第二章桩基础及地基加固工程

说明

一、本定额适用于陆地上桩基工程;所列打桩机械的规格、型号是按常规施工工艺和方法综合取定。

二、本定额中未涉及(岩石)层的子目,已综合考虑了各类土(岩石)层因素。涉及土(岩石)层的子目,其各类土(岩石)层鉴别标准如下:

1.砂、粘土层:粒径在2-20mm的颗粒质量不超过总质量50%的土层,包括粘土、粉质粘土、粉土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂。

2.碎、卵石层:粒径在2-20mm的颗粒质量超过总质量50%的土层,包括角砾、圆砾及20~200mm 的碎石、卵石、块石、漂石,此外亦包括软石及强风化岩。

3.岩石层:除软石及强风化岩以外的各类坚石,包括次坚石、普坚石和特坚石。

三、桩基施工前场地平整、压实地表、地下障碍处理等,定额均未考虑,发生时另行计算。

四、探桩位已综合考虑在各类桩基定额内,不另行计算。

五、混凝土预制桩:

1.打、压预制钢筋混凝土方桩(空心方桩),定额按购入构件考虑,已包含了场内必须的就位供桩,发生时不再另行计算。如采用现场制桩,场内供运桩不论采用何种运输工具均按第四章混凝土及钢筋混凝土工程中规定的混凝土构件汽车运输定额执行,运距在500m以内,定额乘以系数0.5。

例题:桩基础工程中,定额内未包括场内就位供桩的项目为(A)。

A、现场预制混凝土方桩

B、预制混凝土成品方桩

C、预应力管桩

D、预应力空心方桩

2.打、压预制钢筋混凝土方桩定额已综合了接桩所需的打桩机台班,但未包括接桩本身费用,发生时套用相应定额。打、压预应力钢筋混凝土管桩定额已包括接桩费用,不另行计算。3.打、压预制钢筋混凝土方桩(空心方桩),单节长度超过20m时,按相应定额乘以系数1.2。4.打、压预应力管桩,定额按购人成品构件考虑,已包含了场内必须的就位供桩,发生时不再另行计算。桩头灌芯部分按人工挖孔桩灌桩芯定额执行;设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按第四章混凝土及钢筋混凝土工程中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额执行。

打、压预应力管桩如设计要求需设置桩尖时另按第四章混凝土及钢筋混凝土工程中的预埋铁件定额执行。打、压预应力空心方桩套用打、压预应力管桩相应定额。

六、灌注桩:

1.转盘式钻孔桩机成孔、旋挖桩机成孔定额按桩径划分子目,定额已综合考虑了穿越砂(粘)土层碎(卵)石层的因素,如设计要求进入岩石层时,套用相应定额计算入岩增加费。

2.冲孔打桩机冲抓(击)锤冲孔定额分别按桩长及进入各类土层、岩石层划分套用相应定额。3.泥浆池建造和拆除按成孔体积套用相应定额,泥浆场外运输按成孔体积和实际运距套用泥浆运输定额。旋挖桩的土方场外运输按成孔体积和实际运距分别套用第一章相应土方装车、运输定额。

4.桩孔空钻部分回填应根据施工组织设计要求套用相应定额,填土者按土方工程松填土方定额计算,填碎石者按砌筑工程碎石垫层定额乘以系数0.7计算。

5.人工挖孔桩挖孔按设计注明的桩芯直径及孔深套用定额;桩孔土方需外运时,按土方工程相应定额计算;挖孔时若遇淤泥、流砂、岩石层,可按实际挖、凿的工程量套用相应定额计算挖孔增加费。

6.人工挖孔桩护壁不分现浇或预制,均套用安设混凝土护壁定额。

7.灌注桩定额均已包括混凝土灌注充盈量,实际不同时不予调整。

8.注浆管埋设定额按桩底注浆考虑,如设计采用侧向注浆,则人工和机械费乘以系数1.2。9.沉管灌注砂、砂石桩空打部分按相应定额(扣除灌注部分的工料)执行。

七、地基加固、围护桩及其他:

1.打、拔钢板桩,定额仅考虑打、拔施工费用,未包含钢板桩使用费,发生时另行计算。2.水泥搅拌桩的水泥掺人量按加固土重(1800k9/m3)的13%考虑,如设计不同时按每增减1%定额计算。

3.单、双头深层水泥搅拌桩定额已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。空搅部分按相应定额的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。

4.SMW工法搅拌桩定额按二搅二喷施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)一搅一喷按相应定额人工和机械费增(减)40%计算。

5.SMW工法搅拌桩的水泥掺人量按加固土重(1800k9/m3)的18%考虑,如设计不同时按单、双头深层水泥搅拌桩每增减1%定额计算。插、拔型钢定额仅考虑打、拔施工费用,未包含型钢使用费,发生时另行计算。SMW工法搅拌桩设计要求全断面套打时,相应定额的人工及机械乘以系数1.5,其余不变。

综合解释:《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010于2010年10月1日实施后,定额中有关水泥搅拌桩的工程量计算规则应如何调整?

答:根据《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199-2010有关条款规定及条文说明,水泥搅拌桩的工程量计算规则作如下调整:水泥搅拌桩工程量不分单头、双头和三轴,均按单个圆形截面积乘以桩长计算,不扣除重叠部分的面积。桩长按原定额工程量计算规则第九条第1点中的计算规则不变。双头、SMW工法水泥搅拌桩套用定额时,相应定额的人工和机械分别乘以系数0.97和0.92,其余不变。

定额中 SMW(Soil Mixed Wall)工法水泥搅拌桩,即型钢水泥土搅拌墙,指在连续套接的三轴水泥搅拌桩内插入型钢形成的复合档土截水结构。

高压旋喷桩喷浆工程量计算规则参照上述原则作如下修改,即“喷浆按设计加固桩截面面积乘以设计桩长计算,不扣除桩与桩之间的搭接。”

例题1:换算例题:SMW工法水泥搅拌桩(三搅三喷),水泥渗入量为20%,设计要求全断面套打

解:2-122H:171.2+5.7*2+10.621*(1.4*1.5*0.92-1)+59.305*(1.4*1.5*0.92-1)= 247.77

例题2:直径500单头喷水泥浆搅拌桩每米桩水泥渗量50KG,实际工程加固土重

1500kg/m3,计算其基价。

解:本工程水泥搅拌桩水泥渗量为:50/(3.142×0.25×0.25×1×1500)=16.99% 2-199+121×4:111.4+5.7×4=134.2元/m3

6.水泥搅拌桩定额按不掺添加剂(如:石膏粉、木质素硫酸钙、硅酸钠等)编制,如设计有要求,定额应按设计要求增加添加剂材料费,其余不变。

7.高压旋喷桩定额已综合接头处的复喷工料;高压旋喷桩中设计水泥用量与定额不同时应予调整。

8.基坑、边坡支护方式不分锚杆、土钉,均套用同一定额,设计要求采用预应力锚杆时,预应力张拉费用另行计算。

9.喷射混凝土按喷射厚度及边坡坡度不同分别设置子目。其中,钢筋网片制作、安装套用第四章混凝土及钢筋混凝土工程中相应定额子目。

10.地下连续墙导墙土方的运输、回填,套用土石方工程相应定额。

11.地下连续墙的钢筋笼、钢筋网片及护壁、导墙的钢筋制作、安装,套用第四章混凝土及钢筋混凝土工程相应定额。

12.重锤夯实定额按一遍考虑,设计遍数不同,每增加一遍,定额乘以系数1.25。定额已包含了夯实过程(后)的场地平整,但未包括(补充)回填,发生时另行计算。

八、单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.5。

九、在桩间补桩或在地槽(坑)中及强夯后的地基上打桩时,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.15,在室内或支架上打桩可另行补充。

十、预制桩和灌注桩定额以打垂直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内时,按相应定额的人工及机械乘以系数1.25;如斜度大于1:6者,其相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.43。十一、单位(群体)工程打桩工程量少于下表者,相应定额的打桩人工及机械乘以系数1.25。各类桩工程量数量表

例:换算求基价:直径为800的混凝土灌注桩,钻孔机成孔,(工程量150立方,其中入岩部分12立方)

解:2-52+56H=175+(60.458+95.533)*0.25+712.2*1.2+(360.469+348.229)*0.25

工程量计算规则

一、预制钢筋混凝土方桩:

1.打、压预制钢筋混凝土方桩(空心方桩)按设计桩长(包括桩尖)乘以桩截面积计算,空心方桩不扣除空心部分体积。

2.送桩按送桩长度乘以桩截面积计算,送桩长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高另加0.50m计算。

3.电焊接桩按设计图示以角钢或钢板的重量以“t”计算。

二、预应力钢筋混凝土管桩:

1.打、压预应力钢筋混凝土管桩按设计桩长(不包括桩尖)以延长米计算。

2.送桩长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高另加0.50m计算。

3.管桩桩尖按设计图示重量计算。

4.桩头灌芯按设计尺寸以灌注实体积计算。

三、沉管灌注桩:

1.单桩体积(包括砂桩、砂石桩、混凝土桩)不分沉管方法均按钢管外径截面积(不包括桩箍)乘以设计桩长(不包括预制桩尖)另加加灌长度计算。加灌长度:设计有规定者,按设计要求计算,设计无规定者,按0.50m计算。若按设计规定桩顶标高已达到自然地坪时,不计加灌长度(各类灌注桩均同)。

2.夯扩(静压扩头)桩工程量=桩管外径截面积×(夯扩<扩头>部分高度+设计桩长+加灌长度),式中夯扩<扩头>部分高度按设计规定计算。

3.扩大桩的体积按单桩体积乘以复打次数计算,其复打部分乘以系数0.85。

例题:某工程采用直径500扩大桩,设计桩长15m(不包括预制桩尖及加灌长度)复打一次。求其每根桩的工程量。

解:3.142*0.25*0.25*(15+0.5)*(1+0.85)=6.63m3

4.沉管灌注桩空打部分工程量按打桩前的自然地坪标高至设计桩顶标高的长度减加灌长度后乘以桩截面积计算。

四、钻孔灌注桩:

1·钻孔桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩径截面积以“m3”计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。岩石层增加费工程量按实际人岩数量以-m3-计算。

2·冲孔桩机冲击(抓)锤冲孔工程量分别按进入各类土层、岩石层的成孔长度乘以设计桩径截面积以“m3”计算。

3·灌注水下混凝土工程量按桩长乘以设计桩径截面积计算,桩长:设计桩长+设计加灌长度,设计未规定加灌长度时,加灌长度(不论有无地下室)按不同设计桩长确定:25m以内按0.5m、35m以内按0.8m、35m以上按1.2m计算。

例题:某工程桩基采用直径800,C25混凝土灌注桩,设计有效桩长30米成孔长度为35米,总桩数为100根,求其灌注水下混凝土的工程量。

解:灌注水下混凝土的工程量=π×0.8×0.8/4×(30+0.8)×100=1548m3注:π取3.142 4.泥浆池建造和拆除、泥浆运输工程量按成孔工程量以“m3”计算。

5.桩孔回填工程量按加灌长度顶面至打桩前自然地坪标高的长度乘以桩孔截面积计算。6.注浆管、声测管工程量按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度另加0.2m计算。7.桩底(侧)后注浆工程量按设计注入水泥用量计算。

8. 钻孔灌注桩定额已包含了2.0m的钢护套筒埋设,如实际施工钢护套筒埋设超过2.0m时,定额中的金属周转材料按比例换算。

五、人工挖孔桩:

1.人工挖孔工程量按护壁外围截面积乘孔深以“m3”计算,孔深按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高的长度计算。

2.挖淤泥、流砂、人岩增加费按实际挖、凿数量以“m3”计算。

3.灌注桩芯混凝土工程量按设计图示实体积以“m3”计算,加灌长度设计无规定时,按0.25m计算。护壁工程量按设计图示截面积乘以护壁长度以“m3”计算,护壁长度按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高(不含入岩长度)另加0.20m计算。

六、钻(冲)孔灌注桩、人工挖孔设计要求扩底时,其扩底工程量按设计尺寸计算,并入相应的工程量内。

七、打、拔钢板桩工程量按设计图示钢板桩的重量以t计算,安拆导向夹具按设计图示钢板桩的水平延长米计算。

八、圆木桩材积按设计桩长(包括接桩)及梢径,按木材材积表计算,其预留长度的材积已考虑在定额内。送桩按大头直径的截面积乘以入土深度计算。

九、水泥搅拌桩:

1.水泥搅拌桩工程量按桩长乘以桩径截面积计算。桩径截面积应扣除重叠部分面积。桩长按设计桩顶标高至桩底长度另加0.5m计算;若设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高小于0.5m或已达打桩前的自然地坪标高时,另加长度应按实际长度计算或不计。

2.空搅部分的长度按设计桩顶标高至打桩前的自然地坪标高的长度减去另加长度计算。3.SMW工法搅拌桩中的插、拔型钢工程量按设计图示型钢的重量以“t”计算。

十、高压旋喷桩工程量,引(钻)孔按自然地坪标高至设计桩底的长度计算,喷浆按设计加固

桩截面面积乘以设计桩长计算。

十一、树根桩按设计长度乘以桩截面积以“m3”计算。

十二、压密注浆钻孔按设计图示深度以“m”计算,注浆按下列规定以“m3”计算:

1.设计图纸明确加固土体体积的,按设计图纸注明的体积计算。

2.设计图纸以布点形式图示土体加固范围的,则按两孔间距的一半作为每孔扩散半径,以布点边线各加扩散半径,形成计算平面计算注浆体积。

3.如设计图纸注浆点在钻孔灌注混凝土桩之间,按两注浆孔距作为每孔的扩散直径,以此圆柱体体积计算注浆体积。

十三、锚杆(土钉)支护及喷射混凝土。

1.锚杆(土钉)支护钻孔、灌浆按设计图示以延长米计算。

2.锚杆(土钉)制作、安装分别按钢管、钢筋设计长度乘以单位重量以“t”计算,定位支架(座)、护孔钢筋(型钢)、锁定筋已包含在定额中,不得另行计算。

3.边坡喷射混凝土按设计图示面积以“m2”计算。

十四、地下连续墙:

1.导墙开挖按设计长度乘以开挖宽度及深度以“m3”计算。浇捣按设计图示以“m3”计算。2.成槽工程量按设计长度乘以墙厚及成槽深度(自然地坪标高至连续墙底加0.5m)以“m3”计算。泥浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽工程量乘以系数0.2计算;土方外运工程量按成槽工程量计算。

3.连续墙混凝土浇注工程量按设计长度乘以墙厚及墙深加0.5m以“m3”计算。

4.清底置换、接头管安拔按分段施工时的槽壁单元以“段”计算。

十五、重锤夯实按设计图示夯击范围面积以“m2”计算。

桩基础及地基加固工程(备注)

P43:(沉管灌注桩-砂桩):2-35、2-36、2-37空打部分按相应子目扣除人工分别为5.2工日、5.0工日、4.3工日;材料应扣除综合毛砂18.4t、水1.3m3。

P44:(砂石桩):2-38、2-39、2-40空打部分按相应子目扣人工分别为5.7工日、5.3工日、4.7工日;材料应扣综合毛砂10.03t、碎石14.51t、水1.3m3。

P45:(混凝土桩):振动式沉管灌注混凝土桩,安放钢筋笼者,人工和机械乘以系数1.5.钢筋笼制作、安放另列项目计算。

P46:(混凝土桩):1、静压振拔式沉管灌注混凝土桩,安放钢筋笼者,人工

和机械乘以系数1.5.钢筋笼制作、安放另列项目计算。

2、预制桩尖埋设定额适用于沉管灌注砂桩、砂石桩、混凝

土桩。预制桩尖制作另列项目计算。预制桩尖上需用加劲

圈,另按铁件定额计算。

P51:(冲抓锤冲孔):定额采用湿成孔施工工艺,如采用干成孔工艺施工,则扣除定额材料中的粘土、水和机械中的泥浆泵。

P56:(注浆管、声测管埋设及桩底侧后注浆):注浆管、声测管如遇材质、规格不同,材料单价换算,其余不变。

P58:(人工挖孔桩):桩径1000mm以内者套用桩径1500mm以内相应定额,人工和电动葫芦台班乘以系数1.15,其余不变。

P59:(人工挖孔增加费、安设混凝土护壁、灌注桩芯混凝土):挖孔桩若采用钢护筒,每10m3桩芯混凝土增加金属周转材料2.0kg,混凝土用量和其他机械费乘以系数1.05。

P60:(地基加固、围护桩及其他):预制钢筋混凝土板桩安拆导向夹具,套用钢板桩定额;挖填砂槽费用另行计算。

P75:(凿混凝土桩头):1、凿预制钢筋混凝土桩头长以1.5m以内为准,如长

度超过1.5m者,应扣除定额中其他机械费,吊运

机械费另行计算。

2、凿沉管灌注混凝土桩桩头有钢筋笼者,定额乘以系

数1.2.

3、凿水泥搅拌桩桩头,按凿沉管灌注混凝土桩桩头定

额乘以系数0.3计算。

4、凿混凝土桩头,如发生外运,费用另计。

5、凿人工挖孔桩桩头,按凿钻孔灌注桩桩头定额扣除

吊装机械后乘以系数1.2计算。

第2章 桩基础工程习题

第二章桩基础工程习题 一、判断题: 1、主要靠桩身侧面与土之间的摩擦力承受上部荷载的桩属于摩擦型桩。() 2、主要靠桩端达到坚硬土体以承受上部荷载的桩属于端承型桩。() 3、预制桩采用叠浇制作时,重叠层数不应超过四层。() 4、预制桩沉桩速率越快,场地土体隆起量也越大。() 5、锤击预制桩,对于摩擦桩,桩入土深度的控制原则以贯入度控制为主,桩端标高作为参考。() 6、锤击预制桩,对于端承桩,桩入土深度的控制原则控以贯入度为主,桩端标高为参考。() 7、当桩规格、埋深、长度不同时,宜先大后小、先深后浅、先长后短施打。() 8、预制桩锤击施工中,当桩头高出地面,则宜采用往后退打。() 9、预制桩施工时,当一侧毗邻建筑物,则打桩顺序宜由毗邻建筑物一侧向另一方向施打。() 10、静压沉桩特别适用于软土地基中施工。() 11、锤垫在预制桩锤击中主要是起均匀传递应力作用。() 12、锤击预制桩时,锤重越大、落距越高,对沉桩效果越明显。() 13、预制桩采用锤击法施工时,宜选择重锤低击。() 14、柴油锤适用于松软土层中预制桩锤击施工。() 15、振动锤在砂土中打桩最有效。() 16、预制桩的桩尖处于硬持力层中时可接桩。() 17、预应力砼管桩接头数量不宜超过4个。() 18、浆锚法用于接桩时,不适合用于坚硬土层中。() 19、预制桩采用焊接法接桩时,应由两个人对角同时对称施焊。() 20、对土体有挤密作用的沉管灌注桩,若一个承台下桩数在五根以上,施工时宜先施工承台外围桩,后施工承台中间桩。() 21、泥浆护壁灌注桩成桩顺序可不考虑挤土的影响。() 22、正循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 23、反循环回转钻孔泥浆的上返速度快,排渣能力强。() 24、冲击钻成孔法适用于风化岩层施工。() 25、沉管灌注桩复打施工必须在第一次灌注的砼初凝之前进行。() 二、单项选择题: 1、在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是。 A、端承摩擦桩 B、摩擦桩 C、摩擦端承桩 D、端承桩

第二章基础工程习题

第二章基础工程习题 一、填空题 1.桩按承载性质分类,可分为_____________桩、____________桩和_____________桩。2.预制打入桩垂直度偏差应控制在以内。入土深度控制对摩擦桩应 以为主,以作为参考,端承桩应 以为主。 3.预制桩在沉桩时,常用的接桩方法有__________、____________和____________。4.桩锤重量可按哪几个因素来选择。5.泥浆护壁成孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有、两种,其中工艺的泥浆上流速度高,携土能力大。 6.当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用__________、___________、____________的原则施打。 7.预制桩达到设计强度_____%后才可起吊,达到设计强度的______%时才可运输。 8.在泥浆护壁成孔施工中,泥浆的作用是______________,_____________,_____________,另外还有对钻机钻头冷却和润滑的作用。 9.人工挖孔桩施工中应特别注意_______、________、____________等的影响,制定可靠的安全措施。 10.桩的静载荷试验根数应不少于总桩数的_____,且不应少于______根,当总桩数少于50根时,应不少于_____根。 二、选择题 1.以下打桩顺序一般不.采用的是()。 A、由一侧向单一方向进行 B、逐排打设 C、自中间向两个方向对称进行 D、自中间向四周进行 2.现场采用重叠法制作预制桩时,重叠层数不宜超过____层。现场采用重叠法制作预制桩时,上层桩或邻桩的灌筑应在下层桩或邻桩砼达到设计强度的_____才能进行。 A、1 50% B、2 30% C、3 70% D、4 30% 3.预制桩采用锤击打设时,关于桩锤选择,正确的方法应是:____。 A、轻锤低击 B、重锤高击 C、重锤低击 D、轻锤高击 4.当在桩间距小且较密集群桩中打桩,可选用_______顺序打桩。 A、逐排打设 B、由中间向一侧对称施工 C、由中央向四周施打 D、由外周向中央施打 5.沉管灌注桩在施工时,拔管高度应不应大于_____m。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.沉管灌注桩施工,在软弱土层及软硬土层交界处拔管时,其速度不得大于____m/s。

土木工程施工技术第2章:桩基础工程

第2章桩基础工程 一、填空题 1.管桩按混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。预应力混 凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩的代号为PHC。 2.预制管桩混凝土按有效预压应力值分为A型,AB型,B型和C型。其有效预压应 力值分别为4.0N/mm2,6.0N/mm2,8.0N/mm2,10.0N/mm2。 3.预应力混凝土管桩用混凝土强度等级不得低于C60,预应力高强混凝土管桩用混凝 土强度等级不得低于C80。 4.桩基础工程中,桩施工完毕后需要进行桩的施工质量检验,即承载力检验与桩身完 整性检测。 5.工程桩完成并达到休止时间后应进行承载力检验,承载力检测优先考虑采用静载荷 试验,也可采用高应变动测法进行检测。 6.桩施工完毕后的承载力检验中,其检测数量应按下列规定:在同一条件下检测桩数 不得少于总桩数的1%,且不得少于3根。总桩数在50根以内时不得少于2根。 7.管桩的桩身完整性检测应采用低应变动测法,PC、PHC桩抽检数量不应少于总桩 数的20%,且不得少10根。 二、单选题(每题的备选项中,只有1个最符合题意答案) 1.高强预应力混凝土管桩按其()分为A型,AB型,B型和C型。 A、混凝土有效预压应力值; B、混凝土强度; C、配筋的强度; D、直径与壁厚。 2.预应力管桩预制时,为满足管桩静压施工或锤击施工的需要,管桩的端头需设置管箍,在管桩端部一定长度范围内的箍筋间距还应加密,具体要求是:管桩两端()长度范围的螺旋筋螺距为45mm,其它位置的螺距为80mm,螺距允许偏差为±5mm。 A、1m; B、2m; C、3m; D、4m。 3.高强预应力混凝土管桩的端板最小厚度为()mm。

桩基础工程习题解答

第二章桩基础工程习题 一、填空题 1.桩按受力特点为分类,可分为___端承桩___桩、____摩擦桩___桩。 2.预制打入桩垂直度偏差应控制在1%以内。入土深度控制对摩擦桩应了以桩尖设计标高为主,以贯入度作为参考,端承桩应以贯入度为主。 3.预制桩在沉桩时,常用的接桩方法有_法兰盘连接__、__钢板连接__和_硫磺胶泥(沙浆)连接__。 5 钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有正循环、反循环两种。 6.当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、_ 先深后浅_、__先长后端__的原则施打。7.预制桩达到设计强度__70___%后才可起吊,达到设计强度的___100___%时才可运输。 二、选择题 1.以下打桩顺序一般不.采用的是( B )。 A、由一侧向单一方向进行 B、逐排打设 C、自中间向两个方向对称进行 D、自中间向四周进行 2.现场采用重叠法制作预制桩时,重叠层数不宜超过__D__层。现场采用重叠法制作预制桩时,上层桩或邻桩的灌筑应在下层桩或邻桩砼达到设计强度的_____才能进行。 A、1 50% B、2 30% C、3 70% D、4 30% 3.预制桩采用锤击打设时,关于桩锤选择,正确的方法应是:_B__。 A、轻锤低击 B、重锤高击 C、重锤低击 D、轻锤高击 4.当在桩间距小且较密集群桩中打桩,可选用___C____顺序打桩。 A、逐排打设 B、由中间向一侧对称施工 C、由中央向四周施打 D、由外周向中央施打 5.沉管灌注桩在施工时,拔管速度应不应大于__B___m/min。 A、1 B、2 C、3 D、4 6.沉管灌注桩施工,在软弱土层及软硬土层交界处拔管时,其速度不得大于__C__m/min。 A、0.5 B、0.8 C、1.0 D、1.2 7.施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 D .静力压桩 三、简答题。 1 钢筋混凝土预制桩在制作、起吊、运输和堆放过程中各有什么要求? 答:管桩及长度在10m 以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。 模板可以保证桩的几何尺寸准确,使桩面平整挺直;桩顶面模板应与桩的轴线垂直;桩尖四棱锥面呈正四棱锥体,且桩尖位于桩的轴线上;底模板、侧模板及重叠法生产时,桩面间均应涂刷好隔离层,不得粘结。

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1.计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2.打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3.静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4.螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5.接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6.送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m)以立方米计算。 7.打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作和运输按本定额A.4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8.钻(冲)孔灌注桩和旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

第2章 桩与地基基础工程

第二章桩与地基基础工程 说明 2.0.1 桩基础工程指陆地上打桩,包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、钻 (冲)孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等,不同土壤类别、机械类别和性能均包括在定额内。 2.0.2 本定额打、压桩未包括接桩;打、压桩接桩,按相应子目计算。 2.0.3 经建设单位审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算,送桩按相应打、压桩定额子目工日及机械台班乘系数1.2计算: 2.0.4 打试验桩按相应子目的人工、机械乘以系数2计算。 2.0.5 单位工程打、压 (灌)桩工程量在下表规定数量以内时,其人工、机械按打、压(灌)桩相应定额子目乘以系数1.25计算。 2.0.6 定额不包括清除地下障碍物,若发生时按实计算。 2.0.7 现场预制方桩: 扣除方桩相应子目的消耗量,按含量套预制方桩制作子目,其他不变。 方桩运输按"混凝土及钢筋混凝土工程"中预制混凝土构件运输子目计算。 方桩运输仅适用于承包方在预制加工场制作运至施工现场。 方桩接桩钢材用量不同时,可按实调整,其他不变。 2.0.8 人工挖孔桩护壁混凝土已包括规范规定凸出土面的20cm高度。 2.0.9 打钢管混凝土灌注桩,钻(冲)孔灌注桩和地下连续墙的混凝土含量按1.2扩散系数考虑,实际出槽量(以实际配合比,容重按2400kg/ m3 计算)不同时,可调整。 2.0.10 管桩桩芯填混凝土,按相应子目计算。 2.0.11 灌注桩

1 在原位打扩大桩时,人工费按85%,机械费按50%计算。 2 打灌注混凝土桩至地面部分(包括地下室)采用砂石代替混凝土量其材料按实计算。 3 如在支架打桩,人工及机械费乘以系数1.25。 4 活页桩尖铁件摊销每立方米混凝土1.5kg。 5 混凝土桩尖施工损耗按1%计算。 2.0.12 钻(冲)孔桩,如果工艺完全为冲孔,换算桩机台班价格,其他不变。 2.0.13 钻(冲)孔桩、地下连续墙、锚杆入岩增加费,全风化岩,强风化岩不作入岩,微风化岩作入岩计算,中风化岩按相应子目乘以系数0.7。 2.0.14 人工挖孔桩护壁、桩芯混凝土制作及桩芯混凝土浇捣按混凝土及钢筋混凝土工程相应子目计算。 2.0.15 压力灌浆微型桩 1 采用钢管或钢筋笼的按实抽料计算。 2 入岩按相应子目计算入岩增加费。 2.0.16 高压旋喷桩 1 单位长度水泥用量不同,可以换算。 2 桩上部空孔,按相应子目扣除材料费。 2.0.17 喷粉桩(深层搅拌桩) 1 定额水泥损耗率按4%。 2 水泥投放量与定额用量不同时,根据设计要求调整。 2.0.18 打拔钢板桩 1 定额内未包括钢板桩的制作、除锈、刷油漆。 2 打槽钢或钢轨、机械费乘以系数0.77。 3 钢板桩运输按"金属结构工程"运输子目计算。 2.0.19 打圆木桩 1 木桩防腐费用按实计算。

桩基础工程作业

第二章桩基础工程: 一、选择题: 1、桩的吊点在三个以内时,吊点位置应按( A )确定。 A、反力相等 B、桩长等分 C、正、负弯矩相等 D、剪力相等 2、当桩距小于( B )倍桩径时,应考虑打桩顺序。 A、8 B、4 C、10 D、5 3、规范规定,一级建筑必须静载测试单桩承载力,试桩数量不宜少于总桩数的( A ),并不少于( A )根。 A、1%,3 B、2%,3 C、3%,5 D、4%,10 4、预制桩施工时,仅适用于砂土、碎石土或其他坚硬土层的成桩方式是( D )。 A、锤击 B、静力压桩 C、振动沉桩 D、水冲沉桩 5、预制桩施工时,适用于较均质的软土地基的沉桩方式是( B )。 A、锤击 B、静力压桩 C、振动沉桩 D、水冲沉桩 6、预制桩施工时,在砂土效率最高的沉桩方式是( C )。 A、锤击 B、静力压桩 C、振动沉桩 D、水冲沉桩 (多选)7、预制桩的沉桩方法有:(ABCD )。 A、锤击 B、静力压桩 C、振动沉桩 D、水冲沉桩 (多选)8、泥浆的作用:(CDE )。 A、平衡地下水压力 B、液态支撑 C、护壁 D、润滑钻头 E、降低钻头发热(多选)9、沉管灌注桩施工中常见的问题:(ABCD )。 A、断桩 B、颈缩 C、吊脚桩 D、桩尖进水进土 10、预制桩在起吊时,其强度必须达到设计强度等级的( B )以上。 A、50% B、70% C、75% D、100% 答题卡 二、判断题 1、桩基础按其传力方式不同分为端承桩和摩擦桩。(√) 2、一般情况下,条件相同时,预制桩的设计配筋率比灌注桩的配筋率小。(×) 3、一级建筑物的桩基础必须采用静测,二级建筑物可采用动测。(×) 4、打桩时应“轻锤高击”。(×) 5、沉管灌注桩施工采用复打法时,复打必须在第一次浇筑的混凝土初凝前完成。(√) 6、最后贯入度是指打桩记录中最后一击的贯入度。(×) 7、混凝土预制桩达到设计强度70%后即可起吊运输。(×) 8、预制桩入土深度质量控制,对端承桩应为最后贯入度为主,标高为参考。(√) 9、在打桩过程中应采用重锤低击,而忌用轻锤高击。(√)

第二章桩基础工程定额说明

第二章桩基础工程 定额说明 一、本章定额适用于陆地上桩基础工程。 二、本章定额中的桩长是指实际桩底(桩尖)至自然地垃的全长;锤重是指设计锤重友真高桩力产指设计压桩力。 三、本章定额中己综合以下内容,除另朋规定外,实际不同不调整: 1、综合了各种土类、桩机的型号和规格、各种桩的压实系数和充盈系数; 2、预制桩砍、切割桩头定额包括了砍、切割桩头的临时超长的桩头支护费; 3、锚杆静压桩压桩定额己包括校正反力架垫铁的摊销量,封桩定额己综合砍、凿桩头费用; 4、钢筋混凝土预制方桩、管桩的场内运输己综合在相应的定额内; 5、人工挖孔灌注混凝土桩定额己综合扩土方与护壁混凝土量; 6、泥浆护壁钻孔灌注混凝土桩定额己包括场内泥浆清理及砌筑泥浆池; 7、深层水泥土搅拌桩定额己综合正常施工工艺需重复喷粉、喷浆、搅拌等; 8、高压旋喷桩定额己综合接头处的复喷工料; 9、金属周转材料中包括桩帽、送桩器、桩帽盖、活辨桩尖、钢管、料斗周转性材料。 四、本章定额中未考虑以下内容,有发生时另行计算: 1、桩基施工遇有旧基础、孤石等需处理的; 2、施工场地桩机无法直接行走而需加固的; 3、锚杆静压桩定额未包括反力架用的螺栓螺帽,按铁件另计; 4、桩空孔部分,如需填充的,其填充费套用独立基础垫层定额; 5、人工挖孔灌注混凝土桩,如孔内发生地下水渗透积水而需抽水处理 的;

6、人工挖孔灌注混凝土桩,如遇流砂、淤泥的,按实际发生的流砂、淤泥量定额每立方米增加0.6 工日,增加的材料及措施费用按实计算。 7、人工挖孔灌注混凝土桩,如遇桩岩石层,不分施工方法,另计岩层成孔增加费。 五、设计的电焊接桩接头钢材用量与定额的用量不同时,按设计调整。 六、钢板桩定额公适用于打临时性钢板桩,定额包括了钢板桩的打拔损耗,未包括钢板桩的使用费。钢板桩使用费=钢板桩一次使用量(t)* 使用天数(d)*钢板桩使用费标准(元/t.d)计算。 七、钢板桩打入有侵蚀性地下水的土超过一提或基底为基岩的,其拔桩 定额另行补 八、砍桩头定额是按村头0.5m 以内考虑的,设计砍桩头长度超过0.5m 的另行补充。 九、冲、钻孔灌注混凝土桩定额己综合了2%以内的强风化岩成孔,实际单桩强风化岩的比重超过2%的,超过部分,单桩工程量仍套用相应定额,其中机械费按“回转钻机钻孔灌注桩(入岩部分)”中的机械费乘以系数0.35 进行换算,其他不变。 十、沉管灌注混凝土桩、砂桩、砂石桩的桩尖,定额中是按混凝土桩尖取定,设计桩尖材料不同可以调整。 十一、灌注桩的超灌长度按设计要求计算,设计没有要求的:灌注混凝土桩按0.5m 计算,灌注砂(砂石)桩按0.25m 计算。 十二、泥浆运输定额适用于泥浆直接外运,如泥浆风干后外运的,则按风干体积执行第一章土方工程的规定计算。 十三、深层水泥土搅拌桩定额的的水泥掺量按15%考虑,设计水泥掺量 不同按水泥掺量增减定额进行调整。 十四、打试验桩的,按相应定额人工、机械乘以系数 2.0 调整。 十五、在桩间补桩或强夯后的地基上打桩的,相应定额人工、机械乘以系数

第二章 桩与地基基础工程说明

说明 一、本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础,不适用水工建筑、公路桥梁工程。 二、本定额已综合了土壤的级别,执行中不予换算。 三、钻(冲)孔桩不分土壤类别。岩石风化程度划分为强风化岩、中风化岩、微风化岩三类。强风化岩不作入岩计算。中风化岩和微风化岩作入岩计算。岩石风化程度见下表。 岩石风化程度划分表 四、每个单位工程的打(灌)桩工程量小于下表规定数量时,其人工、机械量按相应定额项目乘以系数1.25计算。

五、本定额除静力压桩外,均未包括接桩。如需接桩,除按相应打桩项目计算外,按设计要求另计算接桩项目。其焊接桩接头钢材用量,设计与定额用量不同时,应按设计用量进行调整。 六、打试验桩按相应定额项目的人工、机械乘以系数2计算。 七、打桩、沉管,桩间净距小于4倍桩径(桩边长)的,均按相应定额项目中的人工、机械乘以系数1.13计算。 八、定额以打直桩为准,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.25,如斜度大于1:6者,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.43。 九、定额以平地(坡度小于15°)打桩为准,如在坡堤上(坡度大于15°)打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩或在地坪上打坑槽内(坑槽深度大于1m)桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.11。 十、定额各种灌注桩的材料用量中,均已包括下表规定的充盈系数和材料损耗。充盈系数与定额规定不同时可以调整。

其中灌注砂石桩除上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。 十一、因设计修改在桩间补桩或强夯后的地基上打桩时,按相应定额项目人工、机械乘以系数1.15。 十二、打送桩时,可按相应打桩定额项目综合工日及机械台班乘下表规定系数计算。 十三、金属周转材料中包括桩帽、送桩器、桩帽盖、活瓣桩尖、钢管、料斗等属于周转性使用的材料。 十四、钢板桩尖按加工铁件计价。 十五、定额中各种桩的混凝土强度如与设计要求不同,可以进行换算。 十六、深层搅拌法加固地基的水泥用量,定额中按水泥掺入量为12%计算,如设计水泥掺入比例不同时,可按水泥掺入量每增减1%进行换算。 十七、强夯法加固地基是在天然地基上或填土地基上进行作业的,如在某一遍夯击能夯击后,设计要求需要用外来土(石)填坑时,其土(石)回填,另按有关规定执行。本定额不包括强夯前的试夯工作和费用,如设计要求试夯,可按设计要求另行计算。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

第二章地基处理与桩基础试题及答案

第二章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 D 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。 A.10mm B.20mm C.50mm D.25mm

工程量计算规则(桩与地基基础)

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中得土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)得工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩得空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩得空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩得体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+ 设计超灌长度]>设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩得体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖得制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度 (自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]>设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。

(1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前得自然地坪标高至设计桩底得长度。 (2) 灌注混凝土工程量按桩长乘以设计桩截面积计算,桩长=设计桩长+设计超灌 长度,如设计图纸未注明超灌长度,则超灌长度按500mm 计算。 (3) 钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩入岩工程量按入岩部份得体积计算。 (4) 泥浆运输工程量按钻孔实体积以立方米计算。 9、长螺旋钻孔压灌桩与水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)。长螺旋钻孔压灌桩与水泥粉 煤灰碎石桩(CFG 桩)按桩长乘以设计桩截面以立方 米计算,桩长二设计桩长+设计超灌长,如设计图纸未注明超灌长度,则超灌长度按500mm 计算。 10、人工挖孔桩。 (1) 人工挖孔桩成孔按设计桩截面积(桩径=桩芯+护壁)乘以挖孔深度加上桩得扩大头体积以立方米计算。 (2) 灌注桩芯混凝土按设计桩芯得截面积乘以桩芯得深度(设计桩长+设计超灌长度)加上桩得扩大头增加得体积以立方米计算。 (3) 人工挖孔桩入岩工程量按入岩部份得体积计算。 11、灰土挤密桩、深层搅拌桩按设计截面面积乘以设计长度按立方米计算。 12、高压旋喷水泥桩按水泥桩体长度以米计算。 13、打拔钢板桩按钢板桩重量以吨计算。 14、打圆木桩得材积按设计桩长与梢径根据材积表计算。 15、压力灌浆微型桩按设计区分不同直径按主杆桩体长度以米计算。 16、地下连续墙。 (1) 地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘以厚度乘以槽深以立方米计算。 (2) 锁口管接头工程量,按设计图示以段计算;工字形钢板接头工程量,按设计图示尺寸乘以理论质量以质量计算。 17、地基强夯按设计图强夯面积区分夯击能量、夯击遍数,以平方米计算。 18、锚杆钻孔灌浆、砂浆土钉按入土(岩)深度以米计算。锚筋按本定额A、4混

工程量计算规则桩与地基基础

工程量计算规则 1、计算打桩(灌注桩)工程量前应确定下列事项。 (1)确定土质级别:根据工程地质资料中的土层构造、土壤物理力学性能及每米沉桩时间鉴别适用定额土质级别。 (2)确定施工方法、工艺流程,采用机型,桩、土壤泥浆运距。 2、打预制钢筋混凝土桩(含管桩)的工程量,按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。管桩的空心体积应扣除。 3、静力压桩机压桩。 (1)静压方桩工程量按设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积以立方米计算。 (2)静压管桩工程量按设计长度以米计算;管桩的空心部分灌注混凝土,工程量按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算;预制钢筋混凝土管桩如需设置钢桩尖时,钢桩尖制作、安装按实际重量套用一般铁件定额计算。 4、螺旋钻机钻孔取土按钻孔入土深度以米计算。 5、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥按桩断面以平方米计算。 6、送桩:按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0、5m)以立方米计算。 7、打孔灌注桩。 (1)混凝土桩、砂桩、碎石桩的体积,按[设计桩长(包括桩尖,即不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]×设计桩截面面积计算。 (2)扩大(复打)桩的体积按单桩体积乘以次数计算。 (3)打孔时,先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖的制作与运输按本定额 A、4混凝土及钢筋混凝土工程相应子目以立方米计算,灌注桩体积按[设计长度(自桩尖顶面至桩顶面高度)+设计超灌长度]×设计桩截面积计算。 8、钻(冲)孔灌注桩与旋挖桩分成孔、灌芯、入岩工程量计算。 (1)钻(冲)孔灌注桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩截面积以立方米计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。

第二章-地基处理与桩基础试题及答案教程文件

第二章桩基础试题 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2.适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3.适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4.适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中,适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是。 A.10mm B.20mm C.50mm D.25mm

桩与地基基础工程

7桩与地基基础工程 一、选择题 1、现场灌注砼桩单桩体积,按设计规定桩长(包括桩尖,不扣虚体积)增加( )米乘以设计外径截面积计算。 A 0.20 B. 0.25 C. 0.3 D. 0.5 2、地面垫层,按主墙间净空面积计算乘设计厚度以体积计算,应扣除( )等所占的体积。 A.设备基础 B.室内地道 C.凸出地面的构筑物 D.间壁墙 E.附墙烟囱 3、计算砖基础工程量时,不扣除( )等所占的体积。 A.圈梁 B.管道 C.嵌入基础内的钢筋、铁件 D.基础砂浆防潮层 E.构造柱 4.当以《全国统一建筑工程量计算规则》为依据时,人工挖孔桩土方工程量计算公式为( ) A.挖孔桩土方体积=孔桩断面面积×桩孔中心线深度 B.挖孔桩土方体积=孔桩断面面积×桩孔中心线深度×2 C.挖孔桩土方体积=孔桩断面面积×桩孔中心线深度×0.8 D.挖孔桩土方体积=孔桩断面面积×桩孔中心线深度+5m3 5、关于地基与桩基础工程的工程量计算规则,正确的说法是()。 A.预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算 B.钢板桩按设计图示尺寸以面积计算 C.混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算 D.地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘槽深的面积计算 二、简答题 1、何谓送桩? 2、地面垫层工程量应怎样计算? 3、施工排水与降水(施工技术措施项目)工程量应怎样计算? 4、地基强夯工程量应怎样计算?

5、预制钢筋混凝土桩工程量应怎样计算? 6、打孔、钻孔灌注混凝土桩工程量应怎样计算? 7、砂浆土钉防护、锚杆机钻孔防护工程量怎样计算? 8、打试验桩项目是否包括测桩?仍、机械是否调整? 三论述题: 桩基工程量清单编制要注意一些什么问题? 四、计算题 1、如图2-7所示,实线范围为地基强夯范围。①设计要求:不间隔夯击,设计击数8击,夯击能量为500t·m,一遍夯击。求其工程量。 ②设计要求:间隔夯击,间隔夯击点不大于8m,设计击数为10击,

(完整版)桩基础工程练习题.doc

第二章桩基础工程 一、单项选择题 1.当混凝土预制桩的设计间距大于 4 倍桩直径(或边长)时,宜采用 的打桩顺序为() A. 逐排打设 B.直中间向四周打设 C.直四周向中间打设 D.分段打设 2.摩擦桩型的预制桩在沉桩时,主要质量控制指标是() A. 最后贯入度 B.设计标高 C. 垂直度 D. 平面位置 3.混凝土灌注桩按成孔方法可分为以下四种类型:(1)钻孔灌注桩;(2)沉管灌注桩;(3)人工挖孔灌注桩;( 4)爆扩灌注桩。其中, 属于挤土成孔的为() A.(1)和( 2) B.(2)和( 3) C.(1)和( 3) D.(2)和( 4) 4.在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径混凝土灌注桩,较宜采 用() A.钻孔灌注桩 B.沉管灌注桩 C. 人工挖孔灌注桩 D. 爆扩灌注桩 5.原土造浆的泥浆护壁成孔灌注桩,成孔后的清孔方法应为() A.用泥浆泵将孔内泥浆抽干 B.仅用抽筒掏净沉渣 C.注入足够泥浆,换浆清孔 D.注入清水,排泥清孔,使泥浆容度降至 1.1 克/ 立方厘米左右

二、填空题 1.预制桩常见的沉桩方法有()、()和()。 2.混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()后方可起吊,达 到设计强度的 100%后方可()和()。 3.桩锤按其作用原理,可分为()、()(、)和()。 4.钻孔灌注桩施工中,孔中埋设护筒的作用 有:;;; 5. 按桩的受力情况,桩分为和两类。 6. 按桩的施工方法,桩分为和两类。 7. 根据基础设计标高,打桩顺序宜;根据桩的规格,又 宜、。 8. 打桩机主要包括、和等。 9. 打桩有两种方式:一是,一是。 10.震动沉管灌注桩可根据土质情况和荷载要求,分别选 用、、和三种施工方法;一般正常 沉管的施工方法是。 第三章砌筑工程 一、单项选择 1. 砖砌体的灰缝厚度是() A.10mm B.6mm C.15mm D.20mm 2. 水平灰缝饱满度应不小于() A.75% B.90% C.80% D.100% 3. 斜搓水平投影长度不得小于其高度的()

第二章 桩基础工程

第二章桩基础工程 一、填空题。 1.按桩的使用功能分类可以分为竖向抗压桩、______、______、 ______。 2.桩按承载性状可分为______、______。 3.混凝土方桩的截面边长多为______,如果在工厂制作,为便于运 输,单节长度不宜超过______,如果在现场预制,长度不宜超过______。桩的接头不宜超过______。 4.混凝土预制方桩的混凝土强度达到设计强度的______方可起吊; 达到______方可运输和_____。预应力管桩除应达到设计强度外,沉桩时龄期不得少于______。 5.桩的起吊有一点起吊,距桩尖、桩端的距离是______;有______, 距桩尖、桩端的距离是______;有______,距桩尖、桩端的距离是______。 6.桩锤主要有______、_____、______、______。目前应用最多的是 ______。 7.用锤击沉桩时,为防止桩受冲击应力过大而破坏,力求采用 “______”。 8.桩锤的选用应根据______、______、______、______、______。 9.打桩开始前应对桩位的放样进行验收,桩位放样允许偏差对群桩 为______,对单排桩为______。 10.施工过程中应检查桩的______、______、______、______、电焊

接桩情况、_______、 11.按标高控制的桩,桩顶标高允许的偏差为______。斜桩倾斜度的 偏差不得大于倾斜角正切值的______。 12.打桩施工结束后,工程桩应进行承载力检验,一般采用______实 验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的______,且不应少于_____根,当总数少于50根时,不应少于______根,此外还应对桩身质量进行检验。 13.对于夯扩桩,其使用条件是:持力层埋深_______。 14.全叶片螺旋钻机成孔直径一般为______,钻孔深度为______。 15.钢筋笼的制作应对钢筋规格、_____、______、_____、______焊 缝外观和质量、______的制作偏差进行检查。 16.钢筋笼主筋保护层允许偏差对水下浇注混凝土为______;对非水 下浇注混凝土桩为______。 17.水下混凝土必须具备良好的_______,坍落度应控制在______;水 泥用量不少于______;水下混凝土的含沙率宜为______;并宜选用中粗砂;组骨料的最大粒径应不大于______;为改善和易性并使之缓凝,水下混凝土宜掺外加剂。水下混凝土的配制强度应比设计强度提高______MPa。 18.沉管灌注桩混凝土的坍落度当桩身配有钢筋时,混凝土的坍落度 宜采用______;素混凝土桩宜采用______。其混凝土的充盈系数不得小于______。 19.承台施工往往需要进行基坑开挖,施工前应对边坡稳定,______、

桩与地基基础工程

桩与地基基础工程 说明 一、本章适用于一般工业与民用建筑工程的桩基及基坑支护、地基处理工程,不适用于水工建筑、公路桥梁工程。 二、本章钻孔土质分为四种: 1.砂土:粒径≤2mm的砂类土,包括淤泥、轻亚黏土。 2.黏土:亚黏土、黏土、黄土,包括土状风化。 3.砂砾:粒径2—20mm的角砾、圆砾含量≤50%,包括礓石粒土及粒状风化。 4.砾石:粒径2—20mm的角砾、圆砾含量>50%,有时还包括粒径20—200mm的碎石、卵石,其含量在40%以内,包括块状风化。 三、本章打桩项目中的打桩机械系根据我省实际情况综合考虑的。 四、本章打、压预制管桩项目均未包括接桩,接桩按设计规定另套相应项目。 五、单位工程打、压桩或灌注桩成孔工程量在下表规定数量以内时,其人工、机械按相应项目乘以系数1.25. 六、焊接桩接头钢材用量设计与项目不同时,可按设计用量换算。 七、试验桩(含锚桩)按相应项目的人工、机械乘以系数2.00计算。 八、打桩,成孔桩间净距小于4倍桩径的,项目中的人工、机械乘以系数1.13。 九、本章打预制桩是按垂直桩编制的,如打斜桩,斜度在1:6以内者,项目人工、机械乘以系数1.2,如斜度大于1:6者,项目人工、机械乘以系数1.3。 十、本章以平地(坡度小于150)打桩为准,如在堤坡上(坡度大于150)打桩时,项目人工、机械乘以系数1.15。如在基坑内(基坑深度大于1.5m)打桩,或在地坪上打坑槽内桩(坑槽深度大于1m),项目人工、机械乘以系数1.11。如铺设坡道其费用另行计算。 十一、各种灌注桩材料用量中均已包括下表规定的充盈系数和材料损耗。其中灌注砂石桩除上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实度系数1.334。 十二、泥浆制作是按普通泥浆考虑的,若需采用膨润土制作泥浆时,可按施工组织设计据实结算。 十三、注浆管埋设定额按桩底注浆考虑,如设计采用侧向注浆时,则人工、机械乘以系数1.2。 十四、人工成孔是按孔深10m以内考虑的,孔深超过10m时,人工、机械乘以系数1.5。十五、人工成孔,如遇地下水时,其处理费用按实计取。 十六、人工成孔,桩径小于1200mm(包括1200mm)时人工、机械乘以系数1.2。

桩与地基基础工程工程量计算规则

桩与地基基础工程 工程量计算规则 一、预制钢筋混凝土桩 (1)打预制钢筋混凝土的体积,按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截截面面积计算。管桩的空心体积应扣除。如管桩的空心部分按设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。 (2)液压静力压方桩的体积按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截面面积计算。 (3)液压静力压桩管按设计桩长(不扣除桩尖)乘以桩截面面积计算。桩头灌芯按设计尺寸以灌注实体积计算。 二、送桩:按截面面积乘以送桩长度(既自设计桩顶面至设计室外地坪面另加0.5m)计算。 三、接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥接桩按桩断面乘以接头个数以平方米计算。 四、打孔灌注桩 (1)砂桩、碎石桩、砂石柱的体积,按设计规定的桩长(不扣除桩尖)乘以钢管管箍外径截面面积计算。 (2)打孔前先埋入预制混凝土桩尖再灌注混凝土者,桩尖按第三章混凝土及钢筋混凝土工程有关规定以立方米计算。打孔灌注桩、震动沉管灌注桩按设计桩长(自桩尖顶面至桩设计顶面高度)增加0.25M乘以钢管管箍外径截面面积计算。 (3)复打桩体积按灌注桩设计桩长增加空段长度(自设计室外地面至设计桩顶距离)乘以钢管管箍外径截面面积计算,套相应的复打定额子目。复打前的工程量按款计算,套用打孔灌注桩相应子目。 五、钻孔灌注桩 (1)按设计桩长(包括桩尖)增加0.25m,乘以设计断面面积计算。 (2)泥浆池建造、拆除及泥浆运输工程量均按钻孔体积以立方米计算。 六、人工挖孔桩(混凝土护壁)按设计桩芯加混凝土护壁的横断面面积乘挖孔深度以立方米计算(设计桩位圆柱体或分段圆台体)。如设计混凝土强度等级及种类与定额不同时可以换算。挖孔深度与设计桩长度不同时,另行计算。 七、人工挖孔桩(红砖护壁,不含桩芯)按设计桩芯加红砖护壁的横断断面积乘以挖孔深度以挖土体积计算(设计桩为圆柱体或分段圆台体)。 八、红砖护壁内角混凝土桩芯按设计混凝土桩芯的横断面面积乘以桩芯设计长度以立方米计算,混凝土桩芯如设计强度等级及种类与定额不同时可以换算。 九、人工挖孔桩的入岩增加费,按设计入岩部分的体积计算,竣工结算时,按实调整。 十、夯扩桩单桩体积为:[设计桩长+(夯扩投料长度-0.2*夯扩次数)*0.88]+0.25m乘以外钢管管箍外径截面面积乘以立方米计算。夯扩投料长度为夯扩次数的投料累计长度。 十一、粉喷桩按设计桩长乘以设计断面面积计算。 十二、粉喷桩复喷按设计复喷桩长乘以设计断面面积计算。 十三、灰土挤密桩按设计桩长(不扣除桩尖)乘以钢管下端最大外径截面面积计算。 十四、高压旋喷水泥桩按设计长度以延长米计算,空孔部分另行计算。 十五、现浇混凝土导墙按图示尺寸实体体积以立方米计算,不扣除挂件类钢筋、预埋件及墙中0.3㎡内的空洞所占的体积,现浇混凝土模板的制作、安拆按施工措施技术项目有关规定执行。 十六、地下连续墙体积按设计长度*宽度*槽深(加超深0.5M)以立方米计算。

桩与地基基础工程

. . . . A.B 桩与地基基础工程... . ... .

. . . . 说明 一、一般说明 (一)本分部桩与地基基础工程适用于一般工业与民用建筑的桩与地基基础工程,不适用于水工建筑、公路桥梁的打桩工程。 (二)本分部桩与地基基础工程地层划分为土壤层、卵石层、岩石层三大类。 1. 1.卵石层是指粒径大于20mm的卵石、碎石含量在50%以上的地层。如粒径大于20mm 的卵石、碎石含量在15%~50%,人工、机械按卵石层项目乘以系数0.80。如粒径大于200mm 的卵石、碎石含量在50%以上,按岩石层项目计算。 2. 2.岩石级别按土壤及岩石(普氏)分类划分为三档,本定额按岩石级别松次坚石(V~VIII)确定。岩石级别为普坚石(IX~X)时,人工、机械按岩石层项目乘以系数1.4;岩石级别为特坚石(XI~XVI)时,人工、机械按岩石层项目乘以系数2.0。 3. 3.土壤级别根据工程地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标,参照纯沉桩时间划分为一级土和二级土。凡遇有砂夹层者,应首先按砂层情况确定土壤级别。无砂层者,按土壤物理、力学性能指标并参照每米平均纯沉桩时间确定。用土壤物理力学性能指标鉴别土壤级别时,桩长在12m以,相当于桩长的三分之一的土层厚度应达到土壤级别所规定的指标。桩长在12m以外,5m厚度的土层应达到土壤级别所规定的指标。土壤级别按下表确定。 (三)单位工程打(灌注)桩工程量在下列规定数量以时,其人工、机械按相应项目乘以系数1.25计算。

. . . . (四)本分部(除锚杆钻孔、灌浆外)系按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1∶6时,则人工、机械乘以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1∶6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 (五)本分部不包括清除地下障碍物,若发生时按实计算。 (六)本分部桩与地基基础工程项目中未包括桩的现场检验费。 二、桩基工程 (一)打试桩按相应项目的人工、机械乘以系数2计算。 (二)混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩的截桩按相应项目另行计算,截桩项目已包括将截下的桩头运至现场不影响下步施工的堆放点的费用,桩头如需运出施工现场者,按“A.A土(石)方工程”相应项目计算。 (三)打预制钢筋混凝土方桩按运输至施工现场的成品桩编制,不再计算预制桩制作及运输。 (四)焊接桩钢材用量如与实际不同时,按实调整。 (五)钻孔灌注混凝土桩、冲击钻孔法施工的混凝土桩、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)及振冲碎石桩的泥浆外运另按相应项目计算。 (六)沉管法施工的混凝土桩、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩的桩尖制作按相应项目另行计算,桩尖钢筋、铁件制作安装、桩尖运输另按“A.D混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目计算。 (七)灌注桩的充盈量已包含在项目,不另计算。 (八)人工挖孔桩不浇护壁,桩芯浇注执行挖孔桩芯定额,并将混凝土用量换算为11m3/10m3。 (九)现场灌注混凝土桩的钢筋笼按“A.D混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目计算。 (十)压力灌浆微型桩如作为抗拔桩(抗浮锚杆),使用钢筋或钢绞线的,按本分部的预应力锚杆项目和非预应力锚杆项目计算。 (十一)高压旋喷桩、压力灌浆微型桩的水泥用量与本项目用量不同时,按实调整。 (十二)本项目中没有的桩径可采用插法计算。如桩径为850mm的回旋钻孔灌注桩,可根据桩径为800mm和桩径为900mm的项目计算,即:桩径为850mm的回旋钻孔灌注桩基价 V850=(A900-A850) ×V800+ (A850-A800) ×V900 (A900-A800)(A900-A800) = 0.51471×V800+0.48529×V900 式中:V800、A800 ——桩径为800mm的回旋钻孔灌注桩基价、截面积; V850、A850——桩径为850mm的回旋钻孔灌注桩基价、截面积; V900、A900——桩径为900mm的回旋钻孔灌注桩基价、截面积。