Q/GDW 江苏省电力公司企业标准

居民用电计量箱技术标准

江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J187-2010

目次

前言............................................................................. II

1 范围 (3)

2 规范性引用文件 (3)

3 术语和定义 (3)

4 计量箱分类 (4)

5 计量箱规格及型号 (4)

6 产品要求 (4)

7 产品试验 (11)

8 标志、包装、运输与贮存、装箱文件资料 (11)

9 产品验收 (11)

10 选用、安装与施工验收 (11)

I

Q/GDW-10-J187-2010

前言

为配合江苏省《居住区供配电建设标准》(DGJ32/J11-2005)的实施,依据国家、江苏省相关规范、标准、导则,结合我省实际情况制定本《居民用电计量箱技术标准》。

制定本标准目的在于指导、规范全省居民用电计量箱的制造、选用、安装及验收。

本标准共分十部分,主要内容有:1、范围;2、规范性引用文件;3、术语和定义;4、计量箱分类;5、计量箱规格及型号;6、产品要求;7、产品试验;8、标志、包装、运输及装箱文件;9、产品颜色;10、选用、安装与施工验收。

在执行本标准过程中,发现需修改和补充之处,请将有关资料和意见向江苏省电力公司营销部或当地供电公司营销部反映,以便今后修订。

本标准编写格式和规则遵照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求。

本标准起草单位:江苏省电力公司营销部、南京供电公司、江苏省电力试验研究院

本标准编写得到了南京市民用建筑设计研究院有限责任公司、南京市建筑设计研究院有限责任公司、苏州工业园区和顺电气股份有限公司、江苏中靖电气有限公司等单位的大力协助。

本标准主要起草人:黄奇峰、徐高升、范洁、蒋小波、杨世海、潘雨晴

本标准由江苏省电力公司营销部提出并解释。

本标准由江苏省电力公司发展策划部归口管理。

本标准的版本及修改状态:A/0.

II

Q/GDW-10-J187-2010

居民用电计量箱技术标准

1范围

本标准适用于额定电压为交流230V、400V, 50Hz的居民用电计量箱。

本标准规定了居民用电计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装与验收等。

本标准适合于江苏省内居住区。本标准也同样适用于安装直接接入式电能表的低压非居民客户用电计量箱。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求

GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法

GB191 包装储运图示标志

DL/T825 电能计量装置安装接线规则

DGJ32/J11 居住区供电设施建设标准

GSB05-1426 漆膜颜色标准样卡

3术语和定义

3.1居民用电计量箱(以下简称计量箱)

对居民用电进行计量的专用箱,分单体计量箱和集中组合计量箱两大系列。

3.2单体计量箱

用于计量点分散设置的计量箱,只安装单只电能表和相关附件设备。

3.3集中组合计量箱

用于计量点集中设置的计量箱,能安装多只电能表和相关附件设备。

3.4开关盒

单体计量箱专用附件,安装带分励脱扣断路器或用户开关。开关盒与单体计量箱采用专用连接件联接。

3.5进线单元

计量箱接受供电电源部件,包含封闭式进线分线母排、表前分路开关等。

3.6计量单元

计量箱安装电能表部件,包含安装公用计量电能表、电能信息低压采集器等。

3.7出线单元

计量箱安装分路出线部件,包含封闭式接线端子、接地排等。

3.8低压采集器

用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。

3

Q/GDW-10-J187-2010

4

4 计量箱分类

4.1 依照所安装电能表数量和规格,分为单相单体计量箱、三相单体计量箱、集中组合单相电能表计量箱、集中组合三相电能表计量箱、集中组合混装(单、三相电能表)计量箱等五大类。

4.2 依照制造材料,分为金属计量箱和非金属计量箱;金属计量箱又分为冷轧钢板和不锈钢板两种。

4.3 依照安装环境,分为户内式和户外式计量箱。

4.4 依照安装方式,分为悬挂式、半嵌入式和嵌入式计量箱。

5 计量箱规格及型号

5.1 规格

以所安装电能表规格划分:

5.1.1 单体单相计量箱:电压:220V ,额定最大电流(Imax ):20A 、40A 、60A 、80A 。

5.1.2 单体三相计量箱:电压:380V ,额定最大电流(Imax ):20A 、40A 、60A 、80A 、100A 。

5.1.3 集中组合计量箱:电压:380V ,额定最大电流(Imax ):20A 、40A 、60A 、80A 。

5.1.4 单体计量箱安装预付费电能表时,当电能表额定最大电流≤60A 时,应采用内置式跳闸预付费电能表;当电能表额定最大电流≥80A ~100A 时,应采用外置式跳闸预付费电能表。

5.1.5 安装预付费电能表时,集中组合计量箱只适用于安装内置式跳闸预付费电能表,对外置式跳闸预付费电能表只适合于采用单体计量箱安装。

5.2 型号

5.2.1 单体计量箱型号应按如下方式编制:

电能表额定最大电流。

供电电源相数:D 为单相;S 为三相

表箱材料:L:冷轧;S :塑料;B:不锈钢

单体计量箱

5.2.2 集中组合计量箱型号应按如下方式编制:

S 为上出线;X 为下出线

Z 为左进线,Y 为右进线

S 为上进线,X 为下进线

L :冷轧钢;S :塑料;B :不锈钢

注:1、型号中未标注安装方式(户内、户外、悬挂、嵌入),在订货时加以说明。

2、集中计量箱内应考虑安装低压采集器占用一个表位的空间,在选用集中计量箱的总表位数应为:箱内实际安装电能表数+1。例如:箱内实际安装电能表表位数为8,选择表箱时应选用8+1=9的9表位表箱。

6 产品要求

6.1 使用条件

6.1.1 周围空气温度: (-25~+60)℃。

6.1.2 海拔: 安装地点的海拔不超过2000m 。

Q/GDW-10-J187-2010

5

6.1.3 大气条件:

户内的大气条件:

空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。

户外的大气条件:

最高温度为+25℃时,相对湿度短时可高达100%。

6.1.4 污染等级

选取GB7251.1规定的用于污染等级为3级的环境。

6.2 结构设计要求

6.2.1 塑料单体计量箱

6.2.1.1 制作箱体材料应符合表1规定。对于ABS 制作的零件其材料厚度:单体单相计量箱不小于3毫米;单体三相计量箱的上盖和底座不小于3.5毫米;对于聚碳酸酯材料制作的零件其材料厚度不小于

2.5毫米。箱体外壳颜色为Y01 驼灰。

表1:箱体材料

×120(高);单体三相计量箱观察窗尺寸不小于160(宽)×180(高),观察窗上安装与观察窗尺寸相同的不透明保护门。

6.2.1.3 箱体采用悬挂式安装方式,两侧面带有防水散热孔,进出线方式为下进下出,表箱进线电源(电能表前)装设断路器,断路器操作手柄外露处应设置有防水槽和可铅封的防护门,箱体防护等级不低于

IP31。

6.2.1.4 在安装电能表下方箱体外壳应设置直径11毫米的敲落孔,以便敷设485通信线,箱体与开关盒附件下侧面应设置有直径为38、50毫米的敲落孔。

6.2.1.5 开关盒作为用户室使用时,除应安装出线端子外,还应安装TH35安装轨和零、地母排。

6.2.1.6 电能表箱铅封螺钉采用M5×16,铅封螺钉须装有防脱落卡圈。

6.2.1.7 安装外置式跳闸预付费电能表时,应在跳闸开操作手柄防护门的下方张贴印有“购电充值后请合上开关”字样的标贴,标贴采用耐水耐污垢的金属拉丝材料制作,字体为红色黑体。

6.2.1.8 箱体上盖应设有警示语:有电危险 严禁拆封,其左上方应设国家电网公司标识。

6.2.1.9 塑料单体计量箱外形尺寸见表2,其结构示意图见本规范附录。

表2 塑料单体计量箱外形尺寸

Q/GDW-10-J187-2010

6.2.2.1制作箱材料要求:对于户内安装的,其箱体制作材料应采用冷轧钢板,钢板厚度不小于 1.5毫米;对于户外安装的,其箱体制作材料应采用非导磁不锈钢板,钢板厚度不小于1.0毫米。箱体外表面应有保护涂覆层,颜色为G10飞机灰。箱体内部构件应采用热镀锌钢板。

6.2.2.2箱体表计部分采用两层门结构,第一层门(外门)安装有透明观察窗,单体单相计量箱观察窗尺寸不小于110(宽)×120(高),单体三相计量箱观察窗尺寸不小于160(宽)×180(高)。第二层门(防护门)开有插卡孔,以方便插卡和操作电能表按钮,防护门插卡孔开孔尺寸和位置与观察窗尺寸与位置相同。防护门采用专用通用钥匙锁和铅封措施完成封闭,外门用无钥匙锁进行封闭。防护门张贴印有“操作完成请关好箱门”提示语标贴。

6.2.2.3嵌入式计量箱的预埋箱应采用拉铆工艺,其上盖部件与预埋箱的连接采用螺钉连接,预埋箱与上盖部件的连接螺母应采用拉铆螺母,拉铆在预埋箱上口处,不得直接在钢板上攻丝充作螺纹。悬挂式计量箱应采用装配式挂钩形式。

6.2.2.4户外安装的箱体箱口应设置雨水槽,箱体顶端应有防雨帽结构,其防护等级不低于IP34D。

6.2.2.5金属单体计量箱的其他要求同塑料单体计量箱6.2.1.4~6.2.1.8要求相同。

6.2.2.6金属单体计量箱外形尺寸见表3,其结构示意图见本规范附录。

表3 金属单体计量箱外形尺寸

6

7

Q/GDW-10-J187-2010

6.2.3.1制作箱体材料应符合表1规定。对于ABS制作的零件其材料厚度不小于4毫米;对于聚碳酸酯材料制作的零件其材料厚度不小于2.5毫米。箱体颜色为G10飞机灰。

6.2.3.2采用基本单元箱体组合式结构,设置6个独立的基本单元箱体,基本单元箱体采用整体模压方式制作,通过导线或专用链接件对2个箱体电源进线连接组合成各种规格集中组合计量箱。

6.2.3.3基本单元箱体功能结构组成:采用三个相对独立的单元结构方式,即进线单元、计量单元、出线单元。进线单元由封闭式可实施串接分线母排和表前分路开关组成,进线开关操作手柄外露,并设有防护门。计量单元内安装电能表(含公用计量电能表)、低压采集器,其透明观察窗应能够满足各种预付费电能表插卡的需要和清楚看到电能表标牌的全部内容,并设有透明防护门。出线单元装设封闭式出线端子和封闭式接地分线母排。

6.2.3.4箱体应能满足各种电源进线和分户出线方式,表箱进线孔附近设有固定电缆的抱箍。

6.2.3.5箱内分户导线采用固定的走线槽敷设,连接电能表的导线应留有一定余量。

6.2.3.6观察窗内下方、进线开关操作手柄及出线端子最近处,均应设有客户(户号)标记位置,户号标记排列顺序为:从左到右,从下到上。

6.2.3.7箱门铅封螺钉采用M8×40,铅封螺钉须装有防脱落卡圈,并采用专用通用钥匙锁和铅封措施完成封闭。

6.2.3.8箱体采用悬挂式、半嵌入式、嵌入式安装方式,并满足两次安装方式要求,即先行安装底箱,待装表接电时,再在底箱内安装电气部件板(施工初期可先将箱内电气部件板整体取出,仅将底箱安装入位上墙,以方便现场施工管理)。底箱和电气部件板必须在显著位置设有不易脱落或消失的系统图代号,以防二次安装时发生底箱与电气部件板不对应。

6.2.3.9箱门进线单元部分设有“有电危险”警示语,其左上方设有国家电网公司标识。计量单元门上应设有“计量箱严禁拆封,供电服务电话95598”警示语。

6.2.3.10集中组合计量箱只适用于户内安装,其防护等级为IP30。

6.2.3.11塑料集中组合计量箱外形尺寸见表4,其结构示意图见本规范附录。

表4 塑料集中组合计量箱外形尺寸

8

安装位置情况,可将两个单元实施整体安装或分开安装。

6.2.4金属集中组合计量箱

6.2.4.1制作箱体材料要求:对于户内安装的,其制作材料应采用冷轧钢板,钢板厚度不小于1.5毫米;对于户外安装的,其箱体制作材料应采用非导磁不锈钢板,钢板厚度不小于1.2毫米。箱体外表面应有保护涂覆层,颜色为G10飞机灰。箱体内部构件应采用热镀锌钢板。

6.2.4.2箱体为整体制作,其他要求同塑料集中组合计量箱6.2.3.3~6.2.3.10要求相同。

6.2.4.3户外安装的箱体应设置雨水槽,箱体顶端应有防雨帽结构;其外壳防护等级不低于IP34D。

6.2.4.4金属集中组合计量箱外形尺寸见表5,其结构示意图见本规范附录

表5 金属集中组合计量箱外形尺寸

9

Q/GDW-10-J187-2010

计量箱的电气保护主要考虑计量箱内部保护以及减少故障发生时对其他用户的影响,也要考虑故障处理、轮换、增容等日常维护工作检修人员的方便和安全。箱内电气规格应按相应负荷电流选用。

6.3.1电气保护

6.3.1.1对于单体计量箱,表前应安装具有隔离指示功能的小型断路器,对于三相计量电流在63A以上的,表前宜安装塑壳断路器。

6.3.1.2对于集中组合计量箱不装设进线总开关,表前应安装具有隔离指示功能的小型断路器,断路器接线处应带有不易脱落的封闭透明盖。

6.3.1.3单相应采用两极断路器,分断电流不小于10kA。三相采用三极断路器,63A及以下宜采用小型断路器,分断电流不小于10kA;80A-100A采用塑壳断路器,分断能力不小于25kA。小型断路器应符合GB 10963.1标准要求,塑壳断路器应符合GB/T 14048.2标准要求。

6.3.1.4箱内导线

应采用BV分色铜线,分户导线规格不得小于表6规定。

10

Q/GDW-10-J187-2010 6.3.1.5计量箱用的封闭式进线分线母排、封闭式表后出线端子、接地母排、零排应带有透明防护盖,并可联接25平方BV铜线,每个线头应用两个紧定螺钉紧固,确保连线安全、可靠、方便。封闭式进线分线母排、接地母排、零排应分别设有总进线连接螺栓。

6.3.1.6两个塑料计量箱单元组合为集中组合计量箱使用的,其计量箱进线电源采用链式方式连接,链接导线或专用链接件截面原则要求与进线电缆等截面。当链接导线小于进线电缆截面时,其链接导线长度不宜超过3米。

6.3.1.7计量箱进线孔旁设有箱体主接地螺钉,与主接地母排用铜编织线可靠连接,铜编织线截面应不小于进线电缆相线的一半。金属表箱门应设有接地。

6.3.1.8电能表在计量单元的布置应符合以下规定:相邻电能表水平净距不得小于20毫米,电能表侧面与箱壁间隔不小于60毫米,相邻电能表垂直上沿与下沿距离不得小于70毫米。计量单元上下应留有不小于80mm的空间,以满足用户多种出线方式需要。

6.3.1.9计量箱内安装板为整体安装板。塑料计量箱安装板应采用阻燃绝缘材料制作,以防意外对地短路事故。安装板厚度不小于15毫米,设有密布的长腰圆不通孔,可以满足各种电能表、元器件、布线槽任意位置的安装。

6.4本章节未说明的其它要求见附录《居民用电计量箱结构示意图》。

7产品试验

计量箱试验除应符合以上技术要求之外,还应符合GB7251.1、GB7251.3国家标准的相关规定。计量箱必须通过国家强制性产品认证。

8标志、包装、运输与贮存、装箱文件资料

8.1标志

8.1.1计量箱应有耐久而不易磨损的铭牌标志和贴有3C认证标志,铭牌标志内容:标明制造商、产品名称、型号、额定电压、额定进线总电流。

8.1.2计量箱箱体表面的国家电网公司标识:对非金属箱采用模压制作;金属箱采用丝网印刷。箱体表面警示语(标识)均采用丝网印刷,字体为红色黑体。采用标贴的,标贴采用耐水耐污垢的金属拉丝材料制作,字体为红色黑体。

8.2包装

计量箱内包装采用塑料膜袋。外包装采用瓦楞纸箱,并放防震垫块,纸箱外应有以下标志:

a)制造厂名或商标及厂址;

b)产品名称、型号;

c)本标准编号;

d)“小心轻放”、“怕湿”等符合GB191规定的图示标志。

8.3运输和贮存

在运输和保管过程中产品不得受潮,避免挤压和碰撞。

8.4装箱文件资料

装箱文件资料一式两份应随箱提交客户。项目为:

a) 装箱清单;

b) 安装使用说明书;

c) 电气原理图和安装接线图;

d) 出厂检验单和检验合格证。

9产品验收

按本规范开展对计量箱验收。

10选用、安装与施工验收

10.1选用

11

Q/GDW-10-J187-2010

10.1.1零散住宅宜安装户外式塑料单体计量箱,对别墅等高档住宅宜安装不锈钢单体计量箱。多层、小高层和高层住宅宜安装塑料集中组合计量箱,户外安装的集中组合计量箱应采用不锈钢板材料制作。如有特殊需求,订货时需另行说明。

10.1.2在订货时应向厂商提供相应型号与规格,选用表位数量时,应考虑是否安装公用计量电能表、抄表系统低压采集器后,计算出总表位数。对集中组合计量箱必须预留一个表位满足抄表系统安装低压采集器需求。

10.2安装

10.2.1符合江苏省《居住区供配电建设标准》相关要求。

10.2.2安装于户外的表箱应采用下进、下出进出线方式,并采取防止阳光直射的措施。

10.2.3箱体安装平整、牢固。

10.3施工验收

10.3.1计量箱生产厂商应具国家颁发的低压电器成套设备生产资质,并经省电力公司组织的专家对此生产资质、能力及样品审查验收合格后方可生产。

10.3.2安装现场计量箱经供电公司验收合格后方可投入使用。

━━━━━━━━━━━━

12

低压计量箱技术规范(北京市电力公司)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 1.1Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW XXXXX—2013 1.2 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 2013–03-XX发布2013–04-XX实施

Q/GDW Q/GDW XXX-2012 低压计量箱技术规范 Technical specification for low-voltage metering cabinet 2012-XX-XX发布2012-XX-XX实施 国家电网公司发布

目次 目次 前言 (Ⅱ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4型号与命名 (2) 5技术要求 (2) 6.安全及运管辅助要求 (5) 7试验 (10) 8检验规则 (12) 9包装、贮存、运输 (14) 附录A 单相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (16) 附录B 三相直入式计量箱电气及结构尺寸图 (18) 附录C 互感器式计量箱电气及结构尺寸图 (20) 附录D 插接模块结构尺寸图 (22) 附录E 单相直入式计量箱拼接结构尺寸图 (23) 附录F 电器元件结构尺寸图 (23)

前言 本标准是依据电力企业标准编制规则及国标标准化工作导则并基于低压成套开关设备和控制设备相关系列等标准,为“低压计量箱”制定的技术规范。标准的结构、技术要素、表述规则符合上述标准的要求。在编制该标准时充分采用了最新现行有效的相关标准,引用专业标准时,对其过时的内容进行了更新,充分保障了本系列标准的最新时效性。 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由国家电网公司营销部提出。 本标准由北京市电力公司起草,中国电力科学研究院、江苏省电力公司、山东电力集团公司、河南省电力公司、上海市电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司、黑龙江省电力公司等参加起草。 本标准主要起草人: 本标准于2013年xx月xx日首次发布。 本标准由XXXXXXXXXXX提出并解释。 本标准由XXXXXXXXXXX归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0.

JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范

JJF1117-2010《计量比对》计量技术规范,以替代JJF1117-2004《测量仪器比对规范》。新的JJF1117技术规范除了在规范的名称上就与旧的JJF1117有了明显区别外,其内容上也有许多明显的差异,如在术语和定义、参考值的确定与处理、比对测量结果处理与判断上等都做了修订与改进,归纳起来,主要有以下几个方面: 一、对计量量值比对的理论、概念、定义上做了很大的调整与修改 1.在新JJF1117中,对计量量值比对进行了重新定义:计量比对是在规定条件下,在相同量的计量基准、计量标准所复现或保持的量值之间进行比较、分析和评价的过程。这一定义与原JJF1117中所规定的有二点明显的差异:①、新规范明确了量值比对是计量标准量值之间的比对,而不是计量器具之间的比对;②正是由于以上原因,原规范的名称“测量仪器比对规范”改为新规范的“计量比对”,这更能体现了开展量值比的目的与意义; 2.新规范中增加了三个新概念:等效度;归一化偏差;Z比分数。 等效度-----指某一参比实验室的测量结果与参考值或另一个测量结果一致的程度。设一个实验室的测量结果为Y1,另一个实验室的测量结果(或参考值)为Y2,则Y1-Y2 就为两个实验室之间的等效度; 归一化偏差-----等效度与其不确定度之比,用En表示。 Z比分数------为某实验室比对结果Yji与参考值Yri的差值与比对量值比对结果的发散量的适当估计值S之比,用Z表示。 对以上三个术语,等效度与归一化偏差这二个术语,应该比较容易理解,与我们目前在计量量值比中的评价方法相仿。而Z比分数,一般

应运在测量结果的比对试验中。如今年我所参加的低温试验比对中,就是用Z比分数来评价比对结果的。 二、就参考值的确定方法作了进一步的阐述 由于参考值在计量比对中的重要性,新规范对参考值在附录D中作了进一步的阐述,主要有: 1.对参考值的不同来源作详细分析,一是以权威实验室的量值作为参考值。此时,一般是以国家计量基准或上一级计量标准的测量值为参考值;在条件不许可情况下,也可采用具有显著测量不确定优势的实验室的检测数据作为参考值。二是由多个参比实验室的量值得到比对参考值。 2.对由多个参比实验室的量值得到比对参考值的计算方法作了详细的论述。 ①算术平均法 当参与参考值计算的各实验室量值的不确定度接近或各实验室量值的测量不确定可靠性不能被确认时,可采用算术平均法计量参考值。设比对实验第i个测量点的参考值Yri 则 式中: j-----对参考值有贡献的第j个实验室 i-----比对实验室的第i个测量点 n-----对参考值有贡献的实验室数量

2013年低压电计量箱技术规范版

Q/SDJ1196-2013 上海市电力公司 低压电能计量箱技术规范 (试行稿)

低压电能计量箱技术规范 1范围 本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算额定电压为交流220V、380V, 50Hz的低压电能计量箱。 本标准适用于100kW及以下低压供电居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。 本标准规定了低压电能计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装、验收等。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.3 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB2681 电工成套装置中导线颜色 GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法 GB191 包装储运图示标志 DL/T825 电能计量装置安装接线规则 GB/T16934-1997 电能计量柜 DGJ08-100-2003 低压用户电气装置规程 3术语和定义 电能计量箱(以下简称计量箱) 对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和集中多表位计量箱两大系列。 单表位计量箱 用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。 集中多表位计量箱

计量技术规范

国家计量技术规范目录JJF (截止2014年05月) JJF 1001-2011 通用计量术语及定义 JJF 1002-2010 国家计量检定规程编定规则 JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义 JJF 1005-2005 标准物质常用术语和定义 JJF 1006-1994 一级标准物质技术规范 JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义 JJF 1008-2008 压力计量名词术语及定义 JJF 1009-2006 容量计量术语及定义 JJF 1010-1987 长度计量名词术语及定义 JJF 1011-2006 力值与硬度计量术语及定义 JJF 1012-2007 湿度与水分计量名词术语及定义 JJF 1013-1989 磁学计量常用名词术语及定义(试行) JJF 1014-1989 罐内液体石油产品计量技术规范 JJF 1015-2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范 JJF 1016-2009 计量器具型式评价大纲编写导则 JJF 1017-1990 使用硫酸铈-亚铈剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 JJF 1018-1990 使用重铬酸钾(银)剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法 JJF 1019-1990 60Co远距离治疗束吸收剂量的邮寄监测方法 JJF 1020-1990 r射线辐射加工剂量保证监测方法 JJF 1021-1990 产品质量检验机构计量认证技术考核规范 JJF 1022-1991 计量标准命名规范 JJF 1023-1991 常用电学计量名词术语(试行) JJF 1024-2006 测量仪器可靠性分析 JJF 1025-1991 机械秤改装规范 JJF 1026-1991 光子和高能电子束吸收剂量测定方法 JJF 1028-1991 使用重铬酸钾银剂量计测量γ射线水吸收剂量标准方法JJF 1029-1991 电子探针定量分析用标准物质研制规范 JJF 1030-1998 恒温槽技术性能测试规范

计量标准档案管理制度

计量标准档案管理制度 1.根据上级要求及实际需要建立如下技术档案: ①计量标准合格证书; ②建立计量标准技术报告; ③计量标准技术考核(复查)申请表; ④计量标准有效内检定证书; ⑤计量标准装置履历表; ⑥计量标准稳定度考核记录; ⑦主标准器和配套仪器设备说明书图纸和有关资料。2.计量标准档案必须完整,准确无误。 3.各种技术档案和资料设专职或兼职人员保管。

4.电能计量标准器具和标准装置检定证书,标准装置考核证书,由使用 单位妥善保存,并接受上级主管部门的监督检查。 5.除各类检定原始记录,证书。考核报告外,其它技术资料和台帐应纳 入微机管理。 6.建立技术档案借阅制度,保证资料无涂改,损坏,丢失,缺页,保持 清洁完整,外借时应登记,不得转借他人,按期归还;档案若有丢失要追 究当事人责任,并实施相应处理。 7.新购标准设备,随箱所带技术资料,开箱取出后,应先交资料保管员

登记注册后才能借阅。. 事故报告制度 1.凡因人员责任发生的人身伤害、设备损坏事故、障碍、未遂事故,其统计办法均应按《电业事故调查规程》规定及补充规定处理执行。2.不论事故大小,凡发生事故后,应及时向部门负责人如实汇报。重大事故应报部门负责人,由部门负责人向有关部门报告。 3.发生事故后应保留事故现场,以利于事故原因查找和分析,任何人不得破坏。 4.不论事故大小,凡发生事故后,部门负责人应按“三不放过”的原则组织全站人员进行事故分析,查找事故原因,指定整改措施。5.重大事故除班组要进行分析还应由局有关部门共同组织分析,再 将分析结果报局领导

实验室管理制度 1.实验室及标准计量器具应保持清洁干净。设备和各种物件应放置整齐。 2.室内应保持安静,不得在室内大声说笑、唱歌、吸烟、看小说、打毛衣等与生产无关的事情。 3.进入实验室必须穿拖鞋,穿清洁工作服。与生产无关的人员严禁入内。 4.实验室环境应符合规程规定和设备技术要求。 5.外单位来学习、参观、实习的人员,须经局有关领导批准方可入内。 6.实验室应作好防火,防盗、防爆、防水工作。易燃易爆及有化学

安徽省电力公司单相电能计量箱专用技术规范书

单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。 2 引用标准 计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准: GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 16936-1997 电能计量柜 GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统总则

DL/T 电能信息采集与管理系统电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则 DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程 国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版) 3 专用要求 箱体外观及结构要求 1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。 2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。 3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。 4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。 5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。 6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求

计量标准命名技术规范

计量标准命名技术规范 (试行) 为进一步完善我国法制计量管理,实现计量标准管理的科学性和计量信息管理的规范化,特制定《计量标准命名技术规范》——(以下简称:规范) 本规范主要适用于计量标准考核工作中计量标准器具的命名。 一计量标准命名的基本类型 计量标准统一规范为两种基本类型: 1计量标准装置。 2计量标准器(或标准器组)。 二计量标准装置的命名原则 1以标准装置中的“主要标准(仪)器”或其反映的“参量”名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准装置可开展多项检定项目的场合。 1.2该原则用于计量标准装置中主要标准(仪)器与被检计量器具名称一致的场合。 1.3凡以此原则命名的计量标准,则在“主要标准(仪)器”或“参量”名称后面,加后 缀“标准装置”。 2以被检“计量器具”或“参量”名称作为命名标识。 2.1该原则用于在同一被检计量器具的检定“参量”较多,需要多种标准(仪)器进行配 套检定的场合。 2.2该原则用于计量标准中“主要标准(仪)器的名称与被检计量器具名称不一致场合。 2.3该原则用于计量标准装置中,主要标准(仪)器等级要领不易划分,而用被检“计量 器具”或“参量”名称作为命名标识,更能确切反映计量标准特征的场合。 2.4凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检

定装置”。 三计量标准器(或标准器组)的命名原则 1以标准器(或标准器组)的名称作为命名标识。 1.1该原则用于同一计量标准,可检定多种计量器具的场合。 1.2该原则用于计量标准仅由实物量具构成的场合。 1.3凡以此原则命名的计量标准,则在标准器的名称后面加后缀“标准器(或标准器组) 2以被检“计量器具“的名称作为命名标识 2.1该原则用于在检定同一项目,需要多种标准器进行配套检定的场合。 2.2该原则用于以被检计量器具的名称为命名标识时,更能反映计量标准特征的场合。 2.3凡以此原则命名的计量标准,则在被检“计量器具”名称前加前缀“检定”,并在其后面加后缀“标准器组”。 四命名原则的优先 1计量标准命名,遵循:二(原则)优先于三(原则)。 2计量标准装置命名,遵循:二.1(原则)优先于二.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。 3计量标准器(或标准器组)命名,遵循:三.1(原则)优先于三.2(原则),优先于其它用于特殊场合的命名方法。 4附录 计量标准分类目录 几何量类计量标准器具

计量标准考核方法

计量标准考核办法 (2004年12月24日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过,2005年1月14日国家质量监督检验检疫 总局第72号公布,自2005年7月1日起施行。) 第一条为实施计量标准考核工作,根据《中华人民共和国计量法》,《中华人民共和国计量法实施细则》的有关规定,制定本办法。 第二条社会公用计量标准,部门和企业、事业单位的各项最高等级的计量标准,应当按照本办法进行考核。 第三条本办法所称计量标准考核,是指国家质量监督检验检疫总局及地方各级质量技术监督部门(以下简称质量技术监督部门)对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认。计量标准考核包括对新建计量标准的考核和对计量标准的复查考核。 第四条国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)统一监督管理全国计量标准考核工作。省级质量技术监督部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作。 第五条国家质检总局组织建立的社会公用计量标准及各省级质量技术监督部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准,由国家质检总局主持考核;地(市)、县级质量技术监督部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准,由上一级质量技术监督部门主持考核;各级地方质量技术监督部门组织建立其他等级的社会公用计量标准,由组织建立计量标准的质量技术监督部门主持考核。 国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准,由同级的质量技术监督部门主持考核。

国务院有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准,由国家质检总局主持考核;省、自治区、直辖市有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准,由当地省级质量技术监督部门主持考核;无主管部门的企业单位建立的各项最高等级的计量标准,由该企业工商注册地的质量技术监督部门主持考核。 第六条进行计量标准考核,应当考核以下内容: (一)计量标准器及配套设备齐全,计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格(没有计量检定规程的,应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准),配套的计量设备经检定合格或者校准; (二)具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料; (三)具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地; (四)具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员,开展计量检定工作,应当配备2名以上获相应项目检定资质的计量检定人员,开展其他方式量值传递工作,应当配备具有相应资质的人员; (五)具有完善的运行、维护制度,包括实验室岗位责任制度,计量标准的保存、使用、维护制度,周期检定制度,检定记录及检定证书核验制度,事故报告制度,计量标准技术档案管理制度等; (六)计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。 第七条计量标准考核坚持逐项考评的原则。新建计量标准的考核采取现场考评的方式,并通过现场实验对测量能力进行验证;计量标准的复查考核可以采取现场考评、函审或者现场抽查的方式进行。 第八条申请新建计量标准考核,申请计量标准考核的单位(以下简称申请考核单位)应当向主持考核的质量技术监督部门递交以下申请资料: (一)计量标准考核(复查)申请书原件一式2份;

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范.

浙江省电力公司低压电能计量箱通用技术规范

浙江省电力公司 2012年4月 次目............................................................. 41 范围.

......................................... 52 规范性引用文件...................................................... 技术要求 3 .......................................... 53.1箱体结构整体组合式3.2.1 6 .............................. 单体计量箱3.2.2 7 .............................. 箱体材料7.3.2..........................................

外观性能8 ..........................................3.3进线方式.......................................... 93.4主要元器件...................................... 3.59 3.6导线 (9) 3.7 ........................................ 铜排链接101用户标签........................................ 03.80导线敷设槽.................................... 13.9 11........................................... 3.10断路器 产品铭牌...................................... 113.11 3.12工作接地.. (12)

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

计量标准的工作原理与主要技术指标

计量标准技术报告 计量标准名称:精密压力表标准装置建立计量标准单位: 计量标准负责人: 筹建起止日期: 说明

1. 申请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。 2.《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。 3.《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。

目录 一、计量标准的工作原理及其组成-----------------------------------------( 1 ) 二、选用的计量标准器及主要配套设备-----------------------------------( 2 ) 三、计量标准的主要技术指标-----------------------------------------------( 3 ) 四、环境条件--------------------------------------------------------------------( 3 ) 五、计量标准的量值溯源和传递框图--------------------------------------( 4 ) 六、计量标准的测量重复性考核( 5

-------------------------------------------- ) 七、计量标准的稳定性考核--------------------------------------------------( 6 ) 八、测量不确定度评定--------------------------------------------------------( 7 ) ( 8) 九、计量标准的测量不确定度验证-----------------------------------------( 9 ) 十、结论--------------------------------------------------------------------------(10 ) 十一、附加说明-----------------------------------------------------------------(10 )

集中电表计量箱技术要求

集中电表电能计量箱 技术要求

1、箱体结构 ⑴集中装表计量箱体进出线开孔要求:10、13、14地块箱体不开进出线孔,由施工人员现场根据进出线实际位置开孔, 9、11地块箱体上盖及下底板开敲落孔,开孔尺寸详见图纸。 (2)电表箱的电源进线应在总开关单元的侧面或上进入方,电源进线严禁通过计量单元;用户分开关的出线侧,用户出线严禁通过计量单元和总开关单元。开关出线(入户线)应统一设在用户开关单元 (3)箱体的结构焊接应牢固,焊缝 (点)应光洁均匀,无焊穿、裂纹、溅渣、气孔等,焊药皮应清除干净,零、部件边缘及开孔应平整光滑,无明显的毛刺及裂口。 2、箱门制作要求: 2.1开关单元 ⑴开关单元箱门应装有MS705-3E门锁。箱体下门开塑壳断路器及微型断路器操作手柄孔,操作机构处应安装防护罩壳。 (2)箱门周边焊接后修平,箱门应转动灵活,门上装有铰链,铰链应有防锈措施,门能在不小于90度的范围内自由开闭,且在开闭过程中箱内设备等不应受到冲击、损坏及碰伤。 (3)门与各开关之间间隙的防护等级应满足IP30的要求。 2.2 计量单元 ⑴箱门锁、把手、挂锁耳及铅封柱位置布局合理。 (2)观察窗 a、计量单元箱门上应开设用于清晰观察到电能表及接线的观察窗。 b、观察窗应选用防静电、无色透明玻璃。 c、观察窗玻璃框采用抽芯铆钉固定。 2.3 标志和标识 ⑴下门下方应有牢固而清晰的铭牌标志。其内容至少包括厂名(商标)、产品名称、型号、额定电压、制造日期、出厂编号等信息。 ⑵箱面板上应有牢固且清晰的安全用电标志。 ⑶箱面板上在醒目设置有警示标志。 ⑷观察窗下方应有户号牌。 ⑸箱体内各电器设备、接线头均应按照国家行业标准规范进行标识。 ⑹用户负荷开关上应有与电能表相对应的标识。

低压计量箱壳体的技术要求

低压计量箱壳体的技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

低压计量箱壳体的技术要求依据国网河南省电力公司低压计量箱技术规范和各地市用户提出的技术要求,规定如下: 一、计量箱外壳材料 外壳及绝缘材料性能指标应符合或优于表1中规定的数值,材料机械性能、热性能、抗老化性能应能通过相应的绝缘材料性能试验; 表1 计量箱外壳材料及性能参数表 二、计量箱结构 (一)计量箱结构尺寸符合以下要求: a)箱体结构合理、紧凑,满足接线操作空间及散热空间需求; b)尺寸与结构型式相适应并满足元器件排布及外观功能需求; c)应选择合理的模块化组成方案,并通过合理工艺以减少冗余结构尺寸;

d)单表位计量箱: 1)高度(H)满足相应接线空间需求:进线开关上桩头接线垂直空间不 小于100mm,出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W)满足电缆通道(不小于20mm)及相应电气配置所需元器件 布局及接线要求。 e)多表位计量箱: 1)高度(H)满足接线空间及相应计量箱结构型式需求:进线开关上桩 头接线垂直空间不小于350mm,出线室出线接线垂直空间不小于70mm; 2)深度(D)满足最厚电能表及相应接插件、箱内锁体及铰链、电气开 关等安装所需间距及开关跳闸空间需求; 3)宽度(W):进线室宽度(W1)满足电缆通道(一般不小于100mm)及 相应电气配置所需元器件布局及接线要求;计量/出线室宽度(W2)满足6.6.1.6,b)中排布要求及相应出线开关排列宽度需求; 4)水平开启方式的计量箱门单门宽度不宜大于600mm。 f)单表位计量箱典型结构尺寸见附录E,多表位计量箱典型结构尺寸参见附 录G;计量箱外壳尺寸误差应不超过5mm。 (二)计量箱外壳型式应符合以下要求: g)外壳造型及结构满足相应防护等级要求并与安装配件、附件搭配相协 调;

计量标准的建立考核及使用

一、思考题 1.建立计量标准的依据和条件是什么? 答:法律依据: (1)《中华人民共和国计量法》(全国人大通过,国家主席令28号,1985年9月6日发布,1986年7月1日执行)第六条、第七条、第八条、第九条。 (2)《中华人民共和国计量法实施细则》(国务院1987年1月19日批准,1987年2月1日起实施)第七条、第七条、第九条、第十条。 (3)《计量标准考核办法》(国家质量监督检验检疫总局令第72号,2005年1月14号发布,2005年7月1日起实施)共24条。 技术依据: (1)国家计量技术规范JJF1033-2008《计量标准考核规范》(2008年1月31日发布)2008年9月1日起实施。 (2)国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范。 条件: (1)经计量检定合格; (2)具有正常工作所需要的环境条件; (3)具有称职的保存、维护、使用人员; (4)具有完善的管理制度。

2.计量标准如何命名? 答: 3.计量标准考核应当遵守哪些原则? 答:计量标准考核应当遵循以下原则: (1)执行考核规范的原则:计量标准考核工作必须执行JJF1033-2008《计量标准考核规范》。(2)逐项考核的原则:计量标准考核坚持逐项考核、逐条考核的原则,每一项计量标准必须按照JJF1033-2008《计量标准考核规范》规定的六个方面30项内容逐项进行考核。(3)考评员考评的原则:计量标准考核实行考评员考评制度。考评员须经国家质检总局或省级质量技术监督部门考核合格,并取得考评员证,方能从事考评工作,考评员承担的考评项目应当与其所取得资格的考评项目一致。 4.计量标准的考核要求包括哪些方面? 答:计量标准考核应当考核以下内容: (1)计量标准器及配套设备齐全,计量标准必须经法定或者授权的计量机构检定合格(没有计量检定规程的应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至计量基准或社会公用计量标准),配套设备经检定合格或校准。 (2)具有开展量值传递的计量检定规程或技术规范和完整的技术资料。 (3)具备符合计量检定规程或者技术规范确保计量标准正常工作的所需要温度、湿度、防尘、防振、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场所。

高压计量箱安装措施示范文本

高压计量箱安装措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压计量箱安装措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 洪兴煤矿一回电源来自乐民35kv变电站乐洪10kv专 线,二回电源来自洪兴35KV变电站10KV洪兴专线。因 。特编此措施以便于高压计量箱顺利安装。 一、乐洪专线倒闸时间20xx年月日时分 二、停电时间年月日时分至时 分 三、高压计量箱安装操作负责人及相关参与人员 负责人: 参与人: 操作人员: 四、高压计量箱安装注意事项 1、高压计量箱安装前必须熟悉该设备的性能及其接线

方式。检查并确定所安装的设备是否配有计量箱使用说明书、出厂检验的产品合格证书、安装使用注意事项等出厂相关资料;电压、电流互感器的检定记录或报告,计量箱安装是作业指导书。 2、参加作业的工作负责人和操作人员应适当、足够,精神状态良好。作业人员必须持有相应级别的计量检定员证,具备电业作业的相关资质,并熟练掌握计量箱的安装方法和技能;熟悉计量箱设备性能及二次接线。 3、安装前准备好相应的设备及工器具,并确定是否符合使用要求。准备防护工具。 4、作业流程 接受任务——作业前准备——学习安全技术措施——检查完善现场安全措施——办理工作许可手续——高压计量箱及表箱固定——一、二次导线连接——完工检查——加封——完善记录、清理现场——验收、交接,办理工作

1居民用电计量箱技术标准(最终版)解析

Q/GDW 江苏省电力公司企业标准 居民用电计量箱技术标准 江苏省电力公司发布

Q/GDW-10-J187-2010 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 计量箱分类 (4) 5 计量箱规格及型号 (4) 6 产品要求 (4) 7 产品试验 (11) 8 标志、包装、运输与贮存、装箱文件资料 (11) 9 产品验收 (11) 10 选用、安装与施工验收 (11) 附录居民用电计量箱结构示意图 (12) 编制说明 (90) 居民用电计量箱使用指导意见 (92) I

Q/GDW-10-J187-2010 前言 为配合江苏省《居住区供配电建设标准》(DGJ32/J11-2005)的实施,依据国家、江苏省相关规范、标准、导则,结合我省实际情况制定本《居民用电计量箱技术标准》。 制定本标准目的在于指导、规范全省居民用电计量箱的制造、选用、安装及验收。 本标准共分十部分,主要内容有:1、范围;2、规范性引用文件;3、术语和定义;4、计量箱分类;5、计量箱规格及型号;6、产品要求;7、产品试验;8、标志、包装、运输及装箱文件;9、产品颜色;10、选用、安装与施工验收。 在执行本标准过程中,发现需修改和补充之处,请将有关资料和意见向江苏省电力公司营销部或当地供电公司营销部反映,以便今后修订。 本标准编写格式和规则遵照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求。 本标准起草单位:江苏省电力公司营销部、南京供电公司、江苏省电力试验研究院 本标准编写得到了南京市民用建筑设计研究院有限责任公司、南京市建筑设计研究院有限责任公司、苏州工业园区和顺电气股份有限公司、江苏中靖电气有限公司等单位的大力协助。 本标准主要起草人:黄奇峰、徐高升、范洁、蒋小波、杨世海、潘雨晴 本标准由江苏省电力公司营销部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司发展策划部归口管理。 本标准的版本及修改状态:A/0. II

低压计量箱技术规范标准通常部分

国家电网公司集中规模招标采购 国家电网公司 山东省固化技术规范书 低压计量箱通用技术规范 招标文件

(技术规范通用部分) 2015年1月7日 目录 前言 (4) 1 范围 (5) 2 规范性引用文件 (5) 3 术语和定义 (6) 4 计量箱分类 (5) 5 型号与命名 (7) 6 总则 (8) 7 要求 (10) 8 试验 (24) 9 检验规则 (30) 10 包装、贮存、运输 (31) 11 技术服务 (32) 附录A (规范性附录)多表位计量箱、箱组式计量箱额定进线总电流计算 (35) 附录B (规范性附录)计量箱成套配置及型式表 (36) 附录E (规范性附录)单表位计量箱外观尺寸及电气图 (38) 附录F (资料性附录)多表位计量箱基本结构、尺寸、布局示意图 (33)

附录G(资料性附录)多表位计量箱外观尺寸及电气参考图 (39) 使用说明 (41)

前言《低压计量箱采购标准》分为6个部分: ——第1部分:通用技术规范; ——第2部分:单相单表位计量箱专用技术规范;——第3部分:三相单表位计量箱专用技术规范;——第4部分:单相多表位计量箱专用技术规范;——第5部分:三相多表位计量箱专用技术规范;——第6部分:三相互感器接入式计量箱专用技术规范。本部分为《低压计量箱采购标准》的第1部分。 本部分由国家电网公司物资部提出并解释。 本部分由国家电网公司科技部归口。 本部分起草单位:山东省电力公司。 本部分首次发布。

低压计量箱采购标准 第1部分:计量箱通用技术规范 范围 本标准规定了国家电网公司范围内额定电压为交流380V及以下低压计量箱(以下简称计量箱)使用条件、功能要求、使用性要求、型式要求、试验要求等。 本标准适用于国家电网公司系统内计量箱的招标、订货、检验、验收和安装使用。 本标准为计量箱通用技术要求,特殊要求、具体要求、专用图纸等应在招标采购标准专用技术部分或订货技术条件中说明。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 1043.1 塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验 GB/T 2423.22 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化 GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带 GB 2828.1 计数抽样检验程序第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样 GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 7251.3-2006低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB 7251.5-2008低压成套开关设备和控制设备第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求 GB/T 9286 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9341 塑料弯曲性能的测定 GB 10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 18663.1-2008 电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求 GB/T 20641-2006 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T 23641 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)

建立计量标准项目计划书.docx

. 建立计量标准项目计划书 1、建标的目的 我公司目前对于产品的检验工作,虽然按照规程要求进行 检定,但是没有权利出具检定证书,只能出具合格证。 为了使我公司产品的准确度及有效期得到保证,并能够得到相关部门认可,出具检定证书,即申请建立计量标 准。 2、建立计量标准的技术依据 ⑴国家计量考核规范JJF1033-2008 《计量标准考核规 范》 ⑵国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技 术规范。 JJG2023-1989压力计量器具检定系统表 JJG2046-1990湿度计量器具检定系统表 JJG2020-1989温度计量检定系统表 JJG458-1996总辐射表检定规程 JJG925-2005净全辐射表检定规程 企业产品标准Q/12JD4951-2013 超声波蒸发器 3、计量标准的基本条件 《中华人民共和国计量法实施细则》第七条规定了计量 标准器具的使用,必须具备下列条件: ⑴经计量检定合格

⑵具有正常工作所需要的环境条件 ⑶具有称职的保存、维护、使用人 ⑷具有完善的管理制度 4、建标明细及所需情况 ⑴ 一等大气压力标准装置 所需设备:①一等液体压力计(测量范围0~3700hpa;准确 度 1+0.0012 ×RAD);(需购买) ②一等活塞压力计(准确度:3.6 ×10-5×RAD) (需购买) ③一等数字压力仪(5.0 × 10-5× RAD)及相应设备 组成的气压标准计量装置(需购买) 开展工作:标准水银气压表、气体活塞压力计、数字压力仪 和工作级水银气压表、数字压力仪、空盒气压表、 高度表及其它压力传感器的检测工作。 计量检定环境:①需独立的实验室,能摆放以上检定装置并 能开展检定工作即可(需规划建设) ②温湿度可调控(温度空调即可,湿度需除 湿装置) (2)温度标准检定装置 所需标准器具:①一等铂电阻温度计(-200 ℃~ 630.74 ℃, δ =2~ 30mK)(需购买) ②标准数字温度计(-100 ℃~ +400℃,δ