文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋施工方案

钢筋施工方案

钢筋施工方案
钢筋施工方案

永新世家4#、6#、7#楼

编制单位:湖北全洲扬子江建设工程有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

编制日期:

- 1 -

目录

1. 编制依据 (2)

2. 工程概况................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工任务安排 (3)

3.1工期安排 (3)

3.2钢筋劳动力安排 (3)

4. 施工准备 (3)

4.1技术准备 (3)

4.2材料准备 (4)

4.3机具准备 (4)

5. 施工方法和技术要求 (5)

5.1施工流水段划分 ............................................................................... 错误!未定义书签。

5.2钢筋成型 (8)

5.3钢筋的滚轧直螺纹连接 (13)

5.4钢筋绑扎 (14)

6. 质量标准及质量保证措施 (23)

6.1钢筋安装绑扎及加工允许偏差: (23)

6.2滚轧直螺纹接头质量标准 (24)

6.3基础底板钢筋绑扎质量标准 (24)

6.4楼板钢筋绑扎质量标准 (25)

6.5墙体钢筋绑扎质量标准 (25)

7. 环保及安全文明施工 (25)

8. 成品保护 (26)

1. 编制依据

序号项目内容

1 混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2002)

2 建筑工程施工质量检验评定统一标准(GB50300-2001)

3 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)

4 《冷轧带肋钢筋砼结构技术规程》(JGJ95-2003、J254-2003)

5 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91)

6 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)

7 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

8 建筑物抗震构造详图03G329(一)

9 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

10

(03G101-1)

2、工程概况:

永新世家二期工程位于孝感市城西永新中学西侧,由湖北同升鹏祥置业有限公司投资建设,孝感市城乡规划建筑设计研究院设计,湖北核工业岩土工程勘察设计院勘察,孝感市天厦工程建设监理有限公司进行监理,湖北全洲扬子江建设工程有限公司进行施工。

本工程4#、6#、7#楼为二期工程,其中4#楼地上部分为16871.73㎡地下室为3042.32㎡,剪力墙结构18层,建筑总高度为54.90m;6#楼地上部分18447㎡,地下室3299.8㎡,剪力墙结构18层,建筑总高度为54.75m;7#楼共7680㎡,架空层414.5㎡,住宅6851㎡,本工程建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为甲级,设计地震分组为第一组建筑抗震设防类别为标准设防类,抗震设防烈度为六度,剪力墙抗震等级为四级,建筑场地土类型4#楼为Ⅱ类、6#、7#楼为Ⅲ类均中软场地土,钢筋混凝土构件裂缝控制等级为三级,地下工程防水等级为二级,建筑防火分类为一类,建筑耐火等级为二级,钢筋混凝土结构环境类别:地面以上非潮湿室内为一类;地面以下、地上潮湿及临室外环境为二(a)类,高层建筑分类为二类,屋面防水等级为4#楼为一级;6#、7#楼为二级。

3. 施工任务安排

3.1工期安排

根据施工计划安排,三栋楼的地下室结构钢筋工程施工自年月开始施工,到年月份完工,工期大约天。地上部分在年月底完成,钢筋工程每层控制在3.5天以内。

3.2钢筋劳动力安排

工种人数工种人数

成型20 运输10

绑扎20 套丝10

4. 施工准备

4.1技术准备

4.1.1充分熟悉图纸、工程规范、施工质量检验评定标准及图集,及时发现图纸中的疑点

及与现场施工有冲突的地方,提前与设计办理洽商,做好施工前的准备工作。

4.1.2钢筋翻样做到与现场施工相结合,尤其是底板集水坑和电梯井坑等地方,钢筋下料

要采用现场放样下料;在结构施工过程中,发现钢筋过密可能影响砼浇筑的地方及时与设计办理洽商,对重要部位和特殊部位施工前要绘制施工大样图,以便有效的指导施工,同时,在满足结构施工规范的前提下,充分考虑到结构施工对装修的影响。

4.1.3对进场钢筋原材要进行检查,产品出厂合格证、质量检查报告、规格牌号要齐全,

进场后先要进行外观质量检查记录,同时按同炉批号、同种规格、同一进货时间每60t做一组复试试验,不足60t也做一组复试试验,复试合格后方可使用。

4.1.4地下钢筋直径≥18的钢筋(地上钢筋直径≥16)均采用机械连接,即采用滚轧直螺

纹连接施工方法。操作人员必须经过培训,并持有培训合格证书。

4.1.5对弯钩机、切断机、套扣机、力矩扳手等器具进场必须经检测部门检查合格,并有

合格证书。

4.1.6施工前根据本工程的特点,专业工长以书面形式向班组和操作工人作详细的书面交

底。钢筋滚轧直螺纹机械连接操作人员要经过厂家培训,培训合格证书后方可上岗。

4.1.7做好工种间的交接检查记录,并要由交接工长签字认可。

4.2材料准备

4.2.1 对所有进场及加工后的成品、半成品钢筋要分类型,分规格码放。

4.2.2绑扎用火烧丝:22#、20#火烧丝;直径≤12mm的钢筋采用22#的火烧丝,直径>12mm

的钢筋采用20#的火烧丝进行绑扎。

4.2.3垫块采用水泥砂浆垫块配合塑料垫块共同使用,地下室底板板底用40㎜厚水泥砂

浆垫块,楼层顶板、墙、柱、梁选用塑料垫块。

4.3机具准备

4.3.1成型机具

钢筋机具

机具名称型号台数

钢筋切断机BQ-40G 2台

钢筋弯曲机GW-40 2台

钢筋卷扬机JK-2 1台

无齿锯2台

电焊机BX3-300-2 2台

电焊机BX3-500 2台

螺纹套丝机GY-40 2台

4.3.2手使器具:钢筋钩、后台制作弯曲扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、粉笔、线坠、

鼓风机、扫帚、钢卷尺、大剪子。

5. 施工方法和技术要求

5.1钢筋接头及搭接长度

A 钢筋搭接长度见下表且≥300mm:

钢筋级别C30、C35 ≥C40

D≤25 d>25 d≤25 d>25 I级钢29d

II级钢41d 47d 41d 47d

III钢钢47d 53d 41d 47d

B 接头的末端距钢筋弯折处≥10d,且不得位于构件的最大弯矩处和箍筋加密区。基础梁上筋接头位置:支座或支座两偶三发之一范围,下筋接头位置:跨中三分之一范围。

C 冷挤压钢筋接头位置在同一截面以外,直螺纹接头从任一接头中心至35d且≥500mm范围内、搭接接头任一接头中心至共事接长度1.3范围内,受力钢筋接头面积允许百分率见下表:

序号接头形式

接头面积允许百分率(%)受拉区受压区

1 搭接线头25 50

2 直螺纹接头50 不受限制

5.1.1钢筋、套筒加工

5.1.1.1钢筋加工

钢筋加工的形状、尺寸必须符合图纸要求。

A 钢筋调直

采用冷拉方法进行钢筋调直,I级钢筋冷拉加工区场地有限,钢筋冷拉前长度为27m,钢筋冷拉后长度为28.08m;钢筋冷拉采用两端地锚承力,冷

拉滑轮组回程采用承重架,标尺测伸长并记录每根钢筋的冷拉直,见附表。B钢筋变曲成型

1)钢筋的弯钩或弯折:I级钢筋末端做180°弯钩,其圆弧弯曲直径2.5d (d为钢筋直径),平直部分长度为3 在;II、III级钢筋末端需做90°或135°弯折时,II级钢筋直径为4d、III级钢筋弯曲直径D为5d。

2)箍筋末端的弯钩:I级钢筋弯钩的弯曲直径≥受力钢筋直径或箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度为箍筋直径10倍,弯钩形式为45°/135 5.1.1.2套筒加工

A剥肋溢压直螺纹连接

1)套筒

剥肋溢压直螺纹接头所用的连/接套筒采用优质碳至少结构钢。接头的连接套筒采用标准型套筒。

套筒的承载力及储备系数应符合下列要求:

f slyk A sl≥1.10f yk A s,屈服强度储备系数f slyk/f sl≥1.10

式中:

f slyk—套筒屈服强度标准值

f slyk—套筒抗拉强度标准值

f tk—钢筋屈服强度标准值

A sl—套筒的横截面积

A s—钢筋的横截面积

II级钢筋套筒强度计算表

套筒规格套

强 度 力 强 度 系 数 强 度 力 力 强 度 数 代 码 A sl f alyk A s f yk f sltk f rk 32 49 32.6 1051.1 355 373.12 804.2 335 1.38 600 630.6 490 1.6 28 44 28.6 878.1 355 311.12 615.8 335 1.51 600 526.9 490 1.75 25 39 25.6 679.9 355 241.35 490.9 335 1.47 600 407.9 490 1.7 22 33 22.5 457.7 355 162.48 380.1 335 1.28 600 274.6 490 1.47 20

31

20.5

424.7

355

150.377

314.2

335

1.43

600

254.8

490

1.66

Ⅲ级钢筋套筒强度计算表

套 筒 规 格 套 筒 外 径 螺 纹 直 径 套 筒 截 面 积 套 筒 屈 服 强 度 套 筒 屈 服 力 钢 筋 屈 服 强 度 屈 服 储 备 系 数 套 筒 抗 拉 强 度 套 筒 抗 拉 力 钢 筋 抗 拉 力 钢 筋 抗 拉 强 度 抗 拉 储 系 数 代 码 A sl f alyk A s f yk f sltk f rk 32 49 32.6 1051.1 355 373.12 804.2 400 1.16 600 630.6 570 1.38 28 44 28.6 878.1 355 311.12 615.8 400 1.27 600 526.9 570 1.5 25 39 25.6 679.9 355 241.35 490.9 400 1.23 600 407.9 570 1.46 22 33 22.5 457.7 355 162.48 380.1 400 1.07 600 274.6 570 1.27 20

31

20.5

424.7

355

150.377

314.2

400

1.20

600

254.8

570

1.42

注:上表中长度单位:mm ;面积单位:mm 2;力单位:kN ;强度单位:Mpa 。

经验算上表中所有屈服强度、抗拉强度储备系数均≥1.10强度验算符合要求。

套筒及钢筋丝头设计见下表:

钢筋规格

套筒长度 螺距 螺纹直径 丝头长度 20 60 2.5 20.3±0.3 标准型套筒 长度的1/2+2P (P 为螺距)

22 65 2.5 22.3±0.3 25 70 3 25.3±0.3 28 80 3 28.3±0.3 32

90

3

32.3±0.3

5.2 钢筋成型

5.2.1主筋成型:

5.2.1.1直螺纹连接接头钢筋下料用无齿锯按尺寸切割,不得采用切断机、气割下料,钢

筋下料切断面要垂直于钢筋轴线,端头整齐,保证滚轧直螺纹接头质量。其余钢筋端头必须齐整,不能有翘曲、小马蹄,长度误差小于5mm。

5.2.1.2 HPB235级钢筋均做180o弯钩,平直长度不小于3d,弯曲直径D不小于2.5d。

(如图所示)

5.2.1.3 HPB235级钢筋180°弯钩弯曲直径、平直长度

HPB235级钢筋规格φ6 φ8 φ10

弯曲直径D(㎜)15 20 25

平直长度(㎜)18 24 30

5.2.1.4 HRB335、HRB400级钢筋需做90o弯钩时,弯曲直径D不小于钢筋直径的5倍,

见下图及附表:

HRB335级钢筋弯曲直径

钢筋直径(㎜)12 14 16 18 20 22 25 28

弯曲直径(㎜)60 70 80 90 100 110 130 140

5.2.1.5冷轧带肋钢筋钢筋末端可不制作弯钩。当钢筋末端需制作900或1800弯折时,钢

筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5D,尚应不小于受力钢筋的直径。

5.2.1.6 地下室集水坑、电梯井处弯起钢筋135度弯折处的弯曲直径D,不小于5d 。

5.2.1.7 HPB235级钢筋需在现场采用卷扬机调直,在卷扬机一侧做好

标尺,控制伸长率3%内,防止超拉。

5.2.2箍筋成型:

5.2.2.1箍筋端头应平直,不能有弯曲。因此用切断机下料时,根数不能多于5根,长度

应统一,端头平整,发现端头不直或不平时调整切断机刀头。

5.2.2.2弯钩角度,所有箍筋均制作135o弯钩,平直段长度10d。本工程箍筋主要为φ8、

φ10、Φ12、Φ14等,其弯钩的平直长度分别为80㎜、100㎜、120mm、140mm。

5.2.2.3箍筋加工,每制作一批时应先预制一构件,核对尺寸准确后,方可成批制作,所

做成品必须方正,弯钩平直部分必须平行。(见下图)

弯钩平直长度

规格φ8 φ10 Φ12 Φ14

平直长度80mm 100mm 120mm 140mm

5.2.3拉钩:本工程墙体拉钩的钢筋规格有φ6、φ8、φ10、Φ12,拉钩成型时一端作成

90度弯钩,一端作成135度弯钩,其弯钩的平直部分长度为10倍的钢筋直径。

(75mm、80mm、100mm、120mm)

(见下图)

拉钩平直长度

规格φ6 φ8 Φ10 Φ12

平直长度75mm 80mm 100mm 120mm

5.2.4梯子筋制作:梯子筋主筋要比墙筋主筋直径大一规格,可以代替主筋绑扎,根据翻

样尺寸焊接,梯子筋立筋之间的宽度和墙体立筋的的宽度相同,上中下至少设3道墙体顶模筋,顶模筋长度小于墙厚2mm,两端均分,端头用无齿锯切齐,顶模筋端头涂刷防锈漆。其余钢筋长度小于墙厚2mm,(见下图)

竖向梯子筋的作用:控制墙厚、控制钢筋的排距、控制水平筋的间距、控制墙体的保护层厚度。

水平梯子筋的作用:主要控制竖向钢筋的间距,根据墙体的厚度不同,可以周转使

用。

楼层梯子筋

5.2.5马凳的制作:为了保证板的截面尺寸,在板筋与板抗负弯矩筋间加马凳,并与负弯

矩筋绑扎牢固,马凳根据所使用部位的板厚、钢筋规格、直径及摆设的方向,计算好马凳的高度(马凳高度=板厚-2个保护层-3皮铁)。

5.2.6垫块:地下室底板板底选用60㎜×60㎜×40㎜厚水泥砂浆垫块,楼板、墙、柱、

梁选用同钢筋保护层厚度相同的塑料垫块。

钢筋保护层度

构件名称基础底板地下外墙

墙体梁板

底部顶部外侧内侧

保护层

40 35 40 25 20 25 15

厚度(mm)

5.2.7绑扎用火烧丝:绑扎大于直径12的钢筋采用20#火烧丝,小于12的钢筋采用22#

火烧丝,火烧丝预先用无齿锯断好。绑扎≥14的火烧丝断2截,绑扎<14的钢火烧丝断3截。

5.2.8加工完毕的钢筋要按钢筋的使用部位、规格、尺寸、数量进行分类标识,做到一目

了然。

5.3钢筋的滚轧直螺纹连接

5.3.1钢筋要调直后下料,下料采用无齿锯,不得采用切割机、气割下料,切口断面应与

钢筋轴线垂直,端头不得出现翘曲或马蹄形。

5.3.2加工滚轧直螺纹时,要用水溶性润滑液,不得不加润滑液直接套丝或使用机油做润

滑液。

5.3.3加工滚轧直螺纹钢筋丝头的牙形、螺距等必须与连接套的牙形螺距一致,并经配套

的量规检测合格,要求牙形饱满,无断牙、秃牙等缺陷,牙齿表面光洁,自检合格后的丝头要带上保护帽加以保护。

5.3.4质检人员要用牙形规、环规按规范规定数量抽查钢筋丝头的加工数量抽查钢筋丝头

的加工质量,并填写钢筋直螺纹加工检验记录。

5.3.5接头施工现场取样处理:现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋采用同等规格的

钢筋进行搭接连接,应满足搭接倍数。

5.4钢筋绑扎

5.4.1底板钢筋绑扎

5.4.1.1底板钢筋绑扎时,先绑扎集水坑、电梯基坑的下部钢筋,然后绑扎其它部位的底

板钢筋,在防水保护层上弹出钢筋的位置线,按弹出的钢筋位置线,基础底板的下铁先铺短向,后铺长向。底板绑扎完后,钢筋的铺设如下图:

5.4.1.2摆放底板下部钢筋时,第一根钢筋应距离防水保护墙边50mm,摆完第一根钢筋后

再按照底板钢筋的间距摆放其它钢筋,排到最后不够一个钢筋间距时要另加一根

钢筋,且要与最后一根钢筋把间距均分。基础底板的弯钩,下铁伸至外墙边留出

保护层,做40cm长直角钩,上铁伸至外墙边留出保护层,不做直角弯钩。5.4.1.3底板钢筋绑扎时,钢筋接头采用滚轧直螺纹套筒连接,接头按50%错开连接。下

铁的接头位置在跨中1/3范围内连接,上铁在支座处连接。

5.4.1.5绑完基础底板下层钢筋后,绑扎门洞口处暗梁,暗梁箍筋的转角与受力钢筋交叉

点均应绑扎,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字型。摆放钢筋马凳,马凳放在下层钢筋上方,采用 22或 25规格的钢筋焊接,每1.2m放一排。绑扎底板上层钢筋及拉钩,受力钢筋所有交叉点均应绑扎。

5.4.1.6钢筋绑扎时,双向钢筋必须将钢筋交叉点全部用兜扣倒八字全部绑扎,不得跳扣

绑扎,底板砼保护层用60㎜×60㎜×40㎜厚水泥砂浆垫块,垫块厚度等于钢筋

保护层厚度40mm,按每0.6m距离梅花型摆放。

5.4.2剪力墙、暗柱插筋及二次结构预留钢筋

5.4.2.1剪力墙、暗柱插筋要带20cm长直角弯钩,放置在底筋上方。根据弹好的墙柱位

置线,将伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础的长度要符合设计要求,其上端绑

扎定位筋以保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、移位。第一根墙筋距离柱或暗柱边5cm,在浇筑砼时及时调整钢筋使之垂直度及位置符合要求。

5.4.2.2砌体墙除图纸注明外,凡长度超过4米、高度大于3.6米时在其中部要设置一根

构造柱,构造柱的插筋(Φ14)在施工中要结合建筑图中砌筑墙体的位置预留。

与后砌隔墙连接的钢筋混凝土墙应沿混凝土的墙高每60cm设置2根φ6的预埋钢

筋(贴模筋)。

5.4.3墙体钢筋绑扎

5.4.3.1在楼地面上弹出墙身及门窗洞口位置线,校正墙柱钢筋,若钢筋出现位移按1:6

比例调整,但必须经过专业工长的同意。

5.4.3.2 先绑扎墙体暗柱钢筋,再绑扎墙体钢筋,暗柱绑扎时先在距地50㎜开始在柱四

角划点绑扎箍筋,箍筋四角要绑扎到位,绑扎完毕后按照位置线用线坠吊垂直,

绑扎完后校正再绑连梁钢筋。

5.4.3.3墙体分布筋绑扎时,先绑梯子筋,间距1.5~2m,距暗柱50mm绑第一根立筋,距

地50mm绑第一根水平筋。墙体钢筋所有交叉点应逐点绑扎,绑扣朝里。其搭接

长度及接头位置应符合规范要求,竖筋搭接长度范围内不少于3道水平筋,墙内

挂钩勾住水平筋,梅花形布置。

5.4.3.4墙筋绑扎时要横平竖直,不得出现丢扣松扣现象,墙筋应逐点绑扎呈“八字”扣。

钢筋搭接部位先绑扎三扣后再和其他钢筋连接。

5.4.3.4钢筋变径在±0.00部位采用搭接,四层墙体暗柱采用 18变 16采用变径接头

连接。

5.4.3.6为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线,按要求绑扎连梁钢筋,

楼层连梁及底板内暗梁的箍筋两端进暗柱或墙内50mm各绑一道箍筋,到屋面连梁

的箍筋要通长布置。连梁主筋锚入墙内长度要符合设计及规范的要求。

连梁受力钢筋的锚固长度

混凝土强度

C30 C40 锚固

钢筋的锚固长度≤ 25 41d ≤ 25 34d

> 25 45d > 25 38d

墙体钢筋做法见下图:

14 (L1E = 66.64cm) 1~2层 C40砼 (L1E = 80.36cm) 3~14层 C30砼剪力墙竖向钢筋搭接

500

L 1E 三道水平筋

楼地面

500L 1E

150暗柱

50

150三道水平筋

150

150150Φ12 (L1E = 48.72 cm)1~2层 C40砼 (L1E = 57.12 cm)3~14层 C30砼

钢筋场工程施工组织设计方案

. . . . 专业资料精心整理目录 一、工程概况 (2) 二、编制原则 (2) 三、编制依据 (2) 四、钢筋加工厂标准化建设方案 (2) 五、钢筋质量控制 (6) 六、钢筋加工厂安全、文明施工 (8) 七、安全保障措施 (9) 八、应急预案 (10)

一、工程概况 本工程线路全长113.467km。新建线路107.167km,利用吉图珲客 专 6.3km。新建线路(沈牡客专敦白段和敦化南至长春方向联络线合计)路基工程总长67.036km,桥梁共58座,长度31.034km,隧道共10座,长度15.297km。 全线设长白山、永庆、敦化南、敦化(既有)4座车站,小站南 线路所1座,预留刘生店1座车站。 设在拌合站对面,面积为2185㎡。钢筋加工防雨棚采用固定式拱形防雨棚,高度为10米,里面设置5T桁吊,并设置避雷及防风的保护措施。 钢筋加工厂进行硬化处理。棚内地面采用10cm厚天然砂砾垫层,15cm厚的C20混凝土作为面层。棚内按照其使用功能分为:原材料堆放区、钢筋加工区、废料堆放区、待检区、半成品区、成品堆放区。成品供应全线桩基、承台、立柱、连续梁钢筋等。用地情况及位置见《钢筋加工厂平面布置示意图》。 二、编制原则 1、钢筋加工场建设符合国家强制性标准、业主和本局项目标准化等相关管理办法规定。 2、钢筋加工场建设规模符合施工使用要求,具备足够的原材料及半成品存放空间。 3、钢筋加工场建设应体现标准、节约用地、节省投资、环保节能、合理实用的原则。 三、编制依据 1、国家相关法律、法规和铁路总公司规章制度; 2、铁路建设相关法律、法规。

3、《铁路工程施工组织设计规范》(铁总建设[2015]79号) 4、吉林省住房和城乡建设厅《中华人民共和国建设项目选址意见书》(吉规选字[2016]31号) 5、本项目采用国家和铁路总公司相关标准、规范和规程; 6、当前在建客运专线铁路技术水平、管理水平和施工装备水平。 7、本项目采用的技术标准、规范、规程等。 8、有关本项目的勘察、设计文件。 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 11、我单位对现场实际勘察,调查所获得的有关资料,现场采集 数据及现场情况; 12、大临、过渡工程管理办法四、钢筋加工厂标准化建设方案 钢筋加工场按照“工厂化、集约化、专业化”要求进行选址,规划,编写建设方案。 1、平整场地人工配合挖掘机或推土机,将场地内杂物清除干净,对于拐角及机械不能触及的地方人工平整,清理出的垃圾不得任意抛洒,要集中清理,倾倒在指定位置,场内便道及钢筋原材料堆放区需将场地反挖压实,厚度控制在 30cm; 2、场地硬化 场地硬化按四周低、中心高地原则进行,面层排水坡度不应小于1.5%。场地平整后,测量放线,预设1.5%横坡,技术人员对同顶面标高进行控制,棚内地面采用10cm厚天然砂砾垫层,15cm厚的C20混凝土作为面层。浇筑过程中严格控制砼厚度及平整度。场地四周设置排水沟和截水沟,底宽 40cm,水泥砂浆抹面。 3、钢筋加工厂内各区建设

钢筋施工方案初稿

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (2) 三、施工安排: (4) 四、施工准备: (8) 五、施工方法: (8) 六、质量标准及质量保证措施: (22) 七、成品保护措施: (24) 八、成本节约措施: (25) 九、安全、环保、文明措施: (26)

一、编制依据: 二、工程概况:

本工程为北京市新凯房地产开发有限公司兴建的上元雅苑(北苑住宅区A西区B区)工程,位于朝阳区洼里乡安立路。本工程场地东西长约210m,南北宽约81 m,占地面积约17000 m2,总建筑面积约97000 m2,其中地上约62000 m2,地下约35000m2。 本工程分B1#楼、B2#楼、B3#楼及会所几部分,地下基础采用相通的筏基。B1#楼、B2#楼、B3#楼地下为二层,B1#楼地上27层局部17层,B2#楼地上27层局部16层,B3#楼地上4层局部2层,会所部分地上2层地上1层。地下二层为车库及设备用房,为五级人防,战时人员掩蔽,平时人员活动。地下一层为物业用房、自行车库、设备用房。B1#楼、B2#楼采用剪力墙结构,建筑主体壹至三层架空、其上设有24层住宅,建筑总高度为79.800米,一层设有大堂,顶层设有电梯机房。B3#楼采用框架结构,主要是商业用途,设有综合服务楼4层总高度为20米,办公用房2层总高度8米,连接部位2层总高度12米。小区会所地上一层高6米。 本工程B1#楼、B2#楼±0.000标高相当于绝对标高42.85,室内外高差0.300。地下室底板底上表面标高为-10.035,地下二层层高为5.0m,地下一层层高为4.85m,首层层高为8.4m,标准层层高为2.9m。B3#楼楼地下室底板下底面标高为-11.500,板厚有500、800mm,地下二层层高6.0m,地下一层层高为3.85m,标准层层高为3.3米。 B1#楼、B2#楼地下二层结构抗震等级为三级,地下一层及以上为二级。本工程抗震设防烈度为8度。 本工程结构工程质量目标为创北京市结构长城杯工程。

隧道钢筋网片制作与安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工准备工作 (2) 三、工程概况 (2) 四、人员安排 (3) 五、施工进度计划 (3) 六、钢筋网片制作与安装施工工艺 (4) 6.1 钢筋加工 (4) 6.2 成品的存放 (4) 6.3 挂网 (4) 七、施工控制要点 (4) 八、施工验收标准 (5) 九、安全、环境保证措施 (5)

一、编制依据 (1)张承高速公路崇礼至张承界段两阶段施工图设计。 (2)现行公路钢筋混凝土工程施工质量检验评定标准,《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009)和《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2004)。 (3)施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平、施工机械设备及以往类似工程的施工经验。` 二、施工准备工作 (1)对图纸进行了认真的会审,全面了解各部位的尺寸与高程。 (2)生产与生活临建设施已施工完毕。 (3)场地平整及临时道路。 ①为保证正常施工,所有工作场地及住房用地均已平整。 ②临时道路采用修建临时便道。 (4)供水、供电 ①为保证施工连续性,施工用电由已建好两台800KW变压器,临时供电已接至隧道洞口,隧道洞口准备两台200KW发电机做备用电源。 ②为解决施工生产用水、生活用水,正在临时占地内打井,目前已进场5m3洒水车一台,以保证正常施工用水。 (5)机械设备、人员、材料均已进场。 (6)已向施工人员进行技术交底和安全、质量培训。 三、工程概况 下窝铺隧道位于下窝铺村东北,为分离式中隧道,隧道右幅长714m,左幅长692m。隧道围岩地质如下:

下窝铺隧道III、IV、V级围岩初期支护均为锚杆钢筋网支护,隧道洞口边仰坡均为喷、锚及挂网防护。 四、人员安排 本隧道由我公司最优秀的隧道专业施工队负责施工。项目负责人:白洪江;技术负责人:赵贺东;施工负责人:杨志国;隧道工程师:王卫;质检工程师:李宣民;试验工程师:祝钦芳;测量工程师:蔡杏凯;安全工程师:丁保安;班组长:何海斌施工人员:20人。 五、施工进度计划 隧道洞身钢筋网片制作及安装所需设备、人员已在2013年5月1日前进场。目前已完成各项施工准备工作,隧道洞身施工开始后钢筋网片施工将陆续进行,根据工程特点、工程量情况和我单位施工技术力量、机械设备实力情况,安排本项工程于2013年5月10日开始施工,与隧

钢筋专项施工方案60687

一、编制依据 本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构。其中1#楼、6#楼、7#楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米。3#、4#、5#楼为地上26层,地下为一层。单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米。2#楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米。其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米。本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成。 1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等 施工图; 2.国家现行相关质量验收规范; 3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001); 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 二、编制原则 1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利

用技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势。 2.贯彻国家或部及标准、规范、规程。推行全面质量管 理,贯彻质量为本,安全第一的思想方针。 3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计, 综合平衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量。 4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡 性和连续性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准。 三、地下室钢筋工程 (一)、筏板钢筋 ①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工。 ②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接。 钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检。取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范。 ③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作。

标准化钢筋加工场施工方案

长株潭城际铁路CZTZH-2标 上报单位:中铁十四局集团有限公司长株潭城际铁路项目经理部二工区编号 施工技术方案报审表 本表一式三份,局指二份、工区一份

树木岭隧道 标准化钢筋加工场施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十四局集团有限公司 长株潭城际铁路综合Ⅱ标项目经理部二工区 二○一二年九月三日

目录 1编制目的 (1) 2编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4 钢筋加工场施工方案 (1) 4.1 选址要求 (1) 4.2钢筋加工场规划布置 (2) 4.3 新建标准化钢筋加工场工程量 (5) 5 施工流程图 (7) 6 具体施工方法 (7) 6.1施工准备 (7) 6.2场地整平施工 (7) 6.3生活区、加工场及便道硬化 (8) 6.4 加工棚施工 (8) 6.5 储存台、隔墙施工 (8) 6.6 围墙施工 (8) 6.7板房搭建 (9) 6.8附属设施建设 (10) 7 文明施工及管理措施 (10) 8安全保证措施 (10)

树木岭隧道标准化钢筋加工场施工方案 1编制目的 为了满足树木岭隧道暗挖区间隧道初支和二衬施工,对钢拱架、钢格栅及二衬钢筋加工等进行标准化作业;以及满足湘府路站北端围护结构和主体结构钢筋加工需求,特编制此方案。 2编制依据 (1)根据中铁十四局集团有限公司长株潭城际铁路综合Ⅱ标项目部标准化建设文件; (2)《长株潭城际铁路综合Ⅱ标树木岭隧道洞身明挖段施工组织设计》; (3)根据本工程施工现场实际情况; (4)国家、长沙市有关安全、文明施工、环境保护规范、规程及相关文件; (5)本企业现有技术水平、管理水平、施工资源及多年从事类似工程的经验。 3 工程概况 长株潭城际铁路综合Ⅱ标树木岭隧道从长沙火车站出发,过人民东路开始入地,平行于京广线南行,穿上行客车联络线、桂花路、下行客车联络线后右拐,穿京广线、东二环,在劳动东路与树木岭路交叉口设地下树木岭站(与地铁三号 线树木岭站换乘),沿树木岭路往南,在香樟路设香樟路站,沿圭塘河往南,在 湘府路设湘府路站,下穿湖南植物园以及时代阳光大道后,设地下汽车南站,沿 中意一路南行,在南三环(绕城高速)附近出洞。 我工区主要负责从DK1+440~DK14+300段范围内的所有车站及非盾构区间 的土建施工,具体主要包括树木岭站、香樟路站、湘府路站和汽车南站站以及中 间的非盾构区间。 4 钢筋加工场施工方案 4.1 选址要求 (1)根据现场实际情况,选址以避开洞身明挖段开挖线及新河路规划线为原则,新建标准化钢筋加工场选址位于洞身明挖段基坑东侧施工便道旁(里程:DK9+140-DK9+290)。后附树木岭隧道标准化钢筋加工场与洞身明挖段基坑关系图。 (2)根据工程分布、施工生产、安全需要,标准化钢筋加工场地势较开阔,

钢筋网片施工方案

目录 二、施工组织机构 (1)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590 平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。. 三、编制依据: 1、《冷轧带肋钢筋焊接网施工工法》SZJXGF06-2006 2、《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/27-2001 3、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/); 6、《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ 114-2003)。 四、施工主要流程 转化设计图→原材料进场、检测→现场焊接加工→吊运→铺设施工→验收 五、转化设计图:

钢筋加工场施工方案

目录 一、工程简介 (1) 1. 1工程概述 (1) 1.2 场地建设规模 (1) 1.3质量目标 (1) 二、施工条件 (2) 2.1 选址条件 (2) 2.2 现场条件 (2) 三、钢筋加工场平面图 (2) 四、主要分项施工方法 (2) 4.1 施工流程 (2) 4.2 施工方法 (3) 4.2.1 场地平整 (3) 4.2.2 场地硬化 (3) 4.2.3 砖砌围墙施工 (4) 4.2.4 钢筋雨棚的搭设 (4) 4.2.5 附属设施施工 (4) 五、质量保证措施 (5) 六、安全保证措施 (5) 七、环水保措施 (6)

殿后山隧道钢筋加工场施工方案 一、工程简介 1. 1工程概述 中铁八局集团有限公司成渝铁路客运专线项目经理部第二分部龙华路钢筋加工场地处四川省成都市双流县白沙镇简华村龙华大道上,位于成渝客运专线里程DK16+900右侧70m处。 1.2 场地建设规模 根据工程进度需要,新建钢筋加工场占地面积为9632.06㎡,其中原材料堆放区、加工区、和半成品区、成品堆放区面积总和为4580.1㎡。按照“六位一体”和“标准化工点、标准化作业”的要求实行钢筋加工场建设,场地内设有: ①、周转材料堆放场地1个; ②、原材料堆放区2个; ③、钢筋粗加工区1个; ④、半成品堆放区1个; ⑤、钢材加工区1个; ⑥、成品堆放区1个; ⑦、生活住房,看守住房届时依据实际情况修建。 钢筋场内场地浇C20混凝土硬底化,钢筋存放区混凝土基础厚20cm,其他地方都设计混凝土厚10cm。场内运输道路与出场便道采用C20混凝土硬化,道路路面混凝土厚20cm。 钢筋加工场采用砖砌形式,长度416m,高度为2m。 1.3质量目标 达到成渝铁路客运专线建设管理的目标:根据现场布置图、设备供应商提供的设计尺寸和相关施工规范进行施工,各项的施工合格率达到100%,达到成渝铁路客运专线标准化管理的要求标准。

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

钢筋场地施工方案

钢筋场地施工方案 G319XX南线高速公路TJ3项目 钢筋加工场施工方案 中国XX集团第一工程有限公司 G319XX南线高速公路TJ3项目部 二〇一一年十二月 钢筋加工场施工方案 一、编制原则 1、钢筋加工场应按照“因地制宜,综合利用”的原则。 2、符合国家强制性标准、 业主和本局项目标准化等相关管理办法规定。 3、钢筋加工场建设规模应符合施工使用要求,具备足够的原材料及半成品存放空间。 4、钢筋加工场建设应体现符合标准、节约用地、节省投资、环保节能、合理实用的 原则。二、编制依据 1、湖南省高速公路管理局下发《湖南省高速公路精细化施工实施细则》(2019版) 钢筋加工场建设标准。 2、根据G319XX南线高速公路TJ3项目工程施工进度计划控制。 3、G319XX南线高速公路TJ3项目实施性施工组织设计。三、钢筋场选址 根据施工进度和工程量情况,设置1个钢筋加工场,位置在K12+300~ K12+460主体 线路右侧相邻范围内,面积为4080m。选择此处作为钢筋加工场的主要优点: 1) 钢筋加工场地便于接受各种原材料的运输,与主体线路相邻, 2 与X026县道、英公塘水库大桥、九斗村水库大桥相距较近,方便钢筋成品、半成品 的运输。 2) 钢筋加工场与英公塘水库接近便于给水、排水。 3) 4)

搅拌站场地应尽量远离居民区,以防止因噪音污染扰民。搅拌站场地尽量不占用农田、耕地及有经济作物的山林地带。 四、钢筋场规划布置 1、钢筋加工场加工范围为:整个工程所需要钢筋材料加工及制作。 2、根据工程量及工程进度的安排和实际调查地形情况,钢筋场用地主要为6.1亩, 主要分为生活区、原材料储存区、加工区与成品存放区。(1)、生活区 钢筋场计划施工人员30~40人左右,生活区建设活动彩钢板房,其中包括:宿舍、 办公、库房、厨房、浴室、厕所,以保证施工人员生活生产。 (2)、原材料储存区 原材料储存区地面采用混凝土硬化,储存台用石砖砌抹面,高于地面30cm左右,储 存台间距为5m,顶部采用移动防雨棚。钢筋原材料考虑一个月库存,最大存储量在1000 吨左右。(3)、钢筋加工区 钢筋场设置两个钢筋加工区,搭设15m×30m钢筋加工棚两个。根据现场情况的计划 安排,钢筋加工场每天完成5吨钢筋的加工任务。 (4)、成品区 钢筋骨架加工完成后,全部存放于成品区内。钢筋场内设置1个或个成品区,地面采 用混凝土硬化。用于存放成品钢筋。 3、钢筋场地三面封闭,采用高度为两米围栏,地面全部采用混凝土浇筑。场地四周 挖留排水沟,采用砂浆抹面。 在钢筋场与1#搅拌站共用一台630KVA变压器,水源与1#搅拌站共用水源,以便施工、生活的用电、用水。五、钢筋场建设要求 1、平整场地 人工配合挖掘机或推土机,将场地内杂物清除干净,对于拐角及机械不能触及的地方 人工平整,清理出的垃圾不得任意抛洒,要集中清理,倾倒在指定位置,场内便道及钢筋 原材料堆放区需将场地反挖压实。 2、场地硬化 场地平整完成后,测量放线,预设0.2%横坡,技术人员要对砼顶面标高进行控制,打桩,挂线,铺一层20cm厚C20砼。浇注过程中严格控制砼厚度及平整度。场内四周设置 排水沟和截水沟,深30cm,宽40 cm,水泥砂浆抹面。 3、场地硬化完成后按场地平面规划图布置钢筋加工区间,分为钢筋加工棚、原材料 堆放区、成品合格区、半成品区、待检区、车辆停放区、生活区。

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

钢筋工程专项施工方案(完整)

xxxxxxxxxxx建设项目 钢 筋 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 一.编制依据 (2) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (4) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (9) 3、钢筋绑扎施工 (14) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (22) 3、钢筋工程质量保证措施 (23) 七、施工安全及成品保护措施 (23)

一.编制依据 (1) 本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 2、构件种类 普通构件:孔桩、承台、剪力墙、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用二级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤8的钢筋为HPB335钢筋,直径8<d≤16的钢筋为HRB335钢筋,直径d≥18的钢筋为HRB400钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用10、12钢筋,柱纵筋主要采用16、18、20、22、25钢筋,箍筋采用8、10、12、14钢筋,剪力墙采10、12,14钢筋,剪力墙边缘构件主要采用16、18钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。

钢筋网片施工方案

目录 一、工程建设项目概况 (2) 二、施工组织机构 (1) 三、编制依据: (3) 四、施工主要流程 (3) 五、转化设计图: (3) 六、现场焊接加工 (4) 1、生产准备 (4) 2、焊接加工网片原理 (4) 3、技术参数 (4) 4、锚固要求: (4) 5、加工焊接 (5) 七、铺设施工 (5) 1、焊接网的铺设方法 (5) 2、网片的吊装搭接方式 (6) 3、网片进场 (7) 4、网片的搭接和锚固长度 (7) 5、网片的铺设顺序 (7) 八、应注意的问题 (8) 九、施工中的安全措: (12) 十、应用标准和验收检测: (12) 十一、成品保护 (13)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。 汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。

钢筋加工场专项施工方案

目录 第一章工程概况.......................................................................................................................... 第二章钢筋加工厂选址、场内规划............................................................................................. 第三章主要人员机械设备配置.................................................................................................... 第四章钢筋加工厂建设流程........................................................................................................ 4.1、钢筋加工厂规划...................................................................................................... 4.2、场地处理、排水设置 .............................................................................................. 4.3、钢筋原材存放区设置 .............................................................................................. 4.4、加工区设置............................................................................................................. 4.5、成品、半成品堆放区设置 ....................................................................................... 4.6、加工棚的设置 ......................................................................................................... 第五章钢筋加工厂的检查与验收 ................................................................................................ 第六章安全保证措施 .................................................................................................................. 第七章消防保证措施 .................................................................................................................. 第八章文明施工措施 .................................................................................................................. 第九章环境保护措施 .................................................................................................................. 第十章附图.................................................................................................................................

钢筋专项施工方案

一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-200仲国建筑工业出版社;《混凝土结构设计规范》GB50010-200冲国建筑工业出版社;《建筑施工计算手 册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况: 本工程位于:惠水县XXX,该工程为惠水县XXXX小区,由 惠水县永利房地产开发有限公司开发。建筑类型为砖混结构,一层为框架,二层以上为砖混结构;建筑面积7752.34 平方米。由“四路一区”指挥部开发,州XXX建筑工程投资有限公司设计,贵州XXX工程建设监理咨询有限公司。贵州XXX 建筑工程责任有限进行施工。 三、施工方法: 为了使本工程的钢筋工程与总体进度同步及保证钢筋的质量,全部 钢筋加工与制作,均安排在施工现场进行,采取机械焊接、制作,人工绑扎。特制定以下施工方案: 1 、施工准备: 钢筋工程是保证结构安全的主要工序,也是主体质量控制的重点。 1 .1 原材料供应:开始施工前根据钢筋材料计划准备材料,分批组织钢筋进场,钢筋进场时附带原材料质量证明书(钢筋出厂合格证,炉号和批量等),钢筋进场时现场材料员核验(材料员应在规定的时间内将有关资料归档到资料员处)。

1.2 原材料试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋w 60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成的混合批的钢筋w 30t可作为一批,但每批应有w 6个炉号含炭量之差w 0.02%,含锰量之差w 0.15%。 1. 3 钢筋进场后,现场试验人员立即通知项目技术负责人及监理现场按规范规定的要求取样送试,进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及冷弯试验。经试验不合格的钢筋及时清运出场外。钢筋复试合格后,方可使用。 钢筋检验取样的数量和长度应分别符合GB1499-98 及GB13013-91 的 规定,钢筋的复验与判定应符合GB2101 的规定。 1. 4 材料要求: ①、外观检查:进场钢筋应进行外观检查,表面不得有裂纹,结疤和折叠及锈蚀,钢筋每1m 弯曲不应大于4mm。 ②、进场的钢筋应按批量和炉号提供合格证和试验报告,技术资料不明的钢筋不得进场。 ③、砼构件的钢筋保护层应严格按照施工图设计留置,保护层垫块的选择:基础、梁底、板采用砂浆垫块,梁侧、构造柱、柱采用塑料环形垫块。 2、钢筋的堆放和保护: 现场钢筋堆放及加工棚在4#楼中间,钢筋进场后,搬运到指定地点,架空堆放并挂牌标识,注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态尺寸等内容。钢 筋堆放场地地坪作排水处理,2%坡向排水明沟。 在原材上不能进行涂刷作业。雨天施工,在钢筋上铺麻袋或彩条布,防止鞋上带泥污染钢筋。 钢筋存放区搭防雨棚,避免淋雨锈蚀。钢筋要分类进行堆放,直条钢筋放在一

钢筋场施工方案

目录 1 编制依据.......................................... - 1 - 2 工程概况 .......................................... - 1 - 3 临建规划及建设..................................... - 2 - 3.1 施工现场平面布置原则......................... - 2 - 3.2 场地建设规模............................... - 3 - 3.3 钢筋加工场设备............................. - 3 - 3.4 平面布置图................................... - 3 - 3.5 钢筋加工厂建设............................... - 4 - 3.5.1 1#钢筋加工厂建设....................... - 4 - 3.3.2 2#钢筋加工厂建设....................... - 4 - 3.6 主要机械设备要求............................. - 5 - 3.7 施工方法..................................... - 5 - 3.7.1 场地平整............................. - 5 - 3.7.2 活动板房基础施工..................... - 6 - 3.7.3 场地硬化............................. - 6 - 3.7.4 彩钢棚、围墙的搭设及仓库板房搭设..... - 7 - 3.8临时用电设施................................. - 8 - 3.9 临时排水设施................................. - 8 - 3.10 厂站宣传.................................... - 8 - 4、钢筋加工厂建设需用机械设备...................... - 8 - 5 施工工期 .......................................... - 9 -

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋网专项施工方案

隧道钢筋网支护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求。 2、根据现场施工组织情况 ,在施工前将所需材料提前运送至现场 ,所有进场材料均应经过试验室检验 ,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 二、施工方案: 1、本隧道钢筋网片采用φ8钢筋 ,网格为20×20cm ,钢筋网按设计预先在洞外加工成片 ,洞内焊接形成整体。钢筋类型及网格间距应符合设计要求。 2、安装时钢筋搭接长度不得小于30d(d为钢筋直径) ,并不得小于一个网格长边尺寸。钢筋网与钢筋网、钢筋网与锚杆、钢筋网与钢架连接筋点焊在一起 ,使钢筋网在喷射时不晃动。钢筋网根据初喷混凝土面的实际起伏状铺设 ,并与受喷面间隙不宜大于3cm。 3、施工注意事项 钢筋网制作前对钢筋进行校直、除锈及油污等处理;喷射混凝土保护层厚度不得小于3cm;喷射中如有脱落的石块或混凝土块被钢筋网卡住时 ,应及时清除。 4、施工质量要求标准 4.1 基本要求 所用材料的质量和规格应符合设计要求。 4.2 外观鉴定 钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固 ,喷射混凝土时不得晃动。 4.3 实测项目 三、工程工期保证措施 1、工期保证实施原则 1.1 坚持“优质、按期、安全、高效”的施工管理方针。

1.2 在管理工作上 ,做到领导班子到位 ,管理人员到位 ,管理制度到位 ,现场服务到位 ,奖惩措施到位。 1.3在施工计划上 ,首先要确定项目总进度计划和分进度计划 ,即建立单位工程施工进度计划 ,并细化到分项工程施工作业计划 ,编制好科学合理的实施性施工组织设计 ,并在施工管理的全过程中严格遵照执行 ,抓好关键项目和关键工序 ,根据施工实际进展及时调整施工计划 ,确保各项工作始终控制在按计划 ,有秩序的科学轨道上。 1.4 在劳力安排上 ,选用本公司最精干的专业施工队伍进场 ,劳力配置充分合理 ,有节有度。 1.5 在机械使用上 ,投入本公司最精良的施工机械设备 ,并做到进场前全面保修 ,施工中及时保养 ,确保机械完好率和使用率 ,必要时加大投入。 1.6 采用有效措施确保农忙时节和国家法定节日施工正常进行。 1.7 工程用周转资金及时到位 ,有计划地使用 ,有计划地计量。 1.8 采用先进的施工方法和施工工艺 ,确保工程质量 ,加快施工进度。 1.9 遵循“紧前松后”计划原则 ,在确保工程质量的前提下 ,进度安排留余地。 1.10 地材采购在保证信用的原则下 ,做好多方面打算 ,扩大料源 ,保障供给。 2、工期保证实施措施 2.1 确定进度协调工作制度 ,固定日召开工程例会 ,研究工程日进度完成情况及出现的新问题 ,及时反馈信息 ,实行动态管理;分析影响进度目标实现的干扰和风险因素 ,如拆迁影响、交通影响、雨季影响等;充分考虑设计变更因素 ,出现设计变更后 ,根据情况 ,及时对进度调整 ,总进度保持不变。 2.2 加大人力和设备投入 ,尽量采用平行作业施工方法 ,减少施工周期。在控制工程施工的同时抓好非控制工程的施工。 2.3 作好施工工序的转换和紧密衔接 ,避免施工中断。在本工序施工的同时 ,作好下一工序施工的准备。 2.4 明确施工责任 ,做到施工秩序井然 ,控制工程采用三班制24小时作业。 2.5 充分利用有利季节进行施工生产 ,减少工程施工受雨季的影响。雨季施工做好雨棚等防雨设施 ,保持场内排水通畅 ,确保施工连续进行。 2.6 加强施工机具设备维护、维修 ,确保施工机具设备完好 ,减少施工影响。 2.7 做好后勤保障 ,严格上下班作息制度 ,确保职工以饱满的精神从事施工生产。

相关文档