文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 胶带输送机保护装置安装位置-技术标准

胶带输送机保护装置安装位置-技术标准

胶带输送机保护装置安装位置-技术标准
胶带输送机保护装置安装位置-技术标准

附件一

井下带式输送机保护装置安装位置及试验技术规范

(暂行)

前言

为规范集团公司井下带式输送机保护装置的选型、安装、使用、维护与管理,保证各矿井下带式输送机保护装置的正常使用,根据国家相关标准和规定的要求,制定本规范。

1 范围

本规范规定了大同煤矿集团有限公司各矿井下带式输送机保护装置选型、安装、使用、维护与管理的要求。

本规范适用于大同煤集团有限公司管辖范围内的煤矿企业。

2 规范性引用文件

《煤矿安全规程》

GB10595-2009 《带式输送机技术条件》

GB14784-93 《带式输送机安全规范》

MT820-2006 《煤矿用带式输送机技术条件》

MT654-1997《煤矿用带式输送机安全规范》

MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

3 定义

3.1 防滑保护

当驱动滚筒传递力矩时,输送带与驱动滚筒接触部分相对位移的现象。

3.2 堆煤保护

带式输送机的卸载点煤发生堆积或溜槽堵塞使煤位超出了预定位置。

3.3防跑偏装置

带式输送机的输送带运行超出了托辊端部边缘。

3.4温度保护

带式输送机滚筒与皮带打滑产生摩擦使其温度超限。

3.5 自动洒水装置

带式输送机滚筒与皮带打滑产生摩擦使其温度升高,热量积聚,能自动洒水。

3.6 烟雾保护

带式输送机的输送带或其他非金属材料过热或燃烧而产生的雾状气体。

3.7 防撕裂保护装置

因外力的作用使输送带沿纵向撕开。

3.8 张紧力下降保护装置

带式输送机张紧方式分为液压油缸张紧式、张紧小车式、重锤式张紧装置三种。

当输送带张紧力下降,输送带和驱动滚筒间产生打滑时,使输送机自动停机并报警。

3.9 双向急停开关

带式输送机在紧急情况下,通过人为采用急停传感器配合拉线钢丝绳或安装急停按钮实现皮带机沿线双向急停功能。

4 安全要求

4.1 输送机应装备有跑偏、打滑、堆煤、烟雾、温度和自动洒水装置等

机械电气安全保护装置。

4.2 在主要运输巷道内(钢丝绳芯胶带)应安设的输送机应装备具有张紧力下降保护和防撕裂保护的装置,其性能应符合相关标准的规定。

4.3 在机头、机尾和改向点以及其他危险点应装设防止人员和设备受到防害的保护装置和警示标志。

4.4 输送机各零部件的表面温度不得超过150℃,机械摩擦制动时,不得出现火花。

4.5 输送机长度超过100m时,应设置沿线紧急停车装置。

4.6 输送机应运行平稳,不允许有异常的振动及声响。在起动与运行过程中,在输送带不允许有打滑和打带现象。负载运行时所有转动件均能灵活转动。

4.7 输送带在运行时,其边缘不得超出托辊管体和滚筒筒体的边缘。

4.8 制动装置和逆止装置工作应安全可靠。

4.9 各机电保护装置和电控装置,应反应灵敏,工作可靠。

5 安装要求:

5.1打滑保护

5.1.1安装要求:

胶带输送机打滑保护应安装在胶带机回程带上面,固定式带式输送机安装时,应装在机头卸载滚筒与驱动滚筒之间,当两驱动滚筒距离较远时,也可安装在两驱动滚筒之间,其它地点使用的胶带,应安装在回程带距机头较近处;简易综保应设在改向滚筒侧面,打滑保护安装时,传感器应采用标准托架固定在胶带机纵梁上,严禁用铁丝或其它物品捆扎固定。

5.1.2保护特性:

当输送带速度在10s内均在(50%~70%)Ve(Ve为额定带速)范围内,或输送带速度小于或等于50%时,或输送带速度大于或等于110%Ve时打滑保护应报警,同时中止带式输送机的运行,对带式输送机正常启动和停止的速度变化,打滑保护装置不应有保护动作。

5.1.3试验方法及试验周期

防滑保护装置试验方法有两种:一种是电感式防滑保护装置通过转动传感器方向,胶带输送机应能自动停机;另一种是将滚轮提起使其脱离皮带表面,胶带输送机应能自动停机。

防滑保护装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。5.2堆煤保护

5.2.1安装要求:

5.2.1.1两部胶带转载搭接处,堆煤保护触头应在卸载滚筒前方吊挂,保护触头吊挂高度不得高于卸载滚筒下沿,水平位置根据现场实际调整,安装时要考虑到洒水装置状况,防止堆煤保护误动作。

5.2.1.2使用溜煤槽的胶带,堆煤保护触头可安装在卸载滚筒一侧,吊挂高度不得高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不大于200mm。

5.2.1.3胶带与煤仓直接搭接时,要分别在煤仓满仓位置及溜煤槽落煤点上方各安装一个堆煤保护,两处堆煤保护都必须灵敏可靠。

5.2.1.4采用矿车或其它方式转载的地点,以矿车装满或接煤设施局部满载为基准点,堆煤保护触头距基准点应在200-300mm之间。

5.2.1.5堆煤保护控制线应自巷道顶板垂直引下,传感器触头垂直吊挂,并可靠固定,严禁随风流摆动,以免引起保护误动作。

5.2.1.6胶带机头安装有除铁器或其它设施不具备条件时,应加工专用托架安装,确保传感器固定牢固。

5.2.2保护特性:

堆煤保护装置在2s内连续监测到煤位超过预订值,应报警,同时,中止带式输送机运行。对于使用靠改变偏角或动作行程来进行煤位保护的这类堆煤保护装置,其保护动作所需的作用力不大于9.8N。

5.2.3试验方法及试验周期

堆煤保护试验方法:胶带输送机正常运行时,人为的推动堆煤保护传感器触头,使保护动作,以胶带输送机自动停机为正常。

堆煤保护试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。

5.3跑偏保护

5.3.1安装要求:

带式输送机的跑偏保护应成对使用,且机头、机尾处各安装一组,当胶带机有坡度变化时,应在变坡位置处安装一组,跑偏保护应用专用托架固定在胶带机纵梁上,对胶带机上带的偏离情况进行保护。

5.3.2保护特性:

1、当运行的输送带跑偏超过托辊的边缘20mm(如使用三联辊的胶带输送机超过70mm)时,跑偏保护装置应报警。

2、当运行的输送带超出托辊20mm(如使用三联辊的胶带输送机超过

70mm),经延时5—15S,跑偏保护装置应可靠动作,能够中止带式输送机的运行。

3、对于使用接触式跑偏传感器之类的跑偏保护装置,其保护动作所需作用于跑偏传感器中点正向力为20—100N。

5.3.3试验方法及试验周期

跑偏保护试验方法:带式输送机正常运行时,人为的推动跑偏传感器的滚动导杆,在延时5-10s后限位开关动作,以能自动停机为正常。

跑偏保护试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。

5.4 温度保护

5.4.1安装要求:

温度传感器应安装在皮带机的主动滚筒附近,温度探头应紧贴主滚筒外壁,距皮带机的主动滚筒和皮带接触面的10-15mm处。

5.4.2保护特性:

滚筒与皮带摩擦使其温度超限时,紧贴滚筒安装的检测装置(发射机)发出超温信号,接收机收到信号后,经3s延时,使执行部分动作,切断电动机供电,输送机自动停转,起到温度保护作用。

5.4.3试验方法及试验周期

温度保护传感器应由使用单位每天检查一次,每3个月更换一次。更换时,使用单位要提前到机电科领用合格的传感器,下井更换后的旧传感器应及时交由机电科试验。

5.5 超温自动洒水保护

5.5.1安装要求:

超温洒水保护传感器应固定在主传动滚筒瓦座上,采用红外线传感器时,传感器发射孔应正对主传动滚筒进行检测,传感器与主传动滚筒距离为10~15mm。

5.5.2保护特性:

在测温点处,温度超过规定时超温洒水装置应报警,同时能启动洒水装置,

喷水降温。

5.5.3试验方法及试验周期

自动洒水装置试验方法:在胶带机正常运行时,人为松动易熔棒拉紧绳后,洒水装置喷头均能喷水,并且断电停机为正常。

自动洒水装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。5.6烟雾保护

5.6.1安装要求:

胶带输送机烟雾保护应安装在胶带机头驱动滚筒下风侧10~15m处的胶带机正上方,烟雾传感器应垂直吊挂,距顶板不大于300mm,当输送机为多滚筒驱动时应以靠近机头处滚筒为准。

注:皮带机的烟雾保护安装前,必须在井上试验合格后方可入井安装,严禁在井下试验,每半年全矿井下使用皮带机的单位同一交皮带队统一试验,合格后,发放。

5.6.2保护特性:

连续2s内,烟雾浓度达到1.5时,烟雾保护应报警,中止带式输送机的运行,同时启动洒水装置,喷水降温。

5.6.3试验方法及试验周期

烟雾传感器每天检查一次,每3月更换一次。使用单位要提前到机电科领用合格的烟雾传感器,下井更换旧烟雾传感器交由机电科试验。

5.7防撕裂保护

5.7.1安装要求:

主运输胶带应在胶带落煤点下方向机头方向(胶带机为头部驱动时)10~15m位置,安装撕裂保护。撕裂保护应安装在胶带机上下两层胶带之间,保

护方式为压电式或牵引钢丝绳式的撕裂保护应加工标准托架,将撕裂保护固定在胶带机纵梁上,靠上层胶带方向。

5.7.2保护特性:

运行的胶带纵向撕裂时,撕裂保护应报警,同时中止胶带输送机的运行。5.7.3试验方法

按照生产厂家提供的使用说明书的相关要求,根据防撕裂传感器种类的不同,制定出相应的试验方法。

5.8 张紧力下降保护

5.8.1安装要求

按照张紧力下降保护使用说明书要求,根据张紧方式的不同,要安装在正确可靠的位置。

5.8.2保护特性

张紧力下降保护装置的作用是当输送带张紧力下降,输送带和驱动滚筒间产生打滑时,使输送机自动停机并报警。

5.8.3试验方法及试验周期

张紧力下降保护装置试验方法:在输送机停机状态下,对液压传感器式张紧力下降保护装置,人为将拉紧装置液压站溢流阀缓慢松动,当压力低于规定值时,以故障显示盘低压故障指示灯亮为正常。

对行程开关式张紧力下降保护装置,人为触动开关,应以故障指示灯亮则为正常。

张紧力下降保护装置试验周期:应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。

5.9 双向急停开关

5.9.1安装要求

输送机巷道内每隔100m要安装一个紧停开关,在装载点、人行过桥处、机头、机尾均应设有紧停开关,开关信号要接入带式输送机控制系统。

5.9.2保护特性

双向急停开关在任何一边的拉线上施加40-200N的力时,双向急停开关能中止带式输送机的运行,并能自锁和复位。

5.9.3试验方法及试验周期

急停拉线开关的试验方法是在胶带输送机正常运行时,人为拉紧钢丝绳后,胶带输送机能够停止运行,并且闭锁胶带输送机开关为正常。

急停拉线开关的试验周期:急停拉线开关应每天在检修期间试验一次,并填写试验记录。

6 试验制度

6.1 试验前试验人员必须与输送机集控室司机、前后部输送机司机及本输送机的各装载点司机联系确认无误后,方可进行试验。

6.2 试验人员对输送机的各种保护试验完毕后,必须当场填写试验记录并签字。发现问题要及时通知值班维修人员处理,严禁甩掉或拆除各类保护装置。

7 其它规定

7.1 机头、机尾、驱动段、给煤点、煤仓上口和其他旋转部位必须装设护栏和护罩。机头煤仓备有合格的安全带,在煤仓上口附近作业时必须使用安全带,严格执行一人作业一人监护制度。

7.2 机道内有人跨越带式输送机的地方,必须设立过桥。

7.3 胶带与底板有0.4m的安全间距,无胶带磨地板或积煤现象;胶带输送机边梁与巷道壁之间留有不小于0.5m的安全距离;机头和机尾处与巷帮的距

离不得小于0.7m。

7.4 在胶带输送机卸载点、装载点下皮带运行前方、驱动点的前方和机尾筒前方下皮带处要装设清扫器,清扫器接触面积不小于80﹪,清扫后的胶带表面不得粘带煤泥。

8 本规范由集团公司提出并起草,最终解释权归属集团公司。

附件二

转载机用人体红外热释电感应器安装标准

(暂行)

为了更有效的发挥转载机用红外线保护装置作用,对集团公司所用转载机红外保护装置的红外热释电感应器的安装进行统一规范,严格按标准进行安装,以达到更安全,更可靠。具体安装方法和要求如下:

转载机红外保护装置是利用红外热释电感应器辐射的红外线来感应进入危险区域的人体,从而来控制设备的运行。其中兖州中煤华安公司的保护装置外接两个红外热释电人体传感器,一路红外热释电人感传感器可直接控制语音报警箱提示工作人员进入危险区,请注意安全。另一路红外热释电人感传感器可直接控制设备的通断控制线路,当人员进入到第二个红外热释电传感器照射区域后,该装置的内置通断控制线路立即断开设备控制电源,设备马上停止工作。两感应器应安装在距破碎机锤头5米以外,安装时在转载机盖板上方加工安装架,安装夹角范围(向转载机尾方向)0~20O,同时保证感应器口对准转载机溜槽中心线,感应器口不应有外物遮挡。该装置红外线辐射夹角、灵敏度可以通过电位调节螺丝调节,一般不建议自行调节,如需调节应由专职电工进行调节。

带式输送机安全规范标准[详]

带式输送机安全规 1围 2规性引用文件 3基本要求 3.1输送机的设计应符合GB 50431和GB/T 17119的规定。 3.2输送机的制作应符合GB/T 10595的规定。 3.3输送机的使用条件应满足其正常工作条件。对有特殊要求的输送机,还应满 足相应的条件。 3.4输送机的安装应符合GB 50272的规定。电器装置的设计应符合GB/T25259 的规定;电器装置的安装应符合GB 50168,GB50169,GB50170,GB50254,GB50255的规定。 4安全规则 4.1设计和制作阶段 4.1.1 易挤夹部位的围 4.1.1.1 在经常有人接近的输送机的头部、尾部、拉紧部位和输送带改向部位是易挤夹部位(见图1和图2)。 4.1.1.2 凡是输送带不能被抬起,产生一个距挤夹点50mm以上距离之处的托辊与输送带之间,应被认为是易挤夹部位。因此,凸弧段相邻两组托辊的夹角大于3°之托辊处、承载分支输送带过渡区段的托辊处、导料槽下方的托辊处、压带轮下方的托辊处及压带轮与输送带之间也是易挤夹部位(见图3)。

4.1.1.3 如在上述部位设有护栏,但易挤夹部位处于图4所示位置与表1规定的尺寸之时,仍属易挤夹部位,也应设置防护装置。

4.1.2 滚筒的防护 滚筒的防护应采用防护罩(板)(见图5)或防夹楔(见图6)。 采用防护罩时,应符合图5和表2的规定。从防护罩(板)的边缘到滚筒(或压带轮、车轮)中心的距离e不应小于表2中的规定值,防护罩侧至滚筒体端面的距离(图5中的f)应按宽度不同,在20mm—80mm之间选取。防护罩可用金属框架加钢板或多孔板、钢板网、钢丝网制作。 采用防夹楔时,应在安装时保证防夹楔与输送带、滚筒间的间隙如图6所示。防夹楔的材质为减磨材料、型钢或钢板,其长度应等于滚筒体的长度,厚度50mm。

GB-50270-98-连续输送设备安装工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 连续输送设备安装工程 施工及验收规范 Code for construction and acceptance of Continuous Conveyer equipment inStallation engineering GB 50270—98 主编部门,原中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1 9 9 8年1 2月1日 中国计划出版社 1998 北京

关于发布《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项国家标准的通知 建标[1998]9号 根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项标准,已经有关部门会审。现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66—84同时废止。 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270—98 - 《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB50271—98 《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272—98 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273—98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274——98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275—98 《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276—98 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277—98 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—98 上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九八年八月二十七日

胶带输送机安装,规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 胶带输送机安装,规范 篇一:可伸缩胶带输送机安装规定及要求 可伸缩胶带输送机安装规定及要求 为进一步规范矿用皮带机的安装,确保安装标准及安全,现对矿机道、碛头胶带输送机的安装作如下规定和要求: 一、我矿现井下使用胶带输送机的胶带带宽为650mm和800mm两种规格。(附650mm和800mm断面图) 二、皮带输送机安装时,安装队须指定一名安装负责人,作业时组织作业人员对本规定进行学习,并对当班工作任务进行布置,并强调相关技术要求。 三、施工前的准备 1、对安装巷道按gb50213-20xx标准和矿相关要求验收,验收后对所存在的问题进行整治。 2、井下安装巷道使用的绞车应符合完好标准。 3、h架、纵梁、托辊运至皮带巷中,按安装要求的距离放置在底板上。 4、检查机头、机尾总成和相关装置,合格后装车运到 安装巷道,依安装顺序进行摆放,按规定加注润滑油。

5、准备各种安装和起吊用具。 6、装车要求: 1)装车使用完好的平板车、矿车。装车前,要先找好设备重心,装车要平稳。 2)装车时设备固定牢靠,不得晃动。 3)装机头、机尾设备等较大结构件或总成时,要在平板车上根据情况垫木枕方或旧皮带。 4)所有设备装车,高度宽度须符合入井要求。 7、卸车时,必须提前在车的前后打好“十”字挡杠。 8、在运输、卸车起吊过程中,应随时注意绞车、钢丝绳、滑轮等器具的完好. 9、在运输、卸车起吊过程中,起吊人员要站在起吊设备的斜上方的安全地带进行起吊、指挥,同时设专人观察顶板支护起吊装置及用具的可靠性,发现异常及时停止作业,排除不安全因素后方可重新作业。 10、设备部件在卸车、搬运、就位时,严防脚下打滑和碰脚挤手等事故的发生。 11、由测量组按设计要求标定巷道和皮带中心线。皮带中心线距皮带机侧巷帮不低于0.85米,机头位置中心线距巷帮距离(见附图1、2),机道内所有低于0.85米的地段作开帮处理,开帮后及时补打锚杆支护。 12、清理巷道底板,平整从机头安装位置到过渡架50m

主运输系统胶带机02

主运输系统胶带机(天信变频器)安全技术操作规程 系统控制说明:系统整体运行及外围设备的运行由变频器控制,系统正常启停及胶带机各项保护功能通过华宁控制器控制 一、一般规定 1、操作人员必须经过培训,经考试合格发证后,方可持证上岗。 2、操作人员必须掌握整个设备的结构、性能、工作原理,并做到会使用、会维护、会保养、会排除一般性故障。 3、操作人员必须熟悉矿井整个运输系统及各胶带之间的通讯联系方法。 二、开机前检查 1、检查各部位紧固件、连接件是否齐全、牢固,各转动部位是否灵活可靠。 2、检查各驱动滚筒、导向滚筒有无开焊或开胶,有无轴向窜动,润滑是否良好。 3、检查上、下托辊有无缺失、脱落或损坏。 4、检查沿线过桥是否牢固、可靠。 5、检查各部位清扫器有无缺损和磨损超限,清扫器与胶带的接触面不小于70%。 6、对变频器进行如下检查: 1)变频器电源指示正常。无故障显示。冷却系统管路及水位正常。 7、对减速器等进行如下检查: 1)减速器油位正常,无渗漏。冷却装置完好。连轴器连接可靠。逆止器、制动器完好可靠,油位正常。 8、对电机进行如下检查: 1)电机清洁完好,冷却风扇齐全。前后轴承润滑良好,测温装置工作正常。电缆无损伤、松动,接地可靠。 9、对张紧装置进行如下检查: 1)液压站完好,油位及管路连接正常,无渗漏。 2)液压绞车完好,减速器润滑良好,液压马达无渗漏,滚筒排绳整齐。 3)张力监测装置齐全完好,压力显示正常。 4)钢丝绳外观、润滑良好,断丝不超限,无锈蚀,接头连接牢固可靠。滑轮润滑良好,无脱绳现象。 5)游动小车行走灵活,无卡阻、脱轨现象,轨道平整,限位器完好可靠。制动器动作灵活,制动可靠。 6)检查手动换向阀手柄位置是否正确。 9、制动器、逆止器完好可靠。制动器闸瓦间隙符合要求,磨损不超限,闸瓦磨损保护齐全。液压站完好,油位及管路连接正常,无渗漏。 10、受料点导料槽齐全完好,导料槽胶板与胶带之间的间隙适当。落料点缓冲装置齐全完好,磨损不超限。 11、检查胶带是否处于滚筒和托辊中心线位置,无卡阻、磨边现象。胶带无划伤、纵撕、断裂、脱胶现象,接头无损坏、开胶。 12、各种防护装置是否齐全、完好。 13、对电控和保护装置进行如下检查: 1)检查系统供电是否正常。检查高、低压开关柜各指示灯和仪表是否正常。 2)检查高压开关柜手车是否到位、柜门是否关牢。检查胶带机控制器显示画面的各项数据是否正常。 3)检查胶带机保护装置控制器的各项显示是否正常,各项保护是否处于正常工作状态。 4)检查各项安全保护装置、传感器和电气闭锁是否齐全、灵敏、可靠,固定是否牢固。 5)检查通讯和多功能扩音电话工作是否正常。 14、检查烟雾报警及超温自动洒水装置是否完好。每班检查温度传感器并清理传感器探头。 15、确认系统上没有任何威胁人身和设备运行安全的作业人员。检查煤仓煤位情况。 16、检查完毕,确认无误后,本胶带机具备起车条件。

GB1478493《带式输送机安全规范标准》

带式输送机安全规范 GB 14784—93 国家技术监督局1993—12—27批准1994—08—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了带式输送机(以下简称输送机)在设计、制造、安装、使用、维护等方面最基本的安全要求。 本标准适用于输送各种块状、粒状等松散物料以及成件物品的输送机。 对于输送易燃、易爆、毒害、腐蚀、有放射性等物料的输送机除遵守本标准外还应遵守相应的专用安全标准。 2 引用标准 GB 4064 电气设备安全设计导则 GB 10595 带式输送机技术条件 GBJ 232 电气装置安装工程施工及验收规范 3 一般规定 3.1 输送机在正常工作条件下应具有足够的稳定性和强度。 3.2 电气装置的设计与安装必须符合GB 4064和GBJ 232的规定。 3.3 未经设计或制造单位同意,用户不应进行影响输送机原设计、制造、安装安全要求的变动。 3.4 输送机必须按物料特性与输送量要求选用,不得超载使用,必须防止堵塞和溢料,保持输送畅通。 a.输送带应有适合特定的载荷和输送物料特性的足够宽度; b.输送机倾角必须设计成能防止物料在正常工作条件下打滑或滚落; c.输送机应设置保证均匀给料的控制装置; d.料斗或溜槽壁的坡度、卸料口的位置和尺寸必须能确保物料靠本身重力自动地流出; e.受料点应设在水平段,并设置导料板。受料点必须设在倾斜段时,需设辅助装料设施; f.垂直拉紧装置区段应装设落料挡板; g.受料点宜采取降低冲击力的措施。 3.5 输送粘性物料时,滚筒表面、回程段带面应设置相适应的清扫装置。倾斜段输送带尾部滚筒前宜设置挡料刮板。消除一切可能引起输送带跑偏的隐患。 3.6 倾斜的输送机应装设防止超速或逆转的安全装置。此装置在动力被切断或出现故障时起保护作用。 3.7 输送机上的移动部件无论是手动或自行式的都应装设停车后的限位装置。 3.8 严禁人员从无专门通道的输送机上跨越或从下面通过。

胶带机安装施工方案

1 概述 邢钢180m2烧结机工程(A标段)共安装带式输送机34台,分别位于烧结室、配料室、燃料外配室、混合室、制粒室、第一、第二筛分室、成品取样室、4#~8#转运站及各胶带机通廊中。 各胶带机数据见附表一。 2 编制依据 2.1邢钢180m2烧结机工程胶带机安装图 2.2《胶带机安装使用说明书》 2.3《机械设备安装工程施工及验收规范通用规定》(GB50231-98) 2.4 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》(GB50270-98) 3施工前的准备工作 3.1安装前应根据验收规格对设备基础进行验收,并熟悉安装技术要求和输送机图纸要求。 3.2对照装配图和装箱单清点零部件数量,检查其质量,如有损伤或质量问题应进行修整或更换。 3.3熟悉整机及各部件(配套件、外购件)的产品说明书,了解安装、调试方法、技术要求,注意事项及专用工具等。 3.4安装前为方便施工,安装现场要清理干净,各厂房内的天车、电动葫芦应安装完毕,调试合格。 4施工方法 4.1固定带式输送机整机由以下部件组成:输送带、驱动装置、滚筒、托辊、拉紧装置、机架、漏斗、导料槽、清扫器、卸料槽等。 其安装顺序为: 放线→安装机架(头架-中间架-尾架)→安装下托辊及改向滚筒→安装上托辊→拉紧装置、传动滚筒、驱动装置→放皮带→输送带接头→张紧输送带→安装清扫器、逆止器、导料槽及护罩等辅助装置→无负荷试车。 4.2输送机安装的重合度、垂直度等的允许偏差和检验方法如下表所

4.2.1胶带机金属构件的安装质量对整机的性能有很大的影响,安装时要检测下列各项精度指标: 另外,在任意25m长度范围内,机架中心线的直线度不得大于5mm,对于可逆运行的带式输送机,因其输送带跑偏的可能性较大,应提高安装精度,其中心线直线度控制在上述数值2/3以内。 4.2.1.3由于此工程中胶带机纵梁均由我方制作,特对纵梁制作作如下要求: a.为保证纵梁上固定托辊架的螺栓孔位置准确,可先将纵梁反向,使固定下托辊的表面朝上,点焊到中部支腿上,按图纸尺寸先钻好固定下托辊架螺栓孔,再将纵梁拆下正装,钻出固定上托辊架的螺栓孔,这样便于施工及保证精度。 b.对于弧形纵梁应事先在制作工厂将弧度煨好,要求对应的左右两边弧度一致。

带式输送机综合保护安装标准(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带式输送机综合保护安装标准 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

带式输送机综合保护安装标准(标准版) 综保主机,要安装在专用的固定板上,固定板要安装在操作硐室的墙壁上;四角预埋螺丝固定在墙壁上。主机的接线要通过接线孔引到板的后面,用电缆勾按照标准吊挂整齐。 1.跑偏保护,安装在机头架的尾部,距机头卸载点5m—15m的地方,用厚8mm铁板做架,固定在角铁架上,高度以胶带的边缘对准防跑偏开关打杆的中部。 2.速度保护,安装在从动滚筒或卸载滚筒侧面处,磁铁安放在滚筒上,速度传感器用支架固定,并安设在胶带机架上。传感器必须安放在磁铁运行轨迹上,磁铁与传感的距离是15mm—20mm之间,确保正常扫描测速。 3.烟雾保护,安装在驱动滚筒的下风口5—15m处巷道顶板上;根据巷道长度而定,巷道够长尽量放远。 4.超温洒水保护,安装在主驱动滚筒的地方,传感器探头离滚

筒胶带距离10mm—15mm之间,洒水用3个喷头对准胶带的中心部位,喷头间距220mm,喷头离胶带400mm—450mm之间,要用电磁阀自动控制超温洒水喷头。 5.堆煤保护,堆煤保护安装在卸载滚筒前侧面机架上,和侧面胶带机架边对齐,前伸距离200mm—800m,根据卸载煤流的射程调整距离,如果是搭接转载,打杆高度应在两转载中间,如果卸载点是仓口,打杆高度在仓口上200mm以下,堆煤保护传感器触头不得高于卸载滚筒下沿,用支架安装牢固。 6.皮带机沿线急停装置,沿线双向急停开关要求从机头卸载部至机尾全线,沿皮带机架杆按照厂家安装使用说明书规定的标准要求的距离安装,急停传感器使用专门加工的固定板并用螺栓固定在人行侧皮带机H架上,连接电缆固定在皮带机道电缆钩上,在相应的急停开关位置引出线沿巷道顶板接线至各急停开关和皮带机综合保护器主机,电缆线固定要平直规范牢固。原则上使用直径不底于Φ4mm的涂塑钢丝绳(各单位自备)为急停拉线,每头使用不少于1个钢丝绳卡固定,同时使用专用托绳装置,拉线钢丝绳吊挂点每6米

煤矿井下胶带运输机集控系统研究

煤矿井下胶带运输机集控系统研究 【摘要】矿井数字化、信息化、现代化建设中,井下胶带运输集控系统也成为了现代化矿井的发展趋势。文章介绍了胶带运输集控系统的组成、功能,设计规划以及控制原理,实现了井下胶带运输系统的自动、安全和稳定运行。 【关键词】胶带运输;集中控制;系统接入 1 发展现状 随着矿井自动化控制、计算机技术、网络技术的发展,近年来自动化控制和网络技术在煤矿井下生产中也得到了应用。井下胶带运输集控系统也成为了现代化矿井的发展趋势。现在大型煤矿井下胶带动辄几十部,总运输距离上万米,选用一套矿用胶带机监控系统对井下运煤皮带进行集中监测和控制,就显得尤为重要。 2 组成与功能 控制系统由主站、分站及检测传感元件组成。控制分站安装于胶带机现场,完成对胶带机的信号检测和执行控制,每个分站可以对响应的胶带机进行单独控制,主站设于井下集中控制室内,以手动和自动方式对胶带运输系统的工作状态、故障性质、故障地点、煤仓煤位、运煤量等重要信息进行显示,并能遥控胶带机、给煤机等设备的开停和相关皮带之间的闭锁控制每条皮带;主要检测保护有:胶带速度、胶带跑偏、紧急闭锁、物料探测、设备开停、烟雾、堆煤、运煤量及温度保护、灭火撒水保护、防尘撒水保护、断带保护、撕裂保护等。系统应该具有信息联网功能,在调度中心能发布控制命令并能监视该系统所需运行参数和该系统设备运行画面情况。 3 胶带机集控系统规划 采用Profibus现场总线+井下工业以太网的模式。 控制方案设计 系统的控制方案是:PLC主控分站+ 人机界面操作屏。系统主要由控制中心、传输网络和井下控制器等组成。 3.1 控制中心 控制中心设置在调度指挥控制中心,通过工作站和工业电视对胶带机及相关设施进行集中控制和监视。 3.2 现场总线+工业以太网网络结构

胶带输送机安装验收标准

胶带输送机安装验收标 准 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

胶带运输机安装验收标准 1 主题内容及适用范围 本标准规定了胶带运输机的安装技术要求及质量标准。 本标准适用于胶带运输机的安装和检查管理。 2 设计安装标准 2.1 皮带机巷道高度不低于2.4m,胶带输送机巷道行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.8m,非行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.5m,行人侧和机头、机尾处高度不得低于1.8m。胶带输送机电机安设在非人行道侧时,电机外沿与巷帮支护的间隙不得小于0.7m。 2.2 皮带机严格按巷道中心线和腰线为基准进行安装,距离偏差不得超过10mm,做到平、直、稳,传动滚筒、转向滚筒安装时其宽度中心线与胶带输送机纵向中心线重合度不超过滚筒宽度的2mm,其轴心线与胶带输送机纵向中心线的垂直度不超过滚筒宽度的2/1000,轴的水平度不超过0.3/1000。胶带输送机巷道平直,在纵向方向上,机头、机尾滚筒中心线及机身应成一条直线, 机头、机身、机尾的中心线,其偏差为≤2mm。机身要直,沿皮带机中心线不允许有弯曲、折线,确需胶带机弯曲运行需有设计并做专题汇报。在铅垂面上允许有弯曲,上凸段的曲率半径不小于40m,下凹段经计算满足空载时不飘带。机身左右要保持水平,如果巷道底板不平整时,要垫实H架,不得悬空。 2.3 司机有操作峒室,操作峒室设在机头的一侧或侧前方,严禁设在机头前方。操作峒室高度不小于2m,宽度不小于1.5m,深度不小于

0.7m,若安设操作台后,操作台距输送机间距大于0.8m时,可不设操作硐室。 2.4 胶带输送机配套的电气设备不得占用人行道并且与巷邦的间隙不小于0.2m,不满足时要开壁龛,壁龛高度不小于1.8m,深度满足以上要求,长度根据设计的设备台数满足设备与设备之间距离不小于0.5m,非行人侧设备与巷邦之间的距离不小于0.2m。 2.5 胶带输送机巷道积水点,必须设有水仓,并安设排水装置,水仓的容积满足该积水点1小时的涌水量,但最小不得小于1m3。 2.6 皮带输送机的选型符合设计要求,安装后皮带机试运转要有记录。两部皮带机搭接时,若中心线重合,搭接长度不低于800mm,卸载滚筒底皮带离上部皮带机胶带外缘高度不低于500mm,若中心线存在角度,要求卸载滚筒底皮带离上部皮带机胶带外缘高度不低于500mm,延皮带机中心线卸载煤流正好能卸载到上部皮带机中线线上。 2.7 倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,必须同时装设防逆转装置和制动装置;下运时,必须装设制动装置。带式输送机应加设软启动装置,下运带式输送机应加设软制动装置。液力偶合器严禁使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限)。 2.8 胶带输送机各运转部位运行正常无异声,无颤动,紧固件牢固可靠,密封处不漏油,滚动轴承温度不超过80℃。减速箱内油质、油量合格,温升不超过规定值。 3 机头、储带仓标准

胶带机电气设备安装及调试资料讲解

胶带机电气安装及调试 生产服务中心皮带队

目录 第一章认识胶带机电气设备及其附件第二章设备运输及摆放 第三章电缆的铺设和接线 第四章单机调试及试运转

第一章认识胶带机电气设备及其附件 1、移动变压器:产品是北京朗威达公司和北京四博连公司生产的容量为1250KV A、1600KV A、2000KV A移动变压器。 2、组合开关:常州联力公司的KJZ-11和14路开关。

联力开关性能介绍: KJZ2-1500/1140Z矿用隔爆兼本质安全型智能真空组合开关适用于含有甲烷混合气体、具有煤尘爆炸危险的煤矿井下。在交流50HZ,电压1140V的供电线路中,对胶带输送机主电机、油泵电机、冷却风扇电机及胶带张紧电机、卷带电机进行起动、停止控制,并能对电动机及供电线路进行保护。可内置CST控制及显示组件,实现胶带输送机软起动控制。组合开关配有127V和220V辅助电源,供外部照明和控制系统。 2、皮带保护控制器:天津华宁控制器 使用天津华宁公司的KTC101Z型控制器及其配套产品如下图所示。

注:1、门锁,2、急停按钮,3、显示屏,4、键盘,5、按钮,6、电源箱。 (1)、KTC101-Z主控制器适用于煤矿井下,有煤尘及爆炸性气体的环境下,是KTC101通讯控制系统的主控制器单元。包括主控CPU 模块,10.4寸彩色液晶显示屏操作键盘等。该主控制器功能强大、适用性强、显示界面友好、工作可靠、灵活方便。 主要功能和特点: ——现场和远程程序传输及数据监视 ——控制器集中式管理和分布式控制 ——2条CS通讯控制线

——单CS通讯控制线,通讯距离长达4KM ——语言报警、语音通讯 ——启停操作、信息查询、急停、闭锁 ——参数设置、状态信息查询 ——工作状态图形及提示信息,动态彩色液晶显示 (2)、KDW101矿用隔爆兼本质安全型电源适用于煤矿井下,有煤尘及爆炸性气体的环境下,作为KTC101通讯控制系统的直流本质安全型工作电源。 3、急停开关和扩音电话和其他附件

煤矿胶带运输机安装标准

胶带运输机安装、运行标准 1 主题容及适用围 本标准规定了胶带运输机的安装技术要求及质量标准。 本标准适用于胶带运输机的安装和检查管理。 2 设计安装标准 2.1 皮带机巷道高度不低于2.4m,胶带输送机巷道行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.8m,非行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.5m,行人侧和机头、机尾处高度不得低于 1.8m。胶带输送机电机安设在非人行道侧时,电机外沿与巷帮支护的间隙不得小于0.7m。 2.2 皮带机严格按巷道中心线和腰线为基准进行安装,距离偏差不得超过10mm,做到平、直、稳,传动滚筒、转向滚筒安装时其宽度中心线与胶带输送机纵向中心线重合度不超过滚筒宽度的2mm,其轴心线与胶带输送机纵向中心线的垂直度不超过滚筒宽度的2/1000,轴的水平度不超过0.3/1000。胶带输送机巷道平直,在纵向方向上,机头、机尾滚筒中心线及机身应成一条直线, 机头、机身、机尾的中心线,其偏差为≤2mm。机身要直,沿皮带机中心线不允许有弯曲、折线,确需胶带机弯曲运行需有设计并做专题汇报。在铅垂面上允许有弯曲,上凸段的曲率半径不小于40m,下凹段经计算满足空载时不飘带。机身左右要保持水平,如果巷道底板不平整时,要垫实H架,不得悬空。 2.3 司机有操作峒室,操作峒室设在机头的一侧或侧前方,严禁设在机头前方。操作峒室高度不小于2m,宽度不小于1.5m,深度不小于0.7m,若安设操作台后,操作台距输送机间距大于0.8m时,可不设操作硐室。 2.4 胶带输送机配套的电气设备不得占用人行道并且与巷邦的间隙不小于0.2m,不满足时要开壁龛,壁龛高度不小于 1.8m,深度满足以上要求,长度根据设计的设备台数满足设备与设备之间距离不小于0.5m,非行人侧设备与巷邦之间的距离不小于0.2m。 2.5 胶带输送机巷道积水点,必须设有水仓,并安设排水装置,水仓的容积满足该积水点1小时的涌水量,但最小不得小于1m3。 2.6 皮带输送机的选型符合设计要求,安装后皮带机试运转要有记录。两部皮带机搭接时,若中心线重合,搭接长度不低于800mm,卸载滚筒底皮带离上部皮带机胶带外缘高度不低于500mm,若中心线存在角度,要求卸载滚筒底皮带

钢丝绳芯胶带输送机安全技术规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD575 钢丝绳芯胶带输送机安全技术规范通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

钢丝绳芯胶带输送机安全技术规范 通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一.设计选型、到货验收及保管 ㈠.?设计选型必须符合国家有关技术政策。遵循技术先进、经济合理的原则。具备可靠性高、运行费用低、维修方便等特点。选 购的设备必须有鉴定证书和生产许可证,防爆设备必须有产品合格证、防爆合格证和煤矿矿用产品安全标志。 ㈡设计选型后必须由分管领导组织有关部门进行设计审查通过后,组织实施。 ㈢设备到货后,有关部门按设备装箱单和技术文件要求查验设备、附机、随机配件及技术资料,验收发现缺件、破损、严重锈蚀、资料不全等问题,由采购部门负责解决。技术资料至少有以下十种: 1.使用说明书 2.产品出厂合格证(防爆合格证、安全标志准用证) 3.基础图 4.设备总装图

井下胶带机安装及胶带敷设施工方案

施工方案 工程名称:青菜冲矿2号主胶带(从3号给料胶带延伸至4号给料胶带)建设单位(盖章) 审批职称 监理单位(盖章) 审批职称 总承包单位(盖章) 审核职称 批准职称 施工单位(盖章) 编制职称 审核职称 编制日期年月日

目录 No table of contents entries found. 一、工程概况 施工地点位于青菜冲矿610,给料胶带机的改向滚筒(2个)、传动滚筒、电机减速机,液压接紧装置及拉紧小车、支座,由矿业总公司提供,材料倒运从用沙坝矿1070南1胶带拆除倒运至青菜冲矿610,距离约15km,胶带机材料,振动放矿机和电磁除铁器,钢平台材料由机电公司提供,材料倒运从用机电至青菜冲矿610,距离约12km;作业点环境恶劣,通风性差,巷道内有大量烟雾(炮烟、焊接烟雾等有毒气体)且不易排出,施工必须采取安全措施,如佩戴防毒面具、水鞋、矿灯等。2号主胶带机延伸安装500米,4

号给料带机安装332米,振动放矿机2台,安装除铁器1套,缓冲床安装2台,制作安装漏斗、联合平台等。 二、编制依据 1、工作联系单 2、施工图纸 3、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 4、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 6、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 三、施工组织 1、施工项目负责人:先思海 2、施工项目技术负责人:郑银 3、现场安全负责人:先凤权 4、施工地点:青菜冲矿610 5、施工机具: (1)、川路车、双排座、8吨吊车、16吨吊车; (2)、电焊机10台,10平方毫米动力线1000米; (3)、2吨、5吨、8吨螺旋千斤顶各6个; (4)、1吨、2吨、5吨、10吨手拉葫芦各8个; (5)、10mm、16mm、20mm钢丝绳扣个6对,20mm麻绳500m; (6)、框式水平仪4把,水平管100m,百分表4块; (7)、二锤、榔头、活动扳手、梅花扳手、钢板尺; (8)、1.5平方毫米两芯电缆1000米。

胶带输送机安装应满足以下技术标准要求示范文本

文件编号:RHD-QB-K6338 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 胶带输送机安装应满足以下技术标准要求示范 文本

胶带输送机安装应满足以下技术标 准要求示范文本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)电器开关选型符合实际需要,各种保护装置齐全,动作灵敏可靠;各种保护整定值符合设计要求;电气开关和小型电器分别按要求上板、上架,摆放位置无淋水,有足够行人和检修空间,电缆悬挂整齐、规范。通讯信号系统完善,布置合理,声光兼备、清晰可靠。 (二)胶带输送机敷设必须满足以下条件:行人侧输送机机架外沿至巷帮或棚腿间距有不小于 700mm的行人空间,另一侧有不少于500mm的检修空间,否则制定专项措施。安装中心线符合设计要

求,与设计中心线左右偏差不大于50mm。 (三)胶带机机头驱动部位巷道底板必须平整、坚实,驱动装置布置在巷道行人侧,便于安装检修;驱动装置与巷道之间间距大于500mm。 (四)安装时根据巷道实际情况或胶带机服务时限采用混凝土硬化地面或采用不少于9块长度不小于2000mm,宽不小于200mm,厚度不小于 75mm的方木做垫木将机头驱动装置段底板进行平整;所采用方木敷设应平行于传动滚筒轴向中心线,调平、找正、垫实,相互连接成为一体。 (五)机头驱动装置必须有妥善、可靠的固定措施保证机头不上窜下滑;一般采用地锚拉紧。地锚设置:采用数量不少于六根Φ 20×2200mm高强锚杆或直径不小于30mm长度不小于1.5m的专用地锚,垂直或略倾斜打入底

胶带输送机安装验收标准

胶带运输机安装验收标准1主题内容及适用范围 本标准规定了胶带运输机的安装技术要求及质量标准。 本标准适用于胶带运输机的安装和检查管理。 2设计安装标准 2.1皮带机巷道高度不低于2.4m,胶带输送机巷道行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.8m,非行人侧输送机与巷帮的间隙不小于0.5m,行人侧和机头、机尾处高度不得低于1.8m。胶带输送机电机安设在非人行道侧时,电机外沿与巷帮支护的间隙不得小于0.7m。 2.2皮带机严格按巷道中心线和腰线为基准进行安装,距离偏差不得超过10mm,做到平、直、稳,传动滚筒、转向滚筒安装时其宽度中心线与胶带输送机纵向中心线重合度不超过滚筒宽度的2mm,其轴心线与胶带输送机纵向中心线的垂直度不超过滚筒宽度的2/1000,轴的水平度不超过0.3/1000。胶带输送机巷道平直,在纵向方向上,机头、机尾滚筒中心线及机身应成一条直线,机头、机身、机尾的中心线,其偏差为≤2mm。机身要直,沿皮带机中心线不允许有弯曲、折线,确需胶带机弯曲运行需有设计并做专题汇报。在铅垂面上允许有弯曲,上凸段的曲率半径不小于40m,下凹段经计算满足空载时不飘带。机身左右要保持水平,如果巷道底板不平整时,要垫实H架,不得悬空。

2.3司机有操作峒室,操作峒室设在机头的一侧或侧前方,严禁设在机头前方。操作峒室高度不小于2m,宽度不小于1.5m,深度不小于0.7m,若安设操作台后,操作台距输送机间距大于0.8m时,可不设操作硐室。 2.4胶带输送机配套的电气设备不得占用人行道并且与巷邦的间隙不小于0.2m,不满足时要开壁龛,壁龛高度不小于1.8m,深度满足以上要求,长度根据设计的设备台数满足设备与设备之间距离不小于0.5m,非行人侧设备与巷邦之间的距离不小于0.2m。 2.5胶带输送机巷道积水点,必须设有水仓,并安设排水装置,水仓的容积满足该积水点1小时的涌水量,但最小不得小于1m3。 2.6皮带输送机的选型符合设计要求,安装后皮带机试运转要有记录。两部皮带机搭接时,若中心线重合,搭接长度不低于800mm,卸载滚筒底皮带离上部皮带机胶带外缘高度不低于500mm,若中心线存在角度,要求卸载滚筒底皮带离上部皮带机胶带外缘高度不低于 500mm,延皮带机中心线卸载煤流正好能卸载到上部皮带机中线线上。 2.7倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,必须同时装设防逆转装置和制动装置;下运时,必须装设制动装置。带式输送机应加设软启动装置,下运带式输送机应加设软制动装置。液力偶合器严禁使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限)。

哈拉沟煤矿胶带机司机培训复习题

胶带机司机培训复习题 1.设备维护的“三知、四会”的主要内容是:知设备结构、知设备性能、知安全保护装置、会保养、会维护、会操作、会处理一般故障。 2.带式输送机包括:机头部、托辊及机架、机尾部、输送带、拉紧装置、清扫装置等部分。 3.《煤矿安全规程》第十条规定:入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。 4.煤矿安全生产的方针是安全第一,预防为主,综合治理。 5.井口房和通风机房附近20 m内,不得有烟火或用火炉取暖。 6.电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得超过0.5%,只有在检查证明作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时,方可进行作业。 7.检查胶带清扫装置与输送带接触是否正常,清扫器与输送带距离不大于2-3MM,并有足够压力,接触长度应在85%以上。 17.胶带机由哪几部分组成? 答:(1)胶带(2)托辊(3)驱动装置(4)拉紧装置(5)保护装置(6)电控装置(7)逆止装置(8)制动装置 18.托辊有几种? 答:胶带机的主要托辊有:承载托辊(上托辊),回程托辊(下托辊),调心托辊,缓冲托辊。 19.皮带的八大保护是什么? 答:闭锁. 跑偏. 烟雾. 堆煤. 打滑. 纵撕. 断带. 超温洒水。 20.《煤矿安全规程》对井下胶带运输机的胶带有何要求? 答:井下胶带运输机应用不延燃皮带。 21.减速机的常见故障有哪些?其发热和响声不正常的主要原因是什么? 温度过高,轴承发热,齿轮掉齿或轴承磨损严重 发热——轴承磨损严重,造成间隙过大,轴承窜动 响声不正常——齿轮掉齿,对轮不同心,振动。 22.托辊的作用是什么? 答:托辊的作用是支撑胶带,减少胶带运行阻力,并使胶带的垂度不超过一定的限度,以保证胶带平稳的运行。 23.胶带运输机的工作原理如何? 答:胶带绕过主动滚筒和机尾滚筒形成一个无极的环形带。上下两胶带都支撑在托辊上,拉紧装置给胶带以正常运转所需的张力,工作时,驱动滚筒通过与胶带之间的摩擦力带动胶带运行,货载在胶带上和胶带一起运动。 24.使用难燃液或水为工作介质的液力偶合器应有什么特殊保护装置? 答:必须装设易熔塞,易爆塞。 25.液力偶合器对易熔塞.易爆塞安装数量有何要求? 答:安装数量各不少有一个。 26.清扫器的作用什什么? 答:清扫器是为清理卸载后胶带表面上的浮煤(或粘着物)。 27.胶带接头有哪两种? 答:有机械接头和硫化接头。 28.带式输送机用的制动装置有哪几种?

胶带输送机安装施工技术措施方案

整体解决方案系列 胶带输送机安装施工技术 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24805胶带输送机安装施工技术措施Technical measures for installation and construction of belt conveyor 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程主要将原来安装的DSP1063/1000型胶带输送机向一采运输巷迎头方向继续延长。本次安装的皮带机全长470m,运输量630T/h,带宽1000㎜,带速2m/s。本次安装皮带机的巷道坡度由机头向机尾方向为8、0、3,其中8坡段50米、0坡段250米、4.5坡段170米。拉紧装置用绞车型号为:JDSB-4,机头部分传动装置安装在右侧,主电机型号为:JDSB-125,减速器型号为:DSP-1063/1000,速比:24.644。 二、施工前的准备工作 1、图会审记录,施工前应由矿方组织有关人员对图纸进行会审,领会设计意图,了解安装技术要求并对审查出来的问题及时与有关部门研究解决,以利于施工顺利进行,并做好详细记录。

2、组织所有施工人员学习施工措施和施工图纸,加强安全知识的培训,并使每位工人都熟悉施工现场及相关的安装图纸和技术资料。 3、设定好施工步骤和施工程序,准备好施工期间所需的技术图纸,再根据施工工作量及各段施工的难易程度具体分配机电安装人员。 4、施工所需设备及工器具的准备,见附表I。 三、安装基准点的确定 根据安装图、矿建基础图,由测量人员与机电技术人员一起将胶带输送机中心线和机尾滚筒中心线分别依次挂出。 四、设备的运输 将皮带的“H”型支腿、中间架、皮带等设备装到矿车和平板车上,利用付斜井Φ1.6m提升绞车将设备运到付斜井井底车场,利用25KW调度绞车将设备运到20暗斜井、一采轨道巷、一采轨皮联巷、一采皮带巷,将设备按设计要求依次摆放就位。由于运输设备时经过的坡度较多,因此运输设备前在井上用钢丝绳将设备牢固捆绑在花车、平板车和矿车里。 五、施工步骤与施工方法

带式输送机综合保护安装标准

行业资料:________ 带式输送机综合保护安装标准 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

带式输送机综合保护安装标准 综保主机,要安装在专用的固定板上,固定板要安装在操作硐室的墙壁上;四角预埋螺丝固定在墙壁上。主机的接线要通过接线孔引到板的后面,用电缆勾按照标准吊挂整齐。 1.跑偏保护,安装在机头架的尾部,距机头卸载点5m—15m的地方,用厚8mm铁板做架,固定在角铁架上,高度以胶带的边缘对准防跑偏开关打杆的中部。 2.速度保护,安装在从动滚筒或卸载滚筒侧面处,磁铁安放在滚筒上,速度传感器用支架固定,并安设在胶带机架上。传感器必须安放在磁铁运行轨迹上,磁铁与传感的距离是15mm—20mm之间,确保正常扫描测速。 3.烟雾保护,安装在驱动滚筒的下风口5—15m处巷道顶板上;根据巷道长度而定,巷道够长尽量放远。 4.超温洒水保护,安装在主驱动滚筒的地方,传感器探头离滚筒胶带距离10mm—15mm之间,洒水用3个喷头对准胶带的中心部位,喷头间距220mm,喷头离胶带400mm—450mm之间,要用电磁阀自动控制超温洒水喷头。 5.堆煤保护,堆煤保护安装在卸载滚筒前侧面机架上,和侧面胶带机架边对齐,前伸距离200mm—800m,根据卸载煤流的射程调整距离,如果是搭接转载,打杆高度应在两转载中间,如果卸载点是仓口,打杆高度在仓口上200mm以下,堆煤保护传感器触头不得高于卸载滚筒下沿,用支架安装牢固。 6.皮带机沿线急停装置,沿线双向急停开关要求从机头卸载部至机 第 2 页共 7 页

悬挂输送机安装施工工艺标准

悬挂输送机安装工艺标准 (标准编号) 1. 适用范围、分类组成 1.1 适用范围 本工艺标准适用于牵引式悬挂输送机、积放式悬挂输送机、拖式悬挂输送机和单轨小车悬挂输送机的安装工程。 1.2 分类 按输送物料的方法划分为:牵引式悬挂输送机和积放式悬挂输送机。 按牵引构件型式划分为:链式悬挂输送机和钢丝绳悬挂输送机。 按驱动特性划分为:单机驱动悬挂输送机和多机驱动悬挂输送机。 1.3 组成: 1.3.1 牵引式悬挂输送机为单层轨道,牵引构件直接与承载吊具相连并牵引其运行(见图1.3.1);牵引式悬挂输送机可分通用悬挂输送机和轻型悬挂输送机。 图1.3.1 牵引式悬挂输送机结构 1.3.2 积放式悬挂输送机为双层轨道,上层牵引轨道上的牵引构件并不与下层承载轨道上携带承载吊具的承载小车相连,而是靠牵引构件上的推杆或四轮推钩推动承载小车运行(见图1.3.2)。积放式悬挂输送机可分通用积放式悬挂输送机和轻型积放式悬挂输送机。

图1.3.2 积放式悬挂输送机结构 1.3.3 悬挂输送机是由驱动装置、张紧装置、回转装置、牵引装置、滑架、轨道、上下坡捕捉器、温度伸缩接头和电气控制柜等部件组成。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 取得完整的设计文件和设备技术文件 2.1.2 进行图纸会审并形成记录 2.1.3 对其到货的悬挂输送机进行现场察看,阅读其安装说明及试运转要求。 2.1.4 编制施工方案并获得监理单位(或其它相应权力部门)的批准,对施工班组进行技术交底。 2.1.5 相关标准规范 2.1.5.1 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98 2.1.5.2 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 2.1.5.3 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.1.5.4 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 2.1.5.5 《化工建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 2.1.5.6 《化学工业工程建设交工技术规定》HG20237-94 2.2 作业人员 2.2.1 开工前对进场施工人员进行安装技能、安全、环境保护等相关方面的培训教育,做到熟悉悬挂输送机安装的有关标准、规范。 2.2.2 安装钳工、电工、电焊工、起重工等经过培训,并取得相应的资格证书,持证上岗。 2.3 设备、材料的检查验收、存放保管。 2.3.1 设备的检查验收:设备进场时,需建设、施工、制造、监理等有关单位参加,并按悬挂输送机设备的名称、型号、规格、位号、数量清单逐一检查验收,作好设备验收记录,若检查验收不合格的设备不得进行安装。 2.3.2 悬挂输送机设备的存放、保管:对验收合格的悬挂输送机设备,设立场地进行存放,并加以

大倾角皮带机安装方案

大倾角皮带机安装方案[C1] 机电安装分公司中钢项目部梁晓军 工程概况:山西中阳钢铁有限公司1080m3高炉区矿槽返矿、返焦采用大倾角皮带机,以返矿皮带机为例,胶带机型号:DJC-6563带宽650mm,带速1.25m k,水平距离13.85m,提升高度13.9m,倾角90度,机型“S”,驱动装置:电动滚筒(外置电机)H=11kw带逆止器,胶带:B650(6+1)P×4.5×1.5波状挡边环形带,拉紧形式:螺旋拉紧装置,行程S=800mm,总重量约7.5吨,施工工艺流程及操作要点。 大倾角皮带机安装流程如下:基础复测及交接验收-设备构件清点及运输到位-头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位,焊接-皮带吊装并敷设-皮带支架安装验收-送电调整皮带跑偏-皮带机附 件安装及螺栓紧固-皮带机或运转验收合格。 在这里说明一下,大倾角皮带机安装控制的重点有两个:1、头尾架,凹凸弧段机架的安装定位(三要素:水平,标高,中心线),焊接,对于安装过程中驱动滚筒、尾部滚筒、凹凸弧段机架滚筒的水平,标高、中心线要严格控制,并做详细记录。2、大倾角波纹挡边环形带的吊装。下面就大倾角皮带机安装流程每项做详细介绍。 1、基础复测及交接验收 基础复测是安装皮带机的第一步,也是关键的一步,基础复测要严格按《机械设备安装通用规范》验收,实测水平、标高、中心线。 2、设备构件清点及运输到位 皮带机构件普遍比较零乱,包括头架、尾架、凹凸弧段机架外,其余如中间架、槽形托辊架、托辊,密封罩数量多,较零乱,需仔细清点。所有构件清点清楚后要运输到位。 3、头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位、焊接

首先,安装时要通过找土建中心线,确定定位点,然后在机头做一个线架,利用线坠,通过上下接点处的凸弧、凹线段机架做辅助,用一条钢线做皮带定位中心线。安装时,调整头架、尾架、凹凸弧段机架必须以定位中心线为准,偏差允许在规范规定之内。滚筒找正方法如图所示,并做好详细记录 4、皮带吊装及敷设 大倾角皮带是无接头整条环形皮带,鉴于皮带的特殊性,安装时要清楚皮带的重量,提前丈量皮带的尺寸与实际安装皮带架的尺寸是否相符,根据重量与现场条件选择吊车及钢丝绳。为了防止损坏皮带,利用无缝钢管辅助吊装,起吊时,钢丝绳吊钢管的两头。另外,起吊皮带前,先要焊接头架、尾架、凹凸弧段机架,并把以上机架的托辊、滚筒全部拆开,待皮带吊装到位后,把皮带穿到滚筒里,然后紧固螺栓紧固件,皮带敷设完毕。 大倾角波状挡边环形带吊装示意图如下 大倾角皮带支架安装验收记录 6、皮带运转、调整皮带跑偏

相关文档
相关文档 最新文档