文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体施工方法的确定

主体施工方法的确定

主体施工方法的确定
主体施工方法的确定

(一)主体施工方法的确定

为了确保工程如期完成,施工期间必须以主体工程为重点,集中力量加快施工进度,为提前进入装饰创造条件,模板采用夹板模,扣件式钢管架,钢筋集中配置,原位绑扎,混凝土采用现场搅拌,塔吊垂直运输至楼面。

(二)主体施工顺序

施工测量放线→立柱钢筋→立柱模→(浇筑砼)→梁板模→梁板钢筋→浇筑梁板砼→养护→拆模→施工测量放线→砌墙体。

(三)模板支设

模板及支撑体系材料选用:柱及梁侧模,板模为20厚夹板,梁底模为5cm厚木板,20厚的夹板背面配备相应数量的50*50方木联结,增强模板的刚度。支撑均用φ48钢管,现浇板模下配备相应数量的50*100的木搁栅。

1、柱、墙模板

采用20mm夹板,板背面钉50*50方木,间距50cm 左右。钢管围楞,扣件固结,楞距

400~500mm。柱、墙模用对拉螺栓加固。螺栓用φ10或φ12圆钢制作,其水平与垂直间距在600左右。柱、墙模安装垂直误差不大于3mm,柱、墙轴线位移不大于5mm。

2、梁板模板

梁宽小于25cm,采用5cm厚木板作梁底模,大于25cm者可考虑用20厚夹板,背面钉

50*100(或50*50视梁跨大小定)作底模。现浇板模用20厚夹板,下口用50*100方木楞距350。模板安装顺序为:梁底模→梁侧模→板底模。跨度大于4m的梁板模均考虑起拱。起拱高度为全跨度1.5/1000。主次梁交接时,先主梁起拱后次梁起拱。现浇板梁支撑用直径ф48钢管搭成满堂架。立杆间距为1000*1000左右,扫地横杆离地150,共设3 层横杆。当梁高大于70cm 时,用对拉螺栓控制梁宽。间距@600布置。

3、楼梯模板

楼梯模板采用20厚夹板作斜底板模。下口用50*100木方托底。直径48钢管顶撑进行支撑。楼梯踏步的踢面板用40厚木板。各踢面模板之间由斜向50*100方木拉成整体。侧模用

不得空架浮搁,拆模间歇时要注意松开的部件,防止坠落伤人。

b.折模时应根据安全需要搭设脚手架。

c.拆楼层外边模板时,应有防止高空坠落及模板向外跌倒的措施。

(四)钢筋工程:

1、施工准备

a.材料:所有进场钢材,必须由保管员、质检员进行检查,按"试验和检验"工作程序要求挂上标牌,印有厂标、钢号、炉罐(批)号,直径等标记,并附有质量证明书。发现不合格钢材及时向监理、业主反映。对合格钢材分批验收入库,投入使用。钢筋绑扎的铁丝采用20~22号镀锌铁丝。

b.对施工常用的铅丝钩、小扳手、撬杆、绑扎架,折尺或卷尺,白粉笔及专用运输工具要准备齐全。

c.技术部门须提前向班组提交钢筋放样表。钢筋班组根据料表,先进行钢筋断料分析,向钢筋工长提交断料方案,确保钢筋切料以后,各种钢筋余料最少,对浪费大的断料方案,不予执行。

d.钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时应在已安装好的模板上标明各种型号钢筋。绑扎复杂的梁构件时,应事先考虑好支模与绑筋的先后顺序,制定安装方案,如果粱

高>600时应先支梁底模,后绑梁钢筋,再支梁侧模。绑扎前还需将绑扎部位上遗留的杂物清理干净。

2、施工工艺

①柱:本工程竖向钢筋使用电渣压力焊。

a.竖向钢筋的弯钩尖应朝向柱心。角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,矩形柱应为450角。

b.箍筋的接头应交错排列,垂直放置,箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时,铁丝扣要相互成八字绑扎。

c.下层柱的竖向钢筋露出楼面的部分,宜用工具或柱箍筋将其收进一个柱断面的范围内,以利于上层柱的钢筋连结。当上下层柱截面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁

钢筋前先收分准确。

②梁板筋:

本工程梁纵筋均采用电弧焊连接。

a.纵向受力钢筋如出现双层或多层排列时,两排之间应垫放直径为25 mm 的短钢筋。如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格同纵向钢筋直径规格相同。

b.钢筋网绑扎方法与基础相同,但应注意上部的负弯矩附加筋要防止被踩弯变形,特别是雨篷,悬臂板,要严格控制负筋位置。

c.在板、次梁、主梁交叉处,板的钢筋在上层,次梁的钢筋在中层主梁的钢筋在下层。

3.技术、质量要求及措施:

避免工程质量的通病

a.如钢筋骨架的外形尺寸不准确,绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止在绑扎时,出现钢筋偏离规定位置及骨架扭曲弯形。

b.保护层垫块间距应适宜,避免出现钢筋外露。

c.钢筋骨架入模时,应保持平稳,钢筋骨架用"扁担"或塔吊起吊时,吊点应根据骨架的外形预先确定,骨架各钢筋交点要绑扎牢固,必要时焊接牢固。

d.钢筋骨架绑扎完成容易出现斜向一个方向,所以绑扎进程中铁丝应绑扎八字形。左右口绑扎如发现箍筋遗漏,间距不对时要及时调整。

e.浇筑砼时,受到侧压的钢筋位置如果出现位移时,应及时调整。

f.同截面内的钢筋接头数量要控制在规范范围内。

g.工地设各施工段工长,监督指导钢筋施工,并设有专职质量员检查监督工程质量。

h.每层钢筋绑扎之后,先由班组进行自检、互检。下道工序班组交接检查。再由工长、质量员检查,确认合格后向监理、业主报验,并作好隐蔽验收记录,经监理、业主验收后存档。

4、安全措施:

a.搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞的危险,如:被钩挂的物体。特别是要避免碰撞周围的上下方向的电线。人工抬运钢筋时,上肩卸料要注意安全。

b.钢筋整车运进场时,因货车重量较大,特别在基槽开挖阶段,要特别注意行走路线,不能离基槽太近,避免出现塌方现象。

c.整车钢筋宜尽量采用吊车或塔吊卸货,如情况不允许必须人工卸货时,要注意安全,在卸盘元钢筋,防止在场地内滚行太远发生危险。在卸定尺钢筋时要平行撬动,防止仅撬一端容易产生钢材弹伤人员。

d.起吊或安装钢筋时,应和附近电源保持一定的安全距离,在钢筋林立的场所,雷雨时不准操作人员和闲人行走。

e.人员在高处安装钢筋时,应先系好安全带和站稳位置。

5、产品保护

a.成型钢筋:钢筋网片应按指定地点堆放。用垫木作垫块放整齐,防止钢筋压弯变形。

b.成型钢筋不准踩踏,要特别注意负筋部位。

c.运输过程中要注意轻装、轻卸,不能随意抛掷。

d.成型钢筋长期放置未使用宜做好保护措施,防止生锈。

e.砼浇筑前要铺好登架,严禁施工中踩踏钢筋。

6、电渣压力焊施工操作要点

A、施工准备

钢筋的品种和质量、焊剂的牌号和性能均须符合设计要求及有关规范的规定。

用于电渣压力焊的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压鹿茸、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面轴线垂直。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、砂浆等污染物,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊接连接。

作业条件:

a.焊工应经过有关部门的培训、考核,持证上岗。

b.电渣压力焊的机具设备以及辅助设备应齐全、完好。

c.焊接施工前,应根据焊接钢筋直径大小,按电渣焊机说明书或电渣压力焊参数表选定焊接

电流、造渣打工作电压、通电时间等工作参数。焊接前,做焊接试验,以确认工艺参数,同时制做拉伸试件,试验合格后方可正式施焊。

B、焊接

a.整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压力和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低钢筋,使工作电压稳定在参数范围内。在顶压钢筋时,要保持压力数秒后方可松开操作纵杆,以免接头偏斜或接触不良。在焊接过程中,应采取措施扶正钢筋,如不顺直,要趁钢筋还在热塑状态时将其扳直,然后稍延滞1-2min后卸下夹具。

b.电渣焊接接头的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-84)规定。

c.接头焊包应均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷,接头处钢筋的轴线偏移不得超过0.1倍的钢筋直径,同时不得大于2mm,接头处弯折不得大于4度。

(五)砼工程

1、砼浇灌的一般要求

①砼自由倾落不得超过2m,如超2m时必须采取相应处施。

②浇筑竖向结构砼时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、或在模板侧面开门子洞(生口)。

③浇筑砼时应分段分层进行,每层浇筑砼的高度应根据构件结构特点和钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用长度的1.25倍。最大不超过500mm,使用平板振动器时分层厚度为200mm。

④使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。同时移动间距不得大于(来自:https://www.wendangku.net/doc/ba11715610.html,)振动棒作用半径的1.5倍(一般间距为300~400mm)。振捣上一层时应插入下层砼面内50mm,以消除两层的接缝。使用平板振动器时移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

⑤浇筑砼应保持连续进行。如途中必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层砼初凝之前,将后层砼浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及砼初凝条件确定,超过2小时按

施工缝处理。

⑥浇筑砼时应派专人检查模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移、变形或堵塞现象,如发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的砼初凝前修整完毕。

2、柱砼浇筑

①柱、墙浇筑前,或新浇与下层砼结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与砼配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内,可用溜槽或串筒下料。

②柱砼应分层浇筑振捣,每层高控制在500mm左右。砼下料点应分散布置推进,连续进行。

③构造柱砼应分层浇筑,每层厚度不得超过300mm。

3、梁、板砼浇筑

①楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用"赶浆法"推进,现将梁分层浇筑成阶

梯形,当达到楼板位置是再与板的砼一起浇筑。

②和板辖成整体的大断面梁允许单独浇筑,其施工缝应留设在板底下20~30mm处。第一层下料慢些,使梁底充分振捣后在下二层料,用"赶交法"时水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,

振捣时要避免触动钢筋及予埋件。

③楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。

注意不断用移动标志以控制砼板厚度。振捣完毕后,用刮尺或施工板抹平表面。

④在浇筑与柱连成整体的梁板时,应在柱浇筑完毕后停歇1~1.5小时,使其获得初步沉实,

再继续浇筑。

⑤施工缝设置:当沿着次梁方向浇筑楼板,施工逢应留置在次梁跨度1/3范围内,施工缝表

面应与梁轴线或板面垂直。单向板施工缝留置应在平行与板的短边任何位置,同时应按设计要求留置。

⑥施工缝宜用木板钢丝挡牢。

⑦施工缝处须待已浇砼的抗压强度不少于1.2Mpa时,才允许继续浇筑。

⑧在施工缝处继续浇筑砼前,砼施工缝表面应凿毛,清除水泥簿膜和松动石子,并用水冲洗

干净,排除积水后,现浇一层水泥浆或砼成分相同的水泥砂浆,然后继续浇筑砼。

⑨浇筑梁柱接头前应按柱子的施工缝处理。

4、楼梯砼浇筑

①楼梯段砼自上向下浇筑。先振实板砼,达到踏步位置时一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将它上表面抹平。

②楼梯砼宜连续浇筑完成。

③施工缝位置:根据结构情况可留设与楼梯平台或楼梯段1/3范围内。

5、砼的养护

①砼浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护。

②砼浇水养护日期一般不少于7天(掺和缓凝型外加剂或有抗渗入要求的不得少于14天)。

③每日浇水次数应能保持砼处于足够的湿润状态。常温下每日浇水两次。

④大面积结构地坪、楼板等可蓄水养护。

⑤可喷养护剂,在砼表面形成保护膜,防止水分蒸发,达到养护目的。

(2)施工注意事项

①蜂窝。产生原因:振捣不实或漏振;模板缝隙过大导致使水泥砂浆流失,钢筋较密石子相应过大,预防措施:按规定使用和移动振动器。中途停息时,新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的砂浆,才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5mm,应予填封,梁筋过密时应选用相应的石子粒径。

②露筋。产生原因:主筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板,振捣不实. 预防措施:垫块放置间距适当,钢筋直径较小时垫块间距宜密些,使钢筋下垂挠度减少;使用振动器必须待砼中

气泡完全排除后才移动。

③麻面。产生原因:模板表面不光滑;漏涂隔离剂。预防措施:模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前模板应平整光滑,安装前要把粘浆清除干净,并满涂隔离剂,浇捣前对模板要浇水湿润。

④孔洞。产生原因:在钢筋较密的部位,砼被卡住或漏振。预防措施:对钢筋较密的部位(梁

柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的厚度,按照规定使用振动器。

⑤缝隙及夹渣。产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头和梯板脚。预防措施:浇筑前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查,清理杂物、泥沙、木屑。

⑥墙柱底部缺陷(烂脚)。产生原因:模板下口缝隙不严密导致漏浆;或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆。预防措施:模板缝宽超过2.5mm应予以填塞严密,浇筑砼前先浇足50~100mm后的水泥砂浆。

⑦梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大,产生原因:柱头模板刚度差,把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督;预防措施:安装梁板模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求才允许接驳梁模板。

⑧楼板表面平整度差。产生原因:振捣后没有用拖板、刮尺抹平,跌级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位,砼未达到终凝就在上面进行操作。预防措施:浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平,跌级要使用平直厚度符合要求和模具定位,砼达到1.2Mpa后才允许在上面操作。

⑨基础轴线位移、螺孔、预埋件位移。产生原因:模板支撑不牢,埋件固定措施不当,浇筑时受到碰撞引起。预防措施:基础砼如属厚大构件模板支撑系统要予以充分考虑;当砼捣至螺孔底时,要进行复线检查,及时纠正。浇筑砼时应在螺孔周边均匀下料,对重要的预埋螺栓尚应用钢架固定。必要时二次浇筑。

⑩砼表面不规则裂缝。产生原因:一般是淋水保养不及时、湿润不足,水分蒸发过快或厚大构件温差收缩,没有执行有关规定。预防措施:砼终凝后立即进行淋水保养;高温或干燥天气要加麻袋等覆盖,保持构件有较久的湿润时间,厚大构件参照大体积砼施工有关规定。

11.缺棱掉角。产生原因:投料不准确,搅拌不均匀,出现局部强度低,或拆模板过早,拆模板方法不当。预防措施:指定专人监控投料,投料计量准确。搅拌时间要足够,拆模板应在砼强度能保证其表面及棱角不应在拆除模板而受损坏时才能拆除。拆除时对构件棱角应予以保护。

12.柱砼强度高于梁板砼强度时,应按图在梁柱接头周边用钢网或木板定位,并先浇梁接头,后浇梁板砼。

13.计量不准确。砂、石、水泥(包括散装水泥和水)未经计量或计量不准确,外加剂没有按

程序操作,而导致砼质量下降。

14.有台阶的构件,应先待下层台阶浇筑层沉实后再继续浇筑上层砼,防止砼浆从吊板上冒出导致烂根。

15.浇筑悬臂梁应使用垫块,保证钢筋位置正确。

16.砼缺陷的处理。

a.麻面:先用清水对表面冲刷干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平。

b.蜂窝、露筋:先凿除孔洞用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实,对大的蜂窝露筋按孔洞处理。

c.孔洞:凿去疏松软弱的砼,用压力水或钢丝刷洗刷干净,支模后,先涂纯水泥浆,再用比原砼高一级的细石砼填捣。如孔洞较深,可用压力灌浆法。

d.裂缝:视裂缝宽度、深度不同,一般表面凿成V型缝,用水泥浆、水泥砂浆或环氧水泥进行封闭处理;裂缝较严重时,可用埋管压和灌浆。

17.严禁踏钢筋,确保钢筋配置符合要求。

18.砼试块制作的组数,按照规定外多做一组,备拆模考虑。

(3)主要安全技术措施

①使用振动器的作业人员,应穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。

②浇筑单梁、柱砼时,应设操作台,操作人员严禁直接站在模板或支撑上操作,以免踩滑或踏断而坠落。

③楼面上底孔洞应予遮盖或由其他保护措施。宜提供预埋间距200mm*200mm钢筋作可靠性防护。

④夜间作业,应有足够照明设备,并防止眩光。

(4)产品保护

①砼浇筑期间,及时校对预埋件伸出钢筋或埋件位置。

②已浇的楼板砼强度达到1.2Mpa后才准在楼面上进行操作。

③侧面模板应在砼强度能保证其棱角面不受损坏时,方可拆模。底层柱应用木条护角保护H≥1500.

④不能用重物冲击模板,不准在梁侧板或吊板上蹬踩。

⑤使用振动棒时,注意不要触碰钢筋预埋件、预埋螺栓、暗管等,如发现变异应及时校正。

⑥雨期施工应备有足够的防御措施,及时对已浇筑的部位进行遮盖,下雨期间,应避免露天作业。

(5)、砖砌体工程

1、砖浇水

粘土砖必须在砼浇筑完前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.0cm为宜,含水率为

10~15%,常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。

2、砂浆搅拌

砂浆配合比应采用重量比,计算精度水泥为±2%,石灰膏控制在±5%以内,宜采用机械搅拌,搅拌时间不小于1.5MIN。

3、选砖按砌清水墙要求选择角整齐、无弯曲袭纹、颜色均匀,规格基本一致的砖。焙烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的墙上。

4、挂线

砌筑墙必须挂线,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。

5、砌砖

砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉、添一刀灰的"四一"砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,"上根线,下根棱,左右相邻要对平"。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。

6、木砖采用预制砼砖,规格同KM1砖及配套砖,预制砼砖中的小木块应小头在外,大头在内。数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块,高在1.2m~2m每边放3块;高2~3m 每边放4块。预埋砖的部位一般在洞口上下第四皮砖,中间均匀分布。木砖要做防腐处理。

水暖管道应按设计要求预留,不得事后剔凿。墙体抗震拉结筋、钢筋规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。

---主体框架结构施工方案1

主体框架结构施工方案 (关键词:钢筋直螺纹连接、) 第一节钢筋工程 本工程为11+1层剪力墙结构,钢筋直径普遍为16以上,为加快工程施工进度,对于钢筋直径在18以上采用等强直螺纹连接,其余采用绑扎连接。 一、主要部位的钢筋设计 二、钢筋的检验 钢筋进场时应严把钢筋进场关。钢筋材质证明随钢筋进场而进场,材质证明上必须注明钢筋进场时间、进场数量、炉批号、原材编号、经办人。进场时应对每批钢筋进行全数外观检查,检查内容为钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。钢筋进场后应按试验规定抽样进行复试,复试应符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总试验数的30%。复试结果必须经总包、监理审查批准后,方准投入工程使用。其中组批原则同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤60t可作为一批,但每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差应≤0.15%。钢筋进场时现场材料员要检验钢筋出厂合格证、炉号和批量(物资公司要有相应资料,并在规定时间内将有关资料归档到现场),钢筋进现场后,根据规范要求立即做钢筋复试工作,钢筋复试通过后,方能批准使用。 三、钢筋的堆放 钢筋要堆放现场指定的场地内,钢筋堆放要进行挂牌标识,标识要注明使用部位,规格、数量、尺寸等内容。钢筋标识牌要统一一致。钢筋要分类进行堆放,如直条钢筋堆放在一起,箍筋堆放在一起。钢筋下面一定要垫木架空,防止钢筋浸在水中生锈.生锈的钢筋一定要除锈后由现场钢筋责任工程师批准后使用。 四、钢筋的定位和间距控制 1、水平定位梯: 为保证墙体、暗柱竖向钢筋的间距、排距,宜在顶板底标高以上100mm位置设置水平定位梯,墙体、暗柱混凝土浇筑完毕后、顶板混凝土浇筑前提升至顶板标高

框架结构主体分部分项施工方案

框架结构主体分部分项施工方案

框架结构主体分部分项施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚镜面覆膜胶合板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木模板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用胶合板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须与设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 4、施工前设计出模板配制图,并标出模板位置、型号和数量。有特

主体结构标准层施工方案

主体结构标准层施工方案 一、工程概况 厦大漳州校区4#楼为教学楼,包括各类公共教室,共五层,框架结构,单层建筑面积约5000平方米,标高8.6米以下砼强度等级为C30,标高 8.6米以上砼强度等级为C25。 二、施工准备工作 本工程采用四台SSD-40井架及一台60TM塔吊作为垂直及水平运输,施工场内水平运输采用手推双轮斗车。砼采用非泵送商品砼。结构钢筋半成品制作在现场钢筋车间完成。以项目经理为首,成立强有力的质量管理小组,采用ISO质量管理保证体系,建立质量保证体系及标准的工艺流程,严格执行《过程控制程序》。拟投入主要工种人数为:木工:80人;钢筋工;60人;泥水工:40人。 三、施工段划分及施工顺序 为减少同时施工工作量的突增,平衡各施工期的劳力,拟把本工程划分为三个施工流水段。C区工作量较大,B区结构复杂,根据各区的特点采用C—A—B的施工顺序,单层计划工作天数为15工作日。工期安排详见附表。楼层结构施工顺序为:柱钢筋安装—柱、梁板模板安装—柱砼浇筑—楼板清理—梁板钢筋安装—梁板砼。 四、项目质量控制 1、为实现工程创优目标,本工程在施工过程中加强过程控制,做好工 序交接制度,技术复核制度,加强关键工序的过程控制(详见附表)。 2、项目质量控制应坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、 执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制。 3、项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。 4、施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定

部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的,严禁转入下 道工序。 5、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。施工管理人员及作业 人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。工序 的检验和实验应符合过程检验和实验的规定,对查出的质量缺陷 应按不合格控制程序及时处置。施工管理人员应记录工序施工情 况。 五、主要施工方法 详见各专业施工方案 六、安全文明施工 1、项目部应认真搞好施工现场管理,做到文明施工、安全有序、整 洁卫生、不扰民、不损坏公众利益。 2、建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放、每日进行清理。施工现场应 根据需要设置机动车辆冲洗设施,冲洗污水应进行处理。 3、施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等,均应有明显标 志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志。 4、项目部根据安全生产责任制的要求,把安全责任目标分解到岗, 落实到人。安全生产责任制必须经项目经理批准后实施。 5、项目部建立施工安全生产教育制度,未经施工安全生产教育的人 员不得上岗作业。 6、施工作业过程中对危及生命安全的人身健康的行为,作业人员有 权抵制、检举和控告。 附表:1、标准层进度计划 2、关键过程控制 3、标准层模板图

框架结构主体施工方案

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须及梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800,对于大于800的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200~1500,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12厚木胶板,辅以50×80木枋,间距≤300。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择:

底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏及侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管及梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须及设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

框架结构主体施工方案

框架结构主体施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章框架结构主体施工方案 第一节施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。 第二节模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模 支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚木胶板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m 时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在~。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木胶板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板

(1)模板选择: 底模采用木胶板,侧模采用木模。 a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。

主体结构主要施工方法或方案和施工措施

主体结构主要施工方法或方案和施工措施 1.主体结构工程施工方案的选择 1。1.模板工程 本工程主体结构框架柱多为矩型柱,因此矩型柱模板选用竹胶模板,部分圆柱模采用定型模板,梁板模板采用新钢模板,支撑系统采用碗扣脚手架和早拆头。 1.2.钢筋工程 钢筋接头形式主要有三种:φ22 以上的梁上排钢筋接头采用套管挤压连接,框架柱主筋一、二层采用套管挤压,三层以上采用电渣压力焊连接,其他钢筋接头采用焊接和绑扎连接. 1.3.混凝土工程施工主体结构混凝土采用商品混凝土,泵送浇筑。 1。4.垂直运输和脚手架方案 垂直运输主楼采用一部塔吊和两部外跨电梯,配楼各设一部卷扬机,主体结构及外檐装修外脚手架采用落地式双排脚手架;内檐装修采用简易脚手架或移动式工作台。 2。施工测量 2。1.地上结构的平面控制基础施工完毕后,用现场内设置的四个点,对基础使用的定位控制桩进行复测,复核无误后,做为首层施工依据。上部结构的轴线传递采用经纬仪,为确保轴线传递的准确性,每层轴线均从首层基点向上传递。

根据规范的要求,轴线竖向投测的允许误差见表12—1 表12-1轴线竖向投测的允许误差 2.2.地上结构的高程测量在每层的柱子及墙体浇筑完成后,用红三角标注,并以此做为上部结构高程测量的起始点。本工程采用50m 钢尺,从首层起始点开始向上传递,钢尺必须做加拉力、尺长、温度三差修正,且要往返数次测量,确保标高传递的准确性。在结构层内引测标高时,要使用水准仪引测,并往返测量与基准点校核,误差要控制在规范控制范围内。 标高竖向传递的允许偏差见表12-2。 表12-2 标高竖向传递的允许偏差 2。3.建筑物的沉降观测 (1)水准点的设置 沉降观测要依据稳定性良好的水准点进行,水准点考虑永久使用,为了便于检查

三层框架结构办公楼工程施工设计方案

第一章编制依据 ⑴ XX公司提供的办公楼工程定点图; ⑵ XX公司提供的办公楼工程设计方案; ⑶ XX公司提供的办公楼工程地址勘察报告; ⑷ XX公司提供的办公楼工程技术措施和设计要点; ⑸国家现行的有关法规、规范、技术标准; 工程概况 本工程建筑名称为XXXX小区10#综合楼,建筑地点位于廊坊市光明东道以北,建设路以东。 本工程建筑主体为三层,建筑高度11.850m(室外地面到檐口的高度),建筑面积为3048。88㎡。 本工程建筑结构形式为框架结构,建筑结构的类别为丙类,合理使用年限50年,抗震设防烈度为8度。 主要设计参数及概况如下: (一)地基与基础 本工程基础形式采用天然地基上浅基础,砼标号为C35,基础垫层采用C20素混凝土。 基础部分墙体材料采用MU10粉煤灰砖,M10水泥砂浆砌筑,基础墙双面抹1:2水泥砂浆20mm厚,粉煤灰砖容重不大于22KN/㎡。 (二)主体结构工程 混凝土工程:柱、梁、板混凝土为C30。

砌体工程:±0.000以上的墙体采用加气混凝土砌块,M7.5混合砂浆砌筑,加气混凝土砌块容重不大于8KN/㎡。 (三)装饰工程 外墙采用乳胶漆墙面,内墙以水泥砂浆墙面为主,卫生间采用瓷砖墙面(有防水层)。 (四)门窗工程 1、所有外墙窗均为塑钢窗,5mm厚白色浮法玻璃(空气层厚度9mm)。 2、门窗立樘位置,图纸无特别标明时,窗及门均立墙中。直接对外窗均为中空玻窗并加装活动横百页,遮阳设施甲方自理。外窗的抗风压和气密性需达到6级,水密性需达到2级。 (五)节能工程 1.墙体保温材料为水泥发泡板,墙面保温厚度为90mm。 2.屋面保温材料为挤塑聚苯板,厚度为100mm。 (六)防水工程 1.墙基防潮:底层所有墙体均须进行防潮处理,未设钢筋混凝土自防水处做水泥砂浆。当室内地坪出现高差或室内地坪低于室外地坪时,不仅在两到地坪出的墙身内做两到水平防潮层,而且应对有高差部分的墙体做垂直防潮。 2.屋面防水等级为二级。防水层采用2mm厚SBS改性沥青防水卷材,其合理使用年限为15年。

钢筋混凝土框架结构施工方案

钢筋混凝土框架结构施工方案 一、框架结构简况 本工程各层框剪(架)结构梁、板钢筋混凝土为商品混凝土施工。 二、钢筋砼框剪(架)结构施工方案 (一)主要施工程序 本工程选用钢筋混凝土框剪(架)结构,是各层建筑工程施工中占有相当重要的地位,它是由钢管脚手支架(承重架)、模板、钢筋和混凝土等分项工序组合而成,。 (二)钢管承重支架 由于本工程各层层高相同,梁断面大小不一,楼板厚度为几种规格,采用扣件式钢管脚手支架(承重架),作为水平构件模板的支撑柱。 1、材料: ⑴采用外径φ48,壁厚3.5的无缝钢管。 ⑵扣件:是钢管脚手支架连接固定的重要部件,材质为玛钢扣件,按用途以直角扣件为主,备用少量回转扣件和对接扣件(按需搭配使用)。 2、支架(承重架搭设) ⑴钢管支架由梁下立杆和楼板下立杆二种。梁下横向杆距为1m。(见承重架及梁板模板安装图)。 ⑵梁下及板下以满堂架立杆搭设,纵向杆和横向杆间距详见承重架及梁板模板安装图尺寸。 ⑶由于层高不同,梁间立杆底脚设一道纵向扫地杆(牵杠)。以上设纵横二道牵杠,二~三个垂直距。底距为1.8m左右。 ⑷在主次梁下二相对立杆接短横杆,纵向距网立杆,在二立柱间各有6根短横杆。

⑸每根大小梁中间四根短横杆下各加一根斜顶撑,以保持梁中起拱度10~12的稳固不变。 ⑹各层纵横钢管连接点,用直角扣件固定,斜撑杆用直角扣件或回转扣件固定,依靠二个螺丝拧紧固定。 ⑺两层以上建筑的上下层顶撑(主要是梁下顶撑),尽可能支在同一条竖向中心线上,避免压裂下层构件。 3、钢管支架(承重架)的质量及安全操作要点 ⑴所使用的钢管保持挺直,管壁厚度3.5,不用锈蚀严重,壁厚不均的次钢管。 ⑵扣件轧头材质优,使用统一规格,每个扣件螺丝完整必须拧紧,防止有裂纹扣件使用。 ⑶立杆及纵横向拉杆每个节点均应使用扣件拧紧牢固。 ⑷立杆保持挺直,间距排列应均匀。 ⑸纵横水平安装力求平整,统长拉接牢固,使之形成支架整体。 ⑹梁底梁侧杆件安装牢固,宜多不宜少,支撑稳固。梁下短横杆及立杆交接尽量采用双轧,以保安全。 ⑺支架搭设由专业技工操作,拆架由专人指挥,归堆及时,清场干净。 ⑻长管拆运严防碰损柱梁棱角,自上而下、由外向内按顺序拆架和清场。 (三)模板制作及安装 1、模板的作用及要求: 模板是使混凝土构件按设计图几何尺寸成型的模型板。在施工中模板还要求能承受模板的自重、钢筋和混凝土等材料的重量、运输工具、施工人员的活荷重以及新灌注混凝土对模板的侧压力和机械的振动力等。为此,要求模板及其支撑必须达到以下几点要求: ⑴保证结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; ⑵具有足够的强度、刚度和稳定性; ⑶构件简单,便于钢筋绑扎、混凝土灌注和适应养护工艺的要求; ⑷模板接缝要严密。不得漏浆。

主体结构工程施工方法

主体结构工程施工方法 框架结构工艺流程:投点放线→柱绑扎钢筋,满堂脚手架搭设→梁板支模→预留预埋→隐蔽验收→柱封模,梁板钢筋绑扎→隐蔽验收→砼浇捣→养护→拆模→清理、放线→砌填充墙体,墙内埋管→转下一层 主体结构按钢筋、模板、砼、墙体分部工程组织流水作业施工。 1、钢筋工程施工方案 钢筋工程工艺流程;钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成型→钢筋绑扎、安装(焊接) (1)钢筋质量要求: ①本工程结构所用的国产钢筋必须符合国家有关标准的规定和设计要求。 ②钢筋应采用信誉良好的合格制造厂家的产品,应有出厂质量证明书或试验报告,钢筋表面或每捆(盘)钢筋应有明确标志,进场时应按直径分批检验,检验内容应包括查封标志、外观观察,并按国家标准规定60吨为一批抽样作力学性能试验,合格后方可使用。 ③钢筋在加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验,合格后方可使用。 (2)钢筋除锈和调直: 除锈:钢筋表面应洁净,油渍、油污和铁锈等应在使用前清除干净。

调直:钢筋应平直、无弯曲,调直钢筋要求符合:采用冷拉方法调直时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜>4%。调直后钢筋应平直,无局部弯曲,钢筋切成3m左右无弯曲。 (3)钢筋加工: ①本工程所有钢筋在工地集中加工,按国标03G101-1图集和设计 要求施工。 ②根据图纸及规范要求进行翻样,经技术负责人审核后方可进行 加工制作。钢筋加工的形状尺寸必须符合设计要求。钢筋加工的允许偏差:受力钢筋顺长向全长净尺寸允许偏差±10;弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20。Ⅰ级钢筋末端作180o弯勾,弯曲直径不<2.5d,平直部分长度不<3d。Ⅱ级钢筋末端作90o弯折,弯曲直径不<4d。箍筋制作135o弯勾,弯钩平直段≥10d及45°弯曲直径不<5d。梁、柱箍筋和拉结筋弯勾构造及梁中间支座下部钢筋构造应满足有关标准与抗震设计要求及施工图中规定。详见03G101-1第35页。 ③钢筋焊接后应及时进行外观检查和力学性能试验。外观检查要 求:接头处弯折不>4度,轴线位移不>0.1d,且不>2mm,无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。 (4)钢筋连接 根据本工程上部结构中所使用的钢筋,纵向钢筋直径>Φ28采用焊接接头,柱竖向钢筋采用电渣压力焊,构造按03G101-第36页

框架结构施工方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案 本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的

框架结构主体工程施工方法 (1)

主体工程 柱模 1、支模程序:放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑→调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口 2、支模方法 矩形柱模采用组合木模拼拆,柱断面500×800的,柱四周方向模板采用对拉螺栓拉结加固。沿柱高每600拉一道。 梁、板模 1、支模程序 梁支模程序 放线→搭设支模架→支梁底模→梁模起拱→绑扎钢筋、安垫块→支梁侧模→固定梁模夹→支梁、柱节点模板→检查校正→安梁口卡→相邻梁模固定 板支模程序 复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预 埋件及预留孔模等→检查校正→交付使用。 2、支模方法 梁模:矩形截面梁模采用组合木模,梁高超过750mm时,梁模采用-3×50扁铁拉结模板。 梁模板拉结采用M10对拉螺栓,间距600mm。 板模:采用18mm防水膜涂层胶合板,下支垫100×100木枋,间距400mm(中对中),胶合

板缝粘胶带盖缝。板模支架采用早拆体系,早拆体系支模详图如图所示 模板支设的质量控制措施 1、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号,余留量由缝模调整。 2、模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。 3、墙柱脚模板应加垫木和导模,防止砼浆流失造成栏根。 4、当梁、板跨度≥4m时,其模板应按跨度的1-3‰起拱。 5、为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结,影响脱模,在浇筑混凝土之前,应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔离剂,对隔离剂的基本要求是:不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。 6、装模板时需有保护措施:模板由塔吊吊装就位时,因钢筋绑扎好,钢筋很容易损伤面板,这时需有施工工人在现场扶住模板,轻轻就位,避免损伤模板。 7、靠近模板电焊钢筋、钢管时,在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔,防止焊火烧坏模板板面。 8、安装模板之前,应将各种电管、水管等按图就位,避免模板安装好后二次开洞,模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构工程投标施工组织设计

第1章施工组织设计编制说明 (5) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (6) 第3节编制内容 (7) 第4节施工总体目标 (7) 第2章工程概况 (7) 第1节工程简介 (8) 第2节工程特点 (8) 第3节现场条件 (9) 1、场地条件 (9) 2、气象资料 (9) 第4节施工用电、用水 (10) 第3章施工总规划布置 (10) 第1节施工布置原则 (10) 第2节土建工程施工布置 (10) 1、原则要求 (11) 2、施工顺序 (11) 第3节给排水、通风、消防安装工程施工布置 (12) 1、施工组织指导原则 (12) 2、施工的协调与控制 (12) 3、工作部署 (13) 第4节电气安装施工布置 (13) 第5节项目经理部组织 (14) 第6节项目管理机构 (14) 第7节现场项目经理部主要岗位职责 (15) 1、项目经理 (15) 2、技术负责人 (16) 3、项目副经理 (16) 4、经营计划部 (16) 5、工程部: (17) 6、技术质量部 (18) 7、物资设备部 (18) 8、办公室 (18) 第8节临时设施、施工用地计划 (19) 第9节施工用电计划 (19) 第10节施工用水计划 (19) 第11节施工现场排水安排 (19) 第4章施工准备及实施目标 (19) 第1节现场准备 (19) 第2节施工平面准备 (20) 第3节技术准备 (20) 第4节技术准备 (20) 第5节劳动力组织准备 (20) 第5章土建工程主要施工技术方案 (21)

第1节工程测量 (21) 1、测量依据 (21) 2、施工测量的组织 (21) 3、测量设备的配备与管理 (21) 4、建立施工控制网 (22) 5、高程控制 (22) 6、建(构)筑物轴线的定位及标定 (23) 7、管道工程测量 (23) 第2节拆除施工 (23) 1、拆除施工区域确定及封闭 (23) 2、糖化间新增粉碎罐拆除施工: (24) 3、糖化间的CIP 区拆除 (24) 4、发酵间新增设备基础破除 (24) 5、水刷石拆除施工 (25) 6、地面面层拆除施工 (25) 7、原有建筑柱间墙拆除施工 (25) 8、拆除 (25) 9、临时围护 (25) 第3节钢筋工程 (26) 1、钢筋的检验 (26) 2、钢筋加工 (26) 3、钢筋绑扎 (26) 4、钢筋的连接 (27) 第4节模板工程 (27) 1、柱模板 (27) 2、梁、板模 (28) 3、模板及其支架的设计应考虑下列各项荷载: (29) 4、模板施工工法 (29) 第5节混凝土工程 (32) 1、混凝土的试配与选料 (32) 2、混凝土的运输 (32) 1.混凝土的运输 (32) 2.混凝土的泵送 (33) 3.混凝土的浇注和振捣 (33) 4.施工缝的施工 (34) 5.混凝土的养护 (34) 6.清水混凝土的修补 (34) 第6节脚手架工程 (34) 1、布置方法 (34) 2、施工方法 (34) 3、安全技术措施 (35) 第7节砌筑工程 (35) 1、砌筑材料 (35) 2、施工工艺流程 (35)

框架结构主体建筑施工组织设计

113办公楼框架结构主体施工方案 本工程为二层办公楼,长为,宽为,高为。建筑面积:㎡。办公楼准备1个月主体完工,其中包括主体、屋面、台阶,散水。工期较紧,为顺利保证工程质量和工期要求。特编制此施工方案,以指导现场施工。 一、施工工艺流程 框架结构层施工工艺流程: 抄平、放线→柱筋制绑(钢筋隐蔽)→支柱模板(模板补缝,复核)→支梁底模板(模板检查、校正、复核)→制绑梁筋(复核)→支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)→制绑板筋(检查、验收、签字)→浇灌柱梁板砼,取样(养护)→反复循环进行。二、模板工程 一、模板、支模架选材及支设方法 1、墙柱模支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。 2、梁模 采用12厚镜面覆膜胶合板,梁底模按3/1000起拱(当梁净跨大于4m时)。当梁高≥700mm时,设对拉螺栓,其间距宜在0.5~0.7m。梁采用钢管支撑承重,其立杆间距800mm,对于大于800mm的梁,在梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mm~1500mm,并设扫地杆和剪刀撑。 3、楼板模板 楼板模板采用12mm厚木模板,辅以50×80mm木枋,间距≤300mm。板承重架采用满堂钢管脚手架,立杆间距1000*1000。 4、楼梯模板 (1)模板选择: 底模采用胶合板,侧模采用木模。

a、楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置。 安装顺序:立平台梁模板→立平台板模板→钉托木,支搁栅→支牵杆、牵杆撑→支外侧模→钉踏与侧模→钉反三角木。 b、搭设竖向脚手架和水平连系杆。 c、搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用12mm厚木模板。 d、等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板的挡木。 e、在侧板处用套板画出踏步位置线。 f、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。 g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓φ14将楼梯底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上PVC管。 二、模板及其支架必须符合下列规定: 1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。 2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用快拆体系。 3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸必须与设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 4、施工前设计出模板配制图,并标出模板位置、型号和数量。有特殊要求时,应加文字说明,并放出全部或局部大样,对较复杂的现浇结构应做出样板。配板前,应熟悉施工图,根据结构形式,尺寸和砼浇筑方法进行配制。 5、模板的接缝不应漏浆。 三、支模程序模板使用前必须刷隔离剂。

主体结构主要施工方法及主要技术措施

主体结构主要施工方法及主要技术措施 1 钢筋工程 1.1钢筋进场检验及验收 1、钢筋进场时检查钢筋出厂合格证(钢筋的主要力学性能及含碳量是否符合规定)。 2、钢筋的外观质量要求:表面不得有裂缝、结疤、折叠、颗粒状或片状铁锈、油渍及漆污等,表面凸块不得超过横肋的最大高度,外形尺寸应符合规范要求。 3、对进场钢筋按规范的要求抽样做延伸率、冷弯性能、抗拉强度等力学性能试验,检验合格方可使用。热轧钢筋的抽样检查数量为每60t为一批,不足60t时也为一批进行检验。如不合格应从同一批次中取双倍数量试件重做各项试验,当仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,不得直接使用到工程上。 4、钢筋加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或机械性能不正常时,应立即停止使用,按照贯标文件《不合格品控制程序》执行;并进行化学成份检验或其它专项检验,检验合格始准使用。 1.2 柱钢筋绑扎 1、柱筋绑扎前,检查纵向钢筋是否偏位。如果偏位,要采取相应的纠正措施。一般处理方法是移位小于或等于40mm时,可采取按1:6的比例弯折进行搭接,错位大于40mm时,应加垫筋或垫板焊接或凿去下部部分砼进行加筋焊接处理,或钻孔浆锚主筋,焊缝及锚固长度按规范规定。 2、为保证柱截面尺寸、柱纵向钢筋及柱箍筋间距、钢筋砼保护层厚度,在每施工层楼板顶标高以上100㎜设置卡位筋。(在浇筑板砼之前套上卡位钢筋,待楼板混凝土浇筑后取下卡位筋周转使用。)

3、按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的钢筋上,然后立柱子钢筋。 4、本工程柱的钢筋直径>16采用机械连接,钢筋接头位置应互相错开,在同一连接区段(即35倍纵向受力钢筋的最大直径且不小于500 mm),接头的受力钢筋截面积与钢筋总截面面积的百分率不应大于50%。直径≤16的钢筋采用搭接,搭接长度详见11G329-1,柱纵向钢筋搭接范围内箍筋应加密设置,构件节点及钢筋锚固均见11G329-1。 5、在立好的柱子钢筋上用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移,由上往下采用缠扣绑扎。箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍墙筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。 本工程有抗震要求,箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d。柱基、柱顶,梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求加密。 6、下层柱的钢筋露出楼面部分,宜用工具式柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋绑扎。 7、柱筋保护层:垫块应绑扎在柱立筋外皮上,间距一般1000mm左右,以保证主筋保护层厚度的正确。 1.3梁钢筋绑扎 1、在主梁底模上按图纸划好箍筋的间距。 2、主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开—固定弯起筋和主筋—穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋—放主梁架立筋、次梁架立筋—隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住—绑架立筋(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)--再绑主筋。主次梁同时配合进行。 箍筋弯钩叠合处应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。 吊筋和负弯矩筋的位置要准确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内的长度应符合设计要求。 3、梁钢筋的接头钢筋采用机械连接,梁主筋接头位置应相互错开,在同一连接区段(即35倍纵向受力钢筋的最大直径且不小于500 mm),接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超

主体结构主要施工方法和施工措施

主体结构主要施工方法和施工措施 9.1主体结构施工工序 投点放线—复核—柱筋绑扎—予留予埋—验收—柱封模—浇筑柱砼—梁板模板——梁板钢筋绑扎—予留予埋—验收—浇筑梁、板砼—养护。 9.2施工测量 9.2.1平面及高程控制 ㈠平面控制 因地上部分分为两个栋号,主体结构将采用内控点直接投测的方法,在整体上根据基础部分的控制网的基础上加密组成新的控制网,并以相对独立1个单位为1个施工区,1个施工段,内控点布置即要满足主体结构要求又兼顾到主体施工的需要。每段布置四个控点。内控点布置在首层楼地面上,精密设置保证内控点误差在±3mm以内,楼层放线均由各段内控点独自引出,内控点引测至施工层后必须进行复核,其测量误差必须符合天津市有关测量规范的规定,然后作为楼层 单个满并足每便相互校核,以有的传递依据,每个单体两个标控制点,次一尺传递采用钢。制引体独立测,首层标高控点均设置为±0.00高程递传的方法。直接向上互相其来校应先核自首层传递上的两个标高点,前层施工抄平之,仪将水准时平水线。抄平,尽量点点3mm差较应小于,并依两的平均抄测层每后模密行置的点中心位,并进一次精顶平。板拆除,应在测置安在装500高筑的层为标制50线控0.5弹出米制(控线高每板建标+)为作,。据依的装安、修 9.2.2沉降观测 根据实际情况,我们拟采用S3水准仪进行建筑物的粗略沉降观测,观测结果可作为建筑物沉降的水局参考。

㈠沉降观测点的布置 沉降观测点的布置应符合设计要求,按下列原则设置 ①建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10—15m处或每隔2—3跨适当部位。 ②建筑物沉降缝两侧。 ㈡沉降观测的周期及观测时间 建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般每增加1~2层观测一次。当建筑物发生较大沉降,不均匀沉降或出现裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并根据实际变化情况决定观测周期。 结构封顶至竣工观测周期应符合以下要求 ①均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过1毫米,每3个月观测一次。 ②连续两次每3个月平均沉降不超过2毫米每6个月观测一次。 ③交工前观测一次。 ④交工后建设单位每6个月观测一次,直至基本稳定(1毫米/100d)为止。 ⑤外界发生剧烈变化时应及时观测。 ㈢沉降观测结束后,应及时整理观测资料,妥善保存,作为该工程技术档案资料的一部分。观测结果应包括沉降观测成果表v—t—s(沉降速度、时间、沉降量)曲线图。 9.2.3测量监控及验线 每道测量放线工序完成后,必须进行预检,由验线员、质检员、工长及放线人员共同参加,预检合格后填写《预检工程检查记录》,并填写《楼层测量记录》。并交监理报验。报验应提前24小时通知监理,经监理验收合格后,方可进行下道工序的施工。 9.3钢筋工程 钢筋工程施工工艺流程控制程序9.3.1《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) 施工图纸 技术交底前钢筋、钢板、焊条、焊剂 材料准备期 弯钩 钢筋制作 箍筋成型

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

框架结构主体施工方案

1施工方案 1.1编制依据 1.施工图纸《F02701S-S0403(3)A》 2.《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T 5210.1-2005 3.《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5.《地下水防水技术规范》;GB50108-2001; 6.《工程测量规范》;;GB50026-2007 1.2项目特征 1.2.1.本工程为江苏XX 2×9E燃机热电联产工程中的220kvGIS配电装置室,位置处于厂区主厂房南面。建筑面积844.5m2,层高15.53m。定位坐标为A=218.50,B=918.00;A=229.50 , B=954.00。 1.2.2建筑装饰: (1)门窗:钢质平开门外开、铝合金平开门、钢质乙级防火门,窗为铝合金平开窗。 (2)地面:蓄电池室为耐酸环氧砂浆地面,电缆室为环水泥砂浆地面,通信机房、门厅、走道、楼梯间均为地砖地面。 (3)天棚:所有平顶底板腻子刮平,刷乳白色中级乳胶漆二道。 (4)内墙面:内墙为乳胶漆墙面,刷白色中级乳胶漆。 (5)外墙面:外墙为乳胶漆墙面,所用材料材质、规格、颜色均由施工单位提供样板,经建设和设计单位确认后进行封样,并据此验收。 1.2.3建筑屋面: 本工程屋面为1.2厚三元乙丙防水卷材。 1.2.4工程结构: (1)本工程抗震设防烈度为6度。主体结构设计使用年限为50年。 (2)本工程基础采用独立柱承台基础。 (3)本工程为框架结构,梁柱板均为现浇。基础垫层采用C20砼,基础、主体均采用C30砼。 1.3施工部署 1.3.1施工管理目标 工程质量的好坏直接关系到建设单位的切身利益,同时也对施工单位的声誉产生影响,进而对施工单位的竟争力产生影响,为此,公司决心在本工程的施工过程中完善施工项目管理,大力推广应用新技术,精心组织施工,确保优质高速低耗。具体目标是: (1)质量目标—合格工程。 (2)工期目标—确保在计划工期122天内完成,力争提前竣工交付业主使用。(3)安全目标—杜绝重大伤亡事故,力争不发生一切安全事故。 (4)现场目标—确保文明施工,达到建筑工程文明工地标准。 (5)成本目标—在保证质量和安全的前提下,最大限度地降低成本,提高项目的经济效益。

框架结构主体施工方案

主体工程施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 编制日期: 砖混结构主体施工方案 一、工程概况 本工程为10#住宅楼及商铺A、B,位于西路6号。为框架结构六层,层高 2 2.8M ,总建筑面积为34939.14 m2。

本工程的框架柱、梁、板采用C25混凝土;采用的钢筋为:圆钢直径为6.5 s 12mm 螺纹钢直径为12s25mm砌体:一s三层M10混合砂浆砌筑MU1(烧结多孔砖,三层以上M7.5混合砂浆砌筑MU1C烧结多孔砖。 二、编制依据 本施工方案的编制依据为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002、施工组织设计、设计图纸、设计变更及图纸会审记录。 三、施工准备 一、技术准备: (一、砖砌体技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 (二、钢筋分项工程技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 (三、混凝土分项工程技术准备: 1、拟浇筑层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐检手续。 2、浇筑用架子及马道已搭设完毕,并经检查合格。 3、工长对操作班组已进行全面施工技术、安全交底,浇筑申请书已被批准。 二)材料准备: (一)钢筋材料准备 1. 按设计图纸及翻样单配置成型钢筋及钢筋加工,钢筋原材出厂合格证和复试报告,要符合设计及规范要求。

2. 20#?22#火烧丝,钢筋马凳,钢丝刷,粉笔等材料齐备。 (二)、混凝土施工材料准备 1、水泥:水泥应保持干燥,有出厂合格证及复检报告,如出厂日期超过三个月,应经试验鉴定后按鉴定结果使用。 2、砂、石料(5-40mm)经检验合格,且要满足设计规定的强度、耐久性等技术性能要求。 (三)砖砌体施工材料准备 1、砖:砌的品种,强度等级必须符合设计要求,其规格应一致,无翘曲,断裂现象,并有出厂合格证,经试验鉴定符合设计要求后方可使用,在进行砌筑前一天提前浇水湿润。 2、砂经检验合格,含泥量不大于5%。 3、混合砂浆所用石灰膏,要充分熟化,熟化时间不少于7 天。三)、机具准备 1. 井架及其他机具要正常运转,保证垂直运输; 2. 现场需配置电渣压力焊设备2 套,套筒、焊药准备充足齐全。 3. 现场备电焊机1台,型号为BX3—5 0 0 。 4. 钢筋调直用卷扬机,上道分项工程施工工序完成,放线完成,办好放线预检,并报监理核查。 5. 混凝土搅拌设备JZC350搅拌机、振捣设备为421 —7(8)、平板振动器、ZW—50插式振动器,经检查、机况正常 四、施工工艺 一)钢筋加工工程 (一)钢筋冷拉 1、控制应力法:采用该法时其冷拉控制应力及最大冷拉率应符合下表规定:

相关文档