文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预拌干混砂浆施工技术交底书

预拌干混砂浆施工技术交底书

预拌干混砂浆施工技术交底书
预拌干混砂浆施工技术交底书

预拌(干混)砂浆施工技术交底书

(第二版)

*********建材

干混砂浆施工与现场自拌砂浆的性能、施工、养护有所不同。为保证预拌(干混)砂浆工程质量,需了解其特点:强度等级、稠度、保水率、使用围、加水量、使用方法、注意事项等

一、预拌(干混)砂浆产品介绍:

1.1.产品描述

1.1预拌干混普通砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆,是经干燥筛分处理的细集料与普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、保水剂和外加剂等按一定比例精确配制,经专业机械设备搅拌混合而成的一种颗粒状固态混合物。在施工现场按使用说明只需加水搅拌即成为砂浆拌合物,具有质量稳定、供货量大、文明施工、提高功效、节能降耗等优点。

1.2预拌干混砂浆的生产有科学的试验室试配,严格的性能检验,精确的计量设备,大规模自动化生产,全电脑控制,搅拌均匀度高,质量可靠且稳定,可以最大限度的避免传统砂浆现场计量不准确、保水率低等缺陷。

1.2.产品用途

产品用于房建和市政工程及其他用途的砌筑、抹灰、地面工程

此产品为普通型,不具有防水、保温、抗裂、耐磨、高粘结、自流平、界面处理等性能的预拌(干混)砂浆!

1.2.1普通砌筑砂浆----作用将砖、石、砌块砌筑成灰缝厚度大于5mm的砌体;

1.2.2普通抹灰砂浆----作用将墙面、地面、屋面及梁柱结构表面抹灰厚度大于5mm砂浆层,以达到防护和装饰的目的;

1.2.3干混地面砂浆----作用将建筑地面及屋面与特殊场合的地面构造找平层铺设。

1.3.产品标准

1.3.1 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》

1.3.2 DGJ32 TJ 196-2015 《预拌砂浆技术规程》

1.3.3 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》

1.3.4 JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》

1.4.适用围

1.4.1砌筑类:1)烧结普通砖 2)粉煤灰砖 3)混凝土小型空心砌块 4)蒸压加气混凝土砌

块 5)毛料石、粗料石 6)灰砂砖等等

1.4.2抹灰类:1)烧结砖砌体 2)除石膏外机械压型与蒸压(养)砖砌体 3)混凝土砌体 4)蒸压加气混凝土砌体 5)毛料石、粗料石砌体

1.4.3地面类 1)混凝土基层 2)厚型牢固砖基层 3)平整毛料、粗料石基层

4)夯实连砂石基层

1.5.用户须知

1.5.1技术指标

○1注:普通砌筑砂浆稠度应根据砌体种类不同而不同。(下方有明确说明)

1.5.2预拌(干混)砂浆与传统建筑砂浆的对应关系(仅供参考)

二、预拌(干混)砂浆施工技术交底

2.1施工前准备

2.1.1散装移动罐罐体基础

我公司普通预拌(干混)砂浆到工地之前,必须按照散装移动筒仓的基础尺寸在比较稳定的地质面上浇筑,厚度为30cm以上混凝土基础,浇筑基础混凝土为≥C30Mpa强度的混凝土,提供7d强度达到24Mpa的检测报告后再将散装移动筒仓放在混凝土基础之上,散装移动筒仓的基础平整度为±5mm,如未按照说明浇筑混凝土基础所引起的计量误差或散装移动筒仓损坏均由使用方承担责任,赔偿损失部分。

2.1.2预拌(干混)砂浆进场验收

我公司生产的普通预拌(干混)砂浆运送到工地后,工地应做好验收方面准备工作,在确认所送砂浆与所收砂浆的品种规格相符后按照《预拌砂浆》GB/T25181-2010进行签字确认,然后指定散装砂浆车驾驶员将砂浆打入移动罐。

2.1.3预拌干混砂浆的储存

1)不同品种的散装干混砂浆应分别储存在散装移动筒仓中,不得混存混用,并应对筒仓进行标识。更换砂浆品种时,筒仓应清空。

2)袋装干混砂浆应储存在干燥、通风、防潮、不受雨淋的场所,并应按品种、批号分别堆放,不得混堆混用,且应先存先用。配套组份中的有机类材料应储存在阴凉、干燥、通风、远离火和热源的场所,不应露天存放和爆晒,储存环境条件温度为5℃~35℃。

3)在使用预拌干混砂浆之前,因考虑到移动罐高度差,所以在散装移动筒仓第一次装料后,需放掉0.5T干粉砂浆,以确保产品质量。为减少离析现象的发生在以后的使用过程中不得将移动筒仓中的干混砂浆用空,必须保留5吨以上并及时通知送货,如工程结束可用空。

4)对于储料罐中的干混砂浆,建议最好在每次接货后15天之用完,否则存放时间越长,其离析现象可能越严重,越容易引起质量缺陷。

2.1.4预拌(干混)砂浆的拌合

1)凡符合国家标准的饮用水,可直接用于拌制砂浆和养护;当采用其他水源时,必须符合《混凝土拌合用水》JGJ63的规定。

2)干混砂浆按使用重量的百分比加水(俗称:水料比) (砌筑砂浆13%-16%、抹灰砂浆15%-18%、地面砂浆12%-14%),搅拌时间宜为3min~5min(施工稠度用水量根据GB/T25181-2010执行)。严禁施工单位私自在工地现场加水泥和砂特别是其他引气型的外加剂(例如砂浆王或洗衣粉)重新搅拌。因为这样会破坏保水率,引起空鼓开裂。

3)砂浆拌合物应在砂浆可操作时间○2用完,且应满足工程施工要求(一般我公司规定在砂浆拌合成后必须在3h用完,如施工期间最高气温超过30℃时,必须在1.5h~2h之用完,才能保

证砂浆的实际强度不受影响)。严禁使用超过凝结时间的砂浆。

4)当砂浆拌合物出现少量泌水时,应拌合均匀后再使用。

○2可操作时间------指干混砂浆拌制后,放置在标准试验条件下,砂浆稠度损失率不大于30%或砂浆拉伸强度不降低的一段时间。

2.2砌筑砂浆

2.2.1砌筑砂浆的稠度选用表

注:1)砌筑其他块材时,砌筑砂浆的稠度可根据块材吸水特性和气候条件确定。

2)采用薄层砂浆工法砌筑蒸压加气混凝土砌块等砌体时,砌筑砂浆稠度可根据其说明书确定。2.2.2浇洒水湿润-----保障砂浆与各砌体面粘结牢固,维持强度正常增长,是至关重要的环节。

1)砌筑砖砌体施工时,砖应提前1~2天润湿,以水渗入砖四周15mm以上为好,使砖的含水率达10%~15%;

2)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水,一是保证砂浆不流淌,二是保证砂浆不至于失水过快;

3)混凝土小型砌块砌筑时,常温下可不浇水湿润,将砂浆稠度提高即可,但天气炎热干燥时,需提前2h微点洒水湿润一遍;

4)自然石材类砌筑,可不浇水湿润,气温高时宜提前4h微点洒水一遍。

5)雨季应做好防雨淋、砖过湿的覆盖工作。

2.2.3基材处理-----保障施工质量、砂浆质量结合体现的必要措施

1)砌体材料残缺不全、断裂、规格不符、发水湿润不够等需去除。

2.2.4施工

1)如将砂浆倒置地面,需提前泼水均匀扫开湿润,减少砂浆被吸收水分造成稠度损失。

2)砌筑砂浆的水平灰缝厚度宜为10mm,允许误差宜为±2mm。采用薄层砂浆施工法时,水平灰缝厚度不应大于5mm

3)采用铺浆法砌筑砖砌体时,一次铺浆长度不得超过750mm;当施工期间环境温度超过30℃时,一次铺浆长度不得超过500mm。

4)对砖砌体、小砌块砌体,每日砌筑高度宜控制在1.5m以下或一步脚手架高度;对石砌体,每日砌筑高度不应超过1.2m。

5)砌体的灰缝应平横竖直、厚薄均匀、密实饱满。砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;砖柱水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于90%;小砌块砌体灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%,填充墙砌体灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于80%。竖向灰缝不得出现瞎缝和假缝。

6)竖向灰缝应采用加浆法或挤浆法使其饱满,不应先干砌后灌缝。

7)当砌体上的砖或砌块被撞动或需移动时,应将原有砂浆清除再铺浆砌筑。

8)注意应将作业面底部洒水湿润,随时清捡落地灰待用。

2.3抹灰砂浆

2.3.1抹灰砂浆的稠度应根据规定要求确定。

2.3.2外墙大面积抹灰时,应设置水平和垂直分格缝。水平分隔缝的间距不宜大于6m,垂直分格缝按墙面面积设置,且不宜大于30m2,防止干缩率增大,造成空鼓、开裂。

2.3.3浇洒水湿润-----保障砂浆与各砌体面粘结牢固,维持强度正常增长,是至关重要的环节。

1)外墙抹灰时应保持湿润,含水率保持在10~15%左右,提前1d喷洒水湿润,视气温高低每天墙1~2次,外墙2~3次。

2)烧结砖每次自上而下来回摆推动多遍,水应渗入20mm为宜;

3)混凝土、石材类轻扫一遍即可;蒸压砖、轻骨料混凝土砌块类在施工前洒水湿润;

4)蒸压加气混凝土砌块,可抹灰前洒水湿润,渗入面20mm再作业,可边刷界面剂边抹M5.0砂浆。

2.3.4基层处理:

1)清除表面油渍、污垢、沥青及灰土等,随后浇水润湿墙面,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将墙面低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。

2)不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施。当采用在抹灰前铺设加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。门窗口。墙阳角处的加强护角应提前抹好。

3)混凝土基体墙面三种处理:1)洒水前表层凿毛。2)洒水湿润后刷、滚、弹界面剂。3)洒水湿润后自拌环保胶粘性水泥膏薄抹刮一遍。

2.3.4施工

现浇混凝土工程技术交底

一、施工准备 (一)材料 水泥:32.5号以上矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸水泥。进场时,必须有质量证明书。砂:粗砂或中砂。混凝土低于C30时含泥量不大于5%,高于C30时含泥量不大于3%。石子:粒径0.5~3.2cm,混凝土低于C30时含量不大于2%。高于C30时含泥量不大于1%。掺合料:粉煤灰,其掺量应通过试验确定,并应符合有关标准。混凝土外加剂:减水剂、早强剂等应符合有关标准的规定,其掺量经试验符合要求后,方可使用。 (二)作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕,经检查合格符合 设计要求,并办完隐、预检手续。 2、架子及运输走道已支搭完毕并经检查合格。 3、泥、砂、石及外加剂等经检查符合有关标准要求,试验室已下达混凝土配合比 通知单。 4、磅称(或自动上料系统)经检查衡量准确灵活,振捣器(棒)经检验运转合格。 5、施工员根据施工方案对班组进行全面施工技术交底。 二、操作工艺 (一)清理 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂 浆垫块是垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。 (二)混凝土搅拌 1、根据配合比确定每盘各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称标量。在上料时车车过磅,骨料含水率应经常测定及时调整配合比用水量。 2、装料顺序:一般先倒石子,再装水泥,最后倒砂子。如需加粉煤灰掺合料时,应与 水泥一并加入。如需掺外加剂(如减水剂、早强剂等)时,粉状应根据每盘加入量应预加工装入小包装袋内(塑料袋为宜),用时与粗细骨料同时加入;液状应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。 3、搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌全料装入搅拌筒中起到混凝土开始卸料止,混凝土搅拌的最短时间,按规定采用。 (三)混凝土浇筑与振捣的一般要 求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取措施。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍。最大不超过50cm。 3、插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做 到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

预拌砂浆与传统砂浆对应关系

预拌砂浆与传统建筑砂浆的对应关系 一、建筑砂浆抗压强度等级划分 传统建筑砂浆是按材料的比例设计的,而预拌砂浆是按抗压强度等级划分的,为方便工程造价人员计价,现给出预拌砂浆与传统砂浆对应关系供参考。 品种预拌砂浆传统砂浆 砌筑砂浆DM M5、WM5 M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆DM M7.5、WM7.5 M7.5混合砂浆;M7.5水泥砂浆 DM M10、WM10 M10混合砂浆;M10水泥砂浆 DM M15、WM15 M15水泥砂浆 DM M20、WM20 M20水泥砂浆 抹灰砂浆DP M5、WP5 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆DP M10、WP10 1:1:4混合砂浆 DP M15、WP15 1:1:3混合砂浆;1:3、1:4水泥砂浆 DP M20、WP20 1:1:2、1:1:1、1:0.5: 5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆; 1:1、1:1.5、1:2、1:2.5水泥砂浆 地面砂浆DS M15、WS15 1:1:3混合砂浆;1:3、1:4水泥砂浆 DS M20、WS20 1:1:2、1:1:1、1:0.5: 5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆; 1:1、1:1.5、1:2、1:2.5水泥砂浆 备注:其它砂浆可根据强度和性能要求,选用相应的预拌砂浆。 二、砂浆代号的意义: 1、砂浆(Mortar):按照应用形式可以分为预拌砂浆(商品砂浆)与现场拌合砂浆两类;按照所用胶凝材料可以分为水泥类、石膏类、石灰类、水玻璃类和磷酸盐类;按照使用功能大致分为结构性砂浆、功能性砂浆与装饰性砂浆,其中结构性砂浆用于砌筑、抹灰、粘接、锚固、界面处理、非承重构件等,可以按照抗压强度分为不同的强度标号;功能性砂浆可以用于保温、防火、防水、修补等;装饰性砂浆可以用于外墙、内墙、地面

商品混凝土施工技术交底

砼施工技术交底 一、本工程采用商品砼,在施工中要注意做到: (1)对要浇筑的砼的技术要求应书面通知砼搅拌站,并向搅拌站索要砼施工配合比单。 (2)商品砼送到施工现场后要进行检查。包括:向司机索要送料单,以确定砼出机的时间;测量砼的坍落度,以确定砼的施工度。对砼出机时间超过初凝时间,而且出料有离析、沉淀现象的,应予以处理,直至退货。 (3)商品砼送到施工现场后,应将滚筒高速旋转几转,使砼进一步均匀,而后才能出料,并要加强观察,是否有离析现象。水灰比调整应由搅拌站进行,在现场严禁任意加水。 (4)加强现场与搅拌站的通讯联络,及时向搅拌站报告现场施工情况和对砼的各种要求,以便砼搅拌站随时调整。尤其是当砼浇筑即将完成时,应准确预报所需的砼方量,保证砼搅拌数量的准确。 (5)施工现场按规定制作砼试块进行养护试压。同时也要向搅拌站索要砼试压报告单。

(6)粗骨料最大粒径≤构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4;不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。 二、本工程采用泵送砼施工技术,应注意以下事项: (1)泵机操作人员应进行严格培训,以考试合格方准上岗操作。 (2)泵送前应检查泵机运行情况,确保运行正常。 (3)泵机料斗上要有筛网,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。 (4)泵送前,应先开机用水润湿整个管道,而后送入水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送砼。 (5)砼应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度,以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4~5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌和结快或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器,搅拌3~转,防止砼离析。 (6)在泵送砼时,应使料斗内持续保持一定量的砼,如料斗内剩余的砼降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成砼逆流,形成堵塞,则需将泵机反转,把砼退回料斗,除去空气后再正转泵送。

水泥砂浆抹灰工程技术交底

水泥砂浆抹灰工程 技术交底

水泥砂浆抹灰工程 本章适用于一般民用与工业建筑室内外混凝土墙面、加气混凝土墙面、砖墙墙面抹水泥砂浆工程。 一材料要求: 1 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。 3 其它掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并经过试验确定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹灰砂浆中不得掺有含有食盐和氮化钙的外加剂。 4冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆内不得掺

入石灰膏。为保证灰浆的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 二主要机具: 主要机具包括:砂浆搅拌机、5mm的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常见工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 三作业条件: 1 抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土砌体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2 抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 3 室内抹灰之前,宜先做好屋面防水及室内必要的封闭保温工作。 4 室外抹灰工程在高温或烈日下施工时,应有保证工程质量的有效养护措施。 5 外墙抹水泥砂浆施工前,应先在相同基体上做样板墙并做出分格缝,经有关各方确认合格后再组织大面积抹灰施工。 6 抹灰前,应检查抹灰面上的门窗框安装的位置是否正确,与墙体联结是否牢固。对连接处的缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量细砂子嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗及塑料门窗框与墙体之间的缝隙,应按设计要求

预拌干混砂浆买卖合同协议

编号:_____________预拌干混砂浆买卖合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

买方(甲方): 卖方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规,《预拌砂浆》等相关标准规范的规定,甲方双方在自愿、公平、诚信的基础上,经协商,就预拌砂浆买卖事宜订立本合同。 一、工程及参建单位概况 工程名称: 工程地点: 施工承包单位: 二、砂浆品种、供货数量单价等详见报价单 冬期防冻砂浆技术措施费用另行约定。 如遇砂浆原材料市场价格有较大波动,调整砂浆价格双方另行补充约定。 三、供货数量及质量的验收确认 1.预拌砂浆运抵交货地点后,甲方应当依据本合同及相关规定和标准进行验收,并签收发货单,供应数量应按甲方签收入库单数量为准,如有异议的,可按《预拌砂浆》GB/T25181和《预拌砂浆应用技术规程》DBJ/T14-056标准有关规定即时进行抽查。 2.运抵工地现场的砂浆,甲方有权随意抽查实际数量,经抽查实际运抵交货地点的砂浆数量与发货单载明的数量差异大于标准规定的,甲方应即时通知乙方核实,并以书面形式双方确认实际数量作为价款结算依据,并有权对由此给甲方造成的损失对乙方进行处罚。 3.乙方运抵交货地点的砂浆,甲方应及时组织专业人员进行外观质量检查,甲方认为质量有异议的应立即通知乙方进行核实。经核实双方确认后甲方有权作退货处理。 4.判定预拌砂浆质量是否符合要求时,交货检验项目以交货检验结果为依据,其他检验项目按合同约定执行。甲方对普通干混和特种干混砂浆质量有疑问时,按GB/T25181标准9.3.2.3.1规定进行仲裁检验。 四、价款结算及支付 依据本合同约定的单价和甲方现场签收入库单载明的砂浆数量,结算付款方式为: 五、双方责任和义务 1.甲方责任和义务 (1)砂浆施工之前应提前_______小时以书面形式(传真或其他有效方式)通知乙方,包括砂

混凝土施工技术交底书

https://www.wendangku.net/doc/ba3388635.html,专业的论文在线写作平台 混凝土施工技术交底书 本方案为常规方案施工时根据施工部位的不同选择。一、施工准备1、作业条件1.1、完成钢筋隐蔽验收手续,模板经过验收。1.2、商品混凝土及劳力、机械设备已准备好,混凝土经过开盘鉴定;混凝土试模已准备好。2、施工器具混凝土输送泵、振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、3m杠尺、木抹子、塑料布(薄膜)、草袋等。3、材料:混凝土强度按施工设计要求。二、工艺流程作业准备→混凝土浇筑与振捣→养护。三、操作工艺1、基础、柱、墙混凝土施工1.1、混凝土应连续浇筑,一般不得留置施工缝,各种混凝土材料和设备机具必须保证供应。1.2、基础顶面施工缝按设计和规范要求留置。1.3、墙柱甩出钢筋必须加以保护,避免混凝土污染钢筋。1.4、基础施工完毕后,必须及时覆盖塑料薄膜和草袋进行养护。1.5、用于承重结构及抗渗防水工程使用的混凝土,第一次使用的配合比,在混凝土出厂前由混凝土供应单位自行组织有关人员进行开盘鉴定;共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工所用材料相符,以及混凝土拌合物性能是否满足设计要求和施工需要。如果混凝土和易性不好,可以在维持水灰比不变的前提下,适当调整砂率、水及水泥量,至和易性良好为止。1.6、混凝土运输预拌混凝土应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不能使用。1.7、混凝土浇筑、振捣:1.7.1、独立基础混凝土浇筑必须分层铺摊混凝土并及时振捣,振动棒插入点间距为振动棒作用半径的1.25倍。振捣时间以混凝土表面翻浆为准。柱墙体浇筑混凝土前,在底部接搓处先均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子

预拌砂浆施工方案

预 拌 砂 浆 施 工 方 案 *****建设工程有限公司二零一五年五月

施工组织设计(方案)报审表

施工专项方案会签表

目录 一、工程概况 (3) 二、实物量 (5) 三、预拌砂浆的储存 (5) 四、预拌砂浆的施工 (5) 预拌砂浆使用前的拌和重塑 (6) 预拌抹灰砂浆 (6) 聚合物预拌干粉砂浆使用方法 (7) 季节性施工 (7) 五、预拌砂浆的质量评定 (8) 六、预拌砂浆使用时的要求 (9) 七、建筑预拌砂浆技术质量管理体系 (9) 八、质量保证体系 (9) 一、工程概况 1、御景城住宅小区15班幼儿园为4层公共建筑,建筑面积为4544.36m2,建筑物高度为12.55m,地上三层,层高为3.6m;S2#楼、S3#楼为商业建筑,建筑高度为14.5m,地上三层,S2#楼建筑面积为2923.56 m2,S3#楼建筑面积为2 586.60 m2;23#楼为住宅楼,建筑面积为6962.15m2,建筑物高度为35.1m,地下一层,地上11层,负一层层高为4.8m,地上每层层高为2.9m;24#楼为住宅楼,建筑面积为6962.15m2,建筑物高度为35.1m,地下一层,地上11层,负

一层层高为4.8m,地上每层层高为2.9m;2#地下车库为机动停车库,建筑面积为19211m2,建筑总高度为4-5m。本工程建设单位为合肥乐富强房地产开发有限公司,监理单位为合肥康达工程咨询有限责任公司,勘察单位为安徽工程勘察院,施工单位为建设工程有限公司,15班幼儿园、S2#楼、S3#楼设计单位安徽新时代建筑设计有限公司,23#楼、24#楼、2#地下车库设计单位为合肥华祥规划建筑设计有限公司。 2、幼儿园±0.000相对于绝对标高为48.30m;S2#±0.000相对于绝对标高为49.45m,S3#±0.000相对于绝对标高为49.00m,23#楼、24#楼±0.000相对于绝对标高为49.90m。 3、15班幼儿园、S2#楼、S3#楼及2#地下车库工程结构采用框架结构形式,23#楼、24#楼工程结构采用剪力墙结构形式;建筑结构安全等级为二级;抗震设防类别丙类,其中幼儿园抗震设防类别为乙类;结构抗震设防烈度为7度;结构抗震等级为三级,其中幼儿园结构抗震等级为二级;场地类别为Ⅱ类;结构设计使用年限为50年。 4、预拌砂浆使用情况 15班幼儿园、S2#楼、S3#楼各个部位的填充墙材料、强度等级、砌筑砂浆及容重详见下表: 23#楼、24#楼各个部位的填充墙材料、强度等级、砌筑砂浆及容重详见下表:

(完整版)干混砂浆替代传统砂浆

干混砂浆替代传统砂浆 成本直接增加额计算举例及经济可行性简析 一、计算依据 1、《预拌砂浆应用技术规范》(JGJ/T223—2010); 2、《山东省建设工程工程量清单综合单价》(2003); 3、《聊城市建设工程材料基准价格信息》(二○一三年第四季度); 4、市场价格信息。 二、干混砂浆对应的传统砂浆举例 1、干混砌筑砂浆DMM5相当于传统M5混合砂浆; 2、干混地面砂浆DSM20相当于传统1:2水泥砂浆; 3、干混抹灰砂浆DPM15相当于传统1:3水泥砂浆; 4、干混抹灰砂浆DPM20相当于传统1:2水泥砂浆。 三、传统砂浆配合比举例 1、传统M5混合砂浆每1M3配合比:32.5水泥0.216T,石灰膏0.102M3,中粗砂1.020M3,其它忽略; 2、传统1:2水泥砂浆每1M3配合比:32.5水泥0.550T,中粗砂0.930M3,其它忽略; 3、传统1:3水泥砂浆每1M3配合比:32.5水泥0.404T,中粗砂 1.020M3,其它忽略。 四、砌筑、楼地面、抹灰砂浆消耗定额举例 1、3-1-1基础砖墙1砖及以上每10 M3消耗定额:M5混合砂浆2.36M3,综合工日12.18工日,200L灰浆搅拌机0. 295台班,其它忽略; 2、3-3-25加气混凝土块墙每10 M3消耗定额:M5混合砂浆0.6527M3,

综合工日11.23工日,200L灰浆搅拌机0.082台班,其它忽略; 3、9-1-9水泥砂浆楼地面20MM厚每100 M2消耗定额:1:2.5水泥砂浆2.020M3,综合工日10.03工日,200L灰浆搅拌机0.340台班,其它忽略; 4、9-2-21水泥砂浆砖、混凝土墙面抹灰12+8MM厚每100 M2消耗定额:1:2.5水泥砂浆0.92M3,1:3水泥砂浆1.390M3,综合工日15.60工日,200L灰浆搅拌机0.39台班,其它忽略。 五、干混砂浆容重举例 1、干混砌筑砂浆:≥1800kg/M3; 2、干混楼地面砂浆:≈1900kg/M3; 3、干混抹灰砂浆:≈1700kg/M3。 六、相关市场价格信息 1、散装干混砌筑砂浆DMM5(配备散装罐和搅拌器):255元/T; 2、散装干混地面砂浆DSM20(配备散装罐和搅拌器):280元/T; 3、散装干混抹灰砂浆DPM15(配备散装罐和搅拌器):285元/T; 4、散装干混抹灰砂浆DPM20(配备散装罐和搅拌器):290元/T; 5、散装干混砂浆运费:20元/T; 6、32.5水泥:350元/T; 7、石灰膏:220元/M3; 8、中粗砂:120元/M3; 9、200L灰浆搅拌机(含折旧、运输、安装、维护、用电等费用):61.82元/台班; 10、干混砂浆替代传统砂浆砌筑多孔砖墙人工费降低约:20元/ M3; 11、干混砂浆替代传统砂浆砌筑加气混凝土块墙人工费降低约:10元/

抹水泥砂浆技术交底

工程编号日期 交底内容: 抹水泥砂浆 1、操作工艺 工艺流程:门窗口四周堵缝(或外墙板竖横缝处理)→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直找方抹灰饼冲筋、找规矩→抹底灰→粘分格条(先弹线)→抹面层水泥砂浆。 (1)基层为混凝土外墙板: 1)基层处理:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行“毛化处理”其方法有两种:一是将其光滑表面用钻子剔毛,剔去光面,使其变粗糙不平。另一方法是将光滑的表面刷洗干净,并用10%火碱除去表面的油污并将碱液冲洗干净晾干,采取机械喷涂或用扫帚甩上一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺20%107胶水拌制)使之凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。 2)吊垂直、套方找规矩:按墙上已弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼冲筋。 3)抹底层砂浆:刷掺水重10%的107胶水泥浆一道,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5~7 mm,应分层分遍与所抹筋齐平,并用大刮平找直,木抹子挫毛。 4)抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天即可抹面层砂浆,首先应将墙面洇湿,按图示尺寸弹分格线,粘分格条,滴水槽,抹面层砂浆。面层砂浆应采用1:2.5水泥砂浆或1:0.5:3.5水泥混合砂浆。抹时先薄薄地刮一层灰使其与底灰粘牢,紧跟抹第二道灰,与分格条抹平,并用杠横竖刮平,木抹子挫平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向,轻刷一遍,以保证面层抹面的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。及时将分格条起出,等灰层干后,用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条,应待灰层干透后再起条,防止起坏边棱。 如对抹灰工序的安排是先从上往下打底,底灰抹完后,架子再反上去,再从上往下抹面层砂浆时,应注意先检查底层灰是否有空鼓现象,如有空裂现象应剔凿反修后再做面层,另外应注意底层砂浆上的尘土污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。

预拌砂浆规范精编版

DGJ 江苏省工程建设标准 DGJ32/J13-2005 预拌砂浆技术规程 Practice Code for Ready-Mixed Mortar 2005年11月3日发布2006年1月1日实施 江苏省建设厅审定发布 江苏省建设厅文件

苏建科(2005)356号 关于发布《预拌砂浆技术规程》的通知 各省辖市建设局(委): 由东南大学、省建设厅新技术推广站、省建筑科学研究院编制的《预拌砂浆技术规程》,经审定为江苏省工程建设强制性标准,编号为DGJ32/J13-2005,自二OO六年一月一日起施行。 该标准由江苏省工程建设标准站组织发行。 二OO五年十一月三日 抄送:厅有关处室 省建筑工程质量监督总站 省工程建设标准站 省建设工程设计施工图审核中心 厅新技术推广站

前言 本规程是根据江苏省建设厅2003年科技立项(编号JS200333)要求,由东南大学、江苏省建设厅新技术推广站和江苏省建筑科学研究院有限公司为主编单位,汇同参编单位共同制的。 建筑砂浆在现场拌制存在质量不稳定、文明施工程度低和污染环境等问题,而采用工业化生产的成品预拌砂浆可有效解决上述问题。预拌砂浆是根据江苏省推广砂浆商品化的要求而出现的新生事物,编写组经过大量调研和科学试验,广泛征求意见,制定出本规程。 本规程主要内容是:1总则;2分类和术语;3标记和符号;4引用标准;5预拌砂浆的技术要求;6生产质量控制;7订货与交货;8施工过程质量控制;9产品与施工验收;10试验方法。 本规程统一了预拌砂浆生产、施工的质量控制标准,使在生产、施工中有章可循、有法可依,对推动建筑行业的技术进步、文明施工和环境保护等方面具有重大现实意义。 为进一步完善本规程,有关各方在执行本规程时有何建议和修改意见,请与江苏省建设厅新技术推广站(地址:南京市虎踞北路12号,邮编:210013)联系,以供今后修订时采用。 本规程主编单位:东南大学、江苏省建设厅新技术推广站、江苏省建筑科学研究院有限公司。 本规程参编单位:江苏省散装水泥办公室、南京市散装水泥办公室、南京臣功节能材料有限公司,南京一夫建材实业有限公司、南京宏洋混凝土有限公司、南京三鑫富安混凝土制品有限公司、南京丽固新型建材有限公司、常州协和建材有限公司、常州亚帮骏马建材有限公司、无锡江加建设机械有限公司。 本规程主要起草人:潘钢华、王然良、刘加平、刘建忠。 本规程参加起草人:毛永琳、张金山、费宗欣、苏峥。

外墙抹水泥砂浆技术交底

内容: 1、操作工艺 工艺流程:门窗口四周堵缝(或外墙竖横缝处理墙面清理粉尘、污垢T 浇水湿润墙面T 吊垂直找方抹灰饼冲筋、找规矩T 抹底灰T 抹面层水泥砂浆。 (1).基层为混凝土柱梁和加气块: 1) 基层处理:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行 “毛化处理”其方法有两种:一是将其 光滑表面用钻子剔毛, 剔去光面,使其变粗糙不平。另一方法是将光滑的表面刷洗干净, 并用10% 火碱除去表面的油污并将碱液冲洗干净晾干, 采取机械喷涂或用扫帚甩上一层 1: 1稀粥状水泥砂 浆(内掺20% 901胶水拌制)使之凝固在光滑的基层表面,浇水养护到用手掰不动为好。不同材 料交接处用 300mm 宽纤维网每边150mm 2) 吊垂直、套方找规矩:用钢丝放出四大角控制线及窗口控制线,按墙上窗口控制线,分别 在窗口、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼冲筋。 3) 抹底层砂浆:刷掺水重10%的901胶水泥浆一道,紧跟抹1: 3水泥砂浆,每遍厚度5?7mm 应分层分遍 与所抹筋齐平,并用大刮杠找平直,木抹子挫毛。 4) 抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天即可抹面层砂浆,首先应将墙面润湿,按图示尺寸 弹分格线,粘分格条,滴水槽,抹面层砂浆。面层砂浆应采用 1: 2.5水泥砂浆或1 : 0.5 : 3.5水 泥混合砂浆。抹时先薄薄地刮一层灰使其与底灰粘牢,紧跟抹第二道灰,与分格条抹平,并用杠 横竖刮平,木抹子挫平,铁抹子溜光压实。待表面无明水后,用刷子蘸水按垂直于地面的同一方 向,轻刷一遍,以保证面层抹面的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。及时将分格条起出,等灰层 干后,用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条,应待灰层干透后再起条,防止起坏边棱。 如对抹灰工序的安排是先从上往下打底,底灰抹完后,架子再反上去,再从上往下抹面层砂 浆时,应注意先检查底层灰是否有空鼓现象,如有空裂现象应剔凿反修后再做面层,另外应注意 底层砂浆上的尘土污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。 5) 滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出面的凸线等上面应做出流 水坡度,下面应做滴水线(槽)。流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小于 40mm 滴水线(又称 鹰嘴)应保证其坡向正确。 6) 养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护。 工程名称 金积八期施工四标段 B-1/2/3/6/7/8/9# 楼 分部(项) 或 构件名称 外墙抹灰 外墙抹水泥砂浆

混凝土施工技术交底书.doc

混凝土施工技术交底书 一、施工工艺流程图 施工工艺流程见图1 二、原材料要求 混凝土原材料及外加剂必须 符合国家标准的有关规定,外加 剂应满足国家标准《混凝土外加 剂》(GB8076)的规定。 1、水泥 (1)水泥采用经检验合格的、 正规厂家生产的水泥。 (2)现场水泥要做好标识,内 容包括:水泥名称、生产厂家、 标号、出厂日期、批号、检验状 态(标明合格与否)、进货日期、 保管人。 (3)贮存水泥的仓库设在地势较高处,周围设排水沟,堆放时底层要架空20cm 以上,水泥应按品种、强度等级分批堆垛,堆垛高度不宜大于1.5m 。做到现进现用,防止长期积压,对积压超过出厂日期三个月或受潮水泥,要进行复查验收,不合格的水泥不得使用。 2、细骨科 (1)砂场要由中心试验室选定,取样化验合格后确定。 (2) 采用中粗砂,含泥量不大于5%,当混凝土强度在C30~C50之间时,含泥量不大于3%,泥块含量应小于0.5%。 (3)细骨料的吸水率应不大于2%。 3、粗骨料 (1)粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线膨胀系数小的洁 图1 工艺流程图

净碎石,也可采用碎卵石。 (2)料场的选定应经试验室化验后确定。 (3)粗骨料合泥量:砼强度小于C30时不大于1%,砼强度大于或等于C50 时,不大于0.5%。 4、水:宜采用生活饮用水,禁用污水、海水,必要时应经检验后使用。 5、外加剂 (1)外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、能明显改善或提高砼耐久性能的质量稳定产品。外加剂与水泥应有良好的相容性。 (2)外加剂的选择必须符合工程需要,掺加剂量必须由试验室确定并严格计量执行。 三、砼施工方法及要点 (一)、配合比 1、配合比参照以往的施工经验,根据原材料品质、设计强度等级和原材料质量检查结果及混凝土施工和易性等要求,由中心试验室试配确定。 2、混凝土坍落度根据施工工艺要求确定。坍落度测定方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T50080)的规定。 3、混凝土的配合比按下列基准试配和调整: ①根据设计要求初步选定混凝土的水泥、矿物掺和料、骨料、外加剂、拌和水的品种及水胶比、胶凝材料总用量、矿物掺和料和外加剂的掺量。 ②参照《普通混凝土配合比设计规程》的规定计算单方混凝土中各原材料组分用量,并核算单方砼的总碱含量和氯离子含量,如不满足要求重新选择原材料或调整计算配合比。 ③采用工程中实际使用原材料和搅拌方法,调配坍落度、含气量、泌水率等符合要求的砼配合比。 (二)、砼的搅拌 混凝土原材料计量后,先向搅拌机投入细骨料、水泥和矿物掺合料,搅拌均匀后加水并将其搅拌成砂浆,再向搅拌机投入粗骨料,充分搅拌后再投入外加剂,并搅拌均匀。 (三)、砼的运输

预拌砂浆

普通砂浆主要包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆。砌筑砂浆、抹灰砂浆主要用于承重墙、非承重墙中各种混凝土砖、粉煤灰砖和粘土砖的砌筑和抹灰,地面砂浆用于普通及特殊场合的地面找平。特种砂浆包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆等,其用途也多种多样,广泛用于建筑外墙保温、室内装饰修补等。 1.预拌砂浆的品种选用应根据设计、施工等的要求确定。 2.不同品种、规格的预拌砂浆不应混合使用。 3.预拌砂浆施工前,施工单位应根据设计和工程要求及预拌砂浆产品说明书编制施工方案,并应按施工方案进行施工。 4.预拌砂浆施工时,施工环境温度宜在5℃~35℃。当在温度低于5℃或高于35℃施工时,应采取保证工程质量的措施。大于等于五级风、雨天和雪天的露天环境条件下,不应进行预拌砂浆施工。 5.施工单位应建立各道工序的自检、互检和专职人员检验制度,并应有完整的施工检查记录。 6.预拌砂浆抗压强度、实体拉伸黏结强度应按验收批进行评定。

2.储存 1.湿拌砂浆储存 施工现场宜配备湿拌砂浆储存容器,应符合下列规定: ①储存容器应密闭、不吸水; ②储存容器的数量、容量应满足砂浆品种。供货量的要求; ③储存容器使用时,内部应无杂物、无明水; ④储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取; ⑤砂浆存取时,应有防雨措施; ⑥储存容器宜采用遮阳、保温等措施。 不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的储存容器中,并应对储存容器进行标识,标识内容应包括砂浆的品种、强度等级和使用时限等。砂浆应先存先用。 湿拌砂浆在储存及使用过程中不应加水。砂浆存放过程中,当出现少量泌水时,应拌合均匀后使用。砂浆用完后,应立即清理其储存容器。 湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为5℃~35℃。

混凝土施工技术交底11333

分部分项技术交底 单位工程名称芜湖兆通·大观花园一期交底 时间 年月日 交底部 位 砼施工

4、孔洞 产生原因:在钢筋较密的部位,混凝土被卡住或漏振。预防措施:对钢筋较密的部位(如梁柱接头)应分次下料,缩小分层振捣的厚度;按照规程使用振动器。预防措施:凿去疏松软弱的混凝土,用压力水或钢丝刷洗刷干净,支模后,先涂纯水泥浆,再用比原混凝土高一级的细石混凝土填捣。如孔洞较深,可用压力灌浆法。 5、缝隙及夹渣 产生原因:施工缝没有按规定进行清理和浇浆,特别是柱头和梯板脚。预防措施:浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查,清理杂物、泥沙、木屑。处理措施:先凿除清理杂物、泥沙、木屑再用清水对表面冲刷干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平。 6、柱底部缺陷(烂脚) 产生原因:模板下口缝隙不精密,导致漏水泥浆;或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆。预防措施:模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密,特别防止侧板吊脚;浇注混凝土前先浇足50~100mm厚的水泥砂浆。 7、梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大 产生原因:柱头模板刚度差,或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段,缺乏质量控制和监督。预防措施:安装梁板模板前,先安装梁柱接头模板,并检查其断面尺寸、垂直度、刚度,符合要求才允许接驳梁模板。 8、楼板表面平整度差 产生原因:振捣后没有用拖板、刮尺抹平;跌级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位;混凝土未达终凝就在上面行人和操作。预防措施:浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平,跌级要使用平直、厚度符合要求和模具定位;混凝土达到1.2MPa后才允许在混凝土面上操作。 10、混凝土表面不规则裂缝 产生原因:一般是淋水保养不及时,湿润不足,水分蒸发过快或厚大构件温差收缩,没有执行有关规定。预防措施:混凝土终凝后立即进行淋水保养;高温或干燥天气要加麻袋草袋等覆盖,保持构件有较久的湿润时间。厚大构件参照大体积混凝土施工的有关规定。 13、柱混凝土强度高于梁板混凝土强度时 应按图在梁柱接头周边用钢网或木板定位,并先浇梁柱接头,随后浇梁板混凝土。 15、有台阶的构件 应先待下层台阶浇筑层沉实后再继续浇筑上层混凝土,防止砂浆从吊板下冒出导致烂根。 交底人 接交人

商品砂浆技术交底

· 商品砂浆的技术交底 工地所用商品砂浆为为预拌砂浆M5。 1.1.1 预拌砂浆的定义 预拌砂浆是指水泥、砂、保水增稠材料、粉煤灰、水和外加剂等组分按一定比例,在集中搅拌站(厂)经计量、拌制后,用搅拌运输车运至使用地点,放入密闭容器储存,并在规定时间内使用完毕的砂浆拌合物。 1.1.2 预拌砂浆的分类 预拌砂浆按用途可分为砌筑、抹灰和地面砂浆三大类; 强度分为 M5 、 M7.5 、 M10 、 M15 、 M20 、 M25 、 M30 共 7 挡;凝结时间从 4 小时、 8 小时、 12 小时到 24 小时共 4 档; 稠度从 30mm 、 50mm 、 70mm 、 90mm 、 100mm 和 110mm ,共 5 挡,共有 162 个品种。 2.1 预拌砂浆的使用 预拌砂浆由于其品种多、批量小、操作过程又不同于现场砂浆等原因,在使用过程中存在一定的难度,这就需要生产单位、施工单位和监理单位三方共同努力,共同把关,共同协作,严格按《预拌砂浆生产与应用技术规程》( DG/TJ08-502-2000 )执行,确保施工质量。监理单位应根据预拌砂浆的特点,编制监理实施细则。施工单位和监理单位在施工组织、施工操作和监督管理过程中应注意以下几点: 第一,施工单位应在供销合同中与生产单位明确需使用的预拌砂浆的品种、

强度等级、稠度要求和凝结时间 4 项技术指标,这里需要注意的是凝结时间与实际可使用时间的区别,凝结时间是在标准状态下预拌砂浆的一项技术指标,凝结时间并不等同于实际可使用时间。 砌筑砂浆技术指标的确定按以下方法:强度等级应根据设计要求来确定,稠度应根据表 1 选取,凝结时间应根据施工组织来选取。 表 1 预拌砂浆的稠度( mm ) 砌筑工程 砌体种类干燥气候或多孔砌体寒冷气候或密实砌体 砖80-10060-80 混凝土砌块70-9050-70 石30-5020-30 抹灰工程 表 2 预拌砂浆与传统砂浆分类对应表 种类预拌砂浆传统砂浆 抹灰砂浆RP201:2、1:2.5水泥砂浆、112混合砂浆RP151:3水泥砂浆 RP10114混合砂浆 RP5116混合砂浆 地面砂浆RS201:2水泥砂浆 砌筑砂浆RM5M5.0混合砂浆、M5.0水泥砂浆

商品混凝土施工技术交底书

商品混凝土施工技术交底书 感谢贵工程采用我公司生产的预拌混凝土,为保证工程中混凝土的质量,避免混凝土出现质量问题,使工程顺利通过验收,提请贵部注意以下几方面问题: 一有关现场混凝土试验: 1.混凝土现场取样应由专职、持上岗证的试验员完成。 2.应配备符合国家标准的试模和试验工具,应定期检查试模,避免 变形的试模用于成型混凝土试件。 3.应提供相应的试验场所,防止试件淋雨或其他外来损伤。 4.应提供标准养护设备(混凝土标准养护室),最起码应有恒温水池。 5.混凝土取样应按GB14902-2003《预拌混凝土》标准进行,混凝土 试样的采取、坍落度试验应在混凝土运到交货地点时开始算起,20min内完成,试件的制作应在40min内完成,交货检验的混凝土试样应随机从同一运输车中抽取,且在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间取样,抽样量应不少于所需量的1.5倍,且不宜少于 0.2m3,抽样试件拆模应保证试件不被损坏,拆模后的试件应即刻 放人养护池。 6.秋冬季因气温低可能出现凝结时间较长现象,拆模要等混凝土完 全凝结以后,遇到有凝结时间异常现象请立即通知我公司试验室,珠海市汉基混凝土有限公司

强行拆模将影响试件强度。 二有关混凝土施工: 1、严禁现场加水。卸料时可用少量水润湿车鼓的下料槽口,以便于 混凝土卸料,坍落度损失较大时应用减水剂调整,所有调整必须在专业技术人员指导下进行,并需在搅拌车内充分搅拌均匀,严禁向泵机料斗或其它运输工具直接加水或减水剂。 2、严禁混凝土浇筑工人为简便操作或泵机手为减少机器磨损而随意 加大坍落度超过设计值。 3、混凝土在卸出搅拌车后的自然静置状态下,将很快失去流动度, 所以卸出搅拌车的混凝土应尽快浇筑成型。混凝土落地后严禁二次加水“开稀”使用。现场在人工浇筑(用铲)时应特别注意。 4、混凝土流动度大时应注意振动均匀,避免漏振或过振。当混凝土 拌和物表面出现泛浆,可视为振实。首次振捣1~1.5h后,宜复振一次,这样既可提高混凝土强度5%~15%,又可愈合早期裂缝,提高混凝土的抗裂性。 5、做好防雨措施。为保证混凝土质量,施工遇雨时可通知我公司适 当减小施工坍落度;同时,已浇筑的混凝土应有足够的避雨措施,以免影响建筑构件质量。大雨时不宜进行混凝土施工。 6、做好混凝土的保温、保湿措施。混凝土的早期养护最为重要,浇 捣完毕后,要经两次收面,初凝刚开始及终凝前各一次,可有效减少早期表面收缩裂缝的出现。二次收面后,考虑到工地实际情珠海市汉基混凝土有限公司

干混砂浆分类标记

干混砂浆定义及分类标记 干混砂浆是以商品化形式供应的砂浆。所谓商品化砂浆就是不在现场进行配料,而是在工厂集中配料。根据生产和供应形式,商品砂浆可以分为预拌(湿)砂浆和干混砂浆。 1.干混砂浆定义 1.1 预拌湿砂浆(Ready wet-mixed mortar) 预拌湿砂浆系指由水泥、砂、水、粉煤灰或其它掺合料,以及外加剂等组份按一定比例在工厂内经搅拌均匀后,由搅拌运输车运送到指定地点,在规定的条件下使用完毕的砂浆拌合物。俗称预拌砂浆。 1.2 干混砂浆(Ready dry-mixed mortar) 干混砂浆系指由专业生产厂生产,经干燥筛分处理的细集料与无机胶结材料、矿物掺合料、其它外加剂,按一定比例混合的一种粉状或颗粒状混合物,在施工现场按使用说明加水搅拌即成的砂浆拌合物。产品的包装形式可为散装或袋装。干混砂浆又称干拌砂浆、干粉料等。 1.3 普通干混砌筑砂浆 系指用于砌筑工程所用的预拌干混砂浆; 1.4 普通干混抹灰砂浆 系指用于抹灰工程的预拌干混砂浆; 1.5 普通干混地面砂浆 系指用于建筑地面及屋面(包括屋面的面层和找平层)用的预拌干混砂浆。 1.6 特种干混砂浆(Special ready dry-mixed mortar) 系指对性能有特殊要求的专用建筑、装饰类干混砂浆,外保温抹面砂浆、自流平地面干混砂浆、界面剂、饰面砂浆、防水砂浆等。 二、砂浆的分类与标记 2.1 干混砂浆的分类 砂浆根据生产工艺的不同可分为预拌(湿)砂浆和干混砂浆。砂浆根据使用功能的不同又可分为普通砂浆和特种砂浆。本教材砂浆分类只涉及干混砂浆。 干混砂浆具体分类如下: 2.1.1 普通干混砂浆 ⑴普通干混砌筑砂浆 ⑵普通干混抹灰砂浆 ⑶普通干混地面砂浆 2.1.2 特种干混砂浆 ⑴干混瓷砖粘结砂浆 ⑵干混饰面砂浆

预拌干混砂浆施工技术交底书

预拌(干混)砂浆 施工技术交底书 (第二版) *********建材有限公司 干混砂浆施工与现场自拌砂浆的性能、施工、养护有所不同。为保证预拌(干混)砂浆工程质量,需了解其特点:强度等级、稠度、保水率、使用范围、加水量、使用方法、注意事项等 一、预拌(干混)砂浆产品介绍: 1.1.产品描述 1.1预拌干混普通砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆,是经干燥筛分处理的细集料与普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、保水剂和外加剂等按一定比例精确配制,经专业机械设备搅拌混合而成的一种颗粒状固态混合物。在施工现场按使用说明只需加水搅拌即成为砂浆拌合物,具有质量稳定、供货量大、文明施工、提高功效、节能降耗等优点。 1.2预拌干混砂浆的生产有科学的试验室试配,严格的性能检验,精确的计量设备,大规模自动化生产,全电脑控制,搅拌均匀度高,质量可靠且稳定,可以最大限度的避免传统砂浆现场计量不准确、保水率低等缺陷。 1.2.产品用途 产品用于房建和市政工程及其他用途的砌筑、抹灰、地面工程 此产品为普通型,不具有防水、保温、抗裂、耐磨、高粘结、自流平、界面处理等性能的预拌(干混)砂浆! ; ,以达到防护和装饰的目的; 1.3.产品标准 1.3.1 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》

1.3.2 DGJ32 TJ 196-2015 《预拌砂浆技术规程》 1.3.3 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 1.3.4 JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》 1.4.适用范围 2)粉煤灰砖 3)混凝土小型空心砌块 4)蒸压加气混凝土砌块 5)毛料石、粗料石 6)灰砂砖等等 2)除石膏外机械压型与蒸压(养)砖砌体 3)混凝土砌体 4)蒸压加气混凝土砌体 5)毛料石、粗料石砌体 1)混凝土基层 2)厚型牢固砖基层 3)平整毛料、粗料石基层 4)夯实连砂石基层 1.5.用户须知 ○1注:普通砌筑砂浆稠度应根据砌体种类不同而不同。(下方有明确说明)

混凝土浇筑技术交底书

技术交底书

场对砼的取样、质量控制同时作好同搅拌站的联系工作。 9.3砼的浇捣制定具体施工方案,并分级进行交底。泵送砼浇筑前,对泵车全面检修,确保正常使用。混凝土浇筑过程中,严禁工人践踏钢筋,上下层钢筋之间加设板凳铁,并在浇筑过程中随时随混凝土的浇筑而移动通道。机具准备和计算该段所需砼量提前报混凝土搅拌站备料,防止停工待料。与水、电供应部门联系,防止水、电供应中断,了解天气预报,准备好防雨、防冻等措施,对机械故障做好修理和更换的准备。浇筑砼前,检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合国家现行标准,检查模板支撑的稳定性及模板的密合情况。模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收,符合要求时,方可进行浇筑。 9.4砼的养护要符合《验标》要求。 9.5砼结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。不承重的侧面模板,在砼强度参保证其表面及棱角不因拆模板而损坏时,方可拆除。承重的模板必须待其强度达到国家现行标准规定的强度标准值后,才可拆除。 10. 安全与环保要求 10.1 安全要求 (1)安装机械的地基应平整夯实,用支架或支脚简架稳,不准以轮胎代替支撑。机械安装要平稳、牢固。对外露的齿轮、链轮、皮带轮等转动部位应设防护装置。 (2)机械启动前,应检查电气设备的的绝缘和接地是否良好,检查离合器、制动器、钢丝绳、倾倒机构是否完好。搅拌筒应用清水冲洗干净,不得有异物。 (3)机械启动后应注意搅拌筒转向与搅拌筒上标示的箭头方向一致。待机械运转正常后再加料搅拌。若遇中途停机、停电时,应立即将料卸出,不允许中途停机后重载启动。 (4)未经允许,禁止拉闸、合闸和进行不合规定的电气维修。现场检修时,应固定好料斗,切断电源。进入搅拌筒内工作时,外面应有人监护。 (5)拌和站的机房、平台、梯道、栏杆必须牢固可靠。站内应配备有效的吸尘装置。 (6)机械发生故障时应立即停车检修,不得带病运行; (7)使用振动棒前应检查电源电压,输电必须安装漏电保护开关,检查电源线路是否良好,电源线不得有接头,机械运转是否正常,振动机移动的时候,不能硬拉

水渠施工技术交底书(砼)

技术交底书表格编号1311 项目名称108国道零口至马召一级公路改建工程第 1 页 共 4 页交底编号108-SQFS2015 工程名称路基(附属) 设计文件图 号 两阶段施工图变更设计SIX-5 施工部位K1353+082~K1355+414改渠 交底日期2015年3月23日 技术交底内容: 1、设计说明; K1353+082~K1355+414段改移水渠施工,渠体采用C20混凝土现浇。通过沟底从断面设计,对现有填土高度不足渠深的路段,水渠断面维持统一尺寸不变,同时对渠两侧培土保护,渠外培土宽度不小于0.5m。对填土高度大于渠深的路段(即挖深大于1.5米),现浇混凝土渠体尺寸不变,高出部分采用1:0.5边坡放坡至原地表。 2、工艺流程图; 施工准备→测量放线→沟槽开挖→模板安装→混凝土浇筑→拆模及养护3、施工准备; 路基主体已完成,具备沟渠开工条件。施工前先清除水沟位置淤泥、草根等地面杂物,原地面进行碾压或夯实处理。

2.5MPa时,再浇筑侧墙混凝土。边墙混凝土浇筑前应将接缝处的水泥砂浆、松散石子或混凝土凿除清洗干净。 混凝土应使用振动器将混泥土振捣密实,每一位置的振动时间以混凝土不再显著下沉不出现起泡并开始乏浆时为准,同时应避免振捣过度。 8、拆模及养护 混凝土初凝后,用土工布覆盖定时洒水养护,覆盖养生7-14天,养护期间避免外力碰撞、振动或承重。当日平均气温低于5℃,应采取保温养护措施,并不得对混凝土洒水养护。 当新浇筑混凝土强度未达到1.2MPa前,不得在其表面来往行人或承重。 水沟边墙模板应在混凝土强度达到2.5MPa以上,方能拆模,拆模要注意不要损坏水沟表面及棱角。 9、控制要点 基底土质及地层情况经检验合格后,方可进行一道工序。 严格控制配合比,混凝土采用插入式振捣器振捣密实。 在沟边墙体砼强度达到70%以上时进行拆除模板。 10、其他注意事项 若有不明之处及时联系现场技术人员,不能盲目施工,否则后果自负。

相关文档
相关文档 最新文档