烟烙尽灭火系统是一种安全、环保的新型灭火系统。本文结合施工的特点,对烟烙尽气体灭火系统组成、工作流程及调试进行了综述,为今后烟烙尽气体灭火系统的调试提供参考。

关键词:气体灭火;烟烙尽;工作流程;调试

中图分类号:TU834.6+34,TU998.13+2 文献标识码:B 文章编号:1002-3607(2006)12-0038-03

烟烙尽气体灭火系统的调试

(广东省工业设备安装公司,广州 510080)

汤寄峰

1 前言

烟烙尽气体是由52%的氮气、40%氩气和8%的二氧化碳这三种自然存在于大气中的气体组成。当烟烙尽气体依规定的设计灭火浓度放于需要保护的区域中时,可以在1分钟之内将区内的氧气迅速降至12.5%,使燃烧无法继续进行。适合扑灭A、B、C类火灾。由于烟烙尽气体对

人体无毒、无害,是一种安全、环保的灭火剂,因此在气体灭火系统中得到了广泛应用。

2 烟烙尽气体灭火系统组成

烟烙尽气体系统为全淹没组合分配式,系统由报警控制和管网两子系统组成。

·建筑智能化系统应用·

5.5 PVC雨水管粘接前应将粘接部位清理擦净,粘接部位涂抹胶要均匀,不能漏涂,管道粘接后应防止发生碰撞,防止因胶体未完全固化造成接口粘接不牢。

6 墙体窗口渗漏水的防治

6.1 墙体C型檩在安装之前必须经调直后方可使用。窗框上弦C型檩条应加通长拉杆并与顶檩悬吊固定,保证窗口部位檩条平直。下弦檩条与坎墙结合部位要砌实,檩条不应出现突起或凹陷。安装窗框檩条时应先规正再点固,经复尺检验合格后再焊接,防止出现几何尺寸误差超标。

6.2 墙体钢柱间C型檩条一般较长,容易产生下凹现象,应该考虑在适当位置加设拉杆悬吊固定,尤其是墙体窗门口和孔洞部位,同时施工时作业人员应避免随意踩踏,更不允许攀登C型檩条上下屋顶。

6.3 墙体C型檩条安装与土建坎墙交叉作业时,应尽可能先进行坎墙部位砌筑再进行C型檩条安装,这样可保证窗套扣件安装的质量。

6.4 墙体窗套扣件(包角板)制作时尺寸要与板型相对应,弯制的角度要与板型墙体相吻合,各搭接部位要严密。

固定螺钉的间距和位置准确,相同窗口的做法要统一。

6.5 必须保证窗口下弦檩条安装时的水平度和平面度,可以在安装檩条时采取窗檩外边略低于窗檩里边5mm,有意形成外坡水。

6.6 各密封部位打胶前,应认真清除打胶部位的污垢和水分,并擦净密封表面,打胶应尽量将胶液打入缝隙内,外露胶体要均匀,尤其是搭接构件转角处必须打满、打匀,窗框排水口严禁打胶。

6.7 窗上包角板在制作时应预制直径Φ8的滴水孔,其间距为130mm。为防止因暴雨引起的窗槽内排水不畅,形成雨水满溢问题,可在窗框制作时适当增加若干排水口。

6.8 预制加工的窗框、窗扇安装前,应认真检查每一热熔接缝处是否熔接严密,有无裂缝、孔洞等缺陷。

6.9 安装窗框自攻钉前应对每根钉的密封圈逐一检查,确认合格后方可使用,紧固时用力要均匀,不准出现密封圈损坏、断裂现象。

6.10 各专业施工要互相配合,工序交接检验要认真,对上道工序的成品要有保护措施。

39

气体灭火控制盘

启动警铃

预报警信号至FAS系统

单一检测回路动作

火警

其中报警控制子系统由RP-1002E控制盘(含4XZM继电器模块、蓄电池)、探测器(感烟、感温或其它类型)、警铃、蜂鸣器及闪灯、释放指示灯、手拉启动器、紧急止喷按钮、手动/自动转换开关和24VDC辅助联动箱(含蓄电池)等部分组成。

管网子系统则由容器瓶及其相应组件、机械和自动启动装置、高压软管、集流管、安全阀、逆止阀、减压装置、选择阀、压力开关及管道和喷头等部分组成。

3 烟烙尽气体灭火系统工作流程

3.1 一级报警阶段(预报警)

3.2 二级报警阶段(火灾确认)

4 烟烙尽气体灭火系统调试

4.1 模拟动作试验

4.1.1 烟烙尽灭火系统的模拟动作调试在系统安装完毕,以及有关的火灾自动报警系统开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。调试前应进行如下检查:

(1)检查施工过程的施工记录、质量控制资料、隐蔽验收资料、管道试压资料,检测数据符合设计及规范的要求。

(2)防护区的防火封堵应严密,确保一个封闭性

良好的防火空间,尤其需检查从非防护区穿越防护区的配电线槽、线管、接线盒内部用防火泥进行封堵。通常施工时只是注意封堵管线与墙壁、楼板之间的空隙,电气管线内部的防火封堵最容易被忽略,必须注意。防护区的门应朝外开启并能自行关闭。配有事故照明及疏散指示标志。

(3)防护区的入口处的蜂鸣器及闪灯、警铃应安装在门顶的中间,每个保护区至少有一个入口处有烟烙尽气体灭火系统保护的标志,入口处的内侧装有安全提示的标志牌。

(4)气瓶间的净空高度不应低于2.5m,隔墙的耐火极限≥3h,门为甲级防火门。

(5)烟烙尽气体钢瓶的数量、规格、贮存压力、安装位置应符合设计要求。钢瓶组的操作面距墙及操作距离不应小于1m,以便于操作维护。瓶头阀的压力表应朝操作面,以便于观察。检查紧固件与钢瓶是否匹配,是否牢固,以免固定不恰当使钢瓶在释放气体时发生移动。

(6)集流管为冷拔或热轧无缝钢管,管内外采用热镀锌防腐,位置应满足钢瓶组的布置,牢固。

(7)选择阀上气体流动方向标志应与气体释放方向一致,安装的紧急机械启动器的操作手柄应安装在操作面一侧,高度为1.5m。

(8)用于应急操作的主动钢瓶和电磁选择阀上的紧急机械启动器上应有标明对应防护区名称的耐久标志,安全销锁定在原位。

(9)检查烟烙尽气体输送管道的固定,支、吊架的间距符合设计及国家规范要求。对于DN≥50mm的主干管

道,垂直、水平方向至少各安装一个防晃支架。穿越建筑物楼层时,每层设一个防晃支架。管道穿越房间墙壁或楼板时,管道与套管间的空隙封堵的柔性防火材料填实。管道外表面的红色油漆漆面均匀,牢固。

(10)喷嘴的规格、型号和喷孔方向符合设计要求。吊顶下的喷嘴安装用于控制气体喷射方向的挡流罩。距喷嘴安装位置0.3m处的管道设置龙门支架。

(11)控制盘、探测器、蜂鸣器及闪灯、警铃、手动启动器、紧急停止开关、手/自动转换开关的数量、型号、规格、安装位置符合设计要求。强弱电线路保持

7mm的距离。

4.1.2 调试前准备万用表、秒表、500V兆欧表、感烟探测器专用喷烟枪、电吹风、24VDC灯泡、人字梯、对讲机等仪表、工具。

4.1.3 检查气体控制盘各连接回路要正确,送电后无故障信号产生。如有故障信号产生,对相关线路进行排查,直至控制盘显示工作正常为止。

4.1.4 对烟烙尽灭火系统保护区的探测器逐个试验,采用专用喷烟枪,不宜采用香烟,以免香烟烟雾中的微粒影响感烟探测器的灵敏度。感温探测器可采用电吹风试验,探测器的动作应准确无误。

4.1.5 探测系统的一级二级报警信号正确。一级报警时,保护区内警铃动作;二级报警信号发生后,蜂鸣器及闪灯动作,联动设备动作(如防火阀、闭门装置、火灾时需切断电源的设备)。系统延时30秒,气体释放信号发出。

4.1.6 在延时阶段,按下应急停止开关,系统控制盘应显示在紧急停止状态,松开紧急停止开关,系统重新进行计时,计时完毕,系统控制盘显示系统释放信号,钢瓶室对应保护区的选择阀、瓶头阀模拟动作(采用24VDC灯泡代替进行模拟)。

4.1.7 检测系统的手拉启动器及应急操作正确可靠,手/自动转换开关、紧急停止开关工作正常。系统进行手拉启动试验时,应先将紧急维修开关从自动转换至手动状态,再拉动手拉启动器。

4.1.8 试验时,保护区调试人员与消防中央控制室内的调试人员应随时联络,确认消防中央控制室能够接收到试验保护区系统的一级报警、二级报警、故障、喷气、手动/自动五种信号,且收到的信号应与保护区控制盘上显示的信号一致。

4.1.9 人工机械启动试验:扳动紧急机械启动器,此时电磁启动器和启动器接头顶针应能被顶出,完成人工机械启动模式。

4.1.10 调试完毕,应对系统进行复位。复位内容如下:

①手拉启动器。②用手自动转换开关专用钥匙将开关从手动状态(紧急维修状态)切换回自动状态。③取下电磁启动器、启动器接头,用复位工具将电磁启动器和启动器接头分别进行复位。将紧急机械启动器复位至SET位置,再将电磁启动器、启动器接头、紧急机械启动器进行连接。④控制盘复位:按下控制盘复位按钮,进行复位,各回路应无故障和报警信号,控制盘显示工作正常状态。

4.2 喷气试验

当模拟动作试验完成后,选择一个防护区的烟烙尽气体钢瓶进行喷气试验,以对整个系统进行实际的检测。防护区的选择宜选择贵重设备较少的设备房进行,如空调配电房。对于高低压电房、通信信号设备房等贵重设备较多的重要设备房不宜进行喷气试验。

喷气试验时,①将钢瓶室内试验保护区对应的选择阀及瓶头阀启动器的接线接好;②试验气体能喷入被试验的防护区,且能从被保护区的每个喷嘴喷出,气体喷出时不应对临近设备造成影响; ③有关控制阀门工作正常;④有关声、光报警信号及反馈信号正确;⑤贮存容器和防护区的烟烙尽气体输送管道无明显的晃动和机械性破坏;⑥试验完毕后,将系统恢复至正常工作状态。

5 调试注意事项

5.1 调试时应避免在控制盘前面使用无线对讲机,尤其是在机箱门打开的情况下,避免由于电磁干扰而导致系统误动作。

5.2 模拟动作试验前确认电磁启动器及紧急机械启动器没有安装在钢瓶上,以防止钢瓶气体误喷。由于电磁启动器每启动一次必须更换启动器组件,因此,试验时电磁启动器不需与控制盘连接线连接,用24VDC灯泡代替做模拟测试。

5.3 手拉启动器调试时将手拉启动器内的玻璃棒取出并保管好,以防丢失。

5.4 由于烟烙尽气体释放时需要吸收大量的热量,因此管道内空气中的水分会由于温度的急剧下降而凝固在管道内壁和阀门上。铜质阀门,当水分长期积聚在阀体内,有一定的腐蚀作用,长期的腐蚀会使阀门内部生铜锈,影响阀门的密封性,使阀门失去单向止回的作用,容易导致误喷事故的发生。因此,当喷气试验完成后,应对高压段管道进行吹扫,完毕后,再采用通管器绑上干净毛巾将高压段管道内的凝固水吸干,同时将试验区对应开启的逆止阀和选择阀进行喷放后检查和清理,清理完毕后将阀芯和阀盖重新安装回阀门上。

40

气体灭火系统调试

气体灭火系统调试: 气体灭火系统在安装完毕投入使用前,必须进行系统的测定和调试。 系统调试时应请监理等有关单位参加。并提前通知相关施工单位做好保护工作。调试过程中要认真做好记录,仔细填写系统调试报告。调试达标后请监理签字认可。 调试过程按以下内容进行: 1)试验气体能喷入被试验防护区内,且能从被试验防护区的每个喷嘴喷出。 2)有关控制阀门控制正常。 3)有关声、光报警信号正常。 4)储瓶间内的设备和对应防护区内的输送管道无明显晃动和机械性损坏。 5)管网式气体灭火系统自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式都能正常运行。 气体灭火系统和火灾自动报警系统的联动调试: 当气体灭火系统调试完毕,进入正常状体后,再进行系统与火灾自动报警系统的整体调试。在进行联动设备的整体调试前,由公司调试工程师预先编制出详细的各联动模块的联动逻辑关系图后,按要求进行调试。

2)集流管焊接前的制作方法、安装前的要求及油漆颜色 (1)应采用机械加工的方法; (2)应做防腐处理; (3)安装前应清晰内腔并封闭出口; (4)集流管外表面应涂红色油漆。 3)选择阀的安装要求 (1)选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过 1.7M时应采取便于操作的措施。 (2)采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头; (3)选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌固定在操作手。 管网水压强度试验和气体严密性试验: 1、水压强度试验 高压气体灭火系统输送管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,水压强度试验时将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。 2、气压严密性试验 高压气体灭火系统输送管道的水压强度试验合格后,还需进行气压严密性试验,加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力2/3,试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (2) 6.2. 前提条件 (3) 6.3. 系统方案设计 (3) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (4) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (10) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度 2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高 2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方

式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: ?灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; ?灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; ?低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; ?毒性低,能够应用于有人值守场所; ?系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 ?消防报警控制器安装在本层过道 ?大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 当前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于当前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使

气体灭火系统调试步骤

气体灭火系统调试步骤 调试步骤: 一、调试前进行安装质量检查。 a) 防护区气体灭火系统输送管道是否按照施工图进行施工; b) 再次对灭火剂储存容器、容器阀、选择阀、单向阀、阀驱动器和喷嘴进行 外观和安装检查; c) 对气体储存容器的充装量进行称重抽查; d) 对气体储存容器和氮气启动的气源压力进行检查; 二、进行系统联动调试前,应对灭火控制器进行功能试验,控制器功能试验应符合下 列要求: a) 通电后,控制器面板的各指示灯正常显示; b) 控制器处于无故障状态; c) 灭火控制器的控制程序应为:当防护区内任意一个感烟探测报警时,警铃 鸣响;当感温探测器报警时,声光报警器鸣响;同时接通控制模块,关闭相关风阀, 延时30s后,电磁阀动作,系统释放灭火剂进行灭火,放气确认灯常亮;系统复位后,恢复正常监视状态。 三、气体灭火系统的调试,应对每个防护区进行模拟试验。 四、模拟试验前,应断开电磁启动器电源,安上指示灯泡; 五、拆下一个探测器的探头,看控制器是否显示故障信号,同时询问消防中心是否显 示该防护区的故障信号; 六、将防护区任意一个手动转换开关打至手动,该手动转换开关的手动显示灯常亮, 同时查看控制器是否显示该手动状态,和查看消防中心是否能显示该信号; 七、单点测试压力讯号器,查看消防中心是否能显示动作信号,控制器能否接收该动 作信号; 八、模拟试验过程:

使防护区的探测器接受模拟火灾信号;当对感烟探测器进行吹烟试验时,警铃铃响; 再对感温探测器进行加热,(此时,试验人员迅速撤离防护区)声光报警器鸣响;同时,相关防火阀关闭(控制器应接受并显示该防火阀关闭的信号),延时30秒后,电磁启动器上的灯泡常亮,且放气确认灯常亮,手动转换开关上的放气灯常亮。系统复位后,手动打开防火阀复位按钮,直至防火阀打开。并检查消防中心是否有该防护区的 一级报警信号、二级报警信号。 九、使防护区接受紧急释放按钮信号,该防护区的有关声、光报警信号及其他动作信 号同以上一致; 十、使防护区接受紧急释放按钮信号,在系统进入延时前,按下紧急中断按钮,查看 该系统是否被中断,相应声、光信号被中断;然后,对紧急中断按钮进行复位,查看 系统是否恢复释放功能; 十一、使防护区接受紧急释放按钮信号,在系统进入延时前,将手自动转换开关打至 手动状态,查看系统是否被中断; 十二、对防护区进行模拟喷放试验。 a) 抽检防护区进行模拟喷放试验,数量按防护区总数的10%进行抽检; b) 试验介质采用氮气; c) 氮气储存容器结构、型号和规格应采用深圳地铁项目采用的灭火剂储存容 器的规格100L; d) 氮气的充装压力应与深圳地铁项目采用的灭火剂储存压力相等4.2MPa; e) 氮气储存容器数量不应小于1个; f) 对防护区进行自动控制,其动作程序与本方案中第二条一致;但是,其中电磁启动器应接通电源,不再采用灯泡代替; g) 模拟喷放试验结果,应符合:一、试验气体能从被试验防护区的每个喷嘴 喷出;二、相关声、光报警系统正确;三、相关防火阀、压力开关和电磁阀动作正常; 四、气瓶间内的设备及灭火剂输送管道应无明显晃动; 十三、试验后,应将系统恢复到正常工作状态;

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防七氟丙烷灭火系统

机房气体消防灭火系统 一概述 (3) 二气体灭火系统的特性: (3) 三、气体灭火应用场所有: (4) 四气体消防系统 (4) 五消防气体灭火系统说明 (5)

一概述 机房气体灭火目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。 二气体灭火系统的特性: 1.对环境无污染,是安全有效的灭火系统。

2.灭火速度快,能在十秒内迅速灭火。 3.对敏感设备无损害。 4.优异性能,是其他灭火系统无法比拟的。 5.经全面的测试,无毒性。 6.灭火时候不用屏住呼吸,气体灭火对人体更安全。 7.节省时间,快速无比,当贵重的财产面临危险,每一秒钟都至关重要。 8.解除隐忧,解决后顾之忧。 9.价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。 三、气体灭火应用场所有: 配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电 四气体消防系统 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑

面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。 数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。 主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。 灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。 五消防气体灭火系统说明 每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

气体灭火系统操作系统

七号线车站气体灭火系统操作指导书上海地铁第三运营有限公司

目录 第一章系统概述 第二章气体灭火系统的组成及功能第三章气体灭火系统的操作

烟烙尽气体灭火系统 第一章系统概述 系统气体自动灭火系统是固定灭火系统的一种灭火形式。轨道交通的FAS系统式由自动报警系统和自动消防系统两部分组成。前者是对火灾初期的探知和报警,后者是对火灾的及时扑灭和有效的防护。两者紧密配合,组成一个功能完备的消防报警系统。这种与报警系统配合的自动消防系统。 气体灭火系统一般安装在车站的重要设备用房,如车站的通信机械室、信号机械室、降压站、牵引变电所、电气设备室等场所。轨道交通常用的气体灭火系统由:卤代烷1301气体灭火系统;烟络尽442R 气体灭火系统;FM200气体灭火系统和1211灭火系统构成,由于这些气体具有灭火快、用量省、久储不变质、洁净、低毒或无毒、不导电、无水迹、易汽化、空间分布与淹没性能良好等的化学特性。无论任何种灭火气体,他们的灭火原理基本相同,七号线车站采用的是烟络尽气体灭火系统。下图为气体灭火系统工作程序图。

气体灭火系统工作程序图

第二章气体灭火系统的组成及功能 一、系统组成 由报警主机、气体控制盘、智能光电感烟探测器、智能感温探测器、输入输出模块、声光报警器、警铃、紧急启停按钮、气体释放指示灯、辅助设备、气体钢瓶、电源系统、管网系统等组成。 1、报警控制盘RP-1002 PLUS 它由控制盘及外围辅助设备组成。控制盘是带有CPU的小型微处理器,与外围设备一起实现系统的探测报警、自动喷气、手动喷放、手/自动转换等功能。 2、探测器 保护区内装有温感、烟感探头若干、检测保护区内烟的浓度和温度的变化,当烟的浓度和温度超过规定值将报警。 3、系统面板组成 在每个保护区域外侧有一个系统控制盘RP-1002 PLUS,内有蓄电池,其面板共有三部分组成:系统状态指示灯,控制开关,区域状态指示灯。 1)系统状态指示灯:AC POWER。绿色AC电源指示灯,当系统接入

烟烙尽气体灭火系统技术

烟烙尽气体灭火系统 技术问答 编者:缪维华

编者按 自世界各国共同签署了“蒙特利尔公约议定书”后,卤代烷灭火系统在全球范围内遭到了全面禁止。与此同时,世界各国开发出一系列卤代烷灭火系统的替代产品。由美国安素(ANSUL)公司研究开发的烟烙尽气体灭火系统,是其中一种最有特点的新型气体灭火系统。 烟烙尽气体灭火系统已经在全球范围内得到了广泛地应用,而且在中国迄今也已经有了数百个成功的工程实例。同时,类似的国产化装置也开始投入具体应用。 为使广大的用户能够更加熟悉和了解烟烙尽气体灭火系统,并使更多的用户最终能够选择使用烟烙尽气体灭火系统,编者特此编写了这本《烟烙尽气体灭火系统技术问答》。 《烟烙尽气体灭火系统技术问答》共分为两个篇章,即第一篇基础知识、第二篇系统设计,力图以简单的问答形式,对广大用户所一致关心的一系列问题作出解答。 在编写《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的过程中,编者除参考美国国家防火学会标准NFPA2001《洁净气体灭火系统设计规范》外,主要参考了美国安素公司编写的烟烙尽气体灭火系统技术手册的有关内容,但本篇并不因此而代表美国安素公司的观点,而仅仅是代表了编者本人的观点。 在《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的内容中,有关标准术语和名词解释是直接引用了国内的相关规范和标准中的内容,准确的解释也应以这些规范和标准为准。 《烟烙尽气体灭火系统技术问答》作为一篇简要介绍烟烙尽气体灭火系统的技术资料,肯定无法完全解答广大用户所有的问题,也不可能完全解释烟烙尽气体灭火系统的一切技术问题。有关进一步的技术问题,欢迎与编者取得联系。 欢迎广大用户能不断提出新的问题和新的见解,使《烟烙尽气体灭火系统技术问答》能够不断的充实和完善。有关意见和建议请发至以下邮箱:rogermwh@https://www.wendangku.net/doc/ba13663003.html, 编者:缪维华 2001年7月

几种常见气体灭火系统的比较分析(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 几种常见气体灭火系统的比较分 析(通用版)

几种常见气体灭火系统的比较分析(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着哈龙(1301,1221)气体灭火系统的使用在全球范围内日益受到限制和淘汰,替代哈龙产品的新型洁净气体灭火系统的开发和应用越来越受到人们的重视,目前使用的最多的是二氧化碳、七氟丙烷(FM-200)和烟烙尽(INERGEN)系统。其中二氧化碳作为气体灭火剂应用已有近一百年的历史,而七氟丙烷和烟烙尽是近年来新开发出的产品,下面谨就这三种系统的各项性能及其优缺点作一分析比较。 一、环保特性 所谓洁净气体灭火剂,除了必须有良好的灭火性能以外,还要求具备良好的环保特性。评价一种气体灭火剂环保特性的好坏,主要有三个指标,即该气体物质臭氧消耗潜能值(ODP),对全球温室效应的影响指标(GWP)及其在大气中存留的时间。 在上述三种气体灭火剂中,环保特性最好的首推烟烙尽气体,因为组成该种气体的主要成分来源于大气本身,其ODP值和GWP值都为零,当然也不存在气体在大气中存流时间问题。

烟烙尽气体灭火统操作规程

烟烙尽气体灭火系统操作规程 (一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能: 1.主要成分:烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%的CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。 2.保护生命:烟烙尽释放后,保护区空气中的氧气含量由支持燃烧的21%降为不支持燃烧的12.5%,此时火灾被完全扑灭了,而CO2含量由不到1%变为2 - 4%,此CO2浓度能自动刺激人在低氧环境下正常地呼吸,并可提高人呼吸时吸收空气中氧气的能力。因此,烟烙尽气体可用于需要气体灭火保护且又经常有人停留的工作场所。其次,烟烙尽在喷放时不产生烟雾,人们可以看清逃生路线。此外,烟烙尽气体完全无毒,不会引起心脏过敏反应或被窒息,作为隋性气体也不会在与火焰接触时产生有毒或有腐蚀性的分解物。 3.保护环境:烟烙尽释放时,其气体成份还原为它在大气中自然存在的状态,对环境不会造成任何影响。它既没有臭氧耗损,也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。因为烟烙尽药剂由大气中的气体所组成,所以它不会造成诸如卤代烃替代药剂伴生的毒性问题。 4.保护财产:由于烟烙尽气体对人是安全的,可立刻扑灭火灾,使火灾损失最小,烟烙尽以气态储存,喷放时不会产生对精密设备有害的冷凝作用,同时也不会导致腐蚀或静电积累。 5.以气态储存的烟烙尽气体灭火系统送气管长度可达150m,较其他气体灭火系统能输送更长的距离。 6.烟烙尽气体灭火系统设计浓度允许的范围:37.5%~42.8%。灭火时通常要求

系统在一分钟内达到90%的喷发量。 7.气体钢瓶贮存压力为15Mpa。 8.所用药剂是来自于空气中的惰性气体,为系统提供了永久的气源。其指定的国内充气地点在上海BOC化工厂。 9.烟烙尽气体灭火系统是美国安素公司经过几十年的医学研究后证明对人体无任何伤害的绿色产品,是在世界上已安装了几万套系统的成熟产品。 (二)、基本要求 由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。 烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使A、B、C类表面燃烧火灾扑灭。 (三)、设备技术性能 烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。烟烙尽气体是把氧气浓度降低到它不能支持燃烧的程度来扑灭火灾。当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入合适的气体混合物使得人们在低氧的气氛中能正常呼吸。通常房间内的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。美国安素公司经过50年的医学研究表明,在灭火时,烟烙尽药剂会把保护区氧气浓度降到大约为12.5%而同时把二氧化碳浓度上升到大约2-4%,二氧化碳浓度的增加,自动加

气体灭火调试方案

气体灭火系统调试方案 一、定额说明:气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。 二、劳动力、材料 气体灭火装置需要参与火灾报警及联动系统调试,系统装置调试的所需材料包括:大膜片、小膜片、锥形堵块、金属密封垫、聚四氟乙烯垫;辅材包括:试验介质(氮气40升) 试验容器40升。根据《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2009)中定额中1个90L气体灭火装置调试需要14.4个工日(每工日按8小时工作时间计算),1个120L气体灭火装置调试需要19.8个工日。 三、依据的标准:《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2009) 按GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》的要求进行模拟手动启动调试。 四、安全要求 (1)调试工作由施工组长全面负责,所有参加人员必须听从施工组长的指挥,在进行任何操作时,必须请示组长同意后方可进行操作。 (2)在调试工作前,必须对参加人员都有明确的分工,并有明确的责任。 (3)在进行调试前,必须对所有进行调试的设备进行全面进行检查,保证所有的设备都符合调试要求。 (4)在调试前,应对所可能发生故障做好相应的预防措施。 (5)在调试前,应对调试区域内的工作人员进行通知,让工作人员知道进行消防调试,可能发生报警音响或其它情况时,不要惊慌。 五、调试步骤 A.进行全面的检查 (1)检查驱动器的电源未连接。

(2)检查驱动瓶和灭火剂瓶的保险销和铅封都应完好。 (3)检查驱动瓶气体压力都应在规定范围之内。 (4)检查灭火剂瓶的称重装置应完好,报警装置正常。 (5)检查驱动瓶和灭火剂瓶的标志都应完好和正确。 (6)检查选择阀的标志完好正确。 (7)检查各气体管道的连接口安装牢固。 (8)检查信号反馈装置的接线应正确可靠。 (9)检查防护区的手动启动和停止按钮应完好,保护措施应完整。 (10)检查气体喷放指示灯外观应完好,接线应正确可靠。 (11)检查火灾自动报警控制器应在正常运行中,联动控制应在手动控制状态,控制电源工作正常。 B.单项调试 (1)调试信号反馈装置应正常,放气指示灯能按要求指示。 (2)防护区外的手动启动按钮调试应正常,声光警报器应动作。 (3)防护区外的手动紧急停止按钮调试应正常。 (4)报警控制器面板上的手动启动按钮调试应正常,延时时间应符合要求。 (5)报警控制器面板上的手动停止按钮应在延时期间内,能中断启动灭火程序。 (6)试验称重报警装置都应能正常报警,并报警指示正确。 C.手动调试 (1)在选定区域的驱动瓶,将电磁驱动器拆下接上电源(或不拆电磁驱动器,在电源上加接一个万用表进行测量)。 (2)操作防护区外的手动按钮,各动作程序应符合要求。 (3)操作报警控制器面板上的启动按钮,并在延时期内,按下防护区外紧急停止按钮,各动作程序应符合要求。 (4)操作报警控制器面板上的启动按钮,记录延时时间,观察各动作程序应符合要求。D.验收

室内气体消防灭火系统安装规范

室内气体消防灭火系统安装规范 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→管网安装→设备及配件安装→系统调试及功能验收 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。 当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 公称直径(mm):1520253240506580100150 最大间距(m):1.51.82.12.42.73.43.53.74.35.2 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。 3.3.5卤代烷1301和二氧化碳系统管道的三通接头的分流出口应水平安装。 3.3.6吊顶型喷头支管安装前,应按照图纸在现场确定出喷头位置,有条件的可以配合吊顶装修进行,但封吊顶板前应完成系统压力、严密性试验。喷头支管应加固定支架,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。 3.3.7管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。如采用气压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min,无明显渗漏,目测管道无变形为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为15MPa。 3.3.8强度试验后,管网应进行吹扫。吹扫时管道末端应保证20m/s的流速,采用白布进行检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其它赃物出现为合格。

机房气体灭火系统解决设计方案

通信机房气体灭火系统解决方案 一、机房火灾危险主要因素 (1)机房电气的消防安全,必须在设计时就要充分考虑,但是就目前机房建设而言,许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关,万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面,我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。利润最大化驱使消防投入在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一; 其二,机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层面,使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到,但大家一提到此问题立刻出现一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的,但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣,使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流,并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低造价而提高消防工程的性能。 (2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故; (3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火灾; (4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

美国安素烟烙尽气体灭火系统简介

美国安素烟烙尽气体灭火系统简介 烟烙尽的灭火原理 将防护区空气中的氧气量降低至不支持燃烧的浓度( 15%)二氧化碳刺激肺部呼吸,以加快呼吸频率来保证人体正常所需的氧气量在灭火的同时,人体能够低氧状态下生 存 烟烙尽是什么? 组成 氮气 .....................52% 氩气 .....................40% 二氧化碳 .....................8% 自然环境中的空气 组成 氮气 ......................78.0% 氧气 ......................21.0% 氩气 ......................1.0% 二氧化碳.......................0.03% 烟烙尽气体来自空气 ?惰性气体, 混合而成; ?52% 氮气; ?40% 氩气; ?8% CO2; ?熟悉吗都是纯自然气体; ?释放后又回归自然; ?1992 年开始投入商业使用。 烟烙尽药剂的灭火原理图

烟烙尽的灭火运用 烟烙尽作为灭火药剂的优越性 1): 一种有效的灭火药剂 ?烟烙尽无色无味;干净清洁;无导电性;适宜扑灭 A, B & C类火灾。 ?美国安素公司烟烙尽最小的设计灭火浓度为34.2%,在中国最小设计浓度是37.5%。 烟烙尽喷放至气体保护区后,当氧气浓度低于15%时,火灾即被扑灭。药剂成分中的氩气能促进烟烙尽气体防护区内的流动,由于烟烙尽气体与空气的比重为 1.06:1.00 ,可保证烟烙尽气体在防护区中的浸渍时间 20 - 30 分钟。 2): 保护财产和生命安全 A 烟烙尽喷放后使防护区中 CO2的浓度增加至 3-4%,刺激人体呼吸使人体的呼吸频率 加快,从而保证吸入的氧量满足人体要求;安素曾多次做过这样的真人试验: ?人在CO2 浓度3% - 3.5% 环境里生活时间超过一个月; ?人在CO2 浓度4% 环境里生活时间超过一个星期; ?人在CO2 浓度4.5%环境里生活时间超过8小时; 实验表明:CO2的浓度稳定增加的条件下,在一定的浓度范围内, 人是能进行呼吸的。 B 烟烙尽是惰性混合气体,无毒, 安全无腐蚀性;无分解物如氢氟酸(HF);在高温和

气体灭火系统的检测与验收

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 气体灭火系统的检测与验 收 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6588-88 气体灭火系统的检测与验收 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 气体灭火系统安装调试完成后,委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查包括直观检查、安装检查和功能检查等内容。 一、系统检测 (一)储瓶装置间 储瓶间检查要求: 1.储存装置间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌; 2.管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区; 3.储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。

(二)高压储存装置 1.直观检查要求 (1)贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封; (2)储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。 2.安装检查要求 (1)贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm; (2)贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等; (3)贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或

005室内气体消防灭火系统安装工艺_secret

室内气体消防灭火系统安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301灭火系统的管道及设备安装。 2 施工准备 2.1 接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2 设备材料: 2.2.1 消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6一1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2 主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4 作业条件: 2.4.1 预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2 管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3 设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→ 3.2 安装准备: 3.2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2 进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3 管网安装: 3.3.1 气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。

气体灭火系统原理

气体灭火系统原理 气体灭火系统是和自动报警系统相连的。当自动报警系统收到二级报警(同时收到感烟探测器和感温探测器就叫二级报警)的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘。气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来。简单的说就是这样了。其实一般的气体保护区都由几个钢瓶来保护(因为一个钢瓶里面的气体,往往不能达到将火扑灭的浓度),也就是说,当气体盘发指令来启动某一个钢瓶的时候,这个钢瓶里的气体喷放出来,把其他钢瓶的阀门顶开,来启动其他的钢瓶。这样用来保护这个区域的所有钢瓶里的气体就都喷放出来了。这样来实现灭火。它的作用是通过向着火区域释放大量的卤代烷或“SDE”或二氧化碳灭火剂来抑制燃烧的化学反应或降低可燃区域空气中的含氧量和温度,使可燃物的燃烧终止或逐渐窒息。该系统主要用于忌水的重要场所,如变电所、印刷车间,电子计算机房和重要文库等场合。二氧化碳与“SDE”和卤代烷灭火系统作用基本相同。但成本低廉,是卤代烷的三十分之一。二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统

气体自动灭火系统有 一.卤代烷(七氟丙烷) 二.二氧化碳:成本低廉,是卤代烷的三十分之一。二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统 三.IG-541:IG541是一种混合气体氮气、氩气和二氧化碳(灭火特点: 1) 保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。 2) 保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。 3) 保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。 ●灭火机理

烟烙尽气体灭火系统

烟烙尽气体灭火系统 每个人都希望拥有更清洁更健康的环境,但不幸的是,当人们设计产 品--例如保护人类免于火灾的消防系统--的时候,环境因素并不总是被首先考虑到的问题。现在的洁净药剂消防系统虽然有效,但是药剂中的化学成分被证明对人体对大气环境都有危害。现在出现了一种新产品--烟烙尽INERGEN气体,这是美国安素公司生产的一种新的灭火气体,它可以有效地灭火,但是丝毫不污染环境。它完全革新了以往的消防灭火方式。 哈龙的问题 从六十年代起,哈龙作为一种灭火剂被用来保护大量的电子设备--例如,数据处理和其它以计算机为主的设备。哈龙灭火迅速,并且对暴露在火灾区域中的人员设备等损害较小。 但是哈龙严重破坏了大气的环境,象其它氟氯氧化产物一样,哈龙破坏大气层中的臭氧层。世界各国都关注这一问题,并最终决定禁止使用哈龙作为消防系统的灭火剂。 生态学角度的替代品 烟烙尽气体灭火系统的开发,满足了现代消防系统要求实现的三项目标。 1)保护环境 2)保护生命 3)保护财产 最好的消防系统应该满足这三项要求,烟烙尽气体正是如此。 保护环境 烟烙尽气体不破坏臭氧层,它完全由大气中自然存在的气体组成--氮气、氩气和二氧化碳气体。 实际上,烟烙尽混合气体丝毫不损坏大气环境: *破坏臭氧层潜能(ODP值)是零 *温室效应(GWP值)是零 *大气中的寿命是零 当烟烙尽气体释放时,其中的气体成分还原为它在大气中自然存在的状态。 保护人的生命 美国安素公司的烟烙尽气体最突出的一个特性是:在被保护区内发生火灾的情况下,空气中足够支持燃烧的氧气被排除出去,以实现灭火,但是保护区内的人员仍然可以自由呼吸,这是由于烟烙尽气体对人体产生的作用。以一定浓度混和于烟烙尽气体中的二氧化碳可以剌激人体呼吸的速度,提高人体对氧气的有效利用率。与此同时,在低氧环境中火灾被扑灭了。 这样,甚至在氧气浓度降到10%的情况下,在烟烙尽环境中,人的大脑得到的血液含氧量于人在正常空气中得到的血液含氧量是一样的。因此,烟烙尽气体可以用于自动喷放的全淹没灭火系统中,保护经常有人停留的工作场所。

炸药产品介绍资料

1号岩石乳化炸药 本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。。执行标准:1.GB18095-2000 2. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 规格和包装:3. ;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。90mm/2000gφ 90mm/2500g φc)其他规格:φ70mm/1500g 号岩石乳化炸药1的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。4. 运输:号岩石乳化炸药1必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。贮存:5. 使用方法:6. 。GB6722-2003)使用过程中应严格遵守《爆破安全规程》1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。)将8 3)将炸药推进炮孔。4)按要求填塞炮孔泥后即可起爆。5 2号岩石乳化炸药 本产品由氧化剂、可燃剂、乳化剂、敏化剂等组成。。执行标准:1.GB18095-2000 2. 用途:本产品适用于无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 规格和包装:3. ;±10g10g、200g药卷质量:a)药卷外径:32mm±1mm 150g±;0.5 Kg±8个中包,每箱净重24Kgb)包装:每个中包20根药卷,每箱等;用户可协商定制。90mm/2000gφ 90mm/2500g φc)其他规格φ70mm/1500g 号岩石乳化炸药2的运输,必须按国家有关危险货物运输的规定进行。4. 运输:号岩石乳化炸药2必须在通风良好的干燥仓库内贮存,不得与雷管共存放。贮存:5. 使用方法:6. 。《爆破安全规程》)使用过程中应严格遵守GB6722-2003 1)装药前要仔细检查炮孔,清除炮孔内杂物、积水。2号雷管插入药卷,应将雷管全部插入,不得露出药卷。)将8 3)将炸药推进炮孔。4)按要求填塞炮孔泥后即可起爆。5

相关文档
相关文档 最新文档