1、锅炉设备巡回检查

(1) 设立巡回检查登记手册,明确定时检查的内容、路线及项目。

(2) 每班进行一次锅炉日常运行检查( 每小时运行巡视工作仍然要进行)。

(3) 检查中要严格要求,及时消除隐患,各项记录要完整,严禁弄虚作假。

(4) 分析巡回检查情况,凡不正常情况应及时排除,必要时向班组长或主管汇报,作进一步工作安排。

(5) 巡回检查中的情况,及排除故障要详细做好记录。

2、锅炉房工作的交接

(1) 交接班必须在下班前15 分钟作好下列工作:

A、实用油罐的油位应在正常位置,有足够的燃料;

B除氧水箱、软水箱、冷水箱、锅炉本体的各水位正常;

C调整好燃烧器,蒸汽压力处于正常状态;

D搞好当班所负责的环境、设备的清洁卫生;

E、填好运行操作和维修保养记录。

(1) 交班时做到汽压稳定,炉膛燃烧良好,水位正常,各安全附件、计量仪表指示正确、灵敏可靠。

(2) 接班者必须提前15 分钟做好接班准备工作,与交班人员共同检查各种记录,检查设备运行情况,若无问题,双方办理交接班手续,并在运行和交接班记录上签字。

(3) 如遇故障未处理完毕,待处理后再进行交接班,但接班者应协同处理。

(4) 接班者未按时到达,交班者不得离开工作岗位,可向班组长人员或部门联系,听候处理。

(5) 接班后如发现问题,由接班者负责处理,如有事故应由接班者填写事故报告。

(6) 水处理工交接班时,应将自来水、软化水、炉水的情况以及水处理、化验设备等情况向接班人员交代清楚,做好水处理间及化验间的清洁工作,然后在水处理人员交接班记录上双方签字,即完成交接班手续。

3、锅炉房安全管理

(1) 锅炉房是要害部门,无关人员一律不准入内。

(2) 因检查检修等工作需要进入者,须办理登记手续。

(3) 外来人员进入锅炉房必须经部门经理同意后签章方可入内。兄弟单位学习人员,应由有关人员陪同进入,未经同意不得乱动各种设备及附件。

(4) 消防器材应齐全并到位,各过道必须畅通;严禁在油库、油箱等危险区域动用明火或吸烟;确需动火,必须办理动火审批手续。

(5) 凡进锅炉房内的人员违反有关规章制度,值班人员有权阻止,必要时,应向有关领导反映情况。

(6) 如遇酒店有重要任务,全体锅炉房人员特别要加强安全保卫工作,增加安全巡回检查次数。

4、锅炉水质管理

(1) 水处理人员必须通过劳动局专业培训,持有水处理操作证方可上岗。

(2) 水处理人员按照国家劳动部门颁发的低压锅炉水质标准和方法进行检测,燃油锅炉按燃油锅炉水质标准进行水处理及化验分析。

其水质标准如下:

项目给水炉水

悬浮物mg/L <5

总硬度mg-N/L < 0.03

总碱度mg-N/L < 10~20

PH值(25 C) >7 10~12

含油量mg/L <2

溶解氧mg/L < 0.1

氯根mg/L 400~800

(3) 水处理人员应十分了解交换器、除氧器等水处理设备的工作状况,如有异常必须及时排除或向值班人员提请帮助解决。

5、锅炉房清洁卫生

(1) 锅炉房应采光充足,通风良好,地面无积水,无漏油,无积灰。

(2) 锅炉房内严禁堆放易燃易爆物品,不准堆放杂物。

(3) 门、窗、桌面要定期擦洗,控制柜上无积灰。

(4) 水处理每班要清扫水处理设备上的灰尘,化验工作台、地面、化验器皿上要求无积灰。

(5) 司炉工每班要清扫锅炉本体、分汽缸等,要求无积灰,无油垢,鼓风机、引风机上要定期清除积灰。

(6) 锅炉房更衣室、修理间、控制室、各种泵房( 油库)及其他部位的地面、墙面、台面、箱面等都要每天清扫一次,保持整洁。

6、锅炉房经济运行管理

(1) 能耗控制

A、每班要做好油、电、水和累计运行时间记录。

B每班要做好油水比,汽(水)比,汽油比的计算工作。

C每班应经常观察排烟浓度,超标时应及时调节风量。

D积极做好节能工作,抓好重油燃烧工艺调整和重油添加剂等节约措施的落实。

E、锅炉房管理人员或班组长每月对运行效率、负荷率进行汇总核算,做好记录并装订在运行记录的封面上,定期向部门经理报告。

(2) 热水、蒸汽、暖气供应管理

供热水

A、热水一般应全日供应,在开放时间内任何人不得无故断水或放冷水,设备有故障停止供应热水进行检修时,必须向部门领导汇报,得到批准后才能断水修理。

B热水温度不得低于55C,不得高于65C。

供蒸汽

A、当班人员要严格控制蒸汽开放时间,不得无故提前和推迟供汽。在非正常开放时间内遇前台需蒸汽时,必须经工程部领导批准后方能开汽,不得自行开放。

B、在热交换器加热时,不得常开疏水阀旁通作“跑汽运行”,在热交换中,如疏水阀未能工作,可开启旁通,待正常后必须关闭旁通。

供暖气

A、根据天气情况和酒店经营情况,在规定供暖时间内不得停放暖气,使用部门如遇特殊情况需要供暖,必须经工程部领导批准,当班人员在未接到部门通知前不得任意开放。

B 暖气的出水温度不得高于65C。

(3) 疏水阀管理健全酒店疏水阀的管理,充分合理使用蒸汽热源,减少浪费。

A、所有产生凝结水的用汽设备和凝结水出口处(包括蒸汽管道)都必须安装相匹配的疏

水阀。

B、疏水阀的选型应按照用汽设备的用汽特性合理选择,录

并对每只疏水阀设置单独的记卡,记录内容必须完整、准确。

C应有人负责疏水阀的建卡管理和日常维护工作,经常进行巡回检查,发现漏汽,应及时修复或调换,并做好周期性维护保养及过滤网清洗工作。

D投入运行的疏水阀漏汽率要求=5%

7、锅炉房的运行记录管理锅炉房必须有下列运行记录:

(1) 锅炉及附属设备运行日报表。由每班炉工填写,并应每小时巡查记录一次。

(2) 运行交接班记录表,交接班记录应规定交接班的具体内容,由交接双方共同验查交接内容,确认交接内容无误后,由双方签字后完成交接班。

(3) 水处理设备运行及水质化验记录表。根据水处理设备运行和再生情况及水质化验结果进行记录。

要求: 4 吨锅炉,每班化验 1 次软水和炉水;

6 吨锅炉,每4 小时化验1 次软水和炉水。

(4) 锅炉检修及改造记录。用于维修工和司炉工检修,保养锅炉和辅机的记录,一般是修什么,不漏记,不错记。

(5) 领导管理人员检查锅炉房记录。酒店分管领导每月要对锅炉房进行检查指导一次,并做好记录;锅炉房领班每星期对锅炉房工作检查一次。对查出的问题和整改情况要作好记录。

(6) 锅炉故障处理记录。锅炉事故劳动部门的事故分类要求,凡确属事故范围的,应认

真填写到故障处理记录中。锅炉主要设备检修和事故,及修复后的情况,还应记入《锅炉技术登记薄》内。

(7) 外来人员登记表。

(8) 锅炉安全附件定期校验记录。

(9) 锅炉房班组经济核算汇总分析表。

(10) 上述各项记录应装订成册保存两年以上。

8、锅炉房油库管理

(1) 油库应按照建筑防火规范设计,室内要通风良好,电器采用防爆式电器设备,要有降温措施。

(2) 油库场地和门上要有“防火”警告标志,严禁吸烟,严禁带入明火或动用任何火种,确需动火,要严格执行动火审批制度,动火期间要有防火措施和专人监护。

(3) 油库内谢绝参观,不准在油库内会客、住宿和停放车辆,不准寄放个人一切物品。

(4) 当油库进油入库时,要有专人负责现场管理,放油结束,应对进油管和场地进行清理,保证安全和整洁。

(5) 油库内防火安全设施不得随便移动,通道不得堵塞,还必须指定专人负责消防器材的检查和维修保养工作。