大体积混凝土技术交底

一、概况

超浓相输送系统氧化铝储仓为钢筋混凝土承台基础,底标高▽-2.90m, 承台板厚1.5m。砼仓内分为五层,各层平台板底标高分别、▽11.80m(板底),板厚0.80m、▽20.20m,板厚0.20m、▽26.00m (板底),板厚0.80m、▽33.0m(仓顶板),板厚0.18m。大体积混凝土裂缝控制是钢筋混凝土结构工程施工中的技术难题,也是本工程施工中的关键部位之一。大体积混凝土结构有如下特点:

(1)水泥用量大,混凝土强度高;

(2)配筋率高;

(3)长厚比较大;

(4)升温快,降温也快。

在大体积混凝土工程施工中,控制混凝土浇筑块体因水化热引起的温升、混凝土浇筑块体的内外温差及降温速度,是防止混凝土出现有害的温度裂缝(包括混凝土收缩)的关键。

根据我公司在历年来的施工的大体积混凝土工程(氧化铝分解分级设备基础、氧化铝种分槽基础、氧化铝钢储仓基础、氧化铝贮仓基础等)的经验,除采取合理的设计措施外,施工中应采取以下技术措施进行裂缝控制:

二、原材料、外加剂和配合比

2.1 水泥:

(1)为减少水泥用量,可利用混凝土60 天的后期强度作为混凝土强度

评定及混凝土配合比的依据。

(2)应优先采用水化热低的矿渣水泥。配置大体积混凝土所用水泥应按现行国家标准《水泥水化热试验方法(直接法)》进行水化热测定,要求所用水泥7d 的水化热不大于250KJ/Kg。

2.2 粗骨料:采用5~40mm 颗粒级配的石子,含泥量小于1.5%,碎石中针片状颗粒的含量不得大于1.5%。

2.3 细骨料:宜采用中砂,细度模数为2.5 左右,含泥量小于1.5%。

2.4 掺合料:

目前在施工中使用的掺合料主要是粉煤灰。粉煤灰有一定的活性,可替代部分水泥,同时也可替代一部分砂子而增加混凝土的和易性和保水性,从而对泵送施工有一定的好处。粉煤灰的使用,可改善早期因大体积混凝土温升较快而导致混凝土强度增升过快、硬化后混凝土的结构疏松的现象,并提高28d 日60d 强度。同时对混凝土后期强度的大幅增长、静力弹性模量及耐久性均有一定的好处。但是必须按照粉煤灰技术规范要求使用,各项指标均能满足Ⅱ级粉煤灰的质量。

2.5 外加剂

外加剂主要指减水剂、缓凝剂和膨胀剂。

1)混凝土中掺入水泥用量0.25%的木钙减水剂,不仅可使混凝土工作性能有了明显的改善,同时又减少10%拌和用水,节约10%左右的水泥,从而降低了水化热。

2)大体积混凝土在浇筑过程中由于施工工作面较大,凝结时间很敏

惑,如凝结时间过早将影响混凝土浇筑面的粘结,易出现层间缝隙,使混凝土防水、抗裂能力和强度下降,因此要加缓凝剂。

3)膨胀剂具有微膨胀性,可产生一定的预压应力,可抵消混凝土收缩时产生的全部或大部份拉应力,同时可解决温度应力对混凝土的影响。目前国内常用的膨胀剂有UEA、EAS、特密斯等型号。

3.1 混凝土的拌制

1)本工程所在地混凝土冬季施工中不需要加防冻剂,加热水。为降低混凝土的热量,因此混凝土冬季入模的温度一般要控制在5℃—10℃左右。

2)夏季大体积混凝土拌制时应采用温度较低的地下水,砂石骨料采用遮阳、淋水等降温措施,使用的水泥应在通风良好的棚内存放冷却7 天以上。必要的时候应加冰块降低混凝土拌制时的温度。

3)拌制时严格控制混凝土的坍落度:底板混凝土12±2cm,墙板7±

1cm。

3.2 混凝土的浇筑

1)混凝土的浇筑可用分层连续浇筑或推移式连续浇筑,不留施工缝。

2)混凝土的摊铺厚度应根据所用振捣器的作用深度及混凝土的和易性确定,泵送混凝土摊铺厚度不大于600mm,普通混凝土摊铺厚度不大于400mm。

3)在浇筑过程中应遵循"同时浇捣、分层推进、一次到顶、循序渐进"的成熟工艺。振捣时重点控制两点:即混凝土流淌的最近点和最远点。高频振动棒要垂直插入,快插慢拨,插点交错均匀布置。在振捣上一

层混凝土时应插入下一层5cm 以消除两层间的接缝,同时在振捣上层混凝土时以表面呈水平并出现水泥浆及不再出现气泡、不再明显沉落为宜。

4)采用二次振捣技术:当浇筑后的混凝土即将凝结时,给予再振捣以提高密实度,减少混凝土块体内部的微裂缝和提高强度和抗渗性能。

5)在混凝土的浇筑12h 左右对混凝土的表面二次压光,以减少沉缩变形所引起的表面裂缝。

6)混凝土的浇筑过程中应及时清理泌水,以免降低混凝土的质量。

7)混凝土的浇筑时间应避开一天中的高温低温时段,宜选在傍晚。

3.3 施工缝的处理

1)施工中必须设置施工缝的地方,一般应设在墙板和底板交接处以上20~30cm 处,在二次浇筑前应做到:1)清除接缝表面的浮浆以及松动的石子,均匀露出粗骨料;

2)用压力水冲洗混凝土表面的杂物,充分湿润但不得留有积水;

3)对非泵送混凝土应采取接浆措施。

3.4 混凝土的养护

保温养护是大体积混凝土施工的关键,其目的主要是降低混凝土块体的内外温差值,以降低混凝土块体的自约束应力;其次是降低大体积混凝土块体的降温速度,充分利用混凝土的抗拉强度以提高混凝土块体的抗裂能力,达到防止或控制裂缝的目的。

1)底板混凝土的浇筑后在其表面马上覆盖一层塑料薄膜,然后长时间地浇水养护,时间越长越好,不宜少于15d。

2)拆模后应采取预防突然降温和剧烈干燥的措施。

3.5 温度监测

1)测温的方法与时间

测温通常采用专门的大体积混凝土温度监测仪进行,在污水处理站的SBR 反应池施工时采用了北京建筑科学院生产的jdc-2xh 型电子量温仪。测温探头按结构厚度按上中下层分层设置。上下埋点距混凝土上下表面50mm,中埋点在混凝土中心,测温点的点位不少于4 处。通常在混凝土浇筑完毕后12h 开始测温,间隔2h 测一次。5d 后可延长到4h 一次,10d 后可6h 测一次。当混凝土表面温度与大气温度接近、大气温度与混凝土中心温差不大于20℃时可解除保温,停止测温。2)温差控制

混凝土初凝后及时覆盖塑料膜,当发现混凝土内温差超过15℃时覆盖保温层,温差超过20℃时覆盖第二层。

3)测温结果分析

经过工程实测情况总结:混凝土内温度峰值通常出现在3d 左右;中心点温度上升最快也最高,底部温度上升最慢也最低;上端测点温度首先下降,中心点持续一段高峰后缓慢下降,而底部温度则在相当长的时间内保持平缓上升的趋势;中心点和底部测点曲线较光滑,上端测点的曲线由于受外界影响较大,波动较明显。

现场负责人:交底人:被交底人:

日期:

大体积混凝土技术交底内容

大体积混凝土技术交底内容 一、施工准备 (一)施工器具 耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插人式振捣器、平板振捣器、配电箱、塔吊、水泵等。 (二)技术准备 1、混凝土申请:浇筑棍凝±前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工搅拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4、根据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (三)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 二、施工工艺 1、基础底板采用斜面分层的浇筑方法,且混凝土浇筑由远及近,随着混凝土浇筑,泵管及架子逐渐拆除。 2、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于500mm,并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25它以内。 3、混凝土坍落度为180~200mm,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的距离保证接软管后能左右交合。

大体积混凝土浇筑技术交底

工程名称 、施工现场准备 分项工程名称大体积混凝土浇筑交底日期年月日 架、钢筋、预埋件与管线等必须经过检查合格后,做好预检、隐检记录,符合设计及有关规范要求后待监理人员验收后方可进行浇筑。 (2)泵送混凝土对模板侧压力较大,模板支设要牢固。

(3)浇筑混凝土时,应注意保护好钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。 (4)混凝土泵送前应每车检查混凝土得坍落度。泵送混凝土坍落度得选用,根据实际浇筑部位确定且不得超过规范要求,大体积筏板建议180±20mm,施工现场严禁加水。 四、大体积混凝土得主要施工方法 1、混凝土得运输与布料 运送混凝土得车辆应满足均匀、连续供应混凝土得需要。必须有完善得调度系统与装备,根据施工情况指挥混凝土得运送,减少停滞时间。在气温较高时罐车应有隔热得措施。 2、大体积混凝土得浇筑 (1)浇筑方式。大体积混凝土基础由于其体形大,混凝土量大,而且流动性强,特别就是上口浇筑点,当插入式振动器振捣后,混凝土无法形成分段分层得浇筑方案。针对这种情况,筏板基础厚度1、3m,且随破加厚,采用"分段定点、一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”得方法。 (2)对电梯井、集水池等井壁、池壁、底板得混凝土施工时应特别注意。由于井壁、池壁混凝土高度、厚度较大,支模要求强度、刚度、稳定性高,容易发生质量事故,必须由工长指挥、瞧护,并作技术交底。 (3)为了保证底板、筏板混凝土施工,由于混凝土体积大,混凝土流动性弓瓷利用结构坡度、集水坑、设备 沟等排除腔泌水,在振捣过程中必须排除泌水浮浆,否则将影响基础表面於弓虽度。 (4)在浇筑后未初凝得混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成得水分与空 隙,提高混凝土与钢筋得握裹力,防止因混凝土沉落而出现得裂

大体积混凝土技术交底

一、工程概况 本工程位于昆明市呈贡新区元宝路与前元路交叉路口,用地南北高差约50米,西面及北面临城市规划主干道。由7栋地上建筑地下二层,地上33层,高度为97.8米,均为一类高层住宅,抗震等级为一级。地下室一、二层为汽车车库。主楼采用剪力墙结构,商业裙房采用框架结构。筏板厚度均小于1.6米,12#楼筏板基础为1.4m。基础采用平板式筏板基础,均属于大体积混凝土。本工程混凝土构件所处的环境类别为I类(一般环境)。 本工程抗震设防分类为丙类,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为甲级,应进行变形观测,地下室顶板防水一级,其余为二级;建筑耐火等级为一级。在正常使用条件下,本工程地基基础和上部结构的设计使用年限为 50年。本工程剪力墙结构抗震等级为一级,地下室部份(主体投影范围内负一层的抗震等级为二级外)的抗震等级为三级。本工程所在地地震基本烈度为8度,设计基本地震加速为0.20g。 二、施工部署 1、施工要求 (1)本工程地下室筏板基础采用商品混凝土。 (2)地下室采用汽车泵浇筑和HBT-60型混凝土输送泵配合使用,地泵分别置于基 坑外,便于混凝土运输车卸料。 (3)根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成或不准留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专 业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好相关方面协调工作。 2、施工顺序 根据现场实际情况,以单位工程的筏板与抗水板为界。 三、施工准备 1、施工要求 (1)本工程地下室筏板基础采用商品混凝土。 (2)地下室混凝土采用汽车泵浇筑,置于基坑外,便于混凝土运输车卸料。 (3)根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成或不准留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专 业有关负责人及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好相关方面协调工作。 2、施工顺序 根据现场实际情况,以单位工程的筏板与抗水板为界。 四、施工准备 1、技术准备 (1)施工技术人员认真熟悉施工图,了解混凝土强度等级、后浇带的构造要求。

大体积混凝土技术交底

大体积混凝土技术交底 Prepared on 22 November 2020

一、工程概况 本工程位于昆明市呈贡新区元宝路与前元路交叉路口,用地南北高差约50米,西面及北面临城市规划主干道。由7栋地上建筑地下二层,地上33层,高度为米,均为一类高层住宅,抗震等级为一级。地下室一、二层为汽车车库。主楼采用剪力墙结构,商业裙房采用框架结构。筏板厚度均小于米,12#楼筏板基础为。本工程所在地地震基本烈度为8度,设计基本地震加速为。 二、施工部署 1、施工要求 (1)本工程地下室筏板基础采用商品混凝土。 (2)地下室采用汽车泵浇筑和HBT-60型混凝土输送泵配合使用,地泵分别置 于基坑外,便于混凝土运输车卸料。 (3)根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土浇筑 量较大,白天不能浇筑完成或不准留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班 12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好相关方面协调工作。 2、施工顺序

根据现场实际情况,以单位工程的筏板与抗水板为界。 三、施工准备 1、施工要求 (1)本工程地下室筏板基础采用商品混凝土。 (2)地下室混凝土采用汽车泵浇筑,置于基坑外,便于混凝土运输车卸料。(3)根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成或不准留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关负责人及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好相关方面协调工作。 2、施工顺序 根据现场实际情况,以单位工程的筏板与抗水板为界。 四、施工准备 1、技术准备 (1)施工技术人员认真熟悉施工图,了解混凝土强度等级、后浇带的构造要求。 (2)在混凝土浇筑以前,将拟用的商品混凝土配比资料及有关混凝土碱含量等试验报告呈报监理工程师及总监理工程师审阅。 (3)制定混凝土试块试验计划,检查混凝土标养试验室的温湿环境,以满足要求。 2、机具准备(见下表)

大体积混凝土专项施工方案

程工院三期学医科大学康达南京大体 积混凝土浇筑专项方案 编制: 审核: 准:批 2018年1月13日 1、编制依据 《建筑地基与基础设计规范》 GB50007-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》 GBJ50204-2002 、工程概况21、本工程为南京医科大学康达学院三期工程,位于南京医科 学院康达学院内,其中8#宿舍楼建筑面积19863.5m2,其中基底面积1627.0m2。 地上12层,总高度43.8m(不含顶部装饰)。体育馆建筑面积8420m2,地上三层, 建筑高度19.75m。 2、结构类型:钢筋混凝土框剪结构。 3、建设地点:康达学院内。 4、质量标准:国家建设工程施工质量验收规范规定的合格标准。 5、施工现场条件和周围环境:路通、电通、场地平整完成。 混凝土的需要从混凝土施工的部署、大体积混凝土施工是本工程的施工控制要点 之一, 原材选择和优化配合比、混凝土的供应、搅拌、测温、防裂控温养护等方面采取 先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量,避免因水化热和收缩引起的 裂缝。本工程基础承台的施工属于大体积混凝土浇捣,施工时应采取措施降

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003

《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h;

大体积混凝土浇筑技术交底

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 交底内容一、施工工艺 (一)技术准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级,方量、坍落度、初凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。 4、据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (二)作业条件 1、各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、与城管部门协调好,确保混凝土的顺利浇筑。 7、检查墙、柱插筋位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况、支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。

GD2301003 施工单位中国中铁深圳地铁5号线5317标工程项目经理部 工程名称深圳地铁5号线塘朗车辆 段综合楼工程BT项目 5317标 分部工程地基与基础工程 交底部位地下室日期 8、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 (三)、施工要求 大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,1、2、4、7区属于厚度较薄而面积或长度较大的工程,施工时从底层一端开始浇筑混凝土,进行到一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。3区结构平面尺寸较小,采用全面分层法浇筑,即将整个结构浇筑层分为多层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成,一般宜从短边开始,沿长边推进浇筑,亦可从中间向两端或从两端向中间同时进行浇筑。5、6区因大承台居多,采用斜面分层浇筑法,振捣工作应从浇筑层的底层开始,逐渐上移,以保证分层混凝土之间的施工质量。分层厚度宜为0.6~1.0米,同时在平面上应分成若干块施工,以减少收缩和温度应力,有利于控制裂缝。 1、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于1.25倍(为振动捧有效长度),并通过测温记录与保温覆盖措施使内外温差控制在25oC以内。 2、混凝土坍落度为120~140㎜,采用的浇筑坡度为1:6,各地泵同时向后退着浇筑,泵口之间的间距离保证接软管后能左右交合。 3、根据泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部混凝土密实,后道振捣棒布置在混凝土缷料点,解决上部混凝土的捣实。

大体积混凝土浇筑方案说明

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通 大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧

靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。 (1)技术准备 底板混凝土浇筑前,首先编制了详细的技术交底,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 底板钢筋隐检完毕,柱墙插筋位置调整好且固定牢固,泵管铺设就位,水电预留洞、埋管留设完毕,保温材料准备到位。 (2)人员组织 底板大体积混凝土的浇筑必须各方面协调统一方可顺利施工。现场设总指挥一名,混凝土浇筑前由总指挥先进行各方面协调、联络和布置,施工时负责指挥处理各种关系。混凝土浇筑时现场将派专人指挥管理车辆的出入,保证施工的有序进行。 混凝土搅拌站专人负责与现场联络并及时汇报搅拌站的情况,同时根据现场情况,协调混凝土的搅拌和运输速度,运输车辆提前确定好行车路线,保证运输车辆行驶的顺畅。 施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。 二、混凝土浇筑 (一)浇注方法 1#、2#、4#工程地下室筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,采用泵送商品混凝土,施工时

大体积混凝土施工技术交底

基础筏板混凝土施工技术交底 一、工程概况: 本工程为地下4层;地上1#、2#楼为29层,3#楼为27层;最大高度为:99.950m;建筑总面积地上62235.12m2、地下26182.86m2、人防工程4199 m2;主要为钢结构。建筑类别:一类公建;耐火等级:一级;结构安全等级:二级,抗震设防烈度:7度;地下防水等级:二级、屋面防水等级:I级;设计使用年限50年。地下室主楼筏板厚度为1.8m,1#楼底板长44.6m、宽20.5m、厚2m;2#楼筏板长40m、宽20.5m、厚2m;3#楼筏板长24.3m、宽22.5m、厚2m。 二、施工前的准备 一)现场准备 1、施工道路:现场施工道路应平整、保证畅通。 2、施工电源:用于砼施工中(振捣器、照明等)的配电箱柜、电源线路应敷(架)设至场地就近地点,以方便施工;用于夜间施工的照明灯具应提前布置完毕,要求数量足够、照明充分。现场除塔吊大灯外,还应随浇注部位增加碘钨灯5 个,泵车位置各设碘钨灯1 个。照明灯具应有备用数量。 3、施工跳板搭设:为保证工程质量和安全,宜在底板上部钢筋上沿砼浇注方向铺设跳板,随砼浇筑速度随搭随拆,平行移动。 4、外墙止水钢板焊接应逐一检查合格,做好详细记录;测温点布设完成。 5、隐蔽验收:根据施工图纸及施工质量验收规范,组织施工、技术、质量、安装等相关部门和专业进行工程预检,对轴线位置、标高控

制、模板加固、墙柱钢筋插筋、水暖电气工艺安装预留预埋等进行全面复核,合格后报业主、监理监督及设计人员进行隐蔽验收,签字同意后方可进行下一道混凝土工序的施工。 二)、材料物资设备准备 1、砼用振捣器6台(每泵各配3 台),备用5 台;振动棒12根(每泵2 根,其中12米配备2根)。 2 、施工水源、电源:施工用水来自场外自来水,检查水泵、管道情况是否完好;并确认施工期间不得停电。为了避免意外停电,现场宜备用发电机100KW 一台,以保证突然停电时砼振捣及施工照明用,发电机组与各主要箱柜连接。施工前还应对相关配电箱柜、线缆进行逐一测试检查。 3、各类机具设备按需要数量准备,按运行要求进行班前检查,记录详实,数据可靠。 三)、组织准备 1、科学、合理、严谨的施工组织是保证砼施工各环节的根本保证,从管理层到作业层必须建立有效的组织管理体系,责任到人,并保证信息的有效畅通。管理人员、施工人员、后勤人员、测温人员等应昼夜排班,坚守岗位,加强过程监控,各负其责,以保证混凝土连续工作的进行。 混凝土浇筑过程中,项目部安排三个班次的值班: 2、项目部值班人员 第一组:组长:裴大伟,成员:于金学、周聪聪、刘文龙、王立健

基础底板大体积砼浇筑技术交底

本工程三栋住宅楼基础设计均为筏形板式基础,基础底板厚度均为1300mm,每 栋楼基础底板混凝土量约为700?,采用防水混凝土,混凝土强度等级C35,抗渗 等级P6,属于大体积混凝土施工。一、施工准备 1、浇筑前的准备 (1)每栋楼汽车混凝土泵两台。 (2)浇筑前项目部排定各班作业的各岗位人员名单。按照施工方案进行详细的技术交底,使所有参加人员都知晓自己的岗位职责。 (3)对模板内的杂物用高压空气吹干净,钢筋上如有油污,则用棉纱蘸着稀料擦洗。 (4)混凝土浇筑实行“浇筑令”制度,浇筑前对模板及其支架,钢筋和预埋件、预留洞口进行检查,并作好记录,符合设计要求及规范、规定,且经过业主、监理的隐蔽验收签字认可后方可浇筑混凝土。 (5)在墙、柱钢筋上必须抄出50水平控制线,并用红油漆划上红色三角做标记,现场备有水准仪,对集水坑等标高重点控制,以便随时抄平,控制标高正确性。(6)基础底板、集水坑钢筋及内外墙体、独立柱、暗柱等的插筋安装完毕,外墙上口内模安装、固定完毕,水平施工缝止水钢板安装完毕,以上诸分项工程经过隐检、预检报验,由建设单位、设计单位、监理单位、质监单位等会同验收通过。 2、浇筑混凝土的器械准备 基础底板准备插入式振捣器、铁锹、抹子等工器具。为与混凝土来量相吻合,须配置5根φ50插入式振捣器和相应数量的振动棒。因底板柱交接等局部钢筋密集,尚需准备φ30插入式振捣器2根。浇筑过程中要始终保证机具使用状态良好,并配备备用机具。 二、混凝土浇筑 1、施工工艺流程 验筋、验模→→清理→→砼灌注→→摊平振捣→→做外墙水平施工缝→→压实抹光→→养护 、浇筑方法2. (1)整个基础底板混凝土浇筑由东南角开始往北推进浇筑。,混凝土量约700m3,采用两台汽车泵同时浇筑,每小时按90 m3计,预计8个小时浇筑完成。 (2)基础底板混凝土浇筑采取“斜面分层,薄层浇筑、循序推进、一次到顶的浇筑方法”(见图)。浇筑过程中必须做到上浇筑层覆盖下浇筑层,上下层混凝土浇筑间隔时间不得超过8小时(混凝土的缓凝时间为12-14小时),每层浇筑厚度控制在400~500,混凝土自然流淌形成斜面的坡度宜控制在1:6左右,避免形成施工冷缝。 基础底板分层浇筑示意图 (3)分层浇筑宜于混凝土的振捣,且混凝土的暴露面小,冷量损失小,有利于降低基础底板混凝土的最高温升。保证上下混凝土浇筑停歇时间不超过初凝时间,

大体积混凝土施工技术交底

基础筏板混凝土施工技术交底 一、工程概况: 本工程为地下4层;地上1#、2#楼为29层,3#楼为27层;最大高度为:99、950m;建筑总面积地上62235、12m2、地下26182、86m2、人防工程4199 m2;主要为钢结构。建筑类别:一类公建;耐火等级:一级;结构安全等级:二级,抗震设防烈度:7度;地下防水等级:二级、屋面防水等级:I级;设计使用年限50年。地下室主楼筏板厚度为1、8m,1#楼底板长44、6m、宽20、5m、厚2m;2#楼筏板长40m、宽20、5m、厚2m;3#楼筏板长24、3m、宽22、5m、厚2m。 二、施工前得准备 一)现场准备 1、施工道路:现场施工道路应平整、保证畅通。 2、施工电源:用于砼施工中(振捣器、照明等)得配电箱柜、电源线路应敷(架)设至场地就近地点,以方便施工;用于夜间施工得照明灯具应提 前布置完毕,要求数量足够、照明充分。现场除塔吊大灯外,还应随浇注部位增加碘钨灯5 个,泵车位置各设碘钨灯1 个。照明灯具应有备用数量。 3、施工跳板搭设:为保证工程质量与安全,宜在底板上部钢筋上沿砼浇注方向铺设跳板,随砼浇筑速度随搭随拆,平行移动。 4、外墙止水钢板焊接应逐一检查合格,做好详细记录;测温点布设完成。 5、隐蔽验收:根据施工图纸及施工质量验收规范,组织施工、技术、质量、安装等相关部门与专业进行工程预检,对轴线位置、标高控制、模板加固、墙柱钢筋插筋、水暖电气工艺安装预留预埋等进行全面复核,合格后报业主、监理监督及设计人员进行隐蔽验收,签字同意后方可进

行下一道混凝土工序得施工。 二)、材料物资设备准备 1、砼用振捣器6台(每泵各配3 台),备用5 台;振动棒12根(每泵2 根,其中12米配备2根)。 2 、施工水源、电源:施工用水来自场外自来水,检查水泵、管道情况就是否完好;并确认施工期间不得停电。为了避免意外停电,现场宜备用发电机100KW 一台,以保证突然停电时砼振捣及施工照明用,发电机组与各主要箱柜连接。施工前还应对相关配电箱柜、线缆进行逐一测试检查。 3、各类机具设备按需要数量准备,按运行要求进行班前检查,记录详实,数据可靠。 三)、组织准备 1、科学、合理、严谨得施工组织就是保证砼施工各环节得根本保证,从管理层到作业层必须建立有效得组织管理体系,责任到人,并保证信息得有效畅通。管理人员、施工人员、后勤人员、测温人员等应昼夜排班,坚守岗位,加强过程监控,各负其责,以保证混凝土连续工作得进行。 混凝土浇筑过程中,项目部安排三个班次得值班: 2、项目部值班人员 第一组:组长:裴大伟,成员:于金学、周聪聪、刘文龙、王立健 第二组:组长:吕建强,成员:董松松、张腾飞、宫亚滨、罗杰 第三组:组长:王成武,成员:马长林、沙祥祥、刘文龙、杨怀伟

基础底板大体积砼浇筑技术交底

基础底板大体积砼浇筑技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工 程 华地·翡翠蓝湾(和园)交底日2014-2-14 施工单安徽省隆峰建设工程分项工基础底板大体积砼浇筑 交底提 基础底板大体积砼浇筑的施工准备、施工工艺及质量要求。 交底内容: 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 本工程三栋住宅楼基础设计均为筏形板式基础,基础底板厚度均为1300mm ,每栋楼基础底板混凝土量约为700?,采用防水混凝土,混凝土强度等级C35,抗渗等级P6,属于大体积混凝土施工。 (6)基础底板、集水坑钢筋及内外墙体、独立柱、暗柱等的插筋安装完毕,

大体积混凝土浇筑技术交底模板

大体积混凝土浇筑技术交底模板

2

3

4

工程名称施工单位 分项工程名称大致积混凝土浇筑交底日期年月日 (2)对电梯井、集水池等井壁、池壁、底板的混凝土施工时应特别注意。由于井壁、池壁混凝土高度、厚度较大,支模要求强度、刚度、稳定性高,容易发生质量事故,必须由工长指挥、看护,并作技术交底。 (3)为了保证底板、筏板混凝土施工,由于混凝土体积大,混凝土流动性强,利用结构坡度、集水坑、设备沟等排除砼泌水,在振捣过程中必须排除泌水浮浆,否则将影响基础表面砼强度。 (4)在浇筑后未初凝的混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高混凝土的抗裂性。二次振捣的恰当时间是指混凝土振捣后尚能恢复到塑性状态的时间。掌握二次振捣恰当时间的方法是:将运转的振捣棒以其自身重力逐渐插入混凝土不会再混凝土中留下孔穴,则能够认为此时施加二次振捣时适宜的,能够使混凝土强度提高到10%~20%左右。 3、混凝土的振捣 (1)、根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际情况,在每个浇筑带的前、后布置两道振动器,第一道布置在混凝土卸料点,主要解决上部的振实,第二道布置在混凝土坡角处,确保下部混凝土的密实。为防止集中堆料,先振捣出料口点的混凝土,使形成自然坡面,然后成行列式由上而下再全面振捣。 (2)振捣时,每一位置的振捣时间宜为15~30S,而且间隔20~30min后应进行二次复振,以混凝土不再显著下沉,不产生气泡并开始泛浆为止。振动棒端部应插入下层混凝土5cm以上,插入点距离控制在40~50cm为宜。 4、混凝土浇筑后内部温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温升和结构的散热温 度等各种温度之和组成的。浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温越高,混凝土 的浇筑温度也越高;如果外界气温下降,会增加混凝土的梯度,特别是气温骤降,会大 5

塔架基础混凝土浇筑技术交底(大体积)

工程名称新疆国泰新华矿业股份有限公 司准东经济开发区煤基精细化 工循环经济工业园一期项目- 建筑甩项工程-火炬(274) 交底部位塔架基础 施工单位中石化工建设有限公司交底时间 交底内容交底类容: 火炬塔架基础砼浇筑技术交底 一、施工工艺 (一)技术准备 1、混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级,方量、坍落度、初凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。 2、所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3、混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。 4、据施工方案准备必要的塑料布、保温材料及测温用具等。 (二)作业条件 1、各种专业预埋件埋设完毕,钢筋隐检、模板预检已完成。 2、施工人员的通道架设。 3、振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 4、放料处与浇筑点已准备就绪。 5、劳动力安排已妥当,名单已上报。 6、检查预埋件位置、数量,模板接缝是否严密,支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。 7、板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣等。 (三)、施工要求 大体积混凝土的浇筑,应根据整体连续浇筑的要求,结合结构尺寸的大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,施工时从三个塔架基础承台开始浇筑混凝土,承台浇筑完成后,依次按照承台浇筑顺序浇筑承台上部基础。承台上部基础较厚,呈现

工程名称新疆国泰新华矿业股份有限公 司准东经济开发区煤基精细化 工循环经济工业园一期项目- 建筑甩项工程-火炬(274) 交底部位塔架基础 施工单位中石化工建设有限公司交底时间 圆台型,采用全面分层法浇筑,即将整个结构浇筑层分为多层浇筑,当已浇筑的下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,分层厚度宜为0.6~1.0米,直至浇筑完成。 1、由于是大体积混凝土,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于1.25倍(为振动捧有效长度)。 2、混凝土坍落度为180㎜ 3、除了钢筋稠密处采用斜向振捣外,其他部位均采用垂直振捣,振捣点的间距离为300~400㎜,插点距模不大于200㎜。 4、在混凝土浇筑过程中,为了使上下层不产生冷缝,上下层混凝土振捣实应在下层混凝土初凝前完成,且振捣棒下插5㎝。 5、振捣要采取快插慢拔的原则,防止先将上层混凝土振实,而下层混凝土气泡无法排出,且振捣棒略微上下抽动,使振捣密实。 6、振捣时间不要过长,一般为20s~30s左右,控制在表面出浮浆且不再下沉为止。 7、在振捣过程中,上浮的泌水和浮浆顺流到坑底,随混凝土向前推进。 8、泵送混凝土排除泌水和浮浆后,表面仍有较厚的水泥浆,在混凝土浇筑后一定要认真处理,按标高用长刮杆刮平,用木抹子搓压、拍实,在接近终凝前,用木抹子压光,使收缩裂缝闭合,然后覆盖保温材料。 (四)、防止混凝土产生冷缝的主要措施 3.采用综合措施,控制混凝土初始温度。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不超过混凝土的初凝时间,同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上层混凝土浇筑完毕,避开混凝土的初凝以后、终凝以前的时间之间振动,普通

大体积砼施工技术交底

技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位筏板大体积混凝土交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: (一)目标要求 1、质量目标:要求表面平整,无裂纹。 2、安全要求:无安全事故 3、文明施工要求:施工工程中,混凝土车出大门时必须冲洗,混凝土施工完成后,场地道路清洁,无洒落物。 (二)主要施工方案、施工方法交底 1、施工准备 (1)主要机具 耙子、扫把、白线、铝合金刮杠、尖锹、平锹、混凝土地泵、插入式振捣器、平板振捣器、电箱、塔吊、水泵,混凝土收光机。 (2)施工准备 1)混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。 2)所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 3)在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。 4)根据施工方案准备必要的塑料布保温材料及测温用具等。 (3)施工条件 1)各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐蔽、模板预检已通过。 2)施工人员的通道架设已搭设完毕。 3)振动棒调试正常及备有一定的振捣棒。 4)放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。 5)劳动力安排已妥当,名单已上报。 6)与城管部门协调好,确保砼的顺利浇筑。 7)检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,及模板接缝是否严密,支撑系统强度、刚度是否满足要求。 8)板内是否清理干净,如铁丝、冷挤压套管、木屑、铁钉、焊渣、塑料瓶等。 9)和监理的浇筑令已办理。 (三)施工技术措施交底 1、工艺流程

筏板大体积砼浇筑技术交底

宁夏XXXX1#、2#楼 筏板大体积砼浇筑技术交底 一、工程概况及特点分析 本工程为17层建筑,筏板厚度为1.2m,基底面积分别约1092.0時、筏板混凝土浇筑量(扣除后浇带)为1300.0m3,浇筑强度等级为C35-S6(0.6MPa抗渗混凝土,由于砼的截面尺寸超过1.0m,在硬化期间水泥水化过程中所释放的水化热所产出的温度应力和收缩应力,有可能导致大体积砼结构裂缝,故本工程筏板混凝土浇筑定义为大体积混凝土,特制定本方案。 大体积混凝土连续浇筑须限制非雨天完成,浇筑准备工作必须布置充分后方可浇筑。因此,组织本次大体积基础筏板板混凝土浇筑必须从:混凝土固定地泵的配备、混凝土供应速度、输送泵管的布置和线路、施工用电、浇筑小分队及振捣、振捣机具安排、混凝土浇筑分区、分层浇筑、测温等方面做细致、认真的布置、确保混凝土每小时浇筑量达到35 ~ 40m3,19-20h内连续作业,完成浇筑任务。 二、施工部署 1、劳动力(人员)安排 为保证基础底板混凝土的连续浇筑,浇筑时配备两个浇筑小组,具体人员配备如下 浇筑小组连续进行施工,相关管理人员跟班作业,早、中、晚餐统一供饭至现场, 确保混凝土浇筑一气呵成。施工过程中的间歇时间不得超过30mi n,以防止混凝土施工冷 缝出现。 2、机械配备 混凝土现场配备配HBT60汽车泵两台,每小时最大混凝土输出量60 m3, 混凝土泵的实际平均输出量Q仁Qmax?a 1 ?n = 60x 0.85X 0.7=35.7 m3, 混凝土泵配置的数量(以19h完成布料计算): N2>Q/ (Q1 ? T)=1300 / (35.7X 19)=1.92组,现场拟配置的两组汽车泵,可满足施工要求。 3、技术管理安排 (1)对砼浇筑参加人员上岗前进行技术交底,交底目的必须让每位参加大体积混凝土底板浇筑

大体积砼专项方案模板

安丘市人民医院北区新院医疗综合楼 大体积砼工程专项施工方案 山东景芝建设股份有限公司 二0一三年六月

安丘市人民医院北区新院医疗综合楼 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 序号项目内容 1 工程名称安丘市人民医院北区新院医疗综合楼 2 工程位置安丘市学府路以北,建设路以西地块 3 建设单位安丘市人民医院 4 设计单位浙江省现代建筑设计研究院有限公司 5 监理单位山东威达工程项目管理有限公司 6 勘察单位潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 7 质量监督单位安丘市建筑工程质量监测站 8 施工总承包山东景芝建设股份有限公司 二、编制依据: 1、《安丘市人民医院北区新院医疗综合楼工程设计图纸》 2、《安丘市人民医院北区新院医疗综合楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1800mm。 ⑵、大体积砼用于地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C40抗渗混凝土,抗渗等级为 P8。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂的检验。砼抗渗等级为P8,强度为C40。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

大体积混凝土技术交底

大体积混凝土技术交底 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

 (2)地下室采用汽车泵浇筑和HBT-60型混凝土输送泵配合使用,地泵分 别置于基坑外,便于混凝土运输车卸料。 (3)根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土 浇筑量较大,白天不能浇筑完成或不准留置施工缝时,现场管理人员分成两

班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好相关方面协调工作。基础底板大体积砼浇筑技 术交底 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

本工程三栋住宅楼基础设计均为筏形板式基础,基础底板厚度均为1300mm,每栋楼基础底板混凝土量约为700,采用防水混凝土,混凝土强度等级C35,抗渗等级P6,属于大体积混凝土施工。 2、浇筑混凝土的器械准备

基础底板准备插入式振捣器、铁锹、抹子等工器具。为与混凝土来量相吻合,须配置5根φ50插入式振捣器和相应数量的振动棒。因底板柱交接等局部钢筋密集,尚需准备φ30插入式振捣器2根。浇筑过程中要始终保证机具使用状态良好,并配备备用机具。 二、混凝土浇筑 1、施工工艺流程 验筋、验模→→清理→→砼灌注→→摊平振捣→→做外墙水平施工缝→→压实抹光→→养护 2、浇筑方法 (1)整个基础底板混凝土浇筑由东南角开始往北推进浇筑。,混凝土量约700m3,采用两台汽车泵同时浇筑,每小时按90m3计,预计8个小时浇筑完成。保证上下混凝土浇筑停歇时间不超过初凝时间,交界面分界处不漏振,这种自然流淌形成的斜面的浇筑方法,能较好的适应泵送工艺,避免混凝土输送管道经常拆除、冲洗、接长,从而提高泵效率,简化混凝土的泌水处理,保证上下层混凝土浇筑不超过初凝时间。

相关文档