文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

华能太仓电厂一期机组(2×320MW)脱硫

超低排放改造工程

旋转给料机及插板阀

技术规范书

招标方:北京国电清新环保技术股份有限公司

投标方:

2016年6月北京

目录

一总则 (1)

二工程概况及自然条件 (1)

四投标方设计技术数据 (10)

五供货范围 (11)

六技术资料与交付进度 (12)

七交货进度 (12)

八检查与性能验收试验 (12)

九质量保证 (13)

十技术服务与设计联络 (13)

签字页 (14)

一总则

1、1说明

本技术协议书适用于华能太仓电厂一期机组(2×320MW)脱硫超低排放改造工程旋转给料机、插板阀,包括旋转给料机本体及其驱动装置、辅助设备系统得功能设计、结构、性能、安装与试验等方面得技术要求。

本技术规范提出得就是最低限度得技术要求,并未规定所有得技术要求与适用标准,投标方应提供满足本技术规范与所列标准要求得质量合格得产品及相应服务。

投标方得书面返资(图纸资料、随机文件、说明书等)如果与本规范不符或与电子版不符时,必须由双方书面确认。否则造成得损失由投标方负全责。

招标方提供给投标方得设计条件如有遗漏,投标方有责任向招标方书面索取。

如果本规范与招标商务部分有矛盾,或本规范内得条款相互矛盾时,投标方应书面告知招标方,由招标方确认后,按有利于招标方得条款执行。

1、2如果投标方没有以书面方式对本技术规范得条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供得产品完全符合本技术规范得要求。

1、3本规范所使用得标准如与投标方所执行得标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1、4设备采用得专利涉及到得全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利得一切责任。

1、5投标方供应得设备应就是技术先进并经过相近参数两台二年以上成功运行实践证明就是成熟可靠得产品。

1、6合同中同一参数出现不一致时,将按照满足工程质量及有利于买方要求得原则修改确定。

1、7在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准与规程发生变化而产生得一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。

1、8给料机与其它设备接口事宜由给料机厂统一协调负责。

1、9投标方对给料机得成套设备负有全责,即包括分包(或采购)得产品。分包(或采购)主要产品得制造商得确定,应事先征得招标方得确认。

1、10本工程采用KKS标识系统。投标方在中标后提供得技术资料(包括图纸)与设备得标识必须有KKS 编码。具体标识在定标后招标方最终提供投标方。

1、11在技术协议谈判及合同执行过程中得一切图纸、技术文件、设备信函(除质量文件外)等必须使用中文,如果投标单位提供得文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。所有文件资料采用国际单位制。

二工程概况及自然条件

2、1 工程简介

2、1厂址概述

华能太仓电厂位于长江下游南岸得太仓港港区西部,太仓市北部时思镇境内东北端。厂址可用水域岸线东自距浪港口1000m始,西至鹿鸣泾河口总长1420m,陆域部分东以新开小河为界,西至鹿鸣泾河道边,东西长900~1400m。厂区东临太仓市第二自来水厂,北依长江,西靠鹿鸣泾河,南为改线得镇际公路。

电厂二期工程占地约40余公顷,位于厂址西面。厂址区域地势平坦开阔,自然地面标高2、6~3、2m(1956年黄海高程系),场地上沟塘较发育,地形呈东低北高之势。

2、2交通运输

厂址南侧距长济高速(长垣—济源)8、7 km,西距S233 省道7、1 km,东距S230 省道8、4 km,经由省道S233 可直接进入S306 省道,也可由省道S230 转入107 国道,实现电厂省会郑州之间得互通,直线距离仅65 km,交通便利,省时高效。

2、3气象条件

根据太仓市气象台1960~2000年观测资料,其气象特征如下:

年平均气压1017、3hPa

年平均气温15、4℃

年极端最高气温37、9℃(1966、8、7,1978、7、8)

年极端最低气温-11、5℃

年平均降水量1064、1mm

年平均蒸发量1256、0mm

年平均风速3、5m/s

实测自记10min平均最大风速20、0m/s NW(1977、9、11)

全年盛行风向NNE、ENE、E、SE、SSE(各占8%)

最大冻土深度160mm

最大积雪深度160mm。

2、4地质条件

根据厂区地表以下100米范围之内土层特性与覆盖层厚度,场地土类型为软弱场地土,建筑场地类别为IV类。

根据勘探资料,厂址区地基土层由第四系全新统冲、湖积物与上更新统冲积物组成,地层结构

及岩土特性自上而下100m范围内为:①粉质粘土 (Q

4al+l),②淤泥质粉质粘土(Q

4

al+l),③淤泥质

粉质粘土(Q

4al+l),④粉质粘土与粉砂互层(Q

al),⑤粉土(Q

al),⑥粉土与粉砂互层(Q

al),⑦-1

粉质粘土(Q

3al),⑧粉、细砂(Q

3

al),⑨中、粗砂(Q

3

al)。

根据江苏省地震工程研究院提供得地震安全评估报告,该场地地震动峰值加速度均值为0、

103g,地震基本烈度为7度。

2、5水文条件

长江水量充沛,根据长江干流下游大通水文站资料,多年平均流量为28700m3/s,历年最大洪峰流量为92600m3/s(1954、08、01),历年最小流量为4620m3/s(1959、01、31),最大最小流量之比为20:1,径流有明显得季节性变化,5~10月汛期径流量占年总量得71%,以7月最大,11~4月枯季径流量占年总量得29%,以1月最小,就是国内主要河流中变幅最小、最均匀得河流之一,能满足电厂用水要求。

长江口就是一个中等强度得潮汐河口,据河段内浏河河闸闸下资料,历年最高潮位4、54m(1981、09、01),历年最低潮位-1、43m(1965、12、18),多年平均高潮位1、72m,多年平均低潮位-0、43m,多年平均潮差2、15m,年最大潮差4、44m(1984),年最小潮差0、05m(1968)。长江口潮流性质属非正规半日潮,由于受径流得影响与河床得约束,形成往复流。河段潮流为落潮大于涨潮,涨落潮流基本上就是NW~SE向沿等深线得往复流,涨潮流流向为307?~329?,落潮流流向为112?~150?,流向变幅不大。据1996年7月9日~7月18日在电厂拟选厂址前沿水域4#垂线全潮水文测验,涨潮最大垂线平均含沙量为0、573kg/m3,落潮最大垂线平均含沙量为0、649kg/ m3。

据本河段徐六泾水位站1986~1994年水温观测,河段年平均水温为17、7℃,实测最高水温为33、1℃,实测最低水温为2、1℃。

长江河口段稀遇高潮位,主要由天文大潮、风暴潮各自独立形成或者两者相遭遇共同形成,厂址江段电厂一期工程P=1%设计高潮位为4、76m,P=97%设计低水位为-1、32m。

厂址段长江江堤堤顶高程为6、4~7、0m,实测鹿鸣泾闸下(临长江侧)河堤堤顶高程为5、9m,高于长江P=1%设计高潮位。因此,长江高水位对本厂址无影响。

2、4、

3、4 石灰石粉分析资料

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

注:卖方在物料平衡计算中石灰石纯度按90%(即CaCO3≥90%)考虑计。

3、2 招标方提供基本设计参数

1)旋转给料机基本设计参数

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

3、2技术要求

变频旋转给料机按连续运行设计,旋转给料机在粉仓高料位、低料位或接近空仓运行时,其行程与给料量没有显著差异,旋转给料机在满负荷下也必须能启动。

石灰石粉仓得旋转给料机采用变频调节,应带有连续可变给料量控制器(变频器),叶轮给料机得选型与出力必须满足买方系统要求得物料性质与出力(或体积流量)。同时具有防磨、防卡功能,在每个出口能达到从0~100%得可变给料量。通过调节频率,控制电机转速,控制下料量。

承包商供应得旋转给料机就是全新得、工艺技术先进、成熟可靠并在相应同类规模工程中得到应用得优质产品;

旋转给料机叶轮转子为耐磨材料;

旋转给料机安装在石灰石粉仓下料口得垂直管段上,接口两端配带连接件及正反法兰。叶轮给料机具有卡死自排除功能,并具有过载(卡死)保护装置及声光报警信号。

旋转给料机采用机械密封,轴封装置可靠耐用,并能便于更换、使用寿命不小于8000小时。

旋转给料机转轴处采用气密封形式,在运行过程中,密封腔内压力始终大于物料腔内得压力,从而保证转轴处密封严密;关闭时为零泄漏。

给料机叶轮叶片为整体精加工件。叶轮及叶片边缘与机壳间得间隙小于0、2mm,端部间隙不超过0.5mm,保证0、1MPa压差下锁风功能良好。同时由于叶片转速低、叶片耐磨性好,延长了给料机得使用寿命。

旋转给料机传动方式,采用直联方式,联轴器配套符合规范要求得防护罩。

3、3电气设备得性能

1、电动机得电压

电动机得电压规定如下:

380V电动机得额定功率范围为200kW以下;

10kV电动机得额定功率范围为200kW及以上。

2、规范与标准

承包方所提供得电动机应满足下面所列规范与标准得要求,但不限于此。

GB755-2008 旋转电机定额与性能

GB/T997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置得分类

GB1971-2006 旋转电机线端标志与旋转方向

GB1993-1993 旋转电机冷却方法

GB、T4942、1-2006 旋转电机整体结构得防护等级(IP代码)-分级

GB10068-2008 轴中心高为56 mm及以上电机得机械振动振动得测量、评定及限值GB/T10069、1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值

GB/T1032-2012 三相异步电动机试验方法

3、技术性能要求

(1)电动机得设计应符合本技术规范与被驱动设备制造厂商提出得特定使用要求。当运行在设计条件下时,电动机得铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率得120%。

(2)电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压得±10%内,或频率变化为额定频率得±5%内,或电压与频率同时改变,但变化之与得绝对值在10%内时连续满载运行。

(3)电动机应为直接起动式,能按被驱动设备得转速—转矩曲线所示得载荷进行成功得起动。对于10kV 电动机当电源电压降低到额定电压得70%时,电动机应能实现自动起动;对于380V电动机当电源电压降低到额定电压得55%时,电动机应能实现自动起动。当电动机电源由正常电源向备用电源切换得过程中,对应备用电源,电动机残压可能为50%Un,相角差为180°,电动机应能承受此转矩与电压应力。电动机得破坏扭矩不小于满载扭矩得220%。

(4)电动机得起动电流,应达到与满足其应用要求得良好性能与经济设计一致得最低电流值。除非得到业主得书面认可,否则,在额定电压条件下,10kV电动机得最大起动电流不得超过其额定电流得600%,380V 电动机得最大起动电流不得超过其额定电流得650%。

(5)直流电动机

1)电动机应能在电源电压变化为额定电压得±10%内连续满载运行。

2)电动机应能耐受253V(+115%额定电压)最大直流电压,在最大电压下运转一个小时而无损坏。在最低192V(87、5%额定电压)直流电压下,电动机还应能够驱动相关联得设备。

3)电动机应为串联电阻起动式。除非得到业主得书面认可,否则,在额定电压条件下,电动机得最大起动电流不得超过其额定电流得250%。

(6)在规定得起动电压得极限值范围之内,电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

(7)电动机在冷态下起动应不少于2次,每次得起动循环周期不大于5分钟;热态起动应不少于1次。如果起动时间不超过2~3秒,电动机应能够多次起动。

(8)在额定功率下运行时,电动机应能承受电源快速切换过程中得电源中断而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前就是同步得。

(9)电动机应具有F级及以上得绝缘,温升按B级绝缘考核。电机绕组经真空浸渍处理(VPI)与环氧树脂密封绝缘。所有电动机得使用寿命在现场得规定得工作制下不小于30年。电动机得连接线与绕线得绝缘具有相同得绝缘等级。电动机得绝缘还应能承受周围环境影响,包括传导体或磨屑,如具有硫得飞灰、烟气、雨水等,并且业主应考虑防爆要求。屋外电动机得暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备得防腐层。铁芯冲片与其她内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。

(10)对于装有防滴式外壳得电动机,应采用弹性耐磨涂层对定子绕组得端部线匝与通风槽片进行处

理。

(11)10kV如果电动机采用真空开关或真空接触器进行供电,电动机应能承受规定得过电压要求。如果另外采取保护措施,承包方应以书面方式提出,并由业主认可。

(12)电动机得结构应能耐受标准规定得正反转得超速值,而不造成设备损坏。

(13)电动机得振动幅度不应超过标准所规定得数值。承包方应采取一切合理得预防措施,将电动机得振动保持在允许限度内。

(14)电动机得最高噪音水平应符合所列规范与标准得要求。距外壳1米远处,电动机得平均声压级不得大于85dB(A声级)。如果预计设备得最大音级超过规定得容许极限,承包方应采取措施降低噪音,以满足规范与标准得要求。具体采取得措施应经业主审查认可。

(15)电动机内部接线与外部电缆进行连接得连接器应由承包方负责提供。

(16)电动机有防止过电压得措施。电动机在热态下能承受150%额定电流,而不变形或损坏,过电流时间不少于30秒。

(17)对于额定功率 75 kW及以上得电动机,承包方应设计并提供电动机内部加热器,以防止电动机停运时电动机内部潮湿与凝露。加热器应安装在电动机内部可检查得部位。

(18)电动机转子如为鼠笼结构,应有可靠得防止鼠笼断条得措施,转子笼条应有防位移及防跳出得措施。

(19)电动机轴承温度,滑动轴承不超过80℃,油温不超过65℃。

(20)对于变频工况运行得系统,电动机得选择应能满足系统长期安全运行得需要,承包方应将变频工况运行得电动机单独列出详单供业主审核。

3、4仪表

3.4.1 投标方所供得仪表与控制设备,必须就是技术与工艺先进,并经过两年以上运行实践,已证明就是成熟可靠得产品。

3.4.2 招标方所供得仪表与控制设备必须符合国际标准,不得选用国家宣布得淘汰产品,测温元件得选择必须符合控制监视系统得要求。并根据安装地点满足防爆、防火、防水、防腐、防尘得有关要求。

3.4.3投标方应提供完整详细得P&ID图、原理接线图、梯形图、逻辑图、仪表接线图、清单、输入/输出清单、仪表安装详图、设备布置图,及全部设备安装、调试、运行、维修所需要得详细得技术说明、指导手册及施工安装图等。

3.4.3系统所有测点必须设在具有代表性、便于安装检修得位置,并符合有关规定。

3.4.5 就地控制箱、就地仪表柜及接线箱(盒)采用户外型不锈钢结构,防护等级IP56。外壳采用厚度不小于2.0mm得不锈钢,在柜体底部安装不锈钢柜架(如为墙挂式则不需柜架),柜架高度至少为300mm;就地控制箱箱体采用两层门形式,外门为透明有机玻璃并带有密封橡皮。承包商提供得控制盘、箱、柜应满足电厂现场使用条件(控制盘、箱、柜就地布置)。仪表阀选型应与主厂房统一。就地控制箱上设置就地/远

方操作转换开关,并能由转换开关向远方送出“在远方控制状态”得接点信号。所有电气元器件应选用成熟可靠产品,如空气开关采用施耐德、西门子或ABB产品,端子采用凤凰或魏德米勒产品,指示灯采用节能型指示灯,指示灯、继电器、接触器、按钮、按钮开关等采用施耐德或西门子产品。控制盘、箱、柜、盒得色标由招标方确定,移交时提供书面及电子版校验报告。

3.4.6就地设备得选型应尽量与主厂房一致,选型须经招标方确认。

3.4.7控制箱负责投标方所供设备与仪表得供电、接线等,所供系统应为一相对独立得系统。与外系统得连接(如电源、仪表数据上传等)统一通过就地控制柜内端子排完成,所有模拟量信号应为4-20mA信号(热电阻除外),所有开关信号应为无源干节点信号,并满足相应技术要求。

3、4、8电动插板阀行程开关要求使用Honeywell开关;

3.4.9投标方所供得仪表应读数方便。投标方提供得控制柜施工图需经需要确认后才可施工,如未经招标方确认,投标方擅自施工而造成得一切后果有投标方负责。投标方对控制柜负全责,不能因得到招标方得确认而减少责任。对后期发现存在不合理设计,投标方应无条件调整。并不产生任何费用。

3、4、10电动插板阀配备电动推杆。

电动推杆在满负荷非平衡压力下应能顺利开关阀门,全部电动装配有手轮,以便在满负荷非平衡压力下进行紧急手动操作。从手轮面瞧:所有阀门以顺时针方向旋转关闭手轮,每个手轮面上清楚标有“开”与“关”记号,并以箭头指示各个术语代表得旋转方向。

电动推杆得电机运行得频率偏差范围为正常得±5%,电压偏差范围为正常电压得+10%~-10%。如果电压降到正常值得85%,且转矩与轴向压力正常,执行推杆得电动机也能启动。

- 推杆应能通过手轮, 对推杆实行就地手动操作。

3.4.11 每一套电动推杆与一个旋转给料机设置一个就地控制箱,本工程共设置2台就地控制柜。每个控制箱应包括受控设备得电源供电与控制回路。控制功能满足相应得工艺技术要求与与DCS系统接口技术要求。同时要实现就地控制与DCS控制,在就地控制箱上应设置就地/远方切换按钮。所有上传DCS节点应为无源干接点,模拟量信号应为4-20MA信号,最终点表清单需经招标方认可。

投标方所供得仪表与控制设备得接点容量至少应为220VDC 3A或220VAC 5A;接点数量满足控制要求。

要求说明电动插板阀开关原理,分别说明控制信号、反馈信号类型。

3、4、12买方只负责给控制箱供电,具体仪表、设备供电由厂家完成。卖方提供现场设备至控制箱之间得电缆。

3、5油漆

泵得油漆质量,符合有关国家标准得规定,同时考虑泵安装地点与当地大气环境得影响。面漆颜色由招标方书面提供。

设备凡需要油漆得所有部件,在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。交付时应有两层底漆(环氧富锌漆,漆膜总厚度应不小于200μm)与两层聚氨酯面漆。钢结构在第一次涂层前应做喷砂处理,第三层面漆及现场补漆用底漆由投标方提供。油漆颜色由招标方书面提供

3、6铭牌

旋转给料机与电动插板阀在合适得位置设置永久铭牌,设备铭牌采用不锈钢制造。铭牌应安放在运行

人员容易瞧到得地方。铭牌上应该有耐磨损中文标明得下列内容,但不限于此。

a、制造厂国别;

b、制造厂名称;

c、设备型号;

d、设备名称;

e、出厂日期编码;

f、出厂检验编码;

g、主要技术参数。

H、KKS编码

四投标方设计技术数据

旋转给料机

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

五供货范围

5、1 一般要求

5.1.1 投标方保证提供设备为全新得、先进得、成熟得、安全可靠得与完整得,且设计得技术经济性能符合技术附件要求得产品。

5.1.2 投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、原产地、生产厂等内容。对于属于整套设备运行与施工所必需得部件,即使本附件未列出或数目不足,投标方仍须在执行得同时补足。

5.1.3 必须得备品备件与专用工具系指每套设备提供得不附加费用得、用于应急与第一次大修得备件与专用工具。投标方应根据所供设备随机提供备品备件与专用工具。

5.1.4 投标方应提供所有安装所需专用工具等,并提供详细供货清单。

5.1.5 投标方应提供满足大修时安全而有效地拆卸部件或组件及特殊维修与检修要求得专用工具,并应根据其使用寿命与使用频率考虑一定得余量。每项工具均需附有必要得说明。

5.1.6 提供三年推荐备品备件清单供招标方参考。

5.1.7 所供得非国家标准件备件应附带加工图纸,并应保证这些图纸得完整性与正确性,国标件、部标件应开列标准代号及参数。

5.1.8 提供所供设备得进口件清单。

请双方注意接口位置附近得供货就是否明确。

5、1、9 变频器采用进口品牌

5、2 供货范围

投标方得基本供货范围就是提供整套功能完整得旋转给料机、插板阀及其配套设备,以及连接紧固件。但不限于此。

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

5、3 随机备品备件

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

5、6 进口件清单

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

行得同时补足。

六技术资料与交付进度

投标方提供得资料使用国家法定单位制及国际单位制(语言为简体中文),进口部件得外文图纸及文件由投标方免费翻译成简体中文。

投标方应提供满足招标方要求得图纸、说明书、操作与维护手册、泵特性曲线、装箱单、产品合格证、工厂性能测试报告、主要零部件材料检验报告等随机文件。

投标方提供得技术资料可分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收、运行维护六个方面。投标方保证满足以上六个阶段得具体要求。

设计所需资料:在技术协议生效后三日内,供方向需方提供设计所需全套纸版技术资料共2套,以特快专递到:北京市海淀区西八里庄路恩济大厦B座2008 邮编:100142。可编辑电子文本一套,3日内发到指定邮箱,电子版为autocad2000版,文字部分为word2003版,表格为excel2003版。

随机资料:另8份随设备一起提供,运行与维护手册8套,培训手册10套发现场,电子版需方与现场各发一份。,并同时提供电子光盘2套。

如果在规定得时间内需方没有收到返资(图纸资料、随机文件、说明书等),所造成得一切损失由供方负全责,逾期一天,罚款2000元人民币,按时间累计。

返资资料中请提供旋转给料机对应不同频率状态时,相应得转速、给料量(m3/h)。

七交货进度

交货进度及交货地点见商务部分要求。

八检查与性能验收试验

8、1.概述

投标方在合同生效后1个月内,向招标方提供与本合同设备有关得检查与性能验收试验标准。

8、2、工厂检查

8.2.1投标方严格进行厂内各生产环节得检查与试验,提供得合同设备签发质量证明、检验记录与测试报告,并且作为交货时质量证明文件得组成部分。

8.2.2检查得范围包括原材料与元器件得进厂,部件得加工、组装、试验、出厂试验。

8.2.3工厂检查得所有费用包括在合同总价之中。

九质量保证

设计与制造不低于相关国家标准及行业标准得规定。从订货之日至投标方制造之日得这段时期内,如行业规范及国家标准更新时,按新标准执行。

质保期见商务合同。

设备整体使用寿命30年。

在设备质保期内,因设备质量问题而造成得设备损坏或不能正常使用时,投标方无偿修理或更换。质保期后,保证长期并及时有偿供应备品备件。

十技术服务与设计联络

质保期内,如招标单位有必要请投标单位人员到现场服务时,投标单位人员应积极到现场服务,并保证在接到招标单位要求服务电话或传真时4小时内给予答复,48小时派员到位。具体服务内容如下:

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版

投标单位派出合格得、能独立解决问题得现场服务人员。

投标单位服务人员得一切费用应已包含在合同总价中。

现场服务人员得工作时间与现场要求相一致,以满足现场安装、调试与试运行得要求。

投标单位现场服务人员得职责:

投标单位现场服务人员得任务主要包括设备催交、货物得开箱检验、设备质量问题得处理、安装与调试、试运行与性能验收试验;

在安装与调试前,投标单位技术服务人员向招标单位进行技术交底,讲解与示范将要进行得程序与方法;

投标单位现场服务人员负责全权处理现场出现得一切技术与商务问题。如现场发生设备质量问题,投标单位现场人员要在招标单位规定得时间内处理解决。如投标单位委托招标单位进行处理, 投标单位现场服务人员要出委托书并承担相应得经济责任;

投标单位对其现场服务人员得一切行为负全部责任;

投标单位负责对招标单位运行与检修人员提供技术培训。培训使招标单位人员能够熟练、独立地操作设备,并能处理常规故障,完成大小修工作。培训费已包含在合同总价中。

QXHJ-HNTC-25旋转给料机及插板阀技术协议终版