文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通毕业设计开题报告永州商业广场综合楼中央空调系统设计

暖通毕业设计开题报告永州商业广场综合楼中央空调系统设计

暖通毕业设计开题报告永州商业广场综合楼中央空调系统设计
暖通毕业设计开题报告永州商业广场综合楼中央空调系统设计

题目:永州商业广场综合楼中央空调系统设计

学院:建筑工程学院

专业:建筑环境与设备工程

学生姓名: xx 学号: 201209010114

指导老师: xxx

2016年3月30日

开题报告填写要求

1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。

2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。

3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。

4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕业设计(论文)开题报告

文献综述

一、引言

随着我国人民生活水平的不断提高,购买力增强。近年来修建了不少商业建筑,并且向多元化方向发展,建筑规模越来越大。装饰豪华、营销全面、多维服务,集商贸、娱乐、居住、办公为一体的高级商城也层出不穷。

商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。因此,商业建筑的空气环境越来越被商业部门所重视。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。

商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视,加上能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。目前,随着我国经济的快速增长,生活条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。

国际标准规定,商用空调是3HP以上空调机组的统称,因此商用空调种类颇多。包括风冷热泵型中央空调机组,水冷螺杆式冷水机组、离心式冷水机组等等。

因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很有实际意义的。

二、研究现状

中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。

2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅

速巨大,而利润至少是40%以上。这对于众多在市场上艰难逐利的企业,尤其是仍在价格战中挣扎的家电企业来说,无疑是极其诱人的。

与家用空调行业相比,中央空调仍保持较高利润空调,这使得由原来约克、大金、开利等国外品牌所占领的国内中央空调市场开始发生变化,国内一些品牌也纷纷进入这个领域。

三、中央空调领域存在的竞争

品牌竞争

前几年还是约克、大金、开利等国外品牌占领国内商用空调市场,近几年已风生水起,海尔、美的、格力、松下、LG等企业纷纷进入这一领域,以争取更多主动权。

我国中央空调仍处于起步阶段,目前其销售对象主要集中在城市高收入消费群体和房地产开发商,由于其生产及安装成本较高,大范围普及尚需时日,这对争先上马该项目的企业不能不说是个考验。此外,与普通家用空调相比,中央空调对核心技术、资金要求更高,所以欲真正立足于该领域并非易事。

技术竞争

中央空调品种多,发展迅速。

在中央空调发展趋势中,健康、环保、节能也将是永远的主题。中国中央空调市场虽然还处于发展初期,但是不少企业已经在上述方面做了诸多尝试,以下是在市场上应用的几种不同类型中央空调。

1、燃气空调

从1992年由远大开发出中国第一台“溴化锂吸收式冷温水机”到现在,燃气空调在我国已得到一定范围应用,在广东、福建的各工程项目和“西气东输”等大型供气项目完成之后,我国燃气空调将可能迎来爆炸式增长。这是因为燃气空调相对于电空调有4大优点:一是环保、舒适、经济、稳定耐用,可有效平衡城市能源结构,缓解城市夏季供电紧张、燃气使用量过低的矛盾。

目前全国中央空调年销售额大约50多亿元,其中生产燃气空调的内外资企业有30多家,去年销售额约10亿元,其中三四家大型企业占85%左右的市场份额。随着天然气普及和和环保意识提高,燃气空调有望成为中国最主要的制冷产品。未来我国能源结构调整,将为燃气空调的发展带来更好的发展空间。

2、地温中央空调

地温中央空调是一种新型节能空调设备,它根据可逆卡诺循环原理,利用地温能源,冬天采用热泵技术原理,通过热交换将地下水或土壤中的热量提出用于室内采暖,而夏天则利用地下土壤或地下水带走热量,达到制冷效果。并可提供生活用水,是当代最经济的中央空调主机。地温中央空调的另一特点是其环保价值。传统的供暖、制冷方式是以煤、石油、天然气等矿物质为主要能源,这些资源在消耗和转换的过程中不但会造成严重的环境污染,而且热效率还比较低。而地温中央空调不仅实现零排放,还有热效率高、价格低廉等优势。

3、冰蓄冷中央空调

冰蓄冷中央空调是由冰提供冷源的中央空调系统,相对于常规中央空调增加一个蓄冰装置。冰蓄冷中央空调可以减缓用电高峰紧张,而且比常规空调系统每年节约运行费用10%-30%。

目前世界发达国家都已经或正在使用冰蓄冷空调,我国目前实施推广的省、市有北京、湖北、河南、湖南、江苏、浙江、广东等,尤其是在以广东为中心的华南地区,每年使用中央空调的时间长达9-10个月,使用冰蓄冷空调无论在经济效益上,还是社会效益上,意义更为重大。

四、中央空调的发展趋势

中央空调系统有三种主要形式:

中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。

风管式系统:风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引入新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将会使整个空调系统的初投资大大增加。

冷/热水机组:冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液,它的基本原理与通

常所说的风机盘管系统类似。通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速,从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足不同房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。

VRV系统: VRV空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷、热负荷要求,是一种可以根据室内负荷大小自动调节系统容量的节能、舒适、环保的空调系统。VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间的不同空调负荷的需求。但其系统控制复杂,且其初投资高。

除了上述三种基本的系统型式以外,还可以互相交叉,衍生出一些新型的系统。例如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送入各个房间。

市场趋势

1、市场需求快速增长

国内经济高速发展催生大型现代化商业办公楼、宾馆、商场、超市不断兴起,为商用中央空调撑起巨大市场空间,预计2003年商用空调的市场容量为35亿,至2005年可达到80亿。

2、燃气空调份额上升

随着天然气普及和和环保意识提高,燃气空调有望成为中国最主要的制冷产品,未来我国能源结构的调整,将为燃气空调的发展带来更好的发展空间。能源结构和居住结构与我国都比较接近的日本、韩国,燃气空调负荷占中央空调总负荷的比例分别高达80%和88%。而目前国内燃气中央空调所占的比例尚不到10%,因此燃气空调拥有巨大市场潜力,广东LNG项目和福建LNG项目的相继启动,西气东输项目的实施为燃气空调

发展奠定了基础,同时,政府的政策引导和支持将给燃气空调增长带来巨大机遇。

3、短期内价格战不明显

因为商用中央空调从产品设计、生产、直至安装、服务更强调个性化,并且由于商用空调有多种类型,所以产品差异化明显,国外品牌由于存在技术优势和品牌优势,为维持自己利润水平不会轻易降价,而国内许多品牌初涉这个领域,前期投入巨大,也需

要保证较高利润以消化前期投入。因此短期内大规模价格战不会发生,但是国内品牌产品与国外品牌产品有着1/3价格差距,国内品牌价格优势将逐渐使市场格局发生变化。品牌竞争趋势

由于国外品牌进入这个领域远远早于国内企业,因此目前国内市场上的主角依然是约克、开利、大金等国外品牌,但是随着海尔、格力、美的等国内军团的不断壮大,国内产品价格和服务优势将逐渐显现出来,国外品牌一统天下的局面也会随之改变。可以预测2005年将会有国内品牌跻身国内市场的三甲之列。

产品趋势

1、远程控制成为技术趋势

大型商用空调由于本身结构复杂,一旦维护起来也较为繁琐,而且大型商用空调往往安装在地下室等较隐蔽场所,也为日常的维护造成诸多不便。因此一些企业开始将目光瞄准远程控制功能上面。海尔在每一台大型商用空调上安装一个模拟接收站,同时与海尔远程控制系统接轨。只要登陆远程控制系统,所有产品运行情况一目了然,大大方便日常的维护保养。不仅是海尔,其它企业也纷纷将中央空调远程控制系统作为研发重点,富尔达便开发出国内第一个无线远程监控系统,通过于GSM公网,对机组实施远程测控,直接观察用户的操作情况和测控分析机组的运行状态。国内另一燃气空调企业远大也开发了电话联网监控系统,通过网络技术的运用和电话线数据传送,确保每台机组在良好的状态下运行。

远程控制功能的应用为厂家和用户都带来极大便利,不仅提高服务质量,而且也成为厂家竞标有利武器,可以预见的是未来商用空调的远程控制系统将会成为实力商用中央空调企业的标准配置。

2、健康升级大势所趋

2003年夏天,非典传播特性使中央空调成为交叉感染的重要源头之一。非典在给中央空调带来打击的同时,也给中央空调行业带来新的商机。海尔率先研制出“高效空气

净化器”和“杀菌防毒墙”防菌系统,并迅速应用在国家有关部门和国际连锁超市上,取得了巨大的经济和社会效益。

此外清华同方、大金、特灵、约克等国内外中央空调生产企业也都非常看好对原有中央空调系统进行改造带来的巨大商机,纷纷专门成立相关部门或制定了措施。非典之后,中央空调进行健康升级改造已是大势所趋。

3、厂家比拼节能技术

大型商用空调问世百年以来,耗电量巨大一直成为困扰厂家和用户的难题,运行成本之高让人望而却步。可以说,谁在节能技术上领先,谁就能在市场上抢先打开潜在市场对节能技术的探索也将成为商用空调领域永远的主题。

渠道效率

中央空调80%以上的销量要靠设计院、工程投标方等渠道获得,如果仅凭原来的家电零售渠道,中央空调很难得以普及。因此专业化的渠道将成为中央空调企业角逐的战场,比如大金、麦克维尔等企业,极为重视市场情报工作,其一贯做法是紧盯工程项目,只要是大型工程有暖通系统配套的要求,它们就能做到随时出现。获取工程信息便成为把握商机的关键。海尔、美的等国内企业同样也深谙此道,出现在几乎所有的大型工程招标会上。而许多刚刚涉足中央空调行业的企业还一直不得其法,直接面临生存的压力。由于目前中央空调的销售大都是走工程渠道,并非完整意义的终端消费品,决定采购中央空调的并不是最终用户,而是地产开发商和建筑设计院的工程师。所以厂家销售策略,重点在于对建筑单位和设计院“公关”,在这一环节缺少规范管理,存在许多隐患。比如就曾出现一空调厂商在公开项目招标会上中标,但后来却被另一家企业抢走的现象。因此公开信息发布渠道的建立、完善与行业的规范、自律将成为商用空调行业健康发展的保障。

服务趋势

1、服务个性化

中央空调不同于家用空调,它是更专业化的特殊空调,对空调的安装设计要求远远高于普通空调,厂商获得订单的一个主要途径就是通过招标会,对大型工程来说,要想获得中标,其安装设计方案必须要参与到工程前端设计中来,这就需要企业为用户提供个性化服务,大型中央空调作为房屋建筑最大配备设施,如果安装设计不个性化就不能充分体现中央空调的优势,甚至还会为空调的正常使用埋下质量隐患。商用中央空调个

性化服务已经成为大型中央空调行业的分水岭,不具备个性化实力的企业只有被淘汰。

2、服务标准化

个性化应统一于标准化之中,是在统一行业标准中寻找差异化,但是国内相关标准落后和缺乏很大程度制约了中央空调行业健康发展,在全国首届中央空调企业高峰会上,与会企业代表一致呼吁我国应该尽快出台相应的产品质量标准和检测标准,规范中央空调的安装和售后服务事项。使企业的服务有章可循、有制可依。

3、服务技术化

对大型的商用空调项目的服务绝不是简单操作,需要大量专业技术保障,技术与服务总是相辅相成的,对厂商来说就要通过提高技术含金量来提高服务质量,比如为海尔、远大等企业相继应用远程控制系统便在很大程度上提高其服务质量和效率,而它产生的意义将会反作用于市场需求,能进一步提升企业的品牌竞争力,更好的开发市场潜力。

五、小结

能源问题日显严峻,已经成为突破发展的瓶颈。我们在进行系统设计时,应综合考虑以下几点,力求对能源最大的节约。(1)对系统要精心设计;(2)设定合理经济的室内温湿度基数;(3)合理控制新风量;(4)选择节能的暖通空调系统;(5)设置热能回收装置;(6)采用先进的围护结构;(7)空调系统的节能控制;(8)自然条件的最充分的利用;(9)热、电、冷三联供;(10)优化系统的运行管理。

节能型暖通空调系统将有着巨大的发展潜力,但是其中必然存在一些技术问题。只有有效解决了技术难题、系统造价下降到一个可接受的范围,该系统才能得到广泛应用,真正做到创利于民、节能于国。

参考文献

[1] 蔡卫东、刘桂平、李斌 .家用小型中央空调研究进展及应用展望. 制冷,2003,

[2] 李成志、李界家、刘宇峰、张静 .空调技术发展及展望.

[3] 马最良、姚杨主编 .民用建筑空调设计. 北京化学工业出版社,2003

[4] 路永华 .暖通空调系统节能探讨. 黑龙江省政府投资项目建设管理中心

[5] 杨富强、周磊 .美国建筑节能现状[J].建筑节能,1999

[6] 龙维定 .试论建筑节能的新观念[J].暖通空调,1999

[7] 徐晋芝 .暖通空调业面临的机遇与挑战.

[8] 郑洁、彭鹏 .系统的节能措施. 重庆大学城市建设与环境工程学院

[9] 中国建筑业协会建筑节能专业委员会 .建筑节能技术[M]. 北京:中目计划出版社

1996

[10] 周鸿昌 .能源与节能技术[M].上海:同济大学出版杜,1996

[11] 建设部节能工作协调组办公室 .建筑节能政策法规文件选编[R]. 建设部科学技术

司,1996

[12] 龙惟定 .试论建筑节能的新观念[A].全国暖通空调制障1998年学术文集[C].北

京:中国建筑工业出版杜.1998

[13] 黄翔主编 .空调工程. 机械工业出版社

[14] 电子工业部第十设计研究院 .空气调节设计手册. 中国建筑工业出版社1995

[15] 暖通空调制图标准. 2001版,计划出版社

[16] 采暖通风与空气调节设计规范. GB50091-2003

[17] 陆耀庆 .实用供热空调设计手册. 中国建筑工业出版社,1993

[18] 陈沛霖 .建筑空调实用技术基础. 中国电力出版社

[19] 赵荣义主编赵荣义、钱以明、范存养、薛殿华、张利群编著 .简明空调设计手

册. 中国建筑工业出版社

[20] 中国建筑学会暖通空调委员会中国建筑工业出版社主编 .暖通空调新技术.

中国建筑工业出版社

[21] 钱以明 .高层建筑空调与节能. 上海:同济大学出版社,1990

[22] 孙一坚 .工业通风(第三版). 北京:中国建筑工业出版社,1985.12

[23] 贺平、孙刚、盛昌源 .供热工程(第三版). 北京:中国建筑工业出版社,1993.11

[24] 潘云钢 .高层民用建筑空调设计. 北京:中国建筑工业出版社,1999

[25] 何耀东、何青 .中央空调. 北京:冶金工业出版社,2001.8

[26] 周邦宁、吴元炜 .中央空调设备选型手册. 北京:中国建筑工业出版社,1999.11

[27] 何耀东 .空调用溴化锂吸收式制冷机. 中国建筑工业出版社

[28] 李松涛 .制冷原理与设备. 上海科学技术出版社

[29] 康艳兵 .我国建筑节能面临的挑战与机遇. 国家发展和改革委员会能源研究所

[30] 刘耀斌、任守宇、高晓宇 .户式中央空调发展方向的探讨. 制冷与空调,2003,

[31] 井上宇市 .空气调节手册. 中国建筑工业出版社

[32] Bauman F S.Johnston 1。P.Zhang H.et a1.Performance testing of a

floor—based, occupant—controlled office ventilation system。ASHRAE Trans,1991.97(1): 553—565

毕业设计(论文)开题报告

开题报告

一、课题的目的和意义

毕业设计是教学计划中一个重要的教学环节,是培养我们运用所学的基础理论、基本知识和基本技能分析解决实际问题能力的一个重要环节。可以使我们学生综合运用所学工程制图、计算机基础、流体力学、供热工程、空气调节等基础或专业知识、掌握空调设计的基本方法并熟悉工程设计的过程;能培养学生独立工作能力和分析、解决空调工程实际问题的能力,使我们受到工程技术和科学研究的基本训练。

商场是现代公共建筑的重要组成部分。设计安装空气调节系统是这类建筑的一个重要方面。

永州综合楼商场空调设计具有以下几个方面的特点:

1)本商场共十四层,该建筑包括一,二楼商场、三到十四楼的酒店客房和会议室。该建筑是一栋非常现代化的商业楼。中间以防火卷帘作防火分隔。建筑面积详见土建图;

2)商场为一类典型的公共建筑,其空调管路系统明显不同于一般民用建筑空调,而商务中心作为商场的核心要求空调系统同时保证购物区和管理区不同的空调参数;

3)每层空间较大,气流组织较为复杂,并可采用较为先进新颖的空调技术;

4)空调负荷及其计算方法目前任是一个值得深入探讨的课题。

本设计可以使学生综合运用所学工程制图、计算机基础、流体力学、供热工程、空气调节等基础或专业知识、掌握空调设计的基本方法并熟悉工程设计的过程;能培养学生分析、解决空调实际问题的能力。因此,该空调设计选题具有一定的典型性、完整性、综合性、创新性和实践性。

二、课题发展现状和前景展望

建筑能耗包含电器及其它动力的能耗。其中,以采暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%—70%。根据建筑物的类型,建筑能耗可分为:民用建筑(住宅)能耗、公共建筑(或称商业建筑,包括办公楼、宾馆、学校、医院等)能耗及其他建筑能耗。

现代,大型商业楼宇(超过2万平方米,安装中央空调系统)发展迅速,其单位面积的电耗是普通住宅的10~15倍。在北京,仅占住宅面积9%的大型商业楼宇耗电量相当于全部住宅的50%,已经成为用能大户。并且,在其空调系统中,水泵和风机这些常年需要运转的设备的能耗一般占到了总能耗的40%左右,大量风机、水泵的实际运行效率仅30%~40%,并且许多大型公共建筑采用大玻璃幕墙、而建筑材料和建筑设计也不合理,导致了大

量能源的浪费。根据清华大学的实测调查结果:上海9幢商用楼全年一次耗能量超过了日本相应商业建筑节能标准近45% 。此外,与其它工业产品相比,建筑物的一个显著特点是生命周期长,约为30~50年,甚至更长。所以,从时间上讲,当前建筑节能工作迫在眉睫。办公楼作为现代商业建筑的一个大户,更是责无旁贷。

传统的办公楼中央空调系统为:风机盘管加新风机组空调系统,集中式定风量空调系统,以及变风量空调系统。这些系统通常采用顶棚送风(上送风)的空调方式,它强调送风气流与室内空气的充分混合,由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物,这样使室内所有空间的温湿度基本一致。此种控制方式不能很好地满足同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。而且,一旦系统安装后,就不便于以后根据需要更改风口的位置。为以后的改造增加了难度,更增加了费用。

提高室内空气品质、降低建筑能耗,以及进行大空间局部热湿环境的控制,逐步成为当今办公楼建筑空调发展的重要方向。而与传统空调系统相比,地板送风系统具有便于建筑物重新装修、提高人员工作区空气品质、节能等优点,但现在地板送风技术还处于发展阶段,因而还需要研究人员和工程技术人员对地板送风系统的理论及设计进一步完善。

三、课题主要内容和要求

1、设计步骤要求:

本课题要求我们在收集查阅资料的基础上,确定空调系统的初步方案。再通过负荷计算、水力计算等完成设备选型、机房布置,同时采取一定的措施进行消音、减震、保温和防排烟设计。之后根据情况进行系统方案的调整,优化设计,使系统能够达到最佳运行状态。最后进行图纸绘制。

(一)熟悉原始资料及收集参考文献,撰写开题报告

熟悉土建资料等原始资料,收集主要参考文献,并查询室外气象参数等基础数据,在此基础上,撰写开题报告(开题报告包括文献综述和开题报告两部分,其中,文献综述3000字左右,开题报告2000字左右)。

(二)负荷计算

采用冷负荷系数法全面准确进行夏季冷负荷计算(可采用软件计算逐时负荷),并用折算的方法计算冬季热负荷,同时进行湿负荷计算。

(三)空气处理系统设计

确定系统划分主要方案,计算空气处理过程,确定空气处理设备并进行布置。

(四)风系统设计

布置送、回风系统并进行气流组织计算,同时通过水力计算确定风管和风机。

(五)水系统设计

确定冷水机组等设备及其附件,进行冷冻水和冷却水系统水力,并布置机房。

(六)附属设计

进行消声减振、防火排烟设计并确定保温方案及材料。

(七)运行调节方案

确定系统运行调节方案及节能措施。

2、对设计说明书(论文)内容的要求:

设计说明书(不含计算书)不少于6000字,论文一般不少于1.5万字,并附有中英文摘要(200字)。

学生还需完成2-3万印刷符号的外文文献翻译一篇。

3、图纸(程序、上机、实验、外文翻译)要求:

完成总量为8×A1的设计图纸,5张空调平面图,1张设计说明,1张空调系统原理图,1张空调机房平面图、系统图,1张空调水系统图。(如有时间可绘制防排烟系统图及地下通风平面图。)

四、设计方法、步骤和措施

1、查阅文献及参考资料,撰写文献综述和开题报告

2、确定土建资料和系统设计参数

包括:室外气象参数,室内设计参数和土建资料

3、进行设计计算

1)空调冷负荷的算(本设计不需要采暖)

包括:(1)外围护结构冷负荷;(2)内维护结构冷负荷;(3)照明及设备冷负荷;

(4)人体冷负荷;(5)新风负荷

2)送风量的确定

3)并用折算的方法计算冬季热负荷,同时进行湿负荷计算

4、系统设计方案的选择

1)常用空调系统的比较;

2)空调系统的适用条件和特点;

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调毕业设计指导书

暖通空调毕业设计 一、设计题目综述 本设计是综合楼中央空调系统设计。 由建筑学专业作土建设计,提供AUTOCAD土建图,由建筑环境与设备工程专业同学确定设备机房、管井的位置和面积、防火分区与空调系统分区的关系,以及围护结构的热工性能合理性等问题,然后进行建筑设备系统设计。 二、建设地点 建筑地点自行确定,有关地段的环境、规划要求、高度限制,地面停车要求等自行考察确定。 三、使用面积分配组成 四、建筑设备系统设计任务 1.设计内容 综合楼空调设计: (a)、设计整个建筑的暖通空调系统 要求: [1]客房、公共、餐饮、康乐部分全年采用空调; [2]行政后勤、工程部分冬季采暖、夏季空调;车库全年通风。 [3]防排烟方案设计. (b)、设计整个建筑的冷热源系统。热源需要考虑全年生活热水需要。 (c)、设计整个建筑的暖通空调、冷热源系统的自动控制系统。 2.设计人员 每组平均2人,选出一名设计组长。 3.提交成果 (1)设计计算、说明书一份。说明书及计算书部分打印装订好,并提交电子版。

(2)施工图纸一套,内容至少包括: [1]施工图首页和设备清单 [2]裙房各层的送、回风管道和供暖管道的平、剖面图;(主要设备布置平、剖面图) [3]裙房一套风系统的轴测图; [4]冷、热源机房的平、剖面图;(燃油锅炉房平、剖面图)。 [5]裙房冷却水与冷冻水系统轴测图;(燃油锅炉房系统图) [6]空调机房的平、剖面图(包括风系统与水系统); [7]标准层的平面图,包括空调风系统、水系统、供暖系统、生活热水系统; [8]标准层空调机房的平、剖面图; [9]空调冷冻水系统的轴测图;(给排水系统图) [10]采暖系统的轴测图; [11]自动控制系统与冷、热源控制系统原理图。 个人施工图要求: 每人出图12~15张,类型必须包括:(1)风系统平面(2)水系统图(3)冷热源或空调机房图(平面图和局部剖面图)(4)自控系统原理图(5)防排烟系统方案图教师可根据具体情况对不同的组员指定用绘图仪出不同的图, 设计进度和考核形式 (1)两周方案确定与论证,有方案评审答辩,教师任评审专家; (2)三周初步设计,有初步设计评审答辩,教师任评审专家; (3)七周施工图设计,有最终验收答辩,教师任评审专家。 暖通空调毕业设计指示书一、方案阶段与可行性研究(共2周) 根据当地的具体条件初步确定空调系统与采暖系统的可能形式以及冷、热源的可能形式,并进行投资估算,对建筑设计和对城市环境保护的影响给出评价。提出几个可行的方案,并进行论证比较,为甲方最终决策提供依据。 设备容量要通过负荷计算后决定。如果土建的详细资料未确定,可采用冷负荷指标、热负荷指标等进行估算。 步骤: (一)基础部分(第一周完成) 1.根据主要功能区面积采用冷负荷和热负荷估算指标估算各空间的冷热负荷; 2.初步确定可能的冷热源形式、空调系统形式和系统分区; 3.与建筑师商讨确定冷热源机房、空调机房、管井、冷却塔的位置,并检查面积是否合适;要考虑服务半径、噪声、防火分区的影响。

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

中央空调系统毕业设计

中央空调系统毕业设计 篇一:某办公楼中央空调系统毕业设计全文 第一章工程概况 1.1 建筑说明 湖北科技学院办公楼位于湖北省咸宁市,地处夏热冬冷区,总建筑面积为10012㎡,其中空调面积为5114.7㎡。建筑总高度为12米,地上三层为办公用房以及会议室,每层层高均为4米。工程设计范围为1—3层空调与采暖设计,空调系统的设计满足室内工作人员对温度,湿度和新风的要求即可,为舒适性空调。 1.2 维护结构性能参数 外墙类型(自内至外):370mm页岩烧结多孔承重砖:K370=1.191W/(m·℃)取2%的销键作用的影响,则:K370=1.191W/(m2·℃)×1.02=1.22 W/(m2·℃); 内墙类型:20 mm水泥砂浆+240mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=1.974W/(m2.K); 屋面类型:内粉刷(20mm)+钢筋混凝土(35mm)+水泥砂浆(20mm)+隔气层(5mm)+水泥膨胀珍珠岩350(200mm)+水泥砂浆(20mm)+卷材防水(5mm)+砾砂外表层(5mm),K=0.49W/(m2.K)。 楼板材料:7mm五夹板+370mm热流向下(水平、倾斜)60mm以上+80mm钢筋混凝土+25mm水泥砂浆+25mm大理石,

K=0.508 W/(m2·K); 外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数2.444 W/(m2.K)自身遮阳系数0.55,内遮阳系数0.60,有外遮阳;. 外门系列:节能外门,传热系数3.02 W/(m2.K);内门系列:木框夹板门,传热系数2.504 W/(m2.K);另外卫生间门窗玻璃均采用磨砂玻璃。窗高1800mm,窗台高900mm。维护结构热工性能参数如下表: 2 表1-1 维护结构热工性能参数 第二章空调负荷计算 2.1 设计参数 2.1.1 室外设计计算参数 台站位置:北纬 30°37′东经114°08′海拔高度:23.3m 大气透明度的等级为4 2.1.2 室内设计计算参数 参考《公共建筑节能设计标准》,确定各房间的设计参数如下表: 表2-2 室内设计计算参数 注:室内空气压力稍高于室外大气压。 2.2 冷负荷的计算

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

2021年暖通空调毕业设计开题报告模板

暖通空调毕业设计开题报告模板 暖通空调毕业设计开题报告模板 无论是课题的,还是的写作,都是与开题报告密切相关的,今 天带来一篇暖通空调毕业设计开题报告,希望给大家提供一定的帮助。 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力; 了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使 自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也 得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改

变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗???,后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究???。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间???。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率???。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调 的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建 立了水系统工作点优化控制策略???杨晓平等人采用模糊聚类和RBF 方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力???。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果???。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调方向毕业设计任务书

暖通空调方向毕业设计任务书 一、设计题目: XX市XX建筑通风空调工程设计。 二、设计任务和目的 学生根据所学基础理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过设计过程,使学生系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。 三、原始资料 1.设计工程所在地区: ①长沙市,②益阳市,③其它地市 2.气象资料(从设计手册中查找): 包括空调室外计算干、湿球温度,冬季室外平均风速及主导风向等。 3.建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、维护结构及门窗做法、建筑层高、建筑用途等。 4.室内设计参数: 按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求及《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005确定。 5.其他要求: 应根据当地的资源情况,优先考虑新能源的应用。 四、设计内容 1:设计冷热负荷的计算: 室内空调设计时,应按冷热负荷计算方法计算进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的冷热负荷,其设计参数详见有关设计手册。 2:算出负荷后,确定系统形式。 3:进行风系统的水力计算。 4:根据所给设计条件以及总冷、热负荷和已经确定的设计方案、设备形式,选择风道

以及末端设备、冷热源设备等。 5:室内设计应包括室内设计参数,室内空调设计方案,设计方案应按照施工图的标准进行绘制,除满足设计规范外,还应符合施工验收规范的要求,尺寸线应完整、闭合。 6:设计应按照设计规范的要求,结合工程实际的需要,考虑防排烟、消防问题,在选择系统和设备时,还应综合考虑当地环保、节能的具体要求。 7:应进行相关方案的对比,得出对比结论。 五、设计要求 1.设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于10000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。具体要求如下: (1)负荷计算要求有一典型房间的负荷计算采用手算; (2)风管水力计算、水管水力计算要求有一典型系统采用手算; (3)要求开始设计时,必须进行方案选择,应阐明清楚冷热源系统方案选择依据; (4)设计图纸必须与设计计算说明书相符合; (5)严禁抄袭;如若发现,做推迟答辩处理。 2.设计图纸 要求绘制6~8张折合1#图纸,包括计算机绘图和手绘图,其中手绘图纸至少1张(本次设计均为白纸图,不是硫酸图)。图纸应包括设计施工说明、主要设备材料明细表、系统图、冷热源平面、管网平面、剖面图、大样图、纵断图、水压图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。具体要求如下: (1)图纸目录 1张 (2)设计施工说明 1张 (3)暖通风系统、水系统平面图根据需要(4)冷热源机房布置平面图、流程图等必须的系统图根据需要(5)必须的设备平破剖面图根据需要 六、设计期限

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

暖通毕业设计开题报告

暖通毕业设计开题报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

毕业设计(论文)开题报告 题目:永州商业广场综合楼中央空调系统设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 学生姓名: xx 学号: 14 指导老师: xxx 2016年 3月 30日 开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答 辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指 导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成, 经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档 标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸 上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打 印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应 不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文 资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在 开题报告的最后。 4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论 文)说明书》等资料装入文件袋中。 毕业设计(论文)开题报告

3、冰蓄冷中央空调 冰蓄冷中央空调是由冰提供冷源的中央空调系统,相对于常规中央空调增加一个蓄冰装置。冰蓄冷中央空调可以减缓用电高峰紧张,而且比常规空调系统每年节约运行费用10%-30%。 目前世界发达国家都已经或正在使用冰蓄冷空调,我国目前实施推广的省、市有北京、湖北、河南、湖南、江苏、浙江、广东等,尤其是在以广东为中心的华南地区,每年使用中央空调的时间长达9-10个月,使用冰蓄冷空调无论在经济效益上,还是社会效益上,意义更为重大。 四、中央空调的发展趋势 中央空调系统有三种主要形式: 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要型式。 风管式系统:风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。相对于其它的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。如若引入新风,其空气品质能得到较大的改善。但风管式系统的空气输配系统所占用建筑物空间较大,一般要求住宅要有较大的层高。而且它采用统一送风的方式,在没有变风量末端的情况下,难以满足不同房间不同的空调负荷要求。而变风量末端的引入将会使整个空调系统的初投资大大增加。 冷/热水机组:冷/热水机组的输送介质通常为水或乙二醇溶液,它的基本原理与通常所说的风机盘管系统类似。通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速,从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足不同房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。此外,由于冷/热水机组的输配系统所占空间很小,因此一般不受住宅层高的限制。但此种系统一般难以引进新风,因此对于通常密闭的空调房间而言,其舒适性较差。

暖通空调专业-毕业设计外文翻译

Refrigeration System Performance using Liquid-Suction Heat Exchangers S. A. Klein, D. T. Reindl, and K. BroWnell College of Engineering University of Wisconsin - Madison Abstract Heat transfer devices are provided in many refrigeration systems to exchange energy betWeen the cool gaseous refrigerant leaving the evaporator and Warm liquid refrigerant exiting the condenser. These liquid-suction or suction-line heat exchangers can, in some cases, yield improved system performance While in other cases they degrade system performance. Although previous researchers have investigated performance of liquid-suction heat exchangers, this study can be distinguished from the previous studies in three Ways. First, this paper identifies a neW dimensionless group to correlate performance impacts attributable to liquid-suction heat exchangers. Second, the paper extends previous analyses to include neW refrigerants. Third, the analysis includes the impact of pressure drops through the liquid-suction heat exchanger on system performance. It is shoWn that reliance on simplified analysis techniques can lead to inaccurate conclusions regarding the impact of liquid-suction heat exchangers on refrigeration system performance. From detailed analyses, it can be concluded that liquid-suction heat exchangers that have a minimal pressure loss on the loW pressure side are useful for systems using R507A, R134a, R12, R404A, R290, R407C, R600, and R410A. The liquid-suction heat exchanger is detrimental to system performance in systems using R22, R32, and R717. Introduction Liquid-suction heat exchangers are commonly installed in refrigeration systems With the intent of ensuring proper system operation and increasing system performance.Specifically, ASHRAE(1998) states that liquid-suction heat exchangers are effective in: 1) increasing the system performance 2) subcooling liquid refrigerant to prevent flash gas formation at inlets to expansion devices 3) fully evaporating any residual liquid that may remain in the liquid-suction prior to reaching the compressor(s) Figure 1 illustrates a simple direct-expansion vapor compression refrigeration system utilizing a liquid-suction heat exchanger. In this configuration, high temperature liquid leaving the heat rejection device (an evaporative condenser in this case) is subcooled prior to being throttled to the evaporator pressure by an expansion device such as a thermostatic expansion valve. The sink for subcooling

暖通空调毕业设计(论文)任务书解答

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名___________________ 学号 ________________________ 指导教师________ 职称_______________________ 毕业设计(论文)进行地点:校内 _______________________ 任务下达时间:2015 年12 月24 日 起止日期:2016年3月1日起——至2016年6月日止 教研室主任_________________ 年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2 )气象参数:根据本市的气象资料确定; (3 )建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如S =370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根 据地区自行选定,如200mm 厚混凝土板加12.5mm 厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26C; 湿度? n=60% 风速不大于0.3 m/s 。 (5)照明容量:40W/m (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进 行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主 要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。 (2)、空调房间热湿负荷计算;

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

相关文档