文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泛光照明技术规范及技术要求

泛光照明技术规范及技术要求

泛光照明技术规范及技术要求
泛光照明技术规范及技术要求

泛光照明供应及安装工程管理要求及界面划分

项目概述 工程概况****** 2. 2.1 工作目标 质量管理目标 满足现行国家建筑工程质量验收规范“合格”的标准。确保获得河南省优质工程奖——建设工程中州杯、结构工程中州杯争创获国家级质量奖----“鲁班奖” 2.2 工期管理目标 幕墙工程:2013 年7 月25 日 消防验收:2013 年8 月25 日 主体:2014 年 5 月1 日开业 写字楼:2014 年3 月15 日竣工验收 2.3 安全文明施工管理目标 符合职业健康安全管理体系GB/T28000 的要求。杜绝死亡、重伤及重大机械事故,无火灾事故;轻伤率控制在3‰以内。获得省级安全文明施工工地。 2.4 环境管理目标符合环境管理标准GB/T24000 的要求,创造良好的施工环境,营造绿色建筑,做好工程周边公益、环保事业,给周边居民一个良好的生活环境。 2.5 为发包方及租户服务的目标为租户提供积极、主动、高效的专业服务,处理好与设计、监理、顾问、设备材料供应商及专业分包的关系,与参建各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,共同促进项目综合目标的实现。 2.6 劳务管理目标遵守政府劳务管理规定,以人为本,建立和谐健康的劳资关系,杜绝出现影响社会安定环境的情况发生。 3. 工期要求 投标时必须提交工期计划、主要施工节点计划和设备材料采购计划,具体开工日期以发包方通知为准。工期管理目标 正式电通电:2013 年 5 月31 日 主体:2012 年10 月1 日结构封顶 写字楼:2013 年4 月30 日结构封顶 幕墙工程:2013 年7 月25 日 消防验收:2013 年8 月25 日主体:2014 年5 月1 日开业 写字楼:2014 年 3 月15 日竣工验收 泛光照明投标方需配合总承包工程总体工程进度,且需要配合完成总承包工程主要过程节点。 4. 泛光照明供应及安装工程基本要求 4.1 室外泛光照明工程招标书工程要求(以下简称“本技术要求”)是对室外泛光照明工程的设计、供应、安装和技术服务所提出的要求,投标方必须严格响应。 4.2 本技术要求、随本招标文件发出的招标图纸以及在招投标过程中提出的其他技术要求补充文件,均为本工程整体技术要求的组成部分。 4.3 投标文件对本技术要求所提出的所有内容必须逐条列出,并明确回答是否能够响应。投标单位对本技术要求的响应情况,将作为技术标评定的重要依据。 4.4 本工程所选择的设备、器械、材料以及整个工程的实施,必须符合国家有关标准、行业标准及当地政府主管部门的有关规定。 4.5 所有招标图纸中未表示出来的而在本技术要求中提及的,或是在技术要求中未提及而在招标图纸中已表示清楚的内容,投标方都必须加以完善,并须在回标时以显著方式加以特别说明;对于招标文件中未能考虑到的内容,投标者须在回标时提出合理的建议方案。 4.6 投标文件深化设计要求? 投标单位必须结合投标所用产品的技术特点,有针对性地对图纸进行校核、完善与补充。中标单位在实施过程中必须使用技术要求选择的产品或系统,中标单位必须无条件实现本

泛光照明技术规范及技术要求(DOC)

泛光照明技术规范及技术要求分析 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)应该按照最新国家标准(GB50300-2013),原标准已废止。所有依据的相关国家规范标准应按最新规范标准执行。另《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002在今年8月份出新规范,新规范出台后均按新规范标准执行。 2、呈交文件 A.对于那些不作任何修改的在标准产品目录之列类,应提交产品 目录相关页。这些产品目录相关页应清楚地说明所有的随灯具 配备的元件和所有响应的产品数据(包括灯泡、镇流器的质 量、镇流器的制造厂商和型号、输入电压、输入功率、材料、 完成面、配件和/或可选项目、和任何以书写形式阐述说明的 杂项)。如果某页所描述多于一个灯具型号,其余无关的资料 应画掉。 B.呈交的文件必须是由制造厂商准备或制造厂商在当地的代表机 构准备并清楚地印有制造厂商和其代表机构的名字。 C.标准产品之列灯具: a)一份带有防伪造金属反光印章的产品证书以及所 有要求审批的申请文件。 b)灯具含有多于一个灯罩时,呈交的订货图纸应包 括各灯罩及固定灯罩的各部件的外形尺寸。 D.非标产品类灯具,如客户订造、改装、直线连续安装灯具,提 供由制造厂商出具的蜡纸图。这些图纸上应画有灯具结构详 图、直线连续安装灯具的长度、灯泡外形、电源输入装置安装 位置、镇流器安装位置、吊装式灯具的吊杆(线)安装位置、 灯具表面材质、以及灯具各部件材质表。图纸必须是按比例 的。安装单位应向制造厂商提供所有作安装直线连续安装灯具 用的墙壁顶部藏灯凹处现场实际外形尺寸。如果需要安装墙壁 投射反光元件或挡光板,图纸应表示出灯具与墙壁或相邻垂直 面之间关系。

照明灯具技术要求

1、照明灯具技术要求 一、产品基本要求 1)照明灯具应符合国家现行相关标准的有关规定,照明灯具的现行标准如下:●《灯具的一般要求与实验》GB7000.1-2015 ●《投光灯具安全要求》GB7000.7-2005 ●《固定式通用灯具安全要求》GB7000.10-2008 2)当灯具发热部件紧贴在可燃材料表明上时,必须采用带有F标志的灯具。以免采用一般灯具,导致可燃材料的燃烧,发生火灾事故。 3)灯具和光源采用招标书内推荐的合格供应商的产品,必须获得CCC中国国家强制性产品认证证书。生产企业必须通过ISO9001:质量管理体系认证。 4)灯具芯片采用国际知名品牌,使用寿命达到3万小时以上;色容差不得大于7SDCM。 5)防触电保护:I类。 6)结构、电气安全性完全符合EN60598、GB7000标准要求 二、D型护栏灯(15W LED灯)

三、壁灯(15W LED灯)

四、隧道灯、梁底投光灯、腰灯 五、4米庭院灯

六、道路路灯

2、其他设施技术要求 一、电缆穿管 1)路灯供电线路采用YJV-1KV电缆穿管敷设,埋设于人行道或绿化带下或沿墙明敷,管线在穿越绿化和树坑时,应尽量避免与树根正交。 2)穿管的导线总截面积(包括外皮),应不超过管内截面的40%;不同电压等级或不同性质的不应穿于同一管内;线管内不允许有导线接头,所有导线接头应在接线箱(盒)或接线井内连接,埋地线管的弯曲半径不得少于直径的10倍,明敷线管则不少于6倍。明敷线管的固定点间距离;φ20以下为1米;φ25-40为1.5米,φ50以上为2米。 3)为保证线管穿线方便在下列情况应装拉线盒(拉线井),否则应放大管径;线管全长超过30米且无弯或有一个弯曲时; 线管全长超过20米且有两个弯曲时; 线管全长超过12米且有三个弯曲时; 4)凡穿越车道的埋地管深应大于0.7米(路面与顶管距离). 二、路灯控制箱 1)采用防盗控制箱,控制元件和供电开关电器安装在同一电箱内,电箱适合室外安装,防护等级不小于IP54,具体款式及要求应满足当地路灯管理部门的要求。 三、钢结构工程 全部钢材应按现行国家标准和规范保证抗拉强度,伸长率、屈服强度、冷弯试验和碳、硫、磷含量符合限值。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%,钢材应有良

照明亮化技术规范

厂区照明亮化技术规范 一、总则 1、为使厂区亮化照明工程建设走向标准化、规范化,特定本技术规范。 2、本规范适用于不连沟公司建筑外景、道路、广场、公园、生活居住区、路牌及标志等标志。 3、公司道路、体育场、室内活动室等功能性照明符合相关专业标准的规定。 4、在执行过程中,应符合国家或地方现有关标准。 二、厂区照明规划 1、厂区照明是整个公司建设规划的一部分,也是一项系统工程。应统筹安排,组织实施。 2、厂区照明规划由整个公司的照明总体规划和单个区域或场所照明规划两个层次组成。 3、应在整个公司照明亮化整体规划基础上,根据单个区域或场所的具体情况和设计特点,制定出单个区域或场所的照明亮化。 4、厂区照明亮化规划应符合公司的要求和有关照明的标准、规范与技术文件的规定。 5、厂区照明亮化应与公司的历程、企业文化相适应,构成符合公司特征、有明显特色的“光文化”的表现形式。 6、厂区照明亮化应强调夜间视觉效果,要做到重点突

出,有关有影,层次分明,既有变化,又统一协调、和谐美观。 7、厂区照明亮化规划应遵循“以人为本”,保护自然生态环境环境,还应能充分体现节约资源和节约能源的绿色要求。 8、总体规划 8.1 厂区照明亮化规划应使公司景观呈现点、线、面相结合,平面、立面、空中相结合,使亮化景观协调有序、层次错落丰富、光色适度、光影兼备、突出特色、效果优美,形成整体的照明景观效果,应具有现代气息、城市特色和企业文化。 8.2 厂区亮化照明规划涉及公司轮廓线、道路照明、企业标志、区域景观灯等规划设计。 8.3 厂区总体规划涉及道路、绿地、公园假山、引导标示等要素。 三、基本原则 1、必须在厂区亮化照明规划的指导下,完成细部规划及各类照明设计。 2、必须遵循被照明对象的特征、功能、风格、社会背景、企业文化、饰面材料及环境,合理设计亮化照明和光环境。 3、应“以安全第一,以人为本”的总思路设计亮化照

泛光照明技术标准

泛光照明技术规范及技术要求 目录 1、照明总体要求 1.1 一般要求 1.2 标准 1.3 呈交文件 1.4 产品 2、照明方案及技术要求 2.1 概述 2.2 方案设计效果 2.3 技术规范标准 2.4 LED 系统要求 2.4.1 LED 系统概要 2.4.2 LED 系统工程范围 2.4.3 LED 系统技术要求 2.5 灯具选型及标准 2.6 灯光控制系统要求 2.7 灯具安装要求 3.工程施工 3.1施工准备 3.2施工方法及程序 3.3施工进度计划及保证措施 3.4质量保证体系及措施; 3.5施工实施制

1.照明总体要求 综述提供和安装如图示及本说明所列照明灯具 术语“建筑师”个别地或整体地指建筑师、室内设计师、照明设计师或业主代表。 1.1 一般要求 A.提供所列灯具包括灯泡和附件、合适的电线、控制部件及稳固安装灯具 所需之部件。 B.对于那些特别指明产品代号和有特别说明或有附加图示说明的灯具,在 灯具订货时须严格按照这些说明订购。 C.总承建商应向电气施工单位提供所有的照明施工说明(包括灯具说明和 ;电气施工单位应向灯具制造厂商提供所有灯具订货所需的资料。 D.灯简图) 具类别应以字母顺序罗列和按有关说明选购。 E.当制造厂商需要修改灯具的详图时,其修改应符合以下要求: a.灯具发光性能有所改进或相等。 b.结构、机械、电气、安全以及维修方面均应有所改进或相等。 c.费用是减少或相等的。 d.所有修改应经建筑师以书面形式的核实和批准。 1.2 标准 A.以下为本说明参照和遵循的有关标准和规范: a. 国际电气技术委员会(IEC) b. 《智能建筑设计规范》(GB/T 50314-2000) c. 《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133-90) (GBJ 303-88) d. 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 e. 北京市有关的照明工程规范要求 f. 北美照明工程协会(IESNA)的推荐做法 B.除非有书面另外说明外,所有的灯具和附件应是新的、高质量的、经测试机构批准并有测试机构认可的产品标签。当被要求时,应能提供这些测试书面报告。 C.所有灯具应符合本地、省、和/或国家建筑楼寓、电气和能源规范要求及有关规定。 D.安装在户外建筑物下部位(如建筑物的拱腹)的灯具和户内有水或极度潮湿的地方的灯具应为经批准适用于潮湿地方的灯具。

泛光照明施工技术

泛光照明施工技术 摘要:随着我国国民经济的发展,在城市街道、江景和高层及临街建筑物上陆续新建或改建了泛光照明,以突显各建筑物的特点和城市的繁华景象,可以说光亮工程是一座城市的形象工程,应与我国的经济发展及城市现代化建设同步前进。 关键词:泛光照明设计泛光灯具环境因素电力配电我司曾于建国50周年前夕承建了珠江两岸一些建筑及桥梁的光亮工程,在当时由于光源的选择有限,整体色彩单一,在表现了建筑物的雄伟一面却忽视了它优美的轮廓及色彩的多样性。随着照明技术的进步LED灯在泛光照明中得到大量应用,泛光照明设计有了更多的选择性,安全、节能的LED灯使这个世界色彩斑斓,璀璨夺目;以我司最近承接的广州市太古汇项目泛光照明为例叙述泛光照明施工技术在综合性建筑中的应用。 1、概述 广州太古汇有裙楼及三个塔楼,裙楼每层建筑面积约为4万平方米,在裙楼首层的东、南、西面入口处均设计有一个玻璃盒,高度25米,泛光照明的设计主要在东、南、西玻璃盒和L3层的天窗以及三个塔楼的立面。本设计大量采用LED灯,其功率每米约10W,既节能又美观,灯光可通过电脑程序设定多种场景。 在立面照明采用了ST04灯,在玻璃盒采用了ST22组成十字星和由UPS供电的顶棚射灯以及15米长的大吊灯PL03A,在

L3层裙楼天面的天窗采用了带状的ST28和射灯DLE04。所有立面均需要根据灯具选型制作灯光效果图,以满足灯光顾问的所有要求。 2、新技术应用分析 采用3K色LED和金卤射灯相结合的泛光照明设计,较之前用投光灯做泛光照明有许多优点,投光灯功率大,光效低,色彩单一,一般只做到铺光效果;而采用3K色LED灯其功率每米约为10W,电压为24V,真正做到安全、节能、寿命长、少维护,此外LED灯外形尺寸可根据灯槽的形状大小铸造,外形美观,还有LED灯可通过控制器设定无数种的颜色变换,也可组成各种变幻图案,动感十足,充分衬托出一座城市的春青与活力。3、安装特点 本工程的泛光照明LED灯全部为嵌入式安装,即全部安装在玻璃盒的横、竖向铝扣盖,天窗的T型钢及玻璃幕墙的单元体竖向立柱的灯槽内,外观非常漂亮;管线则全部暗装在铝扣盖的U槽里或单元体的横梁内,所以配管及穿线都必须与幕墙公司密切配合。 4、施工工艺及要点 4.1.深化设计 在泛光照明设计中要把握三个基本原则:1、用尽可能多的光,在少产生或不产生视觉不舒服的条件下,使建筑物沉浸在灯光中;2、用照明来突出建筑物的特征;3、建筑物上阴影面积构

夜景照明技术要求样本

第二章工程技术要求 一、设计与施工技术标准和规范 本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、程标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下有关标准和规范 《住宅设计规范》GB50096-1999( ) 《城市夜景照明设计规范》JGJ-T163- 《城市夜景照明技术指南》( 北京照明协会) 《市政工程设计技术管理标准》( 1993 年) 《建筑工程设计技术管理标准》( 1993 年) 《建筑照明设计标准》( GB50034- ) 《城市道路照明设计标准》( CJJ45- ) 《城市道路照明工程施工及验收规范》( CJJ89- ) 《室外环境照明指南》( CIE-37) 《都市城区照明指南》( CIE-92) 《泛光照明与装饰工程照明指南》( CIE-94) 《城区照明指南》( CIE-136) 民用建筑电气设计规范》JGJ 16-

《住宅建筑规范》GB50368- 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑照明设计标准》GB50034- 系统工程技术规范》GB50/98-94 民用闭路监视电视系统工程技术范》GB50198-1994 高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311 -《城市住宅区和办公楼电话通信设施标准》YD/T -83 《公共建筑节能设计标准》GB50189- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50305- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94( ) 电工电子产品基本环境实验规程 2423.1- 实验A: 低温实验方法》GB/T

泛光照明LED灯安装技术

LED 灯的安装技术 一、管内穿线 (1)施工程序: 检查建筑满足T技术交底T扫管T导线分色T穿线T成品保护 (2)管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 (3)选择导线:根据设计图纸要求选择导线。为保证相线、零线、地线不致混淆,颜色的导线按照如下规定:L1 相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色,N 线为黑色,PE 线为黄绿双色PE 线。 (4)管内穿线前,管口应装上护口。导线在管内严禁有接头,导线应按标准留足接线长度。 (5)线路检查及绝缘检测:管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘检测。 a、电气器具未安装前进行线路绝缘摇测,首先将一端导线分开,另一端导线连通,摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录,摇动速度应保持在120r/min 左右,读数采用一分钟后的读数为宜。检查无误后再进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。通电以前再进行一次绝缘摇测。 b、电气器具全部安装完备后在送电前进行摇测时,应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置。 (6)导线的连接采用缠绕搪锡连接;多股导线应搪锡后在进入线孔;6mm2 以上的多股导线应压接铜鼻子,压接在接线孔或接线铜 排上。 (7)配线工程中的各个部位,导线都不得明敷,要有保护管;管与设备接线孔

连接的地方可采用金属软管敷设;箱、盒需用盖板封闭,盖板螺丝应齐全紧固。 (8)铜导线在接线盒内的连接:A、单芯线并接头:导线绝缘台 并齐合拢。在距绝缘台约12mn处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7 圈后剪断,把余头并折回压在缠绕线上。B、不同直径导线接头:如 果是独根(导线截面小于 2.5mm2或多芯软线时,则应先进行涮锡处理,再将细线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5?7圈,将粗导线端折回压在细线上。 (9)导线与针孔式接线桩连接(压接) :把要连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1~2mm针孔大于导线直径1 倍时需折回插入压接。 ( 10)铜导线的焊接采用电炉加热锡焊法,焊接完后必须用布将焊接处的剂及其它污物擦净。 ( 11)导线包扎首先用橡胶绝缘导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1?2 个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在包扎过程中,应尽可能的收紧绝缘带,最后在绝缘层上缠绕1?2 圈后,再进行回缠,包扎后应呈枣核形。二、灯具安装 ( 1 )灯具的选型 1、根据甲方要求和现场的实际情况,选择质量和技术参数符合要求的合格灯具。 2、按照设计要求进行选型,参照规范,在灯具外观、样式及实际测试的基础 上,合理选择本工程所用的各种灯具。 (2)灯具的安装 1、电器灯具等的施工方法 在灯具施工过程中按照《电气装置安装工程施工规范》、《接地装置施工及验收规范》、(GB50303-2002)进行施工和检查。 2、灯具及支架安装的施工方法

泛光照明施工方案(上传)

泛光照明施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 00

目录 一、工程概况........................................................................................... 二、编制依据........................................................................................... 三、编制说明........................................................................................... 四、施工总体部署和目标....................................................................... 1、施工阶段划分............................................................................. 2、施工组织步骤............................................................................. 3、施工安排..................................................................................... 4、施工前期准备............................................................................. 五、主要资源计划.................................................................................. 1、劳动力计划................................................................................ 2、施工机械及机具配备计划...................................................... 3、主要工程设备及材料.............................................................. 六、主要安装施工方案及技术措施...................................................... 1、配电箱、盘安装........................................................................ 2、二次回路接线............................................................................. 3、低压电器的安装.......................................................................... 4、钢管敷设...................................................................................... 5、管内穿绝缘导线.......................................................................... 6、电缆敷设..................................................................................... 7、灯具安装..................................................................................... 10、接地装置..................................................................................... 七、质量管理体系及质量管理措施...................................................... 1、质量管理体系............................................................................ 11

泛光照明技术要求

泛光照明安装工程承 一、由泛光照明安装工程承包范围 1、泛光照明安装工程分包人应完成的施工范围包括: 所有设备、材料之供应、安装、检验、调试和验收;所有的设备、材料、部配件缺陷保修期(由业主发出实际竣工证书的日期起计算2年)内需要的正常替换的配件;一切与有关政府部门就上述项目施工、验收所需的联络及跟进的工作及费用。 泛光照明安装工程自行承包的各系统的具体工作范围描述如下: 1、与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯 具的安装、防雷接地施工等 2、与机电总包的配合:泛光照明电源管线的敷设 3、泛光照明的调试、验收等工作 泛光照明安装工程技术要求 一、执行的技术规范 本泛光照明安装工程执行国家现行规范和标准,具体如下: 1、设计、施工图纸 2、设计、施工、验收规范及质量验评标准 3、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ 4、92DQ6 4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 5、《电气安装工程施工施工及验收规范》 6、《建筑安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ 01-26-96; 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 8、《民用建筑电气设计规范》GB50054-95 9、《低压配电设计规范》(DBJ01-611-2002) 国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程; 二、灯具的技术要求 根据甲方提供灯具规格说明书 三、各系统内容及技术要求

3.1、工程的特点 荔香明珠花园泛光照明工程特点:工程施工与幕墙施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,要保证灯具的安装美观,保证设备的使用安全,达到设计意图。灯具安装大部分都是高空作业。 建筑物泛光照明控制系统: a.平时保证功能性照明,实现亮 化效果。 b.在保证亮化效果的同时体现 节能。 3.2、电缆、管路施工的技术要求 ,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。 2mm 以内时偏差为 3mm,全长不应超过管子内径的 1/2。 4mm2;电管采用套接紧定式连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线, 连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜软线,截面积不小于 4mm2。 3.2.5、根据现场设计加工支架、吊架。根据测定管路的垂直平走向弹出线来, 按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求, 计算确定支架的具体位置。 固定点的距离应均匀 , 管卡与终端 , 转弯中点 , 电气器具或接线盒边间距为 150-500MM。 低压塑料电缆头一般采用普通干包加塑料护套工艺制作,电缆线芯连接 时,线鼻子的规格应与线芯相符,采用机械压接,压模的尺寸应与导线 的规格相符,确保线鼻子压接牢固。 电缆终端头的制作,应由经过培训的熟练工艺人员进行,应严格遵守制 作工艺规程。制作过程中,切割电缆要小心,不能损坏绝缘,保证叉口绝 缘包扎良好。包缠绝缘时,绝缘带的搭盖应均匀,层间应无空隙及折皱, 注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。 3.3、灯具安装: 灯具配线时,首先核对线径相数、回路数、起止位置及回路标号,根据 照明回路的导线类型,制作导线分歧头,导线穿管后引到接线盒内,与 灯具对应,并用金属软管作线头保护套。

泛光照明安装工程技术要求.doc

泛光照明安装工程承包范围及工作界面划分 一、总承包公司负责施工的机电工程承包范围 1、供电工程 总包应负责自行实施并完成泛光照明配电箱安装、调试、验收,及对本部分独立分包人和指定供商的总包管理、协调、配合和服务的责任和义务,包括其它专业的协调和配合。 二、由泛光照明安装工程分包人负责施工工程承包范围 1、泛光照明安装工程分包人应完成的招标范围包括: 所有设备、材料之供应、安装、检验、调试和验收;所有的设备、材料、部配件缺陷保修期(由业主发出实际竣工证书的日期起计算2年)内需要的正常替换的配件;一切与有关政府部门就上述项目施工、验收所需的联络及跟进的工作及费用。 泛光照明安装工程自行承包的各系统的具体工作范围描述如下: 1、泛光照明施工图纸的深化 2、与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯具的安装、防雷接地施工等 3、与机电总包的配合:泛光照明电源管线的敷设 4、与弱电分包的配合:楼宇控制与泛光照明的配合,控制箱、配电箱的安装等 5、泛光照明的调试、验收等工作

泛光照明安装工程技术要求 一、执行的技术规范 本泛光照明安装工程执行国家现行规范和标准,具体如下: 1、设计、施工图纸 2、设计、施工、验收规范及质量验评标准 3、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ 4、92DQ6 4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 5、《电气安装工程施工施工及验收规范》 6、《建筑安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ 01-26-96; 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 8、《民用建筑电气设计规范》GB50054-95 9、《低压配电设计规范》(DBJ01-611-2002) 国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程; 二、灯具的技术要求 见外墙灯具规格说明书 三、各系统内容及技术要求 3.1、工程的特点 东方文化艺术中心泛光照明工程特点:工程施工与幕墙施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,要保证灯具的安装美观,

泛光照明监理细则(塔楼)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场)塔楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、编制依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收

一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块三栋甲级办公楼,其中T1塔楼为38层,高194米,建筑面积近90000m2;T2、T3塔楼均为20层,高100m,建筑面积共计95000m2。 T1塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1投光灯节日开启,平时关闭。 T2塔楼: 屋面四周FH投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 南、西、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 T3塔楼: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 东侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启,2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 西侧2F标高FA-2、FB-1,16F标高FAP投光灯节日开启,平时关闭。 南侧、北侧2F标高FA-2、FB-1投光灯节日开启,平时关闭。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世纪大道东侧南泉北路 建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 总承包:上海建工一建集团有限公司 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司 工料测量师:利比有限公司

泛光照明技术标文件

泛光照明技术标文件标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

上海烟草(集团)公司营销中心技术改造项目泛光照明工程 施工投标文件 (技术标) 上海雄馨建筑安装有限公司 2013年04月08日

目录 第一章、投标书总说明 1 第二章、施工组织设计 4 一、工程概况 4 二、现场布置及采取措施 4 施工工期 4 材料运送期 5 技术保证措施 5 劳动力保证措施 6 组织保证措施 7 施工现场平面布置图 7 三、主要分部分项施工技术方案 8 四、成品保护措施23 五、确保工期的技术组织措施26 六、劳动力使用计划表和主要施工机械选用表 32 主要劳动力计划表 32 施工机具选用表 32 七、与工程其他施工企业的配合措施 33

八、工程维保方案及计划 34 第三章、质量、安全、文明施工保证措施37 一、确保工程质量的技术组织措施 37 二、确保安全、文明施工的保证措施 53 第四章、组织机构 75 一、项目体组织架构表 75 二、企业竞争优势 76 三、项目体组织机构主要人员名单 77 四、项目经理简介 78 附件、公司资料、已建工程及人员资料;进度计划及现场布置图

第一章、投标书总说明 首先对上海烟草集团有限责任公司、上海国际建设总承包有限公司和上海万国建设工程项目管理有限公司能接受我司对“上海烟草(集团)公司营销中心技术改造项目泛光照明工程”的投标表示感谢。 我司通过认真解读施工招标文件、现场踏勘和参加招标答疑会,认识和理解了本次招标的内容和要求,对本工程施工招标文件和补充文件的所有要求、条款均表示接受,并向招标单位表示我们承建该工程的信心,确保圆满完成本工程的建设任务。 本项目位于上海市黄浦区延安东路500号,北侧为北海路,东侧为福建中路、南侧紧邻延安路高架、西侧是湖北路。本工程属于原已建项目的整体改造和装修工程,原建筑物主楼为地上36层,地下2层,裙房为地上5层。本次改造主要对原主楼及北侧裙房的外立面及内部布局进行调整改造,改造后总建筑面积约31343.9m2,主楼的1层为大堂,2~4层为报告厅、会议中心、机房等公共服务区、5~6层为餐厅、7~24层为办公区域,25~30层为商务交流区,31层为屋顶花园、32~36层为屋顶机房及设备用房;裙房部分布置为立体机械车库,1层为大堂、2~4层为报告厅、会议中心、机房等公共服务区、5层为餐厅。 本次招标的泛光照明工程,主要包括1~34层及室外的外立面景观照明灯具、配套管线、控制系统等内容。 本工程承包范围、内容 承包范围:依据招标文件、招标图纸与工程规范所示,上海烟草(集团)公司营销中心技术改造项目的泛光照明工程的施工、验收至交付业主使用的所有工程内容。 承包内容:承包范围内的设备材料采购、试验、检测、运输、保管、加工、安装、清洁、成品保护、系统调试、系统控制及集成、产品维护、竣工验收资料准备、配合验收、保修、售后服务等工作,包括(但不限于)以下项目: ⑴、按招标文件及图纸的要求,负责本专业工程的灯具、管线、配电系统等材料采购、施工安装、系统调试和试验等所有内容; ⑵、按招标文件及图纸的要求,负责本专业工程的控制系统的末端设施、管线、系统等材料采购、施工安装、系统调试和试验等所有内容;

泛光照明灯具全参数表

市希尔顿逸林酒店灯具参数表 项目名称 希尔顿逸林酒店 泛光照明工程 灯具品牌灯具编号L1 灯具名称24W洗墙灯灯具型号灯具数量290套灯具外观图灯具外形尺寸图 Lamp picture Shape Size 灯具技术参数配光曲线图 Luminaire Performance Light distribution curve 材质结构 Description 尺寸:1000*38*37mm 灯珠:24*1W 功率:24W 材质:挤型铝灯体+钢化玻璃 防水等级:IP65 寿命:50000小时 输入电压:AC220V 角度:30度 环境温度:-35~+60℃ IP/防水等级IP65 光源技术参数 Lamp Performance 光源24pcs/1m 功率(W)24W 电压(V)AC220V 颜色白光(5000K) 发光角度30度 平均寿命h 50000小时 驱动方式LED恒流电源动 控制模式单色

灯具品牌、型号在满足技术参数基础上自行选择;灯具外观、外形尺寸图仅供参考。 项目名称 希尔顿逸林酒店 泛光照明工程 灯具品牌灯具编号L-2 灯具名称24W洗墙灯灯具型号灯具数量16套灯具外观图灯具外形尺寸图 Lamp picture Shape Size 灯具技术参数配光曲线图 Luminaire Performance Light distribution curve 材质结构 Description 尺寸:800*38*37mm 灯珠:19*1W 功率:19W 材质:挤型铝灯体+钢化玻璃 防水等级:IP65 寿命:50000小时 输入电压:AC220V 角度:30度 环境温度:-35~+60℃ IP/防水等级IP65 光源技术参数 Lamp Performance 光源19pcs/800mm 功率(W)19W 电压(V)AC220V 颜色白光(5000K) 发光角度30度 平均寿命h 50000小时 驱动方式LED恒流电源动 控制模式单色 灯具品牌、型号在满足技术参数基础上自行选择;灯具外观、外形尺寸图仅供参考。

泛光照明技术要求

泛光照明技术要求文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

泛光照明安装工程承 一、由泛光照明安装工程承包范围 1、泛光照明安装工程分包人应完成的施工范围包括: 所有设备、材料之供应、安装、检验、调试和验收;所有的设备、材料、部配件缺陷保修期(由业主发出实际竣工证书的日期起计算2年)内需要的正常替换的配件;一切与有关政府部门就上述项目施工、验收所需的联络及跟进的工作及费用。 泛光照明安装工程自行承包的各系统的具体工作范围描述如下: 1、与幕墙施工单位的配合:幕墙的开孔、灯具固定件的安装、管线的铺设、灯 具的安装、防雷接地施工等 2、与机电总包的配合:泛光照明电源管线的敷设 3、泛光照明的调试、验收等工作 泛光照明安装工程技术要求 一、执行的技术规范 本泛光照明安装工程执行国家现行规范和标准,具体如下: 1、设计、施工图纸 2、设计、施工、验收规范及质量验评标准 3、建筑电气工程通用图籍92DQ1、92DQ3、92DQ 4、92DQ6 4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 5、《电气安装工程施工施工及验收规范》 6、《建筑安装分项工程施工工艺规程》电气DBJ 01-26-96; 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 8、《民用建筑电气设计规范》GB50054-95 9、《低压配电设计规范》(DBJ01-611-2002)

国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程; 二、灯具的技术要求 根据甲方提供灯具规格说明书 三、各系统内容及技术要求 、工程的特点 荔香明珠花园泛光照明工程特点:工程施工与幕墙施工穿插进行,工期较短,工程的电缆、钢管敷设有一定的困难,灯具安装要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压等性能不受影响,要保证灯具的安装美观,保证设备的使用安全,达到设计意图。灯具安装大部分都是高空作业。 建筑物泛光照明控制系统: a.平时保证功能性照明,实现 亮化效果。 b.在保证亮化效果的同时体现 节能。 、电缆、管路施工的技术要求 ,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。应具有产品材质单。 2mm 以内时偏差为 3mm,全长不应超过管子内径的 1/2。 4mm2;电管采用套接紧定式连接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线, 连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜软线,截面积不小于 4mm2。 、根据现场设计加工支架、吊架。根据测定管路的垂直平走向弹出线来,按照安装标准规定的测定点间距的尺寸要求, 计算确定支架的具体位置。

泛光照明监理细则(商业)

编号:世纪大道SN1地块(浦东金融广场) 商业楼泛光照明工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 世纪大道SN1地块(浦东金融广场)项目监理部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、编制依据 4、监理工作流程 5、监理工作的控制点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、子分部工程验收

一、工程概况 本项目为浦世纪大道SN1地块(浦东金融广场)1~11F综合楼,大型高端百货购物中心泛光照明分包工程: 屋面四周FT投光灯节日、平时均开启。 南侧5m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 西侧11m标高雨棚FAD筒灯节日、平时均开启。 南、西、北侧平台、东侧1F立杆下FB、FA、FA-1照投光灯节日开启,平时关闭。 基地面积:1.2万平方米。 建筑面积:12万平方米。 位置: 南侧商城路西侧浦东南路北侧世界广场东侧T1塔楼。 建设单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。 总承包:上海建工一建集团有限公司。 项目管理:上海建津建设工程咨询有限公司。 监理单位:上海建科工程咨询有限公司。 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司。 灯光顾问:上海光语照明设计有限公司。 工料测量师:利比有限公司。 二、专业特点 本工程商业楼立面照明工程包括:供配电系统、照明控制系统、接地及安全等; 一)供配电系统: 1.负荷等级:用电负荷为三级负荷,总负荷为540KW。其中AL/4/3F/FG1配电箱33.3KW;AL/4/3B/FG1配电箱32.7KW;AL/4/3A/FG1配电箱38.8KW。AL/4/3E/FG1配电箱57.3KW;AL/4/9F/FG1配电箱41.5KW;AL/4/9B/FG1配电箱20.58KW;AL/4/9A/FG1配电箱35.6KW;AL/4/9E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/12D/FG1配电箱39.6KW;AL/4/12E/FG1配电箱36.5KW;AL/4/5D/FG1配电箱54.8KW;AL/4/5F/FG1配电箱54.8KW。 2.配电系统:配电箱内配线采用放射式和树干式相结合的方式。

(技术规范标准)城市景观照明工程技术规范

城市景观照明工程技术规范(表 摘要:为了规范和发展城市景观照明工程技术,照明学会组织有关单位的专家、学者、工程技术人员成立了《城市景观照明工程技术规范》编制组。 1 总则 1.0.1 为使城市景观照明工程建设走向规范化、标准化,特制定本技术规范。 1.0.2 本规范适用于省市城市建筑物外景、道路、水系、桥梁、立交桥、广场、名胜古迹、公园、商业街、生活居住区、迎宾区、文化休闲区、橱窗、广告及标志等景观照明。 1.0.3 城市道路、体育场、栈场等功能性照明应符合相关专业性标准的规定。 1.0.4 在执行过程中,尚应符合国家或地方现行有关标准规范的规定。 2 术语和符号 2.0.1 灯具luminair 收集、分配或改变光能方向和分布的器具,包括除光源以外所有用于固定保护光源、调节光能的全部部件,以及与电源连接所必需的线路附件。 2.0.2 配光曲线luminous intensity distribution curve 是描述灯具的发光强度在不同方向上变化的曲线,根据灯具的特点它可以是一根或是一组曲线。通常配光曲线是以总光通量为1000 lm来绘制,因此当灯具的光通量不是1000 lm时,发光强度应根据光通量的比例加以修正。 2.0.3 照度(E) illuminace 被照面单位面积上得到的光通量,反映物体被照明程度,单位为勒克斯(lx)。 2.0.4 亮度(L) luminance 发光面在观察方向上单位投影面积发出的光强,是反映人眼对物体明亮感的参数,单位为尼脱(nt)。(1 nt = 1 cd/m2)。 2.0.5 泛光照明floodlighting 用单个或成组的投光灯从外面照射照明对象物,使其亮度和色调区别于周围环境的照明方式。 2.0.6 轮廓照明outline lighting 用白炽灯泡、串灯、霓虹灯管或其他线状、带状光源勾画建筑物轮廓的照明方式。

相关文档