文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案
深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案

1.工程概况

本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。

2.施工原理及工艺流程

水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。

3.墙体材料

防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。

4.防渗墙质量技术指标

深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下:

防渗墙厚度≥;

轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤%;

防渗墙渗透系数 i≤×10-6cm/s;

单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥;

允许渗透比降:J>60。

5.墙体施工

施工程序

①平整施工平台;

②桩机就位并调平;

③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内;

④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升;

⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程;

⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程;

施工前准备

(1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。

(2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。

浆液制备

1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。

2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。

3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。

4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。

5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

分钟,浆液在使用前过筛,自制备至用完的时间少于2小时。

6)制浆站严格按配比配制水泥浆,具体水灰比有现场试验确定。输送浆液流量50L/Min,制浆站每盘测定浆液比重一次,对制浆量及比重作详细记录。

7)浆液的稳定性和自由析水率每5天测一次,如浆料发生变化,随时加测。

钻孔搅拌成桩

施工前按设计要求,事先做好施工平台,将其高程误差控制在±15cm的范围内。

1)就位调平

桩机就位,用于防渗墙的水泥土深层搅拌桩,桩位最大允许偏差;用于复合地基的深层搅拌桩,桩位最大允许偏差5cm。

成桩方式采用搅拌桩机下沉喷浆、喷浆提升,边搅拌边喷浆施工工艺。搅拌机沿导向架下沉,用于防渗墙的深层搅拌桩的偏斜率不应大于%,用于复合地基的深层搅拌桩的偏斜率不应大于1%,就位偏差及垂直偏差由机手作好记录。

桩身深入地层内的深度应达到设计要求。为了掌握地层岩性及搅拌桩底线高程,应沿地基轴线每间隔50m布设一个先导孔,局部地段地质条件变化较严重的部位,应适当加密钻进先导孔。先导孔应对钻取芯样进行鉴定,并描述给出地质剖面图指导施工。

2)搅拌

开启搅拌桩机,施工中采用快搅慢进,即钻头快档旋转,慢档提升,严禁五档钻进提升。边搅拌边喷浆下沉至设计深度,同时深度偏差不得大于100mm。钻进深度由深度转盘控制。搅拌过程中,应根据地层情况选择合适钻进档位。提升过程中保证孔口微微返浆,供浆标准为既能满足按钻进提升档位相匹配的水泥渗入量(12%~15%),又能保证下部局部不密实区吃浆量大的要求,确保水泥土搅拌桩连续密

实完整。搅拌时间及深度均应做好记录,时间记录偏差小于5s。

当浆液到达出浆口后,在桩底喷浆不小于30秒,使浆液完全到达桩端。对供浆量作详细记录,并对浆液每半小时复核比重一次,供浆过程中,应密切关注输浆泵的工作状况。每根搅拌桩施工完毕,向搅拌桶中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。使用钻头应每班检查直径一次,确保桩径大于设计要求,桩径偏差不大于4%,本工程选用桩径55cm,当发现磨损时及时补焊至55cm。

3)桩间接头处理

①根据施工图所示的搅拌桩的布置特点,合理确定施工顺序、施工程序、机械配置、避免桩间形成冷接缝。桩间切割搭接最大允许间隔时间以现场生产性试验成果经批准的方案为准。

②对于要求搭接的桩孔,桩与桩的搭接时间不应大于24h,如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩先进行孔钻留出榫头以待下一批桩搭接;如间歇时间过长(如停电等原因),与后续桩无法搭接,应在设计和监理人认可后,采取局部补桩或注浆措施。

6施工控制及质量要点

水泥土搅拌桩施工中要抓好以下方面:

1)施工前现场地面应予平整,必须清除地上地下一切障碍物。

2)开机前必须调试,检查桩机运转和输料管畅通情况及各种仪表是否能够准确显示、监测数据。

3)施工时,设计停浆(灰)面应高出操作面标高米,在开挖时应将该施工质量较差段挖去。

4)保证垂直度:设备就位后,必须平整,确保施工过程中不发生倾斜、移动。要注意保证机架和钻杆的垂直度,防渗墙深层搅拌桩的偏斜率不大于%。施工中采用吊锤观测钻杆的两个方向垂直度和用平水尺测量机架的调平情况,如发现偏差过大,及时调整。

5)桩机桩位必须对中,防渗墙深层搅拌桩的对中偏差不得大于厘米。桩径偏差不得大于4%。

6)水泥浆不得离析。制备好的水泥浆不得有离析现象,当气温在10摄氏度以下时,不宜超过5h;当气温在10摄氏度以上时,不宜超过3h。当浆液存放时间超过有效时间,应按废浆处理。浆液存放时应控制好浆体温度,浆液体温度控制在5~40度之间,否则也按废浆处理。

7)施工前确定搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间。用流量泵控制输浆速度,使注浆泵出口压力保持在~,并使搅拌提升速度与输浆速度同步进行。

8)严格按设计确定的参数控制喷浆量和搅拌下降、提升速度。为保证施工质量、提高工作效率和减少水泥浪费,应尽量连续工作。输浆阶段必须保证足够的输浆压力,连续供浆。一旦因故停浆,为防止断桩和缺浆,将搅拌头下沉到停浆点米以下;如停工60分钟以上,必须立即对泵体和输浆管路进行全面清洗,防止水泥在设备和管道中结块,影响施工;

9)严格控制搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围内每一深度得以充分搅拌;确保桩身强度和均匀性:

10)施工中,如因地下障碍物等原因使钻杆无法钻进时,应及时通知监理、设计人员,以便及时采取补桩措施,以保证施工质量;

11)严格按照设计的水灰比配制浆液,配制好的浆液必须过滤;水灰比控制:根据水泥用量计算每槽用水量,在储水罐上做好标志,在施工中严格做好计量工作。制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数固化剂和外加剂的用量以及泵送浆液时间等应有专人记录。

12)施工记录必须详尽完善:施工记录必须有专人负责,深度记录误差不得大于100mm,时间记录误差不得大于5秒钟。施工中发生

的问题和处理情况,均须如实记录,以便汇总分析;

13)施工中应经常检查施工用电及机械情况,发现问题及时修理。

14)水泥浆液应严格过滤,并在灰浆拌制机与集料斗之间设置一道过滤网。水泥浆液应随配随用,为防止水泥浆发生离析,在灰浆拌制机中不断搅动,待压前才缓慢倒入集料斗中。压浆检查应按设计文件要求或监理工程师的指示,用标准试模采集试样,其数量每种主要地层不应少于6组,每组3件。

7质量保证措施

质量控制措施

为保证整个工程的质量,我公司采用多头深层搅拌桩记录仪对整个工程施工过程进行监控。运用该系统,施工操作人员在制桩过程中可以有效掌握注浆量的分布状况,及时做出相应处理,控制成桩质量,有效减少材料浪费以及杜绝断浆情况的出现。

操作时,首先设置好浆量、桩长等各项参数,按规定进行操作,保证成桩资料的打印。深度测量装置注意防绣,每次使用完需擦拭干净并涂上润滑油;流量测量装置每次使用完也需擦拭干净,水泥浆管内需用清水冲洗干净。

技术措施

(1)确保水泥土连续墙的连续性。由于各种原因造成停机超过24小时,后一单元或后一序孔桩无法搭接时,可对最后一桩进行空钻留出榫头以使下一批桩搭接。若间歇时间太长,经设计监理同意后,在同一轴线方向上或在两侧距前一序桩缘3~5cm处连续造桩。中间3~5cm不连续处后期可用工程钻机钻10~20cm孔并灌注水泥砂浆连接。

(2)供浆供水必须连续。一旦中断,应将钻杆下沉至停供点以下,待恢复供应时再继续。因故停机超过半小时时,则对泵体和输浆管路进行清洗。

(3)吃浆量大属正常情况,但如吃浆量急剧增加并经初步灌注无效时,考虑存在架空现象,作好记录,在后期用工程钻机钻孔灌水泥砂浆封闭。

(4)施工中如遇有石块等杂物时,注意调节搅拌下沉速度,以避免损坏钻具及影响搅拌质量;或者在保证板墙搭接的情况下经监理工程师认可后改变前进路线,并及时做好有关记录。

(5)施工过程中发生喷浆中断,应将喷浆管下沉至停浆点一下,等恢复供浆时再施喷提升。因停电或机械故障而中断施工时间过长造成断桩时,可采取补强灌浆或补桩的方法处理。补强灌浆每桩布置1~2个灌浆孔,灌浆压力,补桩采用三头桩机施工,两次成墙施工工艺,一根断桩补加施工两根桩,横向与原桩相切8~10cm。也可以先用钻机钻孔,再用单管高喷接桩50cm,然后再用深层搅拌机从原中断位置搅拌。

施工质量检查措施

质量检验一般采用现场检查和取样做室内试验检测等多种检查方法进行综合检验。

开挖检查。在成墙28天后,沿防渗墙轴线每500m在墙的一侧开挖检查一次,开挖深度~3m,长度3~5m,检查墙体的完整性、均匀程度、成墙质量、检查墙体搭接、墙体厚度和墙体倾斜情况,测量两桩之间搭接值,并作好记录,留下影像资料。

钻孔检查,在成墙28天后,沿防渗墙轴线布设钻孔检查进行钻孔检查。钻孔检查可从取出的芯样进行墙体质量的整体性分析,即钻孔取芯观测描述芯样的完整性和均匀性。可利用钻孔做注水试验,并取芯样做室内试验检测抗压强度、渗透系数及渗透破坏比降。

资料检查。检查施工过程中记录资料、质量检测资料,综合分析墙体质量。

资料收集和整理

施工过程中作好资料记录和收集整理工作,原始记录不得提前预记录,写回忆录、改写等。主要原始记录有制浆情况记录表、搅拌桩机就位偏差记录、搅拌、供浆记录表及其他监理工程师需要的资料等,主要评定资料为单元工程质量评定表。

8.资源配置

(1)施工强度

根据施工进度安排,水泥土搅拌桩防渗墙施工期为30天,考虑设备利用率、天气等因素后,平均每天施工强度为8564÷(30*)≈237m2。

(2)机械设备配置

为了满足施工强度要求,根据我公司以往的施工经验,本标段搅拌桩防渗墙高峰期日最大施工强度约为237m2,据施工进度安排和工程特点,24小时施工,237÷126÷≈,拟布置3台搅拌桩机,可满足施工强度要求。

搅拌桩防渗墙设备配置表

(3)劳动人员组织

施工员2人、机械操作工12人、修理工2人、普工20人。

深层搅拌防渗墙

(一)主要施工机械设备 1、岩芯钻机选择岩芯钻机用于先导孔的施工、防渗墙体质量的取芯检查等。先导孔施工在搅拌桩施工准备期间进行,防渗墙正式开工前基本结束。 2、深搅设备 采用BJS—15B 型三头深搅桩机,以期大幅度提高成墙效率。 3、高喷设备 BWT100/30 型高压注浆泵及XP-30 型旋喷钻机,作为备用工法(高压旋喷),以备特殊工段及墙体接头施工之用。 4、电源配置施工用电以自备电源为主,各深层搅拌桩机的动力配置采用一机一源(发电机组)方案,同时还备有一定数量的备用发电机,以备各桩机临时应急之用。 5、施工设备计划表 本工程拟投入深层搅拌机13 台套,岩芯钻机6 台套,高喷设备1 台套(详见下表)。

主要施工设备计划表 (二)深层搅拌桩施工方法 1、深层搅拌防渗墙施工工艺概述 深层搅拌防渗墙是以水泥作固化剂,通过深层搅拌桩机主动钻杆、钻头输入水泥浆液,同时钻头叶片将地基软土与水泥浆强制拌和,水泥与软土产生物理、化学反应,使软土与水泥固化,达到一定强度和稳定性,形成有较好防渗性能的水泥土

地基,并通过桩间套接形成地下连续防渗墙 2、深层搅拌桩机主要技术参数 根据本工程特点,结合本标段地层情况和防渗加固深度要求,拟选用P H系列及BJS系列深层搅拌钻机,其主要技术参数见表7-1 0深层搅拌桩钻机技术参数一览表 3、防渗墙设计技术指标: 1)、单轴抗压强度:恵> I.OMPa; 2)、渗透系数:K v i x 10-6cm/s (Ki v3); 3)、允许渗透比降:J >50; 4)、水泥掺入比:15% 5)、墙体厚度:200mm 4、施工工艺参数及浆液配比试验 由于深层搅拌工艺参数及地层岩性等因素对成墙质量影响较大,故要针对不同的地层采用不同的工艺参数和浆液配比,如搅拌轴转速、提升及下沉速度、注浆量、水灰比、复搅速度等。要在场地轴线外选择有代表性的地段进行成墙试验,并对试验墙体进行开挖、取芯检查及抗压、抗渗等试验。检查内容包括桩间搭接是否牢固可靠,搅拌是否均匀,墙面是否平整等。通过上述

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

大坝深层搅拌桩防渗处理

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

水库除险加固工程 大坝深层搅拌桩防渗处理工程 第一章工程概况 一、工程概况 (一)工程概况 水库位于村,为中小二型水库;主坝桩号为0+000至0+205,大坝坝顶高程为黄海高程126.60米,大坝坝底高程为116.0米。 (二)大坝防渗墙设计参数 水库除险加固工程,坝体防渗采用深层搅拌桩防渗墙进行处理,深层搅拌桩处理范围桩号0+000-0+205m,沿心墙布置一排,孔距0.30m,搅拌桩钻孔直径0.5m,水灰比1:0.7。采用渐变浆液水灰比,分为5、3、2、0.8、0.6六个比级。浆液材料为32.5普通硅酸盐水泥。 (三)工程管理目标 质量目标:国家验收规范合格标准。 工期目标:日历天 安全、文明施工目标:市标化工地 第二章编制依据 1、提供的本工程《岩土工程勘察报告》; 2、本工程大坝防渗处理设计图纸(随州市水利水电建筑设计院); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 4、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 6、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003); 7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009);

8、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2002); 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

第三章大坝防渗处理设计介绍 1、本工程大坝坪顶标高为126.60m,设计搅拌桩防渗墙墙顶标高为126.00m,搅拌桩施工在现有大坝坝顶进行深层搅拌桩施工。防渗墙采用单轴水泥搅拌桩。 2、单轴水泥搅拌桩:防渗墙采用单排ф500@400,有效桩顶标高126.00米,有效桩长1-9m,桩数约为512根,搅拌桩组内咬合100mm。搅拌桩固化剂采用P.O 32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不小于12%,水灰比1:0.7,要求全程复搅复喷。

水泥搅拌桩施工方案(干法)

水泥土(干法)搅拌桩施工方案 1、施工工艺流程 深搅桩施工工艺流程图见下图(图1) 2、施工机械选择 本工程采用干喷法施工。用于干喷法施工的机械:分别有(CPP-5)、(CPP-7)、(FP-15)、(FP-18)、(FP-25)等机型。本工程采用(CPP-5)深层搅拌桩机。(CPP-5)的设备施工深度可达18m,单桩截面积=0.22m2,喷灰钻头呈螺旋形状。送灰器容量1.2t,配置1.6m3/S空压机,最远送灰距离50m。

图1:搅拌桩施工流程 主要工程机械表表表2 3、施工准备 在施工前完成如下准备工作: (1)搞好场地的三通(路通、水通、电通)一平(清除施工现场的障碍物),查清地下管线的位置。 (2)放线:按设计图纸放线,准确定出各搅拌桩的位置;搅拌桩桩位应每隔5根桩采用竹片或板条进行现场定位。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、监理等的同意后,方可执行。 (3)作好施工准备,包括供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。 (4)所需材料提前进场,水泥及外加剂必须有出厂合格证,水泥送试验室检验合格后方能使用。 (5) 施工前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定桩基工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

4、主要施工工序 (1) 深层搅拌机定位、调平:将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上, (2)预搅下沉至设计加固深度:用输浆胶管将储料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开通电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备自重,以O.38~O.75m/min的速度沉至要求的加固深度。 (3)配制水泥粉: (4)边喷粉边搅拌提升至预定的停灰面: 以0.3~O.5m/min的均匀速度提起搅拌机,与此同时开动砂浆泵,将水泥粉从深层搅拌机中心管不断压入土中,由搅拌叶片将水泥粉与深层处的软土搅拌,边搅拌边喷粉直到提至地面,即完成一次搅拌过程。 (5) 重复搅拌下沉至设计加固深度: 用同法再一次重复搅拌下沉和重复搅拌喷浆上升,即完成一根柱状加固体,外形呈8字形(轮廓尺寸:纵向最大为1.3m,横向最大为0.8m),一根接一根搭接,搭接宽度根据设计要求确定,一般宜大于200mm,以增强其整体性,即成壁状加固,几个壁状加固体连成一片,即成块状。 (6)搅拌桩的桩身垂直偏差不得超过1%,桩位的偏差不得大于50mm,成桩直径和桩长不得小于设计值。当桩身强度及尺寸达不到设计要求时,可采用复喷的方法。搅拌次数以一次喷粉,一次搅拌或二次喷粉,三次搅拌为宜,且最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。 (7)施工时设计停灰面一般应高出基础底面标高O.5m,在基坑开挖时,应将高出的部分挖去。 (8)施工时因故停喷粉,宜将搅拌机下沉至停浆点以下O.5m,待恢复供粉时,再喷粉提升。若停机时间超过3h应清洗管路。 (9)壁状加固时,桩与桩的搭接时间不应大于24h,如间歇时间过长,应采取钻孔留出榫头或局部补桩、注粉等措施。 (10)每天加固完毕,应用水清洗贮料罐、砂浆泵、深层搅拌机及相应管道,以备再用。 (11)搅拌桩施工完毕应养护14d以上才可开挖。基坑基底标高以上300mm,应采用人工开挖。 (12)喷粉施工前应仔细检查搅拌机械、供粉泵、送气(粉)管路、接头和阀门的密封

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

水泥土防渗墙专项施工方案

目录 水泥土防渗墙专项施工方案 (2) 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、方案设计 (3) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (5) 六、水泥土防渗墙施工方案 (8) 七、监测监控方案 (9) 八、技术措施 (10) 附件:施工计划横道图 (12)

水泥土防渗墙专项施工方案 一、编制依据: 1.合同文件 1)合同名称:《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014 年实施项目施工第一标》 2)合同编号:GSC-YJ-SG-2014-C1 2.设计文件 《洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程施工设计图》 《招标技术条款》 3.相关技术标准、规范和规程规定 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003) (3)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2002) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (6)《深层搅拌法技术规范》(DLT5425-2009) 4.企业的安全管理规章制度,工程项目施工组织设计 《湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程安全建设一期工程2014年实施项目施工第一标施工组织设计》 二、工程概况 1.单位工程的简要概况 共双茶垸位于沅江市,蓄洪面积293.00km2,蓄洪水位为33.65m,蓄洪容积18.51亿m 3。全垸堤线总长121.74km,耕地面积23.64万亩,2013 年垸内人口16.42万,为湖南省洞庭湖区24 个蓄洪垸之一。本次招标范围为共双茶垸安全建设一期工程2014 年实施第一标至第五标,堤防长43055m,穿堤建筑物加固1 座。我公司本次投标标段为第一标段,C1 标段招标范围为共双茶垸桩号2+978~8+026 段加固堤防工程,堤防长度5048m。 2.分项工程概况 1)2+978~4+220 段堤身结合路面加培、4+220-8+026 段堤身加培; 2)2+978-4+220、7+230-7+700 段填塘固基; 3)2+978-6+268、6+516-8+026 现浇水泥护坡、消浪石; 4)2+978-4+220、6+516-7+690 段水泥土防渗墙; 5)4+220-6+268、7+690-8+027段锥探灌浆; 6)6+357-7+218 段草皮护坡; 7)4+220-8+026 段沥青水泥路面,2+978-4+220段泥结碎石路面; 8)华田安全区(4+220-8+026 段)上堤坡道3 处。 主要工作内容为:堤身加培、堤内外填塘固基、现浇水泥护坡、消浪石、水泥土防渗墙、堤顶沥青水泥公路、上堤坡道及堤顶泥结石路面、锥探灌浆、浆砌石脚槽、

水泥土防渗墙施工方法

水泥土防渗墙施工方法 水泥土防渗墙施工方法 (1)搭接成墙的方法 SJ4-500型连续墙深搅钻机有并列的四根搅拌轴通过连接装置呈一整体,搅拌头上下交错搭接,轴间距400mm,一次成墙。为确保墙体厚度,墙厚为20cm的水泥土防渗墙拟采用直径为Φ450mm的搅拌头施工,搅拌头搭接处最小厚度206mm;墙厚为30cm的水泥土防渗墙拟采用直径为Φ500mm的搅拌头施工,搅拌头搭接处最小厚度300mm(详见图4-3)。根据桩机对偏斜率的控制能力及桩深情况,墙厚为20cm的水泥土防渗墙单元墙之间需搭接13~22cm,墙厚为30cm的水泥土防渗墙单元墙之间需搭接14~25cm,则单元墙沿轴线长度为1.43~1.52m。即一个单元墙完成后,向前移动的距离为1.43~1.52m。 图4-3搅拌头搭接示意图(单位:mm) (2)施工程序 ①桩机调平定位:用事先预制、测量准确的位移标尺固定在与轴线平行的平行线上使搅拌头对准移位标尺上的桩号,以控制每组桩的搭接。利用桩机液压步履装置到达指定桩位,升降桩机液压支腿使桩机调平对中,并用水平尺检测前后左右的水平状态,必要时用经纬仪校正。 ②预搅下沉:开启搅拌机,通过主机动力传动装置带动搅拌桩机上钻杆转动,并以一定的推进力向土层内推进下沉,下沉速度根据下切地层实际情况确定(由电气控制装置的电流监测表控制,一旦电流超过规定值即须切换挡位放慢下沉速度),一般采用0.6~1.5m/min。如下沉速度太慢,可加入适量清水以利钻进。 ③浆液制备:深层搅拌桩机初搅下沉时即开始制备水泥浆液。浆液制备采用高速制浆机,按已确定的水灰比分别加入规定重量的水泥和水搅拌成水泥浆,搅拌完成后经过滤网进入储浆桶中,检测浆液达到要求后,开启输浆泵输送到搅拌桩机的储浆桶中。 ④注浆搅拌提升:搅拌头下沉到设计深度后开启泥浆泵,将水泥浆从喷浆嘴中喷出压入土体,待孔口返浆后边喷边搅边提升,提升过程中注意保持孔口有微微翻浆,否则应加大供浆量或放慢提升速度。采用监控记录仪自动记录每米耗浆量以控制提升速度和供浆量,确保掺入比。到达设计墙顶深度以上0.5m后,开始进行第二次搅拌。 ⑤重复上下搅拌:第一次搅拌完成以后,重新开启搅拌机,使搅拌头下沉,到达桩底深度后再次搅拌提升,直至完成第二次搅拌。通过第二次搅拌完成一个单元墙的施工。 ⑥移机清洗:一个单元成墙后,桩机沿轴线前移一个单元墙长,开始下一单元墙的施工。移机后须用清水冲洗管路及机具,以防管路堵塞。 感谢您的阅读!

深层水泥搅拌桩专项施工方案.doc

目录一、编制说明 ㈠编制目的 ㈡编制依据 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 ㈡工程特点 ㈢设计要求、工程量 三、施工组织机构 ㈠施工组织机构 ㈡施工程序 ㈢主要施工机械的选择 四、施工方案 ㈠施工准备 ㈡施工工艺 ㈢施工顺序 ㈣重点工序施工技术措施 五、施工现场平面布置图 六、施工目标、计划 ㈠工程施工目标 ㈡施工进度计划 ㈢材料供应计划 ㈣设备计划 七、各项保证措施 ㈠施工管理组织网络 ㈡施工质量管理网络 ㈢施工质量保证措施 ㈣工期保证措施 ㈤降低成本措施 ㈥安全生产措施 ㈦文明施工措施 ㈧夏季施工措施 八、施工现场管理 ㈠计划调度管理 ㈡工程技术管理 ⑴设备 ⑵配件 九、施工中常见的问题及对策

一、编制说明 ㈠编制目的 为加强疏港大道排水工程1标段的粉喷桩施工组织与管理,确保优质、高效、文明、安全地完成该工程的施工任务,特编织本施工专项方案。㈡编制依据 本施工专项方案主要根据国家、行业有关规范、规程、桩基设计图及施工招标文件而编写,依据如下: ⒈《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) ⒉《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-92) ⒊《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 二、工程概况和特点 ㈠工程概况 浙江宝业公司疏港大道排水工程1标段软基处理,本场地地质条件 属于软土,广泛分布大都需进行软基处理。 ㈡工程特点 ⒈土层特点 根据招标单位提供的情况,场地内土质多为软土,且软土层较厚,土层工程性能差,所以施工时要注意对水泥浆液的水灰比控制和搅拌均匀发生性控制。 ⒉桩位布置 本工程桩布置较密且有规律,呈梅花型布置,有利于施工,但应注意施工时对邻桩的影响。 ⒊桩顶埋深 施工时注意控制好停浆面的位置,在避免浆液浪费的同时要确保桩顶标高,不出现坏桩头的现象。 ㈢设计要求、工程量 该标段讫桩号为K3+080 ~ K7+130段落长度4050m,湿喷桩桩径φ

1F413020熟悉灌浆、防渗墙施工技术

1F413020熟悉灌浆、防渗墙施工技术 复习要点1.灌浆施工技术2.防渗墙施工技术一单项选择题1.地基处理中,灌浆按其作用可分为固结灌浆、帷幕灌浆和()等。A.压力灌浆B.接触灌浆C.高压喷射灌浆D..粘土灌浆2.地基处理中,灌浆按其作用可分为()、帷幕灌浆和接触灌浆等。A.压力灌浆B.固结灌浆C.高压喷射灌浆D.粘土灌浆3.灌浆按工作机理可分为()、高压喷射灌浆、劈裂灌浆等。A.压力灌浆B.固结灌浆C.帷幕灌浆D.接触灌浆4.()是通过面状布孔灌浆,以改善岩基的力学性能,减少基础的变形和不均匀沉陷;改善工作条件,减少基础开挖深度的一种方法。A.帷幕灌浆B.接触灌浆C.压力灌浆D.固结灌浆5.地基处理中,()是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆,以加强二者间的结合程度和基础的整体性,提高抗滑稳定,同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。 A.固结灌浆B.帷幕灌浆C.接触灌浆D.化学灌浆 6.地基处理中,()是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。 A.化学灌浆B.固结灌浆C.接触灌浆D.接触灌浆7.地基处理中,()是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。A.开挖B.置换法C.防渗墙D.挤实法8.岩基主要有开挖、()等处理方法。A.灌浆B.防渗墙C.桩基D.置换法9.化学灌浆的浆材呈溶液状态,能灌入()以下的微细裂缝,起到堵水防渗以及补强的作用。A.0.05mmB.0.1mmC.0.15mmD.0.2mm 10.置换法是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及()的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。A.无压缩性B.低压缩性C.高无压缩性D.可压缩性11.防渗墙墙体材料采用普通混凝土时,其水泥强度等级要求不低于()。A.32.5B.42.5C.52.5D.62.5 12.桩柱体防渗强施工主要是采用()小直径深层搅拌桩成墙。A.单头B.锥头C.多头D.圆头13.对于地基属于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程,宜采用()作为灌浆材料。A.水泥黏土砂浆B.水泥黏土浆C.黏土浆D.水泥浆。14.下列设备中,哪一组属于高压喷射灌浆基本方法中的三管法施工()。A.高压泥浆泵;B.高压泥浆泵,清水泵C.高压清水泵,空压机D.高压清水泵,空压机,泥浆泵。15.下列材料中,属于防渗墙墙体柔性材料的是()。A.固化灰浆B.普通混凝土C.掺粉煤灰混凝土D.掺黏土混凝土。16.锯槽法是采用锯

防渗墙施工方案

CB15 分部工程开工申请表 (皖水安[2009]分开工02号) 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同“分部工程开工通知”监理机构、发包人、设代机构各1份。

桃园河水库除险加固混凝土 防渗墙工程 施 工 组 织 设 计 安徽水安建设发展股份有限公司 二OO九年十一月四日

目录 1、工程概况 (1) 2、对外交通条件 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工准备 (2) 5、施工工序流程 (7) 6、混凝土防渗墙施工方法 (8) 7、特殊情况处理 (16) 8、施工管理措施 (18) 9、环境与职业健康保护措施 (21) 10、文明施工 (29) 附图一、施工进度计划表 附图二、施工平面布置图

1、工程概况 桃园河水库位于湖北省曾都区洛阳镇九口堰村,水库坝址距随州市城区约40km,拦截府河支流清水河上游,集雨面积为47.87km2。总库容5754万m3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、发电、供水、水产养殖等综合利用的中型水利工程,水库枢纽始建于1957年11月,1958年4月建成主体工程并发挥工程效益。 大坝为粘土心墙坝,坝顶长520m、坝顶宽6m、坝顶高程126.7m 最大坝高36.6m,防浪墙顶高程127.40m。大坝上游坡比自上而下为1:2.0、1:2.75和1:3.5,下游坡坡比自上而下为1:1.75、1:2.75、1:3。大坝迎水面为干砌块石护坡,下游坡采用草皮护坡。大坝芯墙顶高程124.4m,顶宽2.0m,底宽43m,底部齿槽上宽6m、下宽2m、高2m。芯墙上游坡比1:0.2、1:0.5,下游坡比1:0.2、1:0.5。 混凝土防渗墙施工范围主坝坝体桩号0+000-0+520m段,墙顶高程126.35m,墙厚400mm,底部伸入基岩以下1米,防渗墙砼采用普通混凝土,强度等级为C20,水泥采用普通硅酸盐水泥。 2、对外交通条件 桃园河水库距随州市区约40km,距洛阳镇3km。随京公路穿越镇区可直达随州市;随州市有铁路及316国道可直达武汉、襄樊。水库对外交通便利,现有对外交通条件可以满足工程建设要求。 3、编制依据 3.1、桃园河水库防渗墙设计图纸。 《水利水电工程施工规范》(SL260-98)

深层水泥搅拌桩施工工艺

深层水泥搅拌桩施工组织及工艺 一、水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种称为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。 二、水泥搅拌桩的施工工艺流程及质量控制 水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。 1、施工准备 1.1搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.2水泥搅拌桩应采用合格的R3 2.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或监理工程师指定的试验室。 1.3水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。 1.4水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。 2、施工工艺流程 桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。 3、施工控制 3.1水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。 3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。

多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案

第十二章多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方案 12.1、多头小直径深层搅拌桩防渗墙施工方法 适用于本工程施工图纸所示的水工建筑物垂直防渗墙工程,即多头小直径深层搅拌桩成形的水泥土垂直防渗墙。 1.施工要求及设备选择 1)施工要求 施工规范和设计图纸对水泥土搅拌桩防渗墙的施工要求如下: (1)按施工图纸要求控制下钻深度、喷浆面及停浆面,确保桩长。 (2)喷浆机应设有精确的浆液计量装置,严禁没有浆液计量装置的喷浆机投入使用。 (3)浆液泵送必须连续,用量必须有衡器计量,并有专人记录。 (4)施工时应定时检查搅拌机桩的桩径,成墙厚度及搅拌均匀程度,对使用的钻头应定期复核检查,其直径磨损量不得大于2㎜。 (5)必须保证主机机身施工时处于水平状态,保证导向架的垂直度,桩体垂直偏差不得超过0.3%。 (6)桩位偏差不得大于30㎜,桩间搭接长度,成墙厚度满足设计要求。 (7)喷浆下沉和喷浆提升的速度必须复核施工工艺要求,应有专人记录每桩下沉或提升时间,深度记录误差不得大于50㎜,时间记录误差不得大于5秒钟。 (8)在喷浆成桩过程中遇有故障而停止喷浆时,第二次喷浆接桩时,其喷浆重叠长度不得小于1.0M。 (9)搅拌桩施工质量允许偏差应满足下表的规定: 搅拌桩施工允许偏差

2.工程机械设备的选择 根据设计要求,质量要求,工程量大小和各种水泥土搅拌桩防渗墙机械的技术参数,选用DZJ型多头小直径水泥土搅拌桩施工机械。机械性能参数如下: (1)主机自重:16.5T。 (2)主机外型尺寸:(长×宽×高)5.52×5.5×18.0M。 (3)最大设备用电容器:60KW。 (4)最大深度:15M。 设备特点: (1)采用液压步履式行走,行走平稳,定位准确,成墙均匀。 (2)一机三头小直径钻头同时钻进,施工工效高,每台时成墙10-20㎡。 (3)主机钻杆进退速度分四个档位,可视不同土质采用相应档位,低速最大穿透能力可打穿硬土。 (4)采用先进的一机三管浆泵,保证供浆均匀,且可以不同的供浆速度与钻杆钻进速度配合。 (5)钻杆垂直度可控制在0.3%以内。 3.配合比及现场成墙试验: (1)水泥土搅拌桩防渗墙,施工作业开始前,按施工图纸的要求和监理人的指示,在选择好的试验段内进行现场工艺试验,以选定浆液的水灰比,水泥渗入比,输浆量,施工速度之间的档位配合以及相应的允许电流和成墙厚度等施工参数。 (2)试验结束后,应根据监理人指示钻取芯墙进行固体的均匀性、整体性、强度和渗透性等试验,并将试验成果交监理人。 4.水泥土搅拌桩防渗墙施工程序及成墙工艺 1)水泥土搅拌桩防渗墙施工程序: (1)多头小直径防渗桩机就位,调平,搅拌轴对中偏差不大于20㎜,搅拌机械搭架要保持垂直,垂直度偏差不超过0.3%。 (2)启动喷浆泵喷浆。 (3)随即启动主机,钻杆开始边喷浆边钻进。 (4)当钻进到设计深度后,重复喷浆搅拌提升到地面,第一序桩完成。 (5)主机上机架第一次纵移至第二序桩位,调平。 (6)重复(3)(4)项动作,第二序桩完成。

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

围堰防渗墙施工方案培训资料【精编版】

黑龙江省小莲花水电站工程一期围堰施工导流与水流控制施工组织设计 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 一、工程概况 1.1、工程概述

小莲花水电站主要永久建筑物为3级,次要永久建筑物为4级。根据DL/T5397-2007《水电工程施工组织设计规范》规定,相应导流建筑物级别为5级,其土石类围堰设计洪水标准为10~5年一遇。 小莲花水库上游7km处建有莲花电站,莲花水库为多年调节水库,其正常蓄水位为218.00m,根据1998年~2009年以来每年5月至9月水库运行资料分析,水库11年间6月份水库平均水位为213.58m,最高水位为217.19m,最低水位为211.52m。 小莲花电站工程采用土石围堰,的施工导流标准为5年一遇:按莲花水电站机组发电满发流量(Q=1354 m3/s)加莲花坝址~小莲花坝址区间大汛5年重现期洪水(Q=114 m3/s),流量为1468m3/s。相应围堰水位 一期围堰填筑施工,上游横向围堰轴线长263m,堰顶高程164.50m,堰顶宽5m,最大堰高11.0m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 下游横向围堰轴线长172.20m,堰顶高程160.00m,堰顶宽5m,最大堰高6.5m。上游迎水面及下游背水面坡比均为1:2.0。 上、下游横向围堰迎水面在与纵向围堰接头的部位采用1m厚块石护坡、护底。 纵向围堰轴线长233.74m,堰顶高程164.50~160.00m,堰顶宽5m,最大堰高11.00m。迎水面坡比为1:2.0,背水面坡比为1:

2.0,迎水面采用1m厚块石护坡、护底。 1.2、施工导流方案 本工程施工导流方案,采取分二期导流施工。一期导流施工围堰,完成右岸土坝,发电厂房,右岸8孔泄洪闸。由左岸束窄河道泄流; 1.3施工交通 坝址位于莲花乡下游3km附近,距林口县城约80km,距上游莲花电站约6.6km,距下游龙虎山电站约22km。坝址右岸有县道X079从坝头通过,左岸有村级公路通过,坝址上游约5km有莲花大桥连接两岸交通,坝址下游约23km处有牡丹江大桥(S309省道)连接两岸交通。林口距省城哈尔滨370公里,距牡丹江市120公里,距离鸡西市85公里,境内有牡佳、牡鸡两条铁路穿过。因此,本工程对外交通较为方便。 场内运输主要为施工材料,砼、工程弃料等,根据工程施工特点和运输量、运输强度、运输设备、运输距离及施工道路规化布置场内施工道路,施工场内交通可充分利用现有皎通道路,规划修建、扩建及维护和施工道路与现有临时道路连通,新修建的临时路以泥结石路面为主。 1.4、混凝土拌和站 混凝土拌和站由建设单位提供。 1.5、施工供电

水泥土搅拌桩防渗墙施工方案说课材料

南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首?沙河南段鲁 山南2段施工标 (合同编号:ZXJ/SG/LSN-002) 渠道高填方安全加固措施水泥土搅拌桩防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制:

中国水利水电第二工程局有限公司 南水北调中线工程鲁山南2段项目经理部 目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (4) 3、工期安排 (4) 4、施工布置 (4) 4.1 、施工道路布置 (4) 4.2 、施工用水、电布置 (5) 4.3 、施工资源配置 (5) 5、水泥土搅拌桩施工技术措施 (6) 5.1 、主要施工技术要求 (6) 5.2 水泥土搅拌桩施工技术参数 (6) 5.3 、水泥土搅拌桩施工 (7) 5.3 、成墙质量检查 (9) 5.4 、注意事项. (9) 6、安全文明施工 (10) 1、工程概况 1.1工程概况 鲁山南2段工程为南水北调中线工程总干渠陶岔至沙河南段工程的一部分,位于陶岔至

沙河南段最末标段,桩号范围TS229+262-TS239+042总干渠线路总长9.78km,其中渠道长9.066km,建筑物长0.714km。挖方渠道长3263m 填方渠道全长5803m根据渠道安全加固设计图纸,为保证渠道后期运行安全,在部分高填方段增设水泥土搅拌桩防渗墙。 水泥土搅拌桩施工采用PH-5B型深层搅拌钻机。根据相关技术要求,我部已经完成水泥土搅拌桩的试桩试验,并通过试验确定了施工参数。详见《渠道高填方安全加固措施水泥土搅拌桩防渗墙试桩成果报告》(中国水电二局【2013】技案017号)。 1.2水泥搅拌桩防渗墙部位及工程量 水泥土搅拌桩防渗墙桩径400mm桩心距312mm成墙厚度250mm分布部位及工程量见下表1 o (1)施工图纸,业主、设计文件; (2)南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首?沙河南段鲁山南2段施工标 招、投标文件; ( 3)《建筑地基处理技术规范》 ( JGJ79-2002J220-2002); (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); ( 5)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规

双轴水泥土深层搅拌桩施工方案

昆明市龙江片区(大波村)保障性住房项目二标段 深搅桩施工方案 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 中铁十六局集团有限公司 2012年5月

目录 一、工程概况............................................................. 1 .................. 二、施工方案............................................................. 2 .................. 三、施工技术措施及要求 (10) 四、质量保证及质量管理措施 (11) 五、施工质量对策 (15) 六、安全措施 (15) 七、文明施工措施 (16)

昆明市龙江片区(大波村)保障性住房项目二标段 深搅桩专项施工方案 一、工程概况 工程名称:昆明市2011 年市级统建保障性住房项目工程施工第一批次(二标段)——昆明市龙江片区保障性住房项目(大波村地块五、地块六、地块七、地块八) 工程地点:位于昆明市规划大波村立交西南位置,西北绕城东连接线以南、昆曲高速以西。 工程内容:龙江片区大波村地块五、地块六、地块七、地块八。 总建筑面积322615.08m2,其中:地上248615.08^(住宅135125.08 川、商业60000.00、配套酒店38840川、9班幼儿园3500.00川、 36班小学10200.00 〃、配套服务设施950.00 m2),地下74000.00讥 1 、结构概况 本工程设计使用年限为50 年,廉租房、公租房结构采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构,学校、幼儿园、底商裙房和地下车库采用现浇钢筋混凝土框架结构。安全等级二级,抗震设防类别为乙类,设防烈度为8度,耐火等级为一级。学校、幼儿园按一级框架,其余按二级框架、一级剪力墙进行抗震设计。 2、地质情况 拟建基坑开挖深度为现地面下10m,项目工程重要性等级属二 级,场地属中等复杂场地,地基土种类较多,性质变化较大,属中等 复杂地基,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001/2009相关规定,本项目岩土工程勘察等级为甲级。

水泥土防渗墙施工方案

水泥土防渗墙施工方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

水泥土防渗墙施工 1、工程概况 本标段水泥土防渗墙工程位于阳新县菖湖堤段,轴线总长1700m,布置在桩号2+300~4+000段堤顶,水泥土防渗墙面积为21420m2 ,墙厚0.3m,深度9~14m,采用多头小直径深层搅拌机建造防渗墙,墙体深入粘土或粉质壤土层2m。堤基为双层和多层结构,由粉质壤土和粉质粘土组成,部分堤段夹有砂壤土、粉细砂及碎石。 2、技术要求 2.1设计要求 2.1.1成墙厚度0.3m; 2.1.2单轴抗压强度:>1.0Mpa; 2.1.3渗透系数k<i×10-6cm/s;(1≤i≤3); 2.1.4允许渗透比降:>50。 2.2主要参数 多头小直径深层搅拌桩施工技术参数见下表 多头小直径深层搅拌桩施工技术主要参数表

以上参数由现场搅拌试验确定,并报监理工程师批准后使用。 2.3 浆液流量与提升速度和水灰比的关系 多头小直径深层搅拌桩机每单元成墙长1.35m,墙厚0.3m(为保证墙厚,单个钻头直径为33.54cm,实取直径34cm),搭接厚度15cm,分三序施工;已知水泥掺入量15%,土容重1.9t/m3。 每单元墙施工1m深时,水泥用量为:

[1.35×0.3+0.0322]×1.9×0.15=0.1246t=124.6kg 三序施工每序浆液用量比例Ⅰ:Ⅱ:Ⅲ=1:0.8:0.8,则124.6÷2.6=47.9,即Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ序每米深各用水泥47.9kg,38.4kg,38.4kg 其中0.0322m2为30cm墙厚之外无效墙面积. 水灰比、提升速度和浆液流量的关系表 水灰比为0.5:1时,Ⅰ序每米喷浆量: [48×0.5+48] ÷[(0.5+1) ÷(0.5÷1+1÷3)]=40L/m 其余类推(Ⅱ、Ⅲ序乘以0.8的系数)。 3、施工准备

深层水泥搅拌桩施工方案

深层水泥搅拌桩施工方案 一、施工准备工作 1、水泥送检 施工前将进场使用的水泥等材料送至当地有资质的建材质监部门进行复验,同时材料应具备出厂合格证、自检报告、生产日期、批号等。材料必须经检验合格后方可投入使用。作好水泥供应计划。 2、桩位放样 根据测量点准确放好桩位,并复检,做好桩位定点标记。 3、试桩施工 在正式施打搅拌桩前,为更加熟悉本地块的地层物理力学性质,掌握更准确的施工参数,同时因工期较紧,而设计要求承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验的检验数量总桩数的0.5%~1%。我单位计划在地基旁进行试桩施工,拟安排搅拌桩机试桩2根,确定钻进速度、地层变换电流变化值、喷浆量大小、桩的深度、成桩时间、搅拌次数,为正式施工提供较准确的依据,试验桩3~4根,以此作为桩基承载力试验。 4、技术交底 由项目总工程师针对设计意图及技术要求,结合试桩资料对质检员、施工员、技术员进行施工技术交底,其内容应结合设计图纸要求和施工要求进行。对每一个施工质量关键点,有疑问的地方要达到一致的认识。然后由施工员、质检员对操作人员进行技术交底和安全技术交底。根据施工图纸,大约300根水泥搅拌桩,主要施工参数和设计要求如下: 布置方式:正方形布桩,间距1.0米 桩径:Φ600mm, 桩位偏差:不得大于50mm 搅拌桩的垂直偏差:不得超过1% 桩长:有效桩长为5~6.5米左右(从站房独立基础底板地算起) 固化剂:强度等级42.5级普通硅酸盐水泥 单桩喷浆量:不少于60kg/m 水灰比:0.55~0.65范围内

水泥掺量:21%(占被加固湿土质量的比例) 停灰面:高于桩顶标高500mm 送浆管长度:不大于60m 成桩工艺:四喷四搅提升速度不得超过1.2m/min 承载力设计值:处理后单桩竖向承载力特征值不低于120KN。复合地基的承载力特征值fspk≥140KPa 二、施工方法及工艺 水泥土喷浆搅拌法加固软土地基是利用水泥和水按一定比例均匀搅拌成为固化剂的浆液,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和浆液进行强制搅拌,经拌和后的混合物发生一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的加固体。 1、施工方法 由于本工程工期紧,为便于进行施工质量、进度和安全管理,拟考虑2台桩机进行施工。 2、施工步骤及工艺要求 (1)清除障碍:清除施工范围内的场地及地下障碍物。 (2)拆除路面、平整场地:先将施工场地加以平整,确保桩机正常行走,工作面宽度必须保证桩机正常施工,再按设计图纸准确测放桩位轴线后,桩机方可进入施工现场,施工要求水源充足,合理布置施工现场。 (3)桩机就位:按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩位偏差不大于50mm,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直度偏差小于1.0%。 (4)配制水泥浆:接照设计要求的掺入比、桩长,将计算出来的42.5级普硅水泥用量放入搅拌池中,加计算出来的水进行搅拌配制浆液,水灰比为:0.55~0.65,浆液的搅拌时间大于3分钟,不长于2小时,采用两次搅拌法,按设计掺入量不少于21%加固湿土质量的比例。 (5)搅拌成桩:将桩机钻头尖部对准桩位下钻,一边打开送浆泵送浆至钻头出浆口,一边搅拌下钻,一边喷浆至设计持力层后边搅拌边提升送浆,直至桩顶标高后,再重复工作一次。整个过程需均匀喷浆,共四喷四搅,喷浆量要严格根据电机调速器进行均匀调整。 (6)成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

水泥搅拌桩防渗墙施工方案

水泥搅拌桩防渗墙施工方案 具体施工方案如下: 1.成墙工艺流程 1)按设计图纸测量放线,确定连续墙的轴线。 2)对将要施工的连续墙段开完导流沟,导流 沟宽度约0.5M,深0.5M。在挖导流沟的过程中,遇到地下障 碍物须及时清除。 3)确定机械行走的作业路面的承载力,然后做出相应处理。 4)设置钻孔标志,确定每一钻孔的位置。 5)移动主机至设计钻孔位置,并把桩机调正,水平,对准空位。 桩机系统 搅拌桩防渗墙施工工艺流程图

6)搅拌站喷浆,钻头触地,开动钻机。 7)钻头到达桩底高程后做提钻搅拌至地面,重复搅拌一至两次。 8)桩机移位调平,然后重复上述过程。 2.施工技术要求 交通:进入场道路及桥梁应能通过20t卡车。 施工场地:施工场地平整,坝顶宽度不能小于5M,场地内地下无大石块,树根,地下管线,空中建筑物和高压线横跨施工场地时,距离地面不小于20M。 固化剂:采用42.5#普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,水泥掺入量占天然土重的12%。如土的天然密度为1.65g/cm3 ,桩直径为0.5M时,用水泥量为40kg/m;桩径为0.6M 时,水泥用量为55kg/m。 水灰比:根据地质报告反映的土层性质,土的孔间隙,孔洞裂隙情况,土层含水初步确定,然后再根据现场施工情况修正,一般来说水灰比为1:1. 钻头直径:墙厚30cm,选用50cm钻头,桩距为0.4m;墙厚40cm,选用60cm钻头,桩距为0.45m。 搭接:设计要求的桩与桩之间搭接长度满足设计要求。 垂直度:施工前应使桩机水平,使钻杆保持垂直。 桩间接头处理:对于要求搭接的桩孔,桩与桩的搭接间隙时间不应大于24H,如因特殊原因超过上述时间,应对最后一根桩搭接处进行空钻留出榫头以待下一批桩搭接;如间隙时间过长(如停电等)与

相关文档