文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 保温方案最终版

保温方案最终版

保温方案最终版
保温方案最终版

浙江生命制药有限公司生产综合楼

外墙外保温专项

编制人:

审核人:

批准人:

杭州通达集团有限公司

2010年8月

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、施工部署 (2)

四、施工前准备工作 (4)

五、外保温施工条件 (8)

六、工程材料性能指标 (9)

七、材料配制 (11)

八、施工工艺 (12)

九、工程质量控制与验收 (14)

十、成品保护措施 (16)

十一、安全文明施工 (18)

十二、节点详图 (20)

一、编制依据

1、《建筑产品优选集》(2001YJ114)

2、《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000)

3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

4、《外墙外保温施工技术规程》DBJ/T01-50-2002

5、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)

二、工程概况

浙江生命制药有限公司拟建的生产综合楼项目位于杭州市江干区九堡镇,东临在建九格路,南临在建九华路,西接规划道路,北临九环路。拟建建筑物由1幢12~13层生产综合楼A楼和1幢7层生产综合楼B楼组成。设一层地下室(人防平战结合功能设计),有二个汽车坡道,地下室面积9430㎡,总建筑面积为57073㎡,设计单位为浙江大学建筑设计研究院。地质勘测及围护设计为浙江大学建筑设计研究院.岩土工程分院。本工程施工总工期为560天,质量目标为合格,安全目标为无重大安全事故。

本工程的外墙全部采用干挂石材,主要保温材料设计:外墙采用SS聚苯颗粒浆料30㎜厚,5厚聚合物抗裂砂浆、压入耐碱玻纤网格布。

三、施工部署

1、原材料

○1界面砂浆

○2聚苯颗粒胶粉砂浆

○3耐碱型玻纤网格布

○4抗裂砂浆

本工程采用三氏伟业节能建材有限公司生产的胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统。

2、原材料技术推广应用证明

详见附件

3、项目管理体系

四、施工前准备工作

1、砂浆搅拌机、劳动车、手提式低速电动搅拌器(额定转速700-1000r/min,可用电钻代替)、搅拌头(可用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片)、壁纸刀、手锯、剪刀、开槽器、打磨板、卷尺、2米靠尺、墨

线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子、塑料桶、灰浆托板、铁抹子、阴阳角抹子、砂纸、铁锤、刷子。

(1)测绘工程面积,计算施工材料用量;

(2)计算用工量;

(3)人员、材料进场。

2、施工工具:

(1)砂浆搅拌机;

(2)手提式低速电动搅拌器(可用电钻);

(3)脚手架(架管或管头与基层墙面间距最小应200mm 以便于施工);

(4)安全设备:安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌;

(5)其它设备:插头、插座、防水电线、安全电箱;

(6)检查脚手架(吊篮)不得有任何安全隐患;

(7)检查安全设备、电器设备;

(8)检查施工用水、用电的情况;

(9)现场施工条件验收。

3、施工条件

(1)外墙幕墙预埋件与主龙骨的焊接、防锈、隐蔽验收合格。

(2)保温系统施工过程中施工现场环境温度和基层墙体表面温度在5℃以上,风力不大于5级。

(3)施工时避免直接日晒和雨淋。必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。

4、施工顺序及工序交叉

(1)主体砌体完成并经结构验收合格通过;

(2)幕墙专业分包排架上主龙骨与预埋件焊接焊疤防锈;

(3)粉保温颗粒胶粉砂浆;

(4)粉抗裂砂浆压入耐碱网格布;

(5)保温层验收;

(6)幕墙专业焊接次龙骨;

(7)干挂石材。

4、施工工艺流程

五、外保温施工条件

1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的要求。

2、墙面基层处理做到墙面干净,无油渍、浮灰等;墙面松动、风化部分剔除干净;墙表面凸起物大于或等于10mm应剔除。所有的墙面需干燥。

3、双排架子或活动吊篮,要符合国家安全规范要求,双排外架内立杆距墙面为20cm~25㎝

4、要求现场提供有380伏、220伏电源。

5、搭设搅拌棚,所有材料须在搅拌棚内机械搅拌,防止聚苯颗粒飞散,影响现场文明施工。对露天存放的砂石料用苫布或细目安全网覆盖。

6、聚苯颗粒轻骨料堆放处做好防雨篷。

7、混凝土墙螺杆洞用发泡剂填满,控制在不溢出洞口为宜,避免铲除导致表面产生气泡影响防水性能。

8、墙面吊垂直控制线,并做灰饼,最薄处不小于30㎜。

(1)按外墙粉刷工艺墙面吊垂直,挂线。

(2)做灰饼控制保温层厚度不小于30㎜。

(3)结构墙体垂直度难免会有所偏差,厚度超过30的应用1:3水泥砂浆赶平。

(4)按照灰饼用保温颗粒浆料冲龙筋。

9、幕墙主龙骨

(8)主龙骨内边离保温层20㎜作垂直通线。

(9)利用角钢将主龙骨与预埋铁进行焊接。

六、工程材料性能指标

1、索利特界面剂主要技术指标:应符合《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T01-40-1998)规定要求。

项目单位指标

外观——乳白色均匀液体

界面砂浆压剪粘接强度原强度MPa≥0.70

耐水MPa≥0.50

耐冻融MPa≥0.50

注:界面砂浆的配制按索利特界面剂:中细砂:水泥按1:1:1重量比用手提搅拌器搅拌均匀。

存运要求:5~30℃条件下贮存,贮存期为6个月,防晒。按非危险品办理运输。

2、聚苯颗粒轻骨料主要技术性能:

项目单位指标

堆积密度kg/m312.0~21.0

粒度mm0.5~5

存运条件:严禁烟火。聚苯颗粒包装应放置在阴凉处,防止曝晒和雨淋。运输:防止划损包装。交付时注意与保温胶粉料配套清点。

3、保温胶粉料主要技术性能

项目单位指标

初凝时间h≥4

终凝时间h≤12

安定性-合格

拉伸粘结强度MPa≥0.6(常温28d)

存运条件:通风干燥条件下贮存6个月。运输:可按非危险品办理。交付时注意与聚苯颗粒轻骨料配套清点。

4、胶粉聚苯颗粒浆料主要技术性能

项目单位指标

湿表观密度Kg/m3≤420

干表观密度Kg/m3180-250

导热系数W/M.K≤0.059

蓄热系数W/M2.K≤0.95

难燃性-B1级

抗压强度kPa≥200

压剪粘结强度kPa≥50

线性收缩率-≤0.3%

软化系数-≥0.7

5、抗裂砂浆主要技术性能指标

项目单位指标

压折比-≤3.0

可操作时间h≥1.5

与水泥砂浆拉伸粘结强度原强度MPa≥0.7

耐水MPa≥0.5

可操作时间内MPa≥0.7

存运条件:5~30℃条件下贮存,贮存期6个月。防晒。可按非危险品办理运输。

七、材料配制

1、索利特界面剂:中细砂:水泥按1:1:1重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,先加入1份界面剂与1份中细砂搅拌均匀后再加入水泥搅拌均匀。

2、胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制

先开机,将35-40kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25kg 胶粉料搅拌3-5min后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该浆料应随搅随用,在4h内用完,严禁人工搅拌。

3、抗裂砂浆的配制

抗裂砂浆干粉料:水按10:3重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。

八、施工工艺

1、基层处理

墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等;旧墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔除。

2、界面拉毛

为保证界面砂浆施工的适宜性,在施工时控制水泥与砂子的比为1:1,合理调整界面剂用量以达到适宜的稀稠度。拉毛不宜太厚,但必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。将界面砂浆均匀批刮于墙面上,不得漏批。

3、吊垂直、套方、弹控制线、做饼、冲筋、做口

根据保温设计厚度(本工程为30厚),在顶部墙面大角处固定钢线,吊垂直。

根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m.灰饼可用保温浆料做,也可用废聚苯板裁成3cm×3cm小块粘贴。

4、抹保温浆料

需设专人专职进行保温浆料及抗裂砂浆的搅拌,以保证搅拌时间和配合比的准确。保温层浆料应在4h内用完。胶粉聚苯颗粒保温层每次抹灰厚度最适宜一般在15~20mm左右。每遍间隔24小时,施工温度偏低时,间隔时间可延长。施工宜自上而下,最后一遍聚苯颗粒浆料施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,并用大杠搓平,使墙面平整度达到要求。第一遍胶粉聚苯颗粒浆料的厚度宜为总厚度的一半,浆料上墙后,不宜反复赶压。

第二遍胶粉聚苯颗粒砂浆施工时,在幕墙干挂预埋件位置压入加强型钢丝网片,网片比预埋件每侧大200为宜,防止保温层与铁件粘结不牢而脱落。

5、耐碱型玻璃纤维网格布

粘贴网格布之前一定要先检查聚苯浆料基层是否干燥,表面是否平整,并除去上面的杂质。

将3~4㎜厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面,立即将裁好的耐碱网格布用抹子压入抗裂砂浆内,网格布之间的搭接不小于50㎜,并不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

6、抹抗裂砂浆

拌制后的抗裂砂浆在使用过程中不可再加水拌制使用。拌好的料应注意防晒避风,以免水份蒸发过快而出现表面结皮现象。

抗裂砂浆抹灰,压入网格布后面层用木抹子搓毛,为下一层的连接提供相应的界面。网格布在抗裂砂浆内若隐若现为宜。

如搅拌桶内的材料放置时间过长,出现表面结皮及部分硬化时,则应当作废料处理。

拌制好的抗裂砂浆应在1h左右的时间用完(具体时间与现场的环境、湿度有关)。

7、外墙玻璃幕墙及窗洞部位的热桥保温隔热措施由幕墙分包单位处理,窗顶部位龙骨架与墙面的空隙由幕墙分包单位采用钢板和防火矿棉隔离。

九、工程质量控制与验收

1、保证项目

1.1、所有材料品种,数量,性能应符合设计和规范规定要求;1.2、保温层平均厚度及构造做法应符合建筑设计节能要求;

1.3、保温层与墙体以及各构造之间必须粘贴牢固,无脱层,空鼓,裂缝,面层无粉化,起皮,爆灰等现象。

2、基本项目:

2.1、表面平整,洁净,接茬平整,无明显抹纹,线角,分格缝顺直,清晰;

2.2、墙面所有门窗,孔洞,槽,盒位置和尺寸正确,表面整齐洁净,管道后面抹灰平整。

3、材料验收标准

(1)聚苯颗粒保温砂浆界面剂:

(2)聚苯颗粒保温砂浆:

(3)EVI聚苯颗粒抗裂抹面砂浆:

4、网格布:

5、保温施工验收要求:

(1)进入现场材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求(2)保温层的平均厚度及保温系统各层的构造应符合设计要求及有关规程或者图集的规定

(3)网格布与保温材料层紧密接触,无翘曲现象;

(4)抗裂层的平整度和垂直度符合要求;

5、保温系统完工验收:

十、成品保护措施

本工程量大,为确保工期,可能有一些工序提前插入。且会与外墙外保温工程的施工进行交叉作业。所以工程在施工过程中,有些分部、分项工程可能会提前完成,如果下道工序对已施工成品不加注意,或不采取妥善的措施加以保护,就会造成既有成品的损伤或破坏,影响工程质量。这样,不仅会增加修补工作量,浪费工料,拖延工期;更严重的是有的损伤难以恢复到原样。成为永久性的缺陷。因此,搞好成品保护,是一项关系到确保工程质量,降低工程成本,按期竣工的重要环节。为此,实施的成品保护工作的原则如下:

1.合理地安排施工顺序,严禁颠倒工序作业。按正确的施工流程组织施工,即从合理的施工程序、客观上起到成品保护作用,是进行成品保护的有效途径之一。

2.采用自上而下的流水顺序,有利于外墙外保温系统饰面质量。3.保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸定位,幕墙主龙骨安装完毕。并按保温系统厚度留出间隙。

4.墙面各种预留孔洞(如通风口)应核对位置、尺寸是否准确。

伸出或穿过屋面的管道,排水孔、沟和设备等应预先塞实、固定,并按具体部位进行防水试验,以免渗漏现象发生。

5.外保温完成后不得随意在墙体上开凿孔洞,如确实需要,应在抗裂砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后,应采取严格修补措施,使其恢复原状。

6.外保温完成后严禁在墙体处近距离高温作业。次龙骨焊接时必须采取有效的隔热防火措施。

7.应防止重物或尖物损伤破坏已完工的墙面,门窗洞口、边、角、跺处应采取保护措施。

8.翻拆架子或升架吊篮应防止碰撞已完成的保温面,其他工种作业时不得污染或损坏保温面。严禁踩踏窗口。

9.雨天不得进行施工。雨期施工,应采取有效防雨措施。高温应采取遮阳措施。

10.保温层、抗裂砂浆层在干燥前应防止水冲,撞击、振动。11.按规定采取养护措施。

十一、安全文明施工

(1)首先必须成立以项目经理为安全第一负责人的安全领导小组,制定安全生产责任制,做到层层管理,层层落实,管理人员轮流值班顶岗。

(2)组织职工学习安全知识,掌握安全生产常规,让职工认识安全生产的重要性,不断提高广大干部、工人的安全意识。对违章人员必须惩罚和教育,确保安全生产无事故。

(3)施工现场入口处设置安全施工的标语,安全口号标志,闲人禁止进入施工现场。

(4)各种机械设备的安全位置,漏电开关。保护装置和起重设备和限位装置,必须安全、灵敏、有效可行,机械操作工必须持有效的操作许可证。

(5)脚手架在主体施工阶段已按专项方案进行搭设,并经公司检验合格,保温施工时严禁拆除连墙杆,脚手板上堆放材料不超过200kg/㎡,作业前应检查脚手板,杆的稳定和牢固性。

(6)认真做好安全四件宝(即:安全帽、安全带、安全网、漏电开关)的使用性,奖励安全积极分子,严惩不按照安全生产规程的操作者。

(7)现场临时电线按规定统一架设和维护,各种机电设备均设箱加锁,坚持一机一闸,现场值班电工每天负责漏电开关的调试工作。并做好各种机械的运转记录,非操作人员不得开动机具设备,实行专人使用,专人保养。

(8)严格执行国家颁发的“建筑安装技术操作规定”等有关安全规定。

(9)加强文明宣传、教育,增加干部职工文明施工意识和自觉性。

(10)施工现场周围有围护设施,凡进入施工现场的人员必须遵守安全生产、文明施工纪律。

(11)各类物资,材料堆放整齐,建筑垃圾要及时清运,按指定地点堆放,注重区域卫生。

(12)爱护和保护好施工成品,坚决制止乱砸、乱割、乱喷、乱画、乱抓的五乱现象。

(13)定期组织文明施工检查并进行评比,奖优罚劣。

(14)对甲方做到“四优一满意”搞好文明施工。

(15)严格遵守建设单位与施工单位签定的双文明公约,做好“十不”争做文明先进单位。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 ___ 年12月2日 目录 一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图

纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 221保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 222保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班组,及时安排进场,由项目部统一指挥,协调施工,加快施工进度,提高工程质量、并保证工程能连续施工。 对所有进场施工队伍先进行劳动纪律、法律法规和安全技术操作等方面的教育。做到文明施工、遵章守纪。 2.4安全及技术资料准备 2.4.1对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2.4.2保温工程施工,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 2.4.3准备针对本工程的开工报告,并办理开工报告,中间验收报告、施工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 2.5现场组织准备 2.5.1管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

EPS泡沫保温板项目实施方案

EPS泡沫保温板项目 实施方案 规划设计/投资方案/产业运营

EPS泡沫保温板项目实施方案 外墙保温材料专指用于建筑墙体的一类保温材料,根据使用位置可分为:外墙保温材料,内墙保温材料,屋面保温材料;根据保温材料的内在成分可分为:无机保温材料和有机保温材料。 该EPS泡沫保温板项目计划总投资5618.75万元,其中:固定资产投资4074.34万元,占项目总投资的72.51%;流动资金1544.41万元,占项目总投资的27.49%。 达产年营业收入13181.00万元,总成本费用9937.13万元,税金及附加118.18万元,利润总额3243.87万元,利税总额3809.48万元,税后净利润2432.90万元,达产年纳税总额1376.58万元;达产年投资利润率57.73%,投资利税率67.80%,投资回报率43.30%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位170个。 报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。 ......

我国建筑节能保温行业经过多年的发展,已经形成了一条完整的产业链。产业链的上游是建筑保温原材料行业,提供各类原料资源,如异氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、岩棉等。

EPS泡沫保温板项目实施方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

酚醛板外墙外保温系统施工方案

保 温 施 工 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3)

三、保温体系特点 (3) 四、项目组织管理机构 (4) 4.1现场布置 (4) 4.1.1施工现场平面布置及说明 (4) 4.1.2施工临时用水、用电布置及说明 (5) 4.2施工进度计划及劳动力安排 (5) 4.3工期保证措施 (5) 4.4劳动力数量计划 (6) 4.4.1劳动力计划表 (6) 五、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 4、施工准备 (6) (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (6) (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 (7) (3)检查吊篮,不得有任何安全隐患。 (7) (4)检查施工用水、电的情况。 (7) 5、施工条件 (7) (1)施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 (7) (2)要施工的外墙窗户副框已安装完成。 (7) (3)聚氨酯复合板已完成进场验收和复检,且符合设计要求。 (7) (4)不合格基层已处理完毕 (7) 六、施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工要点 (8) (1)基层墙面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。 (8) (2)弹控制线定位方法 (8) (3)配制聚合物水泥胶粘剂 (8) (4)粘贴酚醛板 (8) 七、质量验收标准 (15) 八、安全文明目标及保证措施 (17) 8.1吊篮工程: (17) 8.2 安全保证措施 (17)

保温节能实施方案

第一章、编制依据 2、国家、地方颁布的法律及其他相关规定

2、本工程采用的建筑节能措施 (1)外墙:本工程采用35厚玻化微珠保温砂浆。 (2)屋面:本工程屋面采用80厚挤塑聚苯板(防火等级B1)做屋面保温层。(3)窗:本工程外窗选用普通铝合金门窗,无色中空玻璃5+9A+5。 二、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:储著波(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:刘奇(施工员)——负责现场施工指挥、质量监督工作 技术负责:邓春明(项目技术负责人)——技术总部署、方案编制及交底 组员:廖小强、卢世伟、温静、夏伟林。 2、建筑节能技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)、建筑节能材料的检验 A、建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。 (2)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

自保温墙体施工方案

保温墙体施工方案 二0一五年七月

一、工程概况 1、工程名称:常州市武进区路劲城3A工程 2、建设单位:常州路劲房地产开发有限公司 3、设计单位:江苏筑原建筑设计有限公司 4、结构形式:框架剪力墙结构 5、施工单位:江苏武进欣达建设工程有限公司 6、监理单位:常州中房建设监理咨询有限公司 7、工程地点:常州武进区广电东路北侧、夏城北路西侧 8、结构形式:地下室框架剪力墙结构,地下一层;住宅框架结构,48#~49#无地下室,地上六层;50#~56#房地下一层,地上六层;57#~59#房地下一层,地上五层;S-2#商业、S-3#商业框架结构,底层商铺,地上二层。 9、建筑面积:70979.00㎡。 二、编制依据 砌体结构设计规范(GB50003-2011) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2000) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 《蒸压加气混凝土砌块自保温系统应用技术规程》 (DGJ32/TJ 107—2010) 《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》(06CG01) 三、施工注意事项: 1、路劲城3A地块设计采用江山建材蒸压砂加气混凝土砌块、薄块作外墙保温住宅,

设计采用密度级别为B06、A5.0,B04、A2.0。 江山AAC产品的设计用导热系数计算值 2、江山蒸压砂加气混凝土砌块作节能住宅的外墙自保温时,其墙体厚度符合设计要求:240mm 。 3、应用江山蒸压加气混凝土砌块或薄块作外墙自保温,在混凝土框架结构或低层混合结构中,墙体的平均传热系数(Km )和主体部位热惰性指标(Dp )宜按江苏省标准《居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J71-2008)附录采用。 4、在节能建筑中,江山产品用于短肢剪力墙(或异形柱结构)结构中时,应对梁柱部分进行保温。外保温平面示意如图所示。 砌块或薄块密度级别 性 能 指 标 B04 B06 干密度(kg/m 3 ) ≤425 ≤600 设计用导热系数λd (W/m ·K ) 0.09 0.15

保温施工方案(专项方案)

明发·明博小镇项目 外 墙 保 温 (专项方案) 浙江欣捷建设有限公司 二〇一七年五月二十六日

1、工程概况: 工程名称:明发2明博小镇项目 建设单位:明发集团(马鞍山)环境建设有限公司 设计单位:厦门中建东北设计院有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明博小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。 本工程为1#~10#楼(18层)为高层住宅,基础受力形式为预制方桩受力,11#~18#(6+1)为多层花园洋房住宅,基础受力形式为预制管桩受力。19#~34#为别墅,基础形式为天然独立式基础。本工程室内地面以上外墙及楼电梯间墙体为MU10混凝土多孔砖、M5混合砂浆砌筑,内墙采用A5加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑,顶层砌体(住宅)女儿墙及砖砌栏杆采用MU10混凝土多孔砖、M7.5混合砂浆。±0.00以下及与土壤接触的砌体采用MU15混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。加气砼砌块的出釜停放期不应小于28天。(选自马鞍山市混凝土多孔砖、混凝土空心砖和普通混凝土小型空心砌块砌体防裂技术导则(试行)2010年7月1日实施版) 2、编制依据 2.1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176—2016) 2.2、《夏热冬暖地区民用建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.3、《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号) 2.4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50189-2015) 2.5、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 2.6、工程设计文件 3、设计节能主要措施 3.1、外墙体:复合发泡水泥板,地下室外墙:挤塑聚苯板,门窗及侧边洞口:

管道保温施工方案

管道保温施工方案 2015 年12 月 2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方案 (3) 3.1脚手架搭设 (3) 3.2表面处理 (3) 3.3保温层安装 (4) 3.4外护层安装 (5) 3.5保温、保护层检查. (7) 3.7 电伴热施工方法. (7) 四、质量保证措施 (9) 五、安全保证措施 (9) 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 (12) 七、文明环境保护措施 (13)

、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185-2010 5 《设备及管道保温技术通则》GB4272-1992 6《管道及设备保温》98R419图集 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,尽量使施工期间周围施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设 计 材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

保温施工方案

保温施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

施工方案工程企业名称 工程名称 (保温部分) 编制 审核 批准 编制日期 2018.4.05

第一章.工程概况 1.工程简介 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程概述: 发电有限责任公司#3锅炉为上海锅炉厂制造的SG-1025/18.3-M831型亚临界强迫循环汽包锅炉,锅炉为π型布置,平衡通风,四角喷燃。该锅炉已于2013年完成了脱硝改造。该脱硝系统由采用选择性触媒脱硝(SCR)法,双反应器无脱硝旁路布置方式,脱硝还原剂采用尿素(尿素热解法)。#3锅炉SCR脱硝尿素热解采用电加热器加热热一次风,一台锅炉配备一台电加热器,每台电加热器实际运行功率为 540KW,以目前环保要求来看,只要机组运行, SCR一投运,电加热器就要马上投运以满足尿素热解对热风温度要求,单台机组每年以5000小时运行时间计算,每年电加热器耗电量为270万度电。 为进一步降低厂用电率,实现节能减排,招标方决定在保证锅炉和脱硝系统安全、经济运行前提下,对3#机组提高褐煤掺烧比例改造。 管道保温结构: 主管:内层50MM硅酸铝制品→外层50MM厚矿棉壳→0.2厚低碱玻璃管道包布→外层0.5厚铝皮保护层。 疏水管保温:采用石棉绳缠绕进行保温。 除盐水主管、支管油漆防腐要求:涂刷1度富锌底漆→1度环氧云铁中间漆→2 度环氧防腐面漆。 2.质量验收、编制依据: 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》?GB50224-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》?GB50300-2013 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009—96) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》SDJ68-85) 《电力工业技术监督规定汇编》(2002年版) 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇)SDJ69-87、SDJ280-90

保温施工方案

施工方案工程企业名称 (保温部分) 编制 审核 批准 编制日期 2018.4.05

第一章.工程概况 1.工程简介 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程概述: 发电有限责任公司#3锅炉为上海锅炉厂制造的SG-1025/18.3-M831型亚临界强迫循环汽包锅 炉,锅炉为π型布置,平衡通风,四角喷燃。该锅炉已于2013年完成了脱硝改造。该脱硝系统由采用选择性触媒脱硝(SCR)法,双反应器无脱硝旁路布置方式,脱硝还原剂采用尿素(尿素热解法)。#3锅炉SCR脱硝尿素热解采用电加热器加热热一次风,一台锅炉配备一台电加热器,每台电加热器实际运行功率为540KW,以目前环保要求来看,只要机组运行, SCR一投运,电加热器就要马上投运以满足尿素热解对热风温度要求,单台机组每年以5000小时运行时间计算,每年电加热器耗电量为270万度电。 为进一步降低厂用电率,实现节能减排,招标方决定在保证锅炉和脱硝系统安全、经济运行前提下,对3#机组提高褐煤掺烧比例改造。 管道保温结构: 主管:内层50MM硅酸铝制品→外层50MM厚矿棉壳→0.2厚低碱玻璃管道包布→外层0.5厚铝皮保护层。 疏水管保温:采用石棉绳缠绕进行保温。 除盐水主管、支管油漆防腐要求:涂刷1度富锌底漆→1度环氧云铁中间漆→2度环 氧防腐面漆。 2.质量验收、编制依据: 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50224-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009—96) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》SDJ68-85) 《电力工业技术监督规定汇编》(2002年版) 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇)SDJ69-87、SDJ280-90

保温施工方案73149

国电永福发电有限公司供热管线改造项目 保温施工方案 编制: 审核: 批准: 山东东方腾飞安装工程有限公司 永福项目部 2015年11月08日

目录 1.工程概况 (1) 2.主要工作量 (1) 3.编制依据 (1) 4.施工前准备 (2) 5.施工方法及工艺要求 (3) 6.作业的安全要求 (7)

1.工程概况 本工程为国电永福发电有限公司新增供热改造工程设备安装施工中土建、安装及保温施工。 从国电永福发电有限公司厂内已建分汽缸预留DN400阀门处接出一根DN400的蒸汽管道,分为两路。一路变径为DN200的蒸汽管道,利用厂内已建支架向北敷设,折向南,以低支墩形式敷设后,再折向北,出围墙后折向东,沿着围墙绿化带中支架敷设,后折向北,以高支架形式直接跨越厂区外小路,继续向北,以中支架形式敷设至桂林鲁山墙材有限公司。另一路,变径为DN150的蒸汽管道,先向南后折向西,利用厂内已建支架敷设,再折向南,利用已建有管廊,架空敷设后折向东,继续利用已建有管廊敷设,出厂区围墙后,以中支架形式敷设至桂林三萌洗涤有限公司。 起点为:厂内分汽缸预留DN400阀门处;终点为:桂林鲁山墙材有限公司及桂林三萌洗涤有限责任公司,总长约2138米。设计蒸汽管道管线参数为:操作参数:压力1.5~1.8MPa (G),温度280~300℃,设计参数:压力1.9MPa(G),温度310℃。本蒸汽管道管线均属于压力管道GC2类。本设计蒸汽管道保温材料选用长输热网专用憎水型硅酸铝针刺毯和长输热网专用高温玻璃棉的复合保温结构。各层保温层外均包箍反辐射层,再外包彩钢板。 2.主要工作量 序号设备名称规格型号设计参数单位数量保温厚度 1 MS201512001- Φ426×9-H170 Φ426×9300℃m 8 170mm 2 MS201512001- Φ219×6-H130 Φ219×6300℃m 435 130mm 3 MS201512001- Φ159×4.5-H110 Φ159× 4.5 300℃m 980 110mm 3.编制依据 3.1南京苏夏工程设计有限公司设计图纸:保温设计说明

被动房保温系统一体化解决方案

被动房保温系统一体化解决方案 外保温施工要求: 1、外墙保温: 石墨聚苯板:导热系数≤0.033、表面密度≤18.0(kg/m3)厚度≥25cm 粘接砂浆:厚度≥5mm 保温钉:数量≥5(个/m3) 耐碱网格布:面积质量≥160(g/m3) 抗裂(抹面)砂浆:厚度≥5mm 底漆:厚度≥1mm 饰面砂浆:厚度≥3mm 施工工艺: 1.施工准备、备齐材料 2.基层墙体处理 3.掉线、弹线 4.抹找平层 5.掉垂直线、弹控制线 6.点框粘或条粘15CM石墨聚苯板 7.钻孔、放膨胀保温钉固定 8.抗裂砂浆抹面5mm厚 9.刷一遍底漆 10.饰面砂浆抹面3mm厚 2.地面保温 聚氨酯防水涂料 XPS挤塑板:导热系数≤0.032、表面密度≤32.0(kg/m3)厚度≥30cm 粘接砂浆:厚度≥5mm C15细石混凝土:厚度≥6cm 施工工艺: 1.施工准备、备齐材料 2.在地面满刷聚氨酯防水涂料 3.点粘XPS挤塑板铺三层厚度达到30cm厚 4.浇灌C15细石混凝土≥6cm 3.屋面保温: 高分子防水卷材:厚度≥5mm XPS挤塑板:导热系数≤0.032、表面密度≤32.0(kg/m3)厚度≥30cm 粘接砂浆:厚度≥5mm 水泥砂浆:厚度≥3cm 高分子防水卷材:厚度≥5mm 水泥砂浆保护层:厚度≥2cm C20细石混凝土:厚度≥5cm 施工工艺: 1.施工准备、备齐材料 2.在地面满铺高分子防水卷材 3.点粘XPS挤塑板铺三层厚度达到30cm厚

4.浇灌水泥砂浆厚度≥3cm 5.铺第二层高分子防水卷材 6.水泥砂浆保护层厚度≥2cm 7.C20细石混凝土厚度≥5cm 施工要求及规范: 1.不得破坏建筑设计中规定的房屋气密层,当需要在气密层开洞时,必须采取密封措施 2.气密层的施工孔洞必须进行有效封堵,如现浇钢筋混凝土墙所留的穿墙孔洞等。 3.外墙保温材料的厚度通常大于200mm,应分两层错缝铺装,层与层之间严禁出现通缝。第一层保温板铺装完成后的厚度应与突出墙面的窗框的厚度一致。4.安装锚固件之前,应先在保温板由钻头形成的孔洞中注入聚氨酯发泡剂,然后立即安装锚固件。 5.楼面保温材料的厚度宜大于30mm,厚度超过60mm的保温板宜分两层错缝铺装。 6.除预留纱窗、遮阳装置等设施的安装空间外,外窗洞口保温板的第二层宜尽量覆盖窗框。 8.构件穿透保温层时,必须进行密封处理,可采用预压膨胀密封带将缝隙填实。9.楼板、墙体的洞口中,必须使用10mm以上的水泥砂浆保护层覆盖。 333

保温专项施工方案

一、工程概况 1、工程名称:乙二醇装置完善化项目设备及管道保温施工 2、建设单位:上海华谊能源化工有限公司 3、设计单位:上海华谊工程有限公司 4、施工单位:上海申剑建筑设备安装有限公司 5、监理单位:上海化工工程建立有限公司 6、工程地点:龙吴路4280号 7、工程范围及内容: 乙二醇中试装置完善化项目中的设备及管道保温工作,设备及管道优良的外部保温层能保证装置的良好的运行和较长的使用寿命。 本工程施工量大,工期紧且要求严格。鉴于此我公司将集中设备机具,备足施工用料,确保保温工程的施工质量与进度。我们将以高度的责任心、精心组织施工,保证该项目保温质量达到标准。 二、编制依据 1、工程设计图纸: 2、国家标准GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 3、《标准质量体系管理文件》GB/T19001-2000-ISO9001:2000 4、《安全环保体系管理文件》HSE 5、职业健康安全管理体系规范 GB/28001-2001 三、主要实物工程量 1、施工前提要求: ①设备及管道按图纸和变更安装作业、试压及防腐等中交完成;

②保温材料报验,审批; 2、人员要求: ①技术人员应熟悉施工技术要求及施工范围,施工前办理好开工报告、施工技术方案交底,并负责对施工人员进行技术、安全等方面的交底; ②施工人员应具有一定的实际操作经验,并接受技术人员的技术交底,熟悉工艺,对所从事的施工质量及进度负责,接受监理、业主的质量管理监督。 3、材料要求: ①所有保温用主、辅材料应符合设计要求并有质保书及产品使用说明并经报验批准; ②主要材料应提供国家权威机构出据的产品检验报告,包括保温性能、使用温度、导热系数、密度、含水率和不燃性、难燃性性能的检测说明。 ③利用冷冻站内空厂房堆放,所有应堆放在仓库内,不得露天堆放,进出仓库防腐及保温材料需核对品名商标,有无合格证书,是否符合有关标准,并配备专人验收、保管。 4、应配备必要的设备、计量工具、施工机具,确保顺利施工。 5、保温施工用脚手架须按照国家有关规定搭设,脚手架的总体要求是牢固、安全、便于施工能顺利的上下行走作业。 6、特殊气候条件下的施工主要技术措施 ①施工环境温度为5℃~35℃,施工环境的相对湿度不大于80%,严禁雨、雪、雾、霜及大风气候涂装作业。施工期间要加强与气象部门的联系,及时掌握近期、本周、雨天天气预报,为施工提供确切的气象信息; ②掌握好各个施工步骤,尽量做到防水层的安装紧跟绝热层施工,做到防患于未然; ③现场应准备足够的防雨应急材料(如油布、塑料薄膜等),在天气突变的情况下,及时覆盖防雨材料。

最新被动房保温系统一体化解决方案

被动房保温系统一体化解决方案 1 2 外保温施工要求: 3 1、外墙保温: 4 石墨聚苯板:导热系数≤0.033、表面密度≤18.0(kg/m3)厚度≥25cm 5 粘接砂浆:厚度≥5mm 6 保温钉:数量≥5(个/m3) 7 耐碱网格布:面积质量≥160(g/m3) 8 抗裂(抹面)砂浆:厚度≥5mm 9 底漆:厚度≥1mm 10 饰面砂浆:厚度≥3mm 11 施工工艺: 12 1.施工准备、备齐材料 13 2.基层墙体处理 14 3.掉线、弹线 15 4.抹找平层 16 5.掉垂直线、弹控制线 17 6.点框粘或条粘15CM石墨聚苯板 18 7.钻孔、放膨胀保温钉固定

8.抗裂砂浆抹面5mm厚 19 20 9.刷一遍底漆 21 10.饰面砂浆抹面3mm厚 22 2.地面保温 23 聚氨酯防水涂料 24 XPS挤塑板:导热系数≤0.032、表面密度≤32.0(kg/m3)厚度≥30cm 25 粘接砂浆:厚度≥5mm 26 C15细石混凝土:厚度≥6cm 27 施工工艺: 28 1.施工准备、备齐材料 29 2.在地面满刷聚氨酯防水涂料 30 3.点粘XPS挤塑板铺三层厚度达到30cm厚 31 4.浇灌C15细石混凝土≥6cm 32 3.屋面保温: 33 高分子防水卷材:厚度≥5mm 34 XPS挤塑板:导热系数≤0.032、表面密度≤32.0(kg/m3)厚度≥30cm 35 粘接砂浆:厚度≥5mm 36 水泥砂浆:厚度≥3cm

高分子防水卷材:厚度≥5mm 37 38 水泥砂浆保护层:厚度≥2cm 39 C20细石混凝土:厚度≥5cm 40 施工工艺: 41 1.施工准备、备齐材料 42 2.在地面满铺高分子防水卷材 3.点粘XPS挤塑板铺三层厚度达到30cm厚 43 44 4.浇灌水泥砂浆厚度≥3cm 45 5.铺第二层高分子防水卷材 6.水泥砂浆保护层厚度≥2cm 46 47 7.C20细石混凝土厚度≥5cm 48 49 施工要求及规范: 50 1.不得破坏建筑设计中规定的房屋气密层,当需要在气密层开洞时,必须采51 取密封措施 52 2.气密层的施工孔洞必须进行有效封堵,如现浇钢筋混凝土墙所留的穿墙孔53 洞等。 54 3.外墙保温材料的厚度通常大于200mm,应分两层错缝铺装,层与层之间严55 禁出现通缝。第一层保温板铺装完成后的厚度应与突出墙面的窗框的厚度一致。 56 4.安装锚固件之前,应先在保温板由钻头形成的孔洞中注入聚氨酯发泡剂,57 然后立即安装锚固件。

外墙保温处理实施方案

清丰县*******#楼外墙保温处理方案 河南******有限公司 2013年4月13日

一、工程现场情况: 2013年4月11日县质监站在********#楼进行保温板粘结面积现场抽查,经抽查局部有粘结面积达不到40%,此前施工部位如下:东山墙三层以上、北立面西单元东户一层-----五层、北立面东单元西户一层-----四层。施工面积约600㎡。 二、原因分析: 外墙保温在检查中发现,局部保温板粘结面积不符合设计要求,经项目部管理人员分析主要原因为在施工过程中,施工工人随意性强,质量意识薄弱,施工管理人员管理不到位,检查次数较少,施工质量无法达到全面掌控,进而导致外墙保温板粘结面积局部不能满足规范要求。 三、检查措施: 经研究施工完毕的每100㎡抽查一块,现场抽检时必须让监理单位、建设单位人员参加,进行联合抽查。对质监站抽查的部位增加抽查数量,以确定粘结面积不合格的施工面积。 四、检查结果: 经进行联合抽查,东山墙三层以上及北立面东单元西户一层至四层粘结面积全部合格。北立面西单元东户一层至五层经抽查二层粘接面积局部不合格,其余层数合格。 五、处理措施: 1、安排*****(技术员)为外墙保温专项负责人,*****(保 温技术员)为质量检查员,全面负责外墙保温的整改工作及

全部施工质量的检查验收工作。 2、安排专人对不合格的北立面西单元二层不合格的部位保温 板全部拆除。 3、拆除完毕后,请监理单位、建设单位进行联合验收。 4、对外墙保温施工人员重新进行技术交底,并在施工现场制 作保温板粘结面积示意板。让施工人员对粘结面积有一个面 积意识,以便在施工中保证工程质量。 5、拆除后的部位全部重新粘贴。 6、对以后施工的部位进行跟踪检查,每个施工吊篮施工一层 后,立即对其进行质量检查,确保外墙保温的施工质量。对 施工中发现不符合施工质量验收规范的部位,立即拆除后重 新粘结。并对其施工人员进行经济处罚。第二次发现者,立 即将其施工人员辞退。 7、对自检合格的部位,请监理单位、建设单位联合验收合格 后,方可进行下到工序。 六、质量总结: 由于施工人员随意性强,质量意识薄弱,施工管理人员管理不到位,导致此次的质量问题的发生,对我施工单位是一次警钟,此次质量问题是对我单位质量管理的一次检验,让我们发现了自身管理的漏洞与不足,我们将在以后的施工过程中,不断的总结经验,加强技术人员的技术力量和工作责任感。力争在以后的施工中,不再出现其他的施工质量问题。

屋面岩棉板保温系统方案

一、编制依据: 、根据国家和行业现行建筑保温施工标准的规程、规范等; 、根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工安全生产管理条例》和关于节能的有关规定; 、依据《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(—); 、依据《建筑装饰工程质量验收标准》(); 、依据《居住建筑节能隔热工程质量验收规定》(); 、依据设计图纸。 二、屋面的基本构造 斜屋面岩棉板屋面保温工程由以下几个部分组成。 1、基层屋面 钢筋混凝土屋面。 2、找平层 :水泥砂浆找平层。 、粘结层 专用粘结剂。 、保温层 ㎜厚的岩棉板,保温板采用专用粘结剂粘贴。 5、水泥砂浆卧底保护层。 、防水层 高聚物改性沥青防水卷材。

7、:水泥砂浆找平层、 、面层。 平屋面岩棉板屋面保温工程由以下几个部分组成。 1、基层屋面 钢筋混凝土屋面。 2、找平层 :水泥砂浆找平层。 、防水层 高聚物改性沥青防水卷材。 、保温层 岩棉板采用专用粘结剂粘贴。 、无纺聚酯纤维布一道。 、细石砼加防水剂。 、:干硬性水泥砂浆粘合层。 、面层。 (二)、系统主要性能要求指标简介 、系统材料主要技术性能、要求、指标 岩棉保温板的性能要求

、聚合物砂浆性能要求 、耐碱玻纤网格布技术要求 三、基面要求及检查(一)、基面要求: 、基面必须干燥、无污染物、及妨碍黏结的物质。

、混凝土基层必须大面平整,蜂窝及孔洞等缺陷应提前天用水泥砂浆修补。 、找平层应无起壳、空鼓等质量问题。 (二)、基面检查: 1、在施工前,应对基面状况做认真仔细的检查,如发现基层表面有如下缺陷时, 及时作出处理意见: ()、基面平整度不符合要求; ()、混凝土基面或砂浆找平层有突出物、孔洞或未达到养护期等; ()、其他可影响工程质量的情况。 2、保温施工前,应仔细了解与保温工程有关的相关部位的防水工程做法,一 旦发现有问题的部位,应及时提出,以便及时整改。 四、屋面保温层施工工序 、基层屋面处理 、:水泥砂浆找平(钢筋混凝土屋面不平时)。 、专用粘结剂粘结。 、岩棉保温板采用专用粘结剂粘贴。 、专用聚合物砂浆保护层。 五、保温层施工工序 、施工工序 施工准备、材料准备 放线

保温方案

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:清风华院南地块一期3#、4#楼 编制人:黄飞 审核人:张建辉 批准人:周善荣 编制单位:南通四建集团有限公司 日期:2013年8月28日 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一〇年十二月

1建筑节能工程概况 1.1工程概况: 该工程由昆山同进置业有限公司开发建造的商用住宅楼,位于昆山萧林路清华科技园东南面。结构形式为剪力墙结构,地上13层,建筑物朝向为南偏东4度,保温系数工程设计值为0.28、规范限值为0.35,节能计算面积为9303.28m2,节能标准为50%,节能设计方法为建筑外保温(外墙填充墙自保温)。 建设单位:昆山同进置业有限公司 设计单位:上海工程勘察设计有限公司 监理单位:上海柯恒管理信息咨询有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 1.2本工程建筑节能工程概况 表1.1 (注:工程量的单位根据实际情况填写)

2 编制依据 2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 项目经理 范成辉 质检员 邵文祥 项目工程师 张建辉 施工员 黄 飞

4 施工方案 4.1 外墙建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案)4.1.1材料、设备及部品进场计划见表4.1 4.1.2施工机具见表4.2 4.1.3操作工艺

施工操作执行的标准: (1)《外墙保温工程技术规程》 (2)《建筑节能工程施工质量验收规范》 (3)《公共建筑节能设计标准》 (4)《江苏省公共建筑节能设计标准》 (5)《建筑工程质量验收统一标准》 1、工艺流程 (明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。) 材料进场、验收→基层清理→配专用聚合物结砂→粘贴挤塑板→打锚固件→批网格布→验收 2、准备工作 (1)材料、设备进入施工现场时,查验、检查方法: 保温系统性能指标应符合本规程要求。 检查方法: a、检查型式检验报告:保温系统的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 b、观察、尺量检查,核查质量证明文件,检查数量按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查,墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度和燃烧性能应符合设计要求; c、核查质量证明文件及进场复验报告,检查数量为全数检查,保温系统使用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复检,复验应为见证取样送检。保温材料的导热系数、密度、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度和燃烧性能;粘结材料的拉伸粘结强度(原强度和浸水48h耐水强度); d、随机抽样送检,核查复验报告,检查的数量同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。基层墙体应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工施安的要求。 e、对照设计和施工方案观察检查,核查隐蔽工程验收记录,墙体基层应有良好的附着力,胶粘剂与基层的拉伸粘结强度就不小于0.30MPa。

施工方案-地下室顶板(挤塑板)保温系统施工方案

甘肃会展中心地下室顶板(挤塑板)保温系统 施 工 方 案 二○○九年五月五日

一、编制依据 本工程为甘肃会展中心地下室顶板(挤塑板)保温工程。我项目部为使该工程达到优质低耗的施工目标,根据“高标准、高要求、高起点”的原则,编制本施工方案,编制依据如下: (一)、该工程施工图纸。 (二)、国家现行的建筑安装工程施工规范及建筑安装工程质量检验评定标准,技术标准 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 3、《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801—89) 4、《玻璃纤维制品试验方法》(JC176—80) 5、《聚氨酯建筑密封膏》(JC482—92) 6、《外墙外保温建筑构造外墙外保温》(02J121-1) 二、工程概况 建筑面积总69133㎡,其中地上建筑面积为47929.85㎡,地下建筑面积为21203.16㎡。建筑物总高度为18.24m~30.70m,局部37m;地下室层高为4.60m,一层二层层高为9.00m,其中夹层为4.5m。 地下1层、地上2层。地下1层主要以地下车库为主,同时考虑甲核六级人防隐蔽所及相应的配套设施。一层、二层布置为展厅展位以及洽谈室、办公室、临时仓库、卫生间、消防控制室等相应的配套设施。 节能设计:钢筋混凝土屋面保温层采用50mm厚挤塑聚苯板,屋面找坡层采用1:10水泥珍珠岩,最薄处30mm厚。金属屋面保温层采用120mm厚玻璃纤维保温棉外包增强的纯聚乙烯膜。 铝板幕墙石材幕墙夹层内填50mm厚挤塑聚苯板。 外窗采用铝合金断热窗,低温辐射中空安全玻璃(6+8+6);天窗玻璃采用 8+12+6低温辐射中空钢化热浸安全玻璃+低温辐射中空半钢化安全玻璃,玻璃间充惰性气体(氩气) 地下室顶板下贴50mm厚挤塑聚苯板 三、项目施工管理组织及工期 (一)项目管理组织结构 保温工程将被列为我项目部的重点分项项工程之一,项目部将在组织协调强

设备管道保温施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 厂区所有管道/罐体保温外壳更换为铝板/不锈钢材质工程 施工方案 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.2《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.3《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.4《管道及设备保温》98R419图集 1.5《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、

规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,

混凝土加气块(自保温)砌筑施工方案

xxxxxx 砌 筑 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 施工单位:xxxxxxxxxxx

一、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、《工程测量规范》GB50026-2007; 3、《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002); 4、本工程施工组织设计。 二、工程概况 2.1.总体概况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理单位 6 施工单位 7 建筑功能 8 建筑面积 9 结构形式 10 基础形式 2.2.各楼概况 工程名称建筑面积层数建筑高度1#楼7887.93㎡地上5层19.7m 2#楼3974.5㎡局部底下1层、地上4层17.05m 车库1381.08㎡地下1层 5.7m 热交换站235.29㎡地下1层 4.3m

三、材料要求 1、填充墙使用材料如下表 2、墙体拉结筋HPB300φ6,构造柱、过梁钢筋HRB400Ф10、HRB400Ф12,箍筋φ6。 3、植筋结构胶。 四、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 五、作业条件 1、填充墙施工前,主体结构已施工完毕,并经过主体验收,拉结钢筋已按要求植筋完成,并经过隐蔽验收,楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 2、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续,测量出统一的控制标高。 3、皮数杆制作完毕,办完预检。 4、加气混凝土砌块在砌筑前1d应将加气混凝土砌块及与原结构相接处,洒水湿润,以保证砌体良好粘结。 5、砂浆内墙采用M5干混砂浆,外墙采用Ma5专用砌筑砂浆。 6、大面积施工前先做样板墙,经项目部会同甲方、监理验收合格后方可进行大面积施工。

相关文档