文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泥砼取芯和强度检测方法

水泥砼取芯和强度检测方法

水泥砼取芯和强度检测方法
水泥砼取芯和强度检测方法

水泥砼取芯和强度检测

方法

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

水泥混凝土芯样的钻取和强度检测方法从水泥砼结构物中(如水泥砼路面板和砼灌注桩、柱等)钻取和检查芯样,测定芯样的劈裂抗拉强度或拉压强度,作为评定结构的主要品质指标。

水泥砼路面强度的控制指标是弯拉或劈裂强度。由于弯拉强度试件成型及试验过程比较麻烦,现多用劈裂强度来代替。需要强调的一点是快速无破损方法与传统的钻芯试验方法比较,有其较大的优势,但不能代替钻芯的弯拉强度试验结果,也不能代替试验室标准条件下的弯拉强度,不适用于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。

(1)芯样的钻取:

a、钻取位置:在钻取前应考虑由于钻芯可能导致对结构的不利影响,应尽可能避免在靠近砼构件的接缝或边缘处钻取,且基本上不应带有钢筋。

b、芯样尺寸:芯样直径应为砼所有集料最大粒径的3倍,一般为

150±10mm,或100±10mm,对于路面工程,芯样长度应与路面厚度相等。

c、标记:钻出后的每个芯样应立即清楚地用油漆等到标上记号,并记录芯样在砼结构中的位置。

(2)芯样的检查:每个芯样应详细描述有关裂缝、接缝、分层、麻面或离析等不均匀性。必要时应记录集料的最大粒径、形状及种类,粗细集料的比例与级配。检查并记录存在的气孔,气孔的位置,尺寸与分布情况,必要时应拍下照片。

(3)芯样的测量:

a、平均直径dm,在芯样的中间及两个1/4处按垂直议方向测量三对数值确定芯样的平均直径dm,精确至。

b、平均长度Lm,取芯样直径两端侧面测定钻取后芯样的长度及端面加工后的长度,其尺寸差应在之内,取平均值作为试件平均长度Lm,精确至。

(4)试件的制作

a、抗压试验用的试件长度(端面加工后)不应少于直径的倍,也不应大于直径的倍。

b、试件两端平面应与它们轴线垂直,误差不应大于±1°,端面凹凸每100mm 不超过,承压线凹凸不应大于。必要时应磨平或用抹顶等方法处理。

c、试验前试件应在20+2℃的水中浸泡40h,从水中取出后立即进行试验。

(5)强度计算

a、抗压强度: Rc=P/A=4P/πDm 式中:Rc—砼芯样抗压强度(MPa);P—极限荷载(N);A—受压面积(mm2);Dm—芯样截面的平均直径(mm)。

b、劈裂强度: Ra=2P/πA=2P/πDm×Lm 式中:Ra—砼芯样劈裂抗拉强度(MPa);P—极限荷载(N);A—受压面积(mm2);Dm—芯样截面的平均直径(mm);Lm—芯样平均长度(mm)。

相关文档