文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电厂知识竞赛题

水电厂知识竞赛题

水电厂知识竞赛题
水电厂知识竞赛题

水电厂知识竞赛题

1中性点接地方式有哪些:不接地;经消弧线圈接地;经电阻接地;直接接地

2一次调频:各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡.同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频.

3二次调频:二次调频是有差调节,不能维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度.

所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频

4什么是一次调频和二次调频:一次调频是发电机调速系统根据电网频率的变化,自发的进行调整机组负荷以恢复电网频率,二次调频是人为根据电网频率高低来调整机组负荷。二次调频有两种方式:1,由调总下令各厂调整负荷。2,机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调度

5什么是AGC 和AVC:AGC为英文“自动发电控制”的缩写,AGC功能按照电网负荷变化使投入该功能的发电机组的负荷自动进行相应的调节;AVC为英文“自动电压控制”

的缩写,投入该功能后系统电压变化时,励磁系统自动调节维持机端电压不变。

6什么是PSS:PSS为“power system stabilization”的缩写,意为电力系统稳定器,主要为防止电力系统低频振荡而设

7发电机的同期方式:准同期和自同期,准同期:发电机在并列合闸前已经投入励磁,当发电机与并列点处系统侧的电压、频率、相位、且相序相同时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。自同期:未加励磁的发电机在转速接近系统同步转速,滑差在允许的范围内时将机组并入系统。

8非同期并列的后果:A发电机开关合闸瞬间,定子电流有较大的冲击,系统电压降低,定子电流随之剧烈摆动,慢慢恢复稳定;B机组产生强烈振动,发电机本身发出嗡嗡声;

C保护装置可能动作。处理措施:a)若电机无强烈冲击和振动。则可不停机;b)若发电机冲击、振动、鸣声都是瞬间的并逐渐衰减至稳定状态时,经请示厂总工程师批准,可以不停机;c)若发电机组产生较大的冲击电流和强烈振动且不衰减时,应立即解列停机。9发电机失磁:发电机定子电流和有功功率在瞬间下降后又迅速上升,而且比值增大,并开始摆动。发电机定子电流表、功率表、励磁电流、励磁电压表周期性摆动,发电机可能失步,机组出现较大振动并伴有轰鸣声。处理措施:迅速降低发电机有功功率并密切监视发电机定子电流,尽快恢复励磁,若机组因失磁而进入异步运行状态,应迅速将机组解列并查找失磁原因。

10水轮机调速器主配压阀漏油及接力器开、关腔之间串油会出现什么现象:机组负荷在无操作的情况下可能上升或下降,此时加减负荷都会比正常时缓慢,调速器油压装置油泵启动频繁,严重时可能造成事故低油压停机。

11水轮发电机在停机过程中导叶在较大开度卡死会有什么危害,怎么处理:水轮发电机在停机过程中导叶在较大开度卡死,若此时发电机出口断路器分闸,可能会造成机组飞车,处理措施:应保持发电机并网状态,用落工作门的方式减负荷,待工作门全关,负荷至零,再分发电机出口断路器

12发电机定子温度及各轴承瓦温在冷却水转阀转动后迅速上升是什么原因:冷却水管路上的截止阀阀芯脱落,冷却反向通过该阀门时水流使阀门关闭,冷却水中断所至,所以在冷却水管路上应尽量避免使用截止阀而用闸阀

13水轮发电机组运行过程中顶盖水位迅速上升应如何处理:检查顶盖水泵是否正常启动,必要时手动启动两台顶盖水泵,检查主轴密封水是否正常,如两台顶盖水泵仍不能控制水位上升则应立即停机,待机组停运后投入检修密封

14变压器着火如何处理:迅速将变压器各侧开关分闸,打开放油阀放油,采取灭火措施15主变差动保护动作如何处理:检查差动保护范围内所有一次设备和差动保护装置及其二次回路,测绝缘,若一、二次回路绝缘满足要求可在经电厂领导同意的情况下对发变组做递升加压试验,如无问题可并网运行

16电力系统过电压或遭雷击时避雷器是否三相同时动作:不会

17变压器散热器温度远低于本体温度是什么原因:变压器本体与散热器之间油管堵塞或阀门关闭导致变压器油无法循环,热量无法带走

18是否所有变压器都应装设气体继电器:不是,干式变压器无气体继电器

19瓦期继电器反应的是变压器外部故障吗:不是,内部故障

20变压器内部故障(如相间短路等)会有什么现象:变压器三相电流不平衡,故障录波装置启动,差动保护、瓦斯(轻、重瓦斯)保护动作,零序保护、过流保护可能动作,压力释放装置可能动作

21电力系统继电保护装置应满足哪些特性:灵敏性、可靠性、速动性、选择性

22电动机降压启动有哪些方式:星三角启动、自藕变启动、软启动器启动

23星形接法的三相异步电机是否可以重载启动:不能

24电动机的工作制:连续工作制---S1短时工作制---S2断续周期工作制---S3包括启动的断续周期工作制---S4包括电制动的断续周期工作制---S5连续周期工作制---S6包括电制动的连续周期工作制---S7包括负载一转速相应变化的连续周期工作制---S8负载和转速作非周期变化工作制---S9离散恒定负载工作制---S10

25启闭机为什么要采用转子绕线式电动机:为了获得更大的启动力矩和更好的启动特性,转子绕线式电机一般适合重载启动或运转中需要调速的场合

26鼠笼式电机和转子绕线式电机有什么区别:鼠笼式电机:启动电流大,启动力矩较小,启动时功率因数较小,启动特性较差,启动时消耗无功较大;转子绕线式电机:可在转子回路串入固定电阻通过控制回路调整转子回路电阻或在转子回路串入频敏电阻,可以获得较大的启动力矩和较好的启动特性,启动时消耗无功较少

27什么异步电动机的转差率:s=(n1-n2)/n1

28当异步电动机负载不恒定时其转差率是否恒定:不是

29运行中电机转速下降是为什么:可能是负载过重或缺相

30异步电机采用变频启动和变频运行的好处:减小启动电流,变频器一般有力矩补偿功能,可以获得更大启动力矩,运行中负载变化时可以保持转速恒定,运行中可以平滑变速31架空线路一般装设哪些保护:过流保护、距离保护、零序保护等

32架空线路的保护是否需要装设方向元件:是

33电力系统无功补偿装置有哪些:电力电容器、电抗器、调相机等

34调相机属于静止无功补偿装置:不是

35为什么要求并入电力系统的发电机要有一定的进相能力:在系统无功过胜时采取进相运行方式,调整系统电压

36电动机一般装设哪些保护,采用什么装置实现:过负(过流)荷保护(通过装设热继电器实现),短路保护(通过熔断器或自动空气开关实现),功率超过2000KW者装设差动保护(差动保护装置实现)

37电压互感器和电流互感器二次为什么要求接地:为避免当互感器一二次击穿时不会伤及二次回路上的工作人员和保证二次设备的安全

38互感器二次侧应重复接地并保证接地电阻符合要求:不是,只应有一点接地

39交流接触器或继电器能用在同电压的直流回路中吗:不能,因为交流线圈的匝数少且线粗,直流电阻较小,接入直流回路会烧毁线圈

40水电站大坝按其结构性质可分为:重力坝、拱坝、支墩坝

41水电站闸门的分类:工作闸门:调节孔口流量,用于在动水中启闭的闸门事故闸门:用于在动水中快速关闭的闸门。检修闸门:用于水工建筑物及设备的检修,在静水中启闭

42消力池的作用:消除从高处流下的水流能量的作用,减缓水流对下游河床的冲刷

43启闭机启动或运行过程中过载是什么原因:电机转子回路频敏电阻器短路,闸门卡死在门槽内或启闭机制动器未释放等

44发电机中性点在什么情况下要求接地:机端有直馈负荷或机组容量较大时要求将发电机中性点经消弧线圈或电阻接地

45发电机励磁装置有几种工作模式:恒电压、怛励磁电流、怛功率因数、恒无功四种工作模式

46轴流转桨式水轮机的协联曲线跟什么有关系:水头

47真空断路器在低真空闭锁不能动作时,是否可以人为解锁进行操作:不能,在低真空状态下分合断路器,不能有效灭弧,会加速断路器触头氧化甚至烧毁

48空气断路器是否具备灭弧能力:具备

49空气断路器是否具备热继电器功能:具备

50干式变压器多采用哪种冷却方式:强迫风冷

51启闭机荷重开度指示仪采用什么传感器:荷重采用压敏电阻,开度采用编码器

52启闭机或桥机制动器电机分不分相序:不分,制动器油泵为径向式油泵,正反转均可正常工作

53螺杆泵和齿轮泵能否在出口阀关闭的情况下启动:不能,螺杆泵和齿轮泵都属容积泵,关闭出口阀启动将会造成出口压力过高

54多级离心泵的轴向推力怎样克服:一般采用在叶轮上开平衡孔或加平衡盘来抵消轴向推力

55泵类的轴颈和阀门的阀杆密封有哪些:填料密封和机械密封

56润滑油品质劣化主要有哪些因素:高温劣变、油混水乳化、含颗粒杂质、酸碱值变化、粘度变化

57电动机防护等级有哪些:

58发电机运行过程中励磁装置交直流工作电源同时消失会有什么后果:会造成励磁装置触发脉冲丢失而失磁,转子过电压,转子过压保护动作,转子过压保护装置长时间通过较大电流将氧化锌电阻烧毁

59微机保护装置的电源模块故障会有什么后果:保护仍能正确动作但无法开出,断路器不会动作,起不到应有的保护作用

60倒闸操作有哪些方式:倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成

61高压设备检修时一般装设接地线,请问对接地线有什么要求:成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

禁止使用其他导线作接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

62使用验电器的注意事项:验电时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离

63在二次系统上的工作若不需要填用第一或第二种工作票是否可以不用工作票:不是,这时应填用二次工作安全措施票

64凡在离地2米以上的地方工作均应视作高空作业,若下方有孔洞但工作平面与地而齐平的则不算高空作业:不是《安规》明确规定凡在离地面(坠落高度基准面)2米以上者的地方工作都应视作高空作业

65试述检修工作中对行灯及行灯变压器的要求:行灯变压器和行灯线要有良好的绝缘、接地装置和漏电保安器装置,尤其是拉入引水钢管、蜗壳、转轮室、尾水管内等工作场地的行灯电压不得超过12伏。在地下维护室和沟道内工作,应用12~36伏的行灯

66发电机定子温度传感器多使用Pt100,请问是什么含意:Pt100为铂热电阻,当温度在0℃时,其电阻值是100Ω

67发电机运行中发现励磁碳刷打火应如何处理:停机,检查并调整碳刷弹簧压力,如碳刷已经磨损超过规定值,则应更换

68有一功率变送器的测量范围是0~20000KW,输出为4~20mA,请问当负荷为10000KW 时变送器输出是多少:12mA 4+(20-4)/20000*10000=12

电站检修类知识

69在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。

(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。

70直流电路中,电容的容抗为(A)。

(A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。

71避雷针的作用是(B)。

(A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。

72万用表的转换开关是实现(A)的开关。

(A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通

73万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。

(A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。

74互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。

(A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。

75变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。

(A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。

76为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。

(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

77摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。

(A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。

78电气试验用仪表的准确度要求在(A)级。

(A)0.5;(B)1.0;(C)0.2;(D)1.5。

79纯净的sF6气体是(A)的。

(A) 无毒;(B)有毒;(C)中性;(D)有益。

80高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)。

(A)最大短路电流最大值;(B)最大冲击短路电流;(C)最大短路电流有效值;(D)最大负荷电流的2倍。

81如果触电者心跳停止而呼吸尚存,应立即对其施行(C)急救。

(A)仰卧压胸法;(B)仰卧压背法;(C)胸外心脏按压法;(D)口对口呼吸法。

82选择变压器的容量应根据其安装处(D)来决定。

(A)变压器容量; (B)线路容量; (C)负荷电源; (D)最大短路电流。

83电流通过人体最危险的途径是(B)

(A)左手到右手;(B)左手到脚;(C)右手到脚;(D)左脚到右脚。

84工件锉削后,可用(C)法检查其平面度。

(A)尺寸;(B)观察;(C)透光;(D)对照。

85运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器(D)。(A)必须一点接地;(B)严禁过负荷;(C)要两点接地;(D)严禁二次短路。

86铝合金制的设备接头过热后,其颜色会呈(C)色。

(A)灰;(B)黑;(C)灰白;(D)银白。

87设备发生事故而损坏,必须立即进行的恢复性检修称为(B)检修。

(A)临时性;(B)事故性;(C)计划;(D)异常性。

88电气设备外壳接地属于(C)。

(A)工作接地;(B)防雷接地;(C)保护接地;(D)大接地。

89大气过电压是由于(D)引起的。

(A)刮风;(B)下雨;(C)浓雾;(D)雷电。

90变电站接地网的接地电阻大小与(C)无关。

土壤电阻率;(B)接地网面积;(C)站内设备数量;(D)接地体尺寸。

91工频耐压试验能考核变压器(D)缺陷。

(A)线圈匝间绝缘损伤;(B)外线圈相间绝缘距离过小;(C)高压线圈与高压分接引线之间绝缘薄弱;(D)高压线圈与低压线圈引线之间的绝缘薄弱

92SF6断路器经过解体大修后,原来的气体(C)。

(A)可继续使用;(B)净化处理后可继续使用;(C)毒性试验合格,并进行净化处理后可继续使用;(D)毒性试验合格的可继续使用。

93如何用万用表判断电容器质量:视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸失去容量。

94安装巴氏合金轴瓦刮瓦要求:轴瓦研刮后,瓦面接触应均匀。每平方厘米面积上至少有一个接触点;每块瓦的局部不接触面积,每处不应大于5%,其总和不应超过轴瓦总面积的15%。

95设备运行中是否发热的常用方法有哪些?

答:1)示温蜡片监视方法;

2)热气流观察法;

3)色漆变化观察方法;

4)观察霜雪熔化情况;

5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;

6)用蜡棒带电测试的方式;

7)用测温仪带电监测的方法。

96绝缘子发生闪络放电现象的原因是什么?如何处理?

答:(1)绝缘子表面和瓷裙内落有污秽,受潮以后耐压强度降低,绝缘子表面形成放电回路,使泄漏电流增大,当达到一定值时,造成表面击穿放电。(2)绝缘子表面落有污秽虽然很小,

但由于电力系统中发生某种过电压,在过电压的作用下使绝缘子表面闪络放电。

处理方法是:绝缘子发生闪络放电后,绝缘子表面绝缘性能下降很大,应立即更换,并对未闪络放电绝缘子进行清洁处理。

97弹簧操作机构在调整时应遵守哪四项规定?

答:(1)严禁将机构"空合闸"。

(2)合闸弹簧储能时,牵引杆的位置不得超过死点。

(3)棘轮转动时不得提起或放下撑牙,以防止引起电动机轴和手柄弯曲。

(4)当手动慢合闸时,需要用螺钉将撑牙支起,在结束后应将螺钉拆除,防止在快速动作时损坏机构零件。

98SF6气体绝缘组合电器(GIS)的小修项目有哪些?

答:GIS小修项目有:

(1)密度计、压力表的校验;

(2)SF6气体的补气、干燥、过滤由SF6气体处理车进行。

(3)导电回路接触电阻的测量。

(4)吸附剂的更换。

(5)液压油的补充更换。

(6)不良紧固件或部分密封环的更换。

99SF6气体湿度,在哪些情况下不宜进行?

答:(1)不宜在充气后立即进行,应经24h后进行。

(2)不宜在温度低的情况下进行。

(3)不宜在雨天或雨后进行。

(4)不宜在早晨化露前进行

100检修常用哪些工器具?

答:(1)常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳)。

(2)公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具)。

(3)常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺)。

(4)仪表(万用表、兆欧表、电桥)。

(5)设备检修专用工具。

101使用电钻或冲击钻时应注意哪些事项?

答:(1)外壳要接地,防止触电。

(2)经常检查橡皮软线绝缘是否良好。

(3)装拆钻头要用钻锭,不能用其他工具敲打。

(4)清除油污,检查弹簧压力,更换已磨损的电刷,当发生较大火花时要及时修理。

(5)定期更换轴承润滑油。

(6)不能带手套使用电钻或冲击钻。

102使用干燥箱时有哪些注意事项?

答:(1)检查干燥箱内部接线绝缘是否良好,电阻丝有无接地现象。

(2)干燥箱本体要接地。

(3)使用干燥箱之前要有防火措施。

(4)干燥油质物品时,要将油滴尽后再进行干燥。

(5)干燥过程中要有专人看管。

(6)干燥箱使用过程中,要有温度计对其进行监视,其最高温度不得超过95℃。

103简述用兆欧表测量绝缘电阻的具体步骤?

答:(1)将被测设备脱离电源,并进行放电,再把设备清扫干净。(双回线,双母线,当一路

带电时,不得测量另一路的绝缘电阻)。

(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指"∞")和一次短路试验(测量线直接短接一下,摇动手柄,指针应指"0"),两测量线不准相互缠交。

(3)在测量时,兆欧表必须放平。以120r/min的恒定速度转动手柄,使表指针逐渐上升,直到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值(严禁在有人工作的设备上进行测量)。

(4)对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备进行对地放电(兆欧表没停止转动时及放电设备切勿用手触及)。

(5)记录被测设备的温度和当时的天气情况。

104油净化处理有哪几种方法?

答:主要有:

(1)静止沉淀法;

(2)压力过滤法;

(3)热油过滤与真空过滤法。

105在带电设备附近用兆欧表测量绝缘时应注意什么?

答:(1)测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或支持物触碰带电部分。

(2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

106GIS泄漏监测的方法有哪些?

答:(1)SF6泄漏报警仪;

(2)氧量仪报警;

(3)生物监测;

(4)密度继电器;

(5)压力表;

(6)年泄漏率法;

(7)独立气室压力检测法(确定微泄漏部位)

(8)SF6检漏仪;

(9)肥皂泡法。

107在低压电网中,为什么多采用四芯电缆?

答:低压电网中多采用四芯电缆原因如下:

(1)低压电网多采用三相四线制,四芯电缆的中性线除做为保护接地外,还可通过三相不平衡电流。

(2)在三相四线系统中,若采用三芯电缆则不允许另外加一根导线作为中心线的敷设方法,因为这样会使三芯电缆铠装发热,从而降低了电缆的载流能力,所以多采用四芯电缆。108为什么用螺栓连接平放母线时,螺栓由下向上穿?

答:连接平放母线时,螺栓由下向上穿,主要是为了便于检查。因为由下向上穿时,当母线和螺栓因膨胀系数不一样或短路时,在电动力的作用下,造成母线间有空气间隙等,使螺栓向下落或松动。检查时能及时发现,不致于扩大事故。同时,这种安装方法美观整齐。

109SF6断路器及GIS为什么需要进行耐压试验?

答:因罐式SF6断路器及GIS组合电器的充气外壳是接地的金属壳体,内部导电体与壳体的间隙较小,一般运输到现场的组装充气,因内部有杂物或运输中内部零件移位,将改变电场分布。现场进行对地耐压试验和对断口间耐压试验能及时发现内部隐患和缺陷。

瓷柱式SF6断路器的外壳是瓷套,对地绝缘强度高,但断口间隙仅为30mm左右,如断口间有毛刺或杂质存在不易察觉,耐压试验能及时发现内部隐患缺陷。综上所述耐压试验非

常必要而且必须做。

110运行中的变压器如何根据发出的声音判断运行情况?

答:正常运行的变压器,发出的是均匀的"嗡嗡"声,当有其他杂音时,就应认真查找原因。但产生杂音的因素较多又复杂,发生的部位也不尽同,只有不断地积累经验,才能做出正确的判断。下面举出几个例子供参考。

(1)仍是"嗡嗡"声,但比原来大,无杂音。也可能随着负荷的急剧变化,呈现"割割割"的间谐响声,这时变压器指示仪表的指针同时晃动,较易辨别。这种声音可能是过电压,如中性点不接地系统单相接地、铁磁谐振等或过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)引起的。

(2)"叮叮哨哨"的金属撞击声,但仪表指示、油位和油温均正常。这种声音可能是夹紧铁心的螺钉松动或内部有些零碎件松动引起的。

(3)连续较长时间的"沙沙沙"声,变压器各部无异常,指示仪表指示正常。这种声音可能是变压器外部部件振动引起的,可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有无变化。

(4)套管处出现"嘶嘶"、"嗤嗤"响声,夜间可见蓝色小火花。可能是空气湿度大,例如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电。

(5)放电的辟烈声。变压器内部出现这种声音应引起重视。可能是变压器内部绝缘有局部放电或铁心接地片断开。

(6)"咕噜咕噜"象水开了似的响声。变压器内部出现这种声音应特别重视。可能是绕组匝间短路、引线接触不良或分接开关接触不良所引起。

111何进行铅酸蓄电池核对性充、放电?

答:核对性放电,采用10h的放电率进行放电,可放出蓄电池额定容量的50%~60%,终止电压为1.8V。但为了保证满足负荷的突然增加,当电压降至1.9V时应停止放电,并立即进行正常充电或者均衡充电。

正常充电时,一般采用10h放电率的电流进行充电,当两极板产生气泡和电池电压上升至2.4V时,再将充电电流减半继续充电,直到充电完成。

合规测试题3及答案

一、填空题(每空1分,共60分) 1、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》适用于对农发行员工和各级机构在办理业务中违反规章制度的行为实施的经济处罚。 2、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》对经办人员违规操作、责任岗位明确的一般性违规行为,直接对有关责任人给予经济处罚;对因管理不到位或多个岗位失误形成的一般性违规行为,对责任单位给予经济处罚。 3、《中国农业发展银行违反业务规章制度行为经济处罚规定》包括了9大类违反业务规章制度行为经济处罚,即:①违反资金计划、中间业务管理规章制度行为的经济处罚,②违反信贷经营管理规章制度行为的经济处罚,③违反信贷风险管理规章制度行为的经济处罚,④违反会计管理规章制度行为的经济处罚,⑤违反结算管理规章制度行为的经济处罚,⑥违反财务管理规章制度行为的经济处罚,⑦违反固定资产管理及大宗物品集中采购规章制度行为的经济处罚,⑧违反有关业务系统管理规章制度行为的经济处罚,⑨违反国际业务规章制度行为的经济处罚。 4、《中国农业发展银行信贷基本制度》是信贷营运与管理的基本准则,是制定信贷制度、办法、操作流程、实施办法、实施细则的基本依据,所称信贷指为客户提供的各种本外币贷款类信用业务和非贷款类信用业务。 5、农发行信贷营运与管理的基本原则是:认真贯彻执行国家方针政

策,围绕农发行总体经营目标和发展战略,坚持依法合规经营,坚持履行政策职能,坚持信贷营运的安全性、流动性、效益性原则,坚持政策性业务与商业性业务分开管理, 建立健全信贷管理组织体系和信贷政策制度体系,实现信贷业务的有效发展。 6.根据《中国银行合规工作管理办法(试行)》的规定,对于一家银行来讲,合规是指银行及其员工必须遵守外部法规,即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求;必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。 7.合规工作是指为加强员工合规意识,保障全行合规经营,实现对违规行为的早期预警,防范或降低经营风险、法律风险、道德风险和信誉风险,各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。 8.合规是每个员工及各级管理层共同的责任。 9. 根据《中国银行合规工作管理办法(试行)》的规定,业务部门在开发新产品时必须获得法律与合规部门的意见 10.合规工作具有建设性、预警性、独立性、外部性、动态性的特点。11.?通过一系列合规措施和合规程序,实现早期预警,在事前预防违规行为的发生,在早期阶段发现违规行为或使违规行为提前暴露,最大限度减少违规行为发生的可能性。?以上内容体现了合规工作的预警性。 12.下级分行总经理对本行法律与合规部门或合规员呈报给上级法律

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

公共基础知识专题库及答案

公共基础知识专题库及答案 公共基础知识涵盖了政治、经济、法律、管理、人文、科技等知识面。那么你对公共基础知识了解多少呢?以下是由整理关于公共基础知识专题库及答案的内容,希望大家喜欢! 公共基础知识专题库及答案(一) 1、下列有关请示类公文的表述,错误的是( )。 A、请示属于上行文 B、请示可视情况多头主送 C、请示应当一文一事,不能一文多事 D、不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项 2、根据我国《刑法》规定,有关精神病人具有的刑事责任能力,错误的是( )。 A、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时不具有刑事责任能力 B、间歇性精神病人在精神正常时犯罪应负刑事责任 C、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪应负刑事责任 D、精神病人任何时候都不负刑事责任 3、下列事项只能制定法律的有( )。(多选题) A、国家主权的事项 B、限制人身自由的强制措施

C、行政处罚 D、犯罪和刑罚 E、民事基本制度 4、一般说来,价格同需求量呈反方向变化:价格上升,需求量减少;价格降低,需求量增加。( ) A、正确 B、错误 5、服务产品是无形的,因而其质量和品质是无法衡量的。( ) A、正确 B、错误 6、党的纪律是党内规矩,国家法律严于党规党纪。( ) A、正确 B、错误 参考答案与解析 1、【答案】B。解析:请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。请示属于上行文。,请示行文必须一文一事。请示的主送机关是指负责受理和答复该文件的直属的上级机关。每件请示只能写一个主送机关,不能多头请示。故本题答案选B。 2、【答案】D。解析:精神病人并不是在任何时候都不负有刑事责任,只有当在A、B、C项所述情况时才不负有刑事责任。故本题答案选D。 3、【答案】ABDE。解析:《立法法》第八条规定,下列事项只能制定法律:(一)国家主权的事项;(二)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(三)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(四)犯罪和刑罚;(五)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(六)对非国有财产的征

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

历年公共基础知识考题及答案

历年公共基础知识考题及答案 公共基础知识考题的练习是有效提高考试成绩的方法之一,以下是由整理关于历年公共基础知识考题及答案的内容,希望大家喜欢! 历年公共基础知识考题及答案(一) 1、党的群众路线教育实践活动重点任务是集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和( )之风等四风问题。 A、奢靡主义 B、腐败主义 C、冒进主义 D、跃进主义 2、1914年萨拉热窝事件,斐迪南大公被塞尔维亚人刺杀,被杀害的斐迪南大公是( )王储。 A、意大利 B、英国 C、普鲁士 D、奥匈帝国 3、复印机在使用过程中会排放出( )对人体有害的气体。 A、一氧化碳 B、二氧化硫 C、臭氧 D、氮气 4、政府为公众服务的服务性特点,首先表现在其( ) A、非赢利性 B、平等性 C、公平性 D、普遍性 5、1987年11月27日,经国务院批准,改徽州地区为地级( ) A、黄山市 B、歙县 C、安庆市 D、黄山区 6、中国共产党执政,就是替人民当家作主,维护和实现最广大人民的根本利益。 A、正确 B、错误 参考答案与解析

1、【答案】A。解析:党的群众路线教育实践活动的主要任务聚焦到作风建设上,集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这四风问题。故本题答案为A。 2、【答案】D。解析:1914年,塞尔维亚青年普林西普刺杀奥匈帝国王位继承人斐迪南大公夫妇。故本题答案为D。 3、【答案】C。解析:在复印机工作时,因静电作用会导致复印室具有一定的臭氧。臭氧具有很高的氧化作用,可将氮气化成氮氧化物,对人的呼吸道有较强的刺激性。臭氧的比重大、流动慢,加之复印室内因防尘而通风不良,容易导致复印机操作人员发生复印机综合征。主要症状是口腔咽喉干噪、胸闷、咳嗽、头昏、头痛、视力减退等,严重者可发生中毒性水肿,同时也可引起神精系统方面的症状。 4、【答案】A。解析:政府为公众服务的服务性特点首先表现在非赢利性上。故本题答案选A。 5、【答案】A。解析:1987年11月27日,经国务院批准,改徽州地区为地级黄山市(俗称大黄山市)。 6、【答案】B。解析:中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务,党的领导是要保证人民当家作主而不是代替人民当家作主,各级政府的一切权力都是人民赋予的,我国宪法也明确规定一切权力属于人民,从根本上确立人民享有管理和决定自己命运的权力。 历年公共基础知识考题及答案(二) 1、关于云计算,下列说法错误的是( )。

(完整版)极限配合与技术测量试题库

《极限配合与技术测量》试题库 第一章试题 一、填空题。 1.公差主要分为尺寸公差、公差、公差和公差。2.互换性可分为和两大类。 3. 加工误差主要分为尺寸误差、误差、误差和误差。 4. 技术测量对象主要是指:、、 和。 二、名词解释。 1.加工误差 2.公差 3.技术测量 三、简答题。 1.简述公差的定义和分类。 2.什么是互换性?遵循互换性原则生产有什么优点? 3.互换性怎样分类?各有什么特点?

第二章试题 一、填空题。 1.孔Φ45025.0010.0+ +的基本尺寸为 ,上偏差为 ,下偏差 为 ,公差值为 。 2.根据孔和轴公差带相对位置的不同,配合可分为 、 和 三大类。 3.孔的实际尺寸用符号 表示,轴的基本尺寸用符号 表示。 4.装配后孔是 面,装配后轴是 面。 5.合格零件的实际尺寸必须大于等于 尺寸,且小于等于 尺寸。 6.合格零件的 偏差应控制在 偏差范围以内。 7.间隙配合中,Xmax= ,Xmin= , 间隙配合公差Tf= ,平均间隙Xa= 。 8. 标准公差数值不仅与 有关,而且也与 有关。 9.偏差和公差的正负值规定为:公差值是 值,偏差值可以 为 。 10. 标准公差等级共分 级,01级最高, 级最低。基 本偏差代 号孔轴各 个。 11. 轴在 段基本偏差是下偏差,孔在 段基本偏差是上偏差。 二、选择题。 1.最大极限尺寸 基本尺寸。 ( ) A .大于 B .等于 C .小于 D .大于、等于或小于 2.确定两个基本尺寸的尺寸精确程度,是根据 ( )

A .两尺寸的公差大小 B .两尺寸的最大极限偏差 C .两尺寸的基本偏差 D .两尺寸的公差等级 3.对偏差与公差之关系,下列说法正确的是 ( ) A .实际偏差越大,公差越大 B .上偏差越大,公差越大 C .上下偏差越大,公差越大 D .上下偏差之差的绝对值越大,公差越大 4.公差带的大小由 确定 ( ) A .基本偏差 B .标准公差 C .上偏差 D .下偏差 5. 尺寸合格的条件是 ( ) A .实 际尺寸等于基本尺寸 B .实际偏差在公差范围内 C .实际偏差处于上、下偏差之间 D .实际尺寸小于或等于基本尺寸 6. 某对配合的孔和轴,测得孔为Φ50025.00+,轴为Φ50050.0034.0+ +,则孔轴的配合性 质为 ( ) A .间隙配合 B .过盈配合 C .过渡配合 D .过盈或过渡配合 7. 极限偏差和实际偏差可以为 ( ) A .正值 B. 负值 C. 零 D. 正值、负值或零 8. 孔的尺寸减去相配合轴的尺寸之差为正值的是 ( ) A .间隙配合 B .过盈配合 C .过渡配合 D .过渡配合或过盈配合 9. 公差带的位置由 确定 ( ) A .标准公差 B .实际偏差 C .基本偏差 D .极限偏差 10. 公差的大小等于 ( ) A.实际尺寸减基本尺寸 B.上偏差减下偏差 C.极限尺寸减基本尺寸 D.实际偏差减极限偏差

[施工图][浙江]600MW大型发电厂电气初步设计图 D-45 厂用接线专题

初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究 初步设计 电气部分 高压厂用电方案研究

批准:审核:校核:编制:

目录 1、本工程的基本特点 2、6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素2.1.1 高压厂变调压方式 2.1.2 脱硫辅机电源的接线方式 2.1.3 6kV输煤段的设置 2.2 主厂房6kV厂用电原则接线方案 2.3 事故保安电源接线 3 厂用电系统中性点的接地方式

1 本工程的基本特点 a)4台60万机组一起设计。 b)主接线方案在前一阶段中已经确定采用发电机设出口断路器。 c)每台机组按单元设FGD脱硫系统。脱硫系统为单套辅机方案。 d)汽机房经优化以后,留给6kV配电装置的空间受到限制,每台机组只有一跨。 e)由于本工程为超临界机组,汽机锅炉附机的电动机容量比亚临界大很多,而电动给水泵则达到9100KW。 e)运煤系统采用铁路运输,运煤工艺有明确的双路皮带同时运行要求,尤其是卸煤系统。当一路皮带失去电源时,即可能造成压车。因此,必须考虑双路电源皆能同时可靠供电。 2 6kV厂用电接线方式 2.1 影响厂用电接线的几个主要因素 2.1.1 高压厂变调压方式 发电机设有出口断路器,机组通过高压厂变直接启动,备变仅为停机备用。主变22kV侧最大电压波动已达88%-105%,因此主变或高压厂变必须采用带负荷调压方式。 在主变或高压厂变二种带负荷调压方式中,本工程采用高压厂变带负荷调压方式。此方式具有下列优点: 1、投资相近,但更有利于6kV厂用母线的电压稳定。采用+8?1.25%/-10?1.25%有载调压开关后,6kV厂用母线正常电压波动很容易稳定在±5%以内。而主变带负荷调压方式理论上只能保证主变低压侧(22kV)的电压稳定,不能抵消厂用母线上因厂用电负荷潮流变化引起的电压波动。

事业单位公共基础知识题库及答案

事业单位公共基础知识题库及答案 1、唯物辩证法的联系观要求我们正确认识和处理整体与部分的辩证关系,坚持整体与部分的统一。下列选项中,最能体现出上述观点的是()。 A、皮格马利翁效应 B、蝴蝶效应 C、首因效应 D、马太效应 2、“工农武装割据”是毛泽东提出的关于中国革命新道路理论的一个科学概念。它的主要形式是()。 A、反围剿 B、武装斗争 C、土地革命 D、阶级斗争 3、以下关于非正式组织的表述正确的是()。 A、单位中的非正式组织是非法的组织 B、只有在管理失控时,单位内部才会出现非正式组织 C、单位内部总是存在着非正式组织 D、非正式组织对于单位实现管理目标具有负面作用 4、下列古建筑被人们称为“江南三大古楼”的有()。(多选题) A、蓬莱阁 B、黄鹤楼 C、滕王阁 D、岳阳楼 5、根据我国《行政复议法》的规定,对县级以上地方各级政府工作部门的具体行政行为不服的,申请人()。 A、必须向省级人民政府中请行政复议 B、必须向上一级主管部门申请行政复议 C、不得再次申请行政复议 D、可以向该部门的本级人民政府或上一级主管部门申请行政复议 6、下列会议与其内容的对应,错误的一项是()。

A、八七会议——正式确定了实行土地革命和武装起义的方针 B、遵义会议——纠正陈独秀右倾错误,事实上确立了毛泽东在 党中央的领导地位 D、瓦窑堡会议——制定了抗日民族统一战线的策略方针 1、【答案】B。解析:A项皮格马利翁效应指人们基于对某种情 境的知觉而形成的期望或预言,会使该情境产生适应这一期望或预 言的效应。这一理论一般应用于管理学,要求领导对下属要投入感情、希望和特别的诱导,使下属得以发挥自身的主动性、积极性和 创造性。体现的是意识的主观能动性原理。B项蝴蝶效应产生于上 个世纪70年代,美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理 论时说,亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动,也许两周后就会引起 美国得克萨斯州的一场龙卷风。这一理论强调初始条件十分微小的 变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小 事可以糊涂,有些小事如经系统放大,则对一个组织、一个来说是 很重要的,就不能糊涂。体现的是系统与要素之间的关系,即整体 和部分相统一。C项首因效应是人与人次交往中给人留下的印象, 在对方的头脑中形成并占据着主导地位的效应。D项马太效应是指 好的愈好,坏的愈坏,多的愈多,少的愈少的一种现象,用以描述 社会生活领域中普遍存在的两极分化现象。故本题答案为B。 2、【答案】B。解析:武装斗争是指在中国共产党领导下,以武装斗争为主要形式,以土地革命为中心内容,以农村革命根据地为 战略阵地的三者密切结合。故本题答案为B。 4、【答案】BCD。解析:江南三大古楼指的是湖南岳阳楼、武昌黄鹤楼、南昌滕王阁。蓬莱阁地处于山东省蓬莱市区内,与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁一同誉为古代四大名楼。故A不符合题意。 5、【答案】D。解析:《行政复议法》第十二条:对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,由申请人选择, 可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管 部门申请行政复议。

小型水电站电气设计

毕业设计 Graduation practice achievement 设计项目名称小型水电站电气设计

目录 设计计算书 第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 (1) 2、主变压器容量选择 (3) 3、电气一次短路电流计算 (4) 4、高压电气设备的选择和校验 (13) 第二章厂用电系统设计 1、厂用变压器选择 (29) 2、厂用主要电气设备选择 (29) 第三章继电保护设计 1、继电保护方案 (32) 2、电气二次短路电流计算 (33) 3、继电保护整定计算 (37)

第一章电气一次部分设计 1、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器,其容量为12000KVA; 方案二:1、2号发电机采用单母线接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器,其容量分别为8000KVA、4000KVA; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二单母线接线与发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

综合比较:选方案二最合适。 经过综合比较上述方案,本阶段选用方案二作为推荐方案,接线见“电气主接线图”。 2、 变压器容量及型号的确定: 1、1T S =θCOS P ∑=KVA 80008 .032002=? 经查表选择SF7-8000/35型号,其主要技术参数如下: 2、KVA COS P S T 40008 .032002===∑θ 经查表选择SL7-4000/35型号, 其主要技术参数如下:

公共基础知识1000题

公共知识综合测试1 一、单项选择题(共50题,每题1分): 1.法律对社会发展能否起进步作用,决定于 ()。 A.是否适应一切经济基础的需要 B.是否能积极地为自己的经济基础服务 C.法律所服务的经济基础是否适应生产力的 需要 D.是否适应国家的需要 2.公民在法律面前一律平等,是我国()。()。 A.原行政机关无权废止 B.原行政机关或上级行政机关有权撤销 C.只有权力机关有权撤销 D.相对一方当事人有权变更 11.公安机关在紧急的情况下,对罪该逮捕的现行犯或重大嫌疑分子,采取的临时限制人身自由的强制方法是()。 A.拘役 B.拘留 C.拘传 D.逮捕 12.代理人应为()的利益而行使代理权。 A.社会主义法的基础 B.社会主义立法的基本原则 C.社会主义法的实施的基本原则 D.宪法的总的指导思想 3.人民法院是()。

A.国家权力机关 B.国家行政机关 C.国家审判机关 D.公安机关 4.我国的国家结构形式属于()。 A.民族区域自治 B.单一制 C.联邦制 D.邦联制 5.中央军事委员会的领导体制是()。 A.集体负责制 B.双重从属制 C.主席负责制 D.合议制 6.凡属法院审判工作中具体应用法律的问题,由()进行解释。 A.全国人民代表大会 B.最高人民法院 C.全国人民代表大会常务委员会 D.各级人民法院 7.行政行为法具有的两种属性之一是()。 A.分散性 B.统一性 C.多样性 D.程序性 8.《行政处罚法》规定,行政处罚通常由()的行政主体管辖。

A.违法行为人住所地 B.违法行为人经常居住地 C.违法行为损害发生地 D.违法行为发生地 9.行政裁决的对象是()。 A.特定的民事纠纷 B.特定的行政纠纷 C.特定的经济纠纷 D.特定的刑事纠纷 10.若发现已生效的行政执法行为违法或不当,则A.被代理人B.自己C.代理人所在机构D.被告 13.经营权是经营者对其经营的财产的一种()。 A.占有、利用、收益和处分的权利 B.占有、利用和收益的权利 C.使用权利 D.不能占有,只能使用和获得收益的权利 14.用于答复下级机关请示事项的公文是()。 A.指示 B.请示 C.批复 D.命令经验分享:在这里我想跟大家说的是自己在整个公务员考试的过程中的经验的以及自己能够成功的考上的捷径。首先就是自己的阅读速度比别人的快考试过程中的优势自然不必说,平时的学习效率才是关键,其实很多人不是真的不会做,90%的人都是时间不够用,要是给足够的时间,估计很多人能够做出大部分的题。公务员考试这种选人的方式第一就是考解决问题的能力,第二就是考思维,第三考决策力(包括轻重缓急的决策)。非常多的人输就输在时间上,我是特别注重效率的。第一,复习过程中绝对的高效率,各种资料习题都要涉及多遍;第二,答题高效率,包括读题速度和答题速度都高效。

聚合试题

PVC 聚合题库 一、填空: 1、生产聚氯乙烯的原料为____,它的分子式为__ ___分子量为____。(氯乙烯,C2H3CL,62.5) 2、聚氯乙烯的工业生产方法为_____种,它们是_____,______,_____,_______。(四,悬浮法,乳液法,微悬浮法,本体法) 4、聚氯乙烯的外观是_____粉末,其相对密度____观密度为______。(白色, 1.35~1.45g/ml,0.40~0.65g/ml) 5、引发剂可分为_____和____两大类。(有机,无机).1 6、氯乙烯与空气形成爆炸性混合物,其爆炸范围 _____(体积比),在氧气中是_____。(3.8~29.3%2.5-93%)。 7、车间操作区空气中氯乙烯最高允许浓度为_____,约合体积浓度为 _____。(30mg/m3 11.7 ppm) 8、聚合反应添加的助剂有_____ 、_____ 、_____、_____ 、_____ 。(1引发剂2、终止剂3消泡剂4、缓冲剂、分散剂) 9、工业生产过程中三废是指_____ 、_____ 、_____。 10、聚合反应终点的判断依据是_____ 、_____ 、_____。1、压力 降2、转化率;3、聚合时间 11、聚合反应的过程可分为_____ 、_____ 、_____ 、____ 。1、链引发2、链增长3、链转移4、链终止 13、悬浮法生产PVC时,由于采用的分散剂种类不同,产品有____型和____型之分。(疏松,紧密) 14、根据工艺企业设计卫生标准,每个工作日接触噪音时间为8小时,其容许噪音标准是_____ 分贝。() 15、氯乙烯在设备管道中一般液体流速不宜超 m /s。气体不宜超 m /s,同时所有设备,管道应设有装置。( 2-3,10-15,防静电接地) 16、与氯乙烯接触的设备、管道件、仪表件等材质,严禁用、、材料。(铜银汞) 17、氯乙烯贮罐的装料系数,不得超过 %。(85) 判断题 1、造成氯乙烯空间爆炸主要原因是氯乙烯泄漏到空气中形成混合爆炸性气体,由于打火或静电等因素所致。( )答:(√) 2、当有人氯乙烯中毒时,应将中毒者移至空气新鲜处,静卧、松衣带、注意保暖,严重者及时送医院治疗。( )答: (√) 3、当盐酸溅入眼内时,应立即用大量清水冲洗。( )答: (√) 4、如遇触电事故.应立即切断电源,将触电者移至空地。如窒息,应做人工呼吸,并及时送医院抢救。( )答: (√) 5、由于悬浮聚合装置所处理的物料单体氯乙烯易于易燃易爆物,该装置属于甲级防爆装置,因此设备在检修,开停车前都必须用氮气(含氧≤3%)等惰性气体进行置换排气或用蒸汽吹扫处理。( )答: (√) 6、电器设备着火可用水或泡沫灭火器来扑灭。( )答:(X) 7、引发剂TBPP的自身分解温度为20℃,所以贮存温度稍低于20℃ 8、单体质量差是造成树脂产品转型的唯一因素。( )答:(X)

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

(完整版)公共基础知识题库

1.在党政企事业单位中属于下级向上级报送的公文种类是: (C) A.报告、通告 B.通报、请示 C.请示、报告 D.通知、报告 2.白炽灯用久了会发黑是因为钨丝发生:(D) A.燃烧 B.汽化 C.蒸发 D.升华 3.公元前475年至公元前221年是我国战国时期,被称为战国七雄的七个国家分别是:(A) A.齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦 B.楚、燕、韩、鲁、赵、齐、秦 C.燕、越、赵、魏、秦、齐、鲁 D.齐、秦、韩、楚、鲁、魏、燕 1.以下关于主送机关正确的说法是:(C) A.主送机关是指公文的主要受理机关,应当使用全称或者规范化简称、同类型机关统称,位置在标题下右侧顶格 B.上行文的主送机关大凡是1个,请示、批复、函的主送机关只能是1个 C.普发性的下行公文,主送机关较多,但是不能使用泛称 D.公告、通告以及部分事项性通知必须写主送机关 2.食品生产中质量等级最高的是:(A) A.有机食品 B.绿色食品 C.无公害食品 D.天然食品 3.钓鱼岛自古就是________的固有领土。(B) A.日本 B.中国 C.韩国 D.菲律宾

1.在下列几类公文中,大凡不带“附件”的是:(C)A.印发类公文B.转发类公文 C.普发类公文 D.呈报类公文 2.光电子材料大凡是繁复的________需要用分外的方法和设备来制造。(C) A.无机纳米材料 B.电子材料 C.微结构材料 D.能源材料 3.巴巴罗萨作战是二战时德国侵略________的代号。(D)A.英国B.法国C.波兰D.苏联 1.综合办公部门或业务部门的负责人及有关人员对需要办理的公文提出建议性处理意见的参谋性活动,称为公文的:(A) A.拟办 B.承办 C.批办 D.催办 2.以下关于转基因产品的表述,不正确的是:(C) A.转基因产品是利用基因工程改变基因组构成的动物、植物、微生物产品及其加工品 B.供食用的转基因产品及其加工品称“转基因食品”,亦称“遗传制造食品” C.因为转基因产品是新生物技术的产物,所以转基因产品的安全性是毋庸置疑的 D.中国相关法律规定,转基因产品上都要醒目标出“转基因”,未经标识的相关产品及加工品将不得销售或进口 3.商鞅变法发生在:(B) A.西周 B.战国时代 C.秦朝 D.汉朝 1.下面几种说法中,不正确的是:(B)

水电厂电气部分设计

摘要 本次设计是水电厂电气部分设计,根据原始材料该水电站的总装机容量为3×34=102 MW。低压侧10kV高压侧为220Kv,一回出线与系统相连,水电厂的厂用电率一般为%。根据所给出的原始资料该电厂不为大型电厂,主要承担基荷和调度使用。拟定三种电气主接线方案,然后对这三种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留两种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和导体的选择校验设计。 目录

附录...................................................................................................................................... .29 第一部分 设计说明书 原始资料6 3×34MW 水利水力发电厂电气初设计 水电厂装机容量3×34MW ,机组=max T 4500小时。,当地年平均最高气温30℃,海拔600m , 地震烈度6级。土壤电阻率400Ω·m ,无其他特殊环境条件。 (1)主变压器采用SFPL 7-40000型,采用Y 0 /△-11接线方式,低压侧电压,高压侧242±2×%。 (2)发电机额定电压,8.0cos =?5,次暂态电抗18.0" =d x (标么值)。 (3)继电保护:主保护动作时间,后备保护动作时间3s ,断路器采用SW 6-220型,动作时间,固有分闸时间。 (4)厂用电:无高压厂用电气设备。

(5)接入系统:一回220kV,14km架空线路接入枢纽变电所,系统容量按无限大考虑,地区变电所母线最大短路电流27KA(周期分量,并计入十年发展),线路阻抗Ω/km。 第一章对原始资料的分析 根据原始资料,本电厂是中小型发电厂,基本不承担负荷。主要与220KV系统相连,由资料我们可知,10kV侧可以直接承担厂用供电,还可以供附近工厂用电。这里有两电压等级,分别是10kV, 220kV,由10kV升高为220kV通过一回架空线与220kV系统相连。 1主接线设计的基本要求 主接线设计的合理性直接影响电力系统运行的可靠性,灵活性及对电器的选择、配电装置、继电保护、自动控制装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。根据《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》中有关规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求”。主接线设计的基本要求如下: 1可靠性 所谓可靠性是指主接线能可靠的运行工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践,经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,优先采用。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二次设备部分在运行中可靠性的综合。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。可能一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能就不是可靠的。评价主接线方式可靠的标志是: (1)线路、母线(包括母线侧隔离刀闸)等故障或检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证对一类、二类负荷的供电。 (2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 (3)变电所全部停电的可能性。 (4)大型机组突然停电,对电力系统稳定运行的影响与后果。 2灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换,灵活性主要包括以下几个方面:

2019最新公共基础知识题库及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2019最新公共基础知识题库及答案

1.在党政企事业单位中属于下级向上级报送的公文种类是:(C ) A.报告、通告 B.通报、请示 C.请示、报告 D.通知、报告 2. 白炽灯用久了会发黑是因为钨丝发生:(D) A.燃烧 B.汽化 C.蒸发 D.升华 3. 公元前475年至公元前221年是我国战国时期,被称为战国七雄的七个国家分别是:(A) A.齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦 B.楚、燕、韩、鲁、赵、齐、秦 C.燕、越、赵、魏、秦、齐、鲁 D.齐、秦、韩、楚、鲁、魏、燕 1. 以下关于主送机关正确的说法是:(C) A.主送机关是指公文的主要受理机关,应当使用全称或者规范化简称、同类型机关统称,位置在标题下右侧顶格 B.上行文的主送机关一般是1个,请示、批复、函的主送机关只能是1个 C.普发性的下行公文,主送机关较多,但是不能使用泛称 D.公告、通告以及部分事项性通知必须写主送机关 2. 食品生产中质量等级最高的是:(A) A.有机食品 B.绿色食品 C.无公害食品 D.天然食品

3. 钓鱼岛自古就是________的固有领土。(B) A.日本 B.中国 C.韩国 D.菲律宾 1. 在下列几类公文中,一般不带“附件”的是:(C) A.印发类公文 B.转发类公文 C.普发类公文 D.呈报类公文 2. 光电子材料一般是复杂的________需要用特殊的方法和设备来制造。(C) A.无机纳米材料 B.电子材料 C.微结构材料 D.能源材料 3. 巴巴罗萨作战是二战时德国侵略________的代号。(D) A.英国 B.法国 C.波兰 D.苏联 1. 综合办公部门或业务部门的负责人及有关人员对需要办理的公文提出建议性处理意见的参谋性活动,称为公文的:(A) A.拟办 B.承办 C.批办 D.催办 2. 以下关于转基因产品的表述,不正确的是:(C) A.转基因产品是利用基因工程改变基因组构成的动物、植物、微生物产品及其加工品 B.供食用的转基因产品及其加工品称“转基因食品”,亦称“遗传制造食品”

复合材料题库

一.填空题: 1.玻璃钢材料由(基材)与(增强材料)组成,其中(各类树脂)和(凝胶材料)为玻璃钢的常用基材。 2.常见可以拉制成纤维的玻璃种类主要分为(无碱玻璃)、(中碱玻璃)、(高碱玻璃)、(高强玻璃),其中(无碱玻璃纤维)是应用最多的玻纤。 3.连续玻璃纤维纺织制品就起产品形态而言可分为(纱线)(织物)两大类别。 4. 预浸料的制备方式可分为(湿法)(干法)及(粉末法)。 5. 结构胶粘剂一般以(热固性树脂)为基体,以(热塑性树脂)或(弹性体)为增韧剂,配以固化剂等组成。 6. 按照材料成分分类主要分为(环氧树脂胶粘剂)(聚酰亚胺胶粘剂)(酚醛树脂胶粘剂)(硅酮树脂胶粘剂)。 7. 玻璃钢制品的生产过程可大致分为(定型)(浸渍)(固化)三个要素。 8. 环氧树脂是分子中含有两个或两个以上(环氧基团)的一类高分子化合物。 9. 按适用于玻璃钢手糊成型的模具结构形式分为:(单模)及(敞口式对模)。 10. 叶片制造常用的基体树脂有(不饱和聚酯树脂),(环氧乙烯基树脂)及(环氧树脂)三类。 二.名词解释: 1.热固性树脂:这种树脂在催化剂及一定的温度、压力作用下发生不可逆的化学反应,是线性有机聚合物链相互交联后形成的三维结构体。 2.预浸料:将定向排列的纤维束或织物浸涂树脂基体,并通过一定的处理后贮存备用的中间材料。 3.不饱和聚酯树脂:是由饱和的或不饱和的(二元醇)与饱和的及不饱和的(二元酸或酸酐)缩聚而成的线性高分子化合物。 4.单位面积质量:一定大小平板状材料的质量和它的面积之比。 5. 含水率:在规定条件下测得的原丝或制品的含水量。即试样的湿态质量和干态质量的差数与湿态质量的比值,用百分率表示。 6. 拉伸断裂强度:在拉伸试验中,试样单位面积或线密度所承受的拉伸断裂强力。单丝以Pa 为单位,纱线以N/tex为单位。 7. 弹性模量:物体在弹性限度内,应力与其应变的比例数。有拉伸和压缩弹性模量(又称杨氏弹性模量)、剪切和弯曲弹性模量等,以Pa(帕斯卡)为单位。 8. 偶联剂:能在树脂基体与增强材料的界面间促进或建立更强结合的一种物质。

超大型水电站电气主接线设计

超大型水电站电气主接线设计 陈树文 (水利部水利水电规划设计总院,北京100011) 摘要:在总结分析我国超大型水电站电气主接线设计选择的基础上,对我国超大型水电站电气主接线设计选择发展趋势进行了展望,并提出新的设计理 念。 关键词:超大型水电站;电气主接线;可靠性;灵活性;经济技术指标 1 前言 电气主接线设计是超大型水电站电气设计的核心。在超大型水电站装机规模、台数,电站接入系统电压、出线回路数、距离和位置确定的条件下,主接线设计对主变压器、断路器等主要电气设备的容量、台数、型式的选择与布置,对电站主要机电设备的继电保护、监控系统的设计,对厂房布置、枢纽布置以及机电设备和土建投资,环境保护和水土保持等都密切相关,有着较大的影响。而且,电气主接线设计对电站本身和电力系统的安全、可靠、经济运行也起着十分重要的作用。因此,电气主接线设计不仅是技术含量高、涉及范围广的一项错综复杂的系统工程,又是衡量设计水平的一个重要标志。 我国超大型水电站建设起步较晚,大多数始建于20世纪80年代,至今已建成或即将建成的超大型水电站主要有白山、万家寨、小浪底、丹江口、葛洲坝、刘家峡、龙羊峡、二滩、岩滩等18座。这18座超大型水电站的电气主接线设计,主要有如下几种方式:双母线接线、一倍半接线、角形接线、单母线接线和变压器—线路组接线(详见表1)。由表1可知,按电压等级统计,其220kV电压采用双母线接线(包括双母线带旁路、分段接线,以下相同)的有7座电站,占58%;采用变压器—线路组接线的有2座电站,占17%;采用单母线、角形和1倍半接线的各1座电站,各占8%。330kV电压采用双母线接线的有2座电站,占50%;采用角形和一倍半接线的各1座电站,各占25%。500kV电压采用双母线接线的有2座电站,占22%;采用一倍半接线的有6座电站,占67%;采用角形接线的有1座电站,占11%。而按电站数量统计,在18座超大型水电站的电气主接线设计中,采用双母线接线的数量最多,为13座电站,占48%;其次为采用一倍半接线,有8座电站,占30%;采用角形接线的有3座电站,占10%;而采用变压器—线路组接线的有2座电站,占7%;单母线接线的有1座电站,占4%。由此可知,无论是按电压等 级统计,还是按电站数量统计,采用双母线接线的占多数,超过50%;其次为采用一倍半接线,接近30%。在220kV电压采用双母线接线的占多数,500kV 电压采用一倍半接线的占多数。这就是我国超大型水电站电气主接线设计的基本 状况和发展水平。 双母线接线和一倍半接线何以成为我国超大型水电站电气主接线设计的主

机械试题库1——填空题(含答案)

一、填空题 1、从零件图开始,到获得数控机床所需控制()的全过程称为程序编制,程序编制的方法有()和()。 2、数控机床实现插补运算较为成熟并得到广泛应用的是()插补和()插补。 3、穿孔带是数控机床的一种控制介质,国际上通用标准是()和()两种,我国采用的标准是()。 4、自动编程根据编程信息的输入与计算机对信息的处理方式不同,分为以()为基础的自动编程方法和以()为基础的自动编程方法。 5、数控机床由控制介质、()和()、()等部分组成。 6、数控机床按控制运动轨迹可分为()、点位直线控制和()等几种。按控制方式又可分为()、()和半闭环控制等。 7、对刀点既是程序的(),也是程序的()。为了提高零件的加工精度,对刀点应尽量选在零件的()基准或工艺基准上。 8、在数控加工中,刀具刀位点相对于工件运动的轨迹称为()路线。 9、在轮廓控制中,为了保证一定的精度和编程方便,通常需要有刀具()和()补偿功能。 10、编程时的数值计算,主要是计算零件的()和()的坐标,或刀具中心轨迹的()和()的坐标。直线段和圆弧段的交点和切点是(),逼近直线段或圆弧小段轮廓曲线的交点和切点是()。 11、切削用量三要素是指主轴转速(切削速度)、()、()。对于不同的加工方法,需要不同的(),并应编入程序单内。 12、在铣削零件的内外轮廓表面时,为防止在刀具切入、切出时产生刀痕,应沿轮廓()方向切入、切出,而不应()方向切入、切出。 13、铣刀按切削部分材料分类,可分为()铣刀和()铣刀。 14、端铣刀的主要几何角度包括前角()、()、()和副偏角。 15、工件上用于定位的表面,是确定工件()的依据,称为()。 16、用压板夹紧工件时,螺栓应尽量()工件;压板的数目一般不少于()块。 17、切削用量中对切削温度影响最大的是(),其次是(),而()影响最小。 18、为了降低切削温度,目前采用的主要方法是切削时冲注切削液。切削液的作用包括()、()、()和清洗作用。 19、在加工过程中,()基准的主要作用是保证加工表面之间的相互位置精度。 20、铣削过程中所选用的切削用量称为铣削用量,铣削用量包括铣削宽度、铣削深度、()、进给量。

相关文档
相关文档 最新文档