气动薄膜调节阀选择、特点、故障原因及修理方法

气动薄膜调节阀选择、特点、故障原因及修理方法 1、流量特性选择。 在自控系统的设计过程中选择气动薄膜调节阀应着重考虑流量特性。典型的理想特性有直线流量特性、等百分比流量特性(对数流量特性)、快开流量特性和抛物线流量特性四种。直线流量特性在相对开度变化相同的情况下,流量小时流量相对变化值大;流量大时,流量相对变化值小。因此,直线流量调节阀在小开度(小负荷)情况下调节性能不好,不易控制,往往会产生振荡,故直线流量特性调节阀不宜用于小开度的情况,也不宜用于负荷变化较大的调节系统,而适用于负荷比较平稳,变化不大的调节系统。百分比流量特性的调节阀在小负荷时调节作用弱,大负荷调节作用强,它在接近关闭时调节作用弱,工作和缓平稳,而接近全开时调节作用强,工作灵敏有效,在一定程度上,可以改善调节品质,因此它适用于负荷变化较大的场合,无论在全负荷生产和半负荷生产都较好的起调节作用。 2、根据使用要求选择。 气动薄膜调节阀由阀芯和阀体(包括阀座)两部分组成,按不同的使用要求有不同的结构形式。气动薄膜调节阀主要有直通单座阀、双座调节阀和高压角式调节阀。直通单座阀泄漏量小,流体对单座阀芯的推力所形成的不平衡力很大,因此直通单座阀适用于要求泄漏量小、管径小和阀前后压差较低的场合。直通双座阀阀体内有上下两个阀芯,由于流体作用于上下阀芯的推力方向相反而大致抵消;所以双座阀的不平衡力很小,允许阀前后有较大的压差。但由于阀体内流路复杂,用于高压差时对阀体的冲蚀损伤较严重,不宜用于高粘度、含悬浮颗粒或含纤维的介质。此外由于受加工条件的限制,双座阀上下两个阀芯不易同时关严,所以关闭时泄漏量大,尤其是在高温或低温的场合下使用时,因材料的热膨胀系数不同,更易引起严重的泄漏。角式高压阀阀体为直角式,流路简单、阻力小,受高速流体的冲蚀也小,特别适用于高压差、高粘度和含悬浮物颗粒状物质的流体,也可用于修理汽液混相,易闪蒸汽蚀的场合。这种阀体可以避免结焦、粘结和堵塞,便于清洁和自净。 3、根据安全性选择。

气动单座衬氟调节阀

气动单座衬氟调节阀 气动衬氟单座调节阀是一种四氟波纹管密封阀。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟 塑阀两部分组成。由于该阀接触介质的部位采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀介质(如盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等)和耐老化的聚全氟乙烯(简称F46),又采用聚四氟乙烯波纹管密封,因而该阀广 泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、 液体介质的过程控制。 设计选型注意事项 1、在强腐蚀介质选用阀门时,首先要考虑衬氟阀,我们进行过成本核算以殛多处用户走访-在强腐蚀 环境中若采用316阀体+哈氏合金,其成本至少是同口径衬氰阀门自j3-4倍,而且往往阀内件腐蚀后,而 阀体几乎是全新的,选用村氟阀性价比更合理。 2、尽量不要选气动隔膜阀,因为隔膜阀有一个极不可靠的运动部件隔膜,由于控制阀动作频繁.隔膜既要受介质压力、介质冲刷、介质腐蚀、上下动作膜室增压降压,隔膜很容易折裂,又加上隔膜阀往往没填料,其隐患就更大了。(手动隔膜阀由于动作次数较少上述情况有所改善)。 3、在流通能力允许的情况下,可用衬氟单座调节阀代替衬氟球阀。因为衬氟球阀在转动过程中.若由于存在巨大的摩擦与撕扯,球体与阀座上的F46容易损坏。而衬氟单座调节阀属于接触密封,即使磨损也会自动补偿,保证及时密封。 4、衬氟单座调节阀不能用于真空环境中,因为真空会导致F46吸引松弛。 口允许压差

口特点 1、耐腐蚀:阀体内腔、阀座、阀杆均包衬2.5-3mm厚的F46,能而 2、密封性能好:采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保良好的密封性。 3、泄漏量小:由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量达GB/T4213-2008/中VI级标准, 甚至无泄漏。

气动薄膜调节阀常见故障和解决方法

气动薄膜调节阀常见故障和解决方法 [摘要]本文讲述了气动薄膜调节阀的内漏、外漏、卡塞和不稳定故障现象和具体解决方案。同时,以日本KOSO电气阀门定位器为例,重点讲述了它常易发生的问题和处理方法。 【关键词】气动薄膜调节阀;KOSO阀门定位器;故障排除 气动薄膜调节阀是仪表自动阀中广泛使用的现场执行部件,需要0.4~0.6Mpa的压缩空气作支持,经常与智能液位计、压力变送器、流量变送器和温度变送器进行联锁,实现化工工艺的自动调节和高低报报警。它对生产工艺的稳定和产品质量的控制作用很大。但由于气动薄膜调节阀在打入自动运行的过程中,由于仪表量值(如液位、流量)的不断变化,自动阀要按照PID调节方式而相应的发生动作。经常的使用以及工艺生产中的高压、高温和振动使自动阀的寿命和使用性能受到较大的影响,容易发生磨损、卡塞、内漏和高温、酸碱腐蚀现象。气动薄膜调节阀的性能降低,对生产工艺的稳定控制影响是很大的,甚至可以导致工艺生产陷入瘫痪。鉴于气动薄膜调节阀在工艺生产和仪表检测中的特殊作用,应很好的总结它的常易发生的故障和解决方法。 1.调节阀故障形式和解决办法 1.1卡塞 薄膜调节阀在运行使用中,会有各种工艺介质流经自动阀,其中有工艺原料的块状物质、蒸汽冲刷来的泥沙、石块、铁屑、铁皮,还有仪表安装和技改中焊接、气割掉入管道的焊渣等。这些异物和阻流物质,对自动阀的正常工作和精度影响较大,久而久之,会形成堵塞、卡死。现场一般采取如下措施:(1)清洗法。这种方法适合用在工艺停车检修时。需要拆卸调节阀清理,去除污垢和异物。值得注意的是,拆卸时,一定要把压缩空气关闭,以免造成不必要的伤害。仪表的密封垫和密封圈最好也同时更换。 (2)利用冲刷法。这种方法在现场使用的较多。当调节阀堵塞时,通常是先询问工艺主任或OCC人员,是否可以反复开关自动阀,利用现有的工艺介质的流动压力来达到冲洗的目的。如现有的介质和工况不适合,也可以在条件满足的情况下,用外来的蒸汽或者有一定压力的水进行冲洗。冲洗时,注意阀门的开度控制在适当位置。 (3)装设过滤器过滤。在工艺管道上装设过滤器也是仪表自动阀维护的常用措施。尤其是工艺上十分重要和口径较小的调节阀多用此方法,可以确保自动阀的开度正常,工况稳定。 1.2内漏 调节阀的阀座内进入较小的铁渣和硬物,长期停留不能排出时,其阀垫、密封圈和阀芯都会受到不同程度的破坏,影响调节阀的渗漏能力。特别是对反应釜制氢工艺的高压管线的自动阀,一点点的破坏甚至划痕都会造成内漏,影响安全生产。 (1)研磨。选择相应的粗砂和细砂对自动阀的阀垫和阀芯进行研磨,提高阀垫和阀芯的接触密封面的光滑度和啮合度。若调节阀使用在高压系统,则需对调节阀进行打压试验后,再正常使用。 (2)增强执行机构密封。通过此方法可以保证调节阀的关闭严实,密封可靠。通常采用移动弹簧的工作范围、选用大动力源的执行机构和选取小刚度的弹

ZXP气动薄膜调节阀

ZXP气动薄膜单座调节阀 ■ZXP气动薄膜单座调节阀概述 ZXP气动薄膜调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。 本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、 夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、 40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200 ℃~+560℃范围内多种档次。泄漏量标准有Ⅳ级或Ⅵ级。 流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供 选择。 ■ZXP气动薄膜单座调节阀特点 · 顶导向单座调节阀,结构紧凑,部件少、易维修。 · 金属阀芯适合多种工作场合,达Ⅳ级泄漏标准,ZXPQ 型软密封结构阀芯Ⅵ级泄漏标准。 · 阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定 流量系数增大30%。 · 可调范围大,固有可调比为50。 · 执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%、重量减轻 30%。 · ZXPV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成完全 的密封,堵绝流体外漏。 · ZXPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。 ■ZXP气动薄膜单座调节阀主要零件材料 阀体、阀盖:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊 软密封阀芯:增强聚四氟乙烯 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波 纹 管:1Cr18Ni9Ti 垫 片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片 膜 盖:A3 波 纹 膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹 簧:60Si2Mn 推杆、阀杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 衬 套:2Cr13

气动调节阀选型及计算

气动调节阀选型及计算 执行器是控制系统的终端控制元件,是重要的环节,气动调节阀在常用的执行器中约占85﹪以上。控制系统中因气动调节阀造成不能投运或运行不良者有占50﹪-60﹪以上。其中除提供的工艺参数出入较大,阀制造质量欠佳和使用不当外,选型与计算的方法不妥则是一个相当突出的因素。因此,如何合理正确地选择和计算气动调节阀就是自控设计中至关重要的问题了。 调节阀按调节仪表的控制信号,直接调节流体的流量,在控制系统中起着十分重要的作用。要根据使用条件和用途来选择调节阀。选择调节阀项目有:结构型式、公称通经、压力-温度等级、管道连接、上阀盖型式、流量特性、材料及执行机构等。深入研究各个项目和它们之间的相互关系,是极其重要的。选择调节阀必须知道控制系统的各种工艺参数,以及调节仪表、管道连接等基本条件,才能正确地选择调节阀。下面为一般选用调节阀的基本准则:(图一、图二)

(图一) 调节阀的选择 工艺流体条件 流体名称、流量、进/出口 确认选择条件 压力、全开/全关时压差、温度、 比重、粘度、泥浆等。 选择品种规格 调节仪表条件 流量特性、作用型式、调节 仪表输出信号等。 写出规格书 管道连接条件 公称压力、法兰连接型式、 材料等。 (图二) 选型和计算(定尺寸)是选择一个调节阀的两个重要部分。它们是不同的,然而又是互相关联的。以往,各工业部门的自控设计的选阀工作有些基本上没有考虑到它们之间的在联系。对国一般产品来说,用一组工艺参数计算两个不同阀型的流通能力,临界条件下的计算结果最大可相差40%以上。

不同结构的调节阀有其各自的压力恢复特性。此特性用压力恢复系数F L或最大有效压差比X T表示。一般的单、双座阀等属于低压力恢复阀,F L和X T较大;蝶阀和球阀等属于高压力恢复阀,F L和X T较小;偏心旋转阀则介于两者之间。参数F L和X T的引入有助于在计算中根据已知的工艺参数来确定真正有效压差,以计算出精确的流通能力。 F L和X T的数值必须在阀型选定之后才能获得,而阀型的选定不仅与流体的性状、压力、温度、腐蚀性等因素有关,并且与流通能力、可调围、允许压差等参数有关;但是这些参数必须经计算后才能得到,而往往由于这些参数的限制又必须改选阀型;因此问题的关键就在于要设计出一套合理的方法和步骤,把选型和计算作为一个有机的整体综合起来考虑。 气动调节阀选型和计算包括以下几部分。 1.气动调节阀的选型和选材 调节阀的选型按照工艺和自控专业提出的各项要求进行。在选型中主要考虑以下各个方面:流体的性状、静压、温度、压差、腐蚀性、对阀的泄漏要求、阀的动作方式、管道配置、以及流通能力和可调围等。 流体腐蚀性的影响主要体现在阀体和阀芯材料的选择上。由于不能排除某些材料只许在某种特殊的阀型中使用的限制条件,因此并不是每种阀型均可任意选择材料。阀体材料的选取主要考虑流体介质的腐蚀性、静压和材料的许用温度。阀芯材料的选取主要考虑流体介质

气动调节阀气开气关选择

气动调节阀气开、气关方式的选择 上海沪贡阀门制造有限公司 气动调节阀气开、气关方式的选择主要是从生产安全角度出发来考虑的。当调节阀上信号或气源中断时,应避免损坏设备和伤害人员。如事故情况下,调节阀处于关闭位置危害小,则应选用气开式调节阀;反之,应选用气关式调节阀。举例来说,如加热炉的燃料气或燃料油调节阀,应选用气开式,以保证事故时能切断燃料,以免烧坏炉子。对于塔、储罐等设备,它们的压力控制若是通过排出物料来操纵,则调节阀应选用气关式;若是通过进入物料来进行操纵,则调节阀应选用气开式,以防事故时设备超压损坏。 对供气安全系数特别高的大型石油化工厂,因为它们除有足够容量的储气罐以外,还设有备用压缩机、外接气源等,而且工厂的供电等级也很高,所以供气系统的不安全度极小。在这种情况下,一般用途的调节阀可以根据操作习惯与方便、统一的原则来选择调节阀的气开、气关方式。对于少数极重要的调节阀,则不仅需要合理选择气开、气关方式,还需要考虑设置保位阀、事故用储气罐等专有的附属装置,以确保其在任何清况下的安全、可靠,并有利于事故后恢复生产。 气动调节阀的气开、气关方式,可以通过气动执行机构的正、反作用与阀芯正、反装的组合来实现。 确定调节阀的一些参数 一.调节阀 ⑴确定计算流量:根据生产能力,设备负荷及介质状况,确定Qmax和Qmin. ⑵确定计算压差:根据系数特点选定S值,然后确定计算压差。 ⑶计算流量系数:选择合适的计算公式或图表,求取最大和最小流量时的Cmax和Cmin。 ⑷C值的选取:根据Cmax,在所选产品型式的标准系列中,选取大于Cmax并最接近的那 一级C值。 ⑸调节阀开度验算:要求最大流量时,阀开度不大于90%,最小流量时开度不小于10%,(根据《自动化选型规定》HG/T20507-92). 对于直线特性阀,最大开度≦80%,最小开度应≧10%; 等百分比特性阀,最大开度≦90%,最小开度应≧30%. ⑹实际可调比的验算:一般要求,实际可调比不小于10.(一般选取30左右自认为) ⑺口径的确定:验证合适后,根据C值决定。 二 S值的定义 S值是调节阀全开时,阀上的压差△P v与系统中压力损失总和(在最大流量时)之比, 简称阀阻比(压降比)。 对于液体:常选S=0.3~0.5,对于高压系统,考虑到节约动力消耗允许S值到0.15,若 S<0.15,只能选用新型低S值调节阀。 对于气体:阻力损失小,S值都大于0.5,但在低压以及真空系统中,由于允许压损较小,仍在0.3~0.5之间为宜。 三.气开/气关的选择 ㈠①设备安全②减少原料和动力消耗③考虑介质特性 举例如下: ⑴加热炉的进料系统:气关式

气动薄膜调节阀的原理及维护

气动薄膜调节阀的原理及 维护 Prepared on 24 November 2020

中化二建集团有限公司 工程系列专业技术职务任职资格参评论文论文题目:气动薄膜调节阀的原理及维护单位中化二建电仪公司 姓名武斌 现专业 技术职务助理工程师 申报专业 技术职务工程师

目录 摘要 (03) 关键词 (03) 绪论 (03) 一、气动调节阀的特点 (03) 二、常用气动调节阀的分类 (03) 三、气动薄膜调节阀的工作原理 (04) 1、气动薄膜调节阀的组成 (04) 2、气动薄膜调节阀的工作原理 (04) 3、执行器的工作原理 (05) 4、阀门的流量特性 (06) 四、调节阀的主要附件 (06) 五、气动薄膜调节阀的常见故障及维护 (08) 总结 (11) 参考文献 (11)

摘要:调节阀是自动调节系统中不可缺少的重要组成部分,接受来自调节器的输出信号,从而改变介质的流量,完成调节功能。随着时代的发展和自动化程度的提高,调节阀起着越来越重要的作用,它的性能和完成动作的好坏,直接影响调节的作用和效果,是自动调节系统的重要环节。气动薄膜调节阀是经常使用的调节器,因此了解其原理及及时的排除故障是保证整个系统顺利完工及正常投用的重要保障。 关键词:气动薄膜调节阀、阀门定位器、电磁阀 绪论:调节阀是自动调节系统中不可缺少的重要组成部分,而气动薄膜调节阀是常见的调节器,在我所参与的大唐煤制气气化装置中,气动薄膜调节阀多达86台,我有幸参与了全部调节阀的安装、接线及调试工作。本人结合自己的一点经验来谈谈气动薄膜调节阀的原理及其常见故障。 一、气动薄膜调节阀的特点 结构简单,操作方便,运行可靠,防火防爆,广泛的应用于石油化工、冶金、电力等行业。 二、常用的气动薄膜调节阀分类 常用的气动薄膜调节阀一般分为九个大类: (1)单座调节阀; (2)双座调节阀; (3)套筒调节阀; (4)角形调节阀;

气动调节阀选型及计算

气动调节阀选型及计算 执行器就是控制系统的终端控制元件,就是重要的环节,气动调节阀在常用的执行器中约占85﹪以上。控制系统中因气动调节阀造成不能投运或运行不良者有占50﹪-60﹪以上。其中除提供的工艺参数出入较大,阀制造质量欠佳与使用不当外,选型与计算的方法不妥则就是一个相当突出的因素。因此,如何合理正确地选择与计算气动调节阀就就是自控设计中至关重要的问题了。 调节阀按调节仪表的控制信号,直接调节流体的流量,在控制系统中起着十分重要的作用。要根据使用条件与用途来选择调节阀。选择调节阀项目有:结构型式、公称通经、压力-温度等级、管道连接、上阀盖型式、流量特性、材料及执行机构等。深入研究各个项目与它们之间的相互关系,就是极其重要的。选择调节阀必须知道控制系统的各种工艺参数,以及调节仪表、管道连接等基本条件,才能正确地选择调节阀。下面为一般选用调节阀的基本准则:(图一、图二)

调节阀的选择 工艺流体条件流体名称、流量、进/出口确认选择条件压力、全开/全关时压差、温度、 比重、粘度、泥浆等。 选择品种规格调节仪表条件流量特性、作用型式、调节 仪表输出信号等。 写出规格书 管道连接条件公称压力、法兰连接型式、 材料等。 (图二) 选型与计算(定尺寸)就是选择一个调节阀的两个重要部分。它们就是不同的,然而又就是互相关联的。以往,各工业部门的自控设计的选阀工作有些基本上没有考虑到它们之间的内在联系。对国内一般产品来说,用一组工艺参数计算两个不同阀型的流通能力,临界条件下的计算结果最大可相差40%以上。 不同结构的调节阀有其各自的压力恢复特性。此特性用压力恢复系数F L或最大有效压差比X T表示。一般的单、双座阀等属于低压力恢复阀,F L与X T较大;蝶阀与球阀等属于高压力恢复阀,F L与X T较小;偏心旋转阀则介于两者之间。参数F L与X T的引入有助于在计算中根据已知的工艺参数来确定真正有效压差,以计算出精确的流通能力。 F L与X T的数值必须在阀型选定之后才能获得,而阀型的选定不仅与流体的性状、压力、温度、腐蚀性等因素有关,并且与流通能力、可调范围、允许压差等参数有关;但就是这些参数必须经计算后才能得到,而往往由于这些参数的限制又必须改选阀型;因此问题的关键就在于要设计出一套合理的方法与步骤,把选型与计算作为一个有机的整体综合起来考虑。 气动调节阀选型与计算包括以下几部分。

气动调节阀动作分气开型和气关型

气动调节阀动作分气开型和气关型 气动调节阀动作分气开型和气关型两种。气开型(Air to Open)是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(Fail to Cl ose FC)。气关型(Air to Cl ose)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型(Fail to Open FO)。气动调节阀的气开或气关,通常是通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式 实现。 气开气关的选择是根据工艺生产的安全角度出发来考虑。当气源切断时,调节阀是处于关闭位置安全还是开启位置安全?举例来说,一个加热炉的燃烧控制,调节阀安装在燃料气管道上,根据炉膛的温度或被加热物料在加热炉出口的温度来控制燃料的供应。这时,宜选用气开阀更安全些,因为一旦气源停止供给,阀门处于关闭比阀门处于全开更合适。如果气源中断,燃料阀全开,会使加热过量发生危险。又如一个用冷却水冷却的的换热设备,热物料在换热器内与冷却水进行热交换被冷却,调节阀安装在冷却水管上,用换热后的物料温度来控制冷却水量,在气源中断时,调节阀应处于

开启位置更安全些,宜选用气关式(即FO)调节阀。气开式改变为气关式或气关式改变为气开式,如调节阀安装有智能式阀门定位器,在现场可以很容易进行互相切换。 但也有一些场合,故障时不希望阀门处于全开或全关位置,操作不允许,而是希望故障时保持在断气前的原有位置处。这时,可采取一些其它措施,如采用保位阀或设置事故 专用空气储缸等设施来确保。 阀门定位器 阀门定位器是调节阀的主要附件,与气动调节阀大大配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。阀门定位器按其结构形式和工作原理可以分成气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。 阀门定位器能够增大调节阀的输出功率,减少调节信号的传递滞后,加快阀杆的移动速度,能够提高阀门的线性度,克服阀杆的磨擦力并消除不平衡力的影响,从而保证调节阀的 正确定位。 常用执行机构分气动执行机构,电动执行机构,有直行程、角行程之分。用以自动、手动开闭各类伐门、风板等。下地址是气动阀动作效果,模拟了气动薄膜调节阀工作原理

气动薄膜调节阀的原理及维护

中化二建集团有限公司 工程系列专业技术职务任职资格参评论文论文题目:气动薄膜调节阀的原理及维护单位中化二建电仪公司 姓名武斌 现专业 技术职务助理工程师 申报专业 技术职务工程师

目录 摘要 (03) 关键词 (03) 绪论 (03) 一、气动调节阀的特点 (03) 二、常用气动调节阀的分类 (03) 三、气动薄膜调节阀的工作原理 (04) 1、气动薄膜调节阀的组成 (04) 2、气动薄膜调节阀的工作原理 (04) 3、执行器的工作原理 (05) 4、阀门的流量特性 (06) 四、调节阀的主要附件 (06) 五、气动薄膜调节阀的常见故障及维护 (08) 总结 (11) 参考文献 (11)

摘要:调节阀是自动调节系统中不可缺少的重要组成部分,接受来自调节器的输出信号,从而改变介质的流量,完成调节功能。随着时代的发展和自动化程度的提高,调节阀起着越来越重要的作用,它的性能和完成动作的好坏,直接影响调节的作用和效果,是自动调节系统的重要环节。气动薄膜调节阀是经常使用的调节器,因此了解其原理及及时的排除故障是保证整个系统顺利完工及正常投用的重要保障。关键词:气动薄膜调节阀、阀门定位器、电磁阀 绪论:调节阀是自动调节系统中不可缺少的重要组成部分,而气动薄膜调节阀是常见的调节器,在我所参与的大唐煤制气气化装置中,气动薄膜调节阀多达86台,我有幸参与了全部调节阀的安装、接线及调试工作。本人结合自己的一点经验来谈谈气动薄膜调节阀的原理及其常见故障。 一、气动薄膜调节阀的特点 结构简单,操作方便,运行可靠,防火防爆,广泛的应用于石油化工、冶金、电力等行业。 二、常用的气动薄膜调节阀分类 常用的气动薄膜调节阀一般分为九个大类: (1)单座调节阀; (2)双座调节阀; (3)套筒调节阀; (4)角形调节阀;

气动执行器与气动阀门

气动阀门和气动执行器是什么?以及它的用途和原 理 气动阀门和气动执行器在焊接前投产前以及投产后的阀门专业养护工作,为阀门服务于生产运营中起着至关重要的作用,正确和有序有效的维护保养会保护阀门,使阀门正常发挥功能并且延长气动阀门和气动执行器使用寿命。阀门养护工作看似简单,其实不然。工作中常有被忽视的方面。 第一、气动阀门和气动执行器注脂时,常常忽视注脂量的问题。注脂枪加油后,操作人员选择阀门和注脂联结方式后,进行注脂作业。存在着二种情况:一方面注脂量少注脂不足,密封面因缺少润滑剂而加快磨损。另一方面注脂过量,造成浪费。在于没有根据气动阀门和气动执行器类型类别,对不同的阀门密封容量进行精确的计算。可以以阀门尺寸和类别算出密封容量,再合理的注入适量的润滑脂。 第二、气动阀门和气动执行器注脂时,常忽略压力问题。在注脂操作时,注脂压力有规律地呈峰谷变化。气动阀门和气动执行器压力过低,密封漏或失效,压力过高,注脂口堵塞、密封内脂类硬化或密封圈与阀球、阀板抱死。通常注脂压力过低时,注入的润滑脂多流入阀腔底部,一般发生在小型闸阀。而注脂压力过高,一方面检查注脂嘴,如是脂孔阻塞判明情况进行更换;另一方面是脂类硬化,要使用清洗液,反复软化失效的密封脂,并注入新的润滑脂置换。此外,密封型号和密封材质,也影响注脂压力,不同的密封形式有不同的注脂压力,一般情况硬密封注脂压力要高于软密封。 第三、气动阀门和气动执行器注脂时,注意阀门在开关位的问题。球阀维护保养时一般都处于开位状态,特殊情况下选择关闭保养。其他阀门也不能一概以开位论处。闸阀在养护时则必须处于关闭状态,确保润滑脂沿密封圈充满密封槽沟,如果开位,密封脂则直接掉入流道或阀腔,造成浪费。 第四、气动阀门和气动执行器注脂时,常忽略注脂效果问题。注脂操作中压力、注脂量、开关位都正常。但为确保阀门注脂效果,有时需开启或关闭阀门,对润滑效果进行检查,确认阀门阀球或闸板表面润滑均匀。 第五、注脂时,要注意阀体排污和丝堵泄压问题。阀门打压试验后,密封腔阀腔内气体和水分因环境温度升高而升压,注脂时要先进行排污泄压,以利于注脂工作的顺利进行。注脂后密封腔内的空气和水分被充分置换出来。及时泄掉气动阀门和气动执行器腔压力,也保障了阀门使用安全。注脂结束后,一定要拧紧排污和泄压丝堵,以防意外发生。 第六、注脂时,要注意出脂均匀的问题。正常注脂时,距离注脂口最近的出脂孔先出脂,然后到低点,最后是高点,逐次出脂。如果不按规律或不出脂,证明存在堵塞,及时进行清通处理。

气动阀门议标招投标书范本

工商领域企业固定资产投资项目 招标文件 项目单位:株洲冶炼集团科技开发有限责任公司招标编号:-kk- 项目名称:气动阀门采购招标 株洲冶炼集团科技开发有限责任公司

第一章投标邀请 招标编号:-kk- 株洲冶炼集团科技开发有限责任公司现邀请合格投标人就下述货物的供货和工作提交密封的投标。 1、招标货物名称、数量及主要技术要求: 、招标文件获取取:招标文件每份售价元,由报名单位将款项汇至株冶科开公司账户,售后不退。联系人:陈文,电话/。地址:株洲市天元区株冶科技园室。

株冶科开公司账户信息如下: 单位名称:株洲冶炼集团科技开发有限责任公司 账号: 开户银行:中国工商银行湖南省株洲铁桥支行 购买招标文件应提供以下资料: ①营业执照副本(有效期内,已办理三证合一的企业无须提供税务登记证副本和组织机构代码证,复印件加盖公章); ②法定代表人证明及身份证或法定代表人授权书及被授权人身份证(复印件加盖公章); ③标的类产品生产或销售许可证(复印件加盖盖章)或其他证明材料; ④本公司无违规违法及依法缴税纳税承诺书(复印件加盖公章)。 、投标人资质要求: .、投标人必须是标的类产品的生产商或授权销售商,注册资本在万元以上(含万),并具有独立的法人资格(提供三证合一的营业执照),企业财务状况良好,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供年度的财务报告); .投标人具有投标产品的供应能力、能满足合同规定的安装和服务要求;具有履行合同所必需的设备及专业技术能力; .投标人必须在最近三年内无不良业绩(本文件近三年均指年月至年月); .投标人应积极在株冶集团阳光购销平台注册成为株冶集团供应商,尤其是中标单位应在签订合同日内注册成为株冶集团供应商。 、本招标为企业自行组织公开招标。 、领取招标文件时间:即日起至月日:。 、投标文件递交时间及地点: 递交时间:年月日:前; 递交地点:株洲冶炼集团股份有限公司招投标监督办公室; 招投标监督办公室地址:株冶办公楼# 电话/传真:-/。

气动薄膜调节阀常见故障及处理方法

气动薄膜调节阀常见故障及处理方法 张瑞玺(山东阳煤恒通化工股份公司山东郯城276100) 【摘要】本文在实践的基础上,讨论了调节阀在自动控制系统中常见的故障原因和排除方法,通过对各种具体故障的原因进行分析、判断,给出相应的处理方法、改进措施。 【关键词】自动控制系统;调节阀;故障处理 科气动薄膜调节阀作为自动控制系统中的终端执行元件,与其他仪表配套使用,可实现生产过程中液位、压力、温度、流量等工艺参数与其他介质如液体、气体、蒸汽等的自动调节和远程控制。作为最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,它在稳定生产、优化工况、产品质量控制等方面都起到非常重要的作用,特别在化工流程装置性生产中,随着装置高负荷运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短、工作性能下降,进而引起工况不稳,装置的生产效率大幅下降,严重时可导致系统瘫痪。从现实的维护维修数据来看,调节系统的故障大部分出自调节阀。本文针对几种常见的故障现象进行分析总结,并提出相应的解决办法。 1外漏与内漏 对调节阀出现外漏情形,如果调节阀经常在低温环境中工作且其填料未使用密封油脂的,可以考虑增加密封油脂,如果条件许可时,可将其密封填料取出换成新的油脂填料,提高阀杆密封性能。在装备或装置的大修时,及时的增加填料盒中的填料,以延长调节阀的有效工作时间。对于调节阀工作温度波动大、工作环境变化幅度大情形,使用四氟填料进行填充的,如果密封性能下降快。还可以考虑更换为石墨填料,由于石墨填料柔软,使用寿命长。如果调节阀的密封垫片是石棉板材料的,在高温高压下,其密封性能较差,寿命也较短,特别在装备停车后,温度、压力降低,如果再运行容易引起介质外泄。现在改用金属缠绕垫片等其他耐用垫片,也可以减少外泄。在实际工作中,改变调节阀的介质流向,置P2在阀杆端,也能很有效地防止外漏事故。对调节阀的内漏情形,由于调节阀经常作为减压阀使用,长时间的控制高压减低压,调节阀的阀头经常长时间的受到冲刷,阀头磨损严重、变细,从而导致冲刷变形,针对这种情况,可以考虑使用耐磨材质的阀头或用研磨法减小或消除密封间隙,提高密封面的光洁度,提高密封性能。如果是单座阀的调节阀前后压差过大引起的内漏,可已考虑改用双座阀或角阀,其双座阀尽量采用软密封,以保证工作中的稳定性。在维护维修中,提高执行机构密封力,也是保证阀关闭,防止内漏的常用方法,具体的包括增加气源压力、改用大推力的执行机构、改小零点弹簧的予紧力、使用定位器或转换器等。 2动作迟钝 在系统的运行过程中,阀杆的正常工作是关键关节,但是由于长时间没有合理维护或者清洗等原因,阀杆容易发生动作迟钝现象。常见的有阀杆往复行程迟钝与单方向行程迟钝两种故障现象。当阀体内有泥浆或颗粒性大的物质,容易产生堵塞或结焦现象,会影响往复行程的流利性,针对这种,故障可在阀前安装管道过滤器,并定期冲刷清洗或增大节流间隙,也可将直通阀门改为角形阀门,从而使阀杆运行更加顺畅。如果阀门中的四氟填料由于长时间的使用而硬化变质,需要更换填料。如果阀门中的阀杆只在某单方向行程中动作迟钝,则考虑阀门气室中薄膜破损漏气,从而导致输出力达不到要求,而引起阀杆动作迟钝,这时应及时更换薄膜。导致动作迟钝的原因还有阀杆单程定位器与气室连接管线漏气或气源压力不足等,如果定位器的输出压力不足,则应增加气源压力,然后连接好气源管线,并进一步地检查定位器。 3阀门定位器无输出故障 在仪表的工作过程中,由于一些原因导致放大器不能正常工作或仪表不能正常显示工作状态,会导致阀门定位器无输出现象。这种故障的原因很多,应根据具体故障根源进行维

调节阀知识培训试题

控制阀知识培训试题 一、填空题 1、一个简单的控制系统是由检测元件和变送器、调节器 和控制阀(亦称调节阀)基本组成。 2、控制阀由执行机构和阀部分组成。 3、控制阀按驱动方式可分为气动控制阀,电动控制阀和液动控 制阀。 4、控制阀按动作方式分类有直行程控制阀和角行程控制阀。 5、控制阀按调节方式分类有调节型、切断型和调节切断型。 6、气动控制阀按作用方式分类有气关式和气开式 7、气动执行机构按结构分为气动薄膜式执行机构和气动活塞 式执行机构。 8、气动执行机构按输出方式分为直行程气动执行机构和角行 程气动执行机构。 9、阀部分与介质直接接触,在执行机构的推动下,改变阀芯与 阀座之间的流通面积,从而达到调节流量的目的。 10、控制阀的固有流量特性有直线特性、等百分比(或抛物线) 特性和快开特性。

11、控制阀常用的附件有:阀门定位器、电磁阀、空气过滤减压 阀、手轮机构、限位开关、电气转换器、气动保位阀等。 12、12、电-气阀门定位器常用的防爆等级有:本安型(如 ExiaIIBT6、ExibIICT5)、隔爆型(如ExdIIBT5)。 二、问答题: 1、执行机构按其使用的能源分哪几种不同的执行机构?气动薄膜 执行机构按动作方式可分哪两种? 答:有气动执行机构,电动执行机构,液(电) 执行机构. 气动薄膜执行机构按动作方式可分:正作用和反作两种. 2、控制阀基本类型有哪些?(写出10种即可) 答:(也可参看样本) 如:a、直行程调节阀:单座阀,双座阀,笼式阀,三通(合流/分流)阀, 角形阀, 波纹管密封阀,小流量调节阀,保温夹套阀,低噪 音笼阀, 低温单座/双座阀,衬氟(F4或F46) 单座阀, 闸板 阀,隔膜阀,自力式调节阀等; b、角行程调节阀:“O”型球阀,“V”型球阀, 蝶阀, 偏心旋 转阀等。 3、什么是控制阀的额定流量系数?请写出三个不同单位制的 额定流量系数符号,并写出相互换算关系? 答: 控制阀的额定流量系数是指阀全开时,单位时间内通过阀(门)

气动调节阀的调试技术改进及提高

核岛调试队 气动调节阀的调试技术改进及提高 白兆金 2010 年12月10日

目的和内容简介 调节阀是电站运行的最终执行者之一,对于系统安全、经济运行有着不可或缺的作用,可以说调节阀的运行品质直接影响到机组的效率和安全。在运行过程中,调节阀影响系统效率的事例不胜枚举,为确保核电站安全、经济的运行,在调试阶段就必须做好调节阀调试工作。气动调节阀类型较多,就岭澳二期而言就达7、8种。为了便于调试人员系统地了解和深入掌握气动调节阀的原理,提高调试人员调试技能,使气动调节阀的调试质量上一个新的台阶,本文分四部分对调节阀在电站运行中的作用和地位、工作原理、调试项目和方法以及岭澳二期常见的调节阀附属设备进行介绍。

目 录 第一章 概述~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 第二章 气动调节阀介绍~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6 1、常用术语介绍~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6 2、气动调节阀分类~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6 3、气动调节阀的组成~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 4、气动调节阀的工作原理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15 5、气动调节阀主要性能指标及测试方法 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20 6、气动调节阀调试专用工具(FLOW SCANNNER)介绍~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~25 第三章 气动调节阀调试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~32 1、调试前检查~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~32 2、现场初步检查~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~32 3、吹扫气源管线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~33 4、调节阀调试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~33 5、控制回路检查~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~42 6、调节阀带载试验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~42 第四章 气动调节阀常用附属装置详细介绍 1、RELAY、BOOSTER及减压阀原理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~45 a)压力放大器RELAY原理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~45 b)流量放大器BOOSTER原理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~46 c)过滤减压阀 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~48 2、E/P转换器原理及校验 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 49 a)E/P转换器原理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~49

气动薄膜阀工作原理

1. 调节阀选择单座还是双座与KV没有特别直接的联系,通常阀门前后压差较大要选择双座,一般情况下单座即可,因为双座有两条密封线,泄露等级下降的程度与单座阀相比自不必说了。 2. 调节阀算出KV后已经完成很关键的一步了,此外还要计算很多参数,分以下几点吧: a. 把你计算出的kv姑且称作计算KV,你还要算出额定KV,通常计算KV是额定KV的1/3~2/3。在得到额定KV 后选择额定CV在此附近的阀门 b. g根据计算CV,额定CV 得到开度,开度一般控制在50%~80%或40%~70%是最好的 c. 选择阀芯,阀杆,阀体,上阀盖,阀座的材质,基本原则是阀体上阀盖材质高于等于管道材质;阀芯材质高于等于阀体材质,然后还要考虑特殊处理,比如禁铜,脱油脱脂等 d. 为阀门选择执行机构:气动或者电动;阀门允许关闭压差,阀门前后压差;作用方式(气开/气关);供气压力;是否带手轮、减压阀等附件 e. 选择阀门定位器:供气压力,防爆等级,防护等级,电气、气源接口尺寸,输入信号 通常就是以上这些了,供您参考,希望高人补充 调节阀(控制阀)是世界上现代制造业里非常重要的确流体控制元件。合理、正确的选型将为您的工业控制系统提高效率、保障生产安全、节约能源、提高经济效益。 调节阀选型技术及其常识介绍一、调节阀的阀体类型选择 调节阀的阀体种类很多,正确选用调节阀将非常有利于系统的稳定和高效率运作! 常用的阀体种类有直通单座、直通双座、角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等。在具体选择时,可做如下考虑: (1) 阀芯形状结构

主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。 (2) 耐磨损性 当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。 (3) 耐腐蚀性 由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。 (4) 介质的温度、压力 当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。 (5) 防止闪蒸和空化 闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中,闪蒸和空化会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。 二、调节阀执行机构的选型 为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来保证高度密封和阀门的开启。 对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清最大的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的出现的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。 三、执行机构类型的确定 对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 四、调节阀的作用方式选择 调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑: a)工艺生产安全; b)介质的特性;

SAMSON气动调节阀《选型计算书》

Process and medium data Case 1 Case 2Case 3Flow Inlet pressure Inlet temperature Q p1Differential pressure dp t1 [m3/h][bar(g)][bar][°C] 15.1752512.67525 3.17525Density Isentropic exponent Real gas factor Viscosity rho1 gamma Z eta [kg/m3][cP] 8.061.411 0.0186 8.061.421 0.0186 8.061.421.000.0186 Results and factors Valve coeff. calculated Min. req. size Outlet velocity SPL VDMA 24422 mod. Kv LA Req. DN w [mm][Mach][dB(A)]0.8200.6820.16766655711.20.070410.30.0597 5.090.0144relative travel Different. pressure ratio FL value xT value Valve style factor T [%] x FL xT Fd 81.10.620.970.790.2876.30.620.970.790.2642.70.620.980.810.10Level exponent Slope exponent G1G2 -3.92-3.95-4.161.50 1.50 1.50 Valve data Body type Globe valve Series 240Type 3241Valve coefficient Kvs 1.6Nominal size DN [mm]25Pressure ratings PN 40Travel S 15Seat bore SB 12[mm][mm]Body material 1.4408Noise reduction without Charact. Equal perc.Flow direction FTO Stem diameter Sd 10 [mm]Balanced without Internal parts material 4404 / 316L Leakage rate IV Packing PTFE (1.6)Sealing metal (2) Bonnet bellows Pipe data Type of pipe Steel pipe Pipe insulation none D1[mm]40D2[mm]40cR 5100rho 7800 di 43.1s 2.6 [m/s][kg/m3][mm][mm]Actuator data Type 3271Fail-safe act.extends Bench range ps0 0.3 ... 1.1 Diaphr. area A 240 Supply psu 1.30 [bar][cm2] [bar] [bar(a)][bar(a)][°C] (Defaults: p1max 10p2min 1.01 t1max 25) Actuator results