文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水水泵产品技术规格书(招标文件)

给排水水泵产品技术规格书(招标文件)

给排水水泵产品技术规格书(招标文件)
给排水水泵产品技术规格书(招标文件)

附件一:产品技术规格书

一、总体要求

1.水泵的设计应适用于水泵工作的水温、水质及用途。

2.所有外露的转动轴、连轴器及水泵转动部份必须加上适当的,易拆除的、坚固的镀锌铁网罩,并配有手抽,但此保护罩不应产生震动噪音。

3.泵和电动机要提供起吊眼,便于起重等设施的工作。

4.提供厂方的特性曲线及厂方调试报告,并在图上注明水泵工作点。

5.提供弹簧减震基础,并出具基础尺寸大样图。

6.泵的特性曲线必须是从负载最大容量到关闭连续地变化的曲线。关闭时压头应约比设计水头高百分之二十()。泵应运行在最高效率点附近,允许在超过设计容量约百分之二十五()的情况下运行而不超过停止点。当水泵扬程曲线有转折点时,水泵应能稳定运行(配用功率允许范围内)。水泵的特性曲线应较为平坦,适合独立或并联运转操作,关闭扬程不可过高。

7.水泵在各种条件下(包括关闭扬程和反转时)产生的力和力矩(如水泵出口反作用力等)将由水泵机组泵体承受,经支座传给水泵基础,上述力和力矩还应包括由于地震和温度引起的力和力矩。在上述条件下应保证产品的安全。

8.水泵进出口法兰公称直径及公称压力应符合国家有关标准。

9.每台泵都需经整机测试。测试合格后,应除净泵内积水。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污,涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤积等缺陷,露在外部的加工表面应进行防锈处理

10.所有生活水泵均为不锈钢制品,水泵应选用低噪音节能型水泵,能承受水泵正常工作压力的倍的压力试验。

11.轴承须为双层,机械密封及符合下列的要求:

(1)采用球式或滚轴式轴承及润滑油装置,和最小的减压装置,以便润滑。

轴承要为,,须承受泵叶轮产生的多余径向推力,避免推力传送到驱动电动机上,轴承是自对中轴承使用寿命应大于小时。

(2)。

(3)机械密封均采用进口产品,采用国际知名品牌博格曼,约翰克兰或者耐磨机械密封,寿命大于小时,密封材料采用碳化硅、石墨、,部件设计使用寿命不低于小时。

12.电机防护等级要求及以上,潜污泵及以上;电机绝缘等级为级.

13.用电标准:-,乙方应提交允许的电压波动范围。

14.每个电动机应有足够的容量,在它所驱动的泵的整个压头范围内运行时不超过铭牌上规定的功率,电机选用,或西门子产品。

15.轴封应为机械密封,符合标准;电机性能符合标准。

16.材质: 泵壳不锈钢、叶轮青铜不锈钢、泵轴不锈钢。

17.整泵配有弹性连轴器;水泵进出口有仪表连接;泵体上配有放气和排液接口。

水泵和电动机应安装在同一钢材底座上,电动机底座用可调较基准的螺栓。并提供水泵基础,应提供每台水泵的流量—扬程、流量—轴功率和流量—效率条电脑选型的性能曲线,并标明所选工况点。

18.。

19.水泵控制柜需通过国家认证。

二、潜污泵技术质量要求

1.水泵的形式为立式自耦安装潜污泵,叶轮形式为开式无堵塞设计,经过静平衡和动平衡测试,表面光滑流道内无锐角,整体结构设计合理,符合和标准。

2.水泵的叶轮与水槽须为非阻塞式,且能抽排污/废水包括含有直径不大于毫米的固体的高粘性污水。

3.集水井排水泵应为潜水式离心泵,每台潜污泵安装设计的导轨应双导杆结构,并需配备导轨(热镀锌钢管或不锈钢)及提升链(不锈钢),而排水管与潜污泵的联接须为自动耦合设计并由厂商配套供应。

4.水泵的设计应具备优异的防堵塞性能,并能允许频繁启动,启动次数可达次小时。

5.水泵外表应美观光滑、整洁、无划痕、锈蚀和压伤,喷涂的防腐层应均匀,色调一致,无气泡和剥落现象。

6.泵壳应是整体高等铸铁制作而成,材料性能不低于,主轴为不锈钢,叶轮的材质选用球墨铸铁,材料性能不低于;轴承选用具有油脂润滑的滚动轴承,泵与电机的轴应采用同轴设计。材质采用不低于不锈钢.机封采用双重机械密封。

7.水泵和电动机之间的联接,应采用双重独立工作的机械密封。机封中间应设置一个装满油的小室,以便散热及维修检查。

8.电功率大于千瓦的电动机须配置热敏传感器,在电机机温度过高,自动切断电源,以保护电机。

9.水泵供电电缆须为潜水式并应与水泵整体构造。电缆必须由水泵直接接驳至配电屏,中途不允许任何接驳,故电缆及液位探测器长度必须通过实地量度确定并由甲方提供。

10.本工程的整体提升排污设备要设计成能将粪便(直径可达毫米)污水及粘性污泥排出。用于卫生间排水需带切割刀,叶轮应为开式离心式叶轮。无阻塞涡流设计,叶轮为铸铁制成,静平衡和动平衡检测合格。振动烈变不大于0.45mm。电机的配置可保证在整个性能曲线范围内工作而不过载。每小时可启动次。泵头和电机能浸入和连续泵送最高为40C的介质并且定子线圈温升不超过80C。电机由不锈钢卡箍与泵连接在一起,使泵的组装安全方便。卡箍固定在凹槽中。电缆为插接式,不锈钢插头由一组螺栓固定。螺帽和型圈形成密封,防止介质渗入。插头内充聚亚安脂,即使在安装或服务时电缆破裂或水进入电缆,介质也不会渗入电机.

11.潜污泵电控柜需能实现主泵和备用泵的自动轮换启动,对运行时三个液位进行有效控制:

(1)超高液位—双泵同时启动

(2)中液位—单泵启动

(3)低液位—单泵或双泵停止工作

三、变频给水泵技术质量要求

1.泵组所配阀门选用铜。管路采用铜材质。

2.水泵不锈钢外壳采用金属对金属接合装配,不锈钢叶轮及耐磨环,不锈钢驱动轴及轴套,球式或滚轴式轴承,机械密封均采用国际知名品牌。密封材质为碳化硅碳化硅,机械密封寿命达到小时以上,为提高泵体表面的防锈、抗氧化能力及泵体表面的光滑度。水泵铸铁部件,表面须采用电泳处理,不得使用烤漆处理,供货时须提供水泵厂家出具的电泳证明。

3.提供气压罐,而气压罐应与泵组安装在同一底座上。气压罐应有适当容量,并配合小水泵于用水量较小时提供稳定的供水能力。

4.气压罐应采用符合标准的焊接钢板制成,气压罐内部应采用一种适用于所存放液体的抗锈蚀树脂材料作为内衬。

5.气压罐内须设抗腐蚀橡胶隔膜,用于隔离液体和气体。隔膜寿命不少于十五年。

6.气压罐在出厂前,应预先充氮气,其压力应适合于系统使用。预先充气压力应可调节,同时在罐上应提供一个配有止回装置的充气阀。

7.整个装置应配备控制箱和所有控制零件,包括变频器、起动器、隔离器、超载继电器、选择开关、泵的低水位切断器和压力开关等(要求配电箱内的电器元件必须采用国际知名品牌如施耐德、、西门子等同等名牌)。整个控制板亦应安装在同一钢制底座上。

8.水泵的运作,应按次序由压力感应器开关启动。若系统内压力降至预先设定的数值,泵

将自动切入进行工作,然后按系统流量自动变速供水。水泵开关次数应按厂家建议并应按水泵流量及压力罐容积配合设定,惟不多于每小时六次。

9.热水变频泵组除应满足以上要求外,还应满足水泵泵组及各种随机配件应能适应摄氏度的水温,且温度传感器电缆型号、长度现场测量后由甲方提供。

10.对变频控制箱的要求:

(1)防止电机与变频器和控制元件匹配不合理时所造成的水泵电机的发热、损坏和引起较大电磁噪音等问题。

(2)运行中,水泵之间须有自动切换功能,该功能可使水泵根据运行时间而自动切换,从而保证系统中水泵的运行时间等同。

(3)须有手动操作运行功能,允许对单泵进行测试,可在试运行时逐个启动。

(4)控制柜表面须设有可改变系统设置使其运行最佳化的液晶屏幕,先进的人机界面,须能图形显示系统及各水泵的运行状态。并可从屏幕上读出运行数据,水泵状态及出口压力直观可见。

(5)须有对泵和系统的监视功能,控制柜不仅可对电机和供电进行常规的电气保护以及显示,同时还须监控整个系统运行情况,须能监控出口压力的过高或过低,从而避免对系统和管道的损坏,系统进出口管上使用电极继电器进行缺水保护。须能监视过低的入口压力,以防止入口缺水,从而造成水泵的干转和损坏。

(6)须设有多种远程控制功能,如远程启停功能和故障报警,以及可通过多点控制来影响设置点,从而保证控制的可靠性和精度以及符合实际系统要求。系统可选择外部接口配件,通过厂家的网关(可选 )实现与上位管理监控机通讯,接收与输出各种模拟量和数字量信号,当接收到信号后,对系统反应时间须可调设,亦可转换工作模式;或可开放通讯协议由总包方进行协议转换实现与上位管理监控机通讯。

(7)系统须能采集出口侧反馈信号来控制水泵的启停及频率,并且由于导入的水泵的性能曲线,使系统在低频时能够自动判别哪种运行状态最节能。

(8)系统控制液晶面板须能中英文显示,系统出厂默认设置须为中文。

(9)系统须配备压力罐,以配合实现低流量运行时的停止功能,既防止水泵电机的频繁启动和低效运行,又可实现低流量供水。达到最佳节能效果。具有低压力保护,超压力报警,热保护功能。

四、试验、检验、调试和验收

1.工厂试验

(1)在合同产品装运前对每种规格型号的水泵及变频水泵任抽一台进行下列试验,同时提供泵的承压件水压试验报告及理化试验报告,试验压力至少为基本设计压力的倍。测试内容包括但不限于以下内容:

A.流量 ()(如是变频水泵则含低转速下的参数)

B.扬程 () (如是变频水泵则含低转速下的参数)

C.噪声()

D.轴功率 () (如是变频水泵则含低转速下的参数)

E.电动机的电流()(如是变频水泵则含低转速下的参数)

F.效率(如是变频水泵则含低转速下的参数)

G.其他的内部工厂试验

(2)所有测试结果须符合《离心泵技术条件(Ⅲ类)》、《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》及技术规格书的规定,否则合同设备将被认为不合格。工厂测试中的水泵,如测试结果不符合《技术规格书》的规格及性能参数,将在同种类型的水泵中另任抽二台进行测试。如二台水泵中有一台不满足规格及性能参数,即认为该批同类型的水泵为不合格设备。

(3)在工厂测试过程中,有关水泵、配套电机等试验报告应由乙方提供给甲方。

(4)工厂测试成功完成后,乙方将在测试报告上签字确认。并在被测水泵上做标记。乙方应向甲方提交该测试报告一式五份。

2.出厂检验

(1)所有合同设备在工厂组装完成后,须进行出厂试验,出厂试验为常规电气测试和机械运转测试,以确保每台合同设备符合《产品技术规格书》要求的规格和性能要求。

(2)未通过出厂测试的合同设备将被认为不合格,甲方将不予接收。同时乙方在不影响工程计划的里时间内及时更换,并通过测试。

(3)乙方须向甲方提供所有合同设备配套的电机的型式试验报告。

3.安装检验

(1)乙方须对所有合同设备的安装质量进行检验,以确保合同设备的安装符合有关规范及所提供安装手册和安装图的要求。

(2)总承包方按照有关施工规范及乙方提供的水泵安装手册和安装图进行安装施工,包括:

A.将水泵及配套减振装置安装在设备基础上;

B.将动力电源连接到设备配套电机接线盒上

C.将水管及配件连接到水泵上。

(3)乙方必须按照所提供的水泵安装手册和安装图指导安装施工。

(4)乙方在指导安装工作完成后,与施工单位会签一式五份确认报告给甲方,以便甲方进行安装质量检查。但甲方的检查不解除乙方对合同设备的指导安装责任。

4.启动、测试、调试

(1)乙方将派出足够合格的技术人员到现场,与甲方人员一起进行单机运行和系统联合运行的开机、测试和调试。

(2)调试和测试包括:

A.水泵电机的绝缘检查;

B.电机性能检测;

C.水泵(包括单台及并联运行)的流量、扬程测试及运行稳定性检测;

D.电机启动电流、运行电流检测;

E.现场调试和测试完成后,双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中,发现任何不符合《产品技术规格书》要求中的技术规格要求和性能,乙方负责在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分,以确保合同设备的性能达到要求。

(3)如果一台水泵出现三次不符合《产品技术规格书》要求的问题,乙方按照相关合同条款的规定更换设备。

(4)现场的调试和测试过程中,甲方对合同设备的性能或质量如有任何疑问,甲方有权选择双方认可的第三方,授权其按照《产品技术规格书》要求的相关技术规格要求和标准检测设备的性能和质量,测试结果由双方认可。如测试结果不符合《产品技术规格书》要求的技术规格要求,乙方负责更换该设备并承担由此引起的一切费用。

五、预验收测试及工程子单位验收

1.调试和测试成功完成后,合同设备需要经受小时连续运行测试即预验收测试。测试项目包括:机械性能、电气性能。在小时连续运行测试过程中,甲方对水泵的性能或质量如有任何疑问,甲方有权选择双方认可的第三方,授权其按照技术规格书的相关技术规格要求和标准检测水泵的性能和质量,测试结果由双方认可。双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。

2.如果测试结果不符合技术规格书的技术规格要求,乙方将无条件更换不合格设备。更换工作应在预验收测试后个月内完成。

3.在整个设备安装工程完成后,将进行子单位工程验收,验收由甲方主持,参加人员包括施工承包商、工程监理及设备供货商等。预验收测试及工程子单位验收完成后,双方将在一周内确认预验收测试报告并签字认可。

4.子单位验收测试的时间计划详见工程计划,但甲方有权根据工程的实际进度进行调整。

六、最终验收

1.最终验收在质保期结束后进行。由甲方主持,乙方参加,确认合同设备能否最终被甲方接受。实际时间将由甲方确定并提前通知乙方。

2.甲方将在最终验收前二周通知乙方派代表参加。

3.最终验收的内容包括合同设备的性能检查和零部件实际质量检查。

4.合同设备的性能检查包括机械性能和电气性能检查,即:机械运转稳定性、变频控制柜、电流等各项机电相关性能。

5.合同设备零部件实际质量检查,包括:

A.水泵外观、防腐处理、有无锈蚀现象

B.随机配置的部件运转是否可靠

C.转动部件的运行和寿命情况

D.水泵的密封性能

6.乙方提供质保期质量报告作为最终验收的依据。

七、项目管理与合同执行计划

1.乙方必须有健全的组织机构以确保该项目的实施,并说明从设计至售后服务等阶段工作的负责部门。

2.执行计划时间表

3.乙方必须根据工程进度计划,编制出合同计划时间安排表,列明生产、交货发运、文件资料交付。

八、重要部件原材料检验

1.乙方向甲方提交重要部件、原材料检验报告,以保证所使用的原材料符合技术规格书要求及相应标准要求。

2.重要部件的名称如下:

3.水泵叶轮、电机、轴承、机械密封、泵壳、变频器、控制器;

4.乙方应对报告的可靠性负责,并保证在生产中使用合格材料。如发现检验不符合要求,乙方应重新选材,并重新检验,直到所有材料被证明符合要求,才能开始生产,但不能影响

项目进度的执行。

5.对主要外协和外购件制造单位的调查,如有需要甲方对乙方的下列外协和外购件制造单位进行调查:

A.电机厂;

B.轴承厂;

C.机械密封厂;

D.叶轮厂

E.变频器柜厂

乙方应列出其外协和外购件制造厂名称。

6.合同执行过程中,甲方将对外协和外购件制造厂的调查主要内容是工厂的生产能力、技术水平、管理情况、产品执行标准和质量情况。如需调查,应在调查开始前天,乙方向甲方提交这些工厂的情况介绍,以及相关产品的技术标准等。

7.如甲方有理由认为某单位不宜参与本项目,乙方应另物色合适的单位,并仍需要接受调查。更换厂家不改变报价,不增加费用。

8.由国外原装进口的外协件外购件,如甲方同意,可免调查,但必须提交制造厂情况介绍、产地证明和质量证书、报关单等。

九、关于培训的要求

1.乙方应对甲方人员进行理论和实操培训,其方案应经过甲方审阅。乙方应完成培训建议书。

2.乙方有责任对甲方的操作、维护等人员提供针对本合同项下设备安装、操作、使用和维护技能培训。通过培训,使接受培训的人员能基本了解本合同项下设备的基本结构、性能,并掌握设备的安装、操作、使用和维护方法。

3.乙方在开始培训前个月,必须向甲方提交详细的培训计划,内容包括但不限于:

(1)培训的目标;

(2)培训的课程,包括理论课实践课;

(3)培训开始时间结束时间;

(4)使用的培训设施;

(5)培训的材料和文件;

(6)受训人员的要求;

(7)培训地点;

(8)授课人员的姓名及职称;

(9)课程效果的评估方法。

4.培训内容包括但不限于:

(1)图纸交底。

(2)设备基本结构和工作原理。

(3)设备安装、操作、维修维护的要求及方法。

(4)各种工具(包括专用工具)和材料的名称及使用方法。

(5)安装示范。

(6)试验方法和要求。

5.培训材料

(1)所有的培训材料,包括音像制品均应采用中文。所有与培训相关的外文资料必须译成中文,并以中文版本为准。

(2)在培训实施个月前,乙方应将培训材料提交给甲方确认审批。所有培训用材料应易拷贝,音像制品应能拷贝复制。

(3)乙方提供的电子文件要求如下:

(4)文档文件应采用,版本的标准文档文件格式。

(5)图形、电路图和机械图应采用版本的标准图形文件格式提供。

(6)标人应提交包括所有培训材料电子文件的两份光盘,封面上明确标明乙方名称,电子文件的目录结构和主要文件的文件名。

6.培训费用

(1)培训费用包含在合同价中。因乙方的原因导致技术培训不能按期完成或培训效果不能令甲方满意,甲方有权要求乙方重新进行培训,所有费用应由乙方承担。

(2)培训效果与考核

(3)甲方受训人员经乙方技术服务人员培训结束后应具有以下技能:

A.掌握安装方法、了解说明书内容、掌握各种工具和材料的使用方法。

B.根据设备说明书,在乙方指导下进行正确安装。

C.在每次培训结束后,乙方将对受训人员进行理论、实践两方面予以考核,以检查

受训人员是否掌握了培训的内容,并对合格的受训人发放合格证书。

D.如果授课工程师不懂中文,乙方应免费配备翻译。

十、说明书、手册和图纸

、投标人应随货物免费提供以下资料各五份:

) 货物竣工图

) 机组基础图

) 电气原理图、电气接线图

) 安装图纸及安装技术说明

) 操作使用说明书及维修手册(含电子版)

) 货物清单及附件、备件明细表

) 出厂前的各种检验和试验纪录

) 原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证(包括授权检测单位出具的产品质量合格证明)

) 其他供用户使用的必备资料

) 除非特别指明,本标书所涉及的一切图纸技术资料应使用中文和法定计量单位。

、提交的图纸尺寸应为:

-841mm*989mm

-594mm*841mm

-420mm*594mm

、投标人还应交套所有图纸的缩样给买方,缩样尺寸为:-297mm*420mm,同时提供图纸电子版文件。

、除非特别指明,本标书所涉及的一切图纸,技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

、为培训目的,甲方有权复制这些资料而不另付费用。

水泵招标技术资料要求

此文件的使用者应对其提交的有关资料之内容的适合性进行最终评估。

水泵 第一节总则 1.1说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2一般要求 A.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设 备表内所标注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的 水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设 备前提交给建筑师/工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际 系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制组件、电缆等) 作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承 包单位负责。 B.除上述A项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流 量及压头的复核计算,并呈交给建筑师/工程师审核。 C.在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈 蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。 D.水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节 中所规定的要求。 E.须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔 性接头、变径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱 动轴及钢制底座组装而成。 F.本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫 片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水 泵能满意地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3质量保证 A.水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以 上运作良好的纪录。 B.水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C.每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商 名称,各技术数据及生产日期等资料。 D.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

给排水工程工程预算表

给排水工程预算表 序号定额号定额名称单位工程量 单价 (元) 合价 (元) 人工费 (元) 机械费 (元) 人工 (工 日) 1 1-1 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径15mm以 内 m 439.56 11.59 5094.5 2523.07 101.1 76.48 2 1-2 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径20mm以 内 m 621.24 13.08 8125.82 3565.92 142.89 108.1 3 1-3 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径25mm以 内 m 17.4 17.12 297.89 120.06 6.79 3.64 4 1-4 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径32mm以 内 m 52.2 19.66 1026.25 360.18 19.836 10.91 5 1-5 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径40mm以 内 m 59.5 22.53 1340.54 489.09 25.585 14.82 6 1-141 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径50mm 以内 m 241.88 61.04 14764.4 1516.59 60.47 45.96 8 1-143 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 100mm以内 m 342.73 128.54 44054.5 3235.37 126.81 98.02 9 1-145 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 150mm以内 m 107.61 187.29 20154.3 1077.18 41.97 32.61 10 5-7 洗脸盆安装(钢管连接 冷) 组60 92.15 5529 717.6 28.2 21.72 11 材料洗脸盆件60.6 297.03 18000 12 5-19 洗菜盆安装(单嘴)组36 70.56 2540.16 379.44 15.12 11.48 13 材料洗菜盆件36.36 200.0 7272 14 5-1 浴盆(冷水)组60 115.73 6943.8 1354.8 53.4 41.04 材料浴盆件60 300 18000 15 5-45 坐便器安装(分体式)组60 28.69 1721.4 1277.4 50.4 38.7 16 材料坐便器件60.6 700.0 42420

给排水专业技术要求

给排水专业技术协议 3.1.给排水设计通用要求 3.1.1户内厨卫、公共卫生间、泵房、水箱间、水处理间、消防水池及其余设备间,均应有给排水详细的平面大样及系统图;所有系统均要求画轴测系统图;给排水立管及商铺用水点位置应在平面图中表示(其中立管应有定位尺寸及编号)。 3.1.2应按本设计任务书要求选用材料及设备设施,用水定额按地方标准的接近下限选取,并将其在设计说明中作详尽表述;主要设备表上的设备应注明规格、型号、性能参数。设计说明中应有给排水各系统的设计流量与工作压力等参数的表述。 3.2.给水、排水系统 甲方应在施工图开始前提供市政给水点和污水排放接入点的具体位置及标高。3.2.1在小区给水引入管后分设住宅给水、公建给水(包括商业、会所、幼儿园等)两个独立的给水系统,并设水表单独计量。 3.2. 2 室外各水景、绿化给水、消防补水、室外消火栓从室外给水管网接入并分别设置计量水表(其中室外消火栓不设置计量水表)。 3.2. 3 住宅每单元可设专用给水管道井,多层建筑住户用水的计量装置均集中安装在楼外检查井内,做到分户计量,抄表出户;水管井应合理布置,满足检修抄表的空间需要(平面图画详细)。 3.2.4 甲方应在施工图设计开始前提供本小区的市政供水压力,设计时应充分利用市政自来水管网压力直接供水,高区采用垂直分区并联供水系统, 根据水压需要可设计变频加压供水系统,应满足整个小区高区供水。 3.2.5 住宅设置厨房、卫生间排水、分体空调冷凝水、屋面雨水等排水系统;会所、商业、幼儿园等房间设置相应的给排水系统。 3.2.7排水系统采用重力自流排出室外, 地下室污废水均汇至地下室的集水坑,然后用潜污泵提升排放;卫生间不作同层排水。 3.2.8 当二层或一层单独排水干管跨越架空层(含商铺)或地下层且水平跨度较长时,应分别将该排水横干管接入楼上层排水横干管的下游,接入点在距楼上层最近排水主立管大于2.0米~3.0米处,用45°斜三通接入。 3.2.9 室外分别设置雨水(含分体空调排水)、污废水系统,其中雨水直接排入市政雨水管网, 污废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3.2.10卫生器具均选用节水型;每户住宅的卫生间内只设置1台电热水器,厨房设1台燃气壁挂炉, 同时保证卫生间能用燃气壁挂炉的热水洗澡;燃气壁挂炉排烟管穿墙的预留洞 D100,中心标高距地为+2.30米;幼儿园设置电热水器为

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

污水泵招标技术要求

邵府新民居1期潜污泵技术要求 一、招标范围 本次招标为邵府新民居2.1期(7#-11#楼)项目潜污泵的采购、安装及调试工程。具体参数及设备用表详见施工图纸及清单。 二、工程内容 包括但不限于:潜污泵(固定耦合式安装)、控制箱及相应附件的供货,潜污泵电源线不少于10米。 三、工期要求 工期:2015年10月1日至2014年12月30日(以甲方的通知为准)四、技术要求 (一)电气部分 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证; 配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于德力西品牌产品。 配电箱表面采用喷塑处理。 主要低压器件和附件采用进口或合资优质品牌产品。 柜内零排、地排使用内六角螺栓,配电柜控制柜采用2mm厚冷轧钢板制作。 柜内空气开关、接触器、电机保护器、软启动器等主要元器件采用德力西等同等品牌产品。

柜体表面采用静电喷涂工艺,颜色与照明动力配电箱颜色相同,保证使用期内不出现反锈、退色、爆漆现象。 柜门带锁,控制柜门上安装电压电流指示灯仪表、启停及故障指示灯、启停按钮等。 控制柜空气开关必须采用电动机保护型短路器,长延时过电流脱扣器整定、瞬时过电流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。按主触头额定电流选取交流接触器时须比对应电动机额定电流的接触器大一个规格,柜内配线不能出现电动机运行时过热现象。柜门加接地线。 产品三包期自验收之日起一年。 (二)设备部分 1基本要求: 1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型号系列的先进的全新设备。 1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。 1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及货物需求一览表中技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏

给排水工程预算

4 给排水工程预算——网上辅导 一、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。

2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。 3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。

园林景观给排水、水景系统工程技术规格书

上海市 嘉定区南翔镇湖畔名邸项目 911北地块 景观给排水、水景系统工程(供应及安装) 技术要求

目录页码 第一节总要求JG/TS/1-1~42 第二节景观给排水系统概述JG/TS/2-1~5 第三节管道与敷设JGTS/3-1~8 第四节阀门与配件JG/TS/4-1~6 第五节排水泵及水景循环泵JG/TS/5-1~3 第六节隔震设备JG/TS/6-1~3 第七节景观给排水及水景系统控制装置JG/TS/7-1~2 第八节测试与试运行JG/TS/8-1~6 第九节景观给排水电气装置JG/TS/9-1~38 第十节标识与油漆JG/TS/10-1~9 第十一节杂类提供品JG/TS/11-1~3 第十二节维修保养要求JG/TS/12-1~5 第十三节设备材料表JG/TS/13-1~1

第一节总要求 1.1定义和责任 1.1.1本文描述的『本承包单位』将代表整个总承包工程中的室外给排水、 水景系统工程承包单位。 1.1.2除下列这些词或句应具有以下提供的含义外,其他词或句的解释应参 阅合同条件的定义。 “建设单位”指业主。 “本承包单位”指“总承包单位”或“建筑总承包单位”,亦包 括“给排水系统工程承包单位”、“消防系统工 程承包单位”、“通风及防排烟系统工程承包单 位”、“强电系统工程承包单位”、“燃气内管 系统工程承包单位”。 “其他承包单位”指除“本承包单位”外的其它专业的承包单位。 “供应” 指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安 装位置,包括所有有关供应部分均适合并需对安 装相配合。 “安装” 指建造﹑装配、联接至完成包括有关组件的测试 和系统调试,包括所有有关安装部分均适合并需 对供应相配合。 “协调” 指本承包单位需根据项目工程进度安排负责与相 关政府部门及其他承包单位就工作内容、工作顺 序及时间节点的衔接上要统筹安排,以保障本工 程顺利进行。 “配合” 指本承包单位和其他承包单位应服从相关政府部 门的要求和总承包工作的安排,与其他承包单位 相互合作,以保障本工程顺利进行。

清水泵技术规范书

清水泵技术规X书 2016年3月

目录1技术规X- 1 - 1.1总则- 1 - 1.2电厂概况错误!未定义书签。 2设计与运行条件- 6 - 3技术要求- 7 - 3.1总则- 7 - 3.2基本要求- 7 - 3.3对电机及电气设备的要求- 8 - 3.4仪表及控制要求- 8 - 3.5标准- 9 - 3.6性能保证值- 9 - 3.7验收和试验- 10 - 3.8设计与供货界限- 10 - 3.9清洁、油漆、包装、运输与储存- 10 - 3.10设计数据表- 11 - 4供货X围- 12 - 4.1一般要求- 12 - 5技术资料和交付进度- 14 - 5.1一般要求- 14 - 5.2资料提交的基本要求- 14 - 6监造、工厂检验和性能验收试验- 16 - 6.1监造- 16 - 6.2现场开箱检验- 17 - 6.3性能验收试验- 18 - 7技术服务和联络- 19 - 7.1投标方现场技术服务- 19 - 7.2培训- 19 - 7.3设计联络会- 20 - 7.4售后服务- 20 - 8差异表- 20 - 9附件一低压电动机技术规X- 20 - 9.1标准- 20 - 9.2技术规X- 21 -

1技术规X 1.1总则 1.1.2 本技术规X所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文。投标方应保证提供符合技术规X要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 投标方提供的产品应完全符合本技术规X的要求。 1.1.4 本技术规X所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规X与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 1.1.5 在签订合同之后,投标方到开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规X、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求,投标方将执行这个要求,具体内容由招标方、投标方双方共同商定,根据上述1.1.4款,这些修改不产生合同价的变更。 1.1.6 合同文本及今后的执行将采用中文,不接受其他语言的文件。 1.1.7 所有的来往文件均应采用国际单位制。 1.1.8合同签订后,投标方应按照招标方的时间、内容和深度要求提供其所需的设计资料。 1.1.9 如未对本技术规X书提出差异,招标方将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求,如对本技术规X书有偏差,都必须清楚地表示在本招标文件的第6节“差异表”中,否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规X书和标准的要求。 1.1.10本技术规X为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.11本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求待技术协议签订后提供。 1.1.12本技术规X书的技术数据为初步数据,在设备制造前,招标方有权修改技术数据,投标方不应提出商务修改要求。 1.1.13本招标文件若前后有不一致的地方,将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。 1.1.14投标方对所供的设备负有全责,包括分包(或采购)的产品的性能和质量负全责,分包(或采购)的产品制造商事先征得招标方的认可。 1.1.15投标方随机备品备件和易损件能满足设备质保期的要求,否则无条件提供直至满足招标方的要求。 1.1.16投标方应对泵的设计、设备的选择、设备的布置负责,招标方的要求并不解除投标方的责任。

水泵招标技术要求

水泵招标技术方案 一.资质要求 1.营业执照经营范围:应有变频供水设备、消防供水设备和排污泵的 生产销售等项目。 2.资金要求:要求不小于200万元人民币。 3.生产规模或每月供应量:要求单月不小于100万元人民币的供货能 力。 4.检测报告:需提供有效期内部(省)级或以上检测部门出具的产品 质量检验报告。 5.质量认证:应通过ISO9000质量认证。 二.招标内容 本次招标包括变频供水设备、消防供水设备和潜污泵。具体内容详见材料部提供的材料清单,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。 三.技术要求 1.变频供水设备

1)变频供水设备(以下简称整机)包括气压罐、水泵(含电机)、 控制柜(含变频器、可编程控制器及其他元器件)、压力传感器、支座等部分组成。整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。整机性能参数符合设计要求。 整机配套使用的部件、材料均应选用国家标准(行业标准)的产品。 2)水泵采用多级立式泵(DL型),电机应为低速电机。 3)除易损件可在正常使用寿命期间更换外,整机使用寿命不低于 12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。 4)整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法和要求应 符合国家及行业相关标准规定。 5)整机表面应无明显的划伤、锈斑和压痕,表面整洁、美观光滑、 喷涂层均匀,色调一致,无流痕、气泡和剥落。 6)水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。 7)水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业 相关标准规定。 8)电机选用国内名优产品,应能适应变频器的变频控制要求,且 电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP54,绝缘等

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。 2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。

3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

(技术规范标准)技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度200mm 历年最大风速29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m 2.2.5环境温度范围

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

潜水泵技术规范书

250QJ100-250潜水泵采购技术规范书 使用单位编制人: 使用单位审核人: 机电办:(签字) 矿处级领导:(签字) 机电管理部审核: 编制日期:2016年12月 大雁集团公司扎尼河露天矿 2016年12月

第一节供货范围、技术规格、参数与要求 一、货物需求一览表 1、设备名称: 二、使用环境 使用环境:煤田露天矿采场。 最高温度:℃。 最低温度:-45℃。 环境相对湿度:0~60%。 海拔高度:601~724m 。 瓦斯等级:无瓦斯。 污秽等级:煤尘大,春季风沙大。 三、技术参数及要求1 每台潜水泵由水泵、电机部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。流量100m3/h,扬程250米,要求每台配套相应数量连接法兰及螺栓、每台泵附带配套电缆为3根独股铜芯、耐寒防冻防水-45℃(3根*1*95mm2)3*20米。 主要技术标准 《GB/T2816-2002井用潜水电泵》 《BG/T2818-2002井用潜水异步电动机》 《GB/T8162-2008结构用无缝钢管》 技术要求: *流量:100m3/h *扬程:250m *电机满足下列要求: *电机型号:YQST250-125 *电机功率:110KW *电压等级:380V *电机冷却形式:充水式 *电动机转速:2850r/min *安装形式:立式; *工作方式:连续;

*环境温度:-45℃~40℃; *启动方式:满负荷; 轴承润滑:油脂润滑; 轴承寿命:100,000小时; 电机试验和试验报告:电机进行空载试验,满负荷试验和堵转试验,试验达到有关标准的规定。 1、泵本体要求: 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的倍 5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 2、电动机的技术要求 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供货方提供的电动机应符合中国国家标准。 电气设备电压等级选择 采用380V;电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在以上;效率的保证值应在94%以上。 电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于倍。 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于倍堵转转矩的保证值。 电动机满足最大启动频率10 次/小时。 当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机能输出额定功率。当电压和频率同时发生变化,若两者变化都是正值、两者之和不超过6%,或两者变化都是负值或分别为正与负值、两者绝对值之和不超过5%时,电动机能维持额定功率。 电动机适合于全电压启动,电动机保证在80%额定电压下正常启动,且能在65%额定电压下自启动。电动机能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,且电动机在切换前是满载运行。 四、执行标准 1. 设备的设计与制造要求采用国际和国内制造标准,具体执行标准由投标方注明。 五、其它要求: 1、产品的相关合格证件、试验报告、说明书及其应出具的证明材料,每台4套。 六、质保的相关要求 1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障,供货方应对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

给排水水泵:产品技术规格书(招标文件).

附件一:产品技术规格书 一、总体要求 1. 水泵的设计应适用于水泵工作的水温、水质及用途。 2. 所有外露的转动轴、连轴器及水泵转动部份必须加上适当的,易拆除的、坚固的镀锌铁网罩,并配有手抽,但此保护罩不应产生震动噪音。 3. 泵和电动机要提供起吊眼,便于起重等设施的工作。 4. 提供厂方的特性曲线及厂方调试报告,并在图上注明水泵工作点。 5. 提供弹簧减震基础,并出具基础尺寸大样图。 6. 泵的特性曲线必须是从负载最大容量到关闭连续地变化的曲线。关闭时压头 应约比设计水头高百分之二十(20%。泵应运行在最高效率点附近,允许在超过设计容量约百分之二十五(25%的情况下运行而不超过停止点。当水泵扬程曲线有转折点时,水泵应能稳定运行(配用功率允许范围内。水泵的特性曲线应较为平坦,适合独立或并联运转操作,关闭扬程不可过高。 7. 水泵在各种条件下(包括关闭扬程和反转时产生的力和力矩(如水泵出口反作用力等将由水泵机组泵体承受,经支座传给水泵基础,上述力和力矩还应包括由于地震和温度引起的力和力矩。在上述条件下应保证产品的安全。 8. 水泵进出口法兰公称直径及公称压力应符合国家有关标准。 9. 每台泵都需经整机测试。测试合格后,应除净泵内积水。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污,涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤 积等缺陷,露在外部的加工表面应进行防锈处理 10. 所有生活水泵均为不锈钢制品,水泵应选用低噪音节能型水泵,能承受水泵正常工作压力的1.5倍的压力试验

11. 轴承须为双层,机械密封及符合下列的要求 (1采用球式或滚轴式轴承及润滑油装置,和最小的减压装置,以便润滑。 轴承要为SKF,NSK,须承受泵叶轮产生的多余径向推力,避免推力传送到驱动电动机上,轴承是自对中轴承使用寿命应大于50000小时。 (2。 (3机械密封均采用进口产品,采用国际知名品牌博格曼,约翰克兰或者EAGLE 耐磨机械密封,寿命大于30000小时,密封材料采用碳化硅、石墨、FPM,部件设计使用寿命不低于30000小时。 12. 电机防护等级要求IP55及以上,潜污泵IP68及以上;电机绝缘等级为F级. 13. 用电标准:3-380V-50HZ,乙方应提交允许的电压波动范围。 14. 每个电动机应有足够的容量,在它所驱动的泵的整个压头范围内运行时不超过铭牌上规定的功率,电机选用ABB,TOCE或西门子产品。 15. 轴封应为机械密封,符合DIN24960标准;电机性能符合IEC34.1标准。 16材质:泵壳/不锈钢、叶轮/青铜/不锈钢、泵轴/316不锈钢。 17.整泵配有弹性连轴器;水泵进出口有仪表连接;泵体上配有放气和排液接口。 水泵和电动机应安装在同一钢材底座上,电动机底座用可调较基准的螺栓。并提供水泵基础,应提供每台水泵的流量一扬程、流量一轴功率和流量一效率3条电脑选型的性能曲线,并标明所选工况点。 18.o 19.水泵控制柜需通过国家CCC认证。 、潜污泵技术质量要求