一、编制依据:

1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。

2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。

3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。

4、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。

5 、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

6 、《电力建设安全工作规程》

7 、产品出厂安装说明书

二、工程概况:工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口建设规模:本工程建筑面积33465 平方米建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司设计单位:信息产业电子第十一设计研究院

母线槽用途: 本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及

门卫室等。母线槽主要分为3200A和1000A两种规格,材质为铝制母线。

三、施工准备

1 、技术准备

1.1设备及材料要求:

(1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要

求。

(2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。

(3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。

1.2 作业条件:

(1)、施工图纸及产品技术文件齐全。

(2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。

(3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。

(4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。

(5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。

(7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。

(8)、做好施工前的技术交底和记录。

2、主要工具

安装机具设备:

2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、

电焊机、力矩扳手等。

2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。

四.工艺流程

本工程对生产设备供电采用3200A和1000A两种规格的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。

1工艺流程:

设备点件检查-亠支架制作及安装T封闭插接母线安装T试运行验收

2设备点件检查:

2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。

2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。

2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。

2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。

3支架制作及安装:

支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。

3.1支架制作:

(1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一” 字型、“ 1”型、“U'字型、“T”字型四种型式。

(2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm

(3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。

(4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm

(5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。

3.2支架的安装:

(1)、圭寸闭插接母线的另弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插生产建设母线支架的距离不应大于2m

(2)、埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1 : 3。425号及其以上水泥,应注灰饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm

(3))膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固, 螺扣外露2?4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。

(4)、支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。

4封闭式母线的安装:

本工程对生产设备供电采用3200A和1000A两种规格的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。

4.1 一般要求:

(1)、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。

(2)、母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m

(3)、母线槽的端头应装圭寸闭罩(图1),各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。

图1

(4)、母线与设备联接宜采用软联接(图2)。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩搬手紧固

图2

4.2母线槽沿墙水平安装(图3)。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。

图3

4.3母线槽悬挂吊装。(图4、图5)吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

预应力施工工艺及注意事项

桥面负弯矩张拉施工工艺 一、桥面负弯矩后张法张拉工艺原理 在混凝土结构施工时,按设计要求预留出相应的预应力孔道,待构件混凝土的强度、弹性模量、龄期达到设计规定的要求时,穿入预应力钢绞线,用张拉机具进行张拉,并用锚具把张拉后的预应力钢绞线锚固在构件的端部。预应力筋的张拉力主要靠构件端部的锚具传给混凝土,使其产生压应力。张拉锚固后,在预留孔道内注入水泥浆,使预应力钢绞线不被锈蚀,并与构件形成整体,增加了构件刚度,有效的控制了构件的抗裂度。 二、施工准备 (1)钢绞线的准备 预应力钢束采用标准强度为fpk=1860MPa的φ低松驰高强度预应力钢绞线,弹性模量Ep=×105MPa,钢绞线运至现场后须底部垫方木,上面覆盖雨布,防止钢绞线锈蚀,降低钢绞线强度与延伸率。 (2)锚具的准备 桥面负弯矩张拉采用夹片式圆形锚具,锚具与夹片须配套使用。25m梁板锚具型号为M15-5,30m梁板锚具型号为M15-6。施工前对进场锚具按规范要求进行进场检验,未经检验或者检验不合格者不得用于施工现场。 ①工作锚具:张拉时与锚垫板产生反作用力,承载工作夹片对抗钢绞线拉力,张拉完毕后永久性留在梁体中。工具锚:比工作锚具半径要大,厚实。张拉时承载工具夹片对钢绞线进行张拉,张拉完毕后可以取下,重复使用。 ②工作夹片:一般由两片夹片组成,张拉时与工作锚具共同受力,张拉完毕便留在锚具上,为永久性使用材料。工具夹片:一般由三片夹片组成,张拉时与工具锚共同受力,张拉完毕后可以取下,可重复使用。 (3)张拉机具的准备 桥面负弯矩张拉采用27t液压式千斤顶及其配套的油泵、油表,完全能够满足计算的控制吨位的要求。张拉用的千斤顶与压力表应配套标定、配套使用。根据油顶、油表的校准证书,计算所需张拉力对应的油表读数,作为张拉力控制依

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

预应力锚索的施工技术措施

预应力锚索的施工技术措施 摘要:对于路桥的建设施工来说,其需要适应各种各样的地形,而在具体的施工过程中,如果面对的是较为严重的山区或者丘陵地区,出现高边坡施工就是不可避免的环节,通过使用相关的预应力锚索施工技术可以更加科学的完成设计,最大程度的保证有关的路桥施工质量,同时能够综合的保证工程施工的开展,针对相关的路桥施工来说,如果对其边坡处理不当,将会导致较大的问题发生,其中较为重要的即是相关的滑坡、塌方等问题,这些问题直接影响了实际的使用效果,同时也威胁施工人员的生命安全,对于整体的建设工期来说,其也全面的增加了经济成本。所以对其进行全面的规划,能够最大程度的让其满足实际的使用需求,综合的影响了整体的施工效果。 关键词:路桥工程;预应力;锚索;高边坡 引言: 对于路桥工程的管理人员来说,其在整体的建设过程中应当全面强化相关的技术人员和施工人员的责任意识,提升其对潜在风险的认识,同时保证其在具体的施工过程中可以针对预应力锚索都进行合理的使用,综合的让其可以完成技术标准要求,同时在使用过程中应当科学认真的对施工方案进行合理的制定,确保其可以有效的保证路桥工程施工过程中各方面的安全。 1预应力锚索施工技术 1.1特点 对于预应力锚索来说,其是一种深层次的加固手段,在具体的施工过程中,面对边坡较高或者坡体破裂面位置较深的情况来说,其应当合理的使用相关的锚索施工技术,具体的操作过程中第一完成对钻孔技术的整体使用,让其能够稳定在实际的地层里面,其次应当对相关的表面进行整体的加固和加深处理,让其能够综合的形成预应力,如此能够形成稳定拉力和防止变形的目的出现。而在预应力的实际使用过程中,其主要分为外锚头、锚索体育相关的内锚固段,其通过此三部分能够组合与共同作用,使得预应力锚索在路桥建设施工过程中都发挥了较为重要的作用,而对于外锚头来说,其在实际的使用过程中多是在孔口之外,其主要提供相关的张拉力与固定的作用,而钢索主要的目的就是完成对内锚头和外锚头相互连接的作用,并且其是相互传递作业力的主要载体,最后即是内锚头其主要负责对相关载体进行连接和固定,针对其实际的固定部分硬蛋古玩城硅酸盐纯水泥浆的浇筑和铺设,如此能够完成对浆体和岩土间摩擦阻力的处理,全面的为锚提供固定力。 1.2作用机制 对于锚索来说,其主要的设计即是不会出现破坏生态平衡的环境问题,能够综合建设对原有挖土数量的控制,通过对预应力锚索框架的整体加固能够起到保护效果,同时让其能够从原本混乱的岩体锚稳定地层里面进行岩体保护,能够确保不会出现一定的脱落问题。同时对于锚体来说,其另一端能够稳定的在稳定岩石当中不会出现脱落的情况,通过对预应力锚索的使用能够让其滑面出现一定的滑阻力,最大程度的提升了有关的摩擦阻力,同时也让整体的结构出现了一定的紧绷状态,如此能够保证岩体的完整性,防止出现滑落问题,综合的提升了相关方面的保证安全。

预应力施工方案

第一章工程概况 本工程为小浪底水利枢纽管理区东山宾馆项目,由上海中福建筑设计院设计。小浪底水利枢纽管理区东山宾馆由公共部分和客房部分组成,公共部分为康乐部分、大堂部分、餐饮会议部分,其中大堂和餐饮会议部分有一层地下室,客房部分分为北客房楼、东客房楼、南客房楼三部分。本工程均为二~五层框架结构。 本工程在大堂部分屋面层、餐饮会议部分平屋面层、康乐部分二层和平屋面层部分梁采用后张法有粘结预应力体系,采用一端或两端张拉的锚固方式,其中张拉端锚具采用QM15夹片锚,固定端采用QM15-P挤压式锚具。基本断面为600×1800mm,550×2200mm,400×900mm,500×1100mm,基本跨度为13.5.0m,18.0m,27.0m。孔道成型采用双波金属波纹管,呈曲线型布置,其中梁内置1~4束波纹管,每束有7~12根不等钢绞线。预应力筋采用1*7-15.2-1860有粘结高强低松驰预应力混凝土用钢绞线,其他详见图纸。 第二章编制依据 预应力专项工程在结构施工中是技术含量较高的部分,同时预应力部分对结构的受力影响大,因而在施工过程中,应严格按照规范、规程和标准的要求,组织施工和验收,预应力结构施工时应满足设计要求以及下列规范、规程和标准的要求:本方案的编制依据下列内容: 2.1甲方提供的设计施工图纸 2.2国家规范/行业标准 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011年版)) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007)

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

预应力张拉安全施工技术方案示范文本

预应力张拉安全施工技术方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预应力张拉安全施工技术方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 山东省荣成至文登高速公路是国家高速公路网荣成至 乌海的一段,主线长40.396公里,主线按高速公路标准建 设,设计时速100公里/小时,路基宽度26米双向四车 道,桥涵设计荷载:公路-Ⅰ级,本合同段为第一合同段, 起讫桩号桩号为K0+000-K12+268,全长12.268KM,第 一合同段主要工程内容有,大桥3座、中桥4座、涵洞11 道、互通立交2座、分离立交1座、通道9道、天桥12 座、主线收费站1处,路基土石方、路面、防护排水及中 央分隔带附属设施等工程。其中,桥梁上部结构为预应力 空心板和箱梁,先张法预制预应力混凝土空心板梁共计 748片,其中10m板梁120片,13m板梁80片,16m

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。 2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 221、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2 . 2 . 2 、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为 IP54 ;在其它场所敷设时防护等级为IP65 。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻》20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级>130 C。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性W 0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为± 5mm 。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9 、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要 现场焊接或螺栓连接的部分不涂。 2210、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要

预应力张拉施工安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 预应力张拉施工安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

预应力张拉施工安全技术措施(最新版) 1、张拉作业区,无关人员不得进入。 2、检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工安全的要求。压力表应按规定周期进行检定。 3、锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方可使用。 4、高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好无损。油泵操作人员要戴防护眼镜。 5、油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠。 6、张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。 7、张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤

顶的两侧。 8、张拉操作中若出现异常现象(如油表震动剧烈、发生断丝、滑丝等),应立即停机进行检查。 9、张拉钢束完毕,退销时应采取安全防护措施。人工拆卸销子时,不得强击。 10、张拉完毕后,对张拉施锚两端,应妥善保护,不得压重物。管道尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

预应力施工方案

预应力施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、天津城建设计院设计的《当涂县凌云大桥施工图 纸》 2、《当涂县凌云大桥施工合同》 3、国家现行的施工规范、验收标准及相关文件。 4、我公司积累的工程施工的成熟技术、施工工艺及 同类工程的施工经验。 二、编制原则 1、安全第一的原则 我公司始终以“安全第一,预防为主”作为施工生产的主要方针,因此,本专项方案从技术、措施、设备等各个方面确保安全,在确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9001质量体系标准,积极推广、使用新技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理,以求节约成本,降低工程造价。 3、科学配置的原则

根据本标段的实际情况,对设备、人员科学配置,确保本工程的顺利完成。 4、文明环保的原则 从认真实施文明施工,确保城市美观等多角度出发,组织现场施工 三、采用的规范及标准 1、交通部2002年版〈道路桥涵施工规范〉 2、〈市施工现场安全生产保证体系〉(DBJ08-903- 2003) 3、〈市政桥梁工程质量检验评定标准〉(CJJ2-90)

第二章工程概况 一、桥梁预应力横梁工程简述 1)本桥为钢管砼吊杆中承式拱桥,横梁共有47片,其中吊杆横梁35片,立柱横梁12片。横梁预应力钢绞线采用Φj15.2高强度低松弛钢绞线,其标准强度为fpk=1860Mpa,张拉控制应力采用 0.75fpk=1395Mpa,弹性模量为Eh=1.95*10^5Mpa。预 应力钢绞线必须按照《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)标准进行生产和检验。钢绞线孔道采用预埋镀锌金属波纹管,锚具采用YM15系列。 2)本桥墩身竖向均有Φ32的精轧螺纹钢,作为墩身纵横向的约束预应力。1#墩精轧螺纹钢长7.4m,2#墩精轧螺纹钢长7.0m。 二、预应力工程概况 本工程预应力束情况列表如下: 1、横向 第三章预应力施工方案

金属高强度封闭母线槽施工方法

组合式金属封闭母线槽施工工法 SZJXGF09-2006 执笔人:夏可夫、张星荣、张伟华、高智勇、陆志勇 (深圳建筑工程股份有限公司) 摘要:该工法主要描述铝合金封闭母线槽的施工工艺,其它金属母线槽可参考该工法施工。 1 前言 随着新型现代建筑的不断发展,人们对建筑材料的要求越来越高。自起初普遍使用的电缆桥架,到至今的钢制外壳母线槽,都在实际应用中暴露出了一些缺点。而组合式铝合金封闭母线槽近几年才进入国内市场,就以它优良的性能引起行业极大的关注。 在深圳地铁一期工程15A标段房建工程、山东省东营区行政办公中心工程及广东省通信建设基地生产综合楼工程的动力系统中,先后采用组合式铝合金封闭式母线槽。通过几个工程的施工,经反复摸索与试验,解决了铝合金封闭母线槽在实际施工安装中碰到的各种技术难题,总结出一套较为成熟的施工方法。 2 特点 2.1组合式铝合金封闭母线槽具有抗腐蚀性、散热性好,并可作为100%接地导线使用。它具有输送容量大,过载能力强,线路扩展灵活,外形美观,结构紧凑和安装维修方便等优点。该结构可有效均衡各相阻抗,从而极大减小母线槽系统的电压损失,从而使母线具有较高的导体有效载流量。 2.2 快速接头连接器能保证母线安装快捷;独特的高强度剪切螺栓使用户对接头装配专业化要求降低;连接器外壳配套醒目的警示标记和温升警告标记可确保用户使用安全。 3 适用范围 封闭式母线可分为空气式母线槽;高强度母线槽;高强度密集型母线槽;以及耐火型组合式封闭母线槽。主要用于电能输送和分配。适用于额定工作电压660V、额定工作电流250~2500A、频率50Hz的三相四线制或三相五线制供配电线路,它具有结构紧凑、绝缘强度高、传输电流大、互换性能好、电气性能稳定、易于安装维修、寿命时间长等一系列特点。被广泛地应用在工矿企业、高层建筑和公共设施等供配电系统。 4 工艺原理 封闭式母线槽应用的场所是低电压、大电流的供配电系统,一般安装在电气竖井内,使用单一的中心母线系统向每层楼内供配电。组合式铝合金封闭式母线槽系统由铝合金外壳及多种母线单元组成;组合式铝合金封闭式母线槽的铝合金外壳在最大限度上弥补了普通钢制外壳母线槽在抗腐蚀性、散热性方面的不足 4.1 封闭式母线导电铜排的截面越大,电能损耗就越小,但线路投资维修管理及有色金属消耗量将随之相应的增加。因此我们在设计选择封闭式母线时要从经济角度出发,选择合理规格的封闭式母线,既要保证线路电能损耗最小,又不会增加线路投资、维修管理和有色金属消耗量。 4.2封闭式母线应敷设在强电的电气竖井内,电气竖井应靠近建筑物内用电负荷的中心位置,尽量减少干线的长度,节约建设投资。电气竖井不得与电梯、管道等共用一个竖井,避免靠近热力管道、柴油发电机排烟管道。 4.3 封闭式母线电流的公式:Ic=Pc/(3Un·COSφ),其中Pc=Kd·Pe。 K d——需要系数 P e——用电设备组的设备容量 P c——用电设备组的计算负荷 U n ——用电设备组的额定电压 COSφ——用电设备组的平均功率因数

母线槽施工方案之令狐文艳创作

母线槽安装施工方案 令狐文艳 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备

1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。预应力张拉安全施工技术方案

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三提运架梁安全保证措施 (1) 3.1、成立安全领导小组 (1) 3.2、安全方针及指导思想 (2) 3.3、建立安全生产责任制 (2) 3.4、坚持安全检查制度 (2) 四预应力张拉危险源识别与监控 (2) 4.1预应力张拉施工事故的主要类型 (2) 4.2引发事故的主要原因 (3) 4.3危险源的监控 (3) 五材料进场及安装安全注意事项 (4) 5.1钢绞线 (4) 5.2锚具的检验 (4) 5.3张拉机具的检验 (4) 5.4成孔管道校验 (4)

5.5波纹管的安装 (5) 5.6锚垫板安装控制 (5) 六预应力张拉安全实施要求 (5) 6.1张拉前的准备和检查 (5) 6.2张拉作业实施 (6) 6.3张拉后的工作 (7) 七预应力张拉安全注意事项 (7) 八其他安全注意事项 (8)

一工程概况 云南省昆明绕城公路西北段土建第2合同段位于云南省昆明市 西山区。本合同段起点里程桩号为K9+380,止点里程桩号为 K15+820,设计里程长度为6.44km,主要工程量为大桥5座、中桥2座、涵洞通道12道,隧道0.77千米。路基挖方约为224万m3,路基填方235万 m3。其中,桥梁上部结构均为预应力T梁,小明村大桥30米T梁98片;K11+203.4 大桥30米T梁64片,32米T梁16片;K11+785 中桥20米T 梁42片;K12+872 中桥30米T梁32片;白眉村大桥30米T梁168片;妥目村1号大桥30米T梁63片;妥目村2号大桥30米T梁203片。小明村大桥、白眉村大桥、妥目村1号大桥和妥目村2号大桥盖梁为预应力盖梁,共68道。二编制依据 (1) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204) ⑵《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224) ⑶《预应力用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370) 三提运架梁安全保证措施 3.1、成立安全领导小组 为健全安全管理组织机构,强化安全管理,工区部成立安全领导小组。组长:向自立 副组长:易德全赵杰 组员:郭正权李才华伍谦刘道富李鹏飞工区责任人

母线槽安装施工方案

母线槽引流安装 施工方案 (工号:TDJW/SGFA-20171108) 单位:宁xxxxxxxxxxXXXXXXXX工程有限公司日期:二〇一七年十一月

施工方案 一、工程概况: 配电柜母线槽引流的安装;原有低压柜已带电运行,操作危险。安装时需申请停电,以及各类工序的协调工作。 二、施工工器具及机械 仪器仪表: 序号仪器仪表名称型号数量 1 绝缘电阻测试仪UT513 1台 机械:冲孔机,折弯机、剪切机、油泵机。 工具:切割机、电缆盘、电钻、组合工具包、等。 材料:材料TMY一125*5T2铜排18米、热缩套管、镀锌螺拴。 三、施工方案内容: (一)、低压开关柜停电 停电原则:先停低压出线回路,再停电容补偿回路。然后再 停低压主进开关。 停电工作流程: 1、先停掉低压出线所有回路然后把电容柜 控制器的开关转至手动位置逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、

刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜 KK 开关扳至停止位置。(指双电源自投部分) 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。8、切断低压电源进线总开关。 10、对低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端) 12、在可能来电的各回路,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。 (二)、始终端箱安装 (1)、安装始端箱,在2500A母线槽出线柜柜顶安装始端箱(900*1000*600mm); (2)、安装前先清除柜顶杂物,不能使杂物进入柜内; (3)、然后拆除柜顶吊环以及顶盖,妥善处理; (4)、安装始端箱。 (5)、始端箱要固定牢固,强度满足要求,整个操作应保持干净。 (6)、用以上同样的方法继续安装好剩余的1台终端箱(900*1000*600mm)。 (三)、引流制作与连接 (1)、螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层无麻面,起皮

(完整版)母线槽施工方案8.10

母线槽安装 2012年08 月10 日

捷太格特(中国)技术中心建设工程 母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、捷太格特(中国)技术中心建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、信息产业电子第十一设计研究院设计的捷太格特(中国)技术中心建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、宜兴市工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称:捷太格特(中国)技术中心建设工程 工程地点:无锡市胡埭工业园区钱胡路与联合西路交叉口 建设规模:本工程建筑面积33465平方米 建设单位:捷太格特科技研发中心(无锡)有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院 母线槽用途:本建筑是工业生产为主,主要有实验栋、研究开发栋、设备栋及门卫室等。母线槽主要分为3200A和1000A两种规格,材质为铝制母线。 三、施工准备 1、技术准备

1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。

10kV开关柜并柜及母线安装施工方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装方案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工内容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工方式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员: 工作班成员:

2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 严格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工方案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有严重不安全情况 时,有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,严格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、料净、场地清。

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,

预应力张拉法施工安全技术措施

预应力张拉法施工安全技 术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

预应力张拉法施工安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、预应力钢束(钢丝束、钢绞线)张拉施工前,应遵 守下列规定: (1)张拉作业区,无关人员不得进入; (2)检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工及安全的要求。 压力表应按规定周期进行检定; (3 )锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方可使用; (4)高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好 无损。油泵操作人员要戴防护眼镜; (5)油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠; (6)张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。 2、在已拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业,其张拉作 业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作

关于母线槽的施工步骤及方法介绍【最新】

关于母线槽的施工步骤及方法介绍 1.母线施工前土建需完成管井预留孔洞的修整,管井墙面地面抹灰刷白等工作。 2.母线安装完成后配电间需安装正式门以便成品保护。 3.母线槽安装支架制作 竖井内母线槽安装支架全部由制造厂提供专用支架,每节母线1付。 4.安装支架固定 按图纸走向及位置尺寸弹线定位,弹线时从每条母线的最高点,用小白线在强电小间内穿过各层楼板预留孔挂垂直线,用膨胀螺丝和通丝吊杆固定吊架,吊架应用双螺母夹紧,吊架角钢开口方向一致,控制吊架垂直,水平方向尺寸肉眼观察横平竖直。 5.吊装母线槽 小心拆除包装,检查母线槽外观有无损伤、变形,无污染,无侵

蚀,用1000V摇表测试绝缘电阻,绝缘电阻不低于10MΩ,并记录备查;吊装时必须注意人身安全和防止母线槽损坏。 6.母线槽段间连接和调整紧固 垂直安装母线槽固定支架及固定件全部由制造厂提供,水平安装母线槽制造厂仅提供爪型固定件。 必须保持母线槽在同一直线上,再进行螺栓紧固,连接器螺栓紧固力矩50N.M~65N.M,其它连接螺栓力矩M10-45N.M、M12-80N.M,连接器螺栓紧固后,必须用漆笔做标记,确认紧固点。 母线安装允许偏差,垂直安装全长垂直(按楼层)5mm;水平安装成排间距(每段内)5mm。 7.安装始端连接与末端封闭 首先测试整根母线槽每相首端与末端相位是否一致,然后在1#变配电室测试母线槽相位与低压柜相位是否一致,如一致作好始端连接,装上始端箱和末端箱,每日施工完后都要做好末端封堵,直至这条母线的最高层安装末端箱。

8.插接箱安装 安装插接箱之前要按系统图检查插接箱内各电器元件是否与图纸相符,连接是否正确,所有紧固螺栓是否牢固,用1000V摇表测试绝缘电阻,大于10MΩ为合格。 安装插接箱插接开关必须处于断开状态,严禁带电插拔插接箱。 9.母线槽地台洞和墙洞封堵 按规定穿过防火分区的母线槽地台洞和墙洞都要进行防火封堵,封堵材料可采用防火枕或防火堵料,具体做法参照施工图集。 10.根据母线走向图,检查母线槽走向范围内是否有其它管道阻挡,预留孔的孔洞尺寸是否大于母线槽25~50mm,母线槽距侧墙、顶板的距离必须保证在安装和维修时有足够的水平和垂直空间,配电小间内垂直安装距后墙不小于100mm,距侧墙不小于150mm。