取得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。

5 、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 6 、水池(箱)四周应保持清洁,定期消杀;周围30米范围内,禁止设置旱厕或堆放垃圾堆。 二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由管理处指定,经相关培训后方能上岗。 2 、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 3 、管理人员负责供水设施房间的管理,保持供水设施周围环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。

泵房管理制度

主排水泵司机操作规程 一、起动前的准备工作 1、按照待开水泵在管网上的水流方向,分别关闭或开 启管路上有关分水阀门(水泵出口闸阀关闭不动)。 2、对水泵进行起动前的全面检查: (1)轴承润滑油的油质、油量是否符合要求。 (2)检查各种仪表指示是否正常。 (3)各部螺丝是否松动。 (4)转动水泵一圈以上是否灵活,盘根松紧是否适当。(5)各操作手把是否在启动的位置。 二、开泵 1、使用真空泵或风射流开启水泵时,打开管路通往射流泵的阀门,开启真空泵或风射流,观察真空表指示直至泵内吸满引水为止,准备起泵。 2、水泵正常运转后,水泵压力表指示额定压力,慢慢打开出水闸阀,不得在出水闸阀关闭的情况下长时间运转。关闭管路通往射流泵的阀门。 三、水泵运行中注意检查 1、电压不得超过额定值+10%--5%。 2、电流不超过电机额定值。 3、压力表指示正常。 4、电机水泵无异响和震动。 5、轴承温升不超过规定即65℃,电机温升不超过规定。

6、盘根不进气、不漏水,管路、阀门不漏水。 7、检查水仓水位,保证足够的吸水高度。 四、出现以下情况紧急停泵 1、水泵不上水。 2、水泵、电机有异响和振动。 3、泵体及管路、阀门刺水 五、停泵操作 1、先关闭出水闸阀。 2、停电机。

主排水泵司机岗位责任制 一、爱护设备,经常保持设备和机房的卫生。 二、必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、技术特点、动作原理,并要做到会使用、会保养、会排除一般性故障。 三、严格遵守有关规章制度和劳动纪律,不得干与本职无关的事。 四、司机遇有重大事故险情的紧急情况下要立即停止设备运转,迅速汇报工区值班人员。 五、司机必须参加本岗位的检修工作,完工后要详细的进行检查验收。 六、认真按时填写好各种记录,并妥善保存。 七、严格执行交接班制度和操作规程,对存在的问题要认真交接清楚。 八、严格执行设备巡回检查制度,按时对设备进行检查、保养。 九、司机接班后不得睡觉,不得进行与操作规程无关的事情。 十、司机必须坚持持证上岗。 十一、严格执行各项规章制度,坚持正规操作,保质保量完成领导交办的工作。

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

二次供水管理规定

二次供水管理办法 第一条为加强三台县城区生活饮用水二次供水管理,防止饮用水污染,保证饮用水二次供水水质,保障人民身体健康,根据《中华人民共和国城市供水条例》、《四川省城市供水条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》及其它法律、法规、规章的规定,结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称的生活饮用水二次供水(以下简称二次供水)是指通过二次供水设施间接向用户供给生活饮用水的行为。 本规定所称的二次供水设施是指将来自集中式供水的管道水另行加压、贮存、处理,再送至水站或用户的供水设施,包括高、中、低位蓄水池(塔、箱),管道,阀门,水泵机组,气压罐等。 第三条凡在公司供水范围内的二次供水设施适用本办法。 第四条三台县城乡规划建设和住房保障局是我县二次供水管理的行政主管部门,负责对二次供水进行监督、管理。三台县疾病预防控制中心负责对二次供水进行水质监督和监测。 第五条二次供水设施建设由公司根据市政管网布置情况进行水力计算为依据,新建、改建、扩建的建筑物对水压要求超过市政供水能力的,建设单位应当建设二次供水设施,二次供水设施生活、消防应分别设置。 第六条二次供水设施的选址、设计和建造除应符合国家有关技术标准和规范外,还应符合下列要求,并经城乡规划建设和住房保障局、卫生局、公司审查合格后方可施工。 (一)选定的场所周围半径10米范围内不得有污染源; (二)涉及饮用水卫生安全的产品,必须取得卫生行政主管部门的卫生许可批文,确保无毒、无害; (三)水池壁坚实坚固、光滑、不渗漏,水池加盖加锁,池盖密封性能好,透气孔有防止蚊虫、异物进入池内的装置; (四)机泵室与储水池必须分建,储水池溢水管、泄水管不得与下水道直接相通,溢水口、泄水口位置应高于下水道最高水位。

泵站管理制度

城市排水一分公司泵站管理制度为了加强泵站管理,明确各泵站管理职责,使管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合污水泵站工作实际情况,按公司相关规定和要求,制定以下管理制度: 一、工作时间 各个泵站实行24小时值守制度,无值班室的泵站根据实际情况进行定时巡视,遇特殊情况需要增加巡视次数和看守时间。 二、运行队包站人职责: 1、各站具体事务由包站人负责,出现问题公司将根据相关法律、 法规追究包站人责任。 2、各个包站人负责督促各个看站人员,管理好所属泵站设备的 日常维护、保养、检查等工作,并做好相关运行记录。并统 计维修记录及设备隐患记录,发现问题及时上报给调度室, 并马上采取故障应急措施。 4、各泵站各自负责站内环境卫生,保持室内外地面平整、整洁, 过道通畅,备品备件堆放整齐。 5、各泵站各自负责站内安全,做好防火、防盗、防水、防电等 安全问题,排除安全隐患并杜绝一切不安全行为。 6、各泵站自检自查,严格控制运行成本,做好节能降耗工作。 7、各站统一听从运行队长指挥,并严格贯彻执行公司的各项规 章制度。 三、污水泵站管理细则: 1、看站人必须坚守生产岗位,不脱岗、不睡岗、不醉岗,穿工作 服上岗,保证24小时泵站安全生产运行。 2、看站人负责污水提升站供配电设备、机泵以及发电机组的日常

管理、保养。不允许出现阀门绣死、挂有杂物。在生产运行管 理过程中,发现生产隐患,要及时处理,并上报主管部门。认 真填写生产运行记录,做好各类记录,并且说明情况时间。3、看站人应熟练掌握排水设施操作方法,熟悉工艺流程,具备一 定的专业技术,严格执行操作规程。违章或不按规定进行操作 的,因此造成的任何事故,造成人身伤亡问题,后果由包站人 全责承担。造成公司经济损失的,由包站人全部承担,情节严 重的,追究刑事责任。 4、看站人不准无故关闭污水提升站进口总阀,如因此造成楼区检 查井冒水,在污水提升站发生停电等事故时,看站人应及时通 知公司生产部门,并及时采取措施,保证污水正常排放。因看 站人措施采取不当或通知不及时而造成污水提升站被淹的,视 情节轻重给予包站人经济处罚。 5、包站人要对污水提升站配备的工具、用品妥善保管,丢失或故 意损坏的要按价赔偿。包站人每周一上午9点前必须到站签到 并了解站内设备情况。 6、看站人在未经公司同意的情况下,不得利用污水提升站的房屋、 院落进行任何经营活动;不准私自接电、接水供他人使用;不 得停放车辆。情节严重的,对包站人进行待岗处理,终止合同。 7、无人看守泵站每天看站人员巡站5次,时间为:6:00, 9:00 , 12:00 , 15:00 , 18:00 ,其余时间自行掌握,并做好签到。 8、看站人负责保持泵站室内外卫生,做到常用常新。要做到窗明 几净,各泵、阀门等生产设备要经常清洁保养,泵站内要做到 无雪、无垃圾、无草、无杂物,摆放规整。

水泵房管理制度规程

水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员

进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;

泵站运行安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A97104 泵站运行安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

泵站运行安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条操作人员带电作业,必须持证上岗(华北电网工作网作业许可证或河北省安全生产监督局特种作业许可证)执行发证机关制定的相关安全条例,确保人身安全,泵站运行要严格准守操作规范,不许违章作业。 第二条值班人员必须坚守岗位,严格遵守两人值班,值班期间严禁饮酒。要保证随时都能开泵排水,并定时检查水位。交班时要交接清各种工具及各项设备仪表运转情况,并要双方签字留存。 第三条机电设备在运行中,严禁站外人员进入泵房。

二次供水设施管理制度

二次供水设施管理制度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真 填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员 不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应 有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进 行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱) 的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常 情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与 消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水 池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢

流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取 得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市 卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水 设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围 环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进 行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场 采取进、出水样。

消防泵房管理制度

消防泵房管理制度 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,明确职责,制订如下规章制度: 1(适用范围:适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和 相关设施。 2(管理权责:运行班人员负责管理 3(管理职责: 3.1按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台 帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司运行值班人员负 责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录,解决不了的问题应及时上报整改。 4管理规定: 4.1消防泵房内机电设备由公司安全消防人员、物业保安负责,其他人员不得 操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有 操作标志简单明确。使用和操作必须按章进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。 4.4运行班人员对泵房内的设备要认真巡视,对泵房的附属设备,即贮水池注 意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防

失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出,定期察看水质,有情况及时上报。 4.5每周对水泵进行巡视一次,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.6消防泵、稳压泵每月进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。泵房控制回路电源也应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.,消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、及管道每月检查紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁,泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。 4.8贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。 其他: 4.8.1本制度未尽事项,按上级规定执行。 4.8.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

中高层住宅二次供水设施移交管理办法

中高层住宅二次供水设施移交管理办法 第一章总则 第一条为加强本市中心城区中高层住宅二次供水设施管理,平稳有序地完成在建及现有二次供水设施的移交和接管工作,确保二次供水水质、水压和供水安全,根据有关规定,特制定本办法。 第二条本办法所称在建二次供水设施是指2011年1月前建设尚未交付使用的中高层住宅二次供水设施;现有二次供水设施是指2011年1月前已交付使用的中高层住宅二次供水设施。 第三条本办法所称的中高层住宅二次供水设施是指从市政供水管道取水点阀门位置至住宅用户计量水表前的供水管道、阀门、泵房设施、水箱、储水池、电气和自控设备、仪器仪表等。 第二章在建中高层住宅二次供水设施的移交 第四条在建中高层住宅二次供水设施施工图及拟选设备的清单应由供水企业查验并予以书面确认。 第五条建设单位应根据工程进度情况及时组织供水企业参加二次供水工程的设备及材料验收、隐蔽工程验收和竣工通水验收。整体供水工程验收合格后,建设单位应将二次供水设施向供水企业移交。 第六条在建中高层住宅二次供水设施的移交程序: (一)供水企业按照国家及地方现行技术规程、规范的要求,现场对二次供水设施进行设备及材料验收、隐蔽工程验收和竣工通水验收; (二)在二次供水设施竣工验收合格后,建设单位向供水企业提出二次供水设施移交申请,并按附件1要求提供移交所需的资料; (三)建设单位与供水企业签订《在建中高层住宅二次供水设施移交协议》(见附件2),并在签订协议后15日内报辖区街道备案。 第三章现有中高层住宅二次供水设施的移交 第七条对已投入使用、需移交供水企业管理的现有中高层住宅二次供水设施,应符合以下基本条件: (一)纯住宅(不含单身公寓); (二)生活、消防系统必须完全分离; (三)水费全部结清; (四)资料齐全。 第八条现有中高层住宅二次供水设施的移交程序: (一)各区政府根据实际情况提出年度移交计划,报市城管局综合确定; (二)对列入年度移交计划的小区,小区业主委员会和物业服务企业向供水企业提出二次供水设施移交申请,并按附件3要求提供移交所需的资料; (三)供水企业收到移交申请后5个工作日内对移交基本条件进行核实并回复; (四)供水企业按照有关技术规程的要求,现场对二次供水设施进行查验,与小区业主委员会、物业服务企业协商二次供水设施改造事宜,并在30个工作日内编制二次供水设施