文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵站维修施工组织方案和标准

泵站维修施工组织方案和标准

泵站维修施工组织方案和标准
泵站维修施工组织方案和标准

泵站维修施工方案及标准

一、立式水泵

1、由于底座定位安装后需二次灌浆,因此水泵安装以底座部件为参考基准。底座部件就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线,划定安装的基准线,同时参照设备供货装配详图,埋

设临时性的中心标板和基准点,将基准线平面位置偏差控制在士2毫米,标高偏差控制在士1毫米。对直线度、平行度、和同轴度测量采用重锤水平拉钢丝法,钢丝直径为0.35-0.5毫米,同时两端应用滑轮支撑在同一标高面上。

2、清理设备表面及支承基础面,待清理完毕后,利用泵房内新

安装的电动葫芦及临时支架将底座吊运到预埋位置进行就位调整固定,并且将预埋螺栓放入预留内,调整完毕后,按照技术文件和施工图纸要求,将拉紧器、支撑等固定件与土建预留钢筋、铁构件等点焊牢固,埋入的焊接件内部需装设足够的支撑,以防止浇筑混凝土时变形,流道内的支撑件在通水前需拆除,拆除后过流表面应平整光滑,

突出部分高度不得超过1.5毫米。

3、埋入部件各组合面应涂密封胶,固定结合面组装后,应用0.05 毫米塞尺检查,插入深度应小于20毫米,移动长度应小于检验长度的

1/10 (在螺栓拧紧前),组合缝处的安装面应无错牙。

4、密封圈制作时对应位置应开燕尾口对接,增加接触面和连接强度。

5、浇注出底座的预埋螺栓二期,待强度达到要求后,拧紧出预埋螺栓,并复核位置尺寸、标高以及与其它组件的相互关系,应满足安装技术要求,否则重新进行调整。

6、底座的纵向和横向安装水平偏差均不应大于1/1000,并在水

平中分面上进行测量。

7、出水墙管安装:在水泵安装之前,利用足够的空间进行出水墙管预埋与二次灌浆。(本次维修墙管堵漏)&水泵本体维修安装。

9、填料密封要求 (1)填料函内侧,挡环与轴套的单侧径向间隙,控制在0.25-0.50 毫米。

(2)水圭寸孔道畅通,水圭寸环应对准水圭寸进水孔。

(3)使用密封胶时,应将接合面上的油污、水分、铁锈及其它污物清除干净。

(4)压装填料密封件时,应将填料圈的接口切成45度的剖口,相邻两圈的接口,应错开120度-180度。

(5)填料圈不宜压得过紧,压盖的压力应沿圆周均匀分布,装配时对角拧螺栓。

(6)油封装配时,在油封唇部与轴上涂抹润滑剂。

(7)油封装配方向,应使介质工作压力把密封唇部紧压在主轴上,不得装反。油封在壳体内应可靠的固定,不能有轴向移动和转动。

(8)机械密封零件不得有损坏、变形,根据水泵技术文件确定其压缩量。装配后用手盘动转子应灵活;在动、静环与相配合零件间不得相

互转动,有泄漏。

10、机组单机联合调试条件(1)主泵机组维修安装完毕,二期砼强度达到要求。

(2)机组供水、润滑系统安装调试结束。

(3)进、出水流道检查清理完毕,无异物遗留。

(4)机组对应的清污机、闸门、启闭机安装调试结束。

(5)电动机组电气检查试验结束,具备送电条件。

11、水泵试运行(1)水泵试运行中须测量主水泵的各运行参数,并作好记录。各项参数指标须满足合同文件的技术要求、制造厂的技术文件规定。

(2)水泵的滚动轴承温升符合设备技术文件的规定。

(3)油的温升应正常,油位应保持在规定的刻度范围内,并不得有漏油现象。

(4)单机试运行时间符合技术文件的规定。

(5)停止试运行时,应按设备技术文件的规定关闭有关的阀门。流道内的防水倒流装置工作应正常、可靠。

(6)泵的进水位降低到规定的最低水位以下时,泵应立即停止运转。

二、电动闸门1、门槽维修安装

依次拆装门槽、构件每一单元(主轨、反轨、侧轨、水封座板、护角、底槛、门楣或胸墙等)。

安装要求:尺寸误差严格按照施工详图的要求。

现场焊接时不允许直接焊在门槽的主要构件上,只能焊在这些构件伸出的锚件上。焊接过程中,随时注意观察变形情况,发生变形及时修整。焊接材料必须与焊件材料一致。

门槽、构件工作面上焊缝必须打磨,光洁度应与焊接构件表面一致。

保证措施:必要时,预制部分靠模以保证安装精度统一;基准线在安装全过程中予以保留,以便全程监控。

2、闸门安装

闸门由吊车分别吊到闸门的门槽顶部平台上进行闸门的组装和焊接,经过校正合格后,安装主滚轮或滑块。

闸门由简易门吊或吊机进行平面移位,至主安装孔后,平稳吊入就位。

3、启闭器和丝杆连接杆的安装:复测门体进吊中心定出启闭器

定位中心;将丝杆旋入启闭器的铜活令内,对准中心孔进行吊装;在门体上安装好起吊连接杆,并套入中间轴导架,将丝杆和连接杆用套筒联轴器连接起来;中间轴导架的安装时,孔轴间隙应均匀,位置正确,基础螺栓连接牢固。(本次丝杆换用不锈钢丝杆)4、防腐处理对现场焊接的焊缝二侧的表面应根据要求先进行表面处理后,涂刷底漆

和面漆。然后对门槽和闸门再整机进行一道油漆(导轨表面及不锈钢构件等除外)。

5、闸门试验

闸门维修后应作无水压的开启和关闭试验,该试验与启闭器的试验同步进行。试验前必须清除门槽内所有杂物并检查吊点的连接情况。在将闸门吊入门槽之前,闸门上的滑动支承面,应用钙基黄油涂抹,水封橡胶与水封座板的接触面,在闸门下降和提升过程中应采用水冲淋润滑。共用闸门应对每个门槽作启闭试验。

闸门启闭过程中应检查升降有无卡阻,水封橡皮有无损伤等现

象。闸门全部处于工作部位后应用灯光或其它方法检查,不应有透亮

或间隙。

6、配合电气安装,作好上下行程限位的调整,并在外螺丝杆导轨等部件上涂上黄油,作好保养。

三、管道安装

1、一般事项(1)管子、管道附件(三通、弯头等,以下简称管件)、阀门,应具有制造厂提供的产品合格证,铸铁管子、管件还必须具有化学成份、机协性能报告,核对其规格、材质,检查外观质量。

(2)管子、管件必须在安装前按要求清除其内部杂物,阀门应

作解体检查、清洗。

(3)管子、管件必须在安装前,应先对土建的沟、槽、洞等部

位进行检查、应符合设计要求。与管道连接的设备,应事先安装、就

位,固定完毕。

(4)安装管道时,需要中途停工,应及时封堵敝开的管口,防

止异物进入管道,造成堵塞管道、损坏设备等事故。

(5)管道安装完毕,应进行气密性试验,并按要求涂漆防腐。

(6)管子、管件、阀门应检查规格、型号、数量、品质及出厂技术文件。

(7)管子、管件、阀门的内外表面应无裂纹、缩孔、严重夹渣、密集气孔等缺陷。

(8)阀门传动装置和操作机构应重新更新更换、加注润滑剂,并要求动作正确、可靠、无卡涩,开度指示装置完整。

2、管道安装(1)管道施工前,先了解和确定标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸要求的几何尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。标高允差为15毫米;立管垂直允差为2/1000 ,且最大不超过15毫米;水平管弯曲允差为1.5/1000,且最大不超过20毫米。

(2)对于暗管,埋设前应先组装后固定,同时清除内部异物,保证管路畅通。临时支架可留在砼内,注意如要电焊固定,不得烧伤管道内壁。

(3)暗管浇注砼前,必须按规定水压进行闭水试验,通过试验后,用塞子将两端封闭,避免砼将管道堵塞;填好隐蔽工程记录,交由监理工程师批复后再浇注砼。

(4)砼最终浇注后的管道出口位置与设计位置的偏差不得大于10毫米。

(5)法兰管道安装时应对密封垫及法兰面进行检查,不得有影响密封性能的缺陷存在;其水平偏差不得大于法兰外径的 1.5 %。且

大于2毫米,不得通过拧紧斜向螺栓来消除误差。管道、法兰中心应与管道轴线平行,每个对接口所用的连接件规格应相同,螺拴安置方向一致,无严重卡阻,螺拴,垫层及螺帽上应涂上油脂或石墨粉。紧固螺拴,应对称均匀用力,与法兰面紧贴,没有楔缝,螺拴必须露出螺帽,露出长度一般为0. 5个螺拴直径。

(6)螺纹管道要小心保护好螺纹,上管时不得碰撞,可用加装临时管件的方法加以保护。管端螺纹不得有毛刺和乱牙,断扣或缺口部份不得超过整个螺牙的10%,螺纹的加工长度应比连接长度多2?3个螺牙。接头处的密封填料、应防止挤入管内。

(7)管路系统安装完毕后,进行清洗吹扫,清除管内的杂物和残渣。

(8)管道试压的压力为额定压力的1.25倍,利用空气或水作为试验介质,在20分钟内无泄漏和异常情况,顺序为先将压力设为50% 的试验压力,再缓慢升压,每增加10%勺试压要持续3分钟,达到满压时要保持5分钟。

(9)管路附件安装时,应严格按照图纸要求,定位、定量准确。

电磁阀等的信号线要加装护套,各类阀体安装的方向应与所标介质流动方向一致。

(10)按照设计图纸与施工规范的要求严格做好管路的防腐、保

温工作。

泵站、机电安装施工方案

排水泵施工方法及施工方案 根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插机电设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。 1、施工测量放线 项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。 在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进行校核。 根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。 开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工程师审核。 每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。 2、沟槽降水 以管井降水为例 2.1施工布置 根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。 根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。 2.2降水井施工 2.2.1、施工工艺流程 井点测量定位→钻机就位→钻孔→下滤水井管→填滤料→空压机洗井→安装潜水泵抽水 2.2.2、主要技术要求

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

泵站设备安装施工组织设计方案

WORD 格式可编辑 目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2 施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1闸门安装 (2) 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装 (3) 4.4设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 . (5) 5.2机械配置计划 . (5) 6.质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 . (6) 6.2安全施工要求 . (6) 6.3文明施工要求 . (7) 6.4环境保护要求 . (7)

1.工程简介 1.1 工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为3 7m/s ,采用 4 台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道 四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备 调试。 1.2 工程量 工程量如下表所示: 工程量表表 1序号项目名称及规格单位工程量备注 1水泵安装潜水轴流泵台4 套筒、拍门及井盖套4与水泵配套2闸门安装2000mm×2000mm个2镶铜铸铁方闸3拦污栅安装宽 2.8m,栅条间距 50mm个2 2施工布置 2.1 施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2 施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及 施工照明等用电。根据施工需要现场布置 1 台 100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

泵房施工组织设计

目录 一、编制说明……………………………………………… 二、工程概况……………………………………………… 三、总体施工方案………………………………………… 四、施工方案、施工方法与技术措施…………………… 五、成品保护措施………………………………………… 六、安全、文明施工措施………………………………… 七、质量保证措施………………………………………… 八、保证工期措施………………………………………… 九、附图附表………………………………………………

一、编制说明 (一)、编制依据 1、本工程招标文件、图纸; 2、国家现行施工规范及有关法律、法规等文件; 3、现行建筑、安装等劳动定额; 4、现场踏勘观感; 5、本公司内部文件、管理制度等。 (二)、拟采用国家及地方规范有关资料: 1、工程测量规范GB50026-93; 2、土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83; 3、地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83; 4、地下防水工程施工及验收规范GBJ208-83; 5、钢结构工程施工及验收规范GB50205-95; 6、混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92; 7、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92; 8、砌体工程施工及验收规范GB50203-98; 9、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程; 10、屋面工程技术规范GB50207-94; 11、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96; 12、建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95; 13、建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91; 14、建筑防腐蚀工程施工及验收规范JGJ18-96;

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

小型提升泵站施工组织设计

华巷浜污水提升井 施 工 组 织 设 计 二00七年四月

华巷浜污水提升井泵站施工组织设计 一、工程概况: 该工程为梁溪河支浜华巷浜综合整治工程,本泵站近期提升能力为2000m3/d,远期为4000 m3/d,采用无人值守地下式泵站形式。无地面建筑。地面仅安置配电设备。井室泵站采用大开挖施工。所有钢筋混凝土构件均采用C30浇筑,抗渗要求为S6,受力钢筋最小保护层厚度:底板40,壁板35,其他20。 二、施工准备: 1、技术准备: (1)原始施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境气候、供电、供水、道路、管线、地质、水文、障碍物等情况,为实施施工组织提供可靠依据。 (2)熟悉施工图纸理解设计意图,明确各专业、工序的技术要求和相互的配合关系。 2、劳动组织准备: 组建有施工经验,技术水平,有开拓警业精神和工作效率高的项目经理部,配合所需的专业人员,管理人员,技术工人。做好职工进场的教育,按管理系统逐级进行技术交底使全体人员了解工程设计意图,技术要求,进一步明确各自的责任。 表一:施工管理系统表

表二:工地主要施工人员表 3、施工材料准备: 本工程所需材料由专人负责采用,根据施工进度计划,编制材料供应

计划,所有材料必须通过检测和监理工程师检测,确保材料质量符合工程要求。 4、施工设备准备: 为保证工程的顺利实施及工程质量,需配备必要的工程施工设备,详见表三主要施工机械设备表。

5、现场布置: 根据工程施工特点,工期要求紧,本工程前期以筑围堰清淤为主,后期以浇筑砼为主。施工期民工最大日上工人数为40人,包括技术人员和各项人员共计50人,考虑民工工棚按每人5平方计算(包括食堂、宿舍、办公室等)现租房用。 三、主要施工方案及主要技术措施: 本工程按设计施工图、施工图标准、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)、市政桥梁工程质量检验评定标准(CJJ2-90)、砼结构工程施工及验收规范(GB50204-92)、给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)组织施工。 1、工程施工测量 A、根据建设单位提供施工图实地确定泵房轴线位置,实地钉好定 位桩。 B、根据建设单位提供的水准点,按四等水准测量要求将高程引测 到工地附近合适的地点,做好标记,在施工过程中经常复核,随着工程施工进度,对各个部位高程进行布设。 2、围堰工程 根据施工现场的实际情况,围堰设在河道中,因梁溪河施工进入施工现场的河道已被封住,打桩船及挖泥船等水上施工设备无法进入施工

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

给水加压泵站工程施工组织设计方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目 施工组织设计 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目部

目录 1.1编制说明 (4) 1.2工程概况 (4) 1.3工程目标 (5) 1.4施工部署 (6) 1.5本工程施工的重点、难点和解决措施 (21) 二、项目班子主要管理人员 (24) 2.1项目管理组织机构 (24) 2.2部门及岗位职责 (26) 三、专业人员技术力量 (31) 3.1土建专业技术力量 (31) 3.2机电专业技术力量 (31) 3.3园林绿化专业技术力量 (31) 四、劳动力计划 (31) 4.1劳动力计划安排 (31) 4.2劳动力保证措施 (33) 4.3农民工工资保证措施 (34) 五、施工总进度计划 (38) 六、施工进度及工期保证措施 (42) 七、施工方案或方法和施工措施 (49)

7.1土建工程施工方案 (49) 7.2构筑物(水池)施工方案 (95) 7.3机电安装施工方案 (112) 7.4装饰工程施工方案 (136) 7.5室外工程施工方案 (157) 7.6冬、雨季施工措施 (175) 7.7降低成本措施 (185) 八、质量保证措施 (187) 8.1施工质量管理体系 (187) 8.2施工质量控制管理措施 (189) 8.3主要分项工程质量保证措施 (195) 九、各工序的协调措施 (205) 9.1各工序交叉施工时协调措施 (205) 9.2与各专业分包的协调配合措施 (206) 9.3与甲方、设计、监理单位的协调配合 (210) 十、现场文明及安全保证施工措施 (212) 10.1文明施工措施 (212) 10.2施工安全及保证措施 (216) 十一、施工现场环保及维护措施 (225) 11.1施工现场环保措施 (225) 11.2施工现场维护措施 (228)

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

泵站设备安装施工方案

泵站设备安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

武清开发区西区工业区、北区一期基础工程 北区雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水电十三局有限公司 天津武清开发区基础设施总承包部一工区 二O一O年七月二十七日 目录 1.工程简介 ................................................................ 错误!未定义书签。

工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 工程量 ................................................................ 错误!未定义书签。2施工布置 ................................................................ 错误!未定义书签。 施工道路............................................................. 错误!未定义书签。 施工用电............................................................. 错误!未定义书签。 3.进度计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.设备安装及调试施工措施 ..................................... 错误!未定义书签。 闸门安装............................................................ 错误!未定义书签。 拦污栅加工与安装 ............................................ 错误!未定义书签。 水泵安装............................................................ 错误!未定义书签。 设备调试............................................................ 错误!未定义书签。 5.资源配置 ................................................................ 错误!未定义书签。 劳动力配置......................................................... 错误!未定义书签。 机械配置计划..................................................... 错误!未定义书签。 6. 质量、安全、环保措施 ........................................ 错误!未定义书签。 质量保证措施..................................................... 错误!未定义书签。 安全施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 文明施工要求..................................................... 错误!未定义书签。 环境保护要求..................................................... 错误!未定义书签。

泵站施工组织设计方案范本资料

第一章综合讲明 一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、招标公司组织的现场踏勘和交底答疑。 2、国家、天津市现行实施的有关规范、技术文件。 3、天津市政工程设计研究院对天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标设计图纸。 4、天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标文件。 (二)编制原则 1、施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和幸免环境污染的原则。 2、施工环境爱护工作,必须观测“全面规划、合理布局、预防为主、综合治理、强化治理”的方针和“谁污染、谁破坏、谁恢复”的原则。 3、遵循《合同文件》的原则,严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。 4、遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工组织设计时,

认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 5、遵循有关施工技术规范和验收标准原则,在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 6、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,依照工程特点,从实际动身,科学治理,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 7、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、治理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 8、遵循:科技是第一生产力“的原则,广泛应用新技术、新设备、新材料“四新技术”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 9、遵循专业化队伍施工和综合治理的原则,在组织施工时,以专业化队伍为差不多形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合治理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。

相关文档
相关文档 最新文档