大体积混凝土应力计算

大体积混凝土应力计算 在混凝土浇筑时,除按上述公式计算混凝土的各种温度外,还应对混凝土裂缝进行计算。在浇筑前、浇筑中、浇筑后均应及时进行计算,控制混凝土裂缝的出现。混凝土裂缝计算采用中国建筑设计研究院研制的PKPM 计算软件。 a. 混凝土浇筑前裂缝控制计算 ⑴计算原理(依据《建筑施工计算手册》): 大体积混凝土贯穿性或深进的裂缝,主要是由于平均降温差和收缩差引起过大的温度收缩应力而造成的。混凝土因外约束引起的温度(包括收缩) 应力(二维时),一般用约束系数法来计算约束应力,按以下简化公式计算: △卄(2/3)? T(c+T7(t)-Th 式中:旷混凝土的温度(包括收缩)应力(N/mm2); E(t)--混凝土从浇筑后至计算时的弹性模量(N/mn2),—般取平均 a--混凝土的线膨胀系数,取1.0 X 105; △T--混凝土的最大综合温差(C)绝对值,如为降温取负值;当大体积混凝土基础长期裸露在室外,且未回填土时,△T值按混凝土水化热 最高温升值(包括浇筑入模温度)与当月平均最低温度之差进行计算;计算结果为负值,则表示降温; T o--混凝土的浇筑入模温度(C ); T(t)--浇筑完一段时间t,混凝土的绝热温升值(C); T y(t)--混凝土收缩当量温差(C); T h--混凝土浇筑完后达到的稳定时的温度,一般根据历年气象资料取当年平均气温「C); S t)--考虑徐变影响的松弛系数,一般取0.3?0.5 ; R--混凝土的外约束系数,当为岩石地基时,R=1;当为可滑动垫 层时,R=0, —般土地基取0.25?0.50 ; v--混凝土的泊松比

⑵计算: 取S t ) =0.19 , R= 0.50 , Y =0.15; ① 混凝土 3d 的弹性模量由式: 计算得:E ⑶二0.60 X 104 ② 最大综合温差 △ T=11.66 C ③ 基础混凝土最大降温收缩应力,由式: 计算得: ④ 不同龄期的抗拉强度由式 X(i) = 0^(18 ⑤ 抗裂缝安全度: K=0.94/0.08=11.75>1.15 故满足抗裂条件。 b. 混凝土浇筑后裂缝控制计算 ⑴计算原理(依据《建筑施工计算手册》): 弹性地基基础上大体积混凝土基础或结构各降温阶段综合最大温度收 缩拉应力,按下式 计算: 降温时,混凝土的抗裂安全度应满足下式要求: 式中:6)--各龄期混凝土基础所承受的温度应力(N/mm ); a --混凝土线膨 胀系数,取1.0 X 105; v -混凝土泊松比,当为双向受力时,取0.15 ; 计算得: t (3)=0.94N/mm 1-他 er =0.08N/mm ---------- 1工E 闵工 谢%

大体积混凝土温度应力计算

大体积混凝土温度应力计算 1. 大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) ρ**)*(c Q F K m T c h +=(3-1) )1(**)mt c t h e c Q m T --=ρ ((3-2) 式中: T h ——混凝土最大绝热温升(℃); M c ——混凝土中水泥用量(kg/m 3); F ——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3); C ——混凝土比热,取0.97kJ/(kg ·K ); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m 3); e ——为常数,取2.718; T ——混凝土龄期(d ); m ——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 表3-1 不同品种、强度等级水泥的水化热

表3-2 系数m 根据公式(3-2),配合比取硅酸盐水泥360kg 计算: T h (3)=33.21 T h (7)=51.02 T h (28)=57.99 2)混凝土中心计算温度 ) ()()(t t h j t 1*ξT T T +=(3-3) 式中: T j ——混凝土浇筑温度(℃); T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃); ξ(t )——t 龄期降温系数,查表3-3同时要考虑混凝土的养护、模板、外加剂、掺合料的影响; 表3-3 降温系数ξ

根据公式(3-3),T j 取25℃,ξ(t )取浇筑层厚1.5m 龄期3天6天27天计算, T 1(3)=41.32 T 1(7)=48.47 T 1(28)=27.90 3)混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 (1)保温材料厚度 ) () (2max q 2x b --h 5.0T T T T K λλδ=(3-4) 式中: δ——保温材料厚度(m ); λx ——所选保温材料导热系数[W/(m ·K)]; T 2——混凝土表面温度(℃); T q ——施工期大气平均温度(℃);

大体积混凝土测温记录表61385

大体积混凝土测温记录表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: ?混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; ?混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; ?混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; ?混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。 三、入模测温,每台班不少于2次。配备专职测温人员,按两班考虑,对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,前3天每2小时测温1次,每昼夜不得少于4次,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。 四、测温工作应连续进行,持续测温及混凝土强度达到时间,经技术部门同意后方可停止测温,一般宜连续监测15天左右。 五、测温时发现温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取相应措施。 六、承台分两次浇筑完成,每层测温组共分6组,每组三个测点,三个测点分别为底:距底部100~150MM;中:在浇筑厚度的中部;表:在距浇筑表面100~150MM部位。具体位置见下面测点平面布置图片。 为了控制砼内外温差不超过25度,因此要做好混凝土测温,方法是:在每个施工区域砼内部埋设测温管,测温管下口封闭(焊铁板),每个测温点埋设3条测温管,混凝土表面、中部、底部各一条。当砼浇筑后强度达到1.2Mpa能够上人,约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。

测温组 测温组 测温组测温组 测温组测温组

大体积混凝土温度应力与温度控制

1.4大体积混凝土温度应力与温度控制 ?简要信息 【获奖类型】理论特等奖 【任务来源】从1955年开始,结合梅山、响洪甸、新安江、古田、刘家峡、小湾、三峡等数十座混凝土坝设计与施工的实践进行研究 【课题起止时间1995年~2012年 【完成单位】中国水利水电科学研究院 【主要完成人】朱伯芳 ?立项背景 本书作者1951~1957年参加我国第一批三座混凝土坝(佛子岺坝、梅山坝、响洪甸坝)的设计和施工,这些工程根据当时国外文献的介绍,都采取了与国外类似的水管冷却等温控防裂措施,但实际上都产生了裂缝。使作者认识到温控防裂是混凝土坝建设中的一个比较复杂、值得深入研究的课题。 1957年底作者被调到中国水利水电科学研究院,分工担任混凝土高坝研究。当时已进入水利水电建设的高潮,三门峡、新安江、古田、刘家峡等数十座混凝土坝进行建设,温控防裂是这些工程中共同存在的一个重要技术课题。本书作者密切结合这些混凝土高坝建设,对大体积混凝土的温度应力和温度控制进行系统的、长期不懈的研究,先后发表关于本课题的论文40余篇,建立了比较完整的理论体系,提出了合理的技术措施。 ?详细科学技术内容 本书在全世界首次建立了大体积混凝土结构温度应力和温度控制较完整的理论体系,包括下列几方面: (1)混凝土结构形式和材料性质的优选,以利于防裂; (2)混凝土温度场的计算方法; (3)重力坝、拱坝、水闸、浇筑块、弹性地基梁等各种大体积混凝土结构温度徐变应力的计算方法和变化规律; (4)控制温度防止裂缝的技术措施,包括水管冷却、预冷混凝土、表面保护、

分缝分块、氧化镁混凝土等及其降温防裂效果的计算方法; (5)混凝土温度控制准则和允许温差; (6)混凝土坝仿真计算,可考虑分层浇筑、分区冷却、分区灌浆等十分复杂的施工过程和当地气候条件,计算混凝土坝从施工期到运行期的温度场和应力场的演变过程及各种温控措施的效果。 ? 发明及创新点 (1)大体积混凝土温度应力和温度控制的理论体系 本书在全世界首次建立了大体积混凝土温度应力和温度控制完整的理论体系,可有效防止混凝土裂缝,这一理论体系整体上是一项重要的创新。 (2)混凝土坝数字监控新理论和方法 混凝土坝传统的监控是仪器观测,不能给出大坝应力状态和安全系数。如目前混凝土拱坝的安全评估仍然采用拱梁分载法,不能考虑施工过程等因素。作者提出数字监控新理念和方法,由观测资料的反分析决定材料参数,用有限元方法根据实际施工过程和气候条件,计算从施工期到运行期的坝体应力、变位和安全系数。在施工期可根据当时实际状态和施工计划,预测完工后大坝的应力、变位和安全系数,如发现问题,可及时采取对策。在运行期,可考虑施工过程及运行条件计算大坝应力、变位和安全系数,对大坝安全进行评估,使大坝安全监控的精度大幅度提高。 (3)长期保温、全面温控的新理念 过去国内外只重视对寒潮的短期保温,由于气温年变化也能引起很大拉应力,本书作者提出长期保温、全面温控的新理念,利用泡沫塑料,这一新理念的应用,施工方便,价格低廉,效果明显。 (4)同时考虑水管冷却、天然冷却和水泥水化热的混凝土水管冷却等效热传导方程 τψθτφτ ??+???+??+??+??=??00222222)()(w T T z T y T x T a T (1) 式中T—温度,τ—时间,T 0—混凝土初温,T w —冷却水温,θ0—混凝土最终绝热温升。由于冷却水管的间距为1.5m ×1.5m ,半径只有1.2cm ,如果直接用有限元计算,单元尺寸必须小到1.2cm 左右,对于几十米厚、几十米到几百米高的混

大体积混凝土水化热计算

10.3 球磨机混凝土水化热温度计算 1、最大绝热温升 (1)Th=(mc+K·F)Q/c·ρ (2) Th=mc·Q/c·ρ(1-eˉ-mt) 式中 Th----混凝土最大绝热温升(℃) mc---混凝土中水泥用量(kg/m3) F----混凝土活性掺合料用量(kg/m3) K----掺合料折减系数.取0.25~0.30 Q----水泥28d水化热(kJ/kg)见下表 ρ—混凝土密度,取2400(kg/m3) e----为常数,取2.718 t-----混凝土的龄期(d) m----系数,随浇筑温度改变,见下表 T1(t)=Tj+ Th·ε(t) 式中 T1(t)----t龄期混凝土中心温度(℃) Tj--------混凝土浇筑温度(℃) ε(t)----t龄期降温系数,见下表

3、球磨机基础底板第一步混凝土浇筑厚度为1.6m,温度计算如下。 已知混凝土内部达到最高温度一般发生在浇筑后3-5天。所以取三天降温系数0.49计算Tmax。 混凝土的最终绝热温升计算: Tn=mc*Q/(c*p) (1) 不同龄期混凝土的绝热温升可按下式计算: Tt=Tn(1-e-mt) (2) 式中:Tt:t龄期时混凝土的绝热温升(℃); Tn:混凝土最终绝热温升(℃); M:随水泥品种及浇筑温度而异,取m=0.362; T:龄期; mf:掺和料用量; Q:单位水泥水化热,Q=375kj/kg; mc:单位水泥用量;(430kg/m3) c:混凝土的比热,c=0.97kj/(kg*k); p:混凝土的密度,p=2400kg/m3;得混凝土最终绝热温升: 代入(1)得;Tn=mc*Q/(c*p)=430*375/(0.9*2400)=69.3℃ 代入(2)得: T3=69.3*0.662=45.88℃; T4=69.3*0.765=53.01℃; T5=69.3*0.836=57.93℃; T7=69.3*0.92=63.76℃; 4、球磨机底板混凝土内部最高温度计算: Tmax=Tj+Tt*δ=20+63.76*0.44=48.05℃ Tmax:混凝土内部最高温度(℃); Tj:混凝土浇筑温度,根据天气条件下底板混凝土施工实测平均结果,假定为20℃; Tt:t龄期时的绝热温升;

大体积混凝土计算

西工大创新科技大楼 大体积混凝土计算书 编制人: 编制时间:2014年2月20日 计算说明:本计算书按草席上下各铺设一层塑料膜养护计算(因未找到黑心棉相关数据)。

目录 第一章工程概况----------------------------------------3页1.1项目概况------------------------------------------3页1.2计算说明------------------------------------------3页 第二章温度计算---------------------------------------4页2.1绝热温升------------------------------------------4页2.2砼中心温度----------------------------------------4页2.3砼表面温度----------------------------------------5页2.3.1保温材料的厚度----------------------------------5页2.3.2砼保温层传热系数--------------------------------6页2.3.3混凝土的虚厚度----------------------------------6页2.3.4混凝土的计算厚度--------------------------------6页2.3.5砼表面温度--------------------------------------7页2.4砼内的平均温度------------------------------------7页2.5温度计算结论--------------------------------------8页 第三章混凝土应力计算---------------------------------9页3.1砼的干缩率----------------------------------------9页3.2砼收缩当量温差------------------------------------10页3.3砼的结构计算温差----------------------------------10页3.4各区段拉应力计算----------------------------------11页3.4.1计算 E平均弹性模量------------------------------11页 i E瞬时弹性模量--------------------11页3.4.1.1大体积混凝土t 3.4.1.2 E平均弹性模量-------------------------------12页 i 3.4.2 S平均应力松弛系数-----------------------------12页 i β平均地基约束系数。---------------------------12页3.4.3 i β地基约束系数-----------------------13页3.4.3.1各龄期的t Cx桩的阻力系数---------------------------13页3.4.3.1.1 2 3.4.3.1.1.1 Q桩产生单位位移所需水平力---------------13页 Cx桩的阻力系数-------------------------14页3.4.3.1.1.2 2 β各龄期的地基约束系数----------------------14页3.4.3.2 t β平均地基约束系数。------------------------14页3.4.3.3 i 3.4.4 计算ch双曲余弦函数值-------------------------15页 δ各区段拉应力计算----------------------------15页3.4.5 i δ最大拉应力---------------------15页3.5到指定龄期砼内max 第四章安全验算--------------------------------------16页

大体积混凝土测温记录表

大体积混凝土测温记录表 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

大体积混凝土测温记录表

一、测温结果应在以下范围中才使砼不易产生裂缝: 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50°C; 混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25°C; 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0°C/d; 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C。 二、根据混凝土浇注时温度变化的特点,系统设备作以下配置,一台 DM6902数字温度仪一台,K型电偶(NICR-NIAL)传感器。当砼浇筑后强度达到能够上人,约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。 大体积混凝土结构测温记录表 工程名称裕溪河埃塔斜拉桥 承台( #墩) 结构部位混凝土筏板基础 砼强度等级配合比编号砼数量(m3)1200 砼浇灌日期砼浇灌温度 (℃) 开始养护温度 (℃) 测温时间 气 温 (℃ ) 各测点温度(℃) 备注 年/月/日时、 分 测温点A组测温点B组测温点C组测温点D组测温点E组 底中表底中表底中表底中表底中表

混凝土外约束拉应力计算书

混凝土外约束拉应力计算书计算依据: 1、《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 一、混凝土外约束拉应力 第1层保温层厚度δ1(m) 0.5 第1层保温材料导热系数λ1[W/(m·K)] 0.06 第2层保温层厚度δ2(m) 0.7 第2层保温材料导热系数λ2[W/(m·K)] 0.09 实测日期t1(d) 3 实测温度T1(°C) 50 松弛系数H1(t1) 0.186 实测日期t2(d) 6 实测温度T2(°C) 45 松弛系数H2(t2) 0.215 实测日期t3(d) 9 实测温度T3(°C) 35 35.7 松弛系数H3(t3) 0.383 固体在空气中的放热系数 βu[W/(m2·K)] 混凝土的导热系数λ0[W/(m·K)] 0.45 混凝土浇筑体的长度L(mm) 4 4 混凝土浇筑体的实际厚度h(m) 1 外约束介质水平变形刚度 C X(10-2N/mm3) 水泥品种修正系数M1 1.1 水泥细度修正系数M2 1.13 水胶比修正系数M3 1.21 胶浆量修正系数M4 1.45 养护时间修正系数M5 1.11 环境相对湿度修正系数M6 1.1 水力半径的倒数修正系数M70.76 E S F S/E C F C修正系数M80.85 减水剂修正系数M9 1.3 粉煤灰掺量修正系数M100.9 0.99 矿粉掺量修正系数M11 1.03 粉煤灰掺量对弹性模量调整修正系数 β1 1.03 系数φ0.09 矿渣粉掺量对弹性模量调整修正系数 β2 1、各龄期混凝土弹性模量

E i(3)=βE0(1-e-φt)=β1β2E0(1-e-φt)=0.99×1.03×3×104×(1-2.718-0.09×3)=7241N/mm2 同理:E i(6)=12768N/mm2,E i(9)=16987N/mm2 2、各龄期混凝土浇筑体综合降温差的增量 εy(3)=εy0(1-e-0.01t)·M1·M2·M3…M11=4×10-4×(1-2.718-0.01×3)×1.1×1.13×1.21×1.45×1.11×1.1×0.76×0.85×1.3×0.9×1.03=2.451×10-5 3天的混凝土的收缩当量温度: T y(3)=εy(t)/α=2.451×10-5/1.0×10-5=2.45°C 同理: εy(6)=4.829×10-5,T y(6)=4.83°C, εy(9)=7.137×10-5,T y(9)=7.14°C ΔT2i(6)=(T2-T1)+(Ty(6)-Ty(3))=(50-45)+(4.829-2.451)=7.378°C 同理:ΔT2i(9)=12.308°C 3、各龄期外约束系数 保温层总热阻: R S=Σ(δi/λi)+1/βu=(0.5/0.06+0.7/0.09)+1/35.7=16.139(m2·K)/W 保温层总放热系数: βS=1/R S =1/16.139=0.062W/(m2·K) 保温层相当于混凝土的虚拟厚度: h'=λ0/βS=0.45/0.062=7.263m R i(6)=1-1/cosh[(C X/HE(6))0.5×L/2]=1-1/cosh[(4×10-2/((7.263+1)×103×12768))0.5×4×103/ 2]=0.00076 同理:R i(9)=0.00057 4、各龄期外约束拉应力 σx(6)=αΔT2i(6)×E i(6)×H i(6)×R i(6)/(1-μ)=1×10-5×7.378×12768×0.186×0.00076/(1-0.15)= 0.000156MPa 同理:σx(9)=0.000301MPa

大体积砼温度计算

5.1.4热工计算如下: 1)混凝土绝热温升 T h(t)=[m c×Q/(c×p)](1-e-mt) 其中t为龄期 m c――混凝土中水泥 (含膨胀剂) 用量(kg/ m3); Q――水泥28天水化热; 不同品种、强度等级水泥的水化热表 c――混凝土比热,一般为—,计算时一般取(kJ/ p――混凝土密度,一般取2400(Kg/m3) e――常数,为 t――混凝土的龄期(天); m――系数,随浇筑温度改变,查表可得。 系数 m 本工程C35S8混凝土拟采用配合比(经验配合比,根据实际配

合比在制定实施方案时重新计算): 经计算得出不同龄期下的混凝土绝热升温T h,见下表: 2)t龄期混凝土中心计算温度 混凝土中心计算温度按下式计算: T1(t)= T j+ T h(t)×ξ(t) T1(t)―― t龄期混凝土中心计算温度 T h(t)―― t龄期混凝土绝热升温温 T j――混凝土浇筑温度,取值根据浇筑时的大气温度确定,根据预计浇筑时的气候条件,取T j=30℃ ξ(t)―― t 龄期降温系数 ξ(t)取值表

本工程ST1、ST2及裙楼底板厚度分别为4m、3.5m、1.5m,分别经计算T1(t)取值见下表: T1(t)取值表 3)保温材料计算厚度 保温材料计算厚度按下式计算: δ=×λx(T2-T q)×K b/λ(T max-T2) h――筏板厚度 λx ――所选保温材料的导热系数[W/()] T2――混凝土表面温度 T q――施工期大气平均温度,取30℃ λ――混凝土导热系数,取[W/()] T max――计算得混凝土最高温度 计算时取:T2-T q = 15--20oC,

大体积砼养护测温记录

精心整理大体积砼养护测温记录 0 0 1 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 07:3 19 25 1 上28 8 3 9 13 无 中36 下39 5 7 07:3 19 24 2 上30 8 1 11 无 中38 下37 5 7 07:3 19 22 3 上29 10 1 10 无 中39 下38 5 7 07:3 19 23 4 上28 8 1 9 无 中36 下35 5 7 07:3 19 23 5 上26 9 1 7 无 中35 下34 5 7 11:3 22 25 1 上30 6 1 8 无 中36 下35 5 7 11:3 22 24 2 上31 7 3 11 无 中38 下35 5 7 11:3 22 22 3 上31 3 2 11 无 中38 下36 审核意见: 砼测温点布置正确,测温措施控制严格,经测温计算各项数据符合设计及规范要求。 施工单位山东莱钢建设有限公司 鲁JJ—050

项目(专业)技术负责人专业工长测温员 注:1.本表由施工单位填写并保存。 2.附测温点布置图,t 气 表示大气温度。 山东省建设工程质量监督总站监制 大体积砼养护测温记录 0 0 2 工程名称莱钢建设·凯旋新城东区配套商 业楼 施工单位山东莱钢建设有限公司 测温部位基础底板混凝土测温方 式 温度计养护方式浇水、薄膜 测温时间大气 温度 (℃ ) 入摸 温度 (℃ ) 孔 号 各测孔 温度 (℃) t 中 -t 上 (℃) t 中 -t 下 (℃) t 气 -t 上 (℃) 内外最 大温差 记录 (℃) 裂缝 宽度 (mm) 月日时 5 7 11:3 22 23 4 上30 5 3 8 11 无 中35 下32 5 7 11:3 22 23 5 上31 5 2 11 无 中36 下34 5 7 15:3 21 25 1 上30 4 3 9 无 中34 下31 5 7 15:3 21 24 2 上31 5 1 10 无 中36 下35 5 7 15:3 21 22 3 上31 4 2 10 无 中35 下33 5 7 15:3 21 23 4 上33 4 3 12 无 中37 下34 5 7 15:3 21 23 5 上33 5 3 12 无 中38 下35 5 7 19:3 16 20 1 上31 9 1 15 无 中40 鲁JJ—050

大体积混凝土温度应力计算

大体积混凝土温度应力计 算 Last revision on 21 December 2020

大体积混凝土温度应力计算 1. 大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) ρ**)*(c Q F K m T c h += (3-1) )1(**)mt c t h e c Q m T --=ρ ( (3-2) 式中: T h ——混凝土最大绝热温升(℃); M c ——混凝土中水泥用量(kg/m 3); F ——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3); C ——混凝土比热,取(kg ·K ); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m 3); e ——为常数,取; T ——混凝土龄期(d ); m ——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 T h (3)= T h (7)= T h (28)= 2)混凝土中心计算温度 ) ()()(t t h j t 1*ξT T T += (3-3) 式中: T j ——混凝土浇筑温度(℃); T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃);

ξ(t )——t 龄期降温系数,查表3-3同时要考虑混凝土的养护、模板、外加剂、掺合料的影响; j (t )T 1(3)= T 1(7)= T 1(28)= 3)混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 (1)保温材料厚度 ) () (2max q 2x b --h 5.0T T T T K λλδ= (3-4) 式中: δ——保温材料厚度(m ); λx ——所选保温材料导热系数[W/(m ·K)]; T 2——混凝土表面温度(℃); T q ——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m ·K); T max ——计算的混凝土最高温度(℃); 计算时可取T 2-T q =15~20℃,T max -T 2=20~25℃; K b ——传热系数修正值,取~,查表3-5。

大体积混凝土温度应力计算

大体积混凝土温度应力 计算 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

大体积混凝土温度应力计算 1. 大体积混凝土温度计算 1)最大绝热温升值(二式取其一) ρ**)*(c Q F K m T c h += (3-1) )1(**)mt c t h e c Q m T --=ρ ( (3-2) 式中: T h ——混凝土最大绝热温升(℃); M c ——混凝土中水泥用量(kg/m 3); F ——混凝土中活性掺合料用量(kg/m 3); C ——混凝土比热,取(kg ·K ); ρ——混凝土密度,取2400(kg/m 3); e ——为常数,取; T ——混凝土龄期(d ); m ——系数,随浇筑温度而改变,查表3-2 T h (3)= T h (7)= T h (28)= 2)混凝土中心计算温度 ) ()()(t t h j t 1*ξT T T += (3-3) 式中: T j ——混凝土浇筑温度(℃); T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃);

ξ(t )——t 龄期降温系数,查表3-3同时要考虑混凝土的养护、模板、外加剂、掺合料的影响; j (t )T 1(3)= T 1(7)= T 1(28)= 3)混凝土表层(表面下50~100mm 处)温度 (1)保温材料厚度 ) () (2max q 2x b --h 5.0T T T T K λλδ= (3-4) 式中: δ——保温材料厚度(m ); λx ——所选保温材料导热系数[W/(m ·K)]; T 2——混凝土表面温度(℃); T q ——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取(m ·K); T max ——计算的混凝土最高温度(℃); 计算时可取T 2-T q =15~20℃,T max -T 2=20~25℃; K b ——传热系数修正值,取~,查表3-5。

大体积混凝土温度应力与收缩应力计算

大体积混凝土浇筑体施工阶段温度应力与收缩应力的计算 B.1 混凝土绝热温升 B.1.1 水泥水化热可按下式计算: 式中:Q3——在龄期3d时的累积水化热(kJ/kg); Q7——在龄期7d时的累积水化热(kJ/kg); Q0——水泥水化热总量(kJ/kg)。 B.1.2 胶凝材料水化热总量应在水泥、掺合料、外加剂用量确定后,根据实际配合比通过试验得出。当无试验数据时,可按下式计算: 式中:Q——胶凝材料水化热总量(kJ/kg); k——不同掺量掺合料水化热调整系数。 B.1.3 当采用粉煤灰与矿渣粉双掺时,不同掺量掺合料水化热调整系数可按下式计算: 式中:k1——粉煤灰掺量对应的水化热调整系数,取值见表B.1.3; k2——矿渣粉掺量对应的水化热调整系数,取值见表B.1.3。 表B.1.3 不同掺量掺合料水化热调整系数 注:表中掺量为掺合料占总胶凝材料用量的百分比。 B.1.4 混凝土绝热温升值可按现行行业标准《水工混凝土试验规程》DL/T 5150中的相关规定通过试验得出。当无试验数据时,混凝土绝热温升值可按下式计算:

式中:T(t)——混凝土龄期为t时的绝热温升(℃); W——每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/m3); C——混凝土的比热容,可取0.92~1.00[kJ/(kg·℃)]; ρ——混凝土的质量密度,可取2400~2500(kg/m3); t——混凝土龄期(d); m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶凝材料对应系数。B.1.5 单方胶凝材料对应的系数m值可按下列公式计算: 式中:m0——等效硅酸盐水泥对应的系数; W——等效硅酸盐水泥用量(kg); A、B——与混凝土施工入模温度相关的系数,按表B.1.5-1取内插值;当入模温度低于10℃或高于30℃时,按10℃或30℃选取; W C——单方其他硅酸盐水泥用量(kg); λ——修正系数。 表B.1.5-1 不同入模温度对m的影响值 当使用不同品种水泥时,可按表B.1.5-2的系数换算成等效硅酸盐水泥的用量。 表B.1.5-2 不同硅酸盐水泥的修正系数

烟囱大体积混凝土计算

烟囱大体积混凝土计算书 烟囱底板混凝土为宽5.9m,高2 m的圆环体,属大体积混凝土,需进行大体积混凝土计算。底板混凝土采用标号C30混凝土,中热硅酸盐水泥。 一、大体积混凝土计算公式 1.混凝土最大绝热温升 Th=m c*Q/(c*ρ*(1-e-mt)) 式中Th----------最大绝热温升(℃); m c---------混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(Kg/m3),取m c=350 Kg/m3; Q---------水泥28d水化热(KJ/(mg*K)),取Q=375 KJ/(mg*K); C---------混凝土比热,取C=0.97 KJ/(mg*K); ρ-----混凝土密度(Kg/m3),取ρ=2400 Kg/m3; e------为常数,取e=2.718; t------混凝土龄期(d); m------系数,随混凝土浇筑温度改变; 计算求得:Th=350×375×103/(0.97×103×2400×(1- e-0.362×28))=56.38℃ 2.混凝土中心温度计算 T1(t)=T j+Th*ξ(t) 式中T1(t)------t龄期混凝土中心温度(℃);

T j-----------混凝土浇筑温度(℃) ξ(t)---------------t龄期混凝土降温系数; T1(3)=52.14℃ T1(18)=32.40℃ T1(6)=49.32℃ T1(21)=29.87℃ T1(9)=46.78℃ T1(24)=27.61℃ T1(12)=41.71℃ T1(27)=25.92℃ T1(15)=36.63℃ T1(30)=25.36℃ 3.混凝土表面(表面下50~100mm处)温度 (1)保温材料厚度 δ=0.5h*λx*(T2- T q)*K b/(λ*(Tmax- T2)) 式中δ---------保温材料厚度(m); λx--------所选保温材料导热系数(W/(m*K)),草袋取 λx=0.14 ; h---------混凝土实际厚度(m),h=2 m; T2--------混凝土表面温度(℃); T q--------施工期大气平均温度(℃); λ-------混凝土导热系数(W/(m*K)),取λ=2.33 W/(m*K); Tmax-----计算得最高温度(℃) 计算时可取:T2- T q=18℃,Tmax- T2=20℃; K b--------传热系数修正值,取K b=2.0; 计算所得:δ=0.5×2×0.14×18×2/(2.33×20)=0.108m

大体积混凝土测温记录表

大体积混凝土测温记录表Last revision on 21 December 2020

大体积混凝土测温记录表

当砼浇筑后强度达到能够上人,

约8小时开始采用普通玻璃温度计测温。8h—24h每2h/次;1d—3d每4h/次;3d—7d每8h/次;7d以上每1d/次。 大体积混凝土结构测温记录表

大体积混凝土温度计算.docx

10-7-2-1大体积混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)T h=( m c+k·F)Q/c·ρ (2)T h=m c·Q/c·ρ(1-e-mt)(10-43) 式中 T h——混凝土最大绝热温升(℃); m c——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3); F——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K——掺合料折减系数。粉煤灰取0.25~0.30 ; Q——水泥 28d 水化热( kJ/kg )查表 10-81 ; 不同品种、强度等级水泥的水化热表 10-81 水泥品种水泥强度等级 水化热 Q(kJ/kg ) 3d7d28d 硅酸盐水泥42.5314354375 32.5250271334 矿渣水泥32.5180256334 c——混凝土比热、取0.97 [kJ/ (kg·K)]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e——为常数,取 2.718 ; t ——混凝土的龄期( d); m——系数、随浇筑温度改变。查表10-82 。 系数 m表 10-82 浇筑温度(℃)51015202530 m( l/d )0.2950.3180.3400.3620.3840.406 2.混凝土中心计算温度 T1(t)=T j+T h·ξ(t) 式中 T 1(t)—— t 龄期混凝土中心计算温度(℃);

T j——混凝土浇筑温度(℃); ξ( t )——t龄期降温系数、查表 10-83 。 降温系数ξ表 10-83 浇筑层厚度龄期 t ( d) ( m)36912151821242730 1.00.360.290.170.090.050.030.01 1.250.420.310.190.110.070.040.03 1.500.490.460.380.290.210.150.120.080.050.04 2.500.650.620.570.480.380.290.230.190.160.15 3.000.680.670.630.570.450.360.300.250.210.19 4.000.740.730.720.650.550.460.370.300.250.24 3.混凝土表层(表面下50~100mm处)温度 1)保温材料厚度(或蓄水养护深度) δ=0.5 h·λx(T2-T q)K b/λ(T max-T2)(10-45) 式中δ——保温材料厚度( m); λx——所选保温材料导热系数[W/(m·K)]查表10-84; 几种保温材料导热系数表 10-84 材料名称密度( kg/m3)导热系数λ材料名称密度( kg/m3)导热系数λ [ W/( m·K)][ W/( m·K)]建筑钢材780058矿棉、岩棉110~2000.031~0.06钢筋混凝土2400 2.33沥青矿棉毡100~1600.033~0.052水0.58泡沫塑料20~500.035~0.047木模板500~7000.23膨胀珍珠岩40~3000.019~0.065木屑0.17油毡0.05 草袋1500.14膨胀聚苯板15~250.042 沥青蛭石板350~4000.081~0.105空气0.03膨胀蛭石80~2000.047~0.07泡沫混凝土0.10 T2——混凝土表面温度(℃); T q——施工期大气平均温度(℃); λ——混凝土导热系数,取 2.33W/( m·K); T max——计算得混凝土最高温度(℃);

大体积混凝土温度计算

10-7-2-1 大体积混凝土温度计算公式 1.最大绝热温升(二式取其一) (1)T h=(m c+k·F)Q/c·ρ (2)T h=m c·Q/c·ρ(1-e-mt)(10-43)式中T h——混凝土最大绝热温升(℃); m c——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m3); F——混凝土活性掺合料用量(kg/m3); K——掺合料折减系数。粉煤灰取0.25~0.30; Q——水泥28d水化热(kJ/kg)查表10-81; 不同品种、强度等级水泥的水化热表10-81 水泥品种水泥强度等级 水化热Q(kJ/kg) 3d 7d 28d 硅酸盐水泥42.5 314 354 375 32.5 250 271 334 矿渣水泥32.5 180 256 334 c——混凝土比热、取0.97[kJ/(kg·K)]; ρ——混凝土密度、取2400(kg/m3); e——为常数,取2.718; t——混凝土的龄期(d); m——系数、随浇筑温度改变。查表10-82。 系数m 表10-82 浇筑温度(℃) 5 10 15 20 25 30 m(l/d)0.295 0.318 0.340 0.362 0.384 0.406 2.混凝土中心计算温度 T1(t)=T j+T h·ξ(t) 式中T1 (t) ——t龄期混凝土中心计算温度(℃); T j——混凝土浇筑温度(℃); ξ(t)——t龄期降温系数、查表10-83。 降温系数ξ表10-83 浇筑层厚度(m) 龄期t(d) 3 6 9 12 15 18 21 2 4 27 30 1.0 0.36 0.29 0.17 0.09 0.05 0.03 0.01 1.25 0.42 0.31 0.19 0.11 0.07 0.04 0.03 1.50 0.49 0.46 0.38 0.29 0.21 0.15 0.12 0.08 0.05 0.04

大体积混凝土浇筑过程中温度场和应力场分析 开题报告

辽宁工程技术大学 本科毕业设计(论文)开题报告 题目大体积混凝土浇筑过程中温度场和应力场分析指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

一、选题的目的、意义和研究现状 (一)选题的目的和意义 混凝土是世界上应用最广、用量最大的、几乎随处可见的建筑材料,广泛应用于工业与民用建筑。大体积混凝土在现代工程建设中占有重要的地位。我国每年仅在水利水电工程中所浇筑的大体积混凝土就在一千万方以上。此外,港工建筑物、重型机器基础、核电站基础、某些高层建筑基础等也往往采用大体积混凝土进行建设。 对于大体积混凝土,到目前为止,大体积混凝土还没有一个统一的定义。 美国混凝土协会(ACI)规定的定义是:任何现浇筑的混凝土,其尺寸大到必须采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度地控制减少开裂,就为大体积混凝土。日本建筑学会标准(JASS5)的定义是:结构断面最小尺寸在80cm以上,水化热引起的混凝土内最高温度与外界气温之差,预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土[1]。 上海建设工程局《深基础若干暂行规定》中的定义是:当基础边长大于20m,厚度大于lm,体积大于400m3的现浇混凝土,称为大体积混凝土。宝钢工程建设时规定:任何体积的连续性现浇混凝土,当它的尺寸大到必须采取措施妥善处理所发生的温差,合理解决变形变化引起的应力,并有必要将裂缝开展控制到最小程度,这种现浇混凝土为大体积混凝土。北京第六建筑工程公司的定义是:单面散热的结构断面最小尺寸在76cm以上,双面散热的结构断面最小尺寸在1O0cm以上;水化热引起的混凝土最高温度与外界气温之差预计超过25’C的现浇混凝土,为大体积混凝土[2]。王铁梦在《工程结构裂缝控制》中的定义是:在工业与民用建筑结构中,一般现浇的连续墙式结构、地下构筑物及设备基础等是容易由温度收缩应力引起裂缝的结构,通称为大体积混凝土结构。本定义与美国ACI116R的大体积混凝土定义一致。实际上这类结构的体积和厚度都远小于水工结构的体积和厚度[3]。 虽然没有统一的标准,但大体积混凝土广泛的应用于大坝,港口,大型桥体等工程中。以三峡工程大坝为例,三峡工程大坝为混凝土重力坝,最大坝高181m,枢纽工程混凝土浇筑总量达2800万立方米。如此巨大的混凝土工程施工总量,导致了三峡工程混凝土施工浇筑的高强度施工。三峡工程混凝土浇筑高峰集中在第二阶段工程,其混凝土浇筑总量达1860万立方米。根据施工进展及总进度的安排,1998年为118万立方米,1999年为458万立方米,2000年为548万立方米,2001年为403万立方米,2002年计划完成142万立方米。施工高峰时段主要集中在1999~

相关文档