文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气控制技术》实训报告

电气控制技术》实训报告

电气控制技术》实训报告
电气控制技术》实训报告

目录

一、实训目的

二、实训准备

(一)、实训器材

(二)、常用低压电器的结构及工作原理

三、实训内容

四、实训要求

五、电气控制线路的工作原理分析

课题二点动、自锁控制电路的安装调试

课题三正反转控制电路的安装调试

课题四 Y-△降压启动控制电路的安装调试

六、安全文明要求

七、实训心得

一、实训目的

1、通过实训培养学生对电气控制原理图的的读图能力,学会讲原理图转换成安装线路图的能力;以及分析问题与排除故障的能力。

2、通过实训使学生掌握仪器仪表的使用;通过对机床的认识,掌握机床控制线路的工作原理和应用。

二、实训准备

(一)、实训器材

设备名称设备型号单位数量

交流接触器LC1-12/0 只 3

热继电器LR2-D13/4 只 1

熔断器RL6-25 只 2 按钮(三联按钮)LA25-3 只 1 按钮XAC-B03 只 1 中间继电器CA2-DN22 只 1 电子式时间继电器LA2-DT2-C 只 1 端子排TB-15/0 只 1

异形管米若干

接线板块 1

导线卷若干常用电工工具套 1 (二)、常用低压电器的结构及工作原理

1、交流接触器

(1)、结构:

触头系统:主触头、辅助触头

常开触头(动合触头)

常闭触头(动断触头)

电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧

灭弧系统:电动力灭弧,灭弧栅片灭弧和磁吹灭弧

(2)、工作原理:

热元件 常开、常闭触点 控制信号—→电磁线圈通电—→静铁心产生磁通—→吸引衔铁动作 —→带动主触点闭合接通主电路,同时带动辅助触点动作(常开闭合、常闭断开)。

控制信号消失—→电磁线圈断电—→静铁心磁通消失—→复位装置使衔铁复位—→带动主触点复位断开主电路,同时带动辅助触点复位(常开断开、常闭闭合)。 (3)、接触器的符号

2、热继电器

(1)、使用:作为电动机的过载保护,注意与熔断器的配合。

(2)、型式:双金属片式→利用双金属片受热弯曲去推动杠杆使触头动作 热敏电阻式→利用电阻值随温度变化而变化的特性制成 易熔合金式→利用过载电流发热使易熔合金熔化而使继电器动作 (3)、结构:由发热元件、双金属片和触头及动作机构等部分组成 。 (4)、工作原理:热继电器是利用电流的热效应来切断电路的保护电器,主要由发热元件、双金属片和触头及动作机构等部分组成。 (5)、热继电器的符号

3、熔断器

(1)、作用:短路和严重过载保护 (2)、应用:串接于被保护电路的首端

(3)、优点:结构简单,维护方便,价格便宜,体小量轻 (4)、熔断器的结构:由熔体、熔断管(座)、填料及导电部件组成。熔体为

线圈

KM

主触点

KM

常开辅助触点 KM

KM

常闭辅助触点

熔断器的主要部件,做成丝状、片状、笼状;熔断管(座)是用来支撑熔体的;填料是用来吸收熔体熔断时电弧能量的。

(5)、熔断器的工作原理:工作时熔断器串联在电路中,负载电流通过熔体,当过载或短路时,通过熔体的电流增大,使熔体发热,当达到熔体金属熔化温度时,熔体熔断使电路切断。 (6)、熔断器的符号

4、控制按钮

(1)、用途:用于远距离人工操纵接触器、继电器等,实现对被控对象状态

的控制。

(2)、类型:

1)、按数量分:单联、双联、三联。

2)、按操作方式分:按纽式、旋钮式、钥匙式、紧急式、带指示灯式。 3)、按结构分:开启式、保护式、防水式、防爆式。

4)、按颜色分:红色(停止)、绿色(启动)、黑色(点动)、蓝色(复位)。

(3)、结构与工作原理:

由按钮帽、动触点、静触点、复位弹簧和支架组成。按下按钮帽,动触点使常闭触点断开,常开触点闭合;松开按钮帽,在复位弹簧作用下,动触点复位,使常闭触点闭合,常开触点断开。

一般控制按钮上有两对常开、两对常闭触点,一些按钮还可以组合更多的常闭、常开触点,以适应复杂的控制要求。

(4)、控制按钮的符号

5中间继电器

FU

SB

SB

SB

常开触点 常闭触点 复合触点

(1)、中间继电器实质上是一种电压继电器,结构和工作原理与接触器相同。但它的触点数量较多,在电路中主要是扩展触点的数量。另外其触头的额定电流较大。

6、电子式时间继电器

时间继电器用来按照所需时间间隔,接通或断开被控制的电路,以协调和控制生产机械的各种动作,是按规定的时间长短进行动作的控制电器。

三、实训内容

课题一 常用低压用电器的认识

课题二 点动、自锁控制电路的安装调试 课题三 正反转控制电路的安装调试

课题四 Y-△降压启动控制电路的安装调试 四、实训要求

1、熟悉常用低压电器的结构及工作原理。

2、根据原理图画出安装接线图。

3、根据安装接线图连接好后,先自我检查,在经老师检查确认接线正确后,方可进行通电调试;若故障通过判断故障的可能原因,排除故障。

4、安全文明操作。

五、电气控制线路的工作原理分析

课题二 点动、自锁控制电路的安装调试

安装原理图:

绘制安装接线图: 线路工作原理分析:

延时闭合常开触点 延时断开长闭触点 延时断开常开触点 延时闭合长闭触点

线圈 通电延时线圈 断电延时线圈 瞬时闭合常开触点 瞬时闭合常闭触点

KT

KT 或 KT 或

KT 或 KT

KT

KT

KT

KT

(1)启动过程: KM自锁触头闭合

按下SB2—→KM线圈通电电动机连续运转

KM主触头闭合

(2)停止过程:

KM自锁触头分断解除自锁

按下SB1—→KM线圈断电电动机停转

KM主触头分断

课题三正反转控制电路的安装调试

安装线路原理图:

绘制安装接线图:

线路工作原理分析:

(1)、正转控制:

KM1自锁触头闭合自锁

按下SB2—→KM1线圈通电 KM1主触头闭合电动机连续正转 KM1联锁触头分断对KM2联锁

(2)、反转控制

KM1自锁触头分断解除自锁

先按SB1—→KM1线圈断电 KM1主触头分断电动机断电停转 KM1联锁触头恢复闭合解除对KM2联锁

KM1自锁触头闭合自锁

再按下SB3—→KM2线圈通电 KM1主触头闭合电动机连续反转

KM2联锁触头分断对KM1联锁

停止时:按下SB1—→控制电路断电—→KM1(或KM2)主触头分断—→电动机

断电停转

课题四 Y-△降压启动控制电路的安装调试

安装线路原理图:

绘制安装线路图:

线路工作原理分析:

六、安全文明要求

(1) 通电试运转时应按电工安全要求操作, 未经指导教师同意, 不得通电。

(2) 要节约导线材料(尽量利用使用过的导线)。

(3) 操作时应保持工位整洁, 完成全部操作后应马上把工位清理干净。

七、实训心得

通过对本门课程的学习,让我对用电气控制电路和电气控制在现实生活中的重要作用有了很深的了解。课堂上老师讲解的知识在我们与课程同步的实训中得到了巩固和提高,通过这次的课程设计更是升华了我们平时学习中所获得的知识。我发现这项技术在我们以后的工作和学习中将起到很大的作用,会让我们对电气控制在生产生活中的作用有更深的了解和了望。经过一个星期的研究与学习终于作出了自己的作品,在完成实训的过程中查阅了不少资料,把课本的知识综合应用在我的实训之中,总体感觉收获还是蛮大的。

电气实训报告

电气控制实训 ——报告题目名称:电气控制实训报告 专业班级:机械设计制造及自动化10-3班 学号: 学生姓名: 指导老师: 目录

一、实习的性质、目的、意义 电气控制技术实习是在学习常用低压电气设备、电气控制线路的基本控制环节,典型机床电气控制线路等章节的基础上进行的实践性教学环节、其目的是培养我们掌握本专业所学必须的基本技能和专业知识。通过学习使学我们熟悉并掌握各种常用的低压电器设备的构造、工作原理及使用方法,初步掌握电气控制基本控制的原理、连接规则、故障排除方法,学习常用机床的电气控制的线路结构、工作原理、故障分析和排除方法。通过实习培养我们热爱专业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦钻研的精神。

二、Z3050摇臂钻床机加工工艺介绍 钻床是一种用途广泛的孔加工机床。它主要是用钻头钻削精度要求不太高的孔,另外还可用来扩孔、铰孔、镗孔,以及刮平面、攻螺纹等。Z3050摇臂钻床是一种立式钻床,它的最大加工孔径是50mm,适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。 三、机床实际电路控制分析 主电路控制分析 图3-1主电路原理图 如图3-1所示: (1)M1是主轴电动机,由交流接触器KM1控制,只要求单方向旋转,主轴的正反转有机械手柄操作。M1装在主轴箱顶部,带动株洲及进给传动系统,热继电器FR1是过载保护元件,短路保护电气是总电源开关中的电磁脱扣装置。 (2)M2是摇臂升降电动机,装于主轴顶部,用接触器KM2和KM3控制其正反转。应为电动机短时间工作,故不设过载保护电源。 (3)M3是液压泵电动机,可以做正向转动和反向转动。正向转动和反向转动的气动与停止有接触器KM4和KM5控制。热继电器FR2是液压泵电动机的过载保护电气。该电动机的主要作用是供给加夹紧装置压力油,实现摇臂和立柱的夹紧和松开。 (4)M4是冷去泵电动机,功率小,不设过载保护,有开关QS1直接气动与停止。 控制电路的控制分析 图3-2控制电路原理图 (1)主轴的控制

电气专业认识实习报告3000字

电气专业认识实习报告3000字 改革开放以来,高层建筑、公共设施、智能小区如雨后春笋。在 此期间,电力系统与电力系统自动化技术、计算机技术、现代控制技术、网络技术和通信技术为我国经济建设发挥了重要的作用! 为此,陈虹老师和曹卫老师在大一即将结束之际,带领我们参观 了一些企业,让我们对自己的专业有了更感性的理解。期间我们于周 一下午参观了扬州自来水四厂、周二下午参观了江都五十万变电所、 周三下午参观了三星电梯有限公司和扬州北辰电气设备有限公司、周 四上午参观了泰州引江河管理处高港水利工程枢纽,最后在周五的上 午参观了扬州为亨热电有限公司。 其中让我印象最为深刻的就是周三下午参观的位于扬州高新技术 开发区德扬州北辰电气设备有限公司。 二、扬州北辰电气设备有限公司位于扬州高新技术开发区,主要 从事500kv、220kv、110kv sf6断路器、110kv及以下户外高压交流隔离开关、35kv及以下成套开关设备、35kv及以下真空断路器和负荷开关、配网自动化及电能质量相关产品的开发、生产和销售。公司已通 过gb/t19001-XX质量体系认证和国家强制性3c认证。是江苏省政府 授予的“高新技术企业”。 公司主要产品有:gl型500kv、220kv、110kv sf6断路器;gw4 型110kv及以下户外高压交流隔离开关;35kv 、20kv、10kv系列开关柜、真空断路器、负荷开关;20kv、10kv环网柜;熔断器、避雷器、 绝缘子;110kv及以下变电站综合自动化系统、交直流系统、集抄系统、无功补偿装置、配变综合监测终端、负荷控制终端、端子箱、低压配 电箱等。 为了能以更的技术服务于社会,公司积极与海内外知名的大公司 合作,引进先进技术开发新产品,如abb、areva、siemens、美国ge、

电气控制实验报告.

黑龙江科技学院 综合性、设计性实践报告 实验项目名称配电盘设计 所属课程名称电气控制 实验日期 班级 学号 姓名 成绩 电气与信息工程学院实验室

实验概述: 【实验目的及要求】 电气控制工程实践是电类专业大学阶段重要的实践性教学环节,着眼于工程设动手组装、调试等实践来验证课程的基本理论,并培养学生的大工程意识和实践技能。 电气控制工程实践应达到如下基本要求: 1. 综合运用电气控制课程中所学的理论知识去独立完成一个项目的设计。 2. 通过查阅手册和文献资料,培养学生独立分析和解决实际问题的能力。 3. 熟悉常用电气元件的类型和特性,并掌握合理选用的原则。 4. 学会电气控制电路的安装、配线、以及调试技能。 5.学会电气控制电路的故障分析和处理方法。 6.学会撰写实践总结报告。 7.培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。 8. 对时间继电器配线时要分析所控制的开关所在。 9.配线完成后未经指导教师允许不能擅自接电调试。 10.接电后不能用手或导体接触电路装置,以免触电。 【实验原理】 1. 空气隔离开关: 可作为不频繁地手动接通和分断交直流电路或作隔离开关用,也可以用不频繁地接通和分断额定电流以下的负载,如小型电动机等。应注意自动开关的额定电压和额定电流应不小于电路的正常工作电压和电流。 2. 熔断器: 可串联在保护的可作为不频繁地手动接通和分断交直流电路或作隔离开关用,也可以用不频繁地接通和分断额定电流以下的负载,如小型电动机等。应注意自动开关的额定电压和额定电流应不小于电路的正常工作电压和电流。电路中。当电路正常工作时,熔断器允许通过一定大小的电流不熔断;当电路发生短路或严重过载时,熔体中流过很大的故障电流,当电流产生的热量使熔体温度上升到熔点时,熔体熔断切断电路,使电气设备脱离电源,从而达到保护电器设备的目的。熔断器额定电压应大于或等于线路的工作电压,额定电流必须大于或等于所装熔体的额定电流。 3. 交流接触器: 是一种用来频繁地接通或断开交直流主电路及大容量控制电路的自动切电路,还具有低电

电气控制技术与PLC 实验报告样本

西华大学实验报告(理工类) 开课学院及实验室:电气与电子信息学院电气信息专业实验中心 实验时间:2016年 月 日 一、实验目的 1、通过对三相异步电动机正反转控制线路的接线,掌握由电路原理图接成实际操作电路的方法。 2、掌握三相异步电动机正反转的原理和方法。 3、掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制及按钮和接触器双重联锁正反转控制线路的不同接法,并熟悉在操作过程中有哪些不同之处。 二、实验原理 利用自锁、互锁技术进行电机多种正反转电路设计。包括倒顺开关正反转控制线路设计、接触器联锁正反转控制线路设计、按钮联锁正反转控制线路设计以及按钮和接触器双重联锁正反转控制线路设计。 三、实验设备、仪器及材料 D61继电接触控制挂箱(一)、D62继电接触控制挂箱(二)、三相鼠笼异步电动机(△/220V) 四、实验步骤(按照实际操作过程) 1、倒顺开关正反转控制线路设计 (1) 旋转调压器旋钮将三相调压电源U 、V 、W 输出线电压调到220V ,按下“关”按钮切断交流电源。 (2) 按图1接线。图中Q 1 (用以模拟倒顺开关)、FU 1 、FU 2、FU 3选用D62挂件,电机选用DJ24(△/220V )。 (3) 启动电源后,把开关Q 1合向“左合”位置,观察电机转向。 (4) 运转半分钟后,把开关Q 1合向“断开”位置后,再扳向“右合”位置,观察电机转向。 2、接触器联锁正反转控制线路设计 (1) 按下“关”按钮切断交流电源。按图8-5接线。图中SB 1、SB 2、SB 3、KM 1、KM 2、FR 1选用D61件,Q 1、FU 1、FU 2 、FU 3、FU 4选用D62挂件,电机选用DJ24(△/220V )。经指导老师检查无误后,按下“开”按钮通电操作。 (2) 合上电源开关Q 1,接通220V 三相交流电源。 (3) 按下SB 1,观察并记录电动机M 的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。

电气控制本科作业题及参考答案培训讲学

东北农业大学网络教育学院 电气控制技术本科作业题 作业题1 一.工厂电器是如何分类的? 答:(1)按适用的电压范围分类(交流1200V)(直流1500V) 分为低压电器和高压电器。 (2)低压电器按所控制的对象分类 根据其控制的对象分为低压配电电器和低压控制电器。 (3)按所起作用分类 依据电器所起的作用可分为控制电器和保护电器。 (4)按动作性质分类 依据电器的动作性质可分为自动控制电器和非自动控制电器。 二.请画出按钮,接触器,热继电器的图文符号? 答: 三.常用的电气图有哪几种? 答:常用的电气图有系统图、框图、电路图、位置图和接线图等。 通常,系统图用于描述系统或成套装置。框图用于描述分系统或设备。国家标准GB6988.3—86《电气制图系统图和框图》中,具体规定了绘制系统图和框图的方法,并阐述了它的用途。位置图用来表示成套装置、设备中各个项目位置的一种图。接线图是电气装备进行施工配线、敷线和校线工作时所应依据的图样之一。它必须符合电器装备的电路图的要求,并清晰地表示出各个电器元件和装备的相对安装与敷设位置,以及它们之间的电连接关系。它是检修和查找故障时所需的技术文件。在国家标准GB6988.5—86《电气制图接线图和接线表》中详细规定了编制接线图的规则。 四.请画出三相异步电动机的点动控控制线路? 答:

五.请画出三相异步电动机自动往返正反转控制线路? 答:在实际生产中,常常要求生产机械的运动部件能实现自动往返。因为有行程限制,所以常用行程开关做控制元件来控制电动机的正反转。下次图为电动机往返运行的可逆旋转控制电路。图中KM1、KM2分别为电动机正、反转接触器,SQ1为反向转正向行程开关,SQ2为正向转反向行程开关,SQ3、SQ4分别为正向、反向极限保护用限位开关。 六.三相笼型电动机单向旋转可用开关或接触器控制,请画出接触器控制电路。 答:

电气控制与PLC综合实习报告心得

《PLC控制技术》实训总结报告 姓名: 班级: 指导教师:

实训时间:

目录 前言 (5) 实训背景 (5) 实训目的 (5) 实训器材 (5) 设计选题 (6) 1.PLC控制系统应用现状及发展趋势 (7) 1.1应用现状 (7) 1.2主流产品介绍 (9) 1.3发展趋势 (14) 2.主要实训项目及解决方案(书写三个解决方案,每组选择一个题目) (16) 2.1项目1及解决方案 (17) 2.1.1项目介绍 (17) 2.1.2硬件配置及I/O (17) 2.1.3梯形图设计 (18) 2.2项目2及解决方案 (18) 2.2.1项目介绍 (18) 2.2.2硬件配置及I/O (19) 2.2.3梯形图设计 (20) 2.3项目3及解决方案 (22) 2.3.1项目介绍 (22)

2.3.2硬件配置及I/O (23) 2.3.3梯形图设计 (24) 3.实训过程总结 (28) 3.1实训收获 (28) 3.2存在的问题及解决思路 (29) 4.结束语 (29)

前言 实训背景 PLC控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,主要对控制功能作必要地修改,只需改变软件指令即可,使硬件软件化。可编程序控制器采用易学易懂的梯形图语言,它是以计算机软件技术构成人们惯用的继电器模型,形成一套独具风格的以继电器梯形图为基础的形象编程语言,梯形图使用的符号和定义与常规的继电器展开图完全一致,电气操作人员使用起来得心应手,不存在计算机技术与传统电气控制技术之间的专业“鸿沟”。在了解PLC简要工作原理和它的编程技术之后,就可结合实际需要进行应用设计,进而将PLC用于实际控制系统中。该课程实训的任务是培养学生利用PLC应用技术,设计和开发自动化控制装置的综合运用能力。 实训目的 通过本次课程设计让同学们了解PLC的内部结构以及工作原理,掌握S7-200可编程控制器的指令系统,熟悉各个指令及其应用,培养学生利用PLC技术设计和开发控制装置的综合运用能力。重点是将PLC 应用于实际,根据控制要求对PLC进行编程和使用。 实训器材

低压电气实训总结报告

( 实习报告 ) 单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压电气实训总结报告Summary report of low voltage electrical training

低压电气实训总结报告 随着高层、超高层建筑的大量出现,如何降低大厦的运行成本,提高经济效益,实现开源节流已成为物业管理公司必须面对的课题。大家都知道,在建筑的运行成本中,大厦设备用电的电费支出占相当大的比例。而电费单价的高低与大厦的相关设计和运行管理水平是密不可分的。 我国目前的电价结构仍是由基本电费和计量电费组成。通常,办公商用大厦的电费支出是供电部门按每台变压器的需量电费(按变压器的总容量计)加计量电度电费来计算的。而物业管理公司则通常以办公面积计算公共水电费的方式分摊中央空调、电梯、照明等设备用电的电费。变压器的投入量不同及其利用率的高低,将直接影响电费的单价水平,造成电费的收支不平衡。因此,通过提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,

将可以降低变压器的基本电费和变损。而大厦的设计者们容易忽视设备运行的经济性,不能充分考虑设备运行的季节性和大厦使用率的高低对用电需求的影响。所以,很多大厦的供配电设备常常在设计上存在大马拉小车的现象,造成运行成本的上升。 时代广场是深圳市首座全面投入使用的智能大厦。地面38层,地下3层,建筑面积87000m2。电力负荷总容量为7500kVA,由六台1250kWA的变压器组成。大厦投入使用后,由于受出租使用率和气候温度变化的影响,用电量波幅很大,通常需要投入1~4台变压器数量不等。但由于电力系统结构设计上的原因,系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价收费标准,一项每年就浪费高达百万元。 1大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题2大厦供配电系统的技术改造要点 从大厦一次线路系统图(如图1所示)不难看出,只要在系统

电气控制技术实训报告

目录 一、实训目的 二、实训准备 (一)、实训器材 (二)、常用低压电器的结构及工作原理 三、实训内容 四、实训要求 五、电气控制线路的工作原理分析 课题二点动、自锁控制电路的安装调试 课题三正反转控制电路的安装调试 课题四 Y-△降压启动控制电路的安装调试 六、安全文明要求 七、实训心得

一、实训目的 1、通过实训培养学生对电气控制原理图的的读图能力,学会讲原理图转换成安装线路图的能力;以及分析问题与排除故障的能力。 2、通过实训使学生掌握仪器仪表的使用;通过对机床的认识,掌握机床控制线路的工作原理和应用。 二、实训准备 (一)、实训器材 设备名称设备型号单位数量 交流接触器LC1-12/0 只 3 热继电器LR2-D13/4 只 1 熔断器RL6-25 只 2 按钮(三联按钮)LA25-3 只 1 按钮XAC-B03 只 1 中间继电器CA2-DN22 只 1 电子式时间继电器LA2-DT2-C 只 1 端子排TB-15/0 只 1 异形管米若干 接线板块 1 导线卷若干常用电工工具套 1

(二)、常用低压电器的结构及工作原理 1、交流接触器 (1)、结构: 触头系统:主触头、辅助触头 常开触头(动合触头) 常闭触头(动断触头) 电磁系统:动、静铁芯,吸引线圈和反作用弹簧 灭弧系统:电动力灭弧,灭弧栅片灭弧和磁吹灭弧 (2)、工作原理: 控制信号—→电磁线圈通电—→静铁心产生磁通—→吸引衔铁动作 —→带动主触点闭合接通主电路,同时带动辅助触点动作(常开闭合、常闭断开)。 控制信号消失—→电磁线圈断电—→静铁心磁通消失—→复位装置使衔铁复位—→带动主触点复位断开主电路,同时带动辅助触点复位(常开断开、常闭闭合)。 (3)、接触器的符号 线圈 KM 主触点 KM 常开辅助触点 KM KM 常闭辅助触点

电气认识实习报告

电气认识实习报告 实习是每一个毕业生必经的一段经历,它使我们在实践中了解社会,巩固知识,下面,小编为大家整理了电气认识实习报告,希望你能喜欢!欢迎参考借鉴。电气认识实习报告一 改革开放以来,高层建筑、公共设施、智能小区如雨后春笋。在此期间,电力系统与电力系统自动化技术、计算机技术、现代控制技术、网络技术和通信技术为我国经济建设发挥了重要的作用! 为此,陈虹老师和曹卫老师在大一即将结束之际,带领我们参观了一些企业,让我们对自己的专业有了更感性的认识。期间我们于周一下午参观了扬州自来水四厂、周二下午参观了江都五十万变电所、周三下午参观了三星电梯有限公司和扬州北辰电气设备有限公司、周四上午参观了泰州引江河管理处高港水利工程枢纽,最后在周五的上午参观了扬州为亨热电有限公司。 其中让我印象最为深刻的就是周三下午参观的位于扬州高新技术开发区德扬州北辰电气设备有限公司。 二、扬州北辰电气设备有限公司位于扬州高新技术开发区,主要从事500kV、220kV、110kVSF6断路器、110kV及以下户外高压交流隔离开关、35kV及以下成套开关设备、35kV及以下真空断路器和负荷开关、配网自动化及电能质量相关产品的开发、生产和销售。公司已通过GB/T19001-2000质量体系认证和国家强制性3C 认证。是江苏省政府授予的高新技术企业。 公司主要产品有GL型500kV、220kV、110kVSF6断路器;GW4型110kV及以下户外高压交流隔离开关;35kV、20KV、10kV系列开关柜、真空断路器、负荷开 关;20KV、10kV环网柜;熔断器、避雷器、绝缘子;110kV及以下变电站综合自动化系统、交直流系统、集抄系统、无功补偿装置、配变综合监测终端、负荷控制终端、端子箱、低压配电箱等。 为了能以更领先的技术服务于社会,公司积极与海内外知名的大公司合作,引进先进技术开发新产品,如ABB、AREVA、SIEMENS、美国GE、德国IN-POWER及清华大学、华中科技大学、北京理工大学、国家电网公司电科院、江苏省电力公司电科院、国电南自总厂等科研单位。

电气控制实训心得体会

电气控制系统工程 t68型平面镗床实习报告 院系:机械与控制工程学院班级:自动化12-3班学号:3120619309 姓名:王雪琴 指导老师:周轶旻 实习时间:2015.1.12——2015.1.23 目录 一实习的性质、目的、意义 (1) 二实习的要求 (1) 三实习内容 (2) 四实习工具、仪表、及器材 (2) 五安装步骤及原理图 (3) 六注意事项 (10) 七故障分析 (10) 八总结 (11) 一实习的性质、目的、意义。 电气控制技术实习是在学习常用低压电器设备、电气控制线路的基本控制环节、典型机 床电器控制线路等章节的基础上进行的实践性教学环节。其目的是培养学生掌握本专业所必 须的基本技能和专业知识,通过学习使学生熟悉并掌握各种常用低压电气设备的结构、工作 原理及使用按照方法,初步掌握电气控制基本控制的原理、连接规则、故障排除法,学习常 用机床的电气控制的线路结构、工作原理、故障分析和排除方法。通过实习培养学生热爱专 业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦专研的精神。 二实习的要求 1学习常用低压电器的实际应用,常用电器控制电路的实际应用,各种电动机控制电路 的应用; 2对于交流接触器、热继电器、时间继电器、按钮、熔断器、行程开关、低压断路器等 常用低压电器具有安装、使用、维修和选择的能力; 3初步掌握常用电气控制电路的安装工艺、接线方法、操作要领、试验规程和故障排除 法; 4初步掌握常用机床电气控制电路的控制要求、电器动作原理、操作步骤、常见故障分 析和排除技能。 三实习内容 1拆装交流接触器,掌握其内部结构、动作原理;短路环的位置、作用;触电的作用和 接线位置;测试吸合电压、释放电压及额定电压;简单故障处理。 2熟悉热继电器、按钮、熔断器、位置开关、低压断路器的结构、原理及安装接线规则, 了解其使用方法和技术参数的选择。 3练习各种基本电气控制线路的接线和操作,如三相异步电动机的点动和连续运转、顺 序控制、两地控制、正反转控制、行程控制、y-三角形降压启动控制、能耗制动控制。 4现场参观、熟悉常用机床的结构、组成、操作和动作情况,了解电器设备的位置和电 气控制线路的接线方法。 5完成镗床的电气控制系统的安装、调试。 四实习工具、仪表及器材。 1工具:测试笔、螺钉旋具、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀等。 2仪表:万用表、 兆欧表。

低压电气实训总结报告

低压电气实训总结报告 随着高层、超高层建筑的大量出现,如何降低大厦的运行成本,提高经济效益,实现开源节流已成为物业管理公司必须面对的课题。大家都知道,在建筑的运 行成本中,大厦设备用电的电费支出占相当大的比例。而电费单价的高低与大 厦的相关设计和运行管理水平是密不可分的。 我国目前的电价结构仍是由基本电费和计量电费组成。通常,办公商用大厦的 电费支出是供电部门按每台变压器的需量电费(按变压器的总容量计)加计量 电度电费来计算的。而物业管理公司则通常以办公面积计算公共水电费的方式 分摊中央空调、电梯、照明等设备用电的电费。变压器的投入量不同及其利用 率的高低,将直接影响电费的单价水平,造成电费的收支不平衡。因此,通过 提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,将可 以降低变压器的基本电费和变损。而大厦的设计者们容易忽视设备运行的经济性,不能充分考虑设备运行的季节性和大厦使用率的高低对用电需求的影响。 所以,很多大厦的供配电设备常常在设计上存在大马拉小车的现象,造成运行 成本的上升。 时代广场是深圳市首座全面投入使用的智能大厦。地面38层,地下3层,建筑面积87000m2。电力负荷总容量为7500kva,由六台1250kwa的变压器组成。大厦投入使用后,由于受出租使用率和气候温度变化的影响,用电量波幅很大, 通常需要投入1~4台变压器数量不等。但由于电力系统结构设计上的原因, 系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率

常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价 收费标准,仅此一项每年就浪费高达百万元。 1 大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题 基于高层建筑供电安全性、可靠性的更高要求,通常均按一级负荷标准进行设计:即高压10kv双电源分段供电,互为备用,如图1(实线部分)所示。六台 低压变压器分三段运行,每二台变压器为一组,分别由不同的高压10kv电源供电。通过联络开关互为备用;通过三台开关柜间的联锁,防止变压器间的并联 运行,避免造成10kv高压系统短路或向10kv高压系统电网反供电的安全事故 发生。系统负荷分布概况:1#、2#变压器供大厦办公和照明用电;3#、4#变压器供四台冷冻机组和其它动力用电;5#、6#变压器供电梯、给排水等其它动力 用电。由于双电源供电,互为备用,从一定程度上提高了供电的可靠性。但由 于六台变压器分三段运行,至少需要同时投入三台变压器运行才能满足整个系 统负荷用电,难以满足大厦在不同的季节,温度不同的出租使用面积等各种工 况下合理调整复压器运行台数的需求。 2 大厦供配电系统的技术改造要点 从大厦一次线路系统图(如图1所示)不难看出,只要在系统的分段点增加二 台联络柜,便能解决上述问题。六台变压器通过五台联络柜的分合,按实际用 电量合理投切变压器,随变压器的投入量分段运行,向整个低压系统负荷供电。

电气控制实训报告.docx

电工实训报告 一.实训目的: 实习是机械学生不可缺少的实习环节,学校安排本次实习是在学生完成所有基础课、技术基础课后进行的。实习的目的在于通过在实习基地的实践,使学生能将所学的理论和实践相结合,巩固所学的专业知识,培养实践操作技能,建立电工电子应用的概念。 本次的实习要提高自己对社会的认知能力,让自己迅速适应社会,跟上电子信息前进的步伐。通过理论与实践的相结合、学校与社会相沟通,进一步提高学生的思想觉悟、业务水平,尤其是观察、分析解决问题的实际工作能力,以便培养自己成为能够主动适应神会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。 二,实训设备 十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器 三,实习内容: 5周周二 1.电动机的点动控制电路 老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作 ①.实习目的: (1)学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法; (2)了解交流接触器的工作原理和构造; (3)了解按钮开关的构造与作用; (4)掌握三相电动机点动控制的工作原理、安装及操作方法; (5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用; (6)通过对三相异步电动机点动线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路接线图的知识; (7)理解点动控制线路的概念。 ②.实习元件: 十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器 ③.点动控制原理:

当按下启动按钮SB后,接触器KM的吸引线圈通电,常开主触点闭合,电动机定子绕组接通三相电源,电动机启动。松开启动按钮,接触器线圈断电,主触点分开切断三相电源,电动机停止 4.实习过程: (1)按点动控制线路进行安装接线,接线是先接主电路,后接控制电路; (2)线路接好后,对照电路原理图仔细检查; (3)先自己用万用表测试电路是否通畅,有没有出现短路的可能!然后找老师进行电路连接核对; (4)实习完毕,切断实验线路三相交流电源,拆除电路; (5)收拾实验台,整理工具后。 5周周三 2.电动机的长动控制电路 老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作 ①.实习目的: (1)学会三相异步电动机的长动控制的接线和操作方法; (2)了解交流接触器的工作原理和构造; (3)了解按钮开关的构造与作用; (4)掌握三相电动机自锁的工作原理、安装及操作方法; (5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用; (6)通过对三相异步电动机自锁线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路

电气控制技术综合实验报告

电气控制技术 综合实验任务书(B) 题目装配生产线电气控制系统设计与调试 学院(部) 电控学院 专业电气工程及其自动化 班级 学生姓名 学号 12 月22 日至 1 月 2 日共 2 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2014年 1 月 2 日

目录 一、设计目的 (1) 二、设计要求 (1) 三、系统设计 (2) 四、工作原理 (3) 五、元器件的选择 (3) 六、操作使用说明 (5) 七、主要参考资料 (6) 附录1 指令语句表 (7) 附录2 I/O分配表 (8) 附录3 元件明细表 (9) 附录4 电气原理图 (10) 附录5 安装接线图 (11) 附录6 元件布置图 (12) 附录7 梯形图 (13)

一、设计目的 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,安装布置图、接线图和控制箱的设计,并进行模拟调试。具有电气控制系统工程设计的初步能力。 二、设计要求 根据系统的控制要求,采用PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统并进行联机调试。 设计原始资料: 1、装配生产线有5个工位,分别由5台电动机控制。M1、M2 功率为3KW,M3、M4、M5功率为5.5KW。 2、自动状态:系统起动后,每隔10秒电动机按先后顺序起停。 即按下起动按钮,10s后M1起动;20s后M1停机,M2起动; 30s后M2停机,M3起动,依次类推,完成一个循环。 3、半自动状态:按起动按钮,M1起动;再按同一按钮,M1 停机,M2起动,依此类推,完成一个循环。 4、手动状态:各台电机没有联锁,分别用按钮对电动机实现 起停控制。 5、任何一台电动机出现故障,全部停止运行。 6、各种指示及报警。

电气控制实训报告

电工实训报告 一. 实训目的: 实习是机械学生不可缺少的实习环节,学校安排本次实习是在学生完成所有基础课、技术基础课后进行的。实习的目的在于通过在实习基地的实践,使学生能将所学的理论和实践相结合,巩固所学的专业知识,培养实践操作技能,建立电工电子应用的概念。 本次的实习要提高自己对社会的认知能力,让自己迅速适应社会,跟上电子信息前进的步伐。通过理论与实践的相结合、学校与社会相沟通,进一步提高学生的思想觉悟、业务水平,尤其是观察、分析解决问题的实际工作能力,以便培养自己成为能够主动适应神会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。 二, 实训设备十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器三, 实习内容: 5 周周二 1.电动机的点动控制电路 老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作 ①. 实习目的: (1)学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法; (2)了解交流接触器的工作原理和构造; (3)了解按钮开关的构造与作用; (4)掌握三相电动机点动控制的工作原理、安装及操作方法; (5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用; (6)通过对三相异步电动机点动线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路接线图的知识; (7)理解点动控制线路的概念。 ②. 实习元件: 十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器 ③. 点动控制原理: 当按下启动按钮SB后,接触器KM的吸引线圈通电,常开主触点闭合,电动机定子绕组接通三相电源,电动机启动。松开启动按钮,接触器线圈断电,主触点分开切断三相电源,电动机停止 4. 实习过程: (1)按点动控制线路进行安装接线,接线是先接主电路,后接控制电路; (2)线路接好后,对照电路原理图仔细检查; (3)先自己用万用表测试电路是否通畅,有没有出现短路的可能!然后找老师进行电路连接核对; (4)实习完毕,切断实验线路三相交流电源,拆除电路; (5)收拾实验台,整理工具后。 5 周周三

电气控制技术讲义(含PLC)

电气控制技术 教学内容:电器控制(上篇)、PLC原理及应用(下篇) 参考书目: 1.现代电气控制技术 郑萍主编重庆大学出版社 2.电器控制 李仁主编机械工业出版社 3.可编程序控制器应用技术 廖常初等编重庆大学出版社 4.可编程序控制器应用指南 易传禄等编上海科普出版社 5.可编程序控制器原理及程序设计 崔亚军等编电子工业出版社 学习要求: 熟练掌握断路器、隔离开关、接触器、热继电器、熔断器在电路中的作用、特点、绘制符号、设计选型时要注意的重要技术参数。 熟练掌握行程开关、按钮开关在电路中的作用、绘制符号。 灵活掌握电气设备简单的起停保控制线路、异步电机正、反转电气控制线路、异步电机“Y/△”电气控制线路等,理解它们的设计思路,学会设计相应的电气控制电路。 透彻了解PLC的特点、为提高其可靠性采取的一些措施。 熟练掌握PLC的组成、各主要部件的功能、PLC的工作原理(扫描工作过程、系统响应时间),了解三菱FX2N PLC编程元件的地址。 熟练掌握梯形图使用的符号、概念、规则,学会自己设计PLC梯形图程序,掌握三菱FX2N PLC的基本指令。 熟练掌握PLC程序设计的功能表图法和其基本概念,学会用功能表图法设计PLC控制程序并能熟练地转化为梯形图。 掌握PLC控制系统的特点、判断一个控制系统是否需要由PLC来构成的特性以及PLC选型时应考虑的问题。 学会用PLC设计控制系统(包括PLC硬件、软件和电气控制回路)。

上篇 电器控制 第一章. 常用低压电器及其符号 低压电器(Low voltage Apparatus )通常指工作在交、直流电压1200V 以下的电路中起通断、控制、保护和调节作用的电气设备。本章主要介绍常见的接触器、继电器、低压断路器、万能转换开关、熔断器等设备的基本结构、功能及工作原理。 1.1 电器的作用与分类 电器就是广义的电气设备。它可能很大、很复杂,比如一台彩色电视机或者一套自动化装置;它也可以很少、很简单,比如一个钮子开关或者一个熔断器。在工业意义上,电器是指能根据特定的信号和要求,自动或手动地接通或断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的电气设备。电器的种类繁多,构造各异,通常按以下分类方法分为几类。 ① 按 电 压 等 级 分:高压电器(High-voltage Apparatus )、低压电器(Low-voltage Appara-tus ); ② 按所控制的对象分 :低压配电电器(Distributing Apparatus )、低压控制电器(Control Apparatus )。 前者主要用于配电系统,如刀开关、熔断器等,后者主要用于电力拖动自动控制系统和其他用途的设备中。 ③ 按 使 用 系 统 分:电力系统用电器、电力拖动及自动控制系统用电器、自动化通信系统用电器; ④ 按 工 作 职 能 分:手动操作电器、自动控制电器(自动切换电器、自动控制电器、自动保护电器)、 其他电器(稳压与调压电器、起动与调速电器、检测与变换电器、牵引与传动电器); ⑤ 按 电 器 组 合 分:单个电器、成套电器与自动化装置; ⑥ 按 有 无 触 点 分:有触点电器、无触点电器、混合式电器; ⑦ 按 使 用 场 合 分:一般工业用电器、特殊工矿用电器、农用电器、其他场合(如航空、船舶、热带、高原)用电器。 本章主要涉及电力拖动、自动控制系统用电器,如交直流接触器、各类继电器、自动空气断路器、行程开关、熔断器、主令电器等。 1.2 低压电器的电磁机构及执行机构 从结构上来看,电器一般都具有两个基本组成部分——感测部分、执行部分。 感测部分接受外界输入的信号,并通过转换、放大、判断,作出有规律的反应,使执行部分动作,输出相应的指令,实现控制的目的。 执行部分则是触头。 对于有触头的电磁式电器,感测部分大都是电磁机构。对于非电磁式的自动电器,感测部分因其工作原理不同而各有差异,但执行部分仍是触头。 1.2.1 电磁机构 电磁机构是各种自动化电磁式电器的主要组成部分一,它将电磁能转换成机械能,带动触点使之闭合或断开。电磁机构由吸引线圈和磁路两部分组成。磁路包括铁心、衔铁、铁轭和空气隙。 3 1 2 3 1 2 图2.1 1. 铁心 2. 线圈 3. 衔铁

西安邮电大学电气控制技术实验报告.

西安邮电大学电气控制技术实验报告 学号: 姓名: 班级: 指导老师:

实验一:电机的正反转起动 实验目的 1.学习继电器、各种按钮以及接触器的使用 2.学习和掌握PLC控制三相异步电动机正反转的硬件电路及程序设计方法。 3.学习和掌握PLC控制系统的现场接线与软硬件调试方法。 实验器材 安装板1块,热继电器2 个,接触器3个,开关电源1个,2P 空开2 个,3P空开2 个,导线若干,DO模块1个,电机1个,万用表1 个,工具1套。 实验原理 三相异步电动机定子三相绕组接入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组产生感应电流和电磁力,在感应电流和电磁力的共同作用下,转子随着旋转磁场的旋转方向转动。因此转子的旋转方向是通过改变定子旋转磁场旋转的方向来实现的,而旋转磁场的旋转方向只需改变三相定子绕组任意两相的电源相序就可实现。 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触

器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路;使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

低压配电实习报告

低压配电实习报告 篇一:配电实习报告 广东机电职业技术学院供配电实习报告 (20XX-20XX学年第二学期)专业:电气自动化技术班级:电气1107班姓名: 学号: 指导教师:廖忠、朱卓诚时间:第8 周(20XX年4月22日——20XX年4月26日)实训室供配电开关柜实训 一、实习动员与安排及查阅相关资料 1. 熟悉供配电系统的各种相关规范。 2. 熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求 3. 掌握负荷分级的原则及供电要求 4. 熟悉应急电源与自备发电电电源的选择 5. 掌握负荷的计算方法 6. 掌握电能质量要求及电压选择原则 7. 熟悉公配系统的接线方式及特点 8. 了解无功补偿的设计要求为了了解上面的信息,我上查了很多资料,部分资料如下: 一、供电要求

(1)一级负荷的供电电源应符合下列规定: 1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其 它负荷接入应急供电系统。 (2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级 负荷可由一回6kv及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供 电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级 负荷。 (3)三级负荷供电无特别要求。注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续 供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。①每段母线的电源来自不同的发电机;②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影响 其余母线段继续供电。

电机与电气控制实训指导

实训一单相变压器 一、实训目的 通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。 二、预习要点 1.变压器的空载和短路实验有什么特点?实验中电源电压一般加在哪一 方较合适? 2.在空载和短路实验中,各种仪表应怎样联接才能使测量误差最小? 三、实训项目 1.空载实验测取空载特性U O=f(I O),P O=f(U O)。 2.短路实验测取短路特性U K=f(I K),P K=f(I K)。 四、实训设备及仪器 1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表) 2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内) 3.三相组式变压器(MEL-01)或单相变压器(在主控制屏的右下方) 4.波形测试及开关板(MEL-05) 五、实训方法 1.空载实验 实验线路如图2-1 变压器T选用MEL-01三相组式变压器中的一只或单独的组式变压器。实验时,变压器低压线圈2U1、2U2接电源,高压线圈1U1、1U2开路。 A、V1、V2分别为交流电流表、交流电压表。具体配置由所采购的设备型号不同由所差别。若设备为MEL-Ⅰ系列,则交流电流表、电压表为指针式模拟表,量程可根据需要选择;若设备为MEL-Ⅱ系列,则上述仪表为智能型数字仪表,量程可自动也可手动选择。仪表数量也可能由于设备型号不同而不同。若电压表只有一只,则只能交替观察变压器的原、副边电压读数,若电压表有二只或三只,则可同时接上仪表。

W为功率表,根据采购的设备型号不同,或在主控屏上或为单独组件(MEL-20或MEL-24),接线时,需注意电压线圈和电流线圈的同名端,避免接错线。 a.在三相交流电源断电的条件下,将调压器旋钮逆时针方向旋转到底。并合理选择各仪表量程。 变压器T额定容量P N=77W,U1N/U2N=220V/55V,I1N/I2N=0.35A/1.4A b.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,使变压器空载电压U0=1.2U N c.然后,逐次降低电源电压,在1.2~0.5U N的范围内;测取变压器的U0、I0、P0,共取6~7组数据,记录于表2-1中。其中U=U N的点必须测,并在该点附近测的点应密些。为了计算变压器的变化,在U N以下测取原方电压的同时测取副方电压,填入表2-1中。 d.测量数据以后,断开三相电源,以便为下次实验作好准备。 序号 实验数据计算数据U0(V)I0(A)P o(W)U1U1。1U2 1 2 3 4 5 6 7 2.短路实验

低压电气实训心得

低压电气实训心得 在通过为三个星期的低压电气实训中,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了理论联系实际的能力,增强了独立工作的能力。我也体会了团结合作,共同探讨,共同前进的重要性。我觉得要是没有我那些好组员对我的支持和帮助,没有我们的分工明细,没有我们的共同探讨,我是无论如何也完成不了任务的。无疑这次实训还让我对电气元件有了感性和理性的认识,对这些以前只存在于我书本和想象里的电气元件的原理结构和使用方法有了更深刻更具体的体会,对电气控制和电工技术方面的专业知识也有了进一步的理解。 具体实训体会如下: 1、关于电气元件的认识: 实训第一天我们就开始进行电气元件的认识,老师也只是简单的说一下就让我们自己去认识,我也没当回事,就在那儿瞎玩了,后来我才发觉我有多么的可笑。在第一次接线的时候,由于觉得很简单,觉得自己熟知双联开关的用法,双联开关都没正眼看一下,就直接接线,结果灯泡就是怎么也亮不了。我们垂头丧气,斗志全消,就像泄了气的气球焉了下去。可理智还是战胜了我们,我们经过两个小时艰苦卓绝的奋斗,终于找出了双联开关三个接线端接错的常识错误。我们错误的自以为是的认为双联开关三个接线端是一样的,可以随便接,结果这个常识性的小错误却让我们查错查了两个小时。 经过这次小小的波折后,我们认识到无论我们自认自己是多么的

聪明,多么的熟知元器件。在接线时首先还是要放下自己的高傲去谦虚的认真的熟悉我们要用到的所有元器件,熟悉原理结构、额定工作条件和使用范围,当然还要检查元器件的好坏。 熟悉元器件就要求我们去多学习,多收集资料,多问多思考。我们发现熟悉这些很重要也并不是一件很难的事,这能帮我迅速正确的接线,提高我们的效率,还能帮助我们避免犯像我们一样的低级错误。在强电的世界里,出现错误是很危险的事,一个错误小则导致系统不能正常工作大则就危及人身和设备的安全了,我们无疑要认真去避免犯错。 2、关于原理图与接线的认识: 实训期间,前期由于自己掌握知识的匮乏,老师布置的任务,只能从网上找原理图,且那些原理图乱七八糟,图上的元件符号看不太懂,原理图的控制过程就更加迷糊了,而且图上的元器件也有许多我们是没有的,所以感觉很棘手和无从下手。老师的目标是让我们自行设计,可我们哪有本事呢,照猫画虎都还画不好呢,更别说设计了。前期我们的接线从未考虑过颜色,三根相线和一根中性线可是有严格的颜色区分的,我们可没管那些,随意乱用不同颜色接线;我们也从未考虑过布线和接线的问题,随心所欲的胡乱布线和接线,只要简单好走接的通就行。可是,每当我们一出错时,看着一板子混乱的错综复杂的接线,我们只好迷茫了,检查不出错误就重接了,因为我们不知错在哪儿,从何查起,更不知每根线的来龙去脉了。 在查阅大量的资料和恶补几门功课后,我们终于可以随心所欲的

相关文档