外墙维修施工方案

一、编制总说明

泰达御海一期高层住宅外墙墙皮有局部脱落现象,为了不影响整体外观形象,需要尽快按照原设计进行修复,特制订本方案。

二、、施工工艺流程

基层处理-→刷墙体界面剂一道-→20厚1:3水泥砂浆找平-→50厚胶粉聚苯颗粒保温浆料-→热镀锌钢丝网用膨胀螺钉与墙体固定—→抹6厚聚合物砂浆,内压入耐碱涂塑玻纤网格布—→刮外墙腻子刷外墙涂料

三、主要施工方法

施工操作:清理基层,把基层清扫干净,砼部分应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,抹灰前一天洒水润湿墙面。

界面处理:

采用甲基纤维素胶粘剂作为混凝土界面处理剂,其配合比

为胶液:水泥= 3.0:1(其中纤维素胶液配合比为:胶粘剂:水=1:150)。其粘结强度为1.2Mpa,界面处理剂进场时必须随行产品合格证和检验报告。刮混凝土界面处理剂前,应提前12h湿润混凝土墙面。施工前先按甲基纤维素胶粘剂:水=1:150(重量比),充分搅拌十分钟后制成胶液,静置12h后使用。把胶液按水泥:胶液=3.0:1的比例加入水泥中搅拌均匀以形成界面处理剂,即可用铁板薄刮上墙,界面处理剂刮上墙的厚度控制在3mm以内。每次施工界面处理剂的面积不宜过大,应以能保证第一道找平层底灰在界面处理剂初凝前施工完毕为宜。

抹找平层

在界面处理剂刮上墙后,应立即进行第一道水泥砂浆找平层施工,抹灰厚度一次不得过厚,应控制在6mm以内使其与基层抓牢,亦能避免射钉枪的冲击振动把抹灰层振空。水泥砂浆中应掺加3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂,粉状甲基纤维素胶粘剂先溶解于水,静置12h后再掺入砂浆中用机械搅拌均匀后方可上墙使用。

第一道找平层底灰施工时,其表面应刮成鱼鳞状或刮平后用水竹扫帚刷出条纹,以利于与下道抹灰的粘结。

抹灰前适当润湿基层,最后一道水泥砂浆(添加有3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂)抹上墙后,用2.5~3.0m长铝合金尺刮平灰饼,木抹子搓平。第二遍抹灰完成后,及时进行检查,凹凸不平处立即处理合格,底糙平整度≤2mm,垂直度≤3mm。

胶粉聚苯颗粒保温浆料施工

(1)基层砂浆基本干燥后即可进行保温浆料的施工。

(2)胶粉聚苯颗粒保温浆料的现场搅拌质量要严格控制,通过测量湿表观密度和观察其可操作性、抗滑坠性、膏料状态等方法控制。

(3)应分层施工保温浆料,每层间隔为24小时,每次抹灰厚度应控制在20mm 左右,按照从上至下,从左至右抹灰顺序作业。

(4)保温浆料施工完成后,用木直尺在墙面上来回抹搓,补低去高,最后用铁抹子抹压平整,厚度与标准灰饼一至。

(5)保温面层抹灰以修整为主,用稀浆料抹平凹处,凸起部分用抹子立起来刮平,最后用抹子先水平后垂直分两遍赶抹墙面,用托线尺和2m杠尺进行检测,应基本符合验收规范要求。

抗裂砂浆层施工

保温层施工完成且质量检验合格后,下一步进行抗裂砂浆层施工。先抹第一遍抗裂砂浆(厚度控制在2~3mm);镀锌钢丝网片要分段安设,并且要与原来墙面钢丝网进行搭接,搭接宽度不小于100mm,安设时应沿水平方向,按先下后上的顺序依次固定,先用U型卡子卡住四角,使网片紧贴抗裂砂浆表面,然后按双向@500梅花状分布用膨胀螺栓(塑料)将四角网锚固在基层墙体上,锚固深度应不小于25mm,局部不平整处要用U型卡子整平。钢丝网铺贴完毕后,抹第二遍抗裂砂浆后可将钢丝网包裹于抗裂砂浆中,并且要压入耐碱涂塑玻纤网格布。抗裂砂浆的总厚度宜在6~8mm之间,抗裂砂浆表面做到平整。

刮外墙腻子,刷外墙涂料:

1、基层处理:本工程为外墙外保温墙面涂料施工,涂料刮腻子前必须先用同保温施工的面层聚合物砂浆进行基层找平、棱角修整等。

2、满刮腻子:本工程为厂家直供成品专用腻子,腻子粉直接加适量水调至适合粘度即可使用,一般刮涂1-2遍,参考用量1.2-1.5Kg/㎡,腻子加水配好须当

天用完。每遍腻子干后应磨砂纸,将腻子磨平磨完后将浮尘清理干净。面层涂刷带颜色的浆料时,则腻子亦要掺入适量与面层带颜色相协调的颜料。

3、涂刷抗碱封闭底漆

底漆为配套油漆,涂刷一遍,参考用量7-8㎡/㎏(一遍),使用前需将底漆充分搅拌均匀。刷第一遍浆:应先上后下顺序进行,涂层厚度均匀。

4、刷乳胶面层漆

使用丙烯酸精品外墙乳胶漆刷涂,粘稠时可加10—15%自来水,参考用量5-6㎡/㎏(两遍)。两次重涂间隔时间4小时。

5、饰面层分格线应达到原设计饰面效果。

四、质量要求

(一)质量控制关键点

1.基层处理。基层墙体垂直、平整度应达到房屋结构的质量要求。墙面清洁干净,无浮土、油渍、空鼓、松动和风化现象。

2.胶粉聚苯颗粒粘结浆料的厚度和平整度的控制,应达到设计要求。

3.抗裂砂浆的厚度:抗裂砂浆层厚度控制在6~8mm,墙面平整,无明显接茬、抹痕。

4.热镀锌四角钢丝网铺设应平整,搭接网边应被角网压盖,膨胀螺栓的数量和锚固位置均应符合规定要求。

5. 找平层的表面平整度允许偏差为4㎜,立面垂直度允许偏差为5㎜。

五、安全文明施工措施

1、施工组应建立健全各管理人员的安全生产岗位职责,责任落实到部门、人头。

2、必须坚决贯彻执行建设部JGJ59-99《建设施工安全检查标准》及各种规范、规定,严格执行公司制定的各种安全生产规章制度,根据国家规定制定各种专门的安全措施。

3、安全员、施工员,工人班组长认真填写各项安全生产管理记录,定期交安全员分类、保管、存档。

4、组织劳动安全条例学习、宣传,对新入场职工要进行认真的入场教育并形成书面资料,与施工班组签定安全施工合同。

5、电器设备和线路绝缘必须良好,维修电工要经常检查,防止漏电伤人。

6、入施工现场必须戴好安全帽;悬空作业必须拴好安全带。

7、施工现场做到材料堆码整齐,派专人负责打扫场内清洁卫生。

8、每道工序作到“落手清”,建筑垃圾集中堆放,及时清运,最多不

超过3天。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库,做到工完、料净、场地清

泰达御海一期工程

外墙面维修

编制:

审核:

批准:

涂料维修施工方案

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案 外墙涂料施工方案要求单个楼座涂料涂刷需使用一个生产批次的材料,以避免出现颜色色差。 四、材料及施工工具

房屋维修工程施工方案

临时过渡房 施 工 组 织 设 计 建筑公司公司 2011年5月10

第一章工程概况 本工程为冶钢农场临时过渡房屋修缮工程,原四层楼房。屋面为平屋面,年久失修存在漏水现象,我房应建设方要求对屋面进行防水处理。墙面刷防磁涂料及部分破损部位进行修复。第二章施工管理组织 我公司挑选管理经验丰富、技术水平高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部,从组织上确保严格按本施工组织设计制定的各项技术要求,以ISO9000的施工质量管理模式,对本工程实施科学规范化的项目管理,以确保本工程按合同如期竣工,验收一次达标。 第三章工程特征 本工程主要是修缮工程,工期要求短。施工过程正处于夏季,天气炎热科学的组织施工特别重要,屋面改造将是本工程的施工重点。 第四章施工方案 一、施工方案总体布置 根据本工程特点确定各工种人员,根据预算书及材料表进行市场调查,掌握市场材料价格信息,以做好备料统筹。确定施工方案,选择施工机械和施工工艺、依据各分部工程量,确保分项工程进度计划,确保总体目标顺利实施。 二、项目总目标 1、质量目标:确保合格工程 2、安全施工目标:贯彻JGJ59-99<<建筑施工安全检查标准>>创建地级安全文明达标工地,确保施工伤亡事故为零。 三、施工程序 根据本工程特点,该建筑施工采用“先屋顶,后厕所再装饰,最后建室外工程”的大原则进行施工。 预算员作好施工预算及分部工程工料分析。主要材料数量及供应时本工程自2011年5月12日开工,2011年10月30日竣工验收交付使用。 四、施工现场准备 1、开工前需完成施工现场的全场性前期准备工作,施工现场准备工作包括以下一些内容: 2、大型临时设施的建造: (1)、施工生活区,包括宿舍、食堂、厕所、办公室、门卫、仓库等设施。 (2)、施工现场区,现场木工、钢筋作业棚、搅拌机、水泥仓库等设施。 3、临时用水用电管网的布置和敷设。 第五章施工准备 本工程除组建严密的管理机构、合理的施工体系、详细的施工方案外,还要配备高素质的施工队伍,做好工程建设的各面准备工作,组织调节好各项施工环节,确保工期按合同、按进度完成施工任务。 一、施工组织机构准备:已配备具有资质项目经理壹名,配专职施工员壹名、质检员壹员、安全员壹员,技术员壹名,以及其它专业技术人员。

(完整word版)外墙维修施工方案

外墙维修施工方案 一、编制总说明 泰达御海一期高层住宅外墙墙皮有局部脱落现象,为了不影响整体外观形象,需要尽快按照原设计进行修复,特制订本方案。 二、、施工工艺流程 基层处理-→刷墙体界面剂一道-→20厚1:3水泥砂浆找平-→50厚胶粉聚苯颗粒保温浆料-→热镀锌钢丝网用膨胀螺钉与墙体固定—→抹6厚聚合物砂浆,内压入耐碱涂塑玻纤网格布—→刮外墙腻子刷外墙涂料 三、主要施工方法 施工操作:清理基层,把基层清扫干净,砼部分应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,抹灰前一天洒水润湿墙面。 界面处理: 采用甲基纤维素胶粘剂作为混凝土界面处理剂,其配合比 为胶液:水泥= 3.0:1(其中纤维素胶液配合比为:胶粘剂:水=1:150)。其粘结强度为1.2Mpa,界面处理剂进场时必须随行产品合格证和检验报告。刮混凝土界面处理剂前,应提前12h湿润混凝土墙面。施工前先按甲基纤维素胶粘剂:水=1:150(重量比),充分搅拌十分钟后制成胶液,静置12h后使用。把胶液按水泥:胶液=3.0:1的比例加入水泥中搅拌均匀以形成界面处理剂,即可用铁板薄刮上墙,界面处理剂刮上墙的厚度控制在3mm以内。每次施工界面处理剂的面积不宜过大,应以能保证第一道找平层底灰在界面处理剂初凝前施工完毕为宜。 抹找平层 在界面处理剂刮上墙后,应立即进行第一道水泥砂浆找平层施工,抹灰厚度一次不得过厚,应控制在6mm以内使其与基层抓牢,亦能避免射钉枪的冲击振动把抹灰层振空。水泥砂浆中应掺加3‰水泥重量的甲基纤维素胶粘剂,粉状甲基纤维素胶粘剂先溶解于水,静置12h后再掺入砂浆中用机械搅拌均匀后方可上墙使用。 第一道找平层底灰施工时,其表面应刮成鱼鳞状或刮平后用水竹扫帚刷出条纹,以利于与下道抹灰的粘结。

外墙涂料施工方案范例

外墙涂料施工方案 范例

外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为红晟·御海龙湾项目2#、2-1#、3#、3-1#、13#、13-1#、14#、14-1#楼外墙涂料项目,位于长春市农安县,外墙涂料项目由长春嘉园涂料有限公司施工。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。 2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄,使涂料漆变色,脱落。 3、为防止外墙涂料开裂,并减少维修工作,第一遍腻子需挂网批刮。 4、第一遍腻子完成后,需进行打磨,打磨完成后并再次进行找补、打磨。 5、第二遍腻子完成后,需用细砂打磨,并同第一遍腻子一样重复

房屋维修工程工程施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 房屋维修工程工程 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日

工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日 JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号:

注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 目录 第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 (2)

第一节编制依据 (2) 第二节分部分项施工方案 (2) 第三节质量、工期保障措施 (57) 第二章施工机械进场计划 (65) 第三章工程材料进场计划 (69) 第四章施工现场平面布置图及施工道路平面图 (76) 第五章不同气候条件下的季节性施工措施 (76) 第六章地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (80) 第七章保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (81)

第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 第一节编制依据 1、本维修工程项目为专项维修-热能与动力工程中心实验室维修,位于南京理工大学372栋南侧区域,具体栋号为324栋(一层)、325栋(一层)、326栋(二层)和333栋(二层)。共一个标段。 2、工程内容:房屋维修(钢结构加层、内外粉刷出新、水电改造等)详细见《工程量清单》 3、施工工期要求:120天。 4、工程质量等级要求:符合国家验收标准(符合设计要求)。 5、施工安全要求及有关规范、规程: (1)、依据招标单位的招标文件和现场勘察; (2)、依据招标文件工程量清单; (3)、依据国家颁发的现行建筑施工验收规范、规程和建筑工程质量检验评定标准;(4)、根据本公司和投标项目部人员、技术、机械装备、劳动力、管理等综合实力情况。第二节分部分项施工方案 一、工期及进度要求 计划工期: 1、承包人应满足发包人的工期要求120天。

外墙修补施工方案终精选文档

外墙修补施工方案终精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

外墙涂料修补方案

外墙质感涂料修补方案 一、工程概况 南京科技园B1建设完工于2012年,整体外墙面积约为 7300m2,至今有6年之久,按照国家规范要求,外墙涂料保修期为2年,目前已超出保修期限,原施工单位不提供免费维保;经现场探勘,6层以上外墙局部涂料有脱落,女儿墙有大面积脱落,外观难看,严重影响公司形象; 现B1已全部出租,全部企业已入驻办公;一层为园区职工食堂,人员进出大; 前期外墙脱落,物业部门安排施工单位对脱落处刷漆处理,效果不明显,目前维修部位和其他部位均出现脱落现象。 二、主要问题 外墙涂料修补的主要问题为:个别涂料脱皮、开裂等。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子问题,出现脱粉现象,施工时涂料渗透底漆不到位,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。

2、开裂原因:开裂原因的主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 三、维修方案: ? 方案一:现场查勘结果是6层以上由于光照温度影响,涂料层脱落严重,从成本节约来看,仅对脱落现象比较明显的北侧及西侧的脱皮涂料进行铲除,重新挂复合玻纤网加耐水腻子修补,待干燥后打磨,对6层以上部位重新涂料出新。 经测算,该方案需维修的面积约1500m2(2面),预计造价为100,000元; 优点是造价费用低;缺点是仅做2侧,新旧涂料会有色差,不够美观,长期还有脱落的风险。

涂料维修施工方案最终版

涂料维修施工方案 最终版

上海市农产品质量安全 检测中心工程 外 墙 涂 料 维 修 专 项 方 案 舜杰建设(集团)有限公司二0一五年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、主要问题 (3) 四、维修方案 (4) 五、施工部署 (5) 六、外墙涂料施工方案 (5) 七、施工安全管理 (8) 八、施工建议 (10)

外墙涂料维修专项方案 一、工程概况 本工程为上海市农产品质量安全检测中心工程,位于上海市青浦区,由上海信投置业发展有限公司投资建设,舜江建设(集团)有限公司承建的一幢五层框架结构主楼及附属用房工程,外墙为喷涂银色光面外墙涂料。 主楼外墙涂料局部出现开裂,脱皮,变色等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为银色光面外墙涂料。 二、编制依据 1、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210- 2、《建筑涂饰工程施工及验收规范》JG/T29- 3、《高处作业吊篮》GB 19155- 4、《施工现场临时用电规范》JGJ 46- 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59- 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 7、上海市农产品质量安全检测中心工程施工图纸 8、现场外墙涂料的质量表现 9、业主对维修施工要求 三、主要问题 经过对现场仔细勘察,认为外墙涂料出现的主要问题为:外墙涂料

局部出现开裂、起皮起鼓、局部出现色差。 1、涂料起鼓脱皮原因:我们仔细查看了起鼓脱皮部分主要原因为腻子脱粉严重,施工时涂料渗透底漆质量出现问题,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中造成。 2、开裂原因:表面开裂原因主要是基底外墙保温抗裂层出现质量问题。 3、色差原因:涂料是用于涂刷建筑外立面的,因此最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。要求使用同一生产批次的涂料,不同批次有可能造成色差。 四、维修方案: 1、涂料起鼓脱皮维修方案 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

房屋维修施工方案最新整理版.

第一章工程概况 第二章施工组织及施工目标第三章施工布置及劳动力的配置第四章施工进度计划 第五章主要施工方法及技术措施第六章确保工程质量的技术组织措施第七章确保安全生产的技术措施第八章确保工期的技术组织措施 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:易县市场监管局基层监管所房屋维修项目 建设单位:易县市场监管局 建设地点:易县市场监管局白马乡基层监管所 工期:自签订合同之日起20日历天 工程所包括内容:钢筋混凝土花池的拆除,破损面砖,地面铺贴,屋面防水材料的施工,大 门的拆除更換等 第二章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 (一)项目组织机构及职能 鉴于本工程的重要性和影响力,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理、项目总工程师及专业工程技术管理人员,按国际惯例实施项目管理,组建保障性住房维修改造工程项目部。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。项目经理部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。

(二)主要管理人员 各专业各工种施工人员必须持证上岗,违返规定和操作规程者,视情况予以罚款或开除处理。 (3)安全统一管理 消防安全:预留现场消防疏散通道,通道口设明显疏散标志,设置独立的吸烟区,按规定设置足够的灭火器材。 治安安全:现场制作统一的围栏,独立设置出入口,施工人员凭工卡进出现场,保安二十四小时值班,发现异常情况迅速采取应对措施并报警。确保施工人员人身安全和材料安全。 用电安全:为避免现场乱拉乱接电线,统一安装临时配电箱,并安装漏电保护器,无关人员一律不得另拉电线。收工后,离开场地,必须立即切断电源,条件许可施工照明应采用低压线路。 (三)各部门的主要职责 1、综合管理部:负责工程的安全生产和文明生产工作,及整个工程的施工组织实施和 设备机具的供应调配,协助项目经理搞好各工种之间的生产协调。 2、材料供应部:负责整个工程所需的材料供应和调配。 3、技术质检部:负责整个工程的技术和质量管理,技术资料管理。 4、计划统计部:负责整个工程的生产计划安排,合同及财务管理。 二、实施目标: (一)工期目标 为使本期工程早日竣工并投入使用,为业主提供最优质服务,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面进行精心布置。 (二)质量目标 确保工程质量达优质工程。 (三)现场管理目标 为保持施工现场周围清洁的环境,我们设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅、文明施工,确保现场管理达到市级文明施工优良工地。 (四)项目管理目标 公司建立完善的质量保证体系,针对本工程的特点,对施工全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设置质量控制点。消除不合格品,提供满足顾客需可编辑rrod 范本

外墙渗漏水维修施工方案

春晖里小区维修工程 施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、产生渗漏水的原因 (1) 三、维修材料的选用 (1) 四、材料的性能特点 (2) 五、具体施工方法 (3) 六、施工人员 (4) 七、施工质量保证措施 (4) 八、施工工期保证措施 (4) 九、安全保证及文明施工 (5) 十、维修工程的验收及回访保修 (5)

一、工程概况 春晖里小区位于大港区,现因多面的原因外墙、屋顶出现了渗漏水。影响居民的正常生活,影响建筑物的正常使用 二、产生渗漏水的原因 外墙面:因该工程墙体为红砖砌筑,外墙饰面抹灰涂料不严实,出现空鼓裂痕,腰线由于风化出现裂缝,下雨时雨水便从这些虚弱部位渗进墙体而出现了渗漏水。 因屋面防水层设计时选材不合理,已失去防水效果,雨水穿过防水层,渗到珍珠岩隔热层,再从楼板和女儿墙接合处渗到顶屋住户的窗户顶板和墙体出现渗水。 三、维修材料的选用 经我公司技术人员现场查勘,根据渗漏水的实际情况,结合我公司在其它项目中的类似情况及处理方法。建议: 1、外墙面及窗边饰面砖缝不密实,有空洞的采用聚合物防水涂料(该材料用于卫生间防水和外墙防水效果好,但不适用于屋面防水)掺水泥制成的腻子填补,饰面砖较小的裂缝与女儿墙压顶及交接处用透明外墙防水胶刷补,然后喷淋一道无痕迹外墙防水剂; 2、屋面女儿墙角部位渗水的打掉原有隔热层、找平层及面层,用无机铝盐防水砂浆将转角处批成圆弧阴角,然后做好防水层,经闭水试验不渗水后还原屋面隔热层及面层(由屋面防水维修班配合施工)。 四、材料的性能特点 1、聚合物防水涂料是采用进口建筑专用聚合物胶为主要原料以多种助

剂制成的一种环保性防水材料。用该材料制成的腻子具有优异的粘结性、抗渗性,用该材料补好的孔洞强度胜过原有的砂浆。 2、无色透明防水胶是以共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂制成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料,该材料无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果,不会出变黄、而且耐热、耐紫外线、使用寿命长。 3、无痕迹外墙防水剂属有机硅憎水性防水材料,喷淋到墙面干燥后,即起憎水效果,雨水落在上面好象落在荷叶上的水珠一样即自行滑落。由于该材料无色,喷淋到墙面后能保持原有的色泽。建筑物在雨中犹于穿了一件看不见的雨衣。 4、环氧树脂具有高粘度和高强度,固化后的树脂性能远远超过水泥材料。因此环氧树脂加稀释剂后,掺入一定比例的水泥配制的浆液通过压力灌入窗框与墙体结合处的空隙后能够起到粘连充填缝隙和补强、防水防渗的作用。 五、具体施工方法 1、铝合金窗框与墙体有空隙须灌浆处理的,在窗框的四周用电钻钻直径6mm的孔洞。安上灌浆咀用手压灌浆机压入环氧树脂加水泥配制的浆液,浆液压满后用木楔子或速凝水泥封住灌浆咀,经七十二小时固化后切掉木楔子,还原灌浆打眼处的内墙涂料。 2、墙面及窗边维修,将用于外墙施工的尼龙吊绳固定在屋面可以负重的固定件上,将滑板安装好,工人系好安全带坐在滑板上,下到需修补的部位,以及空调洞口,膨胀螺栓周围用聚合物防水涂料制成的腻子填补墙

涂料维修施工方案

涂料维修施工方案 【最新资料Word版可自由编辑!】

外墙涂料维修方案 一、工程概况 十五个楼座外墙涂料出现脱皮,开裂,变色严重等问题。按照设计图纸要求外墙装饰面为棕红色涂料,梁、柱、顶棚及斗拱等构件为白色外墙涂料。 二、主要问题 我们去现场仔细勘察了现场情况,认为外墙涂料出现的主要问题为:南立面、落水管周边及单元门周边涂料脱皮,山墙开裂(东山墙比较严重),颜色掉色严重。 1、涂料脱皮原因:我们仔细查看了脱皮部分主要原因为腻子质量问题,脱粉严重,当时施工时涂料渗透底漆质量不过关,涂刷不仔细,紫外线长时间的照射或雨水比较集中的地方脱皮严重。 2、开裂原因:山墙开裂原因主要是基底问题即外墙保温抗裂层质量不好,外墙保温施工过程中抗裂网格布搭接不好即外墙保温施工问题。 3、掉色原因:外墙涂料材料质量有问题,涂料是用于涂刷建筑外立面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。 三、维修方案: 1、涂料脱皮维修方案(南立面、山墙) 由专业涂料施工人员用铲刀将脱皮涂料铲掉,并用钢丝刷将墙面打毛,尽量将脱皮部分涂料及腻子清除,然后再用防裂砂浆及腻子找补整个墙面,以防止局部空鼓再次出现脱皮现象,腻子干透以后用专业渗透底漆涂刷整个墙面,最后上面层涂料,根据原有涂料颜色调制出匹配涂料,分两次涂刷。 2、开裂山墙维修方案 用专业钢丝刷打毛墙面,并用毛刷清扫干净,使用专业抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网满刮整个开裂处,并做罩面层,待墙面干燥后满刮腻子,涂刷渗透底漆并涂刷面层两遍(同上)。 3、涂料掉色维修方案

房屋维修施工方案

目录 第一章编制说明 一、编制目的 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况及工程特点 一、工程概况? 二、工程特点及施工重点 第三章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 二、实施目标 三、项目部的协调管理 四、施工技术准备 五、突发事件应急处理 第四章施工部署及劳动力配置 一、施工部署 二、投入工程劳动力安排计划 三、节假期的工作安排 第五章投入主要施工机械计划 一、机械设备的配备原则 二、机械设备的配备 第六章投入工程物资供应计划 第七章施工进度计划 一、施工工期 二、施工关键点控制 三、保证工期措施 四、施工进度计划管理保证措施 五、施工进度总计划横道表图(见附图一)第八章施工总平面布置 一、布置原则 二、平面布置要求

三、施工总平面布置图(见附图二) 四、平面布置图说明 五、施工临时用地表 第九章主要施工方法及技术措施 一、屋面防水翻修施工工艺 二、地面砖铺贴施工工艺 三、门窗安装施工工艺 四、外墙保温施工工艺 五、道路维修 六、水电暖更换安装施工工艺 第十章确保工程质量的技术组织措施 一、质量方针 二、质量保证体系 三、质量保证组织措施 四、质量保证经济措施 五、质量保证技术措施 六、质量通病及防治措施 第十一章确保安全生产的技术组织措施 一、安全生产目标 二、确保安全生产的技术组织措施 三、安全管理制度 四、现场施工安全技术措施 五、治安管理措施 六、消防管理措施 第十二章确保工期的技术组织措施 一、施工进度计划管理措施 二、施工组织管理措施 三、劳动力及机械化施工对工期的保证措施 四、资金与材料方面对工期的保证措施 五、施工技术对工期的保证措施 六、创造良好的外围环境对工期的保证 七、工期奖惩措施

外墙维修项目工程施工方案计划

机场第二物流中心外墙修缮工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日起2017年8月14日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------- 二、编制依据-------------------------------------------------- 三、施工准备-------------------------------------------------- 四、施工工艺及方案-------------------------------------------- 五、质量管理体系及措施---------------------------------------- 六、安全管理体系及措施---------------------------------------- 七、环境管理体系及措施---------------------------------------- 八、工程进度计划与措施---------------------------------------- 九、资源配备计划---------------------------------------------- 十、附表一、工程概况-------------------------------------------

一、工工工工 工工工工工机场第二物流中心修缮工程建设单位:工程有限公司 建筑面积:暂定,以实际发生量为准施工部位:外墙、内顶、内柱子

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2、 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 3、 3、《建筑工程施工工艺规程》 DBJ14-032-2004 4、 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 三、施施施施 1、材料准备 a、普通425#硅酸盐水泥,宜采用同一批号的水泥,颜色一致,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验; b、砂石平均粒径 0.35~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂石在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用; c、外墙建筑用玻璃纤维网格布,粘接胶掺入量应通过试验确定外墙建筑涂料为合成树脂乳液外墙涂料,产品形态为浆状,在施工现 场要严格按照使用说明书要求,严禁采用干粉型砂浆涂料。相关性能指标必须符合《建筑涂料》GB/T9755-2001标准。 d施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 JG/T283-2010施施施施施施施施施施施施 e施柔性腻子由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成,按腻子的柔性和防水性能的不同,分为普通型外墙腻子、柔性抗裂腻子、柔性型外墙腻子和防水型外墙腻子。使用时加入30%的水搅拌均匀即可。执行标准JG/T157-2004

房屋修缮工程施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 一、编制依据 本施工组织设计作为指导本工程中标后进场施工的依据,编制时对项目管

理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1、根据门头沟既有城镇普通砖混住宅节能工程招标文件所提供清单所列项。 2、根据招标文件所提原有建筑物4#、5#、8#楼现场实际情况。 3、依据ISO9001《质量管理体系要求》标准制定并发行的质量管理体系文件。 4、依据GB/T28001-2001&OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》标准制定的职业健康管理体系文件。 5、依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系规范》标准制定的环境管理体系文件。 6、国家现行有关规范、标准及规程。 10、现场勘查的实际情况及我公司目前的各方面的实际情况。 第二节编制说明 Xx既有城镇普通砖混住宅节能改造项目4#、5#、8#楼由xx出资修缮的项目,主要为外墙保温、涂料、屋面保温、单元防盗门、空调、防盗窗的拆除与安装。建筑地点位于北京市门头沟永新社区4#、5#、8#楼,建设规模12568.6m2,工程类别为砖混,六层结构,檐口高度约21m。 本工程三栋住宅均为居民生活区,施工项目均为外墙与屋顶,其主要重点在外架的安全与文明施工,必须具备较高的组织协调、施工管理能力才能圆满地完成本工程的施工。 本《施工组织设计》是工程投标的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的专项实施性施工方案、措施,指导工程施工,确保本工程在45个日历天工期内完成本工程的合同范围内的全部工程内容。 根据本工程的特点,本施工组织设计主要从以下3个方面入手进行安排: 1、确保工期为核心,施工工期为45个日历天,根据项目特点,制定分阶段工期目标,合理安排各工序施工进度,确保工期目标的实现。 2、质量第一,确保工程质量满足业主要求。施工技术措施紧抓难点、重点工序施工。实行质量定岗定责,利用先进可靠的工艺措施保证质量目标的实现;贯彻实施ISO质量管理体系,使项目各级管理得以保证。 3、把文明施工、环境管理放在与工程质量、安全、进度同等的位置一起抓。

房屋建筑工程施工方案

目录 第一章工程概况 (9) 第1节建筑概况 (9) 第2节结构设计 (10) 第3节装修设计 (11) 第4节专业概况 (12) 第5节施工环境 (12) 第6节《主要工程数量表》 (13) 第二章施工管理目标及管理职责 (13) 第1节组织机构管理职责 (13) 1、组建项目经理部 (13) 2、项目经理部组成 (13) 3、项目经理部各职能部门职责 (13) 4、质量体系 (15) 第2节管理目标 (15) 1、质量目标 (15) 2、工期目标 (16) 3、现场管理目标 (16) 第三章施工总体部署 (16) 第1节施工顺序 (16) 第2节施工工期安排 (18) 第3节主体材料及机具安装 (18)

1、土方开挖 (18) 2、钢筋加工 (18) 3、结构混凝土 (18) 4、模板 (19) 5、垂直运输 (19) 第4节主要劳动力安排 (19) 第5节主要项目施工工艺流程 (20) 1、±0.00以下部分工艺流程 (20) 2、±0.00以上结构施工工艺流程 (21) 3、屋面工程工艺流程 (21) 4、内装修工艺流程 (21) 5、外装修工艺流程 (22) 第四章施工准备 (22) 第1节技术准备 (22) 第2节施工现场的准备 (22) 1、布置施工及消防用水管网 (23) 2、安排施工临时用电 (25) 第3节劳动力及物资的配备 (26) 第五章主要项目施工方法及技术措施 (26) 第1节测量放线 (26) 第2节基础土方开挖 (27) 1、护坡做法 (28)

第4节钢筋工程 (30) 1、基础底板钢筋绑扎 (30) 2、剪力墙钢筋绑扎 (31) 3、楼板钢筋 (33) 第5节模板工程 (34) 1、地下一、二层墙体支模 (34) 2、首层以上的大钢模支模 (38) 3、门窗洞口支模 (41) 4、顶板支模 (41) 5、阳台支模 (45) 6、楼梯间支模 (46) 7、电梯井支模 (46) 8、合理选用脱模剂 (47) 第6节混凝土工程 (47) 第7节垂直运输与水平运输 (50) 第8节外脚手架工程 (51) 第9节外墙铝合金门窗安装 (52) 第10节外装修工程 (53) 1、流水组织施工 (53) 2、外墙面砖 (53) 3、外墙喷涂施工 (53)

外墙瓷砖维修方案

外墙瓷砖维修方案 一、原因分析 经现场查看,询问施工时现场环境及咨询有关专业人士对外墙面砖空鼓脱落原因分析如下: 1、墙面基层与面砖的粘接强度不够,其基层表面过干平滑厚粘贴面砖前基层过于干燥致使基层回水快,造成粘接层与基层由于却反摩擦阻力等使得面砖脱落; 2、砂浆抹灰层变形空鼓造成面砖空鼓; 3、由于长期受大气温度的影响,表面至基层的温度受热胀冷缩,产生应力,若勾缝不严密粘贴不饱满等受力在此种薄弱环节就会空鼓、开裂。 二、施工准备 1、技术准备 项目部针对西勘35#、36#住宅楼外墙瓷砖空鼓脱落质量问题组织有关技术人员进行原因分析,结合检查需要维修面砖用量,对施工人员的选择及技术要求进行交底。 2、施工设备及劳动力的准备 主要设备为外墙施工吊篮,为避免给业主生活带来不便和安全,我部计划使用1台吊篮。劳动力将安排经验丰富的作业人员进行维修,人数4人。 3、材料准备 45mm×95mm面砖,瓷砖专用粘合剂、界面剂。

三、外墙面砖维修施工方法 剔除空鼓面砖→检查并处理基层镶贴面砖→勾缝及擦缝 1、剔除空鼓面砖 对于空鼓及鼓包部位面砖沿其外放一块砖部位用小型切割机沿砖缝进行切割,然后小心的剔除空鼓的面砖。 2、检查并处理基层 空鼓面砖剔除完毕后用小锤检查其基层是否松动,若基层有松动应剔除及基层,再浇水湿润,重新粉刷基层,先在结构层刷界面剂一道、1:2.5水泥找平层一道,抗裂砂浆一道,若是保温层应将表面清理干净,检查保温层与基层牢固度及钢丝网完整性,若有破坏重新钉一层钢丝网及保温钉,抹抗裂砂浆一道,再进行底层粉刷待终凝后浇水养护。 3、镶贴面砖 面砖粘贴采用自上而下的施工顺序进行施工。粘结层厚度为3mm左右。面砖在粘贴后5分钟范围内可调动砖位臵和接缝宽度,并附线捣实。在20分钟后,严禁振动或移动面砖。面砖粘贴密实,砖缝宽度应在原墙面两侧砖缝一致顺直、均匀。 4、面砖勾缝与勾缝深度3mm圆弧缝,及时清理面砖周边的砂浆,使面砖周边清洁,表面干净。其缝与原墙面缝应均匀一致。 四、质量标准 1、面砖粘贴必须牢固无歪斜缺棱、掉角空鼓等质量问题。 2、表面平整、洁净,颜色一致、无污痕。

外墙涂料及防水维修方案

北方魏家峁煤电有限责任公司 2#、3#宿舍楼屋面防水及外围墙涂料维修工程 维修施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年九月

2#、3#宿舍楼根据屋面防水层实际情况,屋面防水老化严重,经过长年冻融循环全部开裂,漏水严重,需要维修。具体面积:2#、3#宿舍楼屋面防水面积3031㎡。2#3#宿舍楼外墙涂料脱落非常严重,需铲除底层,重新刮腻子重新刷涂料,2#、3#宿舍楼外墙涂料5500㎡。具体维修方案如下: 一、防水维修方案: 1、施工流程: 铲除原有卷材防水层~基层清理~刷基层处理剂一遍~3+4mm厚聚酯胎防 水卷材~5cm厚C20细石防水混凝土表面压光。 2、操作工艺要求{ TC "5.5.1操作工艺要求" \f C \l "3" } (1)防水卷材厚为3mm、4mm,采用湿铺方法(即素浆滚铺),对接处采用附加自粘封口条。热熔两遍,纵横缝搭接80mm,上下两层错位1/3幅宽,接缝顺流水坡向。 (2)局部增强处理:对阴阳角、水落口、管子根部等形状复杂的地方,按设计要求预先进行增强处理。 (3)涂刷基层处理剂要求:先在基层上弹线,排出铺贴顺序,然后在基层上均匀涂刷基层处理剂(素水泥浆),要厚薄均匀,不允许有露底和堆积的现象。(4)待基层处理剂触摸手感基本干燥方可铺贴卷材,铺贴卷材要平行屋脊铺设,不得垂直铺设。 (5)铺贴从流水坡度的下坡开始,从两边檐口按弹出的标准线铺贴,顺流水接槎,最后用一条卷材封脊。 (6)铺时用厚纸筒重新卷起卷材,中心插一根¢30mm、1.5m铁管,两人分别执行铁管两端,将卷材一端固定在起始部位,然后按弹线铺展卷材,铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,每隔1m对准粘贴一下,用滚刷出力滚压一遍以排出空气,最后用压辊滚压粘贴牢固。 (7)卷材接头的粘贴:卷材铺好压粘后,将搭接部位的结合面清除干净,并采用与卷材配套的接缝胶粘剂在搭接缝粘合上涂刷,做到均匀、不露底、不堆积,并从端开始,用手一边压合,一边驱除空气,最后用手持铁辊顺序滚压一遍,使粘接牢固。

房屋维修施工组织设计方案

大庆油田有限责任公司第六采油厂 地质大队房屋维修工程 施 工 组 织 设 计 江苏大汉建设实业集团有限责任 公司

目录 1 编制依据 2 工程概况 2、1 工程简介 2、2 工程主要内容及实物量 2、3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3、1 施工组织管理方案 3、2 施工方法、技术措施 3、3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4、1 施工总工期 4、2 施工项目阶段划分 5 施工部暑及施工准备计划 5、1 施工部暑 5、2 施工技术准备 5、3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6、1 劳动力需用计划 6、2 施工机械设备与机具需用计划 6、3 主要材料需用计划 7 保证质量措施 7、1 工程质量目标 7、2 质量保证组织机构 7、3 施工及验收技术质量标准 7、4 保证质量技术措施

7、5 工程质量通病措施 7、6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10、1 HSE方针与目标 10、2 HSE管理组织机构 10、3 HSE技术措施 10、4 HSE承诺 10、5 文明施工措施 11 经济指标控制措施 10、1 技术经济指标 10、2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 11、1 组织机构 11、2 检验和实验前工程应具备的条件 11、3 检验和实验流程 11、4 检验所需用的设备 11、5 检验和实验时间 13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划

外墙石材维修施工方案

外墙石材维修施工方案 一、工程概况 山东理工大学生活东区12#公寓楼高18层,外墙1—3层采用500×250×25裁口花岗岩火烧板镶贴饰面。 该工程主体结构有部分为框架结构,主体墙保温层外附有钢丝网,现部分石材脱落后观察到粘结水泥层完好,灰层与钢丝网厚度约23mm,最下一层石材座在主基础上。 二、外墙石材胶缝设计 (1)在石材缝隙进行打胶处理 原建筑的作法是水泥湿贴石板、缝隙没有处理,分析可能是雨雪融化后沿缝隙进入结合层,受热胀冷缩产生裂缝是造成板材脱落原因之一。现将在裁口石板与另一石板结合缝隙处用硅酮石材耐候密封胶打成三角形,保持原设计装饰风格不变,胶的颜色可选与石材接近(由甲方确定)。 如图 三、石材粘贴材料的选择 针对水泥做湿贴石材,易受气候温度变化,雨雪水侵入受热胀冷缩造成板材脱落的通病,现大多采用干挂法施工。根据本工程的实际情况,结合多年的实践,最后选择:“潮头建筑节能研究中心”开发生产的“规格JB-12”高分子石材粘贴王。 BJ-12高分子石材粘贴王简介 1、产品说明: 潮头牌高分子石材粘贴王是引起德国技术,根据我国石材气候条件配

制而成,经国家检验各项技术均达标,该产品防冻、防水、防裂、粘结一次完成,本品以其独特的优越性,成为粘贴石材的理想材料。 2、产品特点: 该产品粘结强度高,滑动性好,收缩系数低,耐候,不返碱。无空鼓,可在零下5度正常施工。 3、使用方法: (1)施工时先将粘贴王加水(4:1左右)搅拌均匀成浆糊状。停8—10分钟后再搅拌一次方可使用。 (2)粘贴时先将墙面和石材面等粘贴面抹上1-2mm左右压实后,再抹上2-4mm左右,用锯齿刮刀,抹刮成条进行粘贴压实(灰浆饱满)。 (3)粘贴后20分钟内可随意调整,30分钟后严禁碰撞、移动。 (4)粘贴完毕21天后为质效检验期。 (5)粘贴前无需淋水,粘贴后无需保养。 4、产品特点: (1)用途广泛。本品可将粘材粘贴到木材、石材、水泥薄板和防火等墙面上。 (2)滑性优越。本品施工时因滑性极佳,可用泥板直接将本品大面积施工在贴面上(贴面需平整),然后贴上石材。 (3)粘着性强。本产品粘着力极强,粘贴厚度为2mm-4mm,施工保养期一周后,牢固性极为优越,所贴材料不会脱落,从而使工程质量更为优越。 (4)防水性好。具有较好的防水性能。

外墙涂料施工方案范文

兴宾区推进义务教育均衡发展学校基础设施 建设项目 外 墙 涂 料 施 工 方 案 编制单位:广西硅谷建设集团有限公司 编制日期:2016 年 9 月

目录 一、编制依据和原则............................................ 二、工程概况:............................................... 三、施工总部署............................................... 四、外墙涂料施工方法.......................................... 五、工期保证措施............................................. 六、质量要求:............................................... 七、安全环保措施:............................................

一、编制依据和原则 1.1 编制依据 1.1.1 国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程. 1.1.2 建设单位提供的设计施工图. 1.1.3 建筑工程施工合同. 1.1.4 质量检验评定统一标准; 1.1.5参考资料:《建筑工程施工组织设计应用手册》、《建筑工程施工组织设计编制手册》、《建筑施工手册》 1.1.6 公司相关的规章制度。 1.2 编制原则 1.2.1 严格执行基建程序、发挥本公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度,确保工程按期完成。 1.2.2 科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力,物力作用。 1.2.3 充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,降低能源消耗。 1.2.4 坚持质量第一,全面执行ISO9001国际标准管理体系和“四新”成果的应用,确保工程质量和安全,切实贯彻执行国家施工及验收规范,操作规程和制度。 1.2.5 加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,将公司职业健康安全与环境管理方针认真贯彻落实到位。 1.2.6 根据甲乙双方所签订的合同约定,完全做到信守合同的质量方针。 1.3 本工程采用的技术规范 <<建筑涂料工程施工及验收规程》 <<建筑装饰装修工程质量验收规范》

房屋维修施工方案

目录名列前茅 第一章编制说明 一、编制目得 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况及工程特点 一、工程概况? 二、工程特点及施工重点 第三章施工组织及施工目标 一、项目组织机构及项目管理模式 二、实施目标 三、项目部得协调管理 四、施工技术准备 五、突发事件应急处理 第四章施工部署及劳动力配置 一、施工部署 二、投入工程劳动力安排计划 三、节假期得工作安排 第五章投入主要施工机械计划 一、机械设备得配备原则 二、机械设备得配备 第六章投入工程物资供应计划 第七章施工进度计划 一、施工工期 二、施工关键点控制 三、保证工期措施 四、施工进度计划管理保证措施 五、施工进度总计划横道表图(见附图一) 第八章施工总平面布置 一、布置原则 二、平面布置要求

三、施工总平面布置图(见附图二) 四、平面布置图说明 五、施工临时用地表 第九章主要施工方法及技术措施 一、屋面防水翻修施工工艺 二、地面砖铺贴施工工艺 三、门窗安装施工工艺 四、外墙保温施工工艺 五、道路维修 六、水电暖更换安装施工工艺 第十章确保工程质量得技术组织措施 一、质量方针 二、质量保证体系 三、质量保证组织措施 四、质量保证经济措施 五、质量保证技术措施 六、质量通病及防治措施 第十一章确保安全生产得技术组织措施 一、安全生产目标 二、确保安全生产得技术组织措施 三、安全管理制度 四、现场施工安全技术措施 五、治安管理措施 六、消防管理措施 第十二章确保工期得技术组织措施 一、施工进度计划管理措施 二、施工组织管理措施 三、劳动力及机械化施工对工期得保证措施 四、资金与材料方面对工期得保证措施 五、施工技术对工期得保证措施 六、创造良好得外围环境对工期得保证 七、工期奖惩措施

相关文档