一、定额项目设置及说明

1、本章定额共包括三部分129个项目,补充定额19个项目,定额项目组成见表

2、本章消耗量定额和第十二章定额对应于清单《计价规则》“A.7屋面及防水工程”和“A.8防腐、隔热、保温工程”。

3、熟悉本章定额说明P401:

屋面子目均为单项子目,防水层和保温层未综合找平层、隔气层等内容。(找平层在定额第八章)

4、掌握屋面构造(如图所示),了解工程量清单的内容

*一般情况下,防水层清单计价时应包括防水层、找平层和保护层等计价内容。

*找坡层有可能包括找坡层、隔气层、找平层;保温层一般是单项子目。

5、基础防水补充定额仅适用于满堂基础筏板下。

二、主要项目工程量计算

1、屋面防水:

卷材和涂膜防水层按整个屋面的水平投影面积计算(包括女儿墙及挑沿栏板),女儿墙和挑沿栏板内侧弯起部分的面积并入防水层内(即工程量同清单工程量):S=清单工程量

*弯起部分面积=长度×高度高度无详图时,可按0.3m计算。

*防水层下设找平层时,定额执行第八章子目,其工程量同防水层的面积。

*防水层上的保护层一般执行第十章子目,其工程量一般只计算水平面积。

2、屋面排水管:

1)排水管按长度计算(同清单)

2)水斗、出水口等需按设计图纸重新按个(塑料制品)或套(铸铁制品)或按m2(铁皮排水)计算。

3、地面、墙面防水:

*卷材和涂膜防水层单独编制清单时,其工程量计算同清单项目工程量。

*包含在楼地面清单中的防水层,计价时其工程量应考虑周边上翻高度按图示尺寸计算,上翻高度小于500时,并入地面防水层,大于500时按立面防水层子目计算套用。

*设计无具体尺寸时按300计算。

4、变形缝和止水带计算同清单项目工程量。

5、屋面保温、找坡层的工程量按设计图示铺设面积乘以平均厚度以立方米计算。*计算的具体范围同清单项目

*定额工程量V=清单项目工程量×平均厚度(找坡层的平均厚度要按图示进行计算)

*隔气层的工程量按面积计算同屋面保温层清单工程量

*架空隔热板按实铺面积计算同屋面保温层清单工程量

6、天棚保温隔热层工程量按设计图示铺设(或抹灰)体积(面积)计算。

*保温层是铺设的按体积计算V=清单面积×厚度

*隔热层是粉刷抹灰的按面积计算S=清单面积

5、外墙内、外保温工程量按设计图示粘铺或粉抹面积计算,区分不同厚度列项。工程量同清单项目工程量

※外墙外保温子目见补充定额

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

图形算量之外墙保温及涂料

图形算量之外墙保温及涂料 刘立飞外墙外保温及装饰中的外墙涂料,都是外墙面外侧的图元构件。在图形算量软件中,是分开定义的。比如说,“保温层”是放在“其他”栏目中,“墙面”是放在“装饰”中进行定义的。 现结合手中的空中别墅工程,结合本工程的实际情况,分析图形算量中外墙保温及涂料的绘制与计算。 本空中别墅工程,地上五层、地下一层,但负一层的底标高在室外地坪以上。因此上来讲,本工程严格意义上没有地下室,属于地上六层的建筑。负一层是花园层,车库部分;首层和第二层是一户、三层和四层是一户,第五层是阳光活动室,属于上层住户。由于内部结构及分区的复杂性,外装饰立面也不尽相同。立面图:(图1、图2、图3)如下:

通过以上外墙涂料的对比,不难发现涂料的复杂性。面对这个问题时,在定义相关的图元后,还要进行属性的定义分析。但同时,这个建筑物需要外墙保温,从图纸上也能看出来,如下图(图4)所示:

(红色的边缘线,就是外墙保温的位置) 两种图元都是在外墙的外侧,在进行绘制的时候不难发现,我们能不能合并在一起进行分析呢?接下来我们逐步开始分析: 首先,要清楚这个工程那里需要什么样的涂料,哪里又需要保温。针对这个问题,现在要仔细看图纸,例如本工程两侧分别是小亭子,四周的墙体均是外墙构件。内侧都是用浅黄色涂料的,并非是内墙腻子;还有两侧的墙体一边未加保温,一边设置保温;电梯上侧还未进行设置保温等等情况。根据以上观察,所以要进行图元构件的定义,如下图(图5)所示:

这样定义图元的目的在于,进行了两种图元的汇总,在面对同样的外墙外构件能够综合在一起分析,大大减少了工作量。因为只要注意哪里设置了保温、哪里没有设置保温即可,没有必要在重新绘制就可以计算到该工程量了。 再者,在进行接下来的外墙涂料的绘制中,不难发现,外墙涂料的标高不同,不能直接出图。需要在绘制当前层的前提下,看立面图的标高设置情况,然后在属性定义中进行修改相应的标高。外墙面的装饰图元,不能进行打断、复制等相关操作,因此上讲,不便于绘图操作,要看清哪里是对称的图元,哪里是相同的图元,一起绘制该图元较简捷!如下图(图6)所示: (图中未绘制部分,在上层进行绘制,然后修改下标高即可;选中图元部位和右侧的图元是相同的构件,只是有无保温而已) 在外墙装饰及外墙外保温同时分析的时候,只要分清哪里需要设置保温、哪里是什么样的涂料即可。细心加耐心时,还应要有立体感,知道是什么样的构件,需要什么样的构件。 最后,绘制完后,要对计算的数据进行整理。因为在定义的时候,把保温及

防腐保温工程施工合同(附防腐费用表)

编号:_____________ 防腐保温工程施工合同 甲方:______________________________ 乙方:______________________________

签订日期:_____ 年_____ 月 _____ 日 甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》,结合_______________________________ 颁发的工程管理相关制度及本工程的具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 工程名称:_________________________ 工程概算总额:_________________ 万元 工程地点:_____________________ 承包方式:包工包辅材。防腐保温工程用主材及部分辅材由甲方供应。其中包括但不限于硅酸铝板(毡)、橡塑、油漆涂料以及配套稀释剂、彩钢板、玻纤布、铝板、玻璃鳞片、环氧树脂、环氧沥青漆等由甲方供应。石英砂、钢丝刷、黄砂、河砂、铆钉、扣钉、砂纸砂布及各种涂刷用具等辅材和所有施工机械由乙方提供。 开工日期:以甲方通知为准。 竣工日期:_____________________ 总工期:_______ 天 二、工程质量要求:合格。 技术规范及要求 1、乙方应按国家及行业相关标准及规定进行施工。包括:工业设备及管道绝热工程施工及验收规范工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收标准 2、乙方应根据业主提供的施工图进行施工。

屋面防水及保温工程工程量的计算(定额)

一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括三部分129个项目,补充定额19个项目,定额项目组成见表 2、本章消耗量定额和第十二章定额对应于清单《计价规则》“A.7屋面及防水工程”和“A.8防腐、隔热、保温工程”。 3、熟悉本章定额说明P401: 屋面子目均为单项子目,防水层和保温层未综合找平层、隔气层等内容。(找平层在定额第八章) 4、掌握屋面构造(如图所示),了解工程量清单的内容 *一般情况下,防水层清单计价时应包括防水层、找平层和保护层等计价内容。 *找坡层有可能包括找坡层、隔气层、找平层;保温层一般是单项子目。 5、基础防水补充定额仅适用于满堂基础筏板下。 二、主要项目工程量计算 1、屋面防水: 卷材和涂膜防水层按整个屋面的水平投影面积计算(包括女儿墙及挑沿栏板),女儿墙和挑沿栏板内侧弯起部分的面积并入防水层内(即工程量同清单工程量):S=清单工程量 *弯起部分面积=长度×高度高度无详图时,可按0.3m计算。 *防水层下设找平层时,定额执行第八章子目,其工程量同防水层的面积。 *防水层上的保护层一般执行第十章子目,其工程量一般只计算水平面积。 2、屋面排水管: 1)排水管按长度计算(同清单) 2)水斗、出水口等需按设计图纸重新按个(塑料制品)或套(铸铁制品)或按 m2(铁皮排水)计算。 3、地面、墙面防水: *卷材和涂膜防水层单独编制清单时,其工程量计算同清单项目工程量。 *包含在楼地面清单中的防水层,计价时其工程量应考虑周边上翻高度按图示尺寸计算,上翻高度小于500时,并入地面防水层,大于500时按立面防水层子目计算套用。 *设计无具体尺寸时按300计算。 4、变形缝和止水带计算同清单项目工程量。 5、屋面保温、找坡层的工程量按设计图示铺设面积乘以平均厚度以立方米计算。*计算的具体范围同清单项目 *定额工程量V=清单项目工程量×平均厚度(找坡层的平均厚度要按图示进行计算) *隔气层的工程量按面积计算同屋面保温层清单工程量 *架空隔热板按实铺面积计算同屋面保温层清单工程量 6、天棚保温隔热层工程量按设计图示铺设(或抹灰)体积(面积)计算。 *保温层是铺设的按体积计算V=清单面积×厚度 *隔热层是粉刷抹灰的按面积计算S=清单面积 5、外墙内、外保温工程量按设计图示粘铺或粉抹面积计算,区分不同厚度列项。工程量同清单项目工程量 ※外墙外保温子目见补充定额

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: ————— 2015-11-23 ————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

保温工程量计算公式资料

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N 图一

式中D——直径; K——1.05; N——阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 (4)法兰表面积计算式:(图三) S=π×D×1.5D×K×N

图三 式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四) 图4 S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽。

(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 图五 S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值。 3、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————2015-11-23————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D×2π×N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8) Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m² S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m² (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

防腐保温预算入门之工程量计算篇

Dear: —————??2015-11-23??————— 防腐保温预算入门之工程量计算篇 2015-02-28 防腐蚀论坛 1、除锈、刷油、防腐蚀工程量 (1)设备筒体、管道表面积计算公式 S=π×D×L (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度) Φ219mm管道长26m,计算其外表面积 S=0.219*3.14*26 S=17.87916m² (2)阀门表面积计算公式 S=π×D×2.5 D× K× N (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数) Φ325mm阀门,数量8个,计算其外表面积 S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8 S=6.9649125m² (3)弯头表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× 2π× N/B (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900 弯头B=4、450弯头B=8)

Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积 S=1.03+1.49=2.53 (4)法兰表面积计算公式 S=π×D×1.5 D× K× N (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数) Φ426mm法兰4个,计算其外表面积 (5)设备封头表面积计算公式 S=π×r2×1.5× N (r—设备的半径,N封头的个数) Φ1200mm封头2个,计算其外表面积 S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m² 2、绝热工程 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长, 0.0082—捆扎线直径或钢带厚) Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积 和保护层的面积 S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35= 82.11728m²

管道保温计算公式

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 个人理解上述体积公式的含义: D+1.033δ表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形) 1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度) π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度 S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+ 保温层厚度 * 2.1)+0.0082 = 外表层实际直径+扎带厚度 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

防腐保温预算公式

防腐蚀工程 设备筒体、管道表面积 S=π×D×L 设备封头本体表面积 S=π×(D/2)2×1.6×N 阀门表面积 S=π×D×2.5D×K×N(K=1.05) 弯头表面积 S=π×D×1.5D×2π×N/B(90°弯头B=4,45°弯头B=8)法兰表面积 S=π×D×1.5D×K×N(K=1.05) 设备和管道法兰翻遍防腐蚀工程量 S=π×(D+A) ×A(A-法兰翻边宽) 绝热、防潮和保护层工程 设备筒体或管道工程量 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(1.033-高速系数) S=π×(D+2.1δ+0.0082) ×L(1.033、2.1-高速系数0.0082-捆扎线直径或钢带厚)注:伴热管道直径 伴热管道单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角

小于90°时) D’=D1+D2+(10~20㎜) (D’-伴热管道综合值D1-主管道直径D2-伴热管道直径)下同 双管伴热(管径相同,夹角大于90°时) D’=D1+1.5D2+(10~20㎜) 双管伴热(管径不同,夹角小于90°时) D’=D1+D伴大+(10~20㎜) 设备封头工程量 V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.6×N S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.6×N 阀门工程量 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 法兰工程量 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 弯头工程量 V=π( D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B 拱顶罐封头工程量 V=2πr(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

风管保温层工程量计算规则

风管保温层工程量计算规则 工程量计算公式: 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ5-1S=π×(D+ 2.1δ+0.0082)×L 5-2式中:D-设备筒体或管道直径;1.033、2.1-调整系数;δ-绝热层厚度;L-设备筒体和管道长;0.0082-捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式: (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时):D'=D(1)+D(2)+(10~20mm) 5-3式中:D'-伴热管道综合值;D(1)-主管道直径;D(2)-伴热管道直径; (10~20mm)-主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时):D'=D(1)+1.5D(2)+(10~20mm) 5-4 (3)双管伴热(管径相同,夹角小于90°时):D'=D(1)+D伴大+(10~20mm) 5-5式中:D'-伴热管道综合值;D(1)-主管道直径。将上述D'计算结果分别代入分式5-2、5-3,计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算分式:V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N 5-6S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N 5-7式中;N-封头个数。 4.阀门绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N 5-8S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 5-9式中:N-阀门个数。 5.法兰绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N 5-10S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 5-11式中:N-法兰个数 6.弯头绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B 5-12S=π×(D+2.1δ)×1.5D××2π×N/B 5-13式中:N-弯头个数;B取定值为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式:V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ5-14S=2πr×(h+2.1δ) 5-15式中:h-封头垂直高度。 1

外墙保温怎么计算

外墙面保温应该以面积来计算,大范围的墙面按照图纸来计算,门窗口侧边及外露砼构件一般采用20~30mm苯板保温,按照实际面积计算,只是门窗口的侧边苯板计算例外,举例来说明,20mm窗(2000*2000)侧保温,墙厚为300mm,60塑钢料,外墙面为60mm挤塑板保温,那么其窗侧20mm挤塑板保温面积应为(2m+2m)*2*((0.3-0.06)/2+0.06+0.02)附上海市建筑和装饰工程预算定额(2000)相关规定参考: 沪建市管[2007]83号 各有关单位: 现将《上海市建筑和装饰工程预算定额(2000)》聚氨酯硬泡、单面钢丝网架聚苯板整浇等外墙保温补充预算定额子目予以发布,并作如下说明及规定: 一、工程量计算规则 (一)外墙保温工程量按设计图示尺寸的保温层中心线长度乘以高度以面积计算,并扣除门窗洞口及0.3平方米以上空洞所占面积,门窗洞口侧壁面积应并入保温墙体工程量内计算。 (二)聚氨酯硬泡、聚苯板屋面保温工程量按设计图示尺寸以面积计算。 二、相关说明 (一)聚氨酯硬泡、增强粉刷石膏面聚苯板、泡沫玻璃板外墙保温预算定额适用于以混凝土和各种砌体为基层墙体的外墙保温工程。单面钢丝网架聚苯板整浇外墙保温预算定额只适用于外墙为现浇混凝土的墙体。 (二)聚氨酯硬泡屋面保温预算定额分为上人屋面和不上人屋面两个项目。上人屋面保温预算定额项目中仅考虑保温层,其余部分应另行套用相关定额。不上人屋面预算定额项目包括了保温工程全部工作内容。 (三)保温预算定额中玻璃纤维网格布已考虑正常施工搭接及阴阳角重叠搭接。 (四)聚合物改性胶浆面外墙内保温预算定额适用于厨房和卫生间的保温体系。 (五)本通知自二○○七年九月一日起施行。 (六)本通知内容由上海市建筑建材业市场管理总站负责解释。

保温工程量计算公式

保温工程量计算公式公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

保温工程量计算公式 所属分类: -> -> 点击:5385 一、除锈、刷油工程: 1. 设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L(1) 式中:π——圆周率 D——设备或管道直径 L——设备筒体高或管道延长米。 2. 计算设备筒体、管道表面积时各种管件、法门、人孔、管口凹凸部分,不再另行计算。 二、防腐蚀工程: 1. 设备筒体、管道表面积式同(1) 2. 阀门、弯头、法兰表面积计算公式: (1)阀门表面积:S=π×D××K×N 式中:D——直径 K—— N——阀门个数 (2)弯头表面积: S=π×D××K×2π×N/B 式中:D——直径 K—— N——弯头个数 B值取定为:90°弯头B=4,45°弯头B=8。 (3)法兰表面积: S=π×D××K×N

式中:D——直径 K—— N——法兰个数 3. 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=π×(D+A)×A 式中:D——直径 A——法兰翻边宽。 二、绝热工程量: 1 .设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+δ)×δ×L(2) S=π×(D+δ+)×L(3) 式中:D——直径 ,——调整系数 δ——绝热层厚度 L——设备筒体或管道长 ——捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式: (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 K=D1+D2 +(10~20㎜)

式中:K——伴热管道综合值 D1——主管道直径 D2——伴热管道直径 (10~20㎜)——主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时) K=D1++(10~20㎜) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时) K=D1+D伴大+(10~20㎜) 式中:K ——伴热管道综合值 D1——主管道直径 将上述K计算结果分别代入公式(2)(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 3. 设备封头绝热、防潮和保护层计算式: V=【(D+δ)/2】2×π×δ××N S=【(D+δ)/2】2×π××N 注:N----封头个数

防腐保温工程量计算

工程量计算规则 一、绝热工程量计算公式: 1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.033*δ×L S=π×(D+2.1*δ+0.0082)×L 式中 D-直径 1.033 、 2.1调整系数。 δ-绝热(保温)层厚度。 L-设备筒体或管道长。 0.0082-捆扎线直径或钢带厚。 2.伴热管道绝热工程量计算式。 (1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D2+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; D2-伴热管道直径; (10~20mm)-主管道与伴热管道之间的间隙。 (2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 Dˊ=D1+1.5D2+(10~20mm) (3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 Dˊ=D1+D伴大+(10~20mm) 式中 Dˊ伴热管道综合值; D1-主管道直径; 将上述Dˊ计算结果分别代入公式(6)(7),计算出伴热管道的的绝热层、防潮层、保护层工程量。 3.设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=[(D+1.033*δ)/2]+2*π×1.033*δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]+ 2*π×1.5×N 4.阀门绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×2.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×2.5D×1.05×N

5.法兰绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×1.033*δ×1.05×N S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×1.05×N 6.弯头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=π×(D+1.033*δ)×1.5*D×2*π×1.033*δ×N/B S=π×(D+2.1*δ)×1.5D×2π×N/B 7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=2*π*r×(h+1.033*δ)×1.033*δ S=2*π*r×(h+2.1*δ) 二、绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位,防潮层、保护层以“㎡”为计量单位。 三、伴热管道、设备绝热工程量计算方法是:主绝热管道或设备的直径加伴热管道的直径、再加10~20mm的间隙作为计算的直径,即D=D主+d伴+(10~20mm)。

防腐保温计算公式

防腐保温相关计算公式收集: 一。管道,设备防腐保温公式: 1。设备,筒体,管道表面积计算公式: S=3.14×DL 式中字母:D-直径 L-延长米或高度(注意:D为无缝管的直径,如焊管需查相应管号外径。2。阀门表面积: S=3.14×D×2.5D×K×N 式中字母:D-直径 K-系数1.05 N-阀门个数。 3。弯头表面积: S=3.14×1.5D2×K×2×3.14×N/B 式中字母:D-直径(焊管内容同前)K=1。05 N=弯头个数 B=90o:4个; 45o:8个。 4。法兰表面积: S=3.14×D×1.5D×KN 式中字母:K=1.05系数 N=个数 5。设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: S=3.14×(D+A)A 式中字母:A=法兰翻边宽度。 6。设备筒体或管道绝热,防潮和保护层计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.033δ×L 式中字母:1.033-调整系数δ-绝热层厚度 D-表示意义同上。 S=3.14×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中字母表示:L-长或高 0.0082-捆扎线直径或钢带厚度 7。伴热管道绝热工程量计算公式:①D=D1+D2+(10-20mm) 双管直径相同αo角度小于90o主伴管间隙。 ②D=D1+1.5D2+(10-20mm) 双管伴热,D相同,夹角大于90o ③D=D1+D伴大+(10-20mm)双管伴热,D不同,夹角小于90o 将计算出的D值带入以上6中公式得出结果。式中字母表示:D-伴热管道综合值 D1-主管道直径 D2-伴热管道直径 8。设备封头绝热,防潮和保护层工程量计算公式: V=[(D+1.033δ)/2]2×3.14×1.033δ×1.5N 式中N-设备个数。 S=[(D+2.1δ)/2]2×3.14×1.5N N-意义同前 9。阀门绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05N (N-个数) S=3.14×(D+2.1δ)×2.5D×1.05N 10.法兰绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05N S=3.14×(D+2.1δ)×1.5D×1.033δ×1.05N 11.弯头绝热,防潮,保护层工程量计算公式: V=3.14×(D+1.033δ)×1.5D×2×3.14×1.033δN/B S=3.14×(D+2.1δ)×1.5D×2×3.14×N/B 12.拱顶罐封头绝热,防潮,保护层工程量公式: V=2×3.14R×(h+1.033δ)×1.033δ S=2×3.14R×(h+2.1δ)

幕墙工程量计算规则

幕墙工程工程量计算规则 (一)、石材幕墙材料 a、分种类计算面积 b、辅材: 1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。 2、挂件 3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm 宽的可打3.5m/支 4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤 5、泡沫棒:同密封胶按长度计算 6、防火岩棉:每层结构梁处均有,按平方米计算,其中有镀锌铁皮 7、保温岩棉:大面积,按平方米计算 挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件(三)、铝板 1、钢材:每一道缝均有,分规格计算 2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm 3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤 4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接

于龙骨间距350MM

5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般1.5米/支(四)、玻璃幕墙 1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板 2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。 5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图 6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤 钢骨架含量计算 一、铝单板综合单价分析过程: 1.选一个典型模数,模数越大,含量越准:取3.75* 2.4这个面积为典型,2.4米为此处铝板的展开宽度,面积即为展开面积;

保温工程量计算规则

《湖南省安装工程消耗量标准》计算规则-第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程第一章工程量计算公式 第11.1.1条除锈、刷油、防腐蚀工程 一、除锈刷油工程 1.设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L (1) 式中:S————设备筒体、管道表面积(m2); D————设备筒体、管道直径(m); L————设备筒体、管道长度(m); π————圆周率,取3.14(以下不注)。 2.设备筒体、管道长度的确定,已包括阀门、法兰、人孔、管接口在内,不扣除也不另行计算。 二、防腐蚀工程 1.设备筒体、管道表面积计算公式同式(1)。 2.阀门表面积计算公式: S=π×D×2.5D×K (2) 式中:S————阀门表面积(m2); D————阀门的公称直径(m); K————阀门表面积计算系数,取1.05。 3.法兰表面积计算公式: S=π×D×1.5D×K (3) 式中:S————法兰表面积(m2); D————法兰公称直径(m); K————法兰表面积计算系数,取1.05。 4.管道弯头表面积计算公式:

S=3πD×πD/B (4) 式中:S————弯头表面积;(m2); D————弯头管外直径(m); B————弯头角度计算系数,90°弯头B=4,45°弯头B=8。5.设备管道法兰翻边部位防腐蚀面积计算公式: S=π×(D+A)×A (5) 式中:S————法兰翻边部位面积(m2); A————法兰翻边宽(m); D————法兰公称直径(m) 6.设备封头表面积计算公式: S=〔〕2×π×1.6×N (6) 式中:S ————设备封头表面积(m2); D————设备外直径(m); 1.6————设备封头表面积计算系数; N————设备封头个数。 7.带封头设备的表面积计算公式: S=π×D×L+〔〕2×π×1.6×N (7) 式中:S————带封头设备的表面积,(m2); D————设备的外径,(m); L————带封头设备筒体直段长,(m); 1.6————设备封头表面积计算系数; N————封头个数。 注:D、L尺寸表示设备部位见下图。 第11.1.2条绝热工程 1.设备筒体、管道绝热、保护层工程量计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (8) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (9)

屋面防水及保温工程定额工程量计算

屋面防水及保温工程工程量的计算 我的地盘发表于2010年05月23日 20:53 阅读(587) 评论(0) 分类:定额计量 举报 一、定额项目设置及说明 1、本章定额共包括三部分129个项目,补充定额19个项目,定额项目组成见表 2、本章消耗量定额和第十二章定额对应于清单《计价规则》“A.7屋面及防水工程”和“A.8防腐、隔热、保温工程”。 3、熟悉本章定额说明P401: 屋面子目均为单项子目,防水层和保温层未综合找平层、隔气层等内容。(找平层在定额第八章) 4、掌握屋面构造(如图所示),了解工程量清单的内容 *一般情况下,防水层清单计价时应包括防水层、找平层和保护层等计价内容。 *找坡层有可能包括找坡层、隔气层、找平层;保温层一般是单项子目。 5、基础防水补充定额仅适用于满堂基础筏板下。 二、主要项目工程量计算 1、屋面防水: 卷材和涂膜防水层按整个屋面的水平投影面积计算(包括女儿墙及挑沿栏板),女儿墙和挑沿栏板内侧弯起部分的面积并入防水层内(即工程量同清单工程量):S=清单工程量 *弯起部分面积=长度×高度高度无详图时,可按0.3m计算。 *防水层下设找平层时,定额执行第八章子目,其工程量同防水层的面积。 *防水层上的保护层一般执行第十章子目,其工程量一般只计算水平面积。 2、屋面排水管: 1)排水管按长度计算(同清单) 2)水斗、出水口等需按设计图纸重新按个(塑料制品)或套(铸铁制品)或按m2(铁皮排水)计算。 3、地面、墙面防水: *卷材和涂膜防水层单独编制清单时,其工程量计算同清单项目工程量。 *包含在楼地面清单中的防水层,计价时其工程量应考虑周边上翻高度按图示尺寸计算,上翻高度小于500时,并入地面防水层,大于500时按立面防水层子目计算套用。 *设计无具体尺寸时按300计算。 4、变形缝和止水带计算同清单项目工程量。 5、屋面保温、找坡层的工程量按设计图示铺设面积乘以平均厚度以立方米计算。*计算的具体范围同清单项目 *定额工程量V=清单项目工程量×平均厚度(找坡层的平均厚度要按图示进行计算)

防腐保温工程量计算规则文档

防腐保温工程量计算规则 总则 1、为统一安装工程预算工程量的计算,制订本规则。 2、本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)相配套,作为确定安装工程造价及其消耗量的基础。 3、安装工程除依据《全国统一安装工程预算定额》(SGD5-2000)及本规则各项规定外,还应依据以下文件: (1)经审定的施工设计图纸及其说明;(2)经审定的施工组织设计或施工技术措施方案;(3)经审定的其他有关技术经济文件。 4、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:(1)以体积计算的为立方米(m3);(2)以面积计算的为平方米( m2 );(3)以长度计算的为米( m );(4)以重量计算的为吨( t );(5)以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3 、m2 、m以下取两位;t以下取三位;台(套或件等)取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。 5、计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及计算机计算,简化计算过程。 第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程 (一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N

工程量计算规则防腐保温

说明 一、本章包括除锈工程,刷油工程,绝热工程,防腐蚀涂料工程,玻璃钢衬里工程,橡胶板及塑料板衬里工程,衬铅及搪铅工程,喷镀工程,耐酸砖、板衬里工程等9节;共1248条基价子目。 二、本章为各章的相关项目适用于各章的刷油、防腐蚀、绝热工程。 三、本章以国家和有关工业部门发布的现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程为依据。 四、本章基价的工作内容除各节已说明的工序外,还包括工种间交叉配合的停歇时间,临时移动水、电源,配合质量检查和施工地点范围内的设备、材料、成品、半成品、工器具的运输等。 五、本章基价不包括使用机械翻转施工的增加费用,发生时可按施工方案另行计算。 六、一般钢结构(包括吊、支、托架、梯子、栏杆、平台)、管廊钢结构以100kg为单位。大于400mr型钢及H 型钢制钢结构以10m2为单位,参照设备与矩形管道基价子目。 七、本章基价中操作物的高度是按距离楼地面6n考虑的。 工程量计算规则 一、工程量计算公式 1. 除锈、刷油工程 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S= nXDXL (1) 式中n --圆周率; D --设备或管道直径; L --设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2. 防腐蚀工程 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2) 阀门、弯头、法兰表面积计算式: ①阀门表面积 S= nXDX 2.5DXKXN (2) 式中D --直径; K --1.05; N --阀门个数。 ②弯头表面积 S= nXDX 1.5DX 2n XN/B (3) 式中D --直径; N --弯头个数; B值取定为:90°弯头B= 4; 45°弯头B= 8。 ③法兰表面积 S= nXDX 1.5DXKXN (4) 式中D --直径; K --1.05; N --法兰个数。 (3) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算公式: S= nX (D + A ) XA (5) 式中D --直径; A --法兰翻边宽。 3. 绝热工程量 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V= nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5XL (6) S= nX (D+ 2.1 5+ 0.0082) XL (7) 式中D --直径; 1.033、 2.1--调整系数; 5 --绝热层厚度;