文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 01 《技术监督检查评价标准》宣贯及节能评估

01 《技术监督检查评价标准》宣贯及节能评估

技术监督检查评价标准(锅炉专业)宣贯

广东电网公司电力科学研究院

2009年7月

一、建立技术监督检查评价标准的目的

使电厂技术监督检查评价工作标准客观化、

技术监督考核工作规范化

二、技术监督检查评价标准的组成结构四个部分(总分1000分):

基础管理,总分200分;

指标管理,总分200分;

试验及检验,总分400分;

异常和缺陷跟踪处理,总分200分;

三、技术监督检查评价标准的具体内容

第一部分:基础管理

包括如下内容:

1、监督机构与职责

要求建立完整的技术监督网,设立总工程师(或生产副厂长/副总经理)领导下的技术监督网,各岗位的技术监督按责任制的要求,职责到岗﹑到位,责任到人。

2、监督技术管理:

2.1 国家及行业有关技术标准,要求应备有国家及行业的有关技术监督规程﹑标准﹑导则﹑条例﹑制度等,为确保其有效版本,应建立技术标准的更新制度,每年公布一次更新情况。

2.2 监督管理制度:

应建立、健全以下监督管理制度:

(1)定期试验制度;

(2)联锁﹑保护试验规定;

(3)设备异常、故障分析处理制度;

(4)设备重大质量问题处置制度;

(5)技术监督工作考核奖励制度。

2.3 技术改造规划及年度监督计划的措施落实情况,制定本单位3-5年的滚动技术改造规划、监督年度工作计划,并将指标分解到班组,对措施落实情况进行记录。

2.4 技术监督分析及总结资料,每季度召开技术分析例会,总结监督工作,形成季度、半年、全年监督总结和次年监督计划报表,并上报上级主管部门。

2.5 设备台帐,要求配合档案管理人员,保证技术档案的完整性和连续性。应具备的台帐:

(1)设备台帐;

(2)热力测点布置图;

(3)经济指标台帐。

2.6 监督检测仪器和标准计量设备,根据标准要求配置必要的技术监督检测仪器和标准计量设备(主要包括测温仪、测速表、测振仪、百分表、水平仪等),按规定进行校验和量值传递。

3 技术监督人员培训

要求:

(1)编制本专业培训规划(3-5年)、年度培训计划;(2)培训内容:

a.指导性文件及管理制度;

b.本单位设备、系统的特性;

c.本专业技术监督指标、监督内容、监督方法;

d.新技术;

(3)举办及参加各种培训班,对技术监督网络中的所有人员进行培训;

(4)培训时间要求:技术网络人员每年不得少于4学时,由培训单位组织考试。

第二部分:指标管理

包括如下指标:

蒸发量、主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热蒸汽

压力、再热蒸汽温度、受热面管壁温度、汽包水位、磨煤机出口温度、排烟温度、燃烧氧量、飞灰可燃物、炉渣可燃物、锅炉效率、煤粉细度。

第三部分:试验及检验

1、常规定期试验:

以下试验一般要求每年进行一次:安全门跑气试验、水位保护试验、预热器灭火装置试验、制粉系统灭火装置试验、燃油速断阀试验、事故放水定期试验、过热器和再热器对空排汽试验、炉膛温度测量;

其它试验还有:辅机定期切换试验、燃烧氧量、排烟温度、飞灰可燃物、炉渣可燃物。

2、大小修试验:

联锁及保护试验、水压试验、安全阀整定试验、预热器漏风试验、冷态试验、锅炉热效率试验

第四部分:异常和缺陷跟踪处理

1、主、辅设备(性能)异常应记录并跟踪闭环。

2、主、辅设备故障应记录并跟踪闭环。

3、技术监督重大质量问题(主、辅设备严重损坏)应如实记录并及时传递到上级公司(生安部)

——END——

火电机组节能诊断与评价

广东电网公司电力科学研究院

2009年7月

当前,电厂的经营环境,无论内部、还是外部压

力都很大。内部环境是燃料价格持续攀升,外部环境

是国家对节能减排越来越重视,相应地,政府部门对

于企业能源使用状况的监控也越来越严格,而正在实

施的节能调度发电,也直接给发电企业造成了经营和

技术上的新压力。

节能、减排、增效是电厂迫在眉睫需要解决的问题。

众所周知,电是一种清洁能源,燃料经过电厂的加工,最终产品就是电。

在这其中需要经过一系列工艺流程。燃料——锅炉——汽轮机——发电机——电,目前燃煤火力发电厂的效率一般在35~40%。由此可见,火电厂是一个耗能大户。做好火电厂的节能工作,是降低火电厂运营成本,提高机组效率的有效途径。

火电厂简单的电力生产流程图

由于火力发电厂的生产过程工艺流程复杂,涉及到燃料、锅炉、汽机、电气(一次和二次)、热工、水务、环保等专业。因此,节能工作就涉及到全厂与生产相关的设备以及管理维护这些设备的相关人员。

DL/T 1052-2007《节能技术监督导则》就提到在火力发电厂要“开展全面、全员、全过程的节能管理”。

机组节能诊断与评价就是全方位的对全厂机组的节能状况及节能潜力进行分析评价。一般分为以下七个专业开展工作:综合(节能监督管理)、锅炉、汽机、电气、热工、燃料、水务。

不同的专业的评估人员又从以下三个方面开展工作:查阅资料、查看现场设备运行情况、与相关专业人员座谈。

查阅的资料包括:机组相关设备的技术资料、电厂的节能管理制度、运行规程、检修规程、运行管理规定、检修管理规定、承包商管理规定、近几年生产统计报表、设备试验报告等。

查看现场设备:主要是查看现场设备的运行情况、运行记录、运行实时参数、运行历史数据和曲线等。

与相关专业人员座谈:主要与运行、检修、生技等部门人员座谈,了解他们对本厂节能的一些意见和看法。

热电厂建设项目节能评估报告

某某某公司热电厂建设项目节能评估报告

目录 第一章总论 (1) 第一节评估目的和依据 (1) 第二节评估内容与方法 (5) 第三节评估原则和程序 (6) 第二章项目概况 (8) 第一节项目及建设单位基本情况 (8) 第二节项目主要方案 (8) 第三章节能评估 (23) 第一节项目用能总量及能源结构合理性评估...? (23) 第二节项目与国家、地方和行业节能设计规范及标准的符合性评估29 第三节项目能效指标分析 (33) 第四节工艺、设备节能评定 (39) 第五节节能新工艺、新技术和新产品采用 (40) 第四章评估结论和建议 (52) 第一节评估结论 (52) 第二节建议 (53)

第一章总论 第一节评估目的和依据 1.1评估目的 开展节能评估工作的目的是为了贯彻科学发展观,落实节约资源 的基本国策,加快建设节约型社会,避免盲目建设导致的能源浪费和用能不合理现象,以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展,努力实现“ ^一五”期间节能降耗的总体目标。 通过项目的节能评估,掌握该项目生产中能源消耗的种类和数量,分析项目的能耗水平及其生产用能效率,将项目能耗与国内水平 及行业准入条件进行比较;按国家和省有关法律、法规和产业政策,评价该项目能源利用的合理性、节能措施的可行性、工艺技术的先进性;是否符合国家和行业节能设计标准、规范。通过项目生产对浪费能源可能造成的影响进行客观分析,评估项目建设合理利用能源和节能方案的可靠性,并根据促进技术进步的原则提出改进意见,以保证 固定资产投资项目做到合理利用能源和节约能源。 1.2评估依据 本报告依据相关法律法规、行政规章和技术文件、标准和规范进行评估。 1、法律法规、行政规章及相关文件 (1)《中华人民共和国节约能源法》(2008年4月1日施行); (2)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日施 行);

居住建筑节能方案和技术措施

居住建筑节能方案和技术措施 10.各县(市、区)规划建设局(建设局),市属勘察、设计、施工图审查、开发建设、施工、 监理单位,局属各管理部门: 10.为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,我局组织温州市建筑设计研究院、温州建设集团等单位编制了《温州市居住建筑节能推荐方案技术措施》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 15.温州市居住建筑节能推荐方案技术措施 14.第一章总则 10.一、为了促进我市居住建筑节能工作健康发展,有效降低建筑使用能耗,提高能源利用效率,根据建设部《民用建筑节能管理规定》、《温州市人民政府关于推进我市建筑节能与墙体材料革新工作的若干意见》(温政发〔2006 〕49 号)和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-20011、浙江省《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003,结合 我市实际,制定本技术措施。 10.二、建筑节能的设计、施工和管理遵循系统设计、质量保证、技术先进、经济合理的原则,做到建筑节能与自然通风、日照组织设计相结合;外围护保温与遮阳隔热措施相结合;节能与可再生能源利用、雨洪利用相结合;积极探索和发展适合我市的建筑节能新技术、新 工艺、新材料、新设备。 10.三、本技术措施适用于我市各类经济适用房、安置房,并应执行现行建筑节能设计国家 标准、行业标准和地方标准。商品住宅(含高档住宅)可参照本技术措施执行。 14.第二章节能设计要点 10.一、设计总则 10.1、建筑群的规划布置,建筑物的平面布置应有利于自然通风,建筑物的朝向宜采用南北或接近南北向。建筑平面不宜过于曲折变化,条式建筑物的体形系数不宜超过0.30,点 式建筑物的体形系数不宜超过0.35。 10.2、建筑开窗面积不宜过大,无外遮阳措施西窗窗墙面积比宜≤0.25,东、南、北朝向及有外遮阳西窗窗墙面积比宜≤0.3,东、南、北朝向有外遮阳窗墙面积比宜≤0.35。10.3、外窗宜设置外遮阳,窗户的遮阳构造形式应根据其所在朝向选择。适宜的遮阳构造形式除能有效地遮挡太阳辐射热外,尚应能避免遮阳本身受热后长波辐射热进入室内,以及 对窗口通风特性产生的不利影响。 10.4、建筑外围护结构节能设计要点 10.二、外墙节能设计要求 10.1、当外墙的传热系数K≤1.5时,热惰性指标D≥3.0;当外墙的传热系数K≤1.0时,热惰性指标D≥2.5。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数。 10.2、外墙的外表面宜采用浅色饰面材料,以减少外表面吸收的太阳辐射。 10.3、外墙保温形式应优先采用外墙自保温和外墙内保温形式。

节能技术服务合同

节能技术服务合同 篇一:节能服务合同1 节能减排技改服务合同 第一部分商业条款 1.总则 辽宁省凤城市辽丰禽业有限公司(以下简称甲方)与长春达安(新能源)通信科技有限公司(Emc公司,以下简称乙方),根据《中华人民共和国经济合同法》,本着平等互利的原则,经过友好协商,同意对甲方的辽丰禽业公司的废水余热回收、降低锅炉燃煤能耗、解决厂区3000平方米用房冬季供暖等项目(以下简称:节能减排技改工程)进行能源回收技术改造,特订立本合同。 2.项目的名称、内容和目的 2.1项目名称:辽宁省凤城市辽丰禽业有限公司节能减排技改工程项目。 2.2项目内容:通过对辽丰禽业公司的废水余热回收、降低锅炉燃煤能耗、解决厂区3000平方米用房冬季供暖等项目。 2.3项目目的:通过项目的实施,达到降低能耗,降低成本,改善环境,减少碳排放,实现节能减排的目的。 3.合同的起始日与期限、项目的验收 3.1本合同以双方签字之日为生效起始日。

合同生效后,乙方开始项目的设计、安装及调试。设备的安装调试期为1个月。 3.2节能效益分享的起始日为甲方出具试运行正常的项目验收证明文件的次日,效益分享期为24个月。 合同有效期为合同起始日至效益分享期满为止。 3.3项目安装完毕后三日内,由甲方按改造方案检查安装情况;安装检查合格后,试运行72小时,试运行其间可对设备进行调试,无任何异常现象后,由甲方出具试运行正常的项目验收证明文件。 4.效益分享的比例、付款方式 4.1项目的年节能效益为万元(详见附件B)。 4.2效益分享期内,甲方分享40%的节能效益,乙方分享60%的节能效益,即乙方每个月分享节能效益万元,乙方共计分享节能效益万元。当实际节能量不超过或不低于预计节能量的5%时,年节能效益仍按万元计算;当超过或低于预计节能效果的5%时,乙方分享的效益亦按同样的比例增加或减少。此项增加或减少每项目年计算一次。节能量的计算与确认详见附件B、c。 4.3甲方应在分享效益起始日后,每满一个月后的七天内向乙方付款一次,付款数额为4.2中规定的乙方应分享的数额,直至分享效益期限届满。如果甲方延迟付款,甲方应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。 4.4甲方付款可以采取下列方式:支票、汇票、银行转帐及其它可以兑现的票据。

《建筑节能评估报告书》编制大纲

《建筑节能评估报告书》编制大纲 一、项目概况 (一)项目名称、性质、规模; (二)建设地点、区位图; (三)建设场地与建筑容量、环境、空间有关的规划数据(如:容积率、建筑密度、绿地率、地面停车率、居住人口数、人均用地面积、人均建筑面积、人均绿地面积、水面面积等)。 (四)建设项目采用的能源种类和消耗量。各种能源消耗量应按建设项目建设分期和发展分别计算,计算基数应为定额值。无定额值时,应以同类项目的调查统计值为准。应将用电、用水和用气(燃料)消耗量分别列出,并折算为标准煤消耗量。 (五)与建筑节能基础条件有关的建设场地及周边地区生态环境的现状说明。可简要说明地形地势、周边建筑、水系、湿地、森林、耕地、草地等可能对小气候发生的影响。 (六)建设场地内及周边地区现有的和规划的建筑群和建筑单体建筑节能情况说明。 二、总论 (一)报告的编制原则 1.执法原则 A.列出本建设项目实现节能减排,必须遵守的国家法律、政策法规的主要内容; B.列出实现本建设项目节能减排措施,必须遵守的强制性

规范、标准,规定的主要内容; C.执法的主要障碍点及克服办法。 2.务实原则 A.实事求是地对建设项目节能减排现状进行描述及前景预测; B.科学合理的拟定节能减排技术路线; C.切实可行的拟定节能减排技术措施。 3.绿色原则 A.用绿色建筑理念优化建筑节能减排的主要技术措施; B.建设项目拟达到《绿色建筑评价标准》规定的等级标准; C.绿色建筑技术的示范作用。 (二)节能减排目标的确定 1.列出建设项目能源种类、供应方式、能耗水平,兼顾同种类及国内外实际水平; 2.列出节能减排目标的主要依据; 3.分项列出能耗种类、能耗量、能耗比例,并据此计算综合节能减排目标,能量计算应折算为标准煤。 (三)节能减排技术路线概述 1.实现所拟定节能减排目标的技术系统构成及关键环节; 2.贯彻节能减排技术措施的优势与难点分析; 3.落实节能减排措施的必备条件与实现所拟定节能减排目标的可能性分析。

固定资产投资项目节能评估和审查管理办法

北京市发展和改革委员会 北京市规划委员会 北京市建设委员会 京发改[2007]286号 关于发布北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法(试行)的通知 各区县发展改革委、规划分局、建委,局总公司和有关单位:为贯彻科学发展观,落实节约资源的基本国策,提高能源利用效率,加强固定资产投资项目用能管理,严把能耗增长源头关,依据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》、《北京市节能监察办法》、《北京市人民政府贯彻实施国务院关于投资体制改

革决定的意见》,市发展改革委、市规划委、市建委制定了《北京市固定资产投资项目节能评估和审查管理办法(试行)》,经市政府第146次市长办公会议审议通过,现印发给你们,自2007年4月1日起实施。 北京市发展和改革委员会北京市规划委员会 北京市建设委员会 二○○七年二月十七日

北京市固定资产投资项目 节能评估和审查管理办法(试行) 第一条为贯彻科学发展观,落实节约资源的基本国策,提高能源利用效率,加强固定资产投资项目用能管理,严把能耗增长源头关,依据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》、《北京市节能监察办法》、《北京市人民政府贯彻实施国务院关于投资体制改革决定的意见》,制定本办法。 第二条本办法所称节能评估,是指对固定资产投资项目用能的科学性、合理性进行分析和评估,提出提高能源利用效率、降低能源消耗的对策和措施,为项目决策提供科学依据。 第三条本市固定资产投资审批、核准或备案权限内符合下列条件的项目应进行节能评估和审查: (一)建筑面积在2万平方米以上(含)的公共建筑项目; (二)建筑面积在20万平方米以上(含)的居住建筑项目;

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

钼制品深加工生产线技术改造工程节能评估报告书

钼制品深加工生产线技术改造工程节能评估报告书

目录 前言 (1) 第一章评估依据 (2) 1.1评估范围和内容 (2) 1.2评估依据 (2) 1.2.1相关法律法规、规划和产业政策 (2) 1.2.2产业政策和准入条件等 (3) 1.2.3工业类相关标准和规范 (3) 1.2.4合理用能方面的标准 (3) 1.2.5建筑类相关标准和规范 (3) 1.2.6其它有关国家、行业标准和规范 (4) 1.2.7工程项目有关文件 (5) 第二章项目概况 (6) 2.1建设单位基本情况 (6) 2.2项目基本情况 (7) 2.2.1建设地点、交通条件 (7) 2.2.2市政基础设施建设条件 (7) 2.2.3项目建设规模及主要建设内容 (8) 2.2.4总平面布置 (9) 2.2.5给排水 (10) 2.2.6采暖设施、通风 (12) 2.2.7 通风 (12)

2.2.8 电力 (13) 2.2.9 项目主要工艺流程: (14) 2.2.10生产纲领 (21) 2.2.11项目实施进度计划 (21) 2.2.12 项目投资 (21) 2.2.13 项目预期经济效益 (21) 2.3项目用能情况 (22) 2.4项目所在地能源供应条件及消费情况 (23) 第三章项目建设方案节能评估 (25) 3.1项目选址、总平面布置节能评估 (25) 3.1.1项目选址 (25) 3.1.2总图布置 (25) 3.2建筑与维护结构热工设计节能评估 (26) 3.2.1围护结构: (26) 3.3主要用能工艺和工序节能评估 (26) 3.3.1主要生产工艺 (26) 3.3.2生产辅助系统节能评估 (30) 3.3.3 主要公共辅助系统节能评估 (30) 3.4主要耗能设备节能评估 (30) 3.4.1主要生产工艺设备 (30) 3.4.2辅助系统设备 (33) 3.5 主要耗能设备及其能耗指标和能效水平 (33)

技术咨询合同范本(能评合同)

工程 技术服务合同 (能评合同) 合同编号: 工程名称: 委托方: 受托方: 签订日期: 签订地点: 使用说明:适用于工程节能评估的技术服务合同,如对本合同条款有调整的,必须在合同会签单中明示。

技术服务合同 委托方: 住所地: 法定代表人: 通讯地址: 电话: 传真: 电子信箱: 受托方: 住所地: 法定代表人: 通讯地址: 电话: 传真: 电子信箱: 鉴于受托方承诺具备承接本合同项下业务的资质和实际能力,委托方委托受托方就项目进行节能评估的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条委托方委托受托方就项目进行技术服务的内容、项目进度及收费情况如下:

表中相应服务内容的工作天数,如因委托方或第三相关方造成的时间拖延,受托方完成上述内容的时间顺延。 第二条受托方应按下列要求完成技术服务工作: 1.技术服务地点: 2.技术服务期限:个工作日 3.技术服务质量要求:满足《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能评估及审查指南(2006)》(发改环资[2007]21号)、《江苏省节约能源条例》、《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》的有关规定,并能满足委托方项目申报核准能耗评估要求。(提示:根据项目实际情况选择填写) 第三条为保证受托方有效进行技术服务工作,委托方应当向受托方提供工作条件和协作事项如下: 1.提供技术资料:如可行性研究报告等。 2.提供工作条件:为受托方人员的现场勘察、调研提供及时安排。 3.在本协议签订后,委托方按本协议约定需向受托方提供相关资料后,3日内受托方对委托方所提交资料的完整性、合法性、准确性进行书面确认,否则视为委托方已按合同约定履行完毕相关资料提交义务。 第四条委托方向受托方支付技术服务报酬及支付方式为: 1.技术服务费总额(合同总价)为:人民币万元.大写: 2.技术服务费由委托方:以分期支付给受托方。 具体支付方式和时间如下:(提示:根据项目实际情况选择填写) (1)合同签订生效后付合同总价的20%,即万元。 (2)受托方提取经专家评审后、符合要求的节能评估报告、节能分析

建筑节能评估报告

建筑节能评估报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑节能工程质量评估报告 一、节能设计 **********************工程建筑层数为**层,建设地点为*************。由 **************有限公司设计,由**************有限公司承建,由*************有限公司监理.

二、工程原材料质量控制和见证取样情况 1、原材料质量控制 在施工过程中,现监理人员对于进场的建筑节能材料,严格根据规范规定,现场见证取样,送衡水市实验室试验化验,合格后方可用于工程施工,确保了建筑材料的合格使用。包括粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、模塑聚苯板等。 2、工程质量控制 该工程建筑节能分部工程的分项工程:墙体节能工程、屋面节能工程.门窗节能工程的主控项目,一般项目均达到合格标准,无影响安全和使用功能的隐患,均控制在规范规定使用内。 3、见证取样情况

施工过程中现场监理人员对于进场的包括粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、模塑聚苯板严格按照规范规定,现场取样密封后送衡水市实验室检验,坚持材料报验制度,材料均有合格证及试化验报告。 三、保温节能隐蔽工程的分项质量评定 在施工过程中,现场监理人员对节能工程的质量即(材料、制作、施工)等采用了巡视、旁站措施监督、控制、发现问题及时提出,下发监理通知单,跟踪整改、实测、实量均达到设计要求及相关规范规定。 四、执行国家建筑工程强制性标准情况 本工程施工中涉及工程强制性标准规定的建筑节能分项施工过程中按标准严格执行,对施工中的网格布搭接过小,窗口下料布置不规范等问题,及时发现督促施工企业加以整改,从而保证了工程的实体质量。 五、工程总体评定 参验五方认为本工程节能工程所需的质量控制资料齐全,且能与施工进度同步,确认工程能满足安全,使用要求质量验收合格。

《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知

(转发)印发《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知 发文单位:北京市计划委员会,北京市经济委员会,北京市城乡建设委员会 文号:京计能字〔1993〕第1001号 关于转发国家计委等三部委《印发〈关于基本建设和技术改造工程项目可行 性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定〉的通知》的通知 各区、县计委、经委、建委,各局、总公司: 现将国家计委、国务院经贸办(现改为国务院经贸委)、建设部计资源 [1992]1959号文件《印发〈关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告 增列节能篇(章)的暂行规定〉的通知》转发给你们,请认真组织执行。结合我 市情况,提出要求如下: 一、在基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告中增列节能篇(章), 是避免项目建成后重复改造,提高企业经济效益和社会效益的一项重要措施。今 后北京市所属各单位凡新建、改建、扩建工程项目及技术改造工程项目都要增列 “节能篇(章)”(含建筑节能),按国家规定认真作好“节能篇(章)”的编制工 作,作为可行性研究报告的组成部分,按可行性研究报告审批程序同时报批。 二、对按规定需要咨询的项目,主管部门在审批可行性研究报告前,应委托 北京市节能技术服务中心对“节能篇(章)”做出评价,凡未增设“节能篇(章)” 和未按要求对“节能篇(章)”进行评价的可行性研究报告,负责审批的单位不予 审批。 三、工程项目竣工后,需由经过市节能主管部门认证的有资格的节能监测站 进行能耗测定,凡不符合要求的要进行整改,以保证工程项目做到合理利用能源 和节约能源。 附:国家计委、国务院经贸办(现名国务院经贸委)、建设部计资源〔1992〕 1959号文 1993年7月6日 国家计划委员会、国务院经济贸易办公室、建设部印发《关于基本建设和技 术改革工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》的通知计资源 〔1992〕1959号 各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、经委、建设厅,国务 院有关部门: 为加强基建和技改项目的节能审查,保证工程项目合理利用和节约能源,根 据国务院《节约能源管理暂行条例》的要求,现将《关于基本建设和技术改造工 程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》印发你们,请认真组织执 行。 附:关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的 暂行规定 1992年11月3日

民用建筑节能评估和审查管理办法范本

工作行为规范系列 民用建筑节能评估和审查 管理办法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-67231民用建筑节能评估和审查管理办法Measures for the Management and Evaluation of Energy Efficiency of Civil Buildings 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一条为了加强我省民用建筑节能管理,降低民用建筑能源消耗,提高能源利用效率,根据《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、《浙江省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》和《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》等有关规定,制定本办法。 第二条本省行政区域内新建、改建、扩建民用建筑项目的节能评估和审查工作适用本办法。 第三条本办法所称民用建筑项目节能评估,是指根据民用建筑节能相关法律、法规、规章、政策和节能标准,对民用建筑项目设计方案的科学性、合理性进行分析和评估,提出提高能源利用效率、降低能源消耗的对策和措施,并编制

节能评估报告书、节能评估报告表(本办法统称节能评估文件)或者填写节能登记表的行为。 本办法所称民用建筑项目节能审查,是指建设主管部门依法对民用建筑项目设计方案和节能评估文件或节能登记表进行审查,形成审查意见并监督实施的行为。 第四条县级以上人民政府建设行政主管部门负责民用建筑项目节能评估的监督管理和节能审查工作。 第五条民用建筑项目节能评估按照项目设计年综合能源消费总量(理论计算值)折算的建筑规模实行分类管理(以年综合能源消耗一千吨标准煤折算成基准建筑规模): (一)总建筑面积在基准建筑规模三倍以上的民用建筑项目应当编制节能评估报告书; (二)总建筑面积在基准建筑规模以上、三倍以下的民用建筑项目,应当编制节能评估报告表; (三)总建筑面积在基准建筑规模以下的民用建筑项目,应当填写节能登记表。 第六条建设单位应当委托经省建设主管部门备案的民用建筑节能评估机构进行节能评估。评估机构应当在其业务

建筑节能质量评估报告

建筑节能工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 建筑节能工程) 工程名称金山商贸城1#3#楼 建设单位湖北同辉置业有限公司 施工单位大冶市新冶建筑工程有限责任公司设计单位湖北佳境建筑设计有限公司 监理单位黄石市建设监理有限公司 总监理工程师

目录 一、工程况…………………………………………………………………………. 二、工程质量评估依据……………………………………………………………… 三、工程质量验收的划分…………………………………………………………… 四、施工单位检查评定结果………………………………………………………… 五、工程质量施工验收情况………………………………………………………… 六、评定结论…………………………………………………………………………、

一、工程概况: 本工程位于大冶市金山店镇,总建筑面积3766.31平方米。层数地上6 层,建筑高度为18.6m。耐火等级为二级、抗震设防烈度为六度,主体结构为全框架结构;设计使用年限为50年。 参建单位: 建设单位:湖北同辉置业有限公司 设计单位:湖北佳境建筑设计有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 施工总承包单位:大冶市新冶建筑工程有限责任公司 检测单位:湖北劲勋节能环境建材有限公司、大冶市松茂工程检测有限公司 二、工程质量评估依据 1、《工程建设监理规范》 2、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 3. 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 4《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》 GB7107 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 7、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 三、工程质量验收的划分 四、施工单位检查评定结果

节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法

节能技术改造及合同能源管理项目节能 量审核与计算方法 篇一:合同能源管理节能量计量方法 合同能源管理节能量计量方法 一、节能量计量之目的 节能量既是企业衡量EMC公司节能技术能力的标准,也是EMC 公司评价节能项目的可盈利性的标准,因此节能量的计量对EMC 公司与企业都很重要。 但是,能源系统的各项参数是可以被测量的,节能量则不能被测量的。在实施节能改造之前,节能量是假设的推估值;实施节能改造之后,节能量是各种数据的综合统计值。节能量在各个时期都不是恒定不变的,它随气候、使用条件(如面积、人数、设备、产量、时间)、能源价格等许多因素的改变而改变。节能率也是一个动态的概念,它随使用环境、设备负荷率的变化而变化。一般的情况下,能源总是越用越多的。 二、节能量计量之方法 节能量计量之方法可以在EMC公司与企业的节能合约中协商解决,也可以委托第三方权威机构检测与验证。在此我们提出四种方法: 1、设备性能比较法

比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能,结合设备运转时间,即可简单地评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合,例如灯具的更换,对于负荷变化大的设备亦有参考价值。 2、前后能源消耗比较法 节能改造前后,比较相同时间段的能源消耗,即可评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较繁杂的场合。例如星级宾馆、连锁商场,这类企业管理比较规范,全年的能源消耗跟历年比较,变化不大。 3、产品单耗比较法 企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系,商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等,能源的消耗量自然就大,针对不同类型企业,统计不同类型的产品单耗,比较改造前后的单耗数据,即可得出节能率的大小,结合实际消耗的能源费用,即可计算出节能效益。该方法适合于负荷变化较大、生产品种单一的用能场合。 4、模拟分析法 建立改造前后两套计算机仿真系统,用分析软件计算前后的能源消费量,并结合实际测量数据校正计算结果。该方法可独立计量节能效益,也可作为上述三种方法的补充方案。 该系统的投入应该不会增加太多的成本。 三、节能量计量之实施程序

建筑节能的施工技巧及技术措施示范文本

建筑节能的施工技巧及技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

建筑节能的施工技巧及技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:在建筑工程的施工技术中,建筑节能方面的 内容已经越来越受到社会广大人民群众的关注和重视。建 筑工程中的节能施工技巧及技术措施已经对其整个建筑工 程的各大方面都有着极其重要的影响,因此建筑工程各个 专业的工程技术人员都应当在符合民用建筑的建筑功能需 求的前提下,充分发挥自身的专业技术水平,尽可能地将 各类符合国家标准并且确有实效的施工节能技术措施应用 到整个建筑工程的施工全过程当中去。本文针对建筑工程 施工节能的几个主要方面和主要阶段的施工技巧及技术措 施展开了一定程度的分析与探讨。 关键词:建筑工程;施工技巧及技术措施;建筑节能

一、引言 近些年来,我国建筑工程在其施工的全过程中,正逐渐朝着节能化的战略方向上开始了跨越式的发展。一方面,这是时代发展和观念进步的必然结果;另一方面,这也将使得建筑工程在整个工程领域当中的位置和影响力变得愈来愈关键而重要。可以毫不夸张地说,建筑工程中的节能施工技巧及技术措施已经对其整个建筑工程的工程造价.施工工期.工程安全以及工程质量等各大方面都有着极其重要的影响。建筑工程建设与施工的顺利进行,需要其各个专业的工程技术管理人员负有崇高的责任感与专业精神,在建筑工程的施工过程中,使其专业技术水平得以细致.充分.深入并且淋漓尽致地发挥出来,最终让建筑工程施工节能的各个方面.各个阶段的工作都能交出一份完美的答卷。本文针对建筑工程施工节能的几个主要方面和主要阶段的施工技巧及技术措施展开了一定程度的分析与探讨。

杭州市固定资产投资项目节能评估报告技术咨询合同(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 杭州市固定资产投资项目节能评估报告技术咨询合同(示范合The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

杭州市固定资产投资项目节能评估报告技术咨询合同(示范合同) 合同编号: 项目名称:_______________________________________ 委托方(甲方):__________________________________ 受托方(乙方):__________________________________ 资质及编号: _____________________________________ 签订时间:_______________________________________ 签订地点:_______________________________________ 有效期限:_______________________________________ 杭州市经济和信息化委员会印制 填写说明 一、“合同编号”的填写方式

合同编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编号(浙江为“33”),第五、六位为地、市编号(杭州为“01”),第七、八位为合同登记点编号(上城“02”,下城“03”,江干“04”,拱墅“05”,西湖“06”,滨江“08”,萧山“09”,余杭“10”,桐庐“22”,淳安“27”,建德“82”,富阳“83”,临安“85”),第九至十四位为合同登序号,以上编号不足位的补零。二、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。 三、技术情报和资料的保密 包括当事人各方情况和资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担的责任。 双方可以约定,本合同变更、解除、中止,本条款均有效。 四、其他 合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。 五、委托代理人在签订本合同书时,应出具委托证书。

建筑节能工程监理评估报告

B9 宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程工程质量评估报告 (建筑节能分部) 建设单位:宿迁市城市建设投资有限公司设计单位:浙 江禾泽都林建筑设计研究院承包单位:江苏九鼎环球建 设科技有限集团公司监理单位(章):理工大学工程兵工 程学院南京工程 建设监理部 总监理工程师:张雷 公司技术负责人:徐小壮

日期:2015 年1月23日 江苏省建设厅监制 一、工程节能概况 二、工程质量评估依据 三、质量受控情况 四、技术资料

五、验收结论

宿迁隆城颐和小区三标段6#7#12#13#14#楼工程 建筑节能分部工程质量评估报告宿迁隆城颐和小区三标段 6#7#12#13#14#楼工程由江苏九鼎环球建设科技集团有限公司承建,于2013年7月15日开工;根据江苏九鼎环球建设科技集团有限公司对工6#7#12#13#14#楼程建筑节能分部工程质量自检和报验资料,我项目监理部依据《监理规划》以及《建筑节能监理实施细则》、施工过程中的监理记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范规定,对建筑节能分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程节能概况:墙体工程1、地下室内墙为200zzz 蒸压灰砂砖,楼梯间墙为100厚灰加气混凝土砌块,砌块强度等级MU5.Q砂浆强度等级M7.5;±0.000 标高以上200厚外墙、内墙采用砂加气混凝土砌块,其他100 厚隔墙也采用砂加气混凝土砌块,砌块强度等级A5.0,配套专用粘结剂。外墙采用30厚MAC复合保温板。2、屋面机房层外墙采用35厚MAC复合保温板薄抹灰保温系统。门窗工程:北立面为Loe-e玻璃5+12A+5东西南立面为5+12A+5中空钢化玻璃、框料采用断热铝合金框料;铝合金副框与铝合金龙骨固定。屋面工程1 、水泥矿渣找平层+SBS改性沥青防水卷材+(70+20)厚水泥发泡板II型+50 厚C30细石防水混凝土配0 4@50双向钢筋+防滑地砖;。南立面使用复 合卷帘外遮阳。 二、工程质量评估依据

技术改造资金项目申请报告

技术改造资金项目申请报告 技术改造资金项目资金申请报告格式 一、总论 (一)项目背景及项目概况 (二)项目承担企业概况 项目法人所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、企业股份构成及主要股东概况,工艺装备水平,产品生产、销售情况及在行业中地位,技术研发机构、近三年研发投入及人员情况等。 (三)项目建设必要性 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 (一)发展规划、产业政策、行业准入分析 发展规划、产业政策依据应及时有效。 (二)市场分析

包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析,市场分析数据应提供近三年的数据。细分产品市场及需求情况,产品技术水平和发展前景,国内外竞争对手情况。 三、建设规模与产品方案 (一)建设规模(包括产能等) (二)产品方案 主要产品种类、产量、质量和技术水平,在产品生产纲领表中列出具体产品的型号、技术指标及生产规模。 四、厂址选择及用地方案 (一)厂址现状及建设条件、用地方案 (二)现有场地利用情况 (三)土地利用合理性分析 五、技术方案、设备方案和工程方案 技术方案、设备方案、工程方案及其合理性,重点设备用途、产品工艺及解决关键问题说明,需描述采用的工艺技术路线与技术特点,设备选型,并需附设备明细表(含设备名称、规格型号、数量及价格),对于重大关键设备需进行设备单项论证。

(一)主要设备方案 (二)工程方案 (三)技术方案、生产工艺流程及装备水平 (四)项目招标方案 适用于符合国家和省经信委有关技术改造项目招标范围和标准的投资项目。 六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 (一)主要原材料供应 (二)资源开发和利用方案 (三)资源节约措施 七、总图、运输与公用辅助工程 (一)总图布置 (二)场内外运输 (三)公用辅助工程 八、节能措施

节能评估与审查管理办法

固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 第一章总则 第一条为加强固定资产投资项目节能管理,促进科学合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费,提高能源利用效率,根据《中华人民共和国节约能源法》和《国务院关于加强节能工作的决定》,制定本办法。 第二条本办法适用于各级人民政府发展改革部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项目。 第三条本办法所称节能评估,是指根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表(以下统称节能评估文件)或填写节能登记表的行为。 本办法所称节能审查,是指根据节能法规、标准,对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见,或对节能登记表进行登记备案的行为。 第四条固定资产投资项目节能评估文件及其审查意见、节能登记表及其登记备案意见,作为项目审批、核准或开工建设的 1 前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。 未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未获通过的固定资产投资项目,项目审批、核准机关不得审批、核准,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用。 第二章节能评估 第五条固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理。 (一)年综合能源消费量3000吨标准煤以上(含3000吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量500万千瓦时以上,或年石油消费量1000吨以上,或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告书。 (二)年综合能源消费量1000至3000吨标准煤(不含3000吨,下同),或年电力消费量200万至500万千瓦时,或年石油消费量500至1000吨,或年天然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目,应单独编制节能评估报告表。 上述条款以外的项目,应填写节能登记表。 第六条固定资产投资项目节能评估报告书应包括下列内容: (一)评估依据;

节能评估合同

疔能评估服务合同书 项目名称:昌图县曲家店镇生物质发电项目委托方(甲方):服务方(乙方): 订日期: 年月曰

根据《中华人民共和国合同法》 的规定,合同双方就昌图县曲家店镇生物质发电项目 项目的技术服务协商一致,签订本合同。 服务内容: 乙方负责完成 昌图县曲家店镇生物质发电项目 项目节能评估报告编制的技术工 作,提交的成果应符合并达到国家有关规定的深度要求。 合同双方责任和权利: 3) 、为甲方项目节能评估报告编制工作提供技术支持和配合。 对甲方提供的资料保密; 4) 、乙方根据甲方提供的专家修改意见及相关要求修改,于 _J0_个工作日内,完善节 能评估报告修改,及时提交甲方; 5)、乙方保证工作质量,按国家有关规定提出符合质量要求的节能评估报告;负责将 节能评估报告提交甲方。 履行期限和方式: 1、履行期限: 甲方提供全部技术基础资料并付清首付款后-20个工作日内,乙方负责提供节能评估 报告,提交甲 方。 节能评估报告通过审查后 10个工作日内,乙方将根据评审修改意见提供最终节 能评估报告。 2、履行方式:技术服务。 四、验收标准和方式: 技术服务以专家评审通过书面意见(或者相关管理部门批准的文件) ,认定为验收标 准。 本合同服务项目的质量保证期参照行业管理规定。在保证期内发现服务质量问题的, 乙方应负责返工或者采取必要补救措施;但因委托方引起的问题除外。 五、报酬及其支付方式: 乙方完成与本合同所约定的节能评估报告的相关专业技术工作,解决技术问题所需要 的总经费包 1、 甲方: 1)、 2)、 负责按时为乙方提供其开展工作所需要的技术基础资料; 负责按合同规定支付乙方工作费用; 3)、 4)、 负责配合乙方按报告编写要求进行的工作,包括现场踏勘、资料收集等。 必须按合同约定,支付乙方合同款。 2、 服务方(乙方): 1)、 按时完成《节能评估报告》的编制工作; 2)、 根据节能评估报告的审批意见,负责修改和完善报告;

建筑节能评估报告书

建筑节能评估报告书 项目名称: 建设单位: 报告编制单位:

报告日期: 目录 一、项目概况 (4) (一)项目概要 (4) (二)场地概况 (5) (三)规划指标 (6) (四)能源种类及能耗 (7) (五)生态环境 (8) (六)建筑场地内及周围建筑群节能情况 (8) 二、总论 (9) (一)报告的编制原则 (9) (二)节能减排目标的确定 (11) (三)节能减排技术路线概述 (12) (四)对节能减排效果检测评价的基本要求 (15) 三、建筑项目总体设计与节能减排 (17) (一)气候条件与生态环境 (17) (二)建筑日照分析及采光分析 (17) (三)建筑风环境分析 (26) (四)建设场地水体绿化设计对节能减排的影响分析 (40)

(五)建设场地绿色交通的规划对减排评价分析 (41) (六)建设场地噪声分析 (41) (七)综合评价建筑场地总体优化设计节能减排效果 (42) 四、建筑单体设计与节能减排 (43) (一)建筑 (43) (二)给水排水 (46) (三)电气 (48) (四)空调、通风、动力 (49) (五)建议对建筑单体进行整体能耗模拟分析 (51) 五、可再生能源利用效果预测 (53) (一)建设项目可再生能源资源及利用条件分析 (53) (二)拟使用的可再生能源种类、节能量和可行性分析 (53) 六、运行管理 (57) (一)制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度 (57) (二)住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费 (58) (三)设备、管道的设置便于维护、改造和更换 (58) (四)智能化系统定位合理,信息网络系统功能完善 (58) (五)建筑运行过程中无不达标废气、废水排放 (58) (六)分类收集和处理废弃物,且收集、处理和输运过程中无二次污染 (58) 七、实施节能减排的经济分析 (60) (一)建设项目采用不同节能减排方案的经济比较 (60) (二)优化方案建议 (60)

相关文档