文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 止水帷幕监理细则

止水帷幕监理细则

止水帷幕监理细则
止水帷幕监理细则

汉拿香邑花园三期工程

止水帷幕施工监理细则

监理工程师(编制)

总监理工程师(批准)

北京建工京精大房工程建设监理公司

汉拿香邑花园项目监理部

2012年8月

目录

一、工程概况: ........................... 错误!未定义书签。

二、止水帷幕工程设计 ..................... 错误!未定义书签。

三、监理细则编写依据 ..................... 错误!未定义书签。

四、水泥搅拌桩止水帷幕 ................... 错误!未定义书签。监理内容 ................................. 错误!未定义书签。搅拌桩质量控制 ........................... 错误!未定义书签。监理工作流程 ............................. 错误!未定义书签。质量控制点的设置 ......................... 错误!未定义书签。施工质量预控制 ........................... 错误!未定义书签。搅拌桩施工过程质量监理 ................... 错误!未定义书签。竣工后质量控制 ........................... 错误!未定义书签。

五、高压旋喷桩 ........................... 错误!未定义书签。旋喷桩质量控制 ........................... 错误!未定义书签。监理工作流程 ............................. 错误!未定义书签。设置质量控制点 ........................... 错误!未定义书签。施工质量控制 ............................. 错误!未定义书签。施工过程控制 ............................. 错误!未定义书签。安全文明施工监理控制要点 ................. 错误!未定义书签。

一、工程概况:

工程名称:汉拿香邑花园三期工程

建设单位:汉拿(天津)房地产开发有限公司

设计单位:天津市房屋鉴定勘察设计研究院

监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司

总承包单位:龙元建设集团股份有限公司

本工程位于天津市东丽区成林道北侧,西至登州路,东侧为昆俞路,北至程州路。建筑面积㎡,住宅部分地上13层的为短肢剪力墙结构(5#~8#,12#~15#,19#~21#楼),层高,檐口高度;地下车库为框架板柱结构,层高,停车数为248辆。建筑防火等级二级,住宅主体地下室和地下车库防火等级为一级。屋面、地下室防水等级为二级,配电间等电气房间及地下室住宅主体外种植顶板防水为一级。抗震设防烈度为七度;基坑安全等级为二级;使用设计年限50年。

二、止水帷幕工程设计

水泥搅拌桩止水帷幕采用双轴搅拌机施工,单轴搅拌直径700mm,单排水泥搅拌桩组间咬合200m,组内咬合200mm。搅拌桩使用级矿渣硅酸盐水泥,水泥参入比不小于15%。水泥搅拌桩与一二期交界处增加高压旋喷桩封闭。

附止水帷幕平面、剖面图:

双排双轴水泥搅拌桩一期三期施工现场

二期

止水帷幕水泥搅拌桩总平面图

止水帷幕剖面图

三、监理细则编写依据

《汉拿房地产成林道项目岩土工程勘察报告》

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

《建筑基坑工程技术规程》DB29-202-2010

《建筑基础处理技术规范》JGJ79-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ 225-91 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

四、水泥搅拌桩止水帷幕.

监理内容

水泥搅拌桩作为一个分项工程,主要对其施工进度、施工质量等方面进行监督和控制。其中质量控制是水泥搅拌桩的控制重点,也是施工监理的重要内容。双轴水泥搅拌桩的水泥和原状土须均匀拌和,

为保证水泥土搅拌均匀,必须控制好钻具下沉及提升速度,钻机钻进搅拌速度一般在1m/min提升。监理不但要对材料进场进行全面的质量检查和监督,确保施工原材料质量外,还要对工程测量记录、深层搅拌桩施工记录等进行检查监督,确保满足设计要求。同时,要监督工程进度、协调人力、物力的使用和分配,保证按施工组织设计的计划工期内完成。

搅拌桩质量控制

4.2.1监理工作流程

水泥搅拌桩工程施工过程质量监理工作流程图

在搅拌桩施工的各个工序,施工单位应填写相应的施工记录和施工检查证,原材料进场应有进场原材料报验单、水泥质量证明书等;原材料使用前应有水泥物理性能检验报告等。

4.2.2质量控制点的设置

搅拌桩质量控制点设置见表

质量控制点项目工程测量定标准轴线桩,定位轴线,标

搅拌桩施工机架平整度,导向架垂直度,提升速度,喷浆压力

工程技术人员、管理人员、劳务人员,特殊工种上岗施工人

搅拌施工机

施工技术环境、劳动环境、管理环其他4.2.3施工质量预控制

在施工准备阶段,应做好如下工作:

1、研究设计方案和地质勘察报告、桩位平面布置图、桩基结构施工图,对设计图纸提出问题和意见;

2、审查承包商技术资质,对承包商选择的分包施工单位须经监理工程师审查认可后,方能进入现场施工;

3、审查承包商提交的施工组织设计,审查施工准备工作,包括施工许可证、技术准备、现场准备、机械设备及材料准备等;

4、对施工中采用的新材料、新技术、新工艺,审核其试验报告及技术签定书,未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新材料、新技术等不得在工程中应用;

监理工程师应根据施工经验设置搅拌桩质量控制点,并针对所设置的控制点,事先分析施工中可能产生的事故隐患,提出相应的对策,采取质量预控措施,如表所示。

质量预控措施可能产生的质量问题.

4.2.4搅拌桩施工过程质量监理

1、搅拌桩施工过程监理如表所示。

工序控制内容控制目标

桩机就位起吊设备的平整度、导向架搅拌导向架垂直度偏差不轴的垂直度、桩位对中超过%;

桩位偏差不超过50mm;

4%桩径偏差不大于

遇水膨胀止水条施工工艺

1、材料:腻子型遇水膨胀止水条 2、工具:钢丝刷、油灰开刀、毛刷(2寸)、剪刀或多用刀、小滚筒(Φ40×50mm)、铁锤 3、作业条件: (1)、止水条拟安装部位混凝土面必须干燥、洁净、没有浮浆 (2)、施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员 4、操作工艺: 工艺流程 4.1施工缝混凝土表面清理:安装遇水膨胀止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥; 4.2在凿毛的混凝土表面,中心50mm范围内用水不漏砂浆找平,10~20mm厚; 4.3安装遇水膨胀止水条:混凝土施工缝止水条施工程序见下图 图1:上工序混凝土施工缝留茬剖面图 图2:凿毛混凝土找平示意图 图3:混凝土施工缝安置止水条剖面图 图4:施工缝再次浇筑混凝土剖面示意图 4.4施工缝安设止水条:将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉,把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上,每隔80~120cm加设一水泥钉,将止水条与混凝土钉牢,以免错位; 4.5用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面,是止水条与混凝土表面密贴、牢固; 4.6止水条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土表面紧密接触,再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上,错接部位两根止水条间不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上,见下图。止水条严禁采用对接,以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”; 4.7混凝土浇筑:遇水膨胀橡胶止水条安设完毕,经隐蔽工程验收合格后,揭去止水条表面隔离纸,方可进行下一工序混凝土浇筑; 4.8季节性施工:遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级以上风天施工,作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施,在保证作业环境温度不低于5℃的前提下,进行止水条粘贴施工。

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

卫生间止水节施工法

卫生间止水节施工法 卫生间止水节施工法,可以有效解决传统予留管道安装施工所导致卫生间渗漏难题。 一、方法特点 (一)现浇型止水节本方法的目的在于提供一种结构简单、操作方便、无需预留孔洞的现浇型“止水节”。在施工时,它直接被安装在建筑支模板上再将该“止水节”的管身与现浇板面一次浇捣成型,这样,止水节周围的混凝土为均匀的一体,不易出现开裂。它改变了传统管道安装中采用予留孔洞的安装施工方法,避免了予留孔洞在安装中由于补洞不密实、砼收缩等原因引起的渗漏。 (二)予留型止水节本办法提供一种结构简单、安装方便,防漏效果良好的水管“止水节”。以现场实际可操作性并防止渗漏为出发点,在“止水节”的上部设置了多层凹凸止水圈,打破了以往套管光滑的弊端,能更有效的与混凝土结合,加强了止水功能;下部的托盘内侧设置渗水小孔,即便是补洞后仍有渗漏,流到托盘内还是将水从渗水孔回流到管道中去,起到了双重“保险”的效果。 二、适用范围 本办法可用于住宅卫生间、厨房、阳台、露台等现浇楼板的管道穿板安装。 三、工艺原理 目前卫生间等部位存在管道周边渗漏,其根本原因是立管封堵时现浇楼板与二次浇捣的细石砼、PVC 立管收缩徐变产生裂缝所引起的。针对上述通病,本办法分别采取现浇型与预留型“止水节”与PVC立管连接进行有效控制通病发生。 四、施工工艺流程及操作要点 (一)现浇型 1、工艺流程 定位→固定止水节→浇捣板面→拆除模板→砌体、粉刷→立管安装→支管安装(直接插入止水节)→卡件固定→闭水试验 2、操作要点: (1)根据支模轴线,在制作完卫生间模板弹出地漏、大便器等定位十字线。

(3)固定“止水节”后,用木屑或黄砂垫满“止水节”管身,避免浇捣时混凝土浆流入管身。 (4)浇捣混凝土时应注意观察“止水节”有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇捣进行整改。如下图: (现浇型定位) 现浇型止水节定位图 (二)予留型“止水节” 1、工艺流程 浇捣混凝土板面→(无予留孔洞)→砌体、粉刷→定位→取孔→安装止水节→安装立管→安装支管→闭水试验。 2、操作要点: (1)砌体、粉刷完成后,在未做地面前,弹出地漏、大便器等定位十字线。 (2)用钻孔机在现浇板面上按立管要求尺寸取孔。(也可先予留孔洞) (3)安装“止水节”。如下图: 止水节安装剖门图 预留型止水节安装图

遇水膨胀橡胶止水条使用办法

遇水膨胀橡胶止水条使 用办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

1,预留槽法:在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽,再将胶条嵌入1/2槽内,继续浇水泥。2.粘贴法:沿安装线刷401等万能将止水条定位。 3.钢钉密钉法:将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。 4.接头可45度斜面搭接粘合,或45度斜面搭接后用钢钉定位。止水条的注意事项:与胶条相接触的水泥面须平整,不能有凹凸不平的现象。因胶条比重比水泥轻,胶条安装时定位须牢固,防止胶条漂浮错位导致漏水。不能先留缝后嵌条,应将胶条定们牢固后内埋密实不得裸露。本品不可在空气中长期裸露,应放在干燥通风的仓库中,避免强光曝晒。止水条截面分别有15×20、20×20、 20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种,可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水带则失去止水作用,而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子的良好易粘接和耐低温性能,又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成,强度比一般腻子高,特别适用于防水工程。对于工程量一般按照止水条的每种规格的长度计算。 ●施工方法 1.在施工前需要对表面的灰尘、油污进行清理; 2.将密封胶放入专用挤胶枪,旋上胶嘴,根据施工缝要求切割胶嘴的大小和宽度; 3.用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中; 4.涂敷的密封胶在固化前应避免与水接触。 ●包装与贮存 400ml或600ml软包装或根据用户要求的其它包装。 贮存在25℃以下的干燥环境中,避免高温、水汽,贮存期为9个月。 ●注意事项 1.应避免在雨天及长期与水接触的地方直接施工,以免遇水胶体提前膨胀。 2.如在浇铸处施工,应在浇捣前的24h施工。

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

止水节方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、本专业工程特点 (3) 第二章编制依据及原则 (3) 一、编制目的 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程实施的技术标准和规范 (3) 四、编制原则 (4) 第三章主要施工工艺(工序) (4) 一、排水系统 (4) 二、管道预留预埋 (4) 2.1、穿墙刚性防水套管安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 2.2、防水套管安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.3、楼板空洞预埋(止水节专用洞口预埋)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 2.4管径预留洞口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第四章施工质量保证措施 (6) 一、质量目标 (6) 二、质量管理流程 (6) 2.1、质量控制过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.2、事前控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.3、事中控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 2.4、事后控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 三、质量保证体系建立。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3.1、质量保证体系概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 3.2、质量管理机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 四、质量资源、要素的控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.1、劳动力保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 4.2、施工机具、检测设备保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 4.3、材料的质量保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 五、质量管理措施 (7) 5.1、工程质量制度管理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 5.2、质量管理机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 5.3、坚持施工全程的质量监控措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 5.4、保证质量技术措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

施工缝遇水膨胀止水条施工方案

施工缝遇水膨胀止水条施工方案 1 施工准备 1.1材料 1.1.1 遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为 一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2 的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;尺寸公差应符合表2.1.2的要求。 遇水膨胀橡胶止水条尺寸公差表1.1.1 注:1计量单位为mm; 2其它规格及异形产品断面尺寸公差由供需双方协商,异形产品的厚度为其最大工作面厚度。 1.2工具 钢丝刷,油灰开刀,毛刷(2寸),剪刀或多用刀,小滚筒(φ40×50 mm),铁锤(0.9kg)。 1.3作业条件 1.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011、《地下工程防水技术规范》GB50108- 2008、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011及工程设计要求。 1.3.2施工缝可以是竖向缝,也可以是水平缝。施工缝混凝土面可预留成定位浅槽或平茬,BW遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 1.4技术准备 1.4.1在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 1.4.2 BW遇水膨胀橡胶止水条的主要技术指标应符合表 2.4.2的要求 遇水膨胀橡胶止水条物理性能表1.4.2 注:体积膨胀倍率= 膨胀后的体积 ×100% 膨胀前的体积 2 操作工艺 2.1工艺流程 2.2操作方法 2.2.1施工缝混凝土表面清理:粘贴遇水膨胀橡胶止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥。 2.2.2 粘贴遇水膨胀橡胶止水条

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水节安装技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位止水节安装 工程编号日期 交底内容: (一)、主要施工工艺 一、排水系统 室内排水系统采用废、污水合流制。卫生间采用双立管排水,厨房及阳台采用单立管排水,室内废污水合流至室外化粪池处理后,排入市政污水管网。地下室废水和消防排水汇集到集水坑,经潜污泵提升排放至室外雨水管网。屋面雨水采用重力排水系统,经设于室内的雨水管,由地下一层汇合后排至室外雨水井。 二、管道预留预埋 预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它将直接影响给排水安装的顺利进行。 施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定。 2.1 穿墙刚性防水套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性防水套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。 后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

止水节施工指引

止水节施工指引 卫生间渗漏问题大部分是由于吊洞质量不合格引起的,采用止水节施工可以避免人工吊洞过程中的大量难控制因素,从而解决卫生间渗漏的问题提。 目前,现行的止水节大致可以分为两类:现浇型止水节和预留型止水节,本指引从减小施工风险、避免不可控因素等角度出发推荐使用现浇型止水节,因此对于预留型止水节不再赘述。 一、现浇型止水节介绍 顾名思义现浇型止水节是将预制的直接固定在模板上,将止水节管身与现浇面一次浇筑成型。止水节管身四周混凝土为一次成型,较后吊洞材料均一度好,不易出现不密实、开裂等现象。同时避免了人工吊洞时可能会采用钢丝吊模、未分次吊洞等操作问题引起的渗漏隐患。 二、使用范围 本方法适用于一结构施工阶段水电定位已确定的标段,可用于卫生间、厨房、阳台、露台等有管道穿楼板安装的位置。 三、成本因素 根据施工单位及已在使用的标段反馈信息汇总,人工吊洞与pvc止水节的费用对比如下: 四、工艺原理 目前吊洞的渗漏的原因主要分为两方面: 1.工法通病 因吊洞混凝土与楼板混凝土不是同时浇筑,两者存在收缩、养护、密实度等情况的不同,在吊洞混凝土形成强度的过程中容易形成裂缝。 2.操作不当 人工吊洞时由于是二次填塞细石混凝土,操作空间较小,容易导致管身四周混凝土填塞不密实;同时存在工人施工不规范,采用钢丝吊模或模板支撑强度不足,导致吊洞成型质量不佳。 采用现浇型止水节在楼板浇筑时一次安装完成,可以有效避免吊洞做法存在的渗漏隐患。 五、施工工艺 轴线定位一固定止水节一浇捣板面一拆除模板一砌体、粉刷一止水节清理一立管安装一填塞止水节与管道间隙一打密封膏一闭水试验。

操作要点: 1.根据支模轴线,在制作完卫生问模板弹出地漏、马桶等定位十字线。 2.用2寸钉将“止水节”按十字线在四角固定。 3.固定“止水节后用木屑或黄砂垫满“止水节”管身,避免浇捣时混凝土浆留入管 身。 4.浇捣混凝土时应派安装工人观察”止水节”有无位移变形或堵塞情况,发现问 题应立即停止浇捣并在已浇捣的混凝土前修整完毕。 5.混凝土养护达到强度后拆除模板,注意止水节不被拉伤。 6.砌筑,粉刷过程中对止水节做好保护,后续做法时不能损坏止水节。 7.安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净,不得有任何粘附物。 8.用沥青油麻丝分两遍填充止水节与管道间缝隙,挤密压实并在上下口各留20mm 深 凹槽。 9.在上下口凹槽内嵌填建筑密封膏。 10.卫生间防水和面层施工完毕,必须做24小时蓄水试验,竣工前检查时卫生间必须 蓄水,确保卫生间不渗不漏。 六、控制要点 现浇型止水节在实际施工中主要存在以下两个常见问题需要重视: 1.上下层止水节垂直度超标 首先,需保证垂线定位正确。 应先确定下层止水节中心点,操作人员从模板底面向下层止水节中心点进行垂线,找到上层止水节的中心点;从模板底面打进钢钉,钢钉打入点即为上层止水节中心,固定止水节。再复核定位轴线准确,避免定位偏差。 其次,需对固定完的止水节及时保护,避免位移、破坏。 止水节应有专人负责进行保护,可实行小段包工制,由操作工人对固定完及浇筑时止水节的保护负责。 2.PVC止水节损坏 需设置有效的成品保护措施。 应据止水节型号,利用废旧模板制成正方形,用钢钉将模板固定在地面上,对止水节上口进行封堵护。封堵完成后用水泥砂浆将模板四周进行抹面,抹成四棱台。用红漆喷于模板表面,对止水节进行质量标示。

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

雨水膨胀止水条施工方案

海河口南岸地区污水处理(排水管网工程管网合 同包1)土建工程 遇 水 膨 胀 止 水 条 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北中保建设集团有限责任公司 一、工程概况: 1.1 七号污水泵站,占地面积2160平米,服务范围东起渤海二十六路,西至渤海十六南路,南至津晋延长线,北至长江道。按照远期规划建设

污水泵站土建规模0.91m3/s,同时依据近期发展规划污水泵站设备按照0.25m3/s购置安装。 泵站进出水管道中重力流管段采用钢筋混凝土管,管径d1000-1800,长度约为670米;球墨铸铁DN600、DN900,长度约400米,有压出水管道选用聚乙烯PE管,管径dn630mm,从7号污水站沿着珠江道、渤海二十三路、长江道河道南岸排入拟建第二污水处理厂,管道长度为7170米。 1.2工期情况 开工日期:2015年9月 竣工日期:2016年9月 二、编制依据 2.1海河口南岸地区污水处理(排水管网)工程7号污水泵站出水管道工程施工图设计; 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.3《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 2.4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 三、施工准备 3.1材料 3.1.1遇水膨胀橡胶止水条,膨胀倍率高,能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。该产品是由聚氨酯、丙稀酸钠等高分子吸水性树脂等

材料,与合成橡胶制得的条状固体并带有自粘性的防水材料,断面为矩形,其断面尺寸分别为20 mm×30 mm,长度为5m/根。 3.1.2遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;3.2工具 钢丝刷3把,腻子刀3把,毛刷(2寸)3把,壁纸刀,小滚筒(φ40×50 mm)。 3.3作业条件 3.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002及工程设计要求。3.3.2施工缝为水平缝。施工缝混凝土面预留成定位浅槽,遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 3.4技术准备 在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 四、施工方法 4.1施工流程

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

隧道止水条施工方案

ZK18+578~ZK18+804银子坝隧道左线 洞身止水条安装施工方案 一、工程概况 银子坝隧道为单洞分离式隧道,左线位于左转圆曲线上。左洞起讫里程为ZK18+564~ZK18+804,全长240m, 纵坡为-2.95%。银子坝隧道地貌上属于构造剥蚀中山地貌,区内山势陡峻,沟谷纵横,呈现岭谷相间的自然景观,总体上看,山岭走向为北东—南西走向,隧址区因南、西侧为白龙湖,所以呈现NE高而SW低,地面高程变化在580~1050m间,相对高差470m,洞身围岩为V级,V级围岩衬砌长度共240m,占全长100%。 银子坝隧道按新奥法原理进行设计,采用复合衬砌结构,以锚杆、湿喷混凝土(钢筋挂网)、钢拱架等为初期支护,大管棚、超前注浆小导管、超前注浆中空锚杆等为施工辅助措施,充分调动和发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次模筑衬砌。 银子坝隧道左线洞身施工缝采用缓膨型橡胶止水条进行处理。在浇筑二次衬砌前,沿已浇筑的混凝土端部中央安装缓膨型橡胶止水条一环。止水条用混凝土钉固定在衬砌断面中间,当混凝土浇灌时,它遇水膨胀,把混凝土施工缝隙封死,以达到止水的目的。

二、主要工程情况 三、施工组织机构的建立 本项目已成立精干有力的项目经理部,具体主要人员构成见下图: 四、工程进度计划

ZK18+578~ZK18+659段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年06月13日,计划完工日期为2010年07月23日,工期为41天。 ZK18+659~ZK18+740段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年07月27日,计划完工日期为2010年08月12日,工期为17天。 ZK18+740~ZK18+804段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年08月11日,计划完工日期为2010年08月25日,工期为15天。 五、人员机具设备配置情况 经过认真的调查分析,拟安排劳动力、机械设备及材料计划如表1、表2。 进场主要人员表表1

止水帷幕施工方案

xx居住区1-4#楼及地下车库工程 基坑支护(止水帷幕)施工方案 编制单位:xx市xx建筑工程有限公司 编制日期:xx年xx月xx日

一.编制依据 1.编制依据的资料: Xx市xx设计有限公司 xx居住区(凤海苑)总平面图 桩位详图 基础详图 xx市xx勘察院岩土工程勘察报告 2.编制依据的规范及规程 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 二.工程概况 拟建场区位于xx市xx区xx路以南,拟建物为四栋14-18层高层住宅楼,1-3#楼带一层地下室设计室内坪标高为5.50米,地下室及底标高-1.60米,采用桩(预应力方桩)筏基础。现场地面平整后标高2.00米,地下室基坑深度约3.6米,周长约470米。 三.工程、水文地质条件(根据地质报告) (一)、地形地貌 场区地形整体较平坦,勘察期间孔口处地面标高约 1.39~3.43米;原地貌属滨海浅滩,近期回填整平。 (二)、区域地质概况 该场地区域上属xx地块凹陷南侧与xx县隆起东侧Ⅲ级构造单元过渡地带。自太古~中元古代,该地区沉积巨厚的碎屑岩类,后经多次区域变质作用形成了一套古老的变质岩系。自上元古代以后,至新生代中更新世,一直处于长期、缓慢、稳定、上升隆起状态,无华北

型沉积。中生代晚期,区域构造活动强烈,伴随着大规模酸性岩浆侵入,形成了xx山花岗岩基岩,同时,受华夏构造体系控制,形成了NE向压扭性断裂构造及NW向张扭性断裂构造,并伴随着酸性~中基性岩浆侵入,形成了细粒花岗岩、煌斑岩等脉体,晚更新世以来,差异升降明显,xx湾开始下沉,沉积了厚度几米~十几米的陆相冲洪积层。全新世以来,海水侵入,在地形低凹地段沉积了厚度较薄的海相沉积层。近期人工填海整平,形成了现今的地形地貌。 (三)、各岩土层分布及物理力学性质 场区第四系主要由全新统人工填土、全新统海相沼泽化层、全新统洪冲积层和上更新统洪冲积层组成;场区基岩主要为太古界~元古界变粒岩,局部分布着燕山晚期侵入的细粒花岗岩岩脉。 本报告使用的地层编号采用了xx市建委推广的《xx市区第四系层序划分》标准地层层序编号,本工程共揭示了8个标准层、2个亚层,地层分析评价以层及亚层为单位。现按自上而下,由新到老的顺序将各土层分布特征及其物理力学性质分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) 第○1层、素填土 该层广泛分布于场区。 层厚:4.20~9.50米,层底标高:-6.21~-2.00米。 褐色,稍湿~饱和,松散~中密。场区大部分地段以回填粒径5~50cm的碎石、块石为主,混10~30%基岩风化碎屑。常规钻探工艺无法成孔,勘察期间为了便于钻探,甲方使用挖掘机将钻孔处的碎石层挖除后采用基岩风化碎屑进行了回填。 该层强度低,均匀性较差,自重固结尚未完成,工程性状较差,未经处理不宜作为基础持力层使用。 2、第四系全新统海相沼泽化层(Q4mh) 第○4层、含有机质粉质粘土 该层广泛分布于场区。 层厚:1.30~5.00米,层底标高:-7.72~-4.57米。

止水帷幕专项施工方案

1 排水箱涵专项施工方案 一、工程概况 根据该工程地层和地下水位的特点,基坑位于透水层中,地下水比较丰富且距离河边较近,为了保证基坑在开挖后获得干燥的作业空间,必须对地下水进行控制才可保证基础工程的正常施工。 本箱涵基坑开挖根据设计要求采用高压喷射注浆法(旋喷局部摆喷)止水方案施工。旋喷桩径1200mm ,桩间距900mm ,固化剂采用P.O42.5R 普通硅酸盐水泥,帷幕深度4.5米。结合在长沙市施工旋喷桩的经验,本工程拟采用双管高压旋喷施工,即直接利用高压水泥浆液喷射切割土体,随着喷头的提升和旋转,水泥和土体在一定范围内形成一个圆柱状的固结体(即旋喷桩)。 根据工期、施工场地、地质情况,拟先上3台灌浆设备。其中左岸浏阳河段安排2台设备,右边安排一台设备。若因地质条件复杂,工程进展缓慢,再随时增加施工设备、确保按时完工。 二、 施工工艺方法 (1) 测放出高压旋喷桩桩位,插入竹签标志。注意引出控制基线,经常核对,保证桩位符合设计要求。确定合理的施工顺序及配套机械,水泥材料堆放及制浆场等布置要做到不妨碍其他工序施工。 (2) 每根桩施工前,都要从两个相互垂直的方向校正搅拌轴,确保桩身垂直度偏差不超过1%。 (3) 将钻机移到桩位,定位对中。

旋喷桩施工工艺流程图 (4)钻孔 4.1 钻孔采用150型地质钻机钻进,开口孔位与设计位置偏差不大于10cm,钻具采用Φ75 mm 金钢石或硬质合金钻头。钻孔孔壁应平直完整。 4.2 钻机安装必须平正稳固;钻孔应埋设孔口管;钻机立轴和孔口管方向必须与设计方向一致。并在钻孔过程中随时观测,及时纠偏。终孔后应进行测斜,若钻孔偏差超过设计值时,应按监理人指示采取其它补救措施,或报废原孔,重新钻孔。 钻孔时应对岩层、岩性及孔内各种情况进行详细记录。如钻孔过程中遇有塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 (5)地面试喷: 5.1钻孔验收合格后,准备向钻孔内下入喷头和喷杆之前,须进行地面试喷,以检查高压泵运行是否良好,输浆管路是否密封通畅,喷杆、喷嘴有无泄漏。 压力试验应在裂隙冲洗结束后进行,压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa,采用1MPa。 5.2下入喷具:地面调试好后,设法将喷嘴加以保护,防止喷具在下入孔内过程中泥砂进入喷嘴。在必要的情况下,采用边射浆,边插管,浆压控制在1Mpa以下。喷头的位置一定要达到钻孔深度。否则,拔出喷具重新扫孔。 (6)制浆 6.1 灌浆材料采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆液的水灰比采用1:1~0.8:1,搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌和用水》(JGJ63—89)的规定。 6.2制浆采用二级搅拌系统,先按规定的水灰比向搅拌桶中下投放水和水泥,经过充分搅拌后,用比重计测量水泥浆液的比重,符合要求后通过过滤流入第二级搅拌桶,再进行搅拌。保证水泥浆液搅拌时间不少于30s,不使用配制后时间超过4h的浆液。不发生供料中断的现象;储料罐(箱)内不间2

相关文档
相关文档 最新文档