----温州市科星电子有限公司(ZAS)

直流断路器安秒特性测试系统是专为变电站试验、检修、维护等工作而设计。利用自动控制、直流大电流发生技术、高速采样技术,实现了电力直流电源系统的微型或塑壳专用直流断路器的过载保护动作时间、短路保护动作时间、定时限可返回时间和上下级断路器之间的级差配合进行测量与验证。系统具有准确、安全、可靠、美观等特点。试验过程严格执行GB14048.2-2008和GB10963.2-2008以及DL/T5044-2004标准。从而提高变电站直流系统的健康水平,避免直流配电网络拒动、误动、越级而引发的大面积停电事故。2010年获国家电网科技进步奖,深受广大用户的好评。

功能特点:

1、试验过程中能实时查看被测试断路器特性曲线图,并按GB14048.2-2008和

GB10963.2-2008标准要求进行绘制。

2、采用大电流高频电源、多重保护功能、稳定性好、可靠性高;

3、采用微机恒流控制技术实现电流连续可调,能准确测量过载保护、短路保护的动作时间,定时限返回时间测试和级差验证配合;

4、全中文界面,菜单操作简单,LCD显示,清晰、直观、操作方便;

5、智能化测试软件

a)自动生成word报表及特性曲线

b)不同特性断路器测试曲线有对应的

标准曲线与之比较

c)分单点测试及回路测试,可自由组

合测试

d)可设定断路器恢复时间,提高效率

e)具有保证时间常数调整,每步都有

操作提示

f)具有同步显示动作电流波形和幅

值,移动光标线显示动作时间值;

g)能对测试数据和动作波形进行储存、分析与管理,能自动生成测试报告备

6、保护与控制

a)具备完善的输入缺相、过热保护功能;

b)具备完善的测试回路开路保护功能;

c)具备完善的限流、限时保护功能;

d)能人为中断、暂停与恢复动作特性测试和级差配合验证;

e)能按设置时间在试验中切断试验电流;

f)能按测试需求调整试验电流值。

典型应用:

技术参数:

电源输入三相四线380V±10%,频率50Hz±0.5Hz或AC220V±10%,频率50Hz±0.5Hz 测试电流范围0-1000A(可定做2000A)

测试电流纹波系数小于1%

输出电流稳定性≤±1%

时间记录范围0.1s-1000s

最小时间分辨率0.01ms

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

高压真空断路器动作特性测试 实验指导书

实验一高压真空断路器动作特性测试 一、实验目的 1.熟悉12kV真空断路器的技术参数以及认识其内部结构。 2.掌握其储能、合闸、分闸操作过程。 3.利用断路器动特性分析仪测量得到合闸、分闸的相关数据。 二、主要实验设备 (VS1)型户内高压真空断路器4台 断路器动特性分析仪 3.旋转传感器 三、实验方法 VS1(ZN63A)型户内高压真空断路器(以下简称断路器)是用于12KV电力系统中的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作或多次开断短路电流的场所。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元,也可配置专用推进机构,组成手车单元使用。 1.真空断路器的技术参数和内部结构 主要规格及技术参数见下表。

操动机构为平面布置的弹簧操动机构,具有手动储能和电动储能,操动机构置于灭弧室前的机箱内,机箱被四块中间隔板分成五个装配空间,其间分别装有操动机构的储能部分、传动部分、脱扣部分和缓冲部分,断路器将灭弧室与操动机构前后布置组成统一整体,即采用整体型布置,这种结构设计,可使操作机构的操作性能与灭弧室开合所需性能更为吻合,减少不必要的中间传动环节,降低了能耗和噪声,使断路器的操作性能更为可靠,断路器既可装入手车式开关柜,也可装入固定式开关柜(具体参见图1、图2)。

2.实验步骤与内容 (1)掌握断路器的储能、合闸、分闸操作过程。 1)储能操作:使用摇把插入手动储能孔中逆时针摇动带动链轮传动系统运动,链轮转动时带动储能轴跟随转动,并通过拐臂拉伸合闸弹簧进行储能。到达储能位置时,框架上的限位杆压下滑块使储能轴与链条传动系统脱开,储能保持掣子顶住滚轮保持储能位置,同时储能轴上连板带动储能指示牌翻转显示“已储能”标记,此时断路器处于合闸准备状态。 2)合闸操作:用手按下“合闸”按钮使储能保护轴转动,使掣子松开滚轮,合闸弹簧收缩同时通过拐臂使储能轴和轴上的凸轮转动,凸轮又驱动连杆机构带

瑞典保加玛(programma)TM1600 MA61断路器机械特性测试仪

瑞典保加玛(programma)TM1600/ MA61断路器机械特性测试仪 产品特点: ▲采用模块化结构,TM1600时间测量通道可为4-16个通道 ▲MA61测速通道可为2-6个的组合,来满足不同应用的需要 ▲系统结构精巧,只有10Kg左右,工作电源为交直流两用且自动切换,并且内部带有可自动充电电池▲TM1600每个计时通道都是独立的,可测主触点和带合闸电阻触点的动作时间 ▲内置打印机,可现场打印测试结果 ▲配置各种传感器(可选件)及安装套件以适应各生产厂家不同结构型式的操作机构的应用要求 ▲既可面板操作也可通过PC CABA 软件控制,方便灵活(PC CABA 软件为选购件) ▲中文操作界面,方便使用 ▲建立强大的数据库,对断路器实行电子文档管理(PC CABA 软件为选购件) ▲DRM1000大电流发生器应用于测试Siemens石墨触头断路器的合/分时间 ▲动态电阻测试方法可分析拉弧触点磨损及断路器两端同时接地时进行测试 产品主要功能: ▲断路器主触点/带合闸电阻合、分时间,弹跳,同期 ▲断路器总行程,超程,反弹,合、分平均速度,刚合/刚分速度 控制模式: ▲单合,单分,合分,分合,分合分 应用领域: 应用于测试各种高压变电站现场和工业环境中的断路器(开关)测试, 主要有: ABB:HPL550P LTB145 LTP245 VD4 SIEMENS:3AP 3AQEE 3AQEG 3AT AREVA:GL312 GL314 GL317 及同类型国产断路器 CABAWIN完善便捷的管理软件 ▲备注:有关CABA Win软件功能及应用图示请点击:产品相关文档下载: 右键-->"另存为"下载 软件操作界面 完善的管理 直观的结果

第五章__熔断器

提供相关设备实物图片、视频、动画。 第五章熔断器 第一节概述 二、熔断器的工作原理 熔断器是串联在电路中的一个最薄弱的导电环节,其金属熔体是一个易于熔断的导体。在正常工作情况下,由于通过熔体的电流较小,熔体的温度虽然上升,但不致达到熔点,熔体不会熔化,电路能可靠接通。一旦电路发生过负荷或短路故障时,电流增大,过负荷电流或短路电流对熔体加热,熔体由于自身温度超过熔点,在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之前熔化,将电路切断,从而使线路中的电气设备得到了保护。 熔断器的工作过程大致可分为以下四个阶段: (1)熔断器的熔体因过载或短路而加热到熔化温度; (2)熔体的熔化和气化; (3)触点之间的间隙击穿和产生电弧; (4)电弧熄灭、电路被断开。 显然,熔断器的动作时间为上述四个过程所经过时间的总和。熔断器的开断能力决定于熄灭电弧能力的大小。熔体熔化时间的长短,取决于通过的电流的大小和熔体熔点的高低。当电路中通过很大的短路电流时,熔体将爆炸性地熔化并气化,迅速熔断;当通过不是很大的过电流时,熔体的温度上升得较慢,熔体熔化的时间也就较长。熔体材料的熔点高,则熔体熔化慢、熔断时间长;反之,熔断时间短。 三、熔断器的原理结构 熔断器主要由金属熔断体、载熔件和底座组成。另外,有的熔断器还具有熔管、充填物、熔断指示器等结构部件。 (1)熔断体。是熔断器的主要部分,包括熔体。熔体是熔断器的核心部件,它是一个最薄弱的导电环节,正常工作时起导通电路的作用,在故障情况下熔体将首先熔化,从而切断电路实现对其他设备的保护。 熔体可分为高熔点熔体和低熔点熔体。低熔点材料(如铅、锌、锡等)电阻率较大,所制成的熔体截面也较大,在熔化时将产生大量的金属蒸气,使电弧不易熄灭,所以这类熔体一般用在500V及以下的低压熔断器中起过负荷保护;高熔点材料(如铜、银等)电阻率较低,所制成的熔体截面可较小,有利于电弧的熄灭,这类熔体一般用作短路保护。 高熔点材料在小而持续时间长的过负荷时,熔体不易熔断,结果使熔断器损坏。为此,在铜或银熔体的表面焊上小锡球或小铅球,当熔体发热到锡或铅的熔点时,锡或铅的小球先熔化,而渗入铜或银的内部,形成合金,电阻增大,发热加剧,同时熔点降低,首

断路器动特性分析仪

FSK8机械开关特性测试仪 一、产品概述 开关特性测试仪依据中国电力行业标准《高压开关综合测试仪通用技术条件DL/T 846.3—2004》执行制造的新款设备,采用国际最新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项测试数据和时间-行程(断口)特性曲线图、时间-电流特性曲线图。 华胜FS-K系列仪器显示windows菜单界面,具有智能化提示,操作简单,可省略说明书操作,具有COM及USB接口,具备超大容量存储空间,仪器自身存储30组测试数据,连接USB可存储280组测试数据。本仪器可用于各种电压等级的真空、SF6、少油、多油、VSI负荷开关的机械特性参数测试。测量数据稳定、接线方便,操作简单,品质卓越,是高压开关机械特性参数测试最方便的工具。 二、性能特点 (1)以GB/T1984-2003《高压交流断路器》国内最新标准依据,以DL/T846.3-2004《高压开关综合测试仪》中华人民共和国电力行业标准为参考设计研发; (2)适且500KV电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试; (3)可实测行程和自定义行程; (4)能够实现开关的单合、分、合分、合分合操作;

(5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,自动保存数据,提供后期查询,也可现场打印所有数据及运动曲线图; (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作; (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方; (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置及测试数据; (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪; (10)能自动判别操作类型(合闸或分闸操作)并汉字提示; (11)开关的动作控制分内部控制(本机发出合分闸命令),外部控制(外部控制对线圈通电)和手动合分,手动合分时无线圈带电信号; (12)能动态为您分析出断路器每一运动点的时间、行程、速度之间的关系; (13)可为您配置笔记本电脑及仪器上传软件,实现网上查阅和办公室打印。 三、测试功能 四、产品技术参数 1. 使用环境 输入电源 220V ±10% 50Hz ±10% 大气压力 86~106kpa 温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH 2. 安全性能 绝缘电阻 >2M Ω 介电强度 电源对机壳工频1.5KV 耐压1分钟,无闪络与飞弧。 (1)合(分)闸顺序 (11)刚合(分)速度 (2)合(分)闸最大时间 (12)最大速度 (3)三相不同期 (13)平均速度 (4)同相不同期 (14)金短时间 (5)合(分)闸时间 (15)无流时间 (6)弹跳时间 (16)电流波形曲线(动态) (7)弹跳次数 (17)时间行程曲线(动态) (8)行程 (18)速度行程曲线(动态) (9)超程 注:时间单位均为ms (10)弹跳幅度 速度 m/s 距离 mm

开关机械特性测试仪说明书

开关机械特性测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、介绍 (5) 二、面板介绍 (7) 三、仪器操作说明 (10) 四、开关接线案例 (14) 五、注意事项 (19)

第一部分:介绍 1.1概述 HTGK-H 高压开关测试仪以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。 1.2主要测试项目及功能 1.12个断口的固有分、合闸时间; 2.重合闸时间; 3.分、合闸最大不同期性; 4.刚分、刚合速度; 5.弹跳时间及幅度; 6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程); 7.分、合闸平均速度; 8.显示、打印速度—距离曲线 1.3 主要技术指标 1.时间测量 同时可测量断口数:≤12个 测定过程整定时间:0—6秒 分辨率:0.1ms

熔断器的原理、特性和选择

关于电力熔断器 熔断器是低压配电系统和电力拖动系统中起过载和短路保护作用的电器。使用时,熔体串接 于被保护的电路中,当流过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断, 从而自动切断电路,实现过载和短路保护。 熔断器串接于被保护电路中,电流通过熔体时产生的热量与电流平方和电流通过的时 间成正比。电流越大,则熔体熔断时间越短,这种特性称为熔断器的保护特性或安秒特性。 熔断器的电流和时间特性数值关系,如下表 在配电、电力拖动系统中,熔断器的正确选择,直接关系到设备正常生产的安全和效率, 减少事,故切实保护电器设备安全线路安全,熔断器的正确设计尤为重要,一般都应当注意 以下几个原则: (1)根据实际,正确选择熔断器类型。根据负载的保护特性、短路电流大小、使用场合 4、安装条件以及各类熔断器的适用范围来选择熔断器类型,做到因地制宜。 (2)熔断器额的电压的选择。就是其额定电压应等于或者大于线路的工作电压才行。 (3)熔体与熔断器额定电流的确定。 熔体额定电流的确定: ①对于电阻性负载,熔体的额定电流等于或者略大于电路的工作电流。 ②对于电容器设备的容性负载,熔体的额定电流应当大于电容器额定电流的1.6倍才 行。 ③对于电动机负载,要考虑启动电流冲击的影响,计算方法如下: 对于单台电动机:Inr ≥(1.5~2.5)Inm 其中,Inr —熔体额定电流; Inm —电动机额定电流。 对于多台电动机:Inr ≥(1.5~2.5)Inmmax + ∑Inm 其中,Inmmax —容量最大一台电动机额定电流; ∑Inm 其余各个电动机额定电流之和。 熔断器额定电流的确定:熔断器的额定电流应当等于或者大于熔体的额定电流。 (4)额定分断能力的选择: 熔断器的额定分断能力必须大于或者等于所在电路中可能出现的最大短路电流值。 (5)系统中熔断器上下级分断能力的正确配合: 为适应线路,确保生产,保护电气设备,达到保护的要求,应当注意熔断器上下级 之间的正确配合,一般要求每两个级熔体额定电流的比值不小于1.6:1 的比例。 熔断器 电流 1.25-1.30In 1.6In 2In 2.5In 3In 4In 8In 熔断时 间 ∞ 1h 40S 8S 4.5S 2.5S 1S

高压真空断路器动作特性测试——实验指导书

实验一 高压真空断路器动作特性测试 一、 实验目的 1. 熟悉 12kV 真空断路器的技术参数以及认识其内部结构。 2. 掌握其储能、合闸、分闸操作过程。 3. 利用断路器动特性分析仪测量得到合闸、分闸的相关数据。 二、 主要实验设备 1.ZN63A(VS1)型户内高压真空断路器 4 台 2.TLHG-305 断路器动特性分析仪 3. 旋转传感器 三、 实验方法 VS1(ZN63A)型户内高压真空断路器 ( 以下简称断路器 ) 是用于 12KV 电力系统 中的户内开关设备, 作为电网设备、 工矿企业动力设备的保护和控制单元。 由于 真空断路器的特殊优越性, 尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作或多次开断 短路电流的场所。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计, 既可作固定安装单元, 也可 配置专用推进机构,组成手车单元使用。 1. 真空断路器的技术参数和内部结构 主要规格及技术参数见下表。 序号 项目 单位 数值 1 额定电压 12 2 额定短时工频耐受电压( 1min ) V 42 3 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75 4 额定频率 HZ 50 5 额定电流 A 630 6 额定短路开断电流 20/25 31.5 40 50 7 kA 31.5 40 50 额定短时耐受电流 20/25 8 额定短路持续时间 S 4 9 额定峰值耐受电流 kA50/63 80 100 125

10额定短路关合电流50/6380100125 11二次回路工频耐受电压( 1min)V2000 12额定单个 / 背对背电容组开断电流A 630/400(40kA 、50kA 为 800/400) 13额定电容器组关合涌流kA12.5( 频率不大于 1000Hz) 14分闸时间(额定电压) ms 15-50 15合闸时间(额定电压)35-70 16机械寿命20000(50kA 为 10000 次) 17额定电流开断次数(电寿命)次20000(50kA 为 10000 次) 18额定短路电流开断次数50(40kA 为 30、50kA 为 20) 19动、静触头允许磨损累计厚度mm3 20额定合闸操作电压 21额定分闸操作电压V AC110/220 DC110/220 22储能电机额定电压 23储能电机额定功率W70(40kA、50kA 为 80) 24储能时间s≤ 10 25触头开距 mm 11± 1 26超行程 3.5 ±0.5 27触头合闸弹跳时间 ms ≤2(40kA、50kA≤3) 28三相分、合闸不间期性≤2 29平均分闸速度(触头分开~ 6mm) m/s 0.9-1.2 30平均合闸速度( 6mm~触头闭合)0.5-0.8 ≤ 60(630A) ≤50(1250A) 31主导电回路电阻≤ 35(1600-2000A) ≤25(2500A 以上 ) 2400± 200(20kA、25kA) 32触头合闸接触压力N 3100±200(31.5kA) 4250± 250(40kA) 6500± 500(50kA)

熔断器

熔断器 熔断器作用:在电路中主要起短路保护,由熔体和安装熔体的熔管或熔座等部分组成。 1)电流保护形式:过载延时保护、短路瞬时保护。 过载一般是指l.5倍额定电流以下的过电流; 短路则是指超过几倍额定电流以上的过电流。 2)熔体:既是感测元件又是执行元件,安装在被保护的电路中。 熔体是有低熔点的金属材料(铅、锡、铜、银及其合金)丝状、带壮、片壮。 3)熔管:安装熔体和在熔体熔断时灭弧。 一、熔断器的分类 1.按发热时间常数(热惯性):无热惯性、大热惯性、小热惯性; 2.按熔体形状:丝状、片状、带状; 3.按支架结构:螺旋塞式、管式。 管式又分为有填料与无填料两种,石英砂等材料以增加灭弧能力。 插入式和螺旋式熔断器的结构图: 二、熔断器的保护特性 1、原理:电流热效应 1)正常:i = ie —→温度〈熔点—→熔体不熔断 2)短路:i >> ie —→温度〉熔点—→熔体熔断—→切断电路 2、保护特性:反时限特性(熔体动作时间随电流增大而减小)

安秒特性:指熔化电流与熔化时间的关系。 I R :熔体最小熔化电流 I RTR :熔体额定电流 :熔断器的融化系数 K r 小时对小倍数过载电流有利,但也不宜接近1,当为1时,不仅熔体在I re 下的工作电流会过高,而且还可能因为保护特性本身的误差而发生熔体在I re 下也熔断,影响熔断器工作的可靠性。 表1-6 熔断器的熔化电流与熔化时间 I RT :负载额定电流 三、熔断器的主要参数 1、额定电压 熔断器长期工作时和分断后能够耐受的电压,一般等于或大于电气设备的额定电压。 2、额定电流 1)熔体的额定电流:熔体长期通过而不会熔断的电流值。 2)支持件的额定电流:熔断器长期工作所允许的温升电流值。 3、极限分断能力 熔断器在规定的额定电压和功率因数(或时间常数)的条件下,能分断的最大电流值。 四、熔断器的选择 选择的原则:设备正常工作(设备起动电流响)时不熔断,当过大电流和短路电流时熔断。 1、无起动过程的平稳负载(照明、电阻电炉) RT R r I I k

高压真空断路器动作特性测试实验指导书

高压真空断路器动作特性测试实验指 导书

实验一高压真空断路器动作特性测试 一、实验目的 1.熟悉12kV真空断路器的技术参数以及认识其内部结构。 2.掌握其储能、合闸、分闸操作过程。 3.利用断路器动特性分析仪测量得到合闸、分闸的相关数据。 二、主要实验设备 1.ZN63A(VS1)型户内高压真空断路器4台 2.TLHG-305断路器动特性分析仪 3.旋转传感器 三、实验方法 VS1(ZN63A)型户内高压真空断路器(以下简称断路器)是用于12KV电力系统中的户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性,特别适用于要求额定工作电流的频繁操作或多次开断短路电流的场所。 断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元,也可配置专用推进机构,组成手车单元使用。 1.真空断路器的技术参数和内部结构 主要规格及技术参数见下表。

操动机构为平面布置的弹簧操动机构,具有手动储能和电动储能,操动机构置于灭弧室前的机箱内,机箱被四块中间隔板分成五个装配空间,其间分别装有操动机构的储能部分、传动部分、脱扣部分和缓冲部分,断路器将灭弧室与操动机构前后布置组成统一整体,即采用整体型布置,这种结构设计,可使操作机构的操作性能与灭弧室开合所需性能更为吻合,减少不必要的中间传动环节,降低了能耗和噪声,使断路器的操作性能更为可靠,断路器既可装入手车式开关柜,也可装入固定式开关柜(具体参见图1、图2)。

2.实验步骤与内容 (1)掌握断路器的储能、合闸、分闸操作过程。 1)储能操作:使用摇把插入手动储能孔中逆时针摇动带动链轮传动系统运动,链轮转动时带动储能轴跟随转动,并经过拐臂拉伸合闸弹簧进行储能。到达储能位置时,框架上的限位杆压下滑块使储能轴与链条传动系统脱开,储能保持掣子顶住滚轮保持储能位置,同时储能轴上连板带动储能指示牌翻转显示“已储

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

断路器机械特性及试验

断路器机械特性及试验 断路器的机械特性也就是物理特性,我们所做的断路器机械特性试验包括分合闸时间、速度、行程,开距,同期,弹跳等。我厂使用的是六氟化硫和真空断路器,本次总结拿真空断路器来说事,真空开关的机械特性对电气性能影响最大的是分闸运动特性(即分闸速度),因为断路器机械特性存在问题的话就会对电气性能造成影响及潜在 的隐患。 真空断路器的结构:

断路器的操动机构: 合闸过程:当手按下机构外壳的合闸按钮或启动合闸线圈Y3合闸过程便开始,于是脱扣机构12释放由预先已储能的盘簧带动主轴10,凸轮11和主轴10一起转动,绝缘连杆6由移动连杆8和凸轮带动,然后在每一相真空断路器的灭弧室2内的动触头16由绝缘连杆6带动向上运动,直至触头接触好为止,同时触头压力弹簧5被压紧,以保证主触头由适当的压力,在合闸过程中分闸弹簧7也同时被压紧。 分闸过程:当手按下机构外壳的分闸按钮或启动分闸线圈Y2分闸过程便开始,于是脱扣机构12释放仍有足够储能的盘簧带动主轴10进一步转动,由凸轮11和移动连杆8去释放分闸弹簧,于是动触头16和绝缘连杆6一起以一定

的速度向下运动,至分闸位置,同时触头压力弹簧5被压紧,以保证主触头由适当的压力,在合闸过程中分闸弹簧7也同时被压紧。 1.三相不同期:指开关三相分(合)闸时间的最大及最小值的差值。 2.弹跳时间:指开关的动静触头在合闸过程中发生的所有接触,分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触的时间)。 3.分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极触头分离时刻的时间间隔。 4.合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。 5.开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。 真空断路器的主要作用:是控制和保护作用,根据系统运行的需要将部分或全部的的电气设备或线路投入或退出;当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置(综保)相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线侧的对地绝缘要由该断路器断口的真空间隙承受(所以要做断口的工频耐压试验);各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。 断路器技术参数的合格范围:我们以ABB的12KV断路器为例来说明

高压开关机械特性测试仪使用说明

BC6880高压开关机械特性测试仪 使 用 说 明 书 宝应佳特高压电器设备厂

BC6880高压开关机械特性测试仪使用说明书 一、概述 高压开关机械特性测试仪,是我公司针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。该仪器应用光电脉冲技术,单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。 该仪器接线方便、操作简单、操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)闸全部数据。并能打印所需的全部数据,断口电流波形和动触头运动曲线,便于分析保存。 二、功能与特点 2.1测试功能 1)三相不同期ms 2)同相不同期同时测三相双断口ms 3)动触头行程测六个断口mm 4)动触头超行程测六个断口mm 5)合(分)闸时间同时测一至六个断口ms 6)合(分)闸弹跳时间同时测一至六个断口ms 7)刚合(刚分)闸速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 8)合(分)闸最大速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 9)合(分)闸平均速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 2.2 特点 1) 采用了最先进的传感器,精确、可靠、安装方便、适应面广。 2)对开关操动电压适应范围大,DC60V—220V均可操作。 3)能自动判别并显示开关操作中的错误指令和不成功操作。 4)测试方法灵活,无论是合闸操作、分闸操作,一次操作就能获得所需测量数据。 5)测量数据可窗口显示,也可以打印机输出,打印机还能提供六个断口的电流波形图和一个断口动触头的时间——行程的波形图。 6)测试仪体积小、重量轻、便于携带。 7)抗干扰能力强,能在较强的电磁场中正常工作,适合变电站现场测试。 8)仪器自带220V/5A直流操作电源,可现场操动各种开关。并具有延时(一秒钟)断电功能。 9)仪器严格按行业规范DL/T846.3—2004《高压开关综合测试仪》中的定义要求进行数据采集和处理。

熔断器级差配合

直流系统熔断器的配置选择与现场分析(摘要) 随着我国电力工业的不断进步,电力系统向超高压大容量方向发展,为这些大容量电力设备提供控制、保护、信号、操作电源、直流系统的安全可靠运行问题,就必须提到一个新的重视高度来认识。 电力设备正常运行时,直流系统为断路器提供合闸电源,还为继电保护及自动装置、通讯设备等提供直流电源。在系统出现电路故障时,特别是交流电源中断情况下,直流系统必须为继电保护及自动装置、断路器的合跳闸、事故照明提供安全可靠的直流电源,是电力系统继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证。在直流回路中,直流熔断器和断路器是直流系统各出线过流和短路故障的主要保护元件,可作为馈线回路供电网络断开和隔离之用,其选型和动作值整定是否适当以及上、下级之间是否具有选择性保护配合,直接关系到能否把系统的故障限制在最小范围内,这对防止系统破坏、事故扩大和主设备严重损坏至关重要。因此,加强熔断器与断路器选择及配置的准确性,对提高电力系统运行的安全可靠性具有非常重要的意义.。 1、级差配合存在的主要问题 由于直流变电站系统供电内容多,回路分布广,在一个直流网络中往往有许多支路需要设置断路器与熔断器进行保护,并往往分成三级或四级串联,这就存在着正确选择保护方案和上下级之间的保护配合问题.。 1.1、熔断器质量及参数分散问题: 生产厂家提供的熔断器技术数据是在产品型式试验时得到的,校验熔断器的分断能力大多是在交流电源周期分量有效值下做的,熔体动作选择配合特性曲线也是交流安秒特性曲线,这与变电站直流系统发生短路故障时的实际情况有一定差距。为了保持与系统直流故障情况项一致,熔断器的分断能力试验应该在直流短路电流状态下进行。 熔断器厂家及设计手册提供的级差配合是按同一型号、同一熔体材料来确定上下级差,从而保证满意的保护选择性,当回路中有不同类型和不同特性的熔断器时,熔断器之间的级差配合更应引起高度重视。由于目前熔断器生产厂家较多,产品质量参差不齐,熔断片和零件材料的差异,并不能完全保证产品质量的同一性,所以即使同一厂家、同一型号的熔断器,其参数也有一定的分散性,安秒特性有一定的实际偏差.。 1.2上下级间的额定值级差选择不当: 熔断器采用热熔效应原理开断故障电流,而断路器是磁效应与热效应相结合,安秒特性曲线不同,配合级差也不同。对于断路器之间、断路器与熔断器之间的级差配合不应照

开关机械特性测试仪技术规范

开关机械特性测试仪技术规范 开关机械特性测试仪技术规 范 1.总则: 计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本规范中未规定,但在相关设备的行业 标准、国家标 准或 IEC 标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备 设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价 书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详 细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法 律效力。若本标书涉及有关商务方面内容,如与招标文件的商务部分不一致 时,以商务部分为准。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。 3. 使用条件 1.1 本规范书适用于开关机械特性测试仪, 它提出了该设备本体及附属设备的功能设 则意味着投标方 按较高标准执行。 引用标准 以下所指均为该标准的最新版本) IEC 1000-4-4 L3 IEC 1000-4-4 抗电磁辐射干扰 (27-1000MHz) 抗脉冲串干扰 IEC 标准 IEC 1000-4-5 抗脉冲干扰 IEC 1000-4-2 L 抗静电放电干扰 DL/T846.3-2004 高电压测试设备通用技术条件 第 3 部分:高压开关综合测试仪 GB 190 危险货物包装标志》 GB/T 6388-86 运输包装收发货标志》 3.1 海拔高度:< 1000m 3.2 环境温度适用范围 -20 — +50oC

熔断器安秒特性

熔断器安秒特性 熔断器安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分 断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:IRN ? (1.5,2.5)IN式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至 3,3.5,具体应根据实际情况而定。3、保护多台长期工作的电机(供电干线)IRN ? (1.5,2.5)IN max+ΣININ

断路器机械特性试验014

目次 1 目的 2 适用范围 3 编制依据 4 职责 5 测试应具备的条件 6 测试程序 7 注意事项 8测试检查标准 9 关键点控制 2002-06-15实施版次/修订:A/0

1目的 检查断路器各部件的强度和机械操作是否正确、灵活;运动特性是否满足要求,以判断断路器工作性能的可靠性,减少由于机械故障造成的事故。 2适用范围 本指导书适用于采用GKTJ—Ⅱ、Ⅲ开关机械特性测试仪对各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等断路器的机械特性参数进行测量。3编制依据 3.1GB1984—89《交流高压断路器》 3.2GB3309—89《高压开关设备常温下的机械试验》 4职责 在现场进行测试时,电气所工作人员负责断路器的测试接线和测量,委托方提供交流220V的试验电源,必要时分、合闸操作由委托方协助完成。 5测试应具备的条件 5.1被测量的断路器必须处于检修状态,分、合闸操作正常。 5.2对于不同类型的断路器,测量前视断路器的具体情况制做相应的传感器安装架。 5.3仪器、设备、工具 5.3.1GKTJ—Ⅱ、Ⅲ开关机械特性测试仪 2002-06-15实施版次/修订:A/0

5.3.2HFY—Ⅲ高压开关合、分闸操作电源 5.3.3测试用的测试线、接线夹、电源插座 6测试程序 6.1传感器的安装 6.1.1将传感器壳体固定在开关本体上,使其导向孔与开关动触头运动方向保持一致,且同心。 6.1.2将传感器滑标与动触头保持绝缘连接,并保证与动触头做1:1的相对同向运动。 6.1.3将传感器信号线插头可靠插入仪器后面板上的传感器插头座内。 6.2合分闸信号线的连接 6.2.1用导线将断路器操作机构上合闸线圈两端和分闸线圈的两端和仪器的合闸、分闸接线柱相连。 6.2.2若合闸或分闸线圈前级有接触器,则应把接触器线圈接到相应的接线柱上。 6.3连接线的接法 6.3.1单断口四线接法:将A、B、C三相断口的同一端用导线短接,并连到仪器断口信号接线柱的一极,其余三根接在另一极。 6.3.2双断口七线接法:将A相两个静触头线分别接在仪器断口信号接线柱的红色接线柱上,将动触头线连在一起接在相应的黑接线柱上,B、C 两相接法依次类推。 2002-06-15实施版次/修订:A/0

熔断器的如何选择熔断器:

熔断器的如何选择熔断器: (1)熔断器的安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小 熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。(2)熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高

分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:IRN ≥ (1.5~2.5)IN式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。3)保护多台长期工作的电机(供电干线)IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣININ max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。(3)熔断器的级间配合为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列及快速熔断器RSO、RS3系列等。

断路器机械特性测试仪

断路器机械特性测试仪 一、产品介绍 1.1概述 断路器机械特性测试仪是我公司为适应现场测试高压开关动作特性的需要,开发研制的专用仪器。它以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。 1.2主要测试项目及功能 1、12个断口的固有分、合闸时间; 2、重合闸时间; 3、分、合闸最大不同期性; 4、刚分、刚合速度; 5、弹跳时间及幅度; 6、开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程); 7、分、合闸平均速度; 8)显示、打印速度—距离曲线 1.3 主要技术指标 1、时间测量

同时可测量断口数:≤12个 测定过程整定时间:0—6秒 分辨率:0.1ms 2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量 量程: 1000mm 分辨率:1mm 3、测量误差 时间测量误差:1 行程测量误差:1. 4、速度测量范围:0—20m/s 5、内置电源 输出电压:20V—230V 误差:1% 6、工作条件 工作电压:AC220V10 频率:50Hz 功耗:≤60w 使用环境温度:040C 使用环境湿度:≤90 体积:400350200mm3 重量:7kg 1.4 术语定义 刚分、刚合速度:动静触头刚分后、刚合前10ms触头运动的平均速度

(为油开关定义)。

平均速度:开距除以时间等于平均速度。 开关开距:动触头从分闸位置到刚合位置之间(测合闸速度时得到此数据)。 开关超行程:动触头从动作开始到刚分闸位置之间的距离(测分闸速度时得到此数据)。 总行程:开关开距+开关超行程。 二、面板介绍 2.1 面板布置图 2.2时间测试端口

断路器机械特性测试用的位移传感器

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b612277313.html, 断路器机械特性测试用的位移传感器 作者:刘立 来源:《科技传播》2012年第22期 摘要本文详细的介绍了位移传感器从最初单纯地记号笔方式到光标标定方式,再到光电 编码器方式,最后到仍然还在探索和发展阶段的与传感器的非接触测量的例如半导体激光位移传感器这样的方式,四个发展阶段以及两种机械特性的测量方式。 关键词断路器;位移传感器;测量方式 中图分类号TM56 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)79-0138-02 1 位移传感器 所谓位移传感器又叫做线性传感器,它可以分为电感式、电容式、光电式、位移、超声波式、霍尔式多种形式。位移传感器的应用主要是在一些具有自动化装备的生产线上对模拟量来进行一些智能的控制。 2 位移传感器的四个主要发展阶段 断路器的机械特性测试的第一个阶段是将一个记号笔连接到动触头的连杆上,通过这个连接的记号笔在设定好坐标纸上的将断路器的运动轨迹来描绘出来,这样就可以非常直观地将行程值记录下来,并且可以将出现相对应的速度值方便地计算出来。在这里我们来看一下,记号笔所体现的功能其实就是位移传感器相应的功能。在这里比较具有代表性的两个仪器分别是振荡器和转鼓仪。 断路器的机械特性测试的第二个阶段是将一个滑线电阻的动臂固定在动触头的拉杆位置上,之后在滑线电阻的两端再施加一定额度的电压,把配合的16线示波器所得出来的那个行程时间来借助一下光标的标定所绘出的波形曲线,这样就可以得到所要了解的相关速度、行程数据,还可以把波形通过连接的打印机打印出来。这种方法主要是借助一个电子示波器,已经可以比较直观将断路器的机械特性测试出来。与此同时滑线电阻动臂也与动触头的拉杆一起运动用电压记录这一功能完成了速度测试、位移的传感器的两个功能,但是这个位移传感器的缺点就是调整起来会比较麻烦,测量的精度也相对比较低。 断路器的机械特性测试的第三个阶段,也是现在国内外很多用户都在使用的数字化、智能化以及图形化的一个综合的断路器机械特性的测试设备,例如国外很有名的KoCOS特性仪、宝珈马等以及国内现在正在被广泛使用的生产厂家的试验仪器设备。现在这种具有综合特性的设备的核心位移传感器绝大部分都是采用了滑线电阻尺或者是光电编码器。光电编码器也是在不断发展和完善的,从早些时候的分辨率比较低的割纹、打孔光电编码器到如现在分辨率非常高的印制有条纹薄膜的光电编码器,这种光电编码器具有很强的抗干扰性、将测量的数值自动

相关文档