消防水池储水量设计

消防水池储水量设计
消防水池储水量设计

随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。随之而来的高层建筑火灾形势也越来越严峻。

高层建筑火灾,立足于自救,高层建筑消防给水系统的可靠性,将直接影响到火灾的扑救效果。而消防水池是消防给水系统设计中的重要设施。因此,对于如何经济、合理、科学地设计高层建筑消防水池的储水量,以及什么条件、什么情况的补水才算作火灾延续时间摧消防水池的补水量等的设计变得相当敏感且责任重大。如何把好这个尺度,这是建设单位、设计单位与消防部门之间的一个焦点。本文中,笔者将以规范为指导,结合我国国情和具体工程的设计及消防建审工作实践,就消防水池储水量的设计问题进行探讨,有些想法仍不很成熟,提出来供大家研讨。

《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”

对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海则允许部分在室外市政给水管网能满足火灾时消防用水的流量与压力的高层建筑的消防水泵直接从市政自来水管网上吸水,而不需要再设置消防水池了。在我国其他一些地区,在室外给水管网能满足消防用水的情况下,也有仍然坚持要求设置消防水池并储存足够的消防用水量。

根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定要求和我国大部分地区的作法,每一幢高层建筑都应设有一个消防贮水池。目前许多高层建筑消防设施比较全,火灾时设计消防用水量也相当大,如按《高层民用建筑设计防火规范》的要求设计,每幢建筑都要设不小于864m3的消防水池(这里还不包括其它灭火系统的用水量,如再加上水幕系统、保护防火卷帘的闭式自动喷水灭火系统及发电机房的水喷雾灭火系统的用水量,则消防水池的储水量将大于1000 m3),消防水池一般设在地下室,也有设在室外的,贮存着火灾延续时间内的全部消防用水量(如消防水池与生活水池合用,则水池的储水量还要加上整幢大楼的生活调节水量)。城市高层建筑大部分为宾馆、饭店及公用设施等综合性建筑,水池容积的大小和位置的确定直接影响着建筑总体布局和建筑面积的合理利用,也是设计中的关键问题。针对城市用地相对紧张的情况,大部分高层建筑都是利用地下箱式基础作为贮水池,这样可以节约地上部分,也充分利用了地下室也可使用的面积。水池及水泵房设于地下室也可满足水泵自灌,有利于消防水泵及时启泵,满足消防要求。

以我省福州市在建的某幢大厦为例(建筑高度99.8米,地下三层,地上二十七层,建筑内部设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水幕保护系统等),设计在报审消防设计施工图纸的同时也报上了消防水池储水量的设计计算书,消防水池的设计储水量由以下计算得来,共1629.6m3。

1、室外消火栓:30L/S*3h(灭火延续时间)=324m3

2、室内消火栓:40L/S*3h(灭火延续时间)=432 m3

3、自动喷水灭火系统:30L/S*1h(灭火延续时间)=108 m3

4、代替防火墙的防火卷帘两侧的自动喷水灭火系统:30L/S*3h=324 m3

5、水喷雾灭火火系统:20L/min.m2*20m2(保护面积)*0.4h(灭火延续时间)—9.6 m3

6、水幕保护系统:2L/S?m*3h*20m=432m3

对于目前高层建筑消防水池的设计,笔者以为存在以下不妥之处:

一、投资不经济。以厦门国际会展中心工程为例,其地下室储存了2600吨的消防用水(这里边还不包括生活用水),水池占地890平方米,光造价就增加上百万元;

二、用水不卫生。消防、生活水池在设计中常采用合建水池,在理论讲有利于水质经常保持新鲜。但在实际上,由于生活用水和消防用水量相差太大,如一幢高层或超高层的办公楼,它的消防用水(包括室内消火柱系统、自动喷洒系统、水幕系统、水喷雾灭火系统等)贮存的专用水量是生活用水量的几十倍。而一般水在贮水池中要停留好几天或更多的时间,水中的余氯已经衰竭,细菌开始繁殖。这样的水质根本无法满足钦用水的要求;

三、管理不方便。每一幢高层建筑的地下都有一个这么大的消防水池,定期的水池、管道清洗将是物业管理人员的一大负担;

四、资源太浪费。消防水池的定期换水,无意中造成水源的浪费;

五、由于设计时已将高层建筑火灾时所有的消防及水量全部考虑并储存在消防水池中,导致设计人员往往把对如何将高层建筑内部设置的熟练可靠的消防给水系统与室外其它消防水源连接的问题忽视了,导致火灾时消防水池的水一量无法供给,室外消防水源也无法及时补充进来。

因此笔者认为,目前消防水池储水量的设计,应从以下几个方面进行综合考虑:

一、从城市规划的角度,加强消防水源的建设与管理。

《中华人民共和国消防法》第八条明确规定:城市人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车道、消防装备等内容的消防规划纳入城市总体规划,并负责组织有关主管部门实施。《福建省消防条例》第十条规定:城市消防安全布局和消防站、消防给水、消防通道、消防通讯等公共消防设施,应与其他市政基础设施统一规划、统一设计、统一建

设。因此,做为城市的规划主管部门,在进行城市总体规划时就应当考虑到整个城市的消防水源的规划及建设,大到整个城市,小到街区、高层建筑群等的消防给水均应有一个科学、合理的规划建设,为城市高层建筑的灭火救提供的完备的消防水源,而不应将城市的消防水源零碎地分摊给城市中的每一幢高层建筑。尤其是室外消防用水量。相反,熟练可靠的消防给水系统如专用消防用水管道等才是高层建筑消防给水设计最应当解决的问题。

二、政府应加大消防投入,加强自来水公司的责任度,保证城市消防供水的

安全可靠性。

目前高层建筑如雨后春笋一样拔地而起,如果每一幢高层建筑都因为市政自来水公司无法保证市政供水的安全性,而来增大消防水池的容积,建造一个贮水将近1000m3的消防水池来储存火灾时的消防水量,这显然是不科学、不经济的。现代化的城市,就应具有完善的城市供水设备来保障城市的安全,如我国的香港,市政供水管就可提供充足的消防水源。又如在我国个别地区对室外消防条件满足的情况下也允许消防水泵直接从市政自来水管网上吸水,它只须做好回流污染的措施,就能减去了消防水池构筑物,既节省了投资,又能防止水质二次污染产生,还可充分利用室外给水管网的剩余水压。因此,当高层建筑的室外市政管网的流量能满足高层建筑消防用水量的要求时,应当允许消防水泵直接从室外的市政管网中抽水,因为发生火灾时,前来灭火的消防车也是直接从市政给水管网抽水。既然市政管网可以让消防车直接抽水,那么,也应该允许消防水泵直接从市政管网抽水,何况,当城市内的某一幢建筑物发生火灾时,自来水公司应与消防部门密切配合,通过对市政供水的调度来保证着火建筑室外市政供水管的流量和压力的。当然,这关键还是需要政府加大消防投入,通过自来水公司来落实、完善市政供水管网,最终达到保证消防用水的要求。换句话说,取消每幢高层建筑的消防水池将是今后的发展方向。

三、相邻建筑、高层建筑群可以考虑合用消防贮水池。

这种作法应该说对建设方有利,为什么执行不下去,主要还是在规划以及自来水公司等部门的一些具体规定上,使得这个问题变得很不好协调。因此,在高层建筑规划建设时应加强规划功能,有关市政、自来水、消防等就应进行现场实

地勘察、合理地规划控制,对邻近高层建筑或高层建筑群共用消防水池,并对共用水池进行合理地管理。比如,同一街区上的几十幢高层、超高层建筑,每一幢都在地下层设有一个1000m3左右的消防水池,如果在旧城改造时早作规划,在街区内规划出一个或两个大型喷泉(当然这类喷泉在水量、水质及火灾时的取水均应能满足消防用水的要求),既节省了投资,又保证消防水源,同时在城市中增添了一道亮丽的生活景观。又如对邻近的两幢高层建筑则可分别设500 m3消防水池,将两个水池连通,中间用阀门分隔,平时便于管理,互不干扰,消防时打开阀门,合并使用。

四、设计单位应科学、合理地进行消防水量的设计计算。

高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国如今经济还不发达,这就要求我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。因此,设计人员在消防水池储水量的设计上应进一步明确的一点是高层建筑内部最大可能同时动作的消防灭火系统并不一定是大楼内所有的灭火系统全部动作。退一步说,因为系统功能不同,即使全部动作。也还是有一个时间差的问题。所以设计在计算消防用水量时,应结合概率进行科学的测算评估。而目前许多消防水池储水量的设计基本上是高层建筑内所配置的灭火系统的用水量之和,这明显是不科学的。另外,设计还应充分考虑火灾时消防水池正常补水的几种可能,如正常的市政供水管网的补水,屋顶高位水箱游泳池及甚至空调冷凝水、循环冷却水池内的水(在能保证不被动用的前提下)均可在利用之列。

五、增设高层建筑的进水旁通管,从市政给水管引入旁通管加大火灾时消防用水的补水量。

当城市内的某一幢建筑物发生火灾时,应该允许周围建筑物的水压降低。这种作法便是在高层建筑从市政给水管接入的进水管上另外加设旁通阀,使得火灾时,打开旁通阀,市政给水管就能最大可能地给高层建筑的室外消防给水管补充消防水量。目前,这种作法已经在福州地区推广,但因其高昂的费用问题仍使开发商望而却步。

六、消防水池储水量的大小,与高层建筑所处位置、周围的消防水源分布情况及消防中队的位置有关。

对高层建筑而言,高层建筑火灾扑救应立足于自救,且以室内消防给水系统为主,因此,消防水池应保证的是室内消防用水,室外消防用水除城市边缘市政管网不足的外,在市区中心的高层建筑建议可以不储存室外消防水。加之离消防中队比较近,火灾能得到及时控制,因而储水量可适当减少。相反,对于位于城市边缘的高层建筑,如其四周的市政给水管尚未成环状的情况下,消防水量就应严格按规范设计。

七、建议《高规》根据高层建筑的不同类别及实际情况对高层建筑的火灾延续时间给予修改。

因为消防用水量是根据火场用水量统计资料、消防供水能力和保证高层建筑的基本安全以及国民经济的发展水平、消防装备先进程度、灭火作战能力,都有了很大的改善和提高,对高层建筑火灾的扑救也积累了相当的经验,加上建筑设计人员对高层建筑的消防设计经验也不断丰富,因此,是否需要将每幢高层建筑的灭火延续时间都确定为3个小时,笔者以为值得探讨,《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.3条中对火灾延续时间的分类应只是一种参考,更重要的是应从实际建筑物内部燃烧物的种类、火灾荷载及发生火灾、火灾蔓延的可能性、火灾扑救的难易程度、建筑内部消防设施的完备及先进、自动化程度,加上使用人员的素质、熟悉程度及建筑功能、性质、物业管理水平等进行综合权衡考虑。有些场所虽然重要,比如高规一类的科研楼,如果只是对一些非燃的丁类物品戍类物品进行研究,建筑内燃烧物数量不多,火灾的机率不大,即使火灾,也不可能发生大面积蔓延,这种情况下,笔者以为可以将火灾延续时间减小,而不是3个小时,建议规范对此作出修改。

以上观点,纯属抛砖引玉。希望能从保证城市消防供水安全,降低高层建筑工程造价及方便管理,减少水资源的浪费,最终达到经济、合理地设计高层建筑消防水池的储水量为同行提供参考。

消防水池设计原则总结

消防水池设计原则总结 高层建筑供水种类繁多,除生活供水、消火栓系统供水、自动喷洒系统供水之外,还常有水喷雾、水幕供水等.储水池必须有足够的容量保障上述各系统的供水。水池容量的计算可参照相关规范。 1.1专用消防水池的设计 设计专用消防水池要注意以下问题: (1)要在水池中设导流墙.以增长流路,减少死角。 (2)安设循环水泵,使池水得以充分循环.常用方 法如下: 一是利用消防泵本身加旁路加减压阀来循环全池死水书二是专设循环泵使池水循环.循环泵的流量以一夭周转池水一次为准.例如,池水容积为600 m',设计 的循环泵流量为30 m'/h,也可根据实际情况定。三是在循环泵吸水管上以乐力投加漂白精溶液,浓度为2肠 -10%,将池水消毒及保持足够的余氯,循环泵可间断开启,也可天天开启.按各处操作经验定. 另外,很容易发生一些由于水质的原因引起水喷雾系统堵襄的现象,为了增加其控火灭火的安全性,笔者建议水喷雾系统与生活给水系统合用水池。和消防专用水他贮坛相对均衡,从而用利于水池的结构设计。 1.2取水方式 为了保证在火灾延续时间内水泵机组能正常运行,水泵的取水方式必须安全可靠。因此,高层建筑防 火规范明确规定:水泵采用自灌式吸水:当消防水池容最超过500 m,时,消防水池要分成两格,其目的是为了保证在清洗或检修某格水池时仍能供应消防水. 水泵的三种取水方式: (1)消防水泵分别向水池设吸水管.缺点是不利于清洗或检修,各系统只有一台泵处于待令工作状态,不安全。 (2)设公用吸水井.消防水泵从公用吸水井取水,缺点是水池与吸水井连管管径大,吸水并本身检修时

全部停水,系统的安全性较差. (3)水他间设连通管。连通管设控制阀门,将连通管设计成水池的一部分,不是按一般的吸水管设计,所以连通管的流速适当偏低(流量按最不利水量之和考虑,而且考虑到一格水池检修时的工况).一组消防水 泵,吸水管可为两条(见图I),其优点是: (1)在某格水池清洗或检修时,各个系统互为备用的加压泵均可处于待令工作状态,连通管本身也可分别检修,增加了整个消防系统的安全性, (2)减少了水池预埋套管的数量,对水池防漏、抗振有利. 但水池间设连通管的缺点是连通管内易于沉渣积气,解决的方法是:一是适当加大水池池底板坡度.使 之坡向积泥坑,清洗或枪修时排泥;二是制作网罩形吸水口。三是自动喷水系统和水喷雾系统供水主管上设 Y型透镜过滤器,可随时清洗;四是在连通管适当位置设排气阀。 2.消防泵的选择 水泵的正确选择不仅需要考虑水泵特性曲线,还要考虑管道系统特性曲线.这样,所选水泵才不致于太 大。具体选泵时要注愈以下几点: (1)不能片面考虑单台泵高效率运行,要兼顾到水泵组运行的整体效果.尽量选用大功率水泵,减少工作 泵台数。大功率水泵的效率高,有助于节能。 (2)为保证并联泵常年在高效区运行,并联工作泵台数不宜超过3台。如果要使某台水泵既要单独运行又要并联运行,则在选泵应注意使每台泵并联时的工况点尽最接近高效段的左边界。这样,当单泵运行时,工况点右移,仍可以处在高效段内,使整个工况变化范围内运行效率较高。 (3)管路特性曲线与并联水泵Q-H曲线交点的效率不得超出高效区,以保证水泵工作的平稳过滤。 (4)消防泵组合为调速泵与定速泵时.通常设调速泵为常开泵,定速泵为梯级阔速泵。调速泵最大范围不应超过75写^-100%.以免水泵运行效率大幅度下降.调

消防水池最小容积的计算题

某综合楼,高45m,底部4层为商场,每层面积为3500㎡,上部为写字楼,每层面积为1500㎡。设有室内、外消火栓给水系统;自动喷水灭火系统(设计流量为30L/s);跨商场4层的中庭采用雨淋系统(设计流量为40L/s);中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕(设计流量为30L/s)。室内的消防用水需储存在消防水池中,市政管网有符合要求的两条水管向水池补水,补水量分别为 50m3/h和40m3/h。求该建筑消防水池最小有效容积应为多少立方米? 【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(以下简称《建规》)表5.1.1,该建筑为一类高层公共建筑; 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《消规》)表3.5.2,一类高层公共建筑消火栓设计流量为30L/s; 又根据《消规》3.5.3,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s,所以该建筑室内消火栓设计最小流量应为25L/s,室内消火栓用水量应为25*3*3.6=270m3;根据《消规》3.6.1条文说明,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定,所以自动灭火系统的用水量应为 40*1*3.6=144m3; 根据《消规》3.6.4,建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应低于防火分隔水幕或防护冷却设置部位墙体的耐火极限。根据《建规》5.3.2-1,当中庭采用防火隔墙进行防火分隔时,其耐火极限不应低于1.00h,所以防护冷却水幕的用水量应为30*1*3.6=108m3; 所以该建筑室内消防用水量应为270+144+108=522m3。 根据《消规》4.3.5,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,由于一类高层公共建筑火灾延续时间为3h,所以该市政管网在火灾延续时间内的连续补水量应为40*3=120m3。 因此,该建筑消防水池最小有效容积应为522-120=402m3。 扩展考点:常见场所的火灾延续时间 《消规》3.6.2:

地下消防水池工程施工组织设计方案

日用消防水池施工组织设计(方案)基坑土方机械开挖 以采用机械挖土为主.在接过基底标高时.工程桩周围.围护体及支撑桩附近应由人工配合.土方随时装车外运。 (1)挖掘机械的选择采用反铲挖土机 (2)土方开挖的条件 ①基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收.确认已达到设计要求.砼强度达到设计等级要求.有关技术资料齐全。 ②降水已达10天以上。 ③土方分包单位建立起完整的组织指挥体系.人员安排.机械配备、保养就序.卸土地点落实。 ④现场运输道路准备完成.经检查能满足重型车辆行驶要求。 ⑤举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会.且征得上述部门的认可。 ⑥管线及支护结构监测已落实.并已进行初始观测。 ⑦照明、草袋、清扫等工作已安排就序。 (3)质量保证措施 ①标高的控制:在周边盖梁上及支撑桩上测设标高控制线.以便随挖随测。 ②在设计基坑底标高以上20cm厚土体,以及工程桩周围土体.均由人工挖除.应避免挖斗强力撞击工程桩.尤其是因故抓拉工程桩。③开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 ④认真执行技术质量管理制度.及时积累技术资料.土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级。 (4)安全保证措施

①确保支护结构安全的关健.挖掘过程中.抓斗距围护体至少30cm以上.避免撞击。 ②挖掘机、运输车只能停在路基箱上.不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。 ③对围护体和管线进行监测.发现问题及时采取措施。 ④夜间施工要有足够的照度.进出口处专人指挥.避免发生交通事故.挖机回转范围内不得站人.尤其是土方施工配合人员。 ⑤基坑周边用钢管扣件成高度900mm的拦杆。 ⑥做好各级安全交底工作。 (5)交通、环卫协调与文明施工 ①与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。 ②在进出口处铺设草袋.车辆开出时在大门由二人专门去泥.冲洗车胎.每天早晨清扫.冲洗路面.阴雨天尤其要注意。 本工程采用盲沟集水井排水方法。 (1)当土方开挖至设计基底标高时.开挖宽0.4m.深0.3m的排水沟.沿基坑周边和纵横各15m设一道.而后填满碎石.形成排水盲沟系统。 (2)集水井每30m设一只.至少设四只.每角一只.集水井直径1m. 深度1.0m.井壁采用标砖预制.井底铺0.3m厚的碎石.以免泥砂堵塞水泵。 (3)排水沟和集水井应保持一定高差。 (4)施工现场要有完善的排水堵水系统.防止地表面水流入基坑内。 基础施工完成后及时回填。 回填土采用土质良好、无有机杂质的粘土。蛙式打夯机分层夯实.分层厚度控制不超过250mm.控制好回填土的含水率.以免产生“橡皮土”现象。

消防水池有效容积的计算

消防水池有效容积的计算 消防水池的有效容积为: V a=(Q p-Q b)×t 式中:V a——消防水池的有效容积(m3); Q p——消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量(m3/h); Q b——在火灾延续时间内可连续补充的流量(m3/h); t——火灾延续时间(h)。 大部分的出题都会加一句不考虑补水时间。 [计算举例]消防水池的有效容积计算 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度20m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。请 计算消防水池的有效容积。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的规定,每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动喷水灭火系统,该仓库设计有自动喷水灭火系统。依据《自动喷水灭火系统设计规范》4.2.1表5.5.5-1的规定,该堆垛储物仓库自动喷水灭火系统应为湿式系统,火灾危险等级为仓库危险级Ⅱ级,喷水强度不小于16L/min·m2,作用面积200m2。 根据《消防给水及消防栓系统技术规范》表3.3.2、表3.5.2、3.6.2及《自动喷水灭火系统设计规范》表5.0.5-1的规定,该场所室外消火栓的设计流量为45L/s;室内消火栓的设计流量为25L/s.室、内外消火栓的 火灾延续时间为3小时,自动喷水系统灭火的的火灾延续时间为2小时。 故: 消防水池的有效容积=室外45L/s×3h+室内25L/s×3h+自喷16L/min·m2×200m2×2h=486+270+383m m3=1140m3。祝:考出优异成绩 1

消防管道计算用水量

1、临时消防及生活给水设计 本生活区临时用水由厂区市政管网引入,管径为DN100,材质为镀锌钢管,该管接入生活区后加水表计量。 生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#及5#宿舍设消火栓接口,水管线沿食堂边设置。 施工临水总量计算 给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm 其中:根据消防用水定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。 施工现场用水: 因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额) 计算公式: Q=2q4=20L/S 工人生活用水 计算公式 q 3=(ΣP 2 N 3 K 4 )/(24×3600) q 3 ——生活区生活用水量(L/S) P 2 ——生活区居住人数(拟定1536人); N 2 ——生活区生活用水定额(20升/人.班)t——每天工作班数(班) k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 用水量计算 q3=(ΣP2N3)K/(24×3600) =(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)=2。84L/S 总供水管计算: D=√4Q/(πv.1000) =√4×6.94/(3.14×1.5×1000) =76.8mm 折合DN80,材质为镀锌管。 2、临时排水设计 生活区的食堂临时排水,经过隔油池、沉淀池处理后排入市政管网,盥洗用水经过沉淀池处理后排入市政管网。生活区厕所的污水经过化粪池分解后定期由市政抽走。各分包单位安装各自生活区范围内的排水管道。 3、临时用水系统的维护与管理 生活区应注意保证消防管路畅通,消防设施完备且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。 生活区应及时清扫,保证干净、无积水。

消防水池设计

一、消防水池 1、进水管 3),GB50974 ,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管(DN20左右)的留洞。(留洞或留套管均可) 10),进水管的输水能力与管径、管长、市政供水压力等均相关,但现行规范对此存在空白。对于消防水池来说问题不大,当生活水池进水时,建议做相关技术处理。 2、溢流管 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A 型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。 3、放空管 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm 左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。 6),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,放空管按照1h泄空水池内500mm储水深度计算。

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

消防水池设计

消防水池设计 一、消防水池 1、进水管 1),GB50015 3.2.4B,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于25~150mm。 2),GB50015 3.2.4C,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于150mm。 3),GB50974 4.3.3,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。4),GB50974 4.3.5-3,消防水池进水管的平均流速不宜大于1.5m/s。 5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。 6),GB50974 5.2.6-5,高位消防水箱8h充满水,进水管管径不应小于DN32,且宜设液位阀或浮球阀。 7),GB50974 5.2.6-6,进水管管口最低点高出溢流水位不应小于100mm,不应大于150mm。 8),GB50974 5.2.6-7,当采用生活给水系统时,进水管不应淹没出流。1),GB50015 3.7.7-5,溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口向下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水箱等最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级。 2),GB50015 3.7.7-7,水塔,水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。 3),溢流管高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。4),GB50974 5.2.6-8,高位消防水箱溢流管直径不应小于进水管的2倍,且不应小于DN100,溢流管喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。(关于吸水喇叭口,《水泵与水泵站》(姜乃昌主编)教材给出数据,吸水喇叭口直径D 取吸水管径的1.3~1.5倍) 5),参考05S804,《矩形钢筋混凝土蓄水池》,溢流管宜比进水管大一号。3、放空管 1),GB50015 3.7.7-6,泄水管管径,根据泄空时间和泄水受体排泄能力确定。(09版规范未明确做法) 2),参考《民用建筑给水排水设计技术措施》P84,无特殊要求时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50. 3),和进水管同,进水管在供水压力作用下,末端自由出流;泄水管在水池静水压作用下,末端自由出流。对于民用建筑中的消防水池而言,由于泄水管长度不大,泄水时间长度要求不甚严格,所以无特别严格的规定。一般而言,泄水管管径可采用水池进水管管径。 4),泄水管安装高度:当水池底和泵房同一标高时,泄水管管底建议高出泵房地面150mm左右,以便于安装与操作泄空阀门。再者,确定标高时,结合一下防水套管法兰压盖的尺寸。(主要考虑安装空间) 5),高度在液位以下,穿水池外墙时,根据《防水套管》02S404标准图集,设A型柔性防水套管,提土建资料时,对应图集的D2,也即套管外径。

消防用水量的计算思路

消防用水量的计算思路,只需要三步 概述 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定; 2 两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定; 3 当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。 第一步:确定同一时间火灾起数 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定: 1、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100h㎡(1公顷),且附有居住区人数小于或等于万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当占地面积小于或等于100h㎡,且附有居住区人数大于万人时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,居住区应计1起,工厂、堆场或储罐区应计1起; 2、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于100h㎡,同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计1起; 3、仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。 第二步:确定火灾延续时间 《消规》3.6.2: 甲、乙、丙类厂房、仓库:3h。

丁、戊类厂房、仓库:2h。 住宅:2h。 各个建筑:高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等为3h,其他公共建筑为2h。 地下建筑、地铁车站及汽车库:2h。 人防工程:建筑面积不小于3000㎡的人防工程为2h,小于3000㎡的人防工程为1h。 《消规》3.6.4: 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。 《自动喷水灭火系统设计规范》 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。 第三步:计算一起火灾所需消防用水量 V=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火系统(取一个最大值)+水幕或固定冷却分隔。 自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。 注意事项: 1.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑: 室外消火栓设计流量:应按规范表3.3.2中的公共建筑确定; 室内消火栓设计流量:当为多层建筑时,应按规范表3.5.2

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

建筑消防水池储水量设计(doc 7页)

高层建筑消防水池储水量设计的商榷 提要高层建筑火灾,立足于自救,这就给高层建筑消防给水工程提出了更高的要求和急待解决的问题,如高层建筑消防水池的储水量需要设计多大,才能做到既能满足高层建筑火灾时消防用水量的要求,又能达到科学、经济、节省投资的目的,这是当前建设、设计及消防部门关注的一个焦点,本文对当前实际工程中消防水池储水量的设计情况进行了归纳总结,并以规范为指导,结合消防建审工作实践,从因地制宜综合考虑消防水量、加强市政规划及消防水源建设等角度对高层建筑消防水池的储水量设计作进一步的探讨。 关键词高层建筑消防水池储水量设计 随着社会生活和经济技术的发展,体现城市时代特征的高层建筑亦进入繁荣发展阶段,越来越多的高层建筑矗立于现代都市之中。 《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水

施工用水量计算方法

施工用水量计算方法 一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1 =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3= =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D= =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置

从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。

消防水池的设计规范

消防水池的设计规范石油化工企业设计防火规范 第7.3.2 条石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于1000m3 时,可不分隔,大于1000 m3 时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管; 5 p, '! t1 y& |" [- y" p9 B" w+ y# Q' r 8 f" C( F" t5 X5 p7 i; @ 三、水池的补水时间,不宜超过48h;8 \, L9 U; ~% m7 C 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施 建筑设计防火规范& k8 Z7 D7 R5 z, X! J5 j Z. ] 第8.3.3 条具有下列情况之一者应设消防水池:0 m$ t: u+ J* X 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;( e3 O1 w: O% d8 Q8 Z, r S 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超 过25 L/s 。 第8.3.4 条消防水池应符合下列要求: 4 g+ [. L7 [, v; f# H4 ]1 w 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。$ O) Q2 ]$ ]" ~6 Z# l$ y 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h 计算;甲、乙、

丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h 计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h 计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第8.2.6 条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第 8.2.7 条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h 计算; & L, _; q3 e+ u5 W6 W( b 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 . @ A" ?" a% G9 {/ U, q5 T 消防水池容量如超过1000m3 时,应分设成两个;/ Q6 @1 Q; F% d2 i+ h, u: U# J 9 H; q& E V" W0 e7 y) N& I6 W 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h;# Y1 g3 o* @ Q. X' j 3 z/ _' u) g3 S; m2 H, U5 R 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 0 x: o$ K5 z" @# { N3 八 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m ;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时,可减为40m。 供消防车取水的消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6m; , m0 B& k) Y" L: P* v) o 六、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施; / @7 i3 q. i0 @3 s- T h 七、寒冷地区的消防水池应有防冻设施

消防水池容积计算

消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。在计算时,需要加上1.3的系数。规范同时上说在能保证连续补水的前提下,水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池的消防用水量可按下式确定: Vf=3.6(Qf-Ql)Tx Vf消防用水量,立方米 Qf室内外消防用水量,升每秒 Ql水池连续补充水量,升每秒 Tx火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。 水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。消防水池内的水一经动用,应尽快补充,以供在短时间内可能发生第二次火灾时使用,本条参考《建规》的要求,规定补水时间不超过48h。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求

总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确 室内消火栓用水量为15喷淋为20室外为20二支150进水管请问消防水池做多大? 室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量=截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算,补水时间按1h计算为妥,补水量为2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量,有条件就不要考虑了!~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量,仅有一路时要考虑!~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统!~也就是独立管网独立室外消火栓泵。 室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水

喷淋和消火栓水量计算

位消防水箱的消防储水量 (2011-03-02 14:18:01) 转载 标签: 分类:设计规范 设计 措施 杂谈 规范依据: 1、《建规》GB50016-2006第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3。” 2、《高规》GB50045-95第7.4.7.1条:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”计算举例: 【例】: 1、按一次、一点火灾消火栓用水量计算: L1=t·n1·l1=10×60×3×5=9000L=9T L1: 一次、一点火灾消火栓总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n1:水枪支数,按2~3支水枪同时出水计算,取n=3 l1:每支水枪出水量。19mm的出水量为4·6~5·7L/s,取其平均值5L/s 。 2、按一次、一点火灾自动喷水灭火系统初期用水量计算: L2=t·n2·l=10×60×3×1.3=2340L=2.34T L2: 一次、一点火灾自动喷水灭火总用水量(l) t: 火灾初期供水时间。按10分钟计算。 n2:喷头支数,通常按3支相继出水计算,取n=3

3、按一次、一点火灾消火栓与自动喷水灭火系统用水量之和计算: L= L1+L2=9 + 2.34 = 11.34(T) < 18 T 高层建筑屋顶水箱储水量的实际工程计算过程中一般都不会超过18m3。这是因为,无论是低层建筑还是高层建筑,其储水量都是按一次、一点的火灾机率计算的,并且是按火灾初期用水量考虑(建议按10min用水量计算)。尤其是高层建筑是以自救为主,出水30s之后水泵应能自动启动。 高位消防水箱的储水量,通过计算小于18m3时,应选用18m3;而当计算的储水量大于18 m3时,应选用计算数值。”也是符合规范条文精神的。【自王渭云高规宣讲材料】 ,《高规》“7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。”

消防水池容积计算

消防水池容积=360立方米 水池平面积:80.5平方米 所需水深:(360/80.5)=4.5m,水面到梁底净距=0.2m, 水泵房层高=5.4m,所以(覆土+梁高)<0.7即可(5.4-4.5-0.2=0.7)水池容积的计算过程如下: 1.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量根据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.1 2.室外消防用水量 V1=15L/s×(2×3600)s=108立方米

设计流量:15L/s(本建筑物属于住宅,耐火等级一级),依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.3.2 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅)依据:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

3.室内消防用水量V2=V21+V22 室内消火栓用水量:V21=20L/s×(2×3600)s=144立方米 设计流量:20L/s,见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.5.2 (本建筑物属于住宅,高层,h>54m) 火灾延续时间:2小时(本建筑属于民用建筑,住宅),见:《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014,3.6.2

喷淋用水量:V22=30L/s×(1×3600)s=108立方米 设计流量:30L/s,软件计算得到 火灾延续时间:1小时,见:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版),5.0.11 所以V2=V21+V22=144+108=252立方米 3.消防用水量(消防水池储水量)= 室外消防用水量+ 室内消防用水量 =V1+V2=108+252=360立方米

消防水池容积计算[新版]

消防水池容积计算[新版] 消防水池容积计算 应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10分钟的用水,水池的有效容积。 为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求 3总有效容积超过500m的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。 消防水池容积计算是否正确室内消火栓用水量为15 喷淋为20 室外为20 二支150进水管请问消防水池做多大,

室内消防用水量为15*3.6*2+20*3.6*1=180 室外消防用水量为20*3.6*2=144 单位时间流量,截面积*水流速度*时间 Q=A*V*T 150进水管按2.5计算二小时出水量为317 消防水池容积为180+144-317=7 假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为 2x3.14159x0.15^2x1/4x1x3600=127m3,水池容积在200m3左右。 原则只有条件受限时才考虑补水量~有条件就不要考虑了:~如果有两路进水就不用考虑室外消防用水量~仅有一路时要考虑:~还有好多地方要求只有一路进水时要设置独立的室外消火栓系统:~也就是独立管网独立室外消火栓泵。室内消火栓用水量为15*3.6*2=108(15l/s) 自喷用水量为20*3.6*1=72(15l/s) 室外消防用水量为20*3.6*2=144 (20l/s) 室外消防用水量由室外DN150供水,供水能力35L/S 水流速度1.8m/s,即室内外消火栓用水量 故消防水池需蓄全部自喷用水量,再应考虑最大时生活用水 量如为30,即消防水池容积为72+30=102 另:150进水管(1m/s)1小时补水量假如补水流速按1m/s计算~补水时间按1h计算为妥~补水量为72m3 有二路进水~可以不用考虑室外消防的畜水量~直接只考虑室内消防和室内喷淋要求的水量就可以了~室内消防2小时~喷淋考虑1小时~共就为180T水。

消防废水量计算

概述 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定; 2两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定; 3当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。 第一步:确定同一时间火灾起数 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定: 1、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100h㎡(1公顷),且附有居住区人数小于或等于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当占地面积小于或等于100h㎡,且附有居住区人数大于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按2起确定,居住区应计1起,工厂、堆场或储罐区应计1起; 2、工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于100h㎡,同一时间内的火灾起数应按2起确定,工厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计1起; 3、仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按1起确定。 《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于1h确定。 注意事项 1.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑: 室外消火栓设计流量:应按规范表3.3.2中的公共建筑确定; 室内消火栓设计流量:当为多层建筑时,应按规范表3.5.2中的宿舍、公寓确定,当为高层建筑时,应按本规范表3.5.2中的公共建筑确定。 2.建筑物室外消火栓设计流量(具体数值参见 3.3.2) 1)成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定; 2)火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;

消防水池储水量设计

” 对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。